文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政中水系统施工技术方案

市政中水系统施工技术方案

市政中水系统施工技术方案
市政中水系统施工技术方案

市政中水系统施工技术方案

施工技术方案:

1 施工测量

1.1 测量人员会同勘测单位或管道总承包商进行测量控制及水准点的交桩手续,接桩后及时组织人员对水准点进行闭合复测,各点根据现场地形设保护装置并做好控制点记录。

1.2 施工前要复测准备接入的管线的位置和

时方可进行施工。

1.3 施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行竣工测量。

2 土方施工

2.1 开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。

2.2 机械开槽,槽底预留20cm,由人工清理槽底,确保槽底原土不受扰动。

2.3 开槽坡度为1:0.33(当深>5m时,坡度为1:0.5),若遇土质不好,坡度要放大,如位置受限,采用支护防止塌槽,开槽断面见附图。2.4 开槽后,在浇筑基础之前应约请有关人员包括设计、监理、甲方验槽,合格后方可进行下道工序。

3 管道施工

3.1 采用DN200HDPE管材,管道接口采用焊接的形式连接,管道的施工应该严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-9 7要求施工。

3.2 管材及配件的性能要求:

3.2.1施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈〈给水用PE管〉〉GB13663-2001的要求,管道上所使用的阀门和管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字

证明及实物的检查。

3.3 管材及配件的运输和存放

3.3.1 管材在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞,应避阳

光爆晒。

3.3.2 PE管管材、配件堆放时,应放平垫实,堆放高度不宜超过1.5米。

4 管道的铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行进行,再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。

5 管材吊运与下管:

5.1管材在吊运及放入沟内时,应应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。

5.2 管道的焊接采用HDPE的专用焊条进行施焊。

5.3 每天下班前及时封堵,防止被水浸泡。

5.4 打压时后背支撑牢固,根据工程进展情况可分段打压。

5.4 水压试验应在管身胸腔填土后进行。水压试验前应做好排水设施,以便于试压后管内存水的排除。

5.6 试压时在管端盖堵及高点按设计要求设置排气孔。

5.7 水压试验验收合格后贴标志带。

5.8 管道试压合格后,必须进行冲洗方可交付使用。

5.9 消火栓井和螺阀井按《国家建筑标准图集给水排水工程》S1中的要求进行砌筑,

5.10 砖砌体施工

5.10.1 砖砌筑砂浆强度,等级必须符合各工程设计要求。

5.10.2 砌筑时要砂浆饱满、灰缝平顺。

5.10.3 砌砖时要随砌随检查垂直度,及时清扫墙、井面。

5.10.4 井抹面要抹光压实,不得有空鼓、裂缝,井盖安装应与路面平接。

15 水压实验;

15.1 水压实验应在管道验收合格并且管沟回填至管顶以上50cm后进行,特殊地方如弯头、三通等应回填至管顶以上100cm,且端各5m 的范围,并且砼支墩强度达到设计要求。

15.2 试压管段小于1公里。

15.3 管道的试压堵头(盲板)应有足够的安全系数,特别是铸铁管道,尽可能利用天然土壁作为试压后背,堵板与后背之间用圆木、方木、

千斤顶作为支顶传力系统。沿线高点不能排气的点、各端头设排气阀。

15.4 串水浸泡:向管内注水,并进行认真浸泡,管道注满后,保持0. 2~0.3Mpa水压充分浸泡,时间不小于24h。浸泡完后,逐步升压0.2 Mpa检查一次,无问题后再继续升压,接近1Mpa时稳定一段时间检查,排气彻底干净,然后升至1Mpa实验压力,保持恒压10min,落压不超过0.05Mpa;对接口、管身检查无破损及漏水现象为合格,使用放水法作水压严密性实验。

15.5 水压实验标准:试压标准:1Mpa。

15.6按下式计算渗水量

q= w/(T1-T2)×(1000/L)

q—实测渗水量(升/分/公里)

W—T2时间内放出的水量(L)

T1—从实验压力下降0.1Mpa经过的时间(min)

T2—放水时从实验压力下降0.1Mpa经过的时间(min)

L—实验段长度

16 回填

16.1 回填工作在管道安装完成,并经验收合格后进行,槽底杂物要清除干净。

16.2 回填密实度标准:胸腔部分(轻型击实)≥95%,管顶以上50cm 以内(轻型击实)85%,管顶50cm以上至地面(重型击实)≥95%。

16.3 胸腔及管顶以上50cm范围内填土:管道上设置的砼支墩或其他砼构筑物,必须在其强度达到设计强度的70%以上时,才能回填;管

道两侧要同时回填,两侧高差不得大于20cm,不得损坏管道,抹带接口及外防腐层;回填时土中不得含有砖石、瓦块、淤泥等杂物;管道底部的三角部位,用木锤等特别工具填细土(砂)捣实;管顶以上5 0cm以内,要使用木夯夯实;回填土每层虚铺厚度,对于普通压实工具每层不超过20cm;沟槽回填顺序按沟槽排水方向由高向低分层进行。

16.4 井室等附属构筑物回填四周同时进行,并须严密夯实,无法行杭之处必要时可回填低标号砼。

16.5 与本管线交叉的其他管线或构筑物,回填时要妥善处理。

17 管道回填前须按规定粘贴标志带。

18 管道冲洗:

18.1 冲洗时间应在用水量较小,水压偏高的夜间进行,事先通知有关单位,冲水流量不小于1.5/M/S,冲洗应连续进行,当排出口的水色透明度与入口处目测一致即为合格,经过化验合格后方可通水。18.2 冲洗时冲洗水加入10%次留绿酸钠溶液,配制时要佩带齐全劳保用品。

中水工程施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 四、施工准备 (4) 五、主要施工方法 (8) 六、安全、文明施工与环境保护 (17)

一、编制依据 1.1北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程给水施工图纸(含变更设计); 1.2北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程地质勘察报告; 1.3《给排水管道工程施工及验收规范》50268-2008; 1.4《市政给水管道工程及附属设施》07MS101; 1.5《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000; 1.6我单位对施工现场实地调查情况; 二、工程概况 2.1工程概述 规划一路给水管线西起现况永华路,向北向东与规划十二路及新源大街相交,再折向南,终点与现况永华路相交。管径为dn200和dn315,长度约为1221m。其中dn200管道约1220m,dn315管道约1m。管材采用PE管。 2.2工程水文地质情况 根据本次钻探所揭示的地层条件,按沉积年代将勘探深度范围内的地层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类。 2.3工程水文条件 2.3.1本次钻探最深钻至标高18.59m,止于第5大层,在钻孔中测到2层地下水:第1层为上层滞水,水位标高30.93~33.88m,埋深3.8~7.00m;第2层为层间水,水位标高23.48~30.23m,埋深7.9~14.80m。 2.3.2根据地勘结果,本工程所处场地近3~5年最高地下水位标高为30.00m左右(不含上层滞水)。

三、施工部署 3.1项目组织机构 针对本工程特点,选派我单位施工经验丰富、业务水平高的人员组成项目部。见附图: 3.2工期目标

市政工程给水施工方案

给水工程压力试验方案 一、工程概况 二、施工工艺 测量放线—沟槽开挖—钎探—砂基础—管道安装—水压试验—检查井浇筑—沟槽回填、压实 三、具体的施工方法 1、施工前的准备工作: 测量放线与沟槽开挖过程按照土方开挖方案的内容执行。沟槽开挖完成需距离槽边1米位置进行沟槽防护,防护栏高为1.2米,防护栏之间用密目网进行防拦(后附图)。 沟槽开挖完成按照要求进行钎探,钎探布置点为每井位一点,遇有槽底土质不良或者搅动、可疑部位时增补钎探。 砂石基础施工时按照《给水排水管道工程施工及验收规范》执行,一层砂基础厚度为15cm,C2层厚度为4cm,C1层压实系数为≥90%,C2层压实系数为≥95%。 管材必须有合格证书、且批量与批号相符。管材的外形及尺寸允许偏差应符合现行国家标准。 管表面不得有裂纹、凹凸不平等妨碍使用的缺陷。 检查管材破裂,可用小锤轻轻敲打管口、管身,破裂处发声嘶哑,有破裂的管材不能使用。 对承口内部,插口端部的防腐沥青可用气焊、喷灯烤掉。对飞刺

和铸砂可用砂轮磨掉,或用錾子剔除。 承插口配合的环向间隙,应满足接口嵌缝的需要。 采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管、承插口的内外工作面应光滑、轮廓清晰、不得有影响接口密封性的缺陷。 法兰和螺栓应满足有关标准的要求。 对内衬水泥砂浆防腐层进行检查,如有缺陷或损坏,应按产品说明书修补、养护。 2.1球墨铸铁管安装 (1)下管 采用机械下管,下管时用橡胶管将吊装带,禁止钢丝绳直接勒在管子上,应使管子完整无损的下到沟槽,管子两端不要碰撞槽帮,不要污染管子。 排管方向与来水方向一致,即承口为来水方向,插口为去水方向。如管体标有向上放的标志,注意在摆管时,把标志放在管上顶。 排管时留出撞口的工作距离,并隔一段距离进行适当的错管,避免距离过长后,后面窜管距离过长形成二次排管。 下管设专人统一指挥,以确保管材平稳下沟。 (2)清理承口 管及管件下沟前,先清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤,承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有沟槽、凸脊缺陷。 下沟后清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散的涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物等,有任何附加物都可能造成接口漏水,影响试压或冲洗。 (3)清理胶圈、上胶圈 上胶圈:将胶圈清理洁净,弯成心形或花形放入承口槽内就位。把胶圈装入承口槽,确保各个部分不翘不扭,用探尺检查时,沿圆周各点应与承口端面等距,其允许偏差值为±3mm。检查胶圈的固定是否正确。 (4)接口(推插口)

临时排水系统施工方案

临时排水系统施工 方案

临时排水系统施工方案 **市气候湿润、雨水充沛,年降水量达1000mm左右,雨水对施工影响较大。在建道路工程地下水又极为丰富,降低地下水位、及时地排除地面积水是道路施工的关键。 一、排水的原因: 1、该工程土为过湿类土,原土经碾压后根本无法达到规范要求 2、即使进行土质改良,如灰剂量过小也无法满足规范要求; 3、如不加强排水、降水工作,路基施工将无法正常开展; 4、如不排水,会增加工程造价,同时工期也无法保障。 二、排水的目的: 1、降低地下水位,使土壤含水量能够降到最低点,减少土壤处 理的施工难度; 2、同时也为了减少工程造价,降低工程成本; 3、保证工程的正常开展; 4、保证工程的施工质量。 三、排水系统的施工方案: (一)纵向排水沟: 1、位置选择:因征地范围有限,无法在道路红线以外开挖排水 沟,考虑工程的实际,拟在设计的两条绿化带内开沟; 2、施工方法:采用人工配合机械开挖,沟内纵向坡度1‰;因 河塘较多,需分段开挖,排水沟断面:上口宽 1.5m,下口宽0.9m,平均深度1.0m;

(二)横向盲沟设置 1、盲沟设置的原因:收集及排除路基渗水,疏干路基的作用; 2、盲沟设置的间距:沿道路纵向每15~20m设置一道; 3、盲沟的断面形式:宽度30cm,深度30cm,长度19m; 4、盲沟内填料:下部采用大颗粒碎石,上部采用小颗粒碎石;(三)排水系统形成 为保证雨水及地下水能及时排走,必须做到“两个贯通”:纵向排水沟与原有水系贯通,横向盲沟与两侧排水沟贯通,从而形成一个完整的排水系统;排水系统形成后,应及时安排人员进行维护,始终保持排水系统的畅通。

中水管道施工方案

中水管道施工方案

高平市建设路南延(新华街~南外环)工程 中 水 管 道 工 程 施 工 方 案 衢州市政园林股份有限公司 目录 1 编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 1.1有关工程文件 ........................................................ 错误!未定义书签。 1.2有关规范规程 ........................................................ 错误!未定义书签。

2 工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 2.1中水工程概况 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.3设计说明 ................................................................ 错误!未定义书签。 2.4工程地质情况 ........................................................ 错误!未定义书签。 3 施工部署 ................................................................... 错误!未定义书签。 4 主要施工方法 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.1工艺流程 ................................................................ 错误!未定义书签。 4.2施工方案 ............................................................... 错误!未定义书签。 4.2.1沟槽开挖 ............................................................ 错误!未定义书签。 4.2.2验槽 .................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.3钢质管道施工方法............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4球墨铸铁管道施工方法..................................... 错误!未定义书签。 4.2.5沟槽回填 ............................................................ 错误!未定义书签。 5 质量证措施 ............................................................... 错误!未定义书签。 5.1质量保证组织机构 ................................................ 错误!未定义书签。 5.2中水管线施工质量通病的防治与专项技术措施.. 错误!未定义书签。 5.3工程质量保证措施 ................................................ 错误!未定义书签。 5.4质量控制标准 ........................................................ 错误!未定义书签。 6 工期保证措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 7 安全保证措施 ........................................................... 错误!未定义书签。

中水施工方案

安徽省城乡规划建设大厦 中 水 管 道 施 工 方 案 安徽省建工集团有限公司 二O一三年三月

一工程概况 安徽省城乡规划建设大厦工程建设地点位于安徽省合肥市紫云路与包河大道东北角100米处,本工程为一类高层建筑,地下一层带夹层,地面上两栋主楼带裙楼,主楼分别为十二层(建设厅)和六层(科技厅),裙楼为三层。建筑高度53.30米,建筑面积46500(约)平方米,结构形式框剪结构,现浇楼板。地下为平时为设备用房、地下车库,战时为二等人员隐蔽部及人防物资库,防护单元划分:一个为人员隐蔽部;一个为人防物资库;防护等级为核6级。 二、主要施工技术工艺 中水系统; 本工程-1F~8F的卫生间的冲厕用水及裙房顶绿化浇洒用水由设在中水泵房内回用水I区加压变频设备供给。9F~12F的卫生间的冲厕用水及楼顶绿化浇洒用水由设在中水泵房内回用水II区加压变频设备供给。中水泵房设在本楼地下室。其材质为:卫生间内支管为PPR管暗敷;干管、立管为衬塑镀锌复合钢管,≥DN100卡压连接、≤DN100丝扣连接。 (一)、管道安装 1.管材 本工程使用的管材为衬塑镀锌复合钢管和PPR管。管道加工前,一是进行质量证明文件的复验,二是外观检查,要做到: 1.1 管材必须有制造厂的合格证明书; 1.2 核对管材的外径及壁厚尺寸偏差是否符合设计要求、国家和部颁标准; 1.3 对管材逐根进行外观检查,衬塑镀锌复合钢管其表面要求达到无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮、斑痕和结疤等缺陷;不得有超过壁厚负偏差的锈蚀和凹陷;PPR管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度均匀,色泽一致。一旦发现以上缺陷,不得使用。 2、衬塑镀锌复合钢管

室内排水工程施工方案

室内外排水工程施工方案 一、材料选择: 室内污水,雨水排水管采用镀锌钢管,小于DN80的丝接,大于DN80的法兰连接,其它排水管采用柔性抗震铸铁管,PKC系列柔性接头连接,支管采用UPVC连接。 二、施工顺序: 室内生活排水系统:防水套管安装→安装准备→管道预制→干管安装→立管安装→横管安装→器具连接管安装→闭水试验→卫生器具安装→系统调试、验收。 第四节排水工程 本工程室内排采用PVC-U 塑料管道安装。 三、套管安装 根据设计图纸的要求,管道穿地下室的剪力墙、梁、板、水池的池壁必须预留刚性防水套管。因是改造工程,未预留套管,现后剔凿孔洞加入防水套管。 Ⅳ刚性防水套管规格见下表: Ⅳ刚性防水套管规格 管道直径 50 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 套管直径 100 125 150 200 200 250 300 350 400 450 500 550 套管壁厚 4.0 4.5 4.5 6 6 7 8 9 9 9 9 9 翼环壁厚 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 注:套管的翼环直径应比套管的外径大于100mm。 二、施工准备 根据施工图纸及技术交底,检查、核对预留套管的位置和大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。 三、管道安装 1、管道预制: ①根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管尺寸,进行断管。硬聚乙烯管的切断可用各种割管机或手工锯进行,断口要发齐。承插连接前,断口用锉刀或刮刀除掉内外飞刺,外棱锉出150~300 坡

口,坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2,长度一般不小于3mm,坡口完成后,应将残屑清除干净。粘接前应对承插口先承插一下,试验其松紧度。承口深度不得全部插入,一般为承口的3/4 深度,在基表面划出标记,管端插入的深度不得小于下表的规定: 塑料管材插入管件承口深度 管子外径 40 50 75 110 160 管端插和承口深度(mm) 25 25 40 50 60 ②试插合格后,有棉丝将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦试干净,如有油污需用丙酮除掉。然后用毛刷蘸胶粘剂涂刷,先涂抹承口,再涂抹插口,粘合面上都要均匀涂到,粘合剂不窒过多,避免流挂,涂毕随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀。应使管端插入深度符合所划标记,并保证承插接口的垂直和接口位置正确,还应静置2~3 分钟,防止接口滑脱。承插接口插接完毕后,应将挤出的胶粘剂用棉丝或干布蘸清洗剂擦试干净。多口粘接时应注意预留口方向。预制管段节点间误差不大于5mm。 2、排出管、干管安装: (1)首先按设计要求预留套管,套管的管径应管道大50mm。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖沟槽并夯实。一般沟底可做100~150mm 砂垫层,垫层宽度应不小于管径的2.5 倍,坡度与管道坡度相同。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向和坡度做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘接时也必须按粘接工艺依次进行。管道全部粘接好后,要直且坡度均匀,各预留口位置准确。 (2)排出管、干管安装完好后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时时勿碰伤、碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 3、立管安装: ①首先按设计坐标要求预留套管,套管的管径应比管道大50mm。按设计要求设置固定支架或支承件,支承件的间距:立管外径为50mm 的应不大于1.5m;外径为75mm 及以上的应不大于2.0m。横管应不大于下表规定:

地下室人防给排水施工专项方案-(1)(完整版)

人 防 给 排 水 工 程 审批: 审核: 编制:盛世名门二期项目

一、编制依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 《人民防空工程设计防空规范》GB50098-2009 《人民防空工程防化设计规范》RF J013-2010 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版) 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》GB50067-97 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑设计防火规范》50016-2014 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003.(2009版) 二、工程概况 地下室平时为车库,战时为三个六级乙类人防物资库,人防地下室建筑面积为11033平方米,建筑层高:地下车库层高。本工程地下室为三个防护单元。第一防护单元建筑面积为3376m平方米,掩蔽面积2000平方米;第二防护单元建筑面积为3620平方米,掩蔽面积2200平方米;第三防护单元建筑面积为3820平方米,掩蔽面积2300平方米;战时柴油移动电站,建筑面积217平方米;物资库防常规武器抗力级别为六级,防化学武器级别为丙级。 物资库按每1000平方米有3~5个管理员考虑,物资库管理员生活用水标准按4(L/人·d),储存10天用水、饮用水标准4(L/人·d),储存时间15天计算。口部、扩散室以及战时通风竖井洗消用水量按6L/平方米计算。 战时人员掩蔽部及物资库清洁区设战时水箱,水箱设置位置及尺寸见平面图及水量表。 水源由市政管网提供,考虑到冲洗水压,设手摇泵供战时使用。战时人员饮用水通过饮用水龙头供给,生活用水直接在生活水箱由水龙头取用。 口部冲洗:口部冲洗阀应按图纸位置,详见图集07FS02-51"穿墙管冲洗栓安装图(DN25)";冲洗龙头配备冲洗软管,软管长25m,供水压力为,供水管径为DN25。战时生活污水排水: 染毒污水的排除:口部,洗消间,通风竖井,扩散室、滤毒室、防毒通道均设防

中水施工方案

本工程主要遵守、执行的国家及北京市颁发地施工技术规范、规程、各专业施工规范规程。 《给水排水管道工程施工及验收规范》( GB50268—97) 《建筑给排水及采暖工 程施工质量及验收规范》(GB50242-2002) 《埋地硬聚氯乙烯排水管管道工程 技术规程》( CECS17:2000) 《建筑设备施工安装通用图集》91SB4-1 排水工 程《建筑设备施工安装通用图集》91SB3-1 给水工程《北京市给排水管道工 程施工技术规程》DBJ01-47-2000 《混凝土排水管道基础及接口》04S516标准图集 《北京市建筑工程施工现场安全标准》 《排水检查井》05SS522标准图集 二、系统概述及工程特点: 中水系统: 本工程为长乐宝苑住宅小区长乐二期B区及宝苑A区开放区室外中水管线工程。按照设计要求,中水管道采用给水pe 管,压力等级不小于, 直埋敷设接口方式: 采用热熔焊接。由于本小区竖向设计高程变化复杂,故中水管道工程呈现以下特点:管线定位拐弯复杂、高程变化多造成管道翻身多、各种管道交叉点多。在施工过程中应引起高度重视。中水管道干线在小区主干道下铺设(设计高程为27.60 米左右);在二期、三期范围内管线设计高程为管顶25.00 米左右, 支线

(洒水栓)铺设在下沉花园内(设计高程为24.85 米左右),结构施工时同样需要密切配合土建单位在相关墙体预留方洞250X300 (高) 中水管线: DE200中水管线:DE150中水管线:476m 12m DE100 中水管线:460m DE80 中水管线:171m DE65 中水管线:182m DE50 中水管线:900m DE40 中水管线:379m DE32 中水管线:411m DE25 中水管线:1760m DE20 中水管线:1293m 地埋式软密封阀(DN40至DN100 : 22 座 闸阀:30 座 ①700阀门井 1 座 阀井(*): 2 座 取水阀:16 座 液位计 2 座三、中水施工部署: 1、工程目标: 、质量目标:工程竣工合格

市政工程给水施工方案设计

一、工程概况 本次机场南路为新建道路工程,给水工程设计原则为:从经济和设计综合考虑,按照《深圳市宝安国际机场扩建工程市政详细规划-给水工程规划图》要求确定给水管径,并与现况管线和相交路口设计管线接顺,具体设计管径如下: 设计起点江湾大道路口至机场出场道路北侧按规划布置DN250给水管,南侧按规划布置DN300给水管。主要供给机场码头用水。进场出场道路至机场进场道路北侧按规划布置DN400给水管,南侧按规划布置DN400给水管;机场出场路西侧按规划布置DN300给水管,东侧按规划布置DN250给水管,与机场出场路设计给水管接顺;机场进场路双侧按规划布置DN500给水管,与机场进场路设计给水管接顺。机场进场路至宝安大道采用双侧布管,北侧按规划布置DN500给水管,南侧按规划布置DN500给水管。宝安大道至107国道采取双侧布管,北侧布置DN500给水管,南侧布置DN500给水管,分别与宝安大道现况给水管和107国道现况给水管相连通。107国道至设计终点有现况给水管,部分给水管落入新建道路机动车道下,对不符合要求的给水管进行废除重建,其中北侧布置DN600给水管,南侧布置DN700给水管。 二、施工工艺 测量放线—沟槽开挖—钎探—砂基础—管道安装—水压试验—检查井浇筑—沟槽回填、压实 三、具体的施工方法 1、施工前的准备工作: 测量放线与沟槽开挖过程按照土方开挖方案的内容执行。沟槽开挖完成需距离槽边1米位置进行沟槽防护,防护栏高为1.2米,防护栏之间用密目网进行防拦(后附图)。 沟槽开挖完成按照要求进行钎探,钎探布置点为每井位一点,遇有槽底土质

不良或者搅动、可疑部位时增补钎探。 砂石基础施工时按照《给水排水管道工程施工及验收规范》执行,一层砂基础厚度为15cm,C2层厚度为4cm,C1层压实系数为≥90%,C2层压实系数为≥95%。 管材必须有合格证书、且批量与批号相符。管材的外形及尺寸允许偏差应符合现行国家标准。 管表面不得有裂纹、凹凸不平等妨碍使用的缺陷。 检查管材破裂,可用小锤轻轻敲打管口、管身,破裂处发声嘶哑,有破裂的管材不能使用。 对承口内部,插口端部的防腐沥青可用气焊、喷灯烤掉。对飞刺和铸砂可用砂轮磨掉,或用錾子剔除。 承插口配合的环向间隙,应满足接口嵌缝的需要。 采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管、承插口的内外工作面应光滑、轮廓清晰、不得有影响接口密封性的缺陷。 法兰和螺栓应满足有关标准的要求。 对内衬水泥砂浆防腐层进行检查,如有缺陷或损坏,应按产品说明书修补、养护。 2.1球墨铸铁管安装 (1)下管 采用机械下管,下管时用橡胶管将吊装带,禁止钢丝绳直接勒在管子上,应使管子完整无损的下到沟槽,管子两端不要碰撞槽帮,不要污染管子。 排管方向与来水方向一致,即承口为来水方向,插口为去水方向。如管体标有向上放的标志,注意在摆管时,把标志放在管上顶。 排管时留出撞口的工作距离,并隔一段距离进行适当的错管,避免距离过长后,后面窜管距离过长形成二次排管。 下管设专人统一指挥,以确保管材平稳下沟。 (2)清理承口 管及管件下沟前,先清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤,承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有沟槽、凸脊缺陷。 下沟后清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散的涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物等,有任何附加物都可能造成接口漏水,影响试压

厂房给排水系统施工方案

给排水系统施工方案 第一节施工总说明 1.1给排水系统施工说明 1.1.1管道管材及连接方式 本工程市政给水管、加压生活给水管、反渗透浓水给水管试验压力为1.0MPa,排水及雨水管道进行严密性试验。 1.1.3管道保温 本工程市政给水管、加压生活给水管反渗透浓水给水管、雨水管在电缆桥架或电器柜,办公室吊顶上部敷设的给水排水管道作防结露保温,保温材料采用橡塑海绵,厚度见下表: 配管保温材料厚度 1.3质量控制点及控制措施

质量控制点及控制措施表 2.1预制加工 预制加工时应根据各系统的特点,在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸,应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm,每增大1m时偏差可增大±2mm,但总偏差不可大于±15mm,同时,组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便,并应留有可调整的活口,对于预制好的组合件应提前做好防腐,不允许安装完后再进行防腐工作。流程图如下页所示。 根据本工程的特点,按设计图纸画出管道支路、管径、变径,预留管口、阀门位置等施工草图,然后在实际安装的结构位置做上标记,按标记量出实际尺寸,记录在草图上,编号,然后再按草图测的尺寸,整批加工,并留出洞整段,则大大减少了现场的安装时间。

2.2衬塑钢管卡环连接2.2.1管道压槽原理 2.2.3沟槽加工 沟槽加工步骤如下:

续渐进,槽深应符合下表要求: 钢管沟槽标准深度及公差要求 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件; 采用机械截管,截面应垂直轴心,允许偏差:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm。 沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。沟槽连接步骤如下:

中水工程施工方案

中水工程施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

目录

一、编制依据 北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程给水施工图纸(含变更设计); 北京市大兴新城核心区路网市政配套工程规划一路及规划十二路工程地质勘察报告; 《给排水管道工程施工及验收规范》50268-2008; 《市政给水管道工程及附属设施》07MS101; 《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000; 我单位对施工现场实地调查情况; 二、工程概况 工程概述 规划一路给水管线西起现况永华路,向北向东与规划十二路及新源大街相交,再折向南,终点与现况永华路相交。管径为dn200和dn315,长度约为1221m。其中dn200管道约1220m,dn315管道约1m。管材采用PE管。 工程水文地质情况 根据本次钻探所揭示的地层条件,按沉积年代将勘探深度范围内的地层划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类。 工程水文条件 本次钻探最深钻至标高,止于第5大层,在钻孔中测到2层地下水:第1层为上层滞水,水位标高~,埋深~;第2层为层间水,水位标高~,埋深~。 根据地勘结果,本工程所处场地近3~5年最高地下水位标高为左右(不含上层滞水)。 三、施工部署 项目组织机构 针对本工程特点,选派我单位施工经验丰富、业务水平高的人员组成项目部。见附图:

规划一路、规划十二路施工进度横道图 说Array明:图中 粗线为受 拆迁影响 施工段。

质量目标 合格。 安全生产目标 零事故。 文明施工目标 争创北京市文明施工工地。 环境保护目标 “保护环境,从我做起”,提高所有施工人员的环境保护意识,对噪声、振动、废水、废气和固体废弃物进行全面控制,减少对环境的影响;对裸露土方进行覆盖、洒水以防扬尘。 四、施工准备 技术准备 技术准备 项目部组织各相关人员进入施工现场进行实施性调查研究,仔细核对现场及物探图中所有管线的位置、高程、必要时挖探坑,以了解所有现况管线的埋深、走向及平面位置,避免施工时破坏管线。同时组织技术、生产、材料经营人员集中学习施工图及技术规范(认真核实设计变更单),仔细进行技术交底,同时做好各种原材料的试验、检验工作。 建立测量控制系统 在工程开工前,对设计管线的线位进行定线,并按施工需要设立满足精度要求的控制桩,并妥善加以保护。 工程开工前编制材料计划,根据北京兴润水务有限公司对给水管线工程的审核意见及图纸设计进行采购,材料进场后及时进行报验。 按施工计划,组织各种技术工人,机械司机等人员陆续进场。所有人员在上岗前3天到位,以便培训和组织工程技术交底。 按照施组中要求的设备型号分期、分批组织进厂,并检验,维修,以备工程开工后,尽快投入施工生产。 材料人员按照材料计划,进行材料采购,并及时安排进厂,为尽快施工创造条件。

市政给水工程施工设计方案

. . . 给水管道工程施工方案

目录 第一章工程概况 (4) 一、工程概况: (4) 二、主要工程数量 (4) 三、工程特点 (5) 四、施工条件 (5) 第二章施工准备工作计划 (6) 一、施工准备 (6) 二、人员、材料、机械设备的使用计划 (7) 三、项目施工组织机构框图 (11) 第三章施工方案......................................................................................1..2. 一、测量放样...........................................................................................1..2. 二、沟槽开挖...........................................................................................1..3. 三、管道安装...........................................................................................1..5. 四、管道接口...........................................................................................1..6. 五、管道支墩...........................................................................................1..6. 六、阀门井砌筑、抹灰............................................................................1..8 七、回填土...............................................................................................1..9. 八、水压试验...........................................................................................2..0. 九、清洗、消毒20

给排水系统施工方案

给排水系统施工验收方案 给水、生活热水 一、系统工艺流程 二、施工做法及要求: 1.室内给水管、热水管 ( 含太阳能集热管 ) :采用 S304薄壁不锈钢管。管 径≤ DN100时,采用螺纹卡粘,管径>DN100采用承插氩弧焊连接。埋墙及埋地不锈钢管采用带覆塑保护层的不锈钢管材。采用与连接方式相配套的密封圈、管材规格、管材配件等,具体执行《建筑给水金属管道工程技术规程》 CJJ/T 154-2011 。系统工作压力 0.8 MPa。 2.人防工程内给水热水管:采用钢塑复合管,管径≤ DN80时,采用丝接,管 径 >DN80时采用沟槽连接。系统工作压力 0.6MPa。 3.管井及吊顶内的给排水管横管、立管,做防结露保温,采用耐火等级 B1级 的橡塑保温材料,厚度 15mm。地下 1 层车道入口周围 15 米范围内的给排水及消防管,做防冻保温,采用耐火等级 B1级的橡塑保温材料,厚度40mm,并配置电伴热保温。 4.卫生洁具安装:塑料下水口及返水弯等不得使用再生塑料制品,应保证其圆 度、硬度,不得造成渗漏,脱落等质量问题,必要时应检查,并有法定单位的产品监督检验证明。检查方法为对配件进行试装连接,检查下水口返水弯等丝扣连接是否能保证圆度和丝扣外的硬度。 5.所有与卫生洁具配套使用的螺栓、螺母、垫片一律采用镀锌件。镀锌钢管、 扁钢、角铁、圆钢、八字阀门、陶瓷阀芯水嘴、镀锌管件、橡胶板、铅皮、铜丝、油灰、石棉绳、铅油、麻、生料带、白水泥、白灰膏、白塑料护套等。卫生洁具在检验和搬运过程中,要小心轻放防止磕碰,检验完的产品应重新进行包装,分类,分型号规格,单独码放,不合格产品应及时退货,经检验的新产品,应有相应的新产品标识,如露天码放,应选好地点,应防止上部有重物砸下,周围应有围护。

中水工程中水施工设计方案

. 目录 一、工程概况 (1) 二、施工顺序: (1) 三、施工测量 (1) 四、管道开槽 (2) 五、管道基础 (2) 六、管道安装 (3) 七、检查井施工 (3) 八、井室钢筋绑扎安装: (4) 九、井室混凝土浇注: (5) 十、井室模板拆除: (5) 十一、管道闭水试压 (6) 十二、检查井、管线回填 (7) 十三、环境保护 (8)

. . 一、工程概况 本工程为学院路(明堡路~古雁街段)中水管道,管道沿人行步道 布置,中水管道距离道路中心线处12m。管道材质全部为PE管,管 道公称压力PN=1.0MPa,道总长2572m,其中DN200 PE管1972m,DN110 PE管360m,DN40 PE管40m,DN63 PE管200m,管道平均埋深1.55m。检查井共计55座,全部为钢筋混凝土检查井,铸铁阀门井53座。二、施工顺序: 测量放线→沟槽开挖→清槽→钎探→验槽→灰土基础→中砂基础→ 下管→稳管施工→管道安装施工→中砂基础→检查井施工→打压闭 水试验→回填土→清理交验。 三、施工测量 A.将水准点引测进入施工区域内,作为施工测量依据,同时所有控制点必须经过校核并经过监理复核后方可使用。 B.按设计图纸要求进行放线,经复核完毕报监理工程师签认,方可进行下道工序施工。 C.对施工地段的原有地下管线位置、高程要调查清楚及时探坑,作好标记,如与设计管线发生矛盾应及时通知设计人、监理共同解决。 D.严格按施工图定出管线平面位置,包括管中心线和开槽边线。定线完毕后,经有关部门校核后方可使用。 E.拉边线和高程桩线控制管道中心与高程:土方开挖时,在槽底给定

中水施工方案完整版

中水施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

一、主要执行规范、规程本工程主要遵守、执行的国家及北京市颁发地施工技术规范、规程、各专业施工规范规程。 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97) 《建筑给排水及采暖工程施工质量及验收规范》(GB50242-2002) 《埋地硬聚氯乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS17:2000) 《建筑设备施工安装通用图集》91SB4-1排水工程 《建筑设备施工安装通用图集》91SB3-1给水工程 《北京市给排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 《混凝土排水管道基础及接口》04S516标准图集 《北京市建筑工程施工现场安全标准》 《排水检查井》05SS522标准图集 二、系统概述及工程特点: 中水系统: 本工程为长乐宝苑住宅小区长乐二期B区及宝苑A区开放区室外中水管线工程。按照设计要求,中水管道采用给水pe管,压力等级不小于,直埋敷设。接口方式:采用热熔焊接。由于本小区竖向设计高程变化复杂,故中水管道工程呈现以下特点:管线定位拐弯复杂、高程变化多造成管道翻身多、各种管道交叉点多。在施工过程中应引起高度重视。中水管道干线在小区主干道下铺设(设计高程为27.60米左右);在二期、三期范围内管线设计高程为管顶25.00米左右,支线

(洒水栓)铺设在下沉花园内(设计高程为24.85米左右),结构施工时同样需要密切配合土建单位在相关墙体预留方洞250X300(高)。 中水管线: DE200中水管线: 476m DE150中水管线: 12m DE100中水管线: 460m DE80中水管线: 171m DE65中水管线: 182m DE50中水管线: 900m DE40中水管线: 379m DE32中水管线: 411m DE25中水管线: 1760m DE20中水管线: 1293m 地埋式软密封阀(DN40至DN100): 22座 闸阀: 30座 Φ700阀门井 1座 阀井(*): 2座 取水阀: 16座 液位计 2座 三、中水施工部署: 1、工程目标: 、质量目标:工程竣工合格

某市政供水管网工程施工组织设计

目录第一章编制依据及原则 第二章工程概况及特点 第三章施工总体目标 第四章施工部署 第五章施工准备 第六章施工总进度计划 第七章施工总平面布置 第八章施工测量 第九章土石方施工 第十章构筑物施工 第十一章道路 第十二章设备安装 第十三章保证工程质量的措施 第十四章工期保证措施 第十五章施工协调管理 第十六章安全文明施工及环境保护措施第十七章管线保护方案及措施 第十八章季节性施工和成品保护措施

第十九章四新技术应用及成本管理 第二十章服务与保修及档案资料管理 附表四:拟投入本标段的主要施工设备表 附表五:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表六:劳动力计划表

第一章编制依据及原则 1.1、编制依据 由某工程管理(集团)有限公司编制的《某区水厂扩建项目北部新城供水管网一期工程》及相关答疑。 由工程集团某市设计研究院设计的招标图纸。 我单位自行踏勘现场、调查咨询资料。 根据某区北部新城供水管网工程所处位置、环境,结合我公司现有机械设备、机具、周转材料及施工技术力量等。 《中华人民共和国建筑法》 《某市市建筑管理条例》 ISO9001:2000标准的质量管理体系,我司《程序文件》和《质量手册》。 国家及地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 2002年国家颁布的《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》《建设工程质量管理条例》。 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

中水工程中水施工方案

中水工程中水施工方案(总8 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目录 一、工程概况 ........................... 错误!未指定书签。 二、施工顺序: ......................... 错误!未指定书签。 三、施工测量 ........................... 错误!未指定书签。 四、管道开槽 ........................... 错误!未指定书签。 五、管道基础 ........................... 错误!未指定书签。 六、管道安装 ........................... 错误!未指定书签。 七、检查井施工 ......................... 错误!未指定书签。 八、井室钢筋绑扎安装: ................. 错误!未指定书签。 九、井室混凝土浇注: ................... 错误!未指定书签。 十、井室模板拆除: ..................... 错误!未指定书签。十一、管道闭水试压 ..................... 错误!未指定书签。十二、检查井、管线回填 ................. 错误!未指定书签。十三、环境保护 ......................... 错误!未指定书签。 一、工程概况 本工程为学院路(明堡路~古雁街段)中水管道,管道沿人行步道布置,中水管道距离道路中心线处12m。管道材质全部为PE管,管道公称压力PN=1.0MPa,道总长2572m,其中DN200 PE管1972m,DN110 PE管360m,DN40 PE管40m,DN63 PE管200m,管道平均埋深

市政给水工程施工方案

给水管道工程施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况: (3) 二、主要工程数量 (4) 三、工程特点 (4) 四、施工条件 (4) 一、施工准备 (5) 二、人员、材料、机械设备的使用计划 (6) (一)主要人员的配置 (6) 三、项目施工组织机构框图 (10) 一、测量放样 (11) 二、沟槽开挖 (12) 三、管道安装 (14) 四、管道接口 (15) 五、管道支墩 (15) 七、回填土 (18) 给水管道安装完毕和回填密实后,应进行管道的水压试验。管道试压长度一般在500米至1000米之间,具体长度以现场实际情况而定。把给水管两端用盲板焊接封住,焊缝饱满不渗水;在试压段管顶开进水孔,并设置闸门开关;在管道最高点及纵向弯头高点处设置排气孔并安上检验标定过的压力表。试验压力钢筒预应力砼管(PCCP)为0.9MPA,焊接钢管、球墨铸铁管为1.0MPA. (19) 一、质量保证措施 (21) 二、安全保证措施 (22) 三、文明施工措施 (23)

第一章工程概况 一、工程概况: 107国道是北京—深圳的国家一级干线公路,在深圳市宝安境内全长约32公里。其东南端通过南头联检站接特区内北环快速路和深南大道,西北端连接东莞长安镇。是深圳西部的主要门户,也是深圳连接珠江三角洲区域的主要对外通道,同时还是宝安西部各镇域组团之间最主要的联络通道。107国道第三期改造工程三标段为凤凰立交工程。本工程位于福永镇内,现状凤凰大道为双向四车道,与107国道为十字型灯控平交路口,东西两个方向分别连接主要风景点凤凰山和海上田园,是福永镇东西方向的主要交通要干道。道路两侧为商业旺地,人流密集,随着交通量的增长,现状灯控路口已经远远满足不了需求,凤凰立交的修建是势在必须。本立交设计为蝶形状,通过上下两层跨线桥跨越107国道。设计起点对应107国道主道桩号为K5+646.400,左辅道桩号为ZF05+645.436,右辅道为YF05+647.766;终点桩号对应107国道主道桩号为K06+440.000,左辅道为ZF06+440.537,右辅道为YF06+439.864;总长793.6M。相交的凤凰大道在立交范围内改造长度为959.11M。 道路等级:107国道主道维持现状一级公路标准; 107国道辅道为城市主干道标准; 凤凰大道为城市主干道标准。 凤凰立交的给水管道工程主要分布在107国道两侧辅道,凤凰大道两侧;给水管材采用焊接钢管、球墨铸铁管及带钢管预应力砼管。管沟开挖均采用大开方式埋设,对开挖深度大于3—7.5m的管沟均采用钢板桩支护。管道基础除碰到软地基需另作处理外,一般直接敷在原状土上,如已扰动,则分层夯实,密实度不得低于90%;回填土一般采用原土分层回填夯实,其密实度不得低于90%。

排水系统施工组织设计方案

施工组织设计 一、工程概况与特点 (一)工程概况: 该工程起点为污水处理厂南侧,桩号为K0+000,终点为洋河北岸,桩号为K5+799.266途径高新区姚家坊镇、宣化沙岭子镇农田。主要包括退水管线及退水明渠,其中退水管线最大能力为4845.5L/S。 K0+000~K4+300为Φ1500钢筋混凝土排水管,全长4300米,滑动胶圈柔性接口,基础采用砂石基础,设检查井46座。 (二)工作特点: 本工程建设地处远郊,施工材料运输大多经过田间道路及沿管线修筑临时道路,运输困难,条件较差,需经维修临时路;管线在农田中经过,施工时耕植土需暂存,施工完毕后需恢复耕地;管线多次穿过农渠,施工过程中不能影响农田灌溉,施工时需铺设混凝土管导流或改水,并搭设便桥,施工完毕后恢复农渠;机械作业需合理安排,防止毁坏农田;工程所在地大部分为农田,含水量大,回填时需注意回填土含水量控制。 (三)工程地质: 多数地区为耕植土,在工程施工深度范围内无地下水,不需降水。 (四)气象: 张家口市气候属暖温带与寒温带过度的东亚半干旱大陆性季风气候区。特点为气温低、温差大;夏季凉爽短促,雨量少而集中;冬季寒冷干燥,封冻时间长。 年平均气温:7.7℃ 最高气温:40.9℃ 最低气温:-26.2℃ 主导风向:西北 次导风向:东南 最大冻土深:1.2m

最大积雪深度:0.31m (五)质量目标:优良 工程目标:2005年4月15日——2005年6月10日计划工期65天 工程建设单位:某排水有限公司 工程设计单位:某城乡建设规划设计院工程设计所 工程施工单位:某市政工程管理处 工程监理单位:某监理公司 二、施工准备 (一)施工现场准备工作 1、做好“三通一平”,其中水源、电源就附近单位、村镇可提供的水、电源与相关单位协商解决,并调查好现场地下管线障碍物情况。 2、对拆迁范围内的拆迁工作,应积极配合业主进行。 3.做好测量放线工作。 4、落实好施工期间地面道路正常通行及安全文明施工措施。 5、机械设备的调整及购置。 6、做好材料计划及进场工作。 7、落实临时设施及施工场地。拟在本工程设办公室2间,机械设备停放用地200m2,部分材料加工用地300m2。 (二)技术准备 1、在准备阶段应认真熟悉图纸,审核其工程量,做到胸有成竹。对图纸进行认真研究,了解设计意图,进行图纸会审,不明处向设计方提出答疑。 2、组织项目部相关人员认真学习施工规范和质量检验标准,编写实施性施工组织设计和各分项工程施工方案,并编写施工作业指导书,并进行技术交底。 3、材料人员协同监理对材料厂家进行考察,并进行抽样,由检测单位进行检查。检测单位应具有相应资质,并得到监理和业主认可。检验合格后方可使用。 三、施工力量计划及布置

相关文档