文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 古建屋面盖瓦

古建屋面盖瓦

古建屋面盖瓦
古建屋面盖瓦

屋面盖瓦报验申请表

小青瓦屋面铺设分项工程检验批质量验收记录

坡屋面施工工艺及方法

浅谈坡屋面施工工艺及方法 ********* 摘要:本省近几年的城市建设飞速发展,尤其是房屋建筑。在房屋建筑施工中,其为了造型独特以及美观,大部分房屋建筑工程的屋面采用坡屋面型式,这使得屋面工程在整个施工周期中占很大的比重。而且由于其基础和主体的施工工艺和别的结构房屋的施工工艺并无多大区别,故施工的重点和难度集中在坡屋面的施工上。现就根据有关资料和本人参与施工管理的花半里住宅小区房屋建筑工程坡屋面的施工工艺及施工方法进行简要介绍。 关键词:坡屋面施工工艺施工方法 由公司承建的花半里住宅小区二期是整个小区房屋结构较复杂,难度较大的一个标段,由五栋单体建筑工程组成,建筑面积达到27000㎡.均为桩基础框剪结构,十二层。基础和主体的施工工艺和别的结构房屋的施工工艺并无多大区别,其施工重点和难度集中在坡屋面的施工上,坡屋面的施工周期在整个工程的施工周期上占很大的比重;从高程控制到抄平放线,从模板的支撑系统到模板的拼架,从钢筋的加工到钢筋的绑扎以及砼的浇筑顺序等均体现了这一特点。现以已施工完毕的2#楼为例,对坡屋面的施工工艺及施工方法进行介绍。 一、坡屋面施工工艺流程 坡屋面施工流程大体为下面的过程:坡屋面的支模→屋面板钢筋绑扎→屋面板混凝土浇筑→养护→找平层施工→基层清理→弹线→粘贴钢丝网架水泥聚苯乙烯夹心板→施工找平层→铺贴SBS改性沥

青防水卷材→施工找平层→弹线→预埋铜丝→设置挂瓦条→铺设混凝土彩色瓦→脊瓦、封头瓦坐浆→坐浆砂浆刷水泥漆→清理收尾。 二、现浇钢筋混凝土坡屋面施工技术与措施要点 1、模板及支撑系统 模板工程是保证坡屋面砼施工质量,加快屋面施工进度的关键环节之一,因此,结合本工程坡屋面的特点、规模,选择适宜的模板及支撑体系,是坡屋面模板工程施工必须考虑的主要因素。模板及其支撑体系必须具有一定的强度、刚度和稳定性,能可靠承受新浇筑砼的自重、侧压力及施工过程中所产生的荷载。 本屋面板底模采用厚12mm,板面平整,无翘曲变形、干裂脱层现象的高强竹胶合板。支撑体系采用无严重腐蚀、破裂、翘曲变形、100×50mm的木枋和无严重锈蚀、弯曲、压扁及裂缝等质量缺陷的Ф48×3.5mm焊接钢管及配套扣件。 坡屋面底模支撑搭设满堂红脚手架,立杆纵横间距为0.8~1.2m,水平杆步距为1.5m,并在离地150㎜设扫地杆一道,在紧靠现浇屋面板底模沿屋面坡度方向加设横杆一道,以使支撑系统形成井字架结构。安装支架立杆前,按施工规范要求设置了50mm×200mm通长垫木。 在搭设满堂红脚手架前,根据电脑模拟放线得出的转折点、梁位置及标高进行拉线分别设置一排脚手架,然后以此为基准点搭设屋面板的底模,在确定其每个转折坡度均准确无误后,再在其间按上述要求设置满堂红脚手架。由于屋面结构坡度较大,为确保底模的稳固,

中国古建筑修建施工工艺

本书简介 本书由11篇84章组成,内容涵盖了中国古建筑修建工程各个分部分项工程。在编写方式上,没有冗长的叙述语言,抓住施工工艺中7个关键要素,即材料要求、主要机具、作业条件、操作工艺、质量标准、成品保护和应注意的问题,直接切入主题,脉络清楚,通俗易懂。 本书适用于以清代官式作法为主的新建、改建、修缮古建筑工程。对面临失传的一些技艺作法 ,本着严谨、求实的精神作了详细地归纳总结。因此本书不仅是一部实用性很强的工具书,也是一部重要的文献资料,具有传承中国古建筑文化遗产的意义和作用。 目录 第1篇 砍砖  1 干摆、丝缝及细墁地面用砖  2 淌白砖

3 杂料子砖 第2篇 砌墙  1 干摆、丝缝墙  2 淌白墙  3 砌糙砖墙  4 砌异形砌体  5 琉璃砌体  6 砌石料  7 摆砌花瓦  8 墙帽 第3篇 抹灰与贴面砖  1 外墙抹麻刀灰  2 镶贴仿古面砖 第4篇 屋面  1 苫背  2 琉璃屋面  3 筒瓦屋面  4 合瓦屋面 第5篇 墁地  1 细墁地面  2 糙墁地面  3 墁石子地 第6篇 石作  1 石料加工  2 石活安装 第7篇 大木作  1 柱子制作  2 梁(柁)类构件制作  3 枋类构件制作  4 檩(桁)类构件制作  5 板类构件制作  6 椽望类(木基层)构件制作  7 角云、燕尾枋等其他构件制作  8 大木立架安装 第8篇 斗棋作  1 昂翘斗棋制作与安装  2 溜金斗棋制作与安装  3 品字斗拱制作与安装  4 平坐斗棋的制作与安装  5 一斗三升与麻叶类斗棋的制作与安装  6 牌楼斗棋制作与安装  7 隔架斗棋的制作与安装 第9篇 装修木作(小木作)  1 大门制作与安装  2 隔扇、门类的制作与安装  3 槛窗、支摘窗等的制作与安装  4 栏杆类的制作与安装(寻仗栏杆、花栏杆)  5 楣子及其他类的制作与安装(坐凳楣子、倒挂楣子、雀替、挂檐板)

屋面找平层施工工艺标准

屋面找平层施工工艺标准 XDQB2002-021 一、工艺流程: 基层清理→冲洗干净→弹坡度控制线→贴灰饼→做冲筋→抹1:3水泥砂浆找平层→抹1:2水泥砂浆面层→压光→养护15天→质量检查→产品保护。 二、操作要求: 1、找平层所用建筑材料的品种、规格、配合比、标号或强度等级等应按设计要求和施工规范的规定选用,并应符合现行的有关产品标准的规定。对进场材料的质量应抽样复验,确认合格后方可使用。 2、水泥砂浆试块的组数,按每幢屋面不应少于一组。当屋面面积超过1000m2时,每增加1000mm2各增做一组试块,不足1000m2按1000m2计算。当改变配合比时,亦应相应的制作试块组数。 3、找平层水泥砂浆其体积比为1:2。应掺入适量防水粉,掺入量当设计无具体要求时,以水泥重量的5%为宜。 4、屋面基层应清理干净并湿润,当表面光滑时应划(凿)毛;铺设时先刷一遍水泥浆,并应随刷随铺。 5、配制水泥砂浆应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其标号不宜小于32.5#。 6、水泥砂浆采用的砂应符合现行的行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定。

7、当水泥砂浆抗压强度达到1.2MPa时,其面层方可准许行走。 8、屋面水泥砂浆的养护时间不得少于14天,浇水次数以能保持砂浆表面始终处于湿润状态。 9、找平层施工完成28天后,应马上着手进行屋面防水层的施工,以免找平层长时间暴晒而产生裂缝现象。 10、屋面找平层的厚度不应小于20mm,其稠度不应大于35mm,强度等级不应小M15。 11、严禁混用不同品种、不同标号的水泥。采用的砂应为中砂,其含泥量不应大于3%。 12、水泥砂浆应采用机械搅拌。施工时随铺随抹平;抹平工作应在水泥初凝前完成,压光应在水泥终凝前完成。 13、屋面找平层应在干燥后进行伸缩缝的锯割,伸缩缝的间距不应大于6m,缝内应填嵌沥青类材料。 14、完成的找平层不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂和积水现象。施工需要砂浆堆放在其上面时应在硬化前洗净。 15、采用内排水的屋面,应使雨水能呈放射状流入水落口;所以找平层施工应贴灰饼做冲筋后抹1:3的水泥砂浆打底,最后抹1:2的水泥砂浆面层并分三遍压光;不要浇筑完砼随即抹面。 三、允许偏差: 实测允许偏差表(mm)

屋面防水施工方案及工艺流程

屋面防水施工方案及工艺流程标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

防水施工方案 一、准备施工 (一)作业条件 1、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。 2、找平层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 3、各种阴阳角、管根抹圆角。 4、立面上卷最小高度要保证≥250mm。 5、做好挑沿、女儿墙、人孔、沉降缝等防腐木砖,沉降缝顶要做坡以利于铁 皮封盖。 6、下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装,不能与各楼层的通气 孔、空调孔紧贴。 7、作业人员应持证上岗。 8、安全防护到位并经安全员验收,准备好卷材及配套材料,存放和操作应远 离火源,防止发生事故。 9、出屋面的各种管、避雷设施施工完毕,会同相关工长、质检员进行交接验 收,合格后填写交接验收记录表,这样就可以进行防水层的施工,否则 不可施工。 (二)材料及要求 1、规格、材质:满足设计要求。 2、资料:要经有关部门认证许可并有出厂合格证。 3、见证取样:防水卷材及配套材料运至施工现场后,会同监理、建设单位一 起按照试验要求取样,然后一起送检测中心检测,检验合格方准使用。

4、高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡。 5、配套材料: 1)氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。 2)橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。 3)保护层料:依设计要求。 4)70号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。 (三)主要机具 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机、铁抹子、滚动刷、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、粉笔、红土粉。 二、质量要求 (一)主控项目 1、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。 2、卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 3、卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道 的防水构造,必须符合设计要求。 (二)一般项目 1、卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和 鼓泡等缺陷。 2、卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢 固;水泥砂浆、板材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层; 刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。

古建筑施工方案

xxxx工程仿古建筑施工方案 一、工程概况 xxxx位于xxxx,本工程地下三层、地上十层、另加屋顶机房及屋顶古建一层,地下三层为战时甲类核六级人员掩蔽所,平时地下停车库,平战结合的二等人员掩蔽所,地下二层为设备用房和库房,地下一层为停车库和库房,地上十层为综合办公楼,一至九层为银行的总部办公区,十层为物业用房,钢筋砼框架-剪力墙结构,总建筑面积为28420m2。建筑物的南北方向长度尺寸为52.50m,东西方向的宽度尺寸为40.80m,建筑物最大高度为45.6m。建筑物抗震设防烈度8度,属于一类(办公)建筑,工程总造价为7700万元。 二、古建设计 本工程古建为仿唐式建筑风格,共有庑殿门楼、仿古悬山卷棚门楼、古建重檐方亭,各方亭间采用连廊过渡。古建部分圆柱上设斗、拱等各类仿古形式构件,古建屋面为灰色琉璃瓦屋面,瓦屋面上有正脊、垂脊、唐式吻、宝顶等瓦件。 1、正门厅古建设计 正门厅古建设计为仿唐庑殿门楼,框架结构,门厅东西长19.5米,南北宽12.5米,门厅总高度为9.1米。 2、侧门入口古建设计 侧门古建长度为7.4米,出挑2.7米,高度为7米。 3、屋顶古建设计 屋面四角设四座重檐方亭并和东、西、南侧三处连接连廊,屋面重檐四角亭,方亭高度9米,方亭边长15米,结构为框架结构。 三、施工准备

1、施工准备 (1)组建技术翻样小组,小组成员由设计人员施工管理人员及古建老技工等若干人组成。 (2)认真熟悉施工图,确定各项施工方法,编制各类材料计划,优选各种施工措施,编制各类预制构件加工计划统计表。 (3)古建部分模板、钢筋、砼应先在地面放样确定尺寸、位置关系及数量等。 (4)组织培训专业屋面施工队伍,施工要配备足够劳力施工,尽量缩短施工周期避免冬期施工。 四、主要施工方法、节点做法 1、古建部分主体结构施工 (1)模板工程 A、梁、板模板采用镜面多层板加方木组合制作,钢管加固,满堂式支模架。 B、圆柱、异形构件模板,采用30*45木龙骨加0.8mm厚镀锌铁皮制作,钢管加固,满堂式支模架。

屋面防水施工方案及工艺流程33679

莀屋面防水施工方案及工艺流程 袀一、准备施工 羆(一)作业条件 蒄1、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。 螃2、找平层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷 艿3、各种阴阳角、管根抹圆角 蚆4、立面上卷最小高度要保证》250mm 蒆5、做好挑沿、女儿墙、人孔、沉降缝等防腐木砖,沉降缝顶要做坡以利于铁皮封盖。 袁6、下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装,不能与各楼层的通气孔、空调孔紧贴。 蝿7、作业人员应持证上岗 莇8、安全防护到位并经安全员验收,准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。

芃9、出屋面的各种管、避雷设施施工完毕,会同相关工长、质检员进行交接 验收,合格后填写交接验收记录表,这样就可以进行防水层的施工,否则不可施工。芃( 二) 材料及要求 膈1、规格、材质:满足设计要求 膇2、资料:要经有关部门认证许可并有出厂合格证 莄3、见证取样:防水卷材及配套材料运至施工现场后,会同监理、建设单位 一起按照试验要求取样,然后一起送检测中心检测,检验合格方准使用。 莂4、高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡。 薇5、配套材料: 袇1) 氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。莆2) 橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。 蒀3) 保护层料:依设计要求 芁4)70 号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位 蚈(三)主要机具

膃电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机、铁抹子、滚动刷、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、粉笔、红土粉。 袂二、质量要求 蚀(一)主控项目 莈1、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求 芄2、卷材防水层不得有渗漏或积水现象 羁3、卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管 道的防水构造,必须符合设计要求。 膀(二)一般项目 袄1、卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。 莆2、卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固; 水泥砂浆、板材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层; 刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。 莃3、排汽屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞。排汽管应安装牢固,位置正 确,封闭严密。 蕿4、卷材铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm

仿古建筑砖墙砌筑施工工艺标准

仿古建筑砖墙砌筑施工工艺标准 1.1 适用范围 1.1.1 本标准规定了建筑工程中仿古建筑砖墙砌筑的施工要求、方法和质量控制标准。 1.1.2 本标准适用于建筑工程中仿古建筑砖墙砌筑的施工。 1.2 引用标准名录 1.2.1 本标准主要引用以下国家现行标准: 1 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203。 2 《古建筑修建工程质量检验评定标准(北方地区)》CJJ39。 3 《古建筑修建工程施工及验收规范》JGJ 159。 1.3 术语 1.3.1 干摆墙dry place wall 砖料表面经精细加工,侧面成楔形,摆砌时砖下不垫灰,内部垫平灌浆,表面不露灰缝的墙面做法。 1.3.2 丝缝墙dilk seam wall 也叫“撕缝”、“缝子”。砖料表面经精细加工且侧面楔形,砖缝宽约3mm,灰缝呈灰黑色的墙面做法。 1.3.3 淌白墙white wall of ice 砖料经表面简单磨平或再将砖的长度截成同一尺寸,砖缝宽约6mm,灰缝色深且与砖平的墙面做法。 1.3.4 糙砖墙rough brick wall 砖料不经砍磨加工,砌筑的墙面做法。

1.3.5 砖药brick medicine 是经研磨的细砖灰与白灰膏加水搅拌均匀而成,或细砖面与白灰膏加入少量青灰和水调均而成。主要用于干摆、丝缝墙面的打点,以及细墁地面的打点。在使用中可加入适量的胶粘剂以增强粘接力。 1.3.6 耕缝plow seam 是指采用錾子等工具刮出整齐一致的缝槽。 1.3.7 博风砖bo wind brick: 瓦作山墙构件之一。用于硬山建筑山墙拔檐砖以上的部分。1.3.8 墀头pillar head 俗称“腿子”。是指山墙伸出至檐柱外的部分。 1.3.9 五扒皮砖five skinned brick 将砖的上下两面、侧面两肋、一丁头五个面按规定长、宽、厚加工的称为“五扒皮”(图8.3.9)。此种砖料主要使用在干摆墙的墙面和细墁条砖地面,丝缝墙有时也有使用。 图8.3.9 五扒皮砖示意 1—转头肋;2—转头肋;3—包灰 1.3.10 膀子面砖Arm brick 将砖料的六个面中的五个面进行加工,其中的一个面称之为“膀子面”,有膀子面的砖,称为膀子面砖(图8.3.10)。膀子面砖主要用于丝缝做法的砖墙砌体。

古建筑琉璃瓦坡屋面施工工法

古建筑坡屋面瓦施工技术交底 本工程屋面坡度为300 -600 仿古建筑坡屋面。 本工艺强调施工放样(分中、排瓦当、号垄)能有效地控制瓦件线条顺直,使得整个建筑整齐美观。 本工程采用水泥混合砂浆作为卧瓦层。30°以下坡屋面直接采用水泥:砂:粘土膏=1:6.83:0.659水泥混合砂浆卧瓦;30°以上坡屋面在基层施工时预埋铜丝挂瓦条与瓦件绑扎,然后再用水泥混合砂浆卧瓦。 1: 工艺流程及操作要点 1.1 工艺流程 琉璃瓦底瓦 --边垄、栓定位线 檐头勾滴瓦 盖瓦

1.2 操作要点: 1.2.1 施工准备 1 基层验收 1)组织对上一道工序的验收,清除砼基层表面的残留隔离剂、砂浆和灰尘等,并对屋面凸出部位和蜂窝等进行处理。 2)对30°以上坡屋面采用预埋铜丝挂瓦条,在基层施工应注意检查,确保铜丝挂瓦条在间距、位置、数量能满足要求。 2 安排专人对瓦件进行挑选。 1)采取手敲、听声,尺量、分类堆放等手段对琉璃瓦色泽进行选择和外行尺寸分类。对于不合格的一律剔除。同一坡面选择同一色泽瓦,不能掺合使用,以达到整体色泽相协调。 2)提前四小时将瓦用清水浸泡,贴前取出凉干,瓦面无水渍方可使用。 1.2.2 瓦垄定位 1、平面定位----分中、号垄、排瓦当(以歇山屋顶为例) (1)歇山前后坡分中号垄 1)在屋脊部位找出屋顶正中点,此点即为坐中底瓦的中点。 2)两端从博缝外皮往里返,找出两个瓦口的位置和第二块瓦口的中点,这个中点就是边垄底瓦中。 3)将上述三个中点号在脊部灰背上。 4)将这三个中点平移到檐头连檐上并钉好五个瓦口。 5)在钉好的瓦口间赶排瓦当(图1.2.1)。 (2)撒头分中号垄方法: 1)量出前后坡檐头边垄中点至翼角转角处的距离,按照同样的距离,向撒头量出撒头部位边垄中。 2)撒头正中即为撒头坐中底瓦中。 3)按照这三个中,钉好三个瓦口。 4)在这三个瓦口之间赶排瓦当。 5)将各垄盖瓦中平移到上端小红山附近,并在灰背上号出标记。 翼角部分同庑殿翼角作法。 翼角不分中,在前后坡和撒头钉好的瓦口连檐合角处之间赶排瓦当。应注意前后坡与撒头相交处的两个瓦口应比其他瓦口短2/10~3/10,否则勾头就压不住割角滴子瓦当瓦翅。

屋面架空隔热层施工工艺标准

屋面架空隔热层施工工艺标准 XDQB20**-023 一、工艺流程: 大角找方→试排砖→划分横竖皮数→砌支墩→铺设隔热板→同时铺设通风屋脊→镶贴侧边立面板→勾缝→养护→质量检查→产品保护。 二、操作要求: 1、预制砼隔热板的强度等级不应小于C20,应有出厂质量证明文件。板内应埋设钢丝网片,板厚不小于30mm。 2、架空板进场时应检查其密实度、厚度、几何尺寸和强度;并与出厂合格证核对无误后,方可入场堆放。 3、隔热材料抽检数量应按使用的数量确定,同一批材料至少应抽检一次。 4、板状隔热材料在搬运时应轻放,防止损伤断裂,缺棱掉角;要保证板的外形完整。 5、架空隔热层施工时,应先将屋面清扫干净,并应根据架空板的尺寸,弹出支座中线。 6、在支座底面的卷材、涂膜防水层应采取加强措施。支座宜采用水泥砂浆砌筑,其强度等级应不低于M5。 7、铺设架空板时,应将灰浆刮平,随时扫净屋面防水层上的落灰、杂物等;以保证架空隔热层气体畅通。操作时不得损伤已完工的防水层。 8、架空板的铺设应平整、稳固;缝格采用水泥砂浆勾缝压光,并应按设计要求设置伸缩缝。 9、架空隔热屋面的架空隔热层高宜为100-300mm。伸缩缝分格后的面积应不大于36m2。 10、架空板与女儿墙的距离不宜小于250mm,也不宜大于500mm。伸缩缝应采用密封膏填塞饱满且不污染板。 11、屋面工程施工中,应按施工工序、层次进行检验,合格后方可进行下道工序作业。 12、当下道工序或相邻工程施工时,对屋面已完成的部分应采取保护措施。 13、架空板不得断裂、缺损;架设应平稳,相邻两块板的高低偏差不应大于3mm,架空层中不得堵塞。 14、架空板排列无法整块时,在边缘处允许使用大于1/2的切割板进行铺设。 15、屋面隔热板的周边侧立面也要采用与隔热板相配套的立板镶贴,并与顶面的架空板齐平。 16、架空板应铺设平整,牢固稳定,边缘顺直,缝格对齐且均匀一致;勾缝光滑、密实且不产生裂纹现象。 17、架空隔热板完工后,应做好产品的保护工作;其表面应洁净,不得沾染涂料、油漆和砂浆喷溅在上面。 18、另外,架空隔热层在屋脊处尚应按新规范的要求做成通风气道。具体做法应根据相应的图集。 三、允许偏差:

屋面面层施工工艺

屋面面层施工工艺

1、工艺流程: 尺寸测量→排版→基层处理→找标高、弹线→洒水润湿→抹灰饼与标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→边角处理→养护 2、操作要点: 2、1根据屋面平面尺寸,结合建筑柱网及凸出物得分部情况,自分水线向两侧与横向对称分格。墙、柱、设备基础、排烟(风)道等凸出物周围应留设分格缝,缝宽同大面分隔缝。 2、2拉线找坡、贴灰饼:根据弹好得控制线,顺排水方向拉线冲筋,冲筋得间距为1、5m左右,在分格缝位置安装好已刨光、充分湿润并涂刷脱膜剂得木条,在排水沟、雨水口处找出泛水。 2、3铺浆:水泥砂浆面层,在湿润过得基层上分仓均匀地扫素水泥浆一遍,随扫随铺水泥砂浆,砂浆得稠度应控制在70mm左右,用木杠沿两边冲筋标高刮平,木抹子搓平,提出水泥浆。细石混凝土面层,在湿润过得基层上分仓均匀地铺设混凝土,混凝土坍落度30mm~50mm左右,用木杠沿两边冲筋标高刮平,用平板振捣器振捣密实,并用滚筒十字交叉地来回滚压5~6遍,直至混凝土密实、表面浮浆不再沉落为止。用木抹子搓平,搓出水泥浆。 2、4压实:水泥砂浆,砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实二遍成

活。头遍拉平、压实,使砂浆均匀密实;待浮水沉失,人踩上去有脚印但不下陷时,再用抹子压第二遍,将表面压平整,密实,略呈毛面,注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼、抹纹抹平。切忌在水泥终凝后压光。细石混凝土,混凝土稍干后,用铁抹子压实二遍成活,注意不得漏压,切忌在水泥终凝后压光。 2、5边角处理:沟边、女儿墙拐角、烟囱等根部应抹成圆角。 3、质量要求: 3、1抹好得找平层上,推小车运输时,应先铺脚手板车道,以防止破坏找平层表面。找平层施工完毕,未达到一定强度时不得上人踩踏。 3、2雨水口、内排雨口施工过程中,应采取临时措施封口,防止杂物进入塔塞。 3、3面层起砂:水泥砂浆找平层施工后养护不好,使找平层早期脱水;砂浆拌合加水过多,影响成品强度;抹压时机不对,过晚破坏了水泥硬化;过早踩踏破坏了表面养生硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹压时间,成品不能过早上人。 3、4面层空鼓、开裂:基层表面清理不干净,水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好,造成空鼓;应重视基层清理,认真施工结合层工序,注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够,均可造成找平层开裂;注意使用符合要

古建修复关键工序施工技术方案

古建修复关键工序施工技术方案 本俞宅修复工程需用大量木材料,为防止白蚁虫害,在施工前,用1/200的氯丹(010H6CL3)乳剂对木构件进行处理。 一、地基工程施工技术方案 1、地基和基础根据现状全面进行一次检查测试,了解各地基沉降状况及房屋安全鉴定,如基础不稳固,危及房屋安全,则进行加固处理。 2、对应加固处理的地基作分段、分块、间隔进行掏修,并按加固要求进行修复。 3、地基修复对已挖出的地基作必要调整,按技术标准规范进行填土工作,作到“先深后浅”,先填实深处后填浅处,每填一层夯实一层,在施工中注意基层的稳定性,避免今后发生不均匀沉降。 二、屋面工程施工技术方案 屋面进行全面翻修,更换破损小青瓦和望砖,新的瓦件品种、质量、色泽和原物保持一致。屋面做法采用桐油石灰加防水粉,作成实体泥垅上铺195×195小青瓦(底瓦一搭三,盖瓦一搭五,所有小青瓦的铺设瓦底大头向上,盖瓦大头向下),石油沥青油毡一层,165 ×120×20望砖浇刷,披线的色泽按样板施工。望砖套浆处理,以抗渗漏。损毁缺失的瓦当、滴水和封檐板重新定制。屋脊按原式样修复,作到高度一致、轴线对称、线条通畅。 青瓦屋面施工一般采用“撞肩”做法,其工艺流程:苦背→分中号陇→调脊→瓦瓦

1、苦背:用掺白灰渣子泥(碎麦秸或稻草)苦背。做法与琉璃悬山苦背方法基本相同。 2、分中号陇:按琉璃悬山屋顶分中号陇的方法进行。青瓦瓦口尺寸应在以下范围内确定:走水当不应小于底瓦宽一半;盖瓦瓦翅应遮住底瓦瓦翅。 3、调脊: (1)正脊的调脊方法: 1)按扎肩灰上号好的盖瓦中,在每坡各陇底瓦位置各放一块“续折腰瓦”和两块底瓦(梯子瓦)。下面的一块梯子瓦的下面再放一块凸面朝上横放的底瓦。沿前后坡扯一道横线,该横线沿3块瓦底中间通过,高度应比博缝上皮高一底瓦厚。通过调整枕头瓦,使每陇瓦高低一致。 2)将横线移至脊中开始“抱头”。方法是一人挑线,另一人将两坡最上面的“老桩瓦”移开后放灰于两坡相交处,再重新放好“老桩瓦”,用力一挤,使两块瓦碰头,灰从上边挤出来。这样做的目的一是加强两块瓦的整体性,二是提高防漏性能。 3)扯线铺灰,在脊上正折腰瓦之间瓦盖瓦“正罗锅”(两坡续罗锅瓦待瓦时与正罗锅瓦相接)。 (2)垂脊。大式青瓦屋顶垂脊也分为兽前兽后两部分,各占垂脊总长的1/3和2/3。 1)在边陇与排山割角滴子瓦相交处,放遮心瓦,并铺灰放一块勾头,这块勾头要打“割角”,它与垂脊的平面夹角为45度。 2)勾头之上铺灰砌圭角砖。圭角应比勾头退进若干。3)在圭角砖后扯线铺灰,砌1~2层条砖(胎子砖)。胎子砖砌好后,里外抹麻月灰刷青浆轧光。胎子砖抹灰后宽度等于圭角宽并与圭角同

仿古代建筑常见屋面瓦汇总

屋顶瓦部位图: 1、筒瓦: 为半圆筒形的瓦,由筒型陶坯对剖制成,覆盖在仰板瓦的交界处,构成筒瓦屋顶: 弯筒瓦

弯筒瓦,即弯脊。规格:110*320 每米用5片,与弯片瓦配套使用。成都恒欧建材有限 公司 2、勾头瓦: 靠近屋檐口的筒瓦为勾头瓦(宋代称华头筒瓦) 筒瓦头,即猫头,沟头。规格:185*110(800克)。每米用5片,与滴水配套使用。成都恒欧建材有限公司 勾头瓦顶端粘挂有圆形: 。 3、板瓦(沟瓦):

瓦的一种,瓦面较宽,弯曲的程度较小。 板瓦是瓦的一种,并非平板,而是带有弧度,由筒型陶坯四剖或六剖制成,即弧度为圆筒的四分之一或六分之一。 仰瓦两侧称为瓦翅,瓦翅向上铺在屋顶为仰板瓦,其上可覆,构成筒瓦屋顶,也可覆瓦翅向下的板瓦,构成屋顶。 弯片瓦 弯片瓦,即弯沟瓦。规格:180*320 每米用5片,与弯筒瓦配套使用。成都恒欧建材有限公司 4、脊瓦: 通俗的讲屋脊上的瓦为脊瓦,就适应性而言可以理解为同一部分能向两面排水的。 5、滴水瓦: 滴水瓦,一种中式的瓦,可以保护墙壁的洁净。一端带着下垂的边儿,底瓦于檐口处,其下端有下垂之圆尖形瓦片,盖房顶时放在檐口,在烧制之前,会被绘上植物

或者花卉的线条。 6、花边瓦(片瓦头): 片瓦头,即花边、盖头、沟头。规格:180*180(600克)。 与滴水配套使用。成都恒欧建材有限公司 7、三曲瓦: 8、滴水三曲瓦: 9、正挡沟: 正挡沟,用于正脊下面,挡住瓦沟空缺。规格200*130(500克),每米5片。成都恒欧建材有限公司 10、斜挡沟:

斜挡沟,配斜脊使用。规格:300*130(700克)每米用10片。成都恒欧建材有限公司

缸砖屋面施工工艺标准

1、范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的缸砖屋面。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;其标号不应低于32.5号,并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。 2.1.2砂:中砂或粗砂,过8mm孔径筛子,其含泥量不应大于3%。 2.1.3缸砖,通体砖等均有出厂合格证,抗压、抗折及规格品种均符合设计要求,外观颜色一致、表面平整(水泥花砖要求表面平整、光滑、图案花纹正确)、边角整齐、无翘曲及窜角。 2.1.4草酸、火碱、108胶等均有出厂合格证。 2.1.5主要机具:小水桶、半截大桶、笤帚、平锹、铁抹子、大木杠、筛子、窗纱筛子、窄手推车、钢丝刷、喷壶、锤子、橡皮锤子、凿子、方尺、粉线包、溜子、缸砖切割机。 2.1.6结合层材料1:3干硬性水泥砂浆。 2.2作业条件: 2.2.1女儿墙水平标高控制线已弹好、屋面泛水线已经弹好,并校核无误。 2.2.2屋面防水保护层(无纺布隔离层及40厚配筋细石混凝土)已完,。 2.2.3提前做好选砖的工作,预先用木条钉方框(按砖的规格尺寸)模子,拆包后块块进行套选、长、宽、厚不得超过±1mm,平整度用直尺检查,不得超过±0.5mm。外观有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板剔出,并按花型、颜色挑选后分别堆放。 2.2.4有艺术图型要求的地面,在施工前应绘制施工大样图,并做出样板间,经检查合格后,方可大面积施工。 3、操作工艺 3.1工艺流程:基层处理→找标高、弹线→抹找平层砂浆→弹铺砖控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护→与女儿墙内皮交接处处理。 3.1.1基层处理:将防水保护层上的杂物清理掉,并用錾子剔掉砂浆落地灰,用钢丝刷刷净浮浆层。如基层有油污时,应用10%火碱水刷净,并用清水及时将其上的碱液冲净。 3.1.2找标高、弹线:根据女儿墙上的水平标高控制线,往下量测出面层标高,并弹在女儿墙上。 3.1.4弹铺砖控制线:当配筋细石混凝土抗压强度达到1.2MPa时,开始上人弹砖的控制线。预先根据设计要求和砖板块规格尺寸,确定板块铺砌的缝隙宽度,当设计无规定时,紧密铺贴缝隙宽度不宜大于10mm,虚缝铺贴缝隙宽度宜为5~10mm。 在屋面分中、从纵、横两个方向排尺寸,当尺寸不足整砖倍数时,将非整砖用于边角处,横向平行于门口的第一排应为整砖,将非整砖砖排在靠墙位置,纵向(垂直门口)应在房间内分中,

屋面排水管工程施工工艺

屋面排水管工程施工工艺 1、工艺流程:施工准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡架固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验→ 通球试验 2、施工工艺 (1)预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4 深度。度试插合格后,用棉布将承插口需粘接的部位的水分、灰尘擦试干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即垂直插入,插入粘接进将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30~60min 即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。多口粘连时应注意预留口方向。 (2)干管安装: 1)根据图纸要求的坐标、标高,打好穿楼板及过墙孔洞,施工前按各受水口位置测量绘制草图,按草图进行加工预制。 2)管道穿结构墙体处应设置刚性防水套管,做法按铺设安装管道做法施工。 3)塑料排水导管安装坡度要求,伸出外墙尺寸及与室外结合井,连接做法均按铺设管道做法施工。 4)支导管安装中,地平管穿越楼板洞时,均应安装防水翼环,并确

保其位置正确、粘接牢固。 5)排水导管必须按设计要求及位置安装伸缩节。 6)在连接2 个及以上大便器或3 个以上卫生器具的污水横管上,应设置清扫口,当污水管在顶板下吊装时,可将清扫口设在一层地面上。污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面,距离不得小于200mm。如污水管起点位置设置堵头代替清扫口时与墙面不得小于400mm。 7)在转角135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 8)在转角、排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接处应采用45°三通或45°四通和斜三通或斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于 4 倍管径的90°弯头。 9)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段的顶部设置清扫口。 10)塑料排水管道安装时,可采用铅丝临时吊挂,进行预安装,调整甩口坐标、位置、管道标高、坡度符合设计要求进行粘接,并及时校正甩口坐标位置、标高、坡度。待粘接固化后,安装固定支撑件但不宜卡固过紧,采用金属支架时,必须在与管外径接触处垫好橡胶垫片。 11)管道安装好后应及时堵管洞,按规范要求支模封堵,安装后的管道严禁攀登或借做他用。 (3)立管安装:

某古建筑工程施工工艺规范

某古建筑工程施工工艺规范 古建筑工程施工工艺 第一节墙体工程 一、淌白墙工程: 1、砖的品种、规格、质量必须符合设计要求。 2、灰浆的品种必须符合设计要求,砌体灰浆必须密实饱满,砌体 水平灰缝的灰浆饱满度不得低于80%。

3、砖的组砌方式、墙面的艺术形式及砖的排列形式符合传统作法。 4、砌体内外搭接砌好,拉结砖交错设置,填馅严实,无“两张皮”现象。 5、墙面清洁美观,棱角整齐,灰缝横平坚直,深浅均匀一致,接槎无搭痕。 6、淌白墙砌筑质量控制: (1)轴线位移:用经纬仪或拉线进行轴线精确控制。 (2)顶面标高:用水准仪或拉线,进行两端水平标高的偏差分析与纠正。 (3)垂直度:用经纬仪或吊线进行控制,控制时分二种情况处理,第一种,按“收分”的外墙控制;第二种,按垂直的墙面控制。 (4)墙面平整度:用2M靠尺横、竖、斜搭进行,用楔形塞尺调整纠偏。 (5)水平灰缝平直度:拉2M或5M线,用尺量进行控制。 (6)水平灰缝厚度(10层累计分析):用皮数杆实际比较,用尺量进行调整控制。(7)墙面游丁走缝:用吊线和尺量检查,以底层第一皮砖为准。 二、自然缝墙工程: 1、砖的品种、规格、质量必须符合设计要求。 2、灰浆的品种必须符合设计要求;灰浆必须密实饱满,砌体水平灰缝砂浆的饱满度不得低于80%。 3、砖的组砌方式正确,砖缝排列形式应符合古建作法。 4、砌体内外搭接:砌体内外搭接砌好,拉结砖交错设置,填馅严实,无“两张皮”现象,留槎正确。 5、清水墙面:墙面清洁美观,棱角整齐,灰缝横平竖直,漫浅均匀一致,接槎无搭痕。 6、自然缝墙砌筑质量的控制参同“淌白墙”。 第二节瓦屋面工程 一、屋面瓦瓦工序如下:

古建筑砖-石-瓦作基本知识

古建筑砖石做法 砖作 砖的种类: 大类举例规格 城砖大城砖480X240X130 开条砖大开条260X130X50 288X144X64 方砖金砖550X550X60 768X768X144 砖雕: 又称硬花活,一般有平雕、浮雕、透雕三种基本手法。 墙体: 砌筑类型 类别描述 细砖墙做法 干摆 采用“五扒皮”砖,讲究“磨砖对缝”,砖缝很 细,不易辨别。砌墙时不铺灰而是要灌缝。一般 用于比较重要的场合,如墙的下碱,廊心墙,影 壁等重要部位。 丝缝 采用“膀子面”砖,砖缝2~3毫米,也是用在较 为重要的场合,但一般不用于下碱。 淌白 采用“淌白砖”,砖缝4~6毫米,做法较丝缝稍 粗略 糙砌 使用未经砍磨的砖,分带刀缝和灰砌糙砖两种做 法。 碎砖墙 对砖无要求,外形不规则甚至破碎砖,用于不讲 究的墙体。

砖的摆砌 卧砖,陡板,甃砖,空斗,线道,叠涩。最常见的是卧砖做法。 砖缝的形式 名称描述 十字缝全部砖长身露明,外观灰缝较少,但墙体拉结不好。

三七缝三顺一丁做法,最为常见,外观完整性较好,墙体拉结 也较好。 梅花丁一顺一丁做法,明代建筑常见手法,墙体拉结性最好。落落丁全部丁转摆砌 几层一丁砌几层顺砖,再砌一层丁砖,常见于地方做法。 墙面艺术形式: 为了增强墙面的艺术性美观性,通常在墙面做一些变化,增加层次和线条,常见的几种做法有几种: 落膛做法:即在墙面的中间部分凹进去,形成四边高中间低的“池子”。 除了正式的落膛做法,还有在此基础上的简化的做法,如砖圈做法,砖池子(方池子和海棠池)做法。

五进五出做法:一般在墙的两端,以五层砖为一组,向上砌筑过程中,一组比它前一组收进一个丁砖长度,下一组再比这一组凸出一个丁砖长度,以此类推。墙的外边砌筑类型比墙心要细(高一个等级),如两端是淌白墙做法,墙心就可以是糙砌,甚至碎砖墙,也可以用抹灰做法。墙心抹灰又叫软心,砖砌则叫硬心。墙心一般比两端要凹进去一些。 类似的还有三出三进,五出十进,衍生出来还有圈三套五等做法。

屋面工程施工工艺标准

屋面工程施工工艺 标准 1

第十章-屋面工程施工工艺标准 第十一章屋面工程---------------------------------------------238 第一节屋面找平层-------------------------------------------238 第二节水泥砂浆刚性防水层-----------------------------------240 第三节细石混凝土刚性防水层---------------------------------242 第四节涂膜防水层-------------------------------------------246 第五节油膏嵌缝防水-----------------------------------------247 第六节隔热层-----------------------------------------------251 架空大阶砖(或混凝土预制块)-------------------------251 座砌大阶砖隔热层-------------------------------------251

现浇陶料混凝土---------------------------------------251 第十一章屋面工程 第一节屋面找平层 一、施工准备 1、材料 ⑴水泥:不低于标号425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 ⑵砂子:宜用中砂,含泥量不得超过3%,级配良好,空隙率要小。 2、作业条件 ⑴各种穿过屋面的预埋管件,穿洞已补好;屋面的烟囱、女儿墙、水

池、梯屋、机房、伸缩缝、天沟等均已按设计图纸要求施工完毕。 ⑵主体结构已进行验收。 ⑶按设计要求的坡度,弹好墨线,并清好场地。 二、操作工艺 1、清理基层:将结构层所有杂物清走,彻底清除结构层上面的松散杂,并用水冲洗干净,凡凸出基层的混凝土疙瘩、钢筋头、落地砂浆等用凿子凿去。 2、预制板屋面应先按图纸处理好板缝。 3、根据设计坡度(包括天沟的坡度),拉线做基准块, 按排水方向冲筋(打栏),冲筋距离在1.5m左右为宜。 4、操作前,先将底层洒水湿润,扫纯水泥浆一次。随刷随铺砂浆,表面光滑者应凿毛。 5、按配比拌合好水泥砂浆,水灰比不能过大, 应拌合成干硬性砂浆(即砂浆外表湿润,手握成团,不泌水分为准),经过用2m压尺刮平打实后,木磨板磨平,然后用铁抹子(灰匙)压实磨光。( 最后一次压光应在砂浆初凝后,终凝前完成)要注意把死坑、死角的砂眼抹平。 6、沟边、女儿墙脚、柱脚、烟囱脚、水池脚等应抹成圆弧。 7、找平层宜留置分格缝,缝宽一般为20mm, 分格缝应留设在预制板支承边的并缝处,纵横的最大间距不宜大于6m。 8、养护:应在砂浆凝固后浇水养护,必要时可蓄水养护,养护时间不

【屋面施工方案】屋面工程施工工艺流程

【屋面施工方案】屋面工程施工工艺流程 目录 0 前言 2 0.1 编制依据 2 0.2 编制原则 2 1 工程概况 2 2 施工准备 4 2.1 技术准备 5 2.2 施工条件 5 2.3 材料准备 5 2.4 施工机具准备 5 3 施工工艺流程及施工要点 6 3.1 工艺流程 6 3.2 施工步骤 6 3.3 施工要点 8 4 施工质量管理 14 4.1一般规 定 14 4.2质量管理主控项目 14 4.3质量管理一般项目 14 5 成品保护措施 15 6 安全保证措施 16 ` 屋面施工方案 0 前言 0.1 编制依据 0.1.1 根据NOxxG23地块房地产开发项目工程设计施工图、交付标准做法等; 0.1.2 依据国家现行技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程编制而成。主要采用的规范如下:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-xx 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-xx 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-xx 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-xx 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209—xx 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-xx 《屋面工程技术规范》GB50345-xx 《屋面做法》苏J01-xx 《屋面建筑构造》苏J9503 《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32-J16-xx 《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445-xx 0.2 编制原则 0.2.1 保证合同中的工期、质量和安全等要求的实现; 0.2.2 符合公司E版《质量、职业健康安全和环境管理手册》及程序文件和管理规定; 0.2.3 符合相关法律法规和强制性标准的要求。

寺庙古建筑施工组织设计

古建筑施工组织设计(整个寺庙) 第一章编制总说明 一、编制说明 作为本工程的施工方,我公司通过认真研究和分析施工图纸,广泛听取有关古建专家的意见和建议,独立编制了温州护国寺修建工程的施工组织设计。本施工组织设计涵盖了施工图中本工程所包括的施工范围内的全部工程内容---土建、安装及配套工程,并且着重从工程承包商的角度,阐述了我公司对温州护国寺修建工程的工程质量、工期、安全、文明施工,服务协调,特别是关于质量、工期等工作进行统一管理的设想,以期高质量、高效率的全面履行我公司作为承包商的职责。 为在将来的施工过程中,使本施工组织设计能切实指导施工,为树精品工程服务,编制之前,我公司对施工现场进行了详尽的踏勘,组织相关人员学习国家、浙江省及温州市的相关法律、法规,充分了解本地区的地方建筑特点、市场行情,熟悉工程图纸,研读招标文件,掌握了我公司所施工的范围、区域和管理职责;编制过程中,我公司多次有幸邀请到有关专家指导我们的编制工作,专家们提出了大量的、宝贵的、科学的、实施性很强的建议,从而使我公司结合本工程特点,有针对性的编制了本施工组织设计;在此,特对各位专家的关注表示衷心的感谢!本施工组织设计对温州护国寺修建工程所涉及主要分部、分项工程的施工方案及施工工艺作了详尽的介绍。 根据本工程的仿唐特点,结合本工程的施工难点,并充分考虑到本工程的社会重要性,在本施工组织设计的施工方案中,重点介绍了主体结构和装修工程施工方案,在管理方面,详细阐述施工组织保证体系、劳动力、机械的配备,以及工期、工程质量、安全与文明施工及总体协调管理的各种措施;同时,我公司在本施工组织设计中又对工程回访和维修服务等方面做出了各种承诺,这些将作为合同条款列入施工承包合同中,使其具有相应的法律效力。我公司承诺派有丰富同类工程施工经验的项目经理和技术负责人带领多次紧密合作的施工管理人员进驻现场;所有施工管理人员必须持证上岗,并且在施工过程中,我公司将对他们的工作进行连续考核,以确保本工程施工的管理水平。为确保实现“树精品,创优质”的目标,我公司将严格依照ISO9002质量认证体系的要求进行管理,定期派员赴现场检查考核现场的管理工作。 二、编制依据 温州护国寺修建工程依照ISO9000:2000版标准和公司相关程序,依照工程所及的相关施工验收规范,依照国家建设工程和古建筑工程质量检验评定标准,依据建设单位的图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施组,作为贯彻指导施工管理全过程的指南。 主要依据文件、文献: 1、温州护国寺修建工程的施工图纸 2、《建筑工地施工现场供用电安全规范》 3、《施工现场临时用电安全技术规范》 4、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 5、《建筑工程质量检验评定标准》 6、《建筑机械使用安全技术规程》 7、《建筑基坑支护技术规程》 8、《建筑施工安全检查标准》 9、《砌体工程施工及验收规范》 10、《混凝土强度检验评定标准》 11、《古建筑修建工程质量检验评定标准》

相关文档