塑壳断路器能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。本文为大家讲解一下施耐德塑壳断路器。

技术参数及特点:

壳架电流:100A,160A,250A,400A,630A。

分断等级:36KA,50KA,70KA,100KA,150KA。

安装方式:固定式,插入式,抽出式。

操作方式:拨动手柄,旋转手柄,延伸旋转手柄,电动操作机构。

脱扣单元:TM,Mic2.2,Mic2.3,Mic5.2A,Mic5.3A,Mic5.2E,Mic5.3E,Mic6.2A, Mic6.3A,Mic6.2E,Mic6.3E,MA,1.3M,Mic6.2E-M,Mic6.3E-M,Mic2.2G,等。

实现功能:配电保护、电动机保护、发电机保护、400Hz应用、负荷开关、双电源切换系统,等。

参数测量功能:A或E型脱扣单元,可以实现多种电力参数的测量。

柜门显示单元FDM121,可以显示所有脱扣单元测量的信息。

Modbus通信模块,配合BSCM(断路器状态控制模块)以及带通信功能的电操,可以实现四遥功能。

附件齐全:

>SDx可以实现故障诊断功能,特别是可以实现过载指示功能。

>新的电操及旋转手柄,柜门开孔尺寸统一。

>NSX接线附件,连接电子脱扣单元与FDM121柜门显示单元或通信模块。

>口袋电源,方便客户随时检查断路器液晶显示屏及“Ready”LED准备就绪指示灯。

施耐德NSC塑壳断路器及附件价格表

Osmart NSC 塑壳断路器及附件 描述订货号单价(RMB) Alarm Switch (100A)NSC100ALA137 Auxiliary Switch (100A)NSC100AUX137 Alarm Switch (100A)NSC100AUX01111 Auxiliary Switch (100A)NSC100AUX10111 Auxiliary/Alarm Switch (100A)NSC100AUX11224辅助/报警开关 (100A)NSC100AXAL274 NSC100B 15A 3P3T NSC100B3015383 NSC100B 20A 3P3T NSC100B3020383 NSC100B 25A 3P3T NSC100B3025383 NSC100B 30A 3P3T NSC100B3030383 NSC100B 40A 3P3T NSC100B3040383 NSC100B 50A 3P3T NSC100B3050383 NSC100B 60A 3P3T NSC100B3060383 NSC100B 75A 3P3T NSC100B3075383 NSC100B 80A 3P3T NSC100B3080383 NSC100B 100A 3P3T NSC100B3100383 NSC 10kA 15A 4P3T NSC100B4015617 NSC 10kA 20A 4P3T NSC100B4020603 NSC 10kA 25A 4P3T NSC100B4025617 NSC 10kA 30A 4P3T NSC100B4030617 NSC 10kA 40A 4P3T NSC100B4040617 NSC 10kA 50A 4P3T NSC100B4050603 NSC 10kA 60A 4P3T NSC100B4060589 NSC 10kA 75A 4P3T NSC100B4075617 NSC 10kA 80A 4P3T NSC100B4080589 NSC 10kA 100A 4P3T NSC100B4100589 Phase barriers (set of 2) (100A)NSC100FASB249一套(3个),直相间隔板NSC100FASB376 Padlocking System (100A)NSC100LOCK49 <=50A CABLE LUGS (Trphy NSD NSC100LUG050375一套(4个) ≤50A 用于连接1.5-16mm2电缆NSC100LUG050496 EZD100M15A 3P3T NSC100LUG100398一套(4个) >50A 用于连接5.5-50mm2电缆NSC100LUG1004133 Direct Rotary Handle (100A)NSC100ROTDS200红黄紧急直接旋转手柄100A NSC100ROTDSO190延伸旋转手柄NSC100ROTE300加长延伸旋转手柄NSC100ROTEL476红黄紧急延伸手柄100A NSC100ROTEO286 NSC100S 15A 3P3T NSC100S3015406 NSC100S 20A 3P3T NSC100S3020406 NSC100S 25A 3P3T NSC100S3025406 NSC100S MA 25A 3P3T NSC100S3025MA441 NSC100S 30A 3P3T NSC100S3030406 NSC100SMA 30A 3P3T NSC100S3030MA441 NSC100S 40A 3P3T NSC100S3040406 NSC100S MA 40A 3P3T NSC100S3040MA441 NSC100S 50A 3P3T NSC100S3050406 NSC100SMA 50A 3P3T NSC100S3050MA441

施耐德高压断路器型号

施耐德高压断路器型号 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 ▲断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 ▲电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器 ▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。 ▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。 ▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。 ▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开。 ▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。 ▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。 ▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用 ▲如需近一步了解施耐德接触器,ABB断路器,西门子接触器,西门子断路器,常熟开关,价格,厂家,批发,参数等。请关注科旭机电https://www.wendangku.net/doc/cf5229626.html,

2019施耐德电气塑壳断路器产品价格表_13%税率_2019年4月1日生效

2019年塑壳断路器价格表 此部分产品价格自2019年4月1日起正式执行NSX100-250固定式完整断路器 NSX400~630固定式完整断路器 NSX100~250插入式完整断路器 NSX400~630插入式完整断路器 NSX100~250抽出式完整断路器 NSX400~630抽出式完整断路器 NSX100~250用于电动机保护的完整塑壳断路器 NSX400~630用于电动机保护的完整塑壳断路器 NSX100~250带电操完整断路器 NSX400~630带电操完整断路器 Vigicompact NSX带漏电保护功能的完整断路器 NSX100-630隔离开关 NSX100~250本体及脱扣器 NSX400~630本体及脱扣器 NSX100~250安装连接附件 NSX100~250常用附件 NSX100~250测量通信附件 NSX400~630安装连接附件 NSX400~630常用附件 NSX400~630测量通信附件 通信方案 NSX DC100~1200 直流断路器 NSX DC100~1200常用附件 NSX DC PV 80-500光伏专用直流断路器 NSX NA DC PV100-1600光伏专用负荷开关 NSX690V 100~250固定式完整塑壳断路器 NSX690V 400~630固定式完整塑壳断路器 Compact INS / INV隔离开关及附件 EasyPact CVS塑壳断路器100~250A EasyPact CVS附件100~250A EasyPact CVS塑壳断路器400~630A EasyPact CVS附件400~630A EasyPact EZD塑壳断路器 EasyPact EZD常用附件 EasyPact EZS塑壳断路器 EasyPact EZS附件 Vigirex漏电故障保护继电器 Fupact 熔断器式隔离开关ISFT Fupact 熔断器式隔离开关ISFL Fupact 熔断器式隔离开关INFD 价格变更恕不事前通知此表中价格均为含税列表价

塑壳断路器如何选型

摘要:介绍了用户在使用塑壳断路器时容易出现的问题,及怎样正确选择和使用断路器。 关键词:断路器;选择;合理使用;问题 1概述 塑壳断路器广泛应用于工农业、交通、矿山、民用建筑和国防等部门,对电力的传输和分配、电路的控制与保护起很大作用,是一种使用量大,面广的产品。由于使用者对塑壳断路器的特性和技术要求了解不深或不全面,有些概念容易互相混淆,在实际应用中就经常出现一些偏失和误解。本文对用户在选择和使用塑壳断路器时容易出现的问题做一介绍,以帮助用户合理选择使用塑壳断路器。 2断路器壳架等级 断路器壳架等级额定电流是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。 断路器额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。 同一系列中有多种壳架等级额定电流,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A 额定电流。DZ20—100和DZ20—225两种壳架等级中都有100A额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同,因此在选用时要把型号填写完整即具体的壳架等级额定电流内的断路器额定电流。额定电流分级是 按(1.25)优先系数来选择的:一方面是符合和满足最大线路和电器元件额定电流的需要; 另一方面是为了标准化,以取得最佳的使用导线及加工的效益。因此它所规定的级别是:3(6)、8、10、12.5、16,20、25、32、40、50、63、80,100、125、160、200、250、315、400A等。由于此规定,当线路计算负载为90A时,则只能选100A规格,因此在一定程度上影响它的保护性能。 脱扣器电流整定值是指脱扣器调整到动作电流值。它是指额定电流In的倍数,是动作电流值,例如:过电流整定到电流的1.2、1.3、5、10倍,就写成Ir=1.2In,1.3In、5In、10In等。现在一些电子脱扣器,它的过载长延时额定电流是可调的,所调整的电流,其实仍是额定电流,是可长期通过的最大电流。 额定工作电流是断路器在装辅助触头(附件)时触点在一定工作电压下的实际工作电流,电流为3A或6A,用于控制和保护回路。 3额定绝缘电压 额定绝缘电压是设计断路器的电压值,电气间隙和爬电距离应参照此值而定。有些断路器没有明确规定额定绝缘电压,应将额定工作电压中最大值视作额定绝缘电压,在任何情况下,最大额定工作电压不超过额定绝缘电压,断路器的额定绝缘电压与工频试验电压见表1。 额定工作电压是指通断能力以及使用类别相关的电压值,塑壳断路器的额定工作电压多为50Hz、380V,但也有50Hz、600V,额定工作电压380V、50Hz的塑壳断路器,绝对不允许用到660V或1140V的电源电压上。额定控制电源电压是塑壳断路器装分励脱扣器及电动机构附件时的电压。有交流和直流两种电压,选用时一定注明交流或直流。 4额定极限短路分断能力 额定极限短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 额定运行短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序之后,须考虑断路器继续承载它的额定电流。

施耐德NS系列塑壳断路器选型

热继电器有两种安装方式。 一种为与接触器插装的安装方式; 另一种为直接独立安装的安装方式。具体方法如下:与接触器插装单独安装 LR2-D1*** 直接插装需加附件LA7-D1064 LR2-D2*** 直接插装需加附件 LA7-D2064 LR2-D3*** 直接插装需加附件LA7-D3064 LR2-D4*** 直接插装 不能单独安装LR9-D*** 直接插装直接单独安装LR9-F5*** 需加附件LA7-F901 直接单独安装 LR9-F6*** 需加附件LA7-F901 直接单独安装LR9-F7*** 需加附件LA7-F902 直接单独安装 施耐德(SCHNEIDER)-工控产品(TE)-热继电器-TEPCP LR2热继电器分为组合安装方式与独立安装方式;1、组合安装方式:热继电器与接触器插装,最为常见的安装方式。基本原则是国产产品之间互相插装,进口产品之间互相插装(除205A以上接触器);2、单独安装方式:单一热继电器通过螺钉或导轨安装在机柜内国产D系列、KIR 系列热继电器需要另外配置背包(适配器),进口电子式F系列则可以直接采用导轨安装上或螺钉安装*安装时需注意标准紧固扭矩及导线线径:接线螺钉的拧紧力矩偏小,使导线与接线端子之间的接触电阻偏大,从而引起接线端子的温度偏高,抬高了双金属片的温度,导致提前动作。连接的导线偏细,细导线散热慢,引起接线端子的温度偏高,抬高了双金属片的温度,导致提前动作。同时连接的导线偏粗,粗导线散热快,引起接线端子的温度偏低,降低了双金属片的温度,导致不动作。 施耐德NS系列塑壳断路器选型如下: NS100 N STR22SE 1003P F FC 附件 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ ①Compact NSA塑壳断路器系列开关 ②5种壳架电流:100A、160A、250A、400A、630A ③N表示分断能力:N-25~45KA H-70KA L-150KA NS80只有H型 ④脱扣器类型:TM-热磁脱扣器(用于NS100、160、250)STR22SE-电子脱扣器(用于NS100、160、250)STR23SE-电子脱扣器(用于NS400、630)STR53UE-电子脱扣器(用于NS400、630) ⑤额定电流100A:16/25/32/40/50/63/80/100 160A:40/63/80/100/125/160 250A:40/63/80/100/125/160/200/250 400A:400 630A:630 ⑥极数:3P-3级4P-4级 ⑦安装方式:F-固定式P-插入式D-抽出式 ⑧联接方式:FC-板前方式RC-板后联接 ⑨附件可选代号OF:辅助触点SD:报警触点SDE:故障指示开关MX: 分励线圈MN:失压线圈MT: 电动机购ERH: 延伸旋转手柄RH:直接旋转手柄VIGI: 漏电保护模块VIGIM:绝缘监视模块IM:电流表模快

施耐德MVS框架断路器2012-07价格表.

EasyPact MVSEasyPact MVS04N ~ MVS16N 2012年价格清单固定式断路器 电动储能标准配置 EasyPact MVS 断路器的价格中固定式断路器 已经包含以下部分:MVS Trip System 2.0 ?断路器本体(固定式 3P 4P ?控制单元 In (AIcu (KA,U = 440 V ? MVS Trip System 2.0MVS04N 40050MVS04N3F20*20545MVS04N4F20*26974 ? MVS Trip System 5.0MVS06N 63050MVS06N3F20*20670MVS06N4F20*27097 ? MVS Trip System 6.0MVS08N 80050MVS08N3F20*22828MVS08N4F20*29890 ? MVS Trip System 5.0AMVS10N 100050MVS10N3F20*24755MVS10N4F20*32376 ? MVS Trip System 6.0AMVS12N 125050MVS12N3F20*26554MVS12N4F20*33990 ? MVS Trip System 5.0VMVS16N 160050MVS16N3F20*28821MVS16N4F20*37637 ? MVS Trip System 6.0VMVS Trip System 5.0 ?主接线 3P 4P ?上下均为水平 In (AIcu (KA,U = 440 V ?附件 MVS04N 40050MVS04N3F50*21704MVS04N4F50*28129 ? MCH 储能马达 MVS06N 63050MVS06N3F50*21828MVS06N4F50*28252 ? MX 分励线圈MVS08N 80050MVS08N3F50*23988MVS08N4F50*31044 ? XF 合闸线圈 MVS10N 100050MVS10N3F50*25883MVS10N4F50*33497 ? OF 指示触点 MVS12N 125050MVS12N3F50*27681MVS12N4F50*35113 ? CDP 门框 MVS16N

NSD塑壳断路器技术参数表

D35 NSD 塑壳断路器技术参数表 1 产品名称 Vigicompact NS 漏电保护断路器 2 产品组成、主要用途和适用范围 2.1 产品基本组成:Vigicopmact NS 是 具有过载保护、短路保护及漏电/接地保护为一身的低压塑壳断路器。2.2 主要用途和适用范围:主要用于民 用建筑及工业配电场合,能够防止由漏电/接地故障导致的火灾及触电危险。适用于交流50/60Hz ,额定电压440V ,额定电流80~630A ,接地形式为TT ,TN-S 及TN-C-S 等接地系统的配电网络中。 3 功能、性能、特点 3.1 Vigicompact NS80~NS630断路器的特性与Compact NS100~NS630相同,但额定工作电压为440V 以下。3.2 Vigicompact NS 的漏电模块有自备电源,当只有两相电 源时,此模块仍可继续工作。 3.3 Vigicompact NS 系列有优越的限流能力,可以大大降低 故障电流产生的电动力,从而使断路器分断能力提高。3.4 由于电动力降低,大大减少触头和母线变形及破坏的危险性。3.5 在大多数情况下,两个Vigicompact NS 断路器之间或 Vigicompact NS 和Multi 9断路器之间具有全选择性。 3.6 Vigicompact NS 断路器均带reflex 能量跳闸技术 3.7 装有SDV 辅助开关(另加)的Vigicompact NS 在发生 接地故障时,可以远方指示断路器脱扣。 3.8 Vigicompact NS80~NS630断路器通过安装在断路器端 子上的“Vigi ”接地故障块实现接地故障保护。 4 执行标准 国际标准:IEC 947-2,IEC 255-4,IEC 801-2~5,IEC 755,VDE 664;国家标准:GB 14048.1,GB 14048.2。 5 产品规格及主要技术参数 5.1 产品规格及主要技术参数,见表1。5.2 额定绝缘电压 Ui=750V ;额定冲击耐压Uimp=8 kV ,额 定工作电压Ue=440V 。 6 设计选型要点 6.1 产品命名原则: VIGI NS100 /100型号名称壳架电流脱扣器额定电流VigiNS 80/100/125/160/200/250/400/630 6.2 Vigicompact NS 系列的附件与Compact NS N/H/L (相同的额定电流)的附件通用,其配置也一样。 7 断路器尺寸重量及安装尺寸、安装方式 参阅相关样本。 表1 *如果灵敏度被设置为30mA ,脱扣器瞬时脱扣。 Vigicompact NS 漏电保护断路器 施耐德电气(中国)投资公司

{Z}施耐德常用断路器型号及价格0324

施耐德常用断路器型号及价格 序号系列型号极数额定电流(A )价格(元)备注 15 NSX系列 断路器NSX100N/33 16、25、32 、40、50、 63、80、100 638.87 可替代 NS系列 16NSX100N/44871.2 17NSX160N/33100、125、 160696.97 18NSX160N/44958.33 19NSX250N/33160、200、 250813.13 20NSX250N/441103.53 21NSX400N/33 250、4004181.77 22NSX400N/445633.77 23NSX630N/33 6304530.23 24NSX630N/446098 25 C65-C配 电系列 断路器C65N-C1A/1P1134 26C65N-C2A/1P1234 27C65N-C3A/1P1334 28C65N-C4A/1P1434 29C65N-C6A/1P1632 30C65N-C10A/1P11032 31C65N-C16A/1P11632 32C65N-C20A/1P12032 33C65N-C25A/1P12532 34C65N-C32A/1P13232 35C65N-C40A/1P14034 36C65N-C50A/1P15034 37C65N-C63A/1P16334 38 C65-C配 电系列 断路器C65N-C1A/2P2168 39C65N-C2A/2P2268 40C65N-C3A/2P2368 41C65N-C4A/2P2468 42C65N-C6A/2P2664 43C65N-C10A/2P21064 44C65N-C16A/2P21664 45C65N-C20A/2P22064 46C65N-C25A/2P22564 47C65N-C32A/2P23264 48C65N-C40A/2P24068 49C65N-C50A/2P25068 50C65N-C63A/2P26368 51 C65-C配 电系列 断路器C65N-C1A/3P31102 52C65N-C2A/3P32102 53C65N-C3A/3P33102 54C65N-C4A/3P34102 55C65N-C6A/3P3696 56C65N-C10A/3P31096 57C65N-C16A/3P31696

施耐德断路器规格

施耐德断路器规格 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德断路器 1、断路器概述 是一种过电流保护装置,指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 2、断路器分类 微型断路器 塑壳断路器 框架断路器 三种断路器在额定电流和分断能力上并无非常严格的划分,一些小型断路器在额定电流和分断能力上也可以达到塑壳断路器的低端标准,而一些塑壳断路器也可以到框架断路器的低端标准。 3、断路器简介 1.微型断路器 微型断路器的作用:短路保护、过载保护、隔离。 主要的:Acti9(取代M9):IC65、C65小型直流断路器、C60、IDPN、C120、NG125、DPN、 INT125系列隔离开关。 IC65为C65的升级产品,IDPN为DPN的升级替代产品。 E9(Easy9):EA9AN、EA9AH、EA9A45、EA9A65、EA9A47、EA9A67、EA9D 隔离开关(关合,隔离)、 Osmart系列:C32N、C65H、K系列 专为OEM市场推出的,其价格与性能估计与EASY9系列差不多,比ic65 总体要低。例如分断能力只有6KA,没有10KA及15KA的产品;没有1P+N的产品等等 选型的参数:分断能力、脱扣曲线、额定电流、极数。 分断能力:是指断路器安全切断故障电流的能力 分断能力: Q 36-50kA: 标准应用:民用住宅、零售商店、医院、学校、公共建筑、工业厂房。 Q 70-100kA: 高性能要求的应用:工业生产线、关键电力设备。 Q 150kA: 特殊应用:船舶、重工业。 脱扣曲线 B 型曲线:保护短路电流较小的负载(如电源、长电览等),瞬时脱扣范围(3~5) In C 型曲线:保护常规负载和配电线缆,瞬时脱扣范围(5~10) In D 型曲线:保护起动电流大的冲击性负荷(如电动机,变压器等),瞬时脱扣范围(10~14) In

施耐德框架断路器的型号含义

MT---------系列号 N1----------分断能力有N1 N2 50KA 、H1 65KA 、 H1b 85KA、H2 100KA、NWN1 42KA 06----------电流 06-630A 08-800A 10-1000A 12-1250A 16-1600A 20-2000A 25-2500A 32-3200A 40-4000A 50-5000A 63-6300A mic2.0------控制单元有: 基本型 mic2.0 基本保护 mic5.0 选择性保护 mic6.0 选择性保护+接地故障保护 电流表A mic2.0A 基本保护 mic5.0A 选择性保护 mic6.0A 选择+接地故障保护 mic7.0A 选择+漏电保护 电能表D mic5.0D 选择性保护 mic6.0D 选择+接地故障保护 功率表P mic5.0P 选择性保护 mic6.0P 选择+接地故障保护 mic7.0P 选择+漏电保护 谐波表H mic5.0H 选择性保护 mic6.0H 选择+接地故障保护 mic7.0H 选择+漏电保护 3P----------极数分3P 4P 2档 另外还有固定式抽屉式断路器之分。 一个完整的框架断路器包括断路器本体、控制单元、上端接线、下端接线4大基本器件。抽屉式断路器还需选配抽架

艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/cf5229626.html,。

塑壳断路器

LOW-CIRCUIT BREAKERS PRODUCT SELECTION MANUAL 低压断路器样本D A Y A·大亚 https://www.wendangku.net/doc/cf5229626.html,

目录 CONTENTS 企业简介 BZM1塑壳式断路器 BZM1L 塑壳式漏电断路器 BZM1E 塑壳式智能型电子断路器 enterprise brief introduction molded case circuit breaker Plastic shell type residual current circuit breaker Plastic shell type intelligent electronic circuit breaker 0102-0910-1516-29

中国·大亚电器集团(原浙江大亚电器设备厂)始创于1988 年,是以高低压电器类产品为主营的国家级高新技术企业。公司于 1989 年和上海电器科学研究所进行技术合作,开创了集团公司技 术革新领航的新纪元。并在1990年时荣获原机械工业部、电力工 业部颁布的“生产高低压开关成套设备定点企业”称号。集团公司 在1993 年与永嘉电业局进行投资联营、温州市电业局业务联营, 在2009年时与德国西门子签订技术合作企业,并被选为原国家经 贸委两网改造推荐企业,同时集团公司通过了ISO9000 国际质量 管理体系认证。 集团公司主要生产35kV 及以下的高低压成套开关柜、户外真 空断路器、各种箱式变电站、塑料外壳式断路器、智能型万能式断 路器、自动电源转化开关、小型断路器、固定式断路器、变压器以 及各种低压电器、电线电缆、仪器仪表等电器产品。其中低压电气元件中的断路器系列产品外形美观、质量优良、性能可靠、分断能力高、使用寿命长等优势稳居行业领先地位。日前集团公司拥有控股成员企业18 家, 总资产2.6 亿, 拥有职工人数1963 人, 其中工程技术人员占28%。公司生产设备精良,拥有现代化的机械加工中心和专业生产线,建立了质量保证的科学管理体系和MIS 计算机管理系统。集团公司自主研发和引进国内外先进技术,先后开发了24KV 户外柱上真空断路器、24KV 户内真空断路器、24KV 电缆分支箱、24KV 箱式变电站、24KV 中置柜,高压环网柜、35kV 箱式变电站等热销产品。如今集团已在全国各地形成了高效完整的营销网络,并与各地省、市电力公司建立了稳固的合作关系。在集团领导和员工多年来辛勤的耕耘下,大亚品牌已在亚洲市场上享有较高的知名度,质量深受广大用户的好评。

塑壳断路器的技术参数表示

Icu:额定极限短路分断能力,指按试验程序O-t-CO所规定的条件,断路器不能继续承载其额定电流能力的分断能力。即断路器能够可靠分断的短路电流。只在一定约束条件下,断路器可继续使用。 Ics:额定运行短路分断能力,指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,断路器能继续承载其额定电流能力的分断能力。即断路器仍能够可靠分断的最大短路电流。在切断该短路电流后,断路器仍可以使用。 Icm:额定短路接通能力指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,断路器设备在额定工作电压-10%、额定频率和规定的功率因数时能接通的短路电流。 一般情况下,Icu ≥ Ics,Icm = n x Ics;施耐德塑壳断路器的Icu一般为15、25、36…KA 注:O-分断;t-间歇时间;CO-接通和分断。 In =160 A Io=In x .9=144A Ir=Io x .95=136.8A Im=Ir x 6=820.8A Isd=Irx2=273.6A 其中In是脱扣器的额定电流,如果不设置整定值,通过断路器的电流达到160A就跳闸;Io 是脱扣器的整定电流,如果你想让断路器在小于160A时就跳闸,如144A(0.9的系数)时跳闸,一旦通过断路器的电流达到144A,脱扣器脱扣,断路器跳闸;或者你觉得这样还不够安全,因为144A已经是你的底线了,你想在电流差不多达到144A时就要切断电源,这个时候你就可以通过设置脱扣器的过载长延时整定电流,即Ir,可以设置Ir=0.95*144=136.8A; Im是脱扣器的短路整定电流,一般为过载长延时整定电流Ir的倍数,如6倍Ir*6=820.8A,也称短路瞬时,脱扣机构的动作时间一般为ms级;Isd短路短延时,其整定值也是可以根据实际来设定,但是脱扣机构的动作时间一般为0.1S~1S,比上级断路器的动作时间要快。

施耐德塑壳断路器nsx630n

施耐德塑壳断路器nsx630n ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德塑壳断路器型号 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德断路器价格表选型代理尺寸空气开关c65n系列2p_3p_漏电10a微型塑壳手柄ic65n2p_3p

功能与特性 目录 简介 一般特性A-2选型指南 A-3 低压配电保护 功能与特性 A-4TM-D 热磁脱扣器 A-6ETS 2.3 电子脱扣器及附件 A-7 漏电保护 功能与特性 A-8 电动机保护 功能与特性A-10MA 脱扣器 A-12 附件与辅助设备 概述A-13安装 A-14设备的连接A-16附件的选择A-18指示触点A-19远程脱扣A-20旋转手柄A-21锁与铅封附件A-22面板框罩与保护罩 A-23 安装与应用B-1尺寸与连接C-1脱扣和限流曲线D-1产品订货号 E-1 科旭机电 https://www.wendangku.net/doc/cf5229626.html,

简介 一般特性 符合标准 国际标准: Q IEC 60947-1:总则 Q IEC 60947-2:断路器 Q IEC 60947-4:接触器和电机启动器 Q IEC 60947-5.1:控制设备和开关;自动控制元件国家标准: Q GB 14048.1总则 Q GB 14048.2 断路器 污染等级 经认证,EasyPact CVS 断路器可在由IEC 标准60947-1和60664-1(工业环境)定义的三级污染环境中运行。 抗湿热能力 EasyPact CVS 的断路器已成功地通过了以下标准所定义的极端气候条件的测试: Q IEC 60068-2-1:干冷 (-55 °C) Q IEC 60068-2-2:干热 (+85 °C) Q IEC 60068-2-30:湿热 (在 55 °C 下相对湿度为95%) Q IEC 60068-2-52:严重等级2:盐雾 环境 EasyPact CVS 遵守有关有害物质限制(RoHS )的EC/2002/95欧洲环境指令 。所有EasyPact CVS 的生产工厂均符合ISO 14001。 环境温度 Q EasyPact CVS 断路器可在-25 °C 与+70 °C 之间使用。温度超过40°C (电动机保护时温度超过65°C ),设备必须降容使用。(页码 B-2)。 Q 断路器应在正常环境和运行温度条件下长期工作。也可在环境温度-35 °C 至-25 °C 之间正常工作。 Q 储存温度为-50°C 至85°C 。 具有隔离功能的可靠触点指示 所有的EasyPact CVS 断路器都符合IEC 标准60947-2中所定义的隔离。 Q 隔离位置对应于O (OFF )位置 Q 只有触点真正打开,操作手柄才能指示“OFF ”位置 Q 只有触点打开,才可以安装挂锁 旋转手柄或电动操作机构不会改变触点指示系统的可靠性经过测试,隔离功能必须保证: Q 触点指示系统的机械可靠性 Q 无漏电电流 Q 进出线端子之间有一定的过电压耐受能力 在II 类开关柜中的安装 所有EasyPact CVS 断路器均为II 类绝缘。可安装在II 类开关柜内(符合IEC61140及60664-1标准),而不会降低开关柜的绝缘等级。 在断路器装配有旋转手柄或电动操作机构的时候也符合该特性。 防护等级 符合IEC 60529(IP 防护等级)标准和IEC 62262(IK 抗外部机械冲击等级)标准。断路器裸机 Q 配有拨动手柄: IP40、IK07 Q 配有延伸旋转手柄:IP 54、IK08安装在开关柜中的断路器 Q 配有拨动手柄:IP40、IK07 Q 配有延伸旋转手柄:IP 54、IK08 铭牌上注明的标准特性 1 产品型号:框架类型和分断等级 2 Ui :额定绝缘电压 3 Uimp :额定冲击耐压 4 Ics :使用分断能力 5 Icu :极限分断能力 6 Ue :额定工作电压 7 彩色标签:表示不同的分断能力 8 断路器的隔离特性9 参考标准 注:当断路器配有一个延伸旋转手柄时,必须开门才能看到该铭牌。 D B 400000 功能与特性 CVS CVS CVS CVS CVS 415V 时的分断性能 H 70kA N 50kA F 36kA E/B 25kA

施耐德cvs断路器选型

施耐德cvs断路器选型 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德3p80a空开价格

施耐德3p80a空开价格 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。施耐德经济型断路器 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。