文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热力管网施工组织设计方案标书

热力管网施工组织设计方案标书

热力管网施工组织设计方案标书
热力管网施工组织设计方案标书

目录

第1卷投标承诺综合说明 (4)

第2卷工程概况及特点 (5)

第1章第一节、工程概况 (5)

第2章第二节、工程特点 (7)

第3卷编制依据、工程目标和实施措施 (7)

第1章第一节、编制依据 (7)

第2章第二节、本工程拟用施工规范清单 (7)

第3章第三节、工程主要管理目标 (8)

第4章第四节、实施措施 (9)

第1节一、组织措施: (9)

第2节二、保证措施: (10)

第4卷施工部署(土建部分) (12)

第1章第一节、施工准备工作计划 (12)

第2章第二节、施工总体部署 (13)

第3章第三节、劳动力安排计划 (14)

第4章第四节、原材料、半成品的采购供应 (15)

第5章第五节、主要机械设备及周转材料配备计划 (15)

第5卷施工部署(安装部分) (18)

第1章第一节、施工管理体系 (18)

第2章第二节、施工进度计划及施工工期保证措施 (19)

第3章第三节、劳动力安排计划 (21)

第4章第四节、主要施工机具配备计划 (22)

第6卷管架工程施工方案 (25)

第1章土方及砼基础 (25)

第2章管架柱工程 (29)

第3章钢桁架构件预制 (32)

第4章钢结构安装 (33)

第7卷热力管网安装工程施工方案 (34)

第1章第一节、施工准备 (34)

第2章第二节、管道加工和预制管件制作 (35)

第3章第三节、管道支架安装 (36)

第4章第四节、法兰和阀门安装 (38)

第5章第五节、补偿器安装和管道的冷紧、热紧 (40)

第6章第六节、防腐工程 (43)

第7章第七节、保温工程 (45)

第8章第八节、试压、清洗、试运行 (47)

第8卷工程质量保证措施 (53)

第1章第一节、质量保证体系及措施 (54)

第2章第二节、质量管理措施 (55)

第3章第三节、质量控制要点 (57)

第4章第四节、成品保护措施 (59)

第9卷施工安全保证体系和保证措施 (62)

第1章第一节、安全生产的原则和目标 (62)

第2章第二节、施工安全保证体系 (63)

第3章第三节、施工安全组织机构及工作程序 (65)

75

第4章第四节、安全管理措施 (66)

第5章第五节、安全技术措施 (67)

第6章第六节、防汛措施 (68)

第7章第七节、雨季施工措施 (68)

第8章第八节、施工过程安全 (69)

第10卷文明施工与环境保护措施 (70)

第1章第一节、文明施工管理措施 (70)

第2章第二节、环境保护 (71)

第3章第三节、文明环保保证体系 (72)

第11卷完工后的善后工作及维修服务 (73)

75

第1卷投标承诺综合说明

*******有限公司:

我公司对于被邀请参加本工程的施工投标甚感荣幸,在此表示深感之谢意。

自接到贵单位的招标文件,施工图纸和有关答疑纪要后,我公司即组成本工程投标小组,由公司领导亲自组织指挥,深刻领会招标文件精神,吃透设计图纸,严格按照《招标文件》、设计图纸及国家现行有效的施工验收规范要求和我公司内控标准、作业指导书等要求,精心编制该工程的招标文件,现呈报贵方,供审批。

我公司将非常珍惜贵方给予的这次机会,我们将充分运用以往大型设备安装工程所积累的成功经验,谒诚为贵方提供最良好的服务,使湖州市建设热电公司热力管网工程项目成为本市又一道亮丽的风景线。

同时,若我公司中标,将承诺如下几点:

1、保证按合同要求进行施工和竣工,并在所有方面令业主感到满意,遵守业主所有合理的指示和要求。

2、组织落实:由公司主管经理亲自担任工程总指挥,由优秀的项目经理担任本工程的项目经理,一旦中标,我公司将派出达到国内先进水平的队伍参与管理和施工。

3、质量目标:采用ISO9002 质量体系,达到一次性验收合格,确保工程质量达到优良目标。

4、工期目标:保证在61 个日历天的投标工期内圆满完成施工任务。

5、安全目标:达到无工伤、无事故、无险情,搞好文明施工,配合总包方共创“文明标化工地”。

75

6、保修时间:竣工验收合格后24 个月。

7、掌握新技术,运用新工艺,投入新设备,保证达到一流的技术,一流的设备,一流的效果。

8、公司施工富余力量承诺:

我公司除计划派往贵方工程管理及施工人员150 名(目前公司尚有富余施工及管理人员45 人,可视工程进度情况随时调迁到贵方工程现场。

**********工程有限公司

法人代表:

二***年二月十八日

第2卷工程概况及特点

第1章第一节、工程概况

工程名称:***********热力管网工程(一期)

工程地点:***********

建设单位:************

设计单位:***********

工程简况:本工程为热网一期工程,主干线********供热管道全长4300米左右。供热管道输送介质为过热蒸气:设计压力为0.98Mpa,设计温度为300○C,最大流量为30t/h,蒸气管道分别选用φ529*8、φ478*8、φ377*8、城市供热用螺旋埋弧焊钢管和φ237*8、无缝钢管输送。

管架基础:建筑安全等级为二级,结构重要性系数为1.0,地震烈度为小于

75

6度,合理使用年限50年。

管道敷设:采取低支墩、中支架和高支架三种形式。蒸气管道的热补偿采用复式大拉杆横向型波纹补偿器,管道转弯等处采用自然补偿的方法。

管材选用:蒸气管道、管材全部采用20#钢,无缝钢管采用GB8163-87标准号螺旋缝埋弧焊钢管,采用CJ/3022-93 标准号。

安装要求:大拉杆横向型波纹补偿器必须按图纸要求冷紧量进行预拉伸安装。使用大拉杆横向型波纹补偿器管段必须按图纸所注管架位置安装导向支座一确保管道同心度。疏放水系统架空管道疏放水装置,疏放水点由平面图所注管架位置安装。根据现场实际情况将凝结水排至附近水沟或下水道。

管道保温:蒸气管道保温材料采用r=120KG/M3 岩棉管壳根据保温厚度分二层错缝包扎,里层和外层厚度相同。保护层选用石油毛毡和δ=0.5mm 铝皮,或者δ=0.3mm 绿色彩钢板。

焊接要求:钢管焊接采用氩弧打底电焊盖面的焊接工艺。所有支座的加工和安装,均采用手工电弧焊。所有焊接均应满焊、滑动支座、导向支座的焊接高度与被焊件最小厚度相同、固定支座的焊接高度为10MM,电焊条(GB985-88)采用E 4303型。

施工要求:管道无损探伤采用X 射线拍片。焊接内外部质量应符合GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》Ⅲ级焊接质量标准。拍片抽查数量不少于CJJ28-89 有关规定,本设计要求拍片抽查比例为10%。管道安装探伤完毕以后应进行强度试验验收应达到现行规范CJJ28-89 和GB50235-97 的要求。蒸气管道进行强度试验,水压强度试验压力为1.92Mpa。稳压1 小时,以压力不降,无渗漏为合格。

在试压合格后,用压力大于0.1 Mpa 和流速大于30 米/秒的蒸气进行吹扫。

75

在排气口用木板版检查,如连续5 分钟内木板上无赃物为合格。

现场施工时,按《城市热力网设计规范》CJJ34-90 第7.2.7条和第7.2.15 条保证蒸气管道与建构筑物,其它专业管线之间的净距。

第2章第二节、工程特点

本工程系管架工程及热力管网安装工程,具有以下主要特点:

1、该工程管架及基础为现浇混凝土结构,支架除固定支架外,有过桥管架及大跨度钢桁架,必须保证质量,抓好混凝土结构及钢结构施工,克服质量通病。

2、工程量大,管网路线长,工期短,必须加大投入,保证工期,以尽早给建设单位一个满意的产品。

第3卷编制依据、工程目标和实施措施

第1章第一节、编制依据

1、招标文件及招标答疑。

2、施工设计图纸。

3、国家现行的施工规范及浙江省、湖州市有关标准、法律、法规等文件。

4、现场实地踏勘。

5、我公司内部文件、管理制度等。

第2章第二节、本工程拟用施工规范清单

75

(1)、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002;

(2)、《建筑地基处理技术规范》GJ79-91;

(3)、《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002;

(4)、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96;

(5)、《钢筋焊接接头试验方法》JBJ27-86;

(6)、《建筑软弱地基基础设计规范》DBJ-10-91;

(7)、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-89

(8)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

(9)、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-9

(10)、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89

(11)、《压力管道安全管理与监察规定》国家质量技术监督局

(12)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

(13)、《现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88);》

(14)、《建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86);》

(15)、《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99);》

------等.

本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准,以及有关条例、实施办法等。

第3章第三节、工程主要管理目标

我公司按照“质量第一、科学管理、精益求精、用户满意”的既定质量方针,以一流的管理水平,一流的工程质量,一流的施工速度为本。

75

根据工程特点,总结我公司历年来的施工实践经验,我公司郑重确定如下目标:

1、质量目标:一次性验收合格。

2、工期目标:本工程控制总工期为61 天。

3、管理目标:发扬本企业“务实、从严、创新”的精神,科学管理、严格管理、精益求精,广泛采用建设部推广的“十项新技术”和其它先进的施工工艺,提高工程质量,加快工程进度。

第4章第四节、实施措施

第1节一、组织措施:

本工程在组织实施中,把该工程列为我公司重点工程,无论在组织上、思想上、物质上都高度重视,公司将由分管领导专门负责。自始至终掌握着工程的每个环节和动态,定期或不定期召开会议,参加工程的指挥和协调。在公司范围内对管理人员、劳动力、机械设备、周转材料平衡调配,优先满足本工程的施工需要。

我公司在长期的施工经历中,承担了多项难度大、要求高、责任重的工程项目,是一支技术过硬、作风顽强、善打硬仗的队伍。近年来,公司承建了一系列宾馆、银行、商厦、学校、工业厂房、民用住宅。曾多次荣获市级优质工程,合同履约率达成100%,工程质量优良率在本地区内名列前茅。

我公司将成立了一个素质好、技术高、强有力的现场管理班子。

配备项目经理、技术负责人、施工员、质安员等(具体管理人员名单见附件)。在施工过程中,项目部自始至终掌握着工程的每个环节和动态,定期或不定期召

75

开会议,及时有效的解决施工中的各类问题。在组织上确保目标的实现。

第2节二、保证措施:

1、目标的控制:

本工程施工项目目标控制的基本任务和方法见下表:

75

2、目标管理:

我公司将严格按照ISO9002 质量体系标准对各项目标进行管理,做到目标的层层落实,并在实施过程中进行调控,运用动态控制的原理,对工程的全过程进行控制,以确保本工程各项目标的实现。

3、劳动力管理:

由公司劳动人事科组织经过培训、有经验、技术力量强的各工种劳动力,满足本工程需要。项目部根据工程各阶段进展和实际需要,合理计划各分部分项工程所需劳动力,列出计划表,以便及时调集劳动力,保证工程进度,减少窝工,降低不必要的成本支出。

4、材料管理:

75

1)、加强材料进场的管理工作,严格按照施工场布图进行材料堆放,做到材料分类堆放整齐,材料标识明确,杜绝乱堆乱放现象,以确保整个施工场地整齐、清洁。在工程施工过程中,每月编制作业计划,精确计算出计划材料需要量,填好材料计划表,经指挥部批准后,由现场负责材料采购,确保材料供应充足、及时。

2)、我公司材料部门在长期的工程管理工作中积累了丰富的经验,掌握了大量的材料信息及货源,具有极强的材料组织能力。这为本工程施工中的材料管理和材料组织打下了坚实的基础。

5、协调管理:

本工程在施工过程中要处理项目内外大量的复杂关系。我公司将制定详细的组织协调措施,以保证项目目标的实现,充分调动工作人员的积极性,提高项目组织的运转效率。在协调管理过程中,首先要处理好项目内部关系,明确项目内部人际、组织和需求关系,保证项目的正常运转。其次,要协调好与建设单位、设计、监理等近外层的关系,以确保工程的顺利进展。另外,要协调好与政府、司法、金融、新闻等远外层的关系,以减少外界的干扰。

第4卷施工部署(土建部分)

第1章第一节、施工准备工作计划

1、定位测量:

承建本工程后,施工人员马上进场按照总平面图及轴线平面图的要求定出角桩及轴线位置,并在场内选择合适的位置设置控制主轴线基准线(龙门桩),设置控制标高的水准点,数量不少于2 个,该水准点在整个施工过程中予以保护,

75

不受损坏。

2、修建临时道路:

根据施工场布图的要求及结合总图布局,做好路基,并应符合《文明施工保证措施》中的有关要求。

3、敷设施工临时用电线路:

根据不同阶段的施工要求,按规定架设临时用电线路,具体布置详见施工现场平面布置图。

4、敷设施工临时用水管路:

根据不同阶段的施工要求,敷设施工临时用水管路,管路布置详见场布图,水管穿越道路时,应有一定的埋置深度,并穿套管保护,冬季施工外露水管应做好管道保温工作。

5、临时生活、生产用房的搭设:根据不同施工阶段的需要搭建临时生活、生产用房具体布置详见

施工场布图。搭设要求除满足生产、生活的要求外,还应符合文明施工的要求。

6、消防设施的设置:

在不同的施工阶段均应按有关规定及实际要求配备必要的消防设施和器具,配备要求详见《安全、消防保证措施》中有关消防管理的要求。

第2章第二节、施工总体部署

根据本工程的结构特点和施工周期的实际情况,确保工程质量和施工工期。本工程配备足够的安装、土建施工及运输设备(详见施工机械配备一览表),合

75

理调度各工种机械使用时间,穿插各工种的操作工序,有效地控制计划的落实时效,做到计划部位不拖延,上道工序推迟的时间由下道工序抢回来。按照施工进度网络图的要求,进行流水作业,特别注意主体施工阶段各工种的施工搭接。

并督促各专业施工队伍配合作业,使整个工程的进度始终处于受控状态。具体进度安排详见施工进度计划表。

第3章第三节、劳动力安排计划

工程进度的快慢、很大程度上取决于劳动力的数量和合理的安排,根据本工程的具体情况,现对该工程各施工阶段的劳动力数量计划如下:

施工时

工种名称数量进场时间备注

其它专业施工项目,由专业队伍施工。各工种按施工进度计划要求,按分工

75

不同,流水作业。

第4章第四节、原材料、半成品的采购供应

原材料半成品采购及时与否,质量的优劣是直接影响施工进度和工程的重大因素,必须认真地搞好这项工作。工程的材料采购供应主要有二种计划:甲方供应和乙方自行组织采购,但不论是哪种形式,都要从质量上、单价上、供应能力上把关,严格遵照公司文件进行组织采购。

一、甲方供应材料:这类材料由我公司项目部提前15 天向甲方提交月度需用材料计划申请表,申请表要表明材料品种规格、数量、交付日期,在材料进场时负责验收。

二、自行组织采购材料:工程需用材料采购必须遵照公司有关文件规定,对供货方进行供货质量、能力信誉等方面评价、选择,建立档案,项目部必须在公司确认的合格物资分承包方名录中的供货单位采购供应,进场时按相应程序文件规定进行验收。

第5章第五节、主要机械设备及周转材料配备计划

充足、精良的施工机具、设备及周转材料对单位工程能优质、如期交付使用,将起到积极的作用。为满足施工需要,所需大中型机械没备均由公司统一调度配备。根据本工程特点,经我公司考虑,同时对下列所需设备进行筛选落实,进行全面维修、保养,并随时运至施

工现场进行安装、调试、运行,以保证这些进入现场的设备在使用过程中的

75

完好性。

有关施工机械及周转材料配备详见下表

75

周转材料投入及安排

75

第5卷施工部署(安装部分)

第1章第一节、施工管理体系

75

1.1 在配合施工时,安装将尽量少占现场;在建筑物施工时,充分利用合理场布,以分散现场压力。

1.2 临时设施搭建在业主划定的施工用场地范围之内,经统一规划后方可实施,并视场地的具体情况考虑需要四间20 平方米工具间。

1.3 临时设施区及现场中心地点,设总安全配电箱各一台,并根据实际需要在加工棚、生活区及现场施工地点配备安全分配电箱五只,施工班组在施工点配备手提式安全配电箱。

1.4 施工现场临时加工和露天材料堆放场地,应设置临时围护设施,以确保现场文明施工。

第2章第二节、施工进度计划及施工工期保证措施

2.1 安装工程施工进度总体安排。

总体安装工程工期确保与土建同步,力争提前完成。

75

2.2 施工工期保证措施

(1) 缩短施工工期,尽快发挥投资效益,是我们施工企业的主要奋斗目标。集中力量,精心组织,精心施工,确保总工期计划实施。

(2) 在施工组织上我们在人力、物力方面优先保证此工程项目的需要,需要时确保多梯队连续施工。

(3) 教育职工明确把建筑产品按时交付使用是我们施工企业的宗旨,确保工期维系着企业的信誉与形象,激励职工充分发挥积极性和创造性是至关重要的环节。

(4) 配备齐全、合理的安装作业队人员,劳动力安排充足。

(5) 加强施工准备工作,对各种技术准备、组织准备、物质准备、作业条件准备等要充分,因为这些是保证施工顺利进行的前提。

(6) 认真熟悉建设文件、施工图纸,掌握工艺流程、设计要求、适用规范和工期要求,编制出切合实际的确保总工期的施工进度网络图,关键节点要准时到位。

(7) 对土建以及装饰的配合与衔接要作好,在监理和建设单位代表的统一指挥下,与有关施工单位密切协作、统筹兼顾,合理组织施工工序的交叉,为其他施工单位创造施工条件。

(8) 材料供应及工艺设备供应情况和设计出图、变更情况以及相关单位的进度情况、气候条件等方面,都是影响工期的不可忽视的因素,必须认真对待并采取相应措施予以解决,充分发挥本企业的优势,按时保质、保量地保证物资材料的供应。

(9) 注重现场管理,施工现场是出产品的地方,建筑产品是否如期完成,质量好坏,在很大程度上决定于现场管理水平。管理的标准是保持连续均衡的施工,

75

热力站管道施工方案

6、工艺管道施工方案 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目 热力站项目 管道安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第九建设有限公司 新疆广汇项目部

一编制说明 本方案新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目 热力站管道施工方案,本工程包括,⑴自热力站至动力站的高温高压蒸汽管道⑵自动力站至热力站的除氧水管道⑶自动力站至热力站的启动蒸汽管道⑷自动力站至730总变之前的东西分支管廊处的硫酸管道⑸自动力站至东西向分支管廊上与新佑公司设计分界点的液氨管道。 热力站钢结构及管道由浙江城建煤气热电设计院有限公司设计,业主为新疆广汇能源有限公司, 监理单位是河南中大工程监理有限责任公司。 二编制依据 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目热力站管廊管施工图纸 《工业金属管道工程施工及验收规范》-------------------------GB50235-2010 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》--------------GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工及规范》----------------- GB50236-2011 《化工金属管道工程施工及验收规范》-------------------------HG20225-95 《压力管道规范工业管道第四部分:制作与安装》-------GB/T20801.4-2006 《管道支吊架手册》----------------------------------------Y83-J01 《火力发电厂汽水管道支吊架设计手册》-----------------------西北电力设计院 其它业主有关规定 三工程概况 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目为扩建工程。我单位承建本方案新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目热力站管道安装, 主要工艺介质有高温高压蒸汽、除氧水、启动蒸汽、硫酸、液氨。管道主要的材质有20#、12Cr1MoVG管等,各种规格、材质管道米数总长约为6500米。 由于本单位施工面较广,切高空作业较多,施工难度大;本地区春秋两季风沙大,夏季又十分炎热,部分管廊管道在一期已经投产的厂区内,需要与各个车间配合,每天动工前需开动火票作业,且路过污水处理车间,属于有毒有害区域,工程工期要求十分紧张,需要大量投入人力和机具。综合上述原因,施工成本将大幅度提高。 四施工准备 1.施工技术准备 施工前,技术人员对图纸进行审查,发现问题及时与业主和设计沟通,尽量施工前发现并处理问题。

小区室外热力管网工程施工组织设计

某小区室外热力管网工程 施 工 组 织 设 计 一、工程概况:

本工程为某小区室外热力管网工程,管材为D219及以上采用螺旋焊接钢管,其余均采用无缝钢管,管道连接为焊接;管道采用聚氨脂保温。 二、施工部署 我们集中力量在较短时间内做好图纸会审工作及时解决图纸中存在的问题;根据现场实际情况做好安装施工方案。 1、质量目标: 严格按施工图纸、国家标准和验收规范组织施工,确保分项工程一次合格率100%,实现质量一流,工程质量达到国家工程建设质量评定标准优良标准。 2、管理目标: 我们将发挥我公司传统的管理优势,实现现代化管理,保证工程在管理、质量、文明,作风上均创出一流水平,文明施工,实现管理一流,争创优质工程。 3、工期目标: 服务甲方,满足甲方的要求,确保工程优质按期完工。 4、协作目标: 抢困难,让方便,识大体,顾大局,服从甲方的指挥,实现协作配合一流。

5、承诺 信守合同,顾客至上,优质服务,建造精品。 三、施工组织机构 1.本工程实行项目法施工,设立项目管理组织机构,把本公司富有施工经验的人员选入领导班子。 2.确定工程施工顺序,确定主要项目施工方法及屋架吊装方案的选择。 3.做好各施工阶段的劳动力组织安排,保证按计划、分期限、分批进场确保工期。 四、主要项目施工方法和技术保证措施 1.施工准备 1.1 材料要求: 1.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 1.1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证。 1.1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。

架空供热管道施工方案

架空供热管道施工方案 一、施工准备 (一)、技术准备 1、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范与标准图等。 2、已有经过审批的施工组织设计施工方案,并向施工人员进行交底。 3、技术人员应向班组进行技术交底、质量安全交底,使施工人员掌握操作工艺。 (二)、材料准备 1、管材:管材应有产品合格证,管材不得弯曲、无锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2、管件符合现行标准,有出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝与角度不准等缺陷。 3、各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度与严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 4、附属装置:减压阀、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求,应有产品合格证及说明书。

5、型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电焊条等符合设计要求。 (三)、机具、工具 1、主要机具 2、主要工具

(四)、作业条件 1、施工所需临时设施及“三通一平”已经解决,现场各种预制场地已经落实。离现场较近,运输方便;在雨季不会积水。 2、管道、管件及阀门均已检验合格,具有技术资料,并与设计核对正确无误。 3、管道两端起止点的设备已安装好,并且设备的二次灌浆的强度已经达到要求。 (五)、施工组织及人员准备 1、施工组织应保证重点,统筹安排; 2、采用先进技术,推进施工标准化、机械化; 3、科学地安排施工计划,保证连续均衡举进行施工;

4、保证工程质量,做到安全施工; 5、讲究经济效益,努力降低工程成本; 6、应配备有较高业务水平的管道技术人员、土建技术人员; 7、应配备满足施工需要的技术工人,如管道工、电焊工、气焊工、油漆工、起重工、泥瓦工等。 二、管道及配件安装 (一)、材料质量要求 1、主要材料、成品、半成品、配件、与设备必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能监测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。 2、所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 3、管材钢号应从耐压、耐温两方面满足工作条件的要求,耐压 从管壁厚度上解决,耐温根据从介质工作温度的不同选用不同的钢号。 4、管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。 (二)、工艺流程 架空敷设施工工艺流程:

热力管道打压施工方案

玉带电厂至龙翔低压蒸汽管线项目 管道试压方案 批准人: 审核人: 编制人: 。。。。安装有限责任公司 2016.03

1、工程概况 本项目管线(1)自锅炉房蒸汽管道起,到6009止。共1条DN200低压蒸汽管线;(2)减温减压器装置、软化水系统的安装及配管工程;管线全长约800m。材质为20#,管道设计压力为1.6MPa,管道强度试压为3.4MPa,泄漏性试验为设计压力。 2、试验段划分: 2.1水压试验段分: 经业主研究及施工单位协商保温工程能穿插进行,保证工期能如期完成;确认管道试压为分段试压。 第一段:自锅炉房蒸汽管道起,到6009止; 第二段:减温减压器装置、软化水系统的连管及设备水压试验;3、施工组织: 3.1人员 项目经理:王绪生 现场技术负责人:唐小林 现场施工负责人:侯飞 安全负责人:朱加贵 施工班组:侯西彬 技术工人:6人 3.2施工设备配备 快速打压泵、高压橡胶软管(DN50)50米、1台截止阀、2台球阀、对讲机4台。管道试压试压用水业主提供的消防水。

4、施工方法 本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验。经过设计及业主的讨论,决定分段试压,试压温度应在18℃下进行。 4.1管道试压前须做好以下工作: (1)对管道、节点、接口等外观进行认真检查。 (2)对管件逐一进行检查,特别是水源入口阀、排气阀检查其完整性,启闭灵活性,有无破损现象,并是否处于开启状态,不合格的及时更换,未开启的及时开启。 (3)确保流量计已拆除,替换短管已安装完毕。 (4)对支线管、支墩、后背进行检查,其一检查有无被其它施工单位施工时破坏或挖断等现象,其二检查管端堵板的牢固性,其三检查支墩强度是否达到强度要求、后背是否稳固。 (5)试压所需的机械、设备是否配备齐全,人员是否到位,技术交底是否落实。 (6)对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查,并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。 (7)试验如发生管道破裂或漏水等突发现象,是否有应及措施。 (8)试验所需的水源是否落实,水质是否为饮用水,做好水源引接及排水疏导路线工作。 4.2闭水试验: (1)在试验管段下游管端堵板预留管口与注水管连接好,开始灌水。

热力站施工方案

第一章、编制说明 第一节、编制依据 一、三河市新天地小区二期工程招标文件; 二、三河市新天地小区二期工程换热站设计施工图; 三、现场勘察取得的资料、数据; 四、相关施工及验收规范。 第二节、编制原则 以满足业主期望为目标,按照“技术领先、资源可靠、施工科学、组织合理、措施得力”的指导思想,遵循下列原则编制本标书: 一、在充分理解招标文件的基础上,以设计文件及有关规范为依据,通过仔细的现场和调查,编制经济科学、切实可行的施工组织设计。 二、质量目标明确,施工中采用先进的技术和设备,严格管理,保证措施完善,确保工程质量达到合格,争创精品工程。 三、安全目标明确,安全措施可靠,制度完善,确保施工安全。 四、工期目标明确,合理进行施工部署,制定可行、高效的施工进度计划,协调统一,确保总体工期要求的实现。 五、施工中做到安全、保护环境、文明施工,同时制定相应的保证措施。 六、遵守招标文件中各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻业主及其授权人或代表的指示、指令和要求。 七、自始至终对施工现场实施全员、全方位、全过程的严密监控、科学管理的原则。 八、对业主负责,强化精品意识,同时搞好外部及配合单位的协调工作。 第三节、主要施工及验收规范 一、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28—2004) 二、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 三、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235—97) 四、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 五、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—98) 六、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275—98) 七、板式换热机组(CJ/T 191-2004) 八、北京市热力集团供热系统技术标准和室外热力管线施工的有关标准、规范

换热站及地沟热力施工组织设计模板可修订

换热站及供热管道支线工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:*********************公司 编制日期:年月日

目录 第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备 (4) 第四章施工方案 (10) 第五章劳动力、材料、施工机械设备等需用量计划 (33) 第六章质量及工期的保证措施 (39) 第七章安全施工措施 (47) 第八章文明施工措施 (53) 第九章成品保护措施 (54) 第十章工程质量回访及保修承诺 (55)

第一章编制说明 第一节编制说明 为完成预期的建设任务,达到项目目标,指导工程的实施。为此,根据现场实际情况和工程特点,特编制本施工组织方案。 第二节编制依据 本工程施工组织设计编制的依据为: 1)设计单位的设计意图及设计图纸; 2)业主方提供的院区内地下管线布置图等; 3)本单位前期施工现场调查报告; 4)当地施工环境; 5)目前我单位计划参加施工的专业施工队伍及机械设备。 第三节执行规范 室外管网安装部分 《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》(CJJ104-2005) 《城市热力管网工程设计规范》(CJJ34-2002) 《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.1-2006) 《城市供热管网工程质量检验评定标准》(CJJ38-90) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GBJ50236-98) 《钢焊缝射线照片及底片分类法》(GB3323) 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》(GB50126-2008) 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》(GB50185-2010) 《工程测量规范》 《建筑机械使用安全技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》

室外供热管道安装施工工艺标准

室外供热管道安装施工工艺标准 SGBZ-0516室外供热管道安装 施工工艺标准 依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- 1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产口合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 2.1.3各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 2.1.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 2.1.5型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。

2.2.2工具:套丝板、压力案、管钳、活扳子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 2.3作业条件: 2.3.1安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 2.3.2安装地沟内的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。 2.3.3安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 3.1.1直埋:

热力管道施工方案详解

1总述 1.1工程概况 为了满足日益增长的用热需求,改善该区域供热质量。泾阳县周边棚户区改造配套基础设施项目热力管网1208.6米(426*7 840米;529*7 278.6米;630*8 80米;133*4 10米)。本项目工程范围粮集路—金柳大街段。采用直埋式预制保温管,供水保温材料聚异氰尿酸酯保温层和玻璃钢或高密聚乙烯外护管组成;回水材料聚氨酯保温层和玻璃钢或高密聚乙烯外护管组成。 1.2工程特点 本工程管道设计压力1.6MPa,采用自然补偿和方形补偿相结合的方式。供水管道130℃,回水管道70℃。 1.3工程主要施工内容 主要工程内容包括基坑开挖、支护、管道支架制作、安装;管道焊接、安装及管道压力试验、吹扫、探伤,保温等。 2编制依据 1、图纸及有关技术文件。 2、《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010 3、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008修订版) 4、《压力管道安全管理与监察规定》(劳部发【1996】140号) 5、《供热工程制图标准》CJJ/T78-1997。 6、《城镇直埋供热管道工程技术规范》CJJ/T81-2013

3 施工进度计划 1、1施工机械及材料计划表

14 撬 杠 根 6 15 电缆线 米 300 16 磨光机 Φ150 台 5 1、2根据施工图纸,确定管线的布置,结合现场的实际情况,测量并规划出管道沟槽的开挖计划,裁出路面开挖尺寸,组织挖掘设备进场施工。管沟开挖以设计绝对高程坡度,断面以设计尺寸为准,管沟开挖至设计高程后应找平并对基槽进行清理,将沟中大于50mm 粒径的石块清理干净,清理干净待甲方、监理方对基础验收合格后方可进行基础灰土施工。 1、3基础开挖严格按照设计要求放坡,开挖过后及时做安全防护,打支撑。在基坑开挖期间,设专人检查基坑稳定。基坑四周做安全防护,用彩钢瓦或密目网封闭。 4施工方法 1、安装顺序 2、管道安装 2.1管道预处理 管道表面防锈应为Sa2.5级,粗糙度40-70UM 。 2.2管道焊接 2.2.1焊材管理 A 焊材须按焊材管理制度严格管理。 B 焊材要有齐全的材质证明并经检验确认后方可入库。 管道组管道 管道试防腐管道交

热力管道施工方案

热力管道施工方案 一、热力管道 本工程热力管道均采预制保温直埋热水管 (一)管材运输及布管 1、管材、管件及设备运至施工现场卸车时要使用软吊带吊装,轻吊轻放,避免管道互相碰撞。 2、存放管材的地方要平坦松软,场地附近不得有腐蚀性化学物品。 3、管材、管件及设备运至施工现场后,必须由材料员(质检员配合)逐根逐件检查外防腐及管口质量,并作好标识记录,不合格的不准使用,并且运离现场。 4、管材、管件及设备进场后,应具备合格证、材质单。 5、布管:布管前应测量管口周长、直径,以便匹配对口,本工程布管采用沟上布管,即将管道沿沟槽一侧一字排开,且距沟槽边缘最小距离不应小于1米。 (二)施工工艺流程 施工进场准备→测量放线→管材进场与验收→沟槽开挖→管道组焊→焊口检测→管道下管→管道分段试压→沟槽回填→总体试压→接口保温→管道清洗→清理现场→竣工验收。

(三)管道安装 1、管道吊装 (1)管道安装前,管节应逐根测量、编号,宜选用管径相差最小的管节组对。下管前应先检查管节的保温层,合格后方可下管。 (2)下管采用吊车或人工下管。下管时吊车在管沟槽边将排放在沟槽边的管子吊下沟槽。 (3)下管时,吊车距沟边应间隔1m的距离,以避免沟壁坍塌。 (4)吊车不得在架空输电线路下作业。在架空线路附近作业时,其安全距离应符合电业管理部门的规定。 (5)机械下管应有专人指挥。指挥人员必须熟悉机械吊装的有关安全操作规程和指挥信号,驾驶员必须听从信号进行操作。 (6)绑管子应找好重心,平吊轻放,不得忽快忽慢和突然制动。 (7)起吊及搬运管材、配件时,均应采取保护措施,以防损坏。吊装闸阀的配件,不得将钢丝绳捆绑在操作轮及螺栓孔上。 (8)在起吊作业区内,任何人不得在吊沟或被吊起的重物下面通过或站立。 (9)管道安装前应检查沟槽底高程、基底处理是否符合设计要求。管道内杂物是否清除干净。 (10)管道安装采用吊车单根吊入沟槽内安装,也可2根或多根组焊完后吊装,当组焊长度较长时,应采用两台或多台吊车抬管下管,吊点的位置按平衡

热力管道工程施工组织设计方案

济南市武家庄旧村改造工程(一期室外综合管线) 热力工程施工方案 编制单位:中国新兴建设开发总公司 济南武家庄旧村改工程项目部 编制日期:二0一二年九月二十二日

热力工程施工方案 一、工程概况 1、工程简介 武家庄旧村安置小区工程位于济南市高新技术开发区孙村片区西北部。规划面积43.2公顷,为新建小区。 本工程为武家庄旧村安置一期室外综合管线工程,包括给水系统、排水系统、热力系统及毛石挡土墙工程。 2、主要工程量 热力系统供回水温度80/60℃,采暖系统分为高、低两个区。热力管道采用直埋敷设,直埋管道为高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,弯头、三通管件使用加强型。管径有DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300。总长约5389m,放气井4座,排气井8座,检查井8座。 二、施工部署 1、施工阶段划分 施工阶段原则上划分施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段。 ⑴、施工准备阶段 从接到中标通知书后至开工前进行,编制施工准备计划,按计划进行各种施工前准备。 ⑵、施工阶段

在这期间需合理组织、精心施工,完成工程各项指标。 ⑶、竣工验收阶段 在工程完工后进行,期间需进行大量资料准备工作,整理各项原始数据,按业主要求提供项目竣工验收各项资料,配合业主进行项目各种检测和评定。 2、施工区域划分 根据现场情况,施工区域分为5个区,一区为西南部,主要有3-3#、3-4#、3-5#、3-6#、3-11#;二区为东南部,主要有3-14#、3-15#、3-16#、3-17#、3-18#;三区为东北部,主要有3-19#、3-20#、3-21#、3-22#、3-23#、3-24#;四区为西北部,主要有2-14#、2-16#高层;五区为主路部分。 三、施工准备 1、现场调查: ⑴、开工前根据设计图纸和招标文件资料进行沿线踏勘和调查,将现场情况和问题逐一列出,集中研究处理方案。 ⑵、确定水准点标高、位置,以便施工放样时设置临时标志。对于施工范围内的测量标志,必须采取措施妥善保护,以免施工时由于不慎而受损。 ⑶、提前做好石灰、砂、石、水泥等材料供货单位的落实和砼配合比的试验及确定,确保工程的顺利实施。 ⑷、做好进场设备的维护保养,力争做到相应配套、性能完好,应用方便、器具齐全。 2、交底: 计划在开工前组织任务交底和技术交代,由工地技术负责人根据施工组织设计的要求,将工期安排、质量标准、安全要求、节约指标、文明施工、技术措

热力管网管道施工方案

热力工程施工方案 第一章编制依据、原则 一、编制依据 (一)赤峰市桥北地区集中供热体系(供热管网)工程招标文件。 (二)赤峰市桥北地区集中供热体系(供热管网)工程施工设计图纸 (三)相关规范、标准 (四)《城镇直埋供热管道工程技术规范》(CJJ/T81-98) (五)《城镇供热管埋网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) (六)《工程测量规范》(GB50026-93) (七)与该工程有关的国家施工规范及施工验收标准: 1、《钢筋结构工程施工及验收规范》(GB50204-95) 2、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002) 5、《市政基础设施工程资料管理规定》(DBJ01-71-2003) 二、编制原则 (一)满足业主针对本工程质量、进度、安全、文明施工等各方面提出的要求。 (二)根据工程地质条件,结合穿越管沟、多条现况管线的状况,施工中通过对技术、经济的综合比较,选择合理施工方法、技术措施,确保在满足业主对质量和安全要求的基础上按期完成工程。 第二章工程概况及特点 一、工程范围及内容 城关地区城东锅炉房集中供热体系(供热管网)工程。 二、供热管网敷设方式:全部采用直埋方式敷设。高温水管道采用有补偿方式,低温水管道采用无补偿全埋技术。 三、补偿方式:高温供水管道采用轴向波纹补偿器。 四、供热参数:供水温度130℃,回水温度70℃;压力:1.6Mpa。 五、管材:供热管道采用预制直埋保温管。

六、螺旋钢管技术规范 1、质量标准:按GB/T9711.1-1997标准生产,材质Q235B。 2、管道工作参数:一次高温水的出、回水温度为130/70℃,工作压力为1.6MPa。 3、补偿器技术规范 直埋轴向波纹补偿器安装应注意流体流向(详见使用说明)。安装完毕应拆除运输及预拉伸部件。 第三章施工总体部署及准备 一、总体施工指导思想 本工程按照建设部颁布的《建设工程项目管理规范》的要求进行总体规划,以项目管理对项目工期以及进度计划进行控制,施工技术以现场动态管理为基础,遵循PDCA 循环及ISO9001 质量保证体系对质量进行全面控制。施工现场内外环境保护依照ISO14001 环保体系的标准,制定并实施相应的环保制度和措施。本工程以“精心组织,细致管理,科学部署,质量第一,文明安全施工并举,确保工期”为施工指导思想,采用“以严求细,以细求优,以优求誉,以誉求存”的战略目标思想组织施工。 二、项目部组织管理机构 针对本工程施工条件复杂等特点,以及业主对本工程在质量、进度、安全、文明施工等方面的要求,我们成立了强有力的项目部,组织有经验的施工技术人员,集中操作熟练的施工队伍,集中指挥,分段突击,确保工程按期保质完成。 三、项目经理部人员部署 项目经理部主要管理人员: 项目经理部设项目经理、副经理、施工员、技术员、测量员、质控员、材料员、机械员、合同管理员。项目部组织机构职能分工按照ISO9001 质量体系分工,做到岗职明确,责、权、利到位。同时,项目部部门设置要与业主、监理各职能部门相对应,以便更顺利地开展工作。 四、项目经理部岗位职责 项目经理部对各部门进行分工,做到岗职明确,责权到位。 1、项目部经理: 对所承包工程的工程质量负全部责任,满足合同规定的各项要求,主持落实本项目质量计划、施工组织设计或施工方案,明确各部门人员职责分工。控制好

室外综合管网施工方案含给水热力排水

目录 第一章编制依据1 第二章工程概况2 第三章施工准备4 第四章施工总体部署5 第五章施工工艺8 一、室外雨、污排水工程8 二、室外给水工程12 三、室外电气工程16 四、热力工程19 第六章施工相关规定和要求21 第七章质量保证措施22 第八章工期保证措施23 第九章安全文明施工及保证措施24 第一章编制依据 一、施工图 建设单位提供、建筑设计研究院设计的施工蓝图。 二、主要图集、标准和规范: 1、图集:室外工程标准图集 2、标准、规范: 1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 2)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-2008 3)《给水排水构筑物施工验收规范》 GB50141-2008 4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 6)《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2004 7)《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97

8)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 9)《工程测量规范》 GB50026-2007 三、施工现场条件 本工程场地相对平整,场地设计标高在4.00m~5.00m。基层土壤沉降大且地下水位较高,需充分注意土壤沉降对管道造成的影响及施工过程中的排水措施。 第二章工程概况 一、工程简介: 悦湖路北地块项目(一期)位于山东省荣成市山东省荣成市悦湖路以北、云光中路以西。一期住宅由9栋住宅楼组成,住宅层数由14层至29层不等,其中1~8#楼为普通住宅,9#楼为商住宅。总用地面积为48969.8㎡,地上建筑面积156161㎡,地下建筑面积13293.16㎡。 本工程室外管网是集给水管网、雨污水管网、热力管网、燃气管及电气管网为一体的住宅小区室外综合管网

换热站(热力站)施工组织设计施工方案

**热力站 施工组织设计 编制: 审核: 批准: ********工程集团有限公司 年月日

目录 一、工程概况---------------------------------------- 二、施工技术与方案---------------------------------- 1,施工规范及验收依据·······································2,换热机组安装方案·········································3,泵类安装·················································4,水箱的制作与安装·········································5,管道及附件安装方案·······································6,阀门、压力仪表安装·······································7,配电柜安装···············································8,除锈防腐·················································9,试压·····················································10,保温····················································11,系统调试················································三、施工组织计划与措施------------------------------ 1,开工前需要做好的施工准备工作·····························2,项目管理人员配置及劳动力计划·····························3,拟投入的机械、设备及进场计划 4,质量计划与保证措施·······································5,进度计划及保证措施·······································6,安全文明施工管理·········································

热力管道顶管施工方案

热力管道顶管施工 1.1 适用范围 适用于热力管道管顶管施工。 1.2 施工准备 1.2.1 技术准备 1. 测量交接桩完成,并对控制点、坐标点、水准点进行校测,拴桩、补桩等工作已完成。 2. 顶管施工前,已认真审核图纸,组织图纸会审。编制施工方案,并做好技术交底。 3. 通过沿线调查研究,结合现场地形及交通运输、水源、电源、排水条件,已制定出相应的技术措施。 1.2.2 材料要求 1. 热力管道成品管材:其品种、规格、外观质量、强度等级必须符合设计要求,并具有出厂合格证及试验报告单。 2. 使用的辅材,需要具有出厂合格证,质量应符合有关规定要求,。 1.2.3 机具设备 1. 主要设备:顶镐、液压油泵、卷扬机、滑轮、压浆泵、电焊机、气焊设备等。 2. 辅助设备:吊管架、工作平台、棚架、触变泥浆设备、横铁、立铁、顶铁、导轨、测量仪器等。 3. 工具:铁锹、水平尺、钢尺、锤球、小线、出土小车等。 1.2.4 作业条件 1. 施工占地范围内拆迁到位,地下管线已查明,并采取改移或加固措施,地上、地下障碍物清理完毕。 2. 临时道路畅通,场地平整,水、电已安装完毕。 3. 施工管线低于地下水位时,施工降水应低于开挖面0.5m以下。 1.3 施工工艺 1.3.1 工艺流程 1.3.2 操作工艺 1. 测量放线 (1) 应依据设计图纸进行测量放线,做好测量所需各项数据内业的收集、计算、复核工作。 (2) 对原交桩进行复核测量,原测桩有遗失或变位时,应补桩校正。 (3) 测定管道中心线时,应在起点、终点、平面折点、竖向折点及其他控制点测设中心桩,并应在工作坑外适当位置设置栓桩。

(4) 测定中心桩时,应用测距仪或钢尺测量桩的水平距离。 2. 工作竖井开挖 (1) 顶管工作竖井位置的选定,应符合下列要求: 1) 一般宜选在设计图中管道的检查井室位置。 2) 工作坑处应便于设备、材料运输及下管、出土、排水,并具备有少量堆放管材及暂存土的场地。 3) 单向顶进,顶管段两端条件相近时,工作坑宜选在管线下游。 4) 工作竖井距铁路路基、公路路基较近时,必须保证足够的安全距离或有采取加固措施的条件。 5) 工作竖井应选择在地下管线较少部位。 (2) 顶管工作竖井的开挖断面,应根据检查井尺寸、工作面宽度、现场环境、土质、挖深、地下水位及支撑材料规格、管径、管长、顶管机具设备规格、顶力、下管及出土方法等条件确定。 (3) 工作竖井的支撑应根据开挖断面、挖深、土质条件、地下水状况及总顶力等进行施工设计,确定支撑形式,且符合相关要求: (4) 工作竖井内的布置:一般工作竖井内的布置参见图1-24。 3. 后背安装 (1) 采用原土作后背时,后背墙的安装应符合下列要求: 1) 后背土壁应铲修平整,并使壁面与管道顶进方向垂直。 2) 后背墙宜采用方木、型钢、钢板等组装,组装后的后背墙应有足够的强度和刚度,其埋深应低于工作坑底,不小于0.5m。 3) 后背土体壁面应与后背墙紧贴,孔隙应用砂石料填塞密实。 4) 根据后背施工设计安装后背,紧贴土体的后背材料,如型钢、预制后背、方木等应横放,在其前面放置立铁,立铁前放置横铁。 (2) 当无原土作后背时,应采用结构简单、稳定可靠、就地取材、拆除方便的人工后背墙;利用已完成顶进的管段作后背时,顶力中心宜与已完工管道中心重合,顶力应小于已顶完管道的抗顶力,后背钢板与管口间应垫缓冲材料,保护管口不受损伤。 4. 设备安装 (1) 导轨安装应符合下列要求: 1) 导轨应选用钢质材料制作,宜根据管材质量选配钢轨作导轨。 2) 应在检验合格的基础上安装枕铁或枕木,在检验合格的枕铁或枕木上安装导轨。 3) 当工作竖井底有水、土质松软、管径较大时,应浇筑水泥混凝土基础,将枕铁或枕木埋设于混凝土中。宜结合管道基础设计,确定混凝土面的高程及宽度,水泥混凝土基础的宽度宜比管径大400mm,厚度可采用200mm~300mm,混凝土基础顶面应低于枕铁或枕木面10mm~20mm。

室外热力管道施工方案

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概述 (3) 1.1工程地址: (3) 1.2室外直埋管道系统: (3) 1.3工程特点: (4) 三、施工准备 (4) 1.1施工管理人员准备: (4) 1.2技术准备: (6) 1.3劳动力准备: (7) 1.4设备选型、主材审定: (7) 1.5主要施工机械设备及工具准备: (9) 1.6现场临时设施: (10) 四、施工进度计划 (11) 1.1施工工期安排: (11) 1.2施工进度计划表(见附表) (14) 1.3施工准备过程: (21) 1.4施工部署: (22) 1.5生产组织: (25) 1.6施工任务划分: (12)

1.7施工机具维护使用要求: (12) 五、主要分项工程施工方法和技术措施: (12) 1.1施工测量: (12) 1.2直埋管道工程施工方法和技术措施: (14) 1.3雨季施工措施 (21) 1.4质量目标和保证措施: (22) 1.5安全、消防保证措施: (26) 1.6临时用电要求: (26) 1.7环境保护及文明施工 (27)

一、编制依据: 1.2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.4《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 1.5《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 1.6《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 1.7《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 1.8《工业金属管道工程施工验收规范》GB50235-97 1.9《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 1.10根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况符 合要求 二、工程概述 1.1工程地址: 1.2室外直埋管道系统: 1、管径≤DN32时采用无缝钢管,管径>DN32时采用焊接钢管。管道焊接连接。 2、采用工厂预制带高密度聚乙烯保护层聚氨酯发泡保温管道。保温层厚度:管径>DN32时保温层厚度不小于50mm。 3、现场接头按照直管段保温一米为一处;管道T型三通按直管段保温2米为一处;管道弯头均直管段保温一米为一处,由直埋保温管道制造厂根据实际要求定制。 4、管道T型三通、跨接三通等管件应采用工厂预制部件。 5、室外沟槽开挖约410米,直埋管道焊接安装约1170米,阀门安装约15台,固定支座10座,阀门井室约3座。

施组方案—热力站施工组织设计范本

一、编制说明与依据及工程管理目标 1.1、工程简介 1.1.1本工程位于xxxxxxxxx市区内,由两座换热站,即xxxxxxx 支线工程(最大管径DN400)组成。 1.1.2、土建工程

1.1.3、水电及支线工程 1.1.3.1 滨海左右站: 成套配电柜3台;配电箱1台;各种型号电缆140米;PLC柜1台及配套自控仪表;低区换热器机组2台;钢制水箱1台;室内热动管道171米;室外直埋预制聚氨脂保温管1056米;以及采暖给排水系统等。 1.3.2呼铁佳园站: 成套配电柜3台;配电箱1台;各种型号电缆154米;PLC柜1台及配套自控仪表;低区换热器机组1台;高区换热机组1台;钢制水箱1台;室内热动管道196米;室外直埋预制聚氨脂保温管1270米等。 1.2、编制依据 1.2.1呼呼和浩特市2010年热力站及支线工程(二标段)招标文件1.2.2国家和行政主管部门颁布的有关规定 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50330-2001 《混凝土质量控制标准》GB50164-92

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 《建设机械使用安全技术规范》JGJ33-2001 《建筑装修工程质量验收规范》GBJ50210-2001 《屋面工程技术规范》GB50207-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002 《屋面工程施工及验收规范》GB50201-2002 《城市供热管网工程施工及验收标准》CJJ28-89 《城镇直埋管道工程技术规程》CJJ/81-98 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《工业金属管道施工及验收规范》GB50235-97 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 1.2.3 国家和地方相关的施工规范、规程 1.2.4 建筑施工图纸 1.2.5 本公司质量管理体系文件及相关支持性文件及本企业能力。 1.3、工程项目管理目标 1.3.1质量目标 执行国家、行业、地方现行的法律、法规、规范、标准。按本

供热管道施工方案计划

热 力 管 道 维 修 施 工 方 案 编制人:审核人:批准人:

目录第一章工程概况及施工部署 第一节工程概况 第二章施工准备 第一节现场准备 第二节临时设施准备 第三章施工方案及主要施工方法 第一节开挖沟槽 第二节管道安装 第三节管道接口 第四节水压试验 第四章确保安全、文明施工的技术措施 第一节安全管理措施 第二节安全技术措施 第三节文明施工的技术措施

第一章工程概况 工程概况 热力管道维修安装、管网改造总长度为双向(45)米,管径从Φ50*6,管道采用地沟式敷设。 总工期:7天,计划开工日期:年月日,计划竣工日期:年月日 质量要求:管道外表面做除锈后聚胺酯发泡,外表面为聚乙烯外皮。管材要求:管道为无缝钢管。 第二章施工准备 第一节现场准备 1、做好施工现场的“三通一平”,施工场地应按拉坡方式进行平整,形 成内高外低,防止雨水倒灌。 2、设置一预制场地,将工程所需预制构件集中预制,集中供应,便于 控制构件质量和便于操作。 3、做好现场临时设施和办公场所的搭建,根据施工现场实际情况进行 合理的施工平面布置。 第二节临时设施准备 一、临时供电 1、概述 现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规程》设计并组织施工,供配电系统采用TN-S按零保护系统,按三级配电,两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用,接地电阻不大于4欧姆,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30欧姆,

开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安,额定漏电动作时间不大于00.1秒。 2、用电线路接入施工现场,用电从建设单位提供的变压器接入,施工现场、电缆统一入闸箱,再接分箱供各专业施工用电,以保证供电安全,干线电缆选用XV型橡皮绝缘电缆。施工配电箱采用统一制作的标准铁质电箱,箱、电缆编号与供电回路对应。 二、临时用水 施工现场用水从沿线相关单位自来水引入点接入。现场用水主要为生活用水、施工用水、消防用水,引入一路Φ25水管,供施工现场及生活区使用。 第三章施工方案及主要施工方法 第一节开挖沟槽 (一)、开挖 1、施工准备: (1)、土方开挖前,根据设计和施工技术规范要求,凡在施工区影响工程质量的软弱土质、淤泥、腐殖土、垃圾、废弃的回填土及地下、地上障碍物,应全部清除和处理完毕。 (2)、在施工区域内设置临时或永久性排水沟,将地面水排走或排到低洼处,再设水泵排走。夜间施工时,应有足够的照明设施,在危 险地段应设置明显标志。并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超 挖。 第二节管道安装

市政热力管道施工方案

5.7 供热工程 热网管道采用冷安装无补偿直埋敷设方式,一级网供水管道GB2类压力管,管道采用硬质聚氨酯泡沫塑料预制保温管,供水管为Ф630x10SY/T5037-2000,回水管为630x8SY/T5037-2000全长450m。 5.7.1 工艺流程 测量放线→沟槽开挖→二次测量放线→垫层施工→管道(焊接)安装→沟槽回填→检验→试压→冲洗→临时设施拆除→验收签证 5.7.2 测量放线 为确保施工质量,施工前应再次复测道路设计中线、水准点,然后进行供热排管中线放样测量。 首先根据供热排管“直通井”位置坐标定点放线,然后再按不同深度定出其“管槽”边线,将各桩号边线点相连洒上石灰,放出管槽开挖线。 5.7.3 沟槽开挖 沟槽土方开挖同雨污水管线土石方开挖。 5.7.4 砼垫层施工 将砂子找平后用平板振动夯夯实,砂垫层的平整度、高程、厚度、宽度、压实度须符合设计要求,验收合格后方可下管。5.7.5 管道安装 5.7.5.1 管道安装施工工序 作业指导书编写→领料→划线→下料→喷砂→焊接→搬运

→现场吊装→管内清洁→配管支撑→焊接→检验→试压→冲洗→临时设施拆除→验收签证 5.7.5.2 管道集中下料组合及安装: 5.7.5.2.1 管子运到组合现场,按施工图纸的安装尺寸将管子先割断,并按顺序逐件编号,再放到坡口机上加工坡口,坡口形式为双“V”形。 5.7.5.2.2 将加工好的管子放至马凳上,用磨光机把坡口内外壁20mm处打磨干净,直至露出金属光泽。 5.7.5.2.3 管子对口时,先将管子的平直度调整好,待对口的管子成一直线且水平时,将对口间隙调整至3-5mm,再将其用氩弧焊对称点焊。 5.7.5.2.4 管道对接的焊缝位置应符合设计及规范要求,两个对接焊缝间的距离不的小于管道外径,焊缝与支架管部的位置不得重合,两者间距不得小于200mm,管道接口应避开疏放水的开孔位置,距开孔边缘不得小于100mm。 5.7.5.2.5 管道与管道、管道与设备连接时,不得强行对口,加热管道等方法来消除接口间隙,偏斜、错口或不同的缺陷,必须在设备安装定位、紧好螺栓后自然进行。 5.7.6 管道支架的配置、安装 5.7. 6.1 管道支架配置时其形式材质、加工尺寸几精度应符合设计图纸的规定。 5.7. 6.2 支架安装时,应与管道安装同步进行,安装位置要与设

相关文档