通过对相关住宅工程施工情况的现场检查,发现了一些质量通病,特制定以下注意事项,请在施工中对照落实。

1.窗台梁、腰梁的钢筋设置问题。

⑴根据《江苏省住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2005)、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》(DGJ32/J29-2006)等规定,砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,其纵向配筋不少于4φ10,箍筋不少于φ6@200;其他层在窗台标高处,应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带的厚度不小于60mm,混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。

⑵混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,当墙长大于5m 时,应增设间距不大于3m的构造柱;每层墙高的中部应增设高度为120mm,与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框架加强。或按图纸设计要求,墙体拔高处应设置与柱联接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁(腰梁)。腰梁增设高度为120mm,与墙体同宽,纵向配筋不少于4φ10。

⑶其中,窗台梁纵向钢筋设置在上部位置,腰梁的纵向钢筋按两排设置。

2.构造柱钢筋问题

根据《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》(DGJ32/J29-2006)的规定,构造柱的竖向受力钢筋需接长时,可采用绑扎接头,其搭接长度一般为钢筋的35d,在绑扎接头区段内的箍筋间距不应大于200mm。

3.墙体砌筑问题

根据有关文件规定,砌体施工前应设置皮数杆,并按规定设置拉结筋,符合要求后方可砌筑;构造柱处的墙体马牙槎(不大于300mm)先退后进,马牙槎边口应吊线砌筑;构造柱边贴双面泡沫胶条,厚度不小于5mm;填充墙砌至梁底或板底15日后方可塞方;砌体砌筑每天高度宜控制在1.5m以下;

外墙孔洞、脚手眼等应采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂

浆粉严,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实,并及时办理专项隐蔽验收记录。

4.厨房、卫生间及阳台部位的楼板浇筑控制

根据有关文件规定,现浇楼面高低差变化处(室外与室内,厨卫间与房间等)应采用方钢制作成工具式定型模板,或在门洞口采用∟30*3角钢与钢筋焊接的措施来保证高差处的边角整齐。

5.坡屋面浇筑

坡屋面浇筑采用单面模板法。此法是坡屋面混凝土施工中较常用的简易法,但影响浇筑质量的方面较多,如屋面坡度的大小,模板的光滑程度和坍落度的影响等。因混凝土无法按常规振捣而导致不密实,须待混凝土处于初凝阶段再振捣。此时混凝土的可塑性降低,再振捣势必造成混凝土的内伤和裂纹。为此,在施工中应采用一些措施,如控制混凝土的坍落度30~50mm(可使用塔吊吊料),利用焊接板筋做抗滑移带或使用快易收口网模板抗滑移。并预先确定混凝土浇筑流向、分段等。为了保证板面的平整度,随捣随用1:2.5水泥砂浆抹平。

斜屋面混凝土施工受到高处作业、坡度大小、形状变化和槽沟等多方面影响,支模及浇筑混凝土均比较困难。由于混凝土板表面积大,失水快和人员上下不便洒水困难等原因.故需特别做好养护工作。

6.窗口防渗

门窗洞侧历来是外墙渗水的主要部位,加强每道工序的质量控制是解决该问题的关键。

⑴在门窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核,门窗洞侧用防水砂浆刮糙处理后,再实施外框固定。

⑵门窗框安装后与刮糙层之间的空隙厚度控制在15~20mm,门窗洞口应干净干燥后,方可施打发泡剂等弹性材料,发泡剂应连续施打,一次成型。

发泡剂施打时,应在施打侧对侧外框内侧设置木条作为侧模,以保证施打质量;凡溢出外框的发泡剂,应在其凝固硬化前,塞回外框与刮糙层空隙间。严禁发泡剂干燥后,用美工刀切除。

⑶外墙粉饰面层施工完成窗框四周留出10mm宽、5~8mm深的圆弧形槽口,

该槽口采用建筑密封膏封实。

⑷保证门窗洞口抹灰层施工质量对外墙防渗也是至关重要的。目前外墙节点比较成熟的处理方法:窗台的室外面应低于室内面,外窗台的坡度不小于6%;窗顶部粉饰设鹰嘴,内嵌滴水线。突出外墙的腰线、雨蓬、空调板等与外墙连接处应设置混凝土翻边,两者必须一次性浇捣密实,不留施工缝。板底外侧留置滴水线,板面结构找坡。

7.门窗洞、楼梯等部位需要注意的事项

根据《住宅设计规范》(GB50096-1999)(2003年版)的规定,住宅各部位门洞(成品)最小尺寸不得小于下表规定:

门洞最小尺寸(为成品后净尺寸)

注:1 表中门洞高度不包括门上亮子高度。

2 洞口两侧地面有高低差时,以高地面为起算高度。

民用建筑(住宅)住宅工程栏杆高度要求

楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,并不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行过道的垂直高度不应低于2m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m。

8.烟道出屋面高度及相关规定

《民用建筑设计通则》(GB 50352--2005)相关规定:

烟道和通风道应伸出屋面,伸出高度应有利烟气扩散,并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定。

平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。

坡屋面伸出高度应符合下列规定:

①烟道和通风道中心线距屋脊小于1.50m时,应高出屋脊0.60m;

②烟道和通风道中心线距屋脊1.50~3.00m时,应高于屋脊,且伸出屋面高度不得小于0.60m;

③烟道和通风道中心线趴屋脊大于3m时,其顶部同屋脊的连线同水平线之间的夹角不应大于10°,且伸出屋面高度不得小于0.60m。

9.安装排气管出屋面高度

根据《建筑给水排水设计规范》第3.6.9条:通气管高出屋面不得小于0.3m,且必须大于最大积雪厚度。通气管顶端应装设风帽或网罩。

注:①屋顶有隔热层时,应从隔热层板面算起。

②在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门

窗一侧。

③在经常有人停留的平屋面上,通气管口应高出屋面 2.0m,并应根据防雷要求考虑防雷装置。

④通气管口不宜设在建筑物挑出部分(如屋檐檐口、阳台和雨蓬等)的下面。

10.上人屋面女儿墙的高度

上人屋面女儿墙完成后高度参照本文“7.门窗洞、楼梯等部位需要注意的事项”中“民用建筑(住宅)住宅工程栏杆高度要求”表执行。

附一:倒置式卷材防水屋面施工要点及注意事项

屋面工程是必查项目,施工质量直接影响评定等级,必须按照设计图纸和屋面验收有关技术规程施工。

1.屋面工程质量缺陷及原因

1.1刚性防水保护层有不规则裂缝、起壳、起砂,接缝翘边、分格缝防水油膏嵌缝不密实,凹凸不平、黏结不牢、老化断裂。

1.2女儿墙与刚性防水层设缝不到底,刚性防水层温度和干湿变形的推动,易造成女儿墙水平裂缝。

1.3原因分析:

1.3.1关键是施工操作过程中不认真负责,减少施工程序,

1.3.2使用的材料(细砂、粗细骨料含泥量太大,配合比不够准确,水灰比不控制等)不符合要求。

2.屋面构造做法

2.1凡结构找坡,挤塑板作为保温层的可不设透气槽,出气孔。但砂浆找平层的要严格控制水灰比,找平层的砂浆不宜太稀。

2.2设计要求建筑找坡(如现场搅拌膨胀珍珠岩、或陶粒混凝土、或炉渣等其它材料)的宜按下面有关事项施工。

2.2.1用空心砖侧砌,设置透气槽,缝宽30mm,又是建筑找坡层厚度标高,并设流水坡向。

2.2.2透气槽纵横交错,每一块分格长度应小于6m*6m。

2.2.3如沿女儿墙方向流水设坡的,找坡层厚度小于80mm时,可采用φ25~40塑料管三面钻孔,距女儿墙250mm左右,横向固定,并与纵向透气槽联结好,

形成整个屋面贯通透气。

2.2.4在纵横交错处,埋设φ75PVC塑料管为出气口。外伸屋面有效高度不少于30cm,出气管下方与纵横交错出气槽开好十字槽,槽口宽25mm~30mm,开槽口高度视找坡层厚度而定,在出气管下方十字钻孔穿钢筋,用水泥砂浆固定在交叉处的屋面基层上面,贯通透气管内,槽内、出气管内不得有杂屑堵塞。

2.2.5找坡层铺好后,在透气槽上口铺设水泥压力板罩盖,用水泥砂浆找平,找平后要刮平、压光,找平砂浆不宜太稀。

2.3砂浆找平层与女儿墙交接处抹压40mm直径圆弧。

2.4待砂浆找平层干燥后才能铺设高分子卷材及其他防水卷材。铺设时与基层粘牢,平整,不得起鼓脱开,收头必须伸到女儿墙凹槽内固定。

2.5如设计采用挤塑板为保温层,细石混凝土防水层浇筑在保温板上面的,铺设挤塑板保温板时,宜设缝与下方缝槽相对齐,其余保温板接缝要严密。挤塑板设缝用泡沫板或其他软性材料填缝。考虑刚性防水层与保温层成为联结体,形成挤塑板保温层与下方卷材防水层变为隔离层(滑动层)。目前,南京各设计院大多这样设计。

2.6刚性防水层下方宜设置一道隔离层(滑动层)为佳,因为屋面温差大及干缩荷载等因素使结构层发生变化。设隔离层后,防水层自由伸缩,减少结构层变形对刚性防水层的影响。如非倒置式屋面(即卷材防水层直接与细石混凝土防水层或水泥砂浆保护层接触的,应考虑设置隔离层,可抹压一道低标号砂浆。

3.刚性防水层施工前现场原材料和施工准备工作

3.1施工前对屋面设置分格伸缩缝与下方缝槽应对齐外,再将原板块6m*6m 之间再设纵横各一条分格缝为佳(规范中说明板块小于6m)。但从现场施工经验和实际情况板块分格宜小于3m*3m为最佳。分格缝采用刀口木条或聚塑板条拉直线固定。固定时要注意流水坡向,拉线时屋面中心与四周边坡中间设有少量高度的起拱(如防水层上面粘贴地砖,尚应考虑分格方整)。

3.2刚性防水层屋面施工前材料准备工作

⑴刚性防水层采用425#普通硅酸盐水泥,根据用量一次性进场分别堆放,进场后必须做好安定性试验,合格后方可使用。

⑵粗骨料(瓜子片)含泥量不应大于1%,超过的要冲洗干净,粒径要均匀。

如粗细不一要过筛(因防水层混凝土厚度只有50mm,石子最大粒径不应大于防水层厚度的1/3)。

⑶细骨料使用中粗砂,要过筛不得含有其他杂物,含泥量不大于2%。

⑷刚性防水层的钢筋网片,事先对钢筋调直,不宜弯曲,根据已分格大小尺寸截断好钢筋,根据设计要求钢筋间距进行绑扎。

⑸施工前对刚性防水层细石混凝土事先准备好的原材料少量送试验室根据设计强度试配,方可施工。

3.3刚性防水层施工前,召开参加施工人员会议,进一步明确必须按技术交底和措施施工。专人负责现场,从细石混凝土材料计量开始至压光完成后,每一道工序都要严格把关。

3.4刚性防水细石混凝土浇筑施工时必须做好如下工作:

⑴粗细骨料严格计量,严格控制水灰比、坍落度。

⑵浇筑细石混凝土时,宜先铺混凝土厚度的2/3,粗粗刮平后,放钢筋网片,再铺混凝土。刮平时,掌握细石混凝土要略高于分格条(因细石混凝土滚压后有沉实度)。

⑶细石混凝土滚压前,操作工用铁抹子将分格条上面粘有石子和砂浆刮平,向两边拍压。

⑷直尺刮平后进行碾压,特别是碾压(一般用石磙或铁滚重30~50kg,长60cm左右)纵横来回滚压不少于6遍,直至细石混凝土表面压实拉毛绽出水泥浆为止。

⑸滚压后,用4m长的塑钢管材作为刮尺检查平整度。如有凹凸不平的,要随时添减细石混凝土,再进行滚压,必须达到平整度要求为止。

⑹根据气温情况掌握时间抹平,待一定时间后再抹第二第三遍,务必做到使混凝土表面达到平整光滑。重申一下:这种施工方法比较好,关键是粗细骨料均匀,特别是含泥量不得超过上述规定范围,水灰比要严格控制,坍落度不宜大于10cm,钢筋位置宜在混凝土层中上部。

⑺细石混凝土抹平后打木蟹,抹光时不得洒水,不得用干料抽(吸)湿、纠平,不得用干水泥或素水泥浆撒在混凝土表面上。如果按上述操作只能使混凝土表面产生一道浮浆,硬化后,混凝土内部与表面的强度、干缩不一致,容易产生

面层收缩龟裂,脱皮色差等以至返工。

⑻细石混凝土养护应在浇筑后12~24h后进行,开始时要专人负责养护。养护方法:开始可进行洒水喷水湿润(保湿状态),也可覆盖塑料薄膜、喷养护剂等。养护时间不少于10~14d,不得在浇筑后即蓄水养护,养护期间严禁过早上人,不得堆积水泥砂浆和杂物等材料。

⑼细石混凝土屋面施工时应避免酷热高温时间施工,避免气温零度以下施工,同时做好防雨措施。

⑽对屋面施工所用的材料垂直运输和水平运输最佳条件是采用塔吊,能保证屋面施工质量。无塔吊而采用货梯垂直运输、水平运输时,拖车上料较满,一路流坠,粘贴好的分格条可能被撞坏;有时拖车从卷材防水层或保温层上行走,车辆滚压、行人行走后易损坏防水层造成渗水,有的在铺细石混凝土前也不清扫杂屑等,对防水层的施工质量有一定的影响。

4.密封材料嵌缝有关操作注意事项

屋面分格缝、变形缝、天沟、檐沟、女儿墙等细部构造的防水层收头密封等,如果施工操作不当,不认真负责,都是屋面渗漏水的主要通道。经常发现已施工好的屋面经过一段时间,天气转好后,仍然看到水从屋面的沟槽和分格缝向外流淌,事实证明下雨时,雨水可能从分格缝、天沟、檐沟和女儿墙泛水或细石混凝土层板块贯通裂缝等处渗入屋面内向外流水,时有发现水从女儿墙水平裂缝处向外墙面流淌,污染外墙面。

⑴嵌缝前专人负责对细石混凝土防水层分格缝内杂物清理干净,分格缝底部有水泥砂浆或细石混凝土黏结在一起的必须断开,不得有假缝现象。否则,起不到伸缩缝的作用。

⑵填缝前,必须对分格缝内基层刷处理剂(冷底子油),冷底子油配制要根据填缝油膏及高分子密封材料品种及其他材料而定,主要起到粘牢结合作用。

⑶填嵌分格缝时,可采用先填嵌质量比较好的防水油膏,再填嵌背衬材料(入泡沫棒),在填嵌质量比较好的密封接缝材料(如改性沥青、聚氨酯类、硅酮类、聚硫类密封材料,建筑防水沥青嵌缝油膏等)。

⑷填嵌接缝密封材料要饱满密实,无气泡、孔洞等。

⑸细石混凝土防水层屋面与女儿墙交接处,在原卷材粘贴保证质量,保证泛

水高度的基础上,宜加贴一层防水卷材。加贴防水卷材时,要从分格缝处向里搭接约8cm左右弹好里线刷冷底子油后进行粘贴,直至泛水高度大于25~30cm处,收头要平直一致,采用防腐木条固定,间距不大于300mm,木条表面用塑钢材或用不锈钢型材等罩面材料为压条进行固定牢固,接触处上下打硅胶密缝封口。

⑹凡是细石混凝土防水层分格缝防水油膏填实饱满经验收合格后,在分格缝两侧距缝约6~8cm宽弹好墨线,配制好冷底子油(必须与加贴的卷材相容的材料)进行墨线之间的扫刷,待干后加贴卷材。对分格缝防水有很好的效果,又能防止嵌缝油膏老化。

⑺规范规定凡是突出屋面的建筑物、构造物与细石混凝土防水层交接处必须留分格缝,缝内填嵌密封防水材料,泛水有效高度不得少于30cm,并加贴一层卷材,卷材收头必须用管箍或压条将上口压紧。

5.块体铺贴

块体铺贴在屋面施工时要考虑屋面分格缝距女儿墙根部之间宽度为一块砖的大小尺寸来设定分格缝位置,其他纵横方向也要考虑地砖模数来设分格缝比较好。

注1:

a.如果屋面铺贴块体砖,女儿墙根部与屋面交接处至少也要粘贴300高块体砖,或女儿墙全部粘贴面砖更好。

b.如果女儿墙下方粘贴块体砖,必须在原卷材防水层上面留有一块砖的位置浇筑细石混凝土防水层时铺设一道钢丝网片,收头固定在女儿墙凹槽内将凹槽用细石混凝土或干硬性砂浆分层嵌实抹平,再在网片上薄薄的刮一层水泥砂浆糙,便于粘贴块体砖,不易空鼓。

c.凡是住宅有退层的小屋面,施工细石混凝土防水层或保护层的,也要在四周设伸缩缝。如超出4m*4m的,中间纵横方向也增设一道,不得马虎。

注2:淋水试验

a.平屋面分块蓄水24h后目测户内顶棚、天沟、管道根部,蓄水深度不低于20mm,坡屋面雨后或持续淋水2h后目测检查。

b.蓄水试验,蓄水深度最浅处大于20mm,蓄水时间不少于24h。

附二:住宅细部节点做法(供参考)

1.屋面做法

屋面细部做法包括女儿墙压顶泛水、踢脚线面砖、伸缩缝设置、排气孔设置、出屋面管防水、落水口防水等(详附图)。

1.1女儿墙压顶、伸缩缝设置

结构宽度为250mm完成面宽度为300mm;压顶外高内低,高差为25mm;首道伸缩缝靠女儿墙完成面设置,宽度为30mm,其它伸缩缝按纵横间距不大于6m。

1.2女儿墙泛水及屋面排气孔

屋面设φ50排气孔按梅花状布置,首排距女儿墙完成面300mm设置,所有排气孔顶标高相同。要求排气孔下的排气槽贯通,排气槽宽度不小于50mm。

屋面排汽孔防水节点

1.3落水口及出屋面管

1.3.1水落口周围直径500mm范围内坡度不小于5%,并用防水涂料涂封,其厚度不小于2mm;防水材料深入水落口内不小于50mm。水落口与基层接触处,留宽20mm,深20mm凹槽,嵌填密封材料。

1.3.2水落口及出屋面管部位待穿管完成后,采用C20细石砼进行封堵,其中加入少量防水剂,因变更而废弃的预留洞口或放线等临时预留洞口应及时封堵,不可遗漏。

屋面收水口节点

1.4出屋面门槛及屋面大面积做法

1.4.1出屋面门槛的踏步高不大于200,泛水高度不小于250。

1.4.2大面积施工前,应察看屋面是否有渗漏点。如有,必须先将渗漏点及

水落口、出屋面管进行防水处理,经过蓄水试验后无渗漏,再进行大面积防水施工。防水施工完工后,安装时不得再开凿管洞。屋面在50厚C20细石混凝土保护层施工结束后,应浇水养护不少于3d ,方可进行地砖铺贴。

压顶构造做法

1.5阴阳角卷材剪贴

阴影部分剪掉

A线B线

B线A线

???

切口

???

1.6屋面坡度应不小于2%,檐沟及天沟的坡度应不小于1%,其沟底水落差不得超过200mm。

1.7屋面蓄水、泼水检验

1.7.1检验屋面有无渗漏和积水、排水系统是否畅通,应在雨天或持续淋水2h以后进行检验。

1.7.2对有可能作蓄水检验的屋面、天沟、檐沟、水落口、泛水等部位,一般蓄水深度为20~30mm,其蓄水时间不应小于24h。

2.厨卫间

楼面用C20细砼找坡,坡度不宜小于1%;最高点比室内低10mm。

2.1厨卫地漏

地漏位于地面最低点,地漏完成面标高比周边装饰完成面低5~10mm。

(第一次填2/3)

2.2厨卫立管

2.3卫生间地面防水节点

2.4厨房间地面防水节点

2.5淋浴房止水条节点

淋浴房止水条大样

2.6进户门、厨卫门槛石节点

防水层(刷德高防水)进户门门槛石大样图

防水层(刷德高防水)

厨、卫门槛石大样图

3.阳台做法

阳台排水坡度0.5~1.5%,最高点完成面比室内完成面低不少于5mm;严禁

倒返水。

3.2阳台栏杆

阳台栏杆居翻口中设置,栏杆完成面顶标高不小于1.100m(可踏面完成面

标高为±0.000)。

3.3阳台溢水口

阳台溢水口设于距地漏最近处,距相邻墙壁100mm。溢水管上下左右应共线。

溢水管(?30)管顶标高低于室内完成面5mm,管底距阳台完成面不大于10mm。

3.4阳台地漏

地漏位于阳台最低点,地漏完成面标高比周边装饰完成面低5~10mm。

(第一次填2/3)

3.5阳台立管

3.7阳台梁滴水线及天棚涂料

3.7.1将1的鹰嘴做大,坡度陡些(鹰嘴下挂不少于8mm);1的鹰嘴顶与2的完成面平,即1与2的底不能平齐。

3.7.2涂料选用防水涂料,腻子选用防水腻子,或涂料的基层采用白水泥。

4.外门窗

4.1门窗安装

4.1.1门窗预留洞的位置正确,附框与墙体间隙应均匀,应控制在20~30mm 左右;主框与附框间隙用闭口发泡剂填充。

4.1.2门窗框的连接件应伸出塑钢框外进行固定。设置时除四边离边角180mm设一点外,其余间距不大于500mm,对称设置。连接件应采用不锈钢件或经防锈处理的金属件,其厚度不小于1.5mm,宽度不小于25mm。连接件固定完毕后,应做好隐蔽验收。

4.1.3门窗装入洞口应横平竖直,框与洞口应弹性连接牢固,不得将门窗框直接埋入墙体。

4.1.4当与混凝土墙体连接时,门窗框的连接件与墙体可用射钉或膨胀螺栓固定。

4.1.5当与砖砌体连接时,门窗框的连接件与墙体可用射钉或膨胀螺栓固定在预先设置混凝土预制块上。

4.1.6塑钢推拉窗顶部应设限位装置。限位装置数量和间距应保证窗扇抬高或推拉时不脱轨。

4.1.7塑钢门窗玻璃安装时,要在门窗框槽内放置弹性垫块(如胶木类),不准玻璃与塑钢门窗框直接接触。当采用橡胶密封条时,应留有伸缩量。玻璃与门窗框搭接量不少于6mm。玻璃与框槽间隙应用橡胶条或硅酮胶将四周压牢或填满边长20~30mm,在转角45°斜面断开,用胶粘结牢固。

4.1.8塑钢窗框下槛开泻水孔。其位置和数量应保证雨天下槛排水畅通不积水。

4.1.9塑钢门窗框侧边不准随意钻孔。孔洞应用铜帽或塑料帽覆盖,并在洞口处用密封胶密封。塑钢门窗框型材拼接处及紧固螺栓孔处应用密封胶密封。

4.2嵌樘施工

4.2.1窗框固定牢固后方可进行嵌樘工作。

4.2.2嵌樘前,清理窗框与墙体之间的垃圾与浮物。

4.2.3将墙面浇水湿透,保持基体润湿。

4.2.4用水泥砂浆或细砼(当缝隙不小于30时用细砼嵌缝)分层填嵌,表面要抽平、密实,不得有开裂现象。附框与砂浆面层之间留有不大于5mm的缝隙。

4.2.5洞口内外侧与窗框之间应采用水泥砂浆填实抹平,洞口外侧应留设宽、深分别为5~8mm的凹槽。施工时可以预先放置小木条,或φ6的钢筋,待成活后立即取出。待水泥砂浆硬化后,刷两道聚氨酯防水涂料,范围见附图。凹槽采用中性优质硅酮胶进行密封处理,硅酮胶宜采用黑色材质,应有合格证书。

4.2.6滴水槽设置见附图,要求滴水槽距两端为30mm。

φ12钢筋

5.楼梯及电梯厅

楼梯踏步防滑条两根,做法附图。楼梯休息平台完成面比电梯厅低5mm ,坡向楼梯踏步;电梯厅完成面比室内低20mm ,坡向楼梯休息平台,电梯门口完成面略高。

6.防水施工

根据以前成功的施工经验,住宅工程以下部位做涂料防水:

6.3厨房间墙面与地面阴角处做聚氨酯涂膜防水二度,宽度阴角向上300,沿地面250;卫生间采用聚氨酯防水涂料二度,部位按设计要求;厨、卫间管口周边1m 直径范围内加强(通用型一度、柔韧型两度);淋浴房、卫生间填充墙防水高度分别为1800、1500,砖墙与砼交接处防水层做过剪力墙100宽,剪力墙做到建筑标高300;卫生间淋浴房止水条下做聚氨酯两度。

6.5为防止管洞井渗水,在阳台、厨房及卫生间的管子根部及底板上做聚氨酯涂料防水

7.其它

7.1有防水的部位在做防水层之前,需吊洞的分两次用C20砼填实,第一次先填实2/3;做蓄水试验如渗水,则返工;不渗水再将洞填满。防水层施工后必须做防水试验,蓄水深度为20~30mm,其蓄水时间不应小于24h。

7.3为避免墙面裂缝大面积产生,在跃层墙面刮腻子之前,满粘纤维网格布。对于消防箱背后,先在基层设φ4@200的双向钢丝网(钢丝网过洞边150),用C20细砼浇注或在钉钢丝网之前用八五砖镶砌。然后在面层满贴的确良布,在批腻子。

7.5自行车坡道做法:60厚C20细砼找平,素水泥浆一道(内掺建筑胶)或界面剂一道,20厚1:2水泥砂浆面层,抹60宽6深锯齿形礓礤。

7.6地下车库地坪技术要求

7.6.1地坪先冲筋,再做面层;采用3m长刮尺,冲筋间距不大于1.5m。砼中配筋置于面层中。

7.6.2细砼不能掺粉煤灰,坍落度50~60mm。

7.6.3混凝土运输采用人工拖运,不能泵送。

7.6.4压光时,在面层撒1:1的干砂灰(中粗砂)

7.7车库内1.2m以下用防霉腻子及防水涂料施工。

7.8主楼与车库通道接壤处处理:引沉降的原因主楼装修完成面比相邻面高30mm,伸缩缝处油膏嵌好,待竣工前将U形不锈钢嵌上。

7.9地面排水坡度应不小于0.2%,台阶面向外坡1%,散水坡度3~5%。

7.10室外台阶面标高一般低于室内地坪面标高2cm。残卫门槛高度及门内外高差不应大于15mm,并以斜坡过渡。

南通四建茗墅雅居项目部

编制人:徐世军

二次结构施工技术交底

二次结构技术交底 一、墙体砌筑 1.材料要求 (材料:所用材料必须符合图纸要求。砌块尺寸、强度等级应符合设计要求,砌块截面尺寸误差不得大于3mm,龄期不小于28天。砌体材料进场后,应堆码在干燥平整的地方,堆放不能超过2米,并设置防雨、排水措施。随车要有质保资料,缺棱少角不损一律不予计数退场。 2.施工作业准备阶段 (1)砌筑准备前推行样板先行,施工制度、在砌砖前做好样板砌筑,验收合格后全面施工。每层设一个样板间挂标识及质量实测值上墙 (2)根据墙体不同尺寸和砌块规格,妥善安排砌筑平面排块设计小样图,尽可能地减少现场切割量。根据砌块厚度与结构净空高度及门窗洞口尺寸切实安排好立面、剖面的排块设计,避免浪费。统一锯切尺寸,严禁随意敲打砌块。 (3)墙体上按+500mm标高线分层划出砌块的层数,安排好灰缝的厚度。在相应的部位弹好墙身门洞口尺寸线,在结构墙柱上弹好混凝土墙的立面边线。标注窗口位置。设二道皮数杆挂双通线砌筑。

(4)配筋砖砌体砌筑前必须做现场标示牌,墙体压筋按设计规格尺寸埋设,直接按60cm距离植2根C6,拉结筋通长设置。 (6)图纸设计门窗洞两侧可浇注成钢筋混凝土小立柱,作为边框,也可以在砌筑同时按规定间距砌筑水泥砖,用来固定门窗,水泥砖要对称居中设置。 (7)遇有穿墙管线,应预先核实其位置、尺寸。以预留为主,严禁墙体剔凿开洞,发现重罚并通报,穿墙线管在砌筑时设专人预留,所有隐蔽PVC管线应提前试穿钢丝疏通后用胶带封堵,便于周期穿线。 3.操作工艺流程及注意事项

墙体放线---基层处理---预伴砂浆---砌块砌筑---校正---竖缝灌浆---勒缝---砌块与结构墙体拉结---门窗边预料门窗固定点---砌块在板底梁底的堵塞。 (1)墙体放线:砌体施工前将墙体轴线、楼层结构标高按设计要求放线,轴线控制线为200控制线即轴线向外量200mm作为控制砌块砌筑使用标准,结构标高为500控制线即结构面标高上量500mm作为控制砌块砌筑标高控制。 (2)基层处理:将结构面楼层水泥浮浆、施工垃圾清理干净,砼砌块墙根部提前浇水湿润,拉线进行找平,20mm以内采用水泥砂浆找平,超过30mm用细石混凝土找平。 (3)制备砂浆:本工程采用预伴砂浆。 (4)砌筑加气混凝土砌块: 1)砌筑时按墙长度尺寸和砌块的规格尺寸,进行排列摆块,不够整块时可以锯割成需要的尺寸,灰缝控制竖缝宽20mm,水平灰缝15mm为宜。当最下一皮的水平灰缝厚度大于20mm时,应用细石混凝土找平。砌筑时,满铺满挤,上下丁字错缝,正反手墙面均进行勾缝处理,保证灰缝宽度厚度均匀,横平竖直,灰浆饱满,饱满度不小于80%。横向灰缝的一次性铺灰长度不应大于2米,竖向灰缝应采用临时内外夹板夹紧后灰浆灌缝。搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,转角处相互咬砌搭接。砂浆标号按设计规定。 2)砼砌块墙与结构剪力墙柱连接处,必须按设计要求设置拉结筋。需进行植筋作业时,植筋必须做拉拔试验。 3)构造柱施工时按要求应留设马牙槎,马牙槎宜先退后进,进退尺寸不小于60mm,高度为300mm。按设计要求,填充墙墙长>8m或超过层高2倍时,应在墙中设置混凝土构造柱,详见各层平面图:200×墙厚,4C10,C6@200,墙高>4m时,墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的混凝土水平系梁,构造节点详见省标11YG002 P69-70,确保墙体的整体稳定性,并在砌体内40cm留置PVC 对拉螺杆套管便于浇筑支模连接。

完整高层建筑全流程施工过程,看完一目了然

完整高层建筑全流程施工过程,看完一目了然 建筑工程项目案例为一栋高层住宅楼,总高30层,地下1层,高强预应力管桩-筏板基础,框剪结构。 一、前期施工准备阶段 1、地质勘察 地质单位受建设单位的委托,据设计提供的相关资料,对拟建场地通过各种勘察手段和方法对地质结构或地质构造:地貌、水文地质条件、土和岩石的物理力学性质等,做出分析评价出具详细的“岩土工程勘察报告”,为设计和施工提供所需的工程地质资料。 2、文物勘察 根据国家文物保护法相关规定:进行基本建设工程,建设单位应当事先报请政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。考古调查、勘探中发现文物的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门根据文物保护的要求会同建设单位共同商定保护措施;遇有重要发现的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门及时报国务院文物行政部门处理。 3、建筑边坡与深基坑工程的设计方案评审 设计方案评审是指县级以上住房城乡建设主管部门或其委托机构依据国家、地方有关技术规范和相关的强制性条文,对建筑边坡与深基坑工程设计方案进行的安全、经济、合理

等方面的技术性论证。其目的是:为加强对建筑边坡与深基工程的管理,确保建设工程及其相邻建(构)筑物和地下管线、道路的安全,土方开挖图确定后,依据国家相关规定: 建设单位应委托评审组织机构对建筑边坡与深基坑工程的 设计方案进行评审。 4、工程测量定位 是指建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪。 5、施工现场市政临水临电报批 建筑单位在取得建设行政主管部门批准的建筑工程许可证之后,持证明分别到电力公司、自来水公司办理临水临电审批手续。 6、三通一平 三通一平是指基本建设项目开工的前提条件,具体指:水通、电通、路通和场地平整。随着现场办公信息化,增加通讯、通网(五通)或通讯、通网、通邮、通气(七通)) 7、工地围栏及大门建设 1)施工现场实行封闭式施工。主要路段围墙不低于米,一般路段的围墙不低于米(用于企业宣传的围挡钢架及基础应

夏季钢筋模板混凝土工程施工注意事项

夏季钢筋模板混凝土工程施工注意事 项

一、夏季施工准备工作 1、要动员职工,根据施工生产的实际情况,积极采取行之有效的防暑降温措施,充分发挥现有降温设备的效能,添置必要的降温设施,并及时做好检查维修工作。 2、关心职工的生产、生活,注意劳逸结合,调整作息时间,严格控制加班加点,入暑前,抓紧做好高温、高空作业工人的体检,对不适合高温、高空作业的适当调换工作。 3、注意防止传染病的发生,保证食品的卫生。 4、注意防止火灾的发生。 二、夏季钢筋施工保证措施 1、钢筋材料从钢筋加工厂运输到施工场地,运输过程中应注意安全,钢筋在运输过程中应绑扎牢固,防止运输过程中出现钢筋掉落现象,特别是钢筋过长时,应在车辆上增加安全警示标志,车辆转弯和上下坡应格外小心。 2、钢筋半成品验收合格后,应在特定的地方进行放置,不得放置在边坡上或安全通道内,钢筋应放置在空旷地带处,施工方便且不影响交通。 3、夏季施工中,钢筋加工厂及施工现场半成品堆放处应做好防水防锈措施,钢筋严禁随意堆放,应统一安排进行运输及堆放,对于汛期到来,要提前做好准备措施,及时清理钢筋堆放区内的杂

物和积水,钢筋堆放时应在底部垫上方木,防止积水对钢筋造成锈蚀,雨水天气应对钢筋进行覆盖土工膜,并检查土工膜是否漏水,如有漏水现象,应及时进行更换;钢筋严禁堆放在挖掘出的素土上,容易使方木陷入土体中,使钢筋和土直接接触,造成钢筋锈蚀。 4、因为夏季施工室外温度较高,钢筋经过烈日暴晒,表面温度过高,钢筋工人搬运钢筋时严禁工人裸手直接接触钢筋,以免造成烫伤;钢筋上覆盖的土工膜也能起到防晒的作用。 5、钢筋工人在钢筋绑扎的时候,要做好防护措施,特别是在进行主体外墙钢筋绑扎时,因施工面较为狭小,施工时应更加注意安全。 三、夏季模板施工保证措施 1、夏季施工模板集中堆放时,应在场地内放置消防器材避免由于气温干燥而引起火灾。 2、材料集中堆放时应安排人员专门进行巡视,现场不可出现明火。 3、施工模板、梁、墙模板必须留设清扫口或出水口,模板脱模剂涂刷后遇雨应覆盖塑料布,以防隔离层被雨水冲掉。 4、钢管架料如支撑在回填土上,应垫好枕木、垫板,雨后应及时

某小区住宅楼模板工程施工方案

xxx模板工程施工方案 一、编制依据 1.1施工合同

我公司《综合管理手册》; 总公司《技术质量管理标准》。 二、工程概况 2.1概述 xxx工程位于房山区长阳镇,紧邻长阳路,本工程为该小区D地块1-1#、1-2#、1-7#、1-8#楼,总建筑面积为44013㎡;结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。基础形式为钢筋混凝土筏板基础。地下2层,地上10层,基础埋深为-7.710m,建筑总高度为29.000m等。 2.2结构尺寸简表(单位:除注明外为mm)

2.4设计图纸及流水段划分

2.5明确本工程模板施工的重点与难点 2.5.1电梯井、楼梯间层间接茬部位的模板支设与加固是模板工程质量控制的重点。 2.5.2后浇带均采用独立支撑体系,此项应重点控制。 2.5.3本工程地下部分采用木模板,重点控制模板强度及刚度。 三、施工部署 3.1施工流水段划分 针对本工程施工特点,为了加快进度、便于施工管理,根据工程量、劳动力情况,本工程由两家劳务公司承担施工任务,1#、2#为一个劳务公司;7#8#楼为一个劳务公司。基础底板以后浇带为界,划分为两段,1#、2#、7#楼地下及地上部分以23、37轴为界,8#楼以25、50轴为界划分为三个施工流水段进行施工。每个施工段按照子单位工程模式进行同步施工,各施工段劳动力形成相对独立作业班组。流水段划分详见上图

3.2施工部位及工期 3.3 3.3.1基础底板防水导墙采用小钢模板Ф48钢管支撑体系,地下室墙体墙采用15 mm厚多层板模板Ф48钢管支撑体系;地上墙体采用86系列全钢大模板,门窗洞口采用竹胶板制作定型模板。 3.3.2顶板采用15mm厚多层板100mm×100mm、50mm×100mm木方主次龙骨,碗扣架支撑体系; 3.3.3楼梯模板 楼梯模板采用15mm厚竹胶板配以木龙骨现场拼装; 3.4检验批的划分及验收流程 本工程根据施工流水段,划分各检验批;验收过程按检验批。 3.5劳动力安排 为了保证模板支设质量,模板工程各工序施工由固定工人进行;施工高峰期劳动力配备情况如下表所示:

二次结构施工质量控制要点

二次结构施工质量控制要点 编制依据: ★永威观澜庭项目施工图(建筑总说明、结构总说明、其他) ★砌体结构工程施工图质量验收规范 GB 50203-2011 ★砌体填充墙结构构造 06SG614-1 ★河南省住宅工程质量通病防治技术措施 1、填充墙砌体质量控制 1.1主控项目 1)使用的砌块和原材料,其技术性能、强度、品种必须符合设计要求,并有出厂合格证,规定试验项目必须符合标准。 2)砂浆的品种必须符合设计要求,强度等级不应低于M5,施工时应按照实验室出的设计配合计算出施工配合比,并严格按照施工配合比拌合,为了正确计量配合比,应准备一台磅秤。 3)填充墙体材料的选用见下表: 4)掺合料石灰膏,其熟化时间不得少于7d。拌和用水应使用自来水或不含有害物质的清水。

5)砌体灰缝的砂浆应密实饱满,砖墙水平灰缝砂浆饱满度不得低于80%;砖柱水平灰缝和竖向灰缝砂浆饱满度均不得低于90%。 6)墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3;当砖墙不能同时砌筑,留斜插又有困难时,也可以留直槎,但直槎时每120mm墙厚必须加拉接筋2Ф6@700mm。 7)填充墙砌体砌筑前,块材应提前1~2d 浇水湿润,一般要使水侵入砖内四边深为10mm或使砖的含水率达到10%~15%为宜。在雨季施工时,要严格控制浇水程度,防止砖块吸水过多,而影响砌筑,或因砖块吸水饱和造成无法砌筑。 8)凡有水房间的四周砌筑墙体均浇筑300mm高C20混凝土墙基, 管井门口浇注300mm高C20混凝土门槛,宽同墙体。 9)女儿墙根部设置≥250mm高钢筋混凝土防渗反梁,女儿墙顶设≥60mm高混凝土压顶。女儿墙应沿纵向每隔3m设置钢筋混凝土构造柱。

高层住宅门窗工程的施工方案

高层住宅门窗工程的施工方案 高层住宅门窗工程的施工方案提要:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于lomPa的细石混凝土嵌缝牢固,应保证与墙体结成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体 高层住宅门窗工程的施工方案 1门窗工程概述 本工程项目门窗采用钢质防火门、防盗门、实木门、保温门以及铝合金断热平开门、铝合金断热窗和塑钢窗。 2钢质防火门、防盗门安装 工艺流程:划线-立门框-安装门扇附件。 划线 按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框口位置线。 立门框 先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于3omm者,洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋人±标高以下2o㎜,须保证框口上下尺寸相同,允许误差安装门扇附件门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于lomPa的细石混凝土嵌缝牢固,应保证与墙体结成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。 粉刷完毕后,安装门扇、五金配件及有关防火、防盗装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。 成品保护:防火、防盗门装人洞口临时固定后,应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好,再进行门窗框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工,以防止水泥沙浆、灰水、喷涂材料等污染损坏铝合金门窗表面。在室内外湿作业未完成前,不能破坏门窗表面的保护材料。 2铝合金断热门窗安装 工艺流程 划线定位-铝合金窗披水安装-防腐处理-铝合金门窗的安装就位-铝合金窗的固定-门窗框与墙体间隙间的处理-门窗扇及门窗玻璃的安装-安装五金配件 操作工艺 划线定位

根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仅将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。 门窗的水平位置应以楼层室内+5om的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。 铝合金窗披水安装 按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正确、安装牢固。 防腐处理 门窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时,按设计要求处理。如果设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 安装铝合金门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件,固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 铝合金门窗的安装就位 根据划好的门窗定位线,安装铝合金门窗框。并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木楔临时固定。 铝合金门窗的固定 当墙体上预埋有铁件时,可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢,焊接处需做防锈处理。 当墙体上没有预埋铁件时,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金门窗的铁脚固定到墙上。 当墙体上没有预埋铁件时,也可用电钻在墙上打8omm深、直径为6mm的孔,用L型8omm×5omm 的6mm钢筋。在长的一端粘涂108胶水泥浆,然后打人孔中。待108胶水泥浆终凝后,再将铝合金门窗的铁脚与埋置的6mm钢筋焊牢。 门窗框与墙体间缝隙间的处理 铝合金门窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。 如果如果设计未要求时,可采用弹性保温材料或玻璃棉毡条分层填塞缝隙,外表面留5-8mm深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶。 门窗扇及门窗玻璃的安装 门窗扇和门窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工验收后安装。 平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃,即先调整好框与扇的缝隙,再将玻

房建工程施工监理细节与注意事项研究

房建工程施工监理细节与注意事项研究 发表时间:2018-06-15T15:58:15.827Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第4期作者:彭大明 [导读] 只有这样才能够最大程度地发挥出施工监管工作的优势,从而为房建工程的施工质量控制提供更加有力的技术保障和支持。 浙江元正工程管理有限公司浙江省杭州市 310016 摘要:在房屋建设过程中,质量是施工的关键所在,任何一项施工环节出现问题都会对工程质量产生影响,所以掌握好房建工程施工监理细节以及相关的注意事项是十分重要的。本文将根据房建工程施工质量监理的意义,深入分析房建工程施工监督管理的过程,以及相关的注意事项,希望能够为房建施工的监督管理水平的提升提供参考。 关键词:房建工程;监理;施工 一、房建工程施工质量监理的重要意义 对国家来说,建立房建施工质量监理制度,是确保国家建设计划和工程合同实施,提高我国房屋建设投资效益和建设水平,维护建设领域社会主义市场经济的新秩序,以及保障社会和谐的重要举措。对于建设单位来说,实施房建施工质量监理制度可以避免直接对质量的监管,使建设单位的机构大大精简,既节省人力、财力,又可使房建工程得到有效的优质的管理。对施工单位来说,实施房建施工质量监理制度,能避免与不熟悉技术标准的建设单位直接沟通,而监理单位的介入能够在发生质量问题的争议时,按现行法律法规和质量验收标准去妥善处理,在监理人员的监理管理下,可及时有效排除影响工期的各种不利因素。 二、房建工程施工监督管理细节 1.施工进度监督管理 施工中的进度监理主要是把施工总进度计划表作为实际依据,而施工的总进度计划需要在咨询业主安排的销售计划后和施工总计划衔接在一起,在审批合格后,监理人员根据相关的节点、关键线路等各个阶段的项目计划进行划分管理,从而形成季、月、周计划,同时还需要根据计划中的内容有效的监督施工进度,在监管期间如发现有任何问题,要及时提出整改建议,除此之外,还需有效落实好检查工作,确保整改结果的质量。假如在施工进度监管期间发现施工工作并没有根据相关施工进度计划执行,要根据合同内容与建设单位进行协商,共同制定出相关的索赔方案及施工进度计划,如果造成工期延误的主要责任与承包人无关,那么就要及时办理相关签证手续,同时还要和甲方进行有关报告说明。在施工监管时要认真做好施工进度的监管工作,该工程主要是以数据和表格作为其监督依据。 2.施工质量监管 在施工监督管理工作中,其主要内容就是对施工质量的控制工作。在房建工程施工过程中,施工监督管理工作的施工质量控制需要严格遵循事前控制的指导性原则。将事前预防作为施工质量控制的核心内容,按照设计图纸、相关施工规范标准和经审批的施工方案,对施工技术以及施工工序进行管理。对房建工程中的多个环节做好相关的管理控制工作,以此来保证房建工程施工工程的总体质量。另外在施工质量的监督管理控制工作中,还要做好相关的土建、暖卫以及电气等检查工作,一旦在检查过程中发现质量问题,必须要及时督促其及时进行整改,除此之外,负责监督管理工作人员还要做好对施工材料的质量检测工作,比如钢筋混凝土。 3.造价审核 甲乙双方的承包合同和投标报价,分解制成工程量清单和造价表、进度款拨付计划表等。而承包商根据工程量编报月进度款申请,专业监理人员各自核准本专业的已完工且质量合格的工程量,规整工程的正常进度量,根据详细的造价清单计算出应付额,报告总监理。总监核准后签发月进度款付款通知,由甲方审核拨付,无监理签发的付款通知,甲方不付款。 4.施工设备与施工材料的管理 对于房建工程施工管理来说,其施工设备和施工材料管理是最容易被忽视的环节,而这两点往往会给整个施工进度和施工质量带来重要影响。目前,在我国大多数房建工程项目中,有许多施工企业忽略了对施工设备进行检修和维护,甚至在施工时还存在违规操作等问题。时常由于设备故障而影响到整个项目的施工进度,同时还会减少设备的使用期限。另外,在对建筑原材料进行管理时,有许多企业并没有实施全过程控制,没有建立健全相关的管理制度,不利于工程施工质量的提高。 三、房建工程施工监理的注意事项 1.建筑主体的施工监督管理注意事项 房建工程施工中,建筑质量的核心就是主体施工,做好主体项目的施工监管工作,可以有效降低失误出现,在常出现问题的环节要做好相关检查工作,要对楼板进行严格的监督管理,在房建工程的主体工程建设中,楼板很容易出现裂缝,监理人员要多注意楼板裂缝问题,尽可能的避免出现裂缝。另外在房建施工中,要注意蜂窝和漏筋,要在主体建筑工程进行监理工作前进行拆模,要控制好拆模时间,如果过早的拆模就很有可能会出现安全事故,如果拆模时间过晚,就很有可能会导致施工进度延缓等问题,另外还要格外注意安全事故,在施工过程中要严格注意楼板超负荷堆载物体,超载很容易会引发安全事故,因此施工监督管理人员要做好对超载的监督管理工作,在日常工作中要尽可能多的进行巡视。在施工前监督管理人员要做好沟通工作,确定悬挂构建设计的预埋件的大小及其位置,要做好相应的预埋提醒工作。 2.地下室施工监督管理注意事项 地下室施工是房建工程中的重要环节之一,地下室施工的监督管理工作主要注意地下室墙体裂缝问题的出现,要做好混凝土塌落度监督工作,另外还要注意冷缝问题的出现。地下室墙体裂缝是房建工程施工过程中十分常见的问题,为了解决这个问题,在施工前,要做好相应的施工设计工作,缩小钢筋混凝土结构之间的距离,施工监督管理人员在这一环节要做好监督工作,严格进行监督,避免其地下室墙体外部出现裂缝,监督管理人员还要做好混凝土塌落度问题的监督工作,要严格控制好混凝土的和易性,一旦发现问题要及时督促施工人员及时改正,避免在施工过程中出现蜂窝和烂根等问题,另外在地下室施工过程中,还要注意如果地下室单层面积较大,就会很容易出现冷缝,施工监督管理人员要格外注重地下室的冷缝问题,为了合理的解决地下室冷缝问题,可以适当的改变混凝土浇筑顺序。 3.施工人员管理注意事项 房建工程是一项综合性较强且具有一定复杂性的工程项目,房地产企业是人员密集型和资源密集型的企业,因此就需要不断加强施工人员的素质培训以及工程项目资金的合理使用和机械设备的养护等工作,从细节处抓好房建工程的质量。房建工程的监督管理人员综合素质的高低会直接影响施工质量,房建管理人员缺乏较强的综合素质能力和专业技能知识,对房建工程的各个环节监督工作不到位或者是对

住宅楼装饰工程施工方案

住宅楼装饰工程施工方案 一、工程概况 本工程位于某路,建筑面积6569m2 ,砖混结构六层,一梯四户,由三个单元组成。 本工程装饰分部包括:地面、抹灰、门窗、面砖、涂料等子分部工程。 二、各子分部方案 抹灰子分部 一、施工准备 1、材料(1)水泥:--32.5#水泥,(普通硅酸盐水泥)。 (2)中砂、平均粒径为0.35mm-0.5mm,使用前应过5mm 孔径筛子。 (3)石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制的必须用孔径不小于3*3mm 的筛子过滤,并贮存在沉淀池中,熟化时间,常温下一般不少于15 天,用于罩面时,不应少于30 天,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒杂质。 二、作业条件 1、主体结构工程经过验收合格后方可进行抹灰。 2、抹灰前应检查门窗位置是否正确,与墙体连接是否牢固,连接处缝隙应用1:3 水泥砂将或1:1:6 水泥混合砂浆分层嵌塞落实。 3、应将过梁、挑梁、圈梁及构造柱等表面凸出部位剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,刷素水泥浆一道,用水泥砂浆分层补平,脚手眼应堵严,外露钢筋头、铅头等要剔除掉,窗台砖应补齐,内墙与顶及梁底应用

斜砖砌严。 4、管道穿墙洞及板洞应及时安放套管,用1:3 水泥砂浆或细砂砼密实,电线管、消防栓箱、配电箱安装完毕,接线盒用纸堵严。 5、砖墙等基体表面的灰尘,污垢和油渍等应清除干净,并洒水湿润。 6、根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前钉好抹灰操作用的高木橙和架子,现搭架子要离开口墙面200--250mm,以利操作。 7、室内砖墙抹灰,大面积施工前应做样板间,经鉴定合格和确定施工方案后,再安排正式施工。 8、有特殊要求的部位要分层、分期进行粉刷,卫生间和厨房间要注意管道后面,要尽量作平整,严防漏粉。 操作工艺 基层处理: 1、首先把墙面及顶面的凸出剔除掉,把表面清理干净,板度缝抹严,对光滑表面应进行“毛化处理” 。办法是先将表面清扫干净。用10%火碱将基体表面的油污刷掉,随后用凉水将碱液冲净,晾干,然后用1:1 水泥砂浆内掺水重20%的107 胶,涂刷在基体上,其里点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆全部粘到基本体表面上,并有较高的强度,用手掰不动为止。 2、浇水、基面应用细管自上而下浇水湿透,一般应在抹灰前一 天进行,贴灰饼,冲筋 一般抹灰质量要求分为普通、中级和高级三个等级,室内抹灰平均总厚度不得大于下列规定:

高层住宅混凝土施工方案

XXXXXXX 二标段工程 (7#、8#、车库、人防及S2、S3楼) 砼施工方案 XXXXXXXXXXXXXXXX公司 XXXX年XXXX月XXXX日

目录 1、编制依据 (4) 1.1、设计图纸 (4) 1.2、现行的国家和省、市的有关规范、规程和标准 (4) 2、工程概况 (4) 2.1、工程总体概况............................................ 错误!未定义书签。 2.2、砼强度等级及相关要求.................................... 错误!未定义书签。 3、施工部署 (5) 3.1.商品混凝土 (5) 3.1.1.供应商的确定 (5) 3.1.2.商品砼原材料技术要求 (5) 3.1.3. 商品砼供货 (5) 3.1.4、保证混凝土质量措施 (6) 3.2.砼浇筑方式 (6) 3.3、砼泵的施工部署 (7) 3.4、浇筑前的准备 (7) 3.5.浇筑砼的器械准备 (7) 3.6.砼浇筑各项工作的人员安排 (8) 3.6.1、管理人员安排 (8) 3.6.2、施工人员的安排 (8) 3.7、技术交底 (9) 4.砼浇筑施工条件 (9) 4.1、前期工序通过隐检、预检验收 (9) 4.2.浇筑高程控制 (9) 4.3.砼开盘鉴定与浇灌申请 (10) 5. 混凝土试验 (10) 6、混凝土浇筑 (11) 6.1、砼浇筑施工工艺流程 (11) 6.2、进场砼质量的控制 (11)

6.3、浇筑方法 (11) 6.3.1、墙、柱砼浇筑 (11) 6.3.2、梁、板砼浇筑 (12) 6.4.混凝土的振捣 (14) 6.5、砼表面处理 (14) 6.6、砼的养护 (15) 6.7、特殊情况应急预案 (15) 6.7.1、冬、雨季施工措施 (15) 6.7.2、砼浇筑连续性 (15) 7、质量标准 (16) 8、安全与环保措施 (16) 8.1、塔吊使用主要安全措施 (16) 8.2、砼泵送设备的主要安全措施 (17) 8.3、用电安全 (17) 8.3、环保措施 (18)

浅谈高层住宅工程中铝模板深化设计与施工技术

浅谈高层住宅工程中铝模板深化设计与施工技术 李潇朱国权成豪 中建三局第二建设工程有限责任公司,武汉,430074 摘要:论述了铝模板在高层住宅中的应用优势,提出了铝模板深化设计的要点,讲述了铝模的施工工艺及施工要点 关键词:铝模板,深化设计,施工工艺,施工要点 1.前言 1.1.铝模板体系简介 建筑铝模板具有施工周期短、周转率高、实用性强、精度高、稳定性好、承载力高等技术特点,施工操作简单、固定,使得过程管理简化。由于其高精度性、高周转率和个性定制的特点,因而具有更高的性价比和明显的成本优势,产生了巨大的经济效益。在整个工程建设目标中,从施工组织、过程管控、成品质量到工序收尾等阶段都具有前瞻性。结合住宅产品户型相对稳定、门窗等部品标准化高的特点,铝模板应用的可复制性、可推广性更加突出。 1.2. 铝模板标准单元 铝合金模板标准单元均为铝合金挤压型材,标准模板宽度规格有50mm-600mm等,模板带边框高度均为65,面板厚度4mm。 2.铝模板深化设计 2.1 窗户内侧免抹灰、免收口深化设计 利用铝模板成型门窗洞口的高精度性和铝模板型材的个性定制特点,实现窗户内侧免抹灰、免收口深化设计。 (1) 不同使用功能的房间在窗侧口的装修做法不同,免收口免抹灰的做法不同。一般装修卧室平窗采用上、左、右三侧凸楞,底部考虑窗台石不设置凸楞。厨房卫生间窗考虑贴砖做法厚度,不设置免收口做法。 (2)应根据窗框的安装位置和外保温窗口节点,考虑免抹灰节点的设计。安装位置不同,窗口侧模板不同,使用的铝型材不同。 (3)不改变窗户安装位置的窗洞口的大小。 (4)窗框(室)内侧采用凸楞方式,外侧考虑外保温节点。根据 JGJ 214—2010《铝合金门窗工程技术规范》和 JGJ 103—2008《塑料门窗工程技术规程》的要求,结

【工程项目管理】各项工程施工时应注意事项

各项工程施工时应注意事项 □粗木工程 第一条粗木工程订定水平椿板时,应注明与基准水平点的高度差,并在水平椿板上绘明挖土宽度、墙厚、柱中心线等,做为施工的准绳,订立完成后,应由工地主任详细复核无误并报查验后,方可开始挖土的工作。 第二条复核各项放样,尤其是地下室及一楼,应重新核对所有尺寸,如有错误,即时改正,以免以后无法更改,楼梯、平台、踏步需画出墨线以为组模工作时的准绳。 第三条放样完成立门窗框时,应注意位置是否正确,及垂直、水平等,并应加设保护板。 第四条门窗框靠混凝土的面前,亦应事先加设铁件,以便灌浇混凝土时,埋没在内增加牢固。 第五条砖墙施砌完成时,应注意固定门框材料,可收回者应即收回,以免使模板工随便裁剪损失浪费材料。 第六条每层楼板灌浇混凝土前,在楼板四周模板上及各柱筋上画水平高度记号,作为灌浇混凝土时的高低凭据,施工前应复核门窗是否有变形或移位。 □ 土方工程 第七条基础挖土时应核对其位置宽度及深度是否正常,并随时注意安全措施。 第八条各层楼板灌注混凝土前,须以水淋湿模板,以水泥浆灌入柱底及施工接头。 第九条拌合混凝土时应注意水灰比及拌合是否均匀,并检查粗细骨材的清净。 第十条灌浇混凝土时,应振动捣实。如有溢出,应即时清理,楼板、梯阶、栏杆,不可有高低不平的现象,梯阶须用镘刀抹平。 第十一条回填土时,应分层灌水捣实,以免日后发生下沉及有龟裂现象。 第十二条排夯卵石应注意排法,以立排为原则,不得平排,以增加其承载力,排后应捣实,石缝应填细石。 第十三条混凝土灌浇时,工程人员不应离开现场,并时时注意水灰比的配合及各种装配的卫生给水、电气、管路等,同时应叫电气工、给水工、模板工、钢筋工等在现场,以便有问题可随时解决改正。 第十四条RC混凝土楼板灌浇完成后,最少应保护二日以上才能挑放红砖。 第十五条楼板拆除后如发现孔穴蜂窝及损坏处,应即用水泥砂浆填补完整。 第十六条柏油油毛毡防水层完成后,应随即做隔热层施工,以免日晒及雨淋而生起伏现象。 第十七条屋顶混凝土灌浇时应注意排水的坡度,在隔热层施工时不能点破防水层,如发现有点破应注意空出,等防水工补修完成后再予补全。 □钢筋工程 第十八条配筋时应注意钢筋的规格、数量、方向及间距位置是否正确。 第十九条应注意梁的引长钢筋、压缩筋及接头的倍数及钢筋接头的位置及接法应按照钢筋标准图的规定施工。 第二十条应注意钢筋与模板的距离,并用水泥砂浆做成的垫块或铁椅及吊铁等保持其 间距的正确。 第二十一条灌浇混凝土时,应注意钢筋的间距,如发现被践踏走样重叠时,应马上调整改正。

多层住宅楼工程施工组织设计施工方案

引言 施工组织设计是以整个建设项目为对象,根据初步设计或扩大设计图纸以及其他有关资料和现场施工条件编制,用以指导全工地各项施工准备和施工活动的技术经济文件。 随着经济社会的发展,科学、合理的施工组织设计对于建筑工程活动的作用越来越大。一份合理、科学的施工组织设计关系着整个工程的质量、进度、经济效益等,因此施工组织设计要合理的运用人力、物力、财力等资源并结合工程实际情况和社会现实,以承包合同和设计图纸以及国家相关法律法规为依据,在保证质量和安全的前提下,秉承技术先进、经济合理的原则,使建筑施工活动全过程能够科学化、系统化、规范化,达到工程要求,使各方都能获得最大的利益。 本施工组织设计是多层住宅楼施工组织设计,该设计的编制依据招标文件、设计图纸、各种规范、国家政策及当地法规等。其编制包括:工程概况和特点分析;施工部署和主要工程项目施工方案;施工进度计划;施工资源需求量;施工总平面图;各种施工保证措施等。

第一章编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。 2、根据本项目设计特点、功能要求,现场情况,工期要求,主要工作施工季节,编制原则是“科学、合理、优质、高效”。 3、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm 1.2 编制依据 1、建设单位提供的《工程地质勘察报告》。 2、建设单位提供的施工图纸。 3、与建设单位所签定的建筑工程施工合同。 4、中华人民共和国四川省南充市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、 环境保护等地方性法规及规定。 5、中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的各类法规、规程、规 范及验评标准。 6、南充市气象资料。 7、根据我项目部多年从事建筑施工的经验以及我项目部现有的施工技术管理水平和机械设备装备能力。 8、现场踏勘情况。 9、按照GB/T19001-2000idtISO9001:(2000)《质量管理和质量保证》系列标准. 10、国家、省、市发布的有关建筑施工、质量、安全文件。 11、所使用规范及验评标准: (1)《工程测量规范》(GB50026-93) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

高层住宅基坑土方回填施工方法标准范本

编号:QC/RE-KA9256 高层住宅基坑土方回填施工方法 标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

高层住宅基坑土方回填施工方法标准范 本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 高层住宅基坑土方回填施工方法 本工程土方回填施工采用5台小型反铲挖机和3台中型反铲挖机,每台挖机配2台自卸汽车进行土方运输。回填区域采用机械回填,人工打夯。每层的铺土厚度不大于30~50cm。填土可利用汽车行驶作部分压实工作,行车路线须均匀分布于填土层上。汽车不能在虚土上行驶,卸土推平和压实工作须采取分段交叉进行。 1工艺流程 土方回填的一般顺序是:

清理坑底杂物、积水→分层回填→分层夯实 3土方回填 3.1土料要求及含水量控制 填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性,如设计无要求时,应符合以下规定:(1)碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺土厚的2/3),可用于表层下的填料;(2)含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料;(3)淤泥和淤泥质土,一般不能用作填料,但在软土地区,经过处理含水量符合压实要求的,可用于填方中的次要部位。 填土土料含水量的大小,直接影响到夯实(碾压)质量,在夯实(碾压)前应

浅谈高层住宅建筑施工技术

浅谈高层住宅建筑施工技术 发表时间:2019-04-29T11:58:28.257Z 来源:《基层建设》2019年第6期作者:张冉冉 [导读] 摘要:随着改革开放和经济的快速发展,我国高层住宅楼大量兴建,由于它能节约大量的土地,在有限的地面上争取到更多的商业和居住面积,因此受到城市居民的欢迎。 身份证号:13042119870224XXXX 摘要:随着改革开放和经济的快速发展,我国高层住宅楼大量兴建,由于它能节约大量的土地,在有限的地面上争取到更多的商业和居住面积,因此受到城市居民的欢迎。但是,由于高层住宅的投入相对大,且施工周期长,混凝土浇筑量大,工程质量及安全等方面有它的特殊性,因此,高层住宅施工技术分析,亦成为中国建筑业热点问题。 关键词:高层住宅;施工特点;施工技术 1高层住宅的施工特点以及面对的问题 1.1建筑设计难度大高层住宅标准层的公共交通和设备管井占用较大空间,每户公摊面积较多,得房率低于多层住宅。高层住宅(尤其是塔楼),户型设计难度较大,无法保证每个套型朝向的均好性,北边住宅的朝向、采光、通风较差。此外在高层住宅设计中还需要着重考虑竖向交通、消防疏散等问题,并要考虑设置防止高空坠物的措施。 1.2建设成本高高层住宅投资大,建筑的钢材和混凝土消耗量都高于多层住宅,需要配置电梯、高压水泵、增加公共走道、疏散楼梯等,因此高层住宅的技术难度和建设投资要远高于多层住宅,建设费用高、建设周期长,也是高层建筑层数多、面积大、结构复杂等原因造成的。 1.3公共交往空间不足通常居民习惯于在地面上进行互动交流,随着高层建筑在城市中普及,人们远离大地,独居在自家的小空间内,缺乏户外活动的激情,减少了彼此交往的机会。 2现代高层住宅施工技术实践 2.2抗震性能设计 不管采用何种转换形式,带转换层的剪力墙结构仍是目前工程应用的主要结构形式。同时,由于转换层位置越来越高,带转换层的筒体结构也时有应用。对带转换层的剪力墙结构及带转换层筒体结构这两类转换结构,通过转换层上下层间位移角及内力变化情况的分析,可得出影响其抗震性能的主要因素,分别是:转换层设置高度、转换层上部与下部结构等效刚度比、转换层结构与其上层结构侧向刚度比。对带转换层筒体结构其主要影响因素表现为转换层上部外筒的刚度、转换层设置高度和内筒刚度。 对上述两类转换结构,转换层高度是影响其抗震性能的主要因素之一,转换层高度越高,转换层上下层间位移角及内力突变越明显,设计时应限制转换层设置高度。转换层与其上层的侧向刚度比对结构抗震性能有一定影响。对转换层位置较低的带转换层的剪力墙结构,控制侧向刚度比可以控制转换层附近的层间位移角及内力突变。 对于带转换层的剪力墙结构或筒体结构,可采取以下措施强化下部结构:加大筒体及落地墙厚度、提高混凝土强度等级、必要时可在房屋周边增置部分剪力墙、壁式框架或楼梯间筒体、提高抗震能力;可采取以下措施弱化上部:不落地剪力墙开洞、开口、减小墙厚等。 2.2基础与后浇带施工技术 基础是本工程房屋结构的重要组成部分,其造价和工期分别约占建筑物土建总造价的20~30%,占总工期的30~40%左右。在本工程中,由于功能和造型的需要,往往把高层主楼与低层裙房连在一起,裙房包围了主楼的大部分。从传统的结构观点看,希望将高层与裙房脱开,这就需要设变形缝;但从建筑要求看又不希望设缝。因为设缝会出现双梁、双柱、双墙,使平面布局受局限,因此施工后浇带法便应运而生。 一般高层主楼与低层裙房的基础同时施工,这样回填土后场地平整,便于上部结构施工。对于上部结构,无论是高层主楼与低层裙房同时施工,还是先施工高层后施工低层,同样要按施工图预留施工后浇带。 对高层主楼与低层裙房连接的基础梁、上部结构的梁和板,要预留出施工后浇带,待主楼与裙房主体完工后(有条件时再推迟一些时间),再用微膨胀混凝土将它浇筑起来,使两侧地梁、上部梁和板连接成一个整体。这样做的目的是为了把高层与低层的差异沉降放过一部分,因为高层主楼完成之后,一般情况下,其沉降量已完成最终沉降量的60%~80%,剩下的沉降量就小多了,这时再补齐施工后浇带混凝土,二者差异沉降量就较小,这部分差异沉降引起的结构内力,可由不设永久变形缝的结构承担。 对于施工后浇收缩带,宜在主体结构完工两个月后浇筑混凝土,这时估计混凝土收缩量已完成60%以上。施工后浇带的位置宜选在结构受力较小的部位,一般在梁、板的变形缝反弯点附近,此位置弯矩不大,剪力也不大;也可选在梁、板的中部,弯矩虽大,但剪力很小。在施工后浇带处,混凝土虽为后浇,但钢筋不能断。如果梁、板跨度不大,可一次配足钢筋;如果跨度较大,可按规定断开,在补齐混凝土前焊接好。后浇带的配筋,应能承担由浇筑混凝土成为一整体后的差异沉降而产生的内力,一般可按差异沉降变形反算为内力,而在配筋上予以加强。后浇带的宽度应考虑便于施工操作,并按结构构造要求而定,一般宽度以700mm~1000mm为宜。施工后浇带的断面形式应考虑浇筑混凝土后连接牢固,一般宜留直缝。对于板,可留斜缝;对于梁及基础,可留企口缝,而企口缝又有多种形式,可根据结构断面情况确定。 2.3混凝土工程施工技术 混凝土工程包括配料、拌制、运输、浇筑、养护、拆模等施工过程。在整个工艺过程中,各工序紧密联系又相互影响,如其中任一工序处理不当都会影响混凝土工程的最终质量。对混凝土的质量要求,不但要求混凝土成型后获得良好的强度、密实性和整体性,而且要求外形美观,因此,在施工中确保混凝土工程质量是一个很重要的问题。 2.3.1施工工艺流程 配合比计算→原材料计算、外加剂配制→坍落度测定→混凝土运输→试块制作→泵送→布料→混凝土浇筑、振捣→泵和输送管的清洗、拆除→养护 2.3.2混凝土的浇筑 每层结构混凝土分二次浇筑,第一次浇筑柱,第二次浇筑梁、板。混凝土自由倾落高度不应超2米,否则应用串筒、溜槽,以保证混凝土不致发生离析现象。柱浇筑高度大于3.0m的,在1.8~2.0m高处一侧或两侧模板开设门子板,混凝土从门子板处的斜槽或平台灌入柱模

建筑工程施工工程施工现场管理注意事项

建筑工程施工现场管理的几点思考 随着社会经济的发展,各地城市建设发展迅速。这对施工企业来说是发展机遇,同时也对施工企业提出了更高更新的要求。施工企业在项目实施过程中只有对施工现场进行科学的管理,既追求企业利润又要确保满足质量、安全、进度的要求,才能使自己在日益壮大的施工队伍的竞争中占有一席之地,企业才能实现发展壮大的目标。 1、施工现场管理常见的问题 1.1安全隐患 1)“三宝”“四口”与“五临边”防护:施工现场工人不佩戴安全帽;高处作业不佩挂安全带;安全网杂物过多,有破损现象,质量达不到规定要求;楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等洞口虽有防护,但设置达不到规定要求,也没有警戒线; 2)安全警示未按规定使用人性化安全警示用语牌;安全警示标志设置数量不足,悬挂位置不高。往往都是这些疏忽造成安全事故,而且事故后责任不明确,处理困难。 3)施工用电及机具问题:电箱前堆放杂物,电箱未按规定设置防雨设施,都极易造成漏电触电事故。搅拌机、合灰机传动部位未设置防护罩;机械设备不按规定设搭吊指挥联络信号不明等等都是施工安全的大敌。 1.2环境污染问题 1)搅拌机、合灰机等易扬尘机具防护棚未封闭或封闭不严,而且不按规定设置沉淀池,造成施工现场粉尘飞扬、地面污浊、工人施工环

境恶劣。 2)围挡墙不进行美化、亮化,甚至倾斜、破损、不整洁。依靠围挡墙堆放物料、垃圾等;施工现场机械落后,噪声很大,施工中一些原料产生的挥发性有害气体对环境造成污染。 3)场容场貌方面:进出车辆冲刷不净,覆盖不严污染道路施工现场硬化道路破损,污染建筑垃圾,生活垃圾未及时清运;施工现场排水不畅通存有污水污泥;施工作业区,生活办公区混在一起,没有明显分界;甚至从建筑物内向处抛撤垃圾;原土,回填土未采取有效措施进行固化,覆盖;施工现场不按规定进行绿化, 1.3料具管理不善 1)材料:工程使用的材料种类繁多,很多工地不根据材料的性质以及重要性分类存放,而是很多不同的材料堆放在一起,相互影响,降低了某些材料的性能;钢筋不按规定在棚内及支垫堆放,造成变形锈蚀;有些材料保护措施不到位,造成了降效甚至失效的后果。工具性材料如脚手架,模板存在装拆是乱扔,乱碰,损坏程度大,增加了维修费用。 2)机具: 机械和工具使用过程中不注意保护,使用后不及时保养,致使机具的使用寿命降低,增加了施工的成本。 二施工现场的科学管理及要求 2.1安全管理 1)安全管理的基本原则。 a 要严格遵守国家的环境法规。

相关文档
相关文档 最新文档