文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一级消防工程师《综合能力》强化练习题一

一级消防工程师《综合能力》强化练习题一

一级消防工程师《综合能力》强化练习题一
一级消防工程师《综合能力》强化练习题一

一级消防工程师《综合能力》强化练习题

1、重大活动的活动特点包括()。

A.活动场所简单

B.多种活动交织

C.活动筹备期长

D.社会影响力大

E.参与人数众多

参考答案:BCDE

2、.二氧化碳灭火系统可适用于扑救()。

A.A类火灾中一般固体物质的表面火灾

B.可熔化的固体火灾

C.可切断气源的气体火灾

D.带电设备与电气线路的火灾

E.含氧化剂的混合物火灾

参考答案:ABCD

参考解析:二氧化碳灭火系统可用于扑救:灭火前可切断气源的气体火灾,液体火灾或石蜡沥青等可熔化的固体火灾,固体表面火灾及棉毛织物纸张等部分固体深位火灾,电气火灾。所以,正确答案为ABCD。

3、中倍数泡沫灭火系统中,局部应用系统主要适用于()。

A.四周不完全封闭的A类火灾场所

B.限定位置的流散B类火灾场所

C.固定位置面积不大于1 00m2的流淌B类火灾场所

D.较小火灾场所

E.丙类固定顶与内浮顶油罐

参考答案:ABC

4、《消防法》强化了法律责任追究,共设有6类行政处罚。下列属于《消防法》设定的行政处罚的是()。

A.警告

B.罚款

C.拘留

D.劳动改造

E.没收违法所得

参考答案:ABCE

5、避难走道是指设置防烟设施且两侧采用防火墙分隔,用于人员安全通行至室外的走道。避难走道和疏散楼梯间的作用类似,疏散时人员只要进入避难走道,就可视为进入安全区域。下列关于避难走道防火检查中,符合现行国家工程消防技术标准要求的是()。内容来自微信订阅号:消防工程师考试培训

A.避难走道直通地面的出口不得少于2个,并设置在不同方向

B.通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的净宽不得小于设计容纳人数最多的一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽之和

C.防火分区至避难走道入口处所设前室的面积5m2

D.避难走道内设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话,防火分区至避难走道入口处的前室设置防烟设施

E.避难走道的内部装修材料的燃烧性能等级必须为A级

参考答案:ABDE

6、下列情况中,需要将泡沫液送至检测单位进行检测的是()。

A.3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7.0t

B.6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.5t

C.6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.5t

D.6%合成型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.0t

E.高倍数泡沫液最小储备量大于或等于1.0t

参考答案:CDE

7、IG541混合气体灭火剂是由()等气体按一定比例混合而成的气体,从环保角度看,是一种较为理想的灭火剂。

A.二氧化碳

B.氮气

C.氦气

D.氖气

E.氩气

参考答案:ABE

参考解析:惰性气体灭火系统包括IG01(氩气)灭火系统IG100(氮气)灭火系统IG55(氩气氮气)灭火系统IG541(氩气氮气二氧化碳)灭火系统。所以,根据题意,正确答案为ABE。

8、《注册消防工程师制度暂行规定》对注册消防工程师的权利和义务进行了规定,下列有关注册消防工程师义务中说法正确的是()。

A.遵守法律、法规和有关管理规定,恪守职业道德

B.执行消防法律、法规、规章及有关技术标准

C.履行岗位职责,保证消防安全技术执业活动质量,并承担相应责任

D.保守知悉的国家秘密和聘用单位的商业、技术秘密

E.签订劳动协议后,允许他人以本人名义执业

参考答案:ABCD

9、民用建筑平面布置中,托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等其他儿童活动场所不得设置地下、半地下(室)内,可设在一、二级耐火等级建筑的()。

A.首层

B.二层

C.三层

D.四层

E.五层

参考答案:ABC

10、《中华人民共和国刑法》规定,大型群众性活动重大安全事故罪是指举办大型群众性活动违反安全管理规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。下列举办大型群众性活动违反安全管理规定导致严重后果中,符合立案标准的是()。

A.2人死亡

B.2人重伤

C.导致公共财产或者他人财产直接经济损失45万元

D.导致公共财产或者他人财产直接经济损失55万元

E.导致公共财产或者他人财产直接经济损失65万元

参考答案:ADE

11、有关石油化工企业总平面布局说法正确的是()。

A.厂区主要出入口不少于两个,设置在不同方位

B.生产区的道路宜采用双车道

C.可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施,在山区或丘陵地区,需布置在窝风地带

D.工艺装置区,液化烃储罐区、可燃液体的储罐区、装卸区及化学危险品仓库区按规定设置环形消防车通道

E.消防站的设置位置便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区,宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧且避开工厂主要人流道路

参考答案:ABD

12、《中华人民共和国刑法》规定,消防责任事故罪是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果,危害公共安全的行为。下列违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行导致严重后果中符合立案标准的是()。

A.1人死亡

B.3人重伤

C.导致公共财产或者他人财产直接经济损失35万元

D.导致公共财产或者他人财产直接经济损失45万元

E.导致公共财产或者他人财产直接经济损失55万元

参考答案:ABE

13、重大活动的活动特点包括()。

A.活动场所简单

B.多种活动交织

C.活动筹备期长

D.社会影响力大

E.参与人数众多

参考答案:BCDE

14、2012年9月27日,人力资源和社会保障部、公安部发布的《注册消防工程师制度暂行规定》对一级注册消防工程师和二级注册消防工程师的执业范围进行了规定,下列属于一级注册消防工程师执业范围的是()。

A.消防技术咨询与消防安全评估

B.消防安全管理与技术培训

C.消防设施检测与维护

D.火灾事故技术分析

E.省级公安机关规定的其他消防安全技术工作

参考答案:ABCD

15、防火间距是指防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。当防火间距不足时,可根据具体情况采取一些相应的措施。下列有关防火间距不足所采取的措施中说法正确的是()。

A.改变建筑物的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性

B.调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量

C.将建筑物的普通外墙改为防火墙

D.拆除全部耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物

E.设置独立的防火墙等

参考答案:ABCE

16、施工现场消防安全管理包括()。

A.防火技术方案

B.灭火及应急疏散预案

C.消防安全教育与培训

D.消防安全技术交底

E.三级教育

参考答案:ABCD

17、对系统组件的强度和严密性进行检查时,需要达到的要求有()。

A.强度和严密性试验要采用清水进行

B.严密性试验压力为公称压力的1.5倍

C.强度试验压力为公称压力的1.1倍

D.试验压力在试验持续时间内要保持不变,且壳体填料和阀瓣密封面不能有渗漏

E.试验合格的阀门,要排尽内部积水,并吹干

参考答案:ADE

18、应急组织机构的设置应结合本单位的实际情况,遵循归口管理,()的原则。

A.经济适用

B.统一指挥

C.讲究效率

D.权责对等

E.灵活机动

参考答案:BCDE

19、某商场地上4层,地下2层,建筑高度20m,总建筑面积36000m2。每层建筑面积6000m,地下二层商场室内地面与室外出入口地坪高差为11m。该商场地下部分消防设计应满足()要求。

A.设置防烟楼梯间

B.设置带乙级防火门的封闭楼梯间

C.自动喷水灭火系统

D.设置开敞楼梯问

E.设置防排烟设施

参考答案:ACE

20、二氧化碳灭火系统储存装置一般由()等部件组成。

A.储存容器

B.容器阀

C.选择阀

D.集流管

E.变压器

参考答案:ABCD。

参考解析:本题考查的是灭火系统的部件组成。这类系统由灭火剂瓶组驱动气体瓶组(可选)单项阀选择阀驱动装置集流管连接管喷头信号反馈装置安全泄放装置控制盘检漏装置管道管件及吊钩支架等组成。故本题答案为ABCD。

2017年一级注册消防工程师《消防案例分析》真题和答案解析

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析下载 案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

消防工程师安全疏散计算题

消防工程师安全疏散计算题

1.某建筑,地上三层,耐火等级为一级,一至二层为商场,三层为歌舞厅。每层建筑面积均为㎡,其中歌舞厅内的疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积为180㎡。在忽略内部服务人员和管理人员的前提下,该歌舞厅的疏散走道所需最小总净宽度应为()m。 A.15 B.6.825 C.7.5 D.10.0 2.某建筑高度为24m的宾馆,共6层,每层建筑面积为500㎡,耐火等级为二级,宾馆内按国家工程建设消防技术的最低标准配置了相应的消防设施。该宾馆房间内任一点到房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于()m。 A.15 B.18.75 C.22 D.27.5 3.某建筑高度为15m的教学楼,耐火等级为二级,按国家工程建设消防技术标准要求配置了相应消防设施并设置了自动喷水灭火系统,该建筑位于两个安全出口之间的疏散门到最近敞开楼梯间的最大距离是()m。 A.35 B.43.75 C.30 D.38.75 解析 第1题:根据《建规》5.5.21-4条文解释,对于歌舞娱乐放映 游艺场所,在计算疏散人数时,能够不计算该场所内疏散走道、 卫生间等辅助用房的建筑面积,而能够只根据该场所内具有娱乐 功能的各厅、室的建筑面积确定,内部服务和管理人员的数量可 根据核定人数确定。地上三层建筑面积为㎡,疏散走道、卫生 间等辅助用房面积为180㎡,即歌舞厅面积为: -180=1820 (㎡) 根据5.5.21-4,歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数, 应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/㎡计算;其它歌舞娱

乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/㎡计算。本题的歌舞厅人员密度应按0.5人/㎡计算,需要疏散的人数为:1820×0.5=910(人)。 根据《建规》5.5.21-1,该建筑的建筑层数为三层,耐火等级为一级,由表5.5.21知,百人最小疏散净宽度按0.75m/百 人。因此该歌舞厅最小疏散总净宽度为: 910*0.75/100=6.825(m)。本题答案为B。 第2题:《建规》5.5.17-3,房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两 侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离,也就是说房间内最不利点直通疏散门的距离可对比袋形走道两侧和尽端的疏散门至最近安全出口的距离。 本题宾馆高度24m,耐火等级为二级,属于单、多层公共建筑,由表5.5.17知,耐火等级为二级的单、多层公共建筑房间内最不利点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于22m。由于该建筑为单多层公共建筑且按国家工程建设消防技术最低标准配置了相应的消防设施,根据《建规》8.3.4-2,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部宜设自动喷水灭火系统。该建筑共6层,每层建筑面积为500㎡,总面积为6*500=3000㎡,可不设自动喷水灭火系统,故疏散距离不应增加。本题答案为C。

2019一级消防工程师综合能力真题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2019一级消防工程师综合能力真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1 分每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1、某住宅小区物业管理公司,在10 号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处()罚款。 A.三千元以上三万元以下

B.五千元以下五万元以下 C.三万元以上十万元以下 D.警告或者五百元以下 【参考答案】B 2.某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口.超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法>,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.责任人五日以下拘留 C.一千元以上五千元以下罚款 D.警告或者五百元以下罚款 【参考答案】A 3.某服装生产企业在厂房内设置了15 天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处()。 A.三年以下有期徒刑或拘役 B.七年以上十年以下有期徒刑

C.五年以上七年以下有期徒刑 D.三年以上五年以下有期徒刑 【参考答案】A 4.某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取()的措施。 A.限制法定代表人的人身自由 B.吊销安全评估资质 C.申请人民法院强制执行 D.强制执行 【参考答案】B 5.高某取的了国家级注册消防共曾是资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当至少参与完成()消防技术服务项目。 A.10 个 B.7 C.5 个

2018年一级注册消防工程师技术综合能力真题及答案解析

2017 一消《综合能力》真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共80 题,每题1 1 分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()。 A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C对该歌舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经理处五百元罚款 【答案】D 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十四条违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款: (一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的; (二)过失引起火灾的; (三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的; (四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的; (六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五千元以上一万元以下罚款 B.—万元以上五万元以下罚款 C五万元以上十万元以下罚款 D.十万元以上二十万元以下罚款 【答案】B 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任; 情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是()。 A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,导致发生重伤4人的事故 C强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生2人的事故 【答案】B 【解析】《中华人民共和国刑法》 (三)重大责任事故罪:重大责任事故罪,指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 1.立案标准 在生产、作业中违反有关安全管理的规定,涉嫌下列情形之一的,应予以立案追诉: 1)造成死亡1 人以上,或者重伤3 人以上的。

(完整版)2018一级消防工程师《案例分析》考点汇总

2018一级消防工程师《案例分析》考点汇总 ?考点烟控系统的设计及其量化指标诠释 1.烟控系统的设计目标:(1)为人员疏散提供一个相对安全的区域,保证在疏散过程中不会受到火灾产生的烟气的伤害 (2)为消防救援提供一个救援和展开灭火作业的安全通道和区域,免受火灾的影响 (3)及时排除火灾中产生的大量热量,减少对建筑结构的损伤 2.排烟量计算方法:(1)排烟量大于火灾时产生的烟气量 (2)排烟量等于火灾时产生的烟气量,且烟层的高度要大于一个临界高度,即保证人员安全的高度 (3)排烟量小于火灾时产生的烟气量,但是烟层的高度下降到临界高度时,人员已经疏散完毕 3.临界烟层计算:由于烟控系统的目的是防止人员受到火灾烟气的影响,因此烟控系统设计应使烟层维持在距离地面一定的高度以上,这个高度又称为临界烟层高度。(考试100友情提醒)临界烟层的计算公式如下: Hd=1.6+0.1(Hc-h) 式中Hd—烟层距离疏散地面的临界高度; Hc—空间顶棚距离火源位置的高度; h—疏散地面高于火源位置的高度 4.火灾中烟气运动的一般现象:燃烧产生热烟气,这些热烟气上升并在火焰上方形成烟羽流。烟羽流在上升的过程中不断卷吸空气,因此随着高度的增加烟羽流水平断面的直径和质量流量也逐渐增

加。这些热烟气在屋顶形成一个热烟层,并随着烟气的聚集,烟层高度逐渐下降。另外,对于空间形状复杂或情况特殊的排烟设计需要进行烟气运动的数值模拟分析 ?考点:疏散通道宽度 大量的火灾演练实验表明,人群的流动依赖于通道的有效宽度而不是通道实际宽度,也就是说在人群和侧墙之间存在一个边界层。对于一个楼梯间来说,每侧的边界层大约是0.15m。 如果墙壁表面是粗糙的,那么这个距离可能会再大一些。而如果在通道的侧面有数排座位,例如,在剧院或体育馆,这个边界层是可以忽略的。在工程计算中,应从实际通道宽度中减去边界层的厚度,采用得到的有效宽度进行计算 疏散通道或出口的净宽度应按下列要求计算: 典型通道的边界层厚度见下表(考试100) (1)对于走廊或过道,为从一侧墙到另一侧墙之间的距离 (2)对于楼梯间,为踏步两扶手间的宽度 (3)对于门扇,为门在其开启状态时的实际通道宽度

消防工程师计算题

消防计算题 1、泄压面积 计算公式: C——厂房容积为1000m3时的泄压比(m2/m3),其值考试中一般会告诉大家。 计算步骤: (1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。(L长边,W短边,H高度) (2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段; 分段方法: 0<长径比≤3,不需要分段计算;3<长径比≤6,需要分两段计算;6<长径比≤9分三段计算;以此类推(但如果真的分三段之后还是大于3,直接就按照公式直接求泄压面积即可) (3)代入公式计算泄压面积。 2、民用建筑高度 计算步骤: (1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和商住楼的区别); (2)计算建筑高度(高度计算起点,从室外设计地面开始还是从室内设计地面开始算) (3)根据高度划分是单多层、二类高层还是一类高层(住宅和公共建筑划分界限不同)。

误区: Q:计入建筑高度的情况要加上,不计入建筑高度的一定要减去吗? A:错误,首先要看建筑高度的计算起点,其次要看题目给出的是高度值还是标高值。 3、防火间距 计算步骤: 乙、丙、丁、戊类厂房(仓库)防火间距=10+b1+b2 b1、b2取值:一二级取0;三级取2;四级取4; 甲类厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房防火间距=12+b1+b2 高层厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房防火间距=13+b1+b2 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m(不应) 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点的防火间距不宜小于30m(不宜)单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第5.2.2条的规定执行。 4、灭火器的配置 关键步骤: (1)计算单元的最小需配灭火级别的计算 Q=KS/U Q——计算单元的最小需配灭火级别,A或B; S——计算单元的保护面积,m2; U——A 类或B 类火灾场所单位灭火级别最大保护面积,m2/A或m2/B

最新注册一级消防工程师考试真题及答案

最新注册一级消防工程师考试真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题11分每题的备选项中,只有11个最符合题意) 1、【题干】 某住宅小区物业管理公司,在10号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处( )罚款。 【选项】 A、三千元以上三万元以下 B、五千元以下五万元以下 C、三万元以上万元以下 D、警告或者五百元以下【答案】B 2、【题干】 某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口、超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。 【选项】 A、五千元以上五万元以下罚款 B、责任人五日以下拘留 C、一千元以上五千元以下罚款 D、警告或者五百元以下罚款【答案】 A 3、【题干】

某服装生产企业在厂房内设置了15天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处( )。 【选项】 A、三年以下有期徒刑或拘役 B、七年以上年以下有期徒刑 C、五年以上七年以下有期徒刑 D、三年以上五年以下有期徒刑【答案】 A 4、【题干】 某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取( )的措施。 【选项】 A、限制法定代表人的人身自由 B、吊销安全评估资质 C、申请人民法院强制执行 D、强制执行【答案】 C 5、【题干】

2020一级消防工程师综合能力精选习题

2020年一级消防工程师 《消防安全技术综合能力》习题精讲班讲义--第二篇第1-2章 1、某住宅建筑屋面标高+32.00m,首层设自行车库,其室内地面标高±0.00,自行车库高2.3m,室外设计地面为-1.8m。住宅的建筑高度为()。 A.36.1m B.29.7m C.32m D.33.8m 2、某电信大楼,地上7层,地下1层,室内地面标高士0.00m,地下室顶板高出室外设计地面1.00m,每层建筑面积2000m2,七层屋面面层标高+23.50m,女儿墙标高+26.00m。根据《建筑设计防火规范》,该建筑高度的高度及类别分别为()。 A.26.0m,高层公共建筑 B.23.5m,多层公共建筑 C.24.5m,一类高层公共建筑 D.24.5m,二类高层公共建筑 3、某十层建筑,层高均为3m,每层建筑面积为3000㎡。首层为商场,第二层至第十层为住宅。对该建筑进行防火检查,下列符合规范要求的是()。 A.该建筑按照二类高层住宅建筑设计疏散楼梯 B.该建筑的首层与二层采用无门窗洞口的2h防火隔墙和2h楼板分隔 C.该建筑的耐火等级为二级 D.该建筑沿一个长边设置环形消防车道 4、根据《建筑设计防火规范》,下列建筑中不属于一类高层民用建筑的是()。 A.某2层展览建筑,层高为13m,建筑面积为2000㎡ B.某10层综合楼,层高为3m,每层建筑面积为1100㎡,一至二层为商场,三至十层为老年人照料设施 C.某20层综合楼,层高为3m,每层建筑面积为1000㎡,一至三层为办公,四层至二十层为旅馆 D.某市级广播电视,建筑高度25m E.某17层住宅建筑,其中一二层为商业服务网点,每层高度为4m,三层至十七层为住宅,每层高度为3m 5、因生产需要下列厂房需贴临设置配电站,其中可以在防火墙上开设甲级防火门的是()。 A.冰醋酸裂解厂房 B.次氯酸钙厂房 C.重铬酸钠厂房 D.苯甲酸厂房 6、某新建高层汽车装配厂房,每层建筑面积8000m2,厂房内顶层设有800m2的封闭喷漆工艺区,该工艺区内设置了可燃气体探测报警系统,并采用2h防火隔墙与厂房其他部位分隔。验收检查时,该厂房的火灾危险性应为()。 A.甲类 B.丙类

最新一级消防工程师案例分析真题及答案

2015年一级消防工程师案例分析真题及答案 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

第二题: 某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有 0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答;

消防工程师技术实务《第一篇-消防基础知识》练习题

第一章:消防基础知识 第一章燃烧基础知识 一.单项选择题 1.在液体(固体)表面产生足够的可燃素气,遇火能产生一闪为即灭的火焰燃烧现象称为( )。 A.闪点 B.闪燃 C.燃点 D.爆燃 2.在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为( )。 A. 自燃点 B.闪点 C. 自燃 D.燃点 3.阴燃是( )的燃烧特点。 A. 固体 B.气体 C.液体 D.固体、液体、气体 4.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点( )。 A. >28℃ B. <28℃ C. ≥28℃ D. ≤28℃ 5.物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的( )过程而产生热量,使温度上

升, 产生自行燃烧的现象称为自燃。 A.物理、化学 B.化学、生物 B.C.物理、生物 D.生物、物理、化学 6.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有( )现象,称为燃烧。 A.火焰、发光 B.发光、发烟 C.火焰、发烟 D..火焰、发光和(或)发烟 7.下列( )储罐燃烧可能发生沸溢、喷澱。 A.汽油 B.煤油 C.柴油 D.原油 8.木材的燃烧属于( )。 A.素发燃烧 B.分解燃烧 C.表面燃烧 D. 阴燃 9.液体的燃烧方式是( )。

A. 一闪即灭 B.蒸发燃烧 C.沸溢燃烧 D.分解燃烧 10.下列物质中( )为最典型的未完全燃烧产物。 A. H20 B. C0 C. C02 D.HCN 二、简答题· 燃烧分为哪些类型? 参考答案与精析 -、単项选择题 1.【精析】 B。本题考查的是闪燃的定义。闪燃是指易燃或可燃液体(包括可熔化的少量固体,如石蜡、樟脑、萘等)挥发出来的素气分子与空气混合后,达到一定的浓度时,遇 火源产生一闪即灭的现象。故本题答案为 B。 2.【精析】 D。本题考査的是燃点的定义。在规定的试验条件下,应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度, 称为燃点。故本题答案为 D。

2017一级消防工程师考试真题

技术实务1-18、综合19-39、案例40-54 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题 各位考生: 2017年已进行完毕,为了让大家在考后及时了解及预估自己的考试成绩,学易网收集整理了2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案以供考生参考。学易网在此预祝大家顺利通过考试! 一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 参考答案:B 20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口 参考答案:B 21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。 A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 参考答案:B 22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 参考答案:C

2019年一级消防工程师《案例分析》-真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析-真题及答案 第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#,2#,3#,4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某〕使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测。 2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现:1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检査、检测记录且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;5.5仓库的东侧和北侧两处疏散岀口被大量堆积的纸箱和包裝物封堵;6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令并改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发现除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在,同时发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司岀具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有顶目填报为合格,李某和王某根据上述情况下发相关法律文书,进入后续执法程序。 4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后当日23时50分将火扑灭。 该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产玍的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘朸料掉箈并引进燃下发存放的润湑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。

一级消防工程师练习题集

1.引起爆炸的引火源主要有机械火源、热火源、电火源和化学火源,其中,发生自燃属于()。 A化学火源 B机械火源 C 热火源 D 电火源 2.下列燃烧现象中,不属于固体燃烧形式的是()。 A 动力燃烧 B表面燃烧 C 分解燃烧 D 预混燃烧 3.2015年1月2日,市某市场仓库发生火灾事故,造成30人重伤,直接经济损失达到4000万元,该火灾属于()。 A 重大火灾 B 较大火灾 C 一般火灾 D 特别重大火灾 4.影响粉尘爆炸的因素不包括()。 A粉尘的浓度 B粉尘的围 C 空气的含水量 D 可燃气体的含量

解析 1.【A】明火、化学反应热、发热自燃属于化学火源。 2.【D】固体燃烧又分为蒸发燃烧(蒸汽与氧)、表面燃烧(无火焰燃烧)、分解燃烧、熏烟燃烧(只冒烟而无火焰)和动力燃烧(爆炸)。 气体燃烧: 燃烧所需热量低+容易+快速;可以分为(扩散燃烧)和(预混燃烧)。扩散燃烧过程:(可燃气体)+蒸汽分子+气体氧化剂+边混合边燃烧,特点是稳定+火焰温度低+不运动+喷口进行+不回火。预混燃烧过程: 可燃气体+蒸汽+空气混合+引火源+有冲击力燃烧。特点是反应快+温度高+快速传播+混合气体不扩散+两种结果(稳定燃烧气流速度大于燃烧速度以及回火气流速度小于燃烧速度)。 3. 【B】死亡人数≥30人或重伤≥100人,或经济损失大于等于1亿元为特大; 10人≤死亡人数<30人或50≤重伤<100人或5000万≤经济损失<1亿为重大; 3人≤死亡人数<10人或10≤重伤<50人或1000万≤经济损失<5000万为较大; 死亡人数<3人或重伤小于10人或经济损失<1000万为一般。 4.【B】影响因素包括本身理化性质、粉尘浓度、环境条件、可燃气体和惰性气体含量、其他。 实务 1、题干:地铁车站相邻防烟分区之间应设置挡烟垂壁作为防烟分隔设施,挡烟垂壁应符合

2020 年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100 题)

2020 年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100 题) 1)《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为_________ 级。(D)A.甲B.乙C.三D.四2)高架仓库是指货架高度超过_________m 的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过_________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A) A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。 (C) A.甲级B.一级 C.二级D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级C.三级D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1 B.0.25 C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级B.二级C.一、二级D.五级

10)除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0% D.4.0%~6.0% 12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.6 B.0.9 C.1.0 D.1.2 13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.7 B.0.6 C.0.8 D.0.9 14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B) A.防火卷帘门B.乙级防火门D.丙级防火门C.普通门 15)在设有车间或者仓库的建筑物内,_________设置员工集体宿舍。 (A) A.不得B.不宜C.允许D.可以 16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。 (D) A.丁类B.戊类C.丙类D.甲、乙类 17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B) A.3.5 B.4 C.4.5 D.5 18)高层民用建筑安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于_________m。(C) A.2 B.4 C.5 D.10 19)高层民用建筑的类别按使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_________ 。(D) A.三类B.四类C.一类D.一、二类20)生产和物品储存的火灾危险性类别分为_________ 类。(D) A.二B.三C.四D.五

全国一级消防工程师《综合能力》真题及答案解析

2016年一级消防工程师《综合能力》真题答案解析 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检查报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对改消防设施检查机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 【答案】A 【解析】消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处5万元以上10万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。参见教材P4。 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留

D.三万元以上三十万元以下罚款 【答案】B 【解析】《消防法》第六十八条人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处五日以上十日以下拘留。 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()。 A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 【答案】B 【解析】重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。参见教材P12。 4.某单位在现场新建一个商场,依法取得了当地市公安消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()。 A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

一级消防工程师考试计算题大汇总(必考).doc

(3. 6.4) 式中:A ?泄压面积(mJ 一级消防工程师考试计算题大汇总(必考) 泄压面积★★★ 泄压面积公式: 2 A = 10CV^ V ——厂房的容积(M); C ——泄压比,可按表3. 6. 4选取(m7m 3 )o C ——厂房容积为1000m 3时的泄压比(in? / m 3 ),其值可按规定选取。 计算步骤: (1) 计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与 其横截面周长的积和4. 0倍的该建筑横截面积之比。 长径比二LX[ (W+H) X2]/ (4XWXH)。 (2) 如果长径比>3吋,宜划分为长径比W3的计算段; 分段方法: 0V 长径比W3,不需要分段计算; 3V 长径比W6,需要分两段计算; 6V 长径比W9分三段计算;以此类推 (3) 代入公式计算泄压面积。 【例题】某单层铝粉厂房,层高7m,长边和短边分别为50m 和15m

的(铝粉C值20.110)。该厂房的泄压面积不应小于多少册? (提示:2625^=190.29; 2520^=302.07; 3780"'二395. 82) 【解析】该厂房的泄压面积计算过程如下: 计算铝粉的长径比:50X (15+7) X2/ (4X15X7) =2200/420^5. 24 >3 将厂房分为相等的两段再进行长径比计算: 25X (15+7) X2/ (4X 15X7) =1100/420^2. 62<3 满足长径比要求 计算每段容积:V=25X15X7=2625m3 每段泄压面积:Al=10CV2/3=10X0. 11 X26252/3=1. 1 X 190. 29=209. 319 m2o 整个铝粉厂房需要的泄压面积:A=A1 X2=209. 319X2=418. 638 m2 综上所述,该厂房的泄压面积不应小于418.638 nV。 二.民用建筑高度★★★ 步骤: (1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和 商住楼的区别);

2015一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题解析汇总下载

2015一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题解析汇总下 载 一级消防工程师考试真题、模拟题尽收其中,千名业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美解析一网打尽!在线做题就选针题库:https://www.wendangku.net/doc/dd145283.html,/29Bkqkd (选中链接后点击“打开链接”) 一、案例分析 1.某文化馆为砖混结构,建筑面积为3500m2,设有前厅、观众厅、南北过厅和舞台。该文化馆共有8个对外安全出口,西侧正门有3个出口,安装有铝合金卷帘门,南北两侧过厅的出口全部加装了防盗栅栏门并上锁,观众厅通往过厅(过厅内堆放了一些杂物)的6个过渡门也有2个被锁;通往室外的出口,只有前厅 1个外门开启。 某日,该文化馆举办文艺汇报演出,进行到第四个节目时,舞台正中偏后北侧上方倒数第二道光柱灯(1000W)与纱幕距离过近,高温灯具烤燃纱幕。由于舞台空间大,舞台用品都是高分子化纤织物,故火灾一开始便迅速形成立体燃烧,火场温度迅速升高,并伴随大量有毒气体产生。现场灯光因火烧短路而全部熄灭,在场观众因安全疏散门封闭,来不及疏散,短时间内中毒窒息,造成大量人员伤亡。当地消防支队接警后及时到达现场,积极救人,先后破拆了4个推拉式防盗门、木门和一个钢筋封闭窗,抢救出260名被困人员,并将火灾扑灭。火灾共造成32人死亡、128人受伤,烧毁观众厅内装饰物品及灯光、音响设备等物资,直接财产损失210余万元。 请结合上述案例。分析并回答以下问题: (1)该文化馆发生火灾原因和应吸取的主要教训有哪些? (2)该文化馆违反消防法规及标准情况有哪些? 参考答案 1.(1)火灾原因:舞台正中偏后北侧上方倒数第二道1000W的光柱灯距纱幕过近,光柱灯高温烤燃纱幕起火,迅速蔓延成灾。 (2)主要教训: ①安全疏散门上锁关闭,致使在火灾发生时人员疏散拥挤堵塞,来不及逃生,造成大量伤亡。

最新一级注册消防工程师考试中计算题题型汇总

一级注册消防工程师考试中计算题题型汇总 一、泄压面积★★★ 泄压面积公式: C——厂房容积为1000m时的泄压比(m/m),其值可按规定选取。 计算步骤: (1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。 长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。 (2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段; 分段方法: 0<长径比≤3,不需要分段计算; 3<长径比≤6,需要分两段计算; 6<长径比≤9分三段计算;以此类推 (3)代入公式计算泄压面积。 【例题】某单层铝粉厂房,层高7m,长边和短边分别为50m和15m的(铝粉C值≥0.110)。该厂房的泄压面积不应小于多少㎡? (提示:

26252/3=190.29;25202/3=302.07;37802/3=395.82) 【解析】该厂房的泄压面积计算过程如下: 计算铝粉的长径比:50×(15+7)×2/(4×15×7)=2200/420≈5.24>3 将厂房分为相等的两段再进行长径比计算: 25×(15+7)×2/(4×15×7)=1100/420≈2.62<3 满足长径比要求 计算每段容积:V=25×15×7=2625m 每段泄压面积: A1=10CV2/3=10×0.11×26252/3=1.1×190.29=209.319㎡。 整个铝粉厂房需要的泄压面积:A=A1×2=209.319×2=418.638㎡ 综上所述,该厂房的泄压面积不应小于418.638㎡。 二、民用建筑高度★★★ 步骤:(1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和商住楼的区别);(2)计算建筑高度(高度计算起点,从室外设计地面开始还是从室内设计地面开始算)(3)根据高度划分是单多层、二类高层还是一类高层(住宅和公共建筑划分界限不同)。 【误区】:Q:计入建筑高度的情况要加上,不计入建筑高度的一定要减去吗?A:错误,首先要看建筑高度的计算起点,其次要看题目给出的是高度值还是标高值。 【例题】某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为1200㎡,建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪高为-0.300m,商场平层面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.9m。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为。(题 目难度:★★★) A.二类高层公共建筑 B.一类高层公共建筑

相关文档
相关文档 最新文档