文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理需旁站的重要部位工序清单[详细]

监理需旁站的重要部位工序清单[详细]

监理需旁站的重要部位工序清单[详细]
监理需旁站的重要部位工序清单[详细]

旁站工作是质量监理控制的重要手段之一1、需旁站的重要部位、工序清单

2、

2、本工程旁站监理方案

3、旁站责任人:

旁战是监理在现场进行质量控制的主要手段.旁站责任人由监理工程师安排的监理员承担,监理员基本上每天都应做一张或多张的旁站记录.

4、旁站的内容

4.1 涉及结构安全的重点部位和隐蔽工程施工:

4.1.1 砼管桩:定位、接桩、桩顶标高、静载试验.

4.1.2 基槽开挖:基坑围护、土层验槽、垫层标高、凿桩头、锚筋焊接. 4.1.3 基础砼浇捣:配合比、塌落度、浇捣顺序、振捣情况.

4.1.4 主体结构钢筋工程:各类焊接和机械连接、钢筋绑扎、直径间距、尺寸、锚固、搭接.

4.1.5 结构模板:是否按施组方案施工,模板强度、稳定、排架安全、模板尺寸、埋件、留孔、位置、垂直度、缝隙.

4.1.6 砼浇捣:配比、塌落度、浇捣顺序、钢筋保护层、楼板厚度、施工冷缝处理、拆模后砼缺陷修补、轴线偏移、截面尺寸、平整度、垂直度、砼试块、标养室检查.

4.1.7 砌筑工程:砂浆配碧、试块、砌筑砂浆饱满度、拉结筋、过梁、圈梁、构造柱、预留孔洞及埋件做法.

4.2 影响使用功能的关键部位:

4.2.1 防水、保温:

屋面:落水度、排气孔、天沟泛水、排水坡度、刚性防水密实度、填嵌、保温层厚度、含水率、坡度.

厕浴间:防水隔离层、墙底反梁.

墙面水泥砂浆防潮层设置、地下室外墙防水涂料、卷材铺贴.

4.2.2 门窗:门窗制作、门窗安装隐检、滴水线、发泡剂施打、硅胶、窗台泛水.

4.2.3 墙面:外墙面刮糙、外墙脚手孔封堵、穿墙螺栓截断和封堵、穿墙套管预埋、电管预埋、砖墙上为管道开槽及修补.

4.2.4 地面装饰材料铺贴前的基层清理、铺面砖平整不空鼓.

4.2.5 管道及给水:管道的各种连接接头、管道各种支吊架、管道坡度、标高、走向、交叉安排、阀门安装、油漆、保温、冲洗、试压.

4.2.6 消防:消火栓方向、标高、喷淋头排列.

4.2.7 卫生设备:设备保护、配件外观、排列、盛水试验.

4.2.8 排水:管接头、通球、通水、坡度、穿楼板密封处理.

4.2.9 设备安装:基础坐标、标高、地脚螺栓、电铁、设备水平度、同轴度、隔震、减震器安装、通过设备的油路、水路、气路试验、设备空载运行、空载联动运转、负荷试运转.

4.2.10 空调:风管制作尺寸、翻口、吊架间距、保温牢度、防锈.

4.2.11 电气:预埋管、预埋箱盒的数量、标高、走向、位置.导线品种、质量、接头、绝缘性能.电气器具及配电箱安装牢固、排列整齐、接地良好.电缆型号、质量、无重叠扭曲、绝缘电阻合格.桥梁牢固排列整齐、标高、走向.防雷接地焊接牢固、接地电阻测试.

4.2.12 弱电安装:预埋位置、标高、尺寸符合设计要求.设备调试试验和技术检验、安装后静态调试及系统调试.

4.3 旁站检查重点:

4.3.1 是否符合设计要求.

4.3.2 是否符合施工规范中的强制性条文,及安全条例.

4.3.3 监理细则中的监控要点、是否得到控制.

4.3.4 施工组织设计和方案确定的质量保证措施是否已实施.

4.4 旁站记录表填写

4.4.1 写清旁站部位:楼层、轴线.

4.4.2 施工方名称(可能是总包,也可能是分包).

4.4.3 写明时间.

4.4.4 检查项目具体,并注明图纸要求和有关施工规范、安全的强制性条文.

4.4.5 检查记录:施工的偏差、错误、违背施工程序和工法等.

4.4.6 处理意见:口头通知、监理联系单通知、监理通知单通知、暂停施工等.

一般小问题可以在这一张表上封闭,问题比较大可以在整改复查表上封闭.但所有问题一定都要封闭.

4.4.7 所有记录做到可以追溯.盖章、总监或监理工程师签认.

工程测量数据复核表

本工程见证取样及监理平行检测

相关文档