文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › [广东]四层地下室基坑开挖支护施工组织设计(专家论证)_secret

[广东]四层地下室基坑开挖支护施工组织设计(专家论证)_secret

[广东]四层地下室基坑开挖支护施工组织设计(专家论证)_secret
[广东]四层地下室基坑开挖支护施工组织设计(专家论证)_secret

xx大厦基坑支护施工及土石方工程施工组织设计

批准: xxx

审核: xxx

编制: xxx

xxxx地下工程有限公司

批准:

审核:

xxxx股份有限公司

二〇一四年月日

目录

第一章编制说明及编制依据 (1)

1.1编制说明 (1)

1.2编制依据与技术标准 (1)

第二章项目总体概况 (3)

2.1项目概述 (3)

2.2基坑设计概述 (4)

2.3场地现场地质条件 (6)

2.4主要分部分项工程量 (7)

2.5本工程的重点及难点 (8)

第三章项目组织管理机构及管理班子配置 (10)

3.1项目管理架构与主要管理人员简介 (10)

3.2项目管理机构职责划分 (11)

第四章施工部署与施工区段划分 (12)

4.1本项目的施工目标 (12)

4.2施工总体部署 (12)

第五章施工进度计划、保证措施与违约责任 (15)

5.1施工总进度计划 (15)

5.2工期保证措施 (15)

5.3工期计划管理详细方案 (16)

第六章施工劳动力、材料需求计划 (19)

6.1劳动力计划 (19)

6.2主要施工材料需求计划 (19)

第七章主要机械设备投入计划 (20)

第八章施工现场总平面布置与管理 (21)

8.1总平面规划说明与布置原则 (21)

8.2临时设施的布置 (22)

8.3施工临时用水、用电布置 (23)

8.4各阶段施工现场平面布置图 (28)

第九章分部分项工程施工工艺与重难点分析及解决方案 (29)

9.1施工测量 (29)

9.2旋挖钢筋混凝土灌注桩施工 (31)

9.3桩间旋喷桩施工 (36)

9.4支撑立柱桩施工 (39)

9.5桩顶冠梁施工方法 (40)

9.6钢筋混凝土支撑、腰梁施工方法 (41)

9.7预应力锚索施工 (43)

9.8挂网喷面施工方法 (48)

第十章安全施工保证体系及保证措施 (50)

10.1安全生产保证体系 (50)

10.2安全组织机构 (51)

10.3施工安全保证措施 (51)

第十一章文明施工、环境保护保证措施 (53)

11.1文明施工管理体系 (53)

11.2文明施工措施 (53)

11.3环境保护管理体系 (54)

11.4环境保护措施 (54)

第十二章工程质量目标、保证措施与违约承诺 (57)

12.1施工质量保证体系 (57)

12.2施工质量保证措施 (59)

第十三章雨季、台风、炎热气候等特殊条件下施工 (61)

13.1台风、雨季施工措施 (61)

13.2炎热季节施工措施 (62)

第十四章成品、半成品保护措施 (63)

14.1成品保护管理机构 (63)

14.2成品保护措施 (63)

第十五章基坑监测与信息化施工 (66)

15.1施工过程巡查 (66)

15.2施工监测 (67)

15.3监测频率 (68)

15.4监测预警 (68)

第十六章基坑土方挖运与施工协调 (70)

16.1土方工程概况 (70)

16.2机械设备 (70)

16.3基坑土方挖运施工方案 (70)

16.4土石方挖运与支护结构协调施工技术措施 (72)

16.5基坑土方挖运的文明施工措施 (73)

第十七章与相关单位协调配合措施 (74)

17.1与建设单位的协调配合 (74)

17.2与设计单位的协调配合 (74)

17.3与监理单位的协调配合 (75)

17.4与总包单位的协调配合 (75)

17.5与政府相关部门的协调配合 (76)

17.6与周边单位以及相关人员的配合 (76)

第一章编制说明及编制依据

1.1 编制说明

(1)本施工组织设计,是根据设计施工图纸及国家规范、规程标准等文件编制的。它充分体现了我公司对本项目的高度重视及关于本工程施工组织管理体系、施工部署、总进度计划控制、现场施工平面布置、主要的机械设备配置以及保证工程质量、安全、文明施工的措施等方面的具体内容。

(2)在施工中,我公司本着对建设单位高度负责的态度,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工,创xx全文明工地。同时,在施工中力争将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让建设单位满意的精品工程。

(3)质量保证措施仅是我公司ISO9001:2000质量管理体系的一部分,在中标之后,项目经理部将编写更全面的《质量计划》,真正体现我公司ISO9001:2000在项目经理部中的贯彻落实。

(4)我公司在以往承接的多数基坑支护工程施工中,不断总结了施工中的优点和不足,积累了一整套施工管理方法,因此有理由相信我公司有强大的实力、坚定的信心、丰富的经验,以更出色的项目管理,确保完成设计图纸的全部要求。

1.2 编制依据与技术标准

本施工组织设计依据以下文件及现场条件编制而成:

1.现场施工条件及周边环境;

2.《xx市xx(集团)股份有限公司B301-0081地块xx大厦项目岩土工程勘

察报告》(有限责任公司,2011年4月);

3.《B301-0081地块xx大厦项目基坑支护工程施工图》(xx市岩土工程有

限公司,2011年7月);

4.《xx地区建筑深基坑支护技术规范》(SJG05-2011);

5.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);

6.《建筑地基基础设计规范》(GBS50007-2002);

7.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

8.《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);

9.《土钉支护技术规范》(GJB5055-2006);

10.《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97);

11.《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90);

12.《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001);

13.《混凝土结构设计规范》(GBS50010-2010);

14.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

15.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

16.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);

17.《钢结构设计规范》(GB50017-2003);

18.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001);

19.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003);

20.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

21.《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009);

22.《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006);

23.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

24.《工程测量规范》(GB50026-2007);

25.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009);

26.《xx市建设工程现场文明施工管理办法》;

27.《xx市建筑施工安全防护实体标准化指南图册(文明施工)》;

28.《xx市建筑工程文件归档管理办法》

29.其它xx市建筑工程施工相关的条例文件。

第二章项目总体概况

2.1 项目概述

拟建的B301-0081地块xx大厦(暂定名)项目场地位于xx市xx区竹子林片区,占地面积约5085.37㎡,建筑面积约为65000㎡。拟建场地建筑地面以上总高约140米,地面以下为四层地下室。基坑开挖相对深度约为15.1~17.1m,规则矩形约68m×70m,基坑支护长约280.0m 。

场地位于xx市xx区竹子林,深南大道北侧,竹子林三路与紫竹六道交汇处西南侧,西邻园博园公园停车场,东临xx大厦。距离基坑2~8m左右均分布有道路、多层建筑,基坑东侧紧靠红线为紫竹六道人行道,且紧靠红线分布有较多管线(详见基坑周边关系图)。

基坑周边关系图

2.2 基坑设计概述

1、基坑支护设计概况

本工程基坑支护设计分成个7个不同的区段,详见基坑支护平面布置图。

基坑支护总体上采用“桩撑”的支护型式,西南角采用桩锚的支护型式,基坑截水帷幕采用桩间旋喷止水,支护桩施工可根据地层情况考虑选择冲孔桩或旋挖桩成桩工艺进行施工,详见下页典型剖面图。

2、土方开挖

基坑开挖总方量约8万m3。本基坑土方开挖应遵守分区、分层、分段和对称、均衡、适时的原则。

基坑支护平面布置图

基坑支护典型剖面图(桩撑段)

基坑支护典型剖面图(桩锚段)

2.3 场地现场地质条件

2.3.1 工程地质条件

根据勘察报告,在钻探所达深度范围内,场地地层层序如下:

1、人工填土层(Q ml)

人工填土①:褐红、褐黄、褐黑等色,成分主要为粘性土,含砖块、混凝土块、碎石块等,湿,松散~稍密状态。层厚0.80~7.20m,场区内均有分布。

2、第四系冲洪积层(Q al+pl)

粉质粘土②:褐红、褐黄、褐灰色,不均匀含约20~40%砾砂,偶见少量植物残骸,稍湿,可塑状态。层厚0.50~5.70m,标准贯入试验9次,击数9~19击,平均13击。

中粗砂③:褐黄、浅黄、灰白色,砂成分为石英质,含约10~20%粘性土,饱和,稍密状态。层厚0.70~4.30m,标准贯入试验8次,击数13~18击,平均16击。

3、第四系坡洪积层(Q dl+pl)

含砾粉质粘土④:褐黄、褐红色,成份较纯,含约10~30%砾石,稍湿,可塑~硬塑状态。层厚1.10~4.00m,标准贯入试验8次,击数10~17击,平均14击。

4、第四系残积层(Q el)

砾质粘性土⑤:褐红、褐黄色,部分灰白色,由花岗岩风化残积而成,原岩结构仍可辨,除石英砂砾外,其它矿物均已风化成粘性土,可塑~硬塑状态。层厚0.90~8.80m,标准贯入试验15次,击数14~25击,平均21击。

5、燕山晚期花岗岩(γ53)

场地下覆基岩为燕山晚期花岗岩,主要矿物成分为石英、长石及黑云母,含少量其它暗色矿物及蚀变矿物。似斑状结构,致密块状构造。本次勘察揭露全、强、中、微四个风化带:

a、全风化花岗岩⑥:褐红、褐黄色,原岩结构基本破坏,但尚可辨认,具微弱的残余结构强度,钾长石手捏呈粉末状,岩芯呈土柱状,坚硬状态。层厚

0.80~6.30m,标准贯入试验13次,击数32~42击,平均37击。

b、强风化花岗岩⑦:褐黄、褐红、灰褐色,岩石因风化强烈而解体,原岩结构大部分被破坏,风化裂隙很发育,钾长石晶形完整,手捏有砂砾感。岩芯呈土柱状、砂砾状,少量块状,岩块手可折断,合金钻进容易。层厚0.90~

15.70m,标准贯入试验23次,击数均大于50击。

c、中风化花岗岩⑧:褐黄、灰白、浅灰色,主要由石英、长石、云母等矿物组成,块状构造。岩芯主要呈块状,部分为短柱状,裂隙发育,裂面倾角大小不均,裂面铁质浸染严重,合金钻进困难。揭露厚度0.40~7.70m。

d、微风化花岗岩⑨:青灰、肉红色,主要由石英、长石、云母等矿物组成,块状构造,裂隙少量发育,岩芯多呈短柱状,部分呈长柱状或块状。岩石致密坚硬,断面新鲜,锤击声清脆,需金刚石钻进。揭露厚度1.36~7.30m。

2.3.2 水文地质条件

根据勘察结果表明,场地内人工填土透水性相对较强,含有丰富的上层滞水,第四系冲洪积中粗砂透水性、含水性相对较强,赋存类型为孔隙潜水,第四系冲洪积粉质粘土、坡洪积含砾粉质粘土透水性及含水性相对较差,局部强风化、中风化花岗岩中赋存有少量基岩裂隙水。场地内其它地层均为相对隔水层,其含水性及透水性较差。场地地下水主要受大气降水渗入补给,水位因季节变化而异,根据勘察报告地下水稳定水位埋深3.10~6.30m。

2.4 主要分部分项工程量

本工程中主要分部分项工程量清单如下表所示。

2.5 本工程的重点及难点

经过仔细分析施工图纸及了解现场情况,本工程中管桩工程、土方工程和内支撑工程因工程量相对较大,其施工质量和工期对整体基坑工程影响较大,是本基坑工程施工的重点。

根据施工现场条件以及业主要求,以及经过对各个分项工程的分析研究,本工程的施工难点为:

(1)工期紧。施工暂定总工期为190日历天,要求完成招标范围的全部内容并验收合格。本项目地处市区,场地可利用空间有限且属市区施工,因此在要求工期内完成所有基坑支护工序以及相应的土方工程,施工组织难度较大,需详尽分析施工特点并制定科学高效、可行性强的施工计划。

(2)土方施工组织难度高。本基坑工程属城区施工,对土方挖运的施工组织要求较高。因场地局限,且基坑开挖相对深度约为15.1~17.1m,土方开挖以及外运工作难度较高,需要对出土方案进行科学、合理的部署和规划,提出

实施性强的出土方案是本基坑工程的难点。

(3)施工协调至关重要。本工程中土方工程工程量巨大,且属于城区施工,施工过程中基坑支护工序与土方开挖穿插进行,因此施工中务必做到和土方施工队伍协调、配合施工,以保证工期计划的有效实施;同时土方开挖工序需要和内支撑等支护结构工序充分交叉、形成流水,既要保证支护体系的受力平衡,又要保证土方施工工序和支护体系工序的衔接和流水施工以保证工期。

(4)施工变形控制要求高。本基坑支护工程场地东临xx大厦(大厦有两层地下室),北侧为现有市政道路,管线较多。因此,基坑开挖、施工过程中的变形控制、对周边环境的监测尤为重要,需要动态施工、信息化施工,是本工程的难点之一。

第三章项目组织管理机构及管理班子配置

3.1 项目管理架构与主要管理人员简介

3.1.1 项目管理架构

本工程在施工组织上按项目法要求,选聘懂技术、善管理的管理人员、工

程技术人员和专业工长组织项目部,负责对本工程的工期、质量、安全、物资、成本等实施计划组织、协调、控制和决策。在项目经理的领导下,全权组织生产施工要素,对工程的工期、安全、质量、成本实施全过程的动态管理,施工人员均选用较好的素质、丰富施工经验和劳动技能的技工,分工种编成工作班组,挑选技术过硬,思想素质好的机长带班,提高作业层的战斗力和质量水平。所有投入工程施工的班组均按项目经理的要求,在项目管理人员的监督协调下进行工程的施工。本工程现场项目管理架构见下图。

3.1.2 主要管理人员简介

3.2 项目管理机构职责划分

第四章施工部署与施工区段划分

4.1 本项目的施工目标

一、质量目标

工程质量合格,满足相关国家和地方的规范、标准,以及合同的要求。二、工期目标

满足本工程工期要求,即工期190日历天。同时在施工中动态施工,分阶段、节点控制工期,力争提前完工。

三、安全管理目标

杜绝死亡、重伤和重大机械设备事故,无火灾事故。

轻伤频率3‰以下。

四、文明施工与环境管理目标

严格执行《xx市建设工程现场文明施工管理办法》,确保达到“文明施工合格工地”,力争达到“文明工地”。

尽量降低噪声,最低限度控制污染,美化施工周边环境,不发生扰民投诉,符合环境管理标准的要求。

4.2 施工总体部署

根据本项目的设计要求、工期要求和现场条件,需要对施工部署进行科学、合理的规划,以保证各个施工阶段、各个施工部位的施工可行性和工期要求。

4.2.1 施工区段(层次)划分

因本项目各分项工程量大,交叉作业较多,因此有必要根据各个分项工程的施工特点对各个主要分项工程分别划分施工区段。

4.2.1.1 土方工程施工段划分

本基坑支护工程总挖方量8万余方,场地较为局促,土方挖运工程量相对较大,因此需要对土方工程进行科学、合理的施工部署。

根据本工程现场场地条件及基坑支护设计方案,以及挖土施工工艺、工程量、施工工期等施工条件,以分层支撑体系为分层界线将土方工程在竖向上分为4层,平面布置上分为2段,详见《第十六章基坑土方挖运与施工协调》。

4.2.1.2 支护结构施工段划分

(1)支护桩与止水帷幕桩施工段划分

根据施工工艺不同划分为两个施工区段,及桩撑施工区(I区)和桩锚施工区(II区)。两个施工区段平行施工,每个施工区段内流水施工。

(2)内支撑(锚索)结构施工区段划分

根据施工平面布置的特点,结合土方施工规划,将内支撑划分为角撑区(I 区)、锚索区(II区)两个施工区。两个施工区平行施工,各施工区内流水施工。

4.2.2 总体施工程序

本工程整体施工顺序按土方开挖和支护结构施工区段的划分顺序施工,每个施工区、段按下列流程进行施工。

4.2.3 施工资源部署

本工程施工工序繁多,各个工序施工过程中施工机械、劳动力队伍和材料需求量均较多,且工序间存在交叉、重叠施工,必须详细、合理地安排各个施工工序中的施工资源(人员、机械、材料),才能保证施工任务按时按质按量完工。

按施工阶段和进度安排,合理部署资源,制订详细的资源需求计划,动态控制,及时调度和调整,保证资源能满足施工生产的需要。具体的施工机械计划、劳动力计划和材料计划,详见第六章和第七章。

第五章施工进度计划、保证措施与违约责任

5.1 施工总进度计划

根据设计图纸和工期要求,以及前述的施工部署、施工段划分,结合本工程现场条件进行施工组织安排,本基坑支护工程施工要求工期为日历工期190天。详细进度计划见附件1:《xx大厦基坑支护施工及土石方工程施工进度计划图》。

5.2 工期保证措施

1.对施工场地周围已有建筑物和地下管线的情况进行仔细调查及处理,对施工中可能出现的问题作出充分的预计,并制定出相应的预防措施和应急措施,以保证工程及时开工及开工后能正常施工。

2.加强施工计划的动态管理,确保施工进度达到计划要求。编制切实可行的材料供应计划,明确不同规格的材料进场时间,确保场内备有可供3天以上施工所需的材料,避免发生停工待料。

3.项目经理要做到靠前指挥、高速运转,所配备的各类管理人员要业务精、技术好、事业心强,有较丰富的施工经验,各施工队由一些骨干力量组成,首先为确保工期提供组织保障。

4.在合同规定时间范围内尽早开工,人、机、料务必限期到位,各项施工准备尽可能提前,从而以快开工促进各项工作的推进,加快项目实施。

5.认真编制结合工程实际、有针对性措施的施工组织设计,绘制进度计划图、目标管理图,以优化的施组指导施工,要重视施组的动态管理和不断优化,确保施工生产有秩序、有计划的进行。

6.充分调动全体人员的积极性和创造性,制定完善和落实确保工期的经济现任制,使保工期“形成系统,体现本项目实施的各个环节、各项活动中。

7.加强施工管理,抓好施工中的统筹、协调与控制,施工抓好各专业关键工序的进度,做好工序衔接,坚持每周工地碰头会,加强检查监督。

8.认真采用适合工程实际的各种成熟方法,积极推广四新,充分发挥设备能力和性能,不断提高劳动生产率,增加工程进度,确保工期建立在技术先进、措施有效的基础上。

9.加强同监理、业主的沟通,加强同方体施工单位的配合,使双方能够相互创造施工条件,为施工创造良好的外部环境,及时解决施工中出现的困难和问题,避免差错和下次少走弯路,以促进工程的顺利进展。

5.3 工期计划管理详细方案

工程施工计划逐步实施的过程就是工程项目建造的逐步完成过程。为了保证施工计划的实施,并且尽量按编制的计划时间逐步进行保证进度目标的实现,本工程中将做好如下工作:

一、工程施工计划的贯彻

(1)检查各层次的计划,形成严密的计划保证体系

工程项目的所有施工计划:施工总进度计划、单位工程施工进度计划、分部分项施工计划,都是围绕一个总任务而编制的,它们之间的关系是高层次的计划是低层次计划的依据,低层次计划是高层次计划的具体化。在贯彻执行时应当首先检查计划是否协调一致,计划目标是否层层分解、互相衔接和组成一个计划实施的保证系统,并以施工任务书的方式下达施工队以保证实施。

(2)层层下达施工任务书

施工项目经理,施工队和作业班组之间分别签定承包合同,按计划目标明确规定合同工期,相互承担的经济责任,权益和利益。或者采用下达施工任务

地下室基坑支护施工方案.

地下室基坑支护施工方案 一、主要工作内容 1、挖运土方 2、井点降水 3、喷锚围护 二、工程特点 1、开挖面大(周长约340m)、深(约6.30m),土方量31000m3左右。 2、基坑支护设计中2-2剖(靠复兴街南侧)涉及市政和管线(污水管、自来水管、煤气管、电缆沟等)较多;3-3剖(靠多层22#楼)较近,对22#楼管桩采取保护;4-4剖大放坡因西面与8#楼交接处理未定而待定。 3、地下车库出入口与地下室一起施工。 三、专项施工方案 本工程地下室基坑开挖支护分三个专业班组协同作业(其中井点降水班组为杭州华润井点降水工程公司;喷锚围护班组为浙江浙峰岩土工程有限公司),并辅以一个泥工班组局部采用人工开挖管线处土方及落深地梁土方。基坑大开挖采用挖掘机挖土,出土口设在施工现场大门口。 1、施工顺序 13#楼东侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟(局部有管线处用人工挖土)→冲一级井点管→22#楼挖土,工程桩保护好后开挖13#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点标高以上土方→喷锚支护。然后重复以上施工顺序进行二级井点、三级井点的挖土,降水,喷锚作业,直至基坑底。 12#楼待12#楼与8#楼交接处理明确后开始,其基本的施工顺序为: 12#楼西侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟→冲一级井点管→14#楼挖土处理好后,开挖12#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点管以上土方→喷锚支护(西侧大放坡处喷防水素砼)。然后重复以上顺序,直至基坑底。 2、施工组织方案 (1)、挖土详《挖土方施工组织方案》 (2)、井点降水详《井点降水施工组织方案》 (3)、喷锚支护详《基坑支护施工组织方案》 3、基坑支护施工的重点 (1)、本基坑施工南、北两面碰到的问题多,靠复兴南街自现场大门至地下管线延伸段约20m范围布有市政各种管线(仅外露预知部分),未暴露不清楚的管线可能还存在,为避免机械挖土时对管道造成破坏,拟采用人工挖土(管线布设段),挖土后露出的管线与业主协商采用暂时截断或用支架支托的办法解决,若采用脚手架支托保护会比较困难并且不安全,会影响基坑的作业。 南侧紧靠多层22#楼在22#楼挖土、垫层做好,并且紧邻13#楼的Ф377管桩保护好以后方可开始施工。 (2)、地下室出入口的施工时间直接影响到整个工程的工期,同时也影响到多层14#、22 #楼的施工,车库入口东西向延伸,拟采用与地下室同时施工,尽快做好地下室南侧外墙板、顶板,地下室出入口顶板、墙板的防水后,及时回填空隙,保证多层的正常施工。 (3)、本基坑挖土阶段正处于多雨季节,为保证挖土的连续性,施工现场在12#、13#楼中部沿东西向铺设2条施工便道,每条便道6m宽,0.5m厚的道碴铺设。因雨季开挖出来

基坑支护施工方案[详细]完整版word版(共16页)

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人: 日期: 审核人: 日期: 审批人: 日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (1) 四、基坑周边环境概况 (1) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (2) 三、基坑支护方案 (3) 四、边坡变形观测方案 (4) 六、排水处理 (4) 七、基坑后期维护 (5) 第三章质量控制措施 (5) 一、关键工序质量控制措施 (5) (一)、修整面壁质量控制措施 (5) (二)、土钉制作质量控制措施 (5) (三)、喷射作业质量控制措施 (6) 二、特殊工序质量控制措施 (6) 三、重要部位控制措施 (6) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (6) 一、施工噪音 (6) 二、环境保护 (6) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (7) 一、局部垮塌 (7) 二、裂缝处理 (7) 三、软弱层处理 (7) 第六章安全施工措施 (7) 一、管理目标 (7) 二、组织管理 (8) 三、安全防护管理 (8)

第七章应急预案 (10) 第八章文明施工措施 (11) 一、现场总平面管理 (11) 二、环保措施 (12) 三、施工操作现场文明施工管理措施 (12) 四、消防管理措施 (13)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxXXXX公司 XX公司 工程地址:xxxxxxxxx。 项目总建筑面积约为:240000㎡ 三、地基条件及水文特征 本项目拟建建筑物基础采用独立基础,根据场地《岩土工程勘察报告》,基坑侧壁开挖影响范围内的有关地层分布及工程特性指标详见《岩土工程勘察报告》 四、基坑周边环境概况 工程三通一平已完成,具备施工条件。

土方开挖与支护施工方案

目录第一章工程概况- 0 - 1.1编制依据- 2 - 1.2编制原则- 2 - 1.3工程简介- 2 - 1.4施工条件- 3 - 1.5主要施工内容- 4 - 第二章施工部署- 5 - 2.1总体施工部署- 5 - 2.2组织机构设置- 6 - 2.3施工计划- 6 - 2.4施工平面布置- 6 - 2.5资源配置- 0 - 第三章土石方开挖工程- 1 - 3.1概述- 1 - 3.2施工方案- 1 - 3.3施工工序- 2 - 3.4施工方法- 3 - 3.5资源配置- 6 - 3.6特殊部位开挖- 6 - 3.7土方开挖过程质量控制- 7 - 第四章支护工程- 9 - 4.1概述- 9 - 4.2施工方案- 9 - 4.3施工工序- 9 - 4.4施工方法- 10 - 4.5资源配置- 13 - 第五章灌浆平洞施工- 15 - 5.1施工方案- 15 - 5.2施工工序- 15 - 5.3施工方法- 15 - 5.4资源配置- 18 - 第六章大坝基础处理工程- 19 -

6.1简述- 19 - 6.2施工方案- 19 - 6.3灌浆材料- 21 - 6.4施工方法- 21 - 6.5.质量检查- 24 - 6.6.施工用水用电及施工排水- 25 - 6.7.施工人员与机械设备的配备- 25 - 第七章施工质量控制- 26 - 7.1质量管理机构- 26 - 7.2基础开挖质量控制- 29 - 第八章施工安全技术措施- 30 - 8.1安全防护措施- 30 - 8.2主要安全技术措施- 31 - 第九章安全文明施工- 32 - 9.1安全管理机构- 32 - 9.2安全管理措施- 33 - 9.3安全用电管理- 34 - 9.4消防管理- 35 - 9.5安全保卫- 35 - 9.6环境管理- 36 - 9.7施工配合协调- 36 - 第十章季节施工措施- 36 - 10.1雨季施工措施- 36 - 10.2冬季施工措施- 37 - 第十一章应急预案- 40 - 11.1预案编制目的- 40 - 11.2预案启动前提- 41 - 11.3安全应急措施- 41 - 11.4边坡边坡事故处理- 41 - 11.5安全事故应急措施- 41 -

地下室基坑土方开挖方案

淮安康居花园17#、20#、21#楼 基坑支护方案 编制: 审核: 审批: 施工单位:中博建设集团有限公司 2011年 4月2日

17#、20#、21#楼基坑开挖方案 一、编制依据 1、无锡轻大建筑设计院设计的淮安康居花园17#、20#、21#楼施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 3、江苏华信勘测设计有限公司出具的地质勘察报告。 4、省、市建设部门颁布的有关文件、规定。 5、本公司编制的施工组织设计。 二、工程概况 本工程建设单位为淮安市保障性住房建设管理中心,无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计,监理公司为江苏淮安万源建设工程监理有限公司。17#、20#、21#楼拟建场地位于淮安市健康西路南侧,地质路西侧,地势平坦,场地较开阔,周围无建筑物,地面平均高程为+16.50m。 17#楼为(18+1)层框剪结构,地基基础设计等级为乙级,基坑底板平面开挖长约30m,宽约20m,开挖深度约3m,放坡系数1.0,开挖土方量约为2650立方。20#、21#楼为(23+1)层框剪结构,地基基础设计等级为乙级,基坑底板平面开挖长约61m,宽约15m,开挖深度约3.5m,放坡系数1.0,开挖土方量均约为5000立方。 三、施工准备 1、基坑工程分析 1.1 本工程开挖深度范围内土层主要为○1层耕土、○2层粉质粘土夹粉土,地下水属孔隙潜水,透水性和富水性一般。基坑底部为粉质粘土夹粉土,基坑侧壁主要为耕土和粉质粘土夹粉土,在外力作用下易产生蠕变而产生滑动变形和管涌失稳,基坑开挖的主要问题是边坡失稳、涌水和对周边建(构)筑物的影响。 1.2 根据基坑深度及场地周围环境因素,影响本基坑工程施工的主要因素为地下水,因此基坑工程施工时,必须进行基坑降水(降水方案见《地下室基坑排水方案》);基坑支护采用喷锚网与锚杆护面,放坡系数参考地质勘察报告取1.0(具体设计方案另见《基坑支护方案》),基坑周围地面应采用抹砂浆、设排水沟等防护措施,防止雨水渗入,并不得在影响边坡稳定的范围内堆载或积水。

深基坑支撑拆除施工方案三层地下室两层支撑

深基坑支撑拆除施工方案三层地下室两层支撑 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

海林·阳光城基坑支撑拆除工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 武汉华中岩土工程有限责任公司 2013年7月10日

目录 一、编制说明及依据┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 二、工程概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 1、总体概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 2、支撑拆除专项概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 3、支撑拆除方法选择┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄03 三、施工部署┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04 1、项目部管理体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04 2、支撑拆除顺序和时间计划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04 3、拟投入人工及机械┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄06 四、支撑梁凿除的前提条件和质量安全管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄06 五、施工准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄07 1、技术准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄07 2、施工现场准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄07 3、劳动力机械材料准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄08 六、工程进度保证措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄09 七、支撑梁破除施工工艺、方法及注意事项┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄09 八、施工组织和质量控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10 九、安全文明施工措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 1、危险源辨识┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 2、安全文明施工措施和规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 3、安全教育┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 4、安全检查┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 5、紧急事故处理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 十、环保措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 十一、基坑监测┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄18 十二、应急预案和措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄18 附总平面图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20

基坑支护施工方案a

一、编制依据: ①设计施工图纸 ②地质勘察报告 ③地基与基础验收规范 范围:根据设计定位图,基础开挖图。 二、工程概况 本工程为怀来县鑫源小区209#、210#住宅楼工程,209#楼为5个单元,一梯两户,为住宅工程。210#楼,层高为3m ,结构形式为砖混结构。本工程建筑总面积209#楼与210#楼共10479.75平方米;建筑层数地上六层,建筑檐高17.9m ,基础为条形基础。基底标高-2.7米。 三、施工准备: 按该项工程计划安排,要确保在规定时间内完成下列各项施工准备工作,以便及时开工。 (一)组织准备 (1)成立安全项目经理部,建立安全项目管理机构。(如图) 现场电工:李建成 水电安装:李志勇 钢筋组:李青兵 瓦工组:常贵根 木工组:陈卫兵 安全项目经理:赵荣贵 安全员:马利平 机械组:史会永

(二)技术准备 (1)根据施工图、地质报告、合同,在开工前完成各项安全施工方案的编制工作。 (2)与业主履行必要的围护平面图的审核手续。项目经理应组织技术人员、安全员,进行安全技术交底、进行安全和文明施工教育。 (三)现场准备 3.1学习审查图纸 3.1.1勘察现场,场地平坦、无地下埋设物及地上障碍物、现场水、电、运输道路已通。 3.1.2按照设计及施工要求,做好施工区域内的"三通一平"工作。基础采用大开挖、为坑下作业,基坑的优质土临时堆放距槽2m远的地方。以备回填时用。其他杂土运出场外 3.1.3做好测量放线工作。在不受基础影响的范围,设置测量控制网。包括轴线和水准点。 3.1.4基坑施工所需临时设施,如水源、电源、道路、排水和暂设 设施等,应按施工平面布置图设置就绪。(见基槽开挖平面图) 3.2施工机械的选择 3.2.1根据本工程具体情况,每楼采用1台反铲挖掘机作业,杂土方外运配备2辆翻斗汽车。 3.2.2施工机械进场必须经过验收,司机必须持证上岗 (1)平整作业场地和临设场地;电源、水源。施工现场道路已通。

沟槽开挖及支护施工方案.

上海临港新城两港大道一期工程 污水管道工程 沟槽深度大于5m沟槽开挖支护 专项施工方案 编制人:邹卫平 审核人:王榴斌 中港第三航务工程局 临港新城两港大道一期工程项目经理部 二OO四年十月二十日

污水管道工程沟槽深度大于5m 沟槽开挖与支护专项施工方案 一、工程概况 本工程污水管道埋深大多在 5.0~8.0m范围内,主管材桩号k0+738-k0+858段采用D600Ⅱ级预应力钢筋混凝土排水管,桩号k0+858-k1+310、k0+351-k0+735段采用D600Ⅲ预应力钢筋混凝土排水管,沟槽开挖深度都大于5m。 该段的土质情况为粉质粘土夹粘质粉土,土质较好。 二、施工准备 由于路线较长,工期较紧,需要做好充足的施工准备。 2.1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2.2、机械设备与材料抓紧落实进场,所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 2.3、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 2.4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。

三、施工安排及方法总说明 对于埋深很深的污水管道的施工,采用上部放坡开挖、下部钢板桩支护两次成槽的挖土方法,先考虑将表土(粘性土)挖除一层(2.0m 左右),有效降低沟槽深度,然后打设钢板桩,再开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 四、施工方案 4.1、污水管道施工工艺流程 测量放线→第一次土方开挖→打设钢板桩→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→管道坞膀→沟槽回填 4.2、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽度测放出边线,开挖前用石灰划线来控制,对于井位置的确定通过在沟槽外两侧设置控制桩来进行控制,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 4.3、第一次土方开挖 按照测量放出的开挖线,进行第一次开挖,将表层1.5~3.0m厚的粘土层开挖,上口宽度按照管径的大小和开挖深度来确定,一般为12m左右,按照《市政排水管道工程施工及验收规范》(DBJ08-220-96)

地下室土方开挖及基坑支护

目录第一节前言 (3) 一、编制依据 (3) 二、基坑工程特点 (3) 三、工程与地质概况 (4) 第二节基坑开挖方案 (8) 一、方案选择 (8) 二、施工部署 (9) 三、施工现场管理组织机构 (10) 四、深基坑支护的监测 (11) 第三节土方工程…………………………………………………………………… 13 一、土方施工准备工作 (14) 二、基坑开挖 (14) 三、降排水 (16) 四、修坡、护坡 (16) 五、土方开挖的其它配合工作 (18) 六、土方开挖可能出现的问题及原因 (21) 七、基坑开挖应急处理措施及预案 (22) 第一节前言 一、编制依据: 1.连云港东成凯亚国际住宅小区岩土工程勘察报告。 2. 连云港东成凯亚国际住宅小区工程建筑、结构及各专业施工图(上海都市建筑设计有限公司工程编号2010-5-01) 3.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 4.《连云港市软土地地基深基坑支护技术规则》(LGJ9801) 5.《建筑地基基础设计规则》(GB50007-2002) 6.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

7.《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 8.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 9.《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 10.《江苏省房屋建筑和市政基础设施拆除开挖安全管理办法》 二、基坑工程的特点: 1、基坑工程是个临时性工程,但基坑工程是多种科学和技术相互交叉的工程,是多种复杂因素互相影响的系统工程。 2、基坑工程在施工过程中,施工技术复杂,变化因素较多,突发事故可能性频繁,是建筑施工中最具有挑战性的技术上的难点。 3、基坑工程也是一个环境保护工程,它必须保证临近建筑物和市政公用设施、底下管线的安全,所以,基坑工程不仅要对基坑施工的安全要有保证,而且对基坑的稳定和位移控制要求很高。 4、基坑工程包括:挡土、支护、防水、降水、挖土等许多紧密的分项环节,其中的某一环节发生失效,均会导致整个基坑工程,甚至后期建筑工程的失败。 5、在中性软土、高水位及复杂地质条件下施工基坑工程,很容易产生土体变形、滑移,基坑失稳,桩体位移、断裂,基坑坑底隆起,支挡结构严重漏水、流土以致破坏等病害,对周围建筑和地下管线的安全也会造成很大的危险。 6、基坑工程施工周期长,从开挖到完成坑内建筑后全部隐蔽。常常要经历多次降雨、周边截载、振动、施工失当和其他偶发时间的不利条件,其安全度的随机性较大,事故的发生往往具有突发性。. 三、工程与地质概况 1、地场位置及地形地貌 该工程为连云港东城凯亚国际住宅小区D-1#楼,位于赣榆县青年路以东,沙汪河以南,金海路以北,基地位于县东关路北路东侧,沙汪河南岸。 2 、地质条件

地下室支护方案.

瑞安市人民医院瑞祥分院后勤楼 地下室基坑支护专项施工方案 一、工程概况 拟建的瑞安市人民医院瑞祥分院后勤楼工程位于瑞安市瑞祥新区上山根村,南临瑞枫路,场地比较空旷:北侧为规划拟建的康复中心和传染隔离用 地;东、西侧临山;南侧为预留发展用地。本工程占地面积为2308 m,总建 筑面积8709m2,设一层地下室,6层框架结构,采用桩基础。士0.000相当于 黄海高程7.90m,场地北侧黄海高程平均为7.10m,相对标高为-0.80m ,其余 位置平整后高程约6.60m,相对标高为-1.30m。地下室底板顶标高为:-5.00m , 板厚450伽,垫层厚度为350 mm (200 mm厚片石,150伽厚素砼),地梁高800 伽,地梁垫层底标高为-6.15m,北侧区域地梁挖深为5.35m。北侧承台垫层 底标高为-6.55m (挖深5.75m),其余位置承台为-6.80m (挖深5.50m)。基坑 平面尺寸长为50m宽为50m为斜正方形。北侧区域以地梁垫层底计算得到 的挖深进行控制,其余区域以承台垫层底计算得到挖深进行控制。 二、工程地质情况 根据本工程岩土工程勘察报告,本工程基坑开挖深度以及可能影响到的深度范围内,土质分布情况从上而下依次为: ①0素填土: 灰黄、浅灰等杂色,湿、松散状,主要由碎石、块石、粘性土组成,土质不均匀,为新近人工回填而成。 ①含粉质粘土角砾: 褐黄、灰黄色,湿-饱和,松散-稍密状,局部中密状,碎石含量5- 15%粒径以20-50 m为主,少量>80 m,角砾含量30-45%碎砾石呈棱角、亚棱角

形,岩性为强—中风化凝灰岩;砂含量20—45%粘性土含量5—20%该层分选 性差,土质不均匀,局部过渡为砾砂、含角砾粉质粘土。全场均有分布,大部分直接出露地表,层顶埋深0~1.50m,层厚0.40~3.80m。 ②1泥炭质土: 灰、深灰色,遇水易膨胀,有机质含量20—40%含量不均匀,其余为砂、粘 性土,有腐臭味。层顶埋深1.73~3.60m,层厚0.50~1.30m。 ②2淤泥: 灰色,流塑状,高压缩性。局部夹少量粉土、粉砂团块或薄层,偶夹有贝壳 碎屑和半炭化植物碎屑,局部含炭化物较多。层顶埋深 1.70~4.80m,层厚5.10 8.40m。 ⑨含粉质粘土角砾: 褐灰、灰黄色,湿—饱和,稍密—中密状,碎石含量5 —25%料径以20—40 mm为主,少量>50 mm,角砾含量25—40%碎砾石呈棱角、亚棱角形,岩性为强― 中风化凝灰岩;砂含量15 —30%粘性土含量5 —20%该层土质不均匀,分选性 差,各粒径组份含量变化大,局部过渡为含砾粉质粘土。层顶埋深1.70?12.20m, 揭露厚度1.60~7.80m。 土层物理力学参数表

土方开挖及基坑支护施工方案

土方开挖及基坑支护施工方案 一、工程概况 车管交管服务楼工程,由江苏苏皖汽车城有限公司投资建设;江苏省建工设计研究院有限公司设计;南京工大建设监理咨询有限公司监理;南京盛嘉建筑安装工程有限公司施工。框架5层,总高24.8米,面积6275.1m2,独立基础,基坑挖深为4.6m左右,场地内自然地坪标高为-1.2m至1.6m 左右。 二、水文地质情况 本工程持力层为粉质粘土层,根据地勘报告显示,上层为2.5m为松散泥层,局部有烂泥层,开挖深度无地下水。 三、施工前期准备工作 1、利用经纬仪和钢尺放出围护内外边线,并用铁丝固定。 2、做好操作工人施工技术交底。 3、组织机械进场,熟悉运行路线。 4、土方开挖前,将建筑物控制点线标桩做好,建筑 物自然地面标高方格网测好,并做好标高工作基准点。 5、用混凝土碎块,对出土路线路基进行加固,并在 路周围备放部分混凝土块并备好水泵等应急设备。 四、机械安排

采用机械大开挖,土方机械根据土方量和即定工期,采取动态安排,具体施工方法和机械安排如下: 本工程采用反铲液压挖掘机2台,配备一台ZL30型轮式装推土机, 本工程两台液压挖掘机可满足工程量和工期要求。 其主要机械性能如下: 五、施工进度计划 本土方工程计划采用两台220型挖土机,历时15天左右的时间完成。 六、施工方法 本工程挖土深度一般,地下水位在-20米以下,上层土质能满足放坡要求,结合施工现场作1:0.25放坡。查施工规范能满足规范要求。开挖方式:根据基础情况先开挖倒班房,该工程基础深4.6M,所以采取大开挖。

基坑土方施工基本分二步:第一步基坑土方机械挖至基坑底标高以上0.3m处,第二步人工捡底,成型。 人工开挖的方法: 基坑形成后根据已建立的建筑物轴线控制网和高程控制桩,将轴线标高引测于坑内,并在坑内建立临时轴线控制网,测放出基础垫层外框线,作为人工开挖的依据,人工开挖采用锹镐进行开挖,开挖过程中应注意基底标高,防止超挖,人工开挖前应邀业主、监理、质监等部门进行验槽。 六、挖土 (1)挖土前由负责人对挖机司机、运土车司机及配合保洁人员进行安全、技术和保洁交底。 (2)用1台300型挖机,确保每天出土量在300m3以上。 (3)由专人对基底标高进行控制,机械挖土留300mm 厚土由人工配合铲平。严禁挖深后填松土,如发生超挖现象应用砂石填平夯实。 (4)加强基坑底的排水措施,在基坑的四周人工挖好排水明沟,并在基坑边角或转弯处,布置一定数量的集水井,再由水泵抽至基坑旁窨井里,做到排水畅通。 (5)严禁将人工铲下的松土贴在边坡上。 (6)基坑开挖后进行验槽,然后才能浇筑混凝土垫层。 (7)挖土完毕,基坑四周做硬化地坪,并在基坑外缘做0.6%的泻水坡度。

地下室基坑支护方案样本

地下室基坑支护方案 一、工程概况 本工程拟建位置, 位于盱眙XXXXX新兴的商业中心, 南临金源东路, 西靠金源北路, 坐落于金源广场的东北角。 气象条件: 该地区位于北暖温带南部, 气候温和湿润, 四季分明, 受季风影响比较显著, 年平均降水量1000mm左右, 2—9月份降水量约占全年降水量的63%左右, 最高降水量1241mm, 最低降水量505.3mm, 降水集中于3、4、5月份; 平均风速为 3.1m/s, 5-9月份受台风影响, 台风时最大风速为29.3m/s, 极大风速达40m/s。全年无霜期为220天, 年平均气温为14.0C°。 基坑开挖的地质条件, 根据地质报告资料, 该场地的土层自上而下分为7层, ①杂填土: 由块石、碎石和砼块等建筑垃圾组成, 平均厚度为0.64米, 埋深为0.64米; ②粘土: 褐黄色-褐黑色, 可塑, 很湿-稍湿, 土质均匀, 平均厚度2.12米, 埋深2.76米; ③粘土: 褐黄色-褐黑色, 可塑-坚硬, 稍湿, 土质均匀, 平均厚度4.46米, 埋深7.22米; ④全风化砂岩: 砖红色-红棕色, 平均厚度6.34米, 埋深13.56米; ⑤强风化砂岩: 褐红色, 平均厚度8.7米, 埋深22.26米; ⑥强风化砂岩: 砖红色-褐红色, 平均厚度10.29米, 埋深32.55米; ⑦中等风化砂岩: 褐红色, 块状构造。 二、大开挖施工部署

㈠、土方施工准备工作 1.学习和审查图纸 检查图纸和资料是否齐全, 核对平面尺寸和坑底标高, 图纸相互间有无错误和矛盾; 掌握设计内容及技术要求, 了解工程规模、结构形式、特点、工程量和质量要求; 熟悉土层地质、水文勘察资料; 审查地基处理和基础设计; 会审图纸, 搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系, 图纸相互间有无错误和冲突; 研究好开挖程序, 明确各专业工序间的配合关系、施工工期要求; 并向参加施工人员层层进行安全技术交底。 2.编制施工方案 研究制定现场场地平整、基坑开挖施工方案; 绘制施工总平面图和基坑土方开挖图, 确定开挖路线、顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置, 以及挖去的土方堆放地点; 提出需用施工机具、劳力等计划。 3.作好排水设施 在施工区域内设置临时性排水沟, 将地面水排走或排到西侧沉淀池, 然后排入西侧市政管网, 排水长度约50米; 疏散原有排水泄洪系统; 排水沟纵向坡度设为2%, 使场地不积水。 4、设置测量控制 根据业主给定的控制坐标和水准点, 按建筑物总平面要求, 引测到现场。在工程施工区域设置测量控制网, 包括控制基线、轴线和水平基准点; 做好轴线控制的测量和校核。对建筑物应做定位轴线的控制测量和校核; 进行土方工程的测量定位放线, 设置龙门板、放出基坑挖土灰线、上部边线和底

基坑支护施工方案(一)

基坑支护施工方案(一) 基坑支护施工方案(一) 基坑支护工程 施 工 方 案 xx工程集团公司 年月 施工组织设计(施工方案)报审表 施表共页第页

目录 一、工程概况 二、地质概况 三、施工要求 四、施工准备 五、工艺流程 六、施工机械设备 七、施工用水、用电计划、进度计划 八、质量保证措施 九、安全生产保证措施

十、文明施工措施 一、工程概况: xx居住区一期基坑支护工程位于XX市,基坑周边无建筑物,距高速公路约150m。本分部施工组织设计是根据甲方提供的现场地质资料及设计图纸,结合我公司的技术力量及现行有关规范、规定进行编制。 工程名称:xx居住区一期基坑支护工程 工程地点:XX市 建设单位:XX市城建国有资产投资有限公司 主体设计单位:XX工程设计研究院 支护设计单位:XX工程设计研究院 勘察单位:XX地质工程勘察院 监理单位:XX建设工程管理有限公司 施工单位:XX建设工程集团公司 支护质式:喷射水泥砂浆面层支护 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》,场地上部土层自上而下依次为: 1、耕植土,厚0.6米 4、粉质粘土,厚1.5米 5、残积砂质粘性土,厚17.4米 6、全风化花岗岩,厚3.7米 (7/a)、砂砾状强风化花岗岩,厚15.6米 (7/b)、碎块状强风化花岗岩,厚5.1米 8、中风化花岗岩 9、微风化花岗岩 三、施工及设计要求 (一)施工准备

1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3)、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方,基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖,严格做到开挖一层支护一层,上层末支护完, 不得开挖下一层,每层开挖深度为土钉以下0.5m,支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖下一层,开挖坡度必须符合设计要求,同时不得在大雨天开挖,施工每层开挖深度不超过1.5m,每段开挖长度不大于15m,素填土层开挖长度不大于15m,淤泥每层开挖深度不超过1.3m,每段开挖长度不大于6m,且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作,确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水,排水工作,基坑周围地面设载水沟,坡脚设临时小排水沟,基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800,深500的集水井,用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟,以沉淀后,排入市政管线。 4、应做好排水工作,在坡脚应做好排水措施,必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后,放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40),应尽快铺设铁

土方开挖及边坡支护施工方案

土方开挖及边坡支护施工方案 一、工程概况 本工程G-1栋为剪力墙结构,三单元,总建筑面积20543.28 〃,总高56Vm桩基为预应力砼管桩,基础设计为筏板,其厚度1500mm 二、土方开挖 1 、根据现场勘察,地面平整,地下无水电管线等障碍物,地方施工条件已具备。其中G-1基坑深度一7.7m;电梯基坑一1.55m。 2、根据土方开挖断面、范围和大小,并结合土方机械特点及施工现场条件,确定使用^一台WY10(型反铲挖掘机,四台WY60型反铲挖掘机,土方采用自卸卡车外运指定地点。 3、土方开挖施工方法:挖掘机和卡车在基坑边开进,D-18?22栋同时进行土方大开挖,机械挖不到的位置及桩边50mm范围内,为了保证桩身无破坏,由人工进行土方开挖施工。在接近设计坑底标高或边界时,应预留200mn厚土层,由人工清理到设计标高。 4、由于G-1栋基坑开挖深度为-7.7m。无法一次性进行开挖至基坑底部,我公司在进行施工时采取二次开挖,三次转运形式。即:第一次开挖深度至-4.0m ,全面开挖完毕后,进行破桩,待破桩完毕后进行。 G-1 栋内回填一条便于挖机通行的便道进入二次开挖地点。由于二次开挖后土方无法直接进行清运。只能进行三次转运后进入运土车转走。(图例) 5、土方开挖前应放白灰线及标高的有效控制方法,对各有关人员进行

交底,同时施工员应跟班作业,随时控制基坑边线及标高,避免超 6、挖机开挖前,首先向操作人员现场进行技术交底,另外请求打桩队在现场将桩位技术交底给施工单位,把高桩和低桩做好标记,预防操作机械因标记不明而受破坏。其次开挖前,施工单位用竹杆插入高桩位置,做好明显标记,保证桩位不受机械破坏。 7、基坑边坡采用1:0.4 放坡。 三、降水井 1、由于地下室地下水位比较高,且随着施工的进行,百合园住宅及车库为保证结构安全及基础施工进行,必须采取有效措施进行降水。 2、地下水位降水深度应基本保持在基坑地槽面下约500mm处。以能保证基坑清槽及地下室结构顺利施工为宜,水位下降过大会影响地基持力层土体结构的变化而降低了地基持力层承载能力,所以应定期测量井内水位的标高,通过控制抽水量调节地下水位。 3、百合园住宅降水工作应从基坑开始,在筏板砼及独立承台砼浇筑完毕后方可停止,在每个电梯井基坑、集水井内各 1 个降水井,每个井内米用1台①100污水泵每天24h不间断降水,降水过程中应确保地下室范围内的地下水位稳定,避免因水位变化而使工程遭受破坏。(详图)四、基坑排水:本工程米用开挖明沟截水与集水坑集中排水相结合的施工方法。即在开挖之前,于基坑四周及基坑中部分别设置排水明沟和排水暗沟,且分别在建筑物四周地基顶标高以下机械开挖尺寸3m 深,1.5m x 1.5m

地下车库基坑支护方案

淄江花园2#地下车库 基坑开挖与施工方案 建设单位:山东齐鲁盛华房地产有限责任公司工程名称:淄江花园2#地下车库 设计编号:2008-001-22 设计阶段: 2#车库施工方案 计算: 亚瑞建筑设计有限公司 2009年6月28日

目录 一、工程概况:…………………………..…………………………….2 二、设计依据: (2) 三、基坑开挖方案: (2) 四,施工检测: (6) 一、工程概况: 淄江花园2#地下车库项目,地下一层,层高3.7米,上部覆土厚约1.3~1.8米,工程位于淄博市临淄区淄江花园K03组团小区的的南部、各多层住宅之间,地下车库南北宽17.7米,为宽扁梁框架结构,柱下独立基础、墙下条形基础,距南北两侧住宅楼距离一般在5.8米以上,只有个别部位距住宅楼较近如14#楼北侧据地下车库仅4.8米。车库基础混凝土垫层底标高为:-3.95~-4.15米(海拔高程为60.050~59.850米),周边住宅楼基础底标高为:-3.600米,相当于海拔高程63.550米,基础下有整体900厚2:8灰土垫层(底标高为62.65米)。地面高程一般在65.95米。 二、设计依据: 建筑结构可靠度设计统一标准(GB 50068-2001) 建筑抗震设防分类标准(GB 50223-2008) 建筑结构制图标准(GB/T 50105-2002) 建筑结构荷载规范(GB 50009-2001)2006年版 混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002) 建筑抗震设计规范(GB50011-2001)2008年版 建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002) 地下工程防水技术规范(GB 50108-2001) 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程(CESC175:2004) 建筑变形测量规程(JGJ/T 8-79) 高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 湿陷性黄土地区建筑规范GB50025-2004 山东正元建设工程有限责任公司岩土公司提供的地质报告 三、基坑开挖方案: 为保证基坑开挖时对已施工的住宅楼的影响减小到最低、保证住宅楼项目的工程安全,初步选择综合法施工方案。为保证施工顺利进行保证住宅楼安全和施工人员的安全,应先进行其中一段车库进行试开挖,检测土体稳定性,施工单位应根据现场具体情况制定具体详细的施工方案和应急措施。具体开挖范围、顺序和要求如下: 1,将地表土体整体挖方,车库靠近住宅楼边缘下挖1.50米,中间部分

基坑支护工程施工方案

基坑支护工程施工方 案 一、工程概况: 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》, 场地上部土层自上而下依次为: ○1、耕植土, 厚0.6米 三、施工及设计要求 (一、施工准备 1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场, 安装水电线路, 并试水试电; (3)、订购施工需要的材料, 提出规格数量和使用时间, 签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审, 进行设计交底和施工技术交底, 编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要

点, 组织施工人员学习, 对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图做好测量总控制, 设置基准点, 对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样, 落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高, 并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方, 基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖, 严格做到开挖一层支护一层, 上层末支护完, 不得开挖地下一层, 每层开挖深度为土钉以下0.5m, 支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖地下一层, 开挖坡度必须符合设计要求, 同时不得在大雨天开挖, 施工每层开挖深度不超过1.5m, 每段开挖长度不大于15m, 素填土层开挖长度不大于15m, 淤泥每层开挖深度不超过 1.3m, 每段开挖长度不大于6m, 且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作, 确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水, 排水工作, 基坑周围地面设在水沟, 跛脚设临时小排水沟, 基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800, 深500的集水井, 用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟, 以沉淀后, 排入市政管线。 4、应做好排水工作, 在坡脚应做好排水措施, 必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后, 放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40), 应尽快铺设铁丝网, 喷射混凝土面层(厚80), 喷射混凝土为1:2:2(水泥:砂:石)细石混凝土(重量比, 细骨料用中粗砂, 粗骨料用粒径小于2cm碎卯石, 混凝土等级不低于C20, 水灰比为0.4, 采用干式喷射工艺, 空压机风量不宜小于9 m3/min 以防堵管, 喷头水压不应小于0.15MPa, 为加速凝结可掺适量速凝剂. 可一次喷射, 也可分两次喷射混凝土, 终凝后2h应浇水养护, 保持混凝土面湿润, 养护期不少于5-7天, 注浆体与喷射混凝土面层强度达到80%后方可开挖下层土方及下层土钉施工.

基坑开挖及支护施工方案样本

铁通高层住宅楼工程 基坑开挖及支护 施 工 方 案 长沙市东屯渡建筑工程公司铁通湖南项目部 二00三年十月Array 施工组织设计( 方案) 审批记录

施工方案审批页

编制: 宋勇 审核: ( 公司章) 铁通高层住宅楼工程 基坑开挖及支护施工方案 一、基坑土方开挖 ( 一) 工程概况 1、施工场地、施工范围 铁通高层住宅楼场地平整已完成, 基坑开挖范围南北约21m, 东西约79m( 基坑底尺寸) , 均开挖至标高负5.13处, 现在场地高程为28.77 m 。 本工程南面为空地, 东面紧邻在建通讯枢纽楼地下室, 西向紧邻围墙, 北边为临建。 2、土方量和卸土场地 根据铁通高层住宅楼工程基础设计图纸尺寸及场地高程, 计算出基坑土方开挖量约5500m3。回填土卸土场地为北向空地. 3、土质和地下水情况 从现地坪以下0.60~1.40米为杂填土区, 0.7~0.9米为耕土, 2.2 ~3.5米

为粉质粘土,场地内地下水可分为赋存于杂填土、耕土底部及淤泥质粉质粘土中的上层滞水, 中细砂、圆砾中的孔隙承压水。 4、工程特点 本工程具有土方量大、工期紧、场底狭小土质情况复杂和东西向均紧邻建筑的特点, 组织施工时要针对这些特点, 合理选择施工机械, 精心安排工作面, 采用多机组、多层段、多班次立体交叉流水作业, 做到充分利用时间和空间, 同时制订好两层施工的防陷措施, 做好各工种、各工序的配合, 保持机组连续作业, 确保12天全部完成基坑土方, 实现机械化施工高效率、高速度。( 二) 施工前准备 1、地上、地下障碍物清除 土方工程开工前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查, 并制定排障计划和处理方案。 2、测量放线及测量桩、点的保护 ( 1) 土方工程开工前, 红线桩及建筑物的定位桩需经市规划部门检验核准后可动工。 ( 2) 土方工程开工前, 要根据施工图纸测放好基坑开挖上下口白灰线。 3、现场道路和出入口 根据总平面布置, 确定现场施工道路在北向围墙边, 现场出入口设在正南方。 4、施工用水、用电及夜间施工照明 利用已选定的水源、电源及水电线路。 夜间照明和机械现场小修用电, 可在基坑边上部施工已设现场临时用电线路上接引。 夜间照明采用活动灯架, 每个灯架安装碘钨灯500—1000W。每台挖土配备活动灯架三个。 卸土场可安装固定灯架, 每平方米卸土面积安装照明1W。运土道路, 现场出入口, 其它危险地段也要安装必要的散光灯和警戒灯。

(最新)XX工程深基坑支护施工方案(地下室2层)

第1 章工程概况及说明 1.1 总述 XXXX部分基坑支护工程施工组织设计作为指导施工的指导性文件,在编制过程中我们对项目管理机构设置、劳动力安排、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项及子分项工程的施工方法、市政道路上施工布署、工种质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本的措施等诸多因素进行了综合考虑,以突出施工组织设计的科学性、可行性。 本工程由泉州百捷房地产开发有限公司兴建,基坑支护由福建省闽南建筑工程有限公司设计,拟建工程由北京市工业设计研究院设计,福州弘信工程监理有限公司监理,福建省闽南建筑工程有限公司施工。 拟建XXXX部分建筑场地位于 XXXX区市民广场边,东侧为一号路,西侧为建筑空地,南侧为建筑空地,北临在建的XXXX项目。由一幢高层建筑组成,总建筑面积约135902.67怦,设二层地下室。场地呈 L方形,长约240m,宽约140米,基坑周长约 760m设计土 0.000 为黄海高程6.20m,基坑开挖深度为—10.75m。 1.2 基坑支护设计概况 1 、基坑东 2/01-1 轴至 2-14 轴段 由于东侧与一号路相临, 考虑到车辆通过时的震动及运动荷载需要重点保护, 场地的限制,设计中采用水泥搅拌桩挡墙支护形式。 (1 )、由于地质条件的约束,放弃了采用人工挖孔桩技术,其理由: a.地下水量较大,人工 成孔有一定的难度。 b. 出于安全考虑,稍有不慎就可能出事。 采用SJB-1型和仿SJB-1型双轴搅拌机,每轴直径 700mm双轴中心距500mm形成了宽700mm长1200mm的"^”形加固截面,因此水泥土围护结构断面就是由众多"^”形单元组成。施做三排水泥搅拌桩,断面主要采用了格栅式布置,嵌固深度7.0m; (2)、为了增强水泥土搅拌桩墙体的整体性,搅拌桩之间的搭接不小于200mm并在顶部设 置钢筋混凝土的压顶圈梁,也称为压板。其厚度为 0.2m , 宽度至少与墙身的宽度一致。圈梁与水泥搅拌桩之间用插筋连接,插筋直径不小于12mm插入搅拌桩顶的深度不小于 1.0m,每 根搅拌桩中部设置一根插筋,并与压板的水平筋绑扎。

相关文档
相关文档 最新文档