大体积混凝土施工方案

1施工方案编制依据及编制说明

1.1施工组织设计依据:

1.1.1结构施工图及设计总说明

1.1.2国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规

1.1.3国家强制性标准、施工验收规范、规程

1.1.4工艺标准及操作规程

1.1.5ISO9002国际质量认证标准

1.1.6本公司质量保证手册、程序文件及规章制度

1.1.7建筑施工手册第四版第二册

1.2编制说明

1.2.1本大体积混凝土施工方案的编制对象仅为17.1~19.1m层转换板。

1.2.2转换板大体积混凝土施工的重点和难点

1.2.2.1由于本转换板结构属大体积砼结构,且施工期也正处于秋季,如何控制好板砼在水化过程中内外温差不大于25℃,防止砼出现温度应力裂缝和干缩裂缝的产生,是转换板施工的重点之一。

1.2.2.2由于本工程转换板平面积约为7402m,砼浇筑量较大。按设计要求转换板砼应连续浇筑,为了保证砼在浇筑过程中的连续性和密实性,确定好砼的浇筑线路和浇筑方法也是转换层施工的重点和难点。

2工程概况(要附总平面布置图)

本工程占地面积:1466 2m,总建筑面积:241112m,地下一层,地上二十七层,建筑总高:89.9m,是集商业、办公、住宅为一体的综合性

建筑。工程结构设计选用了转换层形式。转换层结构设计特征:转换层结构形式:即第四层顶板为一块实心混凝土整板,将上部二十四层结构荷载过渡转换到板下框架体系。转换层标高17.1~19.1m,板厚2.0m,柱顶局部板厚2.4m,转换层面积7402m,板内上下各两层设纵横双向Φ32、@200×200钢筋网片;中间又有两层Φ22、@200×200钢筋网片;网片间@600×600设Φ22立筋,混凝土总量16403m,混凝土采用C50的商品混凝土。板下框架柱网尺寸:8.7m×8.9m、8.4m×12m不等。

3大体积混凝土的含义、特点及材料要求

3.1定义:最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构,其尺寸已经大到必须采用相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构,称为大体积混凝土结构。

特点:大体积混凝土与普通混凝土相比,具有结构厚,体形大、钢筋密、混凝土数量多;工程条件复杂和施工技要求高的特点,且必须采用温度差和温度应力双控制的方法来确保混凝土的质量。

3.2该工程转换层混凝土的施工在十月中旬,日平均温度在20℃左右,混凝土最高温度的峰值一般出现在混凝土浇筑后的第三天,对混凝土浇筑后的内部最高温度与气温温差要控制在25℃内,以免因温差和混凝土的收缩产生裂缝。我们对混凝土质量控制指标提出如下要求:(1)采用水化热低的矿渣水泥;(2)掺入适量的1级粉煤灰;(3)混凝土在满足泵送要求的坍落度的前提下,最大限度控制水灰比;(4)掺AEA微膨胀剂。由于使用的是商品混凝土,厂家采用硅酸盐水泥,因此,只能满足以上(2)、(3)、(4)条要求。这样对解决混凝土早期温度应力和后

期收缩应力问题并控制混凝土裂缝的产生提出了更高的技术要求。(5)、砂:宜选用粗砂或中砂,含泥量≤3%。(6)、石子:5~40mm粒径的碎石或卵石均可。泵送混凝土时,碎石最大粒径与输送管内径之比,宜小于或等1:3,卵石宜小于或等1:2.5,以免发生堵管。(7)、热电偶:宜选铜——康铜线直径为 1mm。(8)、电池:1号于电池和9V方块电池。

3.3对商品混凝土厂家要求其配制混凝土时,采取双掺技术。

3.3.1掺高效减水剂,使混凝土缓凝,要求混凝土初凝时间大于9小时,以推迟水泥水化热峰值的出现,使混凝土表面温度梯度减少。

3.3.2加UEA微膨胀剂(掺量为水泥用量的10%),以补偿混凝土的收缩。

3.3.3保证混凝土浇筑速度,不产生人为施工冷缝。

3.3.4设加强带,在加强带处微膨胀剂掺量增加为14%。

4工艺流程

施工准备→清理和润湿模板→钢骨架、钢筋、预埋件设置→埋设热电偶或测温线→混凝土配合比选择→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土浇(分层分段)→混凝土养护→测温

5机具设备

大体积混凝土一般面宽、量大,要求连续施工,确保大体积混凝土的整体性和施工质量,施工中可以考虑使用商口混凝土,配用泵车将砼泵送入模,也可以在现场设搅拌站,并根据工程任务的大小,现场条件具体配置混凝土吊运机械和其它机具、测温仪器。

6劳动组织

除搅拌站配料与混凝土泵车司机由搅拌站统一安排外,为提高生产效率和工程质量,施工中合理组织劳动力,具体设置一般可与普通钢筋混凝土工程要求相同。

7 混凝土浇筑前的裂缝控制计算

7.1 混凝土温度的计算

水泥水化热引起的混凝土内部实际最高温度与混凝土的绝热温升有关。

7.1.1 混凝土的绝热温升:

式中:h T —混凝土的绝热温升(℃)

c m ——每3m 混凝土的水泥用量(3/m kg )

,取4253/m kg Q —水泥28天水化热,查《建筑施工手册第四版》第二册表10-81。 c —混凝土比热970 J/(K kg ?)

e —为常数,取2.718

ρ—混凝土容重2400(3/m kg )

t —混凝土龄期(d )

m —常数,与水泥品种、浇筑时温度有关查《建筑施工手册第四版》第二册表10-82,m =0.362

由于3~7天水化热温度最大,故计算龄期分别按3d 、7d 的绝热温升,混凝土浇筑厚度2米。

混凝土绝热温升:

h T (3d)=425×

314000×(1-2.718-0.362×3)/(970×2400)=37.95℃ )

()1(ρ?-??=-c e Q m T mt c h

h T (5d)= 425×354000×(1-2.718-0.362×7)/(970×2400)=59.46℃

7.1.2 混凝土中心温度:

)()(1t h j t T T T ζ?+=

式中:T 1(t)—t 龄期混凝土中心计算温度 (℃)

j T —混凝土浇筑温度(℃)

ζ(t )—t 龄期降温系数,查《建筑施工手册第四版》第二册表10-83。 又混凝土浇筑温度:

)()(32100n a j T T T T θθθθ +++?-+=

式中:0T —混凝土拌合温度(它与各种材料比热及初温度有关),按

多次测量资料,有日照时混凝土拌合温度比当时温度高5-7℃,无日照时混凝土拌合温度比当时温度高2-3℃,我们按3℃计。

a T —混凝土浇筑时的室外温度(十月中旬,室外平均温度以20℃计)

θ1+θ2+θ3+......θn —温度损失系数:

θ1—混凝土装卸,每次θ1=0.032(装车、出料二次数)

θ2—混凝土运输时,θ2=t A ?(A 查施工计算手册652P 表11-7。式中:A 为63m 滚动式搅拌车,其温升0.0042,混凝土泵送不计。t 为运输时间(以分钟计算),从商品混凝土公司到工地约30分钟。)

θ3—浇筑过程中,θ3=0.003×60=0.18

)()(32100n a j T T T T θθθθ +++?-+=

=23+(20-23)×(0.064+0.126+0.18)=23-3×0.37=21.89℃

则混凝土内部中心温度:

)7()7(1)5ζ?+=d T T T h j (

)(5.022K T T h b q x ?-?=

λδ)3()3(1)3ζ?+=d T T T h j (=21.89+37.95×

0.57=43.52℃ )7()7(1)5ζ?+=d T T T h j (=21.89+59.46×

0.54=54.09℃ 7.1.3 凝土表层温度(表面下50~100mm 处)温度

7.1.3.1 保温材料厚度(或蓄水养护深度其计算公式见《建筑施工手册第四版》第二册10-7-2)

式中:h ——保温材料厚度(m );

x λ——所选保温材料导热系数[W/(K m ?)],可查

《建筑施工手册第四版》第二册表10-84;

2T ——混凝土表面温度(℃)

; q T ——施工期大气平均温度(℃)

; λ——混凝土导热系数,取2.33 W/(K m ?);

max T ——计算得混凝土最高温度(℃)

; 计算时取:

2T -q T =20℃

max T -2T =20℃(计算时可取2T -q T =15~20℃ max T -2T =20~25℃)

b K ——传热系数修正值,取1.3~2.0,查《建筑施工手册第四版》

第二册表10-85:K b =1.3。

木模板 :

=0.5×0.05×0.23×20×1.3/(2.33×20) =0.0075米

草垫:

)

()(5.02max 2T T K T T h b

q x -?-?=λλδ)()(5.02max 21T T K T T h b

q x -?-?=λλδ

=0.5×0.05×0.14×20×2.6/(2.33×20)=0.004米

油毡:

=0.5×0.01×0.05×20×1.3/(2.33×20) =0.00014米

7.1.3.2 混凝土表面模板及保温层的传热系数

式中 β——混凝土表面模板及保温层等的传热系数[W /(K m ?2)];

i δ——各保温材料温度(m )

; i λ——各保温材料导热系数[W /(K m ?)]

q β——空气层的传热系数,取23[W /(K m ?2)]。

=1/[0.0075/0.23+0.004/0.15+0.00014/0.05+1/23]=9.1W /(K m ?2)

7.1.3.3 混凝土虚厚度

式中 /h ——混凝土虚厚度(m );

k ——折减系数,取2/3;

λ——混凝土导热系数,取2.33[W /(K m ?)]

=(2/3)×(2.33/9.1)=0.17m 7.1.3.4 混凝土计算厚度

'2h h H +=

)

()(5.02max 23T T K T T h b

q x -?-?=λλδ∑+=q

i i βλδβ11∑+=q

i i βλδβ1

β

λ

?=k h 'βλ

?=k h '

式中:H ——混凝土计算厚度(m );

h ——混凝土实际厚度(m )。

'2h h H +==2+2×0.17=2.34m

7.1.3.5 混凝土表层温度

式中 )(2t T ——混凝土表面温度(℃);

q T ——施工期大气平均温度(℃

); )(1t T ——混凝土中心温度(℃

);

=20+4×0.17×(2.34-0.17)×[43.52-20]/217.2=27.37℃

=20+4×0.17×(2.34-0.17)×[54.09-20]/217.2=30.68

)3(1d T -)3(2d T =43.52-27.37=16.15℃

)7(1d T -)7(2d T =54.09-30.68=23.41℃

说明我们采取以上保温措施是有效的。

7.2 应力计算

7.2.1 地基约束系数(根据本工程特点不计算地基约束系数;如果有地基约束的大体积砼时地基约束系数计算方式参照《建筑施工手册》第四版10—7—2—2的公式进行计算。)

7.2.2 砼干缩率和收缩当量温差

[]

2)(1'')(2)(4H T T h H h T T q

t q t --?+=[]

2)3(1'')3(2)(4H T T h H h T T q

d q d --?+=[]

2)7(1'')7(2)(4H T T h H h T T q

d q d --?+=

7.2.3 混凝土干缩率

102101.00)()1(M M M e t y t y --=εε

式中()t y ε——t 龄期混凝土干缩率

0y

ε——标准状态下混凝土极限收缩值,取3.24?10-4 1M 2M …10M ─各修正系数,查《建筑施工手册》第四版表10-88。

()3y ε=3.24?10-4? (1-2.718-0.03)

?1.25?0.93?1.00?1.25?0.88?0.2?1.00?0.61=1.5?10-6

同样计算可得: εy(9)=4.35?10-6

εy(15)=7.0?10-6

εy(21)= 9.6?10-6

1M —根据水泥品种所得的修正系数

2M —根据水泥检测报告查出水泥细度所得的修正系数

3M —根据骨料品种所得的修正系数

4M —根据水灰比(w/c )所得的修正系数,

5M —根据水泥浆量所得的修正系数

水泥浆量=(水泥+水)/(水泥+骨料+砂+水)——注:重量比 6M —根据养护时间所得的修正系数

7M —根据当地气候的相对湿度所得的修正系数

8M —根据L/F 所得的修正系数

L —底板混凝土截面周长;F —底板混凝土截面面积(本工程为横截面周长和面积)

9M —根据振捣模式所得的修正系数

10M —根据配筋率b a F E /b a F E 所得的修正系数

a a F E 、—钢筋的弹性模量、截面积

b b F E 、—混凝土弹性模量、截面积

7.2.4 收缩当量温差

式中T Y (t )—t 龄期混凝土收缩当量温差(0C )

α—混凝土线膨胀系数,1?10-5(1/0C )

T Y (3)=1.5?10-6/1?10-5=0.15℃

同样计算可得: T Y (9)=0.44℃ T Y (15)=0.7℃ T Y (21)=0.96℃

7.2.5 混凝土各龄期内部的中心温度

ζ?+=h j T T T )3(1=21.89+59.46?0.36=43.3℃

式中)3(1T ─混凝土内部中心最高温度(℃)

j T ─混凝土的浇筑温度(℃

) h T ─混凝土的最大绝热温升(℃

) ζ—t 龄期降温系数,查建筑施工手册第四版10-83

同样计算可得:

)9(1T =32.0℃

)15(1T =24.9℃ )21(1T =22.5℃ 7.2.6 以6d(3d)作为一个台阶的温差值及总温差

T (9)=(T 1(3)-T 1(9))+( T Y (9)–T Y (3))=11.3+0.29=11.59℃

T (15)=(T 1(9)-T 1(15))+( T Y (15)–T Y (9))=7.1+0.26 =7.36℃

T (21)=(T 1(15)-T 1(21))+( T Y (21)–T Y (15))=2.4+0.26 =2.66℃

总综合温差)(t T =11.59+7.36+2.66=21.61℃

α

ε)

()(t y t Y T =

7.2.7 各龄期混凝土的弹性模量

)3(E =c E (1-e -0.09t )=2.55?104(1-2.718-0.09*3)=0.818?1042/mm N

c E —混凝土的最终弹性模量(2/mm N ),可近似取28

d 的混凝土弹性模量,查建筑施工计算手册11-14

同样计算可得:

)9(E =1.915?104

2/mm N

)15(E = 2.556?1042/mm N

)21(E =2.929 ?1042/mm N 7.2.8 各龄期混凝土的松弛系数S (t),查建筑施工计算手册表11-17得: S (3)=0.186 S (9) =0.214 S (15)=0.233 S (21)=0.301

7.2.9 温度应力计算

式中)(t σ―各龄期混凝土所承受的温度应力(2/mm N )

α―混凝土线膨胀系数,取1.0?10-5

)(t i E ―各龄期混凝土的弹性模量(2/mm N )

)(t i E ?―各龄期综合温差(℃

) )(t i S ―各龄期混凝土松弛系数

COSh ―双曲余弦函数,查建筑施工计算手册附录-附表1-7

β―约束状态影响系数,β=

H —大体积混凝土结构的厚度

x C ―地基水平阻力系数,查建筑施工计算手册11-20

∑=--n i

n E L COSh }2.11{1βγαi (t )ΔT i (t )S i (t ) )(t σ=

)(.t x E H C

7.2.10 各台阶温差引起的应力计算

3d 到9d 温差引起的应力

β= =(0.2/2400?1.915?104)1/2=0.66?10-4 L ?β/2=0.66?10-4

?82000/2=2.706,查表COSh L ?β/2=7.473 )9(σ=1.0?10-5

? (1-1/7.473) ? E (9) ?T (9) ? S (9)/(1-0.15) =0.4842/mm N

同样计算可得: )15(σ= 0.4462/mm N )21(σ= 0.2372/mm N

max σ=0.484+0.446+0.237=1.1672/mm N

7.2.11 混凝土的抗裂安全度计算

K =)(t f /)(t σ≥1.15

K ―抗裂安全度,取1.15

)(t f ―混凝土抗拉强度设计值,查建筑施工计算手册附表2-35。

K =)(t f /)(t σ=2/1.167=1.71≥1.15

满足抗裂条件,故不会出现裂缝。

8 操作工艺

8.1 施工准备:混凝土浇筑前应备足所需原材料和配备好混凝土、搅拌机、振捣器、材料计量器、混凝土运输设备和做好大体积混凝土结构物的基层。

8.2 清理模板:配制好大体积混凝土结构物的侧模板。清理混凝土基层并浇水润湿,但不得有积水。

8.3 钢骨架、钢筋、预埋件设置:安装好钢骨架,绑扎或焊接钢筋,埋设好预埋件,并检查其位置准确性,作好隐检记录,进行隐蔽验收。 )

(.t x E H C

8.4埋设热电偶:埋设好热电偶、检查位置是否正确,注意埋入深度和相邻热电偶的间距,作好记录。

8.5混凝土配合比选择:应根据使用的材料,通过试配确定混凝土材料的配合比,严格控制其准确性,在搅拌机旁挂牌公布,以便检查。使用的衡器应有检校合格证和校验制度,经常保持其准确性,材料的配合比偏差,不得超过规定的数值:①水泥和干燥状态的掺合料:按质量计允许偏差为2%。②砂、石子:按质量计允许偏差为5%。③水、潮湿状态的掺合料:允许偏差为1%。

8.6大体积混凝土施工宜在气温10~30℃之内进行,冬期施工水温应根据热工计算进行加热,以确保混凝土在覆盖前温度不低于5℃,砂应适当加热,以确保无冻块。暑期施工一般采用冷却拌合水或掺冰屑的方法,以达到降低拌合混凝土温度的目的,对砂石进行降温,可采取遮盖法或喷淋法。

8.7混凝土的搅拌(施工现场自设搅拌站情况)

8.7.1计量:根据每盘各种材料的用量及车辆(或箩筐)的质量,分别固定如水泥、砂、石子、掺合料各个磅秤标量,在上料时必须严格按需要量分别过秤。倒入搅拌机料斗的顺序是:先石子、后水泥,最后是砂、粉煤灰等粉状掺合料应与水泥一道加入,减水剂等外加剂应制成一定浓度的溶液,按定量与水同时加入搅拌机。

8.7.2搅拌时间:因掺有掺合料和外加剂,为使砼搅拌均匀,自全部拌合料装入搅拌筒内起到混凝土开始卸料止,其间一般不得少于1.5分钟。开盘后,应检查混凝土的坍落度、和易性、搅拌时间等。

8.8混凝土的运输:混凝土自搅拌机中卸出后,应及时运到浇灌地点。在运输过程中,要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝现象。当施工场地窄小无处设搅拌站时,可采用商品混凝土。

8.9混凝土的浇筑

8.9.1禁止用吊车在高处直接往模内下料,混凝土自高处倾落时,自由倾落高度不超过2m。如超过2m时,应设串筒或淄槽,以保证混凝土不发生离杆现象。

8.9.2大体积混凝土结构工程整体性要求高,混凝土必须边疆浇筑,一般应分层浇灌,分层捣实。根据整体性要求,结构大小、钢筋疏密,混凝土供应等具体情况,可选用如下灌筑方案:

8.9.2.1全面分层(见图1):在整个基础内全平面分层浇筑混凝土。在第一层全面浇筑完毕,再回来浇筑第二层时,覆盖位置的第一层混凝土还未初凝,如此逐层进行,直至浇筑好。此方案适用于平面尺寸不太大的结构,或每一层混凝土的浇筑时间在3小时之内。施工时宜从短边开始,再沿长边进行:必要时可分为两段从中间向两端向中间同时进行。

8.9.2.2分层分段(见图2):适用于厚度不太大而面积或长度较大的结构。把整个结构在平面上沿长度方向分成若干段,一般以2m宽为一段。在高度上分成若干层,每层厚度取不大于0.4m为宜。从一端开始,向另一端逐层逐段踏步式的浇筑直至完成。它要求每段岔处和第二层覆盖新浇筑的混凝土能够在前一次(或一层)的混凝土尚未达到初凝前就要浇筑。

8.9.2.3当结构的厚度或面积很大时,为减少收缩和温度应力,对结构应分层或分块施工;分层厚度以控制在1.5m左右为好,分块的最大尺寸以控制在30m以内为宜。分块接岔时,可以在大块混凝土中预留后浇带,将整块大体积混凝土分成两块或若干块,待所浇筑的混凝土经过一段时间的养护干缩后,再在预留的后浇带中浇筑补偿收缩混凝土,使分块的混凝土连成一个整体。分层的时间间隔,一般约需10d到15d,或应以混凝土表面温度降至大气平均温度为好;如考虑进度要求,最少间隔时间应不少于5d,或不少于混内部最高温度出现时间,否则两层混凝土共同发热,就难于控制其温差均小于或等于25℃。

8.10混凝土的振捣

8.10.1因混凝土中有不少钢筋,振动棒应垂直插入,振捣混凝土时,振动棒不得碰撞钢筋,预埋件。

8.10.2振动棒的操作,应做到―快插慢拨‖。快插是为了防止先将表面混凝土振实,而与下面混凝土发生分层、离析现象。慢拨是为了使混凝土能填满振动棒抽出时所造成的空隙。在振动混凝土过程中,宜将振动

棒上下略有抽动,以便上下振动均匀。

8.10.3每一插点要掌握好振捣时间,过短不易捣实混凝土,过长可能引起混凝土离析,一般每一插点振捣时间为20~30S,以混凝土开始泛浆和不再出现气泡为准。浇筑混凝土每振捣完一段,应随即用铁板摊平拍实,在快要达到初凝时,应在进行二次收光。

8.11混凝土养护:混凝土振捣平整完毕,采用塑料布及时密封养护,上面盖草垫一至二层;夏天则蓄水养护,防止混凝土脱水龟裂。加盖保温材料与蓄水能有效控制混凝土内部和表面的温度差以及混凝土表面和大气空间温度差均小于25℃,以防止混凝土因温差应力而产生裂缝。保温材料拆除时间同样以两个温度差均小于25℃而定,一般混凝土浇筑完毕的第三、四天为升温的高峰,其后逐渐降温,保温材料的折除以10天以上为妥。降温速度不宜过快,其后逐渐降温,保温材料的拆除以10天以上为妥。降温速度不宜过快,以防温差应力裂缝。保温材料拆除后,仍应浇水养护,浇水养护应不少于20天。

8.12测温工作:在大体积混凝土工程中,为了控制混凝土两个温差以及校验计算值与实测值的差别,随时掌握混凝土温差动态,可采用热电偶进行测温,同时还可以配用普通玻璃棒式温度计进行校验。

为了全面反映混凝土内温度场的变化情况,应根据结构物的具体情况埋热电偶。一般情况是,热电偶的埋入深度800~1000mm,相邻两热电偶的间距在水平方向为2000~2500mm,在高度方向1000~1500mm,距边角和表面应不小于500mm。在测温过程中,当发现温差超过25℃时,应及时加强保温或从缓拆除保温材料,以防止混凝土温度应力裂缝。

9质量要求

9.1混凝土按配合比计量准确,混凝土强度等级不得低于设计的强度等级。

9.2混凝土感观质量平整、密实,不准有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷。

10安全措施

10.1振捣器的电源胶皮线要常检查,防止破损,操作时戴绝缘手套,穿胶鞋。

10.2翻头号车在使用前务必检查刹车。

10.3夜间施工,运输道路及施工现场应架设照明设备。

10.4采用塔吊或行车运送混凝土,必须有专人指挥,盛混凝土的料斗的天并要灵活、可靠。料斗的吊环必须经计算后选用未冷拉的Ⅰ级钢筋,且焊接牢固。

10.5浇筑混凝土使用的溜槽或串筒节间必须连接牢固,操作部位应有护栏,不准站在溜槽带上操作。

【免费下载】大体积混凝土工程施工方案

一、编制依据 1、施工图纸 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 3、《高层建筑钢筋混凝土结构技术规程》JGJ3—2002 4、《混凝土外加济应用技术规范》 GB50119 二、工程概况: 本工程总建筑面积约为18000m2。为一个单体工程,羽毛球中心地下为一层、地上局部二层。 羽毛球中心基础形式为柱下承台、筏板基础,基础筏板厚度 350mm。根据 后浇带分成若干个流水施工段。一个基础流水段一次性浇筑砼方量约2000立方,属于大体积混凝土施工。 三、施工布署 1.施工段划分: 根据施工布置,基础部分将分成若干个施工段,施工段划分根据后浇带区分。 混凝土材料: 基础及主体结构混凝土均采用商品混凝土。 承台及主楼基础底板为C35P8。 根据建设单位合同要求,使用的水泥为海螺水泥和泰安水泥 3.混凝土输送: 混凝土罐车运输至工地,地泵或汽车泵输送至浇筑部位。 基础底板施工时,选用二台汽车泵输送。并根据需要可相应配备汽车泵输送。以确保大体积砼一次性完成。 四、混凝土施工 基础底板施工: 1、本工程大体积混凝土的特点 筏板350mm厚、承台900、1600、1800、2000、2400、3200mm厚. 由于该底板面积较大,结构厚实,形体大,混凝土数量多,标号高,工程 条件复杂,施工技术要求高,除满足强度、刚度、整体和耐久性要求外,还得 考虑由于水泥水化热引起的结构温度变形和收缩变形引起的混凝土开裂。因此,除了在设计构造方面采取措施外,在施工过程中必须采取一系列措施,防止发

生贯穿性裂缝,以确保结构的质量。 2、大体积混凝土施工方案的确定 本工程大体积混凝土施工采用商品混凝土,浇筑时采用2台混凝土输送泵通过管道送到浇筑地点。泵送混凝土属于大流态混凝土。根据设计要求,为防止大体积混凝土水化热温度较高,清除混凝土收缩及温度应力等产生的裂缝,提高防水,防渗等性能,采用UEA-Ⅳ膨胀混凝土,掺入比例为10%~12%,掺入UEA-Ⅳ,必须搅拌均匀。浇筑底板应一次性连续浇筑。。 原材料要求: ①不得使用刚出厂的水泥,以降低混凝土出机温度,水泥品种、标号应统一。不得两厂家出产的水泥混用。 ②使用中、粗砂,细度模数应为2.6~3.1,含泥量不大于2%。 ③使用石子最大尺寸不得大于泵送管径的1/3,一般采用5~30mm,级配良好的碎石,含泥量要<1.0%,针片状含量要<10%。 ④泵送剂、缓凝剂等外加剂必须检验合格,并经实践证明用之有效的品种,外加料应采用FN矿粉。 ⑤水采用自来水或洁净地下水。 3、混凝土的拌制 砼采用商品混凝土,一台输送泵,砼搅拌要求厂方严格控制好配合比及混凝土坍落度。 4、混凝土的要求 ①为防止混凝土中个别大于规定的石子影响混凝土的泵送,在泵车的混凝土进料斗上口应加格子不大于石料规格要求的筛子,把大石子筛出,该筛子应经常清理,以防堵塞。 ②加强调度指挥,防止停料引起停泵时间过长引起堵泵,同时加强泵车与管道的检查。遇有异常立即停泵检查,但停泵时间不宜超过45分钟,以防止堵泵。 ③混凝土的浇筑方法 混凝土浇筑方法可有多种,但根据现拌混凝土的大流态性的特点宜采用“分段定点,一个坡度、薄层浇筑、循序渐进、一次到顶”的浇筑方法,这样可以提高泵送效率,简化混凝土泌水处理,保证上下层混凝土不产生冷接头。 混凝土的初凝时间定为3小时,要求商品混凝土站通过试验确定缓凝剂的掺量。 5、混凝土的振捣 由于大流态混凝土在下料处插入振动器所形成自然坡度可达1:7.6,即在 1m高度内可溜7.6m远,所以应在斜坡前后设置二道振动器。第一道布置在卸 料点,即坡顶。以保证上部混凝土的密度;第二道设在混凝土坡脚处。以保证

大体积砼专项施工方案(含降温措施)

帅丰.时代(二期)项目 大 体 积 混 凝 土 专 项 施 工 方 案

编制单位:四川仁湖建筑工程有限公司 编制人员: 审核人员: 编制时间: 目录 一、工程概况 (1) 二、混凝土裂缝分析 (1) 三、施工准备 (2) 1、现场准备 (2) 2、人员、机具准备工作 (3) 四、混凝土施工工艺 (3) 1、混凝土降温措施 (4) 2、混凝土浇注措施 (4) 3、混凝土测温措施 (5)

五、混凝土养护 (6) 六、质量保证体系 (7) 七、安全生产保证体系 (8) 大体积混凝土专项施工方案 编制依据: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4、《建筑地基基础工程施工工艺规程》Q/GJZ01-2005;

5、《钢筋工程施工工艺规程》Q/GJZ04-2005; 6、《混凝土工程施工工艺规程》Q/GJZ05-2005; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 一、工程概况 本工程名为帅丰.时代(二期)工程,位于湖北省来风县龙凤区内。建筑面积:124803.13㎡;建筑层数:地下一层,地上三十二层;建筑高度:103.4m;建筑结构类型:框剪结构;基础类型:独立桩+筏板基础,筏板厚度为1.4m,筏板基础混凝土强度等级:C40,抗渗砼:P6。 二、混凝土裂缝分析 本工程筏板基础厚度为1.4m厚,10#、11#、4#楼筏板面积各栋约为1515㎡左右(一、二单元共计),混凝土量约2121m3左右,筏板基础施工属于大体积混凝土施工范畴。本工程筏板基础混凝土施工在2018年7月,根据来风县龙凤区近10年气温统计数据,7月份平均气温最高为40°左右,最低为30°左右。大体积混凝土施工产生裂缝有多重原因,主要原因是温度和湿度的变化、混凝土的脆性和不均匀性,次要原因是结构不合理、原材料不合格、模板变形、基础不均匀沉降等。裂缝产生的次要因素比较容易控制,而主要因素的控制较为困难,同时也极为重要,我公司对于产生裂缝的次要因素有较为完整的管理方针和技术措施,并成熟的应用于大体积混凝土施工和质

大体积混凝土施工方案

混凝土施工方案 第一章 一、编制依据 1、GB/T19001-2000idtISO9001:2000 2、公司《质量手册》C版 3、公司《程序文件》 4、项目质量计划 5、GB50204-2002 二、工程概况 本工程位于石家庄市槐安路与西线民心河交叉口西南角。该工程地下2层,地上31层,基础为筏板基础,建筑高度为90.30米,结构形式为剪力墙,占地面积1031.79平方米,建筑面积为34720.20 ㎡.

三、商品砼质量的预控: (1)砼为甲方提供但对砼质量要选有保障信誉高的厂家供应砼,并与混凝土生产厂家签定生产技术经济合同,明确该工程所用砼的强度等级、选用的水泥品种、砂(石)颗粒级配、粒径、含泥量要求、外掺剂名称等;明确供货时间、送货地点、供货速度、塌落度要求等。 (2)对厂家提出砼质量、技术要求。 (3)要求厂家必须提供原材料的生产厂家、质保书、试验报告、对原材料抽样复试,并要求厂家提供保证商品砼质量的各项技术措施。 (4)砼到现场后检查水灰比、坍落度,按规定取样做试压块。 要求相关施工技术资料和质量保证资料齐全。 四、施工准备 1.材料及主要机具准备 1.1材料准备 本工程全部采用商品混凝土,作为材料分包方,混凝土搅拌站需把相关资质报监理工程师审查认可,每批混凝土浇筑前必须提供混凝土的质量证明书、混凝土配合比、开盘鉴定等内容。 混凝土浇筑完后用塑料薄膜及麻袋片覆盖。 1.2机具准备 由于基础混凝土量较大,为了防止出现冷茬,施工现场配置一台混凝土泵车,4-6辆混凝土运输车,预计浇筑速度35-50m3/h,用一台布

料杆配合,准备8条振动棒,大体积混凝土需要留置12个测温孔,做好测温记录。 2、作业条件 2.1场地选择 由于本工程场地狭小,我们将合理安排、精心组织施工保证质量合格。 2.2安全防护 a、放置泵车处必须按要求搭设防护棚。 b、所有用电机具设备必须由专职电工接拆。 c、振动棒操作人员必须戴防护手套,穿绝缘靴。 d、施工人员必须正确佩戴安全帽。 e、基坑临边防护栏杆必须按要求搭设。 2.3人员组织 混凝土组长一名,振捣工8名,力工30名,施工前按照作业指导书培训。 五、操作工艺 1、墙板砼浇筑:模板清理模板控制线模板垂直、平整 浇筑砼时砼振捣棒采用φ50插入式振捣器振捣。第一次砼浇筑高度为1-1.5米左右,在钢筋密集区及柱、梁相交处采用Ф30插入式振捣器振捣。振捣时做到快插慢拔,每次振捣时间约需20-30秒,距间不大于50cm. 2、梁砼浇筑:浇筑梁砼时先检查梁内有无杂物和木屑等。

大体积砼专项施工方案

XXXXXXB区商业楼工程 大体积砼专项施工方案 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《XXXB区商业楼工程设计图纸》 2、《XXXB区商业楼工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑 4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-99 《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《砼膨胀剂》JC476 三、技术分析 (一)大体积砼施工特点 ⑴、本工程底板混凝土施工特点是深基坑作业,结构尺寸体积较大,属大体

积混凝土,配筋较密,质量及防水要求高。筏板基础板厚1600mm。 ⑵、大体积砼多用于地下或半地下建筑结构,常处于潮湿或与水接触的环境条件下。因此,除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为0.6Mpa。 ⑶、大体积砼强度等级比较高,单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂;需通过优化配合比进行混凝土开裂的预控。 ⑷、大体积砼由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是大体积砼施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的砼体积变化,以便最大限度地减少砼裂缝。 针对以上大体积砼的特点,本工程砼采用商品混凝土,因质量及防水要求高,砼需要经过严格的配合比申请及外加剂、掺和料的检验。砼抗渗等级为S6,强度为C30。防水砼的配合比应符合下列规定: ○1. 宜采用低水化热的矿渣或火山灰水泥配置砼,并掺入适量的粉煤灰(一般不大于15%),水泥最小用量为275kg/m3; ○2砼坍落度宜控制在140±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于 30mm,坍落度总损失值不应大于60mm。 ○3采用FS型防水外加剂,外加剂供应方应提供详细的实验数据,实验数据必须符合国家规范对外加剂的要求。供应方还应提供详细的施工方案和施工要求,确保外加剂的正确使用; ○4缓凝时间宜为6~8h; ○5为降低水泥水化热,减少水泥用量,采用混凝土60d 后期强度配合比。(二)、工艺原理 大体积砼施工是通过对砼温度和应力的计算(主要包括拌合温度、出罐温度、浇筑温度、绝热温度、内部实际最高温度、表面温度及温度应力计算),确定控制温度的措施,并对砼搅拌、运输、入模、浇筑等全过程及配合比、外加剂的优选,在确保砼具有良好的和易性和温度变化的情况下,采用科学管理方法,严密

大体积混凝土施工方案完整版本

大体积混凝土专项施工方案 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

大体积混凝土专项施工方案 编制: 审核: 批准: 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

地下室工程施工方案 一、编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ10-95 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 建筑图集11G101-1 11G101-2 二、工程概况 台州市方远大饭店工程,位于台州市经济技术开发区西商务区。南邻市府大道,西接学院路,北侧为西商纬二路,东侧为西商经一路,本工程主楼地上13层,裙房地上3层,设2层地下室,。总建筑面积61832㎡,其中地上39221㎡,地下22611㎡,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,地下室防水等级为

二级,地下室顶板和屋面绿化种植土部位防水等级为一级,人防等级为核六级,构件耐火等级为一级。 本工程±0.00相当于绝对标高4.3m(黄海标高)。 地下室底板标高为-10.7m,底板现浇砼厚800mm。 地下室剪力墙厚度为400mm。 地下室-2层顶板厚度人防部分200mm,其余150mm。 地下室-1层顶板厚度主楼部分180mm,其余250mm。 地下室按后浇带划分为9个区块,东西方向长度为124m,南北方向长度为94m,属大面积,超长地下室钢筋混凝土结构,电梯井最深处深度为4.2m,电梯井基础混凝土厚度为2m,地下室地板混凝土厚度为800mm,属于大体积混凝土,基础垫层砼强度为C15,基础承台、地梁、底板、地下室侧壁、砼强度等级为C35(地下室底、侧、顶抗渗等级为P8,掺HEA膨胀剂),根据本工程地下室钢筋混凝土结构超长,大面积的特点,在施工中要抓住以下几方面的关键技术:一是设计具有抗渗,抗裂性能的混凝土配合比,二是地下室结构的抗渗,抗裂的技术措施及质量控制,三是混凝土的搅拌、泵送、浇筑等质量控制,四是大体积混凝土浇捣时的内外温差的控制 三、混凝土工程 混凝土采用商品砼,搅拌车运输到现场,由混凝土泵泵送入模。施工时,应严格控制砼的配合比,泵送施工工艺及混凝土的养护,在前三车混凝土到达施工现场时间内,向搅拌站有关负责人索取水泥、砂石试验单,外加剂质量证明及配合比通知单,浇筑一个月内,搅拌站应提供其他混凝土技术资料(强度报告及合格证等)。

大体积砼工程施工组织设计方案

大体积砼施工方案 1、适用围 该施工方案适用于澄合矿务局金水小区A27#住宅楼基础筏板砼施工。 2、编制依据 2.1施工蓝图 2.2高层施工手册 2.3《普通砼配合比设计规程》(JG J55—2000) 2.4《泵砼施工技术规程》(JGJ/T10—95) 2.5《砼结构工程施工质量验收规》(GB50204—2002) 2.6《粉煤灰砼应用技术规》(GBJ146—90) 2.7《预拌砼》(GB14902—94) 2.8《普通砼用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92) 2.9《普通砼用石质量标准及检验方法》(JGJ53—92) 2.10《砼外加剂应用技术规》(GB500119—2003) 3、工程概况 澄合矿务局金水小区B20#住宅楼,地下1层,地上18层,结构形式为剪力墙结构,总建筑面积10726.4㎡。基础采用钢筋混凝土筏板基础,基础面积为650㎡,砼标号C30-P6,筏板厚为1.0 m ,需浇筑砼方量约650m3,属大体积混凝土施工。 由于基础底板设计未留设后浇带,要求基础筏板砼一次浇筑完成,不留设施工缝。 4、施工准备 4.1技术准备

为了确保大体积砼施工质量,首先项目部技术负责组织技术人员熟悉图纸,认真学习施工规和大体积砼相关的资料。 4.2配合比设计 水泥采用岭水泥股份生产的岭牌P O.42.5R普通硅酸盐水泥;粗骨岭派料采用灞河5—31.5mm卵石,含泥量不大于1%;细骨料采用灞河中砂,细度模数2.8,含泥量小于3%,;外掺料采用Ⅱ级粉煤灰;泵送剂天石混凝土工程生产的STB-BSI高效泵送剂;防水剂采用STB-FS复合防水剂;拌制水为饮用水,每立方砼原材料掺量如下表所示: 4.3砼拌制浇筑温度预测 为了保证大体积砼施工,我项目部从六月份开始搜集有关气象资料,预计在七月份配合比原材料温度、砼坍落度、砼出机温度、砼入模温度、凝结时间、砼部温度和三天增长强度如下: 均同大气温度

大体积混凝土工程施工组织设计方案

一、编制说明及依据 1、本工程施工图纸 2、《普通混凝土配合比设计技术规程》 GBJ55-2000 3、《大体积混凝土施工规》GB50496-2009 4、《建筑施工手册》 5、《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 6、《混凝土结构设计规》GB50010-2010 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 9、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015 10、《混凝土强度检验评定标准》GBT50107-2010 二、工程概况 路桥金泽华府南寒城中村改造项目-C座位于位于市万柏林区南环西街以南,九院沙河以北,省交通战备基地以东。钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上30层。 本工程C座为筏板基础,厚1100mm,属于大体积混凝土浇筑。混凝土强度等级为:C35P6,且基础中部设有伸缩后浇带。浇筑厚度大为本工程筏板基础混凝土施工的主要特点。 1、混凝土结构物体积较大,混凝土一次性浇筑量大。 2、大体积混凝土除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。 3、混凝土强度等级比较高。单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂。 4、混凝土由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是筏板混凝土施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的混凝土体积变化,以便最大限度地减少混凝土裂缝。 三、施工计划 1、材料计划

2、机具准备 大体积混凝土施工存在体积大、用量多,要求浇筑过程中连续施工,确保大体积混凝土的整体性和施工质量。本工程筏板均使用商品混凝土,并配用混凝土搅拌运输车和泵车进行输送。施工前提前组织好各种施工机械设备进场。 3、进度计划 本工程施工日期为:2016年10月19日-2016年10月2日。 4、现场准备 (1)混凝土浇筑前钢筋、模板工程要施工完成并请业主、监理和质监人员检查验收,办好隐蔽验收和混凝土浇灌许申请书。 (2)泵车、泵管就位,各种人员安排到位。 (3)各种浇筑混凝土用施工机械如振动棒、振动器、抹光机、污水泵等试用正常,准备充足并留有备用。 (4)现场照明走线到位,确保晚上施工的需要。动力用电接至施工部位并留有接线箱。 (5)应急混凝土吊斗制作完毕,塔吊准备完毕。

大体积混凝土施工方案(全)

和平里项目 大体积混凝土施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:石家庄一建建设集团有限公司 二零一七年十一月

目录 一、编制依据------------------------------------2 二、工程概况-----------------------------------2 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施-------------2 四、混凝土的水化热温升与应力的计算-------------4 五、施工部署-----------------------------------4 六、施工方法-----------------------------------6 七、应急措施-----------------------------------8 八、质量标准-----------------------------------9 九、安全环保措施-------------------------------11 十、附图---------------------------------------13

一、编制依据 (1)和平里住宅项目1#住宅楼施工图纸 (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版) (3)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) (4)《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204-2015) (5)《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (8)《大体积混凝土施工规范》GB 50496-2009 二、工程概况 工程概况表 本工程大体积混凝土施工正值春夏交替季节,这给施工带来了一定的难度。 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施 3.1降低水泥水化热,确定合理的配合比 本工程基础为C35 P6抗渗混凝土,如此高标号的混凝土,水泥用量一定很大,这样混凝土在凝固过程中释放的水化热势必很高。同时影响混凝土抵抗温度应力能力的因素还有骨料的粒径、骨料的级配、水泥的品种、粉煤灰及外加

基础大体积混凝土施工方案

基础大体积混凝土施工方案 1、编制依据 1、上海中房设计有限公司设计图。 2、《混凝土结构施工质量验收规范》(GBJ50204-2002) 3、《施工现场临时用电安全技术规程》 4、《建筑施工作业安全技术规范》 2. 工程概况 2.1工程位置及周围环境 依云伴山四标段工程位于大连市长兴岛,属于剪力墙结构,27#楼地上28层,地下3层,建筑总面积20750平方米,标准层层高2.9米,总工期 540 天。 本工程由大连力达置业有限公司投资建设,上海中房建筑设计有限公司设计,大连泛华建设工程监理有限公司监理,南通三建集团组织施工。本工程为剪力墙结构,基础底板采用条形基础及筏板基础。 2.2基础底板结构形式及工程量 本工程住宅楼基础底板为筏板式基础,其中筏板基础厚度为1000mm,底板底标高为-9.1米,筏板顶面标高为-8.1米。底板砼强度等级为C30P6,砼浇筑方量总计约960m3 。采用商品予搅拌砼泵送施工。

3、施工准备 3.1底板砼浇筑各项工作的人员安排 底板砼施工劳动力组织 项目经理部对底板大体积砼的浇筑、养护等各项工作做出总部署,配备两套人员,管理、监督控制砼的施工过程、施工顺序、底板砼的施工质量。 底板砼施工管理人员安排

3.2施工现场平面布置 3.2.1作业场地 底板砼浇筑拟采用汽车泵浇筑筏板。 3.2.2现场临水、临电、已接驳完毕。 3.3施工机械准备 机械设备一览表 3.4技术准备 3.4.1施工技术人员熟悉图纸,了解设计意图。 3.4.2对水准点标高进度复测,放出底板控制标高。 3.4.3做好各种原材料的取样检验和试验,砼强度试配。 3.4.4编制底板工程的施工预算,为备料提供数据。 3.4.5完成施工技术方案及安全技术的交底工作。 3.5材料准备 3.5.1按照规范和设计要求绑扎完底板钢筋和墙、柱插筋,并验收合格。 3.5.2支设好集水坑处模板、地下室外墙400高导墙模板。 3.5.3砼养护所需塑料薄膜、草袋等材料按计划组织进场。

大体积砼施工方案94148

........................ 曲為viZk# ................................................. 安徽盐业大厦工程 地下室大体积砼施工方案 一、工程概况 安徽盐业大厦工程座落于合肥市新站区胜利路与昌盛东路交叉口(胜利广场北侧)。本建筑物集商业、办公、住宅为一体,是一座大型的综合性高层建筑物。该工程地下一层为大底盘地下室,建筑面积4980m2,主要使用功能为车库及部分设备用房;地上一、二层,建筑面积5680m2,主要使用功能为商场;地 上三~二十三层称为A座,建筑面积13208m2,建筑高度为83.6m,主要使用功能为办公楼;地上三~二十五层称为B座(其中,局部为三~二十层,),20895m2, 建筑高度为79.2m (局部三~二十层的建筑高度为61.3m),主要使用功能为精品住宅楼;该工程总建筑面积44727平方米,建筑占地面积为3695 m2,点式布局,即A 座办公楼、B座住宅楼分别设立在地上二层商场的屋顶上。 该工程建设安徽盐业房地产开发有限责任公司,设计单位为安徽省建筑设 计研究院,监理单位为中外建天利(北京)监理咨询有限责任公司,勘察单位为冶金部华东勘察工程总公司,施工总承包单位为中铁四局集团建筑工程有限公司。二、本工程地下室砼特点 承台、基础梁、负一层底板、顶板、剪力墙、柱混凝土强度等级均为C35级。(地下室的底板、承台、基础梁、迎水面墙柱砼抗渗等级为P8,地下室内柱、顶板砼为非抗渗砼),底板、基础梁、承台下的垫层砼强度等级为C15;地下室底板后浇带砼设计强度等级为C40膨胀补偿收缩砼,抗渗等级为P8。 地下室结构砼分为:地下室底板砼(承台和基础梁砼)、地下室剪力墙、柱砼、

大体积砼施工方案

摘要:大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 关键字:大体积混凝土施工方案 一、工程概况: 本工程是一座集商业、办公公寓为一体的现代化建筑,地下一层地上裙楼四层,A座无虚席24层,B座29层,总建筑面积74500余平方米。结构型式为框支剪力墙结构。本工程地下室为停车场,有消防水池、水泵室、配电室及发电机室,一层至四层主要是商业及办公用房,五层起为电梯公寓。本工和基础地下室部分按后浇带分为6个作业分区,1、3区为了1600厚筏板基础,其余为400厚基础抗水板,承台设计底标高-5.2米,采用C40防渗混凝土,抗渗等级为0.8Mpa,整个基础底板的混凝土量约为4000立方米。除2区、5区、6区外,其它已经浇筑完成,本本方案适用于2区、5区、6区的基础混凝土浇筑施工。 二、施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 1、材料选择

本工程采用商品混凝土浇筑。对主要材料要求如下: (1)水泥:考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温度过高,与混凝土表面产生较大的温度差,便混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。当表面拉应力超过早期混凝土抗拉强度时就会产生温度裂缝,因此确定采用水化热比较低的矿渣硅酸盐水泥,标号为525#,通过掺加合适的外加剂可以改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径5-25mm,含泥量不大于1%。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于5%。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)粉煤灰:由于混凝土的浇筑方式为泵送,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,采用矿渣硅酸盐水泥拌制大体积粉煤灰混凝土时,其粉煤灰取代水泥的最大限量为25%。粉煤灰对水化热、改善混凝土和易性有利,但掺加粉煤灰的混凝土早期极限抗拉值均有所降低,对混凝土抗渗抗裂不利,因此粉煤灰的掺量控制在10以内,采用外掺法,即不减少配合比中的水泥用量。按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。

大体积砼施工方案安全专项方案

大体积混凝土施工专项方案 1.编制的目的和依据 1.1.编制目的 为了在优质、快速地完成兰新铁路第二双线甘青段LXS-17标范围内桥涵大体积砼工程,同时保证工程质量。 1.2.编制依据 1、兰新铁路甘青段LXS-17标施工图及设计文件 2、兰新铁路甘青有限公司《高性能砼施工实施细则》 3、兰新铁路甘青有限公司关于戈壁荒漠地区砼施工有关文件、通知等。 4、客运专线铁路桥涵工程施工技术指南(TZ213-2005) 5、铁路桥涵工程施工质量验收标准(TB 10415-2003 J286-2004) 6、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准(铁建设[2005]160号) 7、中铁十七局集团兰新铁路甘青段施工组织设计及相关文件等 1.3.适用范围 本方案适用兰新铁路甘青段LXS-17标范围内桥梁挖井基础、承台、墩台身等大体积砼的施工。 2.工程概况 兰新铁路第二双线甘青段LXS-17标段,起讫里程DK1015+000~DK1119+679,全长104.679km,本标段特大桥3座,分别为跨柳园西气东输特大桥(DK1028+751),全长:2.4Km,柳园特大桥(DK1041+411),

全长631.7m,验欢河特大桥(DK1099+861),全长926.7m,大桥2座,分别为柳园3号大桥(DK1042+779),全长218.44m,小泉东大桥(DK1054+100),全长374.1m,中桥4座,分别为峡东中桥、柳园1、2号中桥,布泉中桥。本标段桥梁基础根据桥址处的的地质情况,分别设计有挖井基础、桩基承台,桥墩一般为圆端形实体墩,跨柳园西气东输特大桥墩高大于20m桥墩设计为变截面空心墩,桥台为空心桥台。挖井基础、承台及圆端形实体墩均采用一次灌筑完成。为防止大体积砼施工水化热反应使得砼开裂,施工时采用降温措施,以确保砼施工质量。 3.施工方法及措施 3.1.施工方法 3.1.1.挖井基础 挖井基础基坑开挖到位并做好周边危石清理和基坑防护后,将已焊接成型的角钢支架采用汽车吊整体吊入基坑内,定位完成后四周焊接角钢斜撑将支架固定于基坑岩壁上,使其稳固牢靠。在角钢支架平台上铺设脚手板,并固定牢靠,然后安装墩身预埋护面筋,钢筋安装完毕,报请监理工程师验收,并准备砼浇注前的各项准备工作。砼采用泵送浇筑,插入式振动器振捣,分层布料,分层浇筑,每层厚度控制在40cm内。为确保砼振捣密实,根据挖井基础一次浇注砼方量大的特点,每次浇筑时至少配备4台振动器负责振捣。砼浇注时应做好砼塌落度,含气量,入模温度的测定并做好试块。砼浇注完毕后表面应二次抹面并压光,初凝后表面喷涂两遍养护剂并用土工布和彩条布严密覆盖,设专人洒水养护。 3.1.2.承台

桥梁承台大体积砼专项施工方案.

杭州市政两河口水电站库周交通恢复木绒大桥及其引道段项目部 承 台 混 凝 土 施 工 方 案

第一章工程概况 1.1、工程简述 两河口水电站库周交通恢复木绒大桥及其引道段起于两河口水电站库区复建XV02县道两河口至密贵沟段K14+575.5处(设计高程2920.89m),沿鲜水河右岸坡下坡至2886m附近跨河至鲜水河左岸,沿左岸展线76m后设隧道绕避陡崖区至吾知沟左岸岸坡,沿吾知沟左岸岸坡展线至吾知沟沟心,设桥梁跨越沟心后至吾知沟右岸,沿右岸岸坡展线1.6km后与现有乡道相接,即为路线终点K5+940.00,终点设计高程 2952.95m。本标段路线全长5.940km,其中中隧道1座,总长950m,特大桥、中桥共2座,特大桥长589m,中桥长50m,,明线长4.351 km。 3#、4#墩承台结构尺寸为18.8×18.8×7m,混凝土浇筑方量共计4948.16 m3,设计砼强度等级为C40。单个承台计划采取一次性浇筑,数量为2474.08m3,属于大体积混凝土施工。大体积混凝土由于结构尺寸大,水泥水化热引起混凝土温度升高,热量不易及时散发而形成较大的内外温度差,较大的温度差引起混凝土体积变化的差异,使混凝土各部位受到约束而不能自由伸缩,当温度变形产生的拉应力大于混凝土的抗拉应力时,便产生了裂缝。为解决砼施工产生的水化热、防止混凝土产生裂缝和混凝土浇筑等问题,特制定本方案。 1.2、地形地貌 (一)地形 工程位于青藏高原东南部,属川西高原,紧邻川西南高山区。区内山顶面海拔一般3900~4800m。区域断裂和褶皱构造控制了区内主要山脊的总体走向,区域上呈现出“构造地貌”山体的特征,其中一级山脊受大区域分区构造、川西高原抬升作用的控制,二级山脊受掀斜作用、区域褶皱构造以及区域断裂的控制。 (二)地貌 本项目位于鲜水河谷两岸,左岸山高600余米,坡度65°坡面植被良好;右岸山高800余米,坡度55°,地表植被因雅道路施工,弃渣,沿坡面倾倒而下,覆盖木绒大桥各墩桩位,坡面挂渣受风力、雨水影响,随时可能塌落,威胁鲜水河右岸县道雅道路的交通安全,以及木绒大桥各桥墩位施工作业人机安全,需要挂网锚喷防护。

大体积混凝土施工方案(正式)

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工部署 (3) 4. 混凝土的运输 (8) 5. 混凝土的浇筑 (9) 6. 质量控制 (11) 7. 热工计算 (13) 8.底板大体积混凝土连续浇筑措施 (17) 9. 安全文明施工 (17) 10.环保措施 (18) 附: 1区大体积混凝土测温点平面布置图

1. 编制依据 1.1 古湄家苑安置小区B区三标段工程施工图纸及设计洽商变更; 1.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 1.3 《钢筋混凝土高层建筑结构技术规程》(JGJ3-2010); 1.4 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) ; 1.5 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) ; 1.6 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/10-2011) ; 1.7 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-2010) ; 1.8 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》( GB50325-2013) ; 1.9 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 2.0 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2015); 2.1 《江苏省绿色建筑设计标准》(DGJ32/J173-2014); 2.2 古湄家苑安置小区B区三标段工程施工组织设计; 2. 工程概况

本工程主楼底板厚度1200mm ,按对大体积混凝土基础考虑,采取相应的技术措施降低其温差,控制温度应力与裂缝。 3. 施工部署 3.1人员准备 为保证底板大体积混凝土浇筑施工质量,项目部以项目经理为领导核心大体积混凝土施工管理小组和项目部以执行经理为领导大体积砼施工攻关小组。 3.1.1大体积混凝土施工管理小组机构: 大体积混凝土施工管理小组机构

大体积混凝土施工方案(最终完整版)

目录 1.2. 施工组织设计................................................... . (2) 1.3. 主要施工规程、规范 .............. . (2) 1.4. 主要标准........................ .. (2) 1.5. 主要法规........................ .. (3) 2 . 工程概况........................... . (3) 2.1. 设计概况........................ .. (3) 2.2. 底板分区图...................... .. (3) 3 . 施工安排........................... . (4) 3.1. 施工部位及工期要求: ............ (4) 3.2. 混凝土供应方式:................ . (4) 3.3. 劳动组织:...................... .. (8) 4 . 施工准备........................... . (9) 4.1. 技术准备........................ .. (9) 4.2. 机具准备........................ ........... 1..1 .. 4.3. 材料准备........................ ........... 1..1 .. 5 . 主要施工方法及措施................. (12) 5.1. 流水段划分:.................... (12) 5.2. 总体施工顺序:.................. (14) 5.3. 混凝土运输:.................... (14) 5.4. 混凝土的浇注:.................. (15) 5.5. 混凝土的收面与拉毛 .............. (19) 5.6. 混凝土的养护.................... (19) 5.7. 混凝土的测温:.................. (20) 6 . 季节施工的要求:................... .. (22) 6.1. 雨季施工的要求:................ (22) 6.2. 冬季施工的要求:................ (23) 7 . 砼施工质量保证措施:............... . (23) 7.1. 质量控制措施:.................. (23) 7.2. 施工过程控制的具体要求 .......... (23) 7.3. 控温措施:...................... . (24) 7.4. 质量通病控制措施: .............. (24) 7.5. 成品保护措施:.................. (24) 7.6. 应急措施:...................... . (24) 8 . 环保措施:......................... .. (26) 9 . 安全保证措施:..................... . (26) 9.1. 一般要求........................ . (26) 9.2. 泵送的安全要求:................ (27) 1. 编制依据 (1) 附件一:泵送混凝土相关计算 (27) 附件二: 大体积砼温度计算 (30) 附图一: 基础底板测温孔布置平面图 (32)

大体积砼施工方案

西安电机厂高层商住楼工程大体积砼施工方案 审批: 审核: 编制: 陕五建西安电机厂高层商住楼项目部二○○五年十一月一日

一、编制依据 1、西安电机厂A座、B座高层商住楼工程施工图纸; 2、国家施工规范、规程和行业标准; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 4、《建筑施工手册》; 5、施工组织设计 二、工程设计概况 本工程由A、B座两个单位工程组成,地下一层,地上十八层,B座局部七层。全现浇框架-剪力墙结构。 钢筋砼灌注桩桩基,基础为有梁式承台筏板基础,承台厚度为1200㎜,所以本工程基础承台为界定为大体积砼,混凝土强度等级:A座为C45S6;B座为C40S6。 三、混凝土来源 本工程混凝土结构全部采用商品混凝土。 混凝土原材料选用及要求: 1.砂:选用灞河中粗砂,平均粒径不大于0.5mm,含泥量≤1%。 2.石子:选用泾河砾石,要求含泥量≤1%,泥块含量≤0.5%,压碎指标值≤10,最大粒径与管径之比在1:2.5~1:3之间。 3水泥:混凝土采用42.5#R普通硅酸盐水泥,水泥经复试合格后方可使用。 4.外加剂:外加剂的品种主要考虑引气-减水剂,泵送剂、冬期施工还应加防冻剂,所有进场的外加剂应具有出厂检验报告、合格证、产品说明书和掺外加剂砼性能检验报告,并符合相应国家标准的要求,超过有效期或受潮的外加剂不得使用。 5.矿物掺合料:粉煤灰选用二级干排灰,进场材料必须出具出厂合格证。 6.大体积混凝土采用微膨胀剂和粉煤灰双掺技术,水泥用量应不小于330公斤。 7.按设计要求提前填报混凝土配合比申请单给供货厂方。 四、混凝土现场输送机械的选择 结合对同类工程的施工实践和现场施工条件,本工程基础部分砼采用车泵输送。 五、混凝土浇筑 在混凝土浇筑前作好充分的准备工作,技术部门根据专项施工方案向操作工人进行详细的技术交底,同时检查机具、材料准备,保证水电供应,与气象部门建立联系,掌握天气季节的变化情况,检查模板、钢筋、预留洞等的预检和隐蔽项目。检查安全设施、

大体积砼施工方案

53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案 荷花家园廉租房一期14#栋 大体积(筏板)混凝土专项方案 编制单位:湖南省衡南第五建筑工程有限公司 编制人/日期: 项目技术负责人/日期: 审核/日期:

53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案 表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表工程名称:荷花家园廉租房14#栋编号:

建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 株质安监统编 2008施管-11 施工专项方案审批表 工程名称:荷花家园廉租房14#栋302011□□

注:经过批准的施工组织设计(方案),不准随意变更修改,确因客观原因需修改时,应接原审核、审批程序办理。

荷花家园廉租房14#栋大体积(筏板)混凝土 施工方案 目录 1.编制依据 2.工程概况 3.施工方案及施工方法 4.温度裂缝控制措施 5.安全环境保护措施

一、编制依据: 1.1勘察设计文件 1.1.1 湖南省勘探测绘院《荷花家园岩土水文勘察报告》 1.1.2 株洲市规范设计院《荷花家园14#栋》施工图设计文件1.2 执行标准 1.2.1 国家标准 《建筑地基与基础施工质量验收规范》GB50202-2013 《大体积混凝土施工规范》GB-50496-2009 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013 1.2.2 行业标准 《高层建筑箱型与筏板基础技术规范》JGJ6-2011 《混凝土泵送技术规范》JGJ/T-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011 1.3通过审批的本工程施工组织设计 1.4本公司与建设单位签订的《荷花家园14#栋施工总承包合同》

大体积砼施工方案

步步高广场·东方红店工程 大体积砼施工组织设计/施工方案内部审批表 编制人: 审核人: 审批人:

编制单位:岳阳建设工程集团有限公司 编制日期:二○一六年五月四日 目录 第一章编制依据 -----------------------------------------------------------------------5 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------- 5 二、施工平台布置图 ------------------------------------------------------------- 6 三、施工要求 ---------------------------------------------------------------------- 7 四、技术保证条件 ---------------------------------------------------------------- 8第二章编制依据 -----------------------------------------------------------------------8第三章施工部署 -----------------------------------------------------------------------9 一、商品混凝土 ------------------------------------------------------------------- 9 二、砼浇筑方式 ------------------------------------------------------------------ 12

相关文档
相关文档 最新文档