文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈电力变压器故障诊断方法

浅谈电力变压器故障诊断方法

浅谈电力变压器故障诊断方法
浅谈电力变压器故障诊断方法

浅谈电力变压器故障诊断方法

摘要:当电力变压器在传输电力的过程中出现故障,就会影响到变压器适用范

围内所有的电气设备,这样的方式在一定程度上严重的影响了用户的用电质量。

电力变压器会因为很多种原因出现故障。

关键词:电力变压器;故障诊断;方法

随着这几年国家对电力行业的重视,我国电力行业发展迅速,其技术上也得到了较好的

突破。电力变压器是电力系统进行电力输送及供应必须的,也是重要的设备,骑在电力系统

中发挥的作用不可小视。电力变压器属于输变电系统中的重要环节,输电线路在电力变压器

的作用下,通过进行对电压的变换、电能分配实现传输,已达到电力供应的目的。因此,可

以说,为实现电路的可靠输送,应做好并保证变压器的可靠运行。

一、电力变压器故障的类型

电力变压器的故障原因有很多,有可能是因为电气设备的质量不好,电气设备的使用技

术不好等等,还有一部分电力变压器出现故障是由于在平时的使用过程中,没有对其进行日

常的维护。按照变压器的常见的故障,我们可以将其划分为很多种类型,比如:按照回路的

故障可以将其划分为磁路、绕组、油路等原因产生的故障。按照变压器主体的结构故障可以

分为内部故障、外部故障。变压器的故障还有很多的原因,都会引起变压器的损坏。

随着现阶段对变压器的故障研究越来越深入,可以按照早期故障、突发故障与长时间损

耗故障。早期故障的原因一般都是因为变压器本身存在一定的问题,严重的影响变压器的使用。突发故障一般都是由于某些不确定的因素造成的,导致变压器的结构遭到破坏,变压器

出现故障。长时间损耗故障的原因是因为在变压器的使用过程中,由于长时间的工作性质,

导致了变压器的损耗,一般情况下都是由物理原因和化学原因两种原因造成的故障问题。

二、电力变压器常见故障诊断

2.1导电回路故障

导电回路故障的发生大多情况都是与引线接触不良相关的,就过去变压器故障发生实践

得出,这些故障的出现往往都是线圈导线焊接质量不达标、连接不紧密等因素引起的。在工

作中,如果结构连接不好,那么变压器在长期不停歇的运行中必然会出现高温烧断等现象,

最终导致变压器停止运行,给电网运行安全构成威胁。在这个时候的变压器故障检查中,我

们则主要是根据变压器温度变化、是否有雨水浸入变压器等环节进行检查,如果出现这种情况,则需要及时有效的进行处理,避免因为发热以及雨水影响而造成更大事故的发生。

2.2绝缘故障

大型电力变压器内部的绝缘层往往都是由油、纸、纸板、橡胶等材料组成的复合型绝缘层,这种结构在电能、机械、热能等作用下不断损耗和老化,特别是那些已经接近使用寿命

的变压器,其绝缘材料在变压器长期运行中各种器件都已经出现了老化现象,其中以绝缘层

老化最为突出,因此在检查的时候要能高度重视这方面内容。由于绝缘层故障在出现之前往

往都会表现出油质不良、油温升高、局部升温等现象,因此我们可以从这些方面来对电力变

压器绝缘层故障进行诊断。

2.3调压开关故障

调压开关故障的产生往往都是因为调压开关触头安装并不合理,调压开关触头的线圈松

动以及开关线圈被高温烧断等问题,这个时候我们可以利用电流表、电压表来诊断开关结构

部位的电流、电压情况,并且感受接线处的温度,从而科学诊断这一部位是否存在故障。

三、电力变压器维修的关键技术

3.1使用红外诊断技术对电力变压器进行诊断

红外诊断技术指的是,针对变压器的使用,对变压器进行无损检测,能够通过红外线对

电力变压器进行大面积的扫描工作,并能够找到变压器中出现问题的部分,通过测温能够准

确的识别变压器的设备温度,一般情况下变压器的温度在零点一到零点五度。将计算机与红

外仪器相互结合,通过计算机的分析,能够找出变压器的数据不同的位置,并对故障的原因

进行分析,找出故障的部分对其进行维修,记录维修过程的数据,以便于下次故障的过程中,

健康评估——一般状态评估讲课稿

一般状态的评估内容 一.全身状态:性别、年龄、发育、体型、生命体征、营养、意识状况、面容、表情、体位、步态、姿势… 二.局部状态: 全身状态 1.性别——激素对性征的影响,疾病对性征的影响,染色体对性征的影响,疾病发生率与性别的关系 2.年龄——判断依据:皮肤粘膜的弹性与光泽、肌肉的状态、毛发的颜色和分布、皮肤皱纹… 3.生命体征 4.发育 年龄=智力=体格(身高,体重,第二性征)成人发育正常的判断标准: 头部长度= 1/7~1/8身高 胸围=1/2身高 双上肢展开长度≈身高 坐高=下肢长度 病态发育与内分泌的关系 垂体前叶:功能亢进------巨人症 功能减退------侏儒症 甲状腺: 功能减退------呆小症 体型 矮胖/超力型体粗壮、肩宽、胸厚,腹上角>90° 匀称/正力型体形匀称 瘦长/无力型体高瘦,肩窄,胸平,腹上角<90° 5.营养状态的评估 ①体重 ②体重指数 ③皮下脂肪厚度 皮脂厚度测量: 1.肩胛下皮脂:标准厚度男性为8.4mm,女性为15.3mm

2.肱三头肌皮脂: 3.脐旁皮脂厚: 最简单的判断部位:前臂曲侧或上臂背侧下1/3 5.面容与表情 1)急性面容 表现:面色潮红,兴奋不安,鼻翼扇动, 口唇疱疹,表情痛苦。 常见病:肺炎球菌肺炎,疟疾,流行性 脑脊膜炎等急性传染性疾病。 2)慢性病容 表现:面容憔悴,面色晦暗或苍白无华, 目光暗淡。 常见病:恶性肿瘤,肝硬化,严重结核 病等慢性消耗性疾病。 3)贫血面容 表现:面色苍白,唇舌色淡,表情疲惫。 常见病:各种原因所致的贫血。 4)二尖瓣面容 表现:面色晦暗,双脸颊紫红,嘴唇轻 度发绀。 常见病:风湿性心瓣膜病,二尖瓣狭窄。 5)甲亢面容 表现:面容惊愕,眼裂增宽,眼球突出, 目光,兴奋不安,烦躁易怒 常见病:甲状腺功能亢进症。 6)肢端肥大症面容 表现:头颅增大面部变长,下颌增大向 前突出,眉弓及两颧骨隆起,唇舌肥厚, 耳鼻增大。 常见病:肢端肥大症。 7)满月面容 表现:面圆如满月,皮肤发红,常伴痤 疮和小须。 常见病:库欣综合征及长期使用糖皮质 激素者。 8)苦笑面容 表现:牙关紧闭,面肌痉挛,呈苦笑状, 角弓反张。 常见病:破伤风,脑部炎症。 6.体位 1)自动体位: 身体各部能活动自如,不受 限制 2)被动体位: 患者不能自行调整或变换 体位 3)强迫体位: 为减轻痛苦不得不采取 某种体位 强迫坐位(端坐呼吸):见于心肺功能不全者。 强迫蹲位:见于先天性发绀型心脏病。 强迫停立位:见于心绞痛患者。 辗转位:见于胆石症,胆道蛔虫症,肾绞等 角弓反张味:见于破伤风以及小儿脑膜炎 皮肤评估 颜色、湿度、温度、弹性、水肿、原发性皮肤损害,续发性皮肤损害 颜色发生机制观察部位临床意义 发红浅表血管扩 张及血流加 速。红细胞增 多…全身及病 变局部… 饮酒。 发热、阿托 品、一氧化碳 中毒、丹毒 发白末梢cap痉 挛或充盈不 足,红细胞减 少面部。结 膜。指甲、 手指… 休克、虚脱、 贫血 发绀血中还原血 红蛋白> 50g/L、口唇、面 颊、鼻尖、 结膜、肢 端… 缺氧,多见于 心肺疾病 黄染高胡萝卜血 症手掌、足 底、前额 进食过多胡 萝卜、南瓜 药物性黄染皮肤、巩服用呋喃类

变压器常见故障大汇总及案例分析

电力变压器常见故障的分析与处理 变压器是靠电磁感应原理工作的,改变电压、联络电网、传输和分配电能;电力变压器是变电站核心设备,结构复杂,运行环境恶劣,发生故障和事故对电网和供电可靠性影响大,需要针对具体情况立即采取措施;变压器故障的分析判别牵扯的学科领域多,既要有电工、高电压、绝缘材料、化学分析等基础知识,还要熟悉自动化、热学等;变压器的故障种类多,表现形式千差万别,需要熟悉结构原理、熟悉现场运行条件、熟悉每台设备特点等,具体问题,具体分析。 第一章:大型变压器显性故障的特征与现场处理 显性故障:是指故障的特征和表现形式比较直观明显的故障,在此,结合现场实际,对大型变压器显性故障的原因和特征进行了叙述和分析,介绍了现场常见的处理办法,也是一些比较简单的办法。 一、外观异常和故障类型: 变压器在运行过程中发生异常和故障时,往往伴随相应外观特征,通过这些简单的外部现象,可以发现一些缺陷并对异常和故障进行定性分析,提出进一步分析或处理的方案。而且可以对一些比较复杂的故障确定检修和试验方案.以下从几个方面进行分析和处理:

1、防爆筒或压力释放阀薄膜破损。 当变压器呼吸不畅,进入变压器油枕隔膜上方的空气,在温度升高时,急剧膨胀,压力增加,若引起薄膜破损还会伴有大量的变压器油喷出;主要有以下原因和措施: 1)呼吸器因硅胶多或油封注油多、管路异物而堵塞。硅胶应占呼吸器的2/3,油封中有1/3的油即可,可用充入氮气的办法对管路检查2)(油枕)安装检修时紧固薄膜的螺栓过紧或油枕法兰不平,(压力释放阀)外力损伤或人员误碰。更换损坏的薄膜或油枕. 3)变压器内部发生短路故障,产生大量气体。一般伴随瓦斯继电器动作;可先从瓦斯继电器中取气样,若点火能够燃烧,需取油样色谱分析和进行电气检查,确定故障性质,故障原因未查明,消除缺陷前变压器不能投运。 4)弹性元件膨胀器内部卡涩.更换或由制造厂处理. 5)隔膜结构的油枕在检修或安装时注油方法不当,未按规定将油枕上部的气体排净。停电将变压器油注满油枕,再将变压器油放至合适的油位高度。 6)胶囊结构的油枕因油位低等原因,胶囊堵塞油枕与变压器本体的管路联结口。在管路联结口处装一支架,防止胶囊直接堵塞联结口。 2、套管闪络放电。 套管闪络放电会使其本身发热、老化,引发变压器出口短路事故;低压套管尤其严重;其主要原因和措施有:

浅析电力变压器故障原因及处理方法

浅析电力变压器故障原因及处理方法 摘要:随着我国不断完善的工业体系,电能是促进国民经济不断发展的重要基础,而且电能安全不仅与国民的生产和生活有着直接的关系,对整个国家的战略 安全还能造成一定的影响。电力系统非常重要的一部分就是电力变压器。因此, 只有其良好的运行,电力系统才可以可靠供电。 关键词:电力变压器;故障原因;处理方法 引文:电力变压器在长期的运行过程当中可能会有一些事故和故障出现,而 这些事故和故障又有很多方面的原因。而且,由于一些工作人员具有较低的业务 素质,以及技术不够或者违章违规作业等,都有可能使的事故发生或者扩大事故,从而对整个电力系统的运行造成影响。 1电力变压器故障类型及其原因 1.1电力变压器的冷却系统异常 运行所引起温度的异常电力变压器的冷却器发生了故障不能正常运行,例如 潜油泵停止运行,风扇出现了损坏,散热器管道发生堵塞,冷却的效果不好,温 度计指示出现失灵,散热器阀门闭合等,很多原因都会引起温度的升高,这种情 况下,应该即时的对冷却器进行检查和维修,以提高冷却系统的冷却效率。 1.2绝缘油的油位异常情况分析 在电力变压器运行时,出现渗漏油现象以及油位异常现象的情况,比较常见,应该进行不定期的检查和巡视,其中电力变压器的主要表现有这两个情况。一是 假油位,油枕吸管器出现了堵塞,油标管堵塞,防爆的管道气孔堵塞;油面低, 出现严重漏油的情况。由于工作人员因为工作需要,在放油之后没有进行补充。 或者气温比较或者油量不足,油枕的容量小而不能满足电力变压器的运行需求的 时候。 1.3变压器放电与线路故障 在电力变压器中,有一些比较常见的变压器放电与线路故障现象:变压器在 运行的期间会有一些“噼啪噼啦”的噪音,这是因为导电引线在空气作用之下,对 电力变压器外壳,出现的放电现象;假如听到了一些好像通过液体状物质的声音,这可能是因为导体击穿了电力变压器,对变压器的外壳放电的声音;如果绝缘的 距离比较短,则应该停电放油后,进入变压器器身内部进行检查;假如导线间连 接处或者三相接头的部位发生了断线,则一旦出现弧光或者火花,电力变压器会 出现断断续续的噪音;假如低压的线路发生了接地或者出现了短路的故障时侯, 电力变压器就可能发出“轰轰”的噪音,假如短路的点比较近,变压器就会发出像 动物的吼叫的声音。另外,当电力变压器负荷严重的时侯,就会发出比较低沉的 声音。 1.4瓦斯保护装置出现故障 动作出现的原因有可能是:变压器的内部的元件出现了比较轻微的故障,电 力变压器的内部进入了空气或者二次保护的回路出现异常等。这个时候运行的人 员应该及时进行全面的检查,如果没有发现异常的现象,应该在瓦斯的继电器处,采集气样并且送到试验单位分析。重瓦斯保护出现跳闸的时候,有可能是由于电 力变压器的内部的元件出现了严重的故障,引起电力变压器的油受热,短时间之内,分解并且释放出了大量的气体。假如出现了重瓦斯保护跳闸,应该先投入使 用备用变压器,然后再进行外部的检查,检查电力变压器的压力释放的装置有没 有动作喷油,变压器的外壳有没有变形以及变压器的各焊接的接缝有没有开裂等,

变压器故障检测系统毕业论文

变压器故障检测系统 摘要 大型电力变压器是电力系统中重要的和昂贵的设备之一,其运行状态直接影响系统的安全性。目前,电力系统的检修体制正由定期检修向状态检修转变,而状态检修是以了解设备的运行状态为基础的。要了解设备状态,就需要对设备信息进行分析诊断。本文的工作就是在这一背景下开展的,其意义在于为电力变压器的检修提供技术支持。本文是从变压器的故障原因、类型以及分析入手,介绍了现今国外主要研究的基于变压器油中气体的故障诊断方法。 在系统的硬件部分,本文以ATmega8单片机为核心,将采集来的电压、电流、温度和气体等模拟量信号经过A/D转换器转换为数字量信号后送入单片机系统中进行处理,通过处理的结果来判断变压器是否含有故障以及故障的类型等。同时本系统也设置了电流保护、差动保护和气体保护等继电保护来防止因短路故障或不正常运行状态照成变压器的损坏,提高供电可靠性。在系统的软件部分,本文运用C语言编写软件程序,使之能够识别并处理从传感器传来的电信号,然后通过人机交互界面显示出来,近而使人能够很轻易判断故障类型。 关键词:变压器故障油气体分析单片机继电保护

Transformer malfunction detection system Abstract In the electrical power system, the large-scale power transformer is one of the important and expensive equipment, it’s running status direct influence system security. At present, the electrical power system overhaul system is transforming by the preventive maintenance to the condition overhaul, but the condition overhaul is take understands the equipment the running status as the foundation.Must understand the equipment condition, needs to carry on the analysis diagnosis to the equipment information. This article work is develops under this background, its significance lies in for the power transformer condition overhaul provides the technical support.This article is from the transformer breakdown reason, the type and the analysis obtains, introduced the nowadays domestic and foreign main research based on the transformer oil in the gas breakdown diagnosis method. Are partial in the system hardware, this article take the ATmega8 MCU as a core, use the gather simulation signal likes voltage, electric current, temperature, gas and so on, to transform after ADC for the digital quantity, and then signal sends in the MCU system to process,

电力变压器的故障诊断分析

电力变压器的故障诊断分析

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

学号________________ 密级________________ 大学本科毕业论文 电力变压器的故障诊断分析 院(系)名称: 专业名称: 学生姓名: 指导教师: 二○一一年十月

郑重申明 本人呈交的学位论文,是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。 本人签名:日期:

BACHELOR'S DEGREE THESIS OF WUHAN UNIVERSITY Power transformer fault diagnosis and analysis College : Subject : Name : Director : Oct 2011

目录 摘要 (7) 第一章电力变压器故障检测绪论 (9) 1.1造成变压器故障的原因 .................... 7错误!未定义书签。 1.2变压器故障的种类 (8) 第二章电力变压器故障检测的现状 (9) 第三章目前电力变压器故障检测存在的问题. (11) 第四章电力变压器故障诊断的方法 (12) 4.1油中溶解气体分析法 (12) 4.1.1单项成分超标分析法 (13) 4.1.2特征气体色谱的分析和判断 (13) 4.2 在线检测技术 (14) 4.2.1 局部放电在线监测 (15) 4.2.1油中气体含量的在线监测 (16) 4.4.3绕组故障的在线监测 (17) 4.3 建立完备的变压器历史资料库 (18) 结束语 (20) 参考文献 (21) 致 谢 (22)

浅谈电力变压器的雷击故障及处理

浅谈电力变压器的雷击故障及处理 摘要:随着我国经济建设的发展,电力工业规模迅速的壮大起来,电力变压器的单台容量和安装容量快速增长。本文针对实际工作中常遇到的问题,从变压器的构成;变压器的噪音;变压器的防雷;变压器故障四个方面,来进行阐述。 关键词:构成:噪音:防雷故障 Abstract: With the economic development of our country, electric power industry scale rapid expansion, the single capacity and installed capacity of power transformer rapid growth. This article in view of the actual work of the problems often encountered, from transformer; transformer noise; transformer protection; transformer fault four aspects to carry on the elaboration. Key words: composition: noise: lightning protection fault 引言: 变压器是一种用于交流电能转换的电气设备。它可以把一种交流电压、交流电流的电能转换成相同频率的另一种交流电压、交流电流的电能。变压器在电力系统中的主要作用是变换电压,以利于电能的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的。电压经降压变压器降压后,获得各级用电设备的所需电压,以满足用户使用的需要。 一、变压器的构成 为了改善散热条件大中容量的电力变压器的铁心和绕组浸入盛满变压器油的封闭油箱中,各绕组对外线路的联接由绝缘套管引出。变压器由器身、油箱、冷却装置、保护装置、出线装置及调压装置等部分组成:器身包括铁心、绕组、绝缘结构及引线等;油箱包括本体(箱盖、箱壁和箱底)和一些附件(放油阀门、小车、油样油门、接地螺栓及铭牌等);冷却装置包括散热器和冷却器;保护装置包括储油柜、油位计、安全气道、吸湿器、测温元件、浮油器及气体继电器等;出线装置包括高压套管、低压套管等;调压装置即分接开关,分为无载调压和有载调压装置。 二、变压器在线监测技术2.1变压器在线监测的目的,就是通过对变压器特征信号的采集和分析,判别出变压器的状态,以期检测出变压器的初期故障,并监测故障状态的发展趋势。目前,电力变压器的在线监测是国际上研究最多的对象之一,提出了很多不同的方法。 2.2油中溶解性气体分析技术。由于变压器内部不同的故障会产生不同的气体,因此通过分析油中气体的成分、含量、产气率和相对百分比,就可达到对变压器绝缘诊断的目的。几种典型的油中溶解气体,如H2、CO、CH4、C2H6、C2H4和C2H2,常被用作分析的特征气体。在检测出各气体成分及含量后,用

变压器的常见故障及处理方法

浅议变压器常见故障及处理 令狐采学 摘要:变压器在电力系统的安全、平稳运行中起着至关重要的作用。本文从变压器的结构和原理入手,结合我场变压器的实际情况,针对实际变电运行中变压器的主要异常现象和原因进行分析,提出一些自己的观点。 关键词:变压器原理结构参数异常处理 引言:电力是现在工业的主要能源,并且电能的输送能量之大、距离之远也决定了必须采用超高压输送电能,以减少此过程中的损耗。而实际中由于发电机结构上的限制,通常只能发出10kv 的电压,因此,必须经过变压器的升压才可以完成电能的输送。变压器也理所应当成为电力系统中核心设备之一。如果变压器出现了故障,就会在很大程度上影响电能的输送以及正常的变电运行,所以能够掌握和分析变压器常见的故障和异常现象,及主要原因,提出防范解决措施,就显得尤为重要。 电力变压器是利用电磁感应原理制成的一种静止的电力设备。它可以将某一电压等级的交流电能转换成频率相同的另一种或几种电压等级的交流电能,是电力系统中重要电气设备。下面将从变压器的分类、结构、异常现象和原因分析等几个方面进行介绍: 一、变压器的分类、结构及主要参数

(一)、变压器的分类 根据用途的不同,变压器可以分为电力变压器(220kv以上的是超高压变压器、35-110kv的是中压变压器、10kv为配电变压器)、特种变压器(电炉变压器、电焊变压器)、仪用互感器(电压、电流互感器)。 根据相数分为,单相变压器和三相变压器。 根据冷却方式分为,油浸自冷式、强迫风冷式、强迫油冷式和水冷式变压器。 根据分接开关的种类分为有载调压变压器和无载调压变压器。 根据绕组数分为,单绕组变压器、双绕组变压器和三绕组变压器。 (二)、变压器的结构 虽然变压器的种类依据不同方式进行分类,有很多种,但是一般常用的变压器的结构都很相似: 1、绕组:变压器的电路部分。 2、铁芯:变压器的磁路部分。 3、油箱:变压器的外壳,内装满变压器油(绝缘、散热)。 4、油枕:对油箱里的油起到缓冲作用,同时减小油箱里的油与空气的接触面积,不易受潮和氧化。 5、呼吸器:利用硅胶吸收空气中的水分。 6、绝缘套管:变压器的出线从油箱内穿过油箱盖时必须经过绝缘套管以使带电的引线与接地的油箱绝缘。

电力变压器故障诊断方法

电力变压器故障诊断方法概述 传统的电力变压器故障诊断方法存在各自的局限性:中性点电流法所依据的参数模型理论是一种理想情况,实际试验中,冲击电压发生器放电离散性(导致冲击波波形和持续时间差异性)、变压器复杂的内部结构(表现为绕组间的局部放电)、电磁和噪声强干扰都严重影响示伤电流波形;传递函数法虽然解决了上述问题,但其单一的频域判断技术在很大程度依赖试验人员的经验,对于细微的差别,是变压器内部绕组的局部放电还是击穿会有不同解释,更无法实现故障的识别。 本文提出了一种新的基于联合时频分析的故障判别方法,其判别步骤是: 1)根据试验数据,计算在50%冲击电压下变压器的传递函数,即建立该被试变压器在冲击电压下的输入输出模型; 2)基于该模型计算100%冲击电压下基准示伤电流,这是一个理论值; 3)计算基准示伤电流与实测示伤电流的差异示伤电流信号; 4)应用联合时频理论分析差异示伤电流信号,得到与故障类型对应的三维时频分布图,试验人员可查询时频分布图对故障类型作识别或者由计算机自动识别。 图1反映了上述三种方法的不同框架。 2 基于联合时频技术的电力变压器诊断方法理论分析 传统的信号分析方法一般从时域或频域分析中确定或随机信号的参数,这些参数没有充分的描述信号的物理情况,如信号的频谱含量在时间上的演变。联合时频分析正是这种描述并研究信号的时变频谱的分析理论,可以从信号对应的时频分布图中捕获常规分析方法中不能发现的特征。 联合时频分析算法的任务是对信号ε(t)构造一个联合时频函数,能够同时在时域和频域上描述信号的各类密度,如能量密度。为了实现上述目标,首先寻找一个联合密度函数P(t,f)来表示信号在时间t和频率f上的强度,在理想的情况下它应该满足时间与频率的边缘条件: 上式表明把某一特定时间的所有频率的能量分布加起来,可以得到瞬时能量;如果把某一特定频率的能量分布在全部时间加起来,得到能量密度频谱。由此可以满足总能量要求:

浅谈电力变压器高压试验及故障处理 刘翰林

浅谈电力变压器高压试验及故障处理刘翰林 发表时间:2019-01-08T16:34:02.780Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:刘翰林[导读] 摘要:电力领域的改革深化实施下,加强电力系统的安全稳定运行,保障人们的正常用电就成为电力企业发展的重要目标。 (国网山东省电力公司莱阳市供电公司山东莱阳 265200) 摘要:电力领域的改革深化实施下,加强电力系统的安全稳定运行,保障人们的正常用电就成为电力企业发展的重要目标。在电力系统中,变压器的平稳、安全运行是整个电力系统安全稳定运行的重要组成部分。变压器设备在检修完成后,为了检测其质量是否合格需要对变压器进行高压试验以确保投入使用时能安全、平稳运行。本文就变压器高压试验中出现的缺陷和影响试验结果的因素进行了分析并提 出了有关实验故障的改进措施。 关键词:电力变压器;高压试验;故障处理引言 为了给人们提供安全、可靠、稳定的电能,通常在电力变压器安装前需进行高压试验。通过高压试验检验变压器的性能以确保在变压器在后期投入使用时能安全、稳定运行。 1、电力系统高压电气试验的具体案例 1.1试验内容 高压电气试验主要是对高压器线圈结构中的直流电阻值进行检测,通过电阻值数据结果,分析判断变压器内部的接线情况、开关接线,焊接情况是否正常,确定位置分节,判断其是否存在短路和断路的现象。在高压电气试验中,以变压器线圈的电阻值为依据,采取电桥检测法,以变压器线圈电阻值100Ω为分界,选用不同的电桥试验方法,即当测得变压器线圈的电阻值高于100Ω时,采用单臂电桥法,反之则采用双臂电桥法。在高压电气试验中,合理安排试验过程,在变压器引线端的实际位置采用电桥法,对变压器线圈结构中分接开关和引线、接线的直流电阻进行检测,从而根据所得数据进行实验分析。 1.2试验分析 高压电气试验中,在进行电桥法测试时需要将桥壁内的四相连接线在变压器端提前连接好,在变压器的内侧,把两根电流接线直接接入,在变压器线圈的外侧,将剩余的两根接线接入,从而对高压电气试验的准确度进行保障。在此案例中,高压电气试验对接线的控制进行特别关注,因为接线对电气试验结果的准确性有直接影响,因此为保证高压电气试验能够对电力系统中的变压器结构进行合理检测,在实的试验操作中要控制好试验接线的连接状态。在进行高压电气试验时,需打开变压器的电源开关,根据电桥上的检流计变化,在固定的时间点检测,记录统计分析高压电气试验的结果。高压电气试验中,通过电桥的检流计的偏转方向,平衡高压电气试验中的电桥,如变压器线圈有故障,则电桥无法处于平衡状态。线圈属于变压器中的电感元件,因此采用电桥法,结合电感元件的特性,在高压电气试验中,可以直接完成试验。也可以直接给线圈进行充电,通过电桥电源的试验方法,选取固定的时间点,使电桥处于平衡稳定的状态,记录下变压器线圈的电阻值,从而完成高压电气试验。 2、变压器高压试验的条件 2.1把变压器试验温度控制在-20℃~40℃之间 由于变压器内各种材料的性质、特性与温度有一定关系。比如,电力变压器的绝缘电阻,在温度为-20℃~40℃范围之内,其阻值会随着温度的升高而减少,会随温度的降低而升高。所以,为了检测温度对变压器到底有多大影响,就需要把变压器的实验温度控制在-20℃~40℃范围之内。 2.2周围环境湿度不应高于85% 变压器实验结果除了与温度有一定关系之外,而且还与空气湿度有关。在高压实验中,需要多次测量数据,然而多次测量时,时间跨度越大空气的湿度也就越大,对实验结果的影响也就越大,这就导致测量结果不准确。为了减少湿度对测量结果的影响,应严格控制空气湿度在85%以下。 2.3保持变压器的清洁 除了温度、湿度会对变压器试验有一定影响之外,杂质也会对数据的测量有影响。变压器的绝缘性能是其重要的工作性能,而污垢、粉尘、气体等会使变压器的绝缘性能下降,从而影响试验结果。因此,变压器的试验过程中,一定要保证无尘、无污垢的清洁、干净环境。 2.4确保变压器的安全试验 为了保证电力变压器的安全使用,可以用足够大的保护电阻进行保护以防止高压试验中出现超出变压器额定电压而损坏变压器。与此同时,电压控制的一定范围之内,要做好变压器在试验中的散热。此外,变压器外壳要接地以保证工作人员的人身安全。 3、电力变压器高压试验的故障与处理方式 3.1内部声音异常 内部声音异常是电力变压器高压试验过程中常见的故障,变压器在日常运转的过程中,会发出一定的电磁交流声,其内部是不可能出现异常声响的。若是在高压直阻试验过程中变压器内部发出不正常的声响,导致出现异常声响的因素主要有过载运行、内部电压超出额定值、内部零件松动或者接触不紧固等等,也有可能是内部产生了短路的情况。一旦遇到这种情况,技术工作者要立刻切断电源,按照内部异常声响的位置准确地判断故障发生的原因,全面地检查电力变压器的性能,及时解决内部声音异常这一故障。 3.2油位异常 针对电力变压器的油位来说,通常情况下会一直保持在合理的区间内,技术人员也能够根据电力变压器的运转状态科学合理的调整油位,但是绝对不可以超出被允许的控制范围。因此,在电力变压器高压试验过程中,一旦发现变压器的油位发生了异常变化,技术工作者要及时地检查变压器的油位异常现象,并采取有效措施给予解决,若是油位具有上升的趋势,及时人员要首先排查附近的环境温度因素,倘若环境温度在合理的范围内,就要逐一排查变压器的油标管、呼吸管等部位,从而准确找出导致油位异常的关键因素,并及时处理,切实保障电力变压器高压试验的顺利进行。 3.3绕组异常

电力变压器几种常见故障产生原因及解决措施

电力变压器几种常见故障产生原因及解决措施 发表时间:2015-05-19T14:06:22.570Z 来源:《工程管理前沿》2015年第5期供稿作者:陈开球 [导读] 自电发明以来,对人们的生活产生了重要的影响,已经成为人们不可或缺的物品。 陈开球海口供电局 【摘要】变压器在输配电系统中占有重要的地位,但是在变压器运营过程中受外部因素、内部因素等影响,使其性能变差,甚至发生电力变压器故障,给整个电力系统及企业生产带来严重的危害。本人根据多年的工作经验,对电力变压器常见的故障进行总结,并对故障产生原因进行分析,最后提出针对性的解决措施,减少变压器故障的发生。 【关键词】变压器电力故障原因措施 一、引言 自电发明以来,对人们的生活产生了重要的影响,已经成为人们不可或缺的物品。变压器在为人们输送电力的过程中承担着将电压调节至标准化的作用,从而将电能输送到各家各户,减少电力资源的浪费。 二、加强变压器故障及时、准确检修的重要性 变压器在整个电力系统中具有重要的地位,是整个电网传输电能的枢纽,变压器是否正常运行直接,影响到电力生产安全和经济效益,因此应该加强对变压器的检修。 虽然变压器与电力系统中其他设备相比故障率较低,但是其危害大,且近年来变压器的故障率呈上升趋势。变压器的故障有大有小,不同程度的故障带来的影响也不同,小的故障,虽然不会影响到变压器的正常运行,但是积小成大,如果没有及时解决,就会导致大的故障出现,影响变压器的正常运行,轻则降低变压器的运行时间,严重的还课程酿成安全事故,导致电网瘫痪,导致供电异常,直接或间接的影响到人民群众正常的生产、生活,因此要形成变压器检修的意识,对变压器故障进行及时准确的检修,将变压器故障解决在萌芽时期。 三、变压器故障产生的原因 (一)自身原因 变压器在制造的时候,由于工序不严谨或者人为原因,导致设备本身不达标或者存在端头松动、铁心绝缘不良等诸多问题,在变压器使用的过程中诱发了故障。 (二)运行原因 在变压器运行过程中容易诱发故障的原因有两点,其一,变压器超负荷运作。变压器在长期的超负荷运行中,零部件与连接件之间长期摩擦,温度升高,已经超过了冷却装置的使用范围,最终导致零部件受损,长此以往,必然导致变压器事故,其二、使用不当。在变压器运营过程中,工作人员的使用方法是否得当也会对变压器的使用寿命产生影响,不当的使用方法会加快变压器绝缘体老化,缩短变压器的使用寿命。 (三)线路干扰 线路干扰是引发变压器故障的重要原因,主要包括,低负荷阶段出现电压峰值、在合闸的时候出现过电压,以及其他的异常现象。 (四)外界因素 变压器的运行不仅受自身因素的影响,还受外部因素的影响,主要表现在:管道泄漏、顶盖泄漏后就容易导致雨水、水分渗入变压器的内部配件,使其性能受到损害,影响变压器的正常使用,除此以外,雷击、风雨都可能导致变压器故障出现,影响变压器的正常运行,其中雷击可能是变压器产生过电压。 四、变压器几种常见故障的处理方法 上文中我们对变压器产生故障的原因进行了分析,对你进行归纳,不难发现其故障可以分为内部故障和外部故障两类。内部故障是指变压器本身绝缘体、零部件等存在问题从而引发的故障,外部故障是指由于变压器的辅助设备存在问题引发的故障,或由于自然因素导致的故障。为了能够减少变压器故障的发生,应该加强对变压器的检修,一旦发现变压器存在 外表异常、气味异常、声音过大、套管闪络放电、油温异常等状况的时候,就要高度警惕,因为这意味着变压器已经产生故障,要及时查询出故障产生的原因、部位,及时进行补救促使,控制变压器故障的程度,将损失降低到最小,减少因变压器故障产生的损失。 (一)绝缘故障 变压器内部绝缘体是判断其质量的重要因素,大部分的变压器故障都是因为内部绝缘体的性能不佳导致的,而绝缘体故障可以分为两类:绝缘损伤、介损招标,就导致的故障程度而言,绝缘体故障属于轻度故障,在故障产生后,变压器仍然能够进行运行,但是不能放任不管,长此以往,必要酿成大故障,在出现绝缘故障后,首先要对变压器油道进行检查,看是否存在油道堵塞的情况,如果油道出现堵塞,要及时将杂物清除;之后对油质、油位进行检查,如果油质出现异常,要对用油立即更换,如果油位存在异常,就要检查油箱是否有渗漏情况,如果有要及时采取有效措施,如果没有就加油。最后查看绝缘体是否存在受潮的状况,一旦发现绝缘体受潮要立即进行干燥处理。 (二)绕组故障 绕组故障主要包括:绕组松动、位移、变形、烧损,绕组接地、绕组断路、相间短路、断线及接头开焊等。绕组是整个变压器的重要组成,相当于变压器的心脏,一旦绕组出现故障,就要及时进行处理,不然可能导致全部绕组损坏,甚至会导致变压器爆照,不仅还会人民群众的生产、生活造成影响,严重的还危害人民群众的生命安全。出现绕组故障后,要根据故障类型,有针对性的进行处理,例如面对绕组松动、位移等情况,将零部件拧紧,加固绕组;对于绕组变形的情况,要根据变形的程度采取措施,要注意对变形部位绝缘体的修补。 (三)铁心故障 铁心是变压器中的重要组成部位,其重要程度堪比铁心。主要承担着传递、交换电磁能量的任务。铁心故障的类型主要包括:铁心接触不良、铁心多点接地等。而铁心多点接地是变压器中创建故障,主要分为两个类型:牢靠行多点接地、动态性多点接地。当出现铁心故

浅析电力变压器励磁涌流引起的断路器跳闸

浅析电力变压器励磁涌流引起的断路器跳闸 摘要:对变压器试运行过程中充电保护动作跳闸情况进行了分析,经过相关的录波报告和充电保护定值阐述了励磁涌流对变压器运行的影响,并提出了一些运行以及预防的措施。 关键词:继电保护电力变压器跳闸分析励磁涌流 某新投运变电站两台变压器在试运行过程中,当对变压器高压侧充电时两台变压器均有多次跳闸,通过对录波报告分析后确定为励磁涌流引起,开关跳闸为母联充电保护及变压器过流保护所整定定值无法躲过励磁涌流,经过多次修改后,变压器送电正常。 1 跳闸概况 该变电站主变型号分别为:1号变:sfz10-k-180000/220,2号变:sfz10-180000/220。试运行期间两台变压器充电共计15次,其中1号变失败2 次,2号变失败3次,送电成功各5次。 充电方式为:220kvii母母线上仅有变压器高压侧开关,i母通过母联开关向ii母上的变压器充电。此时所投入保护为母联断路器充电保护,变压器差动保护、三侧复压过流保护以及瓦斯保护。充电时母联充电保护、变压器复压过流保护均动作。 跳闸后分析跳闸原因为主变励磁涌流引起,经修改主变过流保护定值,电流改大,时间改长后主变充电成功,2台主变各正常充电5次。 2 跳闸分析

在试运行过程中,变压器跳闸,一般分为两种情况:①变压器内部故障,确实存在故障点,电流中含有故障电流,使开关跳闸;②变压器励磁涌流,保护未躲过变压器励磁涌流而造成跳闸。故障电流就单相来看为正弦波,电流较大且对称分布于时间轴两侧。而励磁涌流为尖顶波,其中含有大量的非周期分量和谐波分量,以二次谐波分量为主,并且前几个周期可能完全偏向于时间轴一侧,存在间断角。 从变压器跳闸时故障录波图中可以看出电流的波形完全可以符合变压器励磁涌流的特点:①励磁涌流为尖顶波,其中含有大量的谐波分量和非周期分量,谐波分量以二次谐波分量为主,且其波形偏向时间轴一侧。②励磁涌流在最初的几个周期波形是间断的。因此可以初步判断为励磁涌流。此时的保护定值为 由于母联开关合闸瞬间变压器零序电流高达1467a,相电流c相最大达到2230a;在0.25s左右零序电流衰减到1057a,相电流c相衰减到951a,但b相电流仍有1051a。变压器过流保护动作导致变压器高压侧跳闸,母联过流保护动作导致母联开关跳闸。 选取ic相录波谐波分量进行分析: 上图为电流谐波分量分析图,从图中可以看出,ic相电流中直流分量高达73.7%,二次谐波分量为87.99%,由此,也可判断定励磁涌流而非故障电流。 因此,此次跳闸为励磁涌流所致,但投运所设定值专为躲过励磁

一般状态评估

一、性别 (sex) 性别通常以性征来区别。 在男性性征,只与雄激素作用有关。女性性征的正常发育与雌激素和雄激素有关。正常成人男女性征明显。 复习:雄性激素和雌性激素的作用特点是什么? 【1. 男性雄激素的用的特点为:睾丸及阴茎的发育;腋毛多,阴毛呈菱形分布;声音低、宏;皮质腺分泌多,有痤疮 2. 女性雌激素的作用持点为:乳房发育,外阴的发育,子宫的发育,卵巢的发育】 评估中注意以下3点: 1.如果激素分泌出现异常,则可能造成第二性征的改变。 如:肾上腺皮质肿瘤或长期使用肾上腺皮质激素,可使女性病人发生男性化; 肝硬化所引起的睾丸功能损害及肾上腺皮质肿瘤可引起男性乳房女性化和其他第二性征的改变,如皮肤、毛发、脂肪分布、声音的改变等。 图1长期使用肾上腺皮质激素女病人的多毛症,图2 甲状腺机能亢进的男病人乳房女性化表现 2.性染色体异常对性征的影响:如性染色体数目和结构异常所致两性畸形。 请思考:上述两种导致病人性征改变的情况对病人心理上会有哪些影响?你认为在为这些病人提供护理服务时应该注意一些什么?【回答:性征发生改变时,病人可能会产生一系列的心理改变,例如自我形象紊乱、自卑,从而引起社交障碍等等。因此,如果发现病人有性征的改变,这时在护理过程中,除了进行心理护理以外,还要注意保护病人的隐私、帮病人维持原有形象等等。】 3.性别与某些疾病的发病率有关:如甲状腺疾病和系统性红斑狼疮多发生于女性;消化道肿瘤则多见于男性。 二、年龄(age) 思考:为什么要评估年龄?【原因有2点:1.随着年龄的增长我们的身体也会发生变化,而导致在不同的年龄阶段某些疾病容易发生,某些疾病的预后也不同。了解受检者

浅谈电力变压器常见故障及处理 刁震

浅谈电力变压器常见故障及处理刁震 发表时间:2019-06-17T14:58:08.060Z 来源:《防护工程》2019年第5期作者:刁震裴海玲刘博 [导读] 要维护和保障电力变压器的运行安全,必须要对变压器故障进行深入分析,探索最恰当的维护和处理方法。 国网宁夏电力有限公司中卫供电公司宁夏回族自治区中卫市 755000 摘要:电力变压器是电力系统中比较常用且非常重要的电气设备,其运行可靠性直接决定电力系统运行的整体可靠性和安全性。针对电力变压器运行过程中的常见故障,对检修工作以及维护工作进行分析,对常见故障进行分类以及对其表现和特征进行汇总,提出相应的故障处理措施。 关键词:电力变压器;常见故障;处理措施 引言: 电力变压器是电力转换和传输的核心,是电网运行的重要组成部分。电力变压器故障对变压器本身会造成严重影响,也会危及电力资源的供给安全,给生产生活造成巨大的损失。因此,要维护和保障电力变压器的运行安全,必须要对变压器故障进行深入分析,探索最恰当的维护和处理方法。 1变压器的用途 电力变压器(简称变压器)是用于改变交流电压大小的电气设备。其根据电磁感应原理,能够实现将某一级别的交流电压变换到另一级交流电压,以满足不同场所的用电需求,所以,变压器在电力系统和供电系统中起着非常重要的作用。另一方面,由于受发电机的绝缘水平,发电机工作的输出电压通常为6.3KV,10.5KV或者20KV。这样的低电压很难满足电能长距离传输的要求。因为对功率一定的电能进行传输时,电压越低,电流越大,过高的电流会导致输送电能产生巨大的传输消耗。因此,只有通过升压变压器将发电机的端电压提高到数万伏到数十万伏,以降低电力输送中电流,减少传输线上的能量损失,实现在不增加传输导线的横截面情况完成电能的长距离传输,最大限度降低电能传输消耗。 2变压器运行中常见的故障 电力变压器五大组成部分分别是:铁芯、绕阻、变压器油、油箱、绝缘套管,故障的发生也主要集中于这几个部分。首先是铁芯故障。铁芯故障形成的原因主要是铁芯柱的铁轮夹紧螺杆或穿心螺杆绝缘体损坏。铁芯故障极可能会造成局部短路的问题,穿心螺杆和铁芯叠片重合连接,出现环流引起局部过热,局部铁芯受损,涡流过热也会破坏叠片的绝缘体机构,让变压器空载的损失增大,绝缘油彻底恶化;然后是绕阻故障,表现为相间短路、匝间短路、断线、绕组接地等,产生这些故障的主要原因是局部绝缘体受到损害,缺陷得不到及时解决。除此之外,绕阻在运行的过程中因杂物的落入也会使局部温度升高,让绝缘体老化。绕阻的受潮、绝缘油内混入杂质等都会对绝缘体造成不可逆的损坏,而绝缘体在这种情况下不可能一直保持原有运行质量状态;最后是变压器油故障主要表现为油温过高引起的变压器着火。变压器内部存在很多依然易爆物质,如果处理不及时,则会有不可预知的危害。除以上三种故障以外,常见的变压器故障还有分接头开关故障和瓦斯保护故障。其中,分接头开关故障可以是接触不良导致的发热烧坏、开关触头的放电等,导致以上故障发生的原因主要有螺丝的松动、弹簧压力不足、触头氧化、油质酸性过高等。瓦斯保护故障,即表现为闸门跳停的控制失效。变压器内部发生的错误会导致跳闸情况的产生,一旦变压器启动瓦斯保护之后,跳闸很可能会让变压器内部的故障变得更加严重,引发油分解出大量气体,导致二次故障。此外,变压器还可能会发生放电、套管故障等。 3电力变压器运行过程中的故障处理措施 3.1变电所变压器故障处理措施 对平时遇到的多类问题进行分析和研究,提出了以下几点处理措施:第一,要对发生故障的原因进行深入的分析,找到导致问题的根本原因,然后采取合适的技术和手段对其进行处理。第二,变压所需要对相关的故障处理规定进行完善和发展,其规定需要按照不同类型的故障具体类型具体要求,并且制定一系列的解决方法,从而大大提升故障处理的效率。第三,变压所需要提升对故障的监控系统的监控能力,提升公司职工的故障处理能力。除此之外,还要重视提升员工们的责任意识。在解决变压器的故障后,对具体的故障问题和解决方案进行记录,这可以为以后解决相似的问题提供有效的解决方案,缩短解决故障的时间,提高效率。 3.2绝缘层老化的处理措施 首先避免变压器和绝缘层的超期服役现象,变压器和绝缘层都是有一定的使用寿命的,一旦超过其使用寿命就应该进行淘汰和更换;其次要控制变压器的运行时间,变压器长时间运转会使其温度升高,加速绝缘层的老化,所以应对变压器进行交替工作管理,并应控制其运行容量不能超过其额定容量;最后应对变压器和绝缘层进行定期检查,检查绝缘层的外观及其绝缘性能,在线监测变压器表面、散热器表面、变压器油的温度,一旦温度过高就要采取冷却处理,必要时可以停机并启动备用变压器进行交替工作,避免因为温度过高而造成绝缘层老化加剧甚至破坏的现象。 3.3油位过高或过低 变压器油枕油位计有两个限值:低和高,正常出厂时会在中间,正常运行也是在两道线中间。假如变压器油位过低,则可能导致瓦斯保护及误动作,情况严重时,甚至有可能使变压器引线或线圈从油中露出,造成绝缘击穿;若是油位过高,则容易产生溢油。长期漏油、温度过低、渗油、检修变压器放油之后没有及时补油等都是导致油位过低的原因。影响变压器油位变化的因素很多,如冷却装置运行状况的变化、壳体渗油、负荷变化以及周围环境变化等。所以,一定要根据当地气温选择合适的注油高度。 变压器油温会因负荷与环境因素的影响而变化,假如油温出现变化,但油标中油位却没有跟着变化,那么油位就是一个假象,造成这种状况的原因可能是油标管堵塞、呼吸管堵塞、防爆管通气孔堵塞等。这就要求值班人员要经常对变压器油位计的指示状况进行检查,如果油位过低,就要查明其原因并采取相应措施;如果油位过高,则适当放油,让变压器能够安全稳定运行。 3.4外表异常 渗油、漏油、套管闪络、放电,是变压器最常见的外表异常现象。变压器装有呼吸器,呼吸器下端玻璃筒内有变色硅胶,正常时为浅

电力变压器故障检测方法的选择与日常维护

电力变压器故障检测方法的选择与日常维护 摘要:通常来说,电力变压器在运行中可能出现的问题有很多,但主要发生在变压器的声音异常、油温、油位以及外表异常等事故现象,因此在运行维护过程中要多加注意、留心,同时在日常运行检查的过程中也有可能会出现异常的现象,及早提出防范措施与方案。 关键词:电力变压器;运行;异常;维护;检查 1.引言 我们知道,由于变压器的重要性,如果电力变压器在运行过程中出现故障,将会影响到电力系统整体上运行安全。电力变压器主要是由围绕在同一铁芯上的两个绕组组成,有些变压器绕组不止两个。通过绕组之间的交变磁场,从而实现将某一等级中的电流和电压转为另一等级的电力和电压。由于变压器的重要性,因此在实际运行过程中需要值班人员对运行参数进行严格的监视,不定期或者定期的进行检查,对运行中出现的故障及时发现、诊断和解决,在对变压器运行状况保持随时掌握的同时,保证电力变压器的正常运行。 2.变压器运行中的检查环节 主要是:(1)检查变压器上层油温是否超过允许范围。由于每台变压器负荷大小,冷却条件及季节不同,运行中的变压器不能以上层油温不超过允许值为依据,还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较,如油温突然增高,则应检查冷却装置是否正常,油循环是否破坏等,来判断变压器内部是否有故障。(2)检查油质,应为透明、微带黄色,由引可判断油质的好坏,油面应符合周围温度的标准线,如油面过低应检查变压器是否漏油等,油面过高应检查冷却装置的使用情况,是否有内部故障。(3)检查套管是否清洁。有无裂纹和放电痕迹,冷却装置应正常,工作、备用电源及油泵应符合运行要求等。(4)运行声

音的判断。在正常运行时一般有均匀的嗡嗡电磁声,如声音有所改变,应细心检查。检查油枕油面。油面均应正常,无渗漏现象,高低压套管应清洁,无裂纹,无破损及放电烧伤痕迹,螺丝是否紧固。一、二次引线不应过紧或过松,接头接触良好,呼吸器应畅通,硅胶吸潮不应达到饱和,无变色,变压器外壳和零线接地应良好。 3.变压器故障检测方法的选择 变压器故障的检测技术,是准确诊断故障的主要手段,根据DL/T596—1996电力设备预防性试验规程规定的试验项目及试验顺序,主要包括油中气体的色谱分析、直流电阻检测、绝缘电阻及吸收比、极化指数检测、绝缘介质损失角正切检测、油质检测、局部放电检测及绝缘耐压试验等。 在变压器故障诊断中,应综合各种有效的检测手段和方法,对得到的各种检测结果要进行综合分析和评判。因为不可能具有一种包罗万象的检测方法,也不可能存在一种面面俱到的检测仪器,只有通过各种有效的途径和利用各种有效的技术手段,包括离线检测的方法、在线检测的方法;包括电气检测、化学检测、甚至超声波检测、红外成像检测等等,只要是有效的,在可能条件下都应该进行相互补充、验证和综合分析判断,才能取得较好的故障诊断效果。 通常,变压器的故障检测诊断方法,建议选择: (1)油浸变压器的外观检查 1)漏油:变压器外面沾粘着黑色的液体或者闪闪发光的时候,首先应该怀疑是漏油。大中型变压器装有油位计,可以通过油面水平线的降低而发现漏油。2)变压器油温度。3)呼吸器的吸湿剂严重变色。吸湿剂严重变色的原因是过度的吸潮、垫圈损坏、呼吸器破损、进入油杯的油太多等。通常用的吸湿剂是活性氧化铝(矾士)、硅胶等,并着色成蓝色。然后当吸湿量达到吸湿剂重量的20%~25%以上时,吸湿剂就从蓝色变为粉红色,此时,就应

相关文档