文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 格力商用空调故障代码

格力商用空调故障代码

格力商用空调故障代码
格力商用空调故障代码

格力商用空调故障代码

适用机型:户式机、数码多联、变频多联、智能多联、风管机、风冷螺杆、水冷螺杆、模块机、单元机、恒温恒湿机、通用控制器、船用空调、智能变频、水环热泵。

一、户式机

户式(别墅)中央空调机组故障代码1.1 单系统

E1 系统高压保护

E2 板式换热器防冻保护

E3 系统低压保护

E6 电机过载保护

E7 水流开关保护

E8 系统防高温保护

F1 防冻防高温感温包故障F2 化霜感温包故障

F3 环境感温包故障

F4 回水感温包故障

F5 供水感包故障

1.2 双系统

E1 压缩机1高压保护

E2 系统1防冻结保护

E3 压缩机1低压保护

E4 压缩机1排气温度保护E5 压缩机1过载保护

E6 水泵过载保护

E7 水流开关故障

E8 风机1过载保护

E9 系统1防高温

b1 压缩机2高压保护

b2 系统2防冻结保护

b3 压缩机2低压保护

b4 压缩机2排气温度保护b5 压缩机2过载保护

b8 风机2过载保护

b9 系统2防高温

F1 防冻温度传感器1故障F2 防冻温度传感器2故障F3 除霜温度传感器1故障F4 除霜温度传感器2故障F5 排气温度传感器1故障F6 排气温度传感器2故障F7 室外环境温度传感器故障F8 进水温度传感器

F9 出水温度传感器

EC 通信故障

EE 存储芯片故障

二、数码多联

数码多联空调机组故障代码2.1 风管式室内机

E1 压缩机高压保护

E2 室内防冻结保护

E3 压缩机低压保护

E4 压缩机排气温度保护

E5 压缩机过电流保护

E6 通讯故障

F0 室内环境感温包故障

F1 室内入管感温包故障

F2 室内中部感温包故障

F3 室内出管感温包故障

F4 室外环境感温包故障

F5 室外入管感温包故障

F6 室外中部感温包故障

F7 室外出管感温包故障

F8 定容压机排气感温包故障F9 数码压机排气感温包故障Fa 定容油温感温包故障

Fb 数码油温感温包故障

Fc 高压阀故障

CC 按键锁定

E7 模式冲突

E9/Eb 水满保护

EE 远程锁定

EH 辅热故障

Fd 低压阀故障

2.2 立柜式室内机

F1 室内入管感温包故障

F2 室内中部感温包故障

F3 室内出管感温包故障

F4 室外环境感温包故障

F5 室外入管感温包故障

F6 室外中部感温包故障

F7 室外出管感温包故障

F8 排气感温包1(定频)故障F9 排气感温包2(数码)故障F0 室内环境感温包故障

FA 油温感温包1(定频)故障Fb 油温感温包2(数码)故障Fc 高压阀故障

Fd 低压阀故障

E1 高压保护

E2 防低温

E3 低压保护

E4 排气高温

E5 过流保护

E6 通讯故障

CC 按键锁定

E7 模式冲突

EE 远程锁定

EH 辅热故障

2.3 天井式室内机(电源灯、运行灯、定时灯)亮灭闪入管感温头故障

亮闪闪中部感温头故障

亮闪亮出管感温头故障

亮亮闪室内感温头故障

亮闪灭化霜(非故障)

灭灭闪防冻结温

灭闪闪水满保护

灭闪亮模式冲突

闪闪闪通讯故障

闪灭灭外机故障

闪亮亮辅热故障

2.4 冷静王室内机(电源灯、运行灯、定时灯)亮灭闪入管感温头故障

亮闪闪中部感温头故障

亮闪亮出管感温头故障

亮亮闪室内感温头故障

亮闪灭化霜

灭灭闪防冻结温

灭闪亮模式冲突

闪闪闪通讯故障

闪灭灭外机故障

闪亮亮辅热故障

2.5 挂壁式室内机(运行灯、定时灯)

闪(1)闪入管感温头故障

闪(1)闪中部感温头故障

闪(1)闪出管感温头故障

闪(1)闪室内感温头故障

亮闪化霜

灭闪防冻结温

闪亮模式冲突

闪(2)闪通讯故障

闪灭外机故障

快闪慢闪辅热故障(风云)

备注:(1)一亮一灭的闪烁。(2)同时亮、灭的闪烁。

2.6 菱格风室内机

EH 辅热保护

E1 高压保护

E2 防冻结保护

E3 低压保护

E4 排气保护

E5 过流保护

E6 通讯故障

E7 模式冲突

F0 内环境感温包故障

F1 内机进管感温包故障

F2 内机中管感温包故障

F3 内机出管感温包故障

F4 外环境感温包故障

F5 外机进管感温包故障

F6 外机中管感温包故障

F7 外机出管感温包故障

F8 低频排气感温包故障

F9 数码排气感温包故障

FA 定频油温感温包故障

FB 数码油温感温包故障

FC 高压传感器故障

FD 低压传感器故障

E7 模式冲突

EE 远程锁定

EH 辅热故障

数码多联式空调机组故障代码(制冷量:8-30Kw)

2.7 室外机(LED:5、4、3、2、1)

闪灭灭灭闪高压保护

闪灭灭闪灭低压保护

闪灭灭闪闪排气温度保护

闪灭闪灭灭过流保护

闪灭闪闪灭通讯故障

闪灭闪闪闪化霜

闪闪灭灭灭室外环境感温头故障

闪闪灭灭闪盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭盘管中间感温头故障

闪闪灭闪闪盘管出口感温头故障

闪闪闪灭灭定排感温包故障

闪闪闪灭闪数排感温包故障

闪闪闪闪灭定油温感温包故障

闪闪闪闪闪数油温感温包故障

闪亮闪闪闪高压阀故障

闪亮亮闪闪低压阀故障

闪闪亮闪闪油温超过80度保护

数码多联式空调机组故障代码(制冷量:60Kw)

2.8 室外机(主板机)(LED:5、4、3、2、1)

闪灭灭灭闪高压保护

闪灭灭闪灭低压保护

闪灭灭闪闪排气温度保护

闪灭闪灭灭过流保护

闪灭闪灭闪主机板与子机通信故障

闪灭闪闪灭外主机板与转接板通讯故障

闪灭闪闪闪化霜

闪闪灭灭灭室外环境感温头故障

闪闪灭灭闪系统1盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭系统1盘管中间感温头故障

闪闪灭闪闪系统1盘管出口感温头故障

闪闪闪灭灭定频压机1排气感温包故障

闪闪闪灭闪数码压机排气感温包故障

闪闪闪闪灭定频压机1油温感温包故障

闪闪闪闪闪数码压机油温感温包故障

闪亮闪闪闪高压传感器故障

闪亮亮闪闪低压传感器故障

闪闪闪亮闪回油

闪闪闪闪亮均油

闪闪亮闪闪油温80度高温保护

闪亮亮闪灭子机低压阀(低压传感器)故障

闪亮闪闪灭子机高压阀(高压传感器)故障

闪灭闪亮亮模块化多联机拨码台数与通讯台数不一致

闪灭闪亮灭多个模块中任一模块有故障,其他外机显示此故障

闪灭闪闪亮外机板与风机调速板的通信故障

闪闪闪亮灭缺冷媒保护

外机主机板及外机子机板指示灯定义:LED4、LED3、LED2、LED1为故障显示灯;LED5为运行指示灯(正常运行时亮、故障时闪);LED6为电源指示灯(上电后亮、断电后灭)。

数码多联式空调机组故障代码(制冷量:60Kw)

2.9 室外机(子板机)(LED:5、4、3、2、1)

闪灭灭灭闪高压保护

闪灭灭闪灭低压保护

闪灭灭闪闪排气温度保护

闪灭闪灭灭过流保护

闪灭闪闪灭外主机与子机通讯故障

闪灭闪闪闪化霜

闪闪灭灭闪系统2盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭系统2盘管中间感温头故障

闪闪灭闪闪系统2盘管出口感温头故障

闪闪闪灭灭定频压机2排气感温包故障

闪闪闪灭闪定频压机3排气感温包故障

闪闪闪闪灭定频压机2油温感温包故障

闪闪闪闪闪定频压机3油温感温包故障

闪闪闪亮闪回油

闪闪闪闪亮均油

闪闪亮闪闪油温80度高温保护

闪亮亮闪灭子机低压阀(低压传感器)故障

闪亮闪闪灭子机高压阀(高压传感器)故障

闪灭闪亮亮模块化多联机拨码台数与通讯台数不一致

闪灭闪亮灭多个模块中任一模块有故障,其他外机显示此故障

闪灭闪闪亮外机板与风机调速板的通信故障

闪闪闪亮灭缺冷媒保护

外机主机板及外机子机板指示灯定义:LED4、LED3、LED2、LED1为故障显示灯;LED5为运行指示灯(正常运行时亮、故障时闪);LED6为电源指示灯(上电后亮、断电后灭)。

数码多联式空调机组故障代码(制冷量:60Kw及60Kw以上的系统)

2.10 转接器

E1 高压保护

E2 防低温

E3 低压保护

E4 排气高温

E5 过流保护

E6 通讯故障

E7 模式冲突

EA 油电磁阀保护

F4 室外环境感温包故障

F5 主机室外入管感温包故障

F6 主机室外中部感温包故障

F7 主机室外出管感温包故障

F8 主机排气感温包1(定频)故障

F9 主机排气感温包2(数码)故障

FA 主机油温感温包1(定频)故障

Fb 主机油温感温包2(数码)故障

FC 高压阀故障

Fd 低压阀故障

FE 缺冷媒保护

b5 子机入管感温包故障

b6 子机中部感温包故障

b7 子机出管感温包故障

b8 定频压机2排气感温包故障

b9 定频压机3排气感温包故障

bA 定频压机2油温感温包故障

bb 定频压机3油温感温包故障

三、变频多联

变频多联式空调机组故障代码

3.1 变频多联式空调机组故障代码(制冷量:28Kw)

室外机(LED:5、4、3、2、1)

闪灭灭灭闪高压保护

闪灭灭闪灭低压保护

闪灭灭闪闪排气温度保护

闪灭闪灭灭过流保护

闪灭闪灭闪模示冲突

闪灭闪闪灭通讯故障

闪灭闪闪闪化霜

闪闪灭灭灭室外环境感温头故障

闪闪灭灭闪室外盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭室外盘管中间感温头故障

闪闪灭闪闪室外盘管出口感温头故障

闪闪闪灭灭定排感温包故障

闪闪闪灭闪变排感温包故障

闪闪闪闪灭定油温感温包故障

闪闪闪闪闪变油温感温包故障

闪亮闪闪闪高压阀故障

闪亮亮闪闪低压阀故障

亮灭灭灭闪驱动与主板通讯故障

闪闪亮闪闪油温80度高温保护

备注:LED4、LED3、LED2、LED1为故障显示灯LED6为电源指示灯、LED5为运行指示灯、LED6红灯为定频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭,故障时闪)、LED5绿灯为变频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭,故障时闪)P280(老)变频板故障指示灯说明:

a、当模块出现过热、过流或欠压的时候,切断压缩机,黄绿红三个灯同时闪

b、当压缩机电流连续5S超过15A时,切断压缩机,红绿灯同时闪

c、当通讯故障时,黄灯闪

d、当IPM无直流电压供给/驱动信号线没接好/电流检测没插上时,黄绿灯闪;此故障为不可恢复故障,必须重新上电解除故障

e、低电压保护:开机状态下输入电压小于180(±8%)V,停机,显示过电流;关机状态下电压大于185(±8%)V时保护恢复

f、变频驱动无任何故障时,红灯闪

3.2 交流变频多联式空调机组故障代码-机组GMV-P300W2D(制冷量:30Kw )室外机(LED:5、4、3、2、1)

闪灭灭灭闪高压保护

闪灭灭闪灭低压保护

闪灭灭闪闪排气温度保护

闪灭闪灭灭过流保护

闪灭闪闪灭通讯故障

闪灭闪闪闪化霜

闪闪灭灭灭室外环境感温头故障

闪闪灭灭闪室外盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭室外盘管中间感温头故障

闪闪灭闪闪室外盘管出口感温头故障

闪闪闪灭灭定排感温包故障

闪闪闪灭闪变排感温包故障

闪闪闪闪灭定油温感温包故障

闪闪闪闪闪变油温感温包故障

闪亮闪闪闪高压阀故障

闪亮亮闪闪低压阀故障

亮灭灭灭闪驱动与主板通讯故障

闪亮灭闪闪变频壳顶高温保护

闪亮灭灭闪变频壳顶感温包故障

闪亮亮亮闪散热片高温保护

闪亮闪亮亮散热片传感器故障

备注:LED4、LED3、LED2、LED1为故障显示灯LED6为电源指示灯、LED5为运行指示灯、LED6红灯为定频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭,故障时闪)、LED5绿灯为变频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭,故障时闪)。

3.3 变频板故障指示灯说明:(适用于主板WZ814编码30228101)

(LED:1、2、3)

闪闪灭电压保护

闪闪闪电流保护

闪灭闪模块保护

灭闪闪通讯故障

灭闪灭紧急停机

备注:LED1---红灯LED2---黄灯LED3---绿灯

LED1红灯为变频板正常运行指示灯(正常运行时闪烁)

3.4 交流变频风机驱动板故障指示灯说明:(适用于主板WZS801编码30228002)

(LED:2红、1黄、3绿)

闪灭灭正常工作

闪灭闪模块保护

灭闪闪通讯故障

备注:LED1---黄灯LED2---红灯LED3---绿灯

LED1红灯为变频板正常运行指示灯(正常运行时闪烁)

3.5 直流变频多联式空调机组故障代码(制冷量:5-7Kw)

室外机(LED:5、4、3、2、1)

闪灭灭灭闪高压保护

闪灭灭闪灭低压保护

闪灭灭闪闪排气温度保护

闪灭闪闪灭通讯故障

闪灭闪闪闪化霜

闪闪灭灭灭室外环境感温头故障

闪闪灭灭闪室外盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭室外盘管中间感温头故障

闪闪灭闪闪室外盘管出口感温头故障

闪闪闪灭闪变排感温包故障

闪亮闪闪闪高压阀故障

闪亮亮闪闪低压阀故障

亮灭灭灭闪驱动与主板通讯故障

直流变频多联外机驱动故障代码(5-7 kw)

(LED:3、2、1)

亮亮亮没有故障

亮亮灭驱动模块复位

亮亮闪驱动模块欠相,脱调

亮灭亮压缩机启动失败

亮灭灭PFC保护

亮灭闪IPM保护

亮闪亮交流电流保护

亮闪灭直流输入电压过高

亮闪闪直流输入电压过低

灭亮亮散热片传感器异常,断路,短路

灭亮灭散热片温度过高

灭亮闪通讯故障(模块内部通讯)

灭灭亮通讯故障(和外机主板通讯)

内机显E5

备注:LED4、LED3、LED2、LED1为故障显示灯LED6为电源指示灯、LED5为运行指示灯、LED6红灯为定频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭,故障时闪)、LED5绿灯为变频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭,故障时闪)。

3.6 直流变频多联式空调机组故障代码-机组GMV-PD300(制冷量:30Kw)

室外机(LED:5、4、3、2、1)

闪灭灭灭闪高压保护

闪灭灭闪灭低压保护

闪灭灭闪闪排气温度保护

闪灭闪灭灭驱动系统异常[过流]

闪灭闪灭闪模示冲突

闪灭闪闪灭通讯故障

闪灭闪闪闪化霜

闪闪灭灭灭室外环境感温头故障

闪闪灭闪灭室外盘管中间感温头故障

闪闪闪灭灭排气感温包1(定频)故障

闪闪闪灭闪排气感温包2(变频)故障

闪闪闪闪灭油温感温包1(定频)故障

闪闪闪闪闪油温感温包2(变频)故障

闪亮闪闪闪高压阀故障

闪亮亮闪闪低压阀故障

亮灭灭灭闪驱动与主板通讯故障

闪亮亮亮闪散热片高温保护

闪亮闪亮亮散热片传感器故障

闪亮亮亮亮过电压保护

闪亮亮闪亮电流传感器故障

闪亮闪亮闪过电流保护

闪亮闪闪亮低电压保护

闪闪亮亮亮IPM模块保护

闪闪亮闪亮IPM故障

闪闪闪亮亮其它驱动异常

闪闪闪亮灭缺冷媒保护

备注:LED4、LED3、LED2、LED1为故障显示灯LED6为电源指示灯、LED5为运行指示灯、LED6红灯为定频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭,故障时闪)、LED5绿灯为变频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭,故障时闪)。

3.7 模块化直流变频(三菱基板)多联式空调机组故障代码(制冷量:30~90Kw)室外机(LED:5、4、3、2、1)

闪灭灭灭闪高压保护

闪灭灭闪灭低压保护

闪灭灭闪闪排气温度保护

闪灭闪闪灭通讯故障

闪灭闪闪闪化霜

闪灭闪闪亮主板与风机板通信故障

闪灭闪亮灭多个模块中任一模块有故障,其他模块显示此故障

该故障停整机,若为本外机有故障,则只显示自己的故障

闪灭闪亮亮拨码模块数与实际通讯模块数不一致

该故障停整机,数量一致后恢复正常

闪闪灭灭灭室外环境感温头故障

闪闪灭灭闪室外盘管进口感温头故障

闪闪灭闪灭室外盘管中间感温头故障

闪闪灭闪闪室外盘管出口感温头故障

闪闪闪灭闪变排感温包故障

闪闪闪亮灭缺冷媒保护

闪亮闪闪闪高压阀故障

闪亮亮闪闪低压阀故障

闪亮灭亮亮外风机驱动异常

LED6灭、LED5闪灭灭灭灭强制制冷

绿灯(LED5)闪;红灯和黄灯(LED1、LED2、LED3、LED4、LED6)灭LED6闪、LED5灭灭灭灭灭强制制热

红灯(LED6)闪;绿灯和黄灯(LED1、LED2、LED3、LED4、LED5)灭LED6闪、LED5闪灭灭灭灭强制关机

闪亮亮亮亮[bp]过电压保护

闪亮亮亮闪[bp]散热片过热保护

闪亮亮闪亮[bp]电流传感器故障

闪亮闪亮亮[bp]散热器传感器故障

闪亮闪亮闪[bp]过电流保护

闪亮闪闪亮[bp]低电压保护

闪闪亮亮亮[bp]IPM模块保护

闪闪亮闪亮[bp]IPM故障

闪闪闪亮亮[bp]其它驱动异常

亮灭灭灭闪变频驱动与主板通讯故障

备注:

1.LED4、LED3、LED2、LED1为故障显示灯、LED6为电源指示灯、LED5为运行指示灯;

2.LED6红灯为定频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭,故障时闪)、LED5绿灯为变频运行指示灯(正常运行时亮、关机时灭,故障时闪)

3.[bp]表示为直流变频(三菱基板)机型故障;

4.强制模式时,LED4、LED3、LED2、LED1灭;LED5和LED6显示模式。3.8 风管式室内机

E1 压缩机高压保护

E2 室内防冻结保护

E3 压缩机低压保护

E4 压缩机排气温度保护

E5 压缩机过电流保护

E6 通讯故障

F0 室内环境感温包故障

F1 室内入管感温包故障

F2 室内中部感温包故障

F3 室内出管感温包故障

F4 室外环境感温包故障

F5 室外入管感温包故障

F6 室外中部感温包故障

F7 室外出管感温包故障

F8 定容压机排气感温包故障

F9 数码压机排气感温包故障

Fa 定容油温感温包故障

Fb 数码油温感温包故障

Fc 高压阀故障

Fd 低压阀故障

CC 按键锁定

E7 模式冲突

EE 远程锁定

EH 辅热故障

3.9 立柜式室内机

F1 室内入管感温包故障

F2 室内中部感温包故障

F3 室内出管感温包故障

F4 室外环境感温包故障

F5 室外入管感温包故障

F6 室外中部感温包故障

F7 室外出管感温包故障

F8 排气感温包1(定频)故障

F9 排气感温包2(数码)故障

F0 室内环境感温包故障

FA 油温感温包1(定频)故障

Fb 油温感温包2(数码)故障

Fc 高压阀故障

Fd 低压阀故障

E1 高压保护

E2 防低温

E3 低压保护

E4 排气高温

E5 过流保护

E6 通讯故障

E7 模式冲突

3.10 天井式室内机(电源灯、运行灯、定时灯)亮灭闪入管感温头故障

亮闪闪中部感温头故障

亮闪亮出管感温头故障

亮亮闪室内感温头故障

亮闪灭化霜(非故障)

灭灭闪防冻结温

灭闪闪水满保护

灭闪亮模式冲突

闪闪闪通讯故障

闪灭灭外机故障

闪亮亮辅热故障

3.11 冷静王室内机(电源灯、运行灯、定时灯)

亮灭闪入管感温头故障

亮闪闪中部感温头故障

亮闪亮出管感温头故障

亮亮闪室内感温头故障

亮闪灭化霜

灭灭闪防冻结温

灭闪亮模式冲突

闪闪闪通讯故障

闪灭灭外机故障

闪亮亮辅热故障

3.12 挂壁式室内机(运行灯、定时灯)

闪(1)闪入管感温头故障

闪(1)闪中部感温头故障

闪(1)闪出管感温头故障

闪(1)闪室内感温头故障

亮闪化霜

灭闪防冻结温

闪亮模式冲突

闪(2)闪通讯故障

闪灭外机故障

快闪慢闪辅热故障(风云)

备注:(1)一亮一灭的闪烁。(2)同时亮、灭的闪烁。

3.13 菱格风室内机

EH 辅热保护

E1 高压保护

E2 防冻结保护

E3 低压保护

E4 排气保护

E5 过流保护

E6 通讯故障

E7 模式冲突

F3 内机出管感温包故障

F4 外环境感温包故障

F5 外机进管感温包故障

F6 外机中管感温包故障

F7 外机出管感温包故障

F8 低频排气感温包故障

F9 数码排气感温包故障

FA 定频油温感温包故障

FB 数码油温感温包故障

FC 高压传感器故障

FD 低压传感器故障

E7 模式冲突

EE 远程锁定

EH 辅热故障

四、智能变频

智能多联式空调机组故障代码4.1 风管式室内机

E1 压缩机高压保护

E2 室内防冻结保护

E3 压缩机低压保护

E4 压缩机排气高温保护

E5 压缩机过载保护

E6 通讯故障

E7 模式冲突

E8 内风机过载

F0 室内环境感温包故障

F1 蒸发器感温包故障

F2 冷凝器感温包故障

F3 室外环境感温包故障

F4 排气感温包故障

EH 辅助电加热故障

4.2 立柜式室内机

F0 室内环境感温包故障

F1 蒸发器感温包故障

F2 冷凝器感温包故障

F3 室外环境感温包故障

F4 排气感温包故障

E1 压缩机高压保护

E2 蒸发器防冻结保护

E3 压缩机低压保护

E4 压缩机排气高温保护

E5 压缩机过载保护

E6 通讯故障

E7 系统模式冲突

4.3 挂壁式25 、35室内机

制热指示灯(黄色)

常灭制热未开启

常亮制热开启

连闪一次室内感温包故障

连闪二次室内蒸发器感温包故障连闪三次室外冷凝器感温包故障连闪四次室外环境感温包故障连闪五次室外排气感温包故障制冷指示灯(绿色)

常灭制冷未开启

常亮制冷开启

连闪一次系统模式冲突

连闪二次室外机化霜

连闪三次压缩机高压保护

连闪四次压缩机低压保护

连闪五次压缩机过载保护

连闪六次压缩机排气管高温保护运行指示灯(红色)

常灭机组未开启运行

常亮机组开启运行

连闪一次通信故障

连闪二次室内机防冻结保护

连闪三次室内机防高温保护

连闪四次辅助电加热保护

4.4 天井式室内机

定时指示灯(黄色)

常灭机组处于正常运行

常亮机组处于定时运行状态

连闪一次室内感温包故障

连闪二次室内蒸发器感温包故障

连闪三次室外冷凝器感温包故障

连闪四次室外环境感温包故障

连闪五次室外排气感温包故障

压缩机运行指示灯(绿色)

常灭压缩机处于停止状态

常亮压缩机处于运行状态

连闪一次内机模式冲突

连闪二次室外机化霜

连闪三次压缩机高压保护

连闪四次压缩机低压保护

连闪五次压缩机过载保护

连闪六次压缩机排气管高温保护

运行指示灯(红色)

常灭机组处于关机状态

常亮机组处于开机状态

连闪一次通信故障

连闪二次室内机水满保护

连闪三次室内机防冻结保护

连闪四次室内机防高温保护

连闪五次机组处于强制运行状态

连闪六次辅助电加热保护

4.5 智能多联式空调机组故障代码(GMV-J50W2/A)

室外机(黄灯、红灯、绿灯)

亮灭亮压缩机未工作

灭灭亮压缩机工作

亮亮亮排气感温包故障

闪闪亮压缩机过载保护

闪灭灭模块保护

无相应的故障指示室外环境温度故障室外管温故障

无相应的故障指示A阀温度传感器故障B阀温度传感器故障

室内机

故障显示方式:内机控制器主板上的D1(绿色)、D2(黄色)。绿色灯为通讯灯,当通讯正常的时候,以周期5秒一亮一灭;黄色灯为感温包故障指示灯,当感温包无故障时,该灯不亮;接收灯板上的运行灯在正常运行的时候常亮,当开始化霜时闪烁,外机有故障时不会闪烁,化霜结束后停止闪烁。

五、风管机

风管送风式空调机组故障代码

5.1 KF系列

E1 压缩机高压保护

E2 室内防冻结保护

格力空调代码表

格力空调代码表

格力空调代码表 你好! 格力变频柜机故障显示 E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路 E2 防冻结保护(内管温) E3 内传感器短开路 E4 蒸发器管温开、短路 E5 通讯失败(N、L)不能接反) 二普通柜机 E1 压机高压保护 E2 内冻结保护 E3 压机低压保护 E4 排气温度保护(相序保护) E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18 7 格力空调故障代码 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断

4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良! 格力KFR-70LW/ED故障代码 KFR-70LW/ED E1高压 E2防冻结 E3低压 8 格力空调故障代码 E4排温 E5过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护 关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 9 格力空调故障代码 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常

格力空调故障显示代码大全解读

格力空调故障显示代码大全解读

家用空调产品故障显示代码 1、家用空调产品故障显示代码表 序号故障、保护定义显示器代码内机指示灯显示 1 系统高压保护E1 运行指示灯灭3S闪烁1次 2 内侧防冻结保护E2 灭3S闪烁2次 3 系统低压保护E3 灭3S闪烁3次 4 压缩机排气保护E4 灭3S闪烁4次 5 低电压过流保护E5 灭3S闪烁5次 6 通讯故障E6 灭3S闪烁6次 7 模式冲突E7 灭3S闪烁7次 8 防高温保护E8 灭3S闪烁8次 9 防冷风保护E9 灭3S闪烁9次 10 整机交流电压下降降频E0 灭3S闪烁10次 11 无室内电机反馈H6 灭3S闪烁11次 12 故障电弧保护C1 灭3S闪烁12次 13 漏电保护C2 灭3S闪烁13次

14 接错线保护C3 灭3S闪烁14次 15 无地线C6 灭3S闪烁16次 16 跳帽故障保护C5 灭3S闪烁15次 17 室内环境感温包开、短路F1 制冷指示灯灭3S闪烁1次 18 室内蒸发器感温包开、短路F2 灭3S闪烁2次 19 室外环境感温包开、短路F3 灭3S闪烁3次 20 室外冷凝器感温包开、短路F4 灭3S闪烁4次 21 室外排气感温包开、短路F5 灭3S闪烁5次 22 制冷过负荷降频F6 灭3S闪烁6次 23 电流过大降频F8 灭3S闪烁8次 24 排气过高降频F9 灭3S闪烁9次 25 直流输入电压过高PH 灭3S闪烁11次 26 化霜H1 制热指示灯灭3S闪烁1次 27 静电除尘保护H2 灭3S闪烁2次 28 压缩机过载保护H3 灭3S闪烁3次 29 系统异常H4 灭3S闪烁4次

30 模块保护H5 灭3S闪烁5次 31 PFC保护HC 灭3S闪烁6次 32 同步失败H7 灭3S闪烁7次 33 水满保护H8 灭3S闪烁8次 34 电加热管故障H9 灭3S闪烁9次 35 制热防高温降频H0 灭3S闪烁10次 36 压缩机退磁保护HE 灭3S闪烁14次 37 直流输入电压过低PL 灭3S闪烁21次 38 管温过高降频FA 39 防冻结降频FH 40 滑动门故障FC 41 二氧化碳检测故障FP 42 二氧化碳浓度过高报警Cd 43 水箱水位开关故障L2 44 欠相,脱调(缺相)Ld 45 压缩机堵转LE

格力空调故障代码及维修解决方案大全

格力空调故障代码大全(本文转自合肥空调维修网https://www.wendangku.net/doc/d31456006.html,/) KF-60L WAK 柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 4.室外环境温度高于43度时开始制冷 5.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好

5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压 E2 防冻结 E3 低压 E4 排温 E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护 E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护 E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度

3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

格力空调故障代码大全

格力空调故障代码 E1:压缩机高压保护。 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 3﹑控制回路异常 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2:蒸发器防冻结保护。 1﹑室内风机不转或风口堵住。 2﹑室内环境温度低于18度。 3﹑管温感温头折断。 4﹑管温感温头插头没插好。 5﹑控制回路异常。 E3:压缩机低压保护。 1﹑冷媒不足。 2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。 3﹑过滤器半堵。 E4:压缩机排气温度过高保护。 1﹑系统堵塞。 2﹑压缩机老化。 3﹑外机散热不好。 E5:过电流(低电压保护)。

二、格力空调维修和检查方法, 在制冷工况下冷量不足 1.有冷风但室内不冷。 2. 房间太大或门窗打开,请关严门窗。 3. 室内人太多或有热源,请清除热源。 4 室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。 5 室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 e. 过滤网脏堵,请清洗。 6. 系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。 7. 两器脏,请清洗。进出风处障碍物,请清除。 8. 制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。 9. 系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。 10.室外温度太高。 11.检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。 12. 若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。 13. 压缩机本身效率低。 14. 室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。

15. 冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。 16. 空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。 17. 制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。 系统高压保护E1 内侧防冻结保护E2 系统低压保护E3 压缩机排气保护E4 低电压过流保护E5 通讯故障E6 模式冲突E7 防高温保护E8 防冷风保护E9 整机交流电压下降降频E0 无室内电机反馈H6 故障电弧保护C1 漏电保护C2 接错线保护C3 无地线C6

格力空调故障显示代码大全解读

格力空调故障显示代码 大全解读 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

家用空调产品故障显示代码 1、家用空调产品故障显示代码表 1系统高压保护E1运行指示灯灭3S闪烁1次 2内侧防冻结保护E2灭3S闪烁2 次 3系统低压保护E3灭3S闪烁3 次 4压缩机排气保护E4灭3S闪烁4 次 5低电压过流保护E5灭3S闪烁5 次 6通讯故障E6灭3S闪烁6 次 7模式冲突E7灭3S闪烁7 次 8防高温保护E8灭3S闪烁8 次 9防冷风保护E9灭3S闪烁9 次 10整机交流电压下降降频E0灭3S闪烁10 次

11无室内电机反馈H6灭3S闪烁11 次 12故障电弧保护C1灭3S闪烁12 次 13漏电保护C2灭3S闪烁13 次 14接错线保护C3灭3S闪烁14 次 15无地线C6灭3S闪烁16 次 16跳帽故障保护C5灭3S闪烁15 次 17室内环境感温包开、短 路F1制冷指示灯 灭3S闪烁1次 18室内蒸发器感温包开、 短路F2灭3S闪烁2 次 19室外环境感温包开、短 路F3灭3S闪烁3 次 20室外冷凝器感温包开、 短路F4灭3S闪烁4 次 21室外排气感温包开、短 路F5灭3S闪烁5 次 22制冷过负荷降频F6灭3S闪烁6 次 23电流过大降频F8灭3S闪烁8 次

24排气过高降频F9灭3S闪烁9 次 25直流输入电压过高PH 灭3S闪烁11次 26化霜H1制热指示灯灭3S闪烁1次 27静电除尘保护H2灭3S闪烁2 次 28压缩机过载保护H3灭3S闪烁3 次 29系统异常H4灭3S闪烁4 次 30模块保护H5灭3S闪烁5 次 31PFC保护HC 灭3S闪烁6次 32同步失败H7灭3S闪烁7 次 33水满保护H8灭3S闪烁8 次 34电加热管故障H9灭3S闪烁9 次 35制热防高温降频H0灭3S闪烁10 次 36压缩机退磁保护HE 灭3S闪烁14次

格力空调故障代码与维修解决方案报告书大全

格力空调故障代码大全(本文转自空调维修网.hfwxg./) KF-60L WAK 柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 4.室外环境温度高于43度时开始制冷 5.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好

5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压 E2 防冻结 E3 低压 E4 排温 E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护 E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护 E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度

3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

格力空调故障代码

空调常见故障代码 显示代码故障代码含义 E1 系统高压保护 E2 内侧防冻结保护 E3 系统低压保护 E4 压缩机排气保护 E5 低电压过流保护 E6 通讯故障 E7 模式冲突 E8 防高温保护 E9 防冷风保护 E0 整机交流电压下降降频 H6 无室内电机反馈 C1 故障电弧保护 C2 漏电保护 C3 接错线保护 C6 无地线 C5 跳帽故障保护 F1 室内环境感温包开、短路 F2 室内蒸发器感温包开、短路F3 室外环境感温包开、短路 F4 室外冷凝器感温包开、短路F5 室外排气感温包开、短路 F6 制冷过负荷降频 F8 电流过大降频 F9 排气过高降频 PH 直流输入电压过高 H1 化霜(化霜非故障现象) H2 静电除尘保护 H3 缩机过载保护 H4 系统异常(防高温停机保护) H5 模块保护 HC PFC保护 H7 同步失败 H8 水满保护 H9 电加热管故障 HO 制热防高温降频 HE 压缩机退磁保护 PL 直流输入电压过低 FA 管温过高降频 FH 防冻结降频FC 滑动门故障 FP 二氧化碳检测故障 F0 制冷剂泄漏 Cd 二氧化碳浓度过高报警 L1 湿度传感器故障 L2 水箱水位开关故障 L9 功率过高保护 LC 按键功能被屏蔽 Ld 欠相,脱调(缺相) LE 压缩机堵转 LP 内机型号不匹配 U1 压缩机相电流检测电路故障 U5 整机过流检测电路故障U7 四通阀换向异常 U8 PG电机(内风机)过零检测故障 U9 外风机过零检测电路故障 UH 无室外电机反馈 rF 射频模块故障JF 内机与检测板通讯故障 EE 室外记忆芯片读写故障 PU 电容充电故障 P8 模块温度过高保护P7 模块感温包电路故障 P5 压缩机相电流过流保护EU 模块温度过高限/降频

格力空调故障代码详细说明

格力空调故障代码详细说明;格力变频柜机故障显示: E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路 E2 防冻结保护(内管温) E3 内传感器短开路 E4 蒸发器管温开、短路 E5 通讯失败(N、L)不能接反) 二普通柜机 E1 压机高压保护 E2 内冻结保护 E3 压机低压保护 E4 排气温度保护(相序保护) E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18 7 格力空调故障代码 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良! 格力KFR-70LW/ED故障代码 KFR-70LW/ED

E1高压 E2防冻结 E3低压 8 格力空调故障代码 E4排温 E5过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护 关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 9 格力空调故障代码 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 格力KFR--50L/H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。 格力变频故障显示表

格力空调故障代码

格力空调故障代码 格力空调故障代码 故障代码 故障内容 适用型号 C1 故障电弧保护 家用机 C2 漏电保护 C3 接错线保护 C4 无地线 C5 跳线帽故障保护 CD 二氧化碳检测浓度过高报警 CP 防冷风保护 DF 防冻结保护 E0 整机交流电压下降降频 E1 系统高压保护 E2 室内侧防冻结保护 E3 系统低压保护 E4 压缩机排气保护 E5 低电压过电流保护 E6 通讯故障 E7 模式冲突 E8 防高温保护 E9 防冷风保护 EC 错误操作或无效操作 EE 存储芯片故障/室内PCB板故障 F0 收氟模式(系统缺氟或堵塞保护) F1 室内环境感温包开、短路 F2 室内蒸发器感温包开、短路 F3 室外环境感温包开、短路 F4 室外冷凝器感温包开、短路 F5 室外排气感温包开、短路 F6 制冷过负荷降频 F7 制冷回油 F8 电流过大降频 F9 排气过高降频 FA 管温过高降频 FC 滑动门故障 FE 室外过载感温包故障 FH 防冻结降频 FP 室内传感器检测故障 H0 制热防高温降频 H1 室外机化霜

H2 静电除尘保护 H3 压缩机过载保护 H4 系统异常(防高温停机保护) H5 模块保护 H6 无室内机PG电机反馈(风机堵转0 H7 同步失败(压缩机相电流过流) H8 室内机水满保护 H9 电加热管故障 HC PFC过流保护 HE 压缩机退磁保护 HP 室内机防高温保护 L2 水箱水位开关故障 L9 功率过高保护 Lc 启动失败 LC 按键锁定 LD 缺相保护(压缩机三相不平衡保护) LE 压机堵转保护 LP 室内、外机型号不匹配 P0 最小制冷或制热 P1 名义(额定)制冷或制热 P2 最大制冷或制热 P3 中间制冷或制热 P7 散热器感温包故障 P8 散热片温度过高 PH 直流母线输入电压过高 PL 直流母线输入电压过低 PU 电容充电故障 U1 压缩机相电流检测电路故障 U3 直流母线电压跌落 U5 整机电流检测故障 U7 四通阀换向异常 U8 PG电机过零检测故障 U9 外机过零故障 UA 现场设定错误内外搭配异常 UF 过零异常 UH 无室外电机反馈 UL 排气感温包脱落 UP 室外电器盒温度过高 UU 直流过电流 故障代码 故障内容 适用型号 E1 压缩机高压保护 数码多联室外机

格力空调故障代码含义及维修方法

格力空调故障代码含义及维修方法 故障代码故障原因处理方法备注F1 蒸发器感温头故障 F2 冷凝器感温头故障 F3 室外感温头故障 F4 排气感温头故障 一.故障的含义代码、代码产生的原因 故障代码故障原因处理方法备注 E1保护为系统高压保护。 当连续3s检测到高 压保护时,关闭除 灯箱外的其他负 载,屏蔽所有按键 及遥控信号,指示 灯闪烁并显示故障 代码E1. 第一、先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,然后把主控板上的OVC插头和主板上的零线N 短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题。第二步判断室内、外机连接线和插头,把万用表调到欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的OVC保护线上,另一个表笔接在零线N 上,如果阻值为0,说明故

障在高压开关和过电流保护上,反之是线路问题。第三步通过电流表和压力表来判断是高压开关故障还是过电流保护故障。第四步如果是过电流故障,检查电压、氟的冲注量,压缩机的绕组是否正常。第五步如果是高压保护,检查系统是否堵塞,室内、外散热是否正常。 2. 开机几秒即显示故障代码E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应:将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍无显示故障代码E1,则为主板问题;否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC 线路接触不良,OVC控制线开路。 3. 运行一段时间停机显示故障代码E1(灯箱型无显示): 1)检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示故障代码E1. 2)电压不正常,引起电流过大。 3)检查系统高压,若达到2.7MPa,则高压开关断开,显示故障代码 E1,2.4MPa以下恢复。

格力空调故障代码大全

格力空调故障代码格力KFR--50L/H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。E5:室内外通信故障。格力变频故障显示表 LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象绿灯亮压缩机运行黄灯亮室外环境感温包有故障红灯亮室外管温感温包有故障闪烁模块保护闪烁闪烁压缩机过载保护绿灯亮红灯亮黄灯亮排气感温包有故障亮压缩机运行闪烁通信正常工作,否则不正常闪烁室内感温包有故障 LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示) 格力E1排除方法首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机2>过量冲注/维修过3>外机高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机2>过量冲注/维修过3>外机高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.格力定频机故障代码E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护E3---压缩机低压保护E4---排气管高温保护E5---低电压保护E6---静电除尘格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常 6﹑电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常 6﹑电容C7漏电格力空调维修一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!三:变频冷静王维修资料 1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行; 2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A

格力空调故障代码大全

格力空调故障代码大全 KF-60L WAK 柜机 E1;1冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 ; 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2; 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度 ; 3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 ; 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1;1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 ;5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2;1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度 ; 3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 ; 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 KFR-70LW/ED ;E1; 高压E2;; 防冻结E3; 低压E4; 排温E5; 过流 带低电压保护新款柜机代码:E1; 压缩机高压保护E2; 蒸发器防冻结保护E3; 压缩机低压保护E4; 管温感温头插头没插好 E5; 过电流(低电压保护 格务空调故障代码 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1故障代码 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 ; 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电( 转自久久信息网: https://www.wendangku.net/doc/d31456006.html,/shfw/wxfw/1058123.html ) 格力商用空调-户式中央空调机组 单系统 代码故障部位 E1 系统高压保护 E2 板式换热器放冻结保护 E3 系统低压保护 E6 电动机过载保护 E7 水流开关保护 E8 系统防高温保护 F1 防冻结,防高温传感器故障 F2 化霜传感器故障 F3 环境温度传感器故障

我给你全部格力空调的代码

我给你全部格力空调的代码。 格力变频柜机故障显示 E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路 E2 防冻结保护(内管温) E3 内传感器短开路 E4 蒸发器管温开、短路 E5 通讯失败(N、L)不能接反) 二普通柜机 E1 压机高压保护 E2 内冻结保护 E3 压机低压保护 E4 排气温度保护(相序保护) E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18 7 格力空调故障代码 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电

E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良! 格力KFR-70LW/ED故障代码 KFR-70LW/ED E1高压 E2防冻结 E3低压 8 格力空调故障代码 E4排温 E5过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护 关于格力空调的故代码E1和E2 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 9 格力空调故障代码 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 格力KFR--50L/H610故障代码E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。E2:室内蒸

格力空调故障代码(终审稿)

格力空调故障代码 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

格力空调故障代码 E1:压缩机高压保护。 1﹑冷凝器前有障碍物? 2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷? 3﹑控制回路异常 4﹑高压管压力过大使高压开关动作? E2:蒸发器防冻结保护。 1﹑室内风机不转或风口堵住。 2﹑室内环境温度低于18度。 3﹑管温感温头折断。 4﹑管温感温头插头没插好。 5﹑控制回路异常。 E3:压缩机低压保护。 1﹑冷媒不足。 2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。 3﹑过滤器半堵。 E4:压缩机排气温度过高保护。 1﹑系统堵塞。

2﹑压缩机老化。 3﹑外机散热不好。 E5:过电流(低电压保护)。 二、格力空调维修和检查方法, 在制冷工况下冷量不足? 1.有冷风但室内不冷。 2. 房间太大或门窗打开,请关严门窗。 3. 室内人太多或有热源,请清除热源。? 4 室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。 5 室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 e. 过滤网脏堵,请清洗。 6. 系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。 7. 两器脏,请清洗。进出风处障碍物,请清除。 8. 制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。 9. 系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。 10. 室外温度太高。 11. 检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。 12. 若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。

13. 压缩机本身效率低。 14. 室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。 15. 冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。 16. 空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。 17. 制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。 系统高压保护E1内侧防冻结保护E2系统低压保护E3压缩机排气保护E4低电压过流保护E5通讯故障E6模式冲突E7防高温保护E8防冷风保护E9整机交流电压下降降频E0无室内电机反馈H6故障电弧保护C1漏电保护C2接错线保护C3无地线C6跳帽故障保护C5室内环境感温包开,短路F1室内蒸发器感温包开,短路F2室外环境感温包开.短路F3室外冷凝器感温包开,短路F4室外排气感温包开,短路F5制冷过负荷降频F6电流过大降频F8排气过高降频F9化霜H1静电除尘保护H2压缩机过载保护H3系统异常H4模块保护H5同步失败H7水满保护H8电加热管故障H9制热防主高温降频H0管温过高降频FA防冻结降频FH滑动门故障FC二氧化碳检测故障FP二氧化碳浓度过高报警cd

格力空调故障代码大全及排除

格力空调故障代码大全及排除

格力空调故障代码大全及解释排除 格力空调在使用的时候经常出现故障代码,有的是使用不当的假故障,有的是空调出现真故障,这个时候用户可以通过格力用户手册查下简单的故障解释,这里列出格力空调故障代码大全供格力空调用户参考 最新格力中央空调故障代码大全 故障代码含义显示 代码 机;型 压缩机高压保护E1 数码多联室外机 室内防冻结保护E2 数码多联室外机 压缩机低压保护E3 数码多联室外机压缩机排气高温保护/油温高温 保护 E4 数码多联室外机

E5 数码多联室外机 E6 数码多联室外机 E7 数码多联室外机 EA 数码多联室外机 F4 数码多联室外机 F5 数码多联室外机 F6 数码多联室外机 F7 数码多联室外机 F8 数码多联室外机 F9 数码多联室外机 FA 数码多联室外机 主机数码压机油温温度传感器 Fb 数码多联室外机故障 高压传感器故障Fc 数码多联室外机

低压传感器故障Fd 数码多联室外机 缺冷媒保护FE 数码多联室外机室外子机入管温度传感器故障b5 数码多联室外机室外子机中部温度传感器故障b6 数码多联室外机室外子机出管温度传感器故障b7 数码多联室外机定频压机2排气温度传感器故 b8 数码多联室外机 障 定频压机3排气温度传感器故 b9 数码多联室外机 障 定频压机2油温温度传感器故 bA 数码多联室外机 障 定频压机3油温温度传感器故 bb 数码多联室外机 障 直流母线电压过高保护PH 变频多联室外机

IPM或PFC模块过热保护P8 变频多联室外机电流检测电路故障Pc 变频多联室外机IPM或PFC模块温度传感器故 P7 变频多联室外机 障 压缩机电流保护P5 变频多联室外机直流母线电压过低保护PL 变频多联室外机压缩机启动失败Lc 变频多联室外机 PFC模块保护Hc 变频多联室外机堵转LE 变频多联室外机驱动模块复位P0 变频多联室外机 压缩机电机失步H7 变频多联室外机缺相Ld 变频多联室外机变频驱动部分到主控通讯故障P6 变频多联室外机IPM模块保护H5 变频多联室外机

最新格力空调故障代码大全

最新格力空调故障代码汇总

格力柜式空调故障代码大全 KF-60L WAK 柜机 E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电KFR-70LW/ED E1 高压E2 防冻结E3 低压E4 排温E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护E4 压缩机排气温度过高保护

E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 格力空调维修

格力空调故障显示代码大全

家用空调产品故障显示代码 1、家用空调产品故障显示代码表 序号故障、保护定义显示器代码内机指示灯显示 1 系统高压保护E1 运 行 指 示 灯灭3S闪烁1次 2 内侧防冻结保护E2 灭3S闪烁2次 3 系统低压保护E3 灭3S闪烁3次 4 压缩机排气保护E4 灭3S闪烁4次 5 低电压过流保护E5 灭3S闪烁5次 6 通讯故障E6 灭3S闪烁6次 7 模式冲突E7 灭3S闪烁7次 8 防高温保护E8 灭3S闪烁8次 9 防冷风保护E9 灭3S闪烁9次 10 整机交流电压下降降频E0 灭3S闪烁10次 11 无室内电机反馈H6 灭3S闪烁11次 12 故障电弧保护C1 灭3S闪烁12次 13 漏电保护C2 灭3S闪烁13次 14 接错线保护C3 灭3S闪烁14次 15 无地线C6 灭3S闪烁16次 16 跳帽故障保护C5 灭3S闪烁15次 17 室内环境感温包开、短路F1 制 冷 指 示 灯灭3S闪烁1次 18 室内蒸发器感温包开、短路F2 灭3S闪烁2次 19 室外环境感温包开、短路F3 灭3S闪烁3次 20 室外冷凝器感温包开、短路F4 灭3S闪烁4次 21 室外排气感温包开、短路F5 灭3S闪烁5次 22 制冷过负荷降频F6 灭3S闪烁6次 23 电流过大降频F8 灭3S闪烁8次 24 排气过高降频F9 灭3S闪烁9次 25 直流输入电压过高PH 灭3S闪烁11次 26 化霜H1 制 热 指 示 灯灭3S闪烁1次 27 静电除尘保护H2 灭3S闪烁2次 28 压缩机过载保护H3 灭3S闪烁3次 29 系统异常H4 灭3S闪烁4次 30 模块保护H5 灭3S闪烁5次 31 PFC保护HC 灭3S闪烁6次 32 同步失败H7 灭3S闪烁7次 33 水满保护H8 灭3S闪烁8次 34 电加热管故障H9 灭3S闪烁9次 35 制热防高温降频H0 灭3S闪烁10次 36 压缩机退磁保护HE 灭3S闪烁14次

格力分体式空调故障代码

格力空调维修 定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护) 无电源显示:变压器坏、电源故障、控制电路或主控电路版故障。 开机显示0度:室内管温传感器故障或C5漏电。 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1 :1﹑冷凝器前有障碍物。 2﹑控制回路巽常。 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷。 4﹑高压管压力过大使高压开关动作。 E2 :1﹑室内风机不转或风口堵住。 2﹑室内环境温度低于18度。 3﹑管温感温头折断。 4﹑管温感温头插头没插好。 5﹑控制回路巽常。 6﹑电容C7漏电。 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1:1﹑冷凝器前有障碍物。 2﹑控制回路巽常。 3﹑三相电源缺相。 4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷。 5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作。 E2:1﹑室内风机不转或风口堵住。 2﹑室内环境温度低于18度。 3﹑管温感温头折断。 4﹑管温感温头插头没插好。 5﹑控制回路巽常。 6﹑电容C7漏电。 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也比较精确,最容易损坏!故障出现时一般不好分析。现有两种方法可协助判断: 1。制冷时20分钟左右压机停; 2。制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题(适用所有定频机)! 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。(简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开) 2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解

格力空调故障代码及维修解决方案大全

格力空调故障代码大全(本文转自合肥空调维修网) ?KF-60L WAK柜机? E11、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 ?3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作??E2 1、室内风机不转或风口堵住? 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 ?4、管温感温头插头没插好 ?5、控制回路巽常 ?6、电容C7漏电 LF-120W AK柜机 ?E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常? 3、三相电源缺相? 4、室外环境温度高于43度时开始制冷 ?5、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作? E2 1、室内风机不转或风口堵住?? 2、室内环境温度低于18度?? 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常?? 6、电容C7漏电 ?KFR-70LW/ED ??E1 高压??E2防冻结 E3低压? E4 排温??E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1压缩机高压保护 E2 蒸发器防冻结保护 ?E3 压缩机低压保护 ?E4 压缩机排气温度过高保护 ?E5 过电流(低电压保护? 格力空调故障代码! KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码、

?E11、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 ?3、室外环境温度高于43度时开始制冷? 4、高压管压力过大使高压开关动作 ?E2 1、室内风机不转或风口堵住??2、室内环境温度低于18度 ?3、管温感温头折断??4、管温感温头插头没插好? 5、控制回路巽常? 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码、 ?E1 1、冷凝器前有障碍物??2、控制回路巽常 ?3、三相电源缺相??3、室外环境温度高于43度时开始制冷?4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作? E21、室内风机不转或风口堵住? 3、管温感温头折断?? 4、管温感温头插头没插好 2、室内环境温度低于18度?? ?5、控制回路巽常? 6、电容C7漏电??格力空调维修 ?一:格力定频机器挂机得传感器得阻值比较小,也就就是说比较精确,不过也就是最容易坏得!常见故障就不说了!说2个不好查得:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都就是室内管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就就是带灯箱得E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别得功能都没有用。[简单解决方法:将控制板得OVC线与零线短接,仍就是E1为控制板坏,不显示E1那就就是高压保护开关等断开]2:E3故障有得机器根本就没有低压保护开关,可就是换了所有控制元件还就是解决不了问题,原来就是现在得很多控制板都就是通用得,只要把控制板上得LPP线与零线短接就可以了! ?三:变频冷静王维修资料? 1排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行; ??2防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行; 3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机30秒停 ?制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A? 4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 T管:制冷时就是室外热交换器温度,制热时就是室内热交换器温度。? 5室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。 ?A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮; H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3就是感温包指示灯,有故障时闪烁。?6功率模快:各线功能?

相关文档