文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用空开规格及用线标准

常用空开规格及用线标准

常用空开规格及用线标准
常用空开规格及用线标准

常用空开规格及用线标准

空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。

目前使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流.

单相电用线的安全载流量标准:

1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。

1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。

机柜功率参考:

服务器机柜(5kw)网络机柜(3kw)刀片服务器机柜(9kw)存储设备机柜(5kw)

空开规格:

1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A

如10KW机柜,考虑20%的余量,则需考虑约12kw的功率。12000/220=54A,单项供电需要采用6mm2—10mm2铜芯导线,60A空开

三相电选用电线平方数、开关等,都不是根据功率选,是根据电流来选。

一、经验公式:功率1KW=2A

比如30KW电动机选择电缆

额定电流I=P/1.732UcosΦ=30/1.732/0.38/0.8=30/0.53=57A

如果是近距离(几十米以内),铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。

如果是中距离(几百米以内),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。

如果是远距离(接近千米),铜电缆25平方毫米,铝电缆35平方毫米。

二、选择导线的原则:发热、距离、电压损失、经济成本。

1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。

2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。

3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量?

为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。

三、一般是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。

安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。

一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;

距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;

如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。

常用空开规格及用线标准

常用空开规格及用线标准 空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。 目前使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流. 单相电用线的安全载流量标准: 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 机柜功率参考: 服务器机柜(5kw)网络机柜(3kw)刀片服务器机柜(9kw)存储设备机柜(5kw) 空开规格: 1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A 如10KW机柜,考虑20%的余量,则需考虑约12kw的功率。12000/220=54A,单项供电需要采用6mm2—10mm2铜芯导线,60A空开

三相电选用电线平方数、开关等,都不是根据功率选,是根据电流来选。 一、经验公式:功率1KW=2A 比如30KW电动机选择电缆 额定电流I=P/1.732UcosΦ=30/1.732/0.38/0.8=30/0.53=57A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。 导线的安全载流量? 为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。 三、一般是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。 安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。 一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限; 距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限; 如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。

常见电线电缆的规格型号

常见电线电缆的规格型号 BVVB :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 AVR :铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV :软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB :软铜导体扁形无护套电缆 RVS :铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RVV :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套) AVVR :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 至于规格有3 等芯 4 等芯和3+1 3 个常用规格等芯就是截面一样的3+ 1 就是地线的截面是相线的一半。目前50 平方以下都是等芯。 电线电缆 3.6/6kv 指额定电压(使用场合/ 电压等级) 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 BVV 表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 BVR 表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移 动的场合。 附:电线电缆命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV 阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(太长了!) “额定电压8.7/15kV ”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15 ,型号的写法见后面的说明。 电线与电缆的区分 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则: 电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T 省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7 项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“- ”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。 如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。电力电缆铠装和外护套数字代

电线电缆国标直径标准

电线电缆国标直径标准 一、电线平方数及直径换算方法知识电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电千瓦,铝线每个平方可载电千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法:知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率()×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:方电线的线直径是:÷ = ,再开方得出毫米,因此方线的线直径是:2×毫米=毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率()×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。

电缆截面积的计算公式:× 电线半径(毫米)的平方× 股数如48股(每股电线半径毫米)平方的线:×(× )× 48 = 平方二、常用小规格线缆知识RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,电压300V/300V 2-24芯。主要质量指标:线径(包括芯线和编织丝,并不是越粗越好,用杂质铜的要达到电阻标准而做的很粗)、铜芯纯度、编织密度、绞距。用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,此为美国标准,近似等同于国标SYWV 系列。主要质量指标:铜芯线径,绝缘厚度,编织材料(市场上多为铝镁丝编织,质量好应该用镀锡铜),编织密度。UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网。常用UTP CAT 5,UTP CAT 5E 带屏蔽型号为 STP KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(镀锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯),(等同美标RG-6,RG-59)。现在市场上多用铝镁丝编织(不能焊接,容易氧化),芯线用铜包铝、铜包钢,以至很多人认为SYWV线比SYV线便宜,但事实上并不是那么回事。RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆(截面积:芯线数 1-24)用途:电源线,信号线,家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明等。此规格线只要符合国标则价格相差不

空气开关规格及其意义

空开规格及意义 2011-07-29 11:57 DZ47--63 DZ47--63 DZ158--125 C40 C63 C100 220V/380V--50HZ 380V--4000A 400V 6000 DZ47-60 C60 400V--4000A DZ:小型空气断路器 47:设计序号 63:该规格最大型号 C:普通照明用 40:型号 --A 220V/380V:额定电压 50HZ :额定频率 6000:额定运行短路分断能力 --A 目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、 C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 名称:C65N 型号:D10 3P C:施耐德的设计系列号,小型断路器 N:分断能力,6KA D:脱扣等级,10-14倍,用于电动机等高冲击电流的保护 P:级数 空气开关 DZ10-250 Ie=200其中DZ表示“自动”、10是它的设计系列号、250是它的壳架等级,Ie=200表示它的额定电流是200A 空气开关DZ10-100/330 Ie=60A 其中100/330的100是指其是100安培的壳架。330是表示3相复式脱扣,的配电用断路器。 ABB是没有C开头的空开的,其实什么字母开头不重要,因为DS260-C(分断能力是6KA)只是代表ABB 电磁式漏电开关的型号。而C65N只是代表施耐德分断能力为6KA的空开(不带漏电的,也可以另外加以个漏电保护附件)

常用电线电缆规格及安全载流量

第一节、常用导电材料 1、铜 铜的导电性能好,在常温时有足够的机械强度,具有良好的延展性,便于加工,化学性能稳定,不易氧化和腐蚀,容易焊接,因此广泛用于制造变压器、电机和各种电器的线圈。纯铜俗称紫铜,含铜量高,根据材料的软硬程度可分为硬铜和软铜两种。铜材经过压延、拉制等工序加工后硬度增加,称作硬铜,通常用做机械强度要求较高的导电零部件。硬铜经过退火处理后硬度降低,即为软铜。软铜的电阻系数被硬铜小,适宜做电机、变压器和各类电器的线圈。在产品型号中,铜线的标志是“T”,“TV”表示硬铜,“TR”表示软铜。 2、铝 铝的导电系数虽比铜大,但它密度小。同样长度的两根导线,若要求他们的电阻值一样,则铝导线的截面积约是铜导线的1.69倍。铝资源较丰富,价格便宜,在铜材紧缺时,铝材是最好的代用品。铝导线的焊接比较困难,必须采取特殊的焊接工艺。电机和变压器上使用的铝是纯铝。由于加工方法不同,铝也有硬铝和软铝之分。用做电机、变压器线圈的大部分是软铝。在产品型号中,铝线的标志是“L”,“LV”表示硬铝,“LR”表示软铝。 第二节、常用电线电缆的品种、特点及用途

电线电缆的品种很多,按照它们的性能、结构、制造工艺及使用特点可分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电缆四种。 一、裸线 裸线只有导体部分,没有绝缘和护层结构。按产品的形状和结构不同,裸线可分为圆单线、软接线、型线和裸绞线四种。修理电机电器时经常用到的是软接线和型线。 (1)软接线。软接线是由多股铜线或镀锡铜线绞合编制而成的,其特点是柔软,耐振动、耐弯曲。常用软接线的品种见表3-1。 表3-1 常用软接线品种

(2)型线。型线是非圆形截面的裸电线,其常用品种见表3-2。 表3-2 常用型线品种

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 空气开关的型号: C D 65 D代表动力,C代表照明。 一、目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 二、工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压; 2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。 例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。 根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)看看四极断路器的选用吧! 属于下列情况,有必要选用四极断路器: 1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要; 2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器); 3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。 就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。 一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用[32A/2P断路器+漏电脱扣附件]即可。如果考虑[需用系数]的话,25A规格也可。 二、计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中: Ijs-------计算电流, Kx--------需用系数。家庭用电Kx在0.5-0.7之间足够, P---------安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去), cosφ------功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算. 得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路): 16A-对应线路为BV-2.5;20,25A对应线路为BV-4;32A对应线路为BV-6;40A对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。 一般选用正泰的,质量不错,价格合适!

常用电缆规格型号表示方法

常用电缆、电线、网线等的表示方法(规格、型号)-电线电缆 规格型号表 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电 因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电缆、电线、网线、有线电视线的表示方法及用途作一简要归纳。 一、常用各种字母代表的含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型 二:通用各种字母代表的含义:A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth) B:扁,半,编(织),泵,布,(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车,醇,采(掘机),瓷,重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR) F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF) G:钢,沟,改(性漆),管,高(压) H:合(金),环(氧漆),焊,花,通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒J:绞,加(强),加(厚),锯,局(用) K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心. L:铝,炉,腊(克),沥(青),(防)雷,磷M:棉(纱),麻,母(线),帽,膜N:(自)粘(性),泥(炭),(高阻)尼(线芯),尼(龙),耐火O:同轴(结构代号) P:排,(芯)屏(蔽),配(线),贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号) Q:牵(引车),漆,铅,轻(型),气,汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛) R:软,人(造)丝,日用(用途代号),(耐)热(化). S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套T:铜,梯,特,通,陶,电梯,

常用电缆的规格型号

常用电缆的规格型号 RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线 RVV:铜芯pvc内护pv外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线,2*10是两根10平方的线 RVVP屏蔽软线,3*10表示是3根10平方的 RVS音响线(扩音线)广播、音响系统布线电缆2*1.5就是2根1.5的 UTP为非屏蔽双绞线4*2*0.5为4对、每对2芯、导体直径0.5mm R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S:射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编 75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S:射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆5:线缆外径为5mm 1:代表单芯例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R:软线VV:双层护套线P屏蔽 2:2芯多股线32:每芯有32根铜丝0.2:每根铜丝直径为0.2mm ZR-RVS2*24/0.12 ZR:阻燃R:软线S:双绞线 2:2芯多股线24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12mm 型号、名称 RV铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

空气开关一般分多少安

空气开关一般分多少安 1 空气开关有多少种?(型号,电流A)目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/ 规格:C16、C25 、C32、0、C60、C80、C 1 00、C 1 20等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起 跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W 8500W热水器要用0的空开。工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。空气开关型号:D 代表动力,C代表照明。C65N 1P-:C1A C2A A C6A C10A C16A C20A C2 2 家用室内总空气开关一般用多少安?电表后用的是60A, 家 里总开...40A 可以在常规使用共8千瓦(40Ax220v)的用电器功率,家用的一般没问题(除非家里有五六台空调、两三台电热水器同时要使用,那么就要更大电流的啦)。如果没有用电器或线路有短路等情况,突然跳闸了,那很可能就是跳闸这个总开关质量开始有问题了,建议更换一个。我家出 现过漏电开关无端端跳闸了,甚至把连接的输出线都除下,把闸拉上去还是直接就跳下来了。说明是这个漏电开关坏了。换了新的就解决。 3家里选多少安的空气开关?可选:总20A漏电+过载保护开关插10A, 照10A 导线大小和开关虽有关系, 但设计时一般都分别考虑

4卫生间应该用多少A 的空气开关要用大功率电器的插座电路可用20 安培的空气开关,其余的16 安培的空气开关就足够。空气开关集控制和许多保护功能于一体,除能够造成接触和分断电流之外,还能对电路或电气设备造成短路,还能够对严重过载或者欠电压等现象进行保护。一般每个空调单独分路,厨房和卫生间的插座分别单独分为一路,其余的插座可依据情况分为1 到2 路,所有的照明也可分为1 到2 路。 5家用照明电空气开关以多少安为标准这个应根据电器功率大小及电源线线径的粗细来确定空气开关容量的大小,使用民用220V 电压的电器,功率大小除以电压220 就是工作电流大小,空气开关大于电器的工作电流即可。 6家庭用电空气开关和漏电开关用多少安合适? 如何接线?应根据电器功率大小及电源线线径的粗细确定空气开关或漏电保护器的容量大小。使用民用220 伏电压的电器,功率大小除以电压220 就是工作电流大小,空气开关略大于电器的工作电流即可。空气开关只安装火线上即可,而漏电保护器必须火零线一起连接。 7空气开关的级别可分哪几种?空气开关的型号选择D 代表动力,C代表照明。目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16 C25、 C32、0、C60、C80、C1O0 C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C 32表示起跳电流为32 安,一般安装6500W 热水器要用C32,安装7500W 8500W热水器要用0 的空开。工业上

常见电线电缆的规格型号.docx

常见电线电缆的规格型号 BVVB :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B )电线 AVR :铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV :软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB :软铜导体扁形无护套电缆 RVS :铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RW :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套) AVVR :铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 至于规格有 3 等芯 4 等芯和3+1 3 个常用规格等芯就是截面一样的3+1 就是地线的截面是相线的一半。目前50 平方以下都是等芯。 电线电缆3.6/6kv 指额定电压(使用场合/电压等级) 电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 BVV表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的。常常用于明装电线。 BVR表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线。常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场合。 附:电线电缆命名电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体--> 绝缘--> 内护层--> 外护层--> 铠装型式。 3、简化在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV 阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(太长了!) “额定电压8.7/15kV ”——使用场合/电压等级“阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料“交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)“电力电缆”——产品的大类名称与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15 ,型号的写法见后面的说明。 电线与电缆的区分 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的型号组成与顺序如下:

空开的规格及用线标准

空开得规格及用线标准-导线选择口诀 空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理就是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。?目前,家庭总开关常见得有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护得小型断路器)。目前家庭使用DZ系列得空气开关,常见得有以下型号/规格: C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W 热水器要用C40得空开。?有很大一部分用户对选择多大线径电缆而茫然,如果选择大了,造成浪费,如果选择小了则存在安全隐患,以下就是单相电用线得安全载流量标准,希望能给朋友做一些参考。?1平方毫米铜电源线得安全载流量—- 1.5平方毫米铜电源线得安全载流量—-21A。?2。5平方毫米铜电源17A、? 线得安全载流量—-28A。 4平方毫米铜电源线得安全载流量--35A 、 10平方毫米铜电源线得安全载流6平方毫米铜电源线得安全载流量--48A 。? 量--65A。 16平方毫米铜电源线得安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线得安全载流量——120A。?单相负荷按每千瓦4.5A(COS &=1),计算出电流后再选导线。 在安装电器配电设备中,经常遇到导线得选择问题,正确选择导线就是项十分重要得工作,如果导线得截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾得后果;如果截面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参考。

三点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五、条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流"。本口诀对各种绝缘载流量(安全电流)不就是直接指出,而就是"截面乘上一定得倍数来表示,通过运算而得、”即:倍数随截面得增大而减小、 三点五下乘以九,往上减一顺号走"就是说3.5mmz以下得各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数得9倍、如2。5mm2得导线,载流量为2、5x9=22.5(A)。以4mm2及以上导线得截面积得倍数关系就是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4、35×3。 三十五乘三点五,双双成组减点五”,说得就是35mm2得导线载流量为截面得3、5倍,即35×3.5=122.2(A)。从50mm2以上得导线,其载流量与面数得关系变为两个线号成一组,倍数依次减0、5。即50~7Omm2导线得载流量为截面数得3倍;95~120mm2导线流量就是其截面积得2、5倍,依次类推、 条件有变加折算,高温九折铜升级、"就是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃得地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打九折。如就是铜芯线,它得载流量比铝芯要大一些,如16mm2得铜线可按25mm2铝线计算。 好像没有0、5平方得,常用得有1、1、5、2。5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。代表截面积 另外:如?VV4X16MM2就是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 ,4芯,每芯16平方。 BV1X95MM就是聚氯乙烯绝缘铜芯线,截面为95平方。?RVV3X2。5MM2-—-一般R加在后面代表“多芯软线”,加在前面得一般就是“ZR”,代表阻燃。

常用电线电缆规格型号及价格

常用电线电缆规格型号及 价格 The final edition was revised on December 14th, 2020.

常用电线电缆规格型号及价格 红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识:照明用线选用1平方至平方毫米,插座用线选用平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线,接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。 一些常见问题:(希望各位买家能花上几分钟时间认真阅读) 1.电线一扎长度:100米,正负误差2-3米; 2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股; 3.电线常用规格:1平方/平方/平方/4平方/6平方/10平方等; BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV贵5%左右; 比BV的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。 国标1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜线允许长期负载电流为:6A---8A 平方铜线允许长期负载电流为:8A---15A 平方铜线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜线允许长期负载电流为:25A---32A 6平方铜线允许长期负载电流为:32A---40A 8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明 mm2,插座 mm2,空调4 mm2专线。20 00年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明 m m2,插座4 mm2,空调6 mm2专线

红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识:照明用线选用1平方至平方毫米,插座用线选用平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。20 00年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明 m m2,插座4 mm2,空调6 mm2专线 常用同轴电缆型号的规格和主要参数

空开的规格及用线标准

空开的规格及用线标准-导线选择口诀 空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。 目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 有很大一部分用户对选择多大线径电缆而茫然,如果选择大了,造成浪费,如果选择小了则存在安全隐患,以下是单相电用线的安全载流量标准,希望能给朋友做一些参考。在安装电器配电设备中,经常遇到导线的选择问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果截面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参考。三点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流"。本口诀对各种绝缘载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数来表示,通过运算而得。"即:倍数随截面的增大而减小。 三点五下乘以九,往上减一顺号走"是说3.5mmz以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2的导线,载流量为2.5x9=22.5(A)。以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4、35×3。 三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)。从50mm2以上的导线,其载流量与面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~7Omm2导线的载流量为截面数的3倍;95~120mm2导线流量是其截面积的2.5倍,依次类推。 条件有变加折算,高温九折铜升级。"是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打九折。如是铜芯线,它的载流量比铝芯要大一些,如16mm2的铜线可按25mm2铝线计算。 好像没有0.5平方的,常用的有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。代表截面积 另外:如 VV4X16MM2是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆,4芯,每芯16平方。

空开的规格及用线标准

空开的规格及用线标准. 空开的规格及用线标准-导线选择口诀 空气开关,又称自动开关,低压断路器。 ),计算出电流后再选导线。COS&=1(4.5A单相负荷按每千瓦. 在安装电器配电设备中,经常遇到导线的选择问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果截

面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参 考。三点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流。本口诀对各种绝缘载流量(安全电流)不是直接指出,而是截面乘上一定的倍数来表即:倍数随截面的增大而减小。示,通过运算而得。三点五下乘以九,往上减一顺号走是说3.5mmz以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2的导线,载流量为2.5x9=22.5(A)。以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4。3、35×516×、25×47×8、6×、10×6、三十五乘三点五,双双成组减点五,说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)。从50mm2以上的导线,其载流量与面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~7Omm2导线的载流量为截面数的3倍;倍,依次类推。导线流量是其截面积的2.595~120mm2条件有变加折算,高温九折铜升级。是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打九折。如是铜芯线,铝线计算。25mm216mm2它的载流量比铝芯要大一些,如的铜线可按好像没有0.5平方的,常用的有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。代表截面积 另外:如. 芯,每芯16平方。VV4X16MM2是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆,4 95平方。BV1X95MM是聚氯乙烯绝缘铜芯线,截面为”,加在后面代表“多芯软线”,

空气开关及铜芯线规格的对应关系

空气开关规格及意义 DZ47--63 C40 C63 C100 DZ:小型空气断路器 47:设计序号 63:该规格最大 C:通照明用 40:型号–A 空气开关的型号: C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16 20 25 32 40 50 60(63)。 其中C表示脱扣电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装8000W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。 例:DZ47-60A C25: DZ47--系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的) 60--框架等级为60A C--瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不能保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5

常用电线电缆规格型号及用途

精品文档,放心下载,放心阅读 常用电缆型号含义及用途

氯丁橡胶绝缘电线精品文聚氯乙烯绝缘软电线聚氯乙烯绝缘和护套电线 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯扁护套线 耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线

两芯平型铜芯聚氯乙烯绝缘软线

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙

电线电缆的型号规格的解释及表示方法 电线电缆的型号规格的解释及表示方法以电力电缆为例 电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法 1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。 2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。 3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。; 4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。

电力电缆型号各部分的代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。 3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。 4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。 5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。 6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。 充油电缆型号及产品表示方法 充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。 充油电缆外护层代号含义为 1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。

相关文档