建筑施工技术试卷 ( B 卷) 2007.8

网络函授 06 级工民建 专科

一、名词解释 ( 每小题 2 分, 任选 10 小题, 共 20 分)

1. 土的天然密度:

2.集水井降水法:

3. 一步架高:

4. 模板 :

5. 量度差:

6. 后张法 :

7. 夹具:

8.

滑行法: 9. 综合安装法: 10. 起重半径:

二、填空题(每小题 2 分,任选 10 小题,共 20 分)

1. 在建筑施工中,是根据土的开挖(

),将土石分为八大类。

2. 在填土的压实方法中,()法对于振实非粘性土效果较好。

3. 端承桩的入土深度控制,应以( )控制为主,以桩端( )控制为辅。

4. 砌筑的质量要求有:横平竖直、砂浆饱满、错缝搭砌、 ( )。

5. 由于丁砖游动引起 () ,因此在砌筑时必须强调丁砖压中。

6. ()焊主要用于预应力筋与螺丝端杆的焊接。

7. 混凝土浇筑工作必须连续进行,是为了保证混凝土的( )性。 8. 考虑到砌墙工作效率及施工的组织等因素, 墙体的可砌高度规定为 ( )米。 9. 钢筋的代换原则有两种:等强度代换和 ( ) 代换。 10. 预制柱的现场平面布置时,当柱布置在跨内,牛腿应( )起重机。 11. 为避免预应力筋的松弛损失,可采用一次张拉程序的( )方法。

三、简答题(每小题 5 分,任选 4 小题,共 20 分)

1. 什么是土的可松性?可松性用什么表示?各自的适用范围是什么?

2.井点降水有哪两种方法?简述其概念并说明两者的不同点。

3.什么是超张拉?哪些情况下可考虑超张拉?

4.预制构件在施工的现场布置时,对布置构件有哪些要求?

四、计算题 ( 每小题 8 分,任选 5 小题,共 40 分)

1.某场地平整有 3 4000m 土方量需从附近取土填筑压实,已知该土的最初可松性

系数 K S 为 1.4 ,土的最终可松性系数 , 为 1.1 3

的运输工具运土。 K S ,用容量为 4m 求:( 1)填方所需挖方量 V ?

( 2)需运多少车次 n ?

2.如图所示钢筋为加工成型后的外包尺寸,

单位为 mm,直径为 Φ20mm,已知 180°时

为 6.25d, 45 °时为 0.5d, 90 °时为 2d,

135°时为 2.5d 。

计算钢筋的下料长度 L ?

3 混凝土的水泥用 3.已知混凝土实验室配合比为 1:2.4:5.3, 水灰比为 0.6,每 1m 量为 300 ㎏,测得现场混凝土施工配合比为 1:2.52:5.41,如采用 JZ300 型搅 3 拌机,出料容积为 0.3m ,采用袋装水泥,每袋 50 ㎏。

求:( 1)搅拌机每搅拌一次,水泥、砂、石子的投料量是多少?

( 2)计算砂的含水率。

4.先张法预应力混凝土吊车梁,采用冷拉 III 级Φ20 钢筋作为预应力筋,其强

度标准值 f py k =

2,σcon =0.85 f py k ,用 YC-60 千斤顶张拉(活塞面积 2 1000N/mm 2

F 为 20000mm ),钢筋面积为 A y =314mm ,采用 0→ 1.03 σ con 一次张拉程序。

求:张拉 Φ20 筋时的张拉力 Np 及油泵油表读数 P ?

5.某预应力屋架,采用后张法施工,孔道长度 24.000 米,一端张拉,固定端用帮条锚具, LM25 螺丝端杆锚具, 螺杆长度为 320mm,预应力筋冷拉 II 级,直

径 25mm, 冷拉率 3%,弹性回缩率 0.5%, 每根钢筋长 6m, 已知螺母高度为

45mm,垫板厚度为 16mm 。计算其预应力筋的下料长度 L ?

一、名词解释 ( 每小题 2 分, 任选 10 小题, 共 20 分)

1. 土的天然密度:是指土在天然状态下单位体积的质量。

2. 集水井降水法:开挖基坑或沟槽时,在坑底设置集水井,并沿坑底的周围或中央开挖排水沟,使水由排水沟流入集水井内,然后用水泵抽出坑外的方法。

3. 一步架高:每砌完一个可砌高度,就搭设一层脚手架,两层脚手架之间的垂直距离成为“一步架高” 。

4. 模板 : 是保证混凝土在浇筑过程中保持正确的形状和尺寸 , 使混凝土构件按几何尺寸成型的模板。

5. 量度差:钢筋加工前按直线下料,经弯曲后,外边缘伸长,内边缘缩短,而中

心线不变。这样,钢筋弯曲后的外包尺寸和中心线长度之间存在一个差值, 称为“量度差”。

6. 后张法 : 是先制作混凝土构件 , 后张拉预应力筋 , 并用锚具将预应力筋锚固在构件端部的方法。

7. 夹具:是先张法施工为保持预应力筋拉力并将其固定在台座上的临时性锚固装置。

8. 滑行法:起重臂不动,起重钩及柱顶上升,柱脚沿地面向基础滑行,直至把柱

竖直的方法。要做到绑扎点、基础杯口中心两点共弧。

9. 综合安装法:就是按节间安装完各种类型的构件,即先安装 4-6 根柱子之后,立即

加以校正和最后固定,紧接着就是安装吊车梁、连系梁等构件的方法。

10. 起重半径:指起重机的旋转中心至吊钩的水平距离。

二、填空题(每小题 2 分,任选 10 小题,共 20 分)

1. 难易程度

2. 振动

3.

贯入度、标高 4.接槎可靠

5. 游丁走缝

6. 闪光对

7. 整体

8.1.2

9. 等面积10.面向11.超张拉

三、简答题(每小题 5 分,任选 4 小题,共 20 分)

1.什么是土的可松性?可松性用什么表示?各自的适用范围是什么?

答:(1) 土具有可松性,即自然状态下的土,经过开挖后,其体积因松散而增加,

以后虽经回填压实,仍不能恢复原来体积。

(2) 土的可松性程度可用两种可松性系数表示,即土的最初可松性系数 Ks 和土的最终可松性系数 Ks’。

(3)土的最初可松性系数 Ks 适用于计算运土机具的数量、弃土坑的容积及

挖土机械效率;土的最终可松性系数 Ks’适用于计算填方所需的挖方体积。

2.井点降水有哪两种方法?简述其概念并说明两者的不同点。

答: 1. 井点降水的两种方法是:轻型井点和管井井点。

(1)轻型井点:就是沿基坑四周将许多直径较小的井点管埋入蓄水层内,井点管上部与总管相连,通过总管利用抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,使原有的地下水位降至坑底以下。

(2)管井井点:就是沿基坑每隔 20-50 米的距离设置一个管井,每个管井单独用一台水泵不断的抽水来降低地下水位。

2.两者的不同是:轻型井点的工作原理是一个泵负责若干个井点抽水。

管井井点的工作原理是一个泵负责一个井点抽水。

3.什么是超张拉?哪些情况下可考虑超张拉?

答:( 1)超张拉:对预应力筋超过规定张拉应力进行强力拉伸,使其变形在弹性范围内的张拉叫做超张拉。

(2)下列情况可考虑超张拉:①为了提高构件在施工阶段的抗裂性能,而在使用阶段受压区内设置的预应力筋。②为了部分抵消由于应力松弛、摩擦、钢筋分批张拉以及预应力筋与张拉台座之间的温差因素产生的预应力损失。

4.预制构件在施工的现场布置时,对布置构件有哪些要求?

答:( 1)要满足对其安装工艺的要求。

(2)若从预制厂运来,为避免二次搬运,将构件布置在节间内。

(3)构件之间的间距不小于 1 米,以免相互影响。

(4)满足起重机械开行路线的畅通。

四、计算题 ( 每小题 8 分,任选 5 小题,共 40 分)

1.解:(1)由,=V3/V 1

K S

得 V 1=V,3

3 /K S =4000/1.1=3636.4(m ) ( 自然状态 )

V3

3=4000 ( m)

( 2) K S=V2/V 1V2=K S·V1=1.3×3636.4=4727.3(m3) (松散状态) n=V/4=4727.3/4=1181.8(车)故 n =1182( 车)

2.解:下料长度:

L=∑外包尺寸 +两端弯钩-量度差值

=500×3+700×2+400× 2+ 2× 6.25 ×20

- 3× 2× 20-2×0.5 × 20-1×2.5 ×20 =3760(mm)

3. 解:(1)水泥量: 300 0.3=90kg

砂量: 90 2.52=226.8kg

石子量: 90 5.41=486.9kg

(2) 砂的含水率: Ws=( 2.52-2.40)/ 2.40=5%

4. 解:(1)

N P =1.03 σcon A y =1.03 ×0.85 f py k A y (2) P=

= 1.03× 0.85 ×1000×314 = 274907(N ) N P / F = 274907 / 20000 ( )

= 137.459 MPa 5. 解: 采用帮条锚具,其厚度一般为 70-80mm(包括垫板厚 ),则有

L=(24000 + 4 × 45+16+ 70- 320+0.5)/(1 + 3﹪- 0.5 ﹪) + 5×25 =21411(mm) 则施工下料时,可选用 3 根 6m 长钢筋再加 1 根 3.411m 长钢筋制作。

施工技术要求

施工技术要求 1、在沿车行道、人行道施工时,应在管沟沿线设置安全护栏,并应设置明显的警示标志。在施工路段沿线,应设置夜间警示灯。 2、燃气警示标志的设置在应设在管线的正上方,能正确、明显地指示管道的走向和地下设施,在管道转弯处、三通、四通处管道末段等,在小区及路面警示砖的设置为20米一块,在直线路段的警示桩为30米、道路两边必须设置警示标志。 3、警示带敷设 埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带,警示带应平整的敷设在管道的正上方,距管顶距离为0.3~0.5m。 4、地下燃气管道与相邻建、构筑物或相邻管道之间的水平净距及垂直净间距应符合《城镇燃气设计规范》GB50028-2006相关要求,分别详见表1、表2。 表1 地下燃气管道与相邻建、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m)

注:1.如受地形限制,经与有关部门协商,采取有效的安全保护措施后,净距均可适当缩小,但低压管道不应影响建(构)筑物和相邻管道基础的稳固型,中压管道距建筑物基础不应小于0.5m且距建筑物外墙面不应小于1m,次高压燃气管道距建筑物外墙面不应小于3.0m(当对次高压A燃气管道采取有效的安全防护措施或当管道壁厚不小于9.5mm时,管道距建筑物外墙面不应小于6.5m;当管壁厚度不小于11.9mm 时,管道距建筑物外墙面不应小于3.0m)。 表2 地下燃气管道与建、构筑物或相邻管道之间的垂直净距(m) 燃气管道与各类管沟、窨井水平净距要求:中压1.2m;低压

1.0m。当达不到上述要求时,可采用提高防腐等级、减少焊缝数量、可适当减少上述间距,但不得小于0.5米。 5、埋地燃气管道的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设在机动车道下时,不得小于1.2m;埋设在非机动车道(含人行道)下时不得小于0.6m;埋设在庭院(绿化带及载货汽车不能进入之地)内时,不得小于0.3m;埋设在水田下时,不得小于0.8m。 6、燃气管道不得穿越的地方 地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。严禁在排水沟、污水沟内敷设。 7、地下燃气管道从排水管(沟),热力管沟,隧道及其他各种用途沟槽内穿越时,应将燃气管道敷设于套管内,套管伸出构筑物的外壁不应小于表6.3.3-1中燃气管道与该构筑物的水平净距,套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封。 8、沟槽的回填应用细土先填实管底,再同时投填管道两侧,然后回填至管顶以上0.5m处。如沟内有积水,必须全部排尽后再回填。管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物,不得用冻土回填。回填土应分层夯实,每层厚度0.2-0.4m,管顶两侧及管顶以上0.5m内的回填土必须人工夯实,当回填土超出管顶0.5m时,可使用小型机械夯实,每层松土厚度为0.25-0.4m。在管道试压前,管顶以上回填土高度不应小于0.5m,以防试压时管道产生位移。聚乙烯燃气管道下沟时,应防止划伤、扭曲或过大的拉伸和弯曲。

建筑施工技术课程标准108学时

《建筑施工技术》课程标准 (试行) 适用专业:工程造价专业(高职) 渭南职业技术学院建筑工程学院建工教研室 2015年9月

《建筑施工技术》课程标准 一、前言 (一)课程定位 1.课程性质 《建筑施工技术》课程是建筑工程专业的一门专业技能课程,是建筑工程建设的施工员、质检员、造价员、安全员等职业岗位人员必备的专业技能,是建筑类专业领域的工程技术人员必备的技能之一。 通过本课程学习,为建筑施工组织与管理、建筑工程计量与计价﹑招投保与合同管理、工程资料管理等课程的学习奠定了基础。为学生顶岗实习、毕业后能胜任岗位工作及考取职业技能证书起到良好的支撑作用。 2.课程地位 本课程是一门综合性很强的专业课,在学习本课程之前应先修:建筑材料、房屋建筑学、结构力学、钢筋砼结构、钢结构、砖石结构、土力学及地基基础等课程。通过本课程的学习,为建筑施工组织、高层建筑施工、工程监理、建筑工程概预算等专业课程的学习奠定基础。 3.课程任务 通过本课程的学习,根据广泛的社会调查、毕业生的就业岗位技能需求信息反馈,结合建筑施工技术课程的理论教学内容,确定本课程的教学目标是通过学习建筑工程施工工艺流程和施工方案设计,使学生能掌握本书涉及的建筑施工的基本工艺和一般房屋建筑的建造过程,为学习专业知识和职业技能打下一定的基础。 (二)课程设计 1.课程设计理念 以学生就业为导向,改革传统教学模式,按“建筑工程的施工工序”确定工作任务,以“施工流程”为主线,紧紧围绕完成工作任务的需要,以课程内容与学生特点选取恰当教学方法,以工学结合为切入点,按照真实工作任务及其工作过程对教学内容进行科学整合和重构,并合理序化,力图构建学生在校学习情景与实际工作情景的一致性,灵活运用任务驱动、案例分析、角色扮演、启发引导、模拟教学法等教学方法,有针对性地采用不同方法实现教学目标。 2.课程设计思路

关键施工技术工艺及工程

第八章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 8.1 关键施工技术、工艺的控制方案 8.1.1 分项工程质量关键控制要点 1、轻钢骨架固定罩面板顶棚施工 (1)材料的关键要求 1)按设计要求选用龙骨和配件及罩面板,材料品种、规格、质量应符合设计要求。 2)对人造木板的甲醛含量进行复检,检测报告应符合国家环保规定要求。 3)吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。 (2)技术关键要求 弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。安装龙骨应平直牢固,龙骨间距和起拱高度应在允许范围内。 (3)质量关键要求 1)吊顶龙骨必须牢固、平整 利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架。受力节点应装订严密、牢固、保证龙骨的整体刚度。龙骨的尺寸应符合设计要求,纵横拱度均匀,互相适应。吊顶龙骨严禁有硬弯,如有必须调直后再进行固定。

2)吊顶面层必须平整 施工前应弹线,中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接;相邻龙骨接头要错开,避免主龙骨向边倾斜。龙骨安装完毕,应经检查合格后再安装饰面板。吊件必须安装牢固,严禁松动变形。龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板块的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求,外观质量必须符合材料质量要求。 3)大于3kg重型灯具及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 2、裱糊工程施工 (1)材料的关键要求 1)裱糊面材由设计规定,并以样板的方式由甲方认定,并一次备足同批的面材,以免不同批次的材料产生色差,影响同一空间的装饰效果。 2)胶粘剂、嵌缝腻子等应根据设计和基层的实际需要提前备齐。其质量要满足设计和质量标准的规定,并满足建筑物的防火要求,避免在高温下因胶粘剂失去粘接力使墙纸脱落而引起火灾。 (2)技术关键要求 1)裁纸 对花墙纸,为减少浪费,如事先计算一间房用量,如需用5卷纸,则用5卷纸同时展开裁剪,可大大减少墙纸的浪费。 2)墙纸滚压

《专业工程管理与实务》(通信与广电工程)科目考试大纲

《专业工程管理与实务》 (通信与广电工程专业) 科目考试大纲 1L400000通信与广电工程管理与实务 1L410000通信与广电工程技术 1L411000通信与广电工程专业技术 1L411010通信网 1L411011现代通信网及其发展趋势 1L411012传送网、业务网和支撑网 1L411013核心网 1L411014 接入网 1L411015 互联网及其应用 1L411020光传输系统 1L411021 光纤通信系统的构成 1L411022 SDH系统的构成及功能 1L411023 DWDM系统的构成及功能 1L411024 PTN系统的特点及应用 1L411030微波和卫星传输系统 1L411031 SDH数字微波系统的构成 1L411032 微波信号的衰落及克服方法 1L411033 卫星通信系统的结构及工作特点 1L411040蜂窝移动通信系统 1L411041 移动通信系统组网技术及发展 1L411042第二代蜂窝移动通信网络

1L411043第三代蜂窝移动通信网络 1L411044第四代蜂窝移动通信网络 1L411045 第五代蜂窝移动通信网络 1L411050通信电源系统 1L411051通信电源系统的要求及供电方式 1L411052 通信电源系统的组成及功能 1L411053 通信用蓄电池的充放电特性 1L411054 通信用太阳能供电系统 1L411060光(电)缆特点及应用 1L411061 光纤的特点及应用 1L411062 光缆的分类及特点 1L411063 通信电缆的分类及特点 1L411070广播电视系统 1L411071 广播电视技术基础 1L411072 广播电视系统组成 1L411073 广播电视技术发展趋势 1L411080广播电视中心关键技术 1L411081 广播中心技术 1L411082 电视中心技术 1L411083 广播声学技术 1L411084 演播室灯光技术 1L411090广播电视传输和监测系统1L411091 广播电视无线发射技术与系统 1L411092 广播电视有线传输技术与系统 1L411093 广播电视卫星传输技术与系统 1L411094 广播电视监测系统 1L412000 通信与广电工程施工技术

施工技术方案与措施

一、施工组织设计 1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法; 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳 动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程 进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬 雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加 固措施等。 2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其 施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称:蓬溪县西湖路污水管网工程工程地点:蓬溪县赤城镇西湖路 工程内容:开挖土石方12031立方米、填方11737立方米,聚乙烯塑钢缠绕管400毫米2337米,1000毫米污水检查井104座,人行道破损及恢复8748立方米、管道保护4674米。 四、项目班子配备(一)组织机构 1、施工项目经理部设臵原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设臵应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设臵必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 2、项目经理部组织机构结构框图 (二)项目班子配备 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目经

《建筑装饰施工技术实训》课程标准

建筑装饰施工技术实训》课程标准 一、课程基本信息 【课程名称】建筑装饰施工技术实训【课程代码】(此项可以暂不填写) 【开课时间】第 4 学期 【学时/学分数】100/4 学分【课程类型】专业核心课 【授课对象】建筑装饰工程技术专业 二、课程定位本课程是建筑装饰专业的一门专业核心课程,目标是培养学生在建筑装饰公司工程施工、工程监理及工程建设等单位,从事工程施工、施工管理、施工监督及项目施工图绘制的高技能型人才。学生在掌握建筑工程设计图的识读和绘制、建筑材料、制图CAD、室内设计等基本知识后,能独立掌握建筑装饰施工技术和组织有效控制的任务,其功能在于使学生具备对建筑装饰工程建设各阶段进行施工技术、审核和控制的专业核心能力,同时通过强化建筑装饰施工技术在公司的顶岗实习,培养学生的动手能力,为走上工作岗位打下良好的基础。 三、课程培养目标本课程目的在于训练学生对于建筑装饰施工技术的熟悉和操作能力。学生通过本课程模块的学习,能够自行独立完成基本施工技术操作。学生在完成具体项目的过程中掌握施工的基本知识和施工技术及分类等理论知识,并构建相关理论知识,发展职 业能力。 1、专业能力 1、掌握装饰施工详图的识图 2、能够掌握建筑装饰工程各分部分施工工程量 3、掌握建筑装饰工程工具使用方法,并能熟练使用 4、掌握装饰工程施工的基本程序 5、能够了解建筑装饰各施工环节技术 6、掌握施工技术的工程验收 2、方法能力 1、能够识别建筑工程施工平面图、立面图、剖面图及结构图 2、能够熟练准确的查阅并使用建筑装饰工程工具 3、能够以团队工作方式完成工程施工技术工作任务;具有解决问题和与人协作的能力 4、能够监督装饰施工工程

主要施工工艺技术及要求

主要施工工艺技术及要求 (一)定位放线技术及要求 (1)、根据总平面图纸(必须在图纸会审中确认的)进行计量、测定、绘制坐标定位。 (2)、在总平面中按功能要求分区域及平面轴线及结构几何尺寸定位。 (3)、根据立面图的设计要求,采用平水管定位法,标出各功能区域的实际标高定位。 (4)、以立面图的分格及造型设计在施工立面以实际发生的尺寸分配定位放线。 (5)、天花跌级造型的定位。以地面中线坐标定位后,将天花跌级造型投影在地面上进行放线定位。 (二)电路管线敷设的技术及要求 (1)、根据每层的电路施工图的要求定出位置,定位水平标高,悬挂吊杆。(吊杆一定要防锈处理) (2)、安装接线盒,安装连接镀锌线管,接线盒与铁线管之间用直径6厘米铁电焊跨接处理。 (3)、线管的入口要消除批锋,以防利口刮伤电线。 (4)、选用的PVC铜芯电线截面积一定要能满足线路的功率要求。电线必须有国家有关部门审核出示的合格证书及产品检测报告。(5)、线管穿线的截面积不能大于铁管截面积的3/4,电线不能在线管内存在接驳口。 (6)、金属软管(蛇皮管)在接线盒中接出长度不能超过60厘米。(7)、线管的安装注意美观规范,横平竖直,不能乱拉乱接,歪歪斜斜,安装一定要牢固。 (8)、接地电压测试不能大于4欧姆。 (三)天花工程技术要求

首先确认施工部位,测量设计标高与实际标高是否相符,如果天棚标高受到其它设施的影响,即报交技术组负责人落实解决。 接着根据确认下来的标高,准确的在墙上1米高四周弹水平线,且按如下步骤进行严格的施工; (1)、熟识图纸,了解天棚上的灯具、广播喇叭、空调口、喷淋头、消防探头的具体位置,使主龙骨吊放时尽量避开。 (2)、主龙骨吊点间必须保证1平方米内有一吊杆,吊杆应为φ8mm 的钢筋,钢筋如不够长需焊接时,必须焊固,不存在虚焊,同时做防锈处理。拉爆螺丝应完全拉紧,不得有松动。 (3)、主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求,主龙骨的间距应在800X800之间,次龙骨的间距不得大于400X600。 (4)、轻钢龙骨在施工中应有起拱高度,且应不小于房间短向跨度的1/1000(10米跨内水平线上中心提升1公分高),跨度越大起拱随之增大。 (5)、全面校正主次龙骨的位置及水平度,其它各专业工种也必须紧密配合,做好各自的隐蔽工程,以便隐蔽工程验收后,进行石膏板封闭。 (6)、接到天棚隐蔽工程记录认可表后,开始石膏板的安装,石膏板宜竖向铺设,安装时自攻螺钉与板边距离应为10—15mm,螺钉间距以150—170mm为宜,均匀固定,钉头嵌入板面深度以0.5—1mm为宜,板与板之间缝隙应在3—5mm左右,固定时应从一块板的中间向板的四边固定,不得多点同时操作。 (7)、凡用夹板造型的跌级天棚,应在地面上开线弹墨定位,再用悬垂挂线定出吊顶跌级造型的准确位置,安装好吊装的支撑铁件或吊杆,试吊后临时挂起,通线后调平,再把跌级造型件紧固。所用的木方、夹板均要进行防火涂料处理,高级装饰还要进行防虫处理。(8)、螺钉眼应先刷防锈漆,再用石膏腻子点补,缝隙在填满后必须

课程设计 建筑施工技术课程设计

建筑施工技术课程设计 院系: 专业: 班级: 设计人:

建筑施工技术课程设计 一、工程概况 该工程位于吉林省吉林市郊区,占地面积145.45㎡,层高3.3m,共二层。该别墅离公路90多米远,地处松花江畔、背倚国家级森林公园龙潭山,地处雾凇大桥和龙潭大桥之间,与雾凇宾馆为邻,这里依山傍水、风光旖旎、空气清新、人文厚重。该别墅长12.18米,宽12.00米,高8.19米。 二、设计图纸 底层平面图

二层平面图

正剖面图 三、施工准备 (一)技术准备 ①施工单位要参与初步设计、技术设计方案的讨论,并据此组织编制施工组织机构。这是施工准备的中心环节,各项施工准备工作都必须按此进行。 ②施工单位要和建设、设计单位签订合同和有关协议,在确定建设工期和经济效益的前提下,明确分工协作的责任和权限。几个施工单位共同施工的建设项目,由总包单位和建设单位签订总包合同,总包与分包单位签订分包合同,分包对总包负责,总包对建设单位负责,总包和分包之间的职责划分要明确详尽。施工单位要主动协助建设、设计单位做好有关工作,这也是为本身的施工准备创造条件。 ③调整部署施工力量。根据工程任务特点,调整施工组织机构,特大的工程项目要组建新的施工机构。部署结集施工力量,既要满足工程进度的要求,又要有利于提高劳动生产率,做到工种配套、人机配套、机具配套,并根据工程布局相对固定施工和劳动组织。

(二)、条件准备 1、做好施工物资准备,编制好施工材料供应和设备需要计划 (1)依据工程形象进度和施工物资需要量,分别落实货源厂家进行合同评审,安排运输储备,以满足开工之后的施工生产需要。 (2)依据施工图和施工网络计划,按施工进度要求,按施工材料、规格、使用时间、供应厂家、材料储备定额和消耗定额进行汇总,编制施工材料需要量计划。 (3)施工机械设备的准备,要依据所采用施工方案,安排施工进度,确定施工机械的类型,数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点,编制施工机械设备需要计划,为组织运输和确定施工现场存放位置提供依据。 (4)施工物资准备工作要根据施工预算,施工方法和施工进度计划来确定物资需要量和进入施工现场时间,依据物资需要量和进场批量时间来确定供货厂家签订加工订货供应合同。 2、项目经理部应做好劳动力组织准备 建筑施工企业要根据拟建项目规模,结构特点和复杂程度,组建项目经理部。选派适应工程复杂程度和类型相匹配资质等级的项目经理,并配备项目副经理,技术管理、质量管理、材料管理、计划管理、成本管理、安全管理等人员。 (1)按照开工日期和竣工日期及工程量计划,组织劳动力进场。 (2)加强对项目经理部人员的安全、质量和文明施工等教育。 (3)向参加施工人员进行施工组织设计和技术交底,以保证工程项目严格按照设计图纸,施工组织设计,安全操作规程和施工质量验收规范等要求进行施工。 (4)建立职工考勤和考核制度,调动职工的施工生产经营积极性和创造性 (5)建立工地各项管理制度。要建立工程质量检查与验收制度、工程技术档案管理制度、建筑材料检查验收制度、施工图纸会审制度、施工材料出入库制度、施工机械设备安全操作制度和设备机具使用保养制度等。使之成为约束、规范施工管理人员和施工作业人员的行为。 3、做好施工现场内部和外部准备,为工程建设快节奏创造条件 (1)施工现场内部准备。项目经理部要按照设计单位提供的建筑平面图,搞好“三通一平”,进行施工场地平整,要做到施工现场路通、水、电通和平整场地。要拆除妨碍施工的建筑物或构筑物,根据建筑总平面图规定标准和土方竖向设计图,进行挖土方或填土方。对施工现场做补充勘探,进一步寻找枯井、防空洞、地下管道、暗沟和隐蔽物,并及时处理,为基础工程施工创造有利条件。建造临时设施,为工程项目正式开工做准备。 (2)施工现场外部准备。主要表现在由于施工单位大都本身的施工力量有限,有些专业的施工,安装、运输都需要与专业化施工单位联合,与其签订分包合同,以保证工程按合同要求和质量要求交竣工。 四、施工方案简介 1.土方工程 内容:场地平整、浅基础与管沟开挖、路基开挖、深基坑开挖、地坪填土、

01850建筑施工技术 考试大纲

工程管理专业 建筑施工技术考试大纲 (课程代码:01850) Ⅰ课程性质与设置目的 建筑施工技术课程是全国高等教育自学考试工程管理专业的一门必修专业课。该课程全面地、系统地讲述了各工种的施工工艺、施工技术和方法,紧密结合我国建筑业、建筑施工企业和工程建设的改革以新技术的发展,要求学生掌握各种工程施工特点,分析影响施工质量的因素,熟悉对各种工程质量的要求和检查方法,会选用相关机械设备,能进行相关的技术参数的计算等。着力培养学生的工程施工管理能力。 通过本课程的学习,要求学生能够将所学习到的施工技术知识运用到施工管理中去,以先进的理念和全新的技术方法推进建筑工程施工管理的发展。 Ⅱ课程内容与考核目标 绪论 识记:建筑施工技术的概念 第一章土方工程施工 (本章为重点章节) 识记:土的工程分类,确定场地设计标高时应考虑的因素,土方调配的概念,土方边坡坡度,降低地下水位的方法,人工降低地下水位的方法,各类井点的适用范围,土方工程的施工过程,土方施工机械的施工特点、适用范围、经济运距等,压实机械类型,填筑要求,土方开挖应遵循的原则,冻土的定义、特性及分类,冻土的开挖,土方工程质量标准与安全技术。 理解:土方工程的施工特点,土的基本性质,土方调配的原则,土方开挖前需要做的准备工作及排水沟一般设置要求,明沟排水和集水井的一般设置,能正确选用土壁支撑的方式,能根据土方工程施工条件正确选择降水、排水方法,能正确选择土方挖运机械,正确选择地基回填土的填土料及填筑压实方法,分析影响填土压实的主要因素。 综合应用:基坑土方工程量计算,场地平整土方量计算。

第二章地基处理与基础工程施工 (本章为重点章节) 识记:常用的人工地基处理方法,强夯地基、重锤夯实地基、振冲地基定义,常用的浅基础类型,常用浅基础的构造要求及特点,深基础的主要类型,桩基础的作用及分类,静力压桩的概念,现浇混凝土桩的类型,预制桩及人工挖孔桩桩位、桩径的允许偏差。 理解:地基的加固处理方法、适用范围、施工要点和质量检查,浅埋基础的施工要点,桩基础的检测与验收。 第三章砌筑工程施工 (本章为重点章节) 识记:脚手架的分类,对脚手架的基本要求,外脚手架的主要形式及组成,里脚手架的主要形式及组成,砂浆的类型,砂浆强度等级的测定,砌体的一般要求,砌筑形式,砖墙砌筑的工序,砖基础施工要点,配筋砌体,砌块砌体质量检查,砌筑工程雨期施工。 理解:垂直运输设施的类型及设置要求,明确砌体施工的准备内容要求。 第四章混凝土结构工程施工 (本章为重点章节) 识记:模板的概念,对模板的要求,模板的种类,滑升模板的概念及特点,台模、隧道模、等其他形式模板的特性,拆除模板时注意事项,钢筋混凝土结构常用的钢材类型,钢筋强度等级符号,钢筋连接的方式,钢筋代换的方法,植筋技术,混凝土养护方法及相关定义,冬期施工的特点及原则,雨期施工特点、要求、准备及注意事项。 理解:了解模板的类型及特点,了解钢筋的加工工艺过程,掌握钢筋的质量验收标准及检测方法,混凝土的地面运输和现场输送,混凝土的浇筑及基础大体积混凝土浇筑方案,混凝土冬期施工的准备和要求,掌握混凝土结构施工的安全技术。 综合应用:能进行钢筋的配料计算,能进行混凝土的配料计算。 第五章预应力混凝土工程施工 识记:预应力混凝土结构,先张法定义,常用的张拉设备类型,预应力筋的

建筑施工技术课程标准

建筑施工技术课程标准 一、课程基本信息 二、课程性质与任务 1.课程性质 建筑施工技术课程是建筑工程技术专业进行岗位能力培养的一门核心课程,本课程针对人才需求组织教学内容,按照工作过程设计教学环节,为岗位需求提供职业能力,为培养技术技能人才提供保障。 2.课程任务 建筑施工技术课程的主要任务是学习建造工业、民用建筑的主要施工技术,使学生理解建造过程中的原理,掌握建造房屋的基本工艺、流程,能对各种施工方案的技术可能性和经济合理性进行分析。通过本课程的学习,学生应具备建造施工的素质,并能取得《施工员》职业资格证书。 三、课程目标 1.知识目标 A1.掌握土方工程质量标准与安全技术; A2.掌握地基处理及加固与桩基础的质量验收标准; A3.掌握砌筑工程的质量及安全技术;

A4.了解滑升模板,爬升模板,钢筋的加工工艺过程; A5.理解预应力混凝土的基本原理; A6.掌握结构安装常用施工机械设备的性能特点; A7.了解建筑防水的分类和等级; A8.掌握抹灰工程、饰面工程、地面工程、吊顶工程、隔墙工程涂料与刷浆工程、门窗工程的施工质量验收标准; A9.了解高层建筑分类及特点、运输设备的运行方式; A10.掌握安全生产的基本知识。 2.能力目标 B1.能正确理解边坡条件、支护方案对土方工程的重要意义,准确处理施工排降水的实际问题; B2.等对工程中采用预制静压桩、钻孔灌注桩做出正确选择,处理关键工序的重要环节; B3.能在工程中搭设脚手架,能独立指导砌体的砌筑工艺; B4.能够对模板进行选板,能够对钢筋的冷拉工艺及钢筋下料进行设计,对砼的制备、运输、浇筑工艺过程对工程质量的影响及混凝土结构施工的安全技术要求做出适合工程的决定; B5.能够对具体的工程选择先张法、后张法预应力的施工工艺,在工程当中选择合适的预应力混凝土结构施工的安全技术; B6.能够针对具体的厂房建设正确选择起重机及按吊装方法进行施工阶段的平面布置及吊装顺序; B7.能够对不同房屋类型选择不同的卷材、粘结剂的特性来达到防水的目的,能够控制房屋对防水的质量标准和对工艺过程控制的要求; B8.能够在饰面工程、地面工程、吊顶工程、隔墙工程涂料与刷浆工程、门窗工程的施工中选择合适的施工工艺; B9.能够对高层建筑的分类、特点、结构形式、运输设备、脚手架、施工、混凝土施工、安全措施根据具体工程选择合适的施工安全措施;

重点(关键)工序和难点工序的施工技术措施

重点(关键)工序和难点工序的施工技术措施 (一)冬雨季施工技术措施 1、冬季施工安排 冬季施工,因地冻路滑,施工比较困难,应做好防寒解冻的工作。部分施工材料在低温下易碎裂,作业时应注意安全。 由于冬季天气寒冷,温度低,一般应停止树木的移植工作。栽植好的苗木必须做好防寒措施,南方树种可将用草绳或蛇皮戴包扎。 冬季要结合修剪清除越冬虫卵、虫囊和病虫枝等,减少来年苗木病虫害的发生几率。入冬前要对树木进行刷白,刷白高度不低于1.2米,上部应等高一致。整形修剪,剪去枯枝、病虫枝、弯曲畸形枝及过密枝等,提高苗木的景观效果。 2、雨季施工安排 雨期之前,要组织电气人员认真检查现场所有的电气设备和电闸等,都要有可靠的防雨防潮措施。现场做好排水措施。雨季施工时,各种建筑材料应尽量堆放在较高的地方,四周做好排水沟;水泥、木材应放在材料仓库和加工棚中,并经常检查是否漏雨。机械的电动机部分,必须做好严密防雨防潮工作,电源开关必须安装在防雨箱内,露天照明灯具须有防雨罩。雨期开挖土方应设排水沟,准备好排水设施和机具,防止场外水流入施工场地或基坑内; (二)减少扰民噪音措施、降低环境污染技术措施 施工中需要加强对施工现场粉尘、废水、噪声、固体废弃物的监测和监控工作,及时采取措施消除粉尘、废水、噪声和固体废弃物的污染。如妥善处理施工人员的生活污水等,不得随意排放,以免造成一定的水体污染。生活区实行统一管理,搭设厕所。根据需要,适时给施工现场和道路清扫垃圾和喷洒水,以减少施工过程中的扬尘。施工弃渣与生活垃圾派专人管理,集中堆放,及时清除,保持场容整洁。车辆进出场时,应将车子外表(特别是轮胎)冲洗干净,避免二次污染。由于施工区附近有居民区,应当对产生噪声施工机械,采取有效控制措施,减少噪声扰民。同时,禁止将有毒有害废弃物用作土方回填。 治理区空间大,作业产生的粉尘和噪声采取上述防护措施,一般规划要求作业人员佩带防尘口罩进行个体防护。 企业应对治理施工人员每年进行一次体检,了解矽肺职业病发病情况,有针

关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案

关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案 施工时可能出现的问题及解决措施 (一) 支座节点紧固 1.出现的问题:节点有松动或过紧现象,在外力作用下产生异常响声。 2.产生原因:幕墙支座节点调整后螺栓没拧紧,引起支点处螺栓松动;或多点连接支点上螺栓上的太紧及芯套太紧。 3.解决方法: 3.1在幕墙立柱安装调整完后,对所有的螺栓必须拧紧,按图纸要求采取不可拆的永久防松,必要时对有关节点进行焊接,避免幕墙在三维方面可调尺寸内松动,其焊接要求按钢结构焊接要求执行。 3.2在双支座的情况下,副支座型材上必须设长孔,且螺栓应上紧到紧固而铝材又不变形为原则。 3.3立柱芯套与立柱的配合必须为动配合,并符合铝材高精级要求,不能硬敲芯套入立柱内。 (二) 测量放线定位 1.出现的问题:安装后幕墙与规定位置尺寸不符且超差过大。 2.产生原因: 2.1测量放线时放基准线有误差; 2.2测量放线时未消除尺寸累计误差。 3.解决方法: 3.1在测量放线时,按制定的放线方案,取好永久坐标点,并认真按施工图规定的轴线位置尺寸,放出基准线并选择适宜位置标定永

3.2放线测量时,注意消除累积误差,避免累积误差过大; 3.3在立柱安装调整后,先不要将支点固定,要用测量仪器调整 完后的立柱进行测量检查,在满足国家规范要求后,才能将支点固定。 (三)玻璃及铝框 1.出现的问题:下料、加工后的零件几何尺寸出现偏大或偏小,达不到设计规定尺寸要求,超出国家行业标准的尺寸规定。 2.产生原因: 2.1原材料质量不符合要求; 2.2设备和量具达不到加工精度; 2.3下料、加工前未进行设备和量具校正调整; 2.4下料、加工过程中,各道工序没有做好自检工作。 3.解决方法: 3.1严格执行原材料质量检验标准,禁用不合格的材料; 3.2必须使用能满足加工精度要求的设备和量具,且要定期进行检查、维护及计量认证; 3.3确保开工前设备和量具校正调整合格,杜绝误差超标; 3.4真看图纸,按要求下料、加工。每道工序都必须进行自检。 (四) 胶缝质量 1.出现的问题:胶缝宽不均匀,缝面不平滑、不清洁,胶缝内部 有孔隙。 2.产生原因:程中随时参照使用; 2.1玻璃边凹凸不平; 2.2双面胶条粘贴不平直; 2.3注胶不饱满;

工程施工技术准备

安全管理编号:LX-FS-A42648 工程施工技术准备 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工程施工技术准备 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 负责施工现场准备,做好三通一平、临时设施、测量控制网的工作,组织材料、机具进场,制定环保及安全措施。根据现场的实际情况,因地制宜,完成现场详细布置。 工程具备开工条件后,由项目技术负责人组织各专业工程师进行图纸会审,并将会审结果报技术部审核,总工审批。 项目总工负责组织学习合同条款,并根据工程特点和相关文件,在开工前进行详细周密的工程项目质量策划,组织编制工程项目《质量计划》,并填报质量计划审批表。

建筑施工技术课程标准建工

《建筑施工技术》课程标准 一、课程基本信息 课程名称:建筑施工技术课程代码:010278 课程类型:专业必修课学时/学分:68/4.5 适用专业:建筑工程技术修订时间:2017年9月 课程负责人:王海涛课标审批人:吕秀丽 课程团队:吕秀丽、王超、洪帅、王雪莹、马秀会、谭莉、张微微、韩刚 二、课程定位与课程设计 1.课程定位 《建筑施工技术》是建筑工程技术专业的一门实践性、综合性较强的专业核心课程,是施工员、测量员、建造师等职业岗位培训、鉴定、考试的核心内容。它的任务是研究建筑工程施工技术的一般规律,建筑施工各主要工种工程的施工技术、工艺原理以及建筑施工新技术、新工艺的发展方向。 通过学习和训练,使学生了解掌握建筑工程中各主要工种工程的施工技术及工艺原理,突出施工员职业岗位能力的培养,培养学生独立分析和解决建筑工程施工中有关施工技术问题的基本能力。由于《建筑施工技术》课程实践性强、综合性大、社会性广、工程施工中许多技术问题的解决,均要涉及到有关学科的综合运用。因此,要求拓宽专业面,扩大知识面,要有牢固的专业基础理论和知识,并能自觉地进行运用。 本课程开设在第三学期,68学时,4.5学分,前导课程为《房屋建筑学》、《建筑工程测量》、后续课程为《高层施工技术》、《建筑施工组织》等等。 2.课程设计 在重构专业课程体系的基础上,重点针对施工企业典型的施工项目,结合施工员岗位群能力要求,依据建筑施工项目经理部工作过程开展课程设计。将九大分部工程中涉及施工技术的24个分部工程的施工项目设计作为课程学习的教学任务,并按施工过程科学地设计学习性工作任务,使教学任务(学习情境)与施工项目一致,教学过程与工作过程一致,课程考核评价与行业要求相对应。课程理论学习与实践融合,以学生的学习和操作为中心,以教师为指导,有针对性的采用“典型工作任务驱动”等行动导向的教学模式,建立学生未来“职业情境”,学生的角色企业化(学生定位为企业员工,按企业项目部编制确定岗位,岗位与就业岗位一致,如施工员、预算员、监理员、质量员、安全员、资料员等,教师则为项目经理),教、学、做一体化,通过对这24个重点分部工程的理论与实训教学,达到让学生对建筑施工过程有全面、概括性的了解,使学生的学习过程、学习环境、学习内容与工作过程一致,充分体现了高职教育的实践性、开放性和职业性,有效地培养学生的职业综合能力。 三、课程教学目标 1.知识目标 ⑴了解各种建筑结构的基本知识以及施工时注意事项、基本规则。 ⑵熟悉施工的相关规章制度以及质量要求,施工基本的方案的编制原则。 ⑶掌握各种施工方案的具体施工方法以及质量规范要求。 2.能力目标

关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案

关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案(一)、准备工作 1、落实组织施工队伍 1.1成立项目经理部。生产指挥、技术指挥、后勤指挥及质量检验等,要分项负责,责任到人。组织落实好施工队伍,突击种植时保证劳力充足。 1.2确定施工程序,并具体安排进度计划 施工程序为:清理场地→定点放线→选苗、起苗、运输→苗木修剪→苗木种植→苗木浇水管护→。施工过程中,有些工序可空插进行,如果三项可同时分别组织实施。 1.3安排劳动计划 根据工程任务和劳动定额,做出劳动计划,组织好劳力来源和使用时间以及具体的劳动组织形式。 1.4安排好材料、工具、苗木等供应计划 根据工程进度和苗木的生理特性,确定栽植的顺序和材料的供应及运输等工作的安排。 1.5制定工程技术措施和要求 按照工程任务的具体要求,分项制定工程技术措施与要求,以及相应的安全要求等。 1.6技术培训 开工前,应对全部参加施工的劳动人员进行分门别类的技术培训,学习操作规程和安全技术培训。

1.7施工现场准备 现场建筑垃圾较多时,开工第一步首先要清除垃圾,并进行局部换土。在挖坑种树和翻地播草后进行第二次清理垃圾。使土地情况达到绿化美化标准要求,同时尽快实现绿化效果。 2、定点、放线 2.1定点放线 利用平板仪和网格法,根据图纸的比例要求,定出植物群落和单株种植的位置,利用标桩做出标记,写明树种及树坑规格,树群要用白灰撒出范围线,范围内钉上木桩,写明树种、数量、坑的规格,然后用目测的方法量出单株植点。定点放线要注意以下几点:①树种、数量、位置要与设计图纸相符。②树丛配置要自然,要按照树的组织配合原则定点,切忌呆板,避免成行排队或等距离栽。 2.2检查验收 定点放线完成后,进行检查验收,要求做到准确无误。 3、挖坑 挖坑的质量对植物以后的生长发育有很大的影响,应根据各种不同规格的苗木及土球的大小,土质情况来确定坑的大小,一般应比规定的根系及土球直径大的20-30公分,同时根据树种根系类别,确定坑的深浅,坑应成园筒型,以保证栽植时根系舒展,以利成活。挖坑时以标记做圆心,按照要求划圆,沿圆的四周向下垂直挖掘到规定的深度。然后将坑挖松、弄平,裸根苗木坑底最好在中心堆个小土丘,以利树根舒展。坑挖好后,将定点用的木桩插在坑的土堆上,以备散

施工技术要求

施工合同 甲方:山东金城建设四公司五项目部 乙方: 经甲乙双方协商,甲方将博山中医院整体迁建项目工程模板项目承包给乙方施工。并遵循建筑合同的相关规定,签订如下协议。希望双方共同遵守。 1.施工内容:博山中医院综合楼、办公楼桩基完成后所有模板(包括二次浇注模板、后浇带侧模、后浇带二次支模)。 2.结算方式: 3.付款方式:按照工程实际拨款进度执行。 4.质量要求:按照现行的相关建筑工程质量验收规范标准实行。对于不合格的项目不予结算人工费。造成损失的从结算的人工

费中扣除。对管理人员提出的问题不整改、不返工的一次罚款50-2000元。返工所浪费的材料费、机械费按实际价格的两倍扣罚乙方;在施工中乙方要精通图纸,抓住施工重点。例如:拉杆间距、垫板、底座、纵横向拉结、梁下支撑、扣件扭矩力、后浇带模板独立支撑、标高及轴线、模板垂直度、楼梯施工缝`c /每项每处不合格,罚款200—1000元并限期整改,如果不及时整改,罚款将翻倍。计划要准确,对现场的材料要充分计算利用,发现乱截、乱割方木、木胶板现象,一次罚款200元。模板配料,下料必须有专人,否则将不准继续施工。混凝土浇筑时,必须派专人看模,否则一次罚款200元。所有代付人工费,浪费的材料费和罚款从本月结算人工费中扣除。 5.施工进度:施工期间,按照甲方制定的周、月施工进度计划执行。若因人员不足,不能按时完成进度计划的,一次罚款2000元。耽搁下道工序施工的,下道工序的工人工资由乙方承担。因完不成进度计划,使工程拖期造成损失的,按照工程损失程度从已结算的人工费中扣除。 6.安全施工:施工人员进场必须提供身份证,签订安全生产合同书,经过项目部安全教育才能上岗。在施工过程中必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方现场施工人员的管理。戴好安全帽、胸卡,系好帽带。“三无”(无身份证、无安全生产合同、

建筑施工技术课程标准

建筑施工技术课程标准 课程名称:建筑施工技术 课程代码:044513 适用专业:建设工程管理专业 课程性质:《建筑施工技术》课程是建筑工程管理专业的一门专业课,属于专业学习领域课程。 学时:60 学分:4 一、课程定位 建筑工程管理专业具有管理学和工程学的双重属性,而建筑施工技术课程在本专业里属于专业主干课程,该课程在专业课程体系中起着承前启后作用,在专业人才培养方案里先开设《建筑识图与房屋构造》《建筑材料》课程,平行课程开设了《力学基础与结构识图》为后续的《建筑工程质量验收与安全文明施工》,《工程项目管理》,《建筑工程计量与计价》等课程的学习奠定专业基础。同时培养学生独立分析和解决建筑工程施工相关技术问题的基本能力,为学生毕业后从事施工现场及管理打下基础,对培养工程技术及管理人才,具有重要作用。 。 二、设计思路 本课程主要讲授建筑施工技术研究的对象、基本任务、内容与特点。从建筑施工技术方案着手,掌握施工规范、施工工艺和施工组织设计;通过对施工准备工作内涵的把握,掌握编制施工方案和施工技术措施的理论知识;并在此基础上,理解和运用施工工程的特点,强化施工方案和施工技术措施针对性和有效性。 课程以理论加实践的方式进行教学,注重学生职业道德的培养、动手能力的培养、学生分析问题和解决问题的能力培养以及学生自主学习自我评价能力的培

养。同时还将企业文化及职业道德作为课程中的一部分内容,利用学院现有的教学资源和设备开发出以职业道德为课程建设的重点,服务于学生的就业需求。 根据学生的学习特点,在授课过程中本着理论适用,注重实践技能训练的原则,不拘泥于课本内容,将理论知识与实践应用融合在一起讲解。通过课程的学习,使学生能够理解建筑施工技术工作内涵,掌握施工方案和施工技术措施的编制。通过课程实训帮助学生进一步理解建筑施工技术研究的对象、要求,强化施工方案和施工技术措施对工程施工过程的针对性和有效性的认知,从而达到基本的岗位技术管理工作能力。 三、学习任务和课程目标 (一)学习任务 通过本课程的学习,使学生达到以下目标 ①了解土建施工中常见的土方工程及其施工特点,熟悉土方工程分类和工程性质,掌握土方工程相关计算,了解土方机械的性能特点、适用范围和施工方法。 ②了解桩基础的分类,熟悉钢筋混凝土预制桩的制作、起吊、运输、堆放方法,了解打桩机械,熟悉打桩顺序和方法。 ③了解砌体对材料的要求,了解脚手架的种类及搭设工艺要求,熟悉砌体工程冬期施工原理、适应范围和施工工艺,掌握砌体的施工工艺及砌体的质量要求。 ④熟悉模板设计与施工的基本要求,掌握各类模板的构造、适用范围和施工工艺。 ⑤了解先张法的基本知识,了解墩式台座和槽式座的构造及应用特点。了解先张法张拉机具及预应力筋夹具的简单构造。熟悉锚具的种类,熟悉各种孔道留设方法及其适用范围;熟悉孔道灌浆的目的、灌浆材料要求和灌浆施工方法。

施工方法及主要技术措施

施工方法及主要技术措施 第一节、装饰装修施工技术方案及技术措施 1、无机预涂板吊顶施工方案及技术措施 1.1测量放线 (1)由于土建施工允许误差较大,风道、线路等设施繁杂,工程施工要求精度很高,因此必须经过详细测量,多方面考虑,确定基准线位置,并经设计方可认可。 (2)根据确定的基准线位置,用水准仪确定吊顶标高基准线,在墙面上弹出,误差不超过3mm,注意中间部位起拱要求为1/200高度。 (3)确定平面内每个单元基准线点,并做好标记。 (4)在放线时应控制并分配测量误差。按设计分格,统一放好基准线。 1.2吊杆安装 按放线确定的主龙骨位置标记,在墙面上打好吊杆安装孔,保证误差不超过±4mm,吊杆孔按900~1000mm间隔布置,主龙骨端头处300mm内必须装吊杆,靠近风管其它设施处必须增设吊杆,吊杆孔必须严格按有关要求,保证连接牢固。 1.3主龙骨安装 将主龙骨与吊杆连接件连接好,并进行调整和固定,必须保证标高偏差不大于2mm,相邻两根间隔不大于2mm的误差要求。调整时用水平仪使上下、左右、前后至要求范围,然后再进行固定。 1.4次龙骨安装 检查主龙骨安装是否准确,按照翻样图纸要求布置次龙骨,用主次龙骨连接件将次龙骨固定到主龙骨上,调整纵、横向尺寸控制在±2mm内及水平误差±1mm范围内,应按次序顺序进行调整、校正、固定,使其符合安装要求。 1.5石膏板安装 固定石膏板可用自攻螺丝直接用自攻螺丝枪将其与龙骨固定,钉头应嵌入板面0.5~1mm,钉头涂防锈漆后用腻子找平,石膏板应留3mm板缝,嵌腻子,贴玻纤带,再用腻子刮平顺。龙骨具备产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录等资料。 石膏板不应有气泡、起皮、绉纹、缺角、污垢、扭曲、变形和等缺陷,表面

相关文档