文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › NSRA母线保护装置调试大纲及调试记录

NSRA母线保护装置调试大纲及调试记录

NSRA母线保护装置调试大纲及调试记录
NSRA母线保护装置调试大纲及调试记录

NSR371A母线保护装置

工程调试大纲及调试记录

合同号:

工程名:

产品编号:

检测人员:

检验人员:

检测日期:

南京南瑞集团公司

继电保护技术分公司本调试大纲用于指导NSR371A母线保护装置的正确调试使用。

本保护的软件和硬件已经定型,调试工作的主要任务就是检查保护的

硬件完好性。本大纲列出了对本装置所需完成的试验项目,装置出厂时由调试人员完成各项试验,同时也供现场试验时参考。

在装置出厂前,调试人员应完成本大纲规定的各项检验内容,并认真

填写试验记录。检验人员应对装置的各主要保护功能和定值精度进行检验。本调试大纲需配合《NSR-371A母线保护装置技术使用说明书》一起使用。试验注意事项:

1.试验前请仔细阅读本试验大纲及相关说明书;

2.不触摸模件电路,不带电插拔模件;

3.使用的电烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地;

4.试验前应检查屏柜及装置在运输中是否有明显的损伤或螺丝松

动。特别是CT回路的螺丝及连片。不允许有丝毫松动的情况;

5.校对程序校验码及程序形成时间。

试验仪器:

1.精度满足要求的继电保护实验仪一台及试验联接线一套;

2.三位半以上精度数字万用表一只;

3.高电压发生器一台;

4.500V 绝缘摇表一台;

5.耐压仪一台;

试验资料:

1.NSR-371A母线保护装置技术使用说明书;

2.NSR-371A母线保护装置模件外回路端子定义图;

3.相关工程设计资料。

1.额定参数核定:

对符合要求的项目,标示“√”。

2.装置外观检查:

结果符合要求时,标示“√”, 否则标示“×”,没有则标“/”。

1)机箱表面平整、清洁、无划痕、紧固件无松动、脱落及锈蚀现象;

2)面板装置型号、产品标识及厂牌清晰无误,符合设计要求;

3)面板指示灯标示是否正确且与说明书是否一致;

4)操作键盘标示是否正确且与说明书是否一致;

5)插件标示是否正确及与且说明书是否一致;

6)装置与屏柜接地铜排连接线正确可靠;□

3.单板测试:

确认单模件已通过测试。

4.绝缘耐压试验(此项试验由检测人员进行,检验人员见证):

4.1用裸铜导线将装置所有交流端子相连,直流端子相连,强电端子相连,弱电端子相连。

4.2用500V 摇表,按下表分别测量装置各部件之间的绝缘电阻,绝缘电阻应≥50MΩ。

4.3仅插入交流、电源、开入和开出插件,其余插件均拔出,按下表进行耐压试验。

4.4检查装置与屏柜接地线的联接方式是否正确可靠。机箱屏蔽接地应采用专用接地导线直接到屏柜的接地铜排上。

检查结果正常:是□否□

5.通电测试:

结果符合要求时,标示“√”, 否则标示“×”,没有则标“/”。

检查结果正常:是□

否□

6.装置硬件测试:

6.1保护模拟量精度测试

注:模拟量的支路数以实际工程配线为准。

6.2以U1a为基准,改变各电压相角测试

6.3以U1a为基准,改变各支路电流相角测试。

注:模拟量的支路数以实际工程配线为准。

6.4启动模拟量精度测试

注:模拟量的支路数以实际工程配线为准。

7.48V开入回路测试:

结果符合要求时,标示“√”, 否则标示“×”,没有则标“/”。

注:备用根据工程实际需要才配置显示,其它开入需根据工程实际需要决定。

试验结果:□合格□不合格

8.强电失灵开入回路测试:

结果符合要求时,标示“√”, 否则标示“×”,没有则标“/”。

差动保护试验方法总结

数字式发电机、变压器差动保护试 验方法 关键词: 电机变压器差动保护 摘要:变压器、发电机等大型主设备价值昂贵,当他们发生故障时,变压器、发电机的主保护纵向电流差动保护应准确及时地将他们从电力系统中切除,确保设备不受损坏。模拟发电机、变压器实际故障时的电流情况来进行差动试验,验证保护动作的正确性至关重要。 关键词:数字式差动保护试验方法 我们知道,变压器、发电机的电气主保护为纵向电流差动保护,该保护原理成熟,动作成功率高,从常规的继电器保护到晶体管保护再到现在的微机保护,保护原理都没有多大改变,只是实现此保护的硬件平台随着电子技术的发展在不断升级,使我们的日常操作维护更方便、更容易。传统继电器差动保护是通过差动CT的接线方式与变比大小不同来进行角度校正及电流补偿的,而微机保护一般接入保护装置的CT全为星型接法,

然后通过软件移相进行角差校正,通过平衡系数来进行电流大小补偿,从而实现在正常运行时差流为零,而变压器内部故障时,差流很大,保护动作。由于变压器正常运行和故障时至少有6个电流(高、低压侧),而我们所用的微机保护测试仪一般只能产生3个电流,因此要模拟主变实际故障时的电流情况来进行差动试验,就要求我们对微机差动保护原理理解清楚,然后正确接线,方可做出试验结果,从而验证保护动作的正确性。 下面我们以国电南京自动化设备总厂电网公司的ND300系列的发变组差动保护为例来具体说明试验方法,其他厂家的应该大同小异。这里我们选择ND300系列数字式变压器保护装置中的NDT302型号作为试验对象。该型号的差动保护定值(已设定)见表1: 表1NDT302变压器保护装置保护定值单

保护单元调试大纲

保护单元调试大纲 一.通用项目 说明:本大纲适用于LCBB-2000系列微机保护装置单元工程装置调试使用,调试人员请根据具体工程的保护功能配置和工程电气原理图进行相应功能校验1.装置外部接线说明(参见接线端子图及单元箱背板) a.模拟量:电流额定输入为5A或1A,从背板端子1A加入.单数为极性端,双数为非极性端.电压的额定输入为100/√3V 或100V。从背板端子2A加入b.开关量输入(含脉冲量) 开关量输入节点E为无源节点,其一端接控制电源-KM,另一端接装置的相应的端子(E2-E13)。脉冲电度表电度量的输入宽度为10MS的脉冲信号。 C.有关控制和保护的跳合闸回路的接线见开出板图. 在以下各项工作做好后通电。本产品在出厂时已按上表的技术条件做了耐压试验,在现场不建议再做耐压试验,但应按上表要求测定绝缘电阻。在现场用500V 的测试仪器测定绝缘电阻应不小于20MΩ(室温15-350C,相对湿度45%-73%)。3.装置通电前的检查 a.检查装置的型号及各电量参数是否与订货一致。 b.拨出所有插件,逐个检查各插件上的元件是否松动、脱落、有无机械损伤及连线有否被扯断的情况。各插件及其上元件是否齐备、有无损坏,插放位置应正确接触良好。检查各插件与插座之间的插入深度是否到位,检查完后插件仍全部拨出。 c.检查其装置与外部连线,以防误接,防止短路装置是否接地。 4.装置通电检查 a.在通电检查时请注意:除电源插件外,拨出所有的插件。接入额定直流电源,

用电压表检查电源插件的各级电压输出是否正常(<+5%),测试点可在背板上取得。 b.整机通电后检查按顺序插入装置的全部插件,给上直流电源,检查装置是否正常工作,正常工作表现为: 电源指示灯+5V、24V灯亮。 5.电流电压平衡检查及比例系数的调整 a.将Ia,Ib,Ic同极性串连,通入稳定的5A交流电流要求使用0.5级标准电流表,显示屏的读数与标准表的读数误差不超过3%。且三相平衡。 b.将Ua,Ub,Uc同极性并连,通入稳定的50V交流电压要求使用0.5级标准电压表,显示屏的读数与标准表的读数误差不超过3%,且三相平衡。 比例系数调正当电流或电压平衡达不到要求时,要进行比例系数调正。 Kv=Kv`×ΣUi/(Um×3) Ki=Ki`×ΣIi/(Im×3) 式中K V `K I `为调正前电压,电流比例系数; K V K I 为调正后电压,电流比例系数; U i I i 为显示器显示电压电流; U mI m 为表计指示的电压电流; 6. 开入、开出回路的检查 a.开入量检查: 在装置的背板上依次连通开关量输入端子,然后在面板上调用开入量的菜单,检查开入量输入是否正确。 b.开出回路检查: 在面板上通过小键盘调用开出量菜单,根据下表确认开出是否正确。 OUTPUT 1: 注意:每对开出接点的具体定义名称,请以工程图为准

母线保护调试

母线保护原理及调试 导读:注:TA 变比折算只适用于差动保护,但在充电、过流等保护中,保护瞬时跳开 I 母 所有连接元件,保护瞬时跳开II 母所有连接元件,7、母联充电保护试验, 合充电保护投入” 压板,充电保护自动展宽 300ms ,2)、做充电保护试验,当充电保护动作后,注: a )充电 保护的时间整定不能超过 300ms ,否则充电保护不会动作, C )、差动保护是否启动母联失 灵由控制字整定,充电保护启动母联失灵保护不需要控制字,只要在充电延 注:TA 变比折算只适用于差动保护。 例如,母联变比为600/5,其他回路为1200/5, 则在母联加5A 电流,经差流折算后的电流是 2.5A 。但在充电、过流等保护中,母联电流不 受TA 变比折算的影响,如上情况,只要在母联上加入大于实际定值的电流即可,不需要加 2倍的动作电流。 11)、补跳功能试验 将母线上任意元件的刀闸位置断开, 在保证电压闭锁开放的条件下, 做I 母差动试验, 保护瞬时跳开I 母所有连接元件,若此时差流仍然存在, 经过母联失灵延时跳开无刀闸位置 的元件;在保证电压闭锁开放的条件下,做 II 母差动试验,保护瞬时跳开 II 母所有连接元 件,若此时差流仍然存在,经过母联失灵延时跳开无刀闸位置的元件。 若最大单元数是偶数,采用最大单元数除以二, II 母;若最大单元数是奇数,则采用最大单元数加一 后一半默认在II 母。分段元件始终默认 1#单元。 7、母联充电保护试验 合充电保护投入”压板 1)、自动充电:母联断路器断开(母联 TWJ 存在),其中一段母线正常运 行而另一段母线无压,当母联电流从无到有时判为充电状态, 充电保护自动展宽 300ms 。 若在整定延时内母联电流越限即跳开母联断路 器。 手动充电:给母联充电闭锁一个开入,在一条母线正常运行,另一条母线无压的条件 下,若母联电流从无到有时即判为充电状态。 在整定延时内母联电流越限即跳开母联断路器。 2)、做充电保护试验,当充电保护动作后,若母联电流持续存在,充电保 护启动母联失灵,经母联失灵延时跳开所有连接在母线上的元件。 注:a )充电保护的时间整定不能超过 300ms ,否则充电保护不会动作。 b )对于单母分段接线,由于其刀闸位置是由软件定的, 一母停运的含义仅为该母无压; 对于双母线接线,一母停运含义除了无压之外还要判该母线无刀闸位置引入。 注:对于单母分段接线元件的划分: 前一半单元默认在I 母,后一半默认在 然后除以二,前一半单元默认在 I 母,

母线差动保护的整定计算

母线差动保护的整定计算 计算母差保护的主要工作量在于以下几个值的计算,计算方法如下: 1 比率差动元件的比率差动门坎按包括检修方式的各种运行方式下,母线发生各种类型短路的最小总短路电流(相电流)有足够灵敏度计算,灵敏度≥4,并尽可能躲过母线出线最大负荷电流。 比率差动门坎要整定得躲过母线出线最大负荷电流是为了防止CT断线时母线差动保护误动。 2低电压闭锁元件 以电流判据为主的差动元件,可以用电压闭锁元件来配合,提高保护整体的可靠性。复合电压闭锁包括母线线电压(相间电压),母线三倍零序电压,和母线负序电压。其动作表达式为: 以上三个判据中的任何一个被满足,则该段母线的电压闭锁元件动作。 U set按母线对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度≥1.5。且应在母线最低运行电压下不动作,而在故障切除后能可靠返回。一般取65%至70%U e。 U0set按母线不对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度≥4。且应躲过母线正常运行时最大不平衡电压的零序分量。一般取6至10V。 U2set按母线不对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度≥4。且应躲过母线正常运行时最大不平衡电压的负序分量。一般取4至8V。 1. 电流变化量起动值:按躲过正常负荷电流波动最大值整定,一般整定为0.2In,定值范围为0.1In~0.5In。 2. 零序起动电流:按躲过最大零序不平衡电流整定,定值范围为0.1In~0.5In。 3. 失灵保护零序定值:按躲过最大零序不平衡电流整定, 定值范围为0.1~20A。 4. 低功率因素角定值:整定值范围为45~ 90 ,整定步长为1度。 5. 低功率因素过流定值:表示线路有流,定值范围为0.1~20A 。 6. 负序过流定值:按躲过最大不平衡负序电流整定,定值范围为0.1~20A 。 7. 失灵跳本开关时间:失灵保护动作时,将以该时间定值跳开本开关。定值范围为0.01~20S,整定步长为0.01S。 8. 失灵动作时间:失灵保护动作时,将以该时间定值跳开相邻开关。定值范围为0.01~20S,整定步长为0.01S。

发变组差动保护测试的方法和步骤

发变组差动保护测试的方法和步骤 摘要:本文介绍了组发电机差动保护的基本配置方案。通过对差动速断保护和 比例差动保护的制动面积进行分析,测试了比率制动差动保护原理并对发电机差 动保护的简易型测试方法和步骤进行了讨论。 关键词:发变组;差动保护;发电机 引言随着我国电力工业的迅猛发展 ,发电机也时刻受到外界负荷的影响。为了保证供电 的可靠性和连续性,必须对电力发电机继电保护装置的性能和动作可靠性做出相应的严格设置。 1.发电机差动保护的原理与配置 发电机纵差动保护是发电机的主保护,它采集发电机定子绕组两端的电流。如图1所示:发电机中性点侧和发电机出口断路器的各安装了一组电流互感器,它的二次侧输出直接 连接到发电机的主保护装置。根据两侧的电流相量差和差动保护整定值来决定是否动作。在 正常情况下,中性侧电流和出口侧的电流是大小相等,方向相同,两侧的差动电流是零。当 相间短路故障发生时,两侧的电流互感器的短路电流均流向短路点。此时,两侧电流的方向 相反,所以差动电流将不再为零。 事实上,由于类型、特性等存在不同,两侧的电流互感器存在一些差异。在正常情况下,两侧的每相绕组一次侧电流是相同的,但二次侧电流也可能存在不平衡电流。因此,对差动 保护动作电流的整定值不能太小,以躲开不平衡电流。根据上面的整定方法,可能导致差动保 护不能动作,需要等待故障进一步发展后,保护才能动作。但到那个时候,发电机可能已经 造成了巨大的伤害。 第三部分的动作区域包含比率制动差动保护和差动速断保护,只要任一条件满足,保护将会 动作。 2.发电机微机保护的测试方法 测试分为比率制动差动保护和差动速断保护两部分分别测试,其完整的测试连接如图3 所示。整定定值为, 根据测试结果表1的连接,正确设置系统保护装置的参数,可以使比率制动差动保护和 差动速断保护正确动作。 3.简易型比率制动差动保护的测试方法和流程 对于中小机组来说,由于测试设备较为简单,可以使用固定制动电流,改变差动电流, 寻找差动保护动作的关键点来判断保护是否正确动作,即为简易型保护测试方法。 (1)保护测试接线如图3所示,IA和IB是保护测试仪连接保护装置的差动保护电流输入,并根据正确的极性分别设定IA和IB的相角。 (2)向保护测试仪输入IA=1.5A,IB=0.5A,IA和IB的相角根据极性来设定。在保护测试 仪中设置IA、IB的电流步长为0.01A。在测试过程中使用手动功能增加/减少电流,使制动电 流不变,可以实现锁定制动电流Ir为2.0A如图4所示。然后逐渐增加差动电流Id,找到并 验证差动保护制动特性的当前值。 图4 比率制动差动保护的动作特性 采用手动调整电流的测试方法,首先用手动逐步减小测试电流,使IA=1.3A,IB=0.7A,然后将测试电流加入保护装置。此时Ir=2.0A,Id=0.6A,而且Id>Id0,但根据比率制动特性,保 护装置应可靠的不动作。当采用手动调整逐渐增加电流IA,沿垂线找到相应的差动保护电流。观察交流采样结果和差动保护电流、制动电流的计算值,记录当前保护的动作值。根据灵敏 度要求,当差动电流为整定值的95%时,保护装置应可靠的没有不动作。 根据上述方法进行实际测试,采用博电PW30保护测试仪对差动保护测试,试验结果如 表2所示。

P12x系列保护测控装置现场调试大纲

P12x系列保护测控装置现场调试大纲 总则 1.在进行检验前,工作(试验)人员应认真学习原水力电力部颁发的<继电保护 和电网安全自动装置现场工作保安规定>、<继电保护及电网安全自动装置检验条例>和本规程,理解和熟悉检验内容和要求。 2.本规程的有关编写说明 a)本规程锁使用的保护装置端子号,在整屏试验时应自行对应被试保护屏的端子号。 b)本规程中额定交流电流用In表示(即In=5A或1A)。额定交流电压用Vn表示(即Vn=57.5V)。 c)本规程不包括通信。通道设备的检验。 d)本规程时在产品出厂试验合格的前提下编写的,因此本规程不包括出厂检验内容 3.试验设备及试验接线的基本要求 a)为了保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合全部颁发DL/T624-1997<继电保护微机型试验装置技术条件>的规定。 b)试验仪表应检验合,其精度不低于0.5级。 c)试验回路的接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况符合。模拟故障的试验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。 4.试验条件和要求 a)交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照部颁<继电保护及电网安全自动装置检验条例>有关规定执行。 b)试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 c)加入装置的式样电流和电压,如无特殊说明,均指从保护屏端子上加入。 d)位保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数值与整定值的误差应满足规定的要求。 5.试验过程中应注意的事项 a)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路。 b)打印机及模式插件应保持清洁、注意防尘。 c)调试过程中发现有问题,不得轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需要更换芯片时,则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正 确,并保证接地可靠。 d)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片。 e)原则上在现场不能使用电烙铁,检验过程中如需要电烙铁进行焊接时,应采用带接地线的电烙铁或电烙铁断电后再焊接。 f)试验过程中,应注意不要将插件插错位置。 g)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复。 h)使用交流电源的电子仪表(如示波器、秒表等)进行电路参数测量时,仪器外壳应与不会保护屏(柜)在同一点接地。

母线差动保护调试方法

母线差动保护调试方法 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

母线差动保护调试方法 1、区内故障模拟,不加电压,将CT断线闭锁定值抬高。 选取Ⅰ母上任意单元(将相应隔离刀强制至Ⅰ母),任选一相加电流,升至差动保护动作电流值,模拟Ⅰ母区内故障,差动保护瞬时动作,跳开母联及Ⅰ母上所有连接单元。跳开Ⅰ母、母联保护信号灯亮,信号接点接通,事件自动弹出。在Ⅱ母线上相同试验,跳开母联及Ⅱ母上所有连接单元。 将任一CT一次值不为0的单元两把隔刀同时短接,模拟倒闸操作,此时模拟上述区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(自动互联)。 投入母线互联压板,重复模拟倒闸过程中区内故障,差动保护动作切除两段母线上所有连接单元。(手动互联) 任选Ⅰ母一单元,Ⅱ母一单元,同名相加大小相等,方向相反的两路电流,电流大于CT断线闭锁定值,母联无流,此时大差平衡,两小差均不平衡,保护装置强制互联,再选Ⅰ母(或Ⅱ母)任一单元加电流大于差流启动值,模拟区内故障,此时差动动作切除两段母线上所有连接单元。 任选Ⅰ母上变比相同的的两个单元,同名相加大小相等,方向相反的的两路电流,固定其中一路,升高另外一路电流至差动动作,根据公式计算比率制动系数,满足说明书条件。(大差比例高值,大差比例低值,小差比例高值,小差比例低值,当大差高值或小差高值任一动作,且同时大差和小差比例低值均动作,相应比例差动元件动作。) 2、复合电压闭锁。非互联状态,Ⅱ母无压,满足复压条件。Ⅰ母加入正常电压,单独于Ⅰ母任一支路加入电流大于差动启动电流定值,小于CT断线闭锁定值,

PCS-978G变压器成套保护装置调试大纲

目录 PCS-978GE-C-D变压器成套保护装置调试大纲 一、变压器保护概述 变压器的纵差动保护用于防御变压器绕组和引出线多相短路故障、大接地电流系统侧绕组和引

出线的单相接地短路故障及绕组匝间短路故障。目前国内的微机型差动保护,主要由分相差动元件和涌流判别元件两部分构成。对于用于大型变压器的差动保护,还有5次谐波制动元件,以防止变压器过激磁时差动保护误动。 为防止在较高的短路电流水平时,由于电流互感器饱和时高次谐波量增加,产生极大的制动力矩而使差动元件据动,故在谐波制动的变压器差动保护中还设置了差动速断元件,当短路电流达到4~10倍额定电流时,速断元件快速动作出口。 二、试验接线与参数配置 1、试验接线 继电保护测试仪模拟高、中、低压侧合并单元发送采样数据,及模拟高、中、低压侧智能终端监视保护装置出口动作信息。测试仪A1、A2、A3和A4光纤接口分别与保护装置高压侧、中压侧、低压侧和本体侧SV光纤接口相连接,B1和B2光纤接口与保护装置GOOSE直跳接口和GOOSE组网接口连接。注意测试仪侧光纤端口TX接保护装置侧光纤端口RX,测试仪侧光纤端口RX接保护装置侧光纤端口TX。测试仪光口指示灯常亮,表示光纤线收发接线正确;指示灯闪烁,表示通道数据交换。 2、IEC61850参数设置 第一步:打开测试软件主界面,点击“光数字测试”模块,打开“IEC-61850配置(SMV-GOOSE)”菜单:第二步:点击“SCL文件导入”,打开“ONLLYSCL文件导入”菜单,导入智能变电站SCD文件“dxb.scd” 第三步:左框区域显示整站设备,找到“1号主变保护A”装置。 选中“1号主变保护A”装置目录下的“SMV输入”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的SMV 控制块,分别为“220KV侧采样”、“110KV侧采样”、“35KV侧采样”、“本体采样”。 选中“220KV侧采样”、“110KV侧采样”、“35KV侧采样”、“本体采样”四个控制块,点击“添加至SMV”,注意报文规范选择“61850-9-2”。 第四步:选中“1号主变保护A”装置目录下的“GOOSE输出”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的GOOSE输出控制块,右下框为控制块虚端子详细内容。 选中右上框中GOOSE输出控制块,点击“添加至GOOSEIN”。 第五步:选中“1号主变保护A”装置目录下的“GOOSE输入”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的GOOSE输入控制块,右下框为控制块引用的虚端子详细内容。 选中右上框中GOOSE输入控制块,点击“添加至GOOSEOUT”。 导入SCD文件完成,关闭“ONLLYSCL文件导入”菜单。 第六步:返回“IEC-61850配置”菜单,设置“SMV配置”页面。选中“1号主变220KV合并单元A”控制块,根据试验接线选择测试仪“光口”,并且将测试仪电压电流a、b、c相与保护装置220KV侧电压电流a、b、c相对应映射。 注意:虚端子映射时,确认控制块为“1号主变220KV合并单元A”。 第七步:110KV侧、35KV侧和本体侧设置方法参照220KV侧方法配置。 注意110KV侧光口根据试验接线选择“光网口A2”,将测试仪电压电流x、y、z相与保护装置110KV侧电压电流a、b、c相对应映射。35KV侧光口根据试验接线选择“光网口A3”,将测试仪电压电流u、v、w相与保护装置35KV侧电压电流a、b、c相对应映射。本体根据试验接线选择“光网口A4”,将测试仪电压电流r、s相与保护装置高压侧零序电流、中压侧零序电流对应映射。 第八步:设置“GOOSEIN配置”页面。 选中GOOSE控制块,根据试验接线选择测试仪“光网口B1”,并且将测试仪开入节点A、B、C与跳高压侧开关1、跳中压侧开关、跳低压侧1分支对应映射。 第九步:设置“GOOSEOUT配置”页面。 选中GOOSE控制块,根据试验接线选择测试仪“光网口B1”,并且将测试仪开出节点1与间隔14跳闸出口主变3联跳出口映射。 第十步:点击工具栏“下载配置”,输出窗口提示“启动MU及GOOSE成功”,关闭“IEC-61850配置”。

母线差动保护原理及说明书。

3.2 原理说明 3.2.1 母线差动保护 母线差动保护由分相式比率差动元件构成,TA 极性要求支路TA 同名端在母线侧,母联TA 同名端在Ⅰ母侧。差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。 1)起动元件 a )电压工频变化量元件,当两段母线任一相电压工频变化量大于门坎(由浮动门坎和固定门坎构成)时电压工频变化量元件动作,其判据为: △u >△U T +0.05U N 其中:△u 为相电压工频变化量瞬时值;0.05U N 为固定门坎;△U T 是浮动门坎,随着变化量输出变化而逐步自动调整。 b )差流元件,当任一相差动电流大于差流起动值时差流元件动作,其判据为: Id > I cdzd 其中:Id 为大差动相电流;I cdzd 为差动电流起动定值。 母线差动保护电压工频变化量元件或差流元件起动后展宽500ms 。 2)比率差动元件 a ) 常规比率差动元件 动作判据为: cdzd m j j I I >∑=1 (1) ∑∑==>m j j m j j I K I 1 1 (2) 其中:K 为比率制动系数;I j 为第j 个连接元件的电流;cdzd I 为差动电流起动定值。) 其动作特性曲线如图3.2所示。 ∑j I j I cdzd I 图3.2 比例差动元件动作特性曲线 为防止在母联开关断开的情况下,弱电源侧母线发生故障时大差比率差动元件的灵敏度不够,大差比例差动元件的比率制动系数有高低两个定值。母联开关处于合闸位置以及投单母或刀闸双跨时大差比率差动元件采用比率制动系数高值,而当母线分列运行时自动转用比率制动系数低值。 小差比例差动元件则固定取比率制动系数高值。 b ) 工频变化量比例差动元件 为提高保护抗过渡电阻能力,减少保护性能受故障前系统功角关系的影响,本保护除采用由差流构成的常规比率差动元件外,还采用工频变化量电流构成了工频变化量比率差动元件,与制动系数固定为0.2的常规比率差动元件配合构成快速差动保护。其动作判据为:

差动保护调试方法

微机变压器差动保护 一、微机变压器差动保护中电流互感器二次电流的相位校正问题电力系统中变压器 常采用Y/D-11接线方式,因此,变压器两侧电流的相位差为30°。如果不采取措施,差回路中将会由于变压器两侧电流相位不同而产生不平衡电流。必需消除这种不平衡电流。 (中华人民共和国行业标准DL —400—91《继电保护和安全自 动装置技术规程》2.3.32条:对6.3MVA及以上厂用工作变压器和并联运行变压器。10MVA 及上厂用变压器和备用变压器和单独运行的变压器。以及2MVA及以上用电速断保护灵敏度不符合要求的变压器,应装设纵联差动保护。) (一)用电流互感器二次接线进行相位补偿 其方法是将变压器星形侧的电流互感器接成三角形,将变压器三角形侧的电流互感器 接成星形,如图1所示 图1变压器为Y o/ △ -11连接和TA/Y连接的差动保护原理接线

采用相位补偿后,变压器星形侧电流互感器二次回路差动臂中的电流 I A2、丨B2、I C2 , 刚好与三角形侧的电流互感器二次回路中的电流 I a 2、I b2、I c2同相位,如图2所示。 (二) 用保护内部算法进行相位补偿 当变压器各侧电流互感器二次均采用星型接线时,其二次电流直接接入保护装置,从 而简化了 TA 二次接线,增加了电流回路的可靠性。但是如图 3当变压器为Y 。/ △ -11连接 时,高、低两侧TA 二次电流之间将存在30°的角度差,图4(a )为TA 原边的电流相量 图2向量图 b

图3变压器为Y △ -11连接和TA 为Y/Y 连接的差动保护原理接线 为消除各侧TA 二次电流之间的角度差,由保护软件通过算法进行调整 1、常规差动保护中电流互感器二次电流的相位校正 大部分保护装置采用 Y -△变化调整差流平衡,如四方的 CST31南自厂的PST-12O0 WBZ-500H 南瑞的LFP-972、RCS-985等,其校正方法如下: Y 0侧: I A2 = ( I A2 — I B2 ) / 3 I B2= ( I B2 — I C2 ) / 3 I C 2 = ( I C2 — I A2 ) / 3 △侧: I a2=I a2 I b2 = I b2 I c2=I c2 式中: I A2、I B 2、I C2为Y 0侧TA 二次电流,*、?、I C 2为侧校正后的各相电流;、 I b2、I c2为△侧TA 二次电流,I a2、I b2、丨c2为△侧校正后的各相电流 经过软件校正后,差动回路两侧电流之间的相位一致,见图 4 (b )所示。同理,对于 三绕组变压器,若采用Y o / Y 。/ △ -11接线方式,Y o 侧的相位校正方法都是相同的。 2、RCS- 978中电流互感器二次电流的相位校正 RCS-978中电流互感器二次电流的相位校正方法与其它微机变压器保护有所不同,此

10kV开闭站保护装置调试大纲

10kV 开闭站保护装置调试大纲 一、 概述 本调试大纲针对北京地区10Kv 开闭站,保护装置程序根据北京地区运行特点而特殊开发,调试过程中务必注意。 主要设备配置: RCS9611B-H*3 RCS9651B*1 RCS9611B*若干 RCS9621*2或者RCS9621B*2 接线示意图如下: 图为10kV 开闭站标准模式:两条进线使用RCS9611B-H 合环保护装置,若干条馈线保护使用9611B 保护装置,两台所用变压器保护使用9621或9621B 所用变压器保护装置,分段备自投使用9651B 保护装置。 二、 保护测控装置使用说明,以9611B 为例,其他装置类似。 1 装置面板布置

●834汉字显示液晶(液晶的背景光在无键盘操作一段时间后将自动关掉的,当按动任 意键或当跳闸或自检报警后背景光会自动点亮。) ●信号指示灯 ●键盘 ●信号复归按钮

2.液晶显示 2.1 2.2 2.3 自检报告显示 实时线电压平均值 电池形图案空心时表示重合闸未充 好电,实心时表示重合闸充电完毕 非线路保护此图案无用。 实时保护CT A 、C 相电流平均值 保护实时时钟月、日、时、分、秒 显示装置通讯状态 ”.”表示A 口正在通讯”-”表示B 口正在通讯”*”表示A,B 讯 中断 小数点前三位为整组动作的序号,由装置启动到装置返回为一次整组动作。小数点后两位为在一次整组中各动作(返回)元件的排列次序,在跳闸报告 显示中仅显示动作元件。 □□□2□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□2□□A □□□□□□ 动作元件的动作时刻年、月、日 时、分、秒、毫秒 前三个方框为故障相显示(ABC ),后五个 方框为最大故障相电流。 保护动作元件,当有多个元件一起动作时第四行将自动循环显示。 自检发生的时刻年、月、日 时、分、秒、毫秒 报警 □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ 自检故障内容 有“.”显示时,表示装置正在对时

母线差动保护原理及说明书。

3.2 原理说明 3.2.1 母线差动保护 母线差动保护由分相式比率差动元件构成,TA 极性要求支路TA 同名端在母线侧,母联TA 同名端在Ⅰ母侧。差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。 1)起动元件 a )电压工频变化量元件,当两段母线任一相电压工频变化量大于门坎(由浮动门坎和固定门坎构成)时电压工频变化量元件动作,其判据为: △u >△U T +0.05U N 其中:△u 为相电压工频变化量瞬时值;0.05U N 为固定门坎;△U T 是浮动门坎,随着变化量输出变化而逐步自动调整。 b )差流元件,当任一相差动电流大于差流起动值时差流元件动作,其判据为: Id > I cdzd 其中:Id 为大差动相电流;I cdzd 为差动电流起动定值。 母线差动保护电压工频变化量元件或差流元件起动后展宽500ms 。 2)比率差动元件 a ) 常规比率差动元件 动作判据为: cdzd m j j I I >∑=1 (1) ∑∑==>m j j m j j I K I 1 1 (2)

其中:K 为比率制动系数;I j 为第j 个连接元件的电流;cdzd I 为差动电流起动定值。) 其动作特性曲线如图3.2所示。 ∑j I j I cdzd I 图3.2 比例差动元件动作特性曲线 为防止在母联开关断开的情况下,弱电源侧母线发生故障时大差比率差动元件的灵敏度不够,大差比例差动元件的比率制动系数有高低两个定值。母联开关处于合闸位置以及投单母或刀闸双跨时大差比率差动元件采用比率制动系数高值,而当母线分列运行时自动转用比率制动系数低值。 小差比例差动元件则固定取比率制动系数高值。 b ) 工频变化量比例差动元件 为提高保护抗过渡电阻能力,减少保护性能受故障前系统功角关系的影响,本保护除采用由差流构成的常规比率差动元件外,还采用工频变化量电流构成了工频变化量比率差动元件,与制动系数固定为0.2的常规比率差动元件配合构成快速差动保护。其动作判据为: cdzd T m j j DI DI I +?>?∑=1 (1) ∑∑==?'>?m j j m j j I K I 1 1 (2) 其中K '为工频变化量比例制动系数,母联开关处于合闸位置以及投单母或刀闸双跨时K '取0.75,而当母线分列运行时则自动转用比率制动系数低值,小差则固定取0.75;△I j 为第j 个连接元件的工频变化量电流;△DI T 为差动电流起动浮动门坎;DI cdzd 为差流起动的固定门坎,由I cdzd 得出。 3)故障母线选择元件

差动保护试验方法

差动保护试验方法 国测GCT-100/102差动保护装置采用的是减极性判据,即规定各侧均已流出母线侧为正方向,从而构成180度接线形式。 1. 用继保测试仪差动动作门槛实验: 投入“比率差动”软压板,其他压板退出,依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流0.90A ,步长+0.01A ,观察差流,缓慢加至差动保护动作,记录动作值。 说明: 注意CT 接线形式对试验的影响。 若CT 接为“Y-△,△-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“Y/D-11”,此时高侧动作值为:定值×√3,即1.73动作,低测动作值为定值,即1.00动作 若CT 接为“Y-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“无校正”,此时高低侧动作值均为定值,即1.00动作 2. 用继保测试仪做比率差动试验: 分别作A ,B ,C 相比率差动,其他相查动方法与此类似。 以A 相为例,做比率差动试验的方法:在高,低两侧A 相同时加电流(测试仪的A 相电流接装置的高压侧A 相,B 相电流接装置的低压侧A 相),高压侧假如固定电流,角度为0度,低压侧幅值初值设为x ,角度为180度,以0.02A 为步长增减,找到保护动作的临界点,然后将x 代入下列公式进行验证。 0Ir Ir Id Id k --= 其中: Id :差动电流,等于高侧电流减低侧电流 Id0:差动电流定值 Ir :制动电流,等于各侧电流中最大值 Ir0:制动电流定值 K :制动系数 例如: 定值:Id0=1(A ); Ir0=1(A ); K =0.15 接线:测试仪的Ia 接装置的高压侧A 相,Ib 接装置的低压侧A 相 输入:Ia =∠0 o5A Ib =∠180 o5A 步长Ib =0.02A 试验:逐步减小Ib 电流,当Ib=3.4A 时装置动作。 验证:Id =5-3.4=1.6A Id0=1A Ir =5A Ir0=1A 15.04 6.0151)4.35(==---=k 3. 用继保测试仪做差动速断试验 投入“差动速断”压板,其他压板退出。依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流9.8A ,每次以0.01A 为步长缓慢增加电流值至动作,记录动作值。 例如:

NSR371A母线保护装置调试大纲及调试记录

NSR371A母线保护装置 工程调试大纲及调试记录 合同号: 工程名: 产品编号: 检测人员: 检验人员: 检测日期: 南京南瑞集团公司 继电保护技术分公司

本调试大纲用于指导NSR371A母线保护装置的正确调试使用。 本保护的软件和硬件已经定型,调试工作的主要任务就是检查保护的硬件完好性。本大纲列出了对本装置所需完成的试验项目,装置出厂时由调试人员完成各项试验,同时也供现场试验时参考。 在装置出厂前,调试人员应完成本大纲规定的各项检验内容,并认真填写试验记录。检验人员应对装置的各主要保护功能和定值精度进行检验。本调试大纲需配合《NSR-371A母线保护装置技术使用说明书》一起使用。 试验注意事项: 1.试验前请仔细阅读本试验大纲及相关说明书; 2.不触摸模件电路,不带电插拔模件; 3.使用的电烙铁、示波器必须与屏柜可靠接地; 4.试验前应检查屏柜及装置在运输中是否有明显的损伤或螺丝松动。特别是CT 回路的螺丝及连片。不允许有丝毫松动的情况; 5.校对程序校验码及程序形成时间。 试验仪器: 1.精度满足要求的继电保护实验仪一台及试验联接线一套; 2.三位半以上精度数字万用表一只; 3.高电压发生器一台; 4.500V 绝缘摇表一台; 5.耐压仪一台; 试验资料: 1.NSR-371A母线保护装置技术使用说明书; 2.NSR-371A母线保护装置模件外回路端子定义图; 3.相关工程设计资料。 1.额定参数核定: 对符合要求的项目,标示“√”。 2.装置外观检查: 结果符合要求时,标示“√”, 否则标示“×”,没有则标“/”。 1)机箱表面平整、清洁、无划痕、紧固件无松动、脱落及锈蚀现象;□ 2)面板装置型号、产品标识及厂牌清晰无误,符合设计要求;□ 3)面板指示灯标示是否正确且与说明书是否一致;□ 4)操作键盘标示是否正确且与说明书是否一致;□ 5)插件标示是否正确及与且说明书是否一致;□ 6)装置与屏柜接地铜排连接线正确可靠;□ 3.单板测试: 确认单模件已通过测试。□ 4.绝缘耐压试验(此项试验由检测人员进行,检验人员见证): 4.1用裸铜导线将装置所有交流端子相连,直流端子相连,强电端子相连,弱电端子相连。

CSC数字式母线保护装置调试方法

C S C-150数字式母线保护装置 调试方法 1. 概述 CSC-150母线保护装置是适用于750kV及以下电压等级,包括单母线、单母分段、双母线、双母分段及一个半断路器等多种接线型式的数字式成套母线保护装置(以下简称装置或产品)。装置最大接入单元为24个(包括线路、元件、母联及分段开关),主要功能包括虚拟电流比相突变量保护、常规比率制动式电流差动保护、断路器失灵保护、母联充电保护、母联失灵及死区保护、母联过流保护、母联非全相保护。装置由一个8U保护机箱和一个4U 辅助机箱构成,8U保护机箱共配置18个插件,包括8个交流插件、启动CPU插件、保护CPU插件、管理插件(MASTER)、开入插件1、开出插件1(含一块正板和一块副板)、开出插件2、开出插件3(含一块正板和一块副板)及电源插件;4U辅助机箱共配置7个插件,包括隔离刀闸辅助触点转接板(2块)、开入插件2、开入插件3、开入插件4、开入插件5、开入插件6,对需要模拟盘显示的用户还会配置一块模拟盘开关位置转接板。 2. 调试与检验项目 2.1 通电前检查 2.2 直流稳压电源通电检查 2.3 绝缘电阻及工频耐压试验 2.4 固化CPU软件 2.5 装置上电设置 a) 设置投入运行的CPU; b) 设置装置时钟; c) 检查软件版本号及CRC校验码; d) 整定系统定值; e) 设置保护功能压板; f) 整定保护定值。 g) 装置开入开出自检功能 2.6 打印功能检查 2.7 开入检查 2.8 开出传动试验

2.9 模拟量检查 a) 零漂调整与检查; b) 刻度调整与检查; c) 电流、电压线性度检查; d) 电流、电压回路极性检查; e) 模入量与测量量检查。 2.10 保护功能试验 a) 各种保护动作值检验和动作时间测量。 b) 整组试验。 2.11 直流电源断续试验 2.12 高温连续通电试验 2.13 定值安全值固化 3. 检验步骤及方法 3.1 通电前检查 a) 检查装置面板型号标示、灯光标示、背板端子贴图、端子号标示、装置铭牌标注完整、正确。 b) 对照装置的分板材料表,逐个检查各插件上元器件应与其分板材料表相一致,印刷电路板应无机械损伤或变形,所有元件的焊接质量良好,各电气元件应无相碰,断线或脱焊现象。 c) 各插件拔、插灵活,插件和插座之间定位良好,插入深度合适;大电流端子的短接片在插件插入时应能顶开。 d) 交流插件上的TA和TV规格应与要求的参数相符。 e) 检查各插件的跳线均应符合表1、表2和表3要求。 表1 CPU板跳线说明

继电保护调试施工方案

一、编制目的及适用范围 为了确保继电保护及安全自动装置调试试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本施工方案。 本作业指导书仅适用于鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程全所继电保护及安全自动装置的调试工作及相关二次回路的整组传动工作。 二、执行的质量标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《继电保护及安全自动装置检验规程》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 中国电力建设集团江西省电力设计院施工图 二、人员组织 四、工器具配备 五、作业条件 5.1、现场各地施工电源完好,交直流电源质量稳定。 5.2、检查所有试验仪器是否正常、合格。 5.3、试验人员身体健康,具备必要的试验相关专业知识,熟悉作业安全工作规程,并经考试合格。

5.4、试验所需的资料如:试验规程、相关图纸及装置的出厂资料。 5.5、设备已到场,经开箱检查无外观问题,其中部分需安装后才进行试验。 六、施工工艺 为完成鄱北220kV变电站110KV扩建间隔的调试工作的顺利进行, 我单位组织了多名具有丰富调试经验和较高专业理论水平的专业调试人员负责本工程调试任务。 本调试工作除了执行国家有关调试规程规范及交接验收规范的规定外,并根据鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程的设计要求、设备特点编写方案,应对调试工作的内容、范围、项目、调试步骤、操作方法、技术规定与要求等作出具体规定、说明,经审核、审批,报监理工程师、业主审批后执行。 本工程所有调试项目试验数据应符合国家有关规范、规程的规定,制造商技术说明书的要求。对试验中发现的有争议的问题、试验项目及时汇报监理单位,与制造商技术人员协商解决,做好书面记录及签证。保护装置调试工艺流程:

35kV 母线差动保护的调试

35kV母线差动保护的调试 周剑平(镇海炼化检安公司) 摘要: 对BUS1000母线差动保护继电器的原理进行分析,介绍了镇海炼化公司第二热电站35kV母线差动保护的调试方法。通过合理的调试,减少由于35kV母线差动保护出现误动而引起故障。关键词:继电器差动保护调试 1概述 镇海炼化公司第二热电站35kV及110kV母线的差动保护采用美国通用电气公司(GE)生产的BUS1000保护装置,BUS1000保护装置是一种高速静态保护系统,动作时间可达到10毫秒,灵敏度高,防误动性能好,运行中如出现电流回路断线,经10秒延时即闭锁继电器出口,防止误动作。BUS1000保护装置对电流互感器的要求不高,允许各回路的电流互感器具有不同的变比,但变比差异不能超过10倍,互感器的最小饱和电压应大于100V。 2000年8月,发生炼油303线电缆炸裂事故,二电站的35kV母差保护出现误动,至使部分装置失电,影响到生产。因此,搞清BUS1000保护装置误动的原因及采取何种方法解决,如何通过合理的调试来验证保护装置的完好显得尤为重要。 2BUS1000保护装置的动作原理 图1和图2分别为BUS1000保护装置内部故障及外部故障的原理图。

图1内部故障时BUS1000原理图 图2外部故障时BUS1000原理图

被保护母线上各线路的电流互感器(即主电流互感器)二次电流经BUS1000装置中的辅助电流互感器转换为统一的0~1A的电流,再经电流/电压转换板变成0~1V交流电压信号,经整流后成为直流电压信号。由图中可以看出,整流后的直流电压VF与各线路的电流之和成正比,V D 与各线路的电流之差成正比。BUS1000保护装置是一个比率制动差动保护,用VF作制 动量,反应制动电流I F ,V D 作动作量,反应差动电流I D ,V D 和V F 经加法器和电平比较器后获得 以下动作特性: I D -KI F ≥0.1 式中:I D -差动回路电流; I F -制动回路电流; K-比率制动系数。 电平比较器是一个固定门槛的比较器,当输入差流大于0.1安培时输出信号,继电器动作。比率制动系数K可在0.5~0.9之间调节,它决定了继电器的动作特性和灵敏度。图3为继电器的动作特性曲线(图中电流值为辅助电流互感器二次值)。 图3BUS1000的比率差动特性曲线图

比率差动试验方法

比率差动保护实验方法 汉川供电公司石巍 主题词比率差动实验方法 随着综合自动化装置的普遍推广使用,变压器比率差动保护得到了广泛的使用,但是由于厂家众多,计算方法和保护原理略有差异,而且没有统一的实验方法,尤其是比率制动中制动特性实验不准确,给运行和维护带来了不便,下面介绍两种比较简单和实用的,用微机继电保护测试装置测试差动保护的实验方法。 一、比率差动原理简介: 差动动作方程如下: Id>Icd (IrIcd+k*(Ir-Ird) (Ir>Ird) 式中:Id——差动电流 Ir——制动电流 Icd——差动门槛定值(最小动作值) Ird——拐点电流定值 k——比率制动系数 多数厂家采用以下公式计算差动电流; Id=︱?h+?l︱(1)

制动电流的公式较多,有以下几种: Ir=︱?h-?l︱/2 (2) Ir=︱?h-?l︱(3) Ir=max{︱?1︱,︱?2︱,︱?3︱…︱?n︱}(4) 为方便起见,以下就采用比较简单常用的公式(3)。 由于变压器差动保护二次CT为全星形接线,对于一次绕组为Y/?,Y/Y/?,Y/?/?,Y形接线的二次电流与?形接线的二次电流有30度相位差,需要软件对所有一次绕组为Y形接线的二次电流进行相位和幅值补偿,补偿的方式为:?A=(?A’—?B’)/1.732/K hp ?B=(?B’—?C’)/1.732/K hp ?C=(?C’—?A’)/1.732/K hp 其中?A、?B、?C为补偿后的二次电流(即保护装置实时显示的电流),?A’、?B’、?C’为未经补偿的二次电流,相当与由CT输入保护装置的实际的电流。K hp为高压的平衡系数(有的保护装置采用的是乘上平衡系数),一般设定为1。 这样经过软件补偿后,在一次绕组为Y形的一侧加入单相电流时,保护会同时测到两相电流,加入A相电流,则保护同时测到A、C两相电流;加入B相电流,则保护同时测到B、A两相电流;加入C相电流,则保护同时测到C、B两相电流。 对于绕组为?形接线的二次电流就不需要软件补偿相位,只要对由于CT变比不同引起的二次电流系数进行补偿了,电流计算公式为: ?a=?a’ /K lp ?a’为未经补偿的二次电流,相当与由CT输入保护装置的实际的电流;?a为补偿后的二次电流(即保护装置实时显示的电流)。唯一要注意的是保护装置要求低压侧电流与高压侧电流反相位输入,高压侧的A相与低压侧的A相间应相差150度。K lp为低压的平衡系数(有的保护装置采用的是乘上平衡系数),与保护用的CT

相关文档