星级酒店生活热水系统设计实例分析

星级酒店生活热水系统设计实例分析 发表时间:2015-10-09T10:21:18.287Z 来源:《基层建设》2015年5期供稿作者:李宗泰 [导读] 华南理工大学建筑设计研究院广东广州本文就星级酒店生活热水系统设计进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定帮助。 李宗泰 华南理工大学建筑设计研究院广东广州 510000 摘要:本文主要针对星级酒店生活热水系统设计展开了探讨,通过结合具体的工程实例,综合分析了水源热泵、冷凝热回收以及太阳能等节能技术手段,并对生活热水系统作了经济分析,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。 关键词:酒店;生活热水;系统设计 0引言 目前,能源紧张以及环境保护问题亦日益突出,近年来,如何更多更好地利用自然能源,特别是低品位能源,避免和减少环境污染,缓和能源紧张问题早已是人们所关注的课题。而星级酒店作为生活热水的大需求建筑,如何在低能耗的情况下提供热水,成为了星级酒店生活热水系统设计的主要方向。基于此,本文就星级酒店生活热水系统设计进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定帮助。 1工程概况 某五星级酒店位于海南省三亚市,建筑面积为38000m2,地下1层,地上8层,建筑高度27.6m,生活热水供水温度60℃,五星级酒店生活热水系统必须完全满足热水需求,所选系统类型、储水箱及加热器应能够在各种流量条件下提供稳定的供水温度。 2系统设计 根据以上要求,酒店拟采用太阳能集中生活热水系统,生活热水水源采用地下温泉水,水源热泵系统作为备用热源,并采用冷凝热回收技术,对冷水机组排放的冷凝热予以回收用于产生生活热水。热泵替代燃油、燃气锅炉,可大大减小海域附近的空气污染。系统原理图见图1。 2.1冷凝热回收技术的应用 制冷机在生产冷量的同时需要通过冷却水携带走大量的冷凝热,这些热量一般都是通过冷却塔排入室外空气,不仅浪费了大量热能,还造成了严重的热岛效应。通过回收这些低品位热量用于生产生活热水,不失为一项节能环保的措施。 对冷机产生的废热进行热回收,并用这些热能对部分生活热水进行预热,可提高能源利用效率,减少对环境的放热量,有利于保持生态环境,并节省10%~20%生活热水能耗,见图2。 由本工程全年空调逐时冷负荷可得全年逐时冷却水出水温度,进行蒸发器供回水温度修正后,可得热泵全年COP逐时曲线。计算前提条件:①标准工况下(蒸发器温度进水温度15℃,蒸发器出水温度7℃,冷凝器进水温度55℃,冷凝器出水温度60℃)时,中高温地源热泵制热能效比为3.5;②根据《2008年海南省海洋环境状况公报》,海南岛近岸海域的年平均表层海水温度为25.8℃,海南的海水全年温度波动很小,适合作为取冷和取热的源。 经计算得出,采用冷凝热回收技术,热泵机组全年制热平均能效比约为4.5,其全年能效比逐时值见图3。 2.2地热能利用 生态省建设及可持续发展战略迫切要求当地热资源的开发利用。海南省在全国率先做出建设生态省的重大决策,而地热资源正是一种无污染或极少污染的绿色能源,其突出优点是占地少,无废渣和粉尘,退水既可综合利用又可回注到地下储层,起到增加压力、保护储层、保护地热资源的目的。 海南省地热资源以水热型为主,海南省地热资源水量丰富,水质优良。除其固有的热能外,水中还富含F、Sr、Zn、H2SiO2、Ca、Mg等对人体有益的微量元素和组分,属优质医疗热矿水,用途十分广泛。根据GB11615—1989《地热资源勘查规范》的规定,当地下水水温大于或等于25℃时,属地热资源。

生活饮用水处理项目设计方案

羚山泵站生活饮用水处理项目 设 计 方 案 2011年8月

目录 1项目概况 (1) 2工程设计依据及原则 (1) 2.1设计依据 (1) 2.2设计原则 (1) 3项目范围 (2) 4进水水质和出水要求、处理水量 (2) 4.1进水水质 (2) 4.2出水要求 (2) 4.3设计处理水量 (3) 5处理方案选择及工艺流程 (3) 5.1处理方案选择 (3) 5.2原则流程 (3) 5.3工艺说明 (4) 6设备参数 (4) 6.1高效过滤器系统 (4) 6.1.1原水提升泵(兼反洗水泵) (4) 6.1.2絮凝加药装置 (4) 6.1.3高效过滤器技术参数 (5) 6.1.4配套反洗设备 (7) 6.2中间水池 (7) 6.3锰砂过滤器 (8) 6.4消毒水池 (8) 6.5消毒加药装置 (9) 6.6电控系统 (9) 7电气及自控 (10) 7.1电气 (10) 7.2自动控制 (10) 8主要设备(材料)及报价 (11)

1项目概况 本处理项目为新建工程。该项目处理水量为3m3/d, 原水为井水,要求经处理后,达国家生活饮用水标准。 2工程设计依据及原则 2.1设计依据 1)《室外给水设计规范》(GBJ13-86); 2)《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 3)《生活饮用水卫生规范》(GB5749-2006); 4)《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 5)《水处理设备技术条件》(JB/T2932-1999); 6)建设方提供的原始水质、水量等基础资料。 2.2设计原则 1)严格执行国家和地方环保、卫生和安全等法规,经处理后主要水质指标均符合建设方提出的要求; 2)设计中坚持科学态度,采用的水处理工艺既要体现技术先进、经济合理,又要成熟、安全可靠,并具有操作简单、运行管理方便等特点; 3)处理单元相对紧凑、占地尽可能少,在确保运行稳定、出水水质达标的前提下,尽量降低工程造价及运行成本。

某医院热水系统设计方案比选教学教材

攀枝花某医院内科楼热水系统设计方案比选

二〇二〇年四月十一日

目录 第一章方案设计 (1) 第二章系统清单 (5) 第三章空气能热水机与其它方式运行对比表 (6) 第四章空气能热泵热水机组介绍 (9) 第五章空气能中央热水机工作原理 (13) 第六章空气能中央热水机特点 (16) 第七章空气能热泵中央热水机的优势分析 (18) 第八章工程施工方案 (20)

第一章方案设计 一、本工程设计热水系统范围包括: 1、工程概况:根据甲方提供的信息,本工程设计生活热水日用热水量50吨; 2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热、保温。 二、热水系统设计室外计算参数: 1、夏季室外计算干球温度:32℃,夏季室外计算湿球温度:28℃; 2、冬季室外计算干球温度:10℃,冬季室外计算湿球温度:6℃; 3、攀枝花地区气象参数: 全年平均气温---------------17.2℃; 冬季平均气温(1月)--------9.4℃; 4、攀枝花地区自来水年平均温度为10-20℃。 三、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,2002年第二版。 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88 4.《工业金属管道施工规范》GB50235-2010 5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 6.《管道工程安装手册》1987年第一版。 四、热水系统设计说明: 热水系统的设计: 1、设计参数依据

《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。 2、方案数据分析 1、工程概况 (1)项目现状及参数: 根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。 本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。 (2)环境参数: 室外设计干球气温17℃,湿球温度14℃,平均水温16℃。 2、热水用量计算 (1)机组能力计算: 本工程提供热水50吨,按照制50吨热水所需热量为: Q=CM△T=1Kcal/kg.℃*50T*1000Kg/T*(55-16)℃=1950000Kcal 选定主机能力应不小于: 1950000Kcal÷860 Kcal/KW·h÷12h=188.95KW。 (2)设备选型配比: 由上式计算可知,为了达到热水用量设计要求,主机能力不应小于188.95KW,故选择5台RSJ-380/S-820热泵机组,总制热量为192.5KW,故满足设计要求。 (3)系统校核: 根据机组能力曲线,在冬季,按冬季室外计算干球温度:10℃,冬季室外计算湿球温度:6℃;当进水温度为15℃时,单台RSJ-380/S-820机组平均产水量约800L/小时,1台机组在每天工作15小时情况下,每天共产12吨热水,满足设计要求(机组每天最多工作时间不能超过18小时)。 在1台机组检修或出现临时故障时,可基本满足90%的正常热水供应。在2台机组检修或出现临时故障时,可基本满足70%的正常热水供应。 五、热水系统运行说明: 1)热泵机组采用直热方式进行制取生活热水,采用循环制热水方式进行保温; 2)在环境温度高于6℃时单独开启恒温热泵热水机组能满足恒温要求,热泵制热运行时间12.5小时/天。 当环境温度低于6℃,需适当延长热泵制热运行时间,但不得超过18小时/天。 3)生活热水的温度可在50~60℃。

空调--生活热水方案比较.docx

生活热水方案比较 电话:0744- 航院生活热水方案比较

一、项目概况: 该校原有 2T燃煤锅炉一台:提供90℃19T生活热水, 30T开水, 5000人用餐。改造的前题是:环保条件下,要求初投资少运行成本低。 二、方案比较 1、风冷热泵加电辅助加热方案: 利用风冷热泵实现全年供生活热水。考虑到风冷热泵机组在室外温 度5℃以下时能效低,需增加电辅助加热。 2、地下水源热泵、地埋管热泵方案: 该方案要求在建筑物附近打三口井(井深根据具体情况而定),一口 3 回灌,保持地下水资源稳定,利用井水作为冷热源、或大片地域埋管的土壤源热泵机组夏季制冷,冬季供暖和生活热水。 3、冷、热源交换塔热泵方案: 冬夏一塔,(换热侧进出水温度-10-37 ℃)提供生活热水。无须化霜、不受地理条件限制。运行成本优于风冷机组12-20%。 20T以上适用此方案效益明显。初投资略高于空气源。 三、风冷热泵机组与地下水源热泵和冷/ 热源交换塔水环热泵机组 的特点: 1、风冷热泵机组的特点 (1)风冷(热)水机组采用模块化设计,完全不必设置备用机组, 运行过程中电脑自动控制,调节机组的运行状态,使输出功率与工作环境

的实际利用率相协调。 (2)模块化机组的可靠性高,该机组由数个模块组成,任何模块的 临时检修停运都不会影响整机的正常运行,大大提高了整个空调系统的合理 性和可靠性。 (3)机组可任意放置屋顶或地面,没有机房设施和冷却水塔系统, 不占用有效使用面积。同时安装施工工作大为简便。 (4)由于机组在运行过程中是全电脑自动控制,所以日常不需要专 业技术人员管理维护。 ( 5)风冷热泵有不足之处:风冷热泵机组由于在室外温度低于5℃时效率低,需增加电辅助加热设备,解决在严寒情况下出力不足的问题。 2、水源热泵的特点 水源热泵机组以水为载体,冬季采集来自湖水、河水、地下水及地热尾水,甚至工业废水、污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消 耗部分电能,将所取得的能量供给室内取暖或制取生活热水;在夏季 把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。进行冷回 收还可提供免费空调。该机组具有设计标准、选择优良、操作简便、 安全可靠等优点。由于水源热泵技术利用地表水作为空调机组的制冷 制热的能源,所以其具有以下优点: (1)环保效益显著 水源热泵是利用了地表水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调或热 水系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,没有燃烧过

五星酒店热水方案参考

一、工程概况 项目为盐城五星宾馆生活热水系统。宾馆共4层,84间客房,根据贵方要求,设计热水量12吨/天。 基本气象: 盐城属于亚热带向暖温带过渡地带,且海洋性暖湿季风气候明显。气候温和、四季分明、日照充足、冷暖有常、雨量适中。年平均气温13.9-14.5℃。夏季日平均气温约25℃,冬季日平均气温约3℃。 二、设计原则及依据 ●满足贵方全天候供热需求; ●盐城地区气象资料; ●工程安装过程中不影响其它建筑设施; ●工程安装受力要求设计合理、耐用,美观规范,便于维护管理。 ●系统运行稳定可靠、操作使用方便。 设计标准依据: 1)GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》 2)GB5749-85《生活饮用水卫生标准》 3)ISBN7-112-04145-7《给水排水设计手册》 4)GB50242-2002《采暖与卫生工程施工及验收规范》

5)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 6)其余按照国家关于热力供应、钢结构、工艺管道、容器制造、保温绝热、 防腐等的有关规范要求进行设计和施工,以确保系统工程质量。三、热负荷计算: 根据确定的用热水量即可得出12T冷水从5℃(以冬季工况计)温升到55℃时共需要的热量为: Q=C·M·△T=12×1000×(55-5)=600000Kcal=698kW C-------水的比热容,1Kcal/kg·℃ M-------水的质量,kg △T------温升,℃ 四、主机及辅助设备选型 1.主机选型 热泵选型温度:环境温度5℃ 热水加热时间:18h 热损耗系数:1.05 初选纽恩泰空气源热泵热水机组NERS-G5(NERS-G5的额定制热量为19.7kw/h。环境温度5℃,冷水进水温度5℃时的制热量约为 13.5kw/h。),运行时间18小时满足需求,则所需台数: N=698×1.05/(13.5×18)=3台初选NERS-G53台

热水工程设计方案-10-11-23

目录 一、集中热水供水系统简介 (2) 空气源热泵热水机组(Air-SourceHeatPumpHotWaterUnit)是当今世界上开拓利用 新能源最好的设备之一,是继锅炉、燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后 的新一代热水制取装置。在能源供应日益紧张的今天,空气能热泵热水机组凭借 其高效节能、环保、安全等诸多优势迅速在市场上得以推广。 二、空气源热泵热水器的产品优势……………………………………………………3-4 运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色节能热水机组。 三、智能IC卡水表的产品优势 (5) 实现管理部门对非接触IC卡水表进行有效的管理和维护。为供水部门提供了功能强大的管理方案,克服了人工记帐的繁琐,操作简易、方便、高效,对所属用户进行统一管理,实行“先购水后用水”的方法。 四、学校生活热水现状分析 (6) 现有以锅炉为主的生活热水系统存在能耗高、运行和维护成本高、环境污染和安全隐患及学生使用不方便等难题。 五、系统改造后的效益分析 (7) 在不增加学校任何负担、不增加学生任何负担的前提下,降低学校热水系统的能耗和环境污染、提高学生使用热水的方便性,积极响应国家“节能减排”政策。 六、投资分析(项目设定以及风险控制)……………………………………………7-9 举例说明产品设计方案,以及具体风险控制。 七、设备配置………………………………………………………………………………9-11 我司充分遵循系统及设备材料在运行过程中的安全性、稳定性、环保性、节能性及备用性之原则。 八、设备安装……………………………………………………………………………11-12 规范流程、严格按照国家标准、行业标准和企业标准施工管理。全面细致的服务确保业主无后顾之忧。 九、售后服务……………………………………………………………………………12-15 只有加上优质的售前售后服务,才能使它的品质尽善尽美。我们的服务宗旨是:以质量树信誉,售后服务立口碑“我们将通过以下服务承诺为每一个客户解决后顾之忧

生活热水与热泵技术

生活热水与热泵技术 摘要:生活热水供应是人民生活质量提高的必然。文章分析当前各种热水设备的热效率都是小于1的数,而惟有用热泵技术和热回收来解决对广大人民的热水供应,才是符合实施“循环经济”,达到社会可持续发展的要求。热泵热水机组是当前最为节能、环保、安全、可靠的制取生活热水的设备。文章介绍了当前有关空调余热,实施制冷和热水供应的两用机组的一些做法。文章着重分析了对于家用/商用中央空调系统中如何实现一机三用-夏季空调、冬季采暖、全年生活热水供应-的一些研发动向和不用化石燃料为辅助热源的真正三用一体机的设想。指出增大单机低温工况下的制热功率,以及应用高效的非化石燃料的辅助热源,是三用机组的关键。文章为合理利用空调和建筑余热,大力发展三用热泵热水系统作一个诠释。 关键词:生活热水热泵技术热水机组空调余热利用 1生活热水是现代人生活的必需,节能环保是社会发展的根本 热水是每家每户必不可少的生活资源。过去在人们极不富裕的情况下,为了取得一点生活热水,甚至想洗一个热水澡,都是一种奢侈。过去,人们用柴火来烧热水,每天有几壶暖瓶的热水,就是一种幸福和享受。为了节省烧水的柴火,城里的人们,到“老虎灶”去“泡”水来用。过去艰苦的年代终于过去了,随着改革、开放,人民的生活有了极大的提高。城里每家每户都有了煤气供应,大大方便了烧热水。以后电热水器、燃气热水器大量进入寻常百姓家,每个家庭用热水有了保证。至于酒店、宾馆等等商业设施,自然必须有集中的热水供应。目前,就连学生宿舍、小区住宅,都纷纷安装上了中

央热水系统,保证了人们对于热水的需求,洗脸洗澡,做饭洗菜等都用上了热水,使人们沐浴在一个“温暖、温馨”的天地里。 社会在进步,生活质量在不断提高。为了2020年我国进入进一步小康的社会,为了社会可持续发展,节能和环保这两大问题相当突出了。当前生活热水供应的耗能是很高的,椐统计,城市各类商业建筑生活热水的能耗约为其建筑总能耗的10-40% (其中,写字楼约为2.7%;商场10.7%;饭店31%;医院41.8%);城市民用建筑生活热水能耗约为其建筑总能耗的20-30%。而建筑能耗约占整个社会总能耗的30%,这样折算下来,热水的能耗约为整个社会总能耗的3-4%,根据估算,为满足全国城镇居民生活热水供应(年人均耗用热水25-35升/日),一年约要耗用相当于1750亿到2450亿度电的能量。高能耗是常规热水技术无法克服的缺点。用柴火来烧热水,自然过于原始,也在破坏宝贵的森林资源。即使用煤气、燃油去制取热水,还面临一个对于矿物燃料资源的过度消耗(我国的人口占世界21%,但石油储量仅占1.8%;天然气仅占世界0.7%,我国石油的对外依赖度达到57%)和对环境污染的问题。 无论是家用或是中央热水系统,目前,极大多数所使用的热源是煤、煤气、燃油或电力,也有用蒸汽-水热交换器来产生热水,但蒸汽也是用煤或燃油、燃气来产生的。使用矿物燃料来产生热水,有一个投入/产出的问题,一般是投入的能量多,而产出的热量少一些。这就是热源设备的热效率。从下列表格可以看到各种燃料(热源)的低位发热量和热源设备的热效率。 表1燃料低位发热量和热源设备的热效率 燃料或热源设 备名称单位低位发热量 (大卡) 热源设备热 效率% 实际转化成热水的 热量(大卡) 投入/产出的能 量之比(能效 比)% 煤(标煤)公斤70006042000.60

浴室热水设计方案

浴室太阳能热水器工程 设 计 方 案

第一章、工程方案设计 一、太阳能用水设计说明 3500人,根据日常生活习惯,每周每学生洗澡1次,使用热水55度,每个学生用水量约50升,根据学校常规在校生约1000人,每人每周洗澡1次,即每天有200人洗澡,设计热水用量为10吨,2个5吨不锈钢保温水箱,128块IC卡水表,本工程水箱及管道布置设计时,结合建筑实际情况,以及考虑到实际用水的要求,设计采用相应配套的太阳能供应热水,如有在校学生增加,热水量不够的情况下,可增加设备,保证热水的供应。 二、工程概况 1、供热方式及供热效果说明: 根据楼面面积太阳能工程联箱安装20组,工程联箱内外为304不锈钢,保温层厚度5CM,支架采用镀锌钢板汽车烤漆,使用寿命长,真空管1000支,采用三高紫金真空集热管,吸热升温快,保温效果好,使用寿命长,因贵州每年约有3至4个月的阴雨天气,太阳能在阴雨天气产热效果不能达到要求,需用电辅助加热,而电辅助直接在水箱中加热易产生水垢,故障率偏高,所以选用全自动控制管道加热器循环加热,当保温水箱内温度达不到预设温度时,管道加热器自动启动并加热,当水温达到预设温度后,管道加热器停止工作,同样取到节能效果。 2、储存热水方式: 常规用水习惯,设计热水用量为10吨,太阳天气水温约80度以上,均由太阳能集中循环加热到保温水箱内,根据顶面承重面积配置2个5吨不锈钢保温水箱。 3、IC卡水表的使用好处 由于此热水工程洗澡使用,为了节约水电,须使用水表,IC卡预付费收费智能仪表,是以水介质计量行业最常用、运行最稳定的旋翼式全铜水表为母体表,采用国际上最新微功耗、超大规模集成电脑芯片模块,以高度集成化工业手段,设计制造的可靠电子控制器,配合低功耗、大扭矩输出的无压损电控专利先导阀门而生产制造的新一代机械、电子双显示双计量智能水表,是集预付费、自动计费、阶梯计费、能耗低、报警及防止不当使用等功能于一体的高品质产品,具有计量准确、性能可靠、结构先进、抗磁干扰、人为破坏等特点,产品性能指标符合国家标准GB778-2007.1和CJ/133-2001。 三、设计参照标准 4.1. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005 4.2. 《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T18713-2002 4.3. 《家用太阳能热水系统热性能试验方法》GB/T18708-2002

酒店热水设计方案

酒店热水设计方案 一、设计依据 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 2、气象参数 (1)冬季空调计算干球温度:3.5℃ (2)极端最低温度:-4.2℃ (3)每年日平均温度≤8℃天的天数:29天二、热水用水量

三、热泵设计 1、冷水水温计算温度:5℃ 2、每天最大需求制热量:49.5T x 1000 x 50 / 860 = 2878kw 3、每天加热时间按12小时计算,每小时所需热量:2878 / 12 =240kw 4、10HP热泵配置数量:240kw / 41kw = 5.85台(配置6台,单台制热量41kw) 不同环境温度热泵运行概况 5、电辅加热按热泵制热量40%配置,240kw x 0.4 =96kw,配100KW 电加热。 四、保温水箱容量设计 1、最大日用水量:49.5T(55℃) 2、高峰用水时间:4小时

3、高峰时期总用水量:4 x k x 49.5 / 24 = 46T(55℃)(k=5.61) 4、水箱容量= 高峰时期总用水量–高峰时期热泵产水量=39T (水箱40T) 五、热泵热水系统设计 1、采用高温制热循环式热泵热水系统 (1)直热补水:补进水箱的水温恒定,水箱水温变化相对较小 (2)循环恒温:水箱水温降低时,循环加热 六、热水供水系统设计 1、系统分区

2、供水方式 (1)7~11层自然压力不足,设置一套变频供水系统,变频供水泵组设置在屋顶。回水管设置在每个用水点,全程同程回水。屋面设置电磁阀控制,温度控制回水。 (2)1~6层采用自然压力供水,3~6层自然压力保持在2.5~3.5公斤之间。1~2层用水点均是洗手面盆,压力稍大,不影响使用,不设减压系统。屋顶设置回水泵,温度控制回水。 七、冷水给水系统 1、冷水用水定额:500L/床位(含热水) 2、屋顶冷水箱容量按最大日用水量25%设计:124间x 2 x 500 x 0.25 = 30T 3、地下室储水箱容积:100T 4、用水点供水系统和分区方式,按热水方式设计,保证用水点压力平衡。 5、冷水增压泵流量按给水设计秒流量计算:L=56m3/h,H=65mH20,N=18.5kw (1)负一层储水箱如果要与消防水箱共用,要通过液位优先保证消防水箱水量,水箱容量要同时满足。 (2)屋顶冷水箱与消防水箱共用,也要优先保证消防水箱水量,水箱容量要同时满足。

酒店热水工程设计方案

怀柔XX宾馆热泵热水系统 方 案 书 北京博能暖通工程有限公司 2012年6月5日

第一章、空气源热泵热水机组产品介绍 空气源热泵热水机组是一种利用可再生能源的高效节能无污染的新兴产品,克服了太阳能热水器阴雨天不能工作的缺点,是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的“第四代热水器”产品。 热泵热水器是一种高效集热并转移热量的装置由压缩机、空气换热器、水换热器、膨胀 阀和风机等部件组成。 它运用逆卡诺循环原理(图1),通过压缩机做功,使工质产生物理相变(气态——液态——气态),利用这一往复循环相变过程不断吸热和放热,由吸热装置吸取空气中的热量,经过热交换器使冷水逐步升温,制取的热水通过水循环系统送至用户。 图1 空气源热泵热水机组原理图 产品特点: ?节能 热泵从室外的空气中获取热量,仅消耗少量电能,可把消耗的电能转化成3倍以上的热能实现供热。 ?环保 热泵热水器在运行时无任何排放及污染,绿色环保,符合环保要求。

?安全 消除了普通热水系统中的易燃、易爆、触电、煤气中毒等安全隐患。 ?可靠 产品运行性能稳定,使用寿命长达10年以上,维护费用低。 ?保护功能齐全 断水保护、外部故障连锁、压缩机、风机过载保护、高压保护、低压保护、频繁启动控制、温控停机时压缩机最少运转时间、机油预加热 ?结构独特 换热器独特设计,结构紧凑美观,与空调室外机组一样,气流组织分布均匀,效率高,换热充分。 ?智能控制 依据微电脑模糊控制原理,动态检测用户负荷,快速达到设定温度后,保持负荷动态匹配,平稳运行。智能柔性除霜,可以根据不同地区的气候条件设定除霜参数和控制方案,使除霜更彻底、更灵活、更节能,还可以根据需要手动除霜。 ?全天候运行 一年四季全天候运行,不受夜晚、阴天、雨雪等恶劣天气的影响。 ?简单 可安装在屋顶、阳台、庭院、地下室等位置,无需专用机房,不占用永久性居住面积。 ?双系统设计,更加经济 机组都为双系统设计,可以自动卸载,节能的同时更好的保证机组出水温度;同时减小机组启动电流。 ?规格齐全,更可以模块化组合 机组规格型号齐全,还可以根据用户的实际需要,在原来选择模块基础上灵活添加。 以热泵热水器为核心的热水供应系统,可以智能化的向终端用户提供连续、稳定的卫生热水。制取的卫生热水温度一般在45℃~60℃,目前已广泛应用于酒店、医院、学校、职工宿舍、住宅、洗浴中心、美容院和游泳馆等需要热水的各个领域。

热泵技术及直热循环式与循环式热泵对比

热泵技术及直热循环式与循环式热泵对比 生活热水供应是人民生活质量提高的必然。热泵热水机组是当前最为节能、环保、安全、可靠的制取生活热水的设备。随着改革、开放,人民的生活有了极大的提高。城里每家每户都有了煤气供应,大大方便了烧热水。以后电热水器、燃气热水器大量进入寻常百姓家,每个家庭用热水有了保证。至于酒店、宾馆等等商业设施,自然必须有集中的热水供应。目前,就连学生宿舍、小区住宅,都纷纷安装上了中央热水系统,保证了人们对于热水的需求,洗脸洗澡,做饭洗菜等都用上了热水,使人们沐浴在一个“温暖、温馨”的天地里。 当前生活热水供应的耗能是很高的,椐统计,城市各类商业建筑生活热水的能耗约为其建筑总能耗的10-40%(其中,写字楼约为2.7%;商场10.7%;饭店31%;医院41.8%);城市民用建筑生活热水能耗约为其建筑总能耗的20-30%。而建筑能耗约占整个社会总能耗的30%,这样折算下来,热水的能耗约为整个社会总能耗的3-4%,根据估算,为满足全国城镇居民生活热水供应(年人均耗用热水25-35 升/日),一年约要耗用相当于1750 亿到2450 亿度电的能量。节能是热水技术发展的永恒主题,高能耗是常规热水技术无法克服的缺点。 热泵技术是一种热能回收技术,使用热泵技术,利用空气中、水中所蕴藏的趋于无限的能量,一年四季都可以将空气中和水中取出的热量来制造热水。利用热泵原理制造的热水机组是一种热效率大于1 的设备。无论是水源热泵或者空气源热泵,都是可以吸取低温水源或空气源的热量,再将这一些热量连同本身所消耗的一部分电能所转化的热量,转送到常温环境条件下去应用。就拿空气源热泵热水机组而言,利用了制冷工质循环过程的“泵”热原理: 少量电能驱动机组进行,单位时间用电量为Q1;机组运行,利用制冷剂的相变从空气中吸收大量热能Q2;冷水进入机组,被加热成高温热水,得到Q3。 根据能量守恒定律:输入能量=输出能量即Q3=Q1+Q2 标准工况下:Q2=3.6Q1,故Q3=Q1+3.6Q1=4.6Q1 性能系数COP=输出能量/输入能量=Q3/Q1=4.6 即相当于消耗1kW的电能得到4.6kW的热能。 其中从空气中吸收的热能Q2是免费的,故公式中“输入能量”不包括Q2。

生活热水设计方案

生活热水设计方案 一、用户基本情况: 1、热源:市政管网蒸汽,蒸汽压力为0.3-0.4MPa。 2、用户目的:配置采暖及生活热水成套设备,用于小区采暖及生活用热水。 3、采暖热负荷:供回水温度为80-60℃; 低区采暖面积为74000m2(1-15层); 高区采暖面积为22000m2,(15-29层) 4、生活热水用水情况:a、低区为1—6层,共275户; b、中区(1)为7-14层,共358户; c、中区(2)为15-22层,共144户; d、高区为23-29层,共72户。 5、换热站室内建筑尺寸为:换热站在地下负一层;层高5m。 生活热水设备区为:13300×11700×5000(H); 采暖设备区为:10600×11700×5000(H); 6、设备品牌、材质、控制的要求:水泵为国产名牌、温控阀为进口、生活热水设备材质为不锈钢;采暖循环泵采用变频控制。 二、生活热水热水量计算及设备选型(供水温度以60℃计): 生活热水用量以每户3口人,耗60℃热水100升/日.人计算。

三、采暖系统热负荷计算及换热机组设备选型: 采暖热负荷取40W/m2。(用户分户计量) 换热站采暖热负荷计算表

四、工作原理: 采暖流程工作原理(蒸汽热源): 蒸汽进入分汽缸后经过滤器过滤进入波节管换热器与被加热水(采暖循环水

)进行热交换:通过设置在供回水总管上的压差传感器所测定的压差,将供回水压差转换成标准电信号,由控制仪不断地与设定值进行比较,采用PID算法处理,将得出的调节参量传至变频器进行控制,自动调整变频器的输出频率,从而改变变频水泵电机转速。 系统需水量变大时,出水压力降低,控制器即对应输出一个增大的调节信号,变频器输出频率增加,水泵转速上升;反之,调节结果使水泵转速下降;最终保持供回水压差基本稳定在设定值,压力控制精度偏差一般不大于0.01MPa。 通过安装在机组出水管道上的温度感应器和蒸汽入口的温控阀来调节蒸汽流量,使被加热水出口温度保持在设定值,蒸汽放热变成的冷凝水排放至冷凝水箱。 当系统因泄漏、降温或其它原因导致系统压力低于设置压力下限时,自动定压补水系统开启,自动向系统补水增压;当采暖系统因升温或其它原因导致系统压力高于设置压力上限时,安全泄压装置(电磁阀)开启泄压;当系统压力在设定压力范围内时,安全泄压装置(电磁阀)关闭,从而保证系统安全、稳定运行。 系统初次运行充水以DN40快速补水管向系统充水。 生活热水流程工作原理: 来自分汽缸的蒸汽经温度控制阀进入容积式换热器与被加热水(自来水+循环热水)进行热交换,加热后的热水供用户使用: 通过设置在被加热水出口(容积式换热器上部)的温度感应器和蒸汽入口的温控阀来调节蒸汽流量,使被加热水出口温度维持设定值。 自来水作为生活热水的主供水源,经电子除垢仪处理(如自来水硬度较小,可不用)后供入生活热水系统;并对系统的热水进行一定水量的循环来保证系统热水的温度均匀。 系统初次运行考虑到系统温度较低且不均匀,启动2台热水循环泵同时运行,待回水温度达到目标值后,停止运行1台水泵,保留一台水泵运行。 蒸汽放热变成的冷凝水排放至冷凝水回收器。 五、附: 1、生活热水流程图4张,; 2、采暖换热流程图2张,;

住宅热水系统方案分析比较报告

住宅热水系统方案 分析比较报告 目录 第一章项目简介1第二章分析目的1 可修改编辑

第三章分析依据1第四章系统方案简介1-4第五章技术经济分析比较4-5第六章结论5附件一系统设备初投资估算1-2附件二每吨热水所消耗能源费计算1 可修改编辑

项目简介 天津绿荫里项目位于天津市南开区天塔道,东侧是卫津南路,即天津电视塔;西侧为水上公园 东路;南侧至水上公园北道;北至天塔道。该项目定位高端大型城市综合体项目,总用地面积约13万平 米,占地10万平方米,57万平方米,物业类型包括商业、酒店、写字楼和住宅。 本项目住宅定位为高端豪宅、精装交房,主要以三居室和四居室为主,并配有少量的两居室, 户型设计上存在面积较大,卫生间及厨房较多且位置分散等特点分析目的 针对本项目功能用途、建筑档次定位和业主要求,本项目住宅将配备生活热水供应。考虑到本项目市政热力、燃气和电力等配套条件成熟,本项目生活热水系统有集中热水系统、分散热水系统和分户集中热水系统三种系统形式可供选择,本报告将从初投资、运行费用、占用建筑面 积、运行维护管理和计量收费等方面做出技术经济对比分析,为业主选择一个更加经济合理高 效的系统方案。 三、分析依据 1) 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 (2009年版); 2) 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 3) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003); 4) 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 5) 《住宅用热水器选用与安装》01SS126; 6) 《燃气燃烧器具安全技术通则》GB16914-1997; 7) 《燃气容积式热水器》GB18111-2000; 8) 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》GJJ12-99 9) 《储水式电热水器》QB1238-91; 10) 天津当地市政水、电、气等收费标准; 11) 其他相关国家规范和标准; 12) 建筑图纸和业主要求。 四、系统方案简介 方案一:集中热水系统 所谓集中热水系统,即利用市政热水或自备锅炉热水等作为一次热源,经热交换器换热后,将 市政自来水加热成55-60 C的高温热水,并利用水泵等加压装置将生活热水经过中央热水管网送至各个热水用水点。为保证各用水点热水不至于温降过大,通常还需设置循环水泵及循环管 路,使热水水温低于某设定值时便自动回至热交换器加热,或在使用前某个时间提前循环加热。 优点: 1. 可24小时提供生活热水,能满足集中大量的热水需求。 2. 采用燃气锅炉提供的热水作为热源,较电加热能源消耗省 3. 可提高项目档次 缺点:

公共浴室设计方案

一、工程项目概况 1、复旦大学江湾校区新建公共浴室,对浴室的生活热水供热设备和男女更衣室取暖设施等进行项目设计。 2、公共浴室生活热水部分具体情况如下: 建筑总面积:1116㎡; 一层为男浴室,二层为女浴室。共设淋浴器160只; 设计小时耗热量为3517kw,小时最大热水量55m3/h,热水温度60℃; 热水系统要求:保证全天3小时集中洗浴时160只淋浴器同时正常使用; 热水供水方式:定时供水(全天4小时)。 3、公共浴室采暖部分具体情况如下: 采暖面积:男、女更衣室面积均为165㎡,总面积330㎡; 更衣室层高2.7m; 采暖方式:由设备供应商建议,并提供具体设计。必须满足采暖的具体要求。 4、热源部分采用目前市场上比较流行的节能型加热设备——空气源热泵热水机组作为加热系统的主要加热设备。为以后运行节约大量的能源。

二、总体设计思路: 1、根据工程实际情况,我公司拟采用空气源热泵热水机组制备热水和提供采暖,按照“在确保满足全天热水用量的前提下,尽可能优化系统,节约初期的投资费用”的原则,在系统设计的时候充分考虑学校的使用要求和使用特征、上海的气候特征因素、热泵系统本身的特性相结合,优化配置、去除不必要的费用做到即保障了使用功能即用水的安全性,又做到了投资的经济合理性; 2、在保障热水系统的供水前提下,我公司结合本公司的产品特性与以往的成熟经验,在热泵热水系统中增加采暖与空调制冷功能。在冬季利用热泵制热采暖,水系统与生活热水独立,公共浴室的更衣室内采用地面辐射方式进行采暖,起到增加舒适性和节能的效果,在夏季利用热泵产生的冷气对公共浴室的更衣室进行制冷,提供免费的冷量; 3、采用两套运行独立,又可以联合使用的热泵加热系统,一方面提高系统运行的可靠性,另一方面,大大提高了部分负荷的性能,即当生活热水使用量较少时只须启用一套加热系统; 4、在使用量较少时,一方面可以通过启用一套加热系统来减少制热水量,另外还可以通过液位设置,控制制热水量,尽可能保证水箱内热水当天使用完,防止军团菌产生。 5、在以上的设计思路下,我公司同时听取学校及设计院专家的意见结合公共浴室的使用特征和上海地区的环境工况、我公司热泵产品的特性进行以下的设计。

医院建筑生活热水系统设计

医院建筑生活热水系统设计 周建昌 随着社会发展进步,人们的健康意识越来越强,各地的医疗机构从硬件、软件上都有了很大的提高。医院建筑作为医疗救护的基本设施,显得尤其重要。 综合医院建筑主要分为医技建筑、门诊建筑、病房建筑等几种型式,而每种型式均具有其自身特点:医技建筑医疗设备集中,防护要求严密;门诊建筑科室种类齐全,科室、人员分散;病房建筑科室、人员集中。在进行医院建筑生活热水系统设计中,应充分考虑到各种医院建筑的特点,结合业主的具体要求,合理选择系统设计方案,以更好地满足医院建筑的使用要求。以下就生活热水系统设计中的几个重要、典型问题进行探讨。 一、生活热水系统系统形式 医院建筑生活热水系统基本分为两种系统型式:分散型生活热水系统和集中型生活热水系统。分散型生活热水系统指一个生活热水用水点或几个生活热水用水点单独由一个热水供水设备供给,如电热水器、快速水加热器等;集中型生活热水系统指所有生活热水用水点或大部分生活热水用水点均由一套或几套热水供水设备供给,如热水锅炉、热交换器等。分散型生活热水系统具有系统简单、控制方便等优点,也有耗电量高等缺点。 二、生活热水系统热水计量问题 通常医院建筑生活热水系统不存在热水计量的问题,一般医院只要求对各科室生活给水进行计量,以作为各科室成本核算的依据。但我们在医院建筑工程设计过程中,也遇到了业主要求对生活热水系统进行计量的案例,如江苏大学附属医院外科大楼工程,业主就提出了这种设计要求。 生活热水系统热计量目前采取在每个计量区域的生活热水供水管、循环管的起端侧各设置一个热水表,通过测定两个热水表之间的热水流量差值作为本计量区域热水用水量的依据。事实上,也可以通过热计量表测定本计量区域的生活热水热负荷来作为计量依据,但是这种计量方式具体操作起来难度较大。为了实现各计量区域的生活热水系统计量,整个生活热水系统型式必须作出相应调整,常规的上供下回立管同程循环热水系统便不符合实际要求了。通常,建筑物每层设置一个或多个计量区域,这就要求每个计量区域均形成一个热水循环回路。需要强调的是,在整个热水系统设计的过程中,必须尽可能地保证每个热水循环回路为系统同程,以达到各热水用水点的正常使用。

热水系统设计方案06[1].4.13

美国班尼斯热水系统 设计方案

公司简介 广州班尼斯电器有限公司是一家专业制造家用、商用空气源热泵热水器的企业。 公司成立于2002年,为美国独资企业,总公司位于美国特拉华洲。广州班尼斯位于广州市花都区,地理位置优越,距机场、港口、火车站仅几公里,交通非常便利。公司占地面积53000多平方米,现有员工400多人,拥有一批先进的管理者和工程师,为提升公司的管理水平和竞争能力提供有力的保障。 公司通过9000: 2000质量体系认证,所有产品均取得国家强制“CCC”认证,公司全体员工坚持“质量就是企业的生命”的原则,来指导实际工作。 公司注重技术和产品的开发,其中开发的带热能回收的空气调节器,取得了国家专利。目前尚有其他专利在申请当中,为公司的发展提供有力的保障。 在经济全球一体化的背景下,国内外企业的竞争会更加激烈。作为一家专业生产制造家用、商用空气源热泵热水器的公司,我们秉承了“不断否定自我,追求卓越”的务实作风,坚持以“客户为中心”、以“质量是生命”的原则,实现企业的可持续发展。

空气能中央热水系统 设计方案 ﹡可靠(不受天气环境温度影响) ﹡节能﹑高效﹑成本低廉 ﹡经济实惠 ﹡安全放心 ﹡环保 ﹡控制先进,智能运行 ﹡一次投资,长期受益 热泵的技术原理及特点 1、热泵工作原理 空气源-热泵热水机组的供热原理与市面上传统的太阳能截然不同,它是通过冷媒作载热体,将自然界的阳光、空气或是生产、生活中排出的废热气收集起来,在蓄水罐里释放热能用来给水加热。只要环境温度大于-10℃,机组周围通风条件良好,空气源热泵就能正常工作,可24小时提供热水,热效率高达400%以上。空气源热泵热水机组

别墅生活热水解决方案

别墅生活热水解决方案 一、别墅使用生活热水的困惑。 一般家装设计师对别墅进行设计时,要不每层安装一台热水器,或在某一层安装一台热水器用于所有取水点,甚至有的设计成每一个卫生间和厨房安装一台热水器。这样设计会导致出现以下缺点:1、如果安装二台、三台或更多台热水器,不仅多支出设备购买成本,而且多台热水器占用较大地方,不仅影响美观,而且浪费空 间。 2、只装一台热水器的情况下,由于多个取水点距离热水器太远,每次用热水时都要放掉很多冷水,不仅浪费水资源,而且要等很长时间。 我们相信很多已经住进别墅的业主都有这种感觉。实际上人们购买别墅的主要目的就是提高生活品质,提高生活舒适度。如果像上面所说,早夕相处的生活热水解决不好,生活舒适度的提高将大打折扣。因此别墅在装修时如何设计生活热水显得尤其重要了。 二、别墅生活热水的最佳解决方案:设计安装生活热水循环系统,使家用热水宾馆化,是目前别墅最佳的热水解决方案。该方案的优点是: 1、一开水龙头就有热水,迅速及时,无需等待。 2、节省自来水,减少水资源浪费。由于水管中的冷水很少,打开水龙头时浪费的冷水较少。 3、节省家庭空间。由于中央热水器或储水罐一般放在阳台上或地下室等地方,不占用日常的家庭生活空间,美化居室。 三、生活热水循环系统设计方案鉴赏。本公司设计的热水循环方案有以下两种: 1、方案一:中央热水器+热水循环泵+有保温的热水管+各取水点。如下图。本方案的中央热水器有电的和燃气的两种可供选。 2、方案二:壁挂炉+生活热水储水罐+热水循环泵+有保温的热水管+各取水点 本方案适合于配备供暖的家庭,壁挂炉既可以给供暖提供热源,又可以给生活热水储水罐提供热水,一举两得,如下图: 四、以上本公司所设计的热水循环系统突出特点:节能、舒适。 本公司所设计的以上热水循环系统,采用温度和时间两种方式进行水温控制,在时间上可以进行预约设定,在家里没有人时不进行热水循环,在家人进家门前使热水循环起来,这样保证不会因为人不在家也进行循环而浪费能源,在温度上,可以自由设定自己喜爱的热水温度,在系统中的水温度低于设定的温度时,循环泵就开始循环,确保在设定的用水时间内系统的水始终保持恒定的设定温度。

热水系统设计方案

一、公司简介 由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。 ####公司是国内最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21位技术研发人员。自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。 ####公司参与了两项国家标准起草。一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、##SGS认证。产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。 ####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、###等三十多个国家及地区。####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。

二、热泵介绍 1、空气源热泵热水器介绍 由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。