事件描述:

机房突然断电,服务器和存储都断电,开机后虚机显示unknown

处理:

设备加电开机

服务器和存储柜需手动开机

连接管理口查看事件日志

浪潮存储控制器inactive处理

使用笔记本连接存储管理口

默认左边的管理口IP为192.168.1.128,右边的管理口IP为192.168.1.129

输入账号root ,密码root,验证码分大小写,进入存储管理界面

点击【控制器状态激活】

★下图明确不匹配的存储配置里面卷组和逻辑卷为空

弹出信息提示【确定将激活控制器?不匹配的配置将会被清除】,点击【确定】

刷新界面将会显示VG正常,控制器active

之后vCenter服务器可以PING通,使用vSphere客户端可以登录vCenter Server 如图是因为200.43未开启,开启后报警信息取消

浪潮服务器加电自启

设备重启,显示浪潮logo的时候按Esc

自检完成后弹窗提示选Setup Utility确认

进入bios界面

Advanced-Chipset Configuration-After G3 On(其中S0为加电自启,S5为加电不自启)

F10保存退出

服务器前置面板报警检查

如图所示红色标注为网口为服务器管理口,将笔记本网口与该管理口使用网线连接

服务器管理口IP为192.168.100.100,设置笔记本网口IP为192.168.100.X,掩码为255.255.255.0

使用浏览器打开192.168.100.100

输入用户名密码admin admin

如图所示进入服务器管理界面,查看监控信息,查看异常信息,如图所示该异常为电源模块未加电,该NF8460M3三个电源模块必须全部加电,加电后报警消失

双路电源接入(提醒了才做的哟,电工还不知道哪路是市电,哪路是UPS的电,不知道接的正确否)

现场走线(电源线、网线、光纤线)凌乱,整了整实在是没心整了

小插曲:电工在操作双路电源的时候直接将电源拔掉了,以为之后又要给存储操作一遍激活控制器,但是启动起来后发现存储控制器没有出现问题,可以正常进vCenter server,影响到了服务,不过因为之前连续两天断电的前科,软件方已经不觉得这算事了,已经很绝望了。

浪潮服务器产品介绍

1.2.1 塔式服务器说明书 1.2.1.1 浪潮英信服务器NP120D2产品手册 ● 产品定位 浪潮英信NP120D2是浪潮英信NP120D 的升级版,支持单路45纳 米Xeon 处理器,安全性更强、可靠性更高。浪潮英信NP120D2灵活的 按需配置可以满足不断发展的政府、教育等行业应用环境,便于管理和 维护,性价比极具竞争力。 ● 目标用户 政府、教育的无纸化办公 中小型企业的应用服务器 文件、打印、邮件、Web 、多媒体教学应用服务器 小型数据库管理服务器 校园网应用服务器 ● 产品优势 性能 单路双核、四核英特尔?至强?处理器(包括UP 45纳米处理器) Xeon 3xxx 系列处理器 系统前端总线频率最高可达1333MHz ,提供强大的计算性能; 可靠 改进型38°散热机箱 机箱侧板打孔,风扇增大 提高系统可靠性,充分适应 各种CPU 需求 ECC 内存技术 内存 能够有效地提供数据容错功 能,降低系统宕机的概率; 集成SATA RAID0,1,10 Host RAID 有效的避免数据丢失,提高 了数据的安全性,为用户提 供了保障。 360 °静音设计 全面贯穿健康理念,大幅降 低系统噪音,使得低端服务 器更加人性化; 智能 浪潮睿捷服务器套件 管理软件+导航软件 大大简化了服务器的维护与

+备份还原软件管理工作,降低管理成本弹性 最大6块内置硬盘机箱自带2个位置,可 扩1个硬盘托架支持4 个内置硬盘为用户提供足够的业务拓展空间 支持传统PCI和高速PCI-E插槽保护用户现有的IT设备投资,使用户短期的投资获得更长期的超值回报。 NP120D2产品技术规格

浪潮服务器简易配置手册

浪潮服务器简易配置手册 20141008 1.上架条件 2.加电启动 3.BIOS设置 4.RAID卡设置 附:常见故障处理

一. 上架条件 主要是上架,确定加电条件,详情如下:

二. 加电启动

三. BIOS设置 1. 进入BIOS 加电启动服务器,系统开始引导,当屏幕下方出现提示: “Press to SETUP or to POST”时,按下【DEL】键 2. BIOS菜单介绍 3. BIOS中设置 1)在Main 菜单中修改时间 2)在Advanced 菜单 ●CPU Configuration * Hyper-threading:CPU 超线程功能设置【Enabled】 * Intel(R) Virtualization Technology:CPU 虚拟技术支持功能设置【Enabled】 ●USB Configuration * Legacy USB Support:对USB 设备支持功能的设置【Enabled】 3)Chipset 菜单 * USB Configuration:本项用来打开或关闭各USB 接口【Enabled】 4)Boot 菜单 * Boot Option #1/#2 选中某引导顺序项,按回车键后弹出可选引导设备表,通过箭头键选中某一设备后按

回车键即可完成此引导次序项的设置。 * Boot Devices Seeking:打开系统启动过程中重新尝试寻找启动设备【Enabled】 5)Save & Exit 菜单 * Save Changes and Exit:保存退出 四. RAID卡设置 要进行阵列卡设置,在服务器开启电源后,等待设备自检,当出现如下界面时,按进入到LSI阵列卡的图形界面。 ▲设备自检界面 在该界面下用鼠标点选Start按键,进入到阵列卡的WEBBIOS界面。 ▲阵列卡选择界面 在此界面的左侧是该阵列卡的功能选项,右侧窗口是已经配置好的所有逻辑驱动器。

浪潮服务器管理套件

浪潮服务器管理软件 全新架构集中管理 —浪潮猎鹰服务器管理软件V4.0 面对快速成长、规模日趋庞大的企业集团而言,管理整个企业的IT系统,并维持其正常运作,在IT管理中有没有遇到下面这些问题? ●有了网络,也有了运行规则,但缺少监控网络的有效手段;就像高速公路缺少了录 像监控,只能等待110的报警信息。 ●整个网络的运行在网管眼里是黑暗的、不透明的;不能在第一时间发现问题,解决 问题往往是被动的。 ●服务器发生不可预期的故障,造成公司资料或人力上重大的损。 ●没有远程诊断工具。信息人员花费过多的时间亲自到服务器端做视察或维修 ●信息人员的人事及管理费用远高过预算。 如果您的企业正在发展中壮大,如果您企业的管理体系还不够完善,您是否因企业在信息化过程中配置服务器后的管理工作而头痛?有没有想过,每年花钱在雇用MIS专业人员管理系统的费用有多少呢?其实,企业信息化并非就得砸大钱,用浪潮服务器随机附送的浪潮猎鹰服务器管理软件(LCSMS),可以让复杂的系统管理变得简单轻松。 怎样为客户提供高质量的产品和最贴心的服务一直是浪潮的目标。考虑到中小企业在服务器使用中管理困难的具体情况,浪潮在提供高品质的稳定硬件外,还自行研发了一套可以轻松管理服务器的软件——猎鹰服务器管理软件。免费的随机附送还不是浪潮对中小企业客户贴心服务的全部表现,这款软件强大的功能、简单易懂的操作、特殊的友善接口、完善的多重警告提示……全部都是从客户的实际困难出发,提供贴心的服务和帮助,真正让使用浪潮服务器的用户体会到管理的便利,节省更多的精力和财力。 猎鹰服务器管理软件V4.0是浪潮服务器研发人员在多年的技术积累和用户需求分析调研,经过两年多的研发改进而发布的最新服务器管理软件版本。其功能贴近用户需求,功能简单实用,一经推出已经在多家大型的企业广泛应用。LCSMS V4.0采用动态的四层网络架构,能满足不同企业的网络结构需求,LCSMS V4.0可对服务器节点状态进行实时监控和资源管理,为系统管理员提供了一个统一的、集中的、可视化的和跨平台的管理工具。V4.0既汲取了先前版本的精要和优势,同时又在跨平台(Windows、Linux),OOB管理(支持IPMI 1.5/2.0),远程故障报警,Raid监控、资产管理等方面取得突破从而可以极大的降低用户的管理成本,同时也提高了用户的管理效率,降低系统维护TCO 。 弹性架构,动态部署

浪潮服务器系统安装操作

浪潮服务器系统安装操作

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

浪潮服务器系统安装总结 一、首先创建虚拟磁盘: 1、开机引导项Ctrl+h,在Adapter Selection屏幕中单击Start。 2、此时,将打开"MegaRaid BIOSConfig UtilityVirtual Configuration" 屏幕。在屏幕中选择 Configuration Wizard 进行配置 3、选择new configuration 下一步

4、选择manualconfiguration确认。 5、显示"MegaRAID BIOS Config Utility ConfigWizard – Drive Group Definition"屏幕时,您可以看到系统中的驱动器和驱动器组。选择所需的驱动器,并单击"AddTo Array"

6、单击"Accept DG"创建驱动器组。 7、单击next. 8、在"SpanDefinition" 窗口中会显示驱动器组。单击"AddtoSPAN" 9、在span中会显示驱动器组。单击"Next"。

10、显示"VirtualDriveDefinition"屏幕。为虚拟驱动器设置所需的RAID 级别和配置, 然后单击"Accept"。 有关配置RAID 的更多信息,请参阅服务器的磁盘管理文档。 11、当系统提示您确认"WriteBackwith BBU" 模式时,请单击"Yes"。

1.浪潮服务器系统安装教程20180623

一、进入BIOS设置 通电开机,看到浪潮界面后按“Delete”键,进入BIOS。 二、设置来电自启及远程管理IP地址 1.设置来电自启 如图,选择“chipset”选项卡,找到“PCH Confiuration”选项,然后回车,将 “Restore AC Power Loss”设置为“Last State”。

2设置服务器管理口IP 1)设置完成后,按“ESC”键,回到主页面。选择“Server Mgmt”选项卡,找到“BMC network configuration”选项,然后回车,将“Get BMC Dedicated Parameters”设置为“Manual”。如图:

2)将“Configuration Address source”设置为“Static”,如图。 3)设置IPMI管理IP地址,如图: 弹出如下图对话框,点击回车键。 同样的方式设置网关及子网掩码。

4).设置完成后,按“F10”保存并退出。此时服务器会重启。 三、WINDOWS SERVER 2008系统安装 方法一:手动安装WINDOWS2008操作系统 工具:1).浪潮服务器; 2). windows2008系统盘; 3).USB外置光驱。 1.准备安装 1)看到如图windows安装界面是,点击“下一步”。 2)如图,选择“Windows Server 2008 R2 Enterprise(完全安装)”,然后点击“下一 步”。

3)在“我接受许可条款(A)”前面打√,然后点击“下一步”。 4)选择“自定义(高级)”选项,进入下一步。 2.安装硬盘驱动

HP浪潮IBM服务器配置管理口的方法记录

一:HP配置ilo的方法 1)当在服务器在自检的时候出现:Advanced press [F8] to configure的时候点击F8进入配置界面 2)成功进入该界面之后选择Network-DNS/DHCP 将DHCP设置成off 3)配置管理口的IP地址,完成之后点击F10保存 4)退出界面,file-exit 二:浪潮服务器的配置方法 1)当服务器在出现如下的情况时点击DELL,等待进入BIOS界面。 2)进入界面之后选择server Mgmt-BMC network configuration 3)进入BMC之后,修改Updata BMC LAN Configuration 为yes, Configuration Address sourc为static,并设置对应的IP、子网掩码、网关。 4)保存,退出即可。 1)第一种方式:在BIOS中修改管理端口IP 启动服务器后,可以使用BIOS设置工具管理IMM网络连接. 开启服务器,通电大约两分钟后,电源控制按钮将会激活,按下开机按钮,就会 显示IBMSystemxServerFirmware欢迎界面. 按下F1键.在Setuputility主窗口中,选择 SystemSettings-IntegratedManagementModule-NetworkConfiguration.在DHCPControl中有三个IMM网络连接选项 (StaticIP,DHCPEnabled,DHCPwithFailover(default).选择其中一种网络连接方式.

如果选择staticIP,须指定IP地址,子网掩码,网 关.(IPaddress,subnetmaskanddefaultgateway). 设置完后选择SaveNetworkSettings保存,退出Setuputility. 2)第二种方式:在IMM管理界面中修改IP Note:IMM默认用户名是USERID,密码是PASSW0RD(0是数字零而不是字母O). 在欢迎界面中,选择timeout值(此值为IMM自动退出登陆的时间),点击Continue开始进入,浏览器将出现SystemStatus页面,在 IMMControl-NetworkInterfaces中修改IP地址. 3)IMM各项功能简介 修改IP之后,将管理端口连至交换机,即可远程管理服务器,包括开机,关机,查看系统日志,升级BIOS和Firmware以及远程控制等.如图: 在IMMControl-LoginProfiles修改IMM默认用户USERID的密码,或新建新用户; 在Monitor-EventLog中可以查看机器的日志; 在Task-RemoteControl中可以进行远程控制,远程控制须在本机安装好Java 插件;

HP浪潮IBM服务器配置管理口的方法记录

H P浪潮I B M服务器配置管理口的方法记录文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

一:HP配置ilo的方法 1)当在服务器在自检的时候出现:Advanced press [F8] to configure的时候点击F8进入 配置界面 2)成功进入该界面之后选择Network-DNS/DHCP 将DHCP设置成off 3)配置管理口的IP地址,完成之后点击F10保存 4)退出界面,file-exit 二:浪潮服务器的配置方法 1)当服务器在出现如下的情况时点击DELL,等待进入BIOS界面。 2)进入界面之后选择server Mgmt-BMC network configuration 3)进入BMC之后,修改Updata BMC LAN Configuration 为yes, Configuration Address sourc为static,并设置对应的IP、子网掩码、网关。 4)保存,退出即可。 1)第一种方式:在BIOS中修改管理端口IP 启动服务器后,可以使用BIOS设置工具管理IMM网络连接. 开启服务器,通电大约两分钟后,电源控制按钮将会激活,按下开机按钮,就会显示IBMSystemxServerFirmware欢迎界面. 按下F1键.在Setuputility主窗口中,选择SystemSettings-IntegratedManagementModule-NetworkConfiguration.在DHCPControl中有三个IMM网络连接选项 (StaticIP,DHCPEnabled,DHCPwithFailover(default).选择其中一种网络连接方式. 如果选择staticIP,须指定IP地址,子网掩码,网关.(IPaddress,subnetmaskanddefaultgateway). 设置完后选择SaveNetworkSettings保存,退出Setuputility. 2)第二种方式:在IMM管理界面中修改IP Note:IMM默认用户名是USERID,密码是PASSW0RD(0是数字零而不是字母O). 在欢迎界面中,选择timeout值(此值为IMM自动退出登陆的时间),点击Continue开始进入,浏览器将出现SystemStatus页面,在IMMControl-NetworkInterfaces中修改IP地址. 3)IMM各项功能简介

浪潮服务器系统安装操作

浪潮服务器系统安装操作 The pony was revised in January 2021

浪潮服务器系统安装总结 一、首先创建虚拟磁盘: 1、开机引导项Ctrl+h,在Adapter Selection 屏幕中单击Start。 2、此时,将打开 "MegaRaid BIOS Config Utility Virtual Configuration" 屏幕。在 屏幕中选择Configuration Wizard 进行配置 3、选择new configuration 下一步 4、选择manual configuration 确认。 5、显示"MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard –Drive Group Definition" 屏幕时,您可以看到系统中的驱动器和驱动器组。选择所需的驱动器,并单击 "Add To Array" 6、单击 "Accept DG" 创建驱动器组。 7、单击next. 8、在 "Span Definition" 窗口中会显示驱动器组。单击 "Add to SPAN" 9、在 span 中会显示驱动器组。单击 "Next"。 10、显示 "Virtual Drive Definition" 屏幕。为虚拟驱动器设置所需的 RAID 级别和 配置,然后单击 "Accept"。 有关配置 RAID 的更多信息,请参阅服务器的磁盘管理文档。

11、当系统提示您确认 "Write Back with BBU" 模式时,请单击 "Yes"。 12、在 "Config Wizard" 窗口中,单击 "Next"。 13、将显示 "Preview" 屏幕。请注意,该虚拟驱动器包括 "Drive Group 0"。 此图显示了使用 "Manual Configuration" 选项的单个虚拟驱动器: 14、保存配置。 15、选择 "Yes" 时,会显示提示消息 "All data on Virtual Drivers will be to Initialize"

浪潮服务器3040及3060安装手册

浪潮服务器3060及3040安装手册 1.进入BIOS方法:在启动服务器时屏幕下方出现提示:”Press DEL to run Setup ,Press Tab to display BIOS POST Message 时,按下《DEL》键,稍等,系统将进入BIOS设置。 2.进入Main菜单设置 ?System Time设定系统时间,采用24小时制,格式为《时/分/秒》。 ?System Date设置系统日期,格式为《星期月/日/年》 ?SATA1—SATA6显示检测到的SATA1—6各接口上所连接IDE设备的信息,按回车键可以看到该设备的详细信息,并可进行一些设置,建议不要更改这些设置。 ?IDE Configuration按回车键进入该项,可以进行系统所安装IDE设备模式的设置. *SATA Configuration:SATA通道模式设置,有《Disable》,《Compatible》和《Enhanced》三个选项. *使用主板集成SATA控制器时,如果不做RAID,按1—6个SATA设备,请将Configure SATA as项设置为《AHCL》. *使用主板集成SATA控制器时,如果做RAID,请将Configure SATA as项设置为《RAID》 注意:①Configure SATA as 项设置为《RAID》或《AHCL》时,SATA Configu—ration 选项会自动隐藏. ②Hard Disk Write Protect 硬盘写保护设置,有《Disabled》和《Enabled》 两个选项。 3.如何进入SATA HostRAID配置界面:在系统启动的过程中屏幕会提示 Pressto enter Configurattion Utility配置界面.此时按CTRL+I进入配置RAID界面. 4.SATA HostRAID设置: *进入SATA HostRAID配置界面后,将会显示菜单列表信息,SATA控制器所连接的硬盘信息(硬盘端口号,盘符型号,硬盘容量以及硬盘是否是卷成员等).已经存在的RAID卷信息(包含卷ID号,名称,RAID级别,容量,状态,是否可引导信息).如下图所示:

浪潮服务器系统安装操作.docx

感谢你的阅读 浪潮服务器系统安装总结 一、首先创建虚拟磁盘: 1、开机引导项Ctrl+h,在Adapter Selection 屏幕中单击Start。 2、此时,将打开"MegaRaid BIOS Config Utility Virtual Configuration" 屏幕。在屏幕中 选择Configuration Wizard 进行配置 3、选择new configuration 下一步 4、选择manual configuration 确认。 5、显示"MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard – Drive Group Definition" 屏 幕时,您可以看到系统中的驱动器和驱动器组。选择所需的驱动器,并单击"Add To Array" 6、单击"Accept DG" 创建驱动器组。 7、单击next. 8、在"Span Definition" 窗口中会显示驱动器组。单击"Add to SPAN" 9、在span 中会显示驱动器组。单击"Next"。 10、显示"Virtual Drive Definition" 屏幕。为虚拟驱动器设置所需的RAID 级别和配置, 然后单击"Accept"。 有关配置RAID 的更多信息,请参阅服务器的磁盘管理文档。 11、当系统提示您确认"Write Back with BBU" 模式时,请单击"Yes"。 12、在"Config Wizard" 窗口中,单击"Next"。 13、将显示"Preview" 屏幕。请注意,该虚拟驱动器包括"Drive Group 0"。 此图显示了使用"Manual Configuration" 选项的单个虚拟驱动器: 15、选择"Yes" 时,会显示提示消息"All data on Virtual Drivers will be lost.Want to Initialize?" 16、单击"Yes" 退出。 17、以下步骤为实现 二、创建虚拟磁盘后,再重启服务器,进入biost启动,按照默认操作步骤进行操作。 三、注意事项: 1、首先确保原系统中的数据已经在其他地方备份,否则造成很大损失。 2、安装时需要进行系统分区,要将未分配空间分成所需的几个存储盘,确保一次成 功。 3、网卡安装要在浪潮官网进行下载, 输入服务器主机序列号就可以找到相关网卡驱动 感谢你的阅读

HP、浪潮、IBM服务器配置管理口的方法记录

1)当在服务器在自检的时候出现:Advanced press [F8] to configure的时候点击F8进入配置界面 2)成功进入该界面之后选择Network-DNS/DHCP 将DHCP设置成off 3)配置管理口的IP地址,完成之后点击F10保存 4)退出界面,file-exit 二:浪潮服务器的配置方法 1)当服务器在出现如下的情况时点击DELL,等待进入BIOS界面。 2)进入界面之后选择server Mgmt-BMC network configuration 3)进入BMC之后,修改Updata BMC LAN Configuration 为yes, Configuration Address sourc为static,并设置对应的IP、子网掩码、网关。 4)保存,退出即可。 IBM服务器都有一个远程管理端口, 同时支持静态和动态IP地址. 管理端口默认IP地址统一为更改IP地址有两种方式, 一是开机按"F1"进入BIOS设置, 二是先通过WEB登陆进入IMM管理界面进行修改. 1) 第一种方式: 在BIOS中修改管理端口IP 启动服务器后, 可以使用BIOS设置工具管理IMM 网络连接. 开启服务器, 通电大约两分钟后, 电源控制按钮将会激活, 按下开机按钮, 就会显示IBM System x Server Firmware 欢迎界面.

按下F1键. 在Setup utility主窗口中, 选择 System Settings - Integrated Management Module - Network Configuration.在DHCP Control中有三个IMM 网络连接选项 (Static IP,DHCP Enabled,DHCP with Failover (default). 选择其中一种网络连接方式. 如果选择static IP, 须指定IP地址,子网掩码,网 关.(IP address,subnet maskand default gateway). 设置完后选择Save Network Settings保存, 退出Setup utility. 2) 第二种方式: 在IMM管理界面中修改IP 用网线将笔记本与服务器管理端口相连, 修改笔记本的IP地址为PING通服务器管理端口后, 在网页地址栏中输入回车后就可以进入IMM管理界面. Note: IMM 默认用户名是USERID, 密码是PASSW0RD(0是数字零而不是字母O). 在欢迎界面中, 选择timeout值(此值为IMM自动退出登陆的时间), 点击Continue 开始进入, 浏览器将出现System Status页面, 在 IMM Control - Network Interfaces中修改IP地址. 3) IMM各项功能简介 修改IP之后, 将管理端口连至交换机, 即可远程管理服务器, 包括开机,关机,查看系统日志,升级BIOS和Firmware以及远程控制等. 如图: 在IMM Control - LoginProfiles修改IMM默认用户USERID的密码, 或新建新用户; 在Monitor - Event Log中可以查看机器的日志; 在Task - Remote Control中可以进行远程控制, 远程控制须在本机安装好Java插件;

HP浪潮IBM服务器配置管理口的方法记录

H P浪潮I B M服务器配置管理口的方法记录 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

一:HP配置ilo的方法 1)当在服务器在自检的时候出现:Advanced press [F8] to configure的时候点击F8进入配置界面 2)成功进入该界面之后选择Network-DNS/DHCP 将DHCP设置成off 3)配置管理口的IP地址,完成之后点击F10保存 4)退出界面,file-exit 二:浪潮服务器的配置方法 1)当服务器在出现如下的情况时点击DELL,等待进入BIOS界面。 2)进入界面之后选择server Mgmt-BMC network configuration 3)进入BMC之后,修改Updata BMC LAN Configuration 为yes, Configuration Address sourc为static,并设置对应的IP、子网掩码、网关。 4)保存,退出即可。 IBM服务器都有一个远程管理端口,同时支持静态和动态IP地址.管理端口默认IP地址统一为更改IP地址有两种方式,一是开机按"F1"进入BIOS设置,二是先通过WEB登陆进入IMM管理界面进行修改. 1)第一种方式:在BIOS中修改管理端口IP 启动服务器后,可以使用BIOS设置工具管理IMM网络连接. 开启服务器,通电大约两分钟后,电源控制按钮将会激活,按下开机按钮,就会显示IBMSystemxServerFirmware欢迎界面. 按下F1键.在Setuputility主窗口中,选择SystemSettings-IntegratedManagementModule-NetworkConfiguration.在DHCPControl中有三个IMM网络连接选项 (StaticIP,DHCPEnabled,DHCPwithFailover(default).选择其中一种网络连接方式. 如果选择staticIP,须指定IP地址,子网掩码,网关.(IPaddress,subnetmaskanddefaultgateway). 设置完后选择SaveNetworkSettings保存,退出Setuputility. 2)第二种方式:在IMM管理界面中修改IP

浪潮服务器简易配置手册

浪潮服务器简易配置手册 1.上架条件 2.加电启动 3.BIOS设置 4.RAID卡设置 附:常见故障处理 一. 上架条件 主要是上架,确定加电条件,详情如下:

二. 加电启动

三. BIOS设置 1. 进入BIOS 加电启动服务器,系统开始引导,当屏幕下方出现提示: “Press to SETUP or to POST”时,按下【DEL】键 2. BIOS菜单介绍 3. BIOS中设置 1)在Main 菜单中修改时间 2)在Advanced 菜单 ●CPU Configuration * Hyper-threading:CPU 超线程功能设置【Enabled】 * Intel(R) Virtualization Technology:CPU 虚拟技术支持功能设置【Enabled】 ●USB Configuration * Legacy USB Support:对USB 设备支持功能的设置【Enabled】 3)Chipset 菜单 * USB Configuration:本项用来打开或关闭各USB 接口【Enabled】 4)Boot 菜单 * Boot Option #1/#2 选中某引导顺序项,按回车键后弹出可选引导设备表,通过箭头键选中某一设备后按回车键即可完成此引导次序项的设置。

* Boot Devices Seeking:打开系统启动过程中重新尝试寻找启动设备【Enabled】 5)Save & Exit 菜单 * Save Changes and Exit:保存退出 四. RAID卡设置 要进行阵列卡设置,在服务器开启电源后,等待设备自检,当出现如下界面时,按进入到LSI阵列卡的图形界面。 ▲设备自检界面 在该界面下用鼠标点选Start按键,进入到阵列卡的WEBBIOS界面。 ▲阵列卡选择界面 在此界面的左侧是该阵列卡的功能选项,右侧窗口是已经配置好的所有逻辑驱动器。

浪潮服务器NFM安装windowsServer完整版

浪潮服务器N F M安装 w i n d o w s S e r v e r HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

浪潮服务器安装 windows server 2008r2一.服务器装箱清单清单配置列表 1.服务器主机一台 NF8460M3 2.导轨 3.电源线3根 4.英信服务器用户手册 5.系统驱动程序光盘 6.Raid卡驱动程序光盘 7.浪潮驱动U盘使用说明 8.浪潮驱动U盘 9.服务手册 10.安全手册 11.快速使用指南 二.配置 RAID Raid配置与管理 服务器开机自检到浪潮logo画面后,下一步就会进入Raid卡自检过程,此时显示器上会出现Ctrl -H提示,如下图: 按下Ctrl -H组合键后,自检完成就会进入Raid卡配置界面,如下图。在这里可以看到Raid卡的型号和Firmware固件版本,点击【Start】按钮进入Raid卡主页。 Raid卡首页叫作WebBIOS,如下图。左侧是功能菜单,右侧可以看到所有物理磁盘,本例安装了4块500G硬盘,后面所有的配置都可以在这里完成!

二.Raid0配置方法 Raid0的配置过程与Raid1大致相同,唯一不同是在选择Raid级别这一步选择Raid0即可。 具体步骤请参考下一节 友情提示:Raid0虽然可以大幅提高读写性能,但是有数据丢失风险,请您慎重考虑! 三.Raid1配置方法 在WebBIOS主页点击【Configuration Wizard】,打开配置向导 选择【Add Configuration】,点击【Next】下一步 选择【Manual Configuration】,点击【Next】下一步 左侧方框内可以看到所有未使用的硬盘。因为要做Raid1,我们选择前两块,然后点击下方的【Add to Array】将其加入到右侧方框内。 点击【Accept DG】,创建磁盘组 点击【Next】下一步 点击【Add to SPAN】,将刚才创建好的磁盘组加入到右侧方框内 点击【Next】下一步 阵列参数配置:第一个参数“Raid Level”选择Raid1,其余保持默认 最后一个参数“Select Size”输入阵列容量大小,最大值可参考右侧绿字提示(其中R0代表做Raid0最大容量,R1代表做Raid1最大容量),完成后点击【Accept】 弹出的任何提示均选择【yes】

HP浪潮IBM服务器配置管理口的方法记录

. HP配置ilo的方法一:进入配置的时候点击F8)当在服务器在自检的时候出现:1Advanced press [F8] to configure 界面 2)成功进入该界面之后选择Network-DNS/DHCP 将DHCP设置成off 6 / 1 .

F10保存完成之后点击地址)配置管理口的3IP, file-exit 4)退出界面,6 / 2 .

二:浪潮服务器的配置方法BIOS等待进入界面。DELL,1)当服务器在出现如下的情况时点击 server Mgmt-BMC network configuration 2)进入界面之后选择6 / 3 .

yes, Configuration Address sourcUpdata BMC LAN Configuration 3)进入BMC之后,修改为为、子网掩码、网关。IPstatic,并设置对应的 保存,退出即可。4) 6 / 4 . 地址统一IP地址. 管理端口默认IBM服务器都有一个远程管理端口, 同时支持静态和动态IP二是先通过, BIOS设置进入IP地址有两种方式, 一是开机按?就为192.168.70.125, 更改. 管理界面进行修改进入IMMWEB登陆http://192.168.70.125IP

中修改管理端口在BIOS1) 第一种方式: . 网络连接设置工具管理IMM 启动服务器后, 可以使用BIOS就会显示按下开机按钮, , , 通电大 约两分钟后, 电源控制按钮将会激活开启服务器. IBM System x Server Firmware 欢迎界面选择主窗口中, 键. 在Setup utility按下F1中在DHCP ControlSystem Settings - Integrated Management Module - Network Configuration. 选择其中一网络连接选项(Static IP,DHCP Enabled,DHCP with Failover (default). 有三个IMM . 种网络连接方式网,,IP地址子网掩码如果选择static IP, 须指定.(IP address,subnet maskand default gateway). 关Setup utility. 退出Save Network Settings保存, 设置完后选择IP 管理界面中修改: 在IMM2) 第二种方式通服 192.168.70.xxx, PINGIP地址为用网线将笔记本与服务器管理端口相连, 修改笔记本的管理界IMMhttp://192.168.70.125, 回车后就可以进入务器管理端口后, 在网页地址栏中输入. 面O). PASSW0RD(0是数字零而不是字母Note: IMM 默认用户名是USERID, 密码是开始进Continue 自动退出登陆的时间), 点击此值为在欢迎界面中, 选择timeout值(IMM. IP中修改地址System Status页面, 在IMM Control - Network Interfaces, 入浏览器将出现 3) IMM各项功能简介升查看系统日志,关机即可远程管理服务器, , 包括开机,,将管 理端口连至交换机之后修改IP, : 如图. FirmwareBIOS级和以及远程控制等6 / 5 .

浪潮服务器安装操作系统简要步骤说明定稿版

浪潮服务器安装操作系统简要步骤说明 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

浪潮服务器安装操作系统简要步骤说明 服务器通电开机后,请按“Del”键进入基本BIOS设置界面, 按“F3”键,读取BIOS初始默认设置,“Yes”键回车同意。 进入“Advanced”→“SATA Configuration”→“SATA Mode”,选择“RAID Mode”

进入“Boot”→“Boot Option #1”, 选择“P5:ATAPI DVD A DH16ACSH”,回车。 按“F10”,保存相关配置并退出BIOS设置界面,重启电脑。 插入操作系统安装光盘,开始从光盘启动安装操作系统,出现如下画面,请点击“下一步”, 点击“现在安装”,继续安装, 出现选择要安装的驱动程序时,请从“丹阳电教群共享→下载浪潮NP5020浪潮NP5020M3板载RAID驱动”,并按照文件中的注意事项将该驱动放在U盘内,在如下画面出现时,插上U盘,选“浏览”→“对应U盘放置该驱动的路径”→确定,继续安装操作系统。操作系统后续安装依据屏幕指示,持续安装即可。待操作系统安装完成后,将服务器包装箱内自带的驱动光盘放入光驱,自动运行后,在提示框内选择相应产品型号,安装“芯片组驱动”“显卡驱动”“网卡驱动”,即可正常使用。 提示:Windows Server 2008 R2对于管理员密码有如下要求,密码设置必须符合要求,即密码中必须带有大小写字母、数字、特殊符号,否则将不允许通过重设密码验证,无法正常进入操作系统桌面。

浪潮服务器系统安装教程

浪潮服务器系统安装总结 一、首先创建虚拟磁盘: 1、开机引导项Ctrl+h,在Adapter Selection 屏幕中单击Start。 2、此时,将打开"MegaRaid BIOS Config Utility Virtual Configuration" 屏幕。在屏幕中选择Configuration Wizard 进行配置 3、选择new configuration 下一步

4、选择manual configuration 确认。 5、显示"MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard – Drive Group Definition" 屏幕时,您可以看到系统中的驱动器和驱动器组。选择所需的驱动器,并单击"Add To Array"

6、单击"Accept DG" 创建驱动器组。 7、单击next. 8、在"Span Definition" 窗口中会显示驱动器组。单击"Add to SPAN" 9、在span 中会显示驱动器组。单击"Next"。

10、显示"Virtual Drive Definition" 屏幕。为虚拟驱动器设置所需的RAID 级别和配置,然后单击 "Accept"。 有关配置RAID 的更多信息,请参阅服务器的磁盘管理文档。 11、当系统提示您确认"Write Back with BBU" 模式时,请单击"Yes"。

12、在"Config Wizard" 窗口中,单击"Next"。 13、将显示"Preview" 屏幕。请注意,该虚拟驱动器包括"Drive Group 0"。此图显示了使用"Manual Configuration" 选项的单个虚拟驱动器:

浪潮服务器NF M 安装windows Server

浪潮服务器安装windows server 2008r2 一.服务器装箱清单清单配置列表 1.服务器主机一台NF8460M3 2.导轨 3.电源线3根 4.英信服务器用户手册 5.系统驱动程序光盘 6.Raid卡驱动程序光盘 7.浪潮驱动U盘使用说明 8.浪潮驱动U盘 9.服务手册 10.安全手册 11.快速使用指南 二.配置RAID Raid配置与管理 服务器开机自检到浪潮logo画面后,下一步就会进入Raid卡自检过程,此时显示器上会出现Ctrl -H提示,如下图:

按下Ctrl -H组合键后,自检完成就会进入Raid卡配置界面,如下图。在这里可以看到Raid卡的型号和Firmware固件版本,点击【Start】按钮进入Raid 卡主页。

Raid卡首页叫作WebBIOS,如下图。左侧是功能菜单,右侧可以看到所有物理磁盘,本例安装了4块500G硬盘,后面所有的配置都可以在这里完成! 二.Raid0配置方法 Raid0的配置过程与Raid1大致相同,唯一不同是在选择Raid级别这一步选择Raid0即可。 具体步骤请参考下一节 友情提示:Raid0虽然可以大幅提高读写性能,但是有数据丢失风险,请您慎重考虑!

三.Raid1配置方法 在WebBIOS主页点击【Configuration Wizard】,打开配置向导 选择【Add Configuration】,点击【Next】下一步

选择【Manual Configuration】,点击【Next】下一步

左侧方框内可以看到所有未使用的硬盘。因为要做Raid1,我们选择前两块,然后点击下方的【Add to Array】将其加入到右侧方框内。