在对电气设备进行检修时,为了保证检修人员的安全,都要在可能送电至被检修设备的各个方向挂上接地线或合上接地刀闸。带接地线或接地刀闸送电、带电挂接地线或合接地刀闸、不按规定挂接地线、接地线(刀闸)选择不当是电力系统中最严重的恶性责任事故,严重威胁人身和设备安全。因此,加强接地线和接地刀闸的管理显得尤为重要。

在《电业安全工作规程》中对如何正确使用接地线作了很详细的规定,然而在具体执行时仍存在这样或那样的问题。现将挂拆接线或拉合接地刀闸时的有关注意事项简述如下:

1.正确选择接地线(或刀闸)的截面。《电业安全工作规程》第80条规定:“接地线应用多股软铜

m m”。根据这条规定,在选择接地线时需按接地点线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于252

最大运行方式下三相短路电流来校验接地线的热稳定,校验时间一般取本级主保护的后备保护的动作时间。若装设接地刀闸则应按主开关的额定动、热稳定电流和时间校验它的动、热稳定。由此可见,所有接地线均m m,甚至随便用一根导线代替接地线,这些都是违反规程的。

选252

对于超高压电网,如果按接地点最大运行方式下三相短路电流来选择接地线的截面,所需接地线面积太大,重量太重,给实际使用带来不方便,故在220KV及以上电压等级,一般建议采用接地刀闸。在线路清扫等工作中,在接地刀闸的有效接地范围内,为防止感应电而再挂的接地线,其截面不必强调按短路电流校m m即可。

核,只要大于252

为防止发生不同截面的接地线使用时相互混淆,在同一个变(配)电所,接地线规格也不宜太多。

另外,使用裸铜线制作的接地线易损坏,若采用外包透明材料的多股软铜线,则既起到保护导电部分的作用,又便于观察检查。

2.便携式接地线在每次使用之前应详细检查,损坏的接地线应及时修理或更换。

(1):检查接地线截面是否受损。

(2):检查接地线夹的好坏。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。挂接便携式接地线时,不能徒省事将接地端接在开关柜柜体或传动机构上,保证可靠接地。

(3):检查三相短接是否可靠,即是否是三相短接后再接地。三相短接后再接地与将三个分别接地是有很大区别,因此接地线或接地刀闸坏后应及时修理或更新,分析如下:

图一中,当突然来电时,属对称的三相金属性短路,三相短路电流相等且向量和等于零,A点的电压为零,即与大地等电位,被检修设备上的电压为短路电流在电阻R1(R1为接地线每相导线的电阻)上的压降,因R1一般在1-3mΩ,压降小,能保证检修人员安全。图二中,当突然来电时,被检修设备上的电压为短路电流在电阻R(R为接地电阻,因R)R1,一般要求小于4Ω)上的压降,压降较大,不能保证检修人员安全。

在实际使用过程中,特别是220KV等超高压系统中,因相间距离比较大,采用如图一的三相先短接后接地的固定长度短接接地线时,使用不方便,由于短接点(图一中A点)是固定的,不好根据实际情况适当调节各相的长度,因此,常采用三相各用一组接地导线共接于一个接地极的方法。这种接地方法和图一等效,必须强调的是:必须共接于一个接地极,此接地极必须满足同时接三个接地线夹,以做到三相短接。

3.严格执行停电-验电-挂接地线(或合接地刀闸)的规定。在挂接地线(或合接地刀闸)之前一定要先验电,以防止带电挂接地线或合接地刀闸。

现在生产的带“五防”功能的开关柜,在接地刀闸与后下盖板(电缆室)之间设计了联锁装置,在未合上接地刀闸之前不能打开后盖,也就不能用验电笔验电。为了解决合接地刀闸前的验电问题,“五防”开关一般都装有带电显示器,但这类装置故障率一般较高,同时,按照《电业安全工作规程》第72条的规定:“表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,不得作为设备无电压的根据。”虽然厂家也设计了防带电合接地刀闸和防带接地刀闸送电的闭锁装置,但在实际运行过程中,因闭锁失灵发生误拉误合接地刀闸的恶性事故时有发生。为了能用验电笔验电,有些用户已取消了接地刀闸与后下盖板(电缆室)之间的联锁装置。

下面谈谈如何解决带“五防”功能的开关验电问题。

(1)、检修时,一定要对“五防”闭锁功能作为重点认真检修。

(2)、选用质量好的带电显示装置,平时巡检时也要把带电显示器作为重点,坏了及时更新。从使用经验来看,直接接触式故障率较高,感应式故障率较低,宜选用感应式。

(3)、为减少带电显示装置的故障率,在正常运行时,带电显示装置处于断开位置,操作开关分闸前,按下带电显示装置的按钮,检查装置好坏(这一点类似于用验电笔验电前先检查验电笔的好坏),开关分闸后,检查带电显示装置指示灯是否熄灭,并结合开关操作机构的分闸指示装置判断开关是否真正分开。

(4)、结合机械分合闸指示、有关表计及带电显示装置综合判断有无电压,但必须强调,用多种不同的方法判断是否带电的结果必须一样,不能采用表决的方法判断是否带电。

4.所挂接地线的数量应足够充分,《电业安全工作规程》第75条和第76条对此作了明确规定,不再多说。总的原则是:主回路中,凡是能与其他部位断开的每一部分都应接地,凡是有可能发生倒送电至检修地点的地方都应接地;接地线或接地刀闸与检修部分之间不能连有断路器或保险器,保证检修工作的安全,当不得不通过合闸开关将工作地点接入接地线或合接地刀闸的保护范围时,应采取措施如取下控制保险等,防止开关跳闸使工作地点失去接地线的保护。

在检修互为备用的两台变压器的其中一台时,有些单位常常漏装了低压侧的接地线,因为高低侧都有可能发生误送电至检修地点。

5.每组便携式接地线应编号,存放接地线的位置也应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致,便携式接地线能满足正常使用即可,不能太多,这样便于交接班时交接清楚。装、拆接地线或接地刀闸时除了在值班日志中记录外,建议设列专用接地线(接地刀闸)装拆登记本,交接班时应作重点交接。

在进行线路清扫时,因工作需要在现场加装的临时工作接地线,也可以参照上述方法管理。工作许可人在许可工作时,清点工作人带出去的便携式接地线数量、编号,并做好记录,线路送电检查,应清点交回的接地线数量,彻底杜绝带接地线或接地刀闸送电的恶性责任事故的发生。

接地线使用管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD925 接地线使用管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

接地线使用管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1. 目的 为规范运行人员对接地线的使用与维护行为,特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于风电场所有运行值班人员。 3. 对接地线的要求 3.1 接地线是用来防止检修设备突然来电而带电,消除邻近感应电压或放尽已断开电源的电气设备上的剩余电荷必不可少的安全工具,对保护检修工作人员的人身安全有着重要的作用。 3.2 接地线是由短路各相间的软导线、接地用的软导线,以及将接地软导线连接到接地极的夹头,将短软导线连接到设备的各相导电部分的夹头组成。 3.3 短路软导线连接到导电部分的夹头,必须坚固,接地软导线夹头的大小,应适合于连接到接地极的接头上。 3.4 接地线的所有夹头与软导线的连接都必须用螺丝连接,确保接触可靠。

(完整版)智能地线管理系统

智能地线管理系统 产品简介: 在电力系统变电站常用地线和地刀进行接地操作,用来消除被检修设备上的感应电和防止突然来电造成人身触电事故。但是,又 极易发生带地线(或地刀)合闸和带 电挂地线(或合地刀)事故,不仅会 极大的危害电力系统及其设备、人身 安全,还会给电力系统和社会造成巨 大的经济损失。 现有地线管理技术:①.防误操作闭锁 装置,主要是对地线操作过程的管理, 能实时检测地线到位、变位情况,或 者把接电线的各种状态信息编辑成短信息直接传送到调度中心的主控计算机,不能直接监测地线的真实位置状态;②.智能地线工具柜,主要是对工具柜内地线的存放位置进行监测,着眼点放在接地线的保存管理方面,不能对最重要的地线使用状态进行监测管理;③.变电站地线的GPS卫星定位技术,由于定位误差≥0.5m,不能准确分辨出地线的实际装设位置,且产品成本和运行费用较高。本公司针对以上问题自主研发了地线管理系统,系统能够对变电站地线使用状态实时监测,尤其是能够实现对集控中心及其变电站的地线接地状态、保存状态实时监测。 接地线管理系统的结构与工作原理: 淄博腾誉电气生产的智能地线管理系统:接地线管理系统是基于RFID技术、无线数传技术、光伏技术、计算机广域网络技术与信息处理等技术,结合集控中心及其变电站现场实际工作情况的全自动地线实时监测与管理装置,包括计算机广域网络、数据处理服务器、监控工作站、无线数字通讯基站、光伏电源无线数字通讯中继站、数字地线、数字地线桩、数字地线座等硬件设备和相应的软件系统。系统通过在集控中心及其变电站范围内的现有光纤通讯网络组建计算机广域,使用无线数字通讯基站、光伏电源无线数字通讯中继站在各变电站组建无线数传网络,使用RFID标签实现各个地线桩(地线装设位置)、地线座(地线柜中)的唯一数字信息化标示,在地线上加装含RFID标签读写器、无线数传模块、自动控制模块的地

刀闸和隔离开关

刀闸和隔离开关以及断路器和负荷开关的区别 刀闸和隔离开关同属刀型开关。无论外形、结构原理、操作方法都很相似。 但它们有截然不同之点,必须严格区分。 刀闸是一种最简单的开关电器,用于开断500伏以下电路,它只能手动操作。由于电路开断时常有电弧,所以,装有灭弧装置或快断触头。为了增大灭弧能力,其刀一般都较短。 隔离开关有高压、低压、单极、三极、室内、室外之分,它没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧。为了保证可靠地隔离电源,防止过电压击穿或相间闪络,其刀一般做得较长,相间距离也较大。 总之,隔离开关不能当作刀闸使用,而刀闸也只允许在电压不高的情况下用来隔离电路,且必须与熔断器等串联使用。 负荷开关没有欠压脱扣功能,突然长时间停电,不会自动断开电路,也就是说变频器在恢复供电后直接通电启动,鉴于有的变频设置的参数在恢复供电后仍然有效,使电动机自动启动。为防止因工作疏忽而造成安全事故,不支持使用负荷开关代替断路器! 负荷开关是在额定电压和额定电流下,接通和切断高压电路的专用开关。只允许接通和断开负载电流,但不允许断开短路电流。 断路器是用于接通和断开有载或无载线路及电气设备,以及发生短路时,能自动切断故障或重新合闸,能起到控制和保护两方面的作用。 开点,且不能带载分闸,否则会拉弧产生事故。 断路器呢,它能对其线路上的电压、电流等参数进行监控、报警、动作,不仅仅作为断开点,而是起到欠过压、 一般在供电系统中,隔离处于断路器上部位置,所以操作顺序:合闸时,先合隔离,再合断路器;分闸时,先断 空气开关是一个很广义的概念, 不能简单的说成是小型断路器,其中应该包括塑壳断路器、框架断路器。空气开关的作用是短路、接地、漏电、过载等多种保护作用,没有明显的断开点。 刀闸开关多指的是负荷开关和隔离开关。在配电系统中,刀闸开关的作用就是分合电流,有的配有简易的灭弧装置,可用于断开负荷电流。具有明显断开点,不能分断电流,作为检修时分断电路使用。 空气开关是不能够代替刀闸开关的,因为设计规程的供电回路中,空气开关是有能够开断回路额定电流及故障电流的开端设备,刀闸开关是有带有能够明显表示断开的回路隔离开关,以便于回路检修时彻底断开回路。

电气设备外壳接地安全管理规定

电气设备外壳接地安全管理规定 本规定适用于发电厂电气、水灰、燃料、物业、建安及各公司所有电气设备。 各分场应认真贯彻执行电气设备外壳接地规定,检查本分场所辖电气设备外壳接地情况,保证可好接地,以保证设备、人身安全。 1、电气设备的下列外露可导电部分应予接地 1.1电动机、变压器、电器、手携式及移动式用电器具等的金属底座和外壳; 1.2发电机中性点柜外壳、发电机出线柜外壳; 1.3电气设备传动装置; 1.4互感器的二次绕组; 1.5配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等金属框架和底座,全封闭组合电器的金属外壳; 1.6户内、外配电装置的金属构架和钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门; 1.7交、直流电力电缆接线盒、终端盒和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及穿线的钢管、敷设线缆的金属线槽、电缆桥架;

1.8金属照明灯具外露可导电部分; 1.9在非沥青地面的居民区,不接地、消弧线圈接地和电阻接地系统中无避雷线架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔,装有避雷线的架空线路的杆塔; 1.10安装在电力线路杆塔上的开关设备、电容器等电气装置的外露可导电部分及支架; 1.11铠装控制电缆的金属护层,非铠装或非金属护套电缆闲置的1~2 根芯线; 1.12封闭母线金属外壳; 1.13箱式变电站的金属箱体。 2、电气设备的下列外露导电部分可不接地 2.1在干燥场所,交流额定电压50V 以下,直流额定电压120V以下电气设备或电气装置的外露导电部分,但爆炸危险场所除外; 2.2安装在配电屏、控制屏和电气装置上的电气测量仪表、继电器和其它低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等; 2.3安装在已接地的金属构架上电气接触良好的设备,如套管底座等,但爆炸危险场所除外; 2.4额定电压220V 及以下的蓄电池室内的支架;

电气系统接地和接零保护通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD779 电气系统接地和接零保护通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气系统接地和接零保护通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 接地和接零的作用 大地是导体,任何一点的电位近似为零。电力系统和电气装置的中性点,电气设备的外露导电部分通过导体与大地相连称为接地。接地的目的:一是保证人身安全,使人可能接触到的设备外露导电部分的电位基本降低到接近地电位,当人触及这些部位时,即使这些部位带电,因其电位与地电位基本接近,可以减少电击危险。二是保证电力系统正常、稳定运行。由变压器和发电机中性点引出并接了地的中性线称零线。电器设备的某部分直接与零线相连接叫作接零。接零也能起到与接地相似的安全保护作用。 当电气设备接地时,接地短路电流通过接地体向大地作半球形扩散。电流在大地中扩散时所形成的电压降,距接地体越远越小。一般在距接地体20m以外的地方,电位接近于零。 人的手触及发生接地故障的设备外壳时,人的手和脚之间会形成电位差,称为接触电压。人在靠近接地短路点

刀闸

填空题: 1、隔离开关按装设地点分类有()和()。 答案:户内式、户外式 2、隔离开关按绝缘支柱数目分类有()、()和()。 答案:单柱式、双柱式、三柱式 3、隔离开关按刀闸的运动方式分类有()、()、()和()。 答案:水平旋转式、垂直旋转式、摆动式、插入式 4、隔离开关按有无接地刀闸分类有()、()和()。 答案:单接地刀闸、双接地刀闸、无接地刀闸 5、隔离开关可以用来()和()小电流的电路。 答案:接通、切断 6、隔离开关又称(),是高压开关的一种,因为它没有专门的(),所以 不能用来()和()负荷电流和短路电流。 答案:隔离刀闸、灭弧结构、接通、切断 7、用隔离开关可以拉合空载电流不超过()的空载变压器和电容电流不超过()的 空载线路。 答案:2A、5A 8、用隔离开关可以拉合电压6千伏、电流在70A以下的()电流。 答案:环路均衡 9、用隔离开关可以拉合无故障的()。 答案:电压互感器和避雷器 选择题: 1.下列叙述(B)不是隔离开关的作用 (A)隔离电源(B)接通和切断负载、短路电流 (C)倒母线操作(D)接通和切断小电流的电路 -110GD型隔离开关中第二个G表示为(C)。 2.GW 5 (A)隔离开关(B)带接地刀闸(C)改进型产品(D)统一设计产品 3.不许用(C)拉合负荷电流和接地故障电流。 (A)变压器(B)断路器(C)隔离开关(D)电抗器 4.隔离开关可以进行(A)。 (A)恢复所用变压器(B)代替断路器切故障电流(C)任何操作(D)切断接地电流5.母线隔离开关操作可以通过回接触点进行(B)切换。 (A)信号回路(B)电压回路(C)电流回路(D)保护电源回路 6.因隔离开关传动机构本身故障而不能操作的,应(A)处理。 (A)停电;(B)自行;(C)带电处理;(D)以后。 7.隔离开关拉不开时应采取(A)的处理。 (A)不应强拉,应进行检查;(B)用力拉;(C)用加力杆拉;(D)两人拉 8.发生误操作隔离开关时应采取(C)的处理。 (A)立即拉开;(B)立即合上; (C)误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上;(D)停止操作。 9.隔离开关操作时出现刀闸合不到位,三相不同期时,应(A)。 (A)立即拉开重合,反复合几次(B)爬上隔离开关进行处理

接地线使用管理制度实用版

YF-ED-J6616 可按资料类型定义编号 接地线使用管理制度实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

接地线使用管理制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1. 目的 为规范运行人员对接地线的使用与维护行 为,特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于风电场所有运行值班人员。 3. 对接地线的要求 3.1 接地线是用来防止检修设备突然来电 而带电,消除邻近感应电压或放尽已断开电源 的电气设备上的剩余电荷必不可少的安全工 具,对保护检修工作人员的人身安全有着重要 的作用。

3.2 接地线是由短路各相间的软导线、接地用的软导线,以及将接地软导线连接到接地极的夹头,将短软导线连接到设备的各相导电部分的夹头组成。 3.3 短路软导线连接到导电部分的夹头,必须坚固,接地软导线夹头的大小,应适合于连接到接地极的接头上。 3.4 接地线的所有夹头与软导线的连接都必须用螺丝连接,确保接触可靠。 3.5 短路软导线和接地软导线应采用多股软铜线,截面积不应小于25平方毫米。 3.6 凡是可能送电至停电设备或使停电设备有感应电压的部件,都应装设接地线。 3.7 需检修的设备若分别在电气连接的几个部分时,应分别验电装设接地线。

接地系统装置的安全管理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 接地系统装置的安全管理 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4263-72 接地系统装置的安全管理(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 接地系统是指在故障情况下可能出现危险对地电压的导电部分同大地紧密地连接起来的系统整体结构。它是一种防止间接电击的保护性措施,关系到人身安全、防火防爆、设备安全等。接地系统类型很多,主要有防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏的故障接地、重复接地、防止过电压的接地、等电位接地、防静电接地、电磁屏蔽接地、检修接地以及维持系统安全运行的工作接地等。低压配电系统主要有TN系统、TT系统、IT系统三种接地制式,保护性接地装置与其相连接的保护线(保护导体),按现行标准以文字符号“PE”表示。这三种电源系统在运行中有时发生漏电、感应或故障接地、过电压等事故,容易引起人身触电伤亡和电气火灾与爆炸事故。电气系统及电气设备在运行、维护、检修时或者在发生故障情况下,

接地线使用管理制度

编号:SM-ZD-73158 接地线使用管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

接地线使用管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1. 目的 为规范运行人员对接地线的使用与维护行为,特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于风电场所有运行值班人员。 3. 对接地线的要求 3.1 接地线是用来防止检修设备突然来电而带电,消除邻近感应电压或放尽已断开电源的电气设备上的剩余电荷必不可少的安全工具,对保护检修工作人员的人身安全有着重要的作用。 3.2 接地线是由短路各相间的软导线、接地用的软导线,以及将接地软导线连接到接地极的夹头,将短软导线连接到设备的各相导电部分的夹头组成。 3.3 短路软导线连接到导电部分的夹头,必须坚固,接地软导线夹头的大小,应适合于连接到接地极的接头上。

3.4 接地线的所有夹头与软导线的连接都必须用螺丝连接,确保接触可靠。 3.5 短路软导线和接地软导线应采用多股软铜线,截面积不应小于25平方毫米。 3.6 凡是可能送电至停电设备或使停电设备有感应电压的部件,都应装设接地线。 3.7 需检修的设备若分别在电气连接的几个部分时,应分别验电装设接地线。 3.8 接地线应事先编号,存放地点应与接地线进行相同编号,定点对号存放。 4.装设、拆除接地线的方法 4.1装设、拆除接地线必须由(有操作权的运行值班人员)两人进行。 4.2装设接地线前,必须先用合格的验电器在停电设备上验明三相确无电压,然后才能进行装设接地线的操作。 4.3装设接地线顺序:应先接接地端,后接导体端。 4.4拆除接地线顺序:应拆除导体端,后拆除接地端。 4.5装设接地线时使用绝缘杆并戴绝缘手套。

临时接地线实时管理系统设计与实现

临时接地线实时管理系统设计与实现 摘要:临时接地线是电气线路或设备停用检修工作必须的一种安全工具,是保证运行人员人身安全的生命线。装拆接地线的操作是电气操作中危险性较大的操作,一旦发生事故,后果严重。本文主要介绍了通过软硬件结合的方式构建临时接地线实时管理系统的方法,实现临时接电线使用全过程规范化管控,提升电力生产工作安全性,避免由于临时接地线误操作引起的人身、电网事故。 关键字:临时接地线;无线数字地线终端;数字地线锁;RFID射频通信;临时地线安措及报警实时一览 0 引言 电力系统在进行线路施工和维修时需要投入接地线,实现可靠接地以保障配电设备和施工人员的安全。施工后的接地线安全拆卸对电力系统的安全运行具有至关重要作用。因此,确保拆装接地线的正确性是变电站安全防误系统中的一项重要工作,但在实际工作中,接地线的操作是属于临时性的,需要频繁地挂接地线,由于没有技术管理措施准确地判断接地线是否已脱离电气主设备容易造成遗漏过失,并由此发生误挂、误拆、漏挂、漏拆等现象时有发生,为电力设备及人身安全埋下巨大隐患。因此,通过开展临时接地线实时管理系统的相关研究,对临时接地线实施科学、有效的管理是强化现有工作安全管理水平的有效措施。 1 项目研究内容概述 临时接地线实时管理系统使用无线数字接收机、无线数字通讯中继器,无线数字地线终端在各变电站组建无线数传网络,使用RFID标签实现各个地线锁的唯一数字信息化标示,在接地线上加装无线数字地线终端(其包含RFID标签读写器、无线数传模块),实现每组接地线的唯一数字信息化标示和装接、存放位置的信息实时采集。 2项目原理描述: 临时接地线管理系统是基于RFID技术、无线数传技术、计算机网络技术与信息处理等技术,结合变电站现场实际工作情况的全自动地线实时监测与管理装置。包括无线数字接收器、无线数字通讯中继器、数字地线锁、无线数字地线终端等硬件设备和相应的软件系统。 使用无线数字接收机、无线数字通讯中继器,无线数字地线终端在各变电站组建无线数传网络,使用RFID标签实现各个地线锁的唯一数字信息化标示,在地线上加装无线数字地线终端(其包含RFID标签读写器、无线数传模块),实现每组地线的唯一数字信息化标示和装接、存放位置的信息实时采集。临时接地线实时管理系统拓扑结构如下图所示:

接地系统安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD926 接地系统安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

编写人:xxxxx 审核人:xxxxx 接地系统安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 接地系统是指在故障情况下可能出现危险对地电压的导电部分同大地紧密地连接起来的系统整体结构。它是一种防止间接电击的保护性措施,关系到人身安全、防火防爆、设备安全等。接地系统类型很多,主要有防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏的故障接地、重复接地、防止过电压的接地、等电位接地、防静电接地、电磁屏蔽接地、检修接地以及维持系统安全运行的工作接地等。低压配电系统主要有TN系统、TT系统、IT系统三种接地制式,保护性接地装置与其相连接的保护线(保护导体),按现行标准以文字符号“PE”表示。这三种电源系统在运行中有时发生漏电、感应或故障接地、过电压等事故,容易引起人身触电伤亡和电气火灾与爆炸事故。电气系统及电气设备在运行、维护、检修时或者在发生故障情况下,为了保证安全应进行保护性接地。对于有些高压输电变配电设备装置以及发电设备等,为了满足设备在运行上的需要或当发生事故时使继电保护装置动作而必须将电气回路中性点接地。

接触网接地线管理办法

页眉 正线接触网悬挂接地线操作管理办法(试行)第一条总则 为确保轨行区接触网停电、悬挂接地线施工的顺利进行,保障接触网停电、悬挂接地线工作中的人员、设备安全,安全高效地完成区间作业,设施部特制定《正线接触网悬挂接地线操作管理办法(试行)》。第二条适用范围 本管理方法适用于上海地铁第一运营有限公司管辖范围内投入运行 的轨行区正线线路(不含停车场、车辆段)。第一运营有限公司的施工单位和作业人员必须共同遵守。 第三条各部门职责 1、设施部 负责对轨行区接触网停电、悬挂接地线施工的申请进行审核。(要求施工单位明确施工的停电范围、进入及退出轨行区的站点名称、施工内容及时间、并注明施工单位负责人姓名及联系方式)。 2、生产调度 负责对轨行区接触网停电、悬挂接地线的施工向调度所进行施工申请。及时将调度所批复的接触网停电施工计划报维保供电公司、及时将调度所批复的施工计划下发至施工申请部门、检修车间、车站。 3、质安部 负责对轨行区接触网停电、悬挂接地线施工的现场进行抽查与安页脚 页眉

全监督。 4、检修车间 检修车间是区间接触网停电施工验电、放电、悬挂拆除接地线工作的主体,涉及轨行区悬挂接地线的施工必须由检修车间人员担任施工负责人。 检修车间负责在接触网停电后,对接触网进行验电、放电、施工区域两端悬挂接地线,施工结束负责拆除施工区域两端的接地线,确认场清料清后进行施工注销。 检修车间在悬挂接地线之后,必须对施工单位负责人进行安全交底。明确接地线悬挂的地点、允许施工的范围、施工不得超出接地线悬挂的范围。 5、施工单位 施工单位必须对施工所涉及的接触网停电区域有十分详尽的了解(接触网闸刀、过渡线的详细位置、接触网结构),在施工计划申报中明确施工区域、接触网停电区域、接地线悬挂范围。 检修车间施工负责人对施工单位现场负责人进行安全交底后,施工单位现场负责人必须在完全明白且无异议后将安全事项告知施工中的每一个人,确保安全措施全部落实后才能施工。 施工单位在施工中发现接触网设备有损伤等意外情况,必须立即停止施工,及时汇报检修车间、公司生产调度。 第四条悬挂接地线的人员要求 1、挂设接地线的操作人员必须经申通集团培训中心培训,获得培训

隔离刀闸讲义

隔离刀闸讲义 一、作用、分类、结构要求 隔离开关是发电厂变电站常用的一种开关电器,但它与断路器不同,它结构简单,没有灭弧装置,所以不能用来切断或接通电路中的电流,更不能切断或接通短路电流。 主要作用: 1、在电路中起隔离电压的作用,保证检修施工的安全。在检修某一 设备或电路的某一部分之前,先把设备或该部分电路两侧的隔离开关切断,把两侧电压隔离,使电路中有明显的断开点,再在停电检修设备或部分电路上加装接地线,就能确保检修工作的安全。 2、用隔离开关配合断路器,在电路中进行倒闸操作,改变电气设备 的运行方式。 3、用来切合小电流电路,如空载母线、电压互感器、避雷器、较短 的空载线路及一定电压等级和容量的空载变压器等。如华中网调2002年4月1日施行的《调度规程》第126条“刀闸操作一般规定”:(1)可以用刀闸推、拉电压互感器和避雷器(前提是无雷雨和无故障时);(2)推、拉变压器中性接地点;(3)推、拉经开关或刀闸闭合的旁路电流(事先将旁路开关的操作电源停用),推、拉一个半开关接线方式的母线环流。(4)一般情况下不进行500KV 刀闸推、拉短线和母线操作,如须进行此类操作必须请示网调总工同意。(5)严禁用刀闸推、拉运行中的500KV线路并联电抗器、

空载变压器、空载线路。 4、在某些终端变电站,快分隔离开关与接地开关配合可以代替断路 器的工作。 类型: 1、按装设地点:分为室内(GN)和室外式(GW)。 2、按结构中每相绝缘支柱的数目:分为单柱式、双柱式和三柱式。 3、按主闸刀和动触头的运动方式:分为单柱剪刀式(剪刀式的动触 头分、合闸时作直线上下运动)、单柱上下伸缩式(分、合闸时动触头用折架臂带动,作上下运动,运动轨迹为一条弧线)、双柱水平伸缩式(动触头用折架臂带动,作水平方向运动,运动轨迹近似一条水平直线)、双柱合抱式(动触头作圆弧形水平运动)、三柱型中柱旋转式(动触头作圆弧形水平运动)、悬吊式(属单柱式隔离开关的一种,动触头用一个瓷绝缘柱支持,静触头悬吊着,分闸时上下运动)等。 4、带接地刀闸和不带接地刀闸型。 结构要求: 1、有明显的断开点,判断被检修的设备和载流导体是否与电网可靠 隔离。 2、断口应有足够可靠的绝缘强度,断开后动静触头应有足够的电气 距离,保证在对工作电压下和过电压时断口不被击穿,相间和相

接地线使用管理制度(最新版)

接地线使用管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0091

接地线使用管理制度(最新版) 1.目的 为规范运行人员对接地线的使用与维护行为,特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于风电场所有运行值班人员。 3.对接地线的要求 3.1接地线是用来防止检修设备突然来电而带电,消除邻近感应电压或放尽已断开电源的电气设备上的剩余电荷必不可少的安全工具,对保护检修工作人员的人身安全有着重要的作用。 3.2接地线是由短路各相间的软导线、接地用的软导线,以及将接地软导线连接到接地极的夹头,将短软导线连接到设备的各相导电部分的夹头组成。

3.3短路软导线连接到导电部分的夹头,必须坚固,接地软导线夹头的大小,应适合于连接到接地极的接头上。 3.4接地线的所有夹头与软导线的连接都必须用螺丝连接,确保接触可靠。 3.5短路软导线和接地软导线应采用多股软铜线,截面积不应小于25平方毫米。 3.6凡是可能送电至停电设备或使停电设备有感应电压的部件,都应装设接地线。 3.7需检修的设备若分别在电气连接的几个部分时,应分别验电装设接地线。 3.8接地线应事先编号,存放地点应与接地线进行相同编号,定点对号存放。 4.装设、拆除接地线的方法 4.1装设、拆除接地线必须由(有操作权的运行值班人员)两人进行。 4.2装设接地线前,必须先用合格的验电器在停电设备上验明三

保护接地及静电跨接线管理规定

保护接地及静电跨接线管理规定 一、职责划分 1、电气车间负责接地系统、接地引下线以及电气设备保护 接地(含电缆保护管的接地)的排查整改,负责接地测试工 作。 2、生产装置负责固定设备、储罐、管道系统、铁路栈台(含汽车栈台)及罐车、粉体加工与储运设备、气体与蒸汽的喷 出设备、化纤设备、人体静电接地等方面的排查整改工作。 3、各单位机动设备科负责本单位接地排查整改工作的实施, 指导并督促本单位按照公司规定及时、正确地完成接地排查 工作。 二、适用范围 公司在运设备及新建、改建项目的设备 三、设备接地的技术要求 (一)电气设备的保护接地 1、下列设备的金属外壳或支架需做保护接地: (1)电机、变压器、电容器、电气设备、控制设备、携带 及移动式用电器的底座和外壳; (2)电力设备的传动装置、配电屏和控制屏的框架、动力配电箱(含动力插座)和照明配电箱等; (3)电流互感器、电压互感器的二次线圈;

(4) 户内外配电装置的架构和钢筋混凝土架构以及靠近带 电部分的金属围栏和金属门;电力线路的金属杆塔,钢筋混 凝土杆; (5) 电缆接线盒、终端盒的外壳、电力电缆的金属外皮、 电力线路的金属保护管、电缆支架等; (6) 铠装控制电缆的金属外皮,非铠装或非金属护套电缆 的1?2根屏蔽芯线; (7) 敷线钢索,吊车轨道。 2、电气保护接地线的技术规格 电气设备保护接地系统应采用BVR-500型绝缘软铜导线(黄 绿相间标识色),导线截面见表一。 表一接地线的截面积

3、电气设备保护接地的连接方法 采用镀锌螺栓加放松垫片(即弹簧垫)与被接地设备设施连接,导线两端应压接接线端子(即线鼻子)。 (二)非电气设备防静电接地及防静电跨接线 1、管道静电接地材料的选用和安装方法见表二及图一、图 二、图三 表二静电接地材料选择表

隔离开关和接地开关介绍 图文 民熔

隔离开关 隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。 隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 1、定义隔离开关(俗称“刀闸”) 即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(如短路)下的电流的开关设备。

接地刀闸(俗称"地刀”)是安装于一-次设备中代替接地线的一-种安全连锁机构。根据五防要求,地刀只有在设备检修、断路器和隔离开关断开时才能闭合,相当于一根接地线,正常运行时地刀必须断开。 2、作用--隔离开关 1、刀闸是一-种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源; 2、在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修; 3、在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。 4、进行倒母线操作; 5、进行开关带路操作; 6、进行允许刀闸直接操作小电流的的各种项目操作; 接地开关简介接地开关是用于将回路有意接地的一种机械开关装置。接地开关在异常条件(如短路)下,可在规定时间内承载指定的额定短路电流和相应的峰值电流;

但在正常工作条件下,不要求承载额定电流。接地开关和隔离开关经常被组合成一台装置使用。 此时,隔离开关除了具有主触头外,还带有接地开关以用于在分闸后将隔离开关的一端接地。主触头和接地开关通常以这样的方式实现机械联锁,即当隔离开关闭合时接地开关不能闭合,而当接地开关闭合时主触头不能闭合。 民熔接地开关按结构形式可分为敞开式和封闭式两种。前者的导电系统暴露于大气中类似隔离开关的接地刀闸,后者的导电系统则被封闭在充SF。 或油等的绝缘介质中。接地开关需要关合短路电流,必须具备一定的短路关合能力和动、热稳定性。但它不需要开断负荷电流和短路电流,故没有灭弧装置。闸刀的下端通常经过电流互感器与接地点连接。 电流互感器可给出信号供继电保护用。各种结构形式的接地开关均有单极、双极和三极之分。单极只用于中性点接地系统,双极和三极则用于中性点不接地系统,共用一个操控机构进行操作。 2、接地开关作用接地开关按照安规的规定,电气设备检修时,必须进行接地, - -般情况是挂"接地线”但很多时候"接地线”不方便挂接,且无法实现与刀闸的连锁功能,常会发生误操作,于是将临时挂接的接地线改为固定安装的接地刀闸,作为设备检修时的接地线,保障人身安全。

接地线使用管理制度

XXXXX分公司供电车间 接地线使用管理制度 编制: 审核: 批准: 2015年8月6日发布2015年8月10日实施

接地线使用管理制度 为切实加强供电车间接地线全过程安全管理,防止误操作事故的发生,特制订接地线使用管理制度,要求各班组认真组织学习和贯彻落实,并将下述要求落实在现场运行规程、操作票或标准化作业指导书中。 一、接地线的存放 1.所有接地线均应在同一室内定置存放。变电站内的所有接地线和存放位置均应顺序编号,接地线与存放位置要一一对应。 2.因站内接地线数量不足,运行人员需从它处借用接地线时,应在进入现场前由运行人员对借用接地线进行清点并记录在值班记录本内,确认与站内现有接地线无重复编号后,由该站统一管理。 二、接地线的装设 1.变电站内装设接地线应由两人进行;电力线路上装设接地线应在监护下进行。 2.对涉及多工区、多专业的大型作业,应由运行值班长在工作票开出前统一协调作业现场需悬挂的接地线,以防重复或误装接地线。 3.接地线需装设在工作地点,宜在工作人员的视线范围内。 4.在变电站内运行人员装设接地线时,除应使用操作票外,在接地线装设后,还应填写“接地线登记本”,在地线存放处“地线去向卡”公示,以便于掌控作业现场所有接地线的使用情况。 三、接地线的拆除 1.变电站内拆除接地线应由两人进行;电力线路上拆除接地线应在监护下进行。

2.接地线拆除后不得就地存放,可临时集中放置或直接送回主控室。 3.变电站内工作票所列工作终结,工作许可人与工作负责人进行验收时,应检查工作范围内所有接地线己恢复开工前状态,特别是要对检修试验人员曾临时使用过接地线、短路线、试验线的地点进行检查,严防检修人员漏拆接地线。 4.变电站内接地线全部拆除后,操作人员应进行自查,对操作票所列应拆接地线逐个实物核查,确认操作票中所列接地线确己全部拆除,并将接地线拆除情况及时写入“接地线登记本”。 5.电力线路工作终结时,工作负责人应检查所负责检修的线路,确认在杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线后,再拆除工作地段所挂接地线。 四、送电前的清点验收 1.设备恢复送电前,操作人员应检查送电范围内确无接地线、短路线。 2.设备恢复送电前,当值负责人应指定专人(一般应为非操作人)按“接地线登记本”对全站接地线进行实物检查,对送电涉及设备再次进行检查,以确认现场无遗留接地线、短路线。 五、其他 (一)接地线的交接 1.运行人员、检修人员进行工作交接(包括交接班)时,应详细交待接地线装设的具体位置,可能情况下,应到实地查看。交接完毕,应将接地线的装设情况写入交接记录。 2.在变电站同一值内进行的装、拆接地线操作,宜安排同一组人员进行;由不同人员进行时,装设接地线的人员应向拆除人员详细交待接地线

安全工具与接地线管理制度示范文本

安全工具与接地线管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全工具与接地线管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条:安全工器具是保证工作人员操作生命安全的 必备工具,统一由安全员负责管理和监督正确使用。 第二条:安全工具必须妥善保管,经常保持清洁,放 置整齐,禁止乱拿、乱用、乱放、按置移交,交接班时进 行检查。 第三条:绝缘棒、验电器、应放在干燥的固定的架子 上,绝缘手套和绝缘靴子应放在干燥的架子上或专用柜 内,不得与耐酸手套,耐酸靴子及有脂的物品混放在一 起。 第四条:每次使用安全工具前,使用人必须对试验 期,外观及性能做检查,不合格者严禁使用。 第五条:所有安全工具都应编号,并建立试验卡片,

若试验不合格应及时更换,并注销卡片,保持物卡相符,不合格的安全工具应销毁。 第六条:安全工具应按规定按周期及时进行试验。 第七条:每组短接地线均应编号,放在固定地点,对号入座。 第八条:接地刀闸的操作传动机构,应用黑漆涂以明显标志,其名称,编号应醒目。 第九条:接地线或接地刀闸,使用前必须使用检查,接地操作完后加锁,接地线使用后整理完好,放回固定位置。十条:接地线装设完毕,必须按编号在模拟盘上实际位置,相应做接地模拟符号,拆除时及时取掉符号,并做好记录。 第十一条:接地线的拆装,必须遵守安全工作规程之规定。 第十二条:装拆接地线应做好记录,交接班时必须交

光伏电站日常维护隔离开关和接地刀闸

光伏电站日常维护隔离开关和接地刀闸 隔离开关和接地刀闸的作用、组成 1 隔离开关的作用:在设备检修时,用来隔离有电和检修部分,造成明显断开点;与断路器配合,改变系统运行方式。 2 接地刀闸的作用: 将被检修设备或线路可靠接地,防止人身触电。 主变中性点接地刀闸是用来投退中性点回路的。如合上主变中性点接地刀闸,可防止主变中性点电压升高损坏中性点的绝缘;提供零序电流的通道。 隔离开关和接地刀闸组成:导流部分、绝缘部分、操作机构部分。 3 隔离开关和接地刀闸投运和检修的验收 3.1 隔离开关电动、手动操作均正常。检查隔离开关、接地刀闸实际位置状态与监控系统位置状态是否一致。 3.2 操作机构、传动装置、辅助接点动作灵活可靠,位置指示正确。 3.3 隔离开关与接地刀闸之间机械闭锁功能正常。

3.4 隔离开关的支撑瓷瓶表面无尘垢、无破损、胶接处无松动。 3.5 合闸时,三相触头应同期,其误差值应不大于20mm。3.6 微机五防闭锁装置﹑电气闭锁回路正确,功能完整正确。 3.7 观察操动机构内行程开关位置,隔离开关在分闸位置和合闸位置时触片应能触动行程开关切换。 3.8 应有完整的试验报告及设备检修记录。 3.9 设备缺陷处理工作的验收,应按照缺陷内容的要求进行验收。有关数据可按上述规定参照。同时,也应按本章中有关巡视检查项目中的内容检查验收。 4 隔离开关和接地刀闸运行操作中的注意事项 4.1 正常情况下,隔离开关不允许在超过额定参数下长期运行,温度不超过70℃。 4.2 正常运行时,隔离开关的操作电源小开关应合上,并保证其电源完好。 4.3 可用隔离开关操作的项目:

接地线管理规定

某某新能源公司某某场站 接地线管理规定 (【2014】第号) 1 目的 规范场站运行管理中接地线(接地刀闸)的使用与维护方法,防止因接地线(接地刀闸)原因造成的误操作事故,保障设备及人身安全。 2 适用范围 某某新能源公司所属某某场站。 3定义 无 4 职责 4.1安生部 4.1.1贯彻执行行业、集团公司及河北公司的有关接地线管理的相关规定和要求。 4.1.2制定接地线管理规定,并监督执行。 4.2 场站 4.2.1认真贯彻接地线管理规定。 4.2.2场站运行人员是接地线(接地刀闸)使用、维护和管

理的具体执行者,严格执行本规定。 5 管理内容和程序 5.1接地线管理 5.1.1接地线生产厂家应满足资质要求,接地线应采用多股软铜线,满足设备短路容量要求,截面积不应小于25平方毫米。 5.1.2接地线(接地刀闸)按电压等级进行编号,10KV等级接地线编号以“10”开头从01开始编制;35KV等级接地线编号以“35”开头从01开始编制;110KV等级接地线编号以“11”开头从01开始编制;220KV等级接地线编号以“22”开头从01开始编制。 5.2接地线的保管及校验 5.2.1接地线按电压等级分类放置,建立接地线使用台帐。 5.2.2每组接地线在专用的存放柜内按照编号存放。 5.2.3拆除的接地线,应及时整理盘好并按对应编号放回存放地点。 5.2.4场站专工应每月1日对存放的接地线进行检查,发现有破损的接地线应及时更换。 5.2.5接地线应定期进行校验,只有校验合格的接地线才可以使用。不合格的接地线,应及时进行报废处理并封存,并

及时补充合格的接地线,以保证接地线的数量。 5.3装设接地线注意事项 5.3.1装设、拆除接地线必须填写操作票。 5.3.2接地线在每次装设前应进行仔细检查,导线应无断股,夹头应无毁坏和松动,禁止使用不符合规定的导线做接地或短路之用。 5.3.3装设接地线前必须对设备接地点进行三相验明确无电压,装设接地线应执行验电三步骤。(检查验电器完好,在同电压等级的带电设备上进行验电,确认验电器良好;再在停电设备上进行验电,确认验电器正常;最后再在同电压等级的带电设备上进行验电复核,确认验电器良好) 5.3.4装设、拆除接地线必须由两人进行。 5.3.5装设接地线时,必须先接接地端,后接导体端。拆除接地线顺序与此相反。装设接地线时应使用绝缘杆并戴绝缘手套。 5.3.6凡是可能送电至停电设备或使停电设备有感应电压的部件,都应装设接地线。 5.3.7需检修的设备若分别在电气连接的几个部分时,应分别验电、装设接地线。。 5.3.8在工作票、操作票上,装设接地线都应标明接地线编