1-1 火力发电站水电站及核电站的电力生产和能量转换过程有何异同。

答:火力发电站是由燃煤或碳氢化合物获得热能的热力发电站。水电站是将水流能量转变为电能的电站。核电站是由何核反应获得热能的热力发电站。

1-2电力系统由哪几部分组成各部分有何作用,电力系统的运行有哪些特点与要求?

答:发电站,他是生产电能的工厂。电力网其作用是将电能从发电厂输送并分配至电力用户。电力用户其是电能的使用者。特点 1电力系统发电与用电之间的动态平衡2电力系统的暂态过程十分迅速3电力系统的地区性特色明显4电力系统的影响重要。要求安全可靠优质经济。

1-4电力系统中性点接地方式主要有哪几种?

中性点不接地中性点经消弧线圈接地中性点经阻抗接地和中性点直接接地等

1-5什么是低压配电TN系统、TT系统和IT系统各有什么特点?各适用于什么场合?

答:tn系统在电源端处有一点直接接地而装置的外露可导电部分是利用保护导体连接到那个接地电商的,tn系统不适用于,路灯施工场地农业用电等无等电位联结的户外场所。

tt系统电源只有一点直接接地,而电气装置的外露可导电部分,则是被接到独立于电源系统接地的接地极上。对于无等电位连接作用的户外装置,路灯装置应采用tt系统来供电。

it系统电源的所有带电部分都与地隔离或有一点通过阻抗接地,电气装置的外露可导电部分,被单独地或集中的接地,适用于对供电不间断要求高的电器装置,如医院手术室,矿井下等

1-6如何区别TN-S、TN-C 、TN-C-S系统?为什么民用建筑内应采用tn-s系统

答:tn-s在整个系统中全部采用单独的保护导体。tn-c在整个系统中中性导体的功能与保护导体的功能合并在一根导体中。tn-c-s在系统的一部分中中性导体的功能与保护导体的功能合并在一根导体中。正常情况下PEN导体不通过工作电流,他只在发生接地故障时通过故障电流,其点位接近地电位。因此对连接PEN导体的信息技术设备不会产生电磁干扰,也不会对地打火比较安全。所以用在民用建筑内。

1-7 电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求

答:分级的标准政治影响,经济损失人身伤亡。要求一级负荷应由双重电源供电当一电源发生故障时另一电源不应同时受到损坏。二级负荷的供电系统宜由两回线路供电。三级负荷对供电方式无特殊要求。1-8常用的应急电源有几种?各适用于什么性质的重要负荷。

答:1独立于正常点的发电机组适用于允许中断供电时间为十五秒以上的重量负荷2供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。适用于允许中断供电时间大于双电源自动切换装置的动作时间的重要负荷。3蓄电池.ups或eps装置,适用于允许中断供电时间为毫秒级的重要负荷

1-9什么是分布式电源?与一般中小型燃煤电厂有何区别?

答:分布式电源是相对于传统的集中式供电电源而言的通常只为满足用户需求的发电功率,在数千瓦至数十兆瓦小型模块化且分散布置在用户附近的能源利用率高与环境兼容安全可靠的发电设施。区别分布式电源的一次能源包括风能太阳能和生物质能,等可再生资源。二次能源可为分布在用户端的热电冷联产,实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用提高能源的综合利用效率。

2-1.用电设备按工作制分哪几类?各有何工作特点?

A.连续工作制:设备在无规定期限的长时间内是恒载的工作制,在恒定负载连续运行时达到热稳定状态。

B.短时工作制:干的时间短,停的时间长。消防设备。

C.周期工作制:干干停停,停停干干。电焊机和起重设备。

2-2.什么是负荷持续率?为什么周期工作制设备功率与负荷持续率有关?

负荷持续率为工作周期中的负荷(包括启动与制动在内)持续时间与整个周期的时间之比以百分数表示。因为周期工作制和短期工作制设备,其电流通过导体时的发热,与恒定电流的发热不同。应把这些设备的额定功率换算为等效的连续工作制的设备功率(有功功率),才能与其它负荷相加。 2-3.计算负荷的意义是什么?

计算负荷是供电系统设计计算的基本依据。如果计算符合过大,将使设备和导线选择偏大,造成投资和有效金属的浪费。如果计算负荷过小,又将使设备和导线选择偏小,造成运行时过热,增加电能损耗和电压损失,甚至使设备和导线烧毁,造成事故

2-4.什么是尖峰电流?尖峰电流与计算电流同为最大电流,各在性质和用途上有哪些区别?

尖峰电流是指只持续1-2s的短时最大负荷电流,它是用来计算电压下降,电压波动,选择保护电器和保护元件等的依据。

2-5.在供电系统中,无功功率补偿的方式有哪几种?各种补偿方式有何特点?

A.高压集中补偿;补偿方式不及后两种补偿方式,但便于集中运行维护,能对企业高压侧的无功功率进行有效补偿,以满足企业总功率因数的要求,所以适用于一些大中型企业中

B.低压集中补偿:补偿效果较高压集中补偿好,可直接补偿低压侧的无功功率,特别是它能减少变压器的视在功率,从而可使主变压器容量选得较小,因而在实际工作中应用的十分普遍。

C.分散就地补偿:补偿效果最好,应予以优先采用。但这种补偿方式总的投资较大,且电容器组在被补偿的设备或设备停止运行时,它也将一并切除,因此其利用率较低。这种就地补偿方式特别适用于负荷平稳,长期运行而容量又大的设备,如大型感应电动机,高频电炉等。也适用于容量虽小但数量多而分散且长期稳定运行的的设备。

2-6.通过哪些技术措施可降低供电系统的电能损耗?

减少电力线路电能损耗,减少变压器的电能损耗(铁损和铜损)

3-1.短路产生的原因和后果有哪些?

A.绝缘损坏

B.过电压(雷击)击穿

C.操作失误

D.鸟兽跨越。

E.恶劣天气危害:A.热作用和电动作用B.影响其它设备C.造成电网,发电机的解列D.造成经济严重损失E.干扰通信和自动系统。

3-2.短路类型有哪些,各有何特点?

(1)相对地短路。特点:在中性点直接接地或中性点经阻抗接地系统中发生的相导体与大地之间的短路。(2)相间短路。A.三相短路:阻抗相等,电压和电流保持对称,短路点的电压为零,电压与电流的相径差接近90度 B.两相短路:不对称,相电压为零(短路点),故障点的电流大小相等方向相反。 C.两相接地短路:同一地点或不同地点同时发生单相接地,对于无中性线系统线路电压升至根号3倍 D.单相短路:发生在中性点接地系统中,属不对称短路。

3-3什么样的系统可认为是无限大容量电源供电系统?突然短路时,系统的短路电流将如何变化?

答:在工程计算中,如果以供电电源容量为基准的短路回路计算阻抗不小于3,短路时即认为电源母线电压将维持不变,不考虑短路电流交流分量的衰减,可按短路电流不含衰减交流分量的系统,即无限大容量电源供电系统。突然短路时,短路电流在达到稳定值之前,要经过一个暂态过程。

3-4短路电流非周期分量是如何产生的?其初始值与什么物理量有关?为什么低压系统的短路电流非周期分量较高压系统的短路电流非周期分量衰减快?

答短路电流非周期分量是因短路电路含有感抗,电路电流不能突变,而按楞次定律感应的用以维持短路初瞬间电流不致突变的一个反向衰减性电流。

3-5采用标幺制与有名单位制计算短路电流各有什么特点?

答:标幺值是一种相对单位制,因短路计算中的有关物理量是采用标幺值而得名,按标幺制进行短路计算时,一般是先选定基准容量Sd和基准电压Ud。

有名单位制特点:直接将变压器高压侧系统看做是无限大容量电源系统进行计算;计算过程用有名单位制,电压用v、电流用kA、容量用KVA。

3-6在远离发电机端的三相供电系统中,两相短路电流和三相短路电流有什么关系?答:两相短路电流是三相短路电流的0.866

3-7为什么Dyn11联结变压器低压侧的单相短路电流要比同等容量的Yyn0联结变压器低压侧的单相短路电流大得多?答:对Dyn11联结变压器,由于其相-保护导体阻抗值即为没相阻抗值;而对Yyn0联结变压器,其相-保护导体阻抗值很大。因此,Dyn11联结变压器低压侧的单相短路电流要比同等容量的Yyn0联结变压器低压侧的单相短路电流大得多。

3-8:什么是短路电流的电动力效应和热效应?如何校验一般电器的动热稳定性? 答:强大的短路电流通过电器和导体,将产生很大的电动力,即电动力效应,可能使电器和导体受到破坏或产生永久性变形。短路电流产生的热量,会造成电器和导体温度迅速升高,即热效应,可能使电器和导体绝缘强度降低,加速绝缘老化甚至损坏。

4-1.电器在供电系统中的作用是什么?供配电系统对电器有哪些要求?表征这些要求的参数是什么?答:1通络2保护3控制4变换5调节

4-2.电弧对电器的安全运行有哪些影响?开关电器中有哪些常用的灭火方法?其中最常用最基本的灭火方法是什么?答:首先,电弧延长了电路开断的时间。其次,电弧的高温可能烧损开关触头,烧毁电器,电线电缆,甚至引起火灾和爆炸事故。另外,由于电弧在电动力,热力作用下能够移动,很容易造成飞弧短路和伤人,或引起事故的扩大。方法:1迅速拉长,冷却电弧2利用外力吹弧3将长弧分短4利用狭缝灭弧5采用真空灭弧或六氟化硫气体灭弧。最常用的灭弧方法是第一个。

4-3.高压断路器有何功能?常有灭弧介质有哪些?断路器是一种能关合,承载和开断正常回路电流。并能关合在规定的时间内承载和开断规定的过载电流的开关设备。用来对高压电路进行正常关合,开断。与继电保护装置作用下自动跳闸,保护电路。灭弧介质:油,六氟化硫,真空,压缩空气。

4-4熔断器的主要功能是什么?熔体熔断大致可分为哪些阶段?熔断器主要用来对交流高压线路和高压电气设备进行短路保护,有的也具有过负荷保护的功能。阶段:1从熔体中出现短路电流计到熔体熔断2从熔体熔断到产生电弧3从电弧产生到电弧熄灭。

4-5.高压隔离开关有何功能?高压隔离开关主要用来隔离高压电源以保证其他设备的安全检修。他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。但它可以用来通段一定的小电流,竹励磁电流不超过2A的空载变压器,电容电流不超过5A的空载线路以及电压互感器和避雷器的电路等。

4-6高压负荷开关有何功能?它可装设什么保护装置?在什么情况下可自动跳闸?在采用负荷开关的高压电路中,采取什么措施来作短路保护?高压开关不仅可以开断负荷电流环可以与保护装置一起配合开端故障电流,一般装设过流保护和速断保护,当线路负荷超过整定值或发生短路故障时保护装置启动使高压开关跳闸。采用高压负荷开关---熔断器组合电器或断路器来保护短路。

4-7 高压负荷开关—限流熔断器组合电器与断路器相比,为什么比较适合用在环网供电单元和箱式变电站?一是结构简单,造价低;二是保护特性好。用它保护变压器比用断路器更有效。当变压器发生故障时,为使邮箱不爆炸,必须在20ms内切除短路故障。限流熔断器可在10m内切除,而短路器需要60m左右。

4-8 电流互感器和电压互感器具有何功能?各有何结构特点电流互感器的作用为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量.但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。

电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。

两者区别在于一个是测电流一个是测电压。电流互感器是串联在电路中,一次绕组匝数少,导体相当粗;二次绕组匝数,导体细。且二次不能开路;电压互感器是并联在电路中,一次绕组比二次绕组匝数多,二次不能短路。 4-9低压断路器有何功能?配电用低压断路器按结构形式分有哪两大类?各有何结构特点?

低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。

低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器的分类方式很多,按结构分,低压断路器分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类。万能式通常以具有绝缘衬垫的框架结构底座将所有构件组成一整体并具有多种结构变化方式,用途。它通常采用电动弹簧储能操作机构,主要安装在低压配电柜中。塑料壳时断路器壳内中央有一个操作手柄,该操作手柄可以直接操作,也可以手动操作机构或电动操作。

4-10低压自动转换开关电器有何功能?由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。

4-11电流互感器常用接线方式有哪几种?各用于什么场合? 1:一相式接线,用来测量一相或三相(通过转换开关)电流

2:不完全星形接线,也称V形接线用来测量负荷平衡或不平衡的三相三线制线路电流,6-10KV中性点不接地系统广泛应用,不完全星形接线组成的继电保护电路,能对各种相间短路进行保护,但与三相星形接线比较灵敏度差,但少用了一个互感器降低了成本

3:差式接线:通常应用于继电保护线路中,如线路或电动机保护及电容器横联差动保护,它能反映各种相间短路 4:星形接线:测量负荷平衡或不平衡的三相电力系统的三相电流,这种接线方式对三相、两相短路及单相接地短路具有相同的灵敏度,可靠性较高。

4-12接成Yynd联结的电压互感器应用于什么场合?可测量各个线电压及相对地电压,而接成开口三角形的剩余二次绕组可测量零序电压,可接用于绝缘监视的电压继电器或微小机电流接地选线装置

4-13什么叫选择性低压断路器和非选择性低压断路器?非选择型断路器的脱扣器一般为热电磁式,保护特性为过载长延时动作和短路瞬时动作。选择型断路器的脱扣器一般为电子式或智能式,保护特性有两段式三段式和四段式。

4-16绝缘电线主要用于哪些场所?如何选择其绝缘材料?绝缘电线大量应用于低压配电线路及至用电设备的末端线路。

4-17何为电线电缆的阻燃性和耐火性?如何选择使用?电线电缆的阻燃性是指在规定实验条件下,式样被燃烧,在撤去火源后火焰的蔓延仅在限定范围内,且残焰和残灼能在限定时间内自行熄灭的特性。

电线电缆的耐火性是指在规定实验条件下是要在火焰中被燃烧一定时间内能保持正常运行的性能。

4-18电线电缆导体截面积的选择应考虑哪些条件?

1发热条件2电压损失条件3短路热稳定条件4经济电流条件5机械强度条件

4-19低压配电线路的N导体截面积与PE导体截面积应如何选择?对单相两线制线路由于其中性导体电流与相导体电流相等因此中性导体应和相导体具有相同截面积。三相四线制线路中的中性导体要通过不平衡电流或零序电流因此中性导体的允许载流量不应小于三相系统中的最大不平衡电流的影响。

4-20配电线路布线系统及敷设方式的确定主要取决于哪些因素?配电线路的敷设应符合场所的环境特征、建筑物和构筑物的特征、人与布线之间可接近的程度、能承受短路可能出现的机电应力、能承受安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重等条件。配电线路的敷设应避免因环境温度、外部热源、浸水、灰尘剧集及腐蚀性或污染物质等外部环境影响带来的损害,并应防止在敷设和使用过程中因受撞击、震动、电线或电缆自重和建筑物的变形等各种机械应力作用而带来的损害。

4-21、压配电线路应设置哪些保护措施?低压配电线路应按要求装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,保护电器应能在故障造成危害之前切断供电电源

4-22、低压配电系统的中性导体如何设置过电流保护?

4-23、什么是剩余电流;剩余电流保护电器的类型及其特点?

剩余电流是指在同一时刻电气装置中的电气回路给定点处的所有带电导体电流瞬时值的代数和。剩余电流保护器按功能分有剩余电流断路器,剩余电流动作保护继电器。剩余电流断路器用于在正常工作条件下接通承载和分段电流剩余电流动作保护继电器有剩余电流互感器来检测剩余电流,并在规定条件下,当剩余电流达到或超过给定值时使电器的一个或多个电器输出电路中的触头产生开闭动作。

4-27、配电线路装设的上下级保护电器如何保证其动作的选择性配合? 1.要求配电线路末级保护电路器以最快的速度切断故障电路,在不影响工艺要求的前提下最好采用瞬时切断 2.上一级保护采用断路器时,设有短延时脱扣,并合理设定其整定电流和延时时间,以保证下级保护先动作 3.上一级保护采用熔断器时,其反时限特性应与下级配合,可用过电流选择比给于保证

4-25、如何选择跟整定配电保护低压断路器过电流脱扣器动作电流?选择低压断路器时,应先按一般要求初步选择类型极数额定电流分断能力及附件,然后根据保护特性要求断定断路器与过电流脱扣器的额定电流并整定其动作电流。

4-24如何在建筑物内设置接地故障电器火灾防护?采用高灵敏性的剩余电流保护装置。为了防止线路绝缘损坏引起接地电弧火灾,至少应在建筑物电源进线处设置剩余电流保护,保护电器动作与信号或切断电源,设置在火灾危险场所的剩余电流保护电器其动作电流不应大于300mA,应预防火灾的剩余电流保护器动作与切断电源时,应能断开回路的带电保护体以防止中性导体因接地故障出现高电位带来的危害。

4-26、如何选择和校验低压熔断器熔体电流?选择低压熔断器时应先按一般要求选择类型额定电流分断能力然后根据保护特性要求确定熔断器的熔体电流

5-1什么是供电系统的一次接线?对一次接线要和基本要求?怎样绘制一次接线图?

一次接线是指由店里变压器各种开关电器及配电线路按一定顺序连接而成的用于电能输送和分配的电路。一次接线包括变配电所电气主接线和高低压配电系统接线两方面。对一次接线的要求包括安全可靠优质灵活经济等方面。安全包括设备安全及人身安全。可靠就是一次接线应符合一,二级负荷对供电可靠性的要求。优质就是一次接线应保证供电电压偏差电压波动和闪变谐波三相电压不平衡等技术参数低于国家规定指标,满足用户对电能质量的要求。灵活是用最少的切换来适应各种不同的运行方式。经济是一次接线在满足上述技术要求的前提下尽量做到接线简化占地少费总费用最小。

5-2电力变压器按绝缘及冷却方式分有哪几种形式?多层和高层主体建筑内变电所应选用哪种形式变压器?变压器按绝缘及冷却方式分有油浸式变压器,干式变压器及充气式变压器。多层或高层主体建筑内的变电所考虑到防火要求应采用干式,气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。

5-3变压器过负荷运行对变压器的寿命有何影响?其过负荷能力基于哪些因素有关?变压器负荷高和冷却介质温度高导致绝缘的温度高,绝缘老化加速绝缘寿命缩短。事故过负荷为了向电力用户输送不间断的

电力,变压器的绝缘寿命可能会有一个不长时间的加速损耗。 5-6变配电所电器主接线有哪些形式?各有什么优缺点?各适用于什么场合?基本形式按有无母线通常分为有母线的主接线和无母线的主接线两大类。有母线的主接线分单母线接线其优点是简单清晰设备上运行操作方便且有利于扩建但可靠性与灵活性不高,适用于出现回路少的小型变配电所。分段单母线接线只保留了单母线接线的优点又在一定程度上客服了他的缺点如缩小了母线故障的影响范围分别从两个母线上引出两路出线可保证对一级负荷的供电等,当变配电所具有三个及以上电源时可采用,双母线接线的优点是可靠性高运行灵活扩建方便,缺点是设备多操作繁琐造价高,一般仅用于有大量一二级负荷的大型变电所。线路~变压器组单元接线特点是接线简单设备少,经济性好,适用于一路电源进线且只有一台主变压器的小型变电所。桥式接线简单使用设备上造价低有一定的可靠性与灵活性易扩展。内桥接线适于电源线路较长变压器不需要经常切换操作的情况,外桥接线适用于电源线路较短变压器需经常切换操作的情况。 5-7在进行配电所电器主接线设计时一般应遵循哪些原则和步骤?

1根据已知条件确定供电电源电压及其进线回路数。2根据负荷大小与性质选择主变压器的台数容量及型式。3拟定可采用的主接线形式。4考虑所用电与操作电源的取得。5由公用电网供电还需确定电能计量方式6确定对负荷的配电方式和无功补偿方式。7选择高低压开关电器8通过各方案的技术经济比较,确定最终方案9确定相应的配电装置布置方案

5-8高低压配电系统的基本接线形式有哪些为提高供电可靠性性可采取什么措施。高压配电系统的接线形式有放射式树干式和环式等。一般采用放射式。低压配电系统的接线形式也有放射式树干式环式和链式5-10变配电所所指选择应考虑哪些条件?变电所靠近负荷中心有什么好处?

接近负荷中心以减少低压供电半径,降低电缆投资,节约电能损耗,提高供电质量,同时还要考虑进出线方便,设备运输方便,接近电源侧。为确保变电所安全运行应避开有剧烈震动或高温,有污染源,经常积水或漏水,地势低洼,易燃易爆等区域。

5-11变配电所总体布置应考虑哪些基本要求?

1便于运行维护与检修2便于进出线3保证运行安全4节约土地与建筑费用5适应发展要求

6-1.什么是供电系统的二次接线?包括哪些回路?

二次回路按电源性质分,有直流回路和交流回路。交流回路又分交流电流回路和交流电压回路。交流电流回路有电流互感器供电,交流电压回路有电压互感器供电。

二次回路按其功能分,有操作电源回路、电气测量回路与绝缘监视装置、高压断路器的控制和信号回路、中央信号装置、继电保护回路以及自动化装置等。

6-2.什么是变配电所操作电源?对其有何要求?常用的直流操作电源有哪几种?有何特点?常用的交流操作电源有哪几种?有何特点?

变电所的操作电源是供高压断路器控制回路、继电保护回路、信号回路、监测装置及自动化装置等二次回路所需的工作电源。操作电源对变配电所的安全可靠运行起着极为重要的作用,嗯,正常运行时应能保证断路器的合闸和跳闸;事故状态下,在母线电压降低甚至消失时,应能保证继电保护系统可靠的工作,所以要求充分可靠,容量足够并具有独立性。

6-3.对电气测量仪表有何要求?变配电装置中各部分仪表的配置有何规定?对电气测量仪表,要保证其测量范围和准确度满足电气设备运行监视和计量的要求,并力求外形美观,便于观测,经济耐用等。

6-4.为什么中性点非有效接地的系统中,变电所10kv每段母线上应装设绝缘监视装置?

中性点非有效接地的电力系统发生单相接地故障时,线电压值不变,而故障相对地电压为零,非故障相对地电压上升为线电压,出现零序电压。该故障并不影响电力系统的继续运行,但接地点会产生间歇性电弧

以致引起过电压,损坏绝缘,发展成为两相接地短路,导致故障扩大。因此在该系统中,应当装设绝缘监视装置。 6-5.对断路器的控制和信号回路有何基本要求,通常是如何满足的?

a.应能监视控制回路保护装置及跳,合闸回路的完好性。通常中小型变电所所采用灯光监视方案,中大型变配电所所采用音响监视方案和微机远方监视。

b.合闸和跳闸动作完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸和跳闸回路。断路器操作机构中的维持机构能使断路器保持在合闸和跳闸状态。因此,跳合闸线圈儿是按短时工作设计的,长时间通电会烧毁。

c.应能指示断路器正常合闸和跳闸的位置状态,并能区分断路器自动合闸和跳闸的指示信号。如前所述,可分别用红绿灯的平光以及闪光来表示,一般在小型变配电所和采用微机远方控制的变配电所闪光信号也可以取消,而通过其他信号如音响信号来指示。

d.应有防止断路器连续多次跳合闸的防跳回路,各种型号的操动机构本身不具备机械防跳性能应加装电气防跳回路。当采用整体结构的真空断路器时,其机构内配有防跳继电器,在保护动作跳闸的同时可切断合闸回路实现电气防跳。

6-6.变配电所中有哪些信号?各起哪些作用?在有人值班儿的变配电所中,通常将事故信号和预告信号集中在值班室和控制室反映,他们是各种信号的中央部分,故称为中央信号。

对于中央预告信号装置的要求:当供电系统发生故障和不正常工作状态但不需立即跳闸的情况时,应及时发出音响信号,并能显示故障性质和地点的指示信号。预告音响信号通常采用电铃,应能手动和自动复归。

对中央事故信号装置的要求:在任一断路器事故跳闸时,能瞬时发出音响信号,并在控制屏和配电装置上有表示事故跳闸的具体断路器位置的灯光指示信号。中央事故音响信号采用电笛,应能手动和自动复归。

路。当采用整体结构的真空断路器时,其机构内配有防跳继电器,在保护动作跳闸的同时可切断合闸回路实现电气防跳。

6-6.变配电所中有哪些信号?各起哪些作用?在有人值班儿的变配电所中,通常将事故信号和预告信号集中在值班室和控制室反映,他们是各种信号的中央部分,故称为中央信号。

对于中央预告信号装置的要求:当供电系统发生故障和不正常工作状态但不需立即跳闸的情况时,应及时发出音响信号,并能显示故障性质和地点的指示信号。预告音响信号通常采用电铃,应能手动和自动复归。对中央事故信号装置的要求:在任一断路器事故跳闸时,能瞬时发出音响信号,并在控制屏和配电装置上有表示事故跳闸的具体断路器位置的灯光指示信号。中央事故音响信号采用电笛,应能手动和自动复归。

7-1继电保护装置有哪些任务和基本要求?答:任务:在电力系统中检出故障或其他异常情况,从而切除故障,终止异常情况或发出信号或指示。要求:满足速动性,选择性,灵敏性和可靠性。

7-2什么是电流继电器的动作电流,返回电流,返回系数?如果返回系数太小,会出现什么问题?答:动作电流:流入电流继电器线圈中的使继电器从初始状态进入动作状态的最小电流;返回电流:流入电流继电器线圈中的使继电器从动作状态返回到初始状态的最大电流;返回系数:电流继电器的返回电流与动作电流的比值。;如果返回系数太小,则可能使保护装置发生误动作。 7-3继电保护装置有哪几种接线形式?什么事接线系数?答:接线形式:三相三继电器和两相两继电器

接线系数:继电器线圈电流与电流互感器二次电流的比值

7-4为什么采用交流操作电源时,过电流保护通常采用“去分流跳闸”方式?答:一般交流操作电源的电压受一次系数的影响很大,故不能用过电流保护,此时,作用于断路器跳闸的能量通常来自于电流互感器,采用去分流跳闸方式。

7-5简要说明定时限过电流保护装置和反时限过电流保护装置的组成特点,整定方法?答:定时限过电流保护特点:采用直流操作电源或带有UPS装置的交流操作电源,保护接线形式为三相三继电器式;整定方法:定时限过电流保护的动作时间,利用时间继电器来整定,争顶起来简单方便

反时限过电流保护特点:采用交流操作去分流跳闸方式,保护接线形式为三相三继电器式;整定方法:根据动作电流,选好继电器电流,根据动作时间选好继电器时限特性曲线。

7-6电流速断保护为什么会出现保护“死区”?如何弥补?答:由于电流速断保护的动作电流是按躲过线路末端的三相短路电流来整定的,并乘上一个可靠系数,因此速断电流将大于这套保护装置所保护的线路靠近末端的一段线路上的短路电流,在这段线路上发生短路时,电流速断保护装置不会动作,即电流速断保护不可能保护线路的全厂。这一电流速断保护不能保护的区域,称为保护“死区”。由带时限的过电流保护实现主保护。

7-8试分析电力线路定时限过电流保护与电流速断保护原理接线图,并说明当线路首端发生三相短路和线路末端发生三相短路时的保护动作过程。答:定时限过电流保护:当配电线路发生相间短路时,电流继电器BE瞬时动作,闭合其触头,使时间继电器KF动作,KF经过整定的时限后,其延时触电闭合,使串联的信号继电器KS动作。KS动作后,其指示牌掉下,同时接通信号回路,给出灯光信号和音响信号。KF 触电同时接通电压型跳闸线圈回路,使断路器QA跳闸,切除短路故障。在短路故障被切除后,继电保护装置除KS外的其他所有继电器均自动返回起始状态,仅KS需手动复位。电流速断保护:电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长。

7-9在非有效接地的供电系统中,发生单相接地短路故障时,通常采用哪些保护措施?简要说明其基本原理、答:有零序电压保护和零序电流保护零序电压保护:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即∑I=0,它是用零序电流互感器作为取样元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。零序电流保护:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。

7-10 根据变压器的故障种类及不正常运行状态,变压器一般应装设哪些保护?答:1)电流速断保护或纵联差动保护2)过电流保护3)中性点直接接地或经小电阻接地侧的单相接地保护4)过负荷保护5)温度信号6)气体保护7)压力保护

7-12对变压器中性点直接接地侧的单相短路,可采取哪种保护措施?答:一般在中性点处装设零序方向过流保护和中性点零序过流保护。

7-14试述变压器差动保护的基本原理,分析其产生不平衡电流的原因及抑制方法答:原因:正常运行和外部短路,有电流流入电流继电器称此种电流为不不平衡电流。抑制方法:变压器一次侧星形,将互感器一次侧接成三角形连接。变压器二次侧三角形联结,将互感器二次侧结成星形。

7-15电力电容器要设置哪些保护?答:1)短时限的电流速断和过电流保护2)专用熔断器保护3)不平衡保护4)单相接地保护5)过电压保护6)失电压保护

7-16电动机的电流速断保护和纵联差动保护各试用于什么情况?动作电流如何整定?答:如果变压器过电流保护的动作时间大于0.5~0.7s,应装设电流速断保护。纵联差动保护多用于较大的变压器和旋转电动机,主要用来保护电压内部以及引出线和绝缘套的相间短路。

7-17试述微机保护装置的硬件基本构成答:主要由计算机系统,模拟量数据系统采集系统,开关量输入输出系统,人机接口四部分组成。

7-18微机变压器差动保护装置有什么特点?答:1)Yd联结变压器的Y侧电流互感器的二次侧仍采用Y 联结,其相位补偿由数值计算来实现,消除了由于电流互感器的星三角变换在二次回路中带来的不平衡环流。2)通过引入平衡调整系数进行二次侧电流差的数值计算,进一步减小因互感器变比和特性不同引起的不平衡电流,比采用平衡线圈更为合理有效3)利用比率制动原理准确区分内部故障和外部故障,利用二次谐波制动原理鉴别励磁涌流,大大提高差动保护的可靠性和灵敏性4)具有变压器内部严重故障加速保护功能5)采用运算和逻辑处理实现CT和PT断线的报警和闭锁。

8.1:备用电源自动投入装置和自动重合闸装置有何作用?答:如果装设备用电源自动投入装置(ASE),则当工作电源线路突然断电时,在ASE作用下,自动将工作电源断开,将备用电源投入运行,从而大大提高供电可靠性,保证对用户的继续供电。运行经验表明,架空线路上的故障大多是暂时性的,这些故障在短路器跳闸后,多数能很快的自行消除。因此,如采用自动重合闸装置,使断路器自动重新合闸,迅速恢复供电,从而可大大提高供电可靠性,避免因停电带来的损失。

2:配电自动化系统涵盖哪些内容?应具有哪些基本功能?

答:它主要由计算机系统、通信系统以及远方终端设备组成,以实时的方式实行对配电网的远方监视、控制和操作,并与上一级的电力调度自动控制系统相联系,是一种可以使配电在远方以实时方式监视、协调和操作配电设备的自动化系统,主要包括配电网监视控制和数据采集系统,配电网地理信息系统和需方管理等几个部分。功能:配电网的实时监视与控制、安全性控制、经济性控制、质量控制、负荷控制。

3:配电自动化有哪些通信方式?

答:配电线载波、低压配电线载波、工频控制、脉动控制、电话专线、拨号电话、CATV通道、现场总线、RS-485、多模光缆、单模光缆、无线扩频、UHF或VHF电台、微波、调幅或调频广播、卫星。

4:简述馈线自动化的作用与意义。

答;馈线自动化就是监视馈线的运行方式和负荷。当故障发生后,及时准确的确定故障区段,迅速隔离故障区段并恢复健全区段供电。功能:运行状态监测、远方与就地控制、故障区隔离,负荷转供与恢复供电、无功补偿与调压。

5:重合器基本功能:

答:当事故发生后,如果重合器经历了超过设定值的故障电流,则重合器跳闸,并按预先整定的动作顺序作若干次合、分的循环操作,若重合成功则自动终止后续动作,并经一段延时后恢复到预先的整定状态,为下一次故障做好准备。若重合失败则闭锁在分闸状态,只有通过手动复位才能解除闭锁。

6:由FTU组成的馈线自动化系统中,FTU有哪些功能?

答:通信、遥测、遥控、统计、对时、事件顺序记录、事故记录、定值远方修改和召唤定值、自检和恢复、远方控制闭锁与手动操作、远程电能采集、微机保护和故障录波。

7:简述变电所综合自动化系统的基本功能。

答:微机远动、微机继电保护、自动控制装置功能。

8:简述负荷控制系统的组成及功能。

答:由负荷控制中心和负荷控制终端组成。前者可对各负荷控制终端进行监视和控制的站,也称主控站。负荷控制终端的功能有:电能脉冲记录、最大需量统计、分时电量记录、电压采集、开关量采集、当地打印、当地显示、SEO、当地设置定值、远方设置定值、当地报警、远方控制等。

供配电技术习题集及答案-第四章

4-1如何确定工厂的供配电电压? 供电电压等级有0.22 KV , 0.38 KV ,6 KV ,10 KV ,35 KV ,66 KV ,110 KV,220 KV 配电电压等级有10KV ,6KV ,380V/220V 供电电压是指供配电系统从电力系统所取得的电源电压.究竟采用哪一级供电电压,主要取决于以下3个方面的因素. 电力部门所弄提供的电源电压. 企业负荷大小及距离电源线远近. 企业大型设备的额定电压决定了企业的供电电压. 配电电压是指用户内部向用电设备配电的电压等级.有高压配电电压和低压配电电压. 高压配电电压通常采用10KV或6KV,一般情况下,优先采用10KV高压配电电压. 低压配电电压等级为380V/220V,但在石油.化工及矿山(井)场所可以采用660V的配电电压. 4—2 确定工厂变电所变压器容量和台数的原则是什么? 答:(1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即 SN>=Sc(I+II) 4-4 高压少油断路器和高压真空断路器各自的灭弧介质是什么?比较其灭弧性能,各适用于什么场合? 高压少油断路器的灭弧介质是油。高压真空断路器的灭弧介质是真空。 高压少油断路器具有重量轻,体积小,节约油和钢材,价格低等优点,但不能频繁操作,用于6—35KV的室内配电装置。 高压真空断路器具有不爆炸,噪声低,体积小,重量轻,寿命长,结构简单,无污染,可靠性高等优点。在35KV配电系统及以下电压等级中处于主导地位,但价格昂贵。 4-5、高压隔离开关的作用是什么?为什么不能带负荷操作? 答:高压隔离开关的作用是隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。但隔离开关没有灭弧装置,因此不能带负荷拉、合闸,不能带负荷操作。 4-6 高压负荷开关有哪些功能?能否实施短路保护?在什么情况下自动跳闸? 解:功能:隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。 高压负荷开关不能断开短路电流,所以不能实施短路保护。常与熔断器一起使用,借助熔断器来切除故障电流,可广泛应用于城网和农村电网改造。 高压负荷开关上端的绝缘子是一个简单的灭弧室,它不仅起到支持绝缘子的作用,而且其内部是一个汽缸,装有操动机构主轴传动的活塞,绝缘子上部装有绝缘喷嘴和弧静触头。当负荷开始分闸时,闸刀一端的弧动触头与弧静触头之间产生电弧,同时在分闸时主轴转动而带动活塞,压缩汽缸内的空气,从喷嘴往外吹弧,使电弧迅速熄灭。

配电线路复习题

配电线路复习题 1.配电网的供电制式如何?低压配电采用的制式如何给用户供电?P3-4 高压配电线路采用三相三线制,低压配电线路采用三相四线制、三相三线制和单相两线制。居民用电是单相负荷,单相负荷供电有四种形式:单相二线制、单相三线制、三相三线制和三相四线制。 2.杆塔的作用及分类?P4-6 杆塔主要是用来支持导线、避雷线、绝缘子及横担。分类:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆、跨越杆。 3.配电线路绝缘子的分类及应用范围?P12-14 盘形绝缘子:用于直线杆悬挂导线;针式绝缘子:用于电压等级较低河道县长李不太大的配电线路上;蝶式绝缘子:高压线路上用于小截面导线耐张杆、转角杆、终端杆或分歧干等,低压线路上作为直线耐张绝缘子;棒式绝缘子:用于一些承力比较小的承力杆;拉紧线绝缘子用于架空配电线路的终端、转角、断连杆等穿越导线的拉线上,使下部拉线与上部拉线绝缘;瓷横担绝缘子:广泛用于导线线号不太大的线路上。 4. 线路金具的分类,固定金具中线夹种类和作用?P15-17 线路金具:支持金具、固定金具、连接金具、接续金具、防护金具。线夹种类:悬垂线夹:直线杆固定导线;耐张线夹:将导线固定在耐张杆的绝缘子上或将地线固定在杆(塔)的塔顶;楔形线夹:将地线固定在耐张杆或终端杆的杆顶上。5.配电网供电安全准则即N-1准则的含义是什么?P22 含义:(1)高压变电所中失去任何一回进线或一组变压器时,必须保证向下级配电网供电;(2)高压配电网中一条线路或变电所中一组降变压器发生故障停运时,在正常情况下,除故障段外部允许停电,设备不允许过负荷,在计划停运情况下又发生故障时,允许部分停电,但应在规定时间内恢复供电;(3)低压配电网中当一台变压器或电网发生故障时,应尽快将完好的区段切换至邻近电网恢复供电。 6.配电网架空线路主要接线方式:放射式、普通环式、拉手环式、双路放射式、双路手拉环式。 7.高压断路器主要功能及基本要求什么?P42 答:主要功能:(1)控制功能。根据电网运行的需要,将一部分电力设备或线路投入或退出运行;(2)保护功能。当电力设备或线路发生故障时,通过继电保护装置作用于断路器,将故障部分从电网中迅速切除。 基本要求:(1)绝缘应安全可靠,技能承受最高工频工作电压的长期作用,又能承受电力系统操作或冲击过电压时的短时作用;(2)有足够的热稳定性和电动稳定性,能承受短路电流的热效应和电动力效应而不致损坏;(3)有足够的开断能力,即使所在电路的短路电流为最大值,仍然能可靠的断开短路电流;(4)动作速度快,息弧时间短,尽量减少短路电流造成的损害,并提高电力系统的稳定性。 8. 断路器与隔离开关配合使用时操作原则是什么?P42 操作顺序:分闸时,先分断路器,后分隔离开关;合闸时,先合隔离开关,后合断路器。 9.高压熔断器用于高压输配电线路、电力变压器、电流互感器、电压互感器、电力电容器等电器设备的过载及短路保护。10.配电变电站确定主变压器台数遵循原则:(1)应满足用电负荷对供电可靠性的要求;(2)对季节性负荷或昼夜负荷变动较大的工厂变电站;(3)对于只供有一般三级负荷的变电站可以只采用一台主变压器;(4)考虑负荷的发展,应当留有安装第二台主变压器的空间。 11.配电变电站变压器容量选择应遵循的原则有哪些?P72 只装一台主变压器的变电站,主变压器的额定容量应满足全部用电设备的计算负荷;对于装有两台主变压器的变电站,需要满足:(1)任一台变压器单独运行时,应满足总计算负荷的大约60%~70%的需要;(2)任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要。12.架空配电线路导线的排列顺序是什么?P93 高压配电:城镇:从靠近建筑物一侧向马路侧依次为A 相、B相、C相。 野外:一般面向负荷侧从左向右依次排列为A相、B相、C相。 低压配电:城镇:若采用二线供电方式,其零线则要安装在靠近建筑物的一侧,若采用三线四线制供电方 式,则从靠近建筑物的一侧向马路侧依次排列为 A相、0相、B相、C相。 野外:面向负荷侧从左向右排列依次为A 相、0相、B相、C相。 13.配电线路的巡视分:定期巡视、特殊巡视、事故巡视、预防性测试和检查。 14.配电线路巡视应遵守哪些规定?P168 遵循规定:(1)为了保证巡线人员的安全,在偏僻山区及夜间巡线时必须由两人进行。在暑天或大雪天巡线时也宜由两人进行,雨季巡线应带雨衣。单人巡线时,禁止攀登杆塔,在任何时候都应与带电部分保持足够的安全距离,以免因无人监护而造成触电;(2)夜间巡线应沿线路外侧行走,大风时巡线应沿线路上风侧行走,以免触及断落的导线造成触电;(3)故障巡线时应始终认为线路带电。即使明知线路已停电,也应认为线路有随时恢复送电的可能。经与电力调度联系,取得许可工作的命令,履行停电工作的技术措施后,才可开始有关处理的工作;(4)巡线人员发现导线断落在地面或悬吊空中时,应设法防止让行人靠近断线点8m以内,以防跨步电压触电,同时应迅速向领导报告,等候处理。 15.配电线路检修分类:改进工程、大修工程、维护工程、事故抢修。P172 16.保证检修安全的技术措施停电、验电、挂接地线。P175 17.停电技术措施包括:①断开变电所断路器和接地开关;②断开需要工作班操作的线路各端断路器、隔离开关和熔断器; ③断开危及该线路停电作业和不能采取安全措施的交叉跨越、单行和同杆线路的断路器或熔断器和隔离开关;④断开可能发出低电源的断路器和隔离开关。 18.验电技术措施包括:①在停电线路工作地段装接地装置前要验电,验明线路却无电压;②线路验电逐相进行,即对同杆架设的多层线路验电时,先验低压,后验高压;先验上层,后验下层,联络用的断路器和隔离开关检修时应在两侧验电。19.挂接地线措施包括:①当线路验明确无电压后,各工作班应立即在工作地段两端挂接地线,凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线;②同杆架设的多层电力线路,应先挂高压后挂低压,先挂下层后挂上层;③挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕;④接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线,严禁使用其他导线做接地线和短路线。 20.35kV及以下架空裸导线钢芯铝绞线损伤的处理标准:(1)断股损伤截面积不超过铝股总面积的7%,应缠绕处理;(2)铝股损伤截面占铝股总面积的7%~25%,应用补修条或补修管处理;(3)钢芯铝绞线出现下列情况之一的,应切断从接:①钢芯断股;②铝股损伤截面超过总面积的25%;③损伤长度超过一组补修金具能补修的长度;④破损使得钢芯或内层导线形成无法修复的永久性变形。 21.35kV及以下架空裸导线铝绞线和铜绞线损伤的处理标准:①断股损伤截面积不超过总面积的7%,应缠绕处理;②断股损伤截面积占总面积的7%~17%,应用补修条或补修管处理; ③断股损伤截面积超过总面积的17%应切断重接。 22.带电作业按人体与带电体间的关系分有几种方式?各种作业方式人体与带电体的关系?P179 按人体与带电体间的关系分为:①人体直接接触被检查设备的直接作业法;②通过绝缘工具间接接触被检修设备的间接

配电试题库答案版

国网陕西电科院2016年安规调考学习资料 (配电部分) 一、单选题:(每题分,共30题,共15分) 1、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的 (),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 3.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。() A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 4.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。() A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 5.在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。() A.低压系统接入点 B.分布式电源接入点 C. 高压系统接入点 D.产权分界点 6.待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。() A.名称 B.编号 C.名称、编号 D.名称、编号、电压等级 7.装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。(室外 B.室内 C.柱上 D.地面 8.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 9.配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用()。) A.配电线路第一种工作票 B.配电线路第二种工作票 C.配电第一种工作票 D.配电第二种工作票 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。() A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 11.检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。()

供配电系统练习题七(含答案)

第七章习题 7-1 什么时电力系统短路,短路的类型有哪几种,如何表示? 7-2 短路对电力系统的运行和电器设备有何危害? 7-3 何谓标么值?在短路电流计算中,对标么制标准值的取法有何限制? 7-4 根据图5-7所给参数,计算元件电抗标么值及K1,K2两点短路回路总电抗。7-5 何谓“无限大”电力系统,他有什么特征? 7-6 “无限大”电力系统供电的电路和发电机供电的电路短路时,短路电流变化有何异同? 7-7 什么是冲击系数Ksh?其变化范围如何?对应Ksh=1和Ksh=2分别代表了什么情况?工程计算上如何取值? 7-8 系统接线如图7-51所示,两个电源均为“无限大”系统,架空线每公里电抗为0.4Ω/km,当K点发生三相短路时,试求 (1)短路回路总电抗标么值; (2)K点短路电流; (3)架空线AB的短路电流; (4)母线A的残余电压。 7-9 系统的接线如图7-52所示,电流按无限大容量计算,当加压变压器低压侧母线发生三相短路时,求: (1)故障点的短路电流周期分量; (2)故障点的冲击短路电流值; (3)变电所高压侧母线的残余电压值; (4)架空线路WL中流过的短路电流周期分量值。 7-10 系统接线如图7-53所示,计算: (1)K1点三相短路时的短路电流周期分量和冲击短路电流; (2)K2点三相短路时的短路电流周期分量和冲击短路电流;

(3)K2点三相短路时,变电所二次侧母线的残余电压; (4)K1点三相短路时,短路容量。 7-11 系统接线如图7-54所示,各元件的参数已在图中标出,发电厂装设汽轮发电机,当K点发生三相短路时,用近似计算法计算: (1)次暂态短路电流; (2)冲击短路电流; 7-13 图7-56示出两个电源相故障点供给电路电流,一个示无限大容量系统,另一个是有限容量的发电厂,装有汽轮发电机,有自动调节励磁装置,计算:(1)k点发生三相短路是的次暂态短路电流和稳态短路电流值; (2)冲击短路电流; (3)发电机电压母线的残余电压值 (4)k点短路时115kv架空送电线路中的电流值。 7-15某工厂车间变电所供电系统如图7-58所示,求K点的短路电流周期分量,冲击电流。 什么是对称分量法?对称分量有几种,画出各分量的相量图,并写出表达式。

供电技术第四版课后习题答案

1-1试述电力系统的组成及各部分的作用? 各级电压的电力线路将发电厂、变配电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电及用电的整体即为电力系统。电力系统由以下几部分组成: (1)发电将一次能源转换成电能的过程即为“发电”。根据一次能源的不同,有火力发电、水力发电和核能发电,还有风力、地热、潮汐和太阳能等发电方式。 (2)变电与配电 变电所的功能是接受电能、转换电压和分配电能。 仅用于接收和分配电能,而没有变压器的场所称为配电所 (3)电力线路电力线路将发电厂、变电所和电能用户连接起来,完成输送电能和分配电能的任务。 (4)电能用户包括工业、企业在内的所有用户(用电单位),使用(消耗)电能 1-4 电力系统中性点运行方式有哪几种?各自的特点是什么? 答:电力系统中性点运行方式有中性点有效接地系统(包括中性点直接接地系统)和中性点非有效接地系统(包括中性点不接地和中性点经消弧线圈或电阻接地)。 1)中性点不接地系统 特点:发生单相接地故障时,线电压不变,非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,故障相电容电流增大到原来的3倍。 2)中性点经消弧线圈接地系统 特点:发生单相接地故障时,与中性点不接地系统一样,非故障相电压升高√3倍,三相导线之间的线电压仍然平衡。 3)中性点直接接地系统 特点:当发生一相对地绝缘破坏时,即构成单相接地故障,供电中断,可靠性降低。但由于中性点接地的钳位作用,非故障相对地电压不变。电气设备绝缘水平可按相电压考虑。在380/220V低压供电系统中,采用中性点直接接地可以减少中性点的电压偏差,同时防止一相接地时出现超过250V的危险电压。 2--2在供电系统设计中,考虑上述因素后就需要确定一个最大的、恒定不变的等效负荷来代替实际变化的真实负荷,作为工程设计的依据。该最大的、恒定不变的等效负荷(假想负荷)在供电系统工程设计中称为计算负荷。 实际负荷:真实存在、随机变化的; 计算负荷:假想最大的、恒定不变的等效负荷; 假想负荷于实际负荷之间的关系(等效含义): 根据计算负荷所选择的配电设备,在实际负荷长期作用下,其温升不超过配电设备在规定使用年限内所允许的最高温升。 即:用电设备在实际运行中对配电设备所产生的最大热效应与计算负荷(等效负荷)产生的热效应相同。 计算负荷是供电系统结构设计、导线及变压器等配电设备参数选择的依据。 从发热的角度分析,计算负荷在数值上等于用户典型日负荷曲线中的30min最大平均负荷P30。 变压器台数选择应考虑哪些因素?什么是明备用?什么是暗备用? 答:台数选择考虑因素:(1)供电可靠性要求(2)负荷变化与经济运行(3)集中负荷容量大小 明备用:一台变压器工作,另一台变压器停止运行作为备用,此时两台变压器均按最大负荷

(配电线路专业)安规考试题库

供电单位线路规程题库(配电线路部分) 一、单选题(40题) 1.电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实 际制定的。A、法律 B、标准C、通知答案:A 2.工作人员的劳动防护用品应合格、( )。A、可靠B、齐备 C、 配套答案:B 3.作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无( )的病症(体格检查每两年至少一次)。 A、妨碍工作 B、慢性 C、传染性答案:A 4.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格B、领导批准C、安监部门审查答案: A 5.作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应( )考试一次 A、半年B、每年C、两年答案:B 6.作业人员因故间断电气工作连续( )以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后, 方能恢复工作。A、3个月B、6个月 C、8个月答案:A 7.在事故应急抢修时,应( )。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命 令 答案:B 8.工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面()做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人答案:A 9.第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间( )由工作负责人向工作许可人提出 申请,经同意后给与办理。A、到期时 B、尚未结束以前 C、超过时答案:B 10.填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到( )工作许可人的许可后,方 可开始工作A、任何 B、部分 C、全部答案:C 11.填用电力线路( )工作票时,不需要履行工作许可手续。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业答案:B 12.完成工作许可手续后,( )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和 现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。A、工作许可人B、工作票签发人 C、工作负责人、专责监护人答案:C 13.如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由( )变更工作负责人,履行变 更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。 A、主管领导 B、原工作票签发人 C、新工作负责人答案: B 14.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除, 次日恢复工作前应( )挂接地线。A、照原样 B、重新验电 C、视当时情况答案:B 15.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结后,工作负责人应及时报告()。 A、工作许可人 B、值班调度员C、工作票签发人D、值班调度员答案:A

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

电力行业职业技能鉴定题库_配电线路工11-047word完整版

La5A1002电流1A=(B)mA=10μA 。 (A)10;(B)10;(C)10;(D)10。 Lb5A1018铝导线在20℃时的电阻率为(D)Ωmm /m 。 配电线路职业技能鉴定试题库 目录: 选择 题 判断 题 简答 题 计算 题 绘图 题 论述 题 一、选择题 下列每道题都有 4 个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。 La5A1001 只要有(B)存在,其周围必然有磁场。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电容。 6 2 3 4 5 La5A1003 在欧姆定律中,电流的大小与(B)成正比。 (A)电阻;(B)电压;(C)电感;(D)电容。 La5A2004 电路中任意两点间的电位差叫(A)。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电动势。 La5A2005 电荷在单位时间内做的功称为电功率,它的单位是(D)。 (A)P ;(B)R ;(C)A ;(D)W 。 La5A2006 我国通常采用的交流电的波形是正弦波,其频率是(C)Hz 。 (A)60;(B)55;(C)50;(D)45。 La5A3007 导线切割磁力线运动时。导线中会产生(A)。 (A)感应电动势;(B)感应电流;(C)磁力线;(D)感应磁场。 La5A4008 判断载流导线周围磁场的方向用(C)定则。 (A)左手;(B)右手;(C)右手螺旋;(D)左手螺旋。 Lb5A1009 在正常工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电 杆叫(B)杆。 (A)耐张;(B)直线;(C)转角;(D)分支。 Lb5A1010 在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当水平排列时采用 (B)m 。 (A)0.2;(B)0.3;(C)0.4;(D)0.6。 Lb5A1011 在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当等腰三角形排列时采 用(C)m 。 (A)0.3;(B)0.45;(C)0.6;(D)0.75。 Lb5A1012 钢芯铝绞线的代号表示为(B)。 (A)GJ ;(B)LGJ ;(C)LGJQ ;(D)LGJJ 。 Lb5A1013 铝绞线的代号表示为(A)。 (A)LJ ;(B)GJ ;(C)TJ ;(D)LGJ 。 Lb5A1014 用来连接球型窝绝缘子上端铁帽(碗头)的金具叫(D)。 (A)碗头挂扳;(B)直角挂扳;(C)延长环;(D)球头挂环。 Lb5A1015 直角挂扳是一种(D)金具。 (A)线夹;(B)拉线;(C)接续;(D)连接。 Lb5A1016 楔形线夹属于(C)金具。 (A)接续;(B)联接;(C)拉线;(D)保护。 Lb5A1017 根据电压等级的高低,10kV 配电网属于(C)电网。 (A)特高压;(B)超高压;(C)高压;(D)低压。 2

2021年配电安规知识考试多选题库及答案(共130题)

2021年配电安规知识考试多选题库及答案(共 130题) 1. 动火工作票应使用黑色或蓝色( )填写与签发,内容应正确、填写应清楚,不得任意涂改。(1.0分) 答案:A,B,D A. 钢笔 B. 圆珠笔 C. 铅笔 D. 水笔 2.属于核相工作时应采取的安全措施有( ) (1.0分) 答案:A,B,D A. 核相工作应填用配电第二种工作票或操作票。 B. 高压侧核相使用相应电压等级的核相器,并逐相进行 C. 观测数据时,应注意保持头部与高压带电部分的安全距离 D. 二次侧核相时,应防止二次侧短路或接地 3. 若停电检修的线路与另一回带电线路( ),并导致工作时人员和工器具可能和另一回线路接触或接近至表5-1规定的安全距离以内,则另一回线路也应停电并接地。(1.0分) 答案:A,D 该题习题集中没有 A. 交叉 B. 平行 C. 同杆架设 D. 接近

4. 安全工器具运输或存放在车辆上时,不得与酸、碱、油类和化学药品接触,并有( )的措施。(1.0分) 答案:C,D A. 防晒 B. 防滑 C. 防损伤 D. 防绝缘性能破坏 5. 脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用( )的方法判定伤员有无呼吸。(1.0分) 答案:B,C,D A. 叫 B. 看 C. 听 D. 试 6. 用绝缘分流线或旁路电缆短接设备时,短接前( )。(1.0分) 答案:A,B,C,D A. 应核对相位 B. 载流设备应处于正常通流或合闸位置 C. 断路器(开关)应取下跳闸回路熔断器 D. 断路器(开关)应锁死跳闸机构 7. 在试验和推广( )的同时,应制定相应的安全措施,经本单位批准后执行。(1.0分) 答案:A,B,C,D A. 新技术 B. 新工艺

供配电技术习题答案第4章

1.供配电一次设备有哪些? 答:一次设备按功能分为如下几类: (1)生产和变换设备:包括将机械能转换为电能的电动机,变换电压等级的变压器,将高电压,大电流转换为低电压或小电流以供二次设备测量的互感器等。 (2)开关设备:用来控制一次回路的接通和断开,包括高电压断路器·隔离开关·负荷开关·离合器·分断器磁力启动器等。 (3)保护设备:用来对一次回路过压或过电流进行保护的设备,包括限制短路电流的电抗器·高低压熔断器·避雷器等。 (4)载流导体:传输电流的软·硬导体,如各种类型的架空线路和电力线缆等。 (5)补偿设备:用来补偿无功功率,如并联电容器等。 (6)成套设备:将有关一次设备及二次设备安电路接线方案的要求,组合为一体的电气装置,如高低压开关柜,低压配电箱等。 2.供配电一次设备的选择有哪些原则?如何选择变压器容量和台数? 答:电气设备不管用途和工作环境有何差异,他们的选择原则都遵循一下的三个原则: 1按正常工作条件选择原则 2按短路条件效验原则 3开关设备断流能力效验原则 1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即SN>=Sc(I+II) 3.SF6高压断路器和真空断路器各自有哪些优点?适用于哪些场合? 答:SF6高压断路器的主要优点是:开断速度快,适用于需频繁操作的场所; 真空断路器的优点在于:灭弧室密封,电弧和金属热蒸汽不外泄,且不容易因潮湿,灰尘,有害气体等影响而降低他的性能;操作结构简单,整体体积小,重量轻;开断能力较强;灭弧时间短,触头消耗小,寿命长,适合于需要频繁开断的场合。 4-11.氧化锌避雷器比传统的避雷器有哪些优点?其主要技术参数有那些阿? 答:与由SiC阀片和串联间隙构成的传统避雷器相比,氧化锌无间隙避雷器具有下述优点:①结构简单,适合大规模自动化生产,尺寸小,重量轻,造价低廉。②保护性能优越。由于ZnO阀片具有优异的伏安特性,残压更低;在整个过电压作用期间均能释放能量,没有火花,所以不存在放电时延,具有很好的陡波响应特性,特别适用于GIS气体绝缘变电站、直流系统的保护。③耐重复动作能力强,只吸收过电压能量,不需吸收续流能量。④通流容

《供配电技术》(第2版)唐志平主编课后答案

1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源,降低发电成本,发电厂往往远离城市和电能用户,因此,这就需要输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降 压变电所或高压配电所? 供配电系统由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定 电压是如何规定的?为什么? 用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定)。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移 和电压波动? 电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 %100N N U U U U -?= ?,式中%U ?为电压偏差百分 数;U 为实际电压;N U 为额定电压。 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 max min max min %100 N U U U U U U U δδ=--=? 式中,U δ为电压波动; %U δ为电压波动百分数;max U ,min U 为电压波动的最大值和最小值(kV );N U 为额定电压(kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地 电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7 电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什 么要求? 电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G 和变压器1T ,2T 和3T 的额定电压。 解: 发电机的额定电压U = 1.05×10KV = 10.5kV; 变压器1T 的额定电压一次侧 U = 10.5kV ; 二次侧 U = 1.1×35kV= 38.5kV ; 变压器2T 的额定电压一次侧 U = 35kV ;

2020年配电线路安规题库及答案(精选)

2020年配电线路安规题库及答案(精选) 一、单选题(154题) 1. 电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实际制 定的。 A、法律 B、标准 C、通知 答案:A 线规1.1 2. 作业现场的生产条件和()设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用 品应合格、齐备。 A、安全 B、生产 C、环保 答案:A 线规1.2.1 3. 工作人员的劳动防护用品应合格、()。 A、可靠 B、齐备 C、配套 答案:B 线规1.2.1 4. 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症(体格检查每两年至少一次)。

A 、妨碍工作B、慢性C、传染性 答案:A 线规1.3.1 5. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查答案:A 线规1.4.1 6. 作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应()考试一次 A、半年 B、每年 C、两年答案:B 线规1.4.2 7. 作业人员因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后,方能 恢复工作。 A、3个月 B、6个月 C、8个月 答案:A 线规1.4.2 8. 进行电力线路施工作业或()认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位

均应根据工作任务组织现场勘察。 A、工作许可人 B、专责监护人 C、工作票签发人和工作负责人 答案:C 线规2.2.1 9. 在部分停电的设备上工作,填用() A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票。答案:A 线规2.3.2 10. 带电作业工作,应填用()。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票答案:C 线规2.3.4 11. 在事故应急抢修时,应()。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 答案:B 线规2.3.5 12. 接户、进户计量装置上的低压带电工作()。 A、填用第二种工作票 B、填用带电作业票 C、按口头或电话命令执行 答案:C

供配电技术习题答案第6章(DOC)

第六章 电力线路 6-1 高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式? 答:(1)① 高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。 缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。 ② 高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。 缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。 配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。 ③ 低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。 缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。 ④ 低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。 缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。 (2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。 6-2 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。 答:电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少,施工维护方便,易于发现和排除故障,受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠,不易受外界影响,美观等优点。 6-3导线和电缆截面的选择原则是什么?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么? 答:(1)导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件。 ①按允许载流量选择导线和电缆截面. ②按允许电压损失选择导线和电缆截面. ③按经济电流密度选择导线和电缆截面. ④按机械强度选择导线和电缆截面. ⑤满足短路稳定的条件. (2)一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度。 (3)照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面,再校验其他条件。因为照明线路对电压要求较高。 6-4 三相系统中的中性线(N 线)截面一般情况下如何选择?三相系统引出的两相三线制线路和单相线路的中线截面又如何选择?3次谐波比较严重的三相系统的中性线截面又如何选择? 答:(1)一般三相四线制线路中的中性截面0S ,应不小于相线截面?S 的一半,即 ?S S 5.00≥ (2)由三相系统引出的两相三线制线路和单相线路,因中性线电流和相线电流相等,故中性截面与相线截面相同,即

《工厂供配电技术及技能训练》第2版-复习题及答案

工厂供电复习题 一、填空题 1.发电厂按其所利用的能源不同,主要分为____水力发电_______、火力发电、和核能发电。 2. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的__平均功率______________。 3. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的平均功率 4. 工厂的___电力负荷 ______________________分一级负荷、二级负荷、三级负荷。 5. 发生短路后产生危害效应有:_______电动效应__________________、_____热效应_________________。 6. 配电所(distribution substation)担负着从电力系统受电,然后的__直接配电___________任务。 7. 电弧是电气设备运行中因分断电路空气______电离发生弧光_____________________的一种物理现象。 8. 一次电路:(主电路、主接线)变配电所中承担____输送_____和____分配_____电能任务的电路。 9. 高压断路器(QF):具有完善的灭弧能力功能: 通断正常负荷电流; 接通和承受一定的短路电流; 在保护装置作用下______自动跳闸__________________________________,切除短路故障。 10. 导线和电缆选择条件:发热条件、电压损耗条件、经济电流密度和___机械强度___________。 11. 前后熔断器之间的选择性配合:要求线路在发生故障时,_______靠近________________故障点的熔断器首先熔断,切断故障部分。 12. 二次回路组成:控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和___自动化系统________________等。 13.二次回路按用途:断路器控制操作、信号、测量和监视回路、__继电保护________和自动装置回路。 14. 低压触电(电伤):低压数十毫安级电流人体的__局部器官________________,受到损害重则亡。 15.影响安全电流的因素有触电时间;___电流性质__________________;电流路径;体重和健康状况。 16.触电的急救处理有脱离电源、急救处理__人工呼吸法______________胸外按压心脏的人工循环等方法。 17. 照明技术:一般是指采用___电气发光________________________________照明的光照运用技术。 18.光是一种波长比毫米无线电波短而比x射线长的___电磁波________,而所有电磁波都具有辐射能 19.国际照明委员会把灯具分为、____直接照明型_____________________半直接照明型、_______________________、半间接照明型、间接照明型。 20. 经济运行:电力系统__有功损耗小_____________________、__经济效益最佳_________________的一种运行方式 21. 工厂自备电源有_柴油发电机组自备电源__________________________;交流不停电电源(UPS) 22. 衡量电能质量的基本参数:_____频率______________、____电压_____________。

(配电线路专业)安规考试题库

作业人员的基亲条件之一:经医师鉴定,无( )的病症(体格检查每两年至少一次)。 A 、妨碍工作 B 、慢性 C 、传染性答案:A 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A 、考试合格 B 、领导批准 C 、安监部门审查 答案: A 作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应( )考试一次 A 、半年 B 、毎年 C 、两年 答案:B 作业人员因故间断电气工作连续( )以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后, 方能恢复工作。A 、3个月 B 、6个月 C 、8个月 答案:A 在事故应急抢修时,应( )。 A 、使用一种工作票 B 、使用事故应急抢修单 C 、执行口头或电话命 令 答案:B 工作票制度规泄,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面()做法是正确的。 A 、 一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负贵人。 B 、 工作负责人不许填写工作票 C 、 工作负责人可兼任工作许可人答案:A 第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间()由工作负责人向工作许可人提出 申请,经同意后给与 亦理。A 、到期时 B 、尚未结朿以前 C 、超过时 答案:B 10. 填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到( )工作许可人的许可后,方 可开始工作A 、任何 B 、部分 C 、全部 答案:C 11. 填用电力线路( )工作票时,不需要履行工作许可手续。 A 、第一种 B 、第二种 C 、带电作业 答案:B 12. 完成工作许可手续后,( )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和 现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开 始工作。A 、工作许可人 B 、工作票签发人 C 、工作负责人、专责监护人 答案:C 13. 如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由( 更手续,并告知 全体工作人员及工作许可人。 A 、主管领导 B 、原工作票签发人 C 、新工作负责人 B 14. 填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除, 次日恢复工作前应( )挂接地线。A.照原样 B 、重新验电 C 、视当时 情况 答案:B 15. 工作终结和恢复送电制度规>k ,工作终结后,工作负责人应及时报告( )。 供电单位线路规程题库(配电线路部分) 单选题(40题) 电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关( ).法规,结合电力生产的实 际制定的。A 、法律 B.标准 C 、通知答案:A 工作人员的劳动防护用品应合移、( )。A 、可靠 配套 答案,B 2. B 、齐备 C 、 3. 4. 5. 6. 7. 9. )变更工作负责人,履行变 答案:

相关文档
相关文档 最新文档