文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XMT-JK系列多路温控仪使用说明书中文

XMT-JK系列多路温控仪使用说明书中文

XMT XMT--JK 多路温控仪使用说明书XMT-JK 系列多路温控仪表可以同时配接多路传感器,同时控制多路温度,使得在现场应用便利接

线,减小了设备体积,并使整机控制性能更精确可靠。

一、技术指标:

1.输入类型各项指标如下:热电阻输入:PT100、CU50;热电偶输入:J 、K 、S 、E ;其他输入需另订2.显示精度:优于0.5级。

3.控制方式:二位式回差控制(P=0)、PID 控制

4.输出方式:5A 继电器触点通断控制,固态继电器及可控硅过零触发控制(阳极触发)。5.工作电源:AC85~242V 50~60H z 功耗:小于4W

6.规格:外形尺寸(mm ):80×160×110开孔尺寸(mm ):76×152二、型号定义:

XMT-JK □01/2空格写8为8路,写12为12路,依次类推。如:XMT-JK802则为8路带控制的热电阻输入的仪表;XMT-JK1201则为12路带控制的热电偶输入的仪表。

三、仪表面板:

仪表面板分8路显示窗和12路显示窗两种,分别用于时时显示每一路测量值。每一路测量值的个位小数点用于指示该通道当前负载的工作状态。分别是小数点亮时该通道相应控制有输出,小数点灭则相应控制为无输出。四、内部参数

序号提示符名称说明

设定范围出厂值一级菜单

0SP 给定值长按▲键或▼键进行设

定全范围随机二

1AL 报警值当测量值大于设定值时

产生报警全范围随机2

SC

误差修正值

测量值有误差时可以通过此项值加或减修正

±20.0

3

P

比例系数

比例带=P ×20,其决定了系统比例增益的大小,P 越大,比例的作用越小,过冲越小,但太大会增加升温时间

设置P=0,仪表转为二位式控制状态

0~100(用户禁止将P 设置大于100)

15.0

五、参数设置:

1、一级菜单SP 设置:按▲键或▼键3S 进入一级菜单参数项,符号“SP ”与其参数值交替显示,长按▲键或▼键实现对参数值的加或减,设置完成后,同时按▲键和▼键保存退出,无任何操作时仪表延时10S 后自动保存退出。

2、二级菜单设置:同时按▲键和▼键进入二菜单参数项,此时参数符号和参数值会交替显示,长按▲

键或▼键实现对参数值的加或减设置,设置完成后,同时按▲键和▼键保存退出进入下一个参数项。同样方法设置其它参数,无任何操作时仪表延时10S 后自动保存退出。六、仪表接线(参考)

XMT-JK1202

XMT-JK1201

XMT-JK8402XMT-JK8401

注:应选用隔离型热电偶、热电阻传感器,否则会有信号干扰影响仪表测量显示。

余姚市长江温度仪表厂

厂址:余姚市长庆路9号销售热线:0574-********邮编:315400传真:0574-********技术咨询:0574-********

菜单

4I 积分时间设定积分时间,以解除比例控制所发生之残余偏差,太大会延缓系统达到平衡的时间,太小会产生波动

0~2000S

2405

d

微分时间定微分时间,以防止输出的波动,提高控制的稳定性

0~200S

306t 控制周期-2~120S 10

7

Hy

主控与报警回差

0~50.0

1.0