文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 化学注浆材料在渗漏水治理中的选择和应用

化学注浆材料在渗漏水治理中的选择和应用

化学注浆材料在渗漏水治理中的选择和应用
化学注浆材料在渗漏水治理中的选择和应用

文章编号:1004 5716(2006)12 0186 03中图分类号:U455 4 文献标识码:B 化学注浆材料在渗漏水治理中的选择和应用

杨 勇1,邹 翀1,李治国1,孟国基2

(1.中铁隧道集团科研所,河南洛阳471009; 2.中铁隧道集团股份九公司,河南新乡453000)

摘 要:在众多的化学注浆材料中选择聚氨酯、环氧树脂和K T1型结晶材料进行分析试验,了解其性质,并应用到隧道

的渗漏水治理中,达到较好效果。

关键词:化学材料;渗漏水;应用

目前,在中国降水量比较多的地区许多隧道存在着渗漏水的情况,有些隧道的衬砌完成后就出现渗漏水的现象,并且隧道的渗漏水治理是一个比较困难的工程,就目前情况而言,主要措施是用注浆的方法治理,其主要材料为水泥基浆材和化学类浆材。化学类浆材由于其易注可控的特点在渗漏水治理中有较多的应用,化学注浆可以提高地层和衬砌的稳定性并增强地层和衬砌的抗渗性,从而达到治理湿渍、堵漏、补强的渗漏水治理的要求。

1 化学材料的选择

1.1材料的选择标准

(1)原料来源广泛,价格适宜;

(2)具有良好的可灌性,浆液的初始化粘度(固化或胶化前的流动度)要尽量的低,要接近于水的粘度,使之能渗透到很细的土层颗粒间隙和衬砌裂缝里;

(3)凝胶时间可根据需要调节;

(4)固化后与围岩、混凝土、砂土等有一定的粘结力;

(5)浆液固结体具有收缩小或微膨胀性,浆液在土层颗粒间隙和衬砌裂缝固化后,能达到很高的固结强度,强度能满足堵水和补强的要求;

(6)稳定性好,耐久性强,并且具有耐侵蚀性;

(7)注浆工艺简单,易于调节其固化或凝胶时间,操作方便、安全;

(8)无毒、低污染,绿色环保。

1.2 化学注浆材料种类的性质

在隧道溶洞区的渗漏水治理中,需充分考虑化学材料的性质以及材料选择的标准,了解现场渗漏水情况以及工程地质、水文地质条件、注浆目的、注浆工艺、设备和成本等因素,因此选择的化学注浆材料为环保的水溶性聚氨酯和环氧树脂,并使用K T1防水结晶材料涂抹湿渍,确保渗漏水治理安全有效的进行。化学注浆材料的性质及选择见表1。

表1几种化学注浆材料的性质及选择表

分类使用材料材料性质特点注浆范围渗透

系数(cm/s)

是否

使用

沥青系沥青材料、保护胶质粘度较大,不利于在渗漏水的治理中使用 不用水玻璃系(硅酸钠)水玻璃、重碳酸钠、硅氟化钠与水泥配合使用,可控,安全,不易在衬砌中渗透10-3少用

木质素变性木素黄酸钠、重铬酸钠、氯化铁、硫

酸铝

粘度低,凝胶体强度高,表面活性好,渗透性好,对环

境有污染

10-3不用

尿素系尿素、甲醛、酸性硫酸钠等凝胶体强度高,凝胶时间可控,污染环境10-4不用

丙烯酰胺系丙烯酰胺、NN`-亚甲基双丙烯酰胺、三

乙醇胺、过硫酸胺、铁氰化钾等

粘度较低,凝胶时间可控,凝胶体物理性质保持不变,

凝胶稳定性好

10-4可用

聚氨酯类聚氨基甲酸酯类的高聚物,异氰酸酯和

多羟基化合物反应生成物

亲水性好,遇水反应凝结,凝胶时发泡膨胀,永久性止

水,可控性好,可灌性好,施工方便

10-3使用

环氧树脂类环氧树脂,环氧树脂活性稀释剂、固化

强度高,稳定性好,耐久性好,吸水率低,粘接性好10-4使用

结晶防

水材料

含化学活性物质、水泥基材料渗透混凝土内部,充填孔隙和裂缝,可提高抗渗能力―使用

2 材料配比

2.1 实验室试验

由于化学材料的复杂性,每个公司所生产的化学注浆材料的性能略有差异,会对渗漏水治理产生很大的影响,因此,对材料的试验非常重要,以确定符合要求并易于现场操作的化学材料的最佳配比。

总第128期2006年第12期

西部探矿工程

W EST-CHI NA EXPL O RA T IO N EN GI NEERIN G

series N o.128

Dec.2006

2.1.1 水溶性聚氨酯的试验

水溶性聚氨酯浆液的组成、配方及主要性能如表2所示,与水反应性质如表3所示。

表2水溶性聚氨酯浆液的组成及主要性能表

组分作用

用量

(重量比)

凝胶时间

(min)

抗压强度

(M Pa)

甲苯二异氰酸脂聚醚主剂1<5<1.0邻苯二甲酸二丁酯溶剂0.15~0.5

丙酮溶剂0.5~1

2、4-二氨基甲苯催化剂适量

表3水溶性聚氨酯和水反应性质表

聚氨酯/水凝结时间(s)最大膨胀率(%) 1140300

1245280

1360220

1482190

16105160

因此水溶性聚氨酯浆液有以下特点:

(1)浆液能均匀地分散或溶解在大量水中,凝胶后形成包有大量水的弹性体;

(2)浆液相对密度1.10g/cm3左右,粘度0.1Pa!s左右;

(3)凝结时间几秒至几十分钟,可根据催化剂或缓凝剂的用量调节;

(4)胶结体的抗渗性能好,抗压强度与包水量有关。

2.1.2 环氧树脂试验

环氧树脂浆液是以环氧树脂为主剂,并加入一定量的稀释剂、亲水剂和固化剂等混合制成的浆液。环氧树脂是一种高分子材料,具有强度高,粘结力强,收缩性小,化学稳定性好,能在常温下固化等性能,作为注浆材料存在粘度大,可注性小,憎水性强,与潮湿裂缝粘结力差等问题,因此主要用于干裂缝的处理和结构补强。

(1)环氧树脂浆液的组成和性能试验:根据资料及环氧树脂的最新发展趋势,选用四个配方进行试验,其结果见表4。

表4几种环氧树脂浆液胶结体的力学性能表

编号抗冲击强度

(M Pa)

抗压强度

(M Pa)

抗拉强度

(M Pa)

粘结强度

(M Pa)(干缝)

备注

配方一 3.808.7225.0 1.78

配方二 4.028.6834.2 1.74

配方三 6.1712.1450.5 1.62

配方四 5.59 6.7641.3 2.01抗压变形较大

因此选用配方三的环氧树脂。在此配方下不同配比有不同的凝结时间,根据现场实际选用配比(环氧树脂固化剂稀释剂)为1.00.30.2,凝固时间约为60~70min,符合现场使用。

(2)环氧树脂砂浆试验:环氧砂浆配制方法为:先将环氧树脂用稀释剂稀释,然后加入固化剂,搅拌均匀后,加入砂子和水泥的均匀混合物中,搅拌10min以上方可使用,并在1h内用完。各龄期的抗压强度见表5。

表5环氧树脂砂浆抗压强度表

配比(环氧树脂水泥

砂子固化剂稀释剂)

抗压强度(M Pa)

3d7d28d

1.0 1.5 3.00.30.2051.560.780.3

1.0 1.5 3.00.30.1554.063.98

2.1

1.0 1.4

2.80.30.2045.756.974.3

1.0 1.6 3.20.30.2048.357.475.5

根据试验选用强度较高且粘度适中并适合现场操作的配比(环氧树脂水泥砂子固化剂稀释剂)为1.0 1.5 3.0 0.30.2,在此配比下的环氧树脂混凝土的各龄期的劈裂抗拉强度如表6,由表6可以看出,其指标可达到要求。

表6环氧树脂砂浆劈裂抗拉强度表

龄期(d)劈裂抗拉强度:平均f ts(M Pa)

1 4.86

3 6.25

7 6.53

28 6.91

2.1.3 防水涂料试验

取一定量的KT1防水结晶材料进行试验,其28d湿基面粘结强度?1.0M Pa,28d渗透压力比?200%,因此结晶材料对渗漏水的治理可以起到一定的积极作用。

2.2 现场试验

注浆材料经过实验室试验后基本可以在施工中使用了,但是,为了使理论更能接近实际,更能适合现场的施作,就要进行现场试验,及时修正施工的各种参数,可以让施工更加顺利快捷。

2.2.1 聚氨酯现场试验

取一处渗漏水裂缝,把表面灰尘清理干净,用钻机钻 14、深30cm的注浆孔,钻孔位置为裂缝旁3~5cm处,钻孔与垂直方向成30#角,如图1

所示。

图1 裂缝漏水治理图

在注浆孔中安装上10~15cm长的注浆止水针头,止水针头

(下转第190页)

187

2006年

第12期

杨 勇,邹 翀,李治国,孟国基:化学注浆材料在渗漏水治理中的选择和应用

面、配筋等的转换对于防水等地下工程的关键工序质量保障难度非常大。刘家窑预先在围护结构中处理了附属工程结构缝位置,事实效果非常明显。如果将暗挖与明挖结合位置向明挖段延伸,在施工明挖结构时预先完成一段暗挖结构,对于不同防水结构形式、断面形式的结构搭接具有明显的意义,可以解决明挖、暗挖结合部的一系列设计、施工难题,避免了结合部位配筋等调整。并且投资造价基本没有较大变化。

由于国内目前建设地铁的地域差别,南北城市之间的基坑做法受到各自地质情况影响,均有一定的常规、经验做法,内支撑体系对于含水量较大土层有其必要性,对于北方普遍土层含水量较小、地下水位较低的基坑支护,是否必要采用内支撑体系,可进一步研究,即使采用内支撑体系,也可结合锚杆等支撑形式进行优化。并且不同地区承包单位也积累了一定支撑材料,施工中选择利用承包单位现有材料,对于总体造价的降低有一定的积极作用。内支撑体系对于土建施工干扰较大,且材料形式变化对于承包单位一次性投入较大。

6 结束语

合理的支撑体系是影响深基坑安全性、经济性的关键,通过该基坑围护结构监测数据整理、分析,提出合理的基坑围护结构选择,在确保安全性的前提下,减少对结构施工影响,降低工程造价,还应注意地域差别,尊重不同地区的成熟工艺。针对北京市土层状况,在条件允许的情况下,建议推广锚杆结合护坡桩的深基坑围护体系。

参考文献:

[1] 北京市城乡建设委员会.地下铁道工程施工及验收规范(GB50299

-1999)[S].中国计划出版社,1999.

[2] 张庆贺,等.地铁与轻轨[M].人民交通出版社,2003,8.

[3] 陶龙光,巴肇伦,等.城市地下工程[M].科学出版社,1999,5.

[4] 夏明耀,等.地下工程设计施工手册[M].中国建筑工业出版社,

1999,7.

Discussion on the Optimization Problem of S upport

Systems of Deep Foundation Pits in Metro S tations

H UANG Xiu yun

(Beij ing Ur ban Construc tion Gr oup Co.L td.,Beij ing100088,China)

Abstract:The paper m ainly s ets forth th e problem of th e optimization of the inner su pport of the open ex cavating foundation pit in Liujiayao metro s tation.By the analysis of the monitoring data,through com preh ensively con sidering th e factors of foundation pit con struction,th e in ner support forms area reasonably chosen and thus the engineering cos t is reduced. Key words:metro station;deep fou ndation pit;s upport system optimiza tion

(上接第187页)

采用单向阀系统,允许浆液进入,不允许浆液流出。注浆机连接止水针头,开始注聚氨酯浆液,注浆终压不超过1M P a,当裂缝漏浆时间歇注浆。经现场试验,浆液遇到水后,开始膨胀,很好的堵住裂缝。对于流出的浆液进行清理,保证衬砌表面光洁美观。经试验,聚氨酯浆液在施工中可以使用。

2.2.2 环氧树脂现场试验

用上述同样的方法在无水裂缝处进行钻孔,安装止水针头,连接注浆机后开始注调配好的环氧树脂浆液,注浆终压为1M P a,当浆液从裂缝中流出浆液时,停止注浆,并换另一个注浆孔注浆,直到裂缝内充满环氧树脂浆液。浆液凝结后强度较高,而且以后不会出现流水现象,可以在施工中使用,在施工试验中对配比进行优化。对于较大的裂缝或凿槽处,用环氧树脂砂浆进行封堵补强;注浆管和注浆针头的固定也可以用环氧树脂砂浆。

2.2.3 结晶涂料现场试验

取一处衬砌湿渍,面积经计算约2.3m2,除去基层表面的浮灰、水泥浮浆、返霜、油垢和污渍等物,并用水冲洗干净。对混凝土表面的突起、疙瘩以及起壳、分层等疏松部位,将其铲除。把蜂窝、麻面和松动石子剔除。把混凝土表面的脱膜剂清除,用钢丝刷、砂磨机、钢锥把混凝土表面打磨粗糙后,再用水洗净。

KT1材料的配制:K T1干粉水=52。涂料搅拌均匀,做到随混合随施工,加水搅拌好的材料在25min内用完。在施工过程中不时地搅拌混合料,并严禁向已经混合好的材料中另外加水。

用半硬的鬃毛刷子或尼龙刷子将涂料采用圆形涂刷方法(刷子以圆形的运动轨迹涂刷)均匀涂到已经预处理过的混凝土表面,一次涂抹的厚度不宜大于2mm,涂刷范围应超过湿渍边缘30cm。达到规定的要求后,停止涂刷。待表面涂层初凝达到足够硬后,立即进行喷洒水养护,并且每天向涂层喷洒水次数为3 ~4次,保证涂层处于润湿状态,但不得用水浸泡。养护时间为7d,7d后湿渍明显减少,然后对混凝土表面用高强水泥或环氧砂浆抹平。

计算所用KT1材料干粉的重量为2.5kg,平均每平方米的用量为1.1kg,从而设计在施工时涂料用量为1~1.2kg/m2。

3 小结

因为化学材料分子较小,有较好的扩散性和渗透性,因此在隧道衬砌的渗漏水治理中有一定的优势。水溶性聚氨酯、环氧树脂和K T1结晶材料在隧道渗漏水治理中的应用,大大减轻了隧道的渗漏水状况,使隧道的防水标准达到要求。但是,由于水溶性聚氨酯与水反应后生成的物质强度较低,不到1M Pa,当水压上升时衬砌会重新出现渗漏水现象,结果在水压较大的情况下需要反复注浆,造成了人力物力和时间的浪费。又由于环氧树脂的憎水性和防水涂料在流水情况下作用大大降低,所以也使得渗漏水治理较为困难。因此,急需开发研究一种既能与水反应或亲水又能在凝结后有较高强度并且绿色环保的化学注浆材料,并应用到隧道的渗漏水治理中。

参考文献:

[1] 坪井直道(日).吴永宽.化学注浆法的实际应用[M].北京.煤炭工

业出版社,1980.

[2] 唐立春.环氧树脂手册[R].巴陵石化公司,1992.

190西 部 探 矿 工 程

Dec.2006

N o.12

《安全操作规程》之注浆堵水安全操作规程

注浆堵水安全操作规程 为了规范注浆操作行为,使钻机各司职人员在注浆施工时各负其责,避免各类事故的发生,特制订本注浆操作规程。 一、注浆工艺流程 注前压水→造浆→注浆→注后压水→透孔→再次注浆 二、注浆操作规范 1、注前压水:注浆的前提条件是钻孔中受注层位要有一定的吸水量,注前压水一是为了冲洗受注层段岩溶裂隙及破碎带裂隙,便于水泥浆顺利达到受注层位;二是检验管路系统、动力系统和机械系统能否正常运行,管路有无跑水现象,及时发现问题,解决问题,为随后的顺利注浆提供条件。压水时间视具体情况而定,一般压水体积为钻孔体积的3-5倍。 2、造浆:造浆开始先开地锅,地锅正常运转后再开射流泵,射流正常后打开水泥罐。造浆过程中尽量使浆液搅拌均匀,防止浆液上稀下稠、水泥结块等使搅拌机运转失常,待地锅中浆液有二分之一时就可以注浆了,正常注浆时浆面深约三分之二即可,不必太满。造浆时要根据要求严格控制好浆液的比重,一般遵循先稀后稠的原则,选好射流泵泵量,定时监测比重的变化(一般为15分钟测一次),依此算出下灰量和所需添加剂的用量,一般每五分钟加入一次添加剂,最好能微量连续流入。 3、注浆:注前压水顺利,造出符合要求的浆液即可注浆。注浆时一定要看管好、维护好设备,特别是注浆泵,随时观察泵压和泵的吸浆量,尤其是注浆后期,浆液比重较大时,注浆泵起压快,泵压超过一定数值,随时调节泵量,直至达到终压终量结束注浆。注浆时,一般先用最大泵量。如NBB250/6型注浆泵,先用250l/min 的泵量,达到设计终压20min以上时,即可减小泵量至150l/min,升压至设计终压20min以上时,即可再减小泵量,依次类推,直到泵量降至 40l/min,达到设计终

化学灌浆材料及现场施工工艺

化学灌浆材料及施工工艺化学灌浆材料种类较多,主要的有水玻璃类。丙烯酰胺类、丙烯酸盐类,聚氨酯类,环氧树脂类,甲基丙烯酸甲酸类。常用的有聚氨酯类、环氧类、丙烯酸盐类、水玻璃类。由于价格低廉,在一些临时性工程中也有应用的。下面着重介绍聚氨酯类,环氧类化灌材料及混凝土缺陷修补的一些材料和施工工艺。 一、聚氨酯类灌浆材料 聚氨酯类化灌材料主要有两大类:水渗性和和非水渗性的。水渗性的能与水混渗,非水渗性的只能渗于某些有机溶剂,如丙酮、甲苯、二甲苯等。水渗性的灌浆材料代表产品有Lw与Hw水渗性灌浆材料。非水溶性的灌浆材料有氰凝等。 灌浆材料 1)浆液组成:Lw灌浆材料是由多异氰酸酯与含多羟基的化合物在一定的条件下通过反应合成的一种预聚体。 2)浆液的主要特点 ·具有良好的亲水性,水即是稀释剂又是固化剂,浆液遇水反应而凝固。这当中水的量是关键,水不能太多,水太多浆液固结体质量差。 ·可在潮湿或有涌水的情况下进行灌浆,尤其是快速堵漏,效果十分显着,浆液对水质适应性强,在海水和PH值在3~13的水中均能固化。 ·浆液固结体为弹性体,遇水能膨胀具有弹性止水和以水止水的双重功能,特别适用于变形缝的防水处理。 ·固结体无毒。 ·施工工艺简单,浆液无需繁杂的配制,用单液法直接灌注。 ·可与Hw水渗性聚氨酯灌浆材料以任意比例混合使用,以降低浆液的粘度,改变固结体的强度和遇水膨胀的倍数。 3)主要性能指标(通用型)

·粘度(25℃,mpa·s)150~350 ·含水量(倍)≥20 ·固结体遇水膨胀率%≥100 ·粘结强度(Mpa)干燥≥ 包和面干≥ ·拉伸强度(Mpa)≥ ·拉伸扯断伸长率(%)≥130 ·拉伸扯断变形率(%)0 ·压缩试验(轴向变形50%)~ ·抗渗性×10-9 4)适用范围 ·适用潮湿或有水的环境,如水利水电、隧道、地铁、矿井等各种工程渗漏水的混凝土伸缩缝、裂缝、施工缝;岩石及基础等工程渗漏处理。 ·干燥环境中不适用。如屋面漏水或裂缝不适用Lw处理,可用SR材料或其他材料处理。因为Lw固结体在干燥的环境下有一定的收缩性,但这种收缩 遇水后以会膨胀,但膨胀有一个过程,在这个过程中,固结体收缩后的 细缝在下雨时会漏水。 5)施工工艺 A.裂缝(结构缝、施工缝)处理 检查漏水部位——清理缝面污物——骑缝粘贴灌浆嘴(或打孔)——封缝——压水(风)试漏——修补、封闭漏水点——用风吹出缝内积水——灌丙酮赶水(有渗水的裂缝)——紧接着灌Lw(自下而上,出浓浆关闭)——并浆——灌浆结束后,用丙酮清洗灌浆泵和用具——浆液固化后凿除灌浆嘴 (管),用丙酮清洗水泥砂浆封闭、抹平。 ★几个有关的问题讨论 ·粘贴灌浆嘴,打孔:

顶管注浆施工技术交底

顶管注浆施工技术交底 一、注浆事由 芙蓉大道顶管穿越道路、原有管沟,防止道路沉陷和原有管沟渗漏引起管涌等安全隐患。采用地面紧急高压旋喷注浆方式,封堵好地下水。为防止路面进一步产生塌陷,我项目部组织人员和机俱对路面实行临时封堵并对悬空路面进行上铺钢板覆盖保护。 二、路面加固方式 为确保下步顶管工作继续进行和路面行人及车辆安全,对路面以下采取顶管顶部和两侧填充注浆和路面顶高压旋喷桩注浆进行道路加固。 三、场地工程地质条件 根据勘察报告,场地由第四系全新统人工填土层(Q4ml)和第四系上更新统冲洪积层(Q3al+pl)组成。按地层沉积韵律从上至下分述为: 2.1第四系全新统人工填土层(Q4ml) (1-1)杂填土:杂色,松散,稍湿,以粘性土为主,含大量砖瓦块、混凝土等建筑垃圾及生活垃圾,底部夹薄层素填土,局部位置含大体积混凝土块等建筑垃圾。层厚0.50~3.50m,分布于整个场地。 (1-2)素填土:杂色,稍湿,以粘性土为主,含少许腐质物和植物根须。层厚0.40~4.30m,普遍分布于整个场地。 2.2第四系上更新统统冲洪积层(Q3al+pl) (2)粘土:黄~黄褐色,硬塑,含少量的铁锰质氧化物及钙质结核,无摇震反应,稍有光泽,干强度高,韧性高,裂隙发育。标准贯入试验击数平均值为17.40击。普遍分布于整个场地。层厚2.10~6.20m。 (3)粉质粘土:黄褐~褐色,可塑~硬塑,含少量的铁锰质氧化物及钙质结核,无摇震反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。局部分布。层厚0.50~3.70m。 (4)粉土:黄色,湿,稍密,主要由长石、石英颗粒组成,含云母片,摇震反应中等,干强度低,韧性低,标准贯入试验击数平均值为5.4击。普遍分布于整个场地,与卵石层交界处含薄层细砂。层厚0.40~2.30m。

注浆堵漏材料

湖北中驭建筑工程有限公司黄石分公司 联润商贸城四区地下室防水维修工程施工方案

目录 1.工程概况 (2) 2.编制依据及原则 (2) 3.渗漏维修方案 (2) 3.1.渗漏原因分析及治理方案的选择 (2) 3.2.渗漏维修施工 (3) 3.3.注浆堵漏施工 (4) 4.工程验收 (5) 5.主要施工管理措施 (5) 5.1.施工质量保证措施 (6) 5.2.安全文明施工措施 (6) 6.计量与计价说明、 (6)

1.工程概况 联润商贸城地下室建筑形式为钢筋混凝土框架结构。由于施工过程中种种原因,地下室后浇带、结构底板、外墙等部位出现渗漏。 2.编制依据及原则 1)《建筑渗漏维修技术规程》 2)遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则3.渗漏维修方案 3.1渗漏原因分析及治理方案的选择 该地下室原防水层已破损,部分已失去防水效果,水源从细微的结构裂缝渗入,这是导致渗漏的根本原因 特别是对钢筋砼地下室内有漏水点和线流的部位应采用注浆堵漏办法解决。因为处于外界水环境中的建筑结构因其混凝土结构存在裂缝、蜂窝、空洞等混凝土缺陷,当外层防水层破坏或建筑防水形式是采用自防水混凝土结构时,上述混凝土缺陷必然成为渗透水通道洞内渗漏;对于地下建筑,建筑物外层防水的修复几乎是不可能的,因为一方面渗漏点难以确定准确位置、二来修复外防水层的费用巨大到绝对难以承受的程度;因此,采取建筑内部堵漏防水的处理方案无论是从技术上还是从经济方面都是同结构漏和线流最佳的处理方法。遇水膨胀固化聚氨酯灌浆堵漏技术则是处理一般建筑渗漏的经济、有效的方法。具体方案设计如下:

常用无机注浆材料

常用无机注浆材料 一、水泥浆材 水泥作为注浆材料具有强度高、耐久性好、无毒、材料来源广、价格低廉等优点。它是使用最早、应用最广的注浆材料之一,一般注浆施工优先选用普通水泥。在细裂隙和微孔地层中,其可灌性虽不如化学浆材好,但若采用劈裂灌浆原理,则不少弱透水地层都可用水泥浆进行有效的加固。因此,水泥浆在国内外灌浆工程中一直是用途最广和用量最大的浆材。以水泥为主包括添加一定量的外加剂,用水配制成浆液,采用单液方式注入,这样的浆液称为单液水泥浆。所谓外加剂,系指水泥的早强剂、速凝早强剂、塑化剂、悬浮剂等。 1 .纯水泥浆的基本性能 所谓纯水泥浆是指不包括附加剂,只有水泥和水调制而成的浆液,在室内做了有关纯水泥浆性能的试验,其结果见表8-4 。从试验结果可以看出,随着水灰比的增大,水泥浆的粘度、密度、结石率、抗压强度等都有十分明显的降低,初凝、终凝时间逐步延长。 2 .外加剂 为了满足实际工程需要,一般都要加入外加剂来调节水泥浆的性能。 ( 1 )水泥的速凝剂它是一种能够缩短水泥凝固时间的化学药剂。水泥速凝剂的种类很多,有氯化钙、食盐、水玻璃、纯碱、石膏、硫酸钠、碳酸钾、漂白粉等。复合特效速凝剂有红星一号、阳泉Ⅰ形和“ 711 ”型速凝剂。在一般情况下,水泥浆还是采用古老的办法,即是在水泥浆中加入占水泥重量5% 以下的氯化钙或占水泥重量3% 以下的水玻璃(水玻璃也是一种常用的速凝剂,加入量为2% ~3% 时,凝固期可缩短30% ~40% 。但如果加入量少于2% ,则有延长初凝时间的作用),其作用原理见前面有关章节,这里不再赘述。在此只列出几种外加剂的试验效果,见表8-5 。“ 711 ”型速凝剂起速凝作用的主要成分是铝酸钠,它是氧化铝与碳酸钠在高温作用下的产物。掺有“ 711 ”型速凝剂的水泥净浆性能见表8-6 。

水分析化学自测题1

《水分析化学》试卷(课程代码:4800110) 考试方式闭卷考试时长 100分钟 教学班号 学号 姓名 专业级班 题号一二三四五六七八合计 70 100 满分30 得分 阅卷人 审核人 一、填空题或单项选择题(共30分) 1能用于直接配制标准溶液的物质是_____________________________。 2Na2CO3溶液(c mol/L)在水溶液中的质子条件式为:_________________________________。 3由于H+的存在使EDTA参加主反应能力降低的现象称为_____________;lgαY(H)值随溶液P H 值的增大而____________。 4 滴定分析时,滴定管、移液管、锥形瓶及量取试剂的量筒,一定要用待装溶液润洗的是 _________________________;一定不能用待装溶液润洗的是________________;不必用待装溶液 润洗的是______________________。 5 用基准Na2C2O4标定KMnO4溶液,在_____________ 酸性溶液中(①H2SO4;② HCl;③HNO3),离子反应式:_____________________________________________,______________作指 示剂,温度一般控制在___________________,要求开始滴定的速度____________________,计算 c(1/5KMnO4)的公式________________________________。 6 下列纯物质,不符合基准物质条件的是_______________。 ① Na2CO3;② NaCl;③ Na2S2O3;④ K2Cr2O7 7 下列数据表示三位有效数字的是______。

高压注浆堵漏材料精选.

高压注浆堵漏材料: R688油溶性聚氨酯堵漏剂。 材料特点: 1.亲水性好,遇水后会立即进行聚合反应。分散卤化或发泡膨胀,并与砂 石泥土固结成弹性固结体,迅速封堵裂缝,永久性止水。 2.可控制诱导时间,产品遇水后的固结时间可控制在数秒或数分钟之间。 3.膨胀性大。韧性佳,无收缩,与基材黏着力强,且对水质的适应力较强。 4.可灌性好,即使在低温下仍可以注浆使用。 5.单液注浆,施工简单,清洗容易。 水:饮用水或天然洁净水。 机械选择 R-618 高压灌注机。灌注压力可达700kgf/㎝ 2.70Mpa可进入0.02mm以上mm以上的裂缝。见下图: 清理渗漏基面 清理渗漏点或缝时,对于潮湿基层,先清洁干燥;对于干燥基层,清理表面 灰尘。仔细寻找裂缝,用色笔或粉笔沿裂缝做好记;如表面不易干燥,可以用喷 灯烘干,裂缝处因含水,立即可发现,提高工作效率。 钻孔及埋止水针头 按混凝土结构厚度,距离裂缝约50-150mm,沿裂缝方向两侧交叉。孔径采用14mm钻头。孔于裂缝断面形成45°-70°交叉,并交叉在墙板上、下部的范围。 用工具埋设并紧固,保证针头的橡胶部分及孔壁在未使用钱干燥,是否在紧 固时容易引起打滑。 止水针头锁紧时不打滑,不易断,密封性好,灌注时不漏浆,不回流。可将 药剂深入灌注到墙体内。 高压灌注聚氨酯(R668) 灌浆是整个化学灌浆的中心环节, 须待一切准备工作完成后进行。 灌浆前有 组织的进行分工,固定岗位,尤其需要有专职熟练的人员进行操作。 灌浆前对整个系统进行全面的检查,在灌浆机具运转正常,管路畅通的情况 下,方可灌浆。 使用方式: 渗水/补强处钻孔,锁紧针头,将药剂倒入料杯内,启动电源开关,将料杯 及管内残余清洁剂或润滑剂挤出,直到药剂喷出为止,再插入针头,将药剂注入 壁体内,止漏、补强。 裂缝为垂直缝,应自下而上灌浆,对集中漏水应先对漏水量最大的孔洞进行 灌浆。当浆液从裂缝处冒出应立即停止,依次向前前进。在灌注过程中,如果浆 液已经灌满相邻针头位置时,可以跳开不注;如注浆后发现裂缝两端仍有裂缝延 伸,或有裂缝与其交叉,应在该位置补孔,重新注浆。 继续灌浆 在压力比较稳定的情况下,为使裂缝完全灌满浆液,应在浆液凝固前,再继 续灌1-2分钟才可以结束灌浆,拆卸管路准备清洗,以保证堵漏质量。 封孔 经检查无漏水现象时,卸下灌浆头,用水泥砂浆等材料将孔补平抹光。 灌注时应严密注视灌注机的工作压力表,如超过额定压力( 450kgf/cm2以上),应停机后再进行,如压力仍居高不下,应检查钻孔是否于裂缝完全交叉。 观察并补漏 灌浆之后进行48小时观察,如仍渗漏,再次堵漏,必须完全无渗水方能进行下道工序。 对已修补完成的裂缝,可以用钻孔机进行取芯检测。检测结果应该混凝土表面光滑、密实,胶体全部灌满裂缝,芯样进行砼强度抗压试验,能达到原设计值。 拆除灌浆嘴、槽孔修补及表面恢复 每次灌浆结束后,拆除灌浆嘴,必须及时清洗所有设备和管道,灌浆结束后应用水泥砂浆封闭灌浆孔,用防水砂浆表面抹平恢复。 施工过程中需注意事项

水分析化学复习提纲

一、填空题(每空1分,20分) 1、淀粉是碘量法的。 2、标准溶液的配制可采取和,但后一种方法需要先配制近似浓度的操作浓度,再用基准物质或标准溶液标定。 3、提高氧化还原反应速度的措施有、、。 4、水中硬度按阴离子组成分为和。 5、高锰酸钾指数是指:。 6.、常量组分的分析结果一般保留位有效数字,微量组分的分析结果一般 保留2位有效数字。 7、水的硬度1mmol/L( CaO)= mg/L (CaCO3)= 德国度。 8、淀粉是碘量法的。 9、提高氧化还原反应速度的措施有、、。 10、评价某分析方法的好坏可用和试验来表示该法的准确度和精 密度。 11、是由测定过程中某些恒定因素引起的,具有重复性和可测性。 12、对于较高浓度或较低浓度的待测物质,可利用进行测定。 13、常量组分的分析结果一般保留4位有效数字,微量组分的分析结果一般保留 位有效数字。 14、强碱滴定一元强酸时,计量点PH= ,滴定一元弱酸时,计量点PH 7。 15、甲基橙指示剂酸式为色,碱式为色。 16、酚酞指标剂酸式为色,碱式为色。无红 17、总碱度等于、、之和。碱度组成有5类,它们是、、、、。 18、根据水样PH值,可大致判断碱度组成,,只有HCO3- 碱度,有OH-1碱度,PH>10 19、连续滴定法测碱度,若V前=0,V甲>0,则该水样只含。 20、连续滴定法测碱度,若V前>0,V甲>V前,则该水样含。 21、若水样含总碱度以CaO计为28.04 mg ?L-1,则换算成以CaCO3计为g ?L-1。

22、组成水中碱度的物质可归纳为,和三大类。二氯化碳和二氧化碳是天然水中酸度的重要来源。当水样中碳酸物质总量不变时,当,主要以形式存在,当,主要以H2CO3+ 形式存在,当PH介于时,主要以HCO3-1的形式存在。 23、某水样只含HCO3-1碱度,用分别滴定法测定时,则.V酸=0,V >0。 甲 24、某水样含CO32-碱度和HCO3-1碱度,用分别滴定法测定时则。EDTA 为,它的学名为常用表示它的分子式。 2、5EDTA在水溶液中可以7种型体存在,PH≥12,主要以体存在。26、酸效应系数αY(H)的物理意义是:。 二、选择题 1、如果分析结果要求达到0.1% 的准确度,使用灵敏度为0.1 mg 的分析天平称取样品,至少应称取()。 A. 0.1 g B. 0.2 g C. 0.05 g D. 0.5g 2、以下物质能作为基准物质的是()。 A 优质纯的NaOH B. 100 ℃干燥过的CaO C. 光谱纯的Co2O3 D. 99.99% 纯锌 3、用H2C2O4·2H2O 标定KMnO4溶液时,溶液的温度一般不超过(),以防H2C2O4的分解。 A. 60 °C B. 75 °C C. 40 °C D. 85 °C 4、EDTA 滴定Zn2+时,加入NH3— NH4Cl 可()。 A. 防止干扰 B. 防止Zn2+水解 C. 使金属离子指示剂变色更敏锐 D. 加大反应速度 5、用纯水将下列溶液稀释10 倍,其中pH 值变化最大的是()。 A. 0.1 mol/L HCl B. 0.1 mol/L HAc C. 1 mol/L NH3·H2O D. 1 mol/L HAc + 1 mol/L NaAc 6、、可用于减小测定过程中偶然误差的方法是()。 A .对照实验B. 空白实验 C .校正仪器D. 增加平行测定次数

灌浆施工技术交底

表C2-1 工程名称交底日期2017年7月20日 施工单位分项工程名称装配式结构 交底提要钢筋套筒灌浆施工技术交底 交底内容: 1、主要材料 超高强无收缩钢筋连接灌浆料:本工程灌浆套筒连接用灌浆料采用上海利物宝建筑科技有限公司生产的灌浆料,与灌浆套筒为同一厂家,满足使用及强度要求。特点:1)高强、早强;2)高流态、微膨胀;3)无毒、无害;4)流动度高,可操作时间长,不泌水;5)对水质、周围环境无污染,对钢筋无锈蚀,耐久性好。 密封砂浆:墙体长度大于1.5米时坐浆分仓专用; 2、主要机具 灌浆机、灌浆枪、抹子、锤花、手提变速搅拌机、搅料桶、电子称、量筒、截锥圆模、小水桶、橡胶塞等。 3、作业条件 3.1技术准备 1)在预制墙板灌浆施工之前对操作人员进行培训,通过培训增强操作人员对灌浆质量重要性的意识,明确该操作行为的一次性,且不可逆的特点,从思想上重视其所从事的灌浆操作; 2)首次灌浆作业前,择有代表性的部位进行试制作、试灌浆;通过施工人员灌浆作业的模拟操作培训,规范灌浆作业操作流程,熟练掌握灌浆操作要领及其控制要点; 3)灌浆前,由项目技术人员依据预制构件专项方案及有关规程、施工工艺标准编写灌浆施工技术交底,并组织专门会议现场对灌浆班组进行详细交底; 4)灌浆过程由项目管理人员全程监控,留存影像资料及相关记录; 5)已邀请设计院及灌浆料厂家相关人员对灌浆全程进行技术指导; 6)对所有施工人员进行三级安全教育,并经考试合格后方可上岗操作。 3.2现场准备 1)钢筋套筒比主体结构晚1-2层即可开始灌浆施工,严禁晚于主体结构超过两层以上方才注浆,避免对结构安全造成影响。 2)墙板吊装分仓前,根据墙边线,混凝土工对墙体根部剔除、凿毛处理,直至漏出混凝土石子,最后将施工缝位置松动石子及混凝土渣子清除并用水冲洗干净,确保构件与灌浆料接触面干净,

注浆堵水方案

+850m水平井底车场联络巷注浆加固堵水方案 综掘二队 2018年11月11日

+850水平井底车场注浆方案 一、所在区域煤(岩)层赋存特征、邻区关系 1.工程概况 井底车场(+850m)联络巷工作面位于主、副井井底,北侧为矿区主斜井,南侧为矿井水仓,下部未有井巷及采掘工程,巷道设计为直墙半圆拱型,采用锚网+锚索支护,净宽×净高=4000×3600mm,S净=12.6m2,S掘=14.74m2。 工作面巷道布置平面图

2.工程地质条件 井底车场(+850m)联络巷位于3煤底板与4煤顶板之间,3煤底板以粗粒砂岩及粉砂岩为主,4煤顶板均为粉砂岩,粉砂岩含水率4.23%,较高。井田全部被第四系(Q)黄土所覆盖,属隐伏式煤田。根据钻孔揭露及区域资料,井田地层由老至新依次有:三叠系上统上田组(T3s);侏罗系中统延安组(J2y)、中统直罗组(J2z)、上统安定组(J3a);白垩系下统宜君组(K1y);古近系渐新统清水营组(E3q)和第四系(Q)。其中井底车场(+850m)联络巷位于侏罗系延安组中,其上为直罗组砂岩段。 二、水文地质 根据银星二号煤矿井筒检查孔报告可知,本区域内共有四个含水层。 井底车场(+850m)联络巷所在含水层为侏罗系中统延安组上段砂岩裂隙~孔隙承压含水层(Ⅲ) 主要由三角洲平原相组成,岩性以灰、灰白色粉~细粒砂岩为主,夹有砂泥岩互层,岩性较致密,钙、泥质胶结,坚硬、颗粒支撑。含水层厚度24.93~239.82m,平均厚度133.23m,23勘探线以南,厚度一般大于100m,仅在积家井背斜轴部剥蚀外围,厚度有所减小。该含水层为一复合含水层,各主要煤层顶板一般都有砂岩含水层,属层间孔隙裂隙承压含水层,为煤层顶板直接充水含水层。 三、涌水量 井底车场(+850m)联络巷实际涌水量情况:副井井底车场段总涌量:14.7m 3/h;主井井底车场段总涌量:13.5m3/h;合计:28.2m3/h。 四、注浆设计方案 技术与经济优选原则 技术上可行:在现有工作条件的基础上,制定可行的注浆方案,以满足巷道堵水要求为第一目标,彻底封堵含水层的涌出,并保证注浆堵水加固圈在施工期和运营期保持稳定。 经济上合理:在方案设计和注浆施工过程中,在技术上可行的前提下,始终秉承经济合理的理念。即在注浆堵水过程中始终力求以最小的耗费取得最好的堵水效果,其中主要考虑注浆过程以及注浆所需资源的配置。

化学灌浆防水堵漏常见知识

化学灌浆防水堵漏常见知识 一、化学灌浆技术简介 混凝土建筑物裂缝是导致砼建筑物损坏的主要原因,裂缝渗漏水又是最令人头痛的问题,因为砼部的裂缝是完全无规则的。一般传统堵漏的方法,是将裂缝或漏水处凿开,进行表面堵漏,但结果往往是堵住这里,那里又开始渗漏。因为水可以在砼部裂缝中无规则运动,从相对薄弱部位渗出。 化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。常用于修补较深的砼结构裂缝。根据灌浆的压力和速度,可分为高压快速灌浆法和低压慢速灌浆法。 高压化学灌浆堵漏技术就是利用灌浆机产生的持续高压,将化学料液灌注到砼部的缝隙中,并将缝中的水完全挤走,将缝隙完全填充满,达到止水的目的。 高压化学灌浆技术在我国起步较晚,在上世纪八十年代中期,曾有过推广应用高峰期。但由于受施工设备、材料的限制未能普及。近几年来随着我国经济的迅速发展,国外施工机具设备已大量进入中国,且成本降低幅度很大。灌浆材料的品种、产量也已大幅增加,高压化学灌浆技术发展较快。尤其在大型的水利水电工程中,很多单位开展了大量的化学灌浆材料及灌浆工艺的研究试验,取得了大量的成功经验和丰硕科技成

果。 二、化学灌浆堵漏施工的优点及工艺优点 1. 压力高(一般可达20Mpa以上)且稳定可靠,可让化学浆液完全进入砼结构深层微小裂缝部,止水效果好。 2. 灌浆液技术成熟,品种齐全,基本上都已实现了单组份成品化生产,不需现场调配,质量稳定,开桶即可使用。浆液耐化学腐蚀,固化后无毒、环保、可永久防水。 3. 施工工艺简单,易行。施工速度快,止水效果立竿见影,一劳永逸。工人劳动强度小,施工效率是传统施工方法的5~10倍,传统作法无法比拟。 4. 施工不受季节、天气限制,可用于各种工程,包括检修、抢修工程,饮用水工程。施工综合费用低,经济效益显著。 施工工艺 高压化学灌浆堵漏施工应由受过专业培训的人员且有专业施工设备的 施工队伍进行施工。 1 清理:详细检查、分析渗漏情况,确定灌浆孔位置及间距。清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净、润湿。

化学灌浆材料及施工工艺

化学灌浆材料及施工工艺 化学灌浆材料种类较多,主要的有水玻璃类。 1. Lw灌浆材料 1)浆液组成:Lw灌浆材料是由多异氰酸酯与含多羟基的化合物在一定的条件下通过反应合成的一种预聚体。 2)浆液的主要特点 ?具有良好的亲水性,水即是稀释剂又是固化剂,浆液遇水反应而凝固。这当中水的量是关键,水不能太多,水太多浆液固结体质量差。 ?可在潮湿或有涌水的情况下进行灌浆,尤其是快速堵漏,效果十分显著,浆液对水质适应性强,在海水和PH值在3~13的水中均能固化。 ?浆液固结体为弹性体,遇水能膨胀具有弹性止水和以水止水的双重功能,特别适用于变形缝的防水处理。 ?固结体无毒。 ?施工工艺简单,浆液无需繁杂的配制,用单液法直接灌注。

-可与Hw水渗性聚氨酯灌浆材料以任意比例混合使用,以降低浆液的粘度,

改变固结体的强度和遇水膨胀的倍数。 3)主要性能指标(通用型) ?粘度(25C , mpa ? s ) ?含水量(倍) ?固结体遇水膨胀率% ?粘结强度(Mpa ) -拉伸强度(Mpa 4) 适用范围 ?适用潮湿或有水的环境,如水利水电、隧道、地铁、矿井等各种工程渗漏 水的混凝土伸缩缝、裂缝、施工缝;岩石及基础等工程渗漏处理。 ?干燥环境中不适用。如屋面漏水或裂缝不适用 Lw 处理,可用SR 材料或其 他材料处理。因为Lw 固结体在干燥的环境下有一定的收缩性,但这种收 缩遇水后以会膨胀,但膨胀有一个过程,在这个过程中,固结体收缩后的 细缝在下雨时会漏水。 5) 施工工艺 A.裂缝(结构缝、施工缝)处理 检查漏水部位一一清理缝面污物一一骑缝粘贴灌浆嘴(或打孔)一一封缝一 —压水(风)试漏一一修补、封闭漏水点一一用风吹出缝内积水一一灌丙酮 赶水(有渗水的裂缝)一一紧接着灌 Lw (自下而上,出浓浆关闭)一一并浆 ――灌浆结束后,用丙酮清洗灌浆泵和用具一一浆液固化后凿除灌浆嘴 (管), 用丙酮清洗水泥砂浆封闭、抹平 150~350 干 燥》0.8 包和面干> 0.7 -拉伸扯断伸长率(%) -拉伸扯断变形率(%) -压缩试验(轴向变形 -抗渗性 50%) 1.8 3.9 ? 4.8 Mpa X 10

水分析化学的期末考试试题四套期末考试题

哈工大2004春季学期水分析化学试题(A) 一、回答下列基本概念(2×5=10) 1.物质的量浓度; 2.拉平效应; 3. EDTA的酸效应; 4. 参比电极; 5. 色谱峰高 二、讨论下面命题( 4× 5=20 分) 1.以钙指示剂 NN 为例,说明金属指示剂的必备条件。 2.对比高锰酸盐指数和化学需氧量测定过程中掩蔽和催化作用的异同。 3.什么是吸收光谱(曲线)?什么是标准曲线?它们有何实际意义? 4.简述气相色谱法的定量方法。 三、填空( 1×15=15 分) (1. 原子吸收光谱仪由( )组成。 )、()、()和 (2. 影响络合滴定的主要因素有( )。 )和 3. ECD和 FPD的中文称谓分别为()和()。 4.在分光光度计中,常因波长范围不同加选用不同材料的容器。现 有下面两种材料的容器,各适用于哪个光区: A.石英比色皿用于();B.玻璃比色皿用于()。 5.水中的余氯采用()法测定,水中余氯在酸性溶液中与() 作用,释放出等化学计量的(),以()为指示剂,用( 准溶液滴定至终点,由消耗的标准溶液的用量求出水中的余氯。 )标 四、实验设计题( 5×3=15 分) 1.氯离子测定中空白实验和加入碳酸钙的作用。 2.设计一个测定铝盐混凝剂中三氧化二铝含量的方案。 3.pH 计的使用及注意事项。 五、计算题( 10×4=40 分) 1.取水样 100.0mL,以酚酞为指示剂,用 0.100mol/L HCl溶液滴定至指示剂刚好褪色,用去 13.00mL,再加甲基橙指示剂,继续用盐酸溶液滴定至 终点,又消耗 20.00mL问水样中有何种碱度?其含量为多少(mg/L表示)?

后注浆施工技术交底

后注浆施工技术交底 施工企业:电力公司№:(津建安表22) 工程名称邵公庄110kV变电站工种班组 施工部位后注浆施工交底时间2019年月日 一、准备浇灌混凝土待成桩1d 后,以约2MPa 压力的清水冲开管底封口。7d 后,压力注浆约2h。 二、注浆浆液由水泥搅拌机(300L)、滤网、储浆桶(500L)、注浆泵(设最大压力10MPa 的压力表)、桩孔口压力表、注浆管而达到桩底。注浆时将水灰比3∶1 的水泥量120kg、0.8∶1 的360kg 及0.5∶1 的1020kg 依次注入。当注浆压力达到5MPa 并稳压3~5min 后或注完设计要求注浆量后,即可终止注浆。 三、施工中考虑到注浆路程远造成的压力损失,用桩孔口压力表测得实际注浆压力(实际压力损失值约1.2~1.5MPa),从而避免了注浆压力值失实。 四、本工程各桩均达到设计要求的注浆量,平均注浆压力3MPa(开塞压力 2.2MPa),注入速度10~20L/min。 五、浆液浓度对注浆效果的影响:先灌注稀浆的目的在于稀浆的流动性好,裂隙无论宽窄,均易进浆,先将细缝填灌充实,而后浆液再逐级变浓,使中等或较大的裂隙也得到充实。本工程取其中的 3 个级别用于钻孔灌注桩注浆。 六、注入压力对注浆效果的影响:注浆压力与岩层地质的渗透性、浆液浓度有关。目前主要有“一次升压法”和“分级分压法”。当正常压力下注入速度缓慢时,可提高压力尽量使一些细小的裂隙不致在低压下提前被封堵,可较多地灌入一些浆液,即所谓“”一次升压法“。但较高的压力也会使浆液在较宽的裂隙中流窜过远,造成浪费。当在正常压力下就很容易可将浆液较轻松地压入时,说明岩层吸浆量大,这时可改用较低一级的压力进行注浆,于吸浆量逐渐减少时,再加一级压力,如此

注浆防水堵漏维修方案

注浆防水堵漏维修方案 一,渗水原因 由于混凝土开裂,导致防水层破坏漏水,造成地下室渗水,所以需要对漏水处进行高压注浆防水处理。 二,施工主要材料 1,材料简介 该产品外观为浅黄色至琥珀色透明液体。它是由强力聚氨酯预聚物与多种助剂配合而成的单组份高压堵漏材料,一种快速高效既能堵漏又能固结补强的高分子弹性材料。可应用于各种工程中起堵水防渗加固作用。 2,材料特点 (1)该材料具有良好的亲水性。能与水反应,同时生成CO2 气体,并逆水而上沿来水通道渗透扩散,与周围的混凝土,砂,土等固 结,快速硬化形成不透水的固结层,已广泛应用于封堵大压力的 涌水与阻止混凝土中的流水及水的渗透。 (2)该材料与混凝土及土粒粘结力大,可得高强度的弹性固结体,因此能充分适应混凝土或其他基层的变形,使其不易发生龟裂, 崩塌而得到的加固初强。 (3)在含水的结构中浆液不会被冲散。在其反应过程中,由于气体的扩散使有效固结区迅速增大,可得到比其他类型化学浆液在的多 的固结体。

4)对于混凝土工程,如细小裂缝注浆后浆液能很快渗透进去,形成粘结牢固,抗渗性好,强度大的固结体。 (5)固结体在水中浸泡对人体无害,无毒,无污染。3,材料技术指导 外观:浅黄——琥珀色透明液体,密度:g/m3 1.0 ----------- 1.10 粘度:20C, mpa.s 100----400。凝胶时间:几十秒----几十分。 膨胀率:%》300 三,操作工艺及重点 1: 施工工艺,确定漏水点-清理渗漏基面-钻孔-安装灌浆接嘴 T高压灌注发泡浆料T观察T补漏T拆灌浆嘴T槽孔修补T 检查—验收2:施工重点 (1)打准渗水点,把渗水部位清理干净。 (2)预埋注浆管,间距应根据实际情况而定,一般0.3m左右。 ( 3) 用电动高压注浆泵,将水溶性聚氨酯堵漏剂从注浆管中注入混凝土空隙缝,直到压不进为止,随即关闭阀门。 ( 4) 注浆完毕及时用溶剂清洗设备与工具。 ( 5) 施工现场保持通风,注意防火,禁火种。 3:高压注浆堵漏工法 ( 1 ) 利用高压灌注机所产生的巨大压力,将材料送到壁体的缝隙中间部位,使材料中间部位为中心向四周扩散,材料与水快速反应硬化后,填实空隙达到加固混凝土,堵漏防渗的效果。

化学灌浆材料及现场施工工艺

化学灌浆材料及现场 施工工艺 Revised on November 25, 2020

因为Lw固结体在干燥的环境下有一定的收缩性,但这种收缩 遇水后以会膨胀,但膨胀有一个过程,在这个过程中,固结体收缩后的细 缝在下雨时会漏水。 5)施工工艺 A.裂缝(结构缝、施工缝)处理 检查漏水部位——清理缝面污物——骑缝粘贴灌浆嘴(或打孔)——封缝——压水(风)试漏——修补、封闭漏水点——用风吹出缝内积水——灌丙酮赶水(有渗水的裂缝)——紧接着灌Lw(自下而上,出浓浆关闭)——并浆——灌浆结束后,用丙酮清洗灌浆泵和用具——浆液固化后凿除灌浆嘴 (管),用丙酮清洗水泥砂浆封闭、抹平。 ★几个有关的问题讨论 ·粘贴灌浆嘴,打孔:

注浆施工技术交底

建筑B-12技术质量交底记录

详细交底内容 1、施工概况 本次注浆施工内容为三组15根抗压试锚桩,每组设置一根抗压试桩、四根抗压锚桩,桩径1000mm,有效桩长48m,入土深度,进入持力层第⑨1 层(粉砂层)9m,桩身混凝土为水下C45。 15根桩均为桩底后注浆,每根桩水泥用量5t,每根桩布设三根注浆管(兼声测管),两用一备。 2、后注浆工艺流程 注浆管加工制作——注浆器安装——注浆管随钢筋笼分节吊放入孔——每节注浆管注满水查漏——注浆管节间套丝连接——桩顶注浆管闷头密封——浇注灌注桩砼——7-8小时内注浆管劈水通畅——桩帽制作(注浆管接高)——超声波检测——桩身砼强度达70%后注浆——注浆量达到设计要求后(或衡压4MPa,注浆量80%)转移至下根桩——抗压静载试验 3、注浆前施工准备 a、水泥筒仓进场,; b、现场水、电接通; c、注浆前做好压力容器的标定,计量装置(压力表、流量计等)应精准;输浆管接头绑扎牢固防爆管。 d、正式压浆施工前,应认真检查输浆软管、每根压浆管是否畅通、压力表以及压浆泵的完好性、有效性,检查系统运转情况及各参数指标是否达到设计要求。 4、泥浆配制 1、水泥采用级普通硅酸盐水泥,同时要求水泥新鲜、不结块。 2、水灰比:;水泥浆比重:,注浆压力~。 2、每根桩5T水泥。 4、水泥浆搅拌桶一次拌浆。 5、每桶水泥浆放入500Kg水泥,放入清水高度42cm,水泥浆液面高度为64cm。 6、每根桩配置10桶水泥浆。 7、水泥浆搅拌时间不小于3分钟,搅拌好的水泥浆液用孔径不大于3×3mm的滤

网过滤后注入储浆桶待压浆。 5、压浆 注浆压力控制在3Mpa以内,一般情况下取~,流速控制在30~40升/分钟以内,每根注浆管均注入均等量的水泥浆。 本工程抗压试锚桩单桩水泥用量5T,分两次压浆完成,第一次压入80%的水泥浆量(4T水泥),第二次压入剩余的20%水泥浆量(1T水泥),两次间隔1-2小时。每组5根试锚桩,先压4根锚桩,再压中间试桩,采取跳桩压注的形式。 注浆终止标准应采用注浆量和注浆压力双控原则,以注浆量(水泥用量)控制为主,以注浆压力标准为辅,当注浆量达到要求时可终止注浆;当注浆压力>4Mpa并持荷3分钟,且注浆量到要求量的80%,也可终止注浆,否则需要采取补救措施。 注浆过程要控制好注浆压力、浆液水灰比、注浆水泥量这三个指标。 压浆时要做好压力、压浆量、冒浆量的测量工作, 并做好注浆作业记录( 包括压浆日期、桩端水泥浆压入量、水泥浆泵送终止压力)及特殊情况处理记录。 另采取针对措施防止接头滑脱、输浆管爆管。 6、注浆压力控制 注浆终止标准应采用注浆量和注浆压力双控原则,以注浆量(水泥用量)控制为主,以注浆压力标准为辅。 当注浆量达到要求时(5000kg),可终止注浆; 当注浆压力>4Mpa并持荷3分钟,且注浆量到要求量的80%,也可终止注浆。 7、注浆管堵塞或注浆失败的补救措施 ①、喷头打不开: 若压力达到6Mpa仍然打不开注浆喷头,说明喷头部位已经损坏或堵塞,不要强行增加压力,可在另两根管中补足注浆量。若三根管都无法开塞,钻机重新引孔注浆或进行桩侧劈裂注浆。 ②、出现冒浆或逆喷 若从本桩侧壁冒浆且注浆量较少,可将该注浆管用清水或压力水冲洗干净,等已经注入的水泥浆液固化、堵塞冒浆的毛细孔道后再重新注浆(间歇注浆),也可视情况适当调低水灰比。 ③、压力过小: 当注浆压力长时间低于正常值或地面出现冒浆或周围桩孔串浆,宜改为间歇注浆,

注浆堵漏材料

. . . . . 中驭建筑工程分公司 联润商贸城四区地下室防水维修工程施工方案

 2.编制依据及原则 1)《建筑渗漏维修技术规程》 2)遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则3.渗漏维修方案 3.1渗漏原因分析及治理方案的选择 该地下室原防水层已破损,部分已失去防水效果,水源从细微的结构裂缝渗入,这是导致渗漏的根本原因 特别是对钢筋砼地下室有漏水点和线流的部位应采用注浆堵漏办法解决。因为处于外界水环境中的建筑结构因其混凝土结构存在裂缝、蜂窝、空洞等混凝土缺陷,当外层防水层破坏或建筑防水形式是采用自防水混凝土结构时,上述混凝土缺陷必然成为渗透水通道洞渗漏;对于地下建筑,建筑物外层防水的修复几乎是不可能的,因为一方面渗漏点难以确定准确位置、二来修复外防水层的费用巨大到绝对难以承受的程度;因此,采取建筑部堵漏防水的处理方案无论是从技术上还是从经济方面都是同结构漏和线流最佳的处理方法。遇水膨胀固化聚氨酯灌浆堵漏技术则是处理一般建筑渗漏的经济、有效的方法。具体方案设计如下:

化学灌浆堵漏及补强方案

化学灌浆堵漏及补强方案 目录一、............................................. 工程简况 1 二、............................................. 编制依据1 三、................... 裂缝渗漏水对本工程的影响及处理方法 1 四、化学灌浆技术简介 2五、............................. 拟使用材料的性能特点简介 2六、............................................. 施工准备 3七、......................................... 具体施工方法 4八、......................................... 质量保证措施

6九、............................... 安全保证措施及文明施工 6 十、施工工期及保证措施 (7) 十^一、工程验收 (7) 水利枢纽工程渗漏灌浆堵漏及补强 施工方案 一、工程简况 本工程位于石角镇,由粤华电力集团与市政府共同投资建设的惠民工程;现因多方面原因,右岸上、下闸首以及左岸交通廊道楼梯间出现了裂缝及少许蜂窝渗漏水,主机段流道尾管施工缝处也有裂缝及渗漏水情况;主机段流通尾管钢板下方与混凝土交接部位局部空鼓,为了保证水利枢纽工程的建设质量,因此需对以上渗漏部位进行堵漏及加固补强施工,对主机段流道尾管钢板下方空鼓进行注浆补强施工。 二、编制依据 (1)《GB50208-2002地下室防水工程质量验收标准》 (2)《GB50108-2001 地下工程防水技术规》 (3)《DBJ15-19-97 省建筑防水工程技术规》 (4 )相关防水材料国家行业或企业标准。 (5)本工程特点、现场实际条件、自然环境。 (6)我公司IS09001质量管理体系有关文件及我公司的人员、设备、技术能力和施工管理经验。

相关文档