文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空气开关和接触器的区别

空气开关和接触器的区别

空气开关和接触器的区别
空气开关和接触器的区别

1.断路器——具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源能力的基本电器叫断路器。它常以能承受较大的负荷及更大的短路电流,并有自动断路功能。

应用:电力线路、用电设备的接通、断开与自动保护。

2.空气开关——一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关叫空气开关。空气开关也就是空气断路器。

3.交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。

4.熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统喝控制系统,

主要进行短路保护或严重过载保护。工作时,熔断器串连在被保护的电路中。当电路发生短路或严重过载时,熔断器中的熔断体将自动熔断,起到保护作用,最常见的就是保险丝。另外还有断路器,俗称"空气开关",也是一种短路保护器,当过流时,它会自动跳闸,起到保护作用;熔断器、断路器都是保护电器。但它们不是一样.断路器是总称,它分为两种——框架式断路器和塑料外壳式断路器。框架式断路器俗称万能断路器;塑料外壳式断路器俗称空气开头。他们具有短路和过载保护,可重复使用。寿命一般在几千次到几万次。熔断器是靠熔体熔化保护线路的一种电器,不可重复使用。保护以后需要更换熔体。

断路器型号选择

低压断路器型号的含义是什么? 举例: HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇),M18---产品型号,63-----壳架等级, C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流,1-------1P(1极) 断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器; 17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的? 单极220V 切断火线(小型断路器) 双极220V 火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器) 三级380V三相线全部切断 四级380V三相火线一相零线全部切断。 断路器极数选用 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线); 1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。 所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源; 2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN); 3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N 是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 1P+N=一极+零线保护的(如室内用电保护),常用于室内;1P=单极的,常用于单相小负荷(如室内照明回路);2P=二级,常用于较大负荷(如室外照明回路)。P---极。1P就是一个单个的开关,2P就是俩开关,1P+N就是开关内部一个

断路器和漏电保护器的区别

断路器<又名空气开关它是有灭弧装置的简称空开>它是一种有开关作用,又能进行自动保护低压配电电器.其作用相当于刀开关.熔断器.热继电器等电气元件的组合主要是用来短路和过载保护的.一般分1P<就是只有一根火线进入空开零线在公共端上>1 P加N<就是火线和零线同进入空开不过是零线是常闭的不管它跳不跳闸接线时千万别搞错了!>或是2P 的<就是火线和零线同进入空开二者都是常开跳闸时同时断开>. 3P或4P等.工作原理简单的来说就一句话那就是任何电器在工作时都会发热.且发热程度与功率成正比. 漏电保护器<又名剩余电流动作保护器简称RC D>可以分为以下三种: 第一不带过载.短路保护.仅有漏电保护的RCD.也称为漏电开关. 第二带过载保护.短路保护和漏电保护的RCD.也称为漏电断路器. 第三没有过载.短路保护功能.也不直接分合电路,仅有漏电报警作用的RCD.也称为漏电继电器.一般用于不断电的重要场所.其原理为利用RCD的零序电流互感器来检测.捕捉漏电,触电等接地故障电流.并使其脱扣器动作切断电源.根据其分断反应时间可分为高灵敏度.

中灵敏度和低灵敏度.工作原理为i<火线电流>+i<零线电流>=ix=0.或i

空气开关与漏电保护器

空气开关与漏电保护器 一、空气开关和漏电保护器 1、空气开关。空气开关是通常的叫法,学名应该称为空气断路器,简称为空断或空开,是以空气为灭弧介质的,控制电气回路的分合开关。空气开关具有多种保护功能,业主可以根据需要选择不同的功能组合,如短路保护、过载(电流)保护、分励控制、欠压保护等。短路保护和过载(电流)保护是基本配置,分励控制和欠压保护是选配功能,可以根据需要选配。 空气开关是过流保护,不带漏电功能,只有在过流或短路时掉闸。电气线路过电流(包括短路),如不切断电源,则电气线路会发热、起火或产生强烈电弧引燃其他易燃物,从而造成电气火灾。空气开关是由于电路中电流过大(电路短路或用电设备总功率过大都有可能引起电流过大)而自动关掉开关,切断电路。 2 、漏电保护器。简称漏电开关,又叫漏电断路器,按其保护功能和用途,一般可分为:漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种类型。是电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关,主要是用来在设备发生漏电故障时防止人身发生触电事故进行的人身触电保护,具有过载和短路保护功能。 (1)漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。 (2)漏电保护器分为电压型(已趋淘汰)和电流型两类。电流型又分为电磁型和电子型两种。目前市场供应的漏电断路器绝大多数是电子型。 电磁型和电子型漏电开关的区别。二者原理不同,但目的一样,都是提供漏电保护。电磁式的最大特点是:抗干扰能力强,可靠性高,动作功能不受电源电压影响,但结构复杂,价格高;通俗地说,不需电源也能正常工

作。电子式的特点是:容易实现高灵敏度,结构简单,调整方便,价廉;但抗干扰能力差,动作功能受电源电压影响。电压低了或缺了一相或两相电时,内部线路板就不工作了,产品也就失去了保护功能。西方发达国家通常用电磁式漏电断路器。但国内有些厂家为了降低成本,在同一款产品将电磁式改为电子式,外观一模一样(识别:用一根电源线来测试,也就是 0V 测试,能动作就是电磁式的,如需另加电源才能测试的是电子式)。有条件的建议买电磁式,但价格略贵。目前市场普遍是电子式漏电断路器。 (3)漏电保护器开关下侧有一个按钮(测试按钮),可进行漏电测试。按这个按钮后开关会跳闸。一般环境选择动作电流不超过30mA动作时间不超过0.1s。在浴室、游泳池等场所漏电保护器的额定动作电流不宜超过 10mA。 (4)漏电保护开关和漏电保护器。当1 个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关;如果是1 个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器,又叫漏电断路器,简称漏电开关。 漏电保护器,又叫剩余电流动作保护器,简称RCD 一般分为三种: ①不带过载、短路保护,仅有漏电保护的RCD 也称为漏电开关。 ②带过载保护、短路保护和漏电保护的RCD 也称为漏电断路器。 ③没有过载、短路保护功能,也不直接分合电路,仅有漏电报警作用的RCD也称为漏电继电器,一般用于不断电的重要场所。 二、空气断路器的极性(P)与表示方法 1、P代表空气断路器能断开的极数。2P表示通过空气断路器的两极都能断开;DPN表示只能断开一极,N是直接穿过断路器的。 (1 )1P 断路器。单极断路器,具有热脱扣功能,火线进断路器,零线不进,接线头只有一个,仅能控制火线(相线),模数18mm,

上海卓一时控开关说明书

上海卓一时控开关说明 书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

上海卓一电子微电脑时控器,定时器,时控开关ZYT16G 一、功能和用途 本产品采用PJ-62定时模块,能根据用户设定时间,自动打开和关闭各种电器设备的电源。广泛用于路灯、霓虹灯、广告灯、电饭煲、增氧机、喷灌机、预热预冷装置等领域用电设备的编程定时自动控制。 二、显屏显示的符合解释 三、技术参数 额定电压:220V/50Hz 适用电压范围:160~240V 额定电流:纯阻性负载25A、感性负载10A,2路的7A 时控范围:1分~168小时 设定次数:每天10组或2组编程定时(例:设定9点开、10点关称为1组编程) 控制周期:可日控或周控循环(可实现一周内每天不同定时设置) 计时误差:<±秒/天 使用温度:-30℃~60℃防潮防尘性强 安装方式:吸壁、挂装、等固定方式 外形尺寸:115×75×52mm 接线方式:锁扣式端子接线,符合工业标准。 计时方式:24小时制 四、调校时钟、定时设置 调校时钟:按住[时钟]键,同时按[时]、[分]、[星期]键可调校时钟、星期。 定时设置步骤如下: 步 骤 按键设定项目 1按[定时]键进入第1组定时开的设定(显示1开) 2分别按[星期]、 [时]、[分]键 设定开启时间(星期、时、分) 3再安[定时]键进入第1组定时关的设定(显示1关) 4分别按[星期]、 [时]、[分]键 设定关的时间(星期、时、分) 5重复“1、2、3、4”步 骤 可设定2-10组开关的时间 6连续按[定时]键检查各组开关时间和星期是否与要求的一样,如不正确,还应重复步骤2、4 7按[自动/手动]键将开关符合(“ ▼ ”)调到当前时间所处的状态(“开”或“关”)再调回到“自动”位置

接触器 断路器 隔离开关的区别

1.脱扣器与继电器 两者的原理相同,都是通过线圈的通断电实现动作功能的。 区别在于:脱扣器的输出信号为机械动作信号;继电器的动作信号为电气信号。简单来说: 脱扣器通过动铁芯传动,用于开关跳闸或安全闭锁; 继电器通过动铁芯传动,使继电器自带的触头分合状态发生变化。 可以认为:继电器是由脱扣器和若干组继电器触头组成的。 2.断路器和隔离开关 两者都用于电路的通断控制。 区别在于:断路器既可分断额定电流,也可分断短路电流; 隔离开关只可分断空载电路,或通过配置灭弧附件分断额定电流。 两者各有好处: 断路器的电路保护功能完善,但一般不具有明显断开点,一般不能用于检修断口使用; 隔离开关对电路基本没有保护功能,但具有明显断开点,主要作为检修断口使用。 3.断路器和熔断器 两者都用于对电路的保护。 区别在于: 断路器的保护功能更全面,且跳闸后可反复使用,但跳闸速度较慢,一般为几十ms级; 熔断器只能使用一次,熔断后需更换,但其熔断速度非常快,一般为μs级。 一般情况下,断路器作为主保护,熔断器作为后备保护; 熔断器较便宜,也可用于经济水平较低场合的主保护。 4.断路器和接触器 两者都用于对电路的通断。 区别在于:断路器用于对电路的不频繁通断;接触器用于对电路的频繁通断。并且:断路器对电路具有保护作用,而接触器没有此功能,其开断短路电流能力非常差,因为其分断速度很慢,一般为几百ms级。 5.空气开关 上述其它名词均为电气元件的规范名称。而空气开关不是,仅为俗称或通称。广义上说:采用空气作为隔弧、灭弧介质的开关均可称为空气开关。在这个意义上,低压空气断路器、压气负荷开关、隔离开关都可称为空气开关。 狭义上讲:专指低压空气断路器。 另外:国外所称air circuit-breaker,专指低压框架式断路器

漏电保护器与空气开关的区别

空气开关和漏电保护器 1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。 2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。 漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。它除了空气断路器的基本功能外,还能在负载回路出现漏电(其泄漏电流达到设定值)时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。

kg316t时控开关说明书_德力西时控开关kg316t怎么设置

kg316t时控开关说明书_德力西时控开关kg316t怎么设置kg316t时控开关说明书_德力西时控开 关kg316t怎么设置德力西这款时控开关其实设置起来还是很简单的,所谓会者不难,难者不会,为了照顾广大的朋友,我们还是来讲讲具体怎么设置吧。 一、怎么设置时间 如图所示,出厂时时控开关已经设定好时间,如果需要自己设置时间,只需要按住“时钟”按钮不要松开,然后按“星期”可以设置星期,按“时”可以设置小时,按“分”可以设置分钟,是不是很简单呢~ 二、怎么设置几点开几点关 德力西这款时控开关最多可以设置10个时段的开和关,即每天可以设置10个时间段的开关。 设定第一个时段的开启时间:按一下“定时”按钮,液晶显示屏显示上图所示,出现“1开”字样,再按“时”和“分”即可设定几点几分开启。 设定第一个时段的关闭时间:再按一下“定时”按钮,液晶 显示屏显示上图所示,出现“1关”字样,再按“时”和“分”即可设定几点几分关闭。 以此类推,如果要设置第二个、第三个等时段,继续按“定时”按钮,液晶显示屏将显示“2开”、“2关”、“3开”、“3关”等字样,依次设置开启时间点和关闭时间点即可。 按“定时”按钮,再按“星期”按钮,即可设置一周之内哪天按照设置的时间开启和关闭。 三、如何取消已经设置的时间段

如果想取消某一个设定好的时间段,只需要按“定时”按钮,当出现自己所需要取消的时间点时,按“取消/恢复”按钮即可取消。 定时开关设置好之后,按一次“时钟”按钮即可显示当前时间,若不按也可以,大约10秒钟之后会默认回到当前时间界面。 四、时控开关通电时的状态 时控开关接上电源时,面板上面绿灯亮表示电路有电,红绿灯同时亮表示开关接通。 五、如何设置手动起动,而不是自动起动 按“自动/手动”按钮,即可在手动和自动上面切换,只需“?”符号调到相应的位置即可。

断路器、隔离开关、接触器、继电器、万能转换开关原理

断路器、隔离开关、接触器、继电器、万能转换开关原理 低压断路器 低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。 隔离开关

隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路隔离功能。 接触器 直流接触器的工作原理如下:当接触器线圈通电后,线圈电流产

空气开关与漏电保护器的工作原理

漏电保护器原理: 所谓漏电就是流入的电流和流出的电流不等,意味着电路回路中有其它分支,可能是电流通过人体进入大地。根据这个原理设计漏电保护。漏电保护器接入端有“火”“零”两根线。如果“火”和“零”线流过的电流不等,那么感应线圈就会识别微小差别,并通过控制部分,迅速切断开关(跳闸)。保护漏电流在30mA 以下。 空气开关原理: 空气开关就是过载保护,当回路电流超过规定负载,空气开关自动短路(跳闸)。空气开关一般有单独“火”线接入保护,也有“火”“零”接入同时保护。 两者各自实现的功能不同,不能互相代替! 漏电保护器主要实现的是检测家庭供电回路中,有没有非正常电流。所谓非正常电流,指的是没有通过“火线→用电设备→零线”回路的电流,对于这种电流,保护器认为是漏电,它有可能是人触电造成的,也有可能是线路由于受潮对地漏电造成的。 如果上述非正常电流超过一定额度(通常阈值高为20mA)时,保护器就起控,断开供电回路。 保护器一定程度上减少了保护人触电的危险。 有的漏电保护器也有类似保险丝的功能,即总电流超过一定值时,保护器起起控。 但漏电保护器的起控,是通过控制某个开关断开来实现的,它不能保证在整个供电回路出现短路时开关触点还能断开。 而实现任何方式下电流超标时都能断开功能的,只有保险丝。 所以,即使在电力系统中,各种自动控制和保护装置,也不能完全取代保险丝(在电力系统中,称作断路器)。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/cf8958348.html,/

如何选择交流接触器、空开、过热继电器、电缆截面

已知一台低压380V电动机功率,试问应如何选择交流接触器、空开、过热继电器、电缆截面 电机如何配线?选用断路器,热继电器? 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。 1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A, 2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方, 3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。 4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。 断路器继电器电机配线 电机如何配线? (1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。 (2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量) (3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量) (4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些, 断路器: (1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。 热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。 交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。 其他答案 根据电流来选择但一定要留有余量 看电机的铭牌,电流有好大,只有热继电器要选合适的,其它东西的电流大一倍就可以了。主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空气开关应大于或等于接触器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应该把电动机的工作电流包括在热继电器电流调整的范围内即可.电缆可根据电机电流的大小及长度进行选择,15KW内近距离每平方毫米铜电缆可带3.5KW左右. 额定功率就是电动机铭牌上标注的的功率,计算公式是电流等于功率除以(1.732乘以电压乘以功率因数再乘以效率)功率因数一般选0.85,效率一般选取0.9.

空气开关与漏电保护器的区别

空气开关是零线和火线起作用,当两线间电流太大就会自动跳闸,作 用和保险丝一样。 漏点保护器是火线起作用,如果人接触火线,那么通过人体和大地 构成回路,有额外的电流没有通过零线,里面的电磁装置会自动触发,也会跳闸,马上断电保护人体。这两个装置都是用的电磁原理,其间还包括放大电路。这些内容在高中物理课本都能找到。可以在百度上找这个的原理电路图,一看就明白了。 剩余电流保护装置(以下简称RCD),它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。 漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。 空气开关 1.小型断路器有何用途? 用于照明、动力配电系统作过载和短路保护,以及线路的不频繁转换之用 漏电保护器是通过检测用电器具有无漏电,只要有毫安级的漏电则它立即自动断开电源。 空气开关仅仅是一个大电流的空气隔离开关不具备检测功 能,只是提供一个隔离点使电路能够通断自如。 但是现在有将两者做成一体的复合开关

空开断路器中间继电器交流接触器区别

空开断路器中间继电器交流接触器区别 1 断路器:不仅能够断开额定电流,还能够断开短路电流后再正常运行,用来开断电气设备的供电回路; 2 空气开关:断路器中的一种型式,其灭弧原理采用空气综吹或横吹方式,所以称为空气开关。不仅可以开断额定电流,也能开断回路的短路电流; 3 交流接触器:只能开断回路的额定电流,不能开断回路的短路电流。由于其操作寿命在30万次,一般用其作为回路的操作元件,而将空气开关作为回路的保护元件; 4 中间继电器:继电器的一种,带有多对常开和常闭接点,可以将一个信号转换为多个相同的信号。使用在二次回路中。 电气设备常用文字符号新旧对照表 名称文字符号 新旧 (一)常用基本文字符号 电桥 AB DQ 晶体管放大器 AD DF 集成电路放大器 AJ 印刷电路板 AP 抽屉柜 AT 旋转变压器(测速发电机) TG CF 电容器 C C 发热器件 EH RJ 照明灯 EL ZD 空气调节器 EV 过电压放电器件避雷器 F BL 具有瞬时动作的限流保护器件 FA SX 具有延时动作的限流保护器件 FR YX 具有延时和瞬时动作的限流保护器件 FS YSX 熔断器 FU RD 限压保护器件 FV RD 同步发电机 GS TF 异步发电机 GA YF 蓄电池 GB XC 声响指示器 HA YS 光指示器 HL GS 指示灯 HL SD 瞬时有或无继电器,交流继电器 KA J 接触器 KM C 极化继电器 KP JJ 簧片继电器 KP 延时有或无继电器 KT SJ

电感器 L L 电抗器 L DK 电动机 M D 同步电动机 MS TD 异步电动机 MA YD 电流表 PA I 电压表 PV U 电能表 PJ Wh 断路器 QF DL 电动机保护开关 QM 隔离开关 QS GLK 电阻器 R R 电位器 RP W 控制开关 SA KK 选择开关 XK 按钮开关 SB AK 电流互感器 TA LH 控制变压器 TC KB 电力变压器 TM LB 电压互感器 TV YH 整流器 U ZL 二极管 V D 晶体管 B 晶闸管 KG 电子管 VE G 控制电路用电源的整流器 VC KZ 连接片 XB LP 测试插孔 XJ 插头 XP CT 插座 XS CZ 端子板 XT JX 电磁铁 YA DT 电磁制动器 YB ZD 电磁离合器 YV CLH 电磁吸盘 YH CX 电动阀 YM 电磁阀 YV (二)常用辅助文字符号 电流 A L 交流 AC JL 自动 A,AUT Z

继电器和接触器的区别是什么

继电器和接触器的区别是什么? 2016-06-12 继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。 我们先看两者的共同特征: 第一个概念,叫做转换深度: 式中的叫做断开或者截止时的电阻, 叫做接通或者导通时的电阻,h叫做转换深度 对于有触点的开关电器,;对于无触点的电器, 。 正是由于有触点的开关电器,它的转换深度比较高,从而保证在接通电路时,开关电器的执行电流电能损耗小,对被控电路的影响也小;断开电路时,有触点的开关电器,其执行电路ide电阻非常高,从而可以保证电器的耐压水平。 相比之下,无触点电器在开断后,它不会产生电弧。但无触点电器的转换深度比较低,因此其损耗较大,且发热相对要严重得多。 第二个概念,关于电磁式电器的结构 电磁式电器的结构包括触头部件、操动系统和线圈等部件,还有灭弧系统及部件。电磁式电器分为三类,有电压继电器、电流继电器和其它专门功能的继电器(例如温度继电器、时间继电器和热继电器等等)。 接触器也具有这些结构特征。

简单描述: (1)当电磁式继电器的激磁线圈通电后,激磁线圈电流逐渐增加并在电磁系统中产生磁通,其中衔铁与铁心之间气隙中的磁通将作用于衔铁。 随着工作磁通逐渐增加,作用于衔铁上的电磁吸力(转矩)也越来越大。当电磁吸力大于系统反力时,衔铁将绕其转动轴转动带动其执行部分(触头系统)的动触头C0运动,从而实现常开触头和常闭触头变位。 (2)激磁线圈断电后,激磁线圈电流逐渐减小,电磁系统中的磁通也逐渐降低,工作气隙磁通也随之降低,作用于衔铁上的电磁吸力越来越小。当电磁吸力小于衔铁反力时,衔铁在系统反力的作用下开始向其初始位置返回,带动动触点C0向其初始位置运动,直至常开触点和常闭触头复位。 第三个概念,叫做电磁式电器的返回特性

断路器与漏电保护器区别

断路器与漏电保护器区别 2009-08-05 23:30 断路器:断路器是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气断路器(开关)、若以sf6气体为灭弧介质的称六氟化硫断路器(开关)。断路器一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。 漏电保护器和漏电保护开关: 漏电保护器和漏电保护开关:当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器。漏电保护器,因为它并没有手动关断和合上的机构。 判定是否漏电的的原理依据是:漏电保护器,它所检测的对于电源来说的“流入”和“流出”,因为火线上的电流相当于电源的流出点,而零线中的电流则相当于电源的电流“流入”点,线路正常没有漏电时,流入和流出电源的电流值大小相等,方向相反,但是当电路中有漏电时则零线上流回电源的电流应该小于从电源流入用电电路的电流值,达到30mA 时保护器就要动作,同时切断零、火线。 流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和超过一定的程度时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是们设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。剩余电流是指通过剩余电流动作保护装置主回路(零序互感器)的电流瞬时值的矢量和,以其有效值表示,对于单相线路,剩余电流就是该相的对地漏电的电流;对于三相线路,剩余电流就是各相电流瞬时值的矢量和,以其有效值表示。 漏电断路器实质上是加装检测漏电元件的塑壳式断路器,主要由塑料外壳、操作机构、触头系统、灭弧室、脱扣器、零序电流互感器及试验装置等组成。 漏电断路器有电磁式电流动作型、晶体管(集成电路)电流动作型两种。 电磁式电流动作型漏电断路器原理图。正常运行时,各相电流的相量和为零,零序电流互感器二次侧无输出,漏电脱扣器的检测线圈中没有电流流过。此时的衔铁在永久磁铁的作用下,被吸在轭铁上。当出现漏电或人身触电时,则在零序电流互感器二次线圈感应出零序电流。线圈中就有电流流过。它所产生的交变磁通有半个周波的方向和永久磁铁所建立的直流磁通方向相反,因此在这半波内永久磁铁所产生的吸力被抵消,衔铁在反作用弹簧作用下释放,从而推动漏电断路器的锁扣。使其断开,电磁式漏电断路器是直接动作型,晶体管或集成电路式漏电断路器是间接动作。即在零序电流互感器和漏电脱扣器之间增加了一个电子放大电路,因而使零序电流互感器的体积大大缩小,也就缩小了漏电保护断路器的体积。 如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30ma,视为安全,如大于30ma,则视为不安全,将产生保护动作。漏电保护的额定电流30ma的漏电保护器或保护开关,属于同敏度漏电保护器或保护开关。其生产保护动作时间还应在0.1秒以内。这两个参数的选择主要依据是: 30ma:人体的感知电流----男为1.1ma女为0.7ma;摆脱电流男为16ma女为10.5ma,儿童要较成人为小;在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解----一是电流达到50ma就会引起心室颤动,有生命危险,而100ma以上的电流则中心将人致死,30ma以下暂时不会有生命危险。 0.1秒:人的心脏每收缩扩张一次有0.1秒的间歇,而在这0.1秒内,心脏对电流最敏感,若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流较小,也会引起心脏颤动,造成危险。 三相四线的漏电保护器原理,对于单相电源,也同样是适用的。但必须注意,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,如直流电源、高频电源是不适用的,千万不能乱用。 漏电保护器的动作电流: 对测量漏电保护器的动作电流,为选用上方便,可参照下列经验公式选用。设触电保护装置动作电流是i△,电路的实际最大供电电流为ih, 则对居民用电和照明电路的单相电路可按下式选用i△=ih/2000。 对三相三线或三相四线的动力线路及动力与照明混合线路可按下列选用:i△≥ih/1000 断路器的种类与选择 任何忽视电路保护设计的电气或电子产品都埋藏了故障隐患。保护您的昂贵设备归根结底就是要对包括控制开关、电线和电源在内的整个电气系统加以保护,以避免短路和电流过大情况的发生。 确定针对某项具体应用的合适电路保护器件并不困难,但确实需要费一番思考。如果电气和电子设备在设计中采用了规格制定得偏松的电路保护器件,则设备将极易因功率冲击而遭到损坏并导致起火的灾难性后果,反之,如果采用规格制定得偏严的电路保护器件,将会引起令人生厌的频繁跳闸现象。 目前的断路器主要有热断路器、磁断路器和通地漏泄断路器等几种。在选择断路器时,设计师不仅需要考虑以下的电路特性,还应当考虑包括断路器的安装位置以及外壳尺寸方面的限制条件:

正泰KGT微电脑时控开关使用说明

正泰KG316T 微电脑时控开关 使用说明书 用途及适用范围 适用于交流50Hz(或60Hz),额定控制电源电压至220V,额定工作电流3A的自动控制电路中,作为路灯、广告灯箱等设备的定时接通和断开控制之用。 设置与使用 在使用本产品时请先装入电池,电池盖方向为电池正极。用户阅读本说

明书时,请认清产品面板上的按键,一边阅读,一边操作。本产品所有设置只有在取消键盘锁定功能后,才能进行。本说明书以8开8关为例,10、12、16组开关可参考设置。 1.按“取消/恢复”键四次取消键盘锁定功能,“锁”消隐.如图 2.按“时钟”键一次,然后分别按“校星期”键、“校时”键和“校分” 键调整时钟为当前时间,设置后再按“时钟”键确认,液晶显示屏 将显示当前时间。 3.按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I ON”字样(表示第一次开启时间)再按“校星期”键,“校时”键和“校分”键,输入所 需开启时间,如图所示 4.再按一下“定时”键,液晶显示屏左下方出“I OFF”字样(表示第一次关闭时间)。再按“校星期”键、“校时”键和“校分”键, 5.继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显示(2 ON、2OFF (8) ON、8OFF),参考以上步骤设置其余各组的开关时间。如果每天只开,关一次,则必须按“取消/恢复”键,将其余各组的时间消除,使液 晶显示出“--;-- 6.按“星期”键,可设定工作模式,如表所示

7.定时设置完毕,应按“时钟”键,使液晶显示屏显示当前时间,如果不按“时钟”键,时控开关将在30秒后自动转换到时钟模式。8.按接线图正确接线,接通电源,面板上红灯亮;开关接通后,绿灯亮,输出端有220V电压输出。 9.按动“自动/手动”键,可直接开、关电路。要让开关自动动作时,应先按动此键将显示屏下方的箭头调到“关”位置,然后再将显示屏下方的箭头调到“自动”位置,这样时按开关才能按设定的时间工作,实现自动控制。 注意事项 1.本开关进线只能接交流220V电源,切勿接入其它电源。

高压隔离开关和高压负荷开关和高压真空断路器的区别

高压断路器:高压断路器它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 高压隔离开关:高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用于切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。 高压负荷开关:高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 区别: 1、高压负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。 2、高压隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器

不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

家庭用漏电保护器与空气开关的合理用法及功能

家庭用漏电保护器与空气开关的合理用法及功能漏电保护主要作用是解决漏电问题相线流出多少电流中性线就要回来多少电流一旦有电流缺失比如人体触电电流通过人体流到地上的时候一般超过30毫安漏电保护器就会工作切断电源从而杜绝了电流对人体伤害但是一般专用的漏电保护开关是不起过载保护用的现在大多带过载保护。 空气开关的作用是指通过开关的电流超过一定的电流的时候自身会发热利用双金属片受热弯曲的道理导致开关里面的脱扣装置脱扣从而切断电源保护电路不因过大的电流而烧毁只起到保护电路的作用。一般的导线都有最大允许通过电流的但在实际操作中允许通过的电流是随着电线管内所穿线根数的增多而减小电工手册里有严格的规定这里不在赘述因为在照明线路上人体基本上不能接触到照明线路所以照明线路上不用漏电开关现在的家庭电路基本配置为入户总开关用双联有些住房用的是三相五线制的话就是三联空气开关单联空开用到照明线路漏电保护用在插座电路上。这样做有以下好处1、插座是我们接触频繁的电路终端插座电路用漏电保护开关的话最大限度上保证了人体安全而且插座线路都分几路走线一旦一路有问题其他电路上的插座都还可以正常工作2、照明线路一旦有问题的话我们接在插座上的台灯或落地灯都还能正常工作不会让屋里漆黑一片给照明电路的检修还能提供方便家装注意1、不要用漏电开关做总开关一旦因某处漏电断开家里就会漆黑一片不利与检修和生活2、不要让照明线路和插座线路混结这样插座电路的漏电开关就会不答应一开启漏电保护开关就跳闸3、合理布置线路的负载并合理配置适当的空开及带空开的漏电保护开关4、装修不要触及等电位箱及其线路5、要确定每个插座都要有可靠的接地线接入三孔插座的最上一个孔是接地6、电线管子接头的部分埋到墙里的要用密封胶密封以防墙体潮湿或水渗漏造成绝缘不好的电路产生漏电7、对于废掉的插座底盒不要直接填充水泥或其他特别是有接头的应该用检查盖板装盖。实在影响美观的应用石膏板虚盖里面保留空间防止接头腐蚀这样也方便检修

断路器、接触器区别

几类常用开关 1)接触器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流的一种非手动操作机械开关电气.可实现远距离控制频繁通断的负载。主要用于电机启动、停机控制.是一种“控制用”开关. 交流接触器利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。 2)负荷开关:在断开位置上,能够满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关. 可实现电流的彻底、安全分断,主要用于负载的安全维护,是一种“维修用”开关. 3)断路器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流;也能在规定的非正常条件下,接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器.可实现过载、短路保护主要用于负载和短路的保护,是一种“保护用”开关. 4)继电器:是用于控制回路的,一个继电器往往有几对常开/常闭节点,可以用于不同的控制回路,它的节点不能通过大电流,一般不用于动力回路;接触器类似于断路器,是用弱电来控制接通或者切断强电的,主要用于动力回路.继电器,接触器应该说是同一类型的器件,通过线圈而达到小电流控制大电流的作用,而断路器就是通常说的自动开关,是一种开关器件,它具有分断负载电流的作用

断路器和接触器都是用来接通和断开电路的. 1、一般情况下,断路器的额定电流比接触器大。 2、断路器具有很好的短路电流开断能力。接触器需要和熔 断器配合才能开断短路电流; 3、接触器的额定电流开断次数要比断路器多(一般都超过 30万次),适合频繁操作. 4、断路器相当于插线把上面的开关;接触器相当于计算机的启动按钮; 断路器是用来供电的设备,不适合经常开合闸; 接触器是来控制电机启停的,是控制设备; 另:熔断器是靠熔体熔化保护线路的一种电器,不可重复使用.保护以后需要更换熔体.

漏电保护器与断路器的区别

漏电保护器与断路器的区别 断路器是断路器.漏电保护器是漏电保护器是二种不同的产品作用也是不同的.反正在家也无聊我就认真的来回复你的问题希望对你有所帮助! 断路器<又名空气开关它是有灭弧装置的简称空开>它是一种有开关作用,又能进行自动保护低压配电电器.其作用相当于刀开关.熔断器.热继电器等电气元件的组合 主要是用来短路和过载保护的.一般分1P<就是只有一根火线进入空开零线在公共端上>1P加N<就是火线和零线同进入空开不过是零线是常闭的不管它跳不跳闸接线时千万别搞错了!>或是2P的<就是火线和零线同进入空开二者都是常开跳闸时同时断开>. 3P或4P等.工作原理简单的来说就一句话那就是任何电器在工作时都会发热.且发热程度与功率成正比. 漏电保护器<又名剩余电流动作保护器简称RCD>可以分为以下三种: 第一不带过载.短路保护.仅有漏电保护的RCD.也称为漏电开关. 第二带过载保护.短路保护和漏电保护的RCD.也称为漏电断路器. 第三没有过载.短路保护功能.也不直接分合电路,仅有漏电报警作用的RCD.也 称为漏电继电器.一般用于不断电的重要场所.其原理为利用RCD的零序电流互感器来检测.捕捉漏电,触电等接地故障电流.并使其脱扣器动作切断电源.根据其分断反应时间可分为高灵敏度.中灵敏度和低灵敏度.工作原理为i<火线电流>+i<零线电流>=ix=0.或i