文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 60米塔吊基础工程施工设计方案

60米塔吊基础工程施工设计方案

60米塔吊基础工程施工设计方案
60米塔吊基础工程施工设计方案

塔吊基础施工方案

第一节编制依据

本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:

《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992);

《地基基础设计规范》(GB50007-2002);

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);

《建筑安全检查标准》(JGJ59-99);

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);

《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001);

《中联6012型塔式起重机》(使用说明书);

广东省地质物探工程勘察院(岩土勘察报告)。

第二节工程概况

项目名称:长江客户总部经济建设项目酒店式办公楼60-63#栋工程,地址:从化市温泉镇105国道北侧(原温泉中学)。本工程总建筑面积约16339 平方米,地下1层,地上为11层。

1.建设单位:广州市新泉城实业投资有限公司

2.施工单位:广州市从化第一建筑工程有限公司

3.设计单位:广州大学建筑设计研究院

4.监理单位:广州市宏业金基建设监理咨询有限公司

第三节塔吊基本性能(参照使用说明书)

四桩基础所用塔吊参数为:

塔吊型号为:鹤山建机(6213)塔吊自重(包括压重)F1为:685kN

最大起重荷载F2=60.00kN 塔吊额定起重力矩为:800kN·m

塔吊(最大)起升高度为:150m 塔身宽度为:1.8m

臂长工作范围:2~60m

第四节塔吊基础定位及施工

1. 塔吊基础定位详见平面图。

2. 从本工程的土质情况、土方开挖后承台的支撑以及对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用冲孔桩基础,承台下为钢筋混凝土灌注桩支承,以确保塔吊基础的稳定性,基础承载力满足使用要求。

3.顶面用水泥砂浆找平,用水准仪校水平,基础表面平整度允许偏差

1/1000;

4.机脚螺栓位置、尺寸要绝对正确,应特别注意做好复核工作,尺寸误差不超过±0.5mm,螺纹位须抹上黄油,并注意保护。

第五节场地及机械设备人员等准备

1.在塔基周围,清理出场地,场地要求平整,无障碍物。

2.留出塔吊进出堆放场地及吊车、汽车进出通道,路基必须压实、平整。

3.机械设备准备:汽车吊一台,电工、钳工工具,钢丝绳一套,U型环若干,水准仪、经纬仪各一台,万用表和钢管尺各一只。

4.塔吊安拆必须由专业的持证上岗的安拆人员进行操作。

第六节施工工艺

1.工艺流程:冲孔灌注桩→塔基土方开挖→垫层施工→弹线放样→钢筋绑扎→预埋螺栓→支模→隐蔽验收→浇捣砼及养护→拆模→土方回填。

2.施工要点:

本工程塔吊基础拟采用四根φ800冲孔灌注桩基础,承台尺寸6000mm×6000mm×1400mm;承台配筋:顶面、底面各双向30φ25(HRB400),顶面、底面的拉筋φ25(HRB400)@400,保护层厚度50mm,混凝土强度C30。预埋螺栓与基础内钢筋网作可靠连接,主筋通过预埋螺栓有困难时主筋可避让。

预埋螺栓采用16根M39×1350的高强度螺杆,露出承台面130mm;螺栓预埋时用电焊固定牢固,应根据厂家设计图要求预埋准确,尺寸偏差在5mm内,整个承台面要求平整,平整度控制在1/1000。

冲孔灌注桩施工工艺详见(冲孔灌注桩基础施工方案)

承台钢筋绑扎:在承台绑扎钢筋前,按照基础纵横向的钢筋间距,在砼垫层面,用墨线弹出钢筋的正确位置,以便排列绑扎;承台保护层的砂浆预制垫块,绑扎要固定,保证保护层的厚度;钢筋绑扎完成后,必须及时清理工具、碎杂料、铁丝头等。

模板施工:基础模板为多层胶合板,施工前,模板涂上脱模剂;模板的接缝不应漏浆,在浇筑混凝土前木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水,模板内杂物应清理干净。

基础砼浇捣:砼浇捣时,振动棒应快插多振,防止漏振,充分振捣密实,特别应注意预埋螺栓处砼振捣质量。在振捣完毕后,用人工将斜面拍平成型。砼表面二次压光,防止出现收缩裂缝。砼浇捣时还应随时对预埋螺杆进行监测,随时校正。

塔吊基础周边做(暗埋PVC-U排水管DN110),2%坡度排向邻近基坑顶集水井内。

第七节冲孔灌注桩桩基础设计(四桩)计算书

1.计算参数

(1)基本参数

工程建筑面积16339 m2,总高度38.8m,地上11层,地下1层;塔吊型

号鹤山建机(6213),臂长62m,初装高度为40m;塔身尺寸1.8m,基础面

标高-1.00m;现场地面标高-0.30m。

1)塔吊基础受力情况(表1)

荷载工况

基础荷载

P(kN) M(kN.m)

F k F h M M Z

工作状态27 659 1720 320

非工作状态80 590 1930 0

比较桩基础塔吊的工作状态和非工作状态的受力情况,塔吊基础按非工

作状态计算(图1);

F k =80×1.2=96kN F h =590×1.4=826kN M k =(1930+590×1.40)×1.4=4939kN .m

h

F h

基础顶面所受倾覆力矩基础所受扭矩基础顶面所受水平力基础顶面所受垂直力M =z M =F =F =k

z

M F k

塔吊基础受力示意图

M

2)桩顶以下岩土力学资料

序号 地层名称

厚度L (m) 极限侧阻力标准值q sik(kPa )

岩石饱和单轴抗压强度标准值f rk (kPa)

q sik*

i

(kN/m) 抗拔系数λi λi q sik *i (kN/m) 1

粘性土

5.00 12.00 1.00 48.00 0.50 24.00 2 强风化花岗岩 5.00 50.00 2.00 300.00 0.50 150.00 3 中风化花岗岩

2.50 116.00

1.00 290.00 0.50 145.00 桩长

12.50

∑q sik*L i

638.00

∑λi q sik*L i

319.00

3)基础设计主要参数(图2)

基础桩采用4根φ800预应力管桩,桩顶标高-1.70m ;桩混凝土等级C80,f C =35.90N/mm 2 ,E C =3.80×104 N/mm 2;f tk =3.11N/mm 2,桩长37.50m,管道壁厚0mm ;钢筋HRB400,f y =360.00N/mm 2,E s =2.00×105N/mm 2;

承台尺寸长(a)=6.0m,宽(b)=6.0m,高(h)=1.40m ;桩中心与承台中心1.70m,承台面标高-0.30m ;承台混凝土等级C35,f t =1.57N/mm 2,f C =16.70N/mm 2,γ砼=25kN/m 3。

G k =a ×b ×h ×γ砼×1.2 =6.0×6.0×1.40×25×1.2=1512kN

塔吊基础尺寸示意图

2.单桩允许承载力特征值计算 (1)单桩竖向承载力特征值

按地基土物理力学指标与承载力参数,现场已施工一根φ500×125(AB )PHC 管桩,单桩竖向承载力特征值为1750KN ,经单桩竖向静载试验,试验荷载为3500KN,试验结果表明,承载力满足要求,详见:单桩竖向承载力静载试验报告。

(2)桩身截面强度计算

桩身混凝土强度按下式验算桩身截面强度:

p c c A f Q ψ=

式中ψc -工作条件系数,预制桩取0.8~0.9; f c -桩身混凝土轴心抗压强度设计值;

A p -桩身横截面面积;

Q -相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向设计值。 Ψc =0.85

Ψc f c A p =0.85×35.90×1000×0=0kN (3)单桩水平承载力特征值计算

预制管桩的水平承载力特征值按下式计算:

oa x

Ha

EI R χυα3= 式中:R Ha -单桩水平承载力特征值;

EI -桩身抗弯刚度,对于非预应力钢筋混凝土桩,EI=0.85E C I 0;

χoa -桩顶容许水平位移; υx -桩顶水平位移系数;

α-桩的水平变形系数,按规范式(10.2.19)确定;

5

I

E mb c o =α m -土的水平抗力系数的比例系数; b 0-桩身计算宽度(m); I -桩截面惯性矩; E C -混凝土的弹性模量。

I=π/64(d 4-d 14)=3.14/64×(0.54-0.254)=2.875m 4 Ec=3.8×107 kN/m

EI=0.85×10925.20=92864.50KN.m 2 查

(DBJ15-31-2003)P .118:m=4.5

×

103kN/m 4,

X oa =0.010m,b o =0.9(1.5d+0.5)=1.13m

1#塔吊基础施工方案(65米) -

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 2.1工程建设一览表 (2) 2.2 单位工程概况 (2) 三、塔机技术特征及安装措施 (3) 四、塔吊基础施工 (3) 4.1 基础施工 (3) 4.2 地脚螺栓预埋 (4) 4.3 接地装置 (4) 五、塔机的技术安全措施 (5) 5.1技术安全措施 (5) 5.2塔吊防碰撞措施 (5) 六、基础设计 (6) 七、附图 (6)

根据工程施工需要,我公司拟定在施工现场K轴×52/53轴位置安装1台(附着式)塔式起重机(自编号: 1#),塔机安装高度为105米用于吊运钢筋、模板、混凝土及排栅钢管等到建筑材料,方便工程垂直运输施工。 三、塔机技术特性及安装措施 该工程安装的塔吊采用TC6013型的广西建工程机械有限公司生产的塔式起重机,安装臂长61.5m。该机最大起重量为8t,额定起重力矩为1250KN.m,最高起升速度达48m/min,最低速度小于5m/min,可以大大提高了工作效率。 塔吊基础施工过程中,当钢筋绑扎到一定程度时,将装配好的固定支腿和预埋支腿装入钢筋网内,待钢筋安装完成后,将塔吊基础整体进行浇注砼。 在塔吊基础的混凝土强度达到设计值的75%以上后进行塔机组装安装,塔机标准节每节高为3m,截面为2.0×2.0M。标准节安装时,将1节基础节吊装到埋好在固定基础上的地脚螺栓上,用12件10.9级高强度螺栓连接牢固,再吊装1节标准节,用12件10.9级高强度螺栓连接牢固,如此类推安装至顶部,所有高强度螺栓的预紧扭矩应达到2400N·m,每根高强度螺栓均应装配二个垫圈和二个螺母,并拧紧防松。 该型号塔吊独立式的起升高度为50m,附着式的起升高度可达200m。 四、塔吊基础施工 4.1 基础施工 (1)在基础位置定位放线,定出桩位后,由专业桩基础施工队按设计要求进行预制管桩施工,塔吊基础桩的要求和其它工程桩相同。在确保桩基符合设计要求后,开挖塔吊基础,基础垫层为铺100厚C15混凝土。桩头机械切割割平,并人工进行清理,采用2mm厚钢板填补管孔,C35砼封闭桩芯(桩芯配筋按图纸设计图纸抗拔桩芯配筋要求),且应保证桩身伸入承台不小于100mm。 (2)按照塔机基础图要求,制作并绑扎好钢筋,砌好砖模、预埋地脚螺栓。自检后报监理验收合格后方可用C35砼浇灌至符合塔吊基础要求。本基础浇混凝土,考虑到工期及时间要求增加使用7天早强添加剂。 (3)钢材、混凝土、外加剂等原材料进场时,按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定作材料性能检验。

管桩-塔吊基础施工方案

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、塔吊平面布置 (1) 四、塔吊基础设计 (1) 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (1) 六、塔吊基础计算书(桩基) (3) 1. 参数信息 (3) 2. 基础尺寸确定 (3) 3、基础设计主要参数 (4) 4、单桩允许承载力特征值计算 (4) 单桩竖向承载力特征值计算 (4) 单桩抗拔力特征值计算 (5) 单桩桩顶作用力计算和承载力验算 (5) 5、承台受冲切、受剪切承载力验算 (6) 6、承台配筋计算 (7) 7、基础弯矩计算 (7) 8、基础配筋 (8) 七、塔吊基础定位图 (9)

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、杰楚电子科技(惠州)有限公司1、2、3号厂房岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 4、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 5、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 6、JGJ/T 187-2009《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》; 7、JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、中联重科股份有限公司生产的QTZ80(TC6012-6)型塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 杰楚电子科技(惠州)有限公司1、2、3号厂房工程,该工程位于惠州市潼桥镇工业基地联发大道光明段南面,建筑占地面积为,总建筑面积为52238m2,工程总造价:约4250万元,由杰楚电子科技(惠州)有限公司直接发包给惠州市海燕建筑工程有限公司承建。由广东远顺建筑设计有限公司设计,监理单位:广东远顺建设监理有限公司;a勘察单位:核工业赣州工程勘察院,基建手续完整,图纸齐全,符合建设程序。 工程地质条件 1、根据地质钻探资料,本工程采用预应力管桩基础。 2、基础(或桩端)持力层为强风化泥质粉砂岩,桩端承载力特征值q =4000KPa. 3、在基坑开挖前及施工过程中应进行人工降低地下水位,将地下水位降至基底以下。开挖基坑时应注意 该区域主要为残丘剥蚀地貌,上部主要分布1、人工填土、2、冲积土、3、强风化泥质粉砂岩为持力层。

塔吊基础施工设计方案(TC6012)

页眉目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、地质情况 (3) 四、塔吊布置选型及基础设计 (7) 五、塔吊基础验算计算书 (16) 六、施工方案 (16) 七、防雷接地 (32) 八、塔吊基础质量要求 (32) 九、基础降排水 (32) 附图 塔吊平面布置图塔吊基础定位图

页脚 页眉 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 3、《QTZ80型(TC6012A)塔式起重机使用说明书》; 4、《锦城花园项目二期》施工图; 5、《锦城花园项目二期岩土工程勘察报告》 6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2011) 8、《塔式起重机》GB/T5031—2008 9、《塔式起重机安全规程》GB5144—2007 10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 12、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160—2008 13、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—1991 14、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 15、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

16、《塔式起重机砼基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 16、《锦城国际花园项目二期》施工组织设计 17、《品茗安全计算软件》2013 二、工程概况 本工程位于广东省中山市石岐区兴利路一号。包括3、4、5、6、7、8、9、栋及商业4~9座。3、4、5、6、7、8、9、栋地上33层地下均为1层,总建筑面积约153160㎡,其中地库33809㎡,高层塔楼103812㎡,商业面积10843㎡。建筑高度为5.6-99.9米。 各栋号层数及高度如下表: 页脚 页眉 三、地质情况地质条件3.1 地层岩性3.1.17-7以及台塔吊布置的位置位于布置图的由场地勘探点平面位图可以看出53-3 图。和上的位置,具体土质3-37-7页脚

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

塔吊基础施工方案

石林县中医医院搬迁新建项目塔吊基础施工方案 编制: 审核: 审批: 云南禾沁建设工程有限责任公司 石林县中医医院搬迁新建项目部 年月日

目录 第一章编制依据及工程概况 (4) 一、编制依据 (4) 1.施工规范及规程 (4) 2.其他 (4) 二、工程概况 (4) 第二章塔吊选型及定位 (5) 一、塔吊选型 (5) 二、塔吊基础设计 (5) 第三章塔吊桩基施工 (7) 一、塔吊桩基施工 (7) 第四章塔吊基础承台施工 (9) 一、基础垫层的施工 (9) 二、截桩接桩 (9) 三、基础钢筋绑扎 (10) 第五章模板安装 (11) 第六章塔吊预埋螺栓的安装 (11) 第七章基础混凝土的浇注 (12) 第八章基础养护 (13) 第九章塔吊监测 (13) 第十章安全措施 (14)

第十一章矩形板式基础计算书 (15) 一、计算依据 (15) 二、参数信息 (15) 1.基本参数 (15) 2.承台参数: (16) 三、基础验算 (16) 四、基础配筋验算 (20)

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据 1.施工规范及规程 2.其他 《建筑施工手册》第五版。 《建筑施工计算手册》江正荣主编 二、工程概况 本项目为石林县中医医院搬迁新建项目,项目用地面积平方米(亩),总建筑

面积为平方米,其中地上建筑面积为平方米,地下建筑面积为平方米。主要建设内容为医疗综合楼八层、后勤保障综合楼五层、发热门诊一层、警卫室一层、中心供氧一层及其他配套附属用房。 第二章塔吊选型及定位 一、塔吊选型 考虑工程地下室工期紧,面积大,现场施工水平及垂直运输工作量大,结合工程的平面位置、平面形状、主体工程在平面中的位置、施工设备的投资、现场材料的堆放、塔吊的性能、施工工艺和施工方法等,综合考虑安装1台TC5610塔吊负责医疗综合楼、及后勤保障要区域垂直运输任务,塔吊臂长60m;位于现场西医疗综合楼东北角。工程塔吊平面布置如下图所示: 二、塔吊基础设计 从本工程的土质情况、土方开挖后对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用承台

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

米塔吊基础施工方案

米塔吊基础施工方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

塔吊基础施工方案第一节编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992); 《地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑安全检查标准》(JGJ59-99); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 《中联6012型塔式起重机》(使用说明书); 广东省地质物探工程勘察院(岩土勘察报告)。 第二节工程概况 项目名称:长江客户总部经济建设项目酒店式办公楼60-63#栋工程,地 址:从化市温泉镇105国道北侧(原温泉中学)。本工程总建筑面积约 16339 平方米,地下1层,地上为11层。 1.建设单位:广州市新泉城实业投资有限公司 2.施工单位:广州市从化第一建筑工程有限公司 3.设计单位:广州大学建筑设计研究院 4.监理单位:广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 第三节塔吊基本性能(参照使用说明书) 四桩基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:鹤山建机(6213)塔吊自重(包括压重)F1为: 685kN 最大起重荷载F2=60.00kN 塔吊额定起重力矩为:800kN·m

塔吊(最大)起升高度为:150m 塔身宽度为:1.8m 臂长工作范围:2~60m 第四节塔吊基础定位及施工 1. 塔吊基础定位详见平面图。 2. 从本工程的土质情况、土方开挖后承台的支撑以及对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用冲孔桩基础,承台下为钢筋混凝土灌注桩支承,以确保塔吊基础的稳定性,基础承载力满足使用要求。 3.顶面用水泥砂浆找平,用水准仪校水平,基础表面平整度允许偏差 1/1000; 4.机脚螺栓位置、尺寸要绝对正确,应特别注意做好复核工作,尺寸误差不超过±0.5mm,螺纹位须抹上黄油,并注意保护。 第五节场地及机械设备人员等准备 1.在塔基周围,清理出场地,场地要求平整,无障碍物。 2.留出塔吊进出堆放场地及吊车、汽车进出通道,路基必须压实、平整。 3.机械设备准备:汽车吊一台,电工、钳工工具,钢丝绳一套,U型环若干,水准仪、经纬仪各一台,万用表和钢管尺各一只。 4.塔吊安拆必须由专业的持证上岗的安拆人员进行操作。 第六节施工工艺 1.工艺流程:冲孔灌注桩→塔基土方开挖→垫层施工→弹线放样→钢筋绑扎→预埋螺栓→支模→隐蔽验收→浇捣砼及养护→拆模→土方回填。 2.施工要点: 本工程塔吊基础拟采用四根φ800冲孔灌注桩基础,承台尺寸6000mm×6000mm×1400mm;承台配筋:顶面、底面各双向30φ25(HRB400),顶面、底面的拉筋φ25(HRB400)@400,保护层厚度50mm,混凝土强度C30。预埋螺栓与基础内钢筋网作可靠连接,主筋通过预埋螺栓有困难时主筋可避让。

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

60米塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 第一节编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992); 《地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑安全检查标准》(JGJ59-99); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 《中联6012型塔式起重机》(使用说明书); 广东省地质物探工程勘察院(岩土勘察报告)。 第二节工程概况 项目名称:长江客户总部经济建设项目酒店式办公楼60-63#栋工程,地址:从化市温泉镇105国道北侧(原温泉中学)。本工程总建筑面积约 16339 平方米,地下1层,地上为11层。 1.建设单位:广州市新泉城实业投资有限公司 2.施工单位:广州市从化第一建筑工程有限公司 3.设计单位:广州大学建筑设计研究院 4.监理单位:广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 第三节塔吊基本性能(参照使用说明书) 四桩基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:鹤山建机(6213)塔吊自重(包括压重)F1为:685kN 最大起重荷载F2=60.00kN 塔吊额定起重力矩为:800kN·m 塔吊(最大)起升高度为:150m 塔身宽度为:1.8m 臂长工作范围:2~60m

第四节塔吊基础定位及施工 1. 塔吊基础定位详见平面图。 2. 从本工程的土质情况、土方开挖后承台的支撑以及对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用冲孔桩基础,承台下为钢筋混凝土灌注桩支承,以确保塔吊基础的稳定性,基础承载力满足使用要求。 3.顶面用水泥砂浆找平,用水准仪校水平,基础表面平整度允许偏差1/1000; 4.机脚螺栓位置、尺寸要绝对正确,应特别注意做好复核工作,尺寸误差不超过±0.5mm,螺纹位须抹上黄油,并注意保护。 第五节场地及机械设备人员等准备 1.在塔基周围,清理出场地,场地要求平整,无障碍物。 2.留出塔吊进出堆放场地及吊车、汽车进出通道,路基必须压实、平整。 3.机械设备准备:汽车吊一台,电工、钳工工具,钢丝绳一套,U型环若干,水准仪、经纬仪各一台,万用表和钢管尺各一只。 4.塔吊安拆必须由专业的持证上岗的安拆人员进行操作。 第六节施工工艺 1.工艺流程:冲孔灌注桩→塔基土方开挖→垫层施工→弹线放样→钢筋绑扎→预埋螺栓→支模→隐蔽验收→浇捣砼及养护→拆模→土方回填。 2.施工要点: 本工程塔吊基础拟采用四根φ800冲孔灌注桩基础,承台尺寸6000mm× 6000mm×1400mm;承台配筋:顶面、底面各双向30φ25(HRB400),顶面、底面的拉筋φ25(HRB400)@400,保护层厚度50mm,混凝土强度C30。预埋螺栓与基础内钢筋网作可靠连接,主筋通过预埋螺栓有困难时主筋可避让。 预埋螺栓采用16根M39×1350的高强度螺杆,露出承台面130mm;螺栓预埋时用电焊固定牢固,应根据厂家设计图要求预埋准确,尺寸偏差在 5mm内,整个承台面要求平整,平整度控制在1/1000。 冲孔灌注桩施工工艺详见(冲孔灌注桩基础施工方案) 承台钢筋绑扎:在承台绑扎钢筋前,按照基础纵横向的钢筋间距,在砼垫层面,用墨线弹出钢筋的正确位置,以便排列绑扎;承台保护层的砂浆预制垫块,

管桩-塔吊基础施工方案

第一章编制说明及依据 目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、塔吊平面布置 (1) 四、塔吊基础设计 (1) 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (2) 六、塔吊基础计算书(桩基) (3) 1. 参数信息 (4) 2. 基础尺寸确定 (4) 3、基础设计主要参数 (5) 4、单桩允许承载力特征值计算 (6) 3.1 单桩竖向承载力特征值计算 (6) 3.2单桩抗拔力特征值计算 (6) 3.3 单桩桩顶作用力计算和承载力验算 (7) 5、承台受冲切、受剪切承载力验算 (8) 6、承台配筋计算 (9) 7、基础弯矩计算 (9) 8、基础配筋 (9) 七、塔吊基础定位图 (9) 惠州市海燕建筑工程有限公司00

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、杰楚电子科技(惠州)有限公司1、2、3号厂房岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 4、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 5、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 6、JGJ/T 187-2009《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》; 7、JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、中联重科股份有限公司生产的QTZ80(TC6012-6)型塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 杰楚电子科技(惠州)有限公司1、2、3号厂房工程,该工程位于惠州市潼桥镇工业基地联发大道光明段南面,建筑占地面积为14457.2m2,总建筑面积为52238m2,工程总造价:约4250万元,由杰楚电子科技(惠州)有限公司直接发包给惠州市海燕建筑工程有限公司承建。由广东远顺建筑设计有限公司惠州市海燕建筑工程有限公司00

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础施工方案52934

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:寻甸锦绣中央广场项目编号:01 致:(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了寻甸锦绣中央广场项目A3塔 吊基础工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:寻甸锦绣中央广场项目A3塔吊基础专项(方案) 承包单位(章) 项目经理: 日期2016.6.28 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期

塔吊基础施工方案 1.编制依据 1.1.由锦汉转业有限公司工程部提供的寻甸锦绣中央广场项目A3施工图纸、岩土工程勘察报告。 1.2.由四川强力建筑机械有限公司提供的QTZ63(5013)塔式起重机的使用说明书、塔吊基础施工图。 1.3《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)。 2.工程基本概况 2.1.工程建设概况 本工程A3块建筑层数:地上四层,地下一层;建筑总高度未超过30m。 2.2.场地内地质情况: 场地地质情况较差,主要为粘土层、圆砾和泥炭质土。基础受力层为粘土层,承载力特征值fak=130KPa. 3.塔吊选择及平面布置 本工程占地平面积较大;为尽可能满足区域内楼层都在塔吊覆盖范围内,本工程选用两台55米臂长的施工塔吊,型号为QTZ63(Q5510)和一台60米臂长的施工塔吊Q6010,生产厂家为四川强力建筑机械有限公司。臂端起重量1.0吨。独立式的起升高度为37.5米,附着式的起升高度可达140米,可满足本工程的垂直及水平运输需要。 A3北的塔吊为1#塔吊(Q5510),A3西的为2#塔吊(Q5510),A3南的

塔吊基础方案桩基础

项目名称:天汇?蓝色港湾E区 单位工程:1#楼、2#楼、3#楼、26#楼QTZ63塔吊基础施工方案

施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 编制人: 洪锡金 编制日期:2012年4月2日 目录 第一章工程概况 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2 编制依据 (3) 1.3 塔吊的选择 (4) 第二章塔吊技术性能参数 (5) 2.1 QTZ63型塔吊技术性能参数 (5) 第三章塔吊基础定位及施工 (6) 3.1 塔吊基础位置的确定 (6) 3.2 塔吊基础结构 (8) 3.3 塔吊基础的保护 (8) 3.4 塔吊基础施工工艺 (10)

概况章工程第一况程.1工概1楼、3#、26#1、工程名称:天汇蓝色港湾E区1#、2#、工程地点:长春市二道区广德路以西,惠工路以北,东丰路以2 南,滨河路以东、建设单位:吉林省天汇房地产有限责任公司 3 、设计单位:吉林北银规划建筑设计有限责任公司4 、勘察单位:长春有色勘察设计院5 、监理单位:长春市忠承工程建设监理有限责任公司6 7、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司2,其中地下建筑面积、建筑概况:本工程总建筑面积74508.8 m82,建28层)住宅楼及地下车库(一层)3#1#、2#、13540m (,地上分为 1.7米。筑总高度88m。地基土标准冻深,上、结构概况:本工程主楼地下一层,地上二十八层,总高88M9部结构为框架剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防,合理使用年限为。度。本

工程±0.000 相当于黄海高程197.6m50年,抗震设防烈度为7据编制依1.2 QTZ63型塔式起重机使用说明书》;1、《 2、长春有色勘察设计院提供的本工程勘察技术报告;);4、塔式起重机安全规程 (GB5144-2006、塔式起重机操作使用规程(JG/T100-1999);5 ;JGJ94-20086、《建筑桩基技术规范》());GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》7、(;)GB50010-2002、混凝土结构设计规范(8. 9、建筑地基基础设计规范(GB50007-2002); 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 11天汇蓝色港湾E区1#、2#、3#、26#楼工程结施图、建施图; 1.3 塔吊的选择 本工程工期较紧,质量和安全要求很高,施工场地狭长,综合考虑施工运输的方便及高效,同时考虑到文明施工的要求,结合现场实际情况,拟配备3台QTZ63塔吊配合施工,均为附着式,安装总高度分别为米。100楼3#米,110楼2#米,100楼1#. 根据工程岩土勘察报告显示,基础承载力土层的土质情况如下:

塔吊基础施工及安全措施方案正式样本

文件编号:TP-AR-L8944 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 塔吊基础施工及安全措施方案正式样本

塔吊基础施工及安全措施方案正式 样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、施工方法 1、施工程序 平整场地、表层换土处理→浇注混凝土垫层→放 线→定桩位→开挖桩孔土方→护壁钢筋制安→安装钢 模浇灌第一节砼护壁→在护壁上二次测量标高及桩位 十字轴线→安装活动井盖、安全护栏、垂直运输架、 排水、照明设施等→第二节桩身挖土→清理桩孔周 壁、校核桩孔垂直度和直径→支钢模、浇灌护壁砼→ 重复第二节挖土支钢模、浇灌砼护壁工序、循环作业 至设计深度→检查桩端持力层(既达到设计桩长,又

满足桩端持力层强度要求)→清理虚土、排除积水→浇注封底砼→制作安装钢筋笼→灌筑桩身砼至桩顶标高。 2、塔吊基础设计方案采用人工挖孔桩基础 (1)直径为:1800mm,桩身净长为:10.40m。 (2)按照设计图纸定出桩位,并在制作好护壁第一圈后,把桩中线和标高记于护壁上,作为桩位垂直度控制标记和桩顶标高的控制点。 (3)挖孔桩的施工允许偏差:桩心直径D为±50mm;桩中心位移偏差为50mm;垂直度允许偏差为1/200。 3、成孔方法 (1)桩孔开挖后,在土质允许的正常情况下,每挖进800~1000mm土深,即安装钢模,调正桩位后,由人工快速浇灌孔壁砼,每浇一次需待24小时

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

相关文档