ADAM-4051快速入门手册
一、ADAM-4051的概述
ADAM-4051提供16路隔离数字量输入通道,输入支持干接点和湿接点, 干接点:逻辑电平零:接GND 逻辑电平1: 开路 湿接点:
高电平:输入电压+10V-50V;
低电平:0-+3V。
另外ADAM-4051还支持Modbus协议。
4051:
二、 ADAM-4055硬件连线
1.ADAM-4051模块简单控制接线图
干接点:在DI 和DGND
间接输入信号
ADAM-4051干节点数字量输入接线图
湿接点:在DI COM和DI
间接输入信号
ADAM-4051湿节点数字量输入接线图
三、 ADAM-4000 Utility的使用
1.ADAM-4000的应用软件-ADAM Utility 的安装
把ADAM4000 随机附带光盘放入计算机的光驱中,出现如下画面:
选择ADAM4000 Utility 安装选项,出现如下安装界面:
根据后续的软件安装提示,完成ADAM4000 Utility 的安装。PC机上就会出现ADAM4000 Utility的软件如下图
2.ADAM Utility的快速使用
1.选中COM1或COM2,点击工具栏快捷键search:
网络扫描如下图所示
3. 点击模块,进入测试/配置界面:
备注:上图采用ADAM-4053的测试图,ADAM-4051与上同。
5. 终端(Terminal)
在TOOL菜单,选择Terminal功能,弹出一个【Terminal】对话框,用于测试命令。
本选择允许在RS-485总线上直接发送和接受命令。有两个可选项,Single Command,Command File。Single Command允许将命令键入,一次一个,并击ENTER键,命令的回答显示在下方空白区内。如果再发送命令.再次击ENTER键就可以。Command File允许浏览路径,发送命令文件,前面的命令和回答保留在屏幕上供你参考。
6.模块配置(Module Calibration)
将模块的init*和GND短接,重新上电,此时进入模块的初始化状态,可以配置模块的地址、通信速率、量程范围、数据格式和工作方式、通信协议等。以ADAM-4017模块为例,常用的选项含义如下表所示。
设定说明
Address 模块地址,范围在0~255
Baudrate 波特率
Checksum 校验和状态,使能有效/无效
Firmware Ver 模块的固件版本号
Protocol 协议选择
将需要的选项进行修改,最后执行【Update】。
完成设置后,将init*和GND不短接,重新对模块上电,进入正常工作模式。
设定波特率和校验和应注意:在同一485总线上的所有模块和主计算机的波特率和校验和必须相同!
四、 ADAM-4000 的软件编程
对ADAM-4055的编程有两种方法:
第一种是直接串口编程,通信协议采用ADAM的ASCII命令(请参阅ADAM-4000的说明书)。
例如在VB下可以用Comm控件(可以参考ADAM-4000 ed9版说明书第21页有编程示例)。
另一种编程方法是调用研华提供的DLL库函数。
1.首先,安装Advantech Device Manager,安装ADAM-4000的驱动程序ADAMdll.exe,安装例程All-example.exe。可在https://www.wendangku.net/doc/d74050844.html,/support下载。 2.打开Advantech Device Manager,并添加串口
2.添加模块
3.点test测试
4.调用驱动函数的编程方法可以参考研华提供的例程。