第8章常用低压电器与基本控制线路-习题指导

习题8.1 什么是低压电器?分为哪两大类?常用低压电器有哪些?

参考答案:

低压电器是指工作在交流电压为1000V及以下电路中的电器设备。这与电业安全工作规程上规定的对地电压为250V及以下的设备为低压设备的概念有所不同。前者是从制造角度考虑,后者是从安全角度来考虑的,但二者并不矛盾,因为在发配电系统中,低压电器是指380V配电系统,因此,在实际工作中,低电压电器是指380V及以下电压等级中使用的电器设备。

按用途可分为两大类:

(1)低压配电电器这类电器包括刀开关、转换开关、熔断器和断路器。主要用于低压配电系统中,要求在系统发生故障的情况下动作准确、工作可靠。

(2)低压控制电器包括接触器、控制继电器、启动器、控制器、主令电器和电磁铁等,主要用于电气传动系统中。要求寿命长、体积小、质量轻、工作可靠。

按低压电器的动作方式可分为:

(1)自动切换电器依靠电器本身参数变化或外来信号(如电、磁、光、热等)而自动完成接通、分断或使电机启动、反向及停止等动作。如接触器、继电器等。

(2)非自动切换电器依靠人力直接操作的电路。如按钮、刀开关等。

按电器的执行机构可分为:有触点电器和无触点电器。

常用低压电器有熔断器、热继电器、中间继电器、接触器、开关、按钮、自动空气开关等。

习题8.2 自动空气开关有何特点?

参考答案:

自动空气开关具有操作安全、使用方便、工作可靠、安装简单、动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业、住宅等方面获得广泛应用。

习题8.3 什么是接触器?接触器有哪几部分组成?各自的作用是什么?

参考答案:

接触器是工业中用按钮来控制电路通断以达到控制负载的自动开关。因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象,也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,并作为远距离控制装置。

组成及各自的作用:

电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作;

触点系统包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对;

灭弧装置容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧;

其他部件包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。

习题8.4 交流接触器的短路环断开会出现什么故障现象?为什么?

参考答案:

电磁机构的磁通是交变的,而电磁吸力与磁通的平方成正比,当磁通为零时,吸力也为零,这时候衔铁在弹簧的反力作用下被拉开,磁通过零后吸力再逐渐增大,吸力大过弹簧反力时衔铁又吸合,在如此反复循环的过程中衔铁产生强烈的振动和噪音,振动使电器寿命缩短,并使触点接触不良.磨损.或溶焊,装了短路环后将气隙磁通一分为二,一部分磁通穿过短路环,将在环内产生感应电动势。感应电流,产生磁通,此磁通分别与线圈电流产生的磁通不仅相位不同而且幅值也不一样,有这两个磁通产生的电磁力就不再同时过零点,这时,合成磁力就相当平稳,只要最小吸力大于反力,那么衔铁将会牢牢地吸住,不会产生振动和噪音。

习题8.5 为什么热继电器只能作电动机的过载保护而不能作短路保护?

参考答案:

过载电流是指在电路中流过有高于正常工作时的电流。如果不能及时切断过载电流,则有可能会对电路中其它设备带来破坏。短路电流则是指电路中局部或全部短路而产生的电流,短路电流通常很大,且比过载电流要大。

热继电器是根据电流流过双金属片而动作的电器,它的保护特性为反时限,在出现短路大电流时需要一定的时间才会动作,不会立刻动作,所以不能作为短路保护。短路时电流瞬间变的很大,热继电器还来不及动作,已经对电路造成了很大的危害。

习题8.6 电动机的短路保护、过流保护、长期过载保护有什么区别?

参考答案:

过流保护当负载的实际电流超过额定电流一定程度时,保护装置能在一

定时间以后将电掠切断,以防止设备因长时间过流运行损坏,这种保护称过流保护或过载保护。

短路保护当供电线路或用电设备发生短路时,短路电流往往非常大,保护装置应能在极短的时间(如不超过1秒)内将电源切断,时间稍长会造成严重事故,这种保护称短路保护。

长期过载保护为了防止电机超负荷运转所做的保护为过载保护,通常我们用的是热继电器。

习题8.7 电气控制电路设计常用的原则有哪些?

参考答案:

电气控制设计的原则:

1)最大限度满足生产机械和生产工艺对电气控制的要求。

2)在满足要求的前提下,使控制系统简单,经济,合理,便于操作,维修方便,安全可靠。

3)电器元件选用合理,正确,使系统能正常工作。

4)为适应工艺的改进,设备能力应留有裕量。

习题8.8 设计一个采用两地操作的既可点动又可连续运行的电机控制电路。

参考答案:

习题8.9 画出能自动正反转且具有接触器和按钮双重互锁的电路。

参考答案:

习题8.10 有两台电动机M1、M2,要求只有在M1起动后,M2才允许起动,它们可分别停车或同时停车。

参考答案:

题8.11 桥式起重机电气控制中有哪些保护?保护措施?

参考答案:

大车电机、小车电机上装有机械抱闸,当电机不带电时,保证安全。

大车、装小车都有位置开关,以保证行车极限位置保护。

驾驭室上方舱口门的行程开关,当舱口打开,有人员出入工作时,起动回路就始终是断开的,能避免由于误操作而造成安全事故。

提升终端开关,作为提升的限位保护。

凸轮控制器的三对触头,是作零位保护用的,即只有当控制手柄在零位时,表明三台电动机在停止状态下才允许桥式起重机起动回路能接通电源,允许起动。

低压电器设备装配工艺作业指导书汇编解析

装配工艺作业指导书汇编 编制: 审核: 批准: 受控号: 受控状态:

目录1.低压成套开关设备生产过程工艺 2.母线制作与安装工艺作业指导书 3.电器元器件安装工艺作业指导书 4.二次线装配工艺作业指导书 5.产品包装作业指导书

低压成套开关设备生产过程工艺 1 目的 对低压成套开关设备及相关产品装配过程规范等作出规定。 2 范围 适用于生产低压成套开关设备及相关产品装配过程。 3 装配过程规范及检验要求 操作人员依据产品图纸和相关工序的工艺作业指导书进行装配和自检,一:产品工艺流程图 *(关键工序) 二:产品工艺流程规范

4 参照相关文件 4.1 GW/RW-0 5.02-2008《母线加工、装配作业指导书》4.2 GW/RW-05.03-2008《电器元器件安装作业指导书》4.3 GW/RW-05.04-2008《二次线装配作业指导书》

母线制作与安装工艺作业指导书 1.适用范围 本守则适用于低压成套开关设备及其它类似母线的制作和装配工艺守则,并作为生产和检验的依据。 2.工装设备及工具 母排加工机。 活动板手(4”~12”)、梅花板手、套筒板手、力距板手、液压压线钳。 各种不同规格直柄麻花钻头、丝攻。 卷尺(2米)、钢角尺。 木榔头或橡皮榔头、游标卡尺(0-150mm、0-300mm) 钢直尺(150mm、300mm、1000mm)。 3.工艺要求 3.1母线材料的工艺要求 3.1.1母线的材料为铜芯塑料绝缘导体、铝排、铜接头及热塑套管等。 3.1.2选作母线的铜芯塑料绝缘线,本身塑料绝缘层不应受到损伤,也不允许塑料绝缘层硬化、开裂、皮层薄及皮层不均匀等。 3.1.3选作母线的铜铝排,本身不应有严重的凹坑、划痕、气孔、起皮、裂纹、厚薄不均称等现象。 3.1.4低压开关柜一般采用铜母线,在用户有明确要求指定用铝排时(符合认证产品描述要求的情况),才用铝排。 3.1.5低压开关柜也可采用铜芯绝缘导线,持续电流在100A以上时,应用铜排或铝排制作。 3.1.7 低压开关柜一次回路中有几种额定电流不一致的电器元件,按下列原则选择铜铝母线规格。 1)回路中有接触器的按接触器额定电流选取。 2)回路中有闸刀和熔断器的按熔断器的额定电流选取。

低压电器基本学习知识

以利于铁心和线圈的散热。铁心用硅钢片叠加而成,以减小涡流。 当线圈中通以直流电时,气隙磁感应强度不变,直流电磁铁的电磁吸力为恒值。当线圈中通以交流电时,磁感应强度为交变量,交流电磁铁的电磁吸力 F 在 0 (最小 值)~ F m (最大值)之间变化,其吸力曲线如下图所示。在一个周期内,当电磁吸力的瞬时值大于反力时,衔铁吸合;当电磁吸力的瞬时值小于反力时,衔铁释放。所以电源电压每变化一个周期,电磁铁吸合两次、释放两次,使电磁机构产生剧烈的振动和噪声,因而不能正常工作。 为了消除交流电磁铁产生的振动和噪声,在铁心的端面开一小槽,在槽内嵌入铜制短路环,如下图所示。

3 .触头系统 触头是电器的执行部分,起接通和分断电路的作用。 触头主要有两种结构形式:桥式触头和指形触头,具体如下图所示。 4.灭弧装置 在大气中分断电路时,电场的存在使触头表面的大量电子溢出从而产生电弧。电弧一经产生,就会产生大量热能。电弧的存在既烧蚀触头金属表面,降低电器的使用寿命,又延长了电路的分断时间,所以必须迅速把电弧熄灭。 常用的灭弧方法: 电动力灭弧、磁吹灭弧、金属栅片灭弧

1-2 主令电器 主令电器是一种专门发布命令、直接或通过电磁式电器间接作用于控制电路的电器。常用来控制电力拖动系统中电动机的起动、停车、调速及制动等。 一、控制按钮 控制按钮由按钮帽 1 、复位弹簧 2 、桥式触头 3 、4 、5 和外壳等组成,通常做成复合式,即具有动合触点和动断触点,其结构示意图见下图所示。 控制铵钮的种类很多,指示灯式按钮内可装入信号灯显示信号;紧急式按钮装有蘑菇形钮帽,以便于紧急操作;旋钮式按钮用于扭动旋钮来进行操作。常见按钮的外形如下图所示:

低压电器的基本知识

低压电器的基本知识 一、低压电器的分类 1.按电器的动作性质分 2.按电器的性能和用途分 3.按有无触点分 4.按工作原理分: 二、电磁式电器 电磁式电器类型很多,从结构上看大都由两个基本部分组成,即:感测部分和执行部分。 1.电磁机构 电磁机构又称为磁路系统,其主要作用是将电磁能转换为机械能并带动触头动作从而接通或断开电路。 图1.11 电磁机构的结构形式 (a)、(d)螺管式(c)、(f)、(g)转动式(b)、(e)直动式 2.吸引线圈

吸引线圈的作用是将电能转化为磁场能。按线圈的接线形式分为电压线圈和电流线圈; 单向交流电磁机构上短路环的作用是消除振动。 图1.12 交流电磁铁的短路环 1-衔铁2-铁芯3-线圈4-断路环 三、电器的触头系统 触头是有触点电器的执行部分,通过触头的闭合、断开控制电路通、断。 1.桥式触头 2.指式触头 图1.13 触头的结构形式 四、电弧和灭弧方法 1.吹弧:利用气体或液体介质吹动电弧,使之拉长、冷却。按照吹弧的方向,分纵吹和横吹。 2.拉弧:加快触头的分离速度,使电弧迅速拉长,表面积增大迅速冷却。

3.长弧割短弧: 4.多断口灭弧: 5.利用介质灭弧: 6.改善触头表面材料: 一、刀开关 刀开关的典型结构如图1-5,主要由静插座、触刀、操作手柄、绝缘底板组成。 (a)刀开关结构(b)符号 图1.5 刀开关典型结构 1.开关板用刀开关(不带熔断器式刀开关) 2.带熔断器式刀开关 3.负荷开关 (1)开启式负荷开关 (2)封闭式负荷开关 二、组合开关 组合开关又称转换开关。常用的组合开关有HZ10系列,其结构如图1.8所示。

低压电器安装工艺

低压电器安装工艺标准 本文适用于一般型式的控制器、主令控制器、磁力接触器、磁力起动器(包括按钮)、自动开关、刀开关、熔断器、变阻器及电磁铁等的安装工程。 第一节 材料要求 第1.1条 低压电器:是指在500V 以下的供配电系统中对电能的生产、输送、分配与应用起转换、控制、保护与调节等作用的电器。 第1.2条 低压电器用于发电、输电、配电等场所与电气传动和自动控制等设备中。 第1.3条 低压电器通常分为:配电电器和控制电器。 ⑴ 配电电器: 指断路器、熔断器、刀开关和转换开关。其用途见表。 ⑵ 控制电器: 是指接触器、控制继电器、起动器、控制器、主令电器、电阻器、变阻器和电磁铁。各种类型电器的主要产品及用途见表。 低压配电电器的分类 用途分类 主要品种用途 万能式空气断路器 塑料外壳式断路器 限流式断路器 直流快速断路器 断路器 漏电保护断路器 用于交流、直流线路的过载、短路或欠压保护,也可用于不频繁操作的电器 有填料塞式熔断器 保护半导体器件熔断器 无填料密封管式熔断器 熔路器 自复熔断器 用作交、直流线路和设备的短路或过载保护 熔断器式刀开关 大电流刀开关 刀开关 负荷开关 用作电路断离、也能分断与接通电路的额定电流 组合开关 转换开关 换向开关 主要作为两相及以上电源或负载的转换和通断电路用 低压控制电器的分类 用途分类 主要品种用途 交流接触器 直流接触器 接触器 真空接触器 用作远距离频繁地起动或控制交、直流电动机以及接通、分断正常工作的主电路和控制电路 电流继电器 电压继电器 时间继电器 中间继电器 热过载继电器 控制继电器 温度继电器 在控制系统中,作控制其它电器或作主电路的保护之用 电磁起动器 手动起动器 农用起动器 起动器 Y -△起动器 用作交流电动机的起动或正反向控制 凸轮控制器 控制器 平面控制器 用于电器控制设备中转换主回路或励磁回路的

低压电器知识测试题

低压电器知识测试题 姓名_____________ 成绩__________________ 分 一、填空题(60分,每空2分) 1、低压、高压电器的分界线是直流V ,交流V 。 2、低压电器按用途分为配电、______ 、_____ 、_______ 和_____ 五类。 3、触点按状态可分为_______ 触点和______ 触点。 4、熔断器由______ 和底座组成。 5、接触器由__________ 、___________ 和___________ 组成。 6、时间继电器按动作可分为_____________ 和_____________ 两种。 7、热继电器利用__________ 原理工作,用于__________ 保护。 8 —般按钮是红色时表不_________ ,绿色时表不___________ 。 9、自锁是将接触器的______ 触点与启动按钮_________ 连接。 10、自动空气开关在电路发生______________ 、_______________ 和等故障时,能自动切断故障电路。 11、交流接触器的_____________ 触头额定电流较大,可以用来 大电流的主电路;_______________ 触头的额定电流较小,一般用 于_____________ 。 12、闸刀开关一般来说应______ 安装于控制板上,不能 ______ 。接线时,进出线不能反接,否则在更换熔丝时会发生___________ 事故。 二、选择题(30分,每空3分)

1、接触器的常态是指

A 、线圈未通电情况、线圈带电情况 C 、触头断开时 D 、触头动作 2、采用交流接触器、按钮等构成的鼠笼式异步电动机直接启动控制电路,在合上电源开关后,电动机启动、停止控制都正常,但转向反了,原因是() A、接触器线圈反相、控制回路自锁触头有问题 C引入电动机的电源相序错误 D 、电动机接法不符合铭牌 3、中间继电器的结构及原理与 A 、交流接触器相类似、热继电器相类似 C 、电流继电器相类似 D 、电压继电器相类似 4、接触器的文字符号是 A 、KM B 、KS C 、KT D 、KA 5、复合按钮在按下时其触头动作情况是() A 、常开触头先接通,常闭触头后断开 B 、常闭触头先断开,常开触头后接通 C 、常开触头接通与常闭触头断开同时进行 6、交流接触器的主触点有() A、5对B 、7对 C 、2对 D 、3对 7、中间继电器的符号为()

低压电器装配工艺作业指导书汇编

第一章低压成套开关设备生产过程工艺 1 目的 对低压成套开关设备及相关产品装配过程规范等作出规定。 2 范围 适用于生产低压成套开关设备及相关产品装配过程。 3 装配过程规范及检验要求 操作人员依据产品图纸和相关工序的工艺作业指导书进行装配和自检, 1. 产品工艺流程图 *(关键工序) 2. 产品工艺流程规范

3. 产品制作工艺质量要求

第二章母线制作与安装工艺 1. 适用范围 本守则适用于低压成套开关设备及其它类似母线的制作和装配工艺守则,并作为生产和检验的依据。 2.工装设备及工具 母线加工机。 活动板手(4”~12”)、梅花板手、套筒板手、力距板手、液压压线钳。 各种不同规格直柄麻花钻头、丝攻。 卷尺(2米)、钢角尺。 木榔头或橡皮榔头、游标卡尺(0-150mm、0-300mm) 钢直尺(150mm、300mm、1000mm)。 3. 工艺要求 3.1母线材料的工艺要求 3.1.1母线的材料为铜芯塑料绝缘导体、铜、铝排、铜接头及热塑套管等。 3)回路中有闸刀和断路器的按断路器的额定电流选取。 3.1.8用户对母线有明确要求时,按用户要求选择母线规格。 3.1.9 3.2 3.2.1铜、铝母排除必要的弯头和斜度外,不允许有弯曲、扭曲现象。 3.2.2铜、铝母排表面不得有明显锤痕。 3.2.3铜铝母排与元件连接,接无件连接处的实际大小和电流大小选择母排。并按无件孔的大小和排列开孔。孔正反两圆口不得有毛刺。 3.2.4铜、铝母排垂直和直线连接附表第一页和第二页,以及附图壹~附图陆。 3.2.5两个电器元件用铜、铝母线连接时,铜、铝母线应避免急剧的锐角折弯,弯曲角度不得少于90o。 3.2.6铜、铝母排弯曲后,不得有裂纹和严重起皮现象,皱纹高度不得大于1毫米。铜、铝母排弯曲半径一般大于母线本身厚度的两倍。在不开裂、不严重起皮的情况下,允许等于自身的厚度。 3.2.7铜、铝母排与电器元件连接的接触面应平整、光洁、连接处边缘及孔口应无毛刺及凹凸不平现象。 3.2.8铜、铝母线的漆色为黑色,也可搪锡、镀镍但都要贴上相序纸。用热塑管黄、绿、红加套也是目前较常用的一种。母线排列见下表: 3.2.9铜、铝母线连接处不得沾漆,母线上涂漆应界限平直、线条清晰、不得有明显弯曲不直现象。各相喷涂漆界面应离开搭接面约3~5mm。漆界面不得大于5mm。(H=A+5)A为包压长度。 3.2.12绝缘导线包压铜接头后,绝缘导线与接头的连接应牢固,无松动现象。

低压电器基础知识.

电器基础理论知识 一、低压电器 低压电器主要指低压配电线路和电动机控制线路中广泛使用且比较典型的低压电器元器件,即熔断器,刀开关,转换开关,主令电器,接触器,继电器。 由于我们主要接触的低压电器是围绕空压机为主体的,所以本章着重介绍在空压机本体上使用的低压电器。例如,熔断器,接触器等,另外结合空压机的特点,介绍一些不属低压电器范围的,但在空压机电气控制装置中经常使用的元器件。 低压电器的用途,分类,结构特点 1.低压电器的用途 在额定电压交流1200V或直流1500V及以下,由供电系统和用电设备等组成的电路中,低压电器起保护,控制,调节,转换和通断作用。 2.低压电器的分类 配电电器:主要用于电力网系统。属于这一类的主要有刀开关,转换开关,低压断路器(自动开关),熔断器和负荷开关等。对这类电器的主要技术要求是通断电流能力强,限流效果好,保护性能好,抗电动力和操作时过电压低。 控制电器:主要用于电力拖动及自动控制系统。属于这一类的主要有接触器,启动器和各种控制继电器,主今电器。对这类电器的主要技术标是有相应的转换能力,操作频率高,电寿命和机械寿命长。 3.低压电器的结构特

的执行部分。感测部分接受外界输入的信号或能量,通过转换、放大和判断鉴别,作出有规律的反应,使执行部分动作,输山相应的指令,实现控制或驱动作功的目的。在自动切换电器中,感测部分大多由电磁机构组成;在手控电器中,感测部分通常为操作于柄等。 执行部分则是触点连同灭顶之灾弧系统,它根据指令,执行电路接通,切断等任务。对于自动开头类的低压电器,还具有中间(传递)部分,其任务是把感测和执行两部分联系起来,使它们协同—致,按一定的规律动作。 对于有触点的电磁式电器来说,感测部分大都是电磁机构,而执行部分则是触头。至于非电磁式的自动电器,感测部分则因其工作原理不同而各有差异,但执行部分仍然是触头。例如热继电器,共感测部分是有金属片,发热元件等组成的,它接受外界输入的过电流信号后,通过测量,比较,作出判断,再使执行部分触点动作,完成接通或分断控制回路的仟务,达到控制和保护的目的。 低压电器的正常工作条件 1.气候条件 2.周围空气温度上限不超过+40,下限一般不低于-5,24小时的平均值不超过+35。 3.安装地点的海拔不超过2000m 4.大气相对温度在周围空气温度为+40时不超过50%(在较低温度下可再高些)。 5.污染等级 6.污染是指能影响到电器的介电强度或表面电阻率的外部物质,如

低压电器行业市场分析

低压电器行业市场分析 低压电器通常是指在低压配电系统和控制系统中起开关、控制、保护、检测、指示和报警等作用的元件或装置。它的品种、规格繁多,应用面很广,几乎涉及到所有的产业部门,甚至人们的家庭也越来越多地使用低压电器。它是一种量大面广的基础元件。 1.待业概况 1.1国内现状 我国低压电器工业自1949年后,在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业。至2000年,低压电器企业有1500家,全行业的产品销售收入可达120亿元,工业总产值150亿。 目前我国生产的低压电器产品,大体可分为三代,第一代产品为我国60~70年代自行开发的以10系列为代表的产品,相当于国外50年代水平,这些产品目前占有市场份额约为35%;第二代产品为更新换代产品,如20系列以及引进国外技术生产的产品,相当于国外80年代初水平,目前占有市场约40%份额,但随着国外大公司产品的进入,占有份额在明显下降;第三代产品为跟踪国外新技术自行开发的产品,如40系列,产品水平相当于国外90年代初的水平,但市场占有率不到25%。 从企业群体的类型及产品价值来看,国有定点骨干企业目前的市场占有率在25%左右,但有缩小的趋势。国有中型企业、集体企业市场占有率15%左右,将有较大的降低。股份合作(私有)制企业市场占有率约40%。增长将趋缓,但部

分国营或集体企业的转制又壮大了这一群体的市场。三资企业和进口产品目前的市场占有率20%左右,有较高的增长趋势。 据统计,低压电器企业中,主要技术设备、技术经济性能比较先进的只占 1/3。骨干企业主导产品达到90年代国际技术水平的仅占18%左右。 (1)在买方市场情况下产需矛盾日益突出低压电器中低档产品供过于求,企业生产能力放空50%以上。资金周转困难,一方面地区间和企业间的产品趋同化,产品及附件严重积压;另一方面市场急需的产品无人生产或生产不出来,国外产品大量进入我国市场,国产低压电器产品市场占有率大幅度降低,相当一部分企业陷入前所未有的困境之中。 (2)产品结构、企业组织结构、经济规模、布局不合理目前国内产品大多是低档产品。产品系列单一,派生规格少,附件少,产品外观设计落后,制造工艺欠佳,质量稳定性和可靠性较差。处于成长期和衰退期的产品品种规格少,处于成熟期的产品占大多数,新产品开发较少,企业后劲不足。另外,科研与新产品开发投入少,新技术得不到应用,关键技术研究不够深入,难以创造性地开发高性能、有特色的产品,处于成长期产品太少,致使企业后劲不足,国家已明令淘汰的技术指标低下、工艺落后、耗能高的产品迟迟淘汰不了,产品更新换代及产业化步伐缓慢。

低压电器基本知识讲解学习

低压电器基本知识

2. 直流电磁铁和交流电磁铁 按吸引线圈所通电流性质的不同,电磁铁可分为直流电磁铁和交流电磁铁。 直流电磁铁由于通入的是直流电,其铁心不发热,只有线圈发热,因此线圈与铁心接触以利散热,线圈做成无骨架、高而薄的瘦高型,以改善线圈自身散热。铁心和衔铁由软钢和工程纯铁制成。 交流电磁铁由于通入的是交流电,铁心中存在磁滞损耗和涡流损耗,线圈和铁心都发热,所以交流电磁铁的吸引线圈有骨架,使铁心与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖形,以利于铁心和线圈的散热。 常用的灭弧方法: 电动力灭弧、磁吹灭弧、金属栅片灭弧 1-2 主令电器 主令电器是一种专门发布命令、直接或通过电磁式电器间接作用于控制电路的电器。常用来控制电力拖动系统中电动机的起动、停车、调速及制动等。 一、控制按钮 控制按钮由按钮帽 1 、复位弹簧 2 、桥式触头 3 、4 、5 和外壳等组成,通

《高低压电器装配工》国家职业技能标准

国家职业技能标准:高低压电器装配工 1. 职业概况 1.1 职业名称 高低压电器装配工。 1.2 职业定义 操作机械设备,使用工艺装备、仪器、仪表进行高低压电器组合装配与调试的人员。 1.3 职业等级 本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。 1.4 职业环境 室内,常温。 1.5 职业能力特征 具有一定的学习、理解、观察、判断、推理和计算能力,手指、手臂灵活,动作协调。 1.6 基本文化程度 初中毕业。 1.7 培训要求 1.7.1 培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于5 00标准学时;中级不少于400标准学时;高级不少于300标准学时;技师不少于300标准学时;高级技师不少于200标准学时。 1.7.2 培训教师 培训初、中、高级高低压电器装配工的教师应具有本职业技师以上职业资格证书或本专业中级以上专业技术职务任职资格;培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或本专业高级专业技术职务任职资格;培训高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或本专业高级专业技术职务任职资格。 1.7.3 培训场地设备 满足教学需要的标准教室以及具备必要的实验设备、测试仪表和工具的实践场所。 1.8 鉴定要求 1.8.1适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)在本职业连续见习工作3年以上。 (3)本职业学徒期满。 ——中级(具备以下条件之一者)

常用低压电器介绍和用途

低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1000V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。 各常用低压电器的作用及文字符号 接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载。 刀开关(QS):主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障检修人员的安全。 组合开关(QS):用于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可以控制小容量异步电动机。 自动空气开关(QF):主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断电路,并具有故障自动跳闸功能。 中间继电器(KA):扩展触点的数量和信号的放大。 电流继电器(KA):根据输入电流大小变化控制输出触点动作。 电压继电器(KV):根据输入电压大小变化控制输出触点动作。

时间继电器(KT):按照预定时间接通或分断电路。 热继电器(FR):对连续运行的电动机进行过载保护,以防止电动机过热而烧毁。大部分热继电器除了具有过载保护功能以外,还具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位等功能。 速度继电器(KS):多用于三相交流异步电动机反接制动控制,当电动机反接制动过程结束,转速过零时,自动切除反相序电源,以保证电动机可靠停车。 容断器(FU):在低压电路配电电路中主要起短路保护作用。 控制按纽(SB):在控制电路中用于短时间接通和断开小电流控制电路。

(完整版)低压电器知识测试题.doc

低压电器知识测试题 姓名成绩分 一、填空题(60 分,每空 2 分) 1、低压、高压电器的分界线是直流V ,交流V 。 2、低压电器按用途分为配电、、、和五类。 3、触点按状态可分为触点和触点。 4、熔断器由和底座组成。 5、接触器由、和组成。 6、时间继电器按动作可分为和两种。 7、热继电器利用原理工作,用于保护。 8、一般按钮是红色时表示,绿色时表示。 9、自锁是将接触器的触点与启动按钮连接。 10、自动空气开关在电路发生、和等故障时,能自动切断故障电路。 11、交流接触器的触头额定电流较大,可以用来大电流的主电路;触头的额定电流较小,一般用于。 12、闸刀开关一般来说应安装于控制板上,不能。接线时,进出线不能反接,否则在更换熔丝时会发生事故。 二、选择题(30分,每空 3分) 1、接触器的常态是指()

A 、线圈未通电情况B、线圈带电情况 C 、触头断开时D、触头动作 2、采用交流接触器、按钮等构成的鼠笼式异步电动机直接启动控制电路,在合上电源开关后,电动机启动、停止控制都正常,但转向反了,原因是() A 、接触器线圈反相B、控制回路自锁触头有问题 C、引入电动机的电源相序错误 D 、电动机接法不符合铭牌 3、中间继电器的结构及原理与() A、交流接触器相类似 B 、热继电器相类似 C、电流继电器相类似 D 、电压继电器相类似 4、接触器的文字符号是() A 、KM B、KS C、KT D、KA 5、复合按钮在按下时其触头动作情况是() A、常开触头先接通,常闭触头后断开 B、常闭触头先断开,常开触头后接通 C、常开触头接通与常闭触头断开同时进行 6、交流接触器的主触点有() A、5对B 、7对C、2对D、3对 7、中间继电器的符号为()

低压电器设计总结

设计总结 1、在涉及外观时,应注意3D上观看与实物的差异性,最好建议快速成型,做 产品手板。确定最佳比例的产品外观。 2、在涉及塑胶结构与线路板配合时,要注意线路板中焊点可能会造成装配体干 涉之影响。 3、要注意塑胶件在注塑过程,因工艺原因,造成产品变形,在装配方面应设计 规避此方面的缺陷(如机械开关插面中,螺丝孔位置,靠中间了,因注塑工艺问题机械开关插面两面翘曲,导致打好螺丝后,加剧了机械开关两端翘起的趋势。) 4、塑胶产品加胶容易,减胶难,在产品设计中,应时刻有此概念。 5、不盲从权威,凡涉及结构更改需要论证经济性,可行性,从多方面考量。 6、墙壁开关类产品要注意拆卸方便,拆卸孔应对准扣子的位置。 7、自攻螺丝不宜太长,太长不易装配,而且容易螺丝断裂在螺柱里面。 8、插卡取电后盒太大,安装时候不容易安装。 9、接线螺孔位于左右两侧,对于连体开关不易接线。(酒店产品大多连体) 10、2013年1月3日车间反映五孔支架拼条难装,经查证,发现较早压制的支架壁厚只有2.03mm,而难装的支架却有2.23的厚度,可见注塑压力的影响是多么的大,可以增加0.2mm。一旦发现分型面有毛刺情况,即表面注塑压力已经过大 11、由于塑胶件塑性原因导致的影响产品动作的问题,在设计中应格外关注。 12、在塑件设计过程中,应注意塑胶的进胶方式,注意胶口痕不易手动加工所造成的装配误差。(注塑工手动掰断,与端面不齐。) 13、看西门子开关跳板的结构两端有二个小尾巴,确定是一种触点防滑结构,可以减少开关在开合过程火花的产生。(一般动触头用覆银点,静触头采用纯银点)14、下次设计门口显示按键时,可以考虑采用小的复位式微动开关(老款插卡取电内部的行程开关)来实现,可以使按键手感更好,而且按键的复位的故障率也较之前的设计要低。 15、分析新家园品牌开关发现两个创新点:1,两开按键安装在拼架上,按键组件安装在面板上,令人惊喜的创新点是在机架与按键合、分碰撞的拼架位置,使

低压电器中的常用材料

低压断路器常用材料 主要包括以下材料: 1、热双金属材料 2、电阻合金材料 3、触头材料 4、绝缘压塑料 5、磁性材料 6、弹性材料 热双金属材料 热双金属是由两层不同膨胀系数的金属(或合金)组元彼此牢固结合而成的复合材料。其中热膨胀系数较高的一层,称为主动层,热膨胀系数较低的一层,称为被动层。有时为了获得特殊性能,还可以复合第三层(中间层)。由主动层产生的力和由被动层所产生的拉力组成的合力矩使热双金属的弯曲受到限制时,将产生推力,热能转变为机械能。 热双金属材料可分为:高灵敏度型、通用型、低温型、高温型、特殊型和电阻系列等类别。热双金属材料的主要性能有:电阻率、比弯曲、弹性模量E、线性温度围、允许使用温度围和密度等。 比弯曲:单位厚度的平直热双金属试样每变化单位温度时纵向中心线的曲率变化之半。单位名称为每摄氏度,单位符号为/10-6℃-1。 目前最常用的双金属材料有:5J4140、5J20110(5J11)、5J1480(5J18)、5J1578(5J16)、R5、R10、R15(R12)、R25、R30、R50等。其中,5J4140、5J20110(5J11)、5J1480(5J18)、5J1455(R50)、5J1430(R33)等用于电流规格较小的直热式(由双金属元件直接通电发热)断路器。 5J表示双金属,5J20110中的20为比弯曲K值,110为20℃时的电阻率(μΩ·cm)。 一些中等规格电流如40、50、63A断路器等,它的旁热式或直热式大量使用R15(R12)、R25、R30、R50等。它们使用3Ni24Cr2(镍鉻钢)为主动层,Ni36为被动层,加上中间层如锆铜Cu-Zr(多用于R15、R12)和镍层(用于R30、R50)。改变中间层的厚度,可以调节电阻率的大小。 R后面的数值越小,适用的电流等级越大,反之,适用的电流等级越小。同时还表示该材料20℃时的电阻率(μΩ·cm)。 大电流等级的塑壳式断路器不再采用旁热式或直热式的双金属元件作为过载延时的保护。主要是如此大的热量会使断路器的温升大大超过标准要求,而能满足各项性能的小电阻率的金属材料也很难找到。就采用其他方式,如电流互感器型。 电阻合金材料 电阻合金材料广泛应用于低压断路器,热过载继电器等低压电器产品中,用于调节和控制电流。 这类材料的主要技术要电阻率、机械强度、耐腐蚀性能、耐热性能等。常用的有铜镍、镍鉻铁、铁鉻铝和低电阻的(紫)铜板(带)等。 铜镍系列种类最多,如NC103、NC105、NC110、NC112、NC115、NC120、NC125、NC130、NC132、NC135、NC140、NC145、NC148、NC150。他们的镍含量依次为1%~45%,其余为铜,还有少量的锰。有的厂家也用下面的表示方法,如CuNi1, CuNi2, CuNi6, CuNi8, CuNi10, CuNi14, CuNi19 CuNi23, CuNi30, CuNi44等,主要标识出镍的含量。

低压电器基本知识

设备常见低压电器的基本认识 一、电器的基本概念 电器是一种能根据外界的信号(机械力、电动力和其它物理量)和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的电气元件或设备。 电器的控制作用就是手动或自动地接通、断开电路,“通”称为“开”,“断”也称为“关”。因此,“开”和“关”是电器最基本、最典型的功能。 二、电气的基本知识及分类 一、低压电器的分类 1.按电器的动作性质分 2.按电器的性能和用途分 3.按有无触点分 4.按工作原理分: 二、电磁式电器 电磁式电器类型很多,从结构上看大都由两个基本部分组成,即:感测部分和执行部分。 1.电磁机构 电磁机构又称为磁路系统,其主要作用是将电磁能转换为机械能并带动触头动作从而接通或断开电路

图电磁机构的结构形式 (a)、(d)螺管式(c)、(f)、(g)转动式(b)、(e)直动式 2.吸引线圈 吸引线圈的作用是将电能转化为磁场能。按线圈的接线形式分为电压线圈和电流线圈; 单向交流电磁机构上短路环的作用是消除振动。 图交流电磁铁的短路环 1-衔铁2-铁芯3-线圈4-断路环 三、电器的触头系统 触头是有触点电器的执行部分,通过触头的闭合、断开控制电路通、断。

1.桥式触头 2.指式触头 图触头的结构形式 四、电弧和灭弧方法 1.吹弧:利用气体或液体介质吹动电弧,使之拉长、冷却。按照吹弧的方向,分纵吹和横吹。 2.拉弧:加快触头的分离速度,使电弧迅速拉长,表面积增大迅速冷却。 3.长弧割短弧: 4.多断口灭弧: 5.利用介质灭弧: 6.改善触头表面材料 第三节、开关电器 一、刀开关 刀开关的典型结构如图,主要由静插座、触刀、操作手柄、绝缘底板组成。

栅片灭弧方式及相关低压电器介绍

栅片灭弧方式中,电弧为什么会在电动力的作用下朝灭弧栅运动呢?灭弧栅是用钢片作的,它放置在触头的上方。当触头间产生电弧的时候,由于电弧下方是空气,上方是灭弧栅,由于钢的导磁率比空气大,这样在同样的磁场强度H下,电弧上方的磁通密度B应该比下方的大阿,因此电弧所受电磁力(F=BIL)的合力方向应该向下,这样电弧因该背离灭弧栅运动才对啊。那位前辈高人能指点一下不? 答1:钢片在这里的作用是分割电弧,不是利用其磁导的。电弧向内运动是利用磁吹原理,仔细观察一下接触器的通流部分,结合左右手定则,相信你一定能分析出来 答2:可以把灭弧栅想像成一整块软铁,电弧是流过恒稳电流的导线,这样不影响分析。应用右手螺旋定则,导线产生同心圆磁场,磁力线穿过软铁块,软铁块被磁化,磁化软铁块的NS极记住,由于铁被磁化,其产生磁场有独立性,即使导线移出也不变,在此磁场作用下,导线的受力方向,应用左手定则,有难度的只是想像软铁NS极之间的磁力线,受力方向指向软铁。实际的灭弧栅,时变的电弧不影响分析结果。 答3:交流接触器的栅片灭弧原理是由于触点上方的钢片栅片磁阻很小,电弧上部磁通大都进入栅片,使电弧周围空气中的磁场分布形式上疏下密,将电弧拉入灭弧栅。电弧被栅片分割多若干短弧。 常用自动控制电器 图5.6 接触器控制电路的工作原理 当按钮揿下时,线圈通电,静铁心被磁化,并把动铁心(衔铁)吸上,带动转轴使触头闭合,从而接通电路。 当放开按钮时,过程与上述相反,使电路断开。 根据主触头所接回路的电流种类,接触器分为交流和直流两种。 (1).交流接触器 ①.触头 触头是接触器的执行部分。 主要任务:完成接触器接通或断开电路的任务。 对触头的要求:接通时导电性能良好、接触电阻小;闭合时不跳动(不振动);闭合时

低压电器的基础知识

一、低压电器的基础知识 凡是对电能的生产、输送、分配和使用起控制、调节、检测、转换及保护作用的电工器械均可称为电器。用于交流1200V以下、直流1500V以下电路,起通断、控制、保护与调节等作用的电器称为低压电器。 1. 低压电器的分类 低压电器的功能多、用途广、品种规格繁多,为了系统地掌握,必须加以分类。 1)按电器的动作性质分 ①手动电器人操作发出动作指令的电器,例如刀开关、按钮等。 ②自动电器不需人工直接操作,按照电的或非电的信号自动完成接通、分断电路任务的电器,例如接触器、继电器、电磁阀等。 2)按用途分 ①控制电器用于各种控制电路和控制系统的电器,例如接触器、继电器、电动机起动器等。 ②配电电器用于电能的输送和分配的电器,例如刀开关、低压断路器等。 ③主令电器用于自动控制系统中发送动作指令的电器,例如按钮、转换开关等。 ④保护电器用于保护电路及用电设备的电器,例如熔断器、热继电器等。 ⑤执行电器用于完成某种动作或传送功能的电器,例如电磁铁、电磁离合器等。 3)按工作原理分 ①电磁式电器依据电磁感应原理来工作的电器。如交直流接触器、各种电磁式继电器等。 ②非电量控制电器电器的工作是靠外力或某种非电物理量的变化而动作的电器。如刀开关、速度继电器、压力继电器、温度继电器等。 2. 电磁式电器 电磁式电器类型很多,从结构上看大都由两个基本部分组成,即:感测部分和执行部分。 1)电磁机构 电磁机构又称为磁路系统,其主要作用是将电磁能转换为机械能并带动触头动作从而接通或断开电路。电磁机构的结构形式如图1-1。 电磁机构由动铁芯(衔铁)、静铁芯和电磁线圈三部分组成,其工作原理是,当电磁线圈通电后,线圈电流产生磁场,衔铁获但足够的电磁吸力,克服弹簧的反作用力与静铁芯吸合。

常用低压电器知识及电力拖动与控制技术

常用低压电器知识及电力拖动与控制技术 第1章常用低压电器 1.1 概述 一、低压电器的定义 是指工作在直流1500V、交流1000V(1140V)及以下的电路中,以实现对电路或非电对象的控制、检测、保护、变换、调节等作用的基本器件。 二、低压电器分类 (一)按操作方式分: 手动电器:由人工直接操作才能完成任务的电器称为手动电器,如刀开关、按钮和转换开关等。 自动电器:指不需要人工直接操作,按照电的或非电的信号自动完成接通、分断电路任务的电器称为自动电器,如低压断路器、接触器和继电器等。 (二)按用途分: 低压配电电器:主要用于低压供电系统,如刀开关、低压断路器、转换开关和熔断器等。 低压控制电器:主要用于电力拖动控制系统,如接触器、继电器、控制器、控制按钮、行程开关、主令控制器和万能转换开关等。 (三)按工作原理分: 电磁式电器:根据电磁感应原理来工作的电器,如交直流接触器、电磁式继电器等。 非电量控制电路:电器的工作是靠外力或非电物理量的变化而动作的电器。如刀开关、行程开关、按钮、速度继电器、压力继电器和温度继电器等。 1、电磁式控制电器: 由电磁机构、触头系统、灭弧系统组成。 (1)电磁机构:电磁机构通常采用电磁铁的形式,由吸引线圈、铁心(亦称静铁心或磁轭)和衔铁(也称动铁心)三部分组成。其作用原理:当线圈中有电流通过时,电磁吸力克服弹簧的反作用力,使得衔铁与铁心闭合,由连接机构带动相应的触头动作。 1-衔铁2-铁心3-线圈 (2)触头系统: 触头的作用是接通或分断电路。

触头的结构有桥式触头 指式触头:适用于分合次数多,电流大的场合。点接触式:适用于电流不大场合面接触式:电流较大场合。 a-点接触式b-面接触式c-指式触头 (3)灭弧系统: ①双断口电动力吹弧 ②磁吹灭弧 ③窄缝(纵缝)灭弧法 ④栅片灭弧法 1.2 刀开关与组合开关 低压开关又称低压隔离器,是低压电器中结构比较简单、应用广泛的一类手动电器。主要有刀开关、组合开关、以及用刀开关与熔断器组合成的胶盖瓷底刀开关和熔断器式 刀开关,还有转换开关等。

高低压电器装配工国家职业标准

高低压电器装配工国家职业标准 1. 职业概况 1.1 职业名称 高低压电器装配工。晋级培训期限:初级不少于500标准学时;中级不少于400标准学时;高级不少于300标准学时;技师不少于300标准学时;高级技师不少于200标准学时。 1.8.2 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者)

(1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)在本职业连续见习工作3年以上。 (3)本职业学徒期满。 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (3)连续从事本职业工作7年以上。 (4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 ——高级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作7年以上。 (3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业证书。 (4)取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作满2年。——技师(具备以下条件之一者) (1)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上,经本职业技师正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作8年以上。 (3)取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校本职业(专业)毕业生和大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作满2年。 ——高级技师(具备以下条件之一者) (1)取得本职业技师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级技师正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业技师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 1.8.3 鉴定方式 分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式,技能操作考核采用现场实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制,成绩皆达60分以上者为合格。技师、高级技师鉴定还须进行综合评审。 1.8.4 考评人员与考生配比

地铁低压电器试验工艺

地铁低压电器试验工艺 一、试验准备 1、人员组织 二、试验内容 (1)、单体试验项目 ●测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻●电压继电器动作值检查 ●低压电器动作情况检查 ●开关动作逻辑检查 ●脱扣器整定情况检查 ●交流耐压试验 ●互感器及指示仪表通电检查 ●低压电容柜检查

●事故电源柜功能检查 ●避雷器检查 ●电力监控系统检查 ●核相 a)测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻 一、意义 开关柜主回路、辅助回路绝缘电阻测量主要是对开关柜回路绝缘的检查,绝缘受潮或有故障,例如各种短路、接地、绝缘子破裂等都能有效的反应出来。 二、操作程序 1、试验流程图 三、试验步骤 1、试验准备 该项试验应在开关设备安装就位后进行。试验时应按表1、表2做准备。2、选择仪器 绝缘电阻测试选择MI2077型绝缘电阻测试仪,该仪器测试电压可选。 3、测试 主回路、辅助回路的绝缘电阻的测试。使用1000V兆欧表进行,持续时间为1min,应无闪络及击穿现象。绝缘电阻均不小于1 MΩ。在比较潮湿的地方,可不小于0.5 MΩ。二次回路绝缘测量时应注意回路中是否有数字仪表或PLC等电子设备,试验时应将插件拔出或两端短路。 b)电压继电器动作值检查 一、意义 电压继电器动作值检查可以有效检查电压继电器在各个电压值下的动作情况,检查其是否满足规程要求。 二、操作程序 1、试验流程图

三、试验步骤 1、试验准备 该项试验应在开关设备安装就位后进行。试验时应按表1、表2做准备。 2、选择仪器 电压继电器动作值检查可使用三相调压器进行。 3、测试 用三相调压器输出电压连接在三相电压线圈端子,缓慢升压至线圈吸合,记录吸合电压值与85%额定电压值比较。缓慢降压至线圈释放,记录释放电压值与5%额定电压值比较。由于继电器检查电压的同时还检测三相电压的相序,所以同时应注意所加电压相序是否正确。测量时应先加额定工作电压,如继电器非正常工作状态(红灯常亮或红灯闪烁, 其中红灯常亮为定值不对,红灯闪烁为相序不对),调节继电器定值旋钮或改变相序,直至继电器正常工作,然后再进行其他电压值的动作检查。 c) 低压电器动作情况检查 一、意义 电压继电器动作值检查可以有效检查低压电器在各个电压值下的动作情况,检 查其是否满足规程要求。 二、操作程序 1、试验流程图 三、试验步骤 1、试验准备 该项试验应在开关设备安装就位后进行。试验时应按表1、表2做准备。 2、选择仪器