文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力电缆故障诊断与检测技术 王德银

电力电缆故障诊断与检测技术 王德银

电力电缆故障诊断与检测技术 王德银
电力电缆故障诊断与检测技术 王德银

电力电缆故障诊断与检测技术王德银

发表时间:2017-10-20T17:10:15.077Z 来源:《电力设备》2017年第15期作者:王德银

[导读] 摘要:电力电缆在电力系统中承担着电力传输的角色,其运行的可靠性直接关系到电力系统的供电安全和用户用电的连续性。

(广西电网有限责任公司钦州供电局广西省钦州市 535000)

摘要:电力电缆在电力系统中承担着电力传输的角色,其运行的可靠性直接关系到电力系统的供电安全和用户用电的连续性。电力电缆诊断与检测技术既包括对电缆已发生故障的诊断、定位,也包括对电力电缆实时运行状况的监测与控制,从而及时发现线缆老化等物理性能缺陷和故障隐患,从而提高电缆运行的可靠性。文章将简述电缆故障发生的机理,列举几种常见的电力电缆诊断检测技术并对比分析其优劣性,结合智能电网发展探讨电力电缆故障诊断与检查技术面临的挑战。

关键词:电力电缆;故障诊断与检测;技术前景

1 电力电缆故障诊断检测技术简述

电力电缆是电网传输电能的基本形式之一,特别是近年来,其在直流输电领域有比架空输电更大的优势,实践证明电力电缆故障率明显低于传统的架空线输电[1]。但是随着电力系统中电力电缆的长时间运行,其物理性能会发生变化,而且受环境因素、封闭式紧凑型设计的影响,其发生故障之后定位极其困难,容易造成大面积的停电事故,威胁电力系统安全运行。

电力电缆诊断检测技术(Diagnostic testing),包括电力电缆故障诊断、定位以及电力电缆运行状态实时检测。利用这项技术,能够及时发现电力电缆运行中出现的故障类型和位置,为电力电缆检修和维护提供数据支持和理论依据;另一方面,可根据检测情况对电网安全运行状况进行可靠性评估,提高电力电缆安全运行可靠性。国内外的电力电缆诊断检测技术已经能够适用于不同的环境和故障类型,对当前诊断检测技术进行综合性的梳理有利于探讨其未来发展趋势和安全防护措施。

2 电力电缆老化和故障机理分析

电力电缆铺设之后,其在自然环境运行过程中会受到水、热、电、机械等作用的影响,在长期的作用下使其绝缘性能下降,老化严重时还可能发生击穿事故,甚至威胁到维修人员的人身安全。经总结,常见的电力电缆老化原因如下:

(1)电缆线路经长时间运行后,由于封闭式结构造成的通风不良,电缆局部过热导致的绝缘外壳氧化;

(2)电缆施工过程中受外力作用造成的机械损伤;

(3)电缆线路接头处、裂纹处受潮后造成短路;

(4)雷击、操作不当造成过电压进而导致电缆故障等。

以上所述为电力电缆故障的单一因素,而在实际故障中往往是多种因素综合作用的结果,如何定位并识别其是由哪几种机理引起,对于故障电缆的及时维修、电缆老化程度和故障类型的确定起着关键性作用,应采用适当的检测技术尽量避免故障的发生。

3 常用的电力电缆诊断检测技术

3.1 经典电桥法

电桥法是电力电缆故障诊断和定位的经典方法之一,其原理图如下图所示。

3.2 时域行波反射法

电缆在正常运行过程中,其阻抗的变化范围是不大的,而出现故障的地方阻抗会发生明显的变化,时域行波反射法便是通过监测电缆阻抗变化来确定故障点的一种电缆故障诊断与检测手段。这种诊断方法的工作原理类似于雷达,属于主动源诊断检测手段,即向被监测电缆中发射脉冲信号,故障段阻抗的变化会使脉冲信号发生变化继而产生发射信号,反射信号的性质取决于故障点阻抗与电缆特征阻抗间的关系,通过比较发射信号与反射信号即可确定故障点位置和故障严重程度。

3.3 恢复电压法

挡在电力电缆中施加一直流电压,放电所产生的恢复电压随时间变化的信息中含有线缆老化和故障的信息。通过定义老化系数D的方式得到线路老化程度,一般地,当D介于2.0~2.5时,说明电缆工作状态良好;D在2.5~3.0时,说明工作状态一般;D大于3.0时说明电缆老化严重且需要维护或更换[2]。

3.4 局部放电法

局部放电法是检测电力电缆故障最常用的手段之一,其工作原理如下:电力电缆故障或裂纹处在高电压下会产生局部放电现象,通过电信号传感器检测放电信号并传输到终端进行分析、处理和判断。这种方法的关键在于传感器的灵敏度及其检测局部放电信号的准确性,

电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)

https://www.wendangku.net/doc/d317310692.html, 电力电缆故障原因及常用的检测方法(超全讲解)盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的。 1、电力电缆基础理论 我们目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。 2、电缆故障原因及测量仪器 了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。

https://www.wendangku.net/doc/d317310692.html, 注:(HZ-TC电缆故障测试仪) 电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。 电缆故障测试仪(闪测仪)可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。

https://www.wendangku.net/doc/d317310692.html, 电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪、T型探头、A字架、听筒等组成。本仪器是电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。 注:(HZ-TCD全智能多次脉冲电缆故障测试仪) 全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电缆故障测试仪彻底摒弃,在嵌入式计算机平台的基础上打造出适合电缆故障测试行业自身特点的网络化电缆故障测试服务平台,并且系统化得集成了USB通信技术,触摸屏技术,3G 通信技术,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。考虑到现在地

电力电缆基础知识[试题]

电力电缆基础知识[试题] 电力电缆基础知识 ,一,电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线~没有绝缘的称为裸电线~其他的称为电缆,导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线~较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线~绝缘电线又称为布电线。电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名: 电线电缆的完整命名通常较为复杂~所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称~如“低压电缆”代表0.6/1kV 级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善~可以说~只要写出电线电缆的标准型号规格~就能明确具体的产品~但它的完整命名是怎样的呢, 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式, (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名~有时为了强调重要或附加特征~将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。

3、简化 在不会引起混淆的情况下~有些结构描述省写或简写~如汽车线、软线中不允许用铝导体~故不描述导体材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆“额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样~省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15~型号的写法见下面的说明。 型号: 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派 生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示~高分子材料用英文名的第位字母表示~每项 可以是1-2个字母,第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料~故铜芯代号T 省写~但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号~电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明~但列明小类或系列代号等。

电力电缆金属性接地故障探测技术

电力电缆金属性接地故障探测技术 来源:不详责任编辑:iong 更新时间:2007年08月12日 打印放大缩小 简介:本文从提高电力电缆金属性接地故障的粗测精度和摸索出一套精确定点的经验着手,结合实际测试情况,总结出一些金属性接地故障的探测方法,以提高工作效率。 [摘要]:本文从提高电力电缆金属性接地故障的粗测精度和摸索出一套精确定点的经验着手,结合实际测试情况,总结出一些金属性接地故障的探测方法,以提高工作效率。 [关键词]:金属性接地粗测精度精确定点 随着系统不断扩容,电缆的短路电流也不断增加,对电缆故障点冲击更加厉害,使故障点绝缘电阻有不断减小的趋势,金属性接地故障(绝缘电阻一般在10欧姆以下,实际情况下,几十欧姆的接地电阻也被称作金属性接地)时有发生,其中绝大多数是单相金属性接地,本文重点讨论的就是该类型故障。据统计,98年1月到5月,共发生故障26次(不包括不需测试的明显故障),其中单相金属性接地故障5次,占到19.2%的比例。金属性接地故障在对其高压冲击时击穿间隙放电声非常轻,故测试难度较大。为了较好的掌握金属性接地的探测技术,对常用故障测试的原理(行波法及经典法)进行了研究,采取了一系列的措施提高粗测(仪器测距)的精度并想了一些办法来进行精确定点,通过实际测试获得较好的效果,并总结出金属性接地故障的测试方法。用几句话来概括:准确测出故障距离,认真核对图纸确定走向,仔细观察现场情况,地毯式耐心听测,全面检查电缆护层,必要时剥除内外护层,通过以上方法,绝大多数情况下都能找到故障点。 一.电力电缆故障性质的分类 1.电力电缆故障点等效电路(图1) RF──绝缘电阻,取决于电缆介质的碳化程度。 CF──局部电容,取决于故障点受潮程度,数值较小,一般可以忽略。 G──击穿电压为VG的击穿间隙,VG大小取决于放电通道的距离。 2.电力电缆故障性质的分类(表1) cript> 注:(1)实际情况下,RF<100KO 时,可用经典法(电阻电桥法)测量,所以RF<100KO 通常也称作低阻故障。 (2)ZO为电缆波阻抗(后面有详细叙述),一般为10~40O 。 3.金属性接地故障的产生及特点

浅析电力电缆故障诊断与监测 刘国昌

浅析电力电缆故障诊断与监测刘国昌 发表时间:2019-05-17T10:23:48.903Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:刘国昌1 张伟平2 刘利昌3 [导读] 摘要:由于社会的不断发展,使得我国的电缆技术也在逐渐变化和进步,很多新涌现出的技术开始逐步应用到实际领域当中。 (大庆油田矿区服务事业部园林绿化公司黑龙江大庆市 163712) 摘要:由于社会的不断发展,使得我国的电缆技术也在逐渐变化和进步,很多新涌现出的技术开始逐步应用到实际领域当中。不过显然,相关的各类技术并不能攻克全部电缆故障问题,应该在实际的处理当中,利用相对精确度高一些的故障距离检测方式,以便在缩短维修故障时间的同时,让其产生的危害影响最小化。 关键词:电力电缆;故障诊断;监测 1导言 目前,从城市的发展和人们的生活水平状况来看,城市的整体建设规划正在不断完善,电力电缆线路在城市规划中也得到了越来越广泛的应用,与传统的线路类型相比,电力电缆能起到更好的电力资源传递效果。在电力电缆发生故障的时候,需要在第一时间完成故障地点的定位,然后尽快查找故障发生的原因,解决故障,减少中断供电的时间,提高供电的稳定性,以免影响人民群众正常的用电需求。 2电力电缆故障原因 电力电缆故障的首要原因就是绝缘介质老化变质。由于电力电缆长期持续性工作,使得电缆的外部绝缘材料会发生一定的变化,同时加之外部因素的影响,就会造成电缆严重降低绝缘能力。第二,就是电力电缆绝缘介质受潮。由于电力电缆的接头处本身的质量问题以及安装技术问题,通常情况下,电力电缆的接头处都会发生结构不密封的现象。因此,就会导致电缆的接头处经常出现受潮的现象。同时,电缆线也会存有一定的缺陷,从而造成了电缆的绝缘介质极其容易受到环境因素的影响,从而使得电缆无法正常使用。第三,就是电力电缆过热。当电力电缆线路被铺设到地下时,电缆的绝缘介质的内部就会经常出现气隙游离的情况,进而就是造成严重电力电缆出现局部过热的问题。尤其是对于一些电力电缆内部通风速度低于外部通风速度的线路,其更加会容易出现电力电缆线路过热的现象。一旦电力电缆出现局部线路过热,那么就容易导致线路外部绝缘体老化,从而降低电力电缆外部绝缘效果。第四,就是机械损伤的原因。当电力电缆投入到实际当中进行使用的过程中,往往会出现一些外部因素造成电力电缆损伤的情况。由于电力电缆的接头处或者绝缘处受到损伤,导致严重影响其正常使用。通常情况下,电力电缆的误伤有以下几方面:①其它施工项目在进行项目施工过程中对电力电缆造成了误伤。②在进行施工过程中由于施工人员的不规范操作使得电力电缆的绝缘保护层出现了损伤。③由于一些自然因素使得电力电缆的接头处或者是绝缘体受到伤害。第五,材料自身缺陷。在进行电力电缆线制造过程中,由于制造材料不规范以及在进行施工的过程中施工人员没有对电力电缆线进行成品检查,故而使得电力电缆线出现了外部绝缘体缺损的现象。同时,由于电缆在进行连接时需要一些零部件进行辅助,而这些零部件在进行加工时没有达到质量要求,故而当对其进行使用时,就会使得两根电力电缆线之间就会出现接触不严的现象,从而造成电力电缆出现故障。 3电力电缆故障诊断方法 3.1脉冲检测法 在对电力电缆进行故障诊断的过程中,脉冲检测法是一种基本的、应用范围广泛的检测方法。脉冲检测法中还分为不同的方法,包括低压脉冲法、脉冲电压法、脉冲电流法等。而脉冲检测法的检测原理就是与脉冲发射器发出相应的脉冲波,而后在出现故障的电力电缆线的节点位置就会出现相应的反射脉冲。通过对反射脉冲的时间间隔以及速度进行相应的记录,就能够较为准确的确定电力电缆出现故障的位置,而后通过对反射脉冲波进行相应的对比后对电缆出现的故障进行判断,从而为解决电力电缆的故障提供良好的数据基础。 3.2声音检测法 在对电力电缆进行故障诊断的过程中,声音检测法是一种最简单的检测方法,声音检测法的根本原理就是根据电力电缆放电过程中所发出的声音,通过对声音的进而最终判断出电力电缆故障的位置,从而迅速的解决故障。而对于敷设在明处的电力电缆线来说,由于电力电缆线发出的声音相对较小,无法通过声音来识别出电力电缆故障的具体位置。故而,相关工作人员就需要首先对电缆线的走向进行分析,而后在通过对扩音设备的应用来判断故障发生的具体位置。 3.3电容电流的检测法 一般情况下,电力电缆处于工作状态时,线路中的芯片与大地就会形成分布均匀的电容,并且与此同时,电力电缆的线路长度还会与电容量之间形成一定的线性关系。而对电流电容进行检测的方式就是根据的这一原理,通常情况下,这种电力电缆故障检测方法更多的偏向于芯片故障方面。而在对芯线进行相应的检查时,首先需要对电缆的头部进行检查,而后对电流电容进行相应的检测,最后对电缆的尾部进行检查。检查完毕后,将正常的电力电缆芯线与故障的芯线进行对比,从而找出故障位置。 3.4电桥检测法 电桥检测法的原理是利用双臂电桥来检测电力电缆线内部的电阻值,然后确定电缆线的长度,根据电缆线的长度和电阻值的变化规律来找出不符合规律的地方,确定电缆线的故障位置。利用电桥检测法检测电力电缆的故障时,需要保证检测数值的准确,尽可能的缩短电缆连接线的路径。 4对高压电缆故障的监控管理 4.1故障性质的分析和判别 当故障产生以后,首先应该分析和判别该故障的性质类型,掌握其导致的原因,比如:常见的存在着高阻和低阻的差别;很多故障是集合了多种因素的故障,还有一些为单项性质的故障;当然也包括了一些电缆短路的情况,那么结合故障间的差异,应该予以更有针对性的解决方案。而借助监测方面的技术,可以有效分析当前的数据参数,以便达到最为理想的维修护理成效。 4.2故障电缆距离方面的测量 当明确故障的性质类型以后,结合其形成原因,加以大概估测,并依靠先进的监测技术,有效对其距离实施测量和判别,尽可能把范围进行缩小,利用更快的速度发觉故障位置,显然,此环节应该有效利用监测技术,对故障的具体范围加以锁定,成为电缆故障当中不容忽视的流程内容。 4.3精准定位故障的位置

浅谈电线电缆绝缘检测技术

浅谈电线电缆绝缘检测技术 发表时间:2019-09-19T10:00:07.377Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:何毅翔 [导读] 摘要:随着社会的发展,电力工程的发展也有了很大的改善。 (身份证号码:44068119871116XXXX 广东佛山 528000) 摘要:随着社会的发展,电力工程的发展也有了很大的改善。电线电缆是不可缺少的电力设备与材料,绝缘则是其基本性能,指的主要是两导体之间的绝缘材料,一旦发生绝缘故障,将给人们的人身财产安全乃至整个社会的安全稳定带来巨大隐患。电线电缆绝缘检测不但能反映电线电缆的绝缘性能,还能判别绝缘材料质量优劣和工艺缺陷、使用性能等,通过检测绝缘性能准确判断电线电缆在使用中的变化状态。由此可见,探讨电线电缆绝缘检测技术具有重要意义。 关键词:电线电缆;绝缘;检测技术 引言 电线电缆作为电力系统的重要组成部件,应用于输配电网络的各个角落,故其质量优劣对于维护电力系统的安全运行起到十分重要。因此在电力系统的设计中,十分重视电线电缆的质量问题,检测和评价电线电缆的性能,尤其是绝缘性能,自然也成为了一项主要的内容。 1电线电缆绝缘检测技术概述 电线电缆绝缘检测的材料可以分为固体、液体与气体三种不同的材料,同时,在对固体材料进行分类的过程中,又具有注射绝缘与挤出绝缘等多种不同的材料,而在对多种材料进行了解的过程中,发现固体材料处于较广阔的应用范围中。此外,对于电线电缆材料而言,在被应用若干年后,材料性能会呈现一定的老化倾向,在对绝缘材料老化问题进行研究的情况下,发现其具有多种老化的原因。对于热老化而言,指材料的内部结构在受到热量影响的情况下,材料的整体性能会处于逐渐降低的趋势中。 2影响电线电缆绝缘检测技术的因素 2.1电线电缆绝缘性能的影响因素 电线电缆绝缘层之所以能够起到保护作用,与其绝缘材料特性和电缆结构设计密切相关。所以在电线电缆生产、运输、安装和运行等环节,在外部温湿度、机械碰撞、高压电磁场等因素的影响下,如果引发了其微观结构或物理化学性质的变化,就可能造成电线电缆绝缘性能的下降。因此首先电线电缆安装、运输过程中的不当操作,可能会使得其绝缘保护层形成细微的机械损伤,并且这些损伤会由于运行过程中继续受到机械作用力和环境腐蚀等的叠加作用,从而成为绝缘层的薄弱部位。当其发展到一定程度,就可能威胁电线电缆的正常运行。其次在电力输配过程中,导体会产生一定的热量,因此绝缘层会长期处于温度相对较高的环境,而这会导致构成绝缘层的物质发生微观结构改变甚至发生化学性质变化,出现绝缘性能劣化现象。最后在高压电场的长期作用下,绝缘介质内部会出现复杂的物理变化和化学反应,使得绝缘材料的性能下降并导致常见的被击穿问题。综上所述,电线电缆绝缘性能不可避免地会因受到多方面的考验而逐渐下降,因而必须在使用前或产品设计定型时通过标准方法检测保证电线电缆的绝缘性能达到设计使用要求。 2.2温度的平衡 在电线电缆不断发展的过程中,在受到一些因素影响的情况下,会使电线电缆的整体性能受到较大程度的影响,如温度的平衡。在人类进行检测的情况下,同时,伴随外界温度的不断变化,绝缘电阻的能力会处于逐渐弱化的状态中,并且在温度不断发生变化的情况下,材料中的杂质离子能量会处于不断变化的状态中,在运动速度不断进行变化的趋势下,绝缘电阻的能力会逐渐降低。因此,温度的变化对电线电缆检测具有十分重要的影响,如若在人们进行测量的时候,应使温度处于平衡的状态中,检测数据才会具有科学性。 3电线电缆绝缘检测技术 3.1在线检测技术 1)直流叠加法。直流叠加法与人们生活具有广泛的联系,它能使检测过程处于逐渐减化的状态中,但也存在一些劣势,在对线路中的电压进行不断测量的过程中,在内外部电流进行不断变化的情况下,测量结果会具有一定程度的误差性。而对于电缆中的电压而言,如果在电路连接方式出现问题的情况下,会使电压处于零序的状态中,从而使电路出现全面性的瘫痪,不利于电路整体性能的提升。在对电流运行系统进行不断了解的情况下,需对电路运行发展模式具有较大的了解,并加速检测技术不断进行快速发展的步伐,促进电路整体运行能力的提升。2)直流分量法。直流分量法能对电缆绝缘的老化过程具有合理性的检测,在对电缆进行不断检测的过程中,会对整体的电缆运行发展趋势具有正确的了解,同时,如若在电缆结构与交流电压进行结合的情况下,在经过一段时期后,电路间的电流会处于不断转化的状态中,并对直流电流进行合理的测量。在对测量结果进行分析的情况下,便会对电线电缆的老化结果具有精确的认识,并加速检测技术的发展速度,使电路工程顺利实施。3)低频叠加法。电频叠加法能对电阻的具体情况进行合理的了解,并对电阻中的数值进行合理的阐述,在对电缆线整体运行情况进行了解的基础上,对一些额定的数值电压进行合理的测量,并参照串并联电路的基本原理对电阻的数值进行合理的推算。并对电路运行程度进行合理的考量,使电路中的数值处于合理化的状态中,此外,对数据测量结果进行合理的推敲,使数值测量结果具有一定的负载性,促进电网系统进行发展的步伐。 3.2结构尺寸检测技术 在检测电线电缆时要注意观察其外观尺寸、结构,主要有外观检测、尺寸检测、结构检测。外观检测是判断电线电缆质量优劣最直观的技术方法,通过外在展现进行综合判定。很多电线电缆的质量问题都可以通过外观直观显示出来,只要发现外观问题,那么存在质量问题的几率就很大。在检测时要先检查电线电缆表面的整洁度、光滑度,看表面有没有斑点、毛刺、油污、裂纹等,之后检查其氧化程度、腐蚀程度是不是符合要求。尺寸检测对日常生活中所用的电线电缆并没有较高的要求,对高压交联电线电缆会更加严格,主要是检测电线电缆的外径、密度、偏心度、厚度等的尺寸,针对绝缘层厚度、线径直径等进行具体的检测。结构检测就是全面检测电线电缆的缆芯结构和护层、断面、绝缘芯,需要结合外观检测、尺寸检测,保证电线电缆外观良好,尺寸符合相关标准。 3.3停止运行检测技术 这一项电线电缆绝缘电阻检测技术也涉及到两种方法,一种是检测技术人员有效测量电线电缆的绝缘电阻,因为电线电缆一般使用多层绝缘,技术人员可检测出线芯导体和屏蔽层之间的绝缘电阻的阻值。当电线电缆电压值不高时,就能有效测量两相地线的绝缘电阻。在这里要特别指出的是要按照电线电缆的类型、电压级别和所处环境等因素确定评判电阻的标准。另一种是有效测量残余电荷,先将1min直

关于电力电缆故障分析与诊断技术探讨 费利定

关于电力电缆故障分析与诊断技术探讨费利定 发表时间:2018-11-14T20:13:48.483Z 来源:《基层建设》2018年第28期作者:曾维炎费利定[导读] 摘要:随着我国社会与经济的发展,工农业生产以及人民生活水平快速提高,用电量也快速增加,同时社会各界对于电力的需求量也在增加,对于电网的安全运行有了更高的要求,如何确保配网电力电缆的安全成为了一个相当重要的问题。 浙江省送变电工程有限公司浙江杭州 310016 摘要:随着我国社会与经济的发展,工农业生产以及人民生活水平快速提高,用电量也快速增加,同时社会各界对于电力的需求量也在增加,对于电网的安全运行有了更高的要求,如何确保配网电力电缆的安全成为了一个相当重要的问题。因此,在配网电力电缆的使用与运行的过程之中如何快速、准确地定位故障的类型以及故障点就显得非常的重要,因此需要加强对配网电力电缆故障监测的研究。 关键词:电力电缆;故障;诊断技术随着我国社会经济发展进步,电力行业迅猛发展,人们在用电方面的需求不断增大,对于电力系统的要求也越来越高。当前电力已经逐渐发展成为人们生活、生产过程中一项主要动力来源,电力电缆属于电力传输的主要介质。很多企业在电力电缆敷设方面以埋地电缆方式为主,这种电力输送方式能够将电缆与外界环境有效隔绝,避免电缆与环境之间相互作用,使电缆的运行和维护得到简化,供电安全性和可靠性有显著提高。 1 常见的电力电缆故障分析 1.1 高阻故障 如果故障区域电缆绝缘电阻值超过电缆本身电阻值,则属于高阻故障,具体可分为三种不同类型,分别是断路故障、闪络性故障、高阻泄露故障,其中闪络性故障主要是指试验电压升高时引起电流表值突然升高,试验电压下降情况下电流值回归正常,但是电缆绝缘阻值仍比较大,在故障点未有电阻通道出现,只在闪络性表面故障;高阻泄露故障,这种故障主要指在高压绝缘测试时,随着试验电压的增加,泄露电流值也会有明显升高,试验电压在上升至额定值时,泄露电流会超过最大允许值。 1.2 机械损伤 导致机械损伤的原因有三种,其一是受到外力的破坏,比如在施工过程或者运输过程中发生意外损伤,对电缆造成影响,其二是敷设造成损坏,尤其是过大拉力作用下,绝缘材料出现损伤,或者保护层发生损坏,其三是自然力的作用,在受到自然压力下两端的接头会出现膨胀电缆,护套开裂,并且还会受到气候变化的影响,产生自然缩涨。 1.3 因绝缘层破损引发的故障 绝缘层的老化、破损对输电电路的损害是不可估量的,而造成绝缘层老化、破损的原因有很多,除上述几种原因外,还要其他几种常见的原因。(1)腐蚀影响,由于一些电力电缆铺设环境存在腐蚀性较强的物质,在长期腐蚀侵蚀下,电力电缆的绝缘层遭到损坏引发故障问题。(2)摩擦损伤,在电力电缆与金属结构重合的地方,电缆与金属结构长期摩擦造成绝缘层破损,也会导致电力电缆受潮引发故障。(3)动物啃咬,电力电缆容易受到老鼠、白蚁等动物的啃咬造成绝缘层破损,导致电力电缆受潮,进而引发短路问题。 2 电力电缆故障的类型 电力电缆故障类型呈现出多样性,第一是因为低电阻接地或者短路导致故障的发生,简而言之便是电缆线路一相或者多相导体对地,绝缘电阻比正常的阻值要低,且导体具有连续性,常见的类型有单相接地、两相接地等。第二是因为电阻接地或者短路所导致的故障,该故障类型同第一点相似,但仍旧存在差别,主要是接地或短路电阻具有良好的芯线连接,较为常见的类型包括单相接地、两相接地等;第三种是开路故障电缆的各相导体均符合相应的绝缘电阻,但是针对导体进行的连续性实验结果却存在不连续的一项或者数项导体,虽然没有发生断开,但是却无法将电压及时传送给电缆终端,这种情况下则会导致故障的发生,较为常见的便是单相与两相、三相断线。 3 电力电缆故障的诊断技术 3.1 动态监测电缆负荷 电缆超负荷运行情况下会严重缩短绝缘层使用寿命,电力电缆运行中需要注意避免电缆的超负荷运行,结合电网分布以及电缆特性做好载流量的合理分配,降低电缆负荷控制在合理范围,及时更换无法满足电力输送要求电缆,使电缆运行安全稳定性得到保证。另外,还需要采取针对性技术措施做好电缆载流量的动态监测,当有超负荷情况出现时,及时采取处理措施,最大限度降低电缆故障发生率。 3.2 电桥检测法 所谓的电桥检测法主要是指在电缆中要利用双臂电桥测量出流经新线的电流阻值,然后对电缆的长度进行测量,严格按照电阻与电缆长度之间所存在的关系,对电缆之中所存在的故障点加以计算,其中在应用电桥检测法对故障进行诊断的时候,需要多角度分析,尤其要对短路点接触加以诊断,对小于一欧姆的电缆芯线间的短路接触阻值进行计算,要将故障的误差保持在三米以下,其中需要注意的是对于超过一欧姆故障连接处阻值的故障,则需要应用高电压烧穿技术,将其电阻下降到标准数值以下,然后继续利用电桥检测法进行测量。从本质上分析,利用电桥检测法对电力电缆故障进行诊断,可以提高精度测量,减少电桥连接线。 3.3 万用表法 在配网电力电缆的故障监测过程中,在万用表法之中短接了电缆内的金属屏蔽层以及电缆芯,也就是配网电力电缆的终端,而始端测量短接的电阻值,如果测得的电阻值读数为无穷大,那么就代表配网电力电缆系统之中存在有开路故障,如果电阻值的读数比线芯的两倍还要高,那么就代表系统之内出现了似断非断的故障。如果配网电力电缆采用的是三芯电缆结构,接入了金属屏蔽层,那么就需要考虑中终端位置,对屏蔽层进行短接,然后使用万用表接入开始位置,对三相间的实际电阻值进行直接测量,对绝缘层的电阻值进行掌握。而对于没有金属屏蔽层的情况,只需要检测相间电阻就可以,以对配网电力电缆的性能以及质量进行判断。 3.4 声音测量法 声音测量法主要是指检测诊断电缆故障的时候需要根据放电过程中所释放的声音进行判断,高压电缆的线芯对绝缘层闪络的放电比较适用于声音测量方法,需要应用直流耐压试验机对电力电缆故障加以诊断。其中,当电容器达到固定电压值的时候,要根据电缆故障新线放电,这个时候放电会发出滋滋的声音,可以靠听觉查出故障所在的位置,对于敷设在地下电缆如发生故障,首先需要对电缆的走向加以确定,并且在最大放电声音区域内放大设备,查找故障的发生位置,主要的方法是利用低音器缓慢地在电缆的走向处进行移动,在放电声最大的区域仔细检测。

电线电缆检验技术基础知识

电线电缆检验技术基础知识 电线电缆产品检验是严格贯彻执行国家对产品质量的方针、政策和上级颁布的电线电缆技术产品标准及有关保证产品质量的制度。实践证明,电线电缆产品质量的好坏关系到用电的安全,关系到人民生活质量的改善,关系到企业的声誉。但是高产优质的电线电缆产品绝不是单凭检验判断出来的,而是在设计与生产过程中制造出来后年再经检验判断出优质产品。产品质量是企业综合反映,所以,提高电线电缆产品质量是企业全体员工的责任。要提高产品质量,必须推广全面质量管理,依靠群众,保证产品质量。产品质量检验不仅是全面质量管理工作的一个重要组成部分,也是生产过程中保证产品质量不可缺少的一道工序,是保证产品质量的重要手段。所以,必须不断地加强对电线电缆产品质量的质量检验工作。第一章检验 一、电线电缆检验在电线电缆制造中的作用和任务 二、电线电缆检验的内容及方式 三、电线电缆产品检验的名词术语 四、产品检验结果处理 第二章电线电缆结构及外观要求 一、控制外观结构尺寸对保证产品性能的意义 二、测量电线电缆常用计量工具 1 游标卡尺 2 外径千分尺 3 投影仪和读数显微镜 三电缆的结构 1 电缆结构 2 电缆型号组成 四电线电缆检查的内容、方法和要求 1 电缆导体的测量 2 绞合导体的测量 3 绝缘和护套厚度的测量 第三章电气性能试验 一直流电阻的测量 二电线电缆成品耐压试验 三绝缘电阻的测量 第四章过程检验 一原材料检验 二工序检验 第五章有关带电作业的安全操作规程 一工频火花试验机操作规程

二ZC—90型绝缘电阻试测仪操作规程 三ZNY—TA绝缘耐压试验机操作规程 四QJ直流双臂电桥操作规程 五25kVA电线电缆工频耐压试验机操作规程

电力电缆及附件的基本知识.

电缆和附件的基本知识 一、电力电缆结构特性: 1)油浸纸绝缘统包型电缆 三芯油浸纸绝缘电力电缆结构图 1—扇形导体;2—导体屏蔽;3—油浸纸绝缘;4—填充物; 5—统包油浸纸绝缘;6—绝缘屏蔽;7—铅(或铝)护套; 8—垫层;9—钢丝铠装;10—聚氯乙烯外护套 2)油浸纸绝缘分相铅包(铝包)型电缆 分相铅套电力电缆结构图 1—导体;2—导体屏蔽;3—油纸绝缘层;4—绝缘屏蔽; 5—铅护套;6—内垫层及填料;7—铠装层;8—外被层;

3)XLPE绝缘电缆 110kVXLPE绝缘电缆结构图 1)导体 传输负荷电流 2)导体屏蔽层 作用: a、屏蔽层具有均匀电场和降底线芯表面场强的作用; b、线芯与绝缘之间的过渡,绝缘间的粘结 c、与线芯一起形成内电极 3)绝缘层 作用: 绝缘是将高压电极与地电极可靠隔离的关键结构。 4)绝缘屏蔽层: 作用:保证…….能与绝缘紧密接触,克服了绝缘与金属无法紧密接触而产生气隙的弱点,而把气隙屏蔽在工作场强之外,在附件制作中也普遍采用这一技术。 5)阻水层(缓冲层)

纵向阻水、隔热、防挤压 6) 金属屏蔽层: 作用: a 、 形成工作电场的低压电极,当局部有毛刺时也会形成电场强度很大的情况,因此也要力图使导体表面尽量做到光滑完整无毛刺; b 、 提供电容电流及故障电流的通路,因此也有一定的截面要求。 C 、机械保护、径向防水(管状) 7) 护层: 作用:是保护绝缘和整个电缆正常可靠工作的重要保证,针对各种环境使用条件设计有相应的护层结构,主要是机械保护(纵向、经向的外力作用)防水、防火、防腐蚀、防生物等,可以根据需要进行各种组合。 8) 石墨层 形成一均匀的导电层,使护套接地均匀 二、电场的基本概念 1、库仑定律 在真空中,两个点电荷之间的相互作用力的方向沿着两个点电荷的连线,同号电荷相斥,异号电荷相吸,作用力的大小与两电荷电量 q 1和q 2的乘积成正比,与两电荷之间的距离的平方成反比。 F 12 = F 21 = K q 1q 2 γ 12 2 K 是一个恒量,单位是牛顿·米2/库仑2 2、介电常数

电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪

T-880电力电缆故障测试仪地埋线故障检测仪T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405图片 型号:RL024280型号:RL187405 T-880电力电缆故障测试仪RL024280地埋线故障检测仪RL187405内容 型号:RL024280

T-880电力电缆故障测试仪 长度测试+漏电测试 T-880加强版:长度测试+漏电测试+路径查找(功能上取得重大突破:断线点可以实现精确定位,带外铠电缆的对地短路、相线断线也能测试)---10天倒计时上市发售,目前接收预定,6月25日前预定客户到正式上市发售时送精美礼品一份。 长度测试:电缆线的断线、短路距离;也可以测试电缆线总长度(用于工程验收) 漏电测试:针对地埋线路绝缘层被破坏造成的绝缘不好定位; 路径查找:对于不知道地埋走向电缆能方便的查找出其准确走向; 工业级制造标准,不存在接口粗糙连接不好情况,专业指导,售后无忧。 使用ARM技术和FAGA技术一键自动快速测试,不用漫长等待,测试结果直观明了!采用大屏幕真彩液晶显示 适用于测量低压电力电缆的断线、混线(短路)、漏电等故障的精确位置。是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。线路查修人员也可以用于线路工程验收和检查电缆电气特性。填补农电故障及小区供电故障没有相应仪表测试的空白。 产品功能: 长度测试单元: ?脉冲反射测试法,可以测试断线、混线(短路)、严重绝缘不良类型的故障距离; ?全自动测试,智能故障诊断,全中文操作菜单,液晶显示具有背光功能; ?自动增益和自动阻抗平衡技术,替代繁琐的电位器调节; ?手动分析功能,方便对电缆进行分析判断; ?可充锂电电池,智能充电,无需值守。 ?脉冲反射测试法:最大测量范围2km,测试分辨率:1m,测试盲区:0m, 脉冲宽度:80ns-10μs自动调节。 漏电测试单元: ?故障智能诊断,辅助耳机音频判断; ?背带包式设计,方便随身携带; ?对于绝缘没处理好或者绝缘层遭到破坏造成的漏电(线间漏电、对地漏电)故障均可测试; ?测试电缆地埋深度不大于3米; ?测试精度:探测误差±5cm; 其他指标: ?充电时间约3个小时,充满后连续工作时间8小时;

电力电缆故障点分析及查找

电力电缆故障点分析及查找 自从电被人类发现并使用之后,给工业的发展和社会的进步带来了翻天覆地的变化,现代社会的正常运转已离不开电能的供给,城市化进程的加速促使电力电缆被运用到电力系统和生活中的各个领域,所以谨防电缆故障,保证供电的稳定性十分重要,本文通过阐述电力电缆对于社会发展的作用,对常见的电力电缆故障点进行了分析总结,并提出了一些查找办法,从而进一步提升电力系统的供电可靠性。 标签:电力电缆;故障点分析;查找办法 1 电力电缆对于社会发展的作用 电力行业作为我国的经济支柱产业之一,始终在国民经济中占有重要位置,回顾电力电缆的发展历程,起源于新中国成立之后,随着社会主义经济的发展,各项体制制度的完善,以及科学水平的提升,与生产、生活密切相关的电缆工业终于从无到有,由小变大,不仅规模和数量日益扩大,而且所生产的产品技术与工艺水平都得到突飞猛进,在国家大力支持基础公共设施建设的同时,其对国民经济状况的影响也越来越大,例如:据有关调查统计,我国的电缆工业从发展以来,生产技术水平已经达到或者接近世界的先进水平,电力电缆年产值达到了惊人的900亿元,占国民经济总产值的2%,由此不难看出,电力电缆的运行程度好坏直接影响着国家的经济发展,而由于电力行业中很多电气火灾事故都源于电缆的故障,所以完善电缆的施工质量,加强维护措施,将有利于排除电力电缆的安全隐患,发挥出其对于维护社会秩序安全、稳定发展的重要作用,因此,针对电力电缆的故障点进行及时、细致、深入的分析与查找,进而一并解决显得尤为必要。 2 常见的电力电缆故障点分析与总结 2.1 短路或接地电力电缆故障 短路故障是电力电缆中最常见的故障之一,一般其有高电阻短路和低电阻短路之分,常伴随电缆的两芯或三芯短路,而当电缆发生短路故障之后,常会发生短路保护装置当中的熔丝被烧断,形成跳闸现象,而且会散发出一种绝缘烧焦的气味,这时的故障点就产生于短路,而接地故障同样分为低阻接地与高阻接地,二者无论从判断工具方面,还是自身性质的划分都有差异,通常来说,可以利用低壓电桥测得并且接地电阻小于20-100Ω的成为低阻故障,而接地电阻高于100Ω,且需要使用高压电桥才能测得的则为高阻故障,一旦发生此类事故,接地所用的监视装置会发出信号,漏电继电保护装置馈电开关产生跳闸。 2.2 断线电力电缆故障 断线故障的发生常会产生两种状况,一种属于高阻断线故障,那么另一种必

电力电缆故障探测技术05

第五章 电缆路径的探测与电缆的鉴别 在对电缆故障进行测距之后,要根据电缆的路径走向,找出故障点的大体方位来。由于有些电缆是直埋式或埋设在沟道里,而图纸资料又不齐全,不能明确判断电缆路径,这就需要专用仪器测量电缆路径。在地下管道中,往往是多条电缆并行排列,还需要从多条电缆中找出故障电缆。下面我们首先对地下电缆的磁场进行简单地分析,然后分别介绍探测电缆路径以及识别电缆的方法。 §5-1 地下电缆磁场分析 目前,现场上主要是检测地下电缆上方地面上的磁场来探测电缆路径;对一些短路或电阻很低的电缆故障点来说,由于很难检测到故障点放电的声音,也主要是通过检测地面上磁场的变化来确定故障点位置。为了便于读者理解利用磁场进行电缆路径探测及故障定点的原理,本节简单地分析地下电缆地面上磁场的产生及分布规律。 1.相地连接时电缆的磁场 相地连接是指将信号源接到待测电缆的一相导体与电缆的金属护套外皮(简称外皮)之间,经电缆末端的短路环或故障点形成回路,如图5.1所示。 在相地连接时主要存在着两个电流回路,一个是导体与外皮形成的回路,再就是外皮与大地构成的回路,其等效电路如图5.2所示,两个回路之间有互感(M)产生的磁耦合以及互阻抗(外皮阻抗)造成的电耦合。电源施加在导体与外皮之间的回路里,产生电流I;由于有电磁耦合,在外皮与地之间的回路产生电流I’,这样导 79

80 体、外皮与大地中的电流分别是I、(I-I’)及I’。电流I’的大小与信号的频率、电缆的材料及周围介质等因素有关,它是随着频率的增加而减少的;对一般的电力电缆来说,在数千赫兹的频率范围内,电流I’在10%I的 数量级上变化。 图5.1 相地连接接线示意图 图5.2 相地连接等效电路 电缆周围的磁场可以看成是由在导体与外皮之间流动的电流I产生的磁场以及金属外皮与大地之间的电流I’产生的磁场迭加形成的。电缆的导体是包在环形金属外皮里边的,回路电流I在电缆上方地面上产生的磁场很小,地面上的磁场主要是在金属外皮与大地之间的回路电流I’产生的。

电力电缆故障诊断

https://www.wendangku.net/doc/d317310692.html, 电力电缆故障诊断 背景及意义 电力电线可以分为电缆线路和架空线路。一般来说,电缆线路比架空线路成本要高。但是,电缆具有传送同等功率损耗少、受外界环境影响小、安全可靠、占地少、优化 线路、改造及美化环境等优点,因此被广泛使用于城镇市区、发电厂、变电站及地下、海底、隧道等复杂环境。特别在城市配电网中,电缆正在逐步取代架空线⑷,成为城 市电网的主力军。 随着电缆广泛使用,面临的电力电统故障诊断的难题也愈加严峻。首先,电缆主要 敷设于隧道、地底甚至海底等环境,敷设的环境复杂隐蔽,导致电缆故障点的查找、 修复较架空线更为困难。其次,我国首批城市电缆大致在九十年代开始使用,逾多年,不少的电缆线路开始进入老年期。部分电缆线路由于投入时间较早,巳经出现绝缘老 化故障。参照故障发展的一般规律,电缆故障出现的概率应该符合洛盆曲线,即在整 个使用寿命的初期和晚期的故障率较高,在中期的故障率较低。可以预见随着电缆使 用年限的进一步增加,我国的电缆线路故障会迈入频发期。众所周知,电缆故障造成 的突发性停电事件会给用户的生命、财产安全带来严重的威胁,甚至会造成恶劣的社 会影响。避免电缆故障带来的损失是众望所归。因此,做好电力电缆故障预警及故障 快速、准确定位时科技界必须担当的职责,客观形式给我国电力科技人员提出了更高 的要求。第二届全国电气设备状态盟测与故障诊断研讨会指出电缆故障诊断的发展趋 势是从电缆现有的“预防性维修转为“预知性维修”,从”到期必修’’和故障维修”转为该修则修,即通过对电缆绝缘在线监控,在提前预知电缆故障隐患的前提下,实 现对故障的及时、准确定位。综上所述,研究基于电缆绝缘在线监控的预警方法,提 前发现电缆故障隐患可以减少停电事故,降低因停电而产生的经济损失,甚至是政治 影响、生命代价。 研究并探寻提高电缆故障定位的精度的方法有着重要的学术意义和实际应用价值。 这一难题的研究攻克在微电子技术,传感器技术、计算机及控制技术高度发展的今天 已经有好的物质基础,一旦突破将有着良好的应用前景。 电缆故障原因及类型 电缆故障的原因众多,电缆故障的形式也千差万别。为了方便进行电缆故障诊断的 研究,需要对电缆故障原因与类型进行合理的分类。按照故障原因的分类,可将故障 分为如下几类如地层变动挤压、人为等外力因素引起的机械损伤,绝缘老化,绝缘受湖,过电压,过热,设计不良和产品质量缺陷。其中,绝大部分故障初期并不会对电

电力电缆的故障检测技术分析

电力电缆的故障检测技术分析 摘要:作为电能传输的核心载体,电力电缆的稳定运行对电力系统的影响特别大,为了保证电力系统运行更加稳定,采用科学的诊断检测技术特别重要,诊断 检测技术不仅能够对已经出现运行故障进行诊断与定位,而且能够更好的监测电 力电缆运行状态,准确找到电力老化与故障隐患位置,对提升电力电缆运行的安 全性有重要价值,鉴于此,本文深入研究电力电缆诊断检测技术的具体应用。 关键词:电力电缆;故障;检测技术 引言 电力电缆是对电能进行分配与传输的重要载体,相较于传统的架空线路而言,电力电缆具有人力资源投入少、节省空间占用、安全系数更高等优点,因而颇受 业界青睐。进入21世纪后,经济建设的持续稳定发展使城市规模不断扩大,城 市边界不断外延,城乡一体化进程不断加快,电力线路建设中,电缆所占比重也 在不断增加,尤其是在城市中心区域和工矿企业内部供电以及过江海水下电能传 输等方面,电力电缆的优势尤为突出。但是,电力电缆在广泛应用过程中,也经 常会有各种故障发生,因此,探讨电力电缆故障原因与检测技术的应用情况,对 于保障电力电缆工作性能的稳定是十分必要的。 1研究电力电缆诊断检测技术应用的现实意义 为了保证电力电缆的可靠、安全运行,时刻掌握电力电缆运行状态至关重要,结合电缆的运行特点,妥善控制器运行温度,保证电力电缆的运行效率得到更好 提高。通过妥善运用电力电缆诊断检测技术,能够帮助检测人员更好的了解电力 线路绝缘状态的运行情况,针对电力电缆线路运行过程之中容易出现故障的部位,进行准确定位,保证电力电缆线路运行中出现的故障问题得到更好处理。 与常规的架空线输电方式不同,电力电缆输电主要应用在不宜或者不能够使 用架空线的场所,如城市中心供电与跨海岸输电等等。由于城市化发展水平的日 益提高,电力电缆输电蓬勃发展,现已成为电力网络传输电能的主要形式。在直 流电输电领域之中,电力电缆输电优势更为显著。通过研究电力电缆诊断检测技 术的应用要点,能够保证电力电缆运行更为可靠,不断降低电力电缆出现运行故 障的概率。 2常见电力电缆故障原因以及特征 2.1机械损伤 (1)在一些市政工程、交通运输工程建设过程中,由于没有全面了解地下电力电缆铺设情况而导致电力电缆误伤。(2)电力电缆在施工作业过程中如果机 械牵引力过大会导致电力电缆出现拉伤现象,而过度的弯曲也会导致电力电缆损 坏绝缘层和屏蔽层。在电力电缆施工过程中如果存在野蛮施工现象,同样会损伤 电缆绝缘层和保护层。(3)电力电缆中间或者端头位置如果出现绝缘胶膨胀, 会导致电缆外壳或者周边电缆保护套出现胀裂现象;电力电缆的管口以及支架的 位置电缆外皮也经常会因为自由行程而导致擦伤;如果电力电缆在运行过程中出 现了土体沉降或者滑坡等现象,会导致电力电缆在拉力作用下出现断裂。 2.2绝缘损坏 绝缘损坏主要指电力电缆中间以及端头位置密封工艺不合理或者电力电缆出 现密封失效。电力电缆制造过程不符合相关标准规定要求,会导致电缆外部的保 护层出现裂纹;如果电力电缆实际选型不合理,会导致电缆长期处于高负荷运行 状态,从而导致其提前老化;如果电缆在运行过程中周边环境存在能够与电缆绝

电力电缆故障测试报告.doc

如对您有帮助,请购买打赏,谢谢您! 电力电缆故障测试报告 时间:2010年03月29日至04月1日 地点:辽宁省盘锦市欢喜岭住宅小区 参加人员:盘锦市欢喜岭物二、凯运公司:萧队长、刘队长、胡工、杨工淄博威特电气有限公司:赵金峰、张华平 使用仪器:CD-63电缆故障探测信号发生器 CD-71电力电缆多次脉冲故障测距仪 CD-715多次脉冲信号耦合器 CD-81数字式多功能电缆故障定点仪 CD-22电缆探测多频组合信号发生器 CD-12数字式多功能电缆探测仪 兆欧表(500V) 整体工作情况:累计测试6条故障电缆、精确定点6个故障点。 根据盘锦市欢喜岭物二、凯运公司的要求,其管辖的住宅小区内电力电缆出现故障而不能运行,需要我公司人员对存在故障的6条电缆进行准确故障定点,下面根据电缆的标记情况及电缆测试的过程逐一进行详细阐述:1.小区1#电缆的探测过程 该电缆自配电房至对面住宅楼。将电缆两端全部解开后,在配电房内用兆欧表测量结果为:红、绿、黄、零色芯线对地绝缘为零,使用CD-71测量结果为:各芯线之间全为22米开路波形。我们先用CD-22在黄色芯线和接地排加入信号(电缆对端未接地),电流显示为0.18A,用CD-12路径探测仪在配电室外找出信号幅值最大处进行标定,然后按设备的指示探测电缆的埋设路径,当走到距离配电室大约22米左右时,信号出现陡然衰减,我们怀疑故障点就在这附近。然后我们停下CD-22,接上CD-63,加5KV高压进行周期放电,携带CD-81在信号出现陡然衰减处定点,得到多次放电的声音波形,同时听到故障点周期性的放电声,经声磁延时比较,确定最小值为1.2ms处为故障点。在该处挖掘后看到故障点, 2.西区3#楼电缆的探测过程 该电缆自配电室至3#楼。将电缆两端全部解开后,在配电房内用兆欧表

相关文档
相关文档 最新文档