文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新版基坑降水专项施工方案

最新版基坑降水专项施工方案

最新版基坑降水专项施工方案
最新版基坑降水专项施工方案

最新版

基坑降水专项施工方案

目录

1.工程概况 (1)

2.工程地质条件 (1)

2.1、自然地理特征 (1)

2.2、区域地质概况 (3)

2.3、地层结构 (4)

3.降水设计计算 (5)

3.1、参数取值 (3)

3.2、降水井施工方案 (5)

3.3、降水对周边环境的影响 (8)

3.4、施工进度 (9)

4.确保工程质量的技术控制措施 (10)

4.1、施工质量保证措施 (10)

4.2 、建立全面质量管理机构 (11)

4.3、工程施工全过程的质量控制 (11)

4.4、安全控制措施 (12)

5.安全施工管理措施 (22)

5.1、安全施工管理 (22)

5.2、消防措施 (23)

5.3、保卫措施 (24)

6.环保及文明控制措施 (25)

6.1、环保及文明管理体系 (25)

6.2、环保及文明施工措施 (27)

7.事故预案 (30)

1.工程概况

拟建的云域一期项目位于都江堰市中兴镇新益村和沿江村,紧邻东软大道。样板房具有一层地下室。

本工程27#公寓楼设计±0.000=663.6m、26#楼会议中心设计±0.000=663.6m,拟采用独立基础,以松散卵石及以下卵石层作为基础持力层。公寓楼和会议中心设计有一层地下室,基坑开挖深度约 4.8m,结合地下水位埋深,工程需进行降水措施。受建设单位的委托,对基坑进行降水及施工组织设计。

2.工程地质条件

2.1、自然地理特征

2.1.1地形、地貌及交通条件

拟建场地位于都江堰市中兴镇新益村和沿江村,地处沙沟河右岸,场地内大部为农田,地形开阔平缓,孔口标高为659.44~664.27m,相对高差4.83m,场地高差较大主要是现场局部开挖造成。地貌单元为成

都平原岷江Ⅱ级阶地。

2.1.2气象特征

根据成都市气象站资料,都江堰市属四川盆地中亚热带湿润气候区,具四季分明、夏无酷暑、冬无严寒、空气清新、气候宜人的特点。根据四川省气象局多年观测资料统计,主要气候特征为:

气温:年平均气温为16.2度,极端最高气温为37.7度,极限最低气温为-5.9度。

降雨雨量:年平均降雨量为950mm,其中12-2月份降雨量最少,称为旱季,这三个月降雨量仅为年降雨量的3%左右,7-9月份降雨量最多,称为雨季,三个月降雨量占年降雨量的60%以上。

蒸发量:多年平均值为1020.50mm。

日照:年日照时数为1200~1300小时,日照最少年份只有960小时。

湿度:年平均相对湿度为82%。

风速风向:年平均风速1.35m/s,年最大风速为14.8m/s,(NE向)

瞬时最大风速为27.40m/s,主导风向的方向是N.NNE.NE向,三个风向频率为31%左右。

2.1.3水文地质条件

地地下水为孔隙型潜水,地下水赋存于砂卵石层中,受大气降水、地下水径流和河水补给。地下水位变化幅度为1.00~2.00m,,建议抗浮设计水位绝地高程为661.5m。卵石层渗透系数(k)按20.0m/d采用。

2.2、区域地质概况

根据收集到的区域地质构造资料分析,拟建场地地处成都坳陷盆地,西距南北走向的龙门山褶皱带约60km,东距北东走向的龙泉山褶皱带约20km。成都坳陷呈东北35度方向展布,受喜山运动的地质内力作用,龙门山和龙泉山褶皱带相对上升,成都坳陷盆地内堆积了厚度不等的第四系冲积地层,与下伏白垩系地层呈不整合接触,形成目前的冲积平原地貌。受东西两侧构造带的影响,在成都平原下伏基岩内

形成了蒲江──新津和新津──磨盘山这一区域性的北东走向断裂和其它次生断裂。

2.3、地层结构

根据地勘提供中间资料本次勘察揭露深度范围内,地层主要由第四系全新统填土层(Q4ml)、第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)组成。各层特征由上至下描述如下:

2.3.1第四系全新统填土层(Q4ml)

①素填土

2.3.2第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)

②粉质粘土

③粉土

④中砂

⑤-1松散卵石

⑤-2稍密卵石

⑤-3中密卵石

3、降水设计计算

3.1参数取值

主要依据为《青云阶-云域一期勘察报告》(中国建筑西南勘测设计研究院有限公司2014.03.27),以及相关行业和国家规范。

详见附降水设计计算书

降水井平面布置图

3.2、降水井施工方案

(1)工艺流程

降水井施工工艺流程为:造孔—下井管—填砾料—洗井—安装水泵—降排水

1)造孔

①主要设备

A CZ-22型钻机及配套器具;

B BXK300型焊机。

②造孔方法

采用钢绳冲击钻进并配以优质泥浆护壁。

③施工措施

A 定位准确,安装牢固,并使钻头中心与降水井测放中心一致;

B 护筒埋设:使护筒中心与降水井中心一致,护筒四周用黄泥捣实;

C 经常测试调整泥浆比重,钻进过程中,使泥浆比重在1.05~1.1范围内;

D 用测孔器校测孔深、孔径及垂直度,并将其修正在允许误差范围内。2)下井管

①方法

采用悬吊法下井管。其井管外直径为Φ350mm的钢筋混凝土井管。其中上部5.0m为井壁管,剩余下部10.0m为滤管。

②措施

A 井管焊接:设置水平支架,吊线对中焊接。

B 为保证井管在井内处于中心位置,在其四周焊设对中支撑。

3)填砾料

采用人工投砾,在井管与井壁四周均匀地填入砾料,砾石粒径5~15mm,填砾范围为-3.0~-15.0m,投砾料时应高出设计投料高程1.5m左右,以保证砾料在挤密后能满足设计要求,上部3.0m采用回填粘土封闭(见降水井管剖面图)。

4)洗井

①方法采用压缩空气与活塞抽吸相结合的方法。

②措施

A 压缩空气洗井

a主要设备:6/7空气压缩机。

b采用气水混合器,自上而下逐渐推进,匀速冲洗直至该段出水清洁为止。

深基坑专项施工方案

基坑开挖施工方案 一、工程概况 本工程由于规划变更等原因,原已建的龙兴大街污水提升泵站及所靠近的规划G5路所在地块现为南昌外国语学校用地,为配合南昌外国语学校建设,将龙兴大街污水泵站东迁至南坊路与安丰街交叉口的东南角。本泵站服务面积约680ha,人口密度约120人/ha,人均综合用水标准320L/人.d,泵站规模为26000m3/d。占地2.6亩,泵裝机容量165KW。泵站工程包括泵站总平面布置、泵房二部分。泵站出水采用压力管输送至龙兴大街最高点附近的重力流污水系统,压力管管径为DN800。 本工程污水泵房开挖较深,开挖深度约8~10m,需采用深基坑开挖,开挖土方量约为4800m3。 本工程地貌单元为赣江I级阶地,地势较平坦。场地地层结构由人工填土(Qml)、第四系全新统冲积层(Q4ml)及第三系新余群组成。按其岩性及工程特性,自上而下依次划分为①素填土(Qml)、②中液限粘质土(Q4al)、③淤泥质高液限粘质土(Q4al)、④细砂土(Q4al)、⑤中液限粘质土(Q4al)、⑥细砂土(Q4al)、⑦砾砂土(Q4al)、⑧强风化泥质粉砂岩(Exn)。 二、方案编制依据 1、本工程岩土工程地质勘察报告 2、本工程业主有关要求 3、本工程有关设计图纸 4、选用规范

1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 9)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 三、基坑土方开挖: 1、施工准备 (一)、作业条件 1、土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2、建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 3、夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 4、在挖土方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。 开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。 5、施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。

基坑降水施工方案57317

基坑降水井施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 工程名称:珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程 建设单位:珠海市政府投资建设工程管理中心 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 施工单位:南通四建集团有限公司 珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程位于珠海市香洲区园山路;总建筑面积47497.94㎡,其中地下室建筑面积:17443.85㎡,三栋主楼,地上分别6层、5层和17层、建筑面积为30054.09㎡,建筑高度73.6m。首层高度为5m,四层以上标准层层高为3.8m。 结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构类别为乙类,建筑使用年发50年,抗震设防烈度7度。 本工程±0.000相当于黄海高程11.50米。 二、场地条件 1、场地原地貌为地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 根据设计要不,基坑底设计标高为-10.9~-12.8m(相当于高程0.6~-1.3M),基坑开挖深度约2.8m,桩承台基坑底设计标高土层多为粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,天然地基承台基坑底设计标高土层多为风化岩。 2、场区地震基本烈度为7度,基本地震加速度峰值为0.10g,建筑场地类别为II类,建筑结构安全等级为二级,基础设计安全等级为二级。 根据现场钻探揭露及室内土工试验结果,场地内分布的地层有:地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 三、场地地下水 本场地地下水据钻探揭露,地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水。拟建场地地下水位变化较大,勘察期间测得场地地下水混合水位埋深为 1.20~41.40m,高程为6.56~9.82m,平均高程为8.67m,抗浮设计水位高程按9.0m考虑。拟建场地内地下水水质对钢结构均具弱腐蚀性,对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性 四、基坑支护情况

深基坑井点降水专项方案

深基坑井点降水专项方案 工程概况: 本工程位于仰天岗大道和中山北路交叉口,工程为一基地内地下车库,上部为一综合楼及三幢高层住宅楼,地下室最深处,低于附近孔目江。 一、为什么要井点降水 井点降水是深基础开挖前的一道必要工序,并且该工程靠近孔目江,地下水源非常丰富,基础开挖后,地下水会源源不断地流入该工程持力层的上方(高程45米之间),为了加快该工程的进度和确保该工程的质量,必须采取井点降水,井点降水时间为地下室后浇带混凝土全部浇捣完毕止,时间大约六个月。 二、井点降水的施工工艺: 1、本工艺采用150型冲击锤(10千瓦/小时)成孔,井口直径400㎜,井壁管采用直径300㎜的波纹管,出水口直径32水泵(单台泵功率为1.5千瓦/小时)。 2、波纹管的下端带管箍,在管身钻梅花型的滤管,以达到抽水效果,外缠8号铁丝,间距不大于20㎜,外包不锈钢丝网二层,以防泥砂流入管内。 3、滤料,采用粒径0.5-3.0㎝的石子,含泥量小于1%。 4、地下水位降低深度为4-6m间,降水管(透水管)底深度暂取高程为40米,具体施工中有变化时,可适当调整深度。 三、井点的布置: 井点布置根据基坑平面形状的大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。设在基坑(槽)的边侧,间距30米,基坑中间每隔60米的降水井。埋设深度根据地质、水文、底板高程、含水层位置决定,但必须埋入含水层内,井点布置见附图,。

四、设备及人员的配置 1、该工程设一台150型钻机,孔成型后,每个井点配置一台扬程高、性能好的潜水泵。 2、150型钻机配置3-4人,每天完成3口井、孔全部成型后配9人24小时以三班倒的形成不间断的抽水。 五、安全措施: 1、冲钻机操作时安放平稳,防止机具突然倾倒或钻具下落,造成伤人或设备损坏。 2、已成孔尚未下井管前,井孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员安全事故。 3、各机电设备应专人看管电气必须一机一闸,并严格按照临时施工用电及国家现行规范的要求及公司的规定。 六、井点降水报价: 雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

雨季基坑安全措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A88896 雨季基坑安全措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

雨季基坑安全措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 雨季即将来临,为保证雨季基坑施工安全,需采取切实可行的防护措施,排除和减少雨季施工的各种不利因素对工期和质量的影响。针对本工程现场实际情况制定相应的雨季施工措施: 一、土方施工措施 1、要在汛期前布置好施工场地排水系统,保证排水畅通,防止雨水积聚; 2、基坑周边采取防渗措施,防止雨水冲毁场内道路; 3、备好一定数量的渣土,待雨停后垫路; 4、在雨季进行土方开挖施工时,应集中力量进

深基坑防汛应急处置预案方案

表B02深基坑施工(雨季)应急预案专项施工方案 工程名称:*** 工程地址:*** 建设单位:*** 监理单位:*** 施工单位:*** 编制人: 项目技术负责人: 施工单位项目负责人: 建设单位项目负责人: 监理工程师: 施工企业技术负责人: 总监理工程师: 年月日

目录 一、工程概况 二、材料准备 三、施工现场准备 四、主要施工措施 五、成立基坑防汛抢险领导小组 六、成立抢险救援突击队 七、建立防汛工作值班制度 八、建立现场预先控制制度 九、现场防汛应急程序 十、汛期卫生工作 十一、汛期安全文明施工措施

一、工程概况 建设单位:*** 设计单位:*** 监理单位:*** 施工单位:*** 本工程建设地点为***总占地面积2501.89平方米,总建筑面积17151.343平方米,建筑高度50.38米,地下一层,地上十一层,层高一层5.2米,二层7.2米(局部夹层),三层4.5m,四~十一层4.2米,机房5.7米。本工程为框架抗震墙结构,耐火等级一级,抗震设防烈度7度。 本项目工程地下一层,开挖深度约为6.5米,属于深基坑作业。按目前天气和施工进度,地下室施工周期正值汛期。在基坑使用期间加强检查巡视工作,定期对基坑进行监测,发现问题,及时组织处理。基坑坑底设置排水沟和集水坑,现场积水有专人用多台水泵连续工作,施工道路周边设置循环排水沟,并设置沉淀池,确保施工现场及地下室雨水和施工作业用水能及时抽排出场。以保证深基坑雨期施工安全。 二、材料准备 防汛物质储备表

三、施工现场准备 1、开工前,按施工现场平面布置图,将场地分区统一坡向形成有组 织排水。场道路预埋设过路排水管,路面按1%坡向道路两侧,排入排水明沟,再经排水管流向场外沟渠。 2、施工现场场地道路硬化,除道路外其它全封闭硬化,以确保下雨 不会有水渗入坑壁造成坑壁垮塌。 3、钢筋加工区、材料码放区有防雨设施,依靠地面径流,排向场地 下排水管沟。 四、主要施工措施 1、沿基坑护坡顶外侧既顺围墙砌排水沟,沿基坑周边设挡水墙(高 30㎝),挡水墙两侧均做硬化封闭,以免雨水浸入,并向外侧找坡0.1%,并高于现场临时道路。排水沟按照1%坡度排出场外接当

最新基坑降水井及降水工程施工方案

最新版 基坑降水井及降水工程 施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工准备工作 (2) 四降水井施工 (4) 4.1 降水施工工艺及流程 (4) 4.2 管井质量标准、施工记录及资料 (11) 五降水运行 (13) 5.1 试运行 (13) 5.2 正式降水运行 (14) 5.3 封井方案 (15) 5.4 降水井管保护措施 (18) 5.5 沉降观测 (19) 六降水常规管理要求 (19) 七降水井施工质量保证管理及技术措施 (21)

八安全文明施工施工管理及技术措施 (22) 8.1 安全管理措施 (22) 8.2 安全用电技术措施 (24) 8.3 文明施工措施 (25) 九降水井应急预案 (26) 9.1 用电应急预案 (26) 9.2 配备降水备用物资 (27) 9.3 成立降水应急抢险队伍 (27)

一编制依据 1 招标文件及业主提供资料 ● **文化商务中心工程岩土工程勘察报告; ● **市建筑设计院**文化商务中心降、排水系统平面图; 2 主要规程、规范 ●《建筑基坑支护技术工程》(JGJ120-99) ●《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) ●《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-99) 二工程概况 **文化商务中心工程位于**新区核心的中心商务区内,中央大道与津滨高速延长线交汇处,津滨轻轨市民广场站以南,紫云公园以北,现状**碱厂以东。本标段(施工三标段)处于该工程的东南角,包含会议中心、职工食堂及地下车库。总建筑面积87979㎡,建筑高度20.6m。 本标段范围共布置155口降水井及8口基坑外的观测井,降水设

深基坑降水施工专项方案最终版

西安百货大厦停车楼工程基坑降水工程专项施工方案 编制:郝川 审核:唐勇 审定:魏乐军 陕西工勘院岩土工程有限公司 二○一五年四月十九日

目录 1 工程概 况 ....................................................... ......................................................... (3) 2 场地地层及水文地质条 件 ....................................................... .. (3) 3 施工方案编制依 据 ....................................................... ......................................................... .. (4) 4 基坑降水方案设 计 ....................................................... ......................................................... .. (4) 5 降水井施 工 ....................................................... ......................................................... .. (5) 6 地面排水系统设 计 ....................................................... ......................................................... .. (7) 7 群井降 水 ....................................................... ......................................................... (7) 8 降水检测与维

基坑支护土方开挖雨季施工方案

XX基坑支护及土方开挖工程雨季施工方案

目录 1 工程概况 (3) 2 编制依据 (3) 3 施工准备 (3) 3.1 施工组织 (3) 3.2 技术准备 (3) 4 现场准备 (4) 5 组织实施 (4) 6 雨季施工技术措施 (4) 6.1 基坑支护 (4) 6.2 土方开挖 (6) 7 安全保证措施 (6)

1 工程概况 伴随着2012年雨季的来临,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定本工程雨季施工方案。 2 编制依据 施工图纸 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002(2011版) 3 施工准备 3.1 施工组织 项目部成立雨季施工领导小组,负责组织雨季施工的生产、技术、质量、安全管理和雨季物资的供应,负责雨季施工的协调组织,并明确责任,确保雨季施工中,各项工作及时有效进行,避免由于雨季施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。 雨季施工领导小组 组长: 副组长: 施工部物资部商务部办公室技术部安全部 3.2 技术准备 3.2.1 雨季施工前要做好雨季施工方案的编制和交底工作,现场工长要根据施工方案对施工班组做好书面技术交底。 3.2.2 指定专人进行天气观测并作记录,收听气象、天气预报,防止大雨、暴雨突然袭击。. 4 现场准备

4.1 根据实物工程量提前组织有关机具、材料进场。 4.2 施工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面铺设矿渣、砂砾等防滑材料,重要运输路线必须保证循环畅通。 4.3 对不适宜雨季施工的工程要提前或暂安排,对不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。 4.4 现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。 4.5 配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措施,防止水浸受潮造成漏电或设备事故。 4.6 所有机械的操作运转,都必须严格遵守相应的安全技术操作规程,雨季施工期间应加强教育和监督检查。 4.7 施工人员要注意防滑、防触电,加强自我保护,确保安全生产。 5 组织实施 5.1 组织有关人员学习雨季施工方案,并向具体操作人员交底。 5.2 进入雨季施工对机械操作专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责。 5.3 安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止暴雨袭击。 6 雨季施工技术措施 本工程雨季施工分项工程名称:基坑支护、土方开挖 6.1 基坑支护 6.1.1 基坑支护施工 1、雨季进行基坑支护工程时,土方开挖前备好水泵。 2、雨季施工,机械挖土时,必须严格按规定放坡,坡度应比平常施工时适当放缓,多备塑料布覆盖,及时进行边坡及桩间土挂网喷砼保护。基坑上口3m范围内严禁有堆放物和弃土,基坑(槽)挖完后及时组织打砼垫层,基坑周围设排水沟和集水井,随时保护排水畅通。 。5m、施工道路距基坑口不得小于 3. 4、坑内施工随时注意边坡的稳定情况,发现裂缝和塌方及时组织撤离,采取加固措施并确认后,方可继续施工。 5、基坑开挖时,应沿基坑边做挡水墙,并在基坑四周设集水坑或排水沟,防止地面水灌入基坑。受水浸基坑打垫层前应将稀泥除净方可进行施工。 6、回填时基坑集水要及时排掉,回填土要分层夯实,干容重符合设计及规范要求。 7、混凝土基础施工时考虑随时准备遮盖挡雨和排出积水,防止雨水浸泡、冲刷、影响质量。 8、支护桩基施工前,要整平场地,四周做好排水沟,防止下雨时造成地表松软。旋挖钻机等重型机械及运输车辆要防止场地下面有暗沟、暗洞造成施工机械沉陷。 6.1.2 冠梁砼施工 1、模板工程

基坑工程雨季汛期施工措施

基坑工程雨季汛期施工措施 本工程施工的高峰期7~10月间,而施工场区夏季降雨集中,给雨季施工带来困难。项目部专门制定雨季施工措施,备足防汛材料设备,严格按方案施工。成立防汛小组处理突发汛情,维护防汛设施与雨季施工现场平面布置功能的完整。在施工期间加强现场巡视工作,以确保沟槽边坡安全。 一、雨季施工措施 1、土方工程 ⑴土方开挖前要备好防洪器材和排水机械设备。防止基槽进水泡槽,挖土前要在工作区域四周做好挡土埂、排水沟等截水排水设施,防止区域以外的水流入。 ⑵.要严防滑坡和边坡塌方,雨期施工时在基槽中适当位置增加集水坑,以利雨水的排除。 ⑶土方回填工作在晴天进行。回填时除按照正常施工的有关规定外,还应严格控制土的含水量。 ⑷提前安排好排水系统,以免挖槽堆土造成原排水出路不畅,给正常施工带来困难。 ⑸雨季施工,尽量缩短开槽长度,做到速战速决。 ⑹为防止雨水进入沟槽,沟槽两侧要堆砌防汛土埂,土埂不低于500mm,宽度不小于600mm。 ⑺沟槽开挖见底后,及时进行下一步工序,否则槽底上暂留200mm不挖,做为保护层。 2、混凝土工程 ⑴因雨季砂石含水率变化幅度较大,要及时测定其含水率,并调整水灰比,严格控制塌落度,确保混凝土质量。 ⑵不宜冒雨露天浇灌混凝土,开盘前要掌握天气变化情况,避免遇雨影响混凝土施工质量。 ⑶对终凝前的混凝土,应及时覆盖防止受雨冲淋。 ⑷合模后如不能浇筑混凝土时,在模板的适当部位预留排水孔,防止模内积水。 ⑸涂刷水溶性脱模剂的模板,采取覆盖等措施,防止雨水冲刷脱落,影响揭脱模及混凝土表面质量。

⑹在浇筑混凝土中遇雨不能连续施工时,应按规范规定留置施工缝并覆盖防雨材料,雨后继续施工时,先对接合部位进行处理后再进行浇筑。 3、材料、构件储存及保管 ⑴施工中所用材料水平存放,有防雨防晒措施,存放场地应保持干燥,底层要搁置在调平的垫木上,垫木应沿边框和中格部位合理布置。 ⑵砂子等松散材料,堆放周围要加以围护,防止被雨水冲散。 4、机电设备 ⑴现场机械操作棚(如搅拌机、卷扬机、电焊机、木工机械、钢筋加工机等),必须搭设牢固,防止漏雨、潲雨和积水。 ⑵用电的机械设备要按相应规定做好接地或接零保护装置,并要经常检查和测试有效性及灵敏性。 5、电气设备 ⑴在雨期施工前,应对现场所有动力照明线路,供配电电器设施进行一次全面检查,对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及漏电等问题,必须及时更换处理。 ⑵配电箱、电闸箱等,要采取防雨、防潮、防淹、防雷等措施,外壳要做接地保护。 ⑶线路架设及避雷系统敷设时,应掌握气象预报情况,严禁在雷雨天气中作业。 二、雨季防汛人员组织 成立防汛指挥小组,并明确小组成员职责,建立值班制度,并对现场24小时看护,有突发情况及时汇报及时解决。对小组成员及工人进行防汛,做到有条理的去解决雨期施工突发的问题。雨天作业必须设专人看护,防止塌方,存在险情的地方未采取可靠的安全措施之前禁止作业施工;安排好应急疏散通道及安全集结中心; 防汛小组组织机构见附表。 三、应急材料准备 应急物资详见下列清单。

基坑降水井施工方案(最终)

广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段【江泰路站—南洲站盾构区间】土建工程 降水井施工方案 编制:时间: 审核:时间: 批准:时间: 中铁一局集团有限公司 广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段 【江泰路站—南洲站盾构区间】项目经理部 2005年11月

广州轨道交通二、八号线延长线盾构1标段 降水井施工方案 一、编制依据 1、广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段【江泰路站~南洲站盾构区间】土建工程相关设计资料、合同文件、招标文件及投标文件; 2、本标段工程地质勘测资料、现场调查资料及我公司在深基坑施工方面的丰富经验; 3、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定; 二、工程概况 1、工程概述 本工程盾构始发井(兼做轨排井)及明洞段位于江泰路站南边渡线交叉处,其里程位置为YCK12+362.199~YCK12+462.399,包括围护结构其外包长度为100.2m,该部分采用明挖法施工。 盾构井外包长18.1米,宽27.7米,深21.23米,结构为双层双跨框架结构;轨排井及普通段外包总长为82.1米,宽23.2米,深20.973米,结构采用大跨度马蹄形断面。 该段基坑开挖深度约为22m,开挖总方量约5.8万立方米,基坑开挖范围内地层从上至下依次为:<1>人工填土层、<4-1>、<4-2>冲、洪积粘性土层、<3-2>砂层、<7>岩石强风化带、<8>岩石中风化带、<9>岩石微风化带。 2、工程地质及水文地质 2.1 工程地质 根据业主所提供的工程勘测资料(广东有色工程勘察设计院),本场区结合原位测试及室内试验资料,按成因、岩性、状态划分,将场地岩土分层简略描述如下表。地质纵剖面图详见地质详勘报告。 表1 岩土分层及其特征表

深基坑支护及降水施工方案

第1节深基坑支护及降水施工方法 本工程基坑开挖深度约4.8~8.2m,根据建设单位提供的《地质勘探报告》,本工程地质情况较差,地下水含量也较丰富,基坑挖方范围的土层包括:杂填土、粉质粘土、淤泥、冲积砂层、淤泥质土,基底持力层主要位于淤泥层、冲积砂层和淤泥质土层,其中冲积细(粉)砂有易液化的特性。 因此必须采取有效措施,做好基坑挡土支护和隔水帷幕,并有效地将基坑内的地下水位降低到土方开挖面以下,方能确保基坑土方开挖的正常进行和基坑的安全,本着“安全第一、经济合理、施工方便、技术先进”的原则,公司决定采用水泥土桩墙锚拉支护方案。 (1)水泥土桩墙锚拉支护方案 1)基坑支护设计方案 基坑周边设计二排φ550 直径的深层搅拌桩(相互搭接150mm),设计桩长约14.8m,搅拌桩进入粉质粘土不少于2m,作为止水帷幕和支护结构,加固材料为425#普通硅酸盐水泥,掺入比15%,水灰比0.5,桩身抗压强度qu≥3MPa,要求二喷四搅工艺成桩,桩身偏斜<1%,相邻桩不留施工断缝; 支护设计详见下图。 2)基坑支护施工方案 (B)主要施工方法及要求 A)深层搅拌桩施工方法 施工工艺的原理 水泥深层搅拌桩是将特制的搅拌钻具(PH-7 型钻机)钻入地下,利用注浆泵将水泥浆体喷入地下并与地基土原位强制搅拌,经过一系列的物理化学作用形成具有整体性和一定强度的桩柱体,具有挡土及止水的双重作用。

工艺流程 图6-2 深层搅拌桩施工工艺流程 主要工艺控制参数 表6-1 主要工艺控制参数 泵量(m/h) 分别在不同地段试搅,检查设计工艺参数的合理可行性,其中包括:搅拌机钻进深度、桩底标高、桩顶或停灰面标高、灰浆的水灰比、外掺剂的配方、搅拌机的转速和提升速度、灰浆泵的压力、料罐和送灰管的风压、输浆量等。 施工技术及操作要求 (a)技术要求 a)深层搅拌桩桩径为Φ550mm,桩间搭接150mm,桩长14.8m。 b)深层搅拌桩采用水泥浆灌注,采用四搅二喷方式施工,加固材料采用425#普硅水泥,水泥掺入比15%,折合单桩水泥用量不少于60kg/m,水灰比0.5。c)搅拌桩的垂直偏差度不得超过1%,桩位布置偏差不得大于50mm,桩径偏差不得大于4%。 d)施工中用流量泵控制输浆速度,使注浆泵出口压力保持在0.4-0.6MPa,输浆速度应保持常量。 e)根据该场地勘察资料,搅拌桩穿过淤泥层及砂层进入强风化层。 (b)操作要求 a)桩机就位由专人操作,专人负责电缆管线,专人校正钻头对位,钻头就位采用垂线量测(二个方向观测)。 b)钻进前先打开浆泵送清水,检查各种管路及钻头喷口通畅才可钻进。 c)开始下沉时即送浆。桩底喷浆应不少于30 秒,使浆液能完全到达桩端。d)整个制桩过程边下沉(或提升),边搅拌,边喷浆的连续作业,注意观察有关仪表和管道的脉动情况,以判断管道是否通畅,喷浆是否正常。 e)成桩后应立即检查送浆量,成桩水泥浆总量不得少于设计要求。 f)水泥浆拌制要严格计量,严格控制水灰比,浆体使用前要过筛,以防块体、纸屑等进入管道造成堵塞。 g)水泥不得使用过期、受潮、变质的水泥。

(完整版)地基基础工程雨季施工专项方案

雨季施工专项方案 一、工程概况 京钰?滏河湾住宅商业配套工程,位于主城区东部,滏阳东路以南,轻工街以东,滨河路以西的黄金地段。基础为钢筋砼灌注桩,桩基上部为钢筋混凝土筏板,地下室:商业、1#、2#、3#楼为两层,17#楼为三层,地下室主要为地下车库、地下水池、设备用房、储藏间等,地下室建筑面积为10036 〃。商业地上五层,1#、2#、3#楼住宅地上均为32层,17#楼住宅地上为33 层;本项目施工主要以住宅为主,商业为附,功能齐备,能够满足住户的日常需求,商业建筑面积:9388 〃,住宅建筑面积117685 m2o 在雨季的来临前,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工专项方案如下:望各班组、项目部认真遵照执行。 二、总则 1、进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 2、各班组(项目部)要根据本工程项目的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。 3、施工期间,施工负责人要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目部施工现场管理人员,以便及时采取应急措施。重大吊装,高空作业、大体积混凝土浇注等更要事先了解天气预报,确保作业安全和保证混凝土质量,并做好覆盖工作。 4、施工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水明沟设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面浇筑20cm厚C25的混凝土路面,重要运输路线必须保证循环畅通。 ①对不适宜雨季施工的工程要提前或暂安排,土方工程、基础工程、等雨季不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。 ②根据晴外、雨内”的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,

顶管沉井基坑支护雨季施工措施

顶管沉井基坑支护雨季施工措施 1.1、总则 1.1.1、进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 1.1.2、施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,以便及时采取应急措施。重大吊装,高空作业、大体积混凝土浇注等更要事先了解天气预报,确保作业安全和保证混凝土质量。 1.1.3、施工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面铺设矿渣、砂砾等防滑材料,重要运输路线必须保证循环畅通。 ①对不适宜雨季施工的工程要提前或暂不安排,土方工程、基础工程等雨季不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。 ②根据“晴外、雨内”的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,加快施工进度。 ③现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。

④配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措施,防止水浸受潮造成漏电或设备事故。 ⑤所有机械的操作运转,都必须严格遵守相应的安全技术操作规程,雨季施工期间应加强教育和监督检查。 ⑥施工人员要注意防滑、防触电,加强自我保护,确保安全生产。 1.1.4、土方与基础工程 ①雨季进行土方与基础工程时,要妥善编制切实可行的施工方案、技术质量措施和安全技术措施,土方开挖前备好水泵。 ②雨季施工,人工或机械挖土时,必须严格按规定放坡,坡度应比平常施工时适当放缓,多备塑料布覆盖,必要时采取边坡喷砼保护。地基验槽时节,基坑及边坡一起检验,基坑上口3m范围内不得有堆放物和弃土,基坑(槽)挖完后及时组织打砼垫层,基坑周围设排水沟和集水井,随时保护排水畅通。 ③施工道路距基坑口不得小于5m。 ④坑内施工随时注意边坡的稳定情况,发现裂缝和塌方及时组织撤离,采取加固措施并确认后,方可继续施工。 ⑤基坑开挖时,应沿基坑边做小土堤,并在基坑四周设集水坑或排水沟,防止地面水灌入基坑。受水浸基坑打垫层前应将稀泥除净方可进行施工。

降水井观察井施工方案

苏州检验检疫综合实验楼基坑支护工程 降水井、观测井(回灌井)施工方案 1 概况 1.1 工程概况 拟建工程位于苏州工业园区苏惠路北侧、星桂街西侧、相门塘南侧。降水井为30口,其中A区Ф800mm19口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区Ф800mm11口,长度为16M,其中滤管长12M;观测井(回灌井)为17口 ,A区周围Ф800mm10口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区周围Ф800mm7口,长度为16M,其中滤管长12M。 1.2施工工期: 本分项工程工期为20日历天,详见工程进度计划表。 1.3分项工程质量: 本分项工程质量标准:合格. 1.4分项工程安全: 安全目标:安全“无重大安全责任事故”。 2、施工机械设备 为了满足本分项工程的施工需要,本公司拟投入3台潜水钻机. 3、降水井、观测井(回灌井)施工工艺流程图:

4、主要分项工程施工技术与措施: 4.1 桩位测放 1、测量员测放桩位,所有桩位均用Φ12钢筋头打入地下20cm且顶部 涂以红油漆,以利检查核对。 2、桩位放样完毕后,测量员先将放样结果交项目技术负责验收。 3、项目技术负责验收合格后,再报请业主工地代表或监理验收;验收 合格后,经双方负责人在桩位放样单上签字认可,将放样结果形成资料性文件,方可进行下道工序的施工;否则,重新放样。 4、桩位放样误差20mm。 4.2护筒埋设 1、沿桩位0.7m外钉四根Φ16钢筋头,使其两根连线交于桩位中心。 2、以钉入的桩位钢筋头为中心,挖一比护筒大10cm的圆坑,且底部要进入原状土≥20cm。 3、埋设护筒时,其中心线与桩位中心线的允许偏差≤20mm,并保持护筒垂直。 4、护筒内径要比桩径大10cm。 5、埋设护筒时,其四周应用粘土分层回填夯实,确保孔口不坍塌,否则,护筒松动,倾斜而失去护筒护壁的作用。 6、埋设好护筒后,逐个测量护筒上口标高,以正确控制桩深,如遇松散填土,护筒易下沉时,应用铁丝将护筒与钻机机座固定。 7、埋设好护筒后,由技术人员进行检测,并请业主或监理复核验收。

[上海]轨道交通深基坑深井降水施工方案

1、工程概况 1.1.工程地理概述 本车站为上海市轨道交通杨浦线(M8线)工程第四站,位于佳木斯路与国顺东路之间的营口路上,车站呈南北走向,车站周边较为空旷,车站的西侧为黄兴绿地公园,东侧为旧的厂房(现已拆除)以及在车站的东北有一栋四、六层房子。 1.2.工程概述 车站为地下一层(局部一层半)侧式站台站,主体结构全长240.8米。车站附属结构包括:南北风井、东西出入口及东西地面设备用房。 车站主体、两个风井及东出入口采用地下连续墙作基坑的围护结构,地下墙的厚度为600mm,接头采用圆形波纹管柔性接头,墙深分为24m、21m、18m三种,地下墙墙址均插入第⑤1层土。西出入口采用SMW工法劲性水泥搅拌桩作为基坑的围护结构。 南端头井接单圆盾构区间,呈交叉状,长12.57m,最大宽度20.41m,垫层底深13.57m;北端头井为双圆盾构始发井,长20.14m,宽16.8m,垫层底深14.06m。车站北标准段长41.65m,宽16.5m,垫层底深12.27m;南标准段长44.5m,宽16.5m,垫层底深12.26m;南端渐变段长65.5m,宽9.91~12.55m,垫层底深11.85m;车站中间站台段长65.5m,宽25.7m,垫层底深12.28m,基坑坑底以下24m设

桩径φ600mm抗拔桩,共62根。 1.3.工程地质概述: 1.3.1.水文地质: 车站范围内潜水主要赋存于第(②2层)砂质粉土中,其主要补给来源为大气降水,水位随季节面变化,水位埋深0.5~0.7m;承压水埋藏于砂质粉土中,第⑦层土顶埋深为30.0m左右,其水头埋深为5.90m。 1.3. 2.基坑开挖范围各土层描述: 根据地质勘察报告,车站场地30.60m以上的地基土主要为上海地区吴淞江故道地层沉积组合,浅层分布有较大厚度的砂质粉土层(②2层)、淤泥质土层及粘性土层(④、⑤1层),土层分布较稳定。受吴淞江古河道的切割,场地内缺失第③层灰色淤泥质粉质粘土代之分布有厚度较大②3层砂质粉土,其它各土层层序完整,分布较稳定。车站底板位于第④层淤泥质土中,其下卧层第⑤1层粘性土。 1.3.3 土层不利情况: 基坑开挖范围内,第②2层土为粘质粉土、砂质粉土,较松散,具有较强的渗透性,在地下水的作用下易产生流砂、管涌现象;第④层淤泥质粘土(局部)属低渗透性、高含水量、高压缩性、低强度、高灵敏度软土,具明显的触变及流变特性。

雨季施工专项方案

大荔沙苑沙滩排球场雨季施工方案 鸿民国际工程咨询有限公司: 一、雨期施工安排 1.雨期施工范围 根据历年来陕西省降雨量的统计,每年的8月至10月间为陕西省雨量高峰期,本工程施工要经历雨期施工,后期结构施工也将经历雨季。 2.雨期施工管理目标 雨期施工主要以“预防为主”,采取防雨和加强排水相结合的措施,确保雨期施工生产的正常进行,尽量减少因季节性气候对工程施工的影响,加强雨期施工的信息反馈,保证基坑的安全。 3.成立领导小组机构 为了保证工程安全有序的进行,项目经理部成立雨期施工领导小组,具体落实雨期施工前的各项准备工作及解决雨期施工中的生产问题。 4.制定应急预案 制定雨季施工防汛应急预案,保证防汛人员、物资和设备及时到位,保证雨季基坑边坡的稳定安全,保证现场内的雨水能及时排除,防止泡槽。 二、主要技术与措施 本工程的雨季基坑施工主要包括基坑边坡的保护、基坑内的排水和基坑外的排水以及人员、物质、设备的安全防护等内容。

1.基坑工程雨季施工措施 为了保证基坑支护的安全,确保正常施工,需要采取特殊的措施如下: (1)雨期施工前,完善施工场地的排水系统,保证排水通畅,并采取良好的挡水措施,以阻止地面水流入基坑内。 根据本工程的场地情况,在基坑边坡顶部四周做宽度为1m的挡土墙,防止雨水进入坑内,坡顶以外区域一定坡度找平,在低处设置集水坑或者直接将水排到场地以外,以防止基坑内积水。 (2)雨季施工中应随时掌握气象变化情况,对于大暴雨要提前做好准备。 及时查询天气情况,掌握3~5天的前期变化趋势,对雨季施工的常用物资要配备齐全(见后雨季施工物质表),对于大暴雨要做好应急预案。 (3)雨期施工的工作面不宜过大,很据天气情况,保证工作面及时施工,防止雨水冲刷。 (4)现场准备足够数量的塑料布、潜水泵,及时将现场存水排到场地以外。排水时防止雨水回灌,造成二次冲刷。 (5)雨天施工应时刻检查电路,防止漏电产生安全隐患。 2.坑外排水及防止基坑灌水措施 (1)在护坡结构顶部地面处做宽度为1m的挡土墙,把挡土墙外侧地面做成坡面。 (2)基坑四周地面要填平,留一定外坡,并与地面排水管道组

冬雨季施工方案88033

一、编制依据 1、施工设计图纸及招标文件; 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2001; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 7、安顺地区气温及雨季特点; 8、十九冶有关冬雨季施工的程序管理文件。 二、工程概况 1.项目名称:安顺黄铺物流园幺铺片区公路港项目(一期),用地面积460亩,约300000m2,建筑面积340000m2,其中地上建筑面积316000m2,地下24000m2。按相关功能分为A、B、C三块。整个工程总造价约5.8亿元。A地块:主要功能为大型货运停车场、堆场,车辆维护及相关辅助用房。B地块:主要功能为零担仓储、电商物流、及园区工业管理用房。C地块:主要功能为装备展示中心、物流仓储及汽配交易中心。 2.主要工作内容 (1)场地平整:B地块电商物流中心、综合办公楼、零担车站为挖方,物流仓库主要为填方;A地块全部为填方;C地块为挖方。 (2)基坑(槽)开挖:综合办公楼,地下室2层,深度大约-9米;装备交易厅,地下室1层,深度大约-4米。其余大多数采用独立基础,深度3米左右。桩基础为人工挖孔桩,深度大约20米左右。 (3)大多数房屋为钢筋砼结构,物流仓库、分拣包装车间为钢结构。结构施工完后,还需进行室内外装修及水电、暖通施工。 (4)园区道路及停车场施工。 三、安顺地区气候特征: 安顺市位于东经105.260~106.560,北纬25.350~26.620之间,海拔高度560~1500mm,属中国亚热带高原季风湿润气候。光、

基坑降水井施工方案(最终)

平潭综合实验区金井湾跨境电商物流园区(1#仓库) 降 水 施 工 方 案 编制:. 审核:. 批准:. 2016年7月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程概述 (2) 2、工程地质及水文地质 (2) 三、基坑降水设计及井点布置 (4) 1、基坑降水目的 (4) 2、基坑降水设计 (4) 四、降水施工 (6) 1、降水构造及降水设施 (6) 2、降水施工 (6) 五、安全文明施工 (10)

降水施工方案 一、编制依据 1、平潭综合实验区金井湾跨境电商物流园区(1#仓库)工程相关设计资料、 合同文件、招标文件及投标文件; 2、本标段工程地质勘测资料、现场调查资料及我公司在深基坑施工方面的 丰富经验; 3、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在 安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定; 二、工程概况 1、工程概述 本工程位于平潭综合实验区金井湾片区内,场地原属于盐场。本工程总建筑 面积11407.58㎡(计容面积:21770.96㎡),包括1#仓库10904㎡,及室外工程 等;建筑主体层数为1层,建筑主体高度为9.3m。 抗震设防烈度:7度。 本工程建筑类耐火等级为:二级;建筑防火分类:单层丙二类仓库。 主要结构类型为:钢结构类型。 设计等级:建筑设计等级为二级。 2、工程地质及水文地质 2.1工程地质 根据业主所提供的工程勘测资料,本场区结合原位测试及室内试验资料,按 成因、岩性、状态划分,将场地岩土分层简略描述如下表。地质纵剖面图详见地 质详勘报告。 表1岩土分层及其特征表 地层 地层名称地层描述 编号 灰黄色、暗灰色、黄灰色,松散-稍密,湿-饱和。主要 吹填中砂①1 由石英砂,粒径大于0.25mm的颗粒含量为76.2%~90.8%,未完成自重固结。堆填时间约3-5年。场地内均有分布,厚度~。均匀性及密实度一般。0.602.40m 深灰色、灰黑色、流塑,饱和。成分以粉粘粒为主,含 少量腐植质。局部水平层理发育,夹薄层粉细砂,单层 淤泥质土②2 厚度小于2-3mm。刀切面平整,稍有光泽,摇振反应 慢, 干强度及韧性中等-低。该层在场地内均有分布,层位 稳 定,厚度10.30~15.20m,顶板标高-2.01~1.40m。均匀性一般。

07深基坑土方降水施工方案编制导则

深圳建工集团 深基坑/ 土方/降水施工方案编制导则 .八 、八、- 刖吕 一、应编制深基坑专项施工方案的范围: 开挖深度超过3m (含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、深基坑专项施工方案应当组织专家组进行论证的范围: 1 ?开挖深度超过5m (含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2.开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基 坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 三、适应范围、编制版面格式: 本编制导则适应于:基坑支护工程设计已经由专业资质设单位设计完成的深基坑工程专项施工方案的编制,其他基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程应参照编制。 版面、格式等要求应符合公司《施工组织设计、方案封面、版面、文字格式导则》的要 求。 字体说明:括号内的加粗宋体字为中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号通知的要求;括号内的宋体字为深圳建筑业协会深建协字(2009)第042号文件的要求;其余宋体字为正文标题、内容,仿宋体字为正文部分的应编制内容说明。 导则中的章节条款序号及正文标题,可直接复制应用,但应注意与工程实际符合。 1 编希U依据(相尖法律、法规、规范性文件、标准、规 范 及图纸(国标图集)、施工组织设计等。)(简述安全专项施工方案编制所依据的相尖标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织 设计等。) 应用表格形式表述,表格应有:序号、文件(或图纸、规范规程标准)名称、编号或文号、文件(出 图)日期;

1.1 1.1相尖工程施工合同文件、图纸和技术资料 1基坑工程全部施工图纸及应用的标准图集 2工程地质勘察报告 1?2相尖的法律法规、规范、标准 应描述以下与基坑、土方开挖及降排水工程密切相尖的国家及地方的现行建筑法规、条例、规范、规程、标准。 1.2.1主要应用的法律、法规 1《中华人民共和国安全生产法》 2《建设工程安全生产管理条例》 3《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号 4《深圳市建设工程重大危险源管理办法》 (其他法律、法规、规章) 1?2.2主要的国家及地方标准、规范、规程 1.2.3主要规范、规程 1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2《建筑基坑支护技术规程》(JGJl20?99 ) 3《建筑地基基础设计规范》(DBJI5?31?2003 ) 4《建筑基坑支护技术规范》(DBJ/T15-20-97 ) 5《深圳地区建筑基坑支护技术规范》(SJ05-96 ) (以上部分应注意更新;并应及时补充已发布的其他标准、规范、规程) 1.3公司标准、规章 企业的技术、质量、安全方面的标准、规章和管理体系文件。 2工程概况 (危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)(简要描述基坑工 程概况、基坑岩土地质情况、施工图的技术要求、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)

相关文档