燃气锅炉房应急预案

锅炉在运行中,如发生应急情况,经操作人员按操作规程及事故处置措施处理后,事态仍继续扩大而无法控制时,第一发现人应向值班人员报告,说明事帮情况,按应急预案处理。

应急处置组织机构

组长:常有胜

副组长:张计炉

组员:焦旦和

在统一指挥下,按处置程序正确进行现场处置,确保人员安全,减少损失。

1、燃气锅炉房然气泄漏的危险性天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量03%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡标方,低发热量8740千卡标方,爆炸极限:5%15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失

2、燃气锅炉房天然气泄漏的分析

2.1燃气锅炉房天然气泄漏的分类

按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏

2.2泄漏原因分析

燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因

2.2.1宝内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。

2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。

2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。

2.2.4控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏:或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。

3、燃气锅炉房天然气泄漏的辩识

锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警自动开启排风扇。

4、燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施

4.1在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资顾的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工使钢炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止大然气的泄漏。

4.2建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气钢炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安个生广任》(检查制度)《防止电危|条规定》、《防止中窒息1条规定》、《消防安全检查制度》《防火防爆十大禁令》、《安全规程》、《运行规程》、《设备维修保养制度》以及各岗位人员责任制,加强锅炉房的安全管理。

4.3加强职工教育培训,提高职工安全防范和应急能力

4.4用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患,提前采取预防措施。

4.4.1人工检测手段

(1)、根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断。天然气发生泄漏后,由于它比空气轻,会很快聚集在室内上部,天然气的主要成分是比空气轻的甲烷,在供气时放入了四氢噻酚以便用户识别,泄漏量只要达到1%,用户就会闻到臭鸡蛋气味。

(2)、肥皂水检测。用喷壶将肥皂水喷到需要检测的部位或用刷子将肥皂水刷到需检测的部位,观察肥皂水是否起泡判断是否有泄漏,

根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大小。

(3)、仪器检测。利用比较先进的手持天然气检测仪器进行检测。

4.4.2天然气泄漏报警检测系统

(1)、在锅炉房室内高处安装了2台天然气泄漏报瞥器,报警器与监控系统连锁。

(2)、当任意一台天然气泄漏报警器的测试值达到规定值时监控系统声音报警的同时启动锅炉房风机进行通风,工作人员可根据各报警器显示的数值在短时间内查找泄漏点并及时与燃气公司的有关科室联系进行维修。

4.3严格安全操作

4.3.1加强防火安全管理。

杜绝明火,凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种。在锅炉放房内需动用电焊、气焊作业时,严格根据动火审批程序办事,采取一切必要的预防措施,施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护钢炉房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。

4.3.2采取防静电防爆措施

每年对天然气管道的静电和防需接地装置以及电气设备的接地保护线进行检测,保证防火防爆安全装置完数,使静电和雷电能够及时得到地释放;采用防爆想照明、防爆仪表及其他防爆用电设备。

锅炉房应急预案管理办法

锅炉房应急预案管理办法 1. 目的 为了防止锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器(以下简称锅炉“四管”)爆漏,减少锅炉非计划停运,提高锅炉运行的可靠性和经济性,特制定本规定。 要坚持预防为主的原则,全面科学的掌握锅炉“四管”状况、分析“四管”爆漏的原因、总结“四管”爆漏的规律,根据检查、检验及受热面寿命评估情况,及时制定防范措施,并实施改造方案。 建立健全责任制,发挥主观能动作用,消除先天性、后发性缺陷,提高运行、检修和管理水平,降低和减少锅炉安全事故的发生。 2.适用范围 本规定适用于本公司锅炉房相关安全工作的管理。 3.锅炉房相关人员岗位职责 锅炉房管理人员岗位职责 锅炉房应设专职管理人员负责锅炉房安全技术管理工作。 公司应具备锅炉安全技术知识和熟悉国家安全法规中的有关规定。 对锅炉工组织技术培训和进行安全教育。 参与制订锅炉房各项规章制度。 对锅炉房各项规章制度的实施情况进行检查。 传达并贯彻主管部门和特种设备安全监察机构下达的锅炉安全指令。 督促检查锅炉及其附属设备的维护保养和定期检修计划的实施。

解决锅炉房有关人员提出的问题,如不能解决应及时向相关负责人报告。 向特种设备安全监察机构报告本公司锅炉使用管理情况。 锅炉工岗位职责 严格执行各项规章制度。 遵守劳动纪律,不擅离职守。不做与岗位无关的事。精心操作,对违章指挥、违章作业应予抵制。 搞好文明生产,穿戴好防护用品。严禁当班喝酒和酒后上岗。 认真做好锅炉房设备的维护、保养工作,及时消除跑冒滴漏,经常保持锅炉房清洁卫生整齐,明亮,努力做到六面光,(即锅炉房墙壁四周及地面和房顶)。 认真执行锅炉操作规程。严密监视锅炉各参数的变化,经常调整水位,压力,温度,出力,燃烧配比,烟风配比,烟尘等,保持运行状态,并做好各项记录。 遇到有事故时不得离开岗位,也不得办理交接班,应周密考虑迅速排除。并及时报告有关人员,不得隐瞒事故。 努力学习相关知识,不断提高操作技术水平及事故处理能力。 4.管理制度 巡回检查制度 公司内相关人员应对锅炉房安全工作进行定期检查,公司主管领导应对锅炉房工作每月作一次现场检查,锅炉房管理人员应每周作一次现场检查,当班锅炉工每小时至少对锅炉设备进行一次巡回检查,并将检

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉应急预案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、

锅炉房应急救援预案

编号:AQ-BH-06207 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 锅炉房应急救援预案 Emergency rescue plan for boiler room

锅炉房应急救援预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 为及时有效地处理锅炉爆炸事故,减少人员伤亡和财产损失,贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持事故灾难应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作。根据《安全生产法》、《遂宁市安居区重特大事故应急处理预案》规定,结合我校实际,为杜绝和降低锅炉爆炸事故发生所产生的严重后果,特制定本方案。 第一章事故类型和危害程度分析 我校现有1台燃煤锅炉,主要用于学生蒸饭。由于锅炉是一种承受高温高压、具有爆炸危险的特殊设备,如果发生紧急情况,特别是锅炉爆炸、爆管和缺水等紧急情况,不知道怎样应急,将发生重大恶性事故,直接危及着师生的生命安全,并会造成巨大损失。 锅炉是一种密闭的压力容器,在高温和高压下工作,有爆炸的危险。一旦发生爆炸,将摧毁设备和建筑物,造成人身伤亡,破坏

性非常惊人;锅炉运行必须非常可靠,一旦发生故障,将造成设备损坏,其损失将是非常严重;锅炉在运行中受高温、压力和腐蚀的影响,容易造成事故。 1、锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水事故,长时间高水位运行,还容易使压力表管口结垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。 2、水质管理不善。锅炉水垢太厚,又未定期排污,会使受热面水侧积存泥垢和水垢,热阻增大,而使受热面金属烧坏;给水中带有油质或给水呈酸性,会使金属壁过热或腐蚀;碱性过高,会使钢板产生苛性脆化。 3、水循环被破坏。结垢会造成水循环被破环,如锅炉碱度过高,锅筒水面起泡沫、汽水共腾易使水循环遭到破坏。水循环被破坏,锅内的水况紊乱,有的受热面管子将发生倒流或停滞,或者造成“汽塞”,在停滞水流的管子内产生泥垢和水垢堵塞,从而烧坏受热面管子或发生爆炸事故。 4、超温运行。由于烟气流差或燃烧工史不稳定等原因,使锅炉

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。精品文档,超值下载 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。

锅炉应急预案演练方案

- 锅炉应急预案演练方案 1、演习时间:2012年9月10日上午10:00 2、演习地点: 应急预案知识培训:锅炉房控制室 应急预案演习:锅炉房 3、参加人员:生产部、人事部、保卫部、锅炉操作工。 4、演习目的:根据已经制定的“锅炉应急预案”进行模拟演练,提高操作人员对突发事件处理的技能和应变能力,同时检阅应急预案的合理性,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,完成公司2012年度安全任务和目标。 《 6、演习内容: 锅炉缺水、满水事故的处理; 锅炉汽水共腾事故的处理; 炉管爆炸事故的处理; 炉鸣事故的处理; 锅炉水击事故的处理; 水位表玻璃管爆破事故的处理; 锅炉房火灾、爆炸事故的处理; , 天燃气泄漏引起火灾的处理。 7、应急演练步骤及分工: 操作人员(包括班长): 7.1.1发现有突发紧急情况,立即报告班长和生产部主管人员7.1.2按应急预案所列处理步骤进行处理。 7.1.3通知有可能受影响的生产部门。 7.1.4保护现场,做好详细记录。 7.1.5协助生产部、保卫部等部门进行事故分析和调查。 ^ 生产部: 7.2.1接到紧急情况后立即到达现场,尽快了解事故状态。

7.2.2采取措施控制事故的扩大,尽可能减低对生产的影响和损失。如果事故有进一步恶化,启动更高等级的事故应急预案并组织实施。 7.2.3组织事故排除,鉴定处理结果,决定设备恢复运行。7.2.4组织事故分析调查,落实防范措施。 保卫部: 7.3.1接到紧急情况后立即到达现场,尽快了解事故状态。如有人员伤亡或被困人员,组织力量进行救援。 7.3.2组织应急物资,控制事故的蔓延与扩大。如果事故升级,按公司级应急预案相关等级进行处理。 ? 7.3.3协助生产部门排除事故。 7.3.4维护事故现场的秩序,保护现场。 7.3.5协助生产部门做好事故调查,落实防范措施。 演练总结评讲:演练内容全部完成后,由生产部和保卫部进行演练讲评。 ( `

锅炉房管理制度及应急预案

锅炉房管理制度 为了保证锅炉正常运转和安全,依据《压力容器安全技术监察规程》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》,特制定本制度。 一、锅炉系统操作人员,必须持有效的相应证件上岗。 二、锅炉值班操作人员在岗工作期间,必须认真履行岗位职责,严格遵守巡回检查、水质管理、设备保养、安全检测、清洁卫生、交接班等制度,确保供热系统的技术安全和运行状态良好。 三、锅炉房及其辅助设备间、气表房等场所,严禁闲杂人员入内,严禁烟火。 四、按照有关规定,定期校验、检修或更换安全阀、压力表、各安全附件和受压元件,确保其发挥正常的技术功能。 五、每班对水位表进行一次冲洗,每周进行一次手动开启安全阀,每月做一次安全阀自喷实验,并详细做好技术状态记录,备查。 六、经常巡查各水、电、汽管线路,坚决杜绝“跑冒滴漏”、“白水表”、“满水”等现象发生。 七、坚持每日水质化验制度,定期进行排污,保证给水和炉水的质量。经常保持充足的软化水储备。 八、值班人员严禁班前、班中饮酒,不得擅离岗位,不得在锅炉房内会客、打盹、睡觉或做与工作无关的事情。 九、非司炉人员一律不准进入锅炉间。 十、严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆品,不允许在锅炉房内洗晒衣物。 十一、锅炉房如需电、气焊维修时,必须报请管理部门批准,确认室内无可燃气体、且做好防护措施后,方可进行。严禁在锅炉房内私自随意动用有火作业。

司炉工岗位责任制 1.严格执行各项规章制度,服从分配,做一个有理想、讲文明、守纪律的新型工人。 2.坚守岗位,集中思想,严格操作;当班时,不看书,不看报,不玩手机,不打瞌睡,不准随意离开工作岗位。 3.接班前按规定巡逻。检查好各项设备,包括水位表、压力表、鼓风机、引风机给水系统、润滑系统、冷却水、进料出渣等装置的运行情况。交接班时要按时核对日报纪录,清点用具。 4.努力学习专业知识,精通业务。钻研技术,不断提高操作水平,确保锅炉安全经济运行。 5.对炉体及辅助设备定期进行检查,做到文明生产。 6.发现锅炉有异常现象危及安全时,应采取紧急停炉措施并及时报告单位负责人。 7.对任何有害锅炉安全运行的行为,应立即制止。

4锅炉房应急处置预案

锅炉房火灾应急预案 一旦发生火灾,值班人员应立即打电话报告本班领班,如情况严重应立即向部门经理报告。 1、发生电气火灾 发现火灾迅速使用绝缘工具断开该支路的断路器,切断电源,同时使用灭火器扑救火源。 2、带电灭火 为争取时间,防止火灾扩大,来不及断电或因生产需要及其它原因不能断电时,则需带电灭火。带电灭火注意以下几方面: 1)干粉灭火器灭火时,拨掉保险锁,按下压把,干粉即可喷出。8kg瓶干粉灭火器喷射时间14S-18S,射程4.5m。喷射前先选好目标,尽量接近火源喷射。不宜逆风喷射。 2)身体与带电体之间要保持必要的安全距离,10KV应不小于0.7m。 3)如遇带电导线断落地面上,要划出一定警戒区域,防止跨步电压触电。 3、触电急救 尽快使触电人员脱离电源,进行现场急救,并拨打职工医院急救电话:120。 4、注意事项: 1)切断电源线地点要合适,防止影响救火工作。 2)逐级切断电源,避免大范围停电。 3)负载线路应先停掉负载,再切断电源线。 4)切断电线时,不同相线应在不同部位剪断以防造成相间短路 5、《中华人民共和国安全生产法》第47条:从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所。

火灾应急程序图

锅炉超压事故应急预案 A)超压事故的现象: ?压力表指示超过允许工作压力,而安全阀没有启动。 ?压力表指示超过允许工作压力,安全阀已经动作,但超压仍降不下来。B)超压事故的原因: ?压力表失灵或安全阀失灵或两者都已失灵。 ?安全阀排汽面积不够。 ?安全阀卡住,压住或杠杆被拉住,使安全阀不能自由开启。 ?盲目提高工作压力。 ?操作人员监视不严。 ?负荷突然降低,操作者未及时采取措施。 C)处理方法: ?当班司炉工应立即判断超压原因,紧急停炉,向工程部经理报告。 ?司炉工甲用手动提拉安全阀强制排汽。 ?司炉工乙在监视水位的同时排污加水泄压。 ?待压力正常时,找出原因并记录在运行记录上。 D)预防措施: ?不能盲目提高锅炉的工作压力,如必须提高时,必须经过检查和核技术鉴定来确定。 ?做好定期检查,如受压元件有问题必须采取措施,进行修理暂不能修理的,要降压或停止使用。

锅炉房应急预案

123 预案编号:XXX XXXX锅炉应急处置预案 编制部门:XXX 编制人: XXX 审核人:XXX 审定人:XXX 批准人:XXX 批准XXX 实施XXX ────────────────────────────────── XXXXXXXXXXXX 发布 批准页

《XXXX锅炉应急处臵预案》是依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和油田公司应急预案编制指南,结合本单位的生产服务特点,为满足应急工作要求,在原《XXXXX锅炉房应急处臵预案》(2009版)基础上修订完成的。 在发生各类突发事件、事故时,XXXXX管理公司锅炉房全体员工要严格遵照《XXXXX锅炉房应急处臵预案》执行。 《XXXX锅炉房应急处臵预案》经XXXXX管理公司应急领导小组审议通过,现正式发布。 XXX公司经理: XXX年XX月XX日 目录

1.事故特征。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 1.1 危险性分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 1.2事件及事态描述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 2.组织机构及职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 2.1应急组织流程图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 2.2应急处臵工作职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 3.应急处臵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.1应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.1.1.火灾急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.1.2.锅炉爆炸应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.1.3.人身伤害应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.1. 4.锅炉停电(汽化、水击)应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 3.1.5.炉墙损坏应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 3.1.6.锅炉爆管应急处臵程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 3.2.应急处臵要点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 4.注意事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 附件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 附表1 应急组织流程图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 附表2 应急组织机构图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 附表3应急救助,疏散机构联系电话。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 附表4应急物资明细表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 附表5人员明细。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 附图1平面图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 附图2逃生路线图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 附图3危险点源图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 1 事故特征 1.1危险性分析 根据锅炉房实际情况和危害因素分析,可预见的事件、事故为:火灾事故、爆炸事故、热水烫伤事故、炉水汽化、人员触电、高处坠落、爆管事故。

2017年最新燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运

行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、

锅炉房应急预案72890

锅炉房应急预案 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。 一、锅炉、锅炉房及周边情况 1、锅炉型号:WNS6-1.25-Y(Q) 2、锅炉房(建筑面积,开门情况): 3、周边情况 (1)锅炉房东侧有餐厅及浴池,南有开水房,北有6号公寓,多为人员分布密集处。 (2)东侧南北路、北侧东西路、路边有消防阀门5 个。 (3)锅炉房内有消防管道,现有消防箱5个,消防器材齐全。 二、锅炉房的危险源及分布 1、蒸汽锅炉存在以下危险: 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏,附近人员遭到严重伤害。锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。 爆炸原因:

(1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。因违章操作、锅炉安全附件失灵或安全联锁装置失效,而使运行压力超过锅炉的承受压力,而破裂造成爆炸。 (2)锅炉受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。 2、锅炉房存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的房屋倒塌; (2)因锅炉爆炸等引起的火灾。 3、周边建筑存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌; (2)因锅炉房火灾引发的周边建筑火灾; (3)因爆炸、火灾引起的周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸、毒气扩散等。 三、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 1、危险源监控 锅炉的监控,蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水位、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2、蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: (1)锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见,水位报警器发出低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。

燃气锅炉事故应急预案

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补的损失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援的组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。

4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (3)消防灭火组():发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。 (4)抢险抢修组():应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。 (5)物资供应组():负责应急状态下应急物资的供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、灭火器、水泥、防护用品等。 (6)交通运输组():负责交通车辆的保障。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下的人员疏散。 (8)医疗救护组():负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。 (9)通讯联络协调组():负责应急抢险过程中的通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。

锅炉房制度和应急处置预案

大连豪展供暖管理有限公司第1页共9页 大连豪展供暖管理有限公司有限公司 锅炉房事故应急预案 文件编号: -01-080801

第一章总则 1.1编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 第二章危险源及风险性分析 2.1锅炉概况 本单位为专业生产取暖器的产品,锅炉为其提供热量,锅炉房建于厂房内,经重大危险源辨识属重大危险源。 2.2危险性分析 2.2.1本供热厂危险源为一台燃煤锅炉。 2.2.2 锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、超温、汽化、爆管等事故,如处理不当会引起锅炉爆炸。

2.2.3锅炉在密闭状态下运行,当压力超过锅筒承受压力时,会造成锅筒破裂(爆炸)。同时锅筒压力瞬时降为大气压力,高温热水迅速蒸发,体积激烈膨胀而爆沸造成第二次爆炸,释放出大量能量产生巨大的作用力和冲击波,给人们的生命和财产造成重大伤害。 2.2.4锅炉爆炸的破坏力决定于高温水的容积、压力和温度。 2.2.5锅炉爆炸原因 (1)超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁保护装置失效,使锅炉的运行压力超过锅筒的承受压力而发生爆炸。 (2)锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 第三章应急组织机构及职责 3.1指挥部的组成人员和职责 3.1.1指挥部主要职责 (1)执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策。 (2)分析灾情,确定事故应急方案,制定各阶段的应急对策。 (3)发生事故时,负责抢救工作的组织、指挥。 (4)确定各部门的职责,协调各部门之间的关系。 (5)为抢救提供物质保障及其他保障条件。 (6)负责内、外信息的接收和发布、向上一级救援机构(如果存在)汇报事故抢救情况。 (7)组织预案的学习、演练、改进。 (8)负责了解、检查各抢救部门的工作,及时提出指导或改进意见。 (9)适时调整各部门人员组成,保证抢救组织正常工作 (10)对预案的执行或演练情况进行总结、评审。

锅炉房应急预案演练报告书

锅炉房应急预案演练方案 一、演练地点:锅炉房 二、演练时间:2016年4月8日(上午10:00-11:00) 三、参加人员:当班锅炉值班人员、维修人员以及管理人员、安全员 四、演练物品: 1、防爆扳手、可燃气体探测仪 2、曲臂式升降车:1辆 3.图像记录:照相机1台 五、演练事件背景:燃气锅炉运行中突然报警停机、燃气管路发生火情 六、演练成员以及职责分工 1、总指挥:赵晖 负责应急演练方案的审批,演练进度的监督和控制,演练后的点评。 2、现场指挥:王利 负责事故演练预案的编制、演练准备工作、现场监督管理工作、演练时的现场全面指挥,向总指挥及时汇报工作。 3、演练专业队长:赵德宝 负责演练具体执行人的确定(2名),操作升降车人员的确定(1名),现场维护人员的确定,与现场指挥的配合等。 4、现场演练执行:锅炉当班值班人员、维修人员。 5、现场拍照:王伟明 七、演练具体步骤演习一(燃气泄漏误报警造成燃气切断、锅炉停机) 1、值班人员发现锅炉突然停机,同时消防风机启动。立即前往维修值班室查看发现燃气报警仪报警显示5号点燃气泄漏,马上通知班长赵德宝。(电话通知必须在泄漏点上风口10米外进行,下同) 2、赵德宝通知维修班人员立即开启曲臂式升降车开往报警地点周围管道法兰及报警处并携带可燃气体探测仪进行检查,并科室应急预案信息报告流程汇报给科长赵晖及安全环保科。 3、经检查后未发现有燃气泄漏、判断为误报。 4、锅炉值班人员携带防爆板手到锅炉房燃气间手动将燃气切断阀缓慢恢复至原位,待锅炉前燃气管道压力正常稳定后再开启锅炉恢复供汽。 演习二(燃气泄漏报警造成燃气切断、锅炉停机) 1、值班人员发现锅炉突然停机,同时消防风机启动。立即前往维修值班室查看发现燃气报警仪报警显示5号点燃气泄漏,马上通知班长赵德宝。 1、赵德宝通知维修班人员开启曲臂式升降车开往报警点周围管道法兰及报警处并携带可燃气体探测仪进行检查,并按科室应急预案信息报告流程汇。 4、经检查后发现燃气管道法兰连接处确有轻微燃气泄漏。 5、设施科维修人员携带防爆板手站在泄漏点上风口处对泄漏处法兰螺丝匀力紧固,如解决泄漏问题按(演习一)处理。如泄漏未解决通知所有人员立即撤离现场保持通风、关闭现场电源并封锁现场,安全员王伟明通知燃气公司进行专业处理,待燃气公司人员确定泄漏解除后方可开启锅炉恢复供汽。 演习三(锅炉房燃气管道发生泄漏着火---火势较小,不危及生命) 2、锅炉值班维修人员发现锅炉燃气管道发生小气量燃气漏气火灾,立即通知班长赵德宝。 3、锅炉值班人员采取堵漏灭火方式-用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘土等封住着火口,隔绝空气,使火熄灭,冷却1分钟后手动切断燃气间燃气阀门,同时通知主管王利及安全员王伟明,通知所有人员立即撤离现场保持通风、关闭现场电源并封锁现场。赵德宝按科室应急预案信息报告流程汇报。 4、王利、王伟明到达现场通知燃气公司进行专业处理。待燃气公司人员确定泄漏解除后方可开启锅炉恢复供汽。

锅炉房应急预案

锅炉房应急预案 1. 总则 1.1 制定本预案的目的 为认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产针,坚持以人为本,在危害或其他突发事件一旦发生的情况下,能快速高效有序地对紧急事件进行处理,最大限度地保护员工生命,减少财产损失和环境破坏,避免企业声誉由此而遭受影响,特制定本预案。 1.2 编制依据 本预案依据《中华人民国安全生产法》、《中华人民国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》。 1.3 适用围 本预案适用奥格生物技术有限公司锅炉事故。 1.4 应急预案体系 本预案是奥格生物技术有限公司锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5 应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2 锅炉房、锅炉及边情况 2.1锅炉房情况 总面积40 M2 2.2锅炉情况

2.2.1奥格生物技术有限公司现有WNS3-1.25-Y/Q 型蒸汽锅炉一台。经重大危险源辨识属重大危险源。 2.2.2额定蒸发量:3 T/h 2.2.3额定工作压力:1.25 Mpa 2.2.4工作压力:2.5 Mpa(表压) 2.2.5运行式:电脑控制自动化作业 2.2.6值班:每班12小时,冬夏季2人(含水化验、维修司炉工) 2.2.7灭火器材:35kg手推式干粉灭火器1辆、8kg手提式干粉灭火器4具 2.3边环境 锅炉房东建设为车间,四为防暴墙建筑,锅炉房配有消防工具箱、消防沙、灭火器消防阀井的消防设置。 3 锅炉房危险源及分布 3.1锅炉:锅炉属承压类特种设备存在以下危险 3.1.1超压引起爆炸:安全阀门失效、压力表失效等都可引起超压。 3.1.2锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3.1.3水垢增加引起过热、过烧,继而引起承压部件鼓包变形、开裂。 3.1.4对一般事故处置不当引起的爆炸。 3.2锅炉房:锅炉房存在以下危险 3.2.1因锅炉爆炸引起的房屋倒塌。 3.2.2因锅炉爆炸、天然气泄漏等引起的火灾。

锅炉应急预案

锅炉应急预案 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

应急预案 一、为指导各锅炉使用单位正确编写事故应急预案,特编制本预案; 二、因各单位锅炉规格、型号、种类不同、锅炉房情况不同、周边情况不同,故要结合各自特点分别予以改编; 三、人员、组织应急疏散路线图要根据各自情况分别详细编写; 四、本预案供各锅炉使用单位编写时参考。 目录 一、制定事故应急预案的目的 二、锅炉、锅炉房及周边概况 三、锅炉房的危险源及分布 四、主要危险性及预防 五、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 六、处置程序 七、事故处置要点 八、应急疏散预案 九、应急结束 十、组织及分工 一、制订本事故应急预案目的 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。 二、锅炉、锅炉房及周边情况 1、锅炉型号: 2、锅炉房(建筑面积,开门情况): 3、周边情况 (1)周边建筑、人员分布、危险品存放等情况; (2)道路、水源情况、消防通道、消防设备情况。 三、锅炉房的危险源及分布 1、蒸汽锅炉存在以下危险: 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力

和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏,附近人员遭到严重伤害。锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。 爆炸原因: (1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。因违章操作、锅炉安全附件失灵或安全联锁装置失效,而使运行压力超过锅炉的承受压力,而破裂造成爆炸。 (2)锅炉受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。 2、锅炉房存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的房屋倒塌; (2)因锅炉爆炸等引起的火灾。 3、周边建筑存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌; (2)因锅炉房火灾引发的周边建筑火灾; (3)因爆炸、火灾引起的周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸、毒气扩散等。 四、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 1、危险源监控 锅炉的监控,蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水位、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2、蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: (1)锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见,水位报警器发出低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。 处理:判断为严重缺水时,应紧急停炉,严重缺水锅炉严禁向锅炉进水。立即停止供给燃料,停止鼓风减弱引风,将炉排前部煤扒出炉外,将炉排开关最大,使燃烧快速落入渣斗,用水浇灭,炉火熄灭后,停止引风,开启灰门、炉门促使加速冷却。注意:严禁向锅炉给水,不得采取措施迅速降压,防止事故扩大,不得采取向炉膛浇水灭火的方法熄炉火。 (2)锅炉超压 现象:汽压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高,发出超压报警信号,蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。 处理:迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放空阀,加大给水、加大排污(此时要注意保持锅炉正常水位),降低锅水温度从而降低锅炉汽包压力。 (3)锅炉爆管 现象:水冷壁管爆破可听到明显的爆破声或喷气声,炉膛由负压燃烧变为止压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从看火门,炉门等不严密处喷出,虽给水量增大,但

锅炉房突发事件应急预案

锅炉房突发事件应急预案 一、目的 为了预防和控制潜在的事故和紧急情况,及时组织各岗位人员做出应急准备和响应,最大限度地减少可能产生的事故后果。 二、适用范围 本方案适用于酒店锅炉房有可能发生的火灾、爆炸事故。 三、应急响应预案 1、各种因素造成的火灾 (1)火灾发生时,发现人应立即采取救护措施,关掉受影响的设备,及时切断电源、燃料油源,同时向应急小组领导报告紧急情况; (2)被报告人要及时赶往事故现场,根据现场实际情况,在确保人身安全的前提下,组织指挥灭火; (3)全体在岗人员应利用所有的消防器材扑救,分工协作,疏散重要文件和物资,尽可能减少损失,必要时向外部消防队报警求援,联系医疗单位进行紧急救护,并指定人员到路口迎接消防救护车辆; (4)火情控制后,应急小组安排负责人布置现场安全警戒线,保护现场不被破坏; (5)在组长未到场之前,由副组长或当班负责人指挥以上工作;

(6)外部消防队到达后所有在场人员应听从消防队统一指挥。 2、压力容器事故(爆炸):, (1)事故发生后应立即疏散现场人员,同时发现人应立即向应急小组领导报告;, (2)被报告人要及时赶往事故现场,根据现场实际情况,在确保人身安全的前提下,组织指挥应急小组进行现场应急救援。在组长未到场之前,由副组长或当班负责人指挥以上工作; (3)如爆炸造成火灾,按前述第1条款执行; (4)当发生重大事故或有人员伤亡时,当班负责人应及时拨打紧急救援电话,报警求援,报警时应说清事发详细地点、事故类型、现场具体情况等,并指定人员到路口迎接消防救护车辆; (5)外部救援队到达后所有在场人员应听从救援队统一指挥。 四、注意事项 1、全体在岗人员,遇到突发事件要沉着冷静,立即停止工作,迅速切断气源、电源,关掉相关设备。 2、应急小组人员迅速到达现场报到,服从指挥,尽职尽责。 3、第三方求援联系方法:火警:119 急救中心:120 五、应急小组成员联系电话

燃气锅炉应急预案

目的 及时处理园区发生的燃气泄露事故、确保人身和财产安全。 职责 1.工程维修部负责锅炉供暖机组泄露事故处理工作。 2.安全事务部负责泄露区域的警戒和防护工作。 3.客户服务中心负责信息传达和向业户通报工作。 工作程序 1.安全事务部职责: 1)锅炉房值班人员接到可燃性气体报警信号后,迅速通知工程维修部的维修人员赶到现场确认,本篇文章来自资料管理下载。同时通知管理部在岗的最高领导;并开启防 暴风机。 2)各部门工作人员在园区公共区域内发现有疑似燃气泄漏情况,要立即上报指挥中心,指挥中心要在第一时间通知工程维修部携带"嗅敏仪"赶到发现位置进行检测。 3)确定泄漏是否后在该区域内有燃气泄漏后,工程维修部要立即通知指挥中心和上报执行总经理。 4)指挥中心要在第一时间内通知安全事务部经理负责安排安全员现场控制人员的警戒及疏散人员。不让外界人员进入泄漏区域。等待燃气管理部门前来处置。 5)指挥中心上报执行总经理决定是否向燃气管理部门报告。 2.工程维修部职责: 1)当接到锅炉房燃气泄露报警器报警的信息后,应尽快感到现场进行处理; 2)天然气泄漏自动报警系统切断天然气总阀门,同时启动锅炉房内所有风机,工作人员到达"锅炉房"时要谨慎行事,必须携带相关的防护器具;在机房内严禁开灯、开风 扇及任何电源,包括使用电话,并关闭手机; 3)必须立即关闭燃气供暖机组的电源,严禁现场有微小明火产生; 4)对漏气位置进行查找,并配合燃气管理部门的专业人员现场进行检查维修处理;5)安全事务部应对相关区域的工作人员发出"现场严禁吸烟"、"环境危险,严禁作业"等的警示,并用标牌进行明示; 6)如发现有不适者,应小心妥善处理,等待救护人员抵达现场。 7)事故解除后,要查明事故原因,并进行记录和存档。 3.客户服务中心职责: 1)负责对出现事故的信息传达,通知公司相关领导; 2)负责协助安全事务部对业户的安抚和疏散工作; 3)负责对业户的解释工作。 4.事故范围扩大以后: 1)当因燃气泄漏造成火灾时,按《火灾应急处理预案》办理; 2)如发现有受伤不适者,应小心妥善处理,通知指挥中心向外求援;

燃气锅炉事故应急预案【最新版】

燃气锅炉事故应急预案 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质の侵蚀和飞灰の磨损。如果管理不严、使用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补の损失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援の组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门の负责人和关键岗位の管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组

成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案の制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案の实施和演练;检查督促事故应急救援の各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。 4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态の启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援の具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (3)消防灭火组():发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。 (4)抢险抢修组():应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施の落实情况。 (5)物资供应组():负责应急状态下应急物资の供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、灭火器、水泥、防护用品等。

(6)交通运输组():负责交通车辆の保障。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下の人员疏散。 (8)医疗救护组():负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。 (9)通讯联络协调组():负责应急抢险过程中の通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间の协调以及与外部机构の联系、协调。 二、应急预案の启动 当地下室锅炉发生爆炸时,启动该应急预案。 三、应急程序 (一)报警 1、当锅炉发生爆炸时,第一发现人立即找就近の电话,拨打市