摘要:我国改革开放以后,人们的收入不断增多,生活水平也越来越高,为了

满足人们的需要,空调得到了普遍的应用,成为人们生活中不能缺少的。所以,

空调的设计和安装得到了人们更多的关注。本文通过对施工图审查工作进行总结,指出了暖通空调设计中存在的问题一些不足。

关键词:暖通空调,问题,分析

引言

在暖通空调的设计中设计方案有着重要的作用,它直接关系到了暖通空调工

程的成功与否,它是建筑工程中一个重要的组成部分。所以,在设计和安装暖通

空调时,要按照具体的规范和标准进行。然后根据规范,在安装时使用一些必要

的技术手段和相应的安装工艺,安装和调整各个部分和系统,并且对空调进行试

运行,这样才能对空调进行考核,确定其是不是能够满足预期的需要。现在,在

我国暖通空调的设计和安装过程中仍然存在一些问题,必须要得到解决才能够使

暖通空调更好的运行。

1、在设计图纸上存在的具体问题

暖通空调的设计图是暖通空调设计中一个重要的部分,要想使空调的设计更

加的合理,就要重视设计图。接下来,我们来分析一下在设计图中存在的问题。

1.1平面图、剖面图和系统图存在不一致的问题

在设计暖通空调时,应该保证系统图与平面图、剖面图中的相应部分的尺寸、设备等内容能够完全的一致。如果不能保持一致,那么会严重的危害施工的正常

安装,也会影响空调使用管理。然而,在有的供暖设计中,平面图与系统图规定

的散热器数量是不同的。有的是在系统图和平面图中对供、回水干管的管径要求

不同;在管道连接上,这两种图也存在差异。还有的空调,在进行通风设计时,

设备、部件的具体位置和尺寸,风管的尺寸、设备的编号、设备数量等都出现了

在平面图和剖面图上不同的标注。此外,还有一些空调,没有选择一致的空调制

冷设备型号,在平面图和系统图中,对此的设备标注是不同的,这些都会让人觉

得没有办法解决。

1.2 在暖通空调设计中,计算书和设计图纸存在差异,在选择管道、设备和

部件时,主要要通过具体的计算来进行的也就是说,空调的设计图纸就是一种计

算书。因此,必须要保证计算书和设计图纸中的数据完全的一致。但是,在实际

的设计中,存在很多问题,比如说在计算书中,计算的立管的管径和散热器的数

量与设计图纸中的标注存在很大的差别。有的在计算书中没有标注,但是在设计

图纸上却存在。有的在计算书上很小,但是在图纸上却很大。再对各个数据计算

完成以后,如果在绘制设计图时发现了不合理的地方,要及时的调整。但是也要

调整计算书或者是制定调整说明。这样才能够保证计算书和设计图纸能够保持一致。

2、循环水泵与风机

载冷(热)体的输送离不开水泵和风机,水泵和风机的选用和配置是不可缺

少的一环,对工程设计的成败是十分重要的。关于水泵,经常发生的有以下一些

问题。

2.1冷热循环水泵不分设。工程中常见到冷热循环水泵不分设的情况,有的

浅谈工厂厂房的暖通设计

浅谈工厂厂房的暖通设计 西安创元建筑设计院有限公司吴安伦710068 【摘要】:工厂厂房的特性和用途决定了对其设计必须是高标准严要求。厂房设计依据其用途和工艺要求的不同,需要兼顾到许多方面,这使得厂房暖通设计在坚持工艺标准的同时,必须考虑到与周围建筑物或设施的兼顾协调。本文介绍了暖通设计时需要考虑到的因素和应注意的问题,并为如何进行暖通设计提出了一些思路。 【关键词】:工厂厂房;建筑设计;暖通设计 暖通是建筑的重要组成部分,从目前建筑使用现状来看,暖通一般包括采暖、通风和空气调节三个方面,依靠暖通空调来集中进行调节。从建筑设计角度上说,暖通并不是简单的“空调”,而是建筑设计的重要一个分项。因此,在进行建筑设计时,暖通设计必须纳入到整体设计当中去;从暖通设施安装上说,如今暖通设备越来越先进,越来越复杂,而工厂厂房往往由于面积大、特点各异而且对环境要求严格,因此对暖通设计的要求越来越严格。本文从一般的工厂厂房格局出发分析了暖通设计需要考虑到的因素,提出了一些针对性的设计方法。 一、暖通设计需要考虑到的因素及措施 (一)负荷值计算 工业厂房的采暖热负荷和空调冷负荷与一般民用建筑不同。根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003),工业厂房的冬季采暖设计温度在12℃~21℃,夏季空调室内设计温度可以取26℃~27℃。实际上,各类车间的负荷大小和组成千差万别,由于生产工艺的要求,如有的厂房要求排风量大;有的厂房常年进行热加工处理,厂房内部发热量比较大;而有的厂房内人员数量略多,劳动强度比较大,因而空调冷负荷中,人员湿负荷比较大。所以,在设计时应根据不同的特点作针对性设计或者综合设计。 工业厂房暖通空调设计中冷热源的选择,考虑到厂房类建筑多是布置在工业区内,当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用高温热水作为热媒。当厂区供热以工艺用蒸汽为主时,在不违反卫生、技术和节能要求的条件下,可采用蒸汽作为热媒。如果厂区内没有蒸汽或热水热源,某些不存在易燃危险的车间可以采用燃气辐射采暖,这也是一种比较经济的采暖方式。对于冷源的选择,也应结合厂区的实际情况,在尽可能减少投资的前提下,选用高效节能环保产品。 (二)厂房大门的空气幕设置 厂房的大门多为长时间开启的大门,造成室外冷(热)风侵入负荷比较大。寒冷地区的工业厂房,大门上方应尽可能地设置空气幕。有的设计师为了省事,将大门空气幕与暖气片串联在一起,这是不可取的,并且违反了《采暖通风与空气调节设计规范》相关规定。厂房的主出入口大门一般都比较高大,贯流式空气幕的送风距离一般都无法满足使用要求,所以应选择离心式空气幕。对于超大的出入口,应选择装配式厂房热空气幕,装配式热空气幕安装在大门的上方,风口在大门的两侧,同时相对吹热风,从而形成一道热风幕,防止室外冷空气侵入,保证了室内所须的温度。另外值得注意的是,厂房的热空气幕尽可能选择热水或蒸汽热源的,不要选择电加热的,因为电加热幕会占用大量的用电负荷。 (三)厂房内暖通设计 (1)车间通风设计 工业厂房的通风不局限于可开启外窗的自然通风方式。同一个工种相同的车间内,可以做全室的通风换气。工种不同的车间,若局部区域有污染物产生或局部区域散热量较大,可以做局部除尘或局部排风处理,以减少不必要的通风量。当车间内的散热量不是特别大的时候,为了节能减排,也可以选用屋顶自然采光通风器,靠热流的自然上升,实现无动力散热排风。

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

方案设计说明-暖通空调(厂房带空调)

暖通空调设计 1、设计依据 1)《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015 2)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4)《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016 5)《洁净厂房设计规范》GB50073-2013 6)《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 2、设计范围 1)通风设计。 2)空调设计 3)防排烟设计。 3、室内外设计参数 1)夏季室外设计参数 夏季空调室外计算干球温度 34.7℃ 夏季空调室外计算湿球温度 28.5℃ 夏季空调日平均温度 31.1℃ 夏季通风室外计算干球温度 31.4℃ 夏季大气压力 100.09 kPa 夏季平均风速 3.0m/s 2)冬季空调室外计算干球温度 -1.9℃ 冬季通风室外计算干球温度 4.1℃ 冬季空调室外计算相对湿度 77% 冬季大气压力 102.24kPa 冬季平均风速 3.2m/ 3)室内空调设计参数 房间名称 夏季冬季 洁净度温度℃湿度% 温度℃湿度% RB室28±3 40~60 23±3 40~60 100000 RCB室<30℃- <30℃- 100000 BT室- - - - 10000 电气室<30℃- <30℃- 监控室28±3 - 23±3 - 4)人员新风 洁净区按40m3/(p/h),非洁净区按30m3/(p/h), 4、通风设计 1)电气室2内的工具间、监控室、应急用发电机室设置机械通风系统,应急用发电机室设置事故通风系统,换气次数大于12次/h。 2) 2#制造栋扩建厂房内设备间按功能分别设置机械排风系统。RB室、RCB室内分别设置事 故通风系统,换气次数大于12次/h。 5、空调设计 2#制造栋扩建厂房空调系统采用全空气空调系统,组合式空调机组设置于空调机械室内。空调冷冻水由厂区已建冷冻站提供,供回水温度7℃/12℃。加热和加湿采用市政蒸汽,市政蒸汽压力为0.8MPa,加热用蒸汽压力为0.2MPa,加湿用蒸汽压力为0.05MPa。 电气室及监控室设置分体空调,空调制冷剂采用R410A。 6、防排烟设计 2#制造栋扩建厂房设置机械排烟、机械补风系统。机械排烟与事故通风合用系统,机械补风由空调新风机组兼做。 1

建筑暖通设计常见问题与措施

建筑暖通设计常见问题与措施 发表时间:2016-10-27T16:46:28.580Z 来源:《基层建设》2016年16期作者:蔡浩 [导读] 摘要:随着新技术、新材料的应用及设计理念的提升,在建筑暖通空调设计领域中,还是存一些问题需要我们设计人员的重视与解决,不让这些设计隐患影响暖通系统的使用效果。本文就建筑暖通设计常见问题进行分析,并提出措施。 深圳市建筑设计研究总院有限公司 摘要:随着新技术、新材料的应用及设计理念的提升,在建筑暖通空调设计领域中,还是存一些问题需要我们设计人员的重视与解决,不让这些设计隐患影响暖通系统的使用效果。本文就建筑暖通设计常见问题进行分析,并提出措施。 关键词:暖通设计;问题;措施 一、暖通空调设计应遵循的原则 (一)可行性 在暖通设计过程中,设计方案应符合相关的法律法规,同时考虑到周边的配套设施,比如供电、供气和供水等方面是否能满足设计方案要求,并结合当地的地质情况、夏季冷负荷和冬季热负荷产生的冷热蓄积不均衡效应,分析并考虑到当地地下水源的现状和未来的变化趋势等。 (二)经济性 在暖通空调设计中,还应考虑方案的经济性问题。在对设计方案的经济性进行对比时,应当着重注意设计方案的基准问题。为保证设计方案比较结果更加科学、合理,在对设备的档次、要求、美观、使用情况、能源价格等方面进行比较时,应采用一致的基准条件。比如,如果对采用高性能设备的方案和采用低性能设备的方案进行比较,肯定是不合理的;如果未考虑到舒适性的差别,而对供应新风的方案和不供应新风的方案进行比较,那么结果的正确性肯定无法得到保障。 (三)安全性方面 暖通空调设计方案的安全性主要是基于五个方面进行考虑,即防火安全、重要设备物品的安全、人员的安全、易燃易爆环境的安全以及系统设备的运行安全。在对暖通空调进行方案设计时,安全性问题容易被忽略,或者考虑的不够全面。比如,在对资料库、文物库等的暖通空调进行设计时,若没有考虑到暖通空调出现故障时可能会对房间内的重要物品造成的影响,而采用了吊顶风机盘管的方案,那么一旦设备出现漏水现象,将造成不可估计的损失。 (四)可操作性方面 一般情况下,暖通空调的设计方案是根据全年中最不利的气象条件来确定的,暖通空调本身具有一定的可调节性,既能够适应恶劣的气候,又能够适应普通的气候,然而很多设计方案中并未充分考虑到这一点,导致调节性能达不到实际使用要求,或者未考虑到夜间的调节要求。此外,设计方案在管理操作方面的便利性也是广大用户格外关心的问题。如今,暖通空调的设计方案中大多采用系统自动化手段,而设计人员对用户的实际要求或者使用情况的调查、分析力度并不够,无法全面掌握用户系统可操作性的反馈信息。 二、暖通空调设计存在的问题分析 (一)入口计量上存在的问题 设计单位在设计入口时,往往有多种选择方案。有些是以依据小区的单位入口为基准设计入口,有的则以楼栋入口为基准设计入口,这样做既减少了建设的费用,也方便计量收费。入口的设计并没有统一的标准,关键是能便于管控就行,但设计者应该个面把握管线的对接与其室内供暖设备系统的科学性。有的设计者往往忽视个局,只注重室内的供暖效果,忽略了管线的外部连接,导致供暖未达到预期目的。此外,各个入口负荷标注也是极小合理,如有的仅标准入口总管的负荷,忽略了各分支管热负荷的标注,这给今后的运营计量管理带来了一定的困难。 (二)变频控制器没有安装 变频控制在空调系统的安装是控制调节动力设备风机、水泵的转速,达到良好的节能效果。一般暖通空调系统设计及设备的选型都考虑较大负荷余量,主要是为了满足最大或较大需求,而通常系统运行上负荷是有一定规律变化的,一般运行在负荷的80%左右,有时达50%或30%,过渡季节会更少甚至停止运行,为了节约能源,降低消耗,需要主机能进行负荷调节,还需要对水泵、风机等动力输出进行调节控制,使输出的冷、热量与所需负荷相当,不至于造成多余能量浪费,变频控制器能较好地解决调节问题,据统计,虽然一次性投资要高,但是其运行负荷调节可以节能30~40%,因此节省费用。 (三)设计时忽略噪音控制 如果忽略了空调的噪音控制,则会对人们休息带来严重的影响。大型超市、居民楼、政府部门、企业、医院等人流量较大的区域往往是暖通空调配置地方,这就要求在设计上重视噪音问题。室内与室外有着不同的噪音控制标准,设计上常常忽略了室内外的划分;室内风管和风口的风速是关键,控制好风速可降低噪音,一般消声器的配置以大于7m/s的管道风速为标准,超过则需要在排风管、送回风出口、空调机组上进行安装。室内平时空调机通风应避免安装噪音过大的混流风机。如果混流风机在室外运行的噪音还超过80dB,此种风机就不能考虑在选装范围内。 (四)暖通空调系统设计细节忽视 如果供暖系统设计不科学,则会给集中供暖带来一定的困扰,在设计时系统往往存在不科学性。(1)在管道设计上不科学,忽略了把建筑物看作供暖系统的一部分,窗户上经常存在供暖立管,地面通道上也常出现水平管的铺设液态介质管路系统排气不畅造成气堵;(2)在暖气的引入管上,采用单一的母管引进,然后分支管上忽略阀门的安装,为后续的监管、记录、维护与调节带来一定的困难;(3)各支管及风口阻力不平衡,导致冷热不均等,系统阻力较大,选用的风机压头过高、循环水泵扬程过大,能耗大。 三、暖通空调设计的改进措施 (一)做好充分的设计准备工作 暖通设备往往在建筑物施工结束之后才进行安装,在设计之前,应该认真分析建筑物的具体情况,了解透彻建筑物的结构和设计类型,从而确定暖通空调管道等路线的设计。对建筑物分析是安装设计的前提,也是使设计体现科学与规范的基础。如对供热入口的合理选

大空间工业厂房暖通空调设计与节能分析

大空间工业厂房暖通空调设计与节能分析 发表时间:2018-05-25T15:11:26.807Z 来源:《基层建设》2018年第8期作者:王利[导读] 摘要:由于我国大空间工业厂房的结构较为复杂,供暖、通风及空气调节与其他建筑存在较大差异,因此在对现代大空间工业厂房暖通空调进行设计时,应充分考虑到大空间工业厂房结构的特点。上海电子工程设计研究院有限公司上海 200083 摘要:由于我国大空间工业厂房的结构较为复杂,供暖、通风及空气调节与其他建筑存在较大差异,因此在对现代大空间工业厂房暖通空调进行设计时,应充分考虑到大空间工业厂房结构的特点。本文将结合实际情况对现代大空间工业厂房暖通空调的设计与节能进行分析,为我国现代大空间暖通空调设计提供有效方案。 关键词:大空间工业厂房;暖通空调;设计;节能;分析前言:现代大空间工业厂房是一种符合现代社会生活及人们生产生活需要的建筑形式,具有内部空间较大、面积较大的特点。随着可持续发展理念的深化,节能成为大空间工业厂房暖通空调设计需要考虑的重要因素,因此,相关的设计人员应针对大空间工业厂房的结构特点,对暖通空调进行设计并充分考虑到节能问题,使空调系统的运行在保证人居生活环境舒适度的同时降低运行成本,从而促进我国可持续发展。 1大空间工业厂房的特点随着时代的发展大空间工业厂房已成为现代社会的一种重要的建筑形式,从科学角度分析,大空间工业厂房具有高度高、体积大、室内面积大的建筑结构体系特点。大空间工业厂房体系在满足企业生产需要的同时,还给建筑施工带来了一定难度,由于大空间工业厂房有别于其他建筑,具有“空间较大、面积较大”的特点,因此在施工过程中,需对供暖、通风和空气调节等问题格外注意。随着时代的发展,人们对生活质量的要求越来越高,同时对居住环境也有了较高的要求,相关的设计施工人员应重视对供暖、通风和空气调节等问题的解决,以保证企业生产环境舒适度。暖通空调为解决供暖、通风和空气调节提供了良好的技术支持,在广泛使用暖通空调系统时应对该系统进行科学合理的设计并注意控制能耗。 2大空间工业厂房暖通空调设计中存在的问题及解决办法 2.1大空间工业厂房暖通空调设计中的难点(1)冷热负荷计算复杂。大空间工业厂房在冬季时主要依靠外墙、地面、屋顶等围护结构传热从而产生的负荷及冷风侵入负荷,因此在设计暖同空调室应全面考虑。在计算总冷热负荷时除了考虑外墙等围护结构传热产生的冷负荷,同时还应考虑人类活动及设备产生的负荷。 (2)复杂的暖通空调系统。通常情况下,大空间暖通空调系统都比较庞大,且需要各种冷量、风量、热量也较大。因此应对系统合理分区,以提高系统运行的安全性,同时缩小风道尺寸及管道规格,有效降低系统运行压力。在对暖通空调进行分区时应结合建筑功能分区,且要考虑各区流量压力是都的均衡和运行维护户是否便利,以达到分区的最大效果。(3)暖通空调设备的选择及布置。大空间公共建筑对室内的要求相对严格,因此暖通空调设备的选择及布置不仅要考虑设备的使用性能,还要对设备颜色、搭配、外形以及室内整体效果等综合因素进行考虑,在施工过程中应尽量将设备隐藏在角落或者装饰背景中。 2.2优化解决的方案暖通空调系统在运行时会产生大量热量,为保证空调设备科正常运行,必须将这些热量排室外,而这些设备通常又存在对热源的要求。此外,暖通空调系统可分为两种形式,分开式系统与闭合式系统。应采用有效措施将二者进行有机结合,从而设计出全新的空调系统。大空间工业厂房通常不会采用对流散热器,然而散热器具有安装简便、维护费用低等优点,施工单位应根据大空间工业厂房的使用性质,对散热器的规格型号进行合理的选择,通过利用散热器保证室内的基本温度,再利用其它供暖设备使温度达到要求标准。对于“冬暖夏凉”的大空间工业厂房,可对供暖、供凉设备进行可行性分析,以达到节约经费的目的。 3暖通空调节能设计 3.1暖通空调在节能设计过程中应遵守的原则随着科技化时代的发展,企业发展要求的质量在不断提高,同时对企业生产环境的舒适度也有了更高的要求,这些客观因素使得空调的使用率逐渐增加,在造成大量能源消耗的同时还对环境造成一定影响,因此,暖通空调设计师需在设计中使用节能技术,在进行节能设计时应遵守以下几点原则:第一,节能化。室内温度、空气湿度、气流速度等客观因素都会影响居住者对环境舒适度的判断,因此在设计暖通空调,应在节能的前提下充分考虑这些客观因素的影响,实现“节能”、“舒适”的和谐。第二,人性化。均匀加热系统可有效节约电能,在采用该系统时,应注意人性化原则,在节能的同时还要保证人居环境的舒适度。第三,科学化。应结合建筑设计、室内装饰,对暖通空调进行科学合理的设计。 3.2暖通空调在节能设计注意事项在暖通空调中使用节能技术应注意以下几点事项:第一,合理选择外部资源。在设计暖通空调时要根据更成所在地和能源供给情况,对市场中的各项材料进行对比从而选择出符合设计的外部资源,在满足技术要求的同时有效节约了资源。此外,还要考虑暖通空调系统能否利用浅层地能、太阳能、风能等绿色能源来代替或补充传统能源。第二,做好水力平衡设计,对室外暖通空调进行分区设计时应注意计算水平衡力,选择合适的平衡阀、节流阀等水力平衡装置,以满足水力平衡的要求,同时各部分水量、风量要满足区域压力要求,避免出现个区域之间工作效率不均匀现象。当局部压力不足时,可采用局部增压等补偿方式。第三,选择高效节能设备,在选择水泵、散热器、风机等设备时,应优先选择高效节能产品降低能源消耗。此外,还可以使用低温热泵机组等节能产品充分利用空调运行产生的热能。第四,对暖通空调设备运行、控制方式进行合理设计。在选择热水器、散热求、水泵等设备的型号时,合理搭配制冷供热设备的台数,同时根据负荷情况随时对运行设备数量进行调整,在保证暖通空调正常运行的前提下减少耗能。结语:综上所述,随着时代的发展大空间工业厂房已成为现代社会的一种重要的建筑形式,同时满足了企业对生产的需求。因此,相关设计师应做好大空间工业厂房暖通空调的设计工作,始终贯彻可持续发展理念,从而为企业提供良好的生产环境,同时有效节约我国能源,以保证我国社会经济可持续发展。参考文献:

暖通空调设计规范

一般规定第2.1.1条符合下列条件之一时,应设置空气调节: 一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时; 二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时. 注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 第2.1.2条在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域空气调节能满足要求时,不应采用全室性空气调节。 层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气调节。 第2.1.3条室内保持正压的空气调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。

第2.1.4条空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调节房间,宜相邻布置。 第2.1.5条 围护结构最大传热系数[W/(m2.oC)][Kcal/m2.h.°c] 表2.5.1 注:1:表中内寺和楼板的有关数值,仅适用相邻房间的温差大于 3oC时. 2:确定围护结构的传热系数时,尚应符合本规范第3.1.4条的规定. 第2.1.6条 围护结构最小热情性指标表2.1.6

第2.1.7条 外墙、外墙朝向及所在层 次表2.1.7 注:1:室温允许波动范围小于或等于±0.5oc的空气调节房间,宜布置在室温允许波动范围较大的空气调节房间之中,当布置在单层建筑物内时,宜设通风屋顶. 2:本条和本规范第2.1.9条规定的"北向",适用于北纬23.5o以北的地区;北纬23.5o以南的地区,可相应地采用南向.

工业建筑暖通专业设计小结

工业建筑暖通专业设计小结: 一、工业建筑暖通专业概况: 一般来说为两部分内容: 1、配套基础设施的设计:包括采暖、通风等内容。 2、与工艺要求配套的空调、净化、工艺循环水、压缩空气的系统 的设计。 二、设计依据:建设单位的设计任务书很重要。一般来说,工业建 筑的设计是以满足生产工艺的要求为主要设计依据,对采暖通 风专业,机加工车间、装配车间、电子厂房等各种车间对采暖、通风、空调的要求各不相同。要认真了解每一个设计参数,了 解工艺要求。 三、设计问题汇总: 1、通风设计:层高比较高的单层厂房,厂房的全面通风夏季应 以自然通风为主,冬季可考虑机械通风的要求。通风方式则 以屋面或建筑上部排风为主,排风时补风一般采用自然补 风。通风设计前,设计人员要了解建筑的结构形式,对钢结 构车间,排风设备的布置和悬挂应事先与结构专业协商好, 考虑好设备的吊装、检修,另外设备的振动、噪音等也要事 先考虑。有的加工车间工艺要求局部通风,设计时要详细了 解工艺排风对排风罩、排风量、各排风点同时运行情况等要 求,按照不同的要求设计排风系统。排风系统不要设计的太 大,管道不要太长。小系统使用方便,噪音低,风机产生的

震动小,吊装也方便。排风设备的控制要到位,是多台一起 开停,还是单个控制,应向建设单位了解他们的需求。一般 情况可以多台一起控制。公共卫生间的排风要加大排风次 数,一般应大于12次/小时。 2、采暖设计:厂房的一侧一般设计都带部分办公、管理和辅助 用房,这部分房间一般都要设计采暖系统,这些房间的采暖 系统可以和车间做一个系统,也可以单独做系统,建设单位 有独立要求的要单做。车间的采暖最好不要做暖沟,管道明 装为主。车间内散热器一般采用铸铁散热器。铸铁散热器耐 腐蚀性强、抗撞击、对水质的要求不高。车间的采暖以散热 器采暖为主,当采暖要求较高时,考虑暖风机供暖或天然气 辐射采暖。采用暖风机供热,要了解系统的供水温度,如果 供水温度低于70℃,则不易采用。不论何种采暖形式,冬 季都要考虑到系统的泄水、防冻等问题。多层厂房的采暖以 单管顺流系统为主,车间辅房内散热器要设恒温阀,可以分 室调节温度,车间内以每组散热器进出口均设阀门为好。室 内管道要考虑热伸缩补偿。管材考虑厂房的特殊性仍以采用 钢管为多。采暖系统一般采用同程系统。 3、工艺空调:工艺空调设计较为复杂,需要建设房提供的设计 参数较多。与工艺配套设计的空调要了解温度、湿度的要求、风速要求、净化等级、生产人员情况、照明情况、动力设备 情况、散湿情况、正压要求、新风量要求、排风要求、噪声

暖通空调系统防排烟设计常见问题分析 马中磊

暖通空调系统防排烟设计常见问题分析马中磊 发表时间:2019-10-29T09:01:56.587Z 来源:《基层建设》2019年第22期作者:马中磊[导读] 摘要:暖通空调系统的设计是提高人类生活舒适度的重要关键设计,在建筑工程建设中也发挥着重要的作用,介绍了暖通空调系统的防排烟设计总论,分析了暖通空调系统设计中所忽略的问题,探讨了暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题,并提出了有效解决策略,进一步完善了防排烟系统的工作性能。 杭州拓凡展示工程有限公司浙江杭州 310000 摘要:暖通空调系统的设计是提高人类生活舒适度的重要关键设计,在建筑工程建设中也发挥着重要的作用,介绍了暖通空调系统的防排烟设计总论,分析了暖通空调系统设计中所忽略的问题,探讨了暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题,并提出了有效解决策略,进一步完善了防排烟系统的工作性能。 关键词:暖通空调;防排烟设计;常见问题;解决策略中图分类号:TU83;TU892文献标识码:A 1导言 近年来,随着国民生活水平的不断提高,人们对采暖的需求越来越大,暖通空调已经成为现在生活中非常重要的一个部分。但是目前的暖通空调系统还存在很多缺陷,尤其是在防排烟设计方面,严重影响着居民的使用体验。因此,针对暖通空调防排烟设计中的常见问题展开探讨,并提出相应的解决策略,在当前的建筑发展中,有着非常重要的意义。 2暖通空调系统的防排烟设计总论暖通空调系统的防排烟设计工程中是由两部分内容所组成的:1)防烟系统;2)排烟系统。从广义上来说,就防烟系统来说,它主要是通过人为地采用一些方法对失火地区所产生的烟雾进行消除,并且对产烟区做好隔离措施,要防止烟雾蔓延到无烟区以及其他人员进出的地方和其他重要设施放置的地方,防治由烟雾控制不当产生其他问题;排烟系统的智力不同于防烟系统,它主要是通过对所产生烟雾的地方通过一些人为技术手段的处理,将所产生的烟雾通过管道或者其他设施排放到空中,从而消除火灾所产生的烟雾,使得产烟区的空气质量得以解决,从而降低火灾的发生率,提高所在地区的人民的人身安全和财产安全。相反的,从狭义的角度分析二者会有以下的定性情况,首先是范围来讲,防排烟工程主要是存在于工程建筑楼房内所设置的。就防烟系统来说,它通常情况下是指防止所产生的烟雾蔓延到人流的疏散通道,造成人员疏散过程中产生不必要的麻烦,排烟系统则是通过室内相应的管道把所产生的烟雾,输送到大气中,防治由于烟雾排放不及时产生二次火灾的发生。就目前的技术发展手段来说,防烟系统的操作程序主要是通过人为设计的机械加压送风方法得以实现;此方法是通过源源不断的向室内输入新鲜空气,从而避免室内的烟雾蔓延到人员输送通道处。对于排烟系统来说,则主要是通过自然方式进行操作处理,例如,开启天窗,使得烟雾排入大气中,对于大型场所而言,由此而排烟系统则是通过机械运送方式进行完成。对于开启天窗而言,则是利用自然的风力向外排烟,达到预期的效果。 3暖通空调系统的防烟排烟设计问题 3.1无法实现自然排烟 影响自然排烟最主要的原因就是排气窗的设置。在实际应用中,由于设计问题,排烟窗可能存在以下问题:首先,排烟窗尺寸过小,无法快速排出延期;其次,排烟窗设置的位置,太低不利于烟气的排除,太高的话又方便开启。此外,还应该考虑室外风向等因素的影响;在排烟窗的结构设计上,也存在缺陷,影响正常使用。现在的排烟主以自然排烟为主,因此排烟窗的设置必须符合规范,能够顺利进行排烟。 3.2无法有效进行机械排烟 机械排烟的设计不规范同样影响排烟系统的工作,主要有如下几点:①送风截面的尺寸问题,截面尺寸太小,对送风排烟的影响是极大的;②送风量问题也是主要的影响因素之一,设计要求计算出防烟楼梯间及前室的机械加压送风量,并且参照规范,取较大的值来进行设计,但是实际工作中,设计人员直接应用规范的数值,从而就使得送风量无法满足既定需求,无法完成排烟;③对风口风速的限制,必须达到规范的要求,同时保证风机正常工作,保证风速的均匀。 3.3配电不规范 在暖通空调系统的防排烟设计,涉及一些风机的应用,风机的能源主要靠电能来提供,对应的也就涉及配电规范的问题。防排烟风机对电负荷要求极为严格,配电设施容不得马虎。目前,配电方面存在的问题主要有以下几点:首先,电源的问题,在目前的配电系统中,单位没有注意使供电线路与消防电源相连接,而是连接到一些普通电源上,存在巨大的隐患;其次,配点线路问题,按照规范要求,必须使用耐火电缆或者阻燃电缆,电路必须具备不错的防火性能,这方面还需要进一步落实。此外,由于防排烟系统的电路平时使用较少,在管理方面也存在很多问题,往往到使用时才想起要对其进行检修,不能够很好的保证应急使用,需要进一步改善。 4有效解决暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题 4.1提高设计人员的专业素质和设计认识设计人员的工作质量和工作态度直接影响了暖通空调系统防排烟设计系统的好坏,要使得暖通空调系统防排烟设计系统的质量得到有效的保障,首先要做的就是从设计者本身出发,提高其自身的专业素养和其对设计的思想认识。第一,在人员的使用方面,应该严格把控其人员质量,确保每位设计人员都具备扎实的设计功底和较高的专业素养。第二,要不定期的检测设计人员的专业知识,督促设计人员不断学习,通过定期组织设计人员一起讨论学习,提高的各自的创新思想,每一位设计人员应时刻保持严谨的设计工作态度。 4.2重视监督管理的任务在设计者完成其设计作品后,施工单位应严格按照施工规范进行施工,施工单位可以参考暖通空调系统防排烟设计系统GB51251—2017建筑防烟排烟系统技术标准上相应的施工规范进行施工,其次,监理单位应加强监督管理的任务,当防排烟及其他施工所需要的材料以及设备运到施工现场时,监理人员应该以身作则,认真检查施工所用的材料是否符合规范要求,确保后续施工能够安全、顺利进行。在施工进程中,监理人员应定期对其施工质量进行验收,查看质量是否达标,施工操作是否符合规范要求,应该敦促施工人员定期进行复检修。 4.3严格规范设计环节

暖通空调常见知识设计及问题点汇总

暖通空调一常见设计知识及问题点汇总 暖通2009-11-12 20:24:25 阅读29评论0字号:大中小 (一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水 机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) 2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻) 3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。 4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。 5、水泵前后的阀门 5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接 5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀 6、分集水器 6、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50) 6、2集水器的回水管上应设温度计. 7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2 —1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。 8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于 1.0m,制冷机与墙壁之间的距 离和非主要通道的距离不小于0.8m,大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间 距为1.5 —2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。

(二)、水路设计问题点汇总 问题点一:水管的坡度要合理 1、水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度; 2、机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01 o 3、因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s o 问题点二:冷凝水干管的设计 1、冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏 2、凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶咼度问题点三:选择合适的管路阀件 1、立管与水平管连接处装调节阀 3、水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点) 3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管 4、水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿,不足时也可加设膨胀补偿器 问题点四:水管布置 1、立管在管道井内不宜乱放,宜*墙*角安放(见附图) 2、管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等 问题点五:水管保温 1保温结构一般由保温层和保护层组成 2保温层厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》P279 3保温材料可因地制宜,就近取材,应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》。问题点六:水力计算 1空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%; 2水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m , 问题点七:水系统补水

探析建筑暖通空调设计存在的主要问题及其设计要点

探析建筑暖通空调设计存在的主要问题及其设计要点 发表时间:2017-08-09T17:12:18.230Z 来源:《基层建设》2017年第11期作者:王静田敏敏 [导读] 摘要:建筑暖通空调设计是现代建筑工程建设中的重要内容,为了建筑暖通空调的运行使用符合稳定、安全的特征蓬莱市水利勘察设计院山东蓬莱 265600 摘要:建筑暖通空调设计是现代建筑工程建设中的重要内容,为了建筑暖通空调的运行使用符合稳定、安全的特征,对其设计时,要严格规范操作行为和步骤,充分发挥建筑暖通空调的作用。本文阐述了建筑暖通空调设计的质量要求及其原则,对建筑暖通空调设计问题及其设计要点进行了探讨分析。 关键词:建筑暖通空调设计;质量要求;问题;原则;设计要点 1.建筑暖通空调设计的质量要求及其原则 1.1建筑暖通空调设计的质量要求。主要体现在: 1.1.1符合节能环保的要求。随着可持续发展战略实施,人们对环境保护、资源节约的意识不断增强,并且逐渐落实到具体建筑生活中。建筑暖通空调的设计也不例外,在其设计过程中,不但要充分发挥自身功能,而且要符合节能环保需求,这就规定设计师在设计建筑暖通空调时,必须转变传统单一的理念,综合自动控制、省电等多方面知识,设计出兼具众多技能和现代气息于一体的建筑暖通空调。 1.1.2满足消音功能的要求。噪音污染已经成为当今社会上重大污染源,严重干扰了人民正常的生产生活,在空调运作中难免会产生噪音,所以加强消音设计是一项十分重要的工作。消音设计可以通过多种方式减少噪音污染,可以根据以下方法控制噪音,第一,放低机房位置,减少振动频率和距离;第二,优先选择双风机系统,缩小风机数量;第三,延长送回风道管线,尽量使声音消除在管道内;第四,配备消音器。通过上述这些措施,降低噪音污染。 1.1.3达到自净功能的要求。建筑暖通空调另一作用就是净化空气,因为环境质量监测的内容包括室内空气是否达标,所以建筑暖通空调必须具备优质的自化功能,才能更好的适合人类使用。 1.2建筑暖通空调设计的原则。主要表现为: 1.2.1节能原则。主要体现为:以热舒适指标指导工程中的节能设计的实际应用。影响热舒适指标的主要因素是:温度、湿度、平均辐射温度、风速、劳动强度。通过寻找这六者之间的合适比例,巧妙组合,达到舒适和节能的协调。同时恰当的利用房屋围护结构的热导性,抵抗室外气候的变化,使得房间内产生舒适的微气候。管路系统设计要简单,这样管材消耗量少,而且便于施工,可以达到节省投资的目的。 1.2.2室内空气品质控制的原则。节能设计中总的发展趋势是通风量应增大,在这个过程中必然要解决的就是空气的质量问题,消除空气中的细菌、浮游尘埃、臭味等有害人体的物质,通过室内进排风合理的气流组织,从而达到改善空气的品质,改善居住环境,节约能源的目的。 1.2.3合理处理整体和局部的关系,个人与全体兼顾。在一定的条件下,实行集体供暖,无疑会很大的降低能耗,但是也需要注意满足个人需求,不强求全面统一,这样对节能和控制的灵活性均有利。一方面建筑暖通空调系统应保证各个房间的室内温度能独立调控;二是便于实现分户或分室热量分摊的功能。 2.建筑暖通空调设计存在的主要问题分析 建筑暖通空调设计存在的问题主要有: 2.1水系统管道循环问题。水系统是在建筑暖通空调运行的关键环节,冷冻水系统管道循环不流畅是建筑暖通空调冷冻水系统最常见的问题。然而产生冷冻水系管道循环不流畅的原因主要是由各个专业管线之间的交叉而造成的,并且在施工过程中由于没有协调处理好相关的问题,从而使得管网出现了许多气囊,最终严重影响了管网的循环。除此之外,空调水系统管道清洗的不干净,使得空调水系统出现堵塞的现象。 2.2设备定位以及标高交叉的问题。综合建筑物的空调设备被安装在吊顶空间中,空调末端设备、排风管、冷凝水管、送回风管以及喷淋管和消防管、专业管线等都被设置在吊顶中。图纸标注往往都不能十分全面,因此在施工时往往都按图进行施工,因此管道安装往往都是先安装方便,而后安装的管道在施工上具有一定的困难,因而安装时只有装在标高上或者不该安装的位置上,对工程的质量以及工程进度都会造成影响。 3.建筑暖通空调设计要点的分析 3.1暖通空调参数的合理选择。建筑暖通空调设计需要结合实际,依据不同的地域、环境、室内要求等合理地对室内温度进行取值。科学合理地进行室内温度计算取值能够有效地降低建筑暖通空调系统的能耗。我国《公共建筑节能设计标准》对一般民用建筑室内供暖和制冷设计计算温度的取值标准进行了科学合理严格的规定,公共建筑夏季空调制冷不应低于25℃,居民建筑和办公室室内冬季采暖温度不得高于20℃。 3.2暖通空调水系统设计要点的分析。建筑暖通空调中水系统经常会发生排水不畅的现象,主要是因为管线数量多且频繁交叉,形成气囊,限制水循环的运转。以及管道内部出现杂物堆积,缺乏定期清洁,使得管道内发生堵塞现象,进而影响到水系统的工作。对于上述气囊的处理方法是规划管线位置确定,对标高的确立要按照空调的实际情况,确定准确的数值信息,减少气囊的数量,也可以在频繁淤塞的部位,适当设立一些小型排气阀,气体超过限额后,能自动实行气体排除处理工作。管道堵塞的防治方法是在安装工作进行前,彻底清理管壁上的锈迹杂物,完成后封锁管口以免再次混入杂物。 3.3暖通空调内部设备设计要点的分析。 3.3.1管线设计。建筑暖通空调管线设计不仅包括自身各种管道,还有众多的电缆线路,这些线路在有限的空间内共同运转,难免会出现交叉、错位,为杜绝这种现象带来的不利影响,在规划时要统筹全局发展,合理安排线路走向和顺序。 3.3.2风管设计。风管是建筑暖通空调内的重要组成部分,其会直接影响到建筑暖通空调的使用效果,通常来说风管使用的原则是坚持“最短距离”,尽可能减少分管走线。 3.4暖通空调新风环节的控制。建筑暖通空调的新风供应是能源消耗比较大的环节,如果建筑暖通空调的新风量较大,直接加重了空调运行的负担,促使大量的电能负荷投入运行,但是不能全部转化成新风供应,由此增加了建筑暖通空调的运行电量。建筑暖通空调设计中,应该控制建筑暖通空调的新风环节,主动调整新风与送风的比重,合理安排建筑暖通空调的新风量,避免新风量供应中消耗过度的能

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统? 学生学号:? 131807011 ? ? 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: ????????? ? 指导教师:?? 崔鹏 ?? 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________ 第一章设计资料 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计基本参数 (3) 1.2.1室外参数 (3) 1.2.2 土建参数 (4) 第二章负荷计算 (5) 2.1负荷计算基本公式 (5) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (5)

2.1.2内围护冷负荷 (6) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (6) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (7) 2.1.5设备散热冷负荷 (7) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (7) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (8) 第三章空调方案确定和设备选型 (16) 第四章夏季空调过程设计 (20) 4.1送风状态确定 (18) 4.2汇总于下表 (18) 4.3送风量计算 (19) 4.4新风量计算 (20) 4.5总排风量的计算 (20) 第六章房间的气流组织计算 (22) 6.1气流组织计算 (22) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (24) 7.1风管的布置 (24) 7.2风道的设计及水力计算 (25) 参考文献 (27)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。 第一章设计资料 1.1设计题目 济南市某街道空调工程设计 1.2设计基本参数 1.2.1室外参数 纬度:28.13 度 经度:112.55度 海拔高度:68mAS 冬季大气压力:1018.3 pa 夏季大气压力:995.6 pa 冬季通风室外计算干球温度:3.5℃

相关文档
相关文档 最新文档