基于全站仪反射片技术的高层建筑物倾斜测量方法探讨

摘要:鉴于高层建筑物主体直接倾斜变形难以测量的问题,提出基于全站仪反射片技术的高程建筑物倾斜测量方法,给出该方法的基本原理,并对其精度进行研究评定,通过工程实例探讨了本方法的可行性,同时分析了高层建筑物主体倾斜产生的原因并给出简明的治理办法。研究结果显示该方法在保证测量精度的同时,能够很好的完成高层建筑物主体倾斜监测工作,同时最大程度的解决建筑场地狭小无法完成正交垂直投点标定法倾斜测量的问题。

关键词: 倾斜观测;全站仪反射片;精度评定

随着城市化进程的加速,城市中高层建筑物的数量越来越多,建筑物主体倾斜测量作为建筑物变形监测的一部分,其重要性也越来越明显。《规范》中规定在建筑物外部进行建筑物主体倾斜测量,测站点距建筑物主体应在1.5-2倍建筑物高的范围内,但对高层建筑物进行倾斜观测时其施工场地一般受限严重,传统的经纬仪正交垂直投点标定法已很难顺利实施,而使用免棱镜全站仪进行建筑物倾斜监测的方法也存在监测点位难以确定等问题,难以保证测量精度。鉴于以上问题,笔者提出基于全站仪反射片技术的高层建筑物倾斜测量方法,对高层建筑物倾斜测量的相关问题进行研究。

1 基本原理

基于全站仪反射片技术的高层建筑物倾斜测量是在被测建筑物所在工业场地上建立独立坐标系, 使用全站仪反射片(图1)在建筑物待测面上布设监测点,通过高精度全站仪直接观测建筑物上倾斜监测点三维坐标,获取建筑物主体或各层间监测点的x方向和y方向的倾斜位移值,,继而计算总体倾斜位移,再根据公式(1)[2]即可计算出建筑物的总体倾斜度,x方向倾斜度和y方向倾斜度。

(1)

式中H为监测点间高差。整个测量操作方法如下:

(1)施工场地独立坐标系的建立及倾斜监测点布设

在被监测建筑物工业场地建立独立坐标系,选择合适的测站点O和定向点A,使测站点O和定向点A连线尽量与被监测建筑物的一边平行,将测站点O 作为独立坐标系原点,定向点A与测站点O连线为独立坐标系X轴,水平正交方向为Y轴。使被监测建筑物落于独立坐标系第一象限,使用全站仪反射片在建筑物拟监测墙面的上、下四个角点分别布设倾斜监测点1、2、3、4,详细位置见示意图2。

建筑物主体倾斜监测技术方案设计

. . . . 香河龙苑至尊住宅小区建筑物主体倾斜监测 监测方案 2013年 10 月 25日

一、工程概况 1.1工程概况: 香河龙苑至尊住宅小区整体项目位于香河安平经济开发区,位于香河县平安大街南侧、建安路东侧、中兴后街北侧,用地面积56574.97平方米、总建筑面积174897.04平方米,与国家AAAA级景区天下第一城隔路相对。 1.2建筑周边环境

二、建筑物主体倾斜监测布点及监测方法 建筑物主体倾斜观测,是测定建筑物本身的倾斜量,以了解建筑物施工阶段不同时期基础桩的稳定程度。为设计和施工部门提供相关的参考数据以便及时采取措施,达到安全施工、杜绝隐患的目的。 鉴于高层建筑物主体直接倾斜变形难以测量的问题,我们采用全站仪反射技术的高程建筑物倾斜测量方法,同时分析了高层建筑物主体倾斜产生的原因并给出简明的治理办法。研究结果显示该方法在保证测量精度的同时,能够很好的完成高层建筑物主体倾斜监测工作,同时最大程度的解决建筑场地狭小无法完成正交垂直投点标定法倾斜测量的问题。 2.1作业依据 1、《工程测量规范》 2、《建筑地基基础设计规范》 3、《建筑变形测量规范》 2.2基准点埋设,观测点埋设 在建筑物外侧35m左右,且在建筑物外立面延长线上布设监测基准点,按照矩形的建筑物来布点的话,应布设4个稳定的基准点。 2.3选用测量仪器 测量仪器应采用1“TOPCON721/LP全站仪。 2.4观测方法 按照《建筑物变形测量规程》二级变形测量等级要求,水平角观测2测回,竖直角2测回,测距2测回,每测回4个读数。 通过高精度全站仪直接观测建筑物上倾斜监测点三维坐标,获取建

超高层施工测量方案

超高层施工测量方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、工程概况 (4) 二、编制依据 (5) 三、施工测量部署 (3) 机构设置 (3) 职责划分 (4) 工作流程 (4) 仪器配置见表 (4) 施测部署 (5) 控制网设定 (5) 控制桩的设置方式 (7) 四、施工测量 (7) 基础施工测量方法: (7) 主体结构施工测量: (8) 控制点精度复核 (12) 施工放线 (12) 核心筒墙体的定位测量 (13) 测量定位与校正 (14) 细部测量: (15) 沉降观测: (17) 高程引测方式: (19) 五、施工测量质量要求 (22) 施工测量记录: (22) 施工测量精度要求: (22) 施工测量质保措施: (23) 中海大杨石L地块Ⅱ标段施工测量方案 一、工程概况

1、工程概述 目,由重庆中海海盛房地产开发有限公司开发建设,包括1#、7#超高层住宅楼、2#、3#、4#洋房、S01商铺(前期为售房部)、车库等,建筑总面积约90000㎡,最高高度约180m。位于重庆市九龙坡区火炬大道22号,结构体系1#、7#、S01商业、车库为框架结构、2#、3#、4#为剪力墙结构,安全等级为二级。 2、工程建筑单体明细表如下

二、编制依据 《建筑施工测量手册》 《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范》(JG3——91) 《经纬仪检定规程》(JJG414——860) 《水准仪检定规程》(JJG4——89) 《钢尺检定规程》(JJG4——89) 重庆康盛监理咨询有限公司提供的坐标定位点(0CD1693、0CD1694、0CD1695),及中海大杨石项目L地块Ⅱ标段总平面布置图。 已审批的施工组织设计。 三、施工测量部署 机构设置 项目技术部下设专职测量小组,测量小组主要由一名测量工程师和技术员组成,场区导线控制网作业人手不够时由项目工程部其它人员配合。 测量管理机构图

浅谈全站仪标定斜巷腰线的简单方法

浅谈全站仪标定斜巷腰线的简单方法 延波 (新疆大黄山豫新煤业有限责任公司) 摘要:本文介绍全站仪在上下山中标定斜巷腰线的一种简单的测量方法,该方法简单易行,为更好、更快的掘进巷道创造了有利的条件。关键词:矿山测量;全站仪;斜巷掘进;腰线简易标定法。 矿山测量是煤矿井巷掘进的基础工作,测量工作的精度直接影响着井巷工程质量高低。因此,测量工作者需要按照测量工作的自身规律,按部就班做好测量工作的每一个环节。为了运输、排水和其它技术的需要,井下巷道须通过巷道的腰线控制一定的坡度或倾角。依据巷道的性质和用途不同,巷道腰线的标定可以采用不同的仪器和方法。下面有几种标定倾斜巷道腰线的方法: (1)利用伪倾角法:t g δˊ= t g δ×c o s β ,先要测出β角,并根据设计倾角δ计算或查表求得δˊ、然后拨倾角δˊ 在帮上投点。 (2)传统三角高程法: △h= K×t g δ×t g β / 2同样先要测出β角,并根据K、δ求出△h进行高差改正。 以上δ为真倾角;δ'为伪倾角;K为帮到中线方向的距离(3)横中丝法先在中线点上挂垂线,然后拨倾角投点穿钉,再拉线凑平到帮上。横中丝法在中线投腰线倒不烦,然而拉线凑 平精度不高,而且拉很难与巷道中线方向垂直,误差较大。 (4)用中线标定腰线:这种方法是将中线点兼作腰线点的标设

法,并与测量导线同时标设。此方法标定工作简单,是其 它标定方法的基础。但由于拉线时不易准确垂直巷道方向, 误差比较大。 (5)全站仪架设在巷道一帮标定腰线,因为仪器靠近巷道一帮时,其伪倾角和真倾角相差不大,可以直接用真倾角标定, 不用高差改正。采用此方法,遇巷道帮上不平整,或其他 障碍阻挡视线,不易顺利通视。如仪器离帮太远,又会产 生比较大的误差。 现介绍用全站仪标定斜巷腰线的一种简单方法: 第一步:在 A 点设仪器,照准后视点O 归零,倒镜向前照准前面的帮上,中线到帮上的角度δ和设站点到帮上的平距L 后,按下面公式换算成设站点到中线的平距D, D=L × c o s δ (1) D——中线平距;L——边平距;δ——中线到帮上的夹角 (图一) 第二步:按照理论的β角,和换算后的平距D,按下面公式计算成

建筑施工技术在高层建筑中的应用

建筑施工技术在高层建筑中的应用 高层建筑结构十分复杂,具有较大的垂直度,因此施工难度较大,这就需要在实际施工过程中,要根据具体情况来选择适宜的施工技术,严格对施工中任何一个环节的质量进行控制,并制定科学合理的施工方案,因此,本文就建筑施工技术在高层建筑中的应用展开论述。 标签:高层建筑;桩基础;混凝土施工;地下连续墙;后浇带施工技术 1高层建筑工程概述 我们对于高层建筑一向都要求它抗震耐久,结构坚固使用寿命长,可过于坚硬的结构在地震中无法存留,想要抗震还牢固,这是建筑工程的一大难题。高层建筑一般因施工难度大,导致施工周期长;因为施工面积过大,所以很容易的受到环境的影响,大风、雷电都会成为主要的影响因素;楼层过高还会使得运输成为一个难题;因为整个楼层的重心偏高,这样对地基的要求也就更高,需要挖更深的基坑,对基坑支护的技术也有了更高的要求;高层建筑还会对周围的居民有很大的影响,安全也成为了一个问题。建筑工地给人们的生活带来很多的污染,工地扬尘、工地噪音、废料污染,这些都多多少少影响了人们的生活。而高层的建筑竣工后,也会对周围的环境产生影响,比如光照、风流、视野等,所以更加科学合理地进行高层建筑的施工,对城市发展来说是必然的趋势和要求。 近几十年来中国一直处于经济飞速发展的时期,各个领域都取得了显著的成绩,在扩大城市规模的同时,高层建筑已然是最值得关注的焦点,作为城市的最基本的单位,建筑的发展必不可少。建筑对于一个城市来说,是标志,是缩影,建筑的设计风格能够体现出这个城市的生活风格,尤其是高层建筑。一个城市的经济发展状况也能够从建筑看出大概。所以建筑的设计对一个城市的影响极其重要。随着中国与外国的交流与互相学习,我国的建筑企业能充分了解国外的建筑风格,看到他们的优点和不足,再与国内现有的技术相结合,取长补短,研发出更加适合中国的优质建筑技术。也有的建筑企业邀请国外先进企业合作,对高层建筑工程的精细化管理也逐步得到重视,并逐渐推广到施工应用中。 2高层建筑中使用的施工技术 2.1后浇带施工技术 后浇带是为了防止因为温度过高,钢筋混凝土收缩变形而进行的一种后浇封闭操作,能够最大限度地控制钢筋混凝土的变形。一般来说,后浇带在施工后,会在施工结构处保留一段时间,然后继续用混凝土进行浇筑,这样才能形成一个相对比较完整的结构体系。后浇带施工能够很好的控制钢筋混凝土的变形裂开,因此后浇带施工的质量决定了这个工程的牢固程度,能够影响到整个工程的质量。

高层建筑沉降观测的规范要求

变形控制测量 5、1 一般规定 5、1、1 各类沉降观测的等级与精度要求,应视工程的规模、性质及沉降量的大小及速度进行设计而确定。同一测区或同一建筑物随着沉降量与速度的变化,可以采用不同的观测精度。 5、1、2 布置与埋设沉降观测点(变形点)时,应考虑观测方便、易于保存、稳固与美观。 5、1、3 沉降观测宜采用几何水准测量方法,也可采用静力水准测量方法。 5、1、4 观测记录与成果应清晰完整、准确无误,并符合本规程9、1节的规定。每一周期观测完后,可提供周期或阶段性成果。整个工程结束后,应提供综合性成果资料。 5、1、5 对于深基础建筑或高层、超高层建筑,沉降观测应从基础施工开始,以获取基础与主体荷载的全部沉降量(该建筑的总沉降量)。 5、5 建筑物沉降观测 5、5、1 建筑物沉降观测应测定建筑物及地基的沉降量、沉降差及沉降速度并计算基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲及构件倾斜。 5、5、2 沉降观测点的布设应能全面反映建筑物及地基变形特征,并顾及地质情况及建筑结构特点。点位宜选设在下列位置: 1 建筑物的四角、大转角处及沿外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上。 2 高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧。 3 建筑物裂缝与沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处及填挖方分界处。 4 宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地区的建筑物,在承重内隔墙中部设内墙点,在室内地面中心及四周设地面点。 5 邻近堆置重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗浜(沟)处。 6 框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横轴线设点。 7 片筏基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置。 8 重型设备基础与动力设置基础的四角、基础型式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧。 9 电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑物,沿周边在与基础轴线相交的对称位置上布点,点数不少于4个。 5、5、3 沉降观测的标志可根据不同的建筑结构类型与建筑材料,采用墙(柱)标志、基础标志与隐蔽式标志等形式。各类标志的立尺部位应加工成半球形或有明显的突出点,并涂上防腐剂。标志的埋设位置应避开如雨水管、窗台线、暖气片、暖水管、电气开关等有碍设标与观测的障碍物,并应视立尺需要离开墙(柱)面与地面一定距离。隐蔽式沉降观测点标志的型式可按本规程附录D规定执行。当应用静力水准测量方法进行沉降观测,观测

混凝土结构在高层建筑中的应用

TM 377浅析混凝土结构在高层建筑中的应用 王哲学 安徽工程技术学校 摘 要:混凝土结构是高层建筑工程中常用的材料之一。本文从混凝土的配合比设计、模板工程以及混凝土施工过程中质量的控制等方面进行分析阐述,浅析了混凝土的质量标准及常见施工质量问题的应对方法,旨在以后的工程施工中能扬长补短,充分发挥混凝土结构的优点,使混凝土结构在高层以及超高层结构中有更好的应用与发展。 关键词:混凝土;模板工程;质量控制 混凝土结构在建筑工程中的应用极为普遍。混凝土的 出现已有近百年的历史,它是当今建筑结构中主要的建筑材 料,由于混凝土具有很高的抗压性及耐候性,一直被建筑业 所沿用。混凝土结构在建筑结构及桥梁结构中被普遍采用, 在混凝土结构中加入钢材便组成了钢筋混凝土结构,在混凝 土结构中加入钢骨便形成了钢骨混凝土结构,所以混凝土可 以在不同的建筑结构中使用,发挥混凝土的特性和优点。笔 者根据建筑工程施工经验,阐述了高层建筑工程中混凝土的 特性及施工质量控制要点和应对方法,为使混凝土在建筑结 构中的长久沿用和发展提出一些浅见。 1 混凝土结构配合比设计 混凝土具有很高的抗压强度,这与混凝土的骨料级配与 粗细程度有着密切的关系,不同的骨料级配严重影响着混凝 土结构的性能,混凝土的基本组成材料主要有水泥、砂子、 石子和水,其中砂子和石子称为混凝土的骨料,在不同的 建筑结构中根据结构设计的需要还需掺入少量的外加剂,但 外加剂的含量要严格控制,不能超过其含量的 5%。混凝土 在制作的过程中要根据工程的需要对混凝土的和易性、抗压 强度、耐久性进行控制,合理的选择材料并按要求进行配合 比设计,建筑工程中常采用水灰比法则进行混凝土配合比设 计,组成材料的用量采用绝对体积法计算。 2 混凝土结构质量验收规范 目前国内对混凝土结构质量的验收已制定出严格的质量 规范,即《混凝土结构工程施工质量验收规范》,通过这个 规范对混凝土工程的质量严格把握,避免劣质的工程出现。 在混凝土施工达到验收的强度时要按照规范的要求对工程 的质量进行验收,在验收过程中要注意混凝土的表面施工缺 陷,如出现蜂窝或麻面应及时进行处理并重新验收,在验收 过程中更不允许混凝土表面有空洞或者裂缝的出现,一但出 现要对混凝土的强度做复测,在满足要求的情况下处理后才 可以验收,所以在混凝土施工过程中要严格控制各个工序, 按照正确的施工工艺流程进行施工,保证混凝土结构工程施 工质量。 3 混凝土结构常见质量问题 要做好混凝土施工过程中的质量控制工作,就必须非 常清晰的了解混凝土在施工过程中可能出现的各种质量缺陷 及产生这种缺陷的原因,从而采取有效地预防措施和治理措 施。混凝土在施工过程中首要控制点是混凝土的和易性,混 凝土的和易性评价重要指标就是坍落度,影响坍落度的因素 很多,比如说水泥的用量,骨料的颗粒级配,用水量的多少 等等。混凝土的坍落度不能有效控制,混凝土的浇筑强度也 很难保证。一般普通混凝土的坍落度控制在 50~60mm,高层 建筑结构泵送混凝土的坍落度控制在 100~140mm 左右,其中 以 120mm 为宜,以保证混凝土的泵送要求及混凝土的保水程 度。混凝土振捣时间必须严格控制,如果在浇筑混凝土过程 中振捣不及时,混凝土已达到初凝时间,混凝土的强度就很 难保证,在振捣过程中不能充分的振捣,混凝土骨料间就会 出现气泡,严重的情况就会出现空洞现象,所以要求混凝土 在浇筑过程中必须在初凝前完成混凝土的充分振捣,必要时 采取二次振捣,以加强混凝土的密实性。 为了保证混凝土的强度,在混凝土浇筑完成后要进行合 理的养护,并且按照不同的骨料成分采用不同的养护方法和 养护时间。如果混凝土养护不及时,就会产生混凝土提前硬 结或内部组织疏松出现裂缝的现象,混凝土的强度也达不到 设计要求,为了防止混凝土在养护期间出现类似现象,施工 过程中就要严格按照规范的要求进行覆盖浇水养护。 4 混凝结构模板控制 混凝土结构强度的保证不仅与混凝土本身的材料有关, 还与混凝土结构浇筑时采用的模板有关。模板的选用以及使 用过程中的处理情况严重影响着混凝土建筑结构的强度及耐 久性,所以在模板搭设过程中要对模板工程进行严格把关。 首先,模板的支撑系统要牢固,这样才能保证混凝土结构不 出现变形。其次,模板的拼接缝要严密,混凝土在浇筑及振 捣过程中才不会出现漏浆现象。其三,建筑结构上留有施工 洞口时,要反复核对洞口位置的正确性,严格复查核对洞口 的定位尺寸,防止模板出现位移和结构的变形。其四,模板 在安装过程中要避免板与板间的碰撞,防止模板因受力而提 前发生变形。其五,模板在安装前应该做表面清理工作,防 止混凝土表面出现蜂窝麻面以及拆模时发生粘连现象。最后 还要做到大跨度的构件在模板搭设时要对模板做预起拱,一 般模板的起拱高度为跨度的 1/1000~3/1000,模板的拆除应 该遵循规范的要求,不能随意拆除以免影响混凝土结构的强 度。 5 混凝土施工过程控制 混凝土的强度一般采取过程控制,在施工过程中如果能 按正确的混凝土施工工艺执行,混凝土的强度就有了保证。 混凝土在施工过程中需要控制的点很多,混凝土浇筑前要做 (下转第380页)

高层建筑垂直度、标高测量规范

【引用】建筑物垂直度、标高、全高测量记录 1.相关规范:《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97《工程测量规范》GB 50026—93。 2.在土木工程施工中,测量工作是贯穿整个施工过程各个阶段的基础性技术工作。施工测量工作的内容及其完成情况的准确程度,对工程能否顺利施工及其质量水平起着至关重要的作用。为此,国家颁布了系统的工程测量和施工验收规范、规程,以指导和规范工程测量技术工作。应高度的重视施工测量技术、测量管理。 3.施工测量的主要内容: (1)工程场地施工控制测量,主要包括建立建筑平面控制网和高程控制网。 (2)建筑主轴线测量及定位放线。 (3)主体施工测量,包括轴线投测及高程传递。高层(超高层)建筑物主体施工测量中的主要问题是控制垂直度,即是须将基准轴线准确地向高层引测,要求各层相应轴线位于同一竖直平面内。因此,控制轴线投测的竖向偏差,并使其偏差值不超过规范、规程允许的限值,是高层建筑施工测量中一件很重要的工作。 (4)建筑变形测量。其主要内容包括对建筑物实体的沉降观测、倾斜观测、位移观测及裂缝观测等。 (5)施工偏差检测。各种结构构件及建筑设备,其就位、垂

直度、标高等状态,难免会因施工及环境等原因出现偏差。因此,施工规范、规程及质量验评标准都规定了要对结构施工偏差情况进行检查,并规定了允许偏差值。 4.关于高层建筑施工竖向(垂直度)控制的规定要求。从以上对建筑施工测量有关内容分类可看出,对于建筑物施工过程,其施工过程的竖向(垂直度)控制,也即轴线投测的控制是非常重要的一环。轴线投测的准确度直接关系到建筑结构施工质量及安全性。对于超高层建筑物来讲尤其重要。因此,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)对高层建筑结构施工的测量放线作业及其允许误差作了明确的规定。其中第7.2.3条,规定了测量竖向垂直度时,必须根据建筑平面布置的具体情况确定若干竖向控制轴线,并应由初始控制线向上投测。对于轴线投测的误差,规定了层间测量偏差不应超过3mm;建筑全高垂直度测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度),且对应于不同高度范围的建筑物,其总高轴线投测偏差有不同的规定。因此,在工程施工过程中,必须要注意按这些规定的要求对轴线投测误差进行控制,并详细记录。另外,对于特别重要的超高层建筑来说,为避免由于测量仪器、手段、人为原因或环境原因出现总高度轴线投测误差过大,除了在首层±0.00处测定建筑物基准轴线外,有必要视情况采用专业的、精确的仪器及手段将建筑物总高分为若干轴线投测控制段,分段投测、分段

全站仪的使用原理和操作方法

全站仪的使用原理和操作方法内容:了解全站仪的分类、等级、主要技术指标;掌握全站仪的基本操作,测角、测边、测三维坐标和三维坐标放样的原理和操作方法;了解全站仪的对边测量、悬高测量、面积测量等方法。 重点:全站仪的基本操作,测角、测边、测三维坐标和三维坐标放样的原理和操作方法。 难点:全站仪测三维坐标和三维坐标放样的原理和操作方法。 教学方法:采取演示法教学。讲解拓普康全站仪使用,在课堂上每讲一项功能后,利用多媒体课室的优点,现场演示一次,并将操作过程通过投影仪投影到屏幕上,起到直观、形象的效果,使学生能迅速掌握全站仪的使用。 § 7.1 全站仪(total station)的功能介绍: 随着科学技术的不断发展,由光电测距仪,电子经纬仪,微处理仪及数据记录装置融为一体的电子速测仪(简称全站仪)正日臻成熟,逐步普及。这标志着测绘仪器的研究水平制造技术、科技含量、适用性程度等,都达到了一个新的阶段。 全站仪是指能自动地测量角度和距离,并能按一定程序和格式将测量数据传送给相应的数据采集器。全站仪自动化程度高,功能多,精度好,通过配置适当的接口,可使野外采集的测量数据直接进入计算机进行数据处理或进入自动化绘图系统。与传统的方法相比,省去了大量的中间人工

操作环节,使劳动效率和经济效益明显提高,同时也避免了人工操作,记录等过程中差错率较高的缺陷。 全站仪的厂家很多,主要的厂家及相应生产的全站仪系列有:瑞士徕卡公司生产的TC 系列全站仪;日本TOPCN (拓普康)公司生产的GTS 系列;索佳公司生产的SET 系列;宾得公司生产的PCS 系列;尼康公司生产的DMT 系列及瑞典捷创力公司生产的GDM 系列全站仪。我国南方测绘仪器公司90 年代生产的NTS 系列全站仪填补了我国的空白,正以崭新的面貌走向国内国际市场。 全站仪的工作特点: 1、能同时测角、测距并自动记录测量数据; 2、设有各种野外应用程序,能在测量现场得到归算结果; 3、能实现数据流; 一、TOPCON 全站仪构造简介

高层建筑施工测量方案

息烽开鳞城三期 D 区高层塔楼 及裙房部份工程 高层建筑施工测量方案 编制:审核: 审批意见: 批准: 编制日期: 贵州开磷建设有限公司

一、工程概况 (一)本工程为息烽开鳞城三期D区高程住宅局部,为大底盘上起十四个单元塔楼。建筑面积为258762.5㎡,其中(计容建筑面积为225323.7平方米),地下室建筑面积为33426.7㎡,住宅部分建筑面积为201916.3㎡。该工程设计单位:省建筑设计研究院。 (二)本工程地下一层,塔楼部分住宅分别为:D5、D9、D10栋(一单元:–1+1+27层,二单–1+2+25层),D6、D7、D8栋(–1+1+26层),D11(–1+1+16层),D12栋(–1+1+27层),D13、D14(–1+1+26层)、地下一层为停车场、设备用房、人防等;D5、D9 、D10栋下部为二层商铺,D13、D14栋下部为一层商铺,D5~D14栋上部住宅,共计1388户。 二、编制依据 (一)《工程测量规》(GB 50026—93); (二)《建筑工程施工测量规程》(DBJ 01-21-95); (三)《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ 01-51-2003); (四)《建设工程监理规程》(DBJ 01-41-2002); (五)《国家一、二等水准测量规》 GB 12897—91; (六)设计图纸。 根据以上规、规程关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工精度的有关要求,本着“技术先进,确保质量”的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务。 三、测量准备 施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等。 1.检查各专业图的平面位置标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,发现问题及时向有关人员反映,以便及时纠正。 2.对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配。 3.复印预定人员的上岗证书,由总工程师组织进行技术交底。 4.根据图纸条件及工程部结构特征确定轴线控制网形式。 四、场区平面控制网的测设 (一)场区平面控制网布设原则及要求

高层建筑施工测量施工方案

高层建筑施工测量施工方案 1 施工测量 依据设计图纸和甲方给定的坐标点,进行建筑物的定位放线,建立施工测量控制网。控制网点必须留在便于施工复测而又不易破坏的地方,应用混凝土包裹以防施工中扰动网点,造成测量误差。 1.1平面控制网的布设 平面控制网由甲方和中冶集团沈阳勘察研究总院提供,3 号楼由○B 、○J 、○1 、○37 轴、4 号楼由○D 、○L 、○1 、○35 轴方向构成矩形平面控制网,依据矩形平面控制网控制建筑物地下室轴线,地下室放样依次为依据。详图见后附图。

由于3 号楼在地下室以上分成四段施工,所以控制网要加密,在-0.9m 的板依据原有的控制网放样,以此为依据,重新建立平面控制网,距○2 、○18 、○36轴1m 平行线和距○D 、○J 轴1m 平行线的交点A、B、C、D、E、F 构成矩形控制网,控制一~四段放样。整个建筑物的控制点上层留臵300mm×300mm预留洞,传递各轴线位臵。 由于4 号楼在地下室以上分成三段施工,在-0.9 的板依据原有的控制网放样,依次为依据,重新建立平面控制网,

距3、11 轴1m 平行线和距B、J轴1m 平行线的交点A、B、C、D,构成矩形控制网,控制一段放样。距12、25、33 轴1m 平行线和距D、L 轴1m 平行线的交点E、F、G、H、L、J,构成矩形控制网,控制一、二、三段放样。 1.2高程测量 标高控制根据建设单位提供的水准点,利用水准仪、塔尺、钢尺传递至底板来控制标高。注意结构与建筑标高的不同。对于建设单位所提供的水准点应就近引测一较为永久的标高复测点,标注其绝对标高值。建设单位所提供水准点及标高复测点应有书面记录,并应有建设单位及监理单位现场代表签字认证。 水准点及绝对标高由加方提供,位臵在迎宾路的四川天府酒店对面路桥栏杆台上。绝对高程为8.078m。3 号楼、4 号楼±0.000 引测在售楼处和营房墙上,并用红油漆标注,用来控制地下室高程测量。

全站仪的筒仓倾斜观测的方法和应用

浅谈全站仪对筒仓倾斜观测的方法和应用[摘要]近年来随着我国煤矿产业的不断扩大,矿区储煤筒仓也在不断增高、增大,其稳定性和可靠性成为人们关注的焦点。其中筒仓的倾斜度是衡量施工技术质量的重要指标之一。而传统的观测方法如经纬仪测小角法,经纬仪投点法由于受仪器精度和观测条件的限制观测精度较低。南方NTS352全站仪独具推出的圆柱偏心测量功能为快速、准确测定筒仓的倾斜量开辟了一条新途径。本文阐述了基于全站仪的筒仓倾斜观测的原理和方法。 [关键词]全站仪; 筒仓; 倾斜观测; 方法; 0 引言 近年来随着我国煤矿产业的不断扩大,矿区储煤筒仓也在不断增高、增大,其稳定性和可靠性成为人们关注的焦点,其中筒仓的倾斜度是衡量施工技术质量的重要指标之一。《工程测量规范》:规定建筑物、构筑物主体的倾斜观测,应测定顶部及相应底部观测点的偏移值然后推算主体倾斜值。传统的观测方法如经纬仪测小角法,经纬仪投点法,由于受仪器精度和观测条件的限制观测精度较低。全站仪独具开发的圆柱偏心程序测量功能为准确快速地测定圆形建筑物的倾斜度提供了一个新方法文章介绍了基于全站仪的筒仓倾斜度观测的基本原理和基本方法。并通过实例证明测量方法的可靠性。 1.筒仓底部和顶部中心坐标的测定

为了得到筒仓的倾斜度必须先测定底部和顶部的中心坐标。我们利用全站仪圆柱偏心测量的功能进行测定具体方法为: 如图1 a 所示A B 为已知控制点,P1 为筒仓底部中心,R1为底部半径 图1 a 图1 b 1.1 在已知点A 上安置全站仪后视另一已知点B 在全站仪上输入测站坐标(x a,y a) , (x b,y b) 1.2 依次照准筒仓底部左右切点q1和q2 并测出角度β1 β2 记入内存 1.3 照准筒仓外表中心点C1 测出斜距S1和天顶距V1 记入内存。筒仓中心的方向角 AP1等于筒仓面点(q1)和(q2)方向角的平均值。 1.4启动全站仪圆柱偏心测量程序全站仪便会自动显示筒仓底部中心点坐标(x1 y1) 1.5 如图1 b 用上面同样的方法可以测定筒仓顶部中心坐标 (x2,y2)

高层建筑中施工技术的应用解析

高层建筑中施工技术的应用解析 发表时间:2019-07-05T11:04:19.667Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:刘兴山 [导读] 摘要:高层建筑工程施工需要加强技术要点的控制工作,针对施工需要进行质量控制工作,明确施工的重点与难点,采用综合性的管理方式对工程过程进行优化,从而发挥各项工程技术优势,有效保证施工质量。 身份证号:13243919740313xxxx 河北省 300000 摘要:高层建筑工程施工需要加强技术要点的控制工作,针对施工需要进行质量控制工作,明确施工的重点与难点,采用综合性的管理方式对工程过程进行优化,从而发挥各项工程技术优势,有效保证施工质量。对高层建筑工程进行施工能够控制施工质量,符合现代化工程的建设标准,保障人们的生活需求。建立施工管理的措施对于工程进行一定程度的控制,才能顺利开展相关工作。 关键词:高层建筑;施工技术;应用 1.高层建筑施工主要特点 1.1工程量大 高层建筑施工的主要问题在于工程量大,目前高层建筑主要采用的是分期完工的方式,阶段性的施工造成工期较长、管理复杂和资源消耗较多的问题。高层建筑的施工工期较长,在施工过程中还会较大程度的受到天气因素的影响,应当在施工过程中采用必要的防护管理措施,注重在不同的施工环节采用针对性施工技术,从而保证建筑工程施工的稳定性。并且还要重视周边的环境,有效消除对工程等方面的影响。 1.2工作任务重 高层建筑中主要的建设方式就是并行设计和施工工作。在没有完成整体设计的基础上进行施工工作,从施工人员的角度来说具有一定的难度。建筑施工工作涉及到的范围广,较多部分和人员都牵涉其中。因此要促进部门、人员之间形成良好的沟通、协作关系,减轻工作人员的压力,完成工程的设计施工工作。 2.高层建筑中的房建施工技术应用 2.1钢筋结构技术 钢筋结构是房屋建筑工程施工的重要工序,对于整个工程的框架有至关重要的影响。钢筋结构施工应当保证钢筋型号选择与施工图纸要求一致,并且还要在施工在对钢筋的力学结构进行测试,以便于保证钢筋材料质量合格。钢筋的绑扎应当满足质量要求,并且能够满足抗震要求。有时钢筋绑扎过于松动,存在钢筋绑扎粗细不均现象,还要仔细检查绑扎细节点,如出现松动要再次绑扎。还要充分的考虑钢筋的位置,有效控制钢筋的保护层,保证钢筋的厚度,加强制成品的保护力度。在钢筋工程还要防止截面出现太多的钢筋头,做到纵向受力钢筋不能多于两个以上的接头,重点要在保证配料的基础上提高钢筋施工质量。 2.2桩基施工技术 桩基施工的方式较为多样,桩基施工应当与地域环境适应,具体可以采用灌注桩、预制桩技术两种形式,在地下开挖钻孔前应当在钢筋周围加固混凝土,并且按照设计图纸保证施工科学规范。灌柱桩施工技术需要根据施工项目特点、混凝土的材质,以及施工条件,项目特点制定灌柱桩施工技术方案,施工前还要重点观察施工现场的土层是否平整,在钻孔开挖时可以采用人工挖孔或钻孔机挖孔。预制桩施工技术应当结合施工环境和施工条件设置施工图,并且保证施工项目有序展开,还要选择适合的方案进行安全陶器控制,从而针对性的解决具体问题。 2.3模板施工技术 模板是减少交叉作业、缩短工期、简化施工过程的重要手段。安装模板时应当保证在良好的地基基础上施工,还要加装必要的模板排水措施。应当把垫板与支架相结合,保证上下两层支架对准同一中心线,同时要铺好垫板,如果层间隔超过5M,还要使用多层支架方法进行支护,并且让模板保持平整。施工时应当仔细核对主梁节点与梁柱节点,保证拼接缝整齐,做到拼接缝不出现漏浆现象,以便于满足浇筑混凝土需要。 2.4防水防渗技术 在高层建筑建筑的施工中,防水防渗技术应用领域很多,该项技术的具体应用方式如下:(1)地下系统防水防渗技术。在该项技术的应用中,一方面会在地下系统中设置防水防渗墙体,另外会在系统中设置防水卷材。在具体的施工过程中,需要对防水卷材的性能进行分析,另外还需要对建筑周边区域的土层进行密实处理,进一步提高防水防渗性能。(2)厨卫系统的防水防渗技术。在厨卫系统的施工中,需要防止水分渗入到墙体以及地板中,另外在地面施工中,排水系统需要低于地面5mm,保证产生的水能够被及时排出。(3)管道系统防水防渗技术。在高层建筑建筑中,必然涉及大量管道的应用,尤其是对于给排水管道来说,当发生渗漏会对整个建筑系统的稳定性造成很大影响。在该系统的施工中,需要对管道系统中应用的粘结剂、螺纹等内容进行合理选择,在此基础上按照相关要求进行施工。 3.高层建筑施工控制措施 3.1加强施工材料控制 提高建筑工程施工的有效性,保证钢筋、预制模板、混凝土技术特点的有效发挥,提高施工的效率,防止返工等现象,还要保证施工材料的质量。因此,应当建立施工材料的检查体系,全面加强施工材料的检验工作,并且设置良好的材料存储环境,在施工前还要对材料进行试验,以保证材料符合建筑工程的需要。高层建筑对施工材料的需求量较大,因此要保证施工材料的规格、品牌统一,防止因型号不同对工程质量造成的影响。 3.2合理管控建筑施工环境 建设高层项目的过程中,对于环境因素的影响要充分考虑在内,坚持可持续发展的绿色观念,首要关注施工人员的安全和工程的建设质量。开展施工工作之前,对于人员要定期的进行培训,按照工程设计的环节和规范性流程进行工作,对于施工的重点和技术工艺进行掌握,明确安全责任,避免施工安全事故的发生。 3.3加强施工安全管理 提高建筑工程施工的整体有效性,还要加强施工安全管理,注重做好必要的安全防护工作,应当在有效分析施工环境的基础上采用针对性的安全管理措施。首先,应当加大脚手架的安全监管,在施工作业前应当检查脚手架的安全性,从而保障施工人员的安全。其次,还

高层建筑沉降观测的规范要求

变形控制测量 5.1 一般规定 5.1.1 各类沉降观测的等级和精度要求,应视工程的规模、性质及沉降量的大小及速度进行设计而确定。同一测区或同一建筑物随着沉降量和速度的变化,可以采用不同的观测精度。 5.1.2 布置和埋设沉降观测点(变形点)时,应考虑观测便、易于保存、稳固和美观。 5.1.3 沉降观测宜采用几水准测量法,也可采用静力水准测量法。 5.1.4 观测记录和成果应清晰完整、准确无误,并符合本规程9.1节的规定。每一期观测完后,可提供期或阶段性成果。整个工程结束后,应提供综合性成果资料。 5.1.5 对于深基础建筑或高层、超高层建筑,沉降观测应从基础施工开始,以获取基础和主体荷载的全部沉降量(该建筑的总沉降量)。 5.5 建筑物沉降观测 5.5.1 建筑物沉降观测应测定建筑物及地基的沉降量、沉降差及沉降速度并计算基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲及构件倾斜。 5.5.2 沉降观测点的布设应能全面反映建筑物及地基变形特征,并顾及地质情况及建筑结构特点。点位宜选设在下列位置: 1 建筑物的四角、大转角处及沿外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上。 2 高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧。 3 建筑物裂缝和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处及填挖分界处。 4 宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地区的建筑物,在承重隔墙中部设墙点,在室地面中心及四设地面点。 5 邻近堆置重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗浜(沟)处。 6 框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横轴线设点。 7 片筏基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置。 8 重型设备基础和动力设置基础的四角、基础型式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧。 9 电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑物,沿边在与基础轴线相交的对称位置上布点,点数不少于4个。 5.5.3 沉降观测的标志可根据不同的建筑结构类型和建筑材料,采用墙(柱)标志、基础标志和隐蔽式标志等形式。各类标志的立尺部位应加工成半球形或有明显的突出点,并涂上防腐剂。标志的埋设位置应避开如雨水管、窗台线、暖气片、暖水管、电气开关等有碍设标与观测的障碍物,并应视立尺需要离开墙(柱)面和地面一定距离。隐蔽式沉降观测点标志的型式可按本规程附录D规定执行。当应用静力水准测量法进行沉降观测,观测标志的型式及其埋设,应根据采用的静力水准仪的型号、结构、读数式以及现场条件确定。标志的规格尺寸设计,应符合仪器安置的要求。 5.5.4 沉降观测点的施测精度应按本规程第3.0.4条的规定确定。未包括在水准线路上的观测点,应以所选定的测站高差中误差作为精度要求施测。

全站仪在小间距倾斜建筑物测量的应用

全站仪在小间距倾斜建筑物测量的应用 摘要:探讨全站仪小间距倾斜建筑物测量的应用。 关键词:全站仪、小间距、倾斜建筑物测量,对边观测。 1、概述 往往由于新施工的建筑物建成后,造成邻屋倾斜,而两屋相互间距又小,光线又暗,对观测造成一定的难度。小间距倾斜建筑物测量是指建筑物密集,只有很少地方适合架设仪器观测建筑物倾斜度的情况,计算出倾斜距离和方向。其内容包括点位测量、倾斜测量、平面图绘制。建筑物的间距多数在5-30米之间,多采用钢尺丈量和挂线锤的办法求得。这种方法的工具比较简单,但操作起来比较费时、费力,距离丈量时要加入拉力改正,温度改正,靠墙边的钢尺估读也不好把握,特别是丈量房高时作业人员要爬至房顶,既危险又不易操作,有时甚至无法达到。在全站仪普及情况下,应积极采用这种先进的测量仪器来提高测量精度和工作效率。 2、全站仪的点位测量 全站仪集光电测距仪、电子经纬仪和微处理器于一身,具有测量精度高、速度快、操作简便、储存数据及计算等特点。可在一个站点上同时测距、测角,并且能计算出照准点的三维坐标。具体操作如下:可将全站仪安置在测站点A上,选择三维坐标测量模式后,输入仪器高i,目标高v 和测站点的三维坐标值(XA,YA,HA),而后照准另一已知点来设定方位角,然后再照准目标P上的反射棱镜,一按坐标测量键,全站仪就会利用以下内置程序自动计算并瞬间就显示出目标点P的三维坐标值(XP,YP,HP)。 XP= XA+Scosα.cosθ YP= YA Scosα.cosθ(1) HP= HA+Scosα+i-v 式中,S为斜距,α为竖直角,θ为方位角。 通过邻屋顶角点的坐标和同一角的底点坐标的比较,△X=XP底-XP顶,△Y=YP底-YP顶,可知邻屋屋角的顶角在X、Y方向偏离多大,倾斜是否超限。

高层建筑工程施工现场测量放线法

高层建筑工程施工现场测量放线法 工程测量是工程施工中控制工程质量,做到精确施工的一大重点。 随着测量手段的不断更新,如何使测量工作又快又准,是我们不断 研究的一个课题。高层建筑施工经验汇总。 1.工法特点 (1)操作简便,数据准确,可操作性强。 (2)在施工中分三个阶段(控制网测设、±0.000以下、±0.000以上)对测量进行控制。 2.适用范围 本工法适用于多层及高层工业与民用建筑工程的测量放线。 3.施工工艺

3.1 施工测量的基本准则与要求 (1)测量工作必须符合设计要求及施工规范DBJ 01-21-95的各项规定。 (2)遵守先整体后局部的工作程序,即先测设精度较高的场地整体控制网,再以控制网为依据进行建筑物各局部的定位、放线。 (3)严格执行审核原始数据的正确性,坚持测量工作步步有校核,坚持自检、互检制度,合格后交主管人员验收。 (4)测量记录要求数字正确、内容完整、字体工整,记录中数字的位数反映观测精度,如水准读数应读至毫米。 (5)测量人员必须持证上岗。 3.2 测量仪器与量具

(1)测量所使用的仪器与器具必须经检定,并合格。仪器与器具按《中华人民共和国计量法实施细则》要求进行检定,要求对仪器及器具及时检定、封存、报废。 (2)计量员负责仪器及器具的检定、检效和维护,保证仪器的可操作性及准确性。 (3)一般工程测量主要使用的测量仪器及器具主要有:经纬仪、水准仪、钢卷尺、水准标尺。根据工程测量精度的要求,有些还使用激光经纬仪及光电测距仪。上述仪器必须进行周期检测。 3.3 测量准备 (1)施工测量准备工作包括:设计图纸的审核、测量定位依据点的交接与校测、测量器具的检定与检校、测量方案的编制与数据准备、施工场地测量等内容。 (2)施工测量前,根据工程任务的要求,收集分析规划、勘察、设计、及施工等有关资料: 专业测绘设计研究院提供的测绘成果:工程水准测量成果、高程测量成果、规划放线测量成果。勘察设计研究院提供的岩土勘察报告

高层建筑中土建施工技术的应用

高层建筑中土建施工技术的应用 摘要:我国高层建筑数量在不断增加,在高层建筑施工中为了合理地进行质量控制,就要分析现有的工程技术,综合地质结构以及地基的种类等因素以及工程项目的具体要求,应用合理的技术,从而切实提升我国高层建筑土建工程质量。高层建筑施工中分析土建施工的关键技术,可以有效提升工程质量,满足人们对于高层建筑的不同需求。 关键词:高层建筑;土建施工技术;应用 1导言 我国城市化政策将众多人口聚集在土地资源有限的城市地区,只有占地面积小可容人量大的高层建筑可以满足人们对城市生活的追求,所以近年来越来越多的高楼大厦拔地而起,非常受欢迎。为确保高层建筑质量,需要抓好建筑施工的各个环节,尤其是土建工程施工,这是影响高层建筑工程质量的重要因素之一。基于此,需加大土建施工监督管理,提升土建工程施工技术,提高其施工质量,这对高层建筑工程有重大意义。 2高层建筑的特征分析 高层建筑具有面积大楼层高的特点,其需要使用大量的建筑材料和众多的机械设备。由于工程量巨大,施工单位要提前做好施工准备,确保材料和机械设备的采购以及运输工作,工程队要做到人员充沛,充分做好施工技术准备工作,从而保障建筑施工顺利进行。由于我国幅员辽阔地理环境差异非常大,有些高层建筑施工场地环境并不理想,也是建筑单位面临的一大重难点。这么多人力物资应如何分配、各种机械设备在现场怎么布置更加科学合理,也考验着施工单位的现场管理水平。另外,高层建筑施工由于体量比较大,其施工工期一般在三年左右,这就需要考虑不同季节施工带来的影响因素。建筑领域一向有着安全第一质量第一的目标要求,因此一定要制定严格的安全防护措施,科学规范的安排施工工序,并且在施工每个阶段都要进行成本和施工进度管理,这样才能保障施工安全生产。再者,高层建筑一般采取多项目同时施工策略,这就要求施工单位协调好各施工部门进行密切配合,做好技术沟通,加强对施工现场的监管,保障施工进度以及施工质量。 3高层建筑中土建施工技术的应用 3.1地基工程施工技术 地基施工作为高层建筑土建施工的重要内容,是支撑上部结构的重要工程,只有确保地基坚固,才能够报站高层建筑整体施工质量,因此必须要重视地基施工。通过合理应用地基工程施工技术,是保障地基基础施工质量的重要举措。在实际的应用过程当中,需要结合地质条件、地基土质等方面的因素,科学合理的选择针对性的施工方法。在这其中,最具有代表性并且有着较高施工难度就是软土地基,由于土壤中含有大量水分,降低了土质强度,因此要对压实、换填土壤,提升地基土质强度。如果施工技术应用不合理,施工不到位,极易导致出现地基沉降等现象,严重影响土建施工的展开。 3.2钢筋工程 土建施工钢筋工程的关键施工步骤包括:在侧面钢筋与底板钢筋使用了大面积的网片,在基础结构附近采用了整片绑扎成大块钢筋骨架,在加固效果满意后,整片将钢筋结构吊入

浅谈高层建筑变形监测

浅谈高层建筑变形监测 高层建筑由于在勘探设计、施工和使用过程中存在失误,发生沉降、倾斜、位移、挠曲、裂缝等变形现象,需要每隔一定时期,对控制点和观测点进行重复测量,通过计算相邻两次测量的变形量及累积变形量来确定建筑物的变形值和分析变形规律,及时采取措施,避免发生事故。文章主要探讨高层建筑变形检测的方法。 标签:高层建筑;变形检测;建筑沉降;建筑倾斜;建筑裂缝 1 变形监测的目的和特点 1.1 变形监测的目的 通过对变形体动态监测,获得精确观测数据,对监测数据综合分析,对各种工程建筑物在施工或使用过程中的异常变形做出预报,提供施工和管理方法,以便及时采取措施,保证工程质量和建筑物安全。同时对采用新结构、新材料、新工艺性能做出客观评价。 1.2 变形监测的特点 第一,测量精度高,一般位置精度为1mm;第二,需要重复观测,测量时间跨度大,观测时间和重复周期取决于观测目的、变形量量大小和速度。第三,需要严密的数据处理,数据量大,变形量小,变形原因复杂。第四,要求变形资料提供快和准确。 2 变形监测测的内容 根据变形的性质,建筑物变形可分为静态变形和动态变形两类。静态变形是时间的函数,观测结果只表示在某一期間内的变形。静态监测的内容有内部应力、应变监测、动力特性监测和加速度监测。动态变形是指在外力作用下产生的变形,它是以外力为函数表示的,对于时间的变化,其观测结果表示在某一时刻的瞬时变形。 动态监测内容有沉降监测、位移监测、倾斜监测、裂缝监测和挠度监测。 3 基坑回弹观测 3.1 回弹观测点的布设 回弹观测点的布设和数量,一般沿基坑的纵横轴线布设,还可根据建筑物分布及地层情况进行布设,要求布设点能够反映基坑回弹的纵横断面。

相关文档
相关文档 最新文档