为了实现施工现场用电安全,根据JGJ46—20XX《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,特订以下制度:

1.临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW 以上者,应编制临时用电施工组织设计。设计现场临时用电平面布置图,由电气工程师实施,电气总工或主任工程师审批。安装、维修或拆除临时用电工程,必须由持证电工操作完成。

2.工地临时用电施工组织设计必须满足现场使用要求,符合JGJ46—20XX《施工现场临时用电安全技术规范》,采用TN—S三相五线供电系统R≤10Ω.

3.施工现场做到三级配电﹝即:总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电﹞和二级保护(即总配电箱、开关箱设漏电保护器).

4.总箱与分配电箱距离不得大于30m;分配电箱距开关箱≤30m.导线颜色严格按国家规定进行选用:

A相(L1)颜色为黄色;

B相(L2)颜色为绿色;

C相(L3)颜色为红色;

N颜色为淡蓝色;

PE颜色为绿黄双色.

5.配电箱、开关箱用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度不小于1.5mm,箱要防雨、防尘、箱门配锁,箱体进出电线,电缆孔设在底部并有橡胶护圈保护.箱内工作零线端子板与保护零线端子板分开并相互绝缘,金属箱体及箱内电气元件不带电的金属体均要求可靠接地.

6.电力变压器或发电机的工作接地电阻值不大于4Ω,单台容量不超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过

100KVA的变压器或发电机的工作接地电阻值不大于10Ω,保护零线每一重复接地装置的接地电阻不大于10Ω.施工现场内的起重机、井子架及龙门架等机械设备,应安防雷装置,所有防雷装置的冲击接地电阻值不大于30Ω.

7.手持电动工具:

⑴现场一般场所选用Ⅱ类手持电动工具,并应装设额定动作电流不大于15MA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器.若采用Ⅰ类手持电动工具,还必须作保护接零.露天、潮湿场所或金属架上操作时,必须选用Ⅱ手持电动工具,并装设防电的漏电保护器,严禁使用Ⅰ类电动工具.

⑵狭窄场所(锅炉、金属容器、地沟、管道内等)宜选用带隔离变压器的Ⅲ类手持电动工具;若选用Ⅱ类手持式电动工具必须设防电的漏电保护器.把隔离变压器或漏电保护器装设在狭窄场所外面,工作时应有人监护,手持式电动工具的外壳,手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用.

⑶手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套钢芯软电缆,并不得有接头.

8.施工现场照明:特别是地下室、潮湿场所,采用不超过36V安全用电;使用行灯应符合下列要求:

⑴电源电压不超过36V;

⑵灯体与手柄应坚固,绝缘良好并耐热耐潮湿;

⑶灯头与灯体结合牢固,灯头无开关;

⑷灯泡外部有金属保护网;

⑸金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上.