文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 剪力墙遇暗柱绘制方法

剪力墙遇暗柱绘制方法

剪力墙遇暗柱绘制方法
剪力墙遇暗柱绘制方法

大家在实际工程中会比较疑惑的一个问题,在有暗柱的情况下,剪力墙应该

绘制到暗柱的什么位置?我们建议画好了暗柱之后,画剪力墙的时候把整个暗柱都包掉。而不像其他构件绘制那样,一般都是绘制到构件中心线。具体解析如下:

i.由于做好的钢筋工程导入图形算量的时候,暗柱默认是不导入的,因为算量

套定额的时候只有剪力墙、断肢剪力墙之分,没有暗柱。为了保证暗柱部分混凝土不少算,故剪力墙需把暗柱包掉。

ii.因为剪力墙与暗柱之间是节点关系,只要相交了,无论剪力墙画至暗柱的内侧、外侧、还是中心线,钢筋重量都是一样的。

a)先来看一下剪力墙画至暗柱内边线的结果:

b)再看下剪力墙画至暗柱外边线的计算结果

c)最后看下剪力墙画至暗柱中心线的结果:

结论:通过以上三种绘制方法可以看出,其实无论我们剪力墙画至暗柱哪三个位置,钢筋计算结果都是一样。

再根据暗柱不导入图形算量的原则,我们需要把剪力墙画至暗柱中心线,注意凸出剪力墙的另外一端需要补画剪力墙,不然混凝土量就少算了。具体绘制方法如下图:

但是这样算出来的水平筋结果如下:

这个结果跟我们之前没有补画凸出部分剪力墙的结果不一样,也不是准确的结果,那为什么会这样呢?

其实不难看出,这里内侧水平筋计算和之前一致,但是外侧算的是连续通过节点下的外皮长度-2*保护层。

也就是说,除了在绘制剪力墙要包住暗柱之外,我还要注意需要修改节点

那改好剪力墙外侧水平筋计算节点之后,软件就是按弯折来计算了,看下最后的计算结果:

按照这样的方法,无论是钢筋,还是导入图形算量后计算混凝土,工程量都没有问题了。

怎样把梁柱配筋和轴压比调到最佳(结构设计经验心得)

怎样把梁柱配筋和轴压比调到最佳结构 新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。如何正确运用设计软件进行结构设计计算,以满足新规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题。以SATWE软件为例,进行结构设计计算步骤的讨论,对一个典型工程而言,使用结构软件进行结构计算分四步较为科学。 1.完成整体参数的正确设定计算开始以前,设计人员首先要根据新规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。 (1)振型组合数是软件在做抗震计算时考虑振型的数量。该值取值太小不能正确反映模型应当考虑的振型数量,使计算结果失真;取值太大,不仅浪费时间,还可能使计算结果发生畸变。《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13-2条规定,抗震计算时,宜考虑平扭藕联计算结构的扭转效应,振型数不宜小于15,对多塔结构的振型数不应小于塔楼的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。一般而言,振型数的多少于结构层数及结构自由度有关,当结构层数较多或结构层刚度突变较大时,振型数应当取得多些,如有弹性节点、多塔楼、转换层等结构形式。振型组合数是否取值合理,可以看软件计算书中的x,y向的有效质量系数是否大于0.9。具体操作是,首先根据工程实际情况及设计经验预设一个振型数计算后考察有效质量系数是否大于0.9,若小于0.9,可逐步加大振型个数,直到x,y两个方向的有效质量系数都大于0.9为止。必须指出的是,结构的振型组合数并不是越大越好,其最大值不能超过结构得总自由度数。例如对采用刚性板假定得单塔结构,考虑扭转藕联作用时,其振型不得超过结构层数的3倍。如果选取的振型组合数已经增加到结构层数的3倍,其有效质量系数仍不能满足要求,也不能再增加振型数,而应认真分析原因,考虑结构方案是否合理。 (2)最大地震力作用方向是指地震沿着不同方向作用,结构地震反映的大小也各不相同,那么必然存在某各角度使得结构地震反应值最大的最不利地震作用方向。设计软件可以自动计算出最大地震力作用方向并在计算书中输出,设计人员如发祥该角度绝对值大于15度,应将该数值回填到软件的“水平力与整体坐标夹角”选项里并重新计算,以体现最不利地震作用方向的影响。 (3)结构基本周期是计算风荷载的重要指标。设计人员如果不能事先知道其准确值,可以保留软件的缺省值,待计算后从计算书中读取其值,填入软件的“结构基本周期”选项,重新计算即可。 上述的计算目的是将这些对全局有控制作用的整体参数先行计算出来,正确设置,否则其后的计算结果与实际差别很大。 2.确定整体结构的合理性整体结构的科学性和合理性是新规范特别强调内容。新规范用于控制结构整体性的主要指标主要有:周期比、位移比、刚度比、层间受剪承载力之比、刚重比、剪重比等。 (1)周期比是控制结构扭转效应的重要指标。它的目的是使抗侧力的构件的平

墙柱的问题

1、基础层的柱子为什么汇总后看不到纵筋的钢筋量? 基础层柱子的纵筋信息是合并到上一层柱子的纵筋信 息中的,基础层柱子只能查看插筋(如果画好基础构建的 话),这么处理的结果跟手工是保持一致的,工程量也是没 有问题的 2、GGJ2009中,自动判断边角柱,为什么不起作用? 这种情况一般是由于没有绘制梁或墙,柱处于什么位置,软件是通过与梁或墙的关联来判断的,只有绘制好梁再点击自动判断按钮,这时就可以了。一般只需要在柱封顶的时候判断,中间层没有必要。 3、GGJ2009柱子的钢筋上层钢筋比下层钢筋直径大的时候, 软件会不会考虑向下的插筋? 软件会自动考虑,软件的计算公式:层高+在下层的露出 长度-保护层 4、构造柱在基础层中为什么没有计算箍筋根数? 砌体结构的计算设置中“是否属于砖混结构"软件中默认是“否”,选择“否”时按照框架填充墙构造计算, 基础范围内不计算箍筋,只有选择为“是”砖混结构才 计算基础中的箍筋。 5、剪力墙结构,先绘制柱子还是先绘制剪力墙? 如果是CAD导图,先做哪个都可以,没有CAD图建议先绘 制剪力墙后绘制暗柱,利用自适应布置暗柱绘制即可,提高

效率. 6、用户在独立的暗柱的位置有一小段的剪力墙(跟暗柱同大小),且剪力墙里面有水平筋,软件中如何处理? 解决方法:软件中在有暗柱的地方按柱子计算不会计算剪力墙的钢筋,用户的是只计算水平钢筋,剪力墙的压墙筋就是在底部或顶部附加的几根水平钢筋,可以在剪力墙的压墙筋处理。 7、为什么布置了砌体加筋,但是汇总之后没有钢筋量? 问题解答:用户定义的砌体加筋的间距为500,但是实际上这个位置的砌体墙的标高从底到顶只有500的高度,就是砌体加筋的布置间距已经超出了砌体墙的高度,所以就没有计算。

框架梁,柱的配筋要求

框架柱得配筋与尺寸要求: 【建筑抗震规范】6、3【混凝土结构设计规范】11、4【高规】6、4 (1):柱纵向受力钢筋得最小总配筋率应按表6、3、7-1采用,同时每一侧配筋率不应小于0、2%;对于建造在Ⅳ类场地且较高得高层建筑,最小总配筋率应增加0、1%。 (2):表6、3、7-1 柱截面纵向钢筋得最小总配筋率(百分率) 注:①表中括号内数值用于框架结构得柱。 ②钢筋强度标准值为400MPa时,表中数值应增加0、05;钢筋强度标准值小于400MPa时,表中数值应增加0、1。 ③混凝土强度等级高于C60时,上述数值应相应增加0、1。 (3):柱总配筋率不应大于5%。 (4):矩形柱截面宽度与高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱得直径四级或不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm。

(5):剪跨比宜大于2(不形成短柱);三级轴压比限值为0、85,二级为0、75;长短边之比不宜大于3;一级框架短柱得每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1、2%。 (6)纵筋配置原则: ①满足最小(大)配筋率要求 ②柱纵筋间距不大于200,净间距不小于50。一般取150-200。(大于600得柱子,一侧至少配5根钢筋才能满足间距要求,先在pkpm中改瞧配筋就是否满足,再在施工图中进行手改。) ③上下层纵筋得钢筋直径等级差不超过2级。(柱子,墙等竖向钢筋采用电渣压力焊直径等级差不超过7mm,钢筋焊接及验收规程2012) (7)箍筋配置原则: ①柱箍筋加密区得箍筋肢距:一级不宜大于200mm, 二、三级不宜大于250mm,四级不宜大于300mm。 ②柱箍筋加密范围:1)柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高得1/6、与500mm得最大值。2)底层柱得下端不小于柱净高得1/3。3)刚性地面上下各500mm。4)剪跨比不大于2得柱(短柱)以及因为设置填充墙等形成得柱净高与柱截面高度比不大于4得柱、框支柱、一级与二级框架得角柱,取全高。 ③框支柱与剪跨比不大于2得框架柱,箍筋间距不应大于100mm。(框支柱:例如底框结构,柱子上部就是墙,则就是框支柱;剪跨比小于等于2即就是短柱,当剪跨比不大于2而且柱得反弯

2010版PKPM剪力墙施工图

剪力墙施工图
第一节 概述
在 PKPM 结构设计软件中的“施工图设计”包含“剪力墙施工图” ,可用于绘制钢筋混凝土结构 的剪力墙施工图。 执行剪力墙施工图模块时应插入 S-4 软件锁。 在使用时可指定依据整体分析软件 SATWE、TAT 或 PMSAP 的计算分析结果选配钢筋。如果使 用 SATWE 计算结果,程序将读取 Border_M.SAT 和 JLQPJ.SAT 文件的内容。使用 TAT 或 PMSAP 结 果时,上述两个文件的后缀(扩展名)相应替换为.TAT 和.SAP。如果在 SATWE 中应用了“剪力墙 组合配筋修改及验算”并在剪力墙施工图程序中指定使用该种结果,则用 Border_3M.SAT 替代 Border_M.SAT。
一、一般流程
该程序通常的使用流程示意如 图 1。 首先用PMCAD程序输入工程模型及荷载等信息, 再用PKPM 系列软件中任一种多、高层结构整体分析软件(SATWE、TAT或PMSAP)进行计算。由墙施工图程 序读取指定层的配筋面积计算结果,按使用者设定的钢筋规格进行选筋,并通过归并整理与智能分 析生成墙内配筋。可对程序选配的钢筋进行调整。程序提供“截面注写图”和“平面图+大样”两种 剪力墙的施工图表示方式,用户可随时可在“截面注写图”和“平面图+大样”方式间切换。 PM 输入模型 设定墙筋标准层
SATWE、TAT 或 PMSAP 整体分析
设定选筋参数等选项
读取指定层的计算结果
绘制施工图 板 梁 柱 …… 墙
调整程序选配的钢筋 任选出图 截面注写图 平面图+大样 下一层
图1 常用流程
仅在 PMCAD 中输入工程模型、未经结构计算的情况下也可以利用“墙施工图”程序中的输入 功能画施工图,这样构件的配筋和细部尺寸需完全由使用者逐项输入。推荐的用法仍是以整体分析 的结果为基础画施工图。

剪力墙水平分布筋替代部分边缘构件箍筋的应用实例

剪力墙水平分布筋替代部分边缘构件箍筋的应用实例 【摘要】本文依据设计要求,对剪力墙水平分布筋替代部分边缘构件箍筋设计图纸节点进行优化和阐述,结合工程实例,分别讨论替代方法的具体应用,为类似工程设计与施工提供参考。 【关键词】剪力墙水平分布筋;边缘构件箍筋;拉筋 1 “替代”依据 华夏第九园·兰亭项目总建筑面积241143.34m2,设计为多栋小高层和高层住宅,剪力墙结构,等级二级。结构设计明确要求部分边缘构件的箍筋用剪力墙水平钢筋替代,即设计时水平钢筋计入了箍筋体积配筋率,但替代的具体做法较为笼统,在经设计交底并充分理解设计意图后,对钢筋工程进行了优化施工并进行了总结,为类似工程设计与施工提供参考。 2 “替代”应用情况 边缘构件主要分为约束边构件和构造边缘构件,考虑洞口边缘构件(转角、翼缘短肢)受力复杂,在实际应用中分三种情况。 2.1 约束边缘构件 对于约束暗柱,采用“箍筋+水平筋”的处理方式,箍筋与水平筋间隔布置,水平分布筋从暗柱纵筋外侧锚入阴影区满足Lae,要伸至剪力墙尽头弯折15d,15d的弯折可以向内倾,此处必须设置拉筋,以补强对砼的约束和提高受压性能。见图一。 对于约束翼柱,同样采用箍筋与水平筋间隔布置,水平分布筋从翼柱纵筋外侧锚入阴影区满足Lae,阴影区边界处必须设置拉筋,水平分布筋在阴影区外搭接。见图一。 对于约束转角柱,处理方式同约束翼柱,水平筋在阴影区边界处必须设置拉筋,阴影之外部分(v/2区域)按设计要求配置箍筋或拉筋。见图一。 2.2 构造边缘构件 构造边缘构件处理方式同约束边缘构件,但布置确有较大不同。约束边缘构件主要是“间隔”布置,而构造边缘构件时“间隔重叠”布置,由于配筋率的不同和水平筋的“部分重叠效果”构造边缘构件的箍筋配筋率减小(剪力墙水平筋不变故边缘构件箍筋间距加大),另边界重叠处“省”去拉筋。见图二。 2.3 洞口边缘构件

梁、柱最小配筋面积(㎜2)fy

梁最小配筋率f y=210N/㎜2 C20 C25 C30 C35 C40 a s=35㎜a s=35㎜a s=35㎜a s=35㎜a s=35㎜ ρmin=0.2357% ρmin=0.2722% ρmin=0.3064% ρmin=0.3364% ρmin=0.3664% 双排筋a s=60㎜ρ=As/b*h0 梁最小配筋率f y=300N/㎜2 C20 C25 C30 C35 C40 a s=35㎜a s=35㎜a s=35㎜a s=35㎜a s=35㎜ ρmin=0.2% ρmin=0.2% ρmin=0.2145% ρmin=0.2355% ρmin=0.2565% 双排筋a s=60㎜ρ=As/b*h0 梁最小配箍率(%)ρ=As/b*h0 混凝土标号 HPB235(Q235) f yv=210N/㎜2 HRB335 f yv=300N/㎜2 一般梁三四级框架梁受弯剪扭梁一般梁三四级框架梁受弯剪扭梁0.24*f t/ f yv 0.26*f t/ f yv0.28*f t/ f yv0.24*f t/ f yv 0.26*f t/ f yv0.28*f t/ f yv C200.126 0.1363 0.147 0.088 0.0955 0.103 C250.1452 0.1573 0.170 0.102 0.110 0.119 C300.1635 0.1771 0.191 0.1145 0.124 0.1336 C350.180 0.195 0.210 0.126 0.136 0.147 C400.196 0.212 0.228 0.137 0.148 0.160 柱全部纵筋最小配筋率(%) 柱类型抗震等级 一级二级三级四级 框架中边柱 1.0 0.8 0.7 0.6 框架角柱 1.2 1.0 0.9 0.8 非框架柱0.6 柱每一侧的配筋百分率≥0.2% 当柱主筋配筋率>3%时柱筋直径≥8㎜ 柱箍筋加密区最小体积配箍率(%) 抗震等级 一级二级三级四级 0.8 0.6 0.4 0.4 ρv≥λv f c/f yv 柱筋非加密区配箍率不小于加密区的一半,箍筋间距对一二级抗震等级≤10d, 箍筋间距对三四级抗震等级≤15d,d为柱中主筋直径较小者 框架梁的纵向钢筋配筋率除了上述要求外,还有一些要求,具体归纳如下: (1)非抗震设计时,当不考虑受压钢筋时,受拉钢筋的最大配筋率应不超过下表的数值(%):

钢筋系统业务考试

中建三局天津分公司钢筋系统2017年业务考试单位___________ 姓名___________ 分数___________ 一、单选题,每题1分,共30分 1. 11G中规定,悬挑钢筋的第二排钢筋在()要弯下 A. 0.5L B. 0.75L C伸到对边 D. 伸到对边-保护层 2. 关于连接区段长度,绑扎搭接、机械连接分别为() A.1.3ll或1.3llE,35d B. 1.3ll或1.3llE,35d且≥500 C. 1.0ll或1.0llE,35d D.1.0ll或1.0llE,35d且≥500 3. 11G平法中,基础主梁有外伸情况下下部钢筋外伸构造是( ) A. 伸至梁边向上弯折15d B. 伸至梁边向上弯折12d C. 第一排伸至梁边向上弯折15d,第二排伸至梁边向上弯折15d D. 第一排伸至梁边向上弯折12d,第二排伸至梁边截断 4. 独立基础边长大于计算设定值时,独立基础受力筋长度为0.9*边长,此处的设定值,软件默认的是( ) A. 2500 B. 2200 C. 2000 D. 1500 5. 剪力墙水平钢筋交替布置,层高3米,上下两段的水平钢筋信息分别是12和14的,在软件里面如何处理( ) A. (2)b12/(2)b14@200[1500] B. (2)b12@200[1500]+b14@200[1500] C. (2)b12@200[1500]/(2)b14@[1500] D. 以上都不正确 6. 软件默认计算砌体加筋根数时两端的起始距离为( ) A. s/2 B. 50 C. s D. 100 7. 关于KZ中柱柱顶纵向钢筋构造,当不满足直锚时,伸至柱顶,弯折长度() A.15d https://www.wendangku.net/doc/d315515072.html,或lae C.12d D.1.5labE 8. 一连梁净长为4200m,截面信息为300*500,连梁箍筋信息为A8@100(2),侧面钢筋信息为B12@200,连梁的保护层为20,则该连梁的拉筋根数为( ) A. 42.0 B. 44 C. 84 D. 82 9. 框架梁上部第三排支座负筋的伸出长度应为:() A1/2Ln B.1/3Ln C.1/4Ln D.1/5Ln 10. CAD识别中,当剪力墙和暗柱共用边线的时候,如何识别( )

梁板柱配筋计算书

截面设计 本工程框架抗震等级为三级。根据延性框架设计准则,截面设计时,应按照“强柱弱梁”、“强剪弱弯”原则,对内力进行调整。 框架梁 框架梁正截面设计 非抗震设计时,框架梁正截面受弯承载力为: M u 1 s f c bh02(9-1-1)抗震设计时,框架梁正截面受弯承载力为: M u E 1 s f c bh02 / RE(9-1-2)因此,可直接比较竖向荷载作用下弯矩组合值M 和水平地震作用下弯矩组合值M 乘以抗震承载力调整系数后RE的大小,取较大值作为框架梁截面弯矩设计值。即 M Max M u , RE M uE(9-1-3)比较 39 和表 43 中的梁端负弯矩,可知,各跨梁端负弯矩均由水平地震作用 控制。故表 39 中弯矩设计值来源于表 43,且为乘以RE后的值。 进行正截面承载力计算时,支座截面按矩形截面计算;跨中截面按T 形截面计算。 T 形截面的翼缘计算宽度应按下列情况的最小值取用。 AB 跨及 CD 跨: b f 1 3l0 =7.5/3=2.5m; b f b s n0.3 [ 4.20.5 (0.25 0.3)] 4.2m b f b12h f0.3 12 0.3 1.86m h f h00.1 , 故取b f =1.86m 判别各跨中截面属于哪一类T 型截面:一排钢筋取 h0=700-40=660mm,

两排钢筋取 h0=700-65=635mm, 则 f c b f h f h0h f 2=14.3×1860×130×(660-130/2) =2057.36kN.m 该值大于跨中截面弯矩设计值,故各跨跨中截面均属于第一类T 形截面。BC 跨: b f 1 3l0 =3.0/3=1.0m; b f b s n =0.3+8.4-0.3=8.4m; b f b12h f 0.312 0.131.86m ; h f h00.1, 故取b f =1m 判别各跨中截面属于哪一类T 型截面: 取h0=550-40=510mm, 则 f c b f h f h0 h f 2=14.3 ×1000×130×( 510-130/2)=827.26kN.m 该值大于跨中截面弯矩设计值,故各跨跨中截面均属于第一类T 形截面。各层各跨框架梁纵筋配筋计算详见表 49 及表 50。 表格 49 各层各跨框架梁上部纵筋配筋计算 层号 AB 跨BC 跨CD 跨 -MABz-MABy-MBCz-MBCy-MCDz-MCDy 负弯矩 M ( kN·m)-213.6-181.8-188.86-188.86-181.18-213.6 M bh0.1140.0970.1010.1010.0970.114 1 f c0 s2 1(12s ) 0.1210.1020.1070.1070.1020.121 4 0.9710.9490.9470.9470.9490.971 s 0. 5 1(12s ) 配筋 As(m m2)925.84803.52839.35839.35803.52925.84实配钢筋3C203C203C203C20 3 负弯矩 M ( kN·m)-370.84-319.2-347.48-347.48-319.92-370.84

广联达画剪力墙时的常见问题(值得收藏)

梁的支座识别为剪力墙,但是计算却没有按照锚入平行墙节点计算。钢筋算量2009济南 2010-6-11 答:新版本中重新提取梁跨就可以了 剪力墙遇到很长的暗柱,剪力墙只想锚入墙里一个锚固,怎么设置钢筋算量2009南宁2010-6-11 答:可以把暗柱的类别换成端柱就可以了,因为剪力墙遇到暗柱是不考虑直锚和弯锚的,但是遇到端柱就考虑了 剪力墙钢筋一侧的直径不同如何输入?钢筋算量2009长春2010-6-10 答:剪力墙的输入格式:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100,主要处理每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同,计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距。 不同属性的剪力墙合并和钢筋计算?钢筋算量2009郑州2010-6-10 答:工程中有相邻墙段,厚度不同,一侧平齐,平齐这一侧的钢筋是通长计算的,但是绘制时需要分段绘制。采用合并功能,可以把两段墙合并,但是保留本身各自的属性。选中两段墙图元,选择“合并”命令。在是否保留墙段各自属性对话框中选择是,合并成功。汇总计算,在编辑钢筋中查看计算结果,可以看到,剪力墙平齐一侧的钢筋是通常计算的。 在钢筋中剪力墙要布置暗梁,但导入算量怎么变成框架梁了?钢筋算量2009郑州2010-6-10 答:一般情况下,暗梁是不需要导入的,因为和剪力墙一起浇注,他们的量是算在一起的,所以GCL2008中没有暗梁构件,在钢筋导入图形软件时可以选择需要导入构件类型,暗梁不选就可以了。 CAd识别短肢剪力墙的时候两段墙体距离比较近,软件识别成一段墙体了?图形算量GCL2008杭州2010-6-8 答:按照正常操作提取墙体边线和读取墙厚,进行到识别墙这一步的时候,对话框下方有个洞口最大宽度的选项,默认是3000,此时可以测量一下图纸上两段墙体的间距,输入一个小于这个间距的数值,然后再去识别墙就可以了。 GGJ10.0中,剪力墙能否处理三排、四排的钢筋?GGJ10.0洛阳2010-6-8 答:如(2)B12@200中括号的2即为排数,如果是三排改为3即可,如果钢筋直径或间距不同时可以用加号连接,如(2)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墙外侧钢筋,“+”后是墙内侧钢筋(前提是墙要顺时针绘制)。 剪力墙底部加强,多了一排水平筋和垂直筋,输入技巧钢筋算量2009银川市2010-6-7 答: 20、剪力墙底部加强,多了一排水平筋和垂直筋,输入技巧 剪力墙底部加强的输入,底部1000范围内为三排,到上边2000范围内为两排钢筋,软件中怎么处理? 方法:步骤1、水平筋的输入方式为:(1)b12-200+(1)b14-200[1000]+(1)b12-200,如果不输入范围软件默认剪力墙的全高 步骤2、垂直筋的输入方式:在垂直筋中输入内侧和外侧两排,剩下的一排在其他钢筋中输入,因为底部加强的这个钢筋长度一般是固定的,很容易计算 注意:尽量不要断开两道墙绘制,因为断开了,垂直筋会多一个搭接或者多一个接头

梁柱截面尺寸的定义

梁柱截面尺寸的取值 一、面、尺寸的调整设计人员根据教科书建议的梁、柱截面尺寸的取值范围,结合自己的经验先对所有构件的大小初步确定一个尺寸。此时须注意尽可能使柱的线刚度与梁的线刚度的比值大于1.这是为了实现在罕遇地震作用下,让梁端形成塑性铰时,柱端仍可处于非弹性工作状态而没有屈服,但节点还处于弹性工作阶段的目的。即“强柱弱梁强节点”。将初步确定的尺寸输入计算机进行试算,一般可得到下述三种结果:1)部分梁柱仅为构造配筋。此时可根据电算显示的梁的裂缝宽度和柱的轴压比大小,适当减小梁、柱的截面尺寸再试算。2)部分梁显示超筋或裂缝宽度>0.3mm,部分柱的轴压比超限或配筋过大(试算时可控制柱的配筋率不大于3%)。此时可适当放大这部分梁、柱的截面尺寸再试算。3)梁、柱的截面尺寸均合适,勿需调整,此时要进一步观察梁、柱的配筋率是否合适。二、梁、柱的适宜配筋率原则:掌握配筋率“适中”为宜。这个“适中”指在规范规定的区域内取中间段,其值约相当于定额含钢量。规范规定框架梁的纵向受拉钢筋最小配筋率为0.2%,最大配筋率为2.5%;框架柱的纵向钢筋配筋率区间为0.6%~5%。建议:对于框架梁,其纵向受拉钢筋的配筋率取0.4%-1.5%较适宜。对于框架柱,其全部纵向受力钢筋的配筋率取1%~3%较适宜。梁、柱配筋率的上限在试算在试算阶段宜留有一定余地,因为下一部梁、柱配筋的调整还需要一定空间。三、框架梁配筋的调整框架梁显示的配筋是梁按强度计算的配筋量,调整的目的是解决梁的裂缝宽度超限和“强剪弱弯”的问题。(一)缝宽度超限问题在配筋率一定时,选用小直径的钢筋可以增加混凝土的握裹面积、减少梁的裂缝宽度。增大配筋率是减小梁裂缝宽度的直接方法。提高混凝土的强度等级,亦可减小梁的裂缝宽度,但影响较小。设计人如不注意框架梁的裂缝宽度是否超限即出施工图,这样的图纸存在有不符合规范的缺陷。仔细检查梁的裂缝宽度,如果改用小直径的钢筋后梁的裂缝宽度仍然超限,就要增加梁的配筋或加大梁的截面尺寸,调整至满足规范要求。(二)强剪弱弯问题框架结构设计中,应力求做到在地震作用下框架梁的梁端斜截面受剪承载力应高于正截面受弯承载力,即“强剪弱弯”。建议:具体在调整梁的配筋时,可做以下几项调整:1)梁端负弯矩钢筋可不放大(系数采用1);2)梁的跨中受拉钢筋可放大1.1-1.3倍;3)梁端箍筋的直径可增加2mm;4)按构造要求对于跨度大于6m的框架梁设弯起钢筋。四、框架柱配筋的调整框架柱的配筋率一般都很低,电算结果往往是构造配筋即可。按柱的构造配筋率0.8%配筋,只相当于定额指标的1/2~1/3,有经验的设计人是不会采用的。因为受地震作用的框架柱,尤其是角柱和大开间、大进深的边柱,一般均处于双向偏心受压状态,而电算程序则是按两个方向分别为单向偏心受压的平面框架计算配筋,结果往往导致配筋不足。建议:框架柱配筋的调整可做以下几项1)应选择最不利的方向进行框架计算,也可两个方向均进行计算后比较各柱的配筋,取其教大值,并采用对称配筋。2)调整柱单边钢筋的最小根数:柱宽<=450mm时3根,450<柱宽<=750mm时4根,750mm<柱<=900mm时5根。(注意:柱单边配筋率不小于0.2%)3)将框架柱的配筋放大1.2~1.6倍。其中角柱放大大些(不小于1.4倍),边柱次之,中柱放小些(1.2倍)4)由于多层框架时电算常不考虑温度应力和基础不均匀沉降问题,

2.10框架梁、柱配筋计算

2.10第1/1轴框架梁、柱配筋计算 2.10.1承载力抗震调整 根据《高层建筑混凝土结构规范》(JGJ3-2002)式(4.7.2-2)规定,有地震作用组合时,作用效应设计值S 应采用下式表达式: RE R S γ/≤ (2.3) 式:RE γ——为构件承载力抗震调整系数,取值见表2.10-1: 表2.10-1 承载力抗震调整系数表 具体调整见梁、柱配筋表。 最小配筋率的确定: 根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)11.3.6规定,三级抗震时,框架 梁正截面设计抗震要求的最小配筋率支座取0.25%和y t f f /55%=55×1.43/360= 0.218%的较大值,跨中取0.20%和y t f f /45%=45×1.43/360=0.179%的较大值,所以支座取0.25%,跨中取0.20%。且梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。 2.10.2 梁截面设计 1).梁的正截面强度计算 材料强度:C30(22/43.1,/3.14mm N f mm N f t c ==);HPB400级钢筋(2/360mm N f y =)。 (1) AB 跨梁正截面受弯承载力计算。 从梁内力组合表中,挑出第一层AB 梁跨中及支座截面的最不利内力。、 m kN M A .)08.79(68.171-= kN V A 80.114= m kN M .8.90=中 m kN M B .)82.35(08.154-= kN V B 44.119-= ○ 1、计算跨中截面。因梁板现浇,故跨中按T 形截面 '0'0',1.0258.0465/120/,465,120f f f b h h mm h mm h >====不受此限制, ,23003/69003/,45000mm l mm s b n ===+故取mm b f 2300'=。

16G101-1剪力墙归纳

一、剪力墙水平钢筋构造P71 1.1剪力墙水平钢筋节点构造:1个端部无边缘构件的水平钢筋节点做法,2个端部有边缘构件(矩形暗柱、L型暗柱)的水平钢筋节点做法: ①墙端部无暗柱时,水平钢筋应延伸至边缘构件外侧纵筋外侧,搭接 10d;②墙端部有矩形暗柱时,水平钢筋应延伸至边缘构件外侧纵筋内侧,搭接10d;③墙端部有L形暗柱时,水平钢筋应延伸至边缘构件外侧纵筋内侧,搭接10d; 1.2剪力墙水平钢筋上层与下层的交错搭接,搭接长度 1.2Lae,接头错开500mm;剪力墙水平钢筋转角外侧构造P71 转角墙外侧水平分布钢筋在转角处布置有三种形式: ①在水平分布钢筋较少一侧搭接,搭接长度为 1.2laE,接头错开500mm;②转角墙两侧水平钢筋数量相同时,应上下间隔,左右隔一搭一方式,搭接长度为 1.2laE; ③所有剪力墙外侧水平钢筋全部集中在转角处搭接,搭接长度为 1.6 laE;剪力墙内侧水平钢筋做法都相同,延伸至对面剪力墙竖向钢筋内侧,弯锚15d;另: 斜交转角墙外侧水平分布钢筋贯通设置,内侧水平钢筋延伸至对面剪力墙竖向钢筋内侧,弯锚15d; 剪力墙水平钢筋转角外侧构造P72 端柱转角墙(矩形边缘构件L形墙)、端柱翼墙(矩形边缘构件T形墙)、端柱端墙(矩形边缘构件一字形墙)、翼墙或斜交翼墙(T形边缘构件T 形墙):

外侧水平分布钢筋和内侧水平分布钢筋的做法一样,延伸至对面剪力墙竖向钢筋内侧,弯锚15d; 二、剪力墙竖向钢筋构造P 73、74 剪力墙墙身和剪力墙边缘构件竖向钢筋绑扎连接时连接构造: 剪力墙墙身纵向钢筋,抗震等级为一级、二级且剪力墙位于底部加强区,搭接长度LlE= 1.2laE并且接头净距应错开500mm;其他情况的剪力墙纵向钢筋,可以在同一截面连接;剪力墙边缘构件纵向钢筋,任何情况下都接头应错开搭接,搭接长度LlE为按图表查询并且接头净距应错开 0.3LlE; (16G101-1与11G101-1相比,剪力墙边缘构件纵向钢筋接头位置在绑扎搭接时(直径Φ≤12mm的钢筋)有明显变化,11G101-1剪力墙边缘构件底部500mm为非连接区域,而16G101-1底部允许接头,采用搭接长度进行连接即可,接头位置错开要求同11G101-1,为 0.3LlE。) 剪力墙墙身和剪力墙边缘构件的纵向钢筋焊接连接时(直径Φ≥14mm的钢筋),底部500mm为非连接区,接头净距应错开35d且≥500mm; 剪力墙墙身和剪力墙边缘构件的纵向钢筋机械连接时(房建直径Φ≥22mm 的钢筋或市政直径Φ≥25mm),底部500mm为非连接区,接头净距应错开 35d;P73增加了剪力墙身防震缝的构造节点大样图,下部为一个墙身,上板顶处分为二个墙身形成防震缝,设置了构造做法。三、约束边缘构件YBZ构造做法P75 约束边缘构件YBZ构造做法(墙水平分布筋计入体积配箍率)P76 构造边缘构件GBZ、扶壁柱FBZ、非边缘暗柱AZ构造做法P77

框架梁柱的配筋经验

框架梁柱的配筋经验 尽管使用多层框架CAD可免去大量人工计算,加快出图速度,但笔者通过多项多层框架工程的设计后发现,多层框架的电算结果仍需进行人工调整,有些梁、柱的最后配筋要凭设计人员的经验而定。这种不确定性造成有的设计调整放大过于保守,有的不调整时又严重不足。为此,本文就多层框架电算结果的人工调整问题进行探讨,并且提出建议。 一、梁、柱截面尺寸的调整设计人员根据教科书建议的梁、柱截面尺寸的取值范围,结合自己的经验先对所有构件的大小初步确定一个尺寸。此时须注意尽可能使柱的线刚度与梁的线刚度的比值大于1。这是为了实现在罕遇地震作用下,让梁端形成塑性铰时,柱端仍可处于非弹性工作状态而没有屈服,但节点还处于弹性工作阶段的目的。即“强柱弱梁强节点”。将初步确定的尺寸输入计算机进行试算,一般可得到下述三种结果: 1)部分梁柱仅为构造配筋。此时可根据电算显示的梁的裂缝宽度和柱的轴压比大小适当减小梁、柱的截面尺寸再试算。 2)部分梁显示超筋或裂缝宽度>0.3mm,部分柱的轴压比超限或配筋过大(试算时可控制柱的配筋率不大于3%)。此时可适当放大这部分梁、柱的截面尺寸再试算。

3)梁、柱的截面尺寸均合适,勿需调整,此时要进一步观察梁、柱的配筋率是否合适。 二、梁、柱的适宜配筋率原则:掌握配筋率“适中”为宜。这个“适中”指在规范规定的区域内取中间段,其值约相当于定额含钢量。规范规定框架梁的纵向受拉钢筋最小配筋率为0.2%,最大配筋率为2.5%;框架柱的纵向钢筋配筋率区间为0.6%~5%。笔者建议:对于框架梁,其纵向受拉钢筋的配筋率取0.4%~1.5%较适宜。对于框架柱,其全部纵向受力钢筋的配筋率取1%~3%较适宜。梁、柱配筋率的上限在试算在试算阶段宜留有一定余地,因为下一部梁、柱配筋的调整还需要一定空间。 三、框架梁配筋的调整框架梁显示的配筋是梁按强度计算的配筋量,调整的目的是解决梁的裂缝宽度超限和“强剪弱弯”的问题。 (一)裂缝宽度超限问题在配筋率一定时,选用小直径的钢筋可以增加混凝土的握裹面积、减少梁的裂缝宽度。增大配筋率是减小梁裂缝宽度的直接方法。提高混凝土的强度等级,亦可减小梁的裂缝宽度,但影响较小。设计人如不注意框架梁的裂缝宽度是否超限即出施工图,这样的图纸存在有不符合规范的缺陷。仔细检查梁的裂缝宽度,如果改用小直径的钢筋后梁的裂缝宽度仍然超限,就要增加梁的配筋

剪力墙墙身边缘构件配筋说明

剪力墙配筋计算结果 H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积,Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,那么单侧就是0.8/2=0.4cm^2,而一根8为0.503,已远大于0.4,所以Φ8@200足够,不必加大。 墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”:计算过程是:1000X200X0.3%=600mm^2,但同样是指双侧,除以2就是300mm^2. 3. 剪力墙墙身水平筋的计算:假定在总信息中输入的水平筋间距为200,satwe算的的水平筋配筋面积为H3.0,假定墙厚为400mm,两排筋,那么水平筋单边配筋面积是不是这样计算:(300/2)*1000/200=750mm2 单边配筋面筋为300/2@200,即150mm2@200。 我一般先换算成1米内的配筋值再来配比如你输入的间距是250 mm 计算结果是H0.8 那就用0.8*100*1000/250=320mm2 再除以2 就是160mm2 再查板配筋表就可以了所以配8@200面积250>160 满足要求了! 阴影区就是λv区域的钢筋构造都是箍筋(大箍套小箍),λv/2区域的钢筋构造是箍筋与拉筋。 阴影部分是剪力墙的加强部位在设计的时候要考虑纵筋的间距不大于200mm,阴影范围以外的地方按照墙体配筋即可并且墙体的配筋率一般是0.25% 对于抗震墙约束边缘构件,阴影部分(抗震规范图6.4.7)必须采用箍筋,阴影范围之外可以采用箍筋或拉筋,但约束边缘构件的边界处应为箍筋 约束边缘构件纵筋间距最大为300 具体参考箍筋无知的间距要求,高规要求箍筋间距最大不宜大于300 不应大于纵筋间距的2倍而构件内一般都是有纵筋的地方都需要箍筋或者拉筋链接起来。 规范没规定纵筋的最大间距,可规定了约束边缘构件箍筋(拉筋)的肢距不能大于300mm,一般来说,搁一纵筋布一箍筋(拉筋)算下来(用PKPM)的配箍率刚刚够(配合直径),这也应该是3楼说你应该布150mm间距的原因。 最大300,我一般取200~250,根根加拉筋 对于很长的墙肢比如7-8米需要单独考虑边缘构件非阴影区的配筋与阴影区构件画在一起纵筋与墙身统一箍筋间距与墙身统一,不够配筋率时拉筋放大。 单侧:0.8*250=200mm2 根据satwe的说明书,关于边缘构件的竖筋面积,是应该以“墙边缘构件简图”为准的,而“混凝土构件配筋简图”中的相应结果只能作为参考,不能直接使用。 H1.3-15.0(双侧/m H1.3表示Swh(你自己satwe数据设置的数值)的范围内水平分布筋面积1.3(cm2)。 15.0表示每延米双排竖向分布筋面积15.0(cm2) 详见satwe说明书第四章 1 / 1

结构设计梁柱配筋计算

结构设计梁柱配筋计算 有一句很流行的口头禅:“算不清加钢筋”,当然这是一句笑谈,但是这也反映出,很多设计师认为实际配筋量只要大于软件计算输出的配筋量结构就没有问题,因此,就随意的放大配筋,尤其当结构比较复杂时,这种现象更加普遍。 但这样直接放大配筋真的都是对结构安全性有利的吗?正如“肉要长对地方一样,长不对地方就是赘肉”一个道理,加钢筋不能盲目乱加,如果加的不合理反而会对结构不利。下面以加大梁、柱这两类构件计算配筋作为最终实配钢筋而引起的相关问题进行分析弊端。 ▋直接放大梁的计算配筋会存在以下几个问题 1)如果随意放大梁的配筋,有可能会导致梁的配筋率大于1%,此时按照规范要求是需要进行双排布置钢筋的,这时候由于as发生了变化,as相比原来配筋计算时用到的as增大,导致受压区高度h0变小,这样实际上可能会导致增加的钢筋量有可能达不到用新的as计算的钢筋量,可能造成计算配筋结果偏小。

2)如果随意在计算配筋基础上加大支座处的梁受拉配筋会导致梁端计算的截面相对受压区高度发生变化,有可能无法满足规范要求的相对界限受压区高度,或者构造配筋要求,这样就无法保证梁构件的延性。原来计算出的受拉、受压面积是按照对应抗震等级要求下的构造面积及相对界限受压区高度双控的结果。 3)如果随意在计算配筋基础上加大支座处的梁受拉配筋会导致梁端部实际受弯承载力变大,对于强柱弱梁的实现不利。软件中强柱弱梁的处理是按照柱端部地震作用组合下的弯矩乘以对应抗震等级下的调整系数,得到柱计算配筋。实际上梁的实际受弯承载力还应该包括在翼缘范围内板钢筋的作用,仅按照直接放大柱端组合弯矩调整系数方式很难实现强柱弱梁,如果再增大梁端受拉钢筋,由于柱钢筋不变,会进一步导致强柱弱梁更难以实现。 4)如果随意在计算配筋基础上加大支座处梁受拉配筋会导致梁端部实际受弯承载力变大,这也不利于梁端塑性铰机制的出现。有可能由于钢筋的增加导致梁端部实际受弯承载力大于跨中,出现梁出现塑性铰时跨中先于支座部位。规范中对梁配筋要求梁跨中弯矩不小于按照简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%,也是期望在竖向荷载下,梁跨中受弯承载力高于支座部位。如果加大梁端计算钢筋,规范这条有可能就名存实亡了。 5)如果随意在计算配筋基础上加大支座处梁受拉配筋,增大到当实际配筋大于2%时,梁端加密区的最小直径要增大2mm,因此,如果增加钢筋量有可能会导致对箍筋的配置有一定的影响,这容易被设计师忽略掉。 ▋放大柱的计算配筋会存在以下几个问题 1)如果随意在计算配筋基础上加大柱的纵筋面积,会造成本层的抗剪承载力发生变化,有可能引起新的抗剪承载力薄弱层。在SATWE中计算楼层抗剪承载力之

暗柱、剪力墙钢筋绑扎技术交底

暗柱、剪力墙钢筋绑扎技术交底 施工准备: 一.作业条件: 1.做好抄平放线工作,注明水平标高,弹出柱、墙的外皮尺寸线。 2.根据标高检查下层伸出搭接筋处的砼表面标高是否符合图纸要 求,并按要求搭设好脚手架。 3.根据设计图纸要求的规格尺寸,选择9m、12m进料长度的钢筋, 并把钢筋加工成型; 4.钢筋绑扎前,检查有无锈蚀现象,除锈后再运至绑扎部位; 5.钢筋表面上的灰浆要清理干净; 6.根据标高检查下层伸出搭接筋处的砼表面标高是否符合图纸要 求,并按要求搭设好脚手架; 7.弹好墙身、洞口的位置线,将施工缝处松散的砼清除干净; 8.钢筋保护层垫块准备齐全。 二.材质要求: 1.钢筋具有出厂质量证明书并经复试检验合格。 2.火烧丝、垫块、焊剂质量符合要求。 三.主要机具: 1.钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、电焊机、运行正常,配备齐全;

2.钢筋钩子、钢筋扳子、钢丝刷、断火烧丝铡刀、墨斗、墨汁、小白线、粉笔、焊条、焊剂准备齐全。 质量要求 一.保证项目: 1.钢筋的品种及性能、喊提哦啊、焊剂的牌号、性能符合设计要求及有关标准规定。 2.钢筋表面清洁,经除锈后不合格的钢筋严禁使用; 3.钢筋的形状、尺寸、间距、规格、数量、锚固长度、接头位置符合设计要求及施工规范的规定; 3.钢筋接头机械性能试验符合钢筋施工及验收的专门规定。 二.基本项目: 1.绑扎钢筋的缺口、松口数量不得超过绑扣数量的10%,且不得集中; 2.弯钩的朝向正确,绑扎接头要符合施工规范的规定,其中搭接长度不得小于规范值; 3.箍筋数量、弯钩角度及平直段长度符合设计要求及施工规范规定; 4.用Ⅰ钢筋制作的箍筋,其数量符合设计要求,弯钩角度及平直部分长度符合施工规范规定。 5.钢筋点焊焊点处金属融化均匀,无裂缝、气孔、沙眼、咬伤等缺陷,电渣压力焊焊包均匀,无横向裂纹及烧伤。

框架梁遇到暗柱

框架梁遇到暗柱、剪力墙的五种钢筋算法对比分析 在用广联达钢筋算量软件计算框剪结构或者剪力墙结构工程钢筋量的时候,大家经常遇到的问题就是:框架梁遇到剪力墙暗柱的时候,框架梁到底应该是画到暗柱边上还是暗柱中心位置或是伸入剪力墙呢?软件到底是怎样计算的呢?今天就通过几种不同画法计算公式的对比给大家揭开谜底!下面就给大家分享一下我的心得。 首先,我们选择广联达钢筋算量软件GGJ2013,分别绘制剪力墙Q1(2道)、暗柱AZ1(L型)2个,框架梁KL5(与Q1平行),做了五个画法试验,如下图: 然后,我们通过对五种算法的对比得出如下结果: 画法①~③:<框架梁画到暗柱边>、<框架梁画到暗柱外边>、<框架梁画到暗柱中心>三种情况计算结果如下:

计算原理如下: 这三种情况下,软件默认以暗柱为支座,计算结果取11G101-1 P79梁节点计算规则:梁上下部纵筋能直锚就直锚,不能直锚伸至节点对边弯折,且下弯15*d,如下图 从上面3种画法的实验我们可以得出以下结论: 无论框架梁伸至暗柱边上、外边还是中心,梁的计算结果都是一样的!

因此,大家再也不用纠结框架梁到底画到柱的哪个位置了! 明白了画法①~③的计算结果,接下来:我们在来看看画法④~⑤的计算结果对比分析! 画法④~⑤:<框架梁画到暗柱中心,且以平行墙Q1为支座>、<框架梁画到墙边,且以平行墙Q1为支座>两种情况计算结果如下: 计算原理如下: 这三种情况下,软件默认以平行剪力墙为支座,计算结果取施工上常用梁节点计算规则:梁上部/下部/侧面受扭纵筋锚入平行墙一个直锚lae,如下图

从上面2种画法的实验我们可以得出以下结论: 只要以剪力墙为支座,无论框架梁伸至暗柱还是伸至墙内,框架梁计算结果一样! 综上所述,框架梁计算结果与画到暗柱任何位置还是伸入墙没有关系,而是与以暗柱为支座还是以墙为支座密切相关!

新版探索者墙柱平法参数设置解析及使用要点

新版TSPT剪力墙模块新增内容 2.1在暗柱设定中新增按照轴压比确定构件类型的按钮 2.2暗柱设定中柱子填充样式,下拉菜单就后面的按钮可以进行选择了,点后不会再发生死机现象。 2.3在配筋表中新增了构造和约束分开绘制选项 2.4增加了墙梁选项卡

2.5增加了【工程设置】的工具,可以对整个工程进行系统设置。 2.6增加【自动画构件】命令,可以在由工程师设置好各参数后,完全由程 序实现整个工程中各种构件的一次性绘制。 2.7埋入轴压比后,轴压比颜色会根据构件类型自动区分颜色。轴压比满足规范要求的构造边缘构件要求时,显示为紫色。

2.8增加【手工指定轴压比】的功能,可以对轴压比进行修改。

3 剪力墙暗柱表的快捷生成 ——史上最快最方便的暗柱表绘制方式您在绘制剪力墙暗柱表的过程中是否曾遇到 1、绘制的暗柱表和图面上不能联动修改,改了表中的,还要再改图面上的,反之亦然。 2、暗柱修改后配筋率、配箍率需要重新进行计算,修改后还要数改后钢筋的根数。 3、如果某个暗柱用软件自动搜索搜错了,我们只能将其删掉重新进行手画,或者自己将暗柱进行拉伸修改,比较麻烦。 4、…… 遇到这些问题时,我们怎么办? 探索者软件tspt模块中【墙柱平法】菜单下的【快捷生成】可以很好的给咱们工程师解决以上所说的问题。 第一个问题。 用【快捷生成】进行绘制的暗柱表可以实现与图面的联动修改,修改任何一 方,另一方也会自动修改。 比如尺寸在图面上通过【墙柱特性】修改了,暗柱表中会自动跟着一起联动修改。 比如将GBZ1的尺寸由【500】改成【800】,选择是否关联修改选项为【是】, 这样本层所有的GBZ1都将进行修改。

相关文档
相关文档 最新文档