本设计的主要容包括:10/0.4kV变电所主变压器选择;变电所电气主接线设计;短路电流计算;负荷计算;无功功率补偿;电气设备选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和补偿电容器);配电装置设计;继电保护规划设计;防雷保护设计等。

根据电气主线设计应满足可靠性、灵活性、经济性的要求,本变电所电气主接线的高压侧采用单母线接线,低压侧采用单母线分段的电气主接线形式;对低压侧负荷的统计计算采用需要系数法;为减少无功损耗,提高电能的利用率,本设计进行了无功功率补偿设计,使功率因数从0.69提高到0.9;短路电流的计算包括短路点的选择及其具体数值计算;而电气设备选择采用了按额定电流选择,按短路电流计算的结果进行校验的方法;继电保护设计主要是对变压器进行电流速断保护和过电流保护的设计计算;配电装置采用成套配电装置;本变电所采用避雷针防直击雷保护。

本设计十分注重运用我国电气设计的新技术和新的设备,实用性及强,考虑到是实际工程的应用,便以通俗易懂的语言进行阐述。

关键词:变电所设计;电气主接线;继电保护

Abstract

The design on the topic of "Liaoning Institute of Technology Teaching Building substation expansion preliminary design." The main design elements include : 10/0.4kV main transformer substation choice; Electrical Substation main wiring design; Short-circuit current calculation; Load Calculation; Reactive power compensation; Electrical Equipment (bus, HV circuit breakers, isolation switches, current transformer and voltage transformer, and compensation capacitor MOA); Distribution Equipment design; relay Planning and Design; Lightning protection design.

According to the main line of electrical design should meet the reliability, flexibility, economy requirements, The substation main electrical wiring High Side single-bus wiring, low voltage side of the single-bus above the main electrical wiring form; the low-pressure side load calculated using the statistical needs coefficient; To reduce the reactive power loss, increased energy utilization, The design of reactive power compensation design, power factor from 0.69 to 0.9; short-circuit current calculations include short-circuit point for the selection and specific numerical calculation; and electrical equipment chosen by the choice of rated current, short-circuit current calculation by the results of the calibration methods; relay design of the main transformer Current Protection and over-current protection design; distribution installations complete set of power distribution equipment; The substation using direct lightning stroke prevention lightning protection.

The design is very close attention to the use of our electrical design of the new technology and new equipment, practical and strong, Taking into account the actual application, in a user-friendly language to describe it.

Key words:: substation design; Electrical wiring; Relay .

目录

前言 ....................................................................................................................... V II 第1章毕业设计概述 .. (1)

1.1 毕业设计题目 (1)

1.2 毕业设计目的 (1)

1.3毕业设计容 (1)

第2章负荷计算 ..................................................................... 错误!未定义书签。

2.1负荷概述 ..................................................................... 错误!未定义书签。

2.2负荷计算 ..................................................................... 错误!未定义书签。第3章无功功率补偿 ............................................................. 错误!未定义书签。

3.1并联电力电容器补偿 ................................................. 错误!未定义书签。

3.2无功补偿容量的计算 ................................................. 错误!未定义书签。第4章主变压器选择 .. (2)

4.1变电所变压器容量、台数、型号选择 (2)

4.1.1变压器容量 (2)

4.1.2主变压器台数和型号 (2)

4.1.3主变压器确定 (3)

4.2干式变压器的结构 (3)

4.3干式变压器的特点 (4)

4.4干式变压器的使用注意事项 (4)

第5章变电所电气主接线 (5)

5.1对电气主接线的基本要求和原则 (5)

5.1.1电气主接线的基本要求 (5)

5.1.2电气主接线的原则 (5)

5.2电气主接线设计程序 (6)

5.3主接线设计 (7)

第6章短路计算 (10)

6.1短路概述 (11)

6.2造成短路原因 (11)

6.3短路危害 (11)

6.4短路计算 (12)

第7章电气设备选择与校验 (15)

7.1电气设备及分类 (15)

7.2电气设备选择与校验 (15)

7.3高压断路器选择与校验 (16)

7.3.1高压断路器的选择 (16)

7.3.2高压断路器的校验 (17)

7.4隔离开关选择与校验 (18)

7.4.1隔离开关原理与类型 (18)

7.4.2隔离开关运行与维护 (18)

7.4.3隔离开关的校验 (18)

7.5互感器选择与校验 (19)

7.5.1互感器应用 (19)

7.5.2电流互感器原理与结构 (20)

7.5.3电流互感器校验 (21)

7.6电压互感器 (22)

7.6.1电压互感器原理 (22)

7.7母线选择与校验 (23)

7.7.1 母线的选择 (23)

7.7.2母线校验 (23)

第8章继电保护 (25)

8.1继电保护 (25)

8.1.1对继电保护的基本要求 (25)

8.1.2继电保护原理 (25)

8.2过电流与速断保护整定值的计算 (26)

8.2.1过电流整定值计算 (26)

8.2.2速断保护整定值计算 (28)

第9章配电装置 (30)

9.1对配电装置的基本要求 (30)

9.2配电装置的类型 (30)

9.3配电装置的应用 (30)

9.4配电装置的设计步骤 (31)

第10章防雷保护设计 (34)

10.1雷电过电压 (34)

10.2雷电的危害 (34)

10.3防雷保护装置 (34)

10.4防雷设计 (35)

10.5防雷保护计算 (35)

总结 (39)

参考文献 (40)

致 (41)

附录Ⅰ (42)

附录Ⅱ (47)

前言

经济的迅速发展,科学技术的不断进步促使社会中各行各业都在不断地发展壮大,特别是各种高、新、尖、精的技术应用,而所有的一切都离不开电,而电的中枢—变电所更是必不可少,起到至关重要的作用。

电是一个广义的畴,伴随负荷的不同,对电的要求也会随之改变。10kV的变电所应用较为广泛,其涉及工业、农业等诸多领域,所以说对10kV变电所的设计具有十分重要的意义。

此设计的题目是针对10kV变电所进行的扩大初步设计,在设计伊始,在工程技术人员的陪同下对变电所进行了参观学习,并把所设计的有关容做了整体的记录,参观过程过技术人员的指导和结合自身的实际情况,选择变电所的高低压部分设计,这部分设计相信对自己将来的工作也会有很大的帮助。本设计按照以下的步骤进行:

首先:依照主接线的特点,选择各个电压等级的接线方式,进行综合比较,选择最佳接线方式。

其次:进行短路电流计算,根据短路点计算三相短路稳态电流和冲击电流。

再次:根据所选电气元件,结合实际绘制设计图纸,包括主接线图、二次回路图等。最后进行校验。

以上是理论知识的体现而更中要的一点是在设计中培养自己运用所学知识解决实际问题的能力和创新精神,增强工程观,在设计过程中主要立足于应用所学基本理论和专业知识,大胆地运用新理论、新技术去分析解决实际问题,以便更好地适应工作的需要。

了解整个设计的目的、容和基本要求进行设计的资料推备。资料准备主要通过查阅(包括上网查问)文献资料和参加生产实习两条渠道进行。此设计充分吸收专业理论知识,考虑自己毕业设计的选题方向,有目的、有计划地查阅与选题方向有关的文献资料,特别是在参加生产实习的过程中有意识地搜集生产过程及新技术、新设备、改革新成果的应用等方面资料,这也是为毕业设计课题收集资料的最重要途径。选定题目后,应再有针对性地查阅一些资料,最后对所有收集的资料进行整理。并对其进行完善,对于一个完整的设计而言,文字与图纸并存。文字的详细叙述使容丰富,而图纸则一目了然。

箱式变电站技术要求

10KV箱式变电站 技术协议 月2014年1 0/10

10KV箱式变电站技术要求 1、总则: 1.1 本技术条件书的使用范围仅限于本工程10kV 箱式变电站,它提出了该设备的 功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书所提及的要求和供货范围都是 最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地详述有关规范和规范的条文,卖方须按本技术规格书和相关规范、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性规范,必须满足其要求。

1.3 卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最 新工业规范的高质量产品。要求设 备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品,且已有相同规格的合同设备制造、 运行的成功经验,而不是试制品。 1.4 如卖方对本招标技术规格书提出异议,不管多么微小,都将在投标书异议表中 清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议,则可认为卖方完全接受和同意招 标技术规格书的要求。 1.5 卖方执行本规格书所列要求、规范。本规格书中未提及的内容均满足或优于本 规格书所列的国家规范、行业规范和有关国际规范。本规格书所使用的规范,如遇到与

卖方所执行的规范不一致时,按规范要求较高的规范执行。 1.6 卖方提交的文件和资料,包括与工程有关事宜联系的所有来往函电,以及技术 服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文和英文。 1.7 在签订订货合同之后,买方有权对本技术规格书提出补充要求和修改,卖方应 允诺予以配合,具体工程和条件由双方商定。 1.8 设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中,卖方保证 买方不承担有关专利技术的一切责任,且设备合同价不变。 1.9 卖方对整套设备和配套辅助系统负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包

33-《广西电网公司变电站安健环配置标准(完整版)》

《广西电网公司变电站安健环配置标准(完整版)》 为规范公司供电系统的安全生产管理,营造和建立科学、规范、清晰、安全的工作氛围与环境,树立广西电网公司安健环管理新形象,保障人身和设备安全,确保电网安全稳定运行,依据中国南方电网公司2004年6月1日颁布实施的《变电站安健环设施标准》要求,结合公司实际,特制定《广西电网公司变电站安健环配置标准(完整版)》。 一、安全标志牌的要求 (一)按照统一标准,制作规范,标志清晰,美观实用,安装统一,确保安全的原则,变电站中220kV、110kV、35kV高压设备区以及电容器、电抗器等户外电气设备标志牌可采用亚光不锈钢、铝反光、铝合金、铝烂光、不锈钢、喷漆或反光纸材等材料制作。 (二)设备和设施标志的分类及标准 1、高压设备的相序标志牌 相序标志牌的基本形式为方形边框及相应字母,标准色:A相为黄色—M100M20,B相为绿色—C100Y100,C相为红色—M100Y100;35~110kV 母线相序尺寸为160×200毫米,220~500kV母线相序尺寸为300×340毫米,户外高压设备相序尺寸为120×180毫米。 2、变压器类标志牌 变压器标志牌的基本形式为方形边框及相应文字,标准色为红色——M100Y100,其尺寸有甲、乙、丙三种规格,甲类规格为300×220毫米;乙类规格为400×300毫米;丙类规格为500×400毫米。为了统一,公司推荐采用乙类规格。 3、户外断路器类及隔离开关类标志牌 (1)户外断路器、隔离开关户外电流互感器、电压互感器、避雷器、耦合电容器、控制箱、端子箱标志牌的基本形式为方形边框及相应文字,标准色为红色—M100Y100,尺寸为220×320毫米。 (2)户外接地刀闸标志牌的基本形式为方形边框及相应文字,标准色为黑色,尺寸为220×320毫米。 4、GIS设备的隔离开关和接地刀闸的标志牌的基本形式为方形边框及

箱变使用说明书

湖北瑞力 YBM、YBP预装式变电站产品使用手册 湖北瑞力电气有限公司 HUBEIRULIELECTRICC o.,L t d

一、产品概述 YBM、YBP系列可移动型预装式变电站,是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置,该型箱式变电站即有普通箱式变电站的功能,又有可移动性的功能,广泛适用于煤矿、铜矿等矿山以及道路施工等用电设备需频繁移动的场所,以满足用电设备要求,作配电系统中接受和分配电能之用。 YBM、YBP 系列可移动型预装式变电站,具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便、以及可移动等特点,与常规土建式变电站相比,同容量的箱式变电站占地面积通常仅为常规变电站的1/10~1/5,大大减少了设计工作量及施工量,减少了建设费用。在配电系统中,可用于环网配电系统,也可用于双电源或放射终端配电系统,是目前城乡变电站建设和改造的新型成套设备。 本产品符合GB17467-2010《高低压预装式变电站》的标准。 二、型号含义

三、环境条件: 3.1 海拨高度:≤2000m。 3.2 环境温度:-30℃~+40℃。 3.3 风速:不超过35m/s。 3.4 空气相对湿度:不超过90%(+25℃)。 3.5地震水平加速度不大于0.4m/s2,垂直加速度不大于0.2m/s2。 3.6 使用地点:不应有腐蚀性、易燃、易爆的危险物品。 3.7 安装地点无剧烈震动,垂直斜度不大于3度。 四、功能特点 4.1 本产品由高压配电装置、变压器及低压配电装置联接而成,分成三个功能隔室,即高压室、变压器室和低压室,高、低压室功能齐全。高压侧一次供电系统可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式,还可装设高压计量元件,满足高压计量的要求。变压器室可选择S9、S11 以及其他低损耗油浸式变压器和干式变压器;变压器(如变压器容量大于1600KVA,变压器敞开布置)设有自起动强迫风冷系统

10KV-箱式变电站技术标准

10KV 箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV 交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV 交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV 箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP 代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 10KV 箱式变电站供货范围 1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA) 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。 2. 使用条件 预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。 a. 使用位置:户外 b. 海拔高度:≤1200m c. 环境温度: 最高气温:40℃ 最热月平均温度:30℃ 最高年平均温度:20℃ 最低气温:-40℃ d. 相对湿度 在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。 e. 安装环境 安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向低于1.5m/s2。

欧式箱变安装使用说明书

YB-系列箱式变电站 安 装 使 用 说 明 书

安全第一! 开关设备只能安装于适合电气设备工作的场所。 确保由专业人员来进行安装,操作和维护。 必须保证现场电气设备的联接条件及工作规程的适用性与安全性。 有关开关设备的一切操作,都应遵守本说明书的相应规定。 “危险”请特别注意说明书中标有此危险标志的注意事项。 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数中规定的负载。 说明书应放在所有与安装,操作及维护有关的人员便于拿到的地方。 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责并正确使用开关设备。 警告: 请自始至终遵守安装运行说明书规定和安全操作规程! 危险电压可能引起电击和火灾在设备上进行任何作业前必须可靠切断电源若对本说明书尚有任何疑问,我们会及时详尽的为您提供资讯 1

1 概述 1.1 名称和型号 本系列产品全称为YB系列组合式变电站。 KVA KV :户外 组合式变电站 2 使用条件 2.1 海拔不超过1500m; 2.2 环境温度: 最高气温+50℃,最低气温-40℃(户外), 最高日平均气温+30℃,最高年平均气温+20℃; 2.3 户外风速不超过35m/s; 2.4 空气相地湿度不超过90%(+25℃); 2.5 地面倾斜度不大于30; 2.6 地震加速度: 水平不大于0.4m/s2,垂直不大于0.2m/s2。 2.7 安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀、剧烈振动,并且不应是低洼积水处,同时应留足组变开门所需空间。 2.8 本产品应安装在合适的基础上使用(请参阅5.1.1条); 2.9 当环境条件超出上述规定围,请与我公司联系,我们将根据具体要求,提供特殊设计的产品。 3 吊装及运输 3.1 吊装 3.1.1 本系列组变一般不应采用叉车搬运,户产品可采用钢管垫底滚推的方法将产品就位,户外产品应使用吊机吊装就位。 2

变电站安健环设施施工方案.

变电站安健环设施完善工程施工组织方案 批准: 审核: 编写: XXXXXXX公司 年月

目录 1、工程概述 (2) 2、施工组织 (2) 3、计划施工时间 (2) 4、施工特点 (2) 5、施工准备工作 (2) 6、施工主要内容 (3) 7、总体施工计划 (7) 8、施工作业流程 (7) 9、工程质量目标 (8) 10、施工管理及安全措施 (9) 11、危险点及其控制措施 (9) 12、环保与文明施工 (10) 1

一、工程概述 1.本方案根据南方电网企业标准《变电站安健环设施标准》(Q/CSG 1 0001~2004)进行编制。 2.本次施工根据《变电站安健环设施标准》(以下简称《标准》)要求,对变电部属下500kV汕头变电站、各220kV变电站、各110kV变电站的安健环设施进行整治完善。主要任务是对变电站的安全标志、设备及设施标志、安全警示标志及防护设施、健康设施、环境设施进行检查、有针对性的完善。 二、施工组织 1、现场施工工作负责人: 2、现场施工安全负责人: 3、现场施工技术负责人: 三、计划施工时间 四、施工特点 安健环设施施工涉及的范围,包括变电站室内及室外有必要提醒人们注意安全的场所;涉及的设备,包括电气设备、消防设施、安全工器具、健康设施、环境设施等;涉及的内容,包含安全、健康、环境(外观)等层面。 五、施工准备工作 (一)技术准备 (二)物资准备 相关的施工器具、材料应在开工前妥善准备。 六、施工主要内容 2

(一)完善安全标志 安全标志包括禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志和其他标志五大类型,按《标准》要求的配置原则,设置在变电站相应的位置。 1、禁止标志 A 设置在主控室、监控室、通信室等的合适位置。 B设置在主控室、监控室、资料室等的合适位置;在蓄电池室门上或门侧;在站内储存易燃、易爆物品仓库门口;在站内油漆场所、油处理室;在电缆夹层、 隧道、竖井的合适位置。 C 设置在变电站户外高压配电装置构架的爬梯上;在主变压器、高压站用变压器和电抗器的爬梯上。 D 设置在检修现场围栏旁;在禁止通行的检修现场入口处。 E设置在深坑、管道等危险场所,面向行人。 F设置在变电站主控室、继保室、通信室的入口处;在变压器室、GIS 室、10kV 高压室、电容器室、电抗器室等的入口处。 G设置在变电站的主控室、微机保护室和装有就地保护装置的高压室等,需要禁止使用无线电的地方的合适位置(门上或门侧)。 H、《标准》要求的其他禁止标志 2、警告标志 A设置在变电站室外带电设备工作地点的安全围栏上;在因高压危险禁止 通行的过道上;在室外带电设备构架上;在室外带电设备固定围栏上。 B设置在变电站临时电源配电箱、检修电源箱的门上;在生产现场可能发生触电危险的电器设备和线路上,如配电室、断路器上等。 C设置在变电站生产现场和通道临时开启或挖掘孔洞四周围栏上。 D设置在变电站食堂、厨房、洗手间等有滑跌危险的地方。 3

箱变 说明书

新建10kV供电工程 箱变部分 施工图设计 设计说明书及材料表 设计单位: 设计证号: 地址: 日期: 2016年03月

批准:审核:校核:编写:

目录 1、工程概述 (4) 2、设计依据 (4) 3、卷册划分 (4) 4、设计范围、管理模式 (4) 5、设备布置及运输 (4) 6、电气一次部分 (4) 7、电气二次部分 (5) 8、土建部分 (6) 9、接地装置 (6) 10、箱体 (6) 11、消防 (7) 12、其他要求 (7) 13、主要设备材料清册 (8)

1、工程概述 本工程位于交叉口之间,距赣水路140m处绿化带内新建1台箱变供用电。新建箱变的变压器容量为630kVA。 2、设计依据 2.1 提供的相关技术资料。 2.2 依据该项目《供电方案答复单》。 2.3 根据国家颁布现行的相关法律、法规及规程、规范。 3、卷册划分 本工程图纸共分三个卷册,第一卷为10kV线路部分,图纸编号为D0101;第二卷为箱变电气接线部分,图纸编号为D0201;第三卷为土建部分,图纸编号为T0301。 4、设计范围、管理模式 4.1 设计范围为1台10kV箱式变电站内的电气设备及箱变的基础结构。 4.2 运行管理模式按无人值班设计。 5、设备布置及运输 箱式变设置在户外地坪上,箱式变与其他建筑物的距离满足防火规范要求。高压配电室、低压配电室和变压器室平面为“品”字形布置方式。该厂区有车辆进出口,可以满足检修人员及所需原材料的运输使用,便于车辆进出、检修及满足消防要求。

6、电气一次部分 6.1 变压器容量 箱变主变压器容量采用630kVA。 6.2 电气主接线 箱变采用单母线接线方式。 6.3 进出线规模 10kV侧采用2回进线1回出线; 0.4kV低压侧采用1回进线2 回出线。 6.4 主要设备选择 6.4.1 10kV设备短路电流按25kA设计。 6.4.2 每台箱变内设S11-M-630/10.5±2×2.5%/0.4kV 接线组别Dyn11油浸变压器一台。变压器接线端子上设绝缘保护罩。 6.4.3 每台箱变内设一组(三面)SF6-12kV全绝缘、全密封共箱式环网开关柜,其中进线柜两面,出线柜一面。开关柜防护等级为IP32,开关柜具备五防闭锁功能。开关柜采用三工位负荷开关,每个充气单元均设置气压指示表,进线开关柜应满足接双缆的条件,各间隔柜均加装带电显示器。 6.4.4 所有低压开关具备电动操作功能,取消低压开关上的失压脱扣功能。630A以上设框架式智能型开关,630A及以下开关设塑壳式开关,开关额定分断能力不小于25kA。低压侧采用面板式开关排列布置。低压零线截面与主母线型号相同。 6.4.5 按主变压器容量30%设一组电容补偿装置,电容补偿采用共补和分补混合补偿方式,共补与分补的比例为6:4,按无功需量自动投切。 6.5 本工程计量方式为高供低计。 7、电气二次部分 7.1 高压进线不设保护。 7.2 高压出线柜内装设熔断器,用于变压器保护。 7.3 低压侧短路和过载保护利用低压断路器自身保护。

10kV箱式变电站技术协议书

井陉城建局路灯项目 10kV箱式变电站 100kVA(1#箱变) 100kVA(2#箱变) 技术协议 井陉县供电公司 代表: 井陉县城建局 代表: 河北开利机电设备有限公司 代表: 二○一一年九月二十七日

10kV箱式变电站技术协议书 一、总则 1.1 本协议书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4 本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同书正文具有等同法律效力。随同合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准: 以下标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成协议书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要规范和标准如下: 1.IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2.IEC694 (1980) 《高压开关设备标准共用条款》 3.IEC298(198)《额定电压1kV以上50Kv 以下交流金属封闭开关设备和控制设备》4.ZBK40001-89《组合式变电站》; 5.SD320-89《箱式变电站技术条件》; 6.DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》; 7.GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8.GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9.GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10.GB3804《交流高压负荷开关》 11.GB1985-89《接地开关》 12.GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》 13.GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14.GB1497《低压电器基本标准》 15.GB1094.1~5~85《电力变压器》 16.GB6451.1~5~86《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 17.《低压开关设备》 18.《外壳防护等级的分类》 19.其它技术要求。

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

变电站安健环设施施工方案解析

变电站安健环设施施工方案解析 变电站安健环设施完善工程 批准: 审核: 编写: XXXXXXX公司 年月 目录 ,、工程概述.....................................................................2 ,、施工组织.....................................................................2 ,、计划施工时间......... ................................................... 2 ,、施工特点.....................................................................2 ,、施工准备工作...............................................................2 ,、施工主要内容...............................................................3 ,、总体施工计划...............................................................7 ,、施工作业流程...............................................................7 9、工程质量目标..................................................................8 10、施工管理及安全措施 (9) 11、危险点及其控制措施......................................................9 12、环保与文明施工 (10) 1 一、工程概述 1. 本方案根据南方电网企业标准《变电站安健环设施标准》(Q/CSG 1 0001~2004)进行编制。 2. 本次施工根据《变电站安健环设施标准》(以下简称《标准》)要求,对变电部属下500kV汕头变电站、各220kV变电站、各110kV变电站的安健环设施进行

小区10KV变电所设计

目录 摘要.................................................... 错误!未定义书签。Abstract.................................................. 错误!未定义书签。第1章绪论.............................................. 错误!未定义书签。 1.1 设计目的.......................................... 错误!未定义书签。 1.2设计内容........................................... 错误!未定义书签。 1.3设计要求........................................... 错误!未定义书签。第2章计算负荷及无功补偿................................. 错误!未定义书签。 2.1负荷计算的内容..................................... 错误!未定义书签。 2.2 负荷计算的过程.................................... 错误!未定义书签。 2.3 无功补偿的目的.................................... 错误!未定义书签。 2.4无功补偿的计算..................................... 错误!未定义书签。第3章变压器选择和台数................................... 错误!未定义书签。 3.1 变压器的选择原则.................................. 错误!未定义书签。 3.2 变压器类型选择.................................... 错误!未定义书签。 3.3 变压器台数的选择.................................. 错误!未定义书签。 3.4变压器一次侧负荷计算............................... 错误!未定义书签。第4章短路电流的计算及保护............................... 错误!未定义书签。 4.1 短路的形式........................................ 错误!未定义书签。 4.2 主接线基本形式.................................... 错误!未定义书签。 4.3 三相短路电流的计算................................ 错误!未定义书签。 4.4电路的保护及防雷保护............................... 错误!未定义书签。结论...................................................... 错误!未定义书签。致谢.................................................... 错误!未定义书签。参考文献.................................................. 错误!未定义书签。附录

浅谈10kV箱式变电站的运行与维护

浅谈10kV箱式变电站的运行与维护 随着城市经济的发展,对于电力的供应质量和需求量都有所增加,这就对电力系统提出了更高的要求。在电力系统运行中,箱式变电站发挥了重要的作用。文章对于10kv箱式变电站的运行与维护管理进行了阐述,为电力系统的稳定运行提供了基础保障。 标签:箱式变电站;结构特性;维护 1 10kv箱式变电站及其结构特性 箱式变电站是一种把高压开关设备、配电变压器和低压配电装置按一定接线方案排成一体的工厂预制型户内、户外紧凑式配电设备。这种设备成套性强、体积小、占地少,特别适合城市负荷中心选用,并具有提高供电质量、减少损耗、停送电方便灵活,周期短,对环境适应性强,安装简单快捷,使用方便,运行安全可靠及工程投资少、见效快等一系列优点,可用于绿化区、道路交叉口、生活小区、生产厂区、房屋建筑内外等,故成为当前电网改造中的重要电器设备。 箱式站的结构主要是指作为箱式站的三个主要部分,即高压开关设备、变压器及低压配电装置的布置方式。一般来说,箱式站的总体布置主要有三种形式:拼装式、组合式和一体式。拼装式箱式站由于整体性差、组装工作量大,而且高度高、占地面积多,现在已经很少使用;组合式箱式站是将高、低压控制、保护电器设备直接装人箱内,使之成为一个整体,由于总体设计是按照免维护型考虑的,箱内不需要操作走廊,这样就减小了箱式站的体积;一体式箱式站则是变压器为主体,把熔断器及负荷开关等设备装在变压器箱体内,构成一体式布置。这种型式的箱式变体积更小,其体积近似于同容量的普通型油浸变压器,仅为同容量组合式箱式站体积的左右。 2 10kv箱式变电站运行中存在的问题及其维护 2.1 散热及增容问题 由于箱式变压器的自身结构特点决定了其体积较小,箱内结构紧凑,在有效的体积内需要容放很多的构件。在夏季高温季节,本身室外的温度就较高,加之箱内的变压器运行产生的热量,致使箱内温度过高,严重的影响到变压器的运行,缩短了变压器的使用寿命和工作效率。同时为了缓解箱内的温度,有时会在箱上开孔或者是安装风扇来降低温度,但是这种做法又不利于保护变压器,因为在风尘较多的地区,会增加灰尘的进入量,影响到变压器运行的稳定性,增加了故障的发生几率。此外,由于箱式变电站的箱的体积都比较小,而变压器会根据箱的体积来选择,此时在运行的过程中,如果要增加变压器的容量或者更换变压器,在有限的空间内就会增加难度,不利于变压器的养护与维修。 通过长期生产运行中的不断摸索,笔者认为可对箱式变电站整体结构进行改

箱变安装使用说明书(中英文)

箱式变电站产品Series Compacted Package Sub-station 安装使用说明书 O peration Manual

1.概述General XBJ1系列紧凑型箱式变电站是由天津电气传动设计研究所组织全国百余家企业联合开发的新产品,它吸收了美式箱变、欧式箱变和国产箱变三大派别的优点,采用了新材料新工艺及先进的元器件和高低压自动化技术;其中高压侧能满足电力部门对于配电网自动化的要求,低压侧能满足小区物业管理智能化的要求。该系列箱式变电站是由高压单元、电力变压器、低压单元、计量单元及智能系统等,优化组合成的完整的智能化供配电成套装置,它功能多,用途广,运行安全可靠,外型美观,并具有安装方便,少占地,少维护,少投资,见效快,寿命长等特点。可作为城市建筑、居民小区、市政设施、工厂、矿山、公路、码头、油田及施工临时用电等部门、场所的变配电设备。XBJ1 series intelligent package sub-station is new products developed by Tianjin Electric Transmission Project Institution and other hundreds of companies. The new products combine the advantages of package sub-station from US, European, and China to fit in the situation in our country. New materials, new process and advanced components and automatic technology for high and low voltage are used in the products; the high voltage siding satisfies the requirement of the automation of power supply network from power supply departments and the low voltage siding satisfies the requirement of community intellectualization. XBJ1 series intelligent cabinet transformer station is composed of optimizing the configuration of high voltage components, power transformer, low voltage components, measurement components and intelligent system. It is multifunction and has wide applications. It is able to run reliable and environment friendly. It has beautiful outlooks and id easy to be installed. It has the advantage of taking up less land, les maintenance, less investment, long lifetime. It can be used as power transform and distribution equipment in city construction, communities, city facilities, factories, mines, road construction, harbor, oilfields and can be also used as temporary construction power supply equipment.

10KV变电所设计

第1章绪论 1.1 设计目的 通过课程设计巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。 1.2设计任务 根据富威机械厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠、技术先进、经济和的要求,确定工厂变电所的位置与型式;通过计算负荷,确定主变压器台数及容量;进行短路电流的计算,选择变电所的主线及高、低电气设备;选择整定继电保护装置;最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。 1.3设计要求 1、要求每个学生独立完成设计任务。 2、要正确运用设计资料。 3、给出变配电所的主接线图。 4、完成课程设计任务书规定容。 5、要求提交成果。 (1)完成课程设计报告书一份; (2)A3变配电所的主接线图纸一。

第2章负荷计算及无功功率补偿2.1负荷计算 根据设计要求进行分析,机械厂负荷统计资料见下表2-1: 表2-1机械厂负荷统计 单组用电设备的负荷计算:

有功功率 n d c P K P ?= kw 无功功率 θarccos tan ?=c c P Q var k 视在功率 22c c c Q P S += KVA 计算电流 r c c U S I 3= A 通过以上公式对工厂各部分进行计算,得到计算结果如下: 1、仓库: 动力部分: 228825.0=?=c P kw 7.2565.0arccos tan 22=?=c Q var k KVA S c 8.337.252222=+= 2.5138 .33== r c U I A 照明部分: 6.1=c P kw 2、铸造车间; 动力部分: 3.8323835.0=?=c P kw var 857.0arccos tan 3.83k Q c =?= KVA S c 119853.8322=+= A U I r c 3.1803119 == 照明部分: kw P c 8= 3、锻压车间; 动力部分: kw P c 5.5923825.0=?= var 6.6965.0arccos tan 5.59k Q c =?=

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

箱式变电站技术要求

10KV箱式变电站技术协议 2014 年1 月

10KV箱式变电站技术要求 1、总则: 1.1 本技术条件书的使用范围仅限于本工程10kV 箱式变电站,它提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地详述有关规范和规范的条文,卖方须按本技术规格书和相关规范、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性规范,必须满足其要求。 1.3 卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业规范的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品,且已有相同规格的合同设备制造、 运行的成功经验,而不是试制品。 1.4 如卖方对本招标技术规格书提出异议,不管多么微小,都将在投标书异议表中 清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议,则可认为卖方完全接受和同意招标技术规格书的要求。 1.5 卖方执行本规格书所列要求、规范。本规格书中未提及的内容均满足或优于本 规格书所列的国家规范、行业规范和有关国际规范。本规格书所使用的规范,如遇到与卖方所执行的规范不一致时,按规范要求较高的规范执行。 1.6 卖方提交的文件和资料,包括与工程有关事宜联系的所有来往函电,以及技术 服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文和英文。 1.7 在签订订货合同之后,买方有权对本技术规格书提出补充要求和修改,卖方应 允诺予以配合,具体工程和条件由双方商定。 1.8 设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中,卖方保证买方不承担有关专利技术的一切责任,且设备合同价不变。 1.9 卖方对整套设备和配套辅助系统负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包 (或采购)的产品制造商应事先征得买方的认可。 1.10 质量保证期:见合同文件。

某学校10kv变电所及配电系统设计

目录1课程设计原始数据 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计要求 (3) 1.3设计依据 (3) 1.4设计任务 (4) 2负荷计算及功率补偿 (4) 2.1负荷计算的方法 (4) 2.2无功功率补偿 (6) 3变电所位置和型式的选择 (6) 3.1根据变配电所位置选择一般原则: (6) 3.2变电所的型式与方案: (7) 4变电所变压器和主接线方案的选择 (7) 4.1主变压器的选择 (7) 4.2装设一台主变压器的主接线方案 (7) 5 短路电流的计算 (7) 5.1绘制计算电路 (7) 5.2确定短路计算基准值 (7) 5.3计算短路电路中个元件的电抗标幺值 (8) 5.4 K-1点(10.5K V侧)的相关计算 (8) 5.5 K-2点(0.4K V侧)的相关计算 (8) 6变电所一次设备的选择校验 (8) 6.1选择校验条件 (8) 6.210KV侧一次设备的选择校验 (9) 6.30.4KV侧一次设备的选择校验 (10) 7变压所进出线与邻近单位联络线的选择 (10) 7.110KV高压出线的选择: (10) 7.2变电所及邻近单位焦点路线的选择 (11) 7.30.4KV低压出线选择 (11) 7.4按发热条件选择 (12) 7.5校验电压损耗 (12) 7.6短路热稳定校验 (12) 设计总结 (12) 致谢 (13) 参考文献 (13) 附图 (13) ***学校课程设计 某学校10kv变电所及配电系统设计

系部:机械工程系 班级:机电10-12(1)班 学生姓名: *** 学号: *** 指导教师:何颖 完成日期: 2012年6月15日 新疆工业高等专科学校 课程设计评定意见 设计题目:某学校10kv变电所及配电系统设计 学生姓名:*** 专业机电一体化班级机电10-12(1)班 评定意见: 评定成绩: 指导教师(签名):年月日评定意见参考提纲: 1.学生完成的工作量与内容是否符合任务书的要求。 2.学生的勤勉态度。 3.设计或说明书的优缺点,包括:学生对理论知识的掌握程度、实践工作能力、表现出的创造性和综合应用能力等。 新疆工业高等专科学校 课程设计任务书

STN300箱变保护测控装置说明书

STN300数字式箱变保护测控装置 一、概述 为降低线路损耗,一般在风机终端或光伏逆变器旁配置 10/35KV 箱式升压站,他们间距达数百米,离集控室较远,且均处于空旷的野外,自然环境比较恶劣,不方便人工巡视,使得风电箱变和光伏箱变成为监控难点。 STN300数字式箱变保护测控装置能够对风电和光伏箱变进行保护和远程监控,全面实现对风电和光伏箱变的“遥信、遥测、遥控、遥调”功能;实现风电工程的“少人值班”的运行管理模式。 1.1 装置系列主要特点 2装置采用最新一代高性能DSP内核的ARM,使产品的稳定性和运算速度得到充分保证;2标准6U 1/3 铝合金筒形机箱,深度适中,就地安装于风电箱内; 2采集模块采用16位的A/D转换器,各项测量计算指标轻松达到要求; 2配置大容量的存储模块,可记录10个录波报告,记录的事件数不少于500条,具有掉电保持功能; 2高精度的时钟芯片,并配置有B码及GPS对时电路(二选一),便于全系统时钟同步;2配备高速以太网络通信接口(两光两电),并向下兼容485通讯接口; 2采用大屏幕液晶,各项数据更加直观明了; 2精心的电气设计,整机无可调节器件,实现了免调试概念设计; 2高等级、高品质保证的元器件选用; 2完善的自诊断功能; 2防潮、防尘、抗振动的机箱设计; 248路开关量输入(含非电量输入); 28路继电器输出; 2可选配6路直流量测量,3路热电阻输入,3路4-20mA输入; 2可选配规约转换模块(8路串口),支持现场多种设备接入和规约转换,方便各种就地设备以光纤方式上传各种信息; 2可用工作于超低温工作环境(如-40℃);

2高抗干扰性,通过10项电磁兼容认证(快速瞬变、静电放电、浪涌抗干扰等)。 1.2 主要功能配置如下: ?过电流保护 ?零序电流保护 ?非电量保护 ?反时限保护 ?低电压保护 ?过电压保护 ?PT 断线 ?I、U、P、Q、cosφ、Hz、48 路开关量采集 二、技术参数 2.1 额定参数 2.1.1额定直流电压:AC/DC 86~275V 2.1.2 额定交流数据: a) 相电压 3 / 100 V b) 交流电流 5A或1A(订货注明) c) 额定频率 50Hz 2.1.3 功率消耗: a) 直流回路正常工作时:不大于10W 动作时:不大于15W b) 交流电压回路每相不大于0.5VA c) 交流电流回路额定电流为5A时:每相不大于1VA 额定电流为1A时:每相不大于0.5VA 2.1.4 状态量电平: 220V或110V(订货注明)