文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆故障智能测试仪说明书

电缆故障智能测试仪说明书

电缆故障智能测试仪说明书
电缆故障智能测试仪说明书

ZL2133

电缆故障智能测试仪

使

武汉智能星电气有限公司

2012-2-20

目录

一、概述2

二、功能特点2

三、主要技术指标4

四、测试原理4

五、仪器工作原理与组成7

六、面板控制机构和按键菜单的作用8

七、测试前的准备工作11

八、仪器的使用和故障测试方法12

九、注意事项15

十、测试中的几个技术问题16

十一、运输、贮存17

十二、售后服务18

ZL2133

电缆故障智能测试仪

一、概述

有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,不及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合本公司长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。

电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。

二、功能特点

1.功能齐全

测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪

络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故

障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故

障的精确位置。

2.测试精度高

仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。

3.智能化程度高

测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。

4.具有波形及参数存储,调出功能

采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。

5.具有双踪显示功能。

可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。

6.具有波形扩展比例功能。

改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。

7.可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。

8.具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能。

9.小体积便携式外形,内装可充电的电池供电,方便携带和使用。

三、主要技术指标

1.应用范围及用途

仪器可测试各种型号的电力电缆(电压等级1kV~35kV)和市话电缆、调频通信电缆、同轴电缆及金属架空线路上发生的短路、接地、高阻泄漏,高阻闪络性故障和电缆的断线、接触不良等故障。并可测试电缆的长度和电波在电缆上的传播速度。

2.最远测试距离:32km (明线可达100千米)

3.探测盲区:1m

4.读数分辨率:1m

5.功耗:5VA

6.使用条件:环境温度0℃~+40℃

(极限温度-10℃~+50℃)

相对湿度40℃(20~90)%RH

大气压强(86~106)Kpa

7.重量:3.5kg

四、测试原理

电缆故障的测试是基于电波在传输线中的传输时遇到线路阻抗不均匀而产生反向的原理。

根据传输线理论,每条线路都有其一定的特性阻抗Z c,它由线路的结

构决定,而与线路的长度无关。在均匀传输线路上,任一点的输入阻抗等于特性阻抗,若终端所接负载等于特性阻抗,线路发送的电流波或电压波沿线传送,到达终端被负载全部吸收而无反向。当线路上任一点阻抗不等于Z c 时,电波在该点将产生全反射或部分反射。反射的大小和极性可用反射系数P 表示,其关系式如下:

式中:Z c 为传输线的特性阻抗

Z o 为传输线反射点的阻抗

(1)当线路无故障时,Z o =Z c ,P =0,无反射。

(2)当线路发生断线故障时,Z o =∞,P =1,线路发生全反射,且反射波与入射波极性相同。

(3)当线路发生短路时,Z o =1,P =-1,线路发生负的全反射,反射波与入射波相性相反。

1.低压脉冲法(简称脉冲法)

当线路输入一个脉冲电波时,该脉冲便以速度V 沿线路传输,当行L x 距离遇到故障点后被反射折回输入端,其往返时间为T ,则可表示为: V 为电波在线路中的传播速度,与线路一次参数有关,对每种线路它

是一个固定值,可通过计算和仪器实测得到。将脉冲源的发射脉冲和线路故障点的反射波以一显示器实时显示,并由仪器提供的时钟信号可测得时P = U (反射波幅度) U (入射波幅度) = Z o -Z c Z o +Z c (1) 2L x = VT

(2) ∴ L x = 1 2 VT

间T 。因此线路故障点的距离L x 便可由(2)式求得。不同故障时的波形图如图1所示。

对电缆的低阻性接地和短路故障及断线故障,及冲法可很方便地测出故障距离。但对高阻性故障,因在低电压的脉冲作用下仍呈现很高的阻抗,使反射波不明显甚至无反射。此种情况下需加一定的直流高压或冲击高压使其放电,利用闪络电弧形成瞬间短路产生电波反射。

2.直流高压闪络法(简称直闪法) 当故障电阻极高,尚未形成稳定电阻通道之前,可利用逐步升高的直流电压施于被测电缆。至一定电压值后故障点首选被击穿,形成闪络,

利用闪络电弧对所加入电压形成短路反射,反射回波在输入端被高阻源形成开路反射。这样电压在输入端和故障点之间将多次反射,直至能量消耗殆尽为止。测试原理线路图如图2所示,线路的反射波形如图3所示。 故障点距离: 其中:T =t 2-t 1=t 2-t 1=t 2-t 1=……

理论波形为徒峻的矩形波,因反射的不完全和线路损耗使实际波形幅度减小和前后变圆滑。

P=1断线故障

P=-1短线故障 P=0线路匹配无故障

图1 不同故障的反射波形 L x = 1 2

V·T 图3 直流高压法波形图

图2 直流高压法测试原理图

当故障电阻降低,形成稳定电阻通道后,因设备容量所限,直流高压加不上去,此时需改用冲击电压测试。直流高压经球间隙对电缆充电直至击穿,仍用其形成的闪络电弧产生短路反射。在电缆输入端需加测量电感L 以读取回波。其原理线路见图4所示,电波在故障点被短路反射,在输入端被L 反射,在其间将形成多次反射。因电感L 的自感现象,开始由于L 的阻流作用呈现开路反射,随着电流的增加经一定时间后呈现短路反射。而整个线路又由电容C 和电感L 又组成一个L —C 放电的大过程。因此,在线路输入端所呈现的波过程是一个近于衰减的余弦曲线上迭加着快速的脉冲多次反射波,如图5所示。从反射波的间隔可求出故障的距离。 故障距离 T+ΔT ≥T 其中ΔT 为放电延迟时间。

放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形,因此测试仪器应具备存储示波器的功能,可捕获和显示单次瞬态波形。本仪器采用数字存储技术,利用高速A/D 转换器采样,将输入的瞬态模拟信号实时地转换成数字信号,存储在高速存储器中,经CPU 微处理器处理后,送至LCD 显示控L x = 1 2 V·T

图5 冲击高压法波形图

制电路,变为时序点阵信息,于是在LCD 屏幕上显示当前采样的波形参数。

当仪器处于脉冲触发方式时,仪器按一定周期发出探测脉冲加入被测电缆和输入电路,即时启动A/D 工作,其采样、存储、处理和显示与前述过程相同。LCD 显示屏上应有反射回波。

2.仪器的组成

仪器是以微处理器为核心,控制信号的发射、接收及数字化处理过程。仪器的工作原理方框图如图6所示。

LCD 显示。

脉冲发生器是根据微处理器送来的编码信号,自动形成一定宽度的逻辑脉冲。此脉冲经发射电路转换成高幅值的发射冲,送至被测电缆上。

高速A/D 发生器是将被测电缆上返回的信号经输入电路送高速A/D 采样电路转换成数字信号,最后送微处理器进行处理。

键盘是人机对话的窗口,操作人员可根据测试需要通过键盘将命令输入给计算机,然后由计算机控制仪器完成某一测试功能。

六、面板控制机构和按键菜单的作用

1. 控制机构 被测电缆

LCD

图6 工作原理方框图

(1)触发:供选择触发工作方式用。按下开关(

方式。在使用脉冲法测试时,开关置于

(2)输出:仪器输出线连接被测电缆的测试端。

(3)充电:仪器使用直流蓄电池组,若仪器显示电量不足,插入电源充电指示灯亮即可。

2.按键作用说明

(1)“开、关”键:控制仪器电源开启/关断。按下此键,仪器电源接通,显示屏将显示工作视窗。

(2)“采样”键:按键向被测线路上发射脉冲,每按一次,仪器就发射一次脉冲并进行采样,若边疆按下三秒钟,仪器则连续发射脉冲,只有当其它键按下时才停止。

(3)“??”键:具有两种作用:

仪器测试功能时,为活动光标左右移动操作。

仪器菜单功能时,为左、右移动选择菜单项操作。

(4)“+○—”键:LCD液晶显示屏对比度调节。

3.菜单功能的作用及操作

(1)范围:用于故障检查,因为在故障查找时,一般都是从近距离开始逐步向远距离检查的。

开机时,仪器的测量范围为198m,也就是说你所查找的故障范围是否在0~198m之间,如果没有出现故障波则必须改变测量范围值,测量

范围从198m开始,每增加一次,范围增大一倍。为了不同长度电缆的测试,当改变测量范围时,发射脉冲的宽度随着范围的增大而加宽。

操作步骤如下:

按下测量范围键,每按一次,范围增大一倍。

(2)起点:用以高速光标计数的起点位置。开机时屏幕上有两光标分别在屏上最右端(起点)和中间位置。若需要改变光标起点位置,则可调节“??”键将中间活动光标调到所需起点位置,然后按“零点”菜单选择接受,此时原起点光标与活动光标重合变为新起点光标,数据显示为0m。操作步骤如下:

按下比例键,当仪器下方菜单中出现零点菜单时,则可调节“??”键使之高亮,然后

按下比例键。

(3)比例:用以在检查到故障位置后为了精确定位而将波形进行扩展。操作步骤如下:

按下比例键,当仪器下方菜单中出现比例菜单时,则可调节“??”键使之高亮,然后按下比例键。

(4)波速:由于电波在不同结构的电缆上的传播速度是不同的,因此,在测试各种不同型号的电缆时,必须高速适应该电缆传输的波速值。开机时,仪器的传播速度自动置动200m/ns,测试中应根据的电缆而修改。操作步骤如下:

按下波速键,使波速值高亮,然后按“??”键`调节波速,到达所需波速按下波速键使之高亮消失。

(5)存储:仪器具有波形及参数存储功能,用此功能可将仪器测试的波形及参数分别存入仪器中提供的非易失性存储器单元中,以备将来调出比较。操作步骤如下:

按下比例键,当仪器下方菜单中出现存储菜单时,则可调节“??”键使之高亮,然后按下比例键。

(6)调出:由于仪器采用了非易失性存储器,所存储的波形关机后都不会易失。因此,仪器可以在任何时候将存储的波形及参数调出来分析,也可以将存储的波形调出来与当前测试的波形进行比较,可进一步精确判断故障点。操作步骤如下:

按下比例键,当仪器下方菜单中出现调出菜单时,则可调节“??”键使之高亮,然后按下比例键。

(7)日期:按下日期键,调节“??”键改变数值,按下日期键转到下一值。完毕按日期键确认。

(8)打印:按下打印键,自动完成打印。

上述菜单操作过程中,屏幕下方会有操作对话提示出现。

七、测试前的准备工作

1.仪器正常状态的检查

使用仪器前,可按以下步骤,检查仪器是否正常工作。

(1)脉冲触发工作状态下,按下电源开键,液晶显示屏上将显示仪器主视窗口,宣传品上有故障距离、波速、测量范围,比例等字样及数据。(2)按面板“?或?”键,仪器中间位置的活动光标将会移动,此时,故障距离数据相应变动。

(3)调节增益电位器,仪器屏上显示的波形幅度将会增大或减小。

按照前述范围菜单操作步骤,改变测量范围,仪器显示屏上测量范围和发射脉冲宽度将发生相应变化,至此,表明仪器工作正常。

2.故障种类的初步判断

测试前对故障原因和种类的分析是很必要的。可选用通用仪表如欧姆表、兆欧表等结合现场情况和实际经验作初步分析判断。

3.选择触发工作方式

如果是断线、接触不良、低阻接地与短路故障,应采用脉冲法。若为电力电缆的高阻闪络故障则应采用闪络法。并将触发工作方式选择开关置于相应的位置。

八、仪器的使用和故障测试方法

1.低压脉冲法

低压脉冲法的适用范围是通信和电力电缆的断线,接触不良,低阻性接地和短路故障以及电缆的全长和波速的测量。

一般步骤如下:

(1)将面板上触发工作方式开关置于“脉冲”()位置。

(2)将测试线插入仪器面板上输入插座内,再将测试线的接线夹与被测电缆相连。若为接地故障应将黑色夹子与被测电缆的地线相连。

(3)断开被测电缆线对的局内设备。

(4)搜索故障回波及判断故障性质

使仪器增益最大,观察屏幕上有无反射脉冲,若没有,则按照6.3.1的方法改变测量范围,每改变一档范围并观察有无反射脉冲,一档一档地搜索并仔细观察,至搜索到反射脉冲时为止。故障性质由反射回波的极性判断。若反射脉冲为正脉冲,则为开路断线故障,若反射脉冲为负脉冲,则为短路或接地故障。

(5)距离测试,按增益控制键“▲或▼”使反射脉冲前沿最徒。然后按光标移动键“?或?”三秒左右快速移动,光标自动移至故障回波的前沿拐点处自动停下,此时屏幕上方显示的距离即为故障点到测试端的距离。为了提高精度,按6.3.4条的方法改变波形比例,将波形扩展后,按上述方法进行精确定位。

2.直流高压闪络法

(1)首先检查触发工作方式选择开关位置于闪络()位置,传播速

度应为被测电缆的波速值。

(2)适用范围:故障点阻很高,尚未形成稳定通道,在一定的直流高压作用下,可产生闪络放电故障的电力电缆(即高阻闪络性故障)。预防性进穿电压试验一般采用此法测试。

(3)直流高压闪络故障持续时间有长有短,短的仅闪络几次即消失。直闪法波形简单,容易判断,故障测量的准确度较高,因此应珍惜该过程的测试。

(4)直闪法的测试原理图如图2。在实际测试时利用高压设备和本公司高压测试装置,按图8所示线路连接。

T1调压器

T2

D

C高压电容器

直流电压表0~15kV,直流电流表500mA

放电球隙WY27001内: 电阻阻值:30±20/5kΩ

输出电阻:500Ω±10%

(5)接通仪器电源,屏幕出现视窗。然后逐步调节调压器升高测试电压,当故障点产生闪络现象时,毫安表中电流突然增大,电压表指针抖动。显示屏上应出现图3所示波形。由图3可知,t1~t2间为故障距离。

(6)高压直闪法的试验电压高几千伏至几十千伏,应遵守高压操作规程。应将高压试验设备的接地端,放电球隙WY27001的地线端和仪器的地线直接接至电缆铅包,铅包要可靠地接大地。或按9.3条要求接好地线。使用前应检查高压测试装置内的水阻及分压电阻是否正确。

3.冲击高压闪络法

图4 冲击高压法测试原理图

(1)冲闪法的适用范围:故障电阻虽高但已形成稳定通道的电力电缆,高压设备受容量限制,直流电压加不上云,应改用冲闪法。其方法是通过放电球间隙向电压加冲击高压,使故障点击穿产生闪络。凡直闪法和脉冲法无法测出的故障原则上均可用此法测试,适应范围较大。

(2)同样须先检查工作方式开关是否置于闪络位置,高压测试装置中水阴及分压电阻是否正确。

(3)按图9所示线路连接设备。地线按8.2.6条,9.3条要求接好。其中储能电容C要求大于1μF,耐压应能满足试验要求。其它设备要求与直闪法相同。电感一般取27001中的2或3,也可视被测电缆段的长度或根据反射波形适当增大或减小。

冲击

(5)亦可由球间隙放电响声及电表指示判断是否出现故障点击穿闪络现象。若放电不好可适当提高试验电压,加大球间隙距离或加大储能电容器的容量。

(6)故障距离的测试与前述方法相同。

九、注意事项

1.脉冲法测试时,注意要甩掉局内所有设备,在最外线上进行测量。

图4 冲击高压法测试原理图

2.使用闪络法测试时,必须将触发工作方式开关置于“闪络”位置。

3.在使用直闪法或冲闪法测试时,要注意人身安全及设备安全。必须接好地线。地线连接按图10正确连接好。

4.在闪络法测试结束后,切断电源,拆除本仪器与高压测试装置的连接线,再对高压电容器和电缆的所贮电荷进行放电。放电时,应先加限流电阻R限制放电电流以使电流缓慢放电,待电容器上电压降低后,再直接对地放电电路中电阻为零,瞬间放电电流可高达几百安培,将发生严重的设备或人身事故。

十、测试中的几个技术问题

图4 冲击高压法测试原理图

1.波速的测量按以下步骤进行

(1) 将已知长度的被测电缆(假设为500m)接在仪器的输出端口触发工作方式置于“脉冲”法。改变测量范围到636m档,当此屏幕上应有被测电缆的回波脉冲。

(2) 按动“?”键,使活动光标到回波波谷的起点停下。

(3) 按6.3.5的方改变波速,使故障距离显示为500m,这时所显示的波速即为被测电缆的波速。测试电缆时就可预置此传播速度。

2.波形比较法

波形比较法是脉冲法的一种特殊方法。其操作步骤是在障碍电缆中,找出一对良好线对,先按脉冲法测试其波形后,按照存储的操作步骤将此波形存储。然后再把障碍线对接在仪器的测试端口上,测得障碍波形。按照调出的操作步骤将良好线对的波形调出。显示屏则同屏显示出障碍线波形和良好线波形,比较两者的差异,即可确定故障。如图11所示。 3. 充电 (1)为了随时掌握仪器电池可维持的工作时间,方便携带外出使用,仪器屏幕上方有电池无电,已不能维持仪器正常工作时,屏幕将出现提示“正

在放电,请稍候……”放电工作完成后将执行自动保护关机,防止电池过放电而损坏。

(2)仪器配有专用的外部恒流充电器,充电时将充电插头插入充电插孔内,恒流充电保持8小时。

十一、运输、贮存

■运输

设备需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中,仪器面板应朝上。

(a )良好线对波形

(b )故障线对波形

断线故障回波 终端回波

接头回波 发射脉冲 图11 比较法波形

■贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。

设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。

十二、售后服务

本产品整机保修一年,实行“三包”,终身维修,在保修期内凡属本公司设备质量问题,提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏,提供优惠服务。

电缆故障测试仪说明书

电缆故障测试仪说明书 第一节概述 有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。第二节功能介绍及技术指标 一、功能介绍 1.功能齐全 测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。 2.试精度高 仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。 3.智能化程度高 测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。 4.具有波形及参数存储,调出功能 采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。 5.具有双踪显示功能。 可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。 6.具有波形扩展比例功能。 改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。 7.可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试

电桥电缆故障测试仪

电桥电缆故障测试仪基于MURRAY电桥原理而设计,适用于敷设后各种电线电缆的击穿点(低阻、高阻及闪络型击穿)及没有击穿但绝缘电阻偏低点的定位:如用兆欧表发现电缆阻值较低,但运行电压下不击穿的绝缘缺陷点。当然,也可用于电缆厂内各种线缆的缺陷点定位。粗测电缆故障定位方法有电桥法及波反射法二种。目前波反射法定位仪较普及。其缺点为:部分仪器现场连线复杂,有定位盲区。波形不典型时,要求定位人员熟练掌握仪器,并富有经验才能分辩脉冲波形。有几种电缆故障很难用波反射法查找:如,高压电缆护套绝缘缺陷点,钢带铠装低压力缆,PVC 电缆,没有反射波,无法定位。短电缆,无法定位。一些高阻击穿点,在冲击电压下无法击穿,也难以定位。高压电桥电缆故障测试仪内含高频高压恒流源,解决了电源对电桥高灵敏放大的干扰难题,电源与电桥合为一体。测量电缆为专用的高压电缆,采用四端法电阻测量原理,定位精度高。电桥置于高压侧,而操作钮安全接地。彻底解决了电桥法用于高阻定位的局限性,使电桥法无盲区、精确、方便的特点得以发挥。与波反射法相比,高压电桥电缆故障测试仪特别适用于: 1.敷设后电缆的高阻击穿点,特别是难以烧成低阻的线性高阻击穿点,如电缆中间接头的线性高阻击穿(这种主要是由于电缆接头制作工艺不过关造成的。施加高压时只泄露爬弧不击穿放电)。 2. 高压电桥平衡法没有测试盲区,用于判断短电缆及靠近电缆端头的击穿点。 3. 高压电桥法仅仅要求电缆相线电阻的均匀性即可进行测量。而行波传输特性不好的电缆,如介质损耗很大的PVC低压电缆; ◎设备采用高频高压开关电源构成高压恒流源,电压高,电流稳定,体积小,重量轻。 ◎采用高灵敏度放大器及检流计指示平衡,与比例电位器构成平衡电桥,整体置于高电位。面板上的操作钮处于低电位,通过绝缘杆操作电桥。

工频介电常数及介质损耗测试仪

工频介电常数及介质损耗测试仪 GCSTD-C 产 品 技 术 方 案 书 北京冠测精电仪器设备有限公司材料电极液体电极

GCSTD-C工频介电常数及介质损耗测试仪 满足标准: GB/T1409-2006 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频下电容率和介质损耗因数的推荐方法 GB/T 5654-2007 液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 GB/T 21216-2007 绝缘液体测量电导和电容确定介质损耗因数的试验方法 GB/T 1693-2007 硫化橡胶介电常数和介质损耗角正切值的测定方法 GB/T 5594.4-1985__电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法__介质损耗角正切值的测试方法 …………………………………………………………………………………………… 一、产品概述 本仪器是一种先进的测量介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)的仪器,测量各种绝缘材料、绝缘套管、绝缘液体、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)。具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压,抗干扰能力强,测试时间短等优点。 本测试仪采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。 二、性能特点 1、仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量。 2、采用变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。 3、过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。 4、内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。 5、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。 三、技术指标 技术指标 1、试验环境温度:10℃~30℃(LCD液晶屏应避免长时间日照) 2、相对湿度:20%~80% 3、供电电源:电压:220V±10% 4、外形尺寸:长*宽*高=470mm*320mm*360mm 5、重量:16kg 6、输出功率:1.5KV A

日本共立4102 接地电阻测试仪说明书

4102A/4105A 接地电阻测试仪 使用说明书 目录 1.安全事项 2.特点 3.规格 4.部件名称 5.准备测量 6.测量方法 7.更换电池 8.机壳与背带 1.安全事项

仪器符合以下标准 ●IEC 61010-1 CATⅢ-300V.二级 ●IEC 61O10-2-31 ●IEC 61557-1,5 ●IEC 60529(IP54) ●JIS C1304-95 为正确使用仪器并避免触电危险,使用前请务必详读说明书。 说明书中,遇到特别需要注意事项均以表示,请仔细阅读之: 危险是标示有可能造成触电事故的注意事项。 注意是标示可能引起仪器损坏或测量误差的注意事项。 为确保安全,以下的注意事项请务必遵守: (1) 测试前请先确认量程选择开关已设定在适当档位。 (2) 测试导线的连接插头已紧密插入端子内。 (3) 主机潮湿状态下,请勿接线。 (4) 各档位中,请勿加载超于该量程额定值的电量。 (5) 当与被测物在线连接时,请勿切换量程选择开关。 (6) 测试端子间请勿加载超过200安培的交流或直流电压。 (7) 请勿在易燃性场所测试,火花可能会引起爆炸。 (8) 若仪器出现破损或测试导线发生龟裂而造成金属外露等异常情况时,请停止使用。 (9) 更换电池,请务必确定测试导线已从测试端子拆除。 (10)主机潮湿状态下请勿更换电池。 (11)使用后请务必将量程选择开关切于OFF位置。 (12)请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置。 (13)本测试器请勿存放于超过60℃之场所。 (14)长时间不使用,请取出电池后保存。 (15)主机潮湿时,请干燥后保存。 2. 特点 本仪器是用来测定配电线,屋内配线,电机机电设备等接地阻抗测试仪。此外,还有测量接地电压用的交流电压档可使用。 ●根据IEC 60529(IP54)标准设计、制造、测试,可于恶劣气候下工作。 ● 4105A使用大型数字式LCD显示屏,4102A是指针盘显示测量值,方便读取。 ●附有携带方便的携带包,所有附件均可置于其内。 ●测量接地电阻,辅助接地电阻不适于过大场合,此种情况发生时会自动检查并显示警告信息。 ●可使用简易测试导线作简易测试。 3. 规格 测量范围和精确度(23±5℃和75%RH) 测量项目测量范围精确度 接地电压0~199.9V(50、60Hz)±1%±4dgt 接地电阻0~19.99/0~199.9/ 0~1999Ω ±2%rdg±0.1Ω(0~199.9Ω) ±2%rdg±3dgt(above 20Ω) 测量项目测量范围精确度

OMICRON继电保护综合测试仪使用说明书(第三部分)

第三部分 OMICRON应用软件用户手册(Concept) TEST UNIVERSE Version 1.3

1.OMICRON TEST UNIVERSE OMICRON TEST UNIVERSE试验系统的设计适用于用户和制造厂对保护和测量装置的试验。该系统包括达到最新技术发展水平的硬件,用户界面友好、基于WINDOWS操作系统的软件,并且能够提供对各种试验应用的多用性和适用性。 试验系统的多用性是由不同的软件包保证的,而适用性是通过软件包中的模块的随意组合和使用获得的。每一个软件包包括基于一个功能的多个试验模块。试验模块可以用来进行单独的试验;或者与其它模块一起组合进一个OMICRON Control Center (OMICRON控制中心)的试验文件(试验计划)中,来进行完整的、多功能的试验。试验文件是在试验中达到更大多用性和实用性的一个途径。

1.2 OMICRON Control Center(OMICRON控制中心)的简介: OMICRON Control Center(OCC)将多个试验模块的执行组合为一个试验方案。它使一个单一的试验文档包括所有与试验有关的信息,包括硬件设定、被试设备数据、试验参数(例如,测试点,额定参数)、试验结果、试验评价、试验者的注意事项和记录,以及其他Windows 程序中的图像和数据。 试验模块可以组合进OCC文档,这样能获得一个试验现代多功能保护继电器的总的试验方案。试验文档的产生只要通过使用Test Wizard就能获得。Test Wizard指导应用所需的试验模块功能的选择。所做的选择随后自动以OCC试验文档格式组合成一个完整的试验方案。试验文档中的试验模块只要用鼠标双击就能打开,来进行特定的设定和试验任务。整个试验方案的运行可以通过点击一个工具条按钮进行。 当试验文档由OCC执行时,其部组合的试验模块自动启动;试验值被计算并输出;被试设备的反应被测量、评价并存档。试验结果输出到同一个试验文档中。试验报告可以很容易进行容和格式的修改;试验结果可以用今后的处理(打印,存档,输出到一个数据库)。 由于OCC试验文档包括所有的设定和试验结果,它也可以用作一个新试验的模板。试验报告可以复制,老的试验结果被清除;试验重新进行后,保存新的试验报告。这样,被试设备的完整试验过程可以被记录下来并存档。 OMICRON Control Center应用了Windows的ActiveX技术。它允许OMICRON的试验模块和其它应用ActiveX技术的文件(例如,Word,Excel,CoreDraw文件或者图形)一起组合进一个试验文档中。这可以获得试验文档的最大灵活性和多用性。 2OMICRON控制软件的首页 在PC机上安装完OMICRON Test Universe(OMICRON多用途试验系统)的软件后,它可以这样被启动: ●在“Start”菜单中,选择“Program files|OMICRON Test Universe”; ●或者,点击桌面图标(如果在安装时建立)。 这样可以打开首页,上面包括OMICRON Test Universe软件的各组成模块。首页被制作成象网页一样的一个对话框。OMICRON Control Center(OCC),所有经授权的试验

电缆故障测试仪说明书精选文档

电缆故障测试仪说明书 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

 第二节功能介绍及技术指标 一、功能介绍

1.功能齐全 测试故障安全、迅速、准确。AI-6000K全自动介质损耗测试仪说明书

AI-6000K全自动介质损耗测试仪说明书 一、产品简介: 介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等。在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。AI-6000K自动抗干扰精密介损测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算;达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高10千伏的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的介损测量。 二、安全措施 1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。 2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。 3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。 4、仪表应避免剧烈振动。 5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。 6、在任何接线之前必须用接地电缆把仪器接地端子与大地可靠连接起来。 7、由于测试设备产生高电压,所以测试人员必须完全严格遵守安全操作规程,防止他

人接触高压部件和电路。直接从事测试的人员必须完全了解高压测试线路,及仪器操作要点。非从事测试人员必须远离高压测试区,测试区必须用栅栏或绳索、警视牌等清楚表示出来。 8、仪器的调整维修和维护,必须在不加电情况下进行,如果必须加电,则操作者必须非常熟悉本仪器高压危险部件。 9、保险管损坏时,必须确保更换同样的保险,禁止更换不同型号保险或将保险直接短路使用。 10、仪器出现故障时,关闭电源开关,等待一分钟之后再检查。 三、可测试参数 仪器可测量下列参数并数字显示: 被测试品的电容量值CX,以pF或nF为单位,1nF=1000pF。 被测试品的介质损耗值tgδ,以%显示。 四、性能特点 1、仪器采用复数电流法,测量电容、介质损耗及其它参数。测试结果精度高,便于实现自动化测量。 2、仪器采用了变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。 3、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。

数字接地电阻测试仪使用说明书

数字接地电阻测试仪 一、产品介绍 1、仪器工作原理 FS2670数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。 工作原理:由机内DC/AC变换器将直流变换为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被试物E组成回路,被试物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。 2、仪表使用范围 本仪表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测试各种装置的接地电阻以及测量低电阻导体的电阻值;本仪表还可测量土壤电阻率及地电压。 3、仪表特点 结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力。 内部采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。 允许辅助接地电阻在0~2KΩ,(Rc)0~40Ω(Rp)之间变化,不至于影响测量结果。 本仪表不需人工调节平衡,3位半LCD显示,除测地电阻外,还可以测低电阻导体的电阻、土壤电阻率以及交流地电压。 如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。 二、技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~45℃ 相对湿度:≤85%RH

2、测量范围及恒流值(有效值) 电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) 电压:AC0~20V 3、测量精度及分辨率 精度:0~0.2Ω≤±3%±1d 0.2~200Ω≤±1.5%±1d 1~20V≤±3%±1d 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V 4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差 允许辅助接地电阻Rc(C1与C2之间)<1.8KΩ (P1与P2之间)<40KΩ误差≤±5% R p 允许地电压≤5V(工频有效值)误差≤±5% 5、电源及功耗 最大功率损耗≤2W 电源:6.8~9V(6节5#镍镉可充电电池),外接220V交流电源进行充电。 体积:220mm×200mm×105mm 重量:≤1.4kg 三、操作方法: 1、接地电阻测量(如图一) 沿被测接地级E(C2、P2)和电位 探针P1及电流探针C1,依直线彼此相 距20米,使电位探针处于E、C中间位 置,按要求将探针插入大地。 用专用导线将地阻端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应连接。 开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适档位轻触该键,该档指示灯亮,表头LCD 显示的数值即为被测电阻值。 2、土壤电阻率测量(如图二) 测量时在被测的土壤中沿直线插入

继电保护测试仪说明书

微机继电保护测试仪 使 用 说 明 书

目录 目录 (1) 第一部分微机继电保护测试仪使用说明 (3) 第一章装置特点与技术参数 (4) 第二章装置硬件结构 (6) 第三章单机操作模块功能说明 (8) 第四章外接PC机操作说明 (21) 第二部分继保软件操作说明 (21) 第五章软件操作方法简介 (22) 第六章交流试验 (24) 第七章直流试验 (32) 第八章状态系列 (34) 第九章谐波叠加试验 (38) 第十章频率及高低周试验 (41) 第十一章功率方向及阻抗试验 (45) 第十二章同期试验 (49) 第十三章整组试验Ⅰ和Ⅱ (54) 第十四章距离和零序保护 (59) 第十五章线路保护 (64) 第十六章阻抗特性 (70) 第十七章差动保护 (73) 第十八章6-35KV微机线路保护综合测试 (80) 附录1:外接电脑串行通信口的设置 (85) 附录2:插接U盘等设备时设备驱动安装方法 (87) 附录3:各种继电器的试验方法 (87)

第一部分继保使用说明

第一章装置特点与技术参数 第一节主要特点 ◆标准的4相电压3相电流输出具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种 类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。 ◆单机操作方便单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。可 完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用,操作方便快捷。 ◆双操作方式,联接电脑运行通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂 及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。 ◆软件功能强大可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、 备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。 ◆开关量接点丰富7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容, 可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。 ◆大屏幕LCD显示屏本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在 显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。 ◆自我保护采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的 故障自诊断及闭锁功能。 ◆具有独立专用直流电源输出装置设有一路110V 及220V专用可调直流电源输出。 ◆性价比高属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能, 和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。

HTJS型抗干扰介损测试仪说明书

目录 一、概述 (1) 二、工作原理 (1) 三、主要参数 (3) 四、面板介绍 (4) 五、操作方法 (5) 六、接线 (6) 七、注意事项 (7) 八、配套清单 (9) 九、参考接线方法 (9) 附件 (13) 可编辑

HTJS型抗干扰介损自动测量仪 一、概述 HTJS型抗干扰介损自动测量仪,是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。仪器在GWS-4基础上增加了中文菜单操作功能,一次操作,微机自动完成全过程的测量。是目前最理想的介损测量设备。 该仪器同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量;对绝缘油的损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点。 该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备。 仪器内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全。 二、工作原理 在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间存在相角差Ψ,Ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图1所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位等,再由单片机运用数字化实时采集方法,通过矢量运算便可得出试品的电容值和介质损耗正切值。 仪器内部已经采用了抗干扰措施,保证在外电场干扰下准确测量。

钳式数字接地电阻测试仪说明书

钳式数字接地电阻测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电 压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花, 小心电击,避免触电危险,注意人身安全! ——详细阅读手册。 ——遵守本手册所列出的操作注意事项。 任何情况下,使用本钳表应特别注意安全。 注意本钳表所规定的测量范围及使用环境。 注意本钳表面板及背板的标贴文字。 钳口接触平面必须保持清洁,不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭。 避免本钳表受冲击,尤其是钳口接合面。 测量导线电流不要超过本钳表的上量限。 拆卸、校准、维修本钳表,必须由有授权资格的人员操作。 由于本钳表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。 目录 一、引言 (4) 二、概述 (4)

三、主要特点 (4) 四、主要技术指标 (5) 五、面板功能简介 (6) 六、测量原理及使用方法 (7) (1)、双钳法 (7) 1、测量原理 (7) 2、多极并联接地电阻的测量 (8) 3、双钳法测独立接地体的方法 (9) (2)、地桩 (10) (3)、存储 (11) (4)、查看/删除 (11) (5)、保持 (11) 七、注意事项 (11) 一、引言 高质量专业测试仪表HT5600双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。 HT5600双钳多功能接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。 二、概述 优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简

电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪

T-880电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405图片 型号:RL024280型号:RL187405 T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405内容 型号:RL024280

T-880电力电缆故障测试仪 长度测试+漏电测试 T-880加强版:长度测试+漏电测试+路径查找(功能上取得重大突破:断线点可以实现精确定位,带外铠电缆的对地短路、相线断线也能测试)---10天倒计时上市发售,目前接收预定,6月25日前预定客户到正式上市发售时送精美礼品一份。 长度测试:电缆线的断线、短路距离;也可以测试电缆线总长度(用于工程验收) 漏电测试:针对地埋线路绝缘层被破坏造成的绝缘不好定位; 路径查找:对于不知道地埋走向电缆能方便的查找出其准确走向; 工业级制造标准,不存在接口粗糙连接不好情况,专业指导,售后无忧。 使用ARM技术和FAGA技术一键自动快速测试,不用漫长等待,测试结果直观明了!采用大屏幕真彩液晶显示 适用于测量低压电力电缆的断线、混线(短路)、漏电等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。线路查修人员也可以用于线路工程验收和检查电缆电气特性。填补农电故障及小区供电故障没有相应仪表测试的空白。 产品功能: 长度测试单元: ?脉冲反射测试法,可以测试断线、混线(短路)、严重绝缘不良类型的故障距离; ?全自动测试,智能故障诊断,全中文操作菜单,液晶显示具有背光功能; ?自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节; ?手动分析功能,方便对电缆进行分析判断; ?可充锂电电池,智能充电,无需值守。 ?脉冲反射测试法:最大测量范围2km,测试分辨率:1m,测试盲区:0m, 脉冲宽度:80ns-10μs自动调节。 漏电测试单元: ?故障智能诊断,辅助耳机音频判断; ?背带包式设计,方便随身携带; ?对于绝缘没处理好或者绝缘层遭到破坏造成的漏电(线间漏电、对地漏电)故障均可测试; ?测试电缆地埋深度不大于3米; ?测试精度:探测误差±5cm; 其他指标: ?充电时间约3个小时,充满后连续工作时间8小时;

仪器检定-电容电感测试仪

前言 一、衷心感谢您使用本公司的产品,您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。 二、本使用说明书适用于*****介损测试仪。 三、当您在使用本产品前,请仔细阅读本使用说明书,并妥善保存以备查考。 四、请严格按说明书要求步骤操作,使用不当可能危及人身安全。 五、在阅读本说明书或仪器使用过程中如有疑惑,可向我公司咨询。 使用本仪器前,请仔细阅读操作手册,保证安全是用户的责任 本手册版本号: 20121215 本手册如有改动,恕不另行通知。

目录 一、仪器概述 (2) 二、安全措施 (2) 三、可测试参数 (3) 四、性能特点 (3) 五、技术指标 (4) 六、测量方式及原理 (5) 七、常见设备的接线方法 (6) 八、仪器功能简介 (9) 九、仪器操作步骤 (10) 十、现场试验注意事项 (12) 十一、仪器检定 (14) 十二、变频测量讨论 (14) 十三、仪器的装箱清单 (15)

******介损测试仪说明书 一、仪器概述 介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等。在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。*******介损测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算;达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高10千伏的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。 7、由于测试设备产生高电压,所以测试人员必须完全严格遵守安全操作规程,防止他人接触高压部件和电路。继电保护测试仪使用方法、主要做哪些试验

继电保护测试仪使用方法、主要做哪些试验 继电保护测试仪使用方法使用方法: 继电保护测试仪使用正确步骤: 分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择“按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。 回路原理: 1、输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端,通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2(兼职升流器),升流器分三个抽头输出,一个抽头为AC0-250V输出,额定电流为3A;该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压;第二个抽为15V(10A),该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流,一路经电阻输出0-500mA交流电流,一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流;第二个抽头为10V(100A)大电流端,该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流,该回路带负载能力较强,但输出稍有过载,不能长时间处于大电流状态下。热继电器校验仪继电保护测试仪器辅回路,继电保护测试仪器辅回路与主回路一样,AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。 继电保护测试仪使用方法主要做哪些试验? 2、测量回路 由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V“、“0-500mA”、“0-10A“、“0-100A”,直流“0-350V“、“0-500mA”、“0-10A“通过设备内线路板上继电器转换,每切换一个档,便函可监视所对应的输出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A“档中。使用时,在“0-10A”两下即是“0-500mA“监视。 3、时间测量 设备内置6位数显秒表,电秒表可内部启动,也可外部启动。内部启动时,按下“输出控制”开关,即可启动秒表,通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关,不用时可将秒表关掉。 4、声光提示 电路设备内置声光提示电路,在被测断电器接点动作时,可将接点接入试验箱声光提示插孔,试验箱内发出报警声或发光,提示断电器接点动作情况。

电缆故障测试仪的四种实用测定方法

https://www.wendangku.net/doc/d16918333.html, 电缆故障测试仪的四种实用测定方法电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 一、电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力损坏等原因造成故障。电缆故障分为接地、短路、断线三类。三芯电缆故障类型主要有以下几方面:一芯或两芯接触;二相芯线间短路;三相芯线完全短路;一相芯线断

https://www.wendangku.net/doc/d16918333.html, 线或多相断线。对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接池故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。 二、电缆故障点的查找方法 1、测声法所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机。电路接线如图1所示,其中SYB为高压试验变压器,C为高压电容器,ZL为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线。当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障

https://www.wendangku.net/doc/d16918333.html, 芯线放电,在故障处电缆芯线对绝缘层放电产生"滋、滋"的火花放电声,再在杂噪声音最小的时候,借助耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到"滋、滋"放电声最大时,该处即为故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视。 2、电桥法电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点。该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。 测量电路首先测出芯线a与b之间的电阻R1,则R1=2RX+R,其中R为a相或b相至故障点的一相电阻值,R为短接点的接触电阻。再就电缆的另一端测出a’和b’芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)为a’相和b’相芯线至故障点的一相电阻值。测完R1与R2后,再按图3所示电路将b’与C’短接,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该阻值的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示。RL=RX +R(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1+R2-2RL。因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后,按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L为电缆的总长度。采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,经径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊搂,计算过程中小数位要全部保留。

SX-9000全自动介质损耗测试仪使用说明书

SX-9000全自动介质损耗测试仪使用说明书全自动介质损耗测试仪 使 用 讲 明 书

目录 1概述 (2) 2技术指标 (2) 3内部结构与工作原理 (3) 4使用和操作 (5) 5注意事项 (9) 6仪器成套性 (9) 7保管及免费修理期限 (9) 8附录1、2、3…………………………………..……...(10-12) 1.概述 SX-9000(CVT)型全自动介质损耗测试仪是在我公司生产智能化介质 损耗测量仪和变频(异频)抗干扰介质损耗测试仪之后,研制成功第五代 一种新型的测量仪,随着城乡电网改造的持续深入,更高电站越来越多, 倒相法、移相法,已不能满足现场测试需求,异频测量(变频),把50HZ 变成其它频率,能够排除干扰。但由于电子技术的限制,其变频后的频率 一样离50HZ有一定距离,其50Hz条件下的电容值cx及tgδ值是换算模拟出来的,与真实工频测试有一定的距离,专门对少数被试品,测出数据 就有明显误差,通过综合比较,现研制一种新型介质损耗测量仪,其原理 不改变频率,能得到50HZ条件下电容值cx及tgδ值,提升测量可靠性和准确性,完全抑制电场干扰,满足电场下的使用要求,SX-9000(CVT)型全自动介质损耗测试仪体积最小,重量最轻,便于携带。有灵活的扩展性, 通过接口与运算机连接,使用强大的软件附件,对仪器升级,人性化设计,

全自动操作本仪器适合500kv及以下电站有干扰现场的试验。本仪器通过 国家电力研究所及行业专家的鉴定,并获得国家高电压计量站的校准证书。 ●具有多种测量方式,可选择正/反接线、内/外标准电容器、CVT和内/外试验电压进行测量。正接线可测量高压介损。 ●测量电容式电压互感器(CVT)时,无需其它外接设备。 ●内置SF6标准电容器,tgδ<0.005%,受空气湿度阻碍小。 ●抗干扰成效好;能有效地排除强烈的电场干扰对测量的阻碍,适用 于500kv极其以下电站的强干扰现场试验。 ●高压短路和突然断电时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。 ●测量重复性好,电压线性好(测量准确度不受电压阻碍) ●一体化结构,重量适中,便于携带。 ●大屏幕带背光中文液晶显示器信息提示操作,使用方便。 ●仪器自带打印机,及时储存测试数据。 ●高压电缆连接至试品,保证安全;仪器未接地报警,安全措施完备。 2.技术指标 2.1额定工作条件 2.1.1环境温度:0~40℃(当温度超出20℃±5℃时,每变化10℃仪器差不多误差的改变量不超过差不多误差限的1/2。) 2.1.2相对湿度:30%~85% 2.1.3供电电源:市电。电压:220V±22V, 频率:50±1Hz 2.2外型尺寸:a×b×h,mm:450×330×380 2.3仪重视量:不大于18kg 2.4电子电路功耗:不大于40VA 2.5测量范畴: 2.5.1介质损耗(tgδ): 0~1 辨论率0.0001 2.5.2电容量(Cx): ≤60000PF 最小辨论率0.01P F 2.5.2.1内接方式 试验电压试品电容量

博电PNF802智能继电保护测试仪调试说明及试验实例配置

博电PNF802智能继电保护测试仪调试说明 一、基础知识 SV报文的内容主要是合并单元发出的电压、电流. GOOSE报文的内容主要是保护装置发出的跳、合闸、闭锁命令以及一些开关的状态信息。 1)布尔型。开关位置或保护命令以TRUE或FALSE表示。TRUE表示1,也就是置位(开关合)。FALSE表示0,也就是复位(开关分)。 (2)双位置型。开关位置或保护命令以[01]、[10]表示。[10]表示置位(开关合)。[01]表示复位(开关分)。有时断路器也会给测控和继电保护装置发[00]或[11]命令,表示开关异常或告警。GOOSE报文和SV报文的区别不仅仅是GOOSE报文内容的主要是开关信息,SV报文的主要内容是采样值信息。还有GOOSE报文的数据量远没有SV报文多。每周波80帧报文,那么一秒就要4000帧报文。而GOOSE报文在一般情况下是(T0)5S一帧报文。只有在保护装置开出或开关变位时发送间隔才会变得很小,为(T1)2ms、(T1)2ms、(T2)4 ms、(T3)8ms。 二、调试基础知识及设置 1.1调试仪器介绍 正面图

右面示意图及接口介绍

左面示意图 2.1试验接线 如右面示意图所示,将保护装置的SV光口、GOOSE光口通过尾纤依次接入测试仪的61850光口。图中的光纤插件有1组SV输入,是220kV线路SV(如果类似主变光纤插件有多组SV输入,分别对应接入高压侧SV、中压侧SV、低压侧SV、本体SV 即可。)。如果我们实际的保护装置有几组的SV输入,例如线路保护只有1组SV输入、两圈变则一般只有两组SV输入,则接多少组SV需要看保护装置的实际情况。记住哪个光口接的是什么之后就可以开始软件方面的设置了。

电缆故障测试仪理

电缆故障测试仪原理 电缆故障测试仪是维护种电缆的重要工具,它能够迅速地找准故障点并及时排除故障,确保电缆线路的正常运行,保证有线通信和电力输送的畅通。目前市场上常用的电缆故障测试仪多属于智能型,其工作原理及组成介绍如下: 1、电缆故障测试仪的基本原理 根据故障的探测原理,当仪器处于闪络触发方式时,故障点瞬时击穿放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形,因此测试仪器应具备存储示波器的功能,可捕获和显示单次瞬态波形。HT-TC电缆故障测试仪采用数字存储技术,利用高速A/D转换器采样,将输入的瞬态模拟信号实时地转换成数字信号,存储在高速存储器中,经CPU微处理器处理后,送至LCD显示控制电路,变为时序点阵信息,于是在LCD屏幕上显示当前采样的波形参数。 当仪器处于脉冲触发方式时,仪器按一定周期发出探测脉冲加入被测电缆和输入电路,即时启动A/D工作,其采样、存储、处理和显示与前述过程相同。LCD显示屏上应有反射回波。 2、电缆故障测试仪的组成 电缆故障测试仪是以微处理器为核心,控制信号的发射、接收及数字化处理过程。仪器的工作原理方框图如图所示。

微处理器完成的数字处理任务包括:数据的采集、储存、数字滤波、光标移动、距离计算、图形比较、图像的比例扩展,直到送LCD显示。也可根据需要由通讯口与PC机通讯。 脉冲发生器是根据微处理器送来的编码信号,自动形成一定宽度的逻辑脉冲。此脉冲经发射电路转换成高幅值的发射脉冲,送至被测电缆上。 高速A/D发生器是将被测电缆上返回的信号经输入电路送高速A/D 采样电路转换成数字信号,最后送微处理器进行处理。 键盘是人机对话的窗口,操作人员可根据测试需要通过键盘将命令输入给计算机,然后由计算机控制仪器完成某一测试功能。 智能电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。本仪器采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。

相关文档