文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SH22-03智能抗干扰介质损耗测试仪

SH22-03智能抗干扰介质损耗测试仪

SH22-03智能抗干扰介质损耗测试仪
SH22-03智能抗干扰介质损耗测试仪

SH22-03

智能抗干扰介质损耗测试仪

使

南京赛豪电气有限公司

一、概况

本仪器是一种先进的测量介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)的仪器,用于工频高压下,测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)。它淘汰了QSI高压电桥,具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压,抗干扰能力强,测试时间短等优点;是我公司的第四代智能化介质损耗测试仪。

二、技术指标

1、环境:-5℃~40℃(液晶屏应避免长时间日照)

2、相对湿度:30%~70%

3、供电电源:电压:220V±10%,频率50±Hz

4、外形尺寸:长*宽*高=435mm*300mm*300mm

5、重量:20kg

6、输出功率:1KVA

7、显示分辨率:3位、4位(内部全是6位)

8、测试方法:正接法、反接法、外接试验电压法

9、测量范围:内接试验电压:≤60000PF

外接试验电压:由外接试验变压器输出功率而定

10、基本测量误差:

介质损耗(tgδ):2%±0.09%

电容容量(Cx):1.5%±2pF

三、结构

仪器为升压与测量一体化结构,输出电压2.5KV~10KV五档可调,以适应各种需要,在测量时无需任何外部设备。接线与QSI电桥相似,但比其方便。

图(一)是仪器面板结构图,各功能键有关使用方法,将在使用方法中具体介绍。

图(二)在仪器侧部,按一下仓门(PUSH),将自动打开,为仪器测试接线插孔示意

图,该部位,在仪器工作时将产生高电压,使用时须小心谨慎。

SH22-03智能抗干扰介质损耗测试仪

图(一)介损面板图

图(二)是仪器的试验接线插孔,

UH 仪器高压输出孔

IX 测试电流输入孔

IN 外接标准电容孔

具体接线方法详见下文介绍

图(二)仪器测试接线插孔示意图

四、工作原理

仪器测量线路包括一路标准回路和一路测试回路,如图三所示。

标准回路由内置高压稳定度标准电容器与标准电阻网络组成,由计算机实时采集标准回路电流与测试回路的电流幅值及其相位差,并由之算出被测试品电容容值(CX)和其介质损耗(tgδ)。

数据采集电路全部采用高压稳定器件,采集板和采集计算机被铁盒完全浮空屏蔽,仪器外壳地屏蔽;另外使用了光导数据、浮空地、大面积地、单点地、数字滤波等抗干扰技术,加之计算机对数百个电网周期的数据进行处理,使测量结果稳定、精确、可靠。

图三、原理框图

由图三可见,仪器高压器的高压侧和测量线路都是浮地的,用户可根据不同的测量对象和测量需要,灵活地采用多种接地方式。如采用“正接线法”进行测量时,可将“E”点接地;而当采用“反接线法”进行测量时,可将“U

”点接地,而将E点浮空。

H

图中除测试品CX外,其余为本仪器。细线框内部分对仪器外壳随15KV工频高压5分钟,额定耐压10KV。仪器内附标准电容CN,名义值为50PF,tgδ≤0.0001,耐压10KV。高压变压器,额定输出功率为1KVA。

★“E”点为仪器内屏蔽与测量电缆的屏蔽层相连,不是大地,与仪器外壳也不连通!!!

五、使用方法

★★★安全操作注意事项

1、使用时必须将仪器接地端子可靠接地。

2、只有关闭仪器电源,试验电压选择开关置于“关”位置时,接触仪器的后部及其测量线缆与被试品才被试品才被认为是安全的。

3、仪器在测量时,严禁操作“试验电压”选择开关。

4、正接线法UH端为高电压,反接线法IX端为高电压,使用时必须根据实际情况,将带高压的线缆与地保持足够的距离,特种电缆在试验电压低于10KV时除外。

5、不得更换不符合面板指示值的保险丝管,(内部一只保险丝为0.5A)

6、使用时尽可能用厂家随仪器提供的线缆以确保测量准确度。

7、操作键盘

快测-------快速测量,无抗干扰功能。

抗扰-------抗干扰测量。

正接-------正接法测量。

打印-------在测试结果出来后,打印测试数据。

反接-------反接法测量。

起动-------起动高压,开始测量。

外接-------外接法测量。也用来选择外接标准电容的容量。

停止-------可以在测试过程中,中断测量。

打开电源,仪器首先自检(显示屏、光电通讯、内存、操作键、数模转换、电网频率),自检通过后,进入主目录。这时按屏幕提示即可完成测试。

进入测量状态后,用户随时可用“停止”键退出测量状态。

做正、反接测量时无须人工干预,测试线的接法与仪器操作测量方式相符,如使用正接法的接线方式,测试时,按“反接”键测量,也能得出结果,但该结果不真实可靠。

做外接方式测量时,中途会显示“请关闭外接高压!”并停一下,等候人工将外加高压关闭,关闭外高压后(必须关闭外高压),再按一次“起动”键才能完成测试。

如果外高压未关闭,则测试结果不真实。

外接标准电容的容量选择:

“外接方式”时,按一次“外接”键,则显示的外接标准电容容量“XXXXpF”将改变,共八种容量供选择(最后一种为厂家调试用,用户使用则无效)。

50pF,100pF,150pF,200pF,500pF,1000pf,XXXpF,XXXpF.

应选择与外接标准电容相等的容量。如果使用的外接电容量特殊,可请生产厂家将该电容容量输入仪器中。如果选择的外接电容与实际不相等,则测量结果会受影响。

1、正接线法:(接线如图四所示)

通电前,先将“试验电压”开关置于“关”位置。将UH端子用专用线缆的大铁夹(有UH标记),接至被试品高压端,将IX端子用另一根专用线缆的芯线线头(红色,有CX标记),接被试品CX低压端,它的屏蔽线头(黑色,有E标记)接地,如果试品低压端有屏蔽端子,可用导线将该端子与“E”连接后接地。

通电后,按“正接”键。选好的正接线方式,用“试验电压”开关选好电压,打开“内电压允许”开关,然后按“起动”键开始测试。

2、反接线法:(接线如图五所示)

通电前,先将“试验电压”开关置于“关”位置,将UH端子接地,将UH端子接地,将IX的芯线(有CX标记)接至被试品CX的高压端。

通电后,按“反接”键,选好反接线方式:用“试验电压”开关选好电压,打开“内电压允许”开关,然后按“起动”键开始测试。

特别注意:屏蔽“E”与IX电位接近,可接至被试品高压端的屏蔽或者悬空,绝对不能接地!!!否则,仪器内部高压器变压器输出端短路。

3、外施高压法:

当被试品要求试验电压大于10KV时或试品容量大于60000pF时,可以外接高压进行测量,即不使用仪器内部高压器,而外接一台高压装置进行测量。

注意:外接高压法进行测量时,“试验电压”开关置于“关”位置,关闭“内电压允许”开关!调整好外接电压,然后“起动”键开始测试。

通电后多接"外接"键,选好外接方式以及外接的标准电容容量,必须再将"试验电压"开关置于"关"位置,关闭“内电压允许”开关!调整好外接电压,然后"起动"键开始测试。

外接高压法有多种接线形式,分述如下:

㈠外施高压法内标准电容正接法

右图是外施高压法内标准电容正接法

的接线图:

试品容量大于60000PF时,受机内变

压器功率的限制必须使用外接法。

只有外接试验电压小于10KV的情况下才

能用此方法

㈡外施高压法外标准电容正接法

右图是外施高压法外标准电容正接法

的接线图:

试验电压大于10KV的情况下可以用

此方法。

此时测试电缆必须悬空,并不得接触其他

物体。

㈢外施高压法内、外标准电容反接法

当被试品的测试一端已经接地,而且它的电容量大于60000PF,可以使用外施高压反接法,外施高压法内外标准电容反接法的接线图如下(注:试验电压必须小于10KV):

外施高压法内标准电容反接法外施高压法外标准电容反接法

该仪器为中文液晶显示,有中文汉字提示各类测试信息,当测试完成后,按“打印”键,打印测试结果。

六、保管及免费修理期限

仪器应在原厂包装条件下,于室内贮存,其环境温度为-20℃~40℃,相对湿度为30%-70%,且在空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物质。仪器从冷环境突然到热环境中时,可能有结露消失再使用。每年应打开仪器,清除由于野外作业产生的灰尘,特别是内部标准电容处的灰尘。

仪器和附件自制造厂发货日期起18个月内,当用户在完全遵守制造厂使用说明书所规定的保管、使用条件下,发现产品制造质量不良或不能正常工作时,制造厂负责给予修理或更换。

七、仪器成套性

(1)介质损耗测试仪1台(4)电源线1根(2)专用测试线缆1套(5)使用说明书1份(3)保险丝(5A)4只(6)产品合格证1份

AI-6000F介质损耗测试仪

AI-6000F介质损耗测试仪 AI-6000F介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高 压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准 电容器。测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试 品测试。频率可变为45Hz或55Hz,55Hz或65Hz,采用数字陷波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的 难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。该仪器配以绝缘 油杯可测试绝缘油介质损耗。 AI-6000F全自动介质损耗仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试品测试。频率可变为45Hz或55Hz,55Hz或65Hz,采用数字陷波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。该仪器配以绝缘油杯可测试绝缘油介质损耗。 1. 超大液晶中文显示 仪器配备了大屏幕(105mm×65mm)中文菜单界面,屏显分为左右两部分,左边为功能菜单区,右边为相关状态信息提示,每一步都非常清楚,操作人员不需要专业培训就能使用。一次操作,微机自动完成全过程的测量,是目前非常理想的介损测量设备。 2. 海量存储数据 仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出; 3. 科学先进的数据管理 仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司专用软件,查看和管理数据并可生成工作报告。

介质损耗详解

1、介质损耗 什么就是介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导与介质极化得滞后效应,在其内部引起得能量损耗。也叫介质损失,简称介损。 2、介质损耗角δ 在交变电场作用下,电介质内流过得电流相量与电压相量之间得夹角(功率因数角Φ)得余角(δ)。简称介损角。 3、介质损耗正切值tgδ 又称介质损耗因数,就是指介质损耗角正切值,简称介损角正切。介质损耗因数得定义如下: 如果取得试品得电流相量与电压相量,则可以得到如下相量图: 总电流可以分解为电容电流Ic与电阻电流IR合成,因此: 这正就是损失角δ=(90°-Φ)得正切值。因此现在得数字化仪器从本质上讲,就是通过测量δ或者Φ得到介损因数。 测量介损对判断电气设备得绝缘状况就是一种传统得、十分有效得方法。绝缘能力得下降直接反映为介损增大。进一步就可以分析绝缘下降得原因,如:绝缘受潮、绝缘油受污染、老化变质等等。 测量介损得同时,也能得到试品得电容量。如果多个电容屏中得一个或几个发生短路、断路,电容量就有明显得变化,因此电容量也就是一个重要参数。 4、功率因数cosΦ 功率因数就是功率因数角Φ得余弦值,意义为被测试品得总视在功率S中有功功率P所占得比重。功率因数得定义如下: 有得介损测试仪习惯显示功率因数(PF:cosΦ),而不就是介质损耗因数(DF:tgδ)。一般cosΦ

(1) 容量与误差:实际电容量与标称电容量允许得最大偏差范围、一般使用得容量误差有:J级±5%,K 级±10%,M级±20%、 精密电容器得允许误差较小,而电解电容器得误差较大,它们采用不同得误差等级、 常用得电容器其精度等级与电阻器得表示方法相同、用字母表示:D级—±0、5%;F级—±1%;G级—±2%;J级—±5%;K级—±10%;M级—±20%、 (2) 额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受得最大直流电压,又称耐压、对于结构、介质、容量相同得器件,耐压越高,体积越大、 (3) 温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量得相对变化值、温度系数越小越好、 (4) 绝缘电阻:用来表明漏电大小得、一般小容量得电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆、电解电容得绝缘电阻一般较小、相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小、 (5) 损耗:在电场得作用下,电容器在单位时间内发热而消耗得能量、这些损耗主要来自介质损耗与金属损耗、通常用损耗角正切值来表示、 (6) 频率特性:电容器得电参数随电场频率而变化得性质、在高频条件下工作得电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小、损耗也随频率得升高而增加、另外,在高频工作时,电容器得分布参数,如极片电阻、引线与极片间得电阻、极片得自身电感、引线电感等,都会影响电容器得性能、所有这些,使得电容器得使用频率受到限制、 不同品种得电容器,最高使用频率不同、小型云母电容器在250MHZ以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;圆管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸介电容器只有8MHZ、 不同材质电容器,最高使用频率不同、COG(NPO)材质特性温度频率稳定性最好,X7R次 之,Y5V(Z5U)最差、 贴片电容得材质规格 贴片电容目前使用NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同得材质规格,不同得规格有不同得用途、下面我们仅就常用得NPO、X7R、Z5U与Y5V来介绍一下它们得性能与应用以及采购中应注意得订货事项以引起大家得注意、不同得公司对于上述不同性能得电容器可能有不同得命名方法,这里我们引用得就是敝司三巨电子公司得命名方法,其她公司得产品请参照该公司得产品手册、

工频介电常数及介质损耗测试仪

工频介电常数及介质损耗测试仪 GCSTD-C 产 品 技 术 方 案 书 北京冠测精电仪器设备有限公司材料电极液体电极

GCSTD-C工频介电常数及介质损耗测试仪 满足标准: GB/T1409-2006 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频下电容率和介质损耗因数的推荐方法 GB/T 5654-2007 液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 GB/T 21216-2007 绝缘液体测量电导和电容确定介质损耗因数的试验方法 GB/T 1693-2007 硫化橡胶介电常数和介质损耗角正切值的测定方法 GB/T 5594.4-1985__电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法__介质损耗角正切值的测试方法 …………………………………………………………………………………………… 一、产品概述 本仪器是一种先进的测量介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)的仪器,测量各种绝缘材料、绝缘套管、绝缘液体、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)。具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压,抗干扰能力强,测试时间短等优点。 本测试仪采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。 二、性能特点 1、仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量。 2、采用变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。 3、过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。 4、内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。 5、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。 三、技术指标 技术指标 1、试验环境温度:10℃~30℃(LCD液晶屏应避免长时间日照) 2、相对湿度:20%~80% 3、供电电源:电压:220V±10% 4、外形尺寸:长*宽*高=470mm*320mm*360mm 5、重量:16kg 6、输出功率:1.5KV A

NDJS抗干扰介质损耗测试仪.

目录 一、概述 . (2) 二、工作原理 (2) 三、主要技术参数 (3) 四、仪器面板介绍 (4) 五、操作方法说明: (5) 六、接线 . (6) 七、注意事项 (7) 八、仪器成套性 (8) 九、参考接线方法 (8) 一、概述 NDJS 型抗干扰介质损耗测试仪,是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。仪器在 GWS-4基础上增加了中文菜单操作功能, 一次操作,微机自动完成全过程的测量。是目前最理想的介损测量设备。 该仪器同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tg δ及电容量;对绝缘油的损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点。 该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备。 仪器内部装备了高压升压变压器, 并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出 0.5KV ~10kV 不同等级的高压,操作简单、安全。

二、工作原理 在交流电压作用下, 电介质要消耗部分电能, 这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时, 电介质中的电压和电流间存在相角差Ψ, Ψ的余角δ称为介质损耗角, δ的正切tg δ称为介质损耗角正切。tg δ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn 和一被试回路(Cx ,如图 1所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成, 被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A /D 转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位等, 再由单片机运用数字化实时采集方法, 通过矢量运算便可得出试品的电容值和介质损耗正切值。 仪器内部已经采用了抗干扰措施,保证在外电场干扰下准确测量。 图 1 测量原理图 1. 仪器结构 测量电路:傅立叶变换、复数运算等全部计算和量程切换、变频电源控制等。控制面板:打印机、键盘、显示和通讯中转。 变频电源:采用 SPWM 开关电路产生大功率正弦波稳压输出。

关于介质损耗的一些基本概念

关于介质损耗的一些基本概念 (泛华电子) 1、介质损耗 什么是介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。也叫介质损失,简称介损。 2、介质损耗角δ 在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角(δ)。简称介损角。 3、介质损耗正切值tgδ 又称介质损耗因数,是指介质损耗角正切值,简称介损角正切。介质损耗因数的定义 如下: 如果取得试品的电流相量和电压相量,则可以得到如下相量图: 总电流可以分解为电容电流Ic和电阻电流IR合成,因此: 这正是损失角δ=(90°-Φ)的正切值。因此现在的数字化仪器从本质上讲,是通过测量δ或者Φ得到介损因数。 测量介损对判断电气设备的绝缘状况是一种传统的、十分有效的方法。绝缘能力的下降直接反映为介损增大。进一步就可以分析绝缘下降的原因,如:绝缘受潮、绝缘油受污染、老化变质等等。

测量介损的同时,也能得到试品的电容量。如果多个电容屏中的一个或几个发生短路、断路,电容量就有明显的变化,因此电容量也是一个重要参数。 4、功率因数cosΦ 功率因数是功率因数角Φ的余弦值,意义为被测试品的总视在功率S中有功功率P所占的比重。功率因数的定义如下: 有的介损测试仪习惯显示功率因数(PF:cosΦ),而不是介质损耗因数(DF:tgδ)。一般cosΦ

AI-6000K全自动介质损耗测试仪说明书

AI-6000K全自动介质损耗测试仪说明书 一、产品简介: 介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等。在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。AI-6000K自动抗干扰精密介损测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算;达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高10千伏的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的介损测量。 二、安全措施 1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。 2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。 3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。 4、仪表应避免剧烈振动。 5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。 6、在任何接线之前必须用接地电缆把仪器接地端子与大地可靠连接起来。 7、由于测试设备产生高电压,所以测试人员必须完全严格遵守安全操作规程,防止他

人接触高压部件和电路。直接从事测试的人员必须完全了解高压测试线路,及仪器操作要点。非从事测试人员必须远离高压测试区,测试区必须用栅栏或绳索、警视牌等清楚表示出来。 8、仪器的调整维修和维护,必须在不加电情况下进行,如果必须加电,则操作者必须非常熟悉本仪器高压危险部件。 9、保险管损坏时,必须确保更换同样的保险,禁止更换不同型号保险或将保险直接短路使用。 10、仪器出现故障时,关闭电源开关,等待一分钟之后再检查。 三、可测试参数 仪器可测量下列参数并数字显示: 被测试品的电容量值CX,以pF或nF为单位,1nF=1000pF。 被测试品的介质损耗值tgδ,以%显示。 四、性能特点 1、仪器采用复数电流法,测量电容、介质损耗及其它参数。测试结果精度高,便于实现自动化测量。 2、仪器采用了变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。 3、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。

介质损耗详解

1、介质损耗 什么是介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。也叫介质损失,简称介损。 2、介质损耗角δ 在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角(δ)。简称介损角。 3、介质损耗正切值tgδ 又称介质损耗因数,是指介质损耗角正切值,简称介损角正切。介质损耗因数的定义如下: 如果取得试品的电流相量和电压相量,则可以得到如下相量图: 总电流可以分解为电容电流Ic和电阻电流IR合成,因此: 这正是损失角δ=(90°-Φ)的正切值。因此现在的数字化仪器从本质上讲,是通过测量δ或者Φ得到介损因数。 测量介损对判断电气设备的绝缘状况是一种传统的、十分有效的方法。绝缘能力的下降直接反映为介损增大。进一步就可以分析绝缘下降的原因,如:绝缘受潮、绝缘油受污染、老化变质等等。 测量介损的同时,也能得到试品的电容量。如果多个电容屏中的一个或几个发生短路、断路,电容量就有明显的变化,因此电容量也是一个重要参数。 4、功率因数cosΦ 功率因数是功率因数角Φ的余弦值,意义为被测试品的总视在功率S中有功功率P所占的比重。功率因数的定义如下:

有的介损测试仪习惯显示功率因数(PF:cosΦ),而不是介质损耗因数(DF:tgδ)。一般 cosΦ

高压介质损耗测试仪

FS3001 变频高压介质损耗测试仪 一、概述 FS3001变频高压介质损耗测试仪用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构,内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术,全自动智能化测量,强干扰下测量数据非常稳定。测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出。 二、主要功能特点 1、抗干扰能力强 采用变频抗干扰技术,在200%干扰下仍能准确测量,而且测试数据非常稳定。为适应国外60Hz电网需要,还具有60Hz电源自动识别和55/65Hz自动双变频功能。 2、测量精度高 FS3001不仅能在现场做抗干扰测量,也能满足试验室精密测量要求(如油介损测量)。其核心是一个精密高压数字电桥,采用全数字处理和电桥自校准等多种先进技术,配合高精度的三端结构标准电容,实现高精度介损测量。仪器所有量程输入电阻低于2Ω,消除了测量电缆附加电容的影响。 3、多种安全保护措施,确保人身和试验设备安全 高压保护:试品短路、击穿或高压电流波动,能以短路方式高速切断输出。 低压保护:误接380V,电源波动或突然断电,启动保护,不会引起过电压。 接地保护:仪器接地失灵使外壳带危险电压时,启动接地保护。 C V T:高压电压和电流、低压电压和电流四个保护限,不会损坏设备;误选菜单不会输出激磁电压。 防误操作:两级电源开关;电压、电流实时显示;多次按键确认;接线端子高/低压分明;声光报警。

防“容升”:测量大容量试品时会出现电压抬高的“容升”效应,仪器能自动跟踪输出电压,保持试验电压恒定。 抗震性能:仪器采用独特抗震设计,可耐受强烈长途运输震动、颠簸而不会损坏。 高压电缆:为耐高压绝缘导线,可拖地使用。 三、外接附件测量功能 1、外接高压电容器进行高电压介损试验 2、外接液体油杯、控温仪进行绝缘油介损试验 3、外接固体绝缘材料测量电极,测量固体绝缘材料切片的介质损耗。 四、用户可根据需要定制绝缘电阻测量功能 测量方式:电阻/吸收比/极化指数 试验电压:直流100~10000V逐伏设置 电压精度:±(设置值×2%+10V) 短路电流:不小于100mA 测量范围:100kΩ~1000GΩ 测量精度:100kΩ~10GΩ时为5%(试验电压不低于250V) 10GΩ~100GΩ时为5%(试验电压不低于2500V) 100GΩ~1000GΩ时为10%(试验电压不低于10000V) 抗干扰:工频5mA 接线方式:正接线或反接线 快速放电:有 测量时间:电阻约30秒(30~99秒时间可调),吸收比60秒,极化指数10分钟 五、技术指标 准确度:Cx: ±(读数×1%+1pF) tgδ: ±(读数×1%+0.00040) 抗干扰指标:变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度 电容量范围:内施高压:3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV 外施高压:3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV 分辨率:最高0.001pF,4位有效数字 tgδ范围:不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别。 试验电流范围:10μA~1A 内施高压:设定电压范围:0.5~10kV 最大输出电流:200mA

SX-9000全自动介质损耗测试仪使用说明书

SX-9000全自动介质损耗测试仪使用说明书全自动介质损耗测试仪 使 用 讲 明 书

目录 1概述 (2) 2技术指标 (2) 3内部结构与工作原理 (3) 4使用和操作 (5) 5注意事项 (9) 6仪器成套性 (9) 7保管及免费修理期限 (9) 8附录1、2、3…………………………………..……...(10-12) 1.概述 SX-9000(CVT)型全自动介质损耗测试仪是在我公司生产智能化介质 损耗测量仪和变频(异频)抗干扰介质损耗测试仪之后,研制成功第五代 一种新型的测量仪,随着城乡电网改造的持续深入,更高电站越来越多, 倒相法、移相法,已不能满足现场测试需求,异频测量(变频),把50HZ 变成其它频率,能够排除干扰。但由于电子技术的限制,其变频后的频率 一样离50HZ有一定距离,其50Hz条件下的电容值cx及tgδ值是换算模拟出来的,与真实工频测试有一定的距离,专门对少数被试品,测出数据 就有明显误差,通过综合比较,现研制一种新型介质损耗测量仪,其原理 不改变频率,能得到50HZ条件下电容值cx及tgδ值,提升测量可靠性和准确性,完全抑制电场干扰,满足电场下的使用要求,SX-9000(CVT)型全自动介质损耗测试仪体积最小,重量最轻,便于携带。有灵活的扩展性, 通过接口与运算机连接,使用强大的软件附件,对仪器升级,人性化设计,

全自动操作本仪器适合500kv及以下电站有干扰现场的试验。本仪器通过 国家电力研究所及行业专家的鉴定,并获得国家高电压计量站的校准证书。 ●具有多种测量方式,可选择正/反接线、内/外标准电容器、CVT和内/外试验电压进行测量。正接线可测量高压介损。 ●测量电容式电压互感器(CVT)时,无需其它外接设备。 ●内置SF6标准电容器,tgδ<0.005%,受空气湿度阻碍小。 ●抗干扰成效好;能有效地排除强烈的电场干扰对测量的阻碍,适用 于500kv极其以下电站的强干扰现场试验。 ●高压短路和突然断电时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。 ●测量重复性好,电压线性好(测量准确度不受电压阻碍) ●一体化结构,重量适中,便于携带。 ●大屏幕带背光中文液晶显示器信息提示操作,使用方便。 ●仪器自带打印机,及时储存测试数据。 ●高压电缆连接至试品,保证安全;仪器未接地报警,安全措施完备。 2.技术指标 2.1额定工作条件 2.1.1环境温度:0~40℃(当温度超出20℃±5℃时,每变化10℃仪器差不多误差的改变量不超过差不多误差限的1/2。) 2.1.2相对湿度:30%~85% 2.1.3供电电源:市电。电压:220V±22V, 频率:50±1Hz 2.2外型尺寸:a×b×h,mm:450×330×380 2.3仪重视量:不大于18kg 2.4电子电路功耗:不大于40VA 2.5测量范畴: 2.5.1介质损耗(tgδ): 0~1 辨论率0.0001 2.5.2电容量(Cx): ≤60000PF 最小辨论率0.01P F 2.5.2.1内接方式 试验电压试品电容量

SH变频抗干扰介质损耗测试仪(带CVT)

SH22-04 变频抗干扰介质损耗测试仪 使 用 说 明 书 南京赛豪电气有限公司

目录 一、概述 (1) 二、工作原理 (1) 三、技术指标 (3) 四、仪器面板 (3) 五、操作说明 (5) 六、实验接线 (6) 1、正接法 (6) 2、反接法 (6) 3、C VT自激法测量 (7) '七、注意事项 (9) 八、仪器成套性 (10) 九、参考接线方法 (11)

一、概述 抗干扰介损测试仪, 是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正 切值及电容量地高精度仪器. 由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量. b5E2RGbCAP 仪器采用中文菜单操作,微机自动完成全过程地测量. 该仪器同样适用于车间、实验室、科研单位测量高压电器设备地tg S及电容量;对绝缘油地损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点.p1EanqFDPw 该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地地高压电器设备.同时可以测量电 容式电压互感器地tg S及主电容C1、C2电容量DXDiTa9E3d 仪器内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施.实验过程中输出0.5KV?10kV不同等级地高压,操作简单、安全.RTCrpUDGiT 本仪器设有以下保护功能: ?高压短路保护 ? CVT过压保护 ?仪器接地不好保护 二、工作原理 在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗. 这种能量损耗叫做电介质地损耗.当电介质上施加交流电压时,电介质中地电压和电流 间存在相角差里屮地余角S称为介质损耗角,3地正切tg淋为介质损耗角正切.tg池是用来衡量电介质损耗地参数.仪器测量线路包括一标准回路

介质损耗试验

电容和介质损耗测量 一试验目的 测量介质损耗的目的是判断电气设备的绝缘状况。测量介质损耗因数在预防性试验中是不可缺少的项目。因为电气设备介质损耗因数太大,会使设备绝缘在交流电压作用下,许多能量以热的形式损耗,产生的热量将升高电气设备绝缘的温度,使绝缘老化,甚至造成绝缘热击穿。绝缘能力的下降直接反映为介质损耗因数的增大。进一步就可以分析绝缘下降的原因,如:绝缘受潮、绝缘油受污染、老化变质等等。所以,在出厂试验时要进行介质损耗的试验,运行中的电气设备亦要进行此种试验。测量介质损耗的同时,也能得到试品的电容量。电容量的明显变化,反映了多个电容中的一个或几个发生短路、断路。 二概念及原理 介质损耗是绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。也叫介质损失,简称介损。 在交流电压作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角为功率因数角(Φ),而余角(δ)简称介损角。 介质损耗正切值δ tg又称介质损耗因数,是指介质损耗角正切值,简称介损角正切。 介质损耗因数(δ tg)的测量在电气设备制造、绝缘材料电气性能的鉴定、绝缘的试验等都是不可缺少的。因为测量绝缘介质的δ tg值是判断绝缘情况的一个较灵敏的试验方法。在交流电压作用下,绝缘介质不仅有电导的损耗,还有极化损耗。介质损耗因数的定义如下:

如果取得试品的电流相量和电压相量,则可以得到如下相量图: 合成,因此: 总电流可以分解为电容电流Ic和电阻电流I R 这正是损失角δ=(90°-Φ)的正切值。因此现在的数字化仪器从本质上讲,是通过测量δ或者Φ得到介损因数。有的介损测试仪习惯显示功率因数(PF:cos Φ),而不是介质损耗因数(DF:tgδ)。一般cosΦ

异频全自动介质损耗测试仪技术规范书

产品技术规范书 (图片仅供参考) 设备名称:异频全自动介质损耗测试仪型号: 生产厂家: 产品编码: 品牌:

一、概述 异频全自动介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试品测试。频率可变为50Hz、47.5Hz\52.5Hz、45Hz\55Hz、60Hz、57.5Hz\62.5Hz、55Hz\65Hz,采用数字陷波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。该仪器配以绝缘油杯加温控装置可测试绝缘油介质损耗。 二、性能特点 1、超大液晶中文显示 操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大全触摸操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻点击一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型介损测量设备。 2、海量存储数据 仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,保存数据200组,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。 3、科学先进的数据管理 仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司专用软件,查看和管理数据。 4、多种测试模式 仪器能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试;在外标准外高压情况下可以做高电压(大于10kV)介质损耗。 5、CVT测试一步到位 该仪器还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量,实现了C1、C2的同时测试。该仪器还可以测试CVT变比和电压角差。 6、不拆高压引线测量CVT 仪器可在不拆除CVT高压引线的情况下正确测量CVT的介质损耗值和电容值。 7、CVT反接屏蔽法测量C0

介质损耗

电介质在交变电场作用下,所积累的电荷有两种分量:(1)有功功率。一种为所消耗发热的功率,又称同相分量;(2)无功功率,又称异相分量。异相分量与同相分量的比值即称为介质损耗。 通常用正切tanδ表示。tanδ=1/WCR(式中W为交变电场的角频率;C为介质电容;R为损耗电阻)。介电损耗角正切值是无量纲的物理量。可用介质损耗仪、电桥、Q表等测量。对一般陶瓷材料,介质损耗角正切值越小越好,尤其是电容器陶瓷。仅仅只有衰减陶瓷是例外,要求具有较大的介质损耗角正切值。橡胶的介电损耗主要来自橡胶分子偶极化。在橡胶作介电材料时,介电损耗是不利的;在橡胶高频硫化时,介电损耗又是必要的,介质损耗与材料的化学组成、显微结构、工作频率、环境温度和湿度、负荷大小和作用时间等许多因素有关。 电介质损耗(dielectric losses ):电介质中在交变电场作用下转换成热能的能量。这些热会使电介质升温并可能引起热击穿,因此,在电绝缘技术中,特别是当绝缘材料用于高电场强度或高频的场合,应尽量采用介质损耗因数(即电介质损耗角正切tgδ,它是电介质损耗与该电介质无功功率之比)较低的材料。但是,电介质损耗也可用作一种电加热手段,即利用高频电场(一般为0.3~300 兆赫)对电介质损耗大的材料(如木材、纸、陶瓷等)进行加热。这种加热由于热量产生在介质内部,比外部加热的加热速度快、热效率高,且加热均匀。频率高于300兆赫时,达到微波波段,即为微波加热(家用微波炉即据此原理)。 电介质损耗按其形成机理可分为弛豫损耗、共振损耗和电导损耗。前两者分别与电介质的弛豫极化和共振极化过程有关。对于弛豫损耗,当交变电场的频率ω=1/τ时,介质损耗达到极大值,τ为组成电介质的极性分子和热离子的弛豫时间。对于共振损耗,当电场频率等于电介质振子固有频率(共振)时,损失能量最大。电导损耗则是由贯穿电介质的电导电流引起,属焦耳损耗,与电场频率无关。 电容介质损耗和电流电压相位角之间的关系 又称介电相位角。反映电介质在交变电场作用下,电位移与电场强度的位相差。在交变电场作用下,根据电场频率、介质种类的不同,其介电行为可能产生两种情况。对于理想介质电位移与电场强度在时间上没有相位差,此时极化强度与交变电场同相位,交流电流刚好超前电压π/2。对于实际介质而言,电位移与电场强度存在位相差。此时介质电容器交流电流超前电压的相角小于π/2。由此,介质损耗角等于π/2与介质电容器交流电流超差电压的相角之差。 介质损耗角是在交变电场下,电介质内流过的电流向量和电压向量之间的夹角(即功率向量角ф)的余角δ,简称介损角。介质损耗角(介损角)是一项反映高压电气设备绝缘性能的重要指标。介损角的变化可反映受潮、劣化变质或绝缘中气体放电等绝缘缺陷,因此测量介损角是研究绝缘老化特征及在线监测绝缘状况的一项重要内容。 介质损耗检测的意义及其注意问题 (1)在绝缘设计时,必须注意绝缘材料的tanδ 值。若tanδ 值过大则会引起严重发热,使绝缘加速老化,甚至可能导致热击穿。而在直流电压下,tanδ 较小而可用于制造直流或脉冲电容器。

十大接地电阻测量仪品牌排行榜接地电阻测量仪哪个牌子好

十大接地电阻测量仪品牌排行榜接地电阻测量仪哪个牌子好 接地电阻测量仪适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;接地电阻测量仪还可以测量土壤电阻率及地电压。接地电阻测量仪有这么多品牌,哪些比较好呢?高端营销推广平台鹿豹座总结表面电阻测量仪十大品牌如下,如果您有更好的品牌推荐,请联系鹿豹座。以下排名不分先后。 泰亚赛福 北京泰亚赛福科技发展有限责任公司是一家以精密检测仪器为主营业务的大型工贸企业,专注于检验检测仪器的采购与销售,构建了无损检测、气体检测、水质分析、实验室分析、工具与小型设备、环境安全、以及流体控制等26条产品线的销售网络。经过短短几年的发展,公司产品销量与利润实现质的飞跃,形成了以国际化的采购队伍,权威的技术工程团队,完善的物流及售后服务为代表的专业化管理体系,确立“泰亚赛福”在精密检验检测仪器领域的品牌地位。 富兰克 深圳市富兰克电子有限公司成立于2003年,专业致力于工业,环保,通讯等仪器仪表领域,集研发、生产、销售为一体。主要产品为:红外线测温仪、噪音器、风速计、温度计、温湿度计、照度计、转速计、压力表、酸碱度计、频谱分析仪、高低频信号发生器、调制度仪、噪音仪、失真仪、综合测试仪、屏蔽箱、高频网房等各种高频测试仪器。 福德嘉 扬州福德嘉电气有限公司是专业从事微机继电保护测试仪及各种高压试验设备开发、研制、生产和销售的高科技产业公司。公司通过ISO质量管理体系认证,曾先后获得江苏省高新技术产品、扬州市高新技术企业、扬州市工程技术中心等荣誉称号。扬州福德嘉电气有限公司,公司资产雄厚,技术实力强大。 国试 扬州国试电气有限公司位于风光旖旎的古城扬州-宝应。是一家专业生产加工直流高压发生器、智能直流高压发生器、变频串联谐振试验装置、变频介质损耗测试仪、直流电阻测

油介损测试仪说明书

油介损测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击, 避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 —防止火灾或人身伤害 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目录 一、概述 (5) 二、控制面板 (6) 三、油杯简介 (7) 四、工作原理 (9) 五、主要技术指标 (11) 六、操作 (12) 一、概述 HTYJS-H绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率的高精密仪器。一体化结构。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。其中加热部分采用了当前最为先进的高频感应加热方式,该加热方式具备油杯与加热体非

接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点。交流试验电源采用AC-DC-AC转换方式,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机发电,该仪器也能正确运行。内部标准电容器为SF6充气三极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,保证仪器长时间使用后仍然精度一致。 仪器内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,配备了大屏幕(240×180)液晶显示器,全中文菜单,每一步骤都有中文提示,测试结果可以打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用。 在使用本仪器之前,务必先仔细阅读本使用说明书!二、控制面板 图一控制面板图 1.键盘区 a)背光:控制液晶屏背光灯的开关;

变频介质损耗测试仪

FS3001异频介质损耗测试仪 一、概述 介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等。在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。 FS3001异频介质损耗测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算;达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高12千伏的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的介损测量。 二、测量方式及原理

接地分两种测量方式,即正接线测量方式和反接线测量方式。两种测量方式的原理如图 一所示: 高压输出端 Icx R 高压输出端 Icx C N (a )正接线测量 (b )反接线测量 图一 在高压电源的12kV 侧,高压分两路,一路给机内标准电容CN ,此电容介损非常小,可 以认为介损为零,即为纯容性电流,此电流ICN Cx 试品一侧,试 品电流Icx 通过采样电阻R 采入机内,此Icx 通 过计算水平分量与垂直分量的比值即可得到tg δ值。 在图一(a )中Cx 为非接地试品,试品电流Icx R ,得到全电 流值,在图一(b )中Cx 为接地试品,机内Cx 端直接接地,电流Icx 从试品高压端到机内 采样电阻取得全电流值。 I I I R I R u (a )电流矢量法 (b )试品等效电路 图 二 三、常见设备的接线方法 1.仪器引出端子说明: HV —— 仪器的测量引线高压端(带危险电压) 。

高压套管的介质损耗测试

三高压套管的介质损耗测试 (一)试验目的 高压套管大量采用油纸电容型绝缘结构,这类绝缘结构具有经济实用的优点。但当绝缘中的纸纤维吸收水分后,纤维中的β氢氧根之间的相互作用变弱,导电性能增加,机械性能变差,这是造成绝缘破坏的重要原因。受潮的纸纤维中的水分,可能来自绝缘油,也可能来自绝缘中原先存在的局部受潮部分,这类设备受潮后,介质损耗因数会增加。 液体绝缘材料如变压器油,受到污染或劣化后,极性物质增加,介质损耗因数也会从清洁状态下的0.05%左右上升到0.5%以上。 除了用介质损耗因数的大小及变化趋势判断设备的绝缘状况外,电容量的变化也可以发现电容型设备的绝缘的损坏。如一个或几个电容屏发生击穿短路,电容量会明显增加。 由此可见,测量绝缘介质的介质损耗因数及电容量可以有效地发现绝缘的老化、受潮、开裂、污染等不良状况。 (二)试验接线及试验设备 1、介质损耗因数的定义 绝缘介质在交流电压作用下的等值回路及相量图如图3-1所示。 图3-1绝缘介质在交流电压作用下的等值回路及相量图众所周知,在某一确定的频率下,介质可用确定的电阻与一确定的电容并联来等效,流过介质的电流由两部分组成,I CX为电容性电流的无功分量,I RX为电阻性电流的有功分量,介质的有功损耗将引起绝缘的发热,同时介质也存在着散热,而发热、散热跟表面积等有关,为此应测试与体积相对无关的量来判断绝缘状况,为此测试有功损耗除以无功损耗的值,此比值即为介质损耗因数。 Q=U·I CX P=U·I RX

则 Q P = CX RX I I =tgδ(3-1) 从公式(3-1)可以看到图3-1中介质损耗因数即为介质损失角δ的正切值tgδ。 2 几种典型介损测试仪的原理接线图 国外从20年代即开始使用西林电桥测量tgδ,目前介损测试电桥已向全自动、高精度、良好抗干扰性能方向发展,比较经典的有三种原理即西林型电桥、电流比较型电桥及M型电桥。下面分别作简要的介绍: (1)西林电桥的原理图3-2所示 图3-2西林电桥的原理图 图中当电桥平衡时,G显示为零,此时 3 R Z x= 4 Z Z x 根据实部虚部各相等可得: tgδ=ωR4C4 C≈ R R Cn 3 4 (当tgδ<<1 时) 根据R3、C4、R4的值可计算得出tgδ、 C的值。 从原理上讲,西林电桥测介质损耗没 有误差,但由于分布电容是无所不在的, 尤其是Cn必须有良好的屏蔽,当反接法 时,必须屏蔽掉B点对地的分布电容,正 接法时,必须屏蔽掉C点与B点间的分布 电容,但由于屏蔽层的采用增加了C4、 R4及R3两端的分布电容带来了新的误 差,以R3正接法为例,R3最图3-3

介质损耗测试仪接线方法

https://www.wendangku.net/doc/ce18972426.html, 介质损耗测试仪接线方法 说明:仪器引出端子说明: HV --- 仪器的测量引线高压端(带危险电压)。 CX --- 正接线时试品电流输入端。 --仪器的接地端,使用时与大地可靠相接。 1.正接法(见图5) 当被测试设备的低压测量端对地绝缘时,可以采用该接线法测量。 (1)高压屏蔽线皮接被试设备高压端; 将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出,低压芯线接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。(试品无屏蔽端则悬空) HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量; 2.测量标准电容BR16,见图4和图5所示: 图4为标准电容器BR16的标准接线方法,为正接线方式。 图5为反接线方式,将标准电容BR16一端强行接地。 注意:HV插口输出10kV危险电压,将高压绝缘电缆插在HV插口上 图4 标准电容BR16正接线(非接地试品)接线法

https://www.wendangku.net/doc/ce18972426.html, 图5 标准电容器BR16反接线(接地试品)接线法 3.测量标准电容BR26或标准介损器DB-100等,见图6和图7所示: 图6 标准电容正接线BR26或标准介损器DB-100等(非接地试品)接线法 图7标准电容器BR26或标准介损器DB-100等反接线(接地试品)接线法4.串级式电压互感器: 1)常规法:采用正接法测量,见图8所示:

https://www.wendangku.net/doc/ce18972426.html, 图8 常规接线法 X接地点打开,使A,X相连后接仪器HV端,低压端所有绕组短接后接Cx端。 注意:此试验电压为2~3kV,并且高压A、X短路时要注意X端引线与端子盒保持距离。 2)末端屏蔽法(正接线方式),见图9,可施加10kV电压,由于电压在AX绕组的不等压分布,电容量值比常规法要小很多。 图9 末端屏蔽法接线 3)末端加压法(正接线方式)见图10所示,此方法受X点耐压限制,只能施加2.5~3kV电压,同样,电容值误差较大。 图10 末端加压法接线 5.套管试验: 对于单独的套管(未安装到变压器)测量导电杆对测屏的电容和介损值,高压端HV加导电杆,CX 接测屏,用正接线法进行测量。 对于安装到变压器上的套管由于导电杆与绕组连接的关系,必须将A、B、C、O套管的导电杆短路接HV高压端,Cx端接不同套管的测屏,用正接线法测量电容和介损值。

相关文档
相关文档 最新文档