文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单相电度表接三相四线制回路原理接线图

单相电度表接三相四线制回路原理接线图

单相电度表接三相四线制回路原理接线图

1

电度表接线图

电度表的接线图 电度表的接线图-单相-三相四线 单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线 ——图文JW原创 一、机械式电度表的型号及其含义。 电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号。 如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。 1、类别代号: D--电度表 2、组别代号 表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。 表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。 3、设计序号用阿拉伯数字表示。 每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。 综合上面几点: DD--表示单相电度表:如DD971型 DD862型 DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型 DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型 DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型 D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型

DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型 DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型 DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型 4、基本电流和额定最大电流 基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。 如 5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如 3x5(20)A。 5、参比电压 指的是确定电度表有关特性的电压值 对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。 对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。 对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。 二、机械式三相四线电度表的读法 1、如果您的三相四线电度表是最右边没有红色读数框的,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的"计数轮"的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的就是小数。 2、如果您的表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是您实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器的,那要看互感器的规格了,比如用的是100/5的互感器,那它的倍率为20(即100除以5),如果是200/5的即倍率为40,如果是500/5的,那倍率就是100。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为KWh(千瓦时:度)。即:实际用电量=实际读数×倍率 3、互感器如果不只绕一匝,那么,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数×实际读数。匝数,指互感器内圈导线的条数,不指外圈。 一般计量收费时,大多不计小数位的读数。 三、一度电是多少 关于一度电的问题,举例说明,在用电器的额定电压下,一个1000瓦的用电器使用上一个小时就消耗1度电。如果1度电1元币,那么说,一个1000瓦的用

单相有功电能表的正确接线

单相有功电能表的正确接线 一单相有功电能计量装置的接线方式 (一)单相有功电能的测量原理 用于单相电路的电能计量装置一般仅有一只单相电能表,,电能表端子盒的端子直接接入被测电路,即直接接入式,当电能表的电流或电压量限不能满足被测电路要求时,则需经互感器接入。 测量有功电能的原理如图 测得的有功功率为 P=UIcos ? 而驱动力矩M Q 可由相量图得到M Q =K ψsin U I ΦΦ 驱动力矩为正值,电能表正转 若有一个线圈极性接反,例如电流线圈极性接反时,流入电能表电流线圈中的电流方向与图中相反,残生电流磁通的方向也相反,测试驱动力矩为M Q = K θsin U I ΦΦ=K =+?ΦΦ)180sin(?U I -K ?sin U I ΦΦ (二)直接接入式

直接接入式接线根据电能表端子盒内电压,电流接线端子排列方式不同可分为一进一出(单进单出)和二进二出(双进双出)两种接线方式。 相同点:两种接线方式的接线原理都是一样,因为它们所反映的功率都是P=UIcos 它们的电压电流端子同名端的连接片在表内都是连好的。 不同点:只是端子盒内电压、电流的出入端子的排列位置不同,电能表端子盒的接线端子应以“一孔一线”、“孔线对应”为原则,禁止在电能表端子盒端子孔内同时连接两根导线。 1、一进一出接线的正确接线 将电源的相线(俗称火线)接入接线盒第1孔接线端子上,其出线接在接线盒第2孔接线端子上;电源的中性线(俗称零线)接入接线盒第3个孔接线端子上,其出线接在接线盒第4孔接线端子上。 (目前我国和德国、捷克、匈牙利及原苏联等国生产的单相电能表都采用这种接线方式。) 2、二进二出接线的正确接线

光伏并网中电表接线方案大全

什么是三相电,什么是单相电? 三相电 能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机; 以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路,也叫三相电。 中国的电力系统是三相四线制!三条相线一条零线,U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;相线与零线之间称为相电压,电压是220V。如果每相之间的负荷不平衡,就会造成零点电压偏移,也就是说有的相对零线的电压高于220伏,有的又低于220伏。发电机输出和高压电输送都是三相电。 家庭用电 都是用220伏的,是任意一条相线(U、V、W三根线中的一根,俗称火线)和零线的组合。因为只用一相,所以是单相电。 不管家用电器是两个脚,或三只脚都是单相电。 家庭插座二个孔的分别是:一个火线,一个零线。一般全塑料的家用电器是用两只脚的插头。 家庭插座三个孔的分别是:一个火线,一个零线,一个地线。有金属外壳的家用电器是用三只脚的插头。 单相电与三相电的联系

在电工学中,只有单相电和三相电,即使是特殊需要用两根火线(相线)380V电压,也只能称为单相380V。 单相电是三相电的一部分,一路三相电(三相四线)可以分为三路单相电,公房大多数为6层,或许与三相电有关,每一相电供两层楼面,这样可以使三相电负荷平衡,三相电可以充分利用。 双向(单相)电表如何安装? 在了解了三相电和单相电后,大家对家庭用电也有了基本的认识。下面针对大部分家庭用户安装的小型电站,一般在5KW以下,由于逆变器是单相输出,因此,并网时电表需要安装双向电表(单相)。 电表外形双向电表到底长啥样? 市面上常用的双向电表如下图所示,有6个接线端子,1,3为进线,4,6为出线,2,5为脉冲输出端口,一般不接线,用于电力局测试电表精度。

电能表的实物接线图

单相电能表的实物接线 单相电能表的实物接线 漏电开关的作用是:用于保护人体触电和设备绝缘破坏触电的故障。 漏电开关使用:在安装接线后,按下漏电保护器的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况,以检验漏电保护器能否动作。测试按纽应每月试验一次,以检验漏电保护器之功能。在接地漏电情况下,漏电保护器自动跳闸。在故障未被清除之前,即使再把手推至“ON”的位置,也不能使电路重新接通,避免了人为错误地将故障电路接上。

; 单相电能表的实物接线 单相电能表的实物接线 漏电开关的作用是:用于保护人体触电和设备绝缘破坏触电的故障。 漏电开关使用:在安装接线后,按下漏电保护器的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况,以检验漏电保护器能否动作。测试按纽应每月试验一次,以检验漏电保护器之功能。在接地漏电情况下,漏电保护器自动跳闸。在故

障未被清除之前,即使再把手推至“ON”的位置,也不能使电路重新接通,避免了人为错误地将故障电路接上。 ` 在图中,(a)图为主电路,通过当接触器KM1三对主触点把三相电源和电动机的定子绕组按顺相序L1、L 2、L3连接,,而KM2的三对主触点把三相电源和电动机的定子绕组按反相序L3、L2、L1连接,使电动机 可以实现正反两个方向上的运行。 而图(b)中,按下正转起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电且自锁,主触点闭合使电动机正转,按下停止按钮SB1,接触器KM1线圈断电,主触点断开,电动机断电停转。再按下反转起动按钮SB3,接触器K M2线圈通电且自锁,主触点闭合使电动机反转。但是在(b)图中,若按下正转起动按钮SB2再按下反转起动按钮SB3,或者同时按下SB2和SB3,接触器KM1和KM2线圈都能通电,两个接触器的主触点都会闭合,造成主电路中两相电源短路,因此,对正反转控制线路最基本的要求是:必须保证两个接触器不能同时工作,以防止电源短路,即进行互锁,使同一时间里只允许两个接触器中一个接触器工作。 所以在图(c)中,接触器KM1 、KM2线圈的支路中分别串接了对方的一个常闭辅助触点。工作时,按下正转起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,电动机正转,此时串接在KM2线圈支路中的KM1常闭触点断开,切断了反转接触器KM2线圈的通路,此时按下反转起动按钮SB3将无效。除非按下停止按钮SB1,接 触器KM1线圈断电,KM1常闭触点 复位闭合,再按下反转起动按钮SB3实现电动机的反转,同时,串接在KM1线圈支路中的KM2常闭触点 断开,封锁了接触器KM1使它无法通电。 这样的控制线路可以保证接触器KM1 、KM2不会同时通电,这种作用称为互锁,这两个接触器的常闭触点称为互锁触点,这种通过接触器常闭触点实现互锁的控制方式称为接触器互锁,又称为电气互锁。

电表接线及工作原理

电度表接线及工作原理 单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线 一、机械式电度表的型号及其含义 电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下: 类别代号+组别代号+设计序号+派生号。 综合上面几点: DD--表示单相电度表:如DD971型DD862型 DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型 DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型 DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型 D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型 DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型 DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型 DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型 4、基本电流和额定最大电流 基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。 如5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如3x5(20)A。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为

单相电表安装施工方案

-- 单相电能表安装施工方案-- -- 目录 3 ................................................... .............. 安装前准备 .一、 3 ................................................ ............. 1、准备工作安排 3 2、人员要 求 ................................................ ................. 3 3、主要仪器仪表和工 具 ................................................ ....... 4 ................................................... .......... 二、现场作业注意事项

4 、危险点分 析 ................................................ (1) 5 ................................................ ................. 2、安全措施 6 ................................................ ... 3、事故预想及异常情况处理 6 4、文明施工细 则 ................................................ ............. 6 .................................................. ..... 三、现场安装工序及时间预算 6 ................................................ ............. 1、安装作业流程 7 、电表安装竣工检 查 ................................................ (2) 8 3、单相表安装时间预

电能表的工作原理及接线

单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线 ——图文JW原创 一、机械式电度表的型号及其含义。 综合上面几点: DD--表示单相电度表:如DD971型 DD862型 DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型 DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型 DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型,DDS156型电子式单相电能表 DTS--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型 DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型 DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型 DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型 4、基本电流和额定最大电流

基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。如果1度电1元钱,那么说,一个1000瓦的用电器使用上一个小时就花掉1元钱。例如,一只电饭煲,它的说明书上标1000W220V,那么这只电饭煲在家里用上一小时就花掉1元钱。 四、机械式单相电度表的接法 1、单相电度表的构成及电路原理图 单相有功电度表(简称:单相电度表)由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接,所以,单相电度表的外接端子只有4个,即1、2、3、4号端子。由于电度表的型号不同,各类型的表在铅封盖内都有4各端子的接线图。原理图如下

电能表接线技巧

电能表接线技巧 单相交流电度表的接线方法: 交流电能的测量大多采用感应系电度表。单相电度表有专门的接线盒。接线盒内设有4个端钮。电压和电流线圈在电表出厂时已在接线盒中连好。单相电度表共有4个接线桩,从左至右按1、2、3、4编号,配线时,只需按l、3端接电源,2、4端接负载即可(少数也有l、2端接电源,3、4端接负载的,接线时要参看电表的接线图)。若负载电流很大或电压很高,则应通过电流或电压互感器才能接入电路。接线应按电流互感器的初级与负载串联,次级与电度表的电压线圈并联的原则。 三相电度表的接线方法: 三相电度表是按两表法测功率的原理,采用两只单相电度表组合而成的。三相电度表的接线方法依据三相电源线制的不同略有不同。 对于直接式三相三线制电度表,从左至右共8个接线桩,1、4、6接进线,3、5、8接出线,2、7可空着;对直接式三相四线制电度表,从左至右共有11个接线桩,1、4、7为A、B、c三相进线,10为中性线进线,3、6、9为3根相线出线,11为中性线出线,2、5、8可空着。对于大负荷电路,必须采用间接式三相电度表,接线时需配2~3个同规格的电流互感器。

电能表的接线比较复杂,较易接错。在接线前要查看附在电能表上的说明书,根据说明书上的要求和接线图把进线和出线依次对号接在电能表的线头上。接线时应遵守“发电机端”守则.即将电流和电压线圈带“*”的一端一起接到电源的同一极性端上。还要注意电源相序,特别是无功电能表更要注意相序。接线后经反复查对无误才能合闸使用。 当发现有功电能表转盘反转时,必须进行具体分析。反转有可能是由于错误接线引起的,但并非所有的反转都是接线错误。例如,在下列情况下反转是正常现象: (1)装在联络盘上的电能表,当由一段母线向另一段母线输出电能改为另一段母线向这一段母线输出电能时,电能表转盘会反转,因为在这种情况下,电流的相位发生了180°的变化。 (2)当用两只单相电能表测定三相三线有功负载时,在电流与电压的相角大于60°,即cosφ<0.5时,其中一个电能表会反转。 电能表安装要求: (1)通常要求电能表与配电装置装在一处。装电能表的木板正面及四周边缘应涂漆防潮。木板应为实板,不宜采用木台结构。木板必须坚实干燥,不应有裂缝,拼接处要紧密平整。 (2)电能表要装在干燥、无振动和无腐蚀气体的场所。表板的下沿离地一般不低于1.3m。

电表的工作原理

电表的工作原理 电能表的工作原理是:当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。 单相电子式电能表的工作原理,及如何接线 该表接线图只有两种 第一种: 参比电压220V 参比频率50Hz 基本电流1.5(6) 2.5(10) 5(20) 1 和 2 接电网电流互感器的次级 3 火进(出) 4 零进(出) 第二种: 参比电压220V

参比频率50Hz 基本电流5(30) 10(40) 15(60) 20(80) 1 火进 2 火出 3 零进 4 零出 家用单相电子式电度表的工作原理及原理图 电子式电度表是利用电子电路,芯片来测量电能的,用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变换好的电压,电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号。脉冲信号驱动步进马达带动机械计度器显示,或送微机处理后进行数码显示。 单相电子式载波预付费电能表IC卡表的工作原理?

单相电度表的安装 教案教程文件

单相电度表的安装教 案

教案 农电专业刘治国 课题:单相电度表的安装 课型:实训课 教学目标: 1、进一步了解单相电度表的结构和工作原理; 2、掌握单相电度表的接线与安装; 3、培养学生观察、比较分析能力; 4、培养学生节约用电的良好品质。 教学重点: 单相电度表的接线与安装 教学难点: 单相电度表的接线与安装 教学时数: 2课时 教学方法: 任务驱动法 教学过程: <一>课前准备: 1、实训器材: (1)钢丝钳、尖嘴钳、电工刀、剥线钳、测电笔。 (2)2.5mm2铝芯线(分两种颜色各2.5米)、0.5mm2双绞铜芯软线0.5米、2.5A单相电度表一块。 2、根据工位把学生分成8个小组,进行小组合作学习。 <二>复习引入:

出示一个单相电度表,问学生单相电度表主要由什么构成?它的工作原理是什么? <三>新课讲授: 任务一:找出单相电度表的接线方法 1、让各小组学生通过自学课本和观察实物讨论 2、教师提问各小组组长,表扬回答较好的组长和所属小组。 3、教师根据各组讨论的结果引导分析得出: 单相电度表接线盒里共有四个接线桩,从左至右1、2、3、4编号。 按编号1、3接进线(1接火线,3接零线),2、4接出线(2接火线,4接零线),如图所示: 有些电度表的接线方法特殊,在具体接线时,应以电度表接线盒盖内侧的线路图为准。 任务二:按上图所示完成单相电度表的接线与安装 一、教师引导学生通过自学并联系生活实际分析整理得出单相电 度表的接线与安装发法如下: (一)接线:按图所示单相电度表与照明线路图上的编号正确联接好,自我检查一遍。 (二)通电观察:经老师检查确认接线正确后,合上开关,接通电源,观察电度表铝盘转动情况。切断电源后,更换功率较大的灯泡,然后接通电源,再观察电度表铝盘转动情况并进行比较。 (三)注意事项:

三相三线电度表正确接线的简易判别法(精)

三相三线电度表正确接线的简易判别法 三相三线有功电能表计量三相三线有功电能,有两种非标准正确接线方式:(1元件 1采用线电压 U BC和相电流 ib , 元件 2采用线电压 UAC 和相电流 iA , 这种接线方式的瞬间功率表达式为 P=UBC ib+UACiA; (2元件 1采用线电压 U C A 和相电流 ic , 元件 2采用线电压 U B A 和相电流 ib , 这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UC Aic+UBAib。在三相三线系统中, 如果 B 相接地,则这两种非标准接线方式就可能漏计电度。比如:高压两线一地输电方式或低压三相三线供电方式, B 相在电能表外的电源侧和负荷侧若同时接地运行,则三相三线有功电能表必然漏计电度, 因此通常不采用这两种接线方式。而常用的标准正确接线只有一种 (如图 1 ,错误接线却有许多种。为了迅速地判别电能表接线是否正确,可采用下述简易方法: (1首先对任何正转的电能表, 如果原电能表接线正确, 通过三次对调任意两根电压进线后,三次电能表都应停转,如不停转或有一次不停转,则证明原电能表接线肯定有错误。因为原电能表接线如果正确,对调任意两根电压进线后,其功率计算如下: ①对调 A 、 B 两相电压 (矢量图如图 2a 所示其功率为: P1=UBAIAcos(150-φA=-UIcos(30+φ P2=UCAICcos(30+φC=UIcos(30+φ P=P1+P2=0 ②对调 B 、 C 两相电压 (矢量图如图 2b 所示 ,其功率为: P1=UACIAcos(30-φA=UIcos(30-φ P2=UBCICcos(150+φC=-UIcos(30-φ P=P1+P2=0 ③对调 A 、 C 两相电压 (矢量图如图 2c 所示 ,其功率为:

电能表接线图

U 1.单相计量有功负荷直接入方式。 N 2.低压压计量有功电能直接入方式。 N 3.低压计量有功电能分相接线方式。

U V W 5.非有效接地系统高压计量有功及感性无功电能分相接线方式。

U V W 6.非有效接地系统高压计量有功及感性,容性无功电能分相接线方式 高压计量有功,无功,感性,容性联合接线方式

1、U AB(I A)、COS (30°-φ) 2、U CA(-I A)、COS (30°-φ) U CB(I C)、COS (30°-φ) U BA(-I C)、COS (90°-φ) U AB U A UA I A -I C U CB U C I C -I A B U C U B U CA U BA 3、U BC(-I C)、COS (30°-φ) 4、 U BC(I A)、COS (90°-φ) U AC(I A)、COS (30°-φ) U AC(-I C)、COS (30°+φ) U AC U AC U A U A I A I A -I C -I C U BC U BC U C U B U C U B 5、U AB(I C)、COS (90°-φ) 6、U AB(-I A)、COS (150°-φ) U CB(-I A)、COS (90°-φ) U CB(I C)、COS (30°-φ) U AB U AB U A U A U CB I C U CB I C U C U B U C U B -I A -I A 电能表接线、电压与电流组合方式 六种正转、相量图

1、U BC(-I A)、COS (90°+φ) 2、U BC(I A)、COS (90°-φ) U AC(-I C)、COS (30°+φ) U AC(I C)、COS (150°-φ) U AC U AC U A U A I A -I C U AC I C U AC U C U B -I A U C U B 3、U CA(I C)、COS (30°+φ) 4、U BA(I A)、COS (150°-φ) U BA(-I A)、COS (30°+φ) U CA(-I C)、COS (150°-φ) U A U A I A -I C I C U C-I A U B U C U B U CA U BA U CA U BA 5、U CA(-I A)、COS (30°-φ) 6、U CA(I A)、COS (150°+φ) U BA(I C)、COS (90°+φ) U BA(-I C)、COS (90°-φ) U A U A I A -I C I C U C U B U C-I A U B U CA U BA U CA U BA 电能表接线、电压与电流组合方式

电能表正确接线

电能表正确接线与错误接线 221.试绘出单相、三相电能表的正确接线和注意事项。 答:(1)绘出单相电能表的正确接线,如图7—1所示。 负荷 单相电能表接线应注意事项如下: 1)用验电笔确认相线和零线; 2)相线接单相电能表第一个接线孔,如图7—1所示; 3)零线接单相电能表第三个接线孔,如图7—1所示; 4)负荷线接第二和第四个出线孔,如图7—1所示。 (2)绘出三相三线有功电能表的正确接线图,如图7—2所示。 222.试画出三相四线有功电能表正确接线图和注意事项。 答:三相四线有功电能表的接线图,如图7—3所示。 三相四线有功电能表接线应注意事项如下: 豪? W T接零线上 负荷 图7—3

(1)三相四线有功电能表的零线T接到电源的零线上; (2)电源的零线不能剪断直接接入用户的负荷开关,以防止断零线和烧坏用户的设备; (3)注意电压的连接片要上紧以防止松脱,造成断压故障。 223.试画出单相电能表相线和零线接反的错误接线图,有何缺点? 答:单相电能表相线和零线接反的错误接线图,如图7—4 所示。 电零线源相线 这种错误接线的缺点有如下几点: (1)其错误是将相线和零线接错,造成相线没有通过电能表的电流线圈,方便了用电户偷电。 (2)相线接在零线的接线孔,容易误碰造成触电人身事故。 (3)这种接错线容易使电能表计量不准。 224.试画出三相三线有功电能表第一相电流极性接反的错误接线图,并求更正系数。 答:三相三线有功电能表接错线是电能表第一相电流的极性反接,其接线如图7—5所示。 图7—5 三相三线有功电能表的第一相电流极性接反造成电能表慢转,产生负误差。其负误差计算公式如下 即三相三线有功电能表正转,但是产生负误差。当cos∮=0.866时.电能表变慢66.6%。 225.试绘出单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,有何问题? 答:单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,如图7—6所示。

三相四线电度表的接线要领20121023

三相四线电度表的接线要领 ( 蓝色字体部分是比较重要的内容) 一、电度表的型号及其含义。 如5(20)A即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如3x5(20)A。单相电表工作原理_单相电表接线原理图

单相电表工作原理是:当电表接入被测电路后,被测电路电压加在电压线圈上,被测电路电流通过电流线圈后,产生两个交变磁通穿过铝盘,这两个磁通在时间上相同,分别在铝盘上产生涡流。由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩,使铝盘转动。制动磁铁的磁通,也穿过铝盘,当铝盘转动时,切割此磁通,在铝盘上感应出电流,这电流和制动磁铁的磁通相互作用而产生一个与铝盘旋转方向相反的制动力矩,使铝盘的转速达到均匀。 由于磁通与电路中的电压和电流成比例,因而铝盘转动与电路中所消耗的电能成比例,也就是说,负载功率越大,铝盘转得越快。铝盘的转动经过蜗杆传动计数器,计数器就自动累计线路中实际所消耗的电能。 单相电表用于测量单相线路的电能。如测量三相四线制线路的电能,必须采用三元件三相电度表;测量三相三线制线路的电能,通常采用二元件三相电度表。无论是单相或三相电度表,它们的工作原理相同,只在电表的结构上有单元件和数个元件的区别。 单相电表接线原理图 单相有功电度表分为直入式电度表(全部负荷电流过电度表的电流线圈)和经互感器接线的电度表两类。 直入式电度表又可分为跳入式和顺入式两种。 电度表的安装位置及安装环境应符合规程要求。其接线要求分别为: (1) 电度表的额定电压应与电源电压一致;其额定电流应等于或略大于负荷电流;(单相用电1KW≈4.5A) (2) 应使用独股绝缘铜导线,其截面应满足负荷电流的需要,但不应小于2.5mm2。(有增容可能时,其截面可适当再大些); (3) 相线、零线不可接错,零线必须进表,零火不得反接,电源的相线要接电流线圈(否则会造成漏电且不安全); (4) 表外线不得有接头,电压联片必须连接牢固; (5) 开关熔断器接负荷侧。

单相电度表的安装教案

教案 农电专业刘治国 课题:单相电度表的安装 课型:实训课 教学目标: 1、进一步了解单相电度表的结构和工作原理; 2、掌握单相电度表的接线与安装; 3、培养学生观察、比较分析能力; 4、培养学生节约用电的良好品质。 教学重点: 单相电度表的接线与安装 教学难点: 单相电度表的接线与安装 教学时数: 2课时 教学方法: 任务驱动法 教学过程: <一> 课前准备: 1、实训器材: (1)钢丝钳、尖嘴钳、电工刀、剥线钳、测电笔。 (2)2.5mm2铝芯线(分两种颜色各米)、双绞铜芯软线米、单相电度表一块。 2、根据工位把学生分成8个小组,进行小组合作学习。 <二> 复习引入:

出示一个单相电度表,问学生单相电度表主要由什么构成它的工作原理是什么 <三> 新课讲授: 任务一:找出单相电度表的接线方法 1、让各小组学生通过自学课本和观察实物讨论 2、教师提问各小组组长,表扬回答较好的组长和所属小组。 3、教师根据各组讨论的结果引导分析得出: 单相电度表接线盒里共有四个接线桩,从左至右1、2、3、4编号。 按编号1、3接进线(1接火线,3接零线),2、4接出线(2接火线,4接零线),如图所示: 有些电度表的接线方法特殊,在具体接线时,应以电度表接线盒盖内侧的线路图为准。 任务二:按上图所示完成单相电度表的接线与安装 一、教师引导学生通过自学并联系生活实际分析整理得出单相电度表的接线与安装发法如下: (一)接线:按图所示单相电度表与照明线路图上的编号正确联接好,自我检查一遍。 (二)通电观察:经老师检查确认接线正确后,合上开关,接通电源,观察电度表铝盘转动情况。切断电源后,更换功率较大的灯泡,然后接通电源,再观察电度表铝盘转动情况并进行比较。 (三)注意事项:

电度表的接线图

电度表的接线图-单相-三相四线 时间:2014-09-21 12:34来源:未知作者:y930712 点击: 21586 次 单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线一、机械式电度表的型号及其含义。电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代 单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线 一、机械式电度表的型号及其含义。兆欧表、电能表工作原理及接线

兆欧表 手摇式兆欧表的原理电路如图1所示。图中G为手摇发电机,发电机组件由摇柄、防逆转系统、传动齿轮、离心式摩擦调速系统、发电机等组成;电路系统由倍压整流电路及测量装置磁电式双动圈流比计组成,仪表的指针固定在双动圈上。仪表的三个接线柱分别是:线路端L、接地端E、屏蔽端G。其工作原理如 下: 图1 手摇式兆欧表原理电路图 顺时针摇动兆欧表手柄时,手柄使棘轮、齿轮、离心摩擦调速等机构转动,并带动发电机转子以5倍于手柄的转速旋转,定子线圈输出交流电压。棘轮系统是防止转子逆转,离心摩擦调速系统防止转子超速。手柄以额定转速转动时,定 子线圈将输出的交流电压,经二极管V 1、V 2 ,电容C 1 、C 2 倍压整流后,在A、B 两端输出直流高压。 测量时被测电阻Rx接于兆欧表的“线路端L”与“接地端E”之间。电流线 圈L 1、电阻R C 和被测电阻R X 相串联,电压线圈L 2 和电阻R V 相串联,然后再并联 接至A、B两端。设线圈L 1电阻为r 1 ,线圈L 2 电阻为r 2 ,当摇动手摇发电机时, 兆欧表将输出直流高电压U,则两个线圈通过的电流分别为:

两式相除得: 式中的r 1、r 2 、R C 、R V 均为定值,仅R X 为变量,所以改变R X 会引起比值I 1 / I 2的变化。由于线圈L 1 与线圈L 2 绕向相反,流入电流I 1 和I 2 在永久磁场作用下, 在两个线圈上分别产生两个方向相反的转矩T 1和T 2, 由于气隙磁场不均匀,因此 T 1和T 2 既与对应的电流成正比又与其线圈所处的角度有关。当T 1 ≠T 2 时指针发生 偏转,直到T 1=T 2 时,指针停止。指针偏转的角度只决定于I 1 和I 2 的比值,此时 指针所指的刻度是被测设备的绝缘电阻值。 当E端与L端短接时,I 1 为最大,指针顺时针方向偏转到最大位置,即“0” 位置;当E、L端未接被测电阻时,R X 趋于无穷大,I 1 =0,指针逆时针方向转到 “∞”位置。 电能表 1、单相电表工作原理: 单相有功电度表(简称:单相电度表)由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成。 当电表接入被测电路后,被测电路电压加在电压线圈上,被测电路电流通过电流线圈后,产生两个交变磁通穿过铝盘,这两个磁通在时间上相同,分别在铝盘上产生涡流。 1)直接接入法: 如果负载的功率在电度表允许的围,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就可以采用直接接入法。 单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号,如下图接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。无论何种接法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的接线图去接。

6电度表的接线图

6电度表的接线图-单相-三相四线 单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线 一、机械式电度表的型号及其含义。