文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浦钢公司炼钢综合楼10KV变电所受电方案设计

浦钢公司炼钢综合楼10KV变电所受电方案设计

浦钢公司炼钢综合楼10KV变电所受电方案设计
浦钢公司炼钢综合楼10KV变电所受电方案设计

目录

1、工程概况------------------------------------------------------------------1

2、编制依据------------------------------------------------------------------1

3、受电前准备工作---------------------------------------------------------2

4、受电组织体系------------------------------------------------------------3

5、受电步骤------------------------------------------------------------------3

6、安全措施及事故应急预案 ------------------------------------------------ 5

7、附录------------------------------------------------------------------------6

1:工程概况

浦钢搬迁工程炼钢Ⅰ标综合楼10kV变电所1#10kV进线电源引自炼钢区110kV变电所10kV高压配电柜I段母线(208柜);2#10kV 进线电源引自浦钢炼钢区110kV变电所10kV高压配电柜II段母线(410柜)。10kV为双母线分段,正常情况下10kV母线分列运行。供电给2台800kV A照明变、8台1600kV A动力变、2台2500kV A动力变、2台5000kV A动力变、2台1000kV A整流变、3台1600KW风机电动机、2台2240KW风机电动机。炼钢综合楼10kV变电所主接线系统图见附录。

变电所内继电保护采用美国GE公司的微机综合自动化保护仪,型号为GE-T35、GE-M60、GE-MIF Ⅱ、GE-F650、GE-W650、GE-MFF FF。上述装置具有通讯功能,能实现“遥信、遥调、遥控、遥测”等功能。

变电所内共包括32台10kV高压柜;11台3kV高压柜;2台起重机动力变中性点接地电阻柜;1套直流屏;变电所后台设备。

2:编制依据

2.1中华人民共和国国家标准:

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)2.2设计图纸:

上海宝菱电气控制设备有限公司设备制造图

图名:浦钢公司炼钢综合楼10kV高压柜

图号:JGSA0410F01

3:受电前准备工作

3.1 安装作业全部完毕,试验电气全部合格,并有试验报告单,具备送电条件,质检部门检查全部合格。

3.2检查变电所内的门窗是否完好,土建工作应完工,屋顶和地坪无渗漏、破裂等情况。进出道路畅通,无障碍和孔洞等不安全因素。

3.3柜、屏框架及基础槽钢接地良好,符合规范要求;柜底部孔洞封堵完好。

3.4检查柜内母线搭接处、母线与开关连接处及母线与外部电缆连接处螺栓必须紧固可靠。

3.5彻底清扫全部设备及变配电室、控制室的灰尘,用吸尘器清扫电器、仪表元件。

3.6准备好试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地卡、绝缘胶垫、粉末灭火器及对讲机。

3.7 与受电相关的各地点之间应有必要的通讯设备,并保持畅通。

3.8 与上一级变电所联系好受电事项。

4:受电组织体系:

注:有权签发工作票人员为:

李跃宁(手机####);汪国钦(手机####)

5:受电步骤

5.1 受电范围:从炼钢区110/10kV变电所10kV系统炼钢综合楼1段(208柜)、炼钢综合楼2段(410柜)分别送电至炼钢综合楼10kV 变电所1#10kV进线柜(104B1B1B15)和2#10kV进线柜(104B1B1A15);使变电所内10 kV母线分段受电;10kV I、II段压变柜受电;2台10K V、5000KVA行车变压器;变压器馈出使变电所内3 kV母线两段分别受电;3kV I、II段压变柜受电。

5.2 受电前电气检查

5.2.1 再次对系统进行空操作试验,检查各电气联锁和机械联锁是否动作可靠。

5.2.2 检查变压器分接头开关位置(应在3档),并再次测量该位置下

变压器高压侧的直流电阻应与原记录一致。

5.2.3 再次检查受电设备的绝缘电阻应符合要求。

5.2.4 检查所有断路器应处于冷备用位(试验位),各隔离开关应在断开位置,接地刀应合上。

5.3 各项检查工作结束后,联系上一级变电所送电。步骤如下:

5.3.1 电缆冲击试验:申请炼钢区110/10kV变电所闭合208柜断路器对1#10kV进线电缆进行第一次冲击,并使用验电器在1#10kV 进线柜(104B1B1B15)下端头进行验电,同时检查高压带电显示器应正常工作,电缆不应有放电声。结束后申请分断208柜断路器。5.3.2 对1#10kV进线电缆进行第二、第三次冲击试验,每次间隔三分钟。

5.3.3 1#10kV进线电缆冲击结束后,将1#10kV进线柜(104B1B1B15)断路器推至工作位,闭合104B1B1B15断路器。对10kV I段母线进行冲击试验,共三次,每次也间隔三分钟应无异常。

5.3.4 10kV I段母线冲击结束后,分断1#进线柜(104B1B1B15)断路器。将1#压变柜(104B1B1B14)手车推至工作位,闭合104B1B1B15断路器。在压变柜监视母线电压是否正常,测量电压互感器二次电压应为100V,开口电压应小于15V。

5.3.5 2#10kV进线电源的受电步骤按照5.3.1~5.3.4进行。

5.3.6 10kV I、II段母线受电后将母联柜(104B1B1B16)真空开关拉出,I/II段隔离开关柜(104B1B1A16)推至工作位进行高压核相;相序合格后,再对两段压变进行低压核相。

5.4.1 10kV母线受电后将起重机1#变压器柜(104B1B1B06)地刀分断,将104B1B1B06断路器推至工作位,闭合开关对起重机1#变压器及一次侧10kV电缆、二次侧3kV电缆进行第一次冲击,并使用验电器在1#3kV进线柜(104B1B1C04)下端头进行验电,同时检查高压带电显示器应正常工作,电缆不应有放电声,变压器工作声音正常,结束后分断104B1B1B06柜断路器。

5.4.2对起重机1#变压器及电缆进行第二、第三次冲击试验,每次间隔三分钟。

5.4.3 起重机1#变压器及电缆冲击结束后,将1#3kV进线柜(104B1B1C04)断路器推至工作位,闭合104B1B1C04断路器。对3kV I段母线进行冲击试验,共三次,每次间隔三分钟。

5.4.4 3kV I段母线冲击结束后,分断1#进线柜(104B1B1C04)断路器。将1#压变柜(104B1B1C03)手车推至工作位,闭合104B1B1C04断路器。在压变柜监视母线电压是否正常,测量电压互感器二次电压应为100V,开口电压应小于15V。

5.4.5 2#3kV进线电源的受电步骤按照5.4.1~5.4.4进行。

5.4.6 3kV I、II段母线受电后将母联柜(104B1B1CO5)的真空断路器拉出,I/II段隔离开关柜(104B1B1C06)推至工作位进行高压核相,并对两段压变进行低压核相,相序正确。

6:安全措施及事故应急预案

6.1操作人和监护人必须持证上岗。

6.2所有高压柜盘面前的地面应铺设绝缘垫。

6.3 高压送电、验电、核相时,操作者必须穿戴好绝缘防护用品。严格执行工作票制度,停送电应两人进行,一人操作,一人监护。操作者要复诵监护人唱票后操作。

6.4 合闸送电时立即跳闸,应查明原因并处理好后方可再次合闸,禁止强行合闸。

6.5 在任何情况下,严禁带负荷拉、合隔离开关。

6.6变电所受电后,不允许合闸的断路器应摇至试验位。

6.7 停、送电操作均应按指令操作,两地之间保持通讯畅通。严禁用约时方式停、送电。

6.8已送电的高压柜外围起安全警戒绳。

6.9高低压配电室、变压器室,应有各类安全标志。变压器室护栏上悬挂“禁止攀爬、有电危险”标牌;高压柜盘面悬挂“禁止触摸、有电危险”标牌。

6.10变电站作为安全要害部位,人员进入凭“要害部位出入证”,进入要登记,管理制度上墙,24小时有人值班。

6.11参与受电工作人员均随身携带“施工作业安全事故应急指导卡”,其背面附有“工伤急救路线图”。如后附图。

6.12现场配有急救小药箱。

7、附录

炼钢综合楼10Kv/3KV变电所主接线系统图.

10KV变电所毕业设计(论文)

10KV变电所毕业设计 1 变电所总体设计及供配电系统分析 1.1 变电所设计原则 进行变电所设计时须遵照变电所设计规范所规定的原则。 根据《35—10kV变电所设计规范》要求: 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5—10年发展规划进行,做到远近结合、以近为主,正确处理近期建设与远景发展的关系,适当考虑扩建的可能性。 第1.0.4条变电所的设计必须从全局出发、统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须节约用地的原则。 1.2 变电所设计目的与任务 毕业设计是本专业教学计划中的重要环节。此次毕业设计的目的是通过变电所设计实践,综合运用所学知识,贯彻执行我国电力工业有关方针政策,理论联系实践,锻炼独立分析和解决电力工程设计问题的能力,为未来的实际工作奠定必要的基础。 1.3 PG新校区供电需求分析 PG新校区10KV变电所为位于PG新校的变电所,由系统S1、系统S2向PG 新校区供电,来供给该校教学、实验、施工及生活用电,PG新校区变电所的建立可保障新校区的正常用电,提高供电质量和供电可靠性。PG新校区变电所变电压等级为10/0.4KV,是以向终端用户供电为主的变电所,全所停电后将对该校中断供电。 1.4 变电所总体分析 1.4.1 建站必要性与建站规模 1 建站必要性 PG新校区10KV变电所为终端变电所,在系统中主要起变配电作用,全所停电将造成全校停电,它供给该校教学、实验、施工及生活用电。故为满足该校用电要求决定建设本变电站。 2 建站规模

PG新校区10KV变电所电压等级为10/0.4KV 线路回路数: 近期6回,远期2回; 近期最大负荷4627KW。 1.4.2 所址概况与所址条件 1 所址概况 PG新校区10KV变电所位于该校图书馆周围,西部电源和东部电源进线先通过10kV变电所高压侧开关站进行电能分配,然后馈出六回线分配给两个独立变电所和四个箱式变电站,独立变电所和箱式变电站经过变压后供给其所带负荷用电。 2 所址条件 依据《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 第2.0.1条,变电站所址的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧; 四、设备运输方便; 五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧; 七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。 PG新校区10KV变电所建在该校内部,为节约用地、接近负荷中心、进出线方便,故采用建立两个独立变电所和四个箱式变电站的方针。 1.5 负荷分析 1.5.1 负荷的分类与重要性 1一级负荷: 对供电要求最高,要求不断电或可极短时间断电。必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源断开后,能保证对全部一级负荷不间断供电; 2 二级负荷: 对供电要求较高,要求基本不断电或可短时间断电。一般要有

10KV变电所设计规范

10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年11月1日 第一章总则 第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。 第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。 第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。 第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。 第1.0.6条10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。 第二章所址选择 第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 第2.0.2条一、接近负荷中心; 第2.0.3条二、进出线方便; 第2.0.4条三、接近电源侧; 第2.0.5条四、设备运输方便; 第2.0.6条五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 第2.0.7条六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;第2.0.8条七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 第2.0.9条八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 第2.0.10条九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。

变电所设计毕业论文

前言 在这次设计的选题上我是根据自己现在所实习的岗位来确定的,题目是《110KV降压变电站的部分设计》,而且我认为这次选题也是很好的结合了我在学校所学的工厂供电这门课程,让实践和理论知识相结合。 学习了工厂供电,为了更好的掌握这门功课,切实保证工厂生产的正常工作需要,我们进行了这次设计.要完成这次设计就必须了解工厂供电的基本知识.包括供电系统的一般原则,内容和程序.须要进行负荷计算,无功补偿以及继电保护。 首先介绍工厂供电设计的基本知识,包括供电设计的内容和程序,供电设计依据的主要技术基础,供电设计常用的电气图形符号和文字符号.接着依次讲述负荷计算和无功补偿,变配电所主接线方案的设计,短路计算及一次设备选择,继电保护及二次回路的选择,变配电所的布置与结构设计,供配电线路的设计计算,防雷保护和接地装置的设计。本次设计最重要的设计原则和方法,我们认为,就是在设计中一定要遵循国家的最新标准和设计规范.因此设计中着力介绍与工厂供电设计有关的最新标准和设计规范的规定和要求.限于我们的水平,加之时间非常的紧促,因此设计书中可能有错漏和不妥之处,是很难避免的,请老师批评指正。 毕业设计(论文)任务书 题目110kV降压变电站电气一次部分设计 一、毕业设计(论文)内容 本所位于某市区。向市区工业、生活等用户供电,属新建变电所。 电压等级: 110kV:近期2回,远景发展2回; 10kV:近期12回,远景发展2回。 电力系统接线简图、负荷资料及所址条件见附件。 二、毕业设计(论文)应达到的主要指标 1、变电所总体分析; 2、负荷分析计算与主变压器选择; 3、电气主接线设计; 4、短路电流计算及电气设备选择; 5、配电装置及电气总平面布置设计。 三、设计(论文)成品要求 1.毕业设计说明书(论文)1份; 2.图纸:1套(电气主接线)。

10KV变电站的设计毕业论文

10KV变电站的设计毕业论文 目录 第一章绪论..................................................... - 1 - 1.1 变电站发展的历史与现状.................................. - 1 - 1.1.1 概况............................................... - 1 - 1.1.2 变电站综合自动化系统的设计原则..................... - 1 - 第二章变电站的负荷计算和无功率补偿计算......................... - 3 - 2.1 负荷计算................................................ - 3 - 2.3变电所主变压器的选择..................................... - 5 - 2.4变电所安装位置........................................... - 6 - 第三章变电站主接线设计......................................... - 7 - 3.1 电气主接线的基本要求.................................... - 7 - 3.2 常用的主接线............................................ - 7 - 3.3工厂变电所主要接线方案选择............................... - 9 - 第四章短路电流计算............................................ - 11 - 4.1短路电流计算的目的...................................... - 11 - 第五章电气设备的选择及校验.................................... - 15 - 5.2变电所一次一次设备的选择校验............................ - 16 - 5.2.1高压侧电气设备的选择校验.......................... - 16 - 5.2.2低压侧电气设备的选择校验.......................... - 19 - 5.3变电所进出线的选择及校验................................ - 20 - 5.3.1导线选择的原则.................................... - 21 - 5.3.2变电所导线的选择.................................. - 21 - 第六章变电所继电保护.......................................... - 24 - 6.1电力变压器的故障形式.................................... - 24 -

小区10KV变电所设计

目录 摘要.................................................... 错误!未定义书签。Abstract.................................................. 错误!未定义书签。第1章绪论.............................................. 错误!未定义书签。 1.1 设计目的.......................................... 错误!未定义书签。 1.2设计内容........................................... 错误!未定义书签。 1.3设计要求........................................... 错误!未定义书签。第2章计算负荷及无功补偿................................. 错误!未定义书签。 2.1负荷计算的内容..................................... 错误!未定义书签。 2.2 负荷计算的过程.................................... 错误!未定义书签。 2.3 无功补偿的目的.................................... 错误!未定义书签。 2.4无功补偿的计算..................................... 错误!未定义书签。第3章变压器选择和台数................................... 错误!未定义书签。 3.1 变压器的选择原则.................................. 错误!未定义书签。 3.2 变压器类型选择.................................... 错误!未定义书签。 3.3 变压器台数的选择.................................. 错误!未定义书签。 3.4变压器一次侧负荷计算............................... 错误!未定义书签。第4章短路电流的计算及保护............................... 错误!未定义书签。 4.1 短路的形式........................................ 错误!未定义书签。 4.2 主接线基本形式.................................... 错误!未定义书签。 4.3 三相短路电流的计算................................ 错误!未定义书签。 4.4电路的保护及防雷保护............................... 错误!未定义书签。结论...................................................... 错误!未定义书签。致谢.................................................... 错误!未定义书签。参考文献.................................................. 错误!未定义书签。附录

10kv变电所设计论文

2011年某10kv变电所设计 10kv 变电所设计 摘要:随着西校区的发展建设,原变电所已不能满足用电需求,为改善供电质量,提高供电可靠性,并根据发展规划及负荷现状,设计 10kv 变电所。 关键词:变电所;短路电流;系统主接线;微机保护 II Abstract:The ten kilovolts transformer substation design of west school Abstract district of Pingdingshan Institute of Technology Abstract: With the development of west school district of Pingdingshan Institute of Technology, the former transformer substation can’t satisfy the demand of electricity. For ameliorating quality of electric supply and enhancing dependability, and according to the develop of the programming and the status of charge, I design the ten kilovolts transformer substation. words: Key words transformer substation, short-circuit electric current, system lord knot line,tiny-machine protection. 目录 第 1 章原始资料及电源进线方式确定................... (1) 第 2 章负荷计算及无功功率补偿计算........................... (3) 2.1 负荷计算部分 (3) 2.2 无功功率补偿 (6) 2.2.1 无功功率补偿的基本知识 (6) 第 3 章确定变电站的位置与型式、合理布置好各设备的位置 (10) 3.1 变电所形式的确定 (10) 3.2 变电站与各设备的位置 (11) 第 4 章变电站主变压器的台数、容量及类型的选择 (14) 第 5 章变电站主结线方案的设设计 (15) 5.1 几种主接线方式的介绍: (15) 第 6 章短路电流计算 (17) 6.1 概述 (17) 6.2 短路电流计算 (17) 第 7 章电气设备的选择与校验 (26) 7.1 概述 (26) 7.2 一次侧电气设备选择与校验 (27) 7.3 低压侧一次设备选择与校验 (32) 第 8 章 10kV 变电所电力变压器的继电保护 (39) 8.1 电力变压器的故障形式 (39) 第 9 章变电站防雷保护与接地装置的设计 (49) 9.1 变电站直击雷过电压保护 (49) 9.2 雷电侵入波过电压保护 (51) 第 10 章微机保护 (53) 结束语 (60) 参考文献 (61) 附录:设计说明书及主要材料清单 (62)

10KV变电所设计

第1章绪论 1.1 设计目的 通过课程设计巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。 1.2设计任务 根据富威机械厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠、技术先进、经济和的要求,确定工厂变电所的位置与型式;通过计算负荷,确定主变压器台数及容量;进行短路电流的计算,选择变电所的主线及高、低电气设备;选择整定继电保护装置;最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。 1.3设计要求 1、要求每个学生独立完成设计任务。 2、要正确运用设计资料。 3、给出变配电所的主接线图。 4、完成课程设计任务书规定容。 5、要求提交成果。 (1)完成课程设计报告书一份; (2)A3变配电所的主接线图纸一。

第2章负荷计算及无功功率补偿2.1负荷计算 根据设计要求进行分析,机械厂负荷统计资料见下表2-1: 表2-1机械厂负荷统计 单组用电设备的负荷计算:

有功功率 n d c P K P ?= kw 无功功率 θarccos tan ?=c c P Q var k 视在功率 22c c c Q P S += KVA 计算电流 r c c U S I 3= A 通过以上公式对工厂各部分进行计算,得到计算结果如下: 1、仓库: 动力部分: 228825.0=?=c P kw 7.2565.0arccos tan 22=?=c Q var k KVA S c 8.337.252222=+= 2.5138 .33== r c U I A 照明部分: 6.1=c P kw 2、铸造车间; 动力部分: 3.8323835.0=?=c P kw var 857.0arccos tan 3.83k Q c =?= KVA S c 119853.8322=+= A U I r c 3.1803119 == 照明部分: kw P c 8= 3、锻压车间; 动力部分: kw P c 5.5923825.0=?= var 6.6965.0arccos tan 5.59k Q c =?=

某机械厂10kv降压变电所的电气设计毕业设计

毕业设计(论文) 题目:永济机械厂10kv降压变电所的电气设计年级专业:机电1072班 学生姓名: 指导教师: 2010年5 月20日

摘要 电能是现代人们生产和生活的重要能源。电能可由其他形式的能转换而来,也可简便地转换成其他形式的能。电能的输送,分配,调试,控制和测试等简单易行,有利于实现生产过程的自动化,因此,在工矿企业,交通运输,人民生活中得到广泛应用。 电力工业是国民经济重要的部门,是现代化建设的基础。本次设计主要是有关工厂降压变电所设计方面的内容,本说明书中主要叙述了工厂降压变电所设计方法、和其他要求的确定供电系统的主要电气设备,供电系统的接线和结构,负荷计算和断路计算,电线和导线的选择及校正,断电保护装置及二次系统,防雷;接地及电气安全,电气照明技术,工厂供电系统的经济运行,工厂供电系统的运行维护和检修,实验与实践等。本次工厂降压变电所的设计,它从多方面体现出了工厂供电的重要性 工厂总降压变电所的位置和形式选择参考电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素,确定变压器的台数和容量.工厂总降压变电所主结线方案设计根据变电所配电回路数,,确定变电所高,低接线方式,系统短路电流计算由系统不同运行方式下的短路参数,求出不同运行方式下各点的三相及两相短路电流.负荷计算及无功功率补偿负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法及二项式等几种.本设计采用需要系数法确定. 【关键词】电气设计功率补偿负荷计算防雷与接地主变压器一次设备的选择与校验二次回路方案的选择

目录 前言 (1) 第一章电气设计的一般原则.设计内容及步骤 (2) 1.1、电气设计设计的一般原则 (2) 1.2、设计内容及步骤 (2) 第二章负荷计算的内容和目的 (5) 2.1负荷计算的内容和目的 (5) 2.2负荷分级及供电要求 (5) 2.3电源及供电系统 (6) 2.4电压选择和电能质量 (6) 2.5无功补偿 (6) 2.6低压配电 (7) 2.7变电所进出线选择和校验 (7) 第三章负荷计算和无功功率计算及补偿 (8) 3.1负荷计算及无功功率补偿 (8) 3.2无功功率补偿计算 (11) 3.3年耗电量的估算 (11) 第四章变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择 (13) 4.1变电所主变压器台数的选择 (13) 4.2变电所主变压器容量选择 (13) 4.3变电所主接线方案的选择 (13) 第五章变电所一次设备的选择与校验- (15) 5.1变电所高压一次设备的选择 (15) 5.2变电所高压一次设备的校验 (15) 5.3.高压设备的热稳定性校验 (16) 5.4变电所低压一次设备的选择 (17) 5.5变电所低压一次设备的校验 (17) 第六章变电所高、低压线路的选择 (19) 6.1高压线路导线的选择 (19) 6.2低压线路导线的选择 (19) 第七章变电所二次回路方案选择及继电保护的整定 (21) 7.1二次回路方案选择 (21) 7.2继电保护的整定 (21) 第八章防雷保护与接地装置设计 (24) 8.1防雷设备 (24) 8.2.接地与接地装置 (24) 第九章总结 (26) 参考文献 (27) 致谢 (28) 附录 (29)

10KV变电所配电系统设计

10KV变电所及其配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定(6)防雷与接地保护等内容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统

第1章绪论 1.1工厂变配电所的设计 1.1.1用户供电系统 电力用户供电系统由外部电源进线、用户变配电所、高低压配电线路和用电设备组成。按供电容量的不同,电力用户可分为大型(10000kV·A以上)、中型(1000-10000kV·A)、小型(1000kV·A及以下) 1.大型电力用户供电系统 大型电力用户的用户供电系统,采用的外部电源进线供电电压等级为35kV 及以上,一般需要经用户总降压变电所和车间变电所两级变压。总降压变电所将进线电压降为6-10kV的内部高压配电电压,然后经高压配电线路引至各个车间变电所,车间变电所再将电压变为220/380V的低电压供用电设备使用。 某些厂区环境和设备条件许可的大型电力用户也有采用所谓“高压深入负荷中心”的供电方式,即35kV的进线电压直接一次降为220/380V的低压配电电压。 2.中型电力用户一般采用10kV的外部电源进线供电电压,经高压配电所和10kV用户内部高压配电线路馈电给各车间变电所,车间变电所再将电压变换成220/380V的低电压供用电设备使用。高压配电所通常与某个车间变电所合建。 3.小型电力用户供电系统 一般小型电力用户也用10kV外部电源进线电压,通常只设有一个相当于车间变电所的降压变电所,容量特别小的小型电力用户可不设变电所,采用低压220/380V直接进线。 1.1.2工厂变配电所的设计原则 1.必须遵守国家的有关规程和标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源、节 约有色金属等技术经济政策。 2.应做到保障人身和设备安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理,应采用效率高、能耗低、性能较先进的电气产品。 3.应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远、近期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能性。 4.必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区

10kv及以下变电所设计规范

中华人民共和国国家标准 10kV及以下变电所设计规范 Code for design of10kV&under substation GB50053-94 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年11月1日 关于发布国家标准 《10kV及以下变电所设计规范》的通知 建标[1994]201号 根据国家计委计综[1986]250号文的要求,由机械工业部中电设计研究院负责主编,会同有关单位共同修订的国家标准《10kV及以下变电所设计规范》,已经有关部门会审。现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1991年11月1日起施行。 原国家标准《工业与民用10kV及以下变电所设计规范》GBJ53-83同时废止。 本规范由机械工业部负责管理,其具体解释等工作由机械工业部中电设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1994年3月23日 第一章 总则 第1.0.1条 为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。 第1.0.3条 变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。 第1.0.4条 变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条 件和节约电能等因素,合理确定设计方案。 第1.0.5条 变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。 第1.0.6条 10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。 第二章 所址选择 第2.0.1条 变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧;

论文 10kv变电所设计

原始资料 (1)待设计的变电站为一发电厂升压站 (2)计划安装两台200MW汽轮发电机机组 发电机型号:QFSN-200-2 U e=15750V Cos =0.85 X g=14.13% P e=200MW (3)220KV,出线五回,预留备用空间间隔,每条线路最大输送容量200MVA,T max=200MW (4)当地最高温度41.7℃,最热月平均最高温度32.5℃,最低温度-18.6℃,最热月地面下0.8米处土壤平均温度25.3℃。 (5)厂用电率为8%,厂用电电压为6KV,发电机出口电压为15.75KV。 (6)本变电站地处8度地震区。 (7)在系统最大运行方式下,系统阻抗值为0.054。 (8)设计电厂为一中型电厂,其容量为2×200 MW=400 MW,最大机组容量200 MW,向系统送电。 (9)变电站220KV与系统有5回馈线,呈强联系方式。 说明书 主变压器的选择 对于200MW及以上的的发电机组,一般与双绕组变压器组成单元接线,主变压器的容量和台数与发电机容量配套选用。 对于中、小型发电厂应按下列原则选择: (1)为节约投资及简化布置,主变压器应选用三相式。 (2)为保证发电机电压出线供电可靠,接在发电机电压母线上的主变压器一般不少于两台。在计算通过主变压器的总容量时,至少应考虑5年内负荷的发展 需要,并要求;在发电机电压母线上的负荷为最小时,能将剩余功率送入电 力系统;发电机电压母线上的最大一台发电机停运时,能满足发电机电压的 最大负荷用电需要;因系统经济运行而需限制本厂出力时,亦应满足发电机 电压的最大负荷用电。 发电机与主变压器为单元连接时,主变压器的容量可按下列条件中的较大者选择:(1)按发电机的额定容量和扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度。

10KV变电所及其配电系统的设计 --优秀毕业论文

10KV变电所及低压配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定等容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统

The Design Of 10KV Substation And Power Distribution System Abstract:The substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. The region of factory effect many fields and should consider many problems.Analyse change to give or get an electric shock a mission for carrying and customers carries etc. circumstance, make good use of customer data proceed then carry calculation, ascertain the correct equipment of the customer. At the same time following the choice of every kind of transformer, then make sure the line method of the transformer substation, then calculate the short-circuit electric current, choosing to send together with the electric wire method and the style of the wire, then proceeding the calculation of short-circuit electric current. This first step of design included:(1) ascertain the total project (2) load analysis(3) the calculation of the short-circuit electric current (4) the design of an electric shock the system design to connect with system and the choice of line project (5) the choice and the settle of the protective facility (6) the contents to defend the thunder and protection of connect the earth. Keywords:substation;load;transmission system;power distribution system

10Kv变电站设计论文

学号201392170XXX 西北师范大学知行学院 本科学生毕业论文(设计)某10Kv变电站的设计 系别名称:计算机与电子信息工程系 专业名称:电子信息工程电气自动化 学生姓名:李天琦 指导教师:张文有副教授 二○一七年三月

Student ID 201392170111 BACHELOR'S DEGREE THESIS OF ZHIXING COLLEGE OF NWNU 10Kv Substation Design Dept of :Computer and electronic information engineering Subject :Electrical and information engineering electrical automation Name :LiTianqi Directed by :Zhang Wenyou Associate Professor March 2017

摘要 现代社会的正常运转离不开电力的及时供应。电与每一位公民的日常生活息息相关,如果长时间停电,会给人们的生活带来诸多不便,给企业带来巨大的经济损失。对于煤矿变电站更是如此,如果突然中断电力供应,有可能带来灾难性的后果。变电站的主要功能是对发电厂生产出来的电能进行变换、监测、分配等处理,使其更好地为负荷用户使用,提高供电可靠性和电力系统稳定性。变电站是电力供应的重要环节,在整个电力系统的安全稳定运行过程中扮演着非常重要角色。10kV是我国常用的一个电压等级,本文主要进行了在给定条件下对某10Kv变电站进行设计,选择了变电所主变的型号,按照规程要求设计确定出了变电所的最佳电气主接线,查阅国家对电力行业的规范要求,在设计过程中,在规程导则框架内,可根据联系实际情况合理设计,选择经济可行的最优方案。本文选取最大方式、最小方式进行了短路电流计算,然后根据短路电流计算结果选取并校验了电气设备,如断路器、隔离开关、电流互感器、避雷器等。本文还对变电站的二次保护部分进行了简要设计。 关键字:变电站;主接线;短路计算;电气设备

10KV~0.4KV变电站设计

新疆工业高等专科学校电气系课程设计说明书 供配电技术 专业班级:供用电10-2班 学生姓名:周景岳 指导教师:何颖老师 完成日期: 2012-6-16

新疆工业高等专科学校 电气系课程设计任务书 2011/2012学年2学期2012年6月9日专业供用电技术班级供电10-2班课程名称供配电技术 设计题目10/0.4kv变电所设计指导教师何颖老师 起止时间2012-6-9/6-16 周数一周设计地点教学楼A425 设计目的:供配电技术是专业技术基础课,能运用所学理论知识和技能解决生产第一线的运行、维护、检修及技术管理等实际工作,具有分析解决一般技术和业务问题的能力。对学生进行一次高级人才基本技能的综合训练,培养学生分析和解决本专业技术实际问题的能力,包括技术经济政策的理解能力;查阅和综合分析各种文献资料、掌握使用工程技术规范和手册、图表等技术资料的能力;计算机应用能力;绘图和设计说明书(论文)的撰写等方面的能力。 设计任务或主要技术指标:要求根据用电负荷实际情况,并适当考虑发展。按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的参数、容量与类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置、确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 设计进度与要求: 第1天:收集10kv降压变电所资料; 第2天:了解掌握10kv降压变电站的基本组成; 第3天:根据设计背景计算变电所负荷; 第4天:短路电流计算; 第5天:电气主接线选择与校验; 第6天:继电保护预防雷保护的设计; 弟7天:制作10kv降压变电站设计报告; 弟8天:答辩; 主要参考书及参考资料: [1]刘介才编著.《工厂供电》,第4版,机械工业出版社, 2005 [2]雷振山编著.《中小型变电所实用设计手册》,第1版,中国水利水电出版社,2000。 [3]雷振山编著.《实用供配电技术手册》,第1版,中国水利水电出版社,2002。 [4]王子午编著.《常用供配电设备选型手册》,第一版,煤炭工业出版社,1998。 [5]徐泽植编著.《10kV及以下供配电设计与安装》,第一版,煤炭工业出版社,2002。 教研室主任(签名)系(部)主任(签名)年月日

10Kv变电站设计论文

西北师范大学知行学院本科学生毕业论文(设计) 某10Kv变电站的设计 系别名称:计算机与电子信息工程系 专业名称:电子信息工程电气自动化 学生姓名: 指导教师: 二○一七年三月

Student ID BACHELOR'S DEGREE THESIS OF ZHIXING COLLEGE OF NWNU 10Kv Substation Design Dept of :Computer and electronic information engineering Subject :Electrical and information engineering electrical automation Name :LiTianqi Directed by :Zhang Wenyou Associate Professor March 2017

摘要 现代社会的正常运转离不开电力的及时供应。电与每一位公民的日常生活息息相关,如果长时间停电,会给人们的生活带来诸多不便,给企业带来巨大的经济损失。对于煤矿变电站更是如此,如果突然中断电力供应,有可能带来灾难性的后果。变电站的主要功能是对发电厂生产出来的电能进行变换、监测、分配等处理,使其更好地为负荷用户使用,提高供电可靠性和电力系统稳定性。变电站是电力供应的重要环节,在整个电力系统的安全稳定运行过程中扮演着非常重要角色。10kV是我国常用的一个电压等级,本文主要进行了在给定条件下对某10Kv变电站进行设计,选择了变电所主变的型号,按照规程要求设计确定出了变电所的最佳电气主接线,查阅国家对电力行业的规范要求,在设计过程中,在规程导则框架内,可根据联系实际情况合理设计,选择经济可行的最优方案。本文选取最大方式、最小方式进行了短路电流计算,然后根据短路电流计算结果选取并校验了电气设备,如断路器、隔离开关、电流互感器、避雷器等。本文还对变电站的二次保护部分进行了简要设计。 关键字:变电站;主接线;短路计算;电气设备

本科生毕业设计某10kV变电站电气部分设计

农村10kV室内变电站电气部分设计 摘要:本论文主要闸述了110kV变电站电气部分的设计,设计的内容包括电气一次部分主接线,设备的选择和计算。在设计中,通过对任务书上所给系统与线路资料的要求分析,综合考虑、安全、经济和可靠性,对系统进行了短路计算和设备的选择、校验。除此之外,还对防雷接地保护系统和变电站监控系统的主要保护配置做了简单的闸述。在设计中绘出主执着线图等相关图纸信息,从而完成了10kV变电站电气一次部分的设计。 关键词:10kV变电站计算设计 第一章绪论 一、设计目的 贯彻实施集给化管理,统一建设标准,统一设备规范,方便设备招标,提高工作效率,方便运行维护,加快设计评审进度,降低变电站建设和运行成本。 二、设计原则 开展10KV变电站典型设计的原则是:安全可靠、技术先进、投资合理、标准统一、运行高效,努力做到统一性与可靠性、经济性、适应性、灵活性、先进性、时效性和和谐性的协调统一。 (1)统一性:建设标准统一,基建和生产标准统一,外部形象体现国家电网公司企业文化特征。 (2)可靠性:主接线方案安全可靠,典型设计模块重新组合后的方案仍能保证安全可靠。 (3)经济性:按照企业利益最大化原则,综合考虑工程初期投资与长期运行费用,追求设备寿命期内最佳的企业经济效益。 (4)适应性:综合考虑不同地区的实际情况,要在公司系统中具有广泛的适用性,并能在一定时期内,对不同规模,不同形式,不同外部条件均能运用。 (5)灵活性:模块划分合理,接口灵活,组合方案多样,规模增减方便;编制基本模块和子模块的概算,便于在实际工程中根据需要调整概算。 (6)先进性:设备选择先进合理,占地面积小,注重环合,各项技术经济可比,指标先进。 (7)时效性:建立典型设计滚动修订机制,随着电网发展和技术进步,不断更新,补充和完善典型设计。 (8)和谐性:变电站整体发展状况与变电站周边人文地理环境协调统一。 第二章电气一次部分设计 第一节主变的选择 1.1、主变容量的确定 1.1.1、主变压器容量一般按变电所建成后5—10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10—20年的负荷发展,对于农村室内变电所,主变压器容量应与城市规划相结合,与城市保持同轨。 1.1.2、根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷的能力后的允许时间内,

35KV/10KV变电所初步设计

辽宁工业大学建筑配电与照明课程设计(论文) 题目: 35KV/10KV变电所初步设计 院(系):软件科学与工程学院 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 教师职称:副教授 起止时间: 09-11-9至11-22

课程设计(论文)任务及评语

目录 第1章课程设计目的与要求 (1) 1.1 课程设计目的 (1) 1.2课程设计的预备知识 (1) 1.3 课程设计要求 (1) 第2章课程设计内容 (2) 2.1 原始资料 (2) 2.2无功补偿方案的确定 (3) 2.3变压器台数及容量的确定 (3) 2.4根据电源及负荷情况确定主线方案 (4) 2.5短路计算 (5) 2.6电气设备选择与校验 (7) 2.7继电保护和自动装置的规划设计 (8) 2.8防雷与接地设计 (9) 2.9绘制相关图纸 (10) 课程总结 (11) 参考文献 (12)

第1章课程设计目的与要求 1.1 课程设计目的 本毕业设计课题主要综合训练学生运用供配电技术、高低压电器技术、建筑电气等专业知识,完成35kV/10kV变电所的扩大初步设计,力求做到技术先进、经济合理、安全可靠。培养学生独立思考、独立收集资料、独立设计的能力;培养分析、总结及撰写技术报告的能力。 1.2课程设计的预备知识 熟悉供配电技术、高低压电器技术等课程的相关知识。 1.3 课程设计要求 按课程设计指导书提供的课题,根据第下表给出的基本要求及参数独立完成设计,课程设计说明书应包括以下内容: 1)文中的要语言简练通顺,图表规范正确 2)文中的图形和符号尽量采用IEE标准 3)课程设计论文在4000字左右 4)课程设计论文内容完整、字迹工整、图表整齐规范、数据详实 5)课程设计论文应按学院的统一要求格式打印装订成册