文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥梁工程质量自检评定报告例子

桥梁工程质量自检评定报告例子

桥梁工程质量自检评定报告例子
桥梁工程质量自检评定报告例子

桥梁工程质量自检评定

报告例子

文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

五贤一级道路白莲大桥及桥头接线工程

工程质量自检评定报告

湖南省第六工程有限公司

二〇一一年十二月二十五日

五贤一级道路白莲大桥及桥头接线工程

质量自检评定报告

一、工程项目概况

(一)项目自然地理概况

五贤路是直接联系后官湖宜居新城的主要城市干道,规划路段全长约

7290m。规划红线范围内地形高程在~之间,现状地势有一定起伏,以知音大道附近的区域地势相对较高。

本项目为五贤路中的一段,桩号为k0+615~k1+110。其中包括桥梁一座及桥头两端接线,桥梁向南跨越白镰湖湖汊,设计长495m。本桥路基区域位于江汉平原东缘,长江中游与汉江交汇处。地表植被发育,湖泊、鱼塘星罗棋布,地面相对高差较小,地面标高一般约为20~30m。路基区域所在地位于十永线与汉鄂高速的交接处,交通情况较为便利。

(二)工程结构概况

主体桥跨布置:5×25m板拱+5.1m制动墩+6×25m板拱。桥梁全长米。主桥采用上承式钢筋混凝土板拱桥,拱肋轴线采用半径R=18m的圆弧线。桥台采用组合式桥台,桥台钻孔桩基础,桥台后接挡土墙,挡土墙参与承受水平推力;桥墩为实体墩身,钻孔桩基础。

桥梁两侧分别设有1.5m的人行道。人行道外侧设有混凝土栏杆。桥面横坡按双向2%设置,通过拱上立柱高度调整来实现桥面横坡。桩基础根据需要埋置超声波检测钢管,单桩设置3根,钢管设置要求露出桩顶外并通至桩底。人行道板预留一定空间,较小的管线可以放置在该处。

(三)工程技术指标

设计行车速度:60km/h。

桥面宽度:桥宽27m,双向4车道,其中机动车道宽24m,两侧人行道宽

1.5m。

桥面铺装:9cm沥青混凝土

设计荷载:公路-Ⅰ级;人群荷载m。

建筑限界:本桥上跨农湖,无通航要求。

道路等级:城市主干道

路面结构:设计荷载,BZZ-100KM。

道路设计年限:20年;排水设计年限:管涵50年。

结构安全等级为二级,结构设计年限50年。

二、单位、分部工程划分

依据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004)附录A的规定,结合本合同的实际情况,单位、分部及分项工程划分如下:

(详见附件1:单位、分部及分项工程划分表)

三、自检评定依据

1、评定工作依据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004)、《公路工程竣(交)工验收办法》(2004)进行,合同段划分为单位工程、分部工程和分项工程。

2、经批复的施工图设计文件。

3、业主、监理批复的有关变更设计文件、资料。

4、项目部整理完成的各分项工程施工过程独立检测资料、检测评定资料、检测试验资料及综合类资料

四、自检评定过程及项目

1、此次交工工程质量自检评定过程如下:

(1)进行工程质量检验评分,工程质量检验评分以分项工程为单元,采用100分制。在分项工程评分的基础上逐级计算相应分部工程的评分值,对划分存在子分项、子子分项的项目,对分项工程在子子分项评分的基础上进行工程汇总,得出分项公测后的评分值。

(2)进行工程质量等级评分,分项工程评分按《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004)规定要求评分小于75分者为不合格,不小于75分为合格;机电工程、属于工厂加工制造的桥梁金属构件不小于90分者为合格,小于90分者为不合格。分部工程所属各分项全部合格评为合格,所属任一分项工程不合格,则该分部工程评为不合格。

(3)对质量评定情况进行了汇总。(详见附件2:合同段工程质量自检评分汇总表)

2、严格按照《公路工程质量检验评定标准》规定的项目、检测方法、内容进行全面检测、各项检测频率合一达到独立评定的要求。

路基工程每个分项工程均按《公路工程质量检验评定标准》要求的检测内容:压实度、弯沉、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡等分组进行检测。

桥梁工程中基础及下部构造、上部构造预制和安装、上部构造现场浇筑、总体、桥面系和附属工程、防护工程、引道工程等分部工程中的分项工程均按照《公路工程质量检验评定标准》要求的内容进行检测

五、自检评定结论

通过对我合同段各分项、分部及单位工程的评定汇总,单位工程合格率为100%,合同段单位工程质量自检评定得分为分。合同段资料等级为合格。

附件1:单位、分部及分项工程划分表

附件2:合同段工程质量自检评分汇总表

湖南省第六工程有限公司

五贤一级道路白莲大桥及桥头接线工程项目经理部 2011年12月25日

公路工程质量安全自查报告

公路水运建设市场和工程质量安全自查报告 根据市交通运输局《转发关于开展2017年全省公路水运建设市场和工程质量安全督查工作的通知》([2017]22号)文件要求,****于2017年7月24日至28日,对在建*****工程两个项目,进行建设市场、质量安全生产进行检查工作,现将自查情况报告如下: 一、成立组织 二、建设市场 通过检查,我县公路工程建设完全按照法律、法规、规章、强制性标准、建设程序执行,招标备案材料齐全,设计变更管理规范。 存在问题:1、畅通工程管理不到位,由于一个标段施工点不集中,给施工管理造成一定难度,出现报检不及时,现场维护不到位,安全措施少等;2、人员履约情况差,个别项目经理和总工外出不请假,检查时不在现场。 三、工程质量 我县在建各项目工程基本建立“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”质量管理体系。通过日常检查和第三方检测单位检测,目前工程质量较好,符合规范要求。检查情况及存在问题如下:

(1).监理人员质量质量监督目标明确。监理认真监督现场施工,严把质量关,严格审核内业资料,监理人员基本满足现场施工质量监督要求。检查中部分监理没有在施工一线监督管理。 (2)施工现场管理不规范,现场材料堆放较乱,标识、标牌较少缺少维护。 (3)大部分料场集料规格符合设计规范要求。个别料场地面没有硬化处理,各种规格原料没有进行分仓存放。 (4)S449项目落实施工组织计划不严谨,施工单位内业资料滞后,跟不上施工进度。 四、安全生产 经检查,项目部、监理能贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,做到安全生产工作常抓不懈,大部分施工现场管理有序。但本次安全生产检查中也发现了不少问题,主要有: (1)“一校、一会、一课”制度落实不到位,安全生产台帐记录欠完善,少数施工人员安全意识不强,规章制度执行不够严格。部分现场工人没戴安全帽,施工警示标志牌安放不到位,影响了行车、行人安全。 (2)畅通工程个别标段排水沟排水不畅,导致做好的路基经雨水浸泡过往行人车辆碾压,出现车辙,局部路基已损坏。部分加宽工程下挖处理路基后,不能及时进行路基施工,存在严重安全隐患。

工程质量自评报告

××工程(阶段或竣工)验收质量自评报告(范本) 各位领导、各位专家,您们好!首先感谢各方单位的大力支持和帮助,××工程才能在最短的时间内顺利施工完成。我谨代表中天建设集团第五建设公司向在坐的各位领导、专家汇报××工程的施工情况,请多提宝贵意见,便于我们整改提高。 一、工程概况(主要讲述工程位处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、××阶段完成时间) ××工程位于西安市××区××街××路××号,南边为××,北边××。该工程由××有限公司开发、××设计研究院设计、××监理公司监理、××质量安全监督站监督,中天建设集团有限公司第五建设公司承建,××任项目经理。 ××工程总建筑面积为××m2,总建筑高度为××m,地下×层,地上×层,±0.000相对于绝对标高××.××m。该工程由A、C两栋高层住宅楼及B栋裙房组成。系××结构,8度抗震设防。地下室层高为×m,一、二层裙房高分别为×m和m×,三至×标准层为×m。地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上一、二层裙房为商业用房; A、C栋三至×层为住宅楼(或办公用房),A栋一梯×房,B栋为××,各设××牌××型电梯×部。室内设强制送风通风系统、给排水和热水系统、自动喷淋报警系统以及可视电话对讲等智能化系统,各项功能齐全,节能显著。 本工程××阶段自××年×月×日正式施工,至××年×月×日顺利施工完成。施工进度满足定额工期和建设单位对工期的要求。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的正式合同; 2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单; 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 4、国家、行业现行法律法规及建筑施工验收规范、质量评定标准; 5、国家现行颁布的强制性标准; 6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件作业指导书及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考)

4、铁塔三级自检专检报告 (2)

湖南湘江电力建设集团有限公司铁塔三级自检报告 云南省大理市宾川县铁川桥水电站接入系统方案变更工程施工 铁塔三级自检报告 湖南湘江电力建设集团有限公司 2016年4月18日

一、工程概况 1、线路概况:起于宾马德施工送电线路出线间隔终端塔,止于宾马德施工送电线路出线间隔第二基铁塔,110kV铁川桥送出线路N35塔T接至新建T接塔位置,线路长约0.4km,单回路架设,沿线海拔1200m-1500m,曲折系数为1.25; 2、经过区域:大理宾川县; 3、地形、地质情况分布及交通情况: 地形系数:全线海拔在1200m-1500m之间,山地50%,高山50% 地质情况:松砂石20%,岩石80% 交通情况:交通条件一般,汽车大运400km,二次运距0.1km,人工运距半径约为0.3km 植被覆盖:约占线路100%,为低矮灌木 跨越情况:进站公路1次,10kV线路两次 4、设计气象区:海拔1200m-1500m,按云南I气象区设计,冰厚10mm,风速27m/s 5、导线型号:采用JL/GIA-120/20-26/7钢芯铝绞线,JL/GIA-185/30-26/7钢芯铝绞线(拆旧原地利用) 6、地线型号:两根均为GJX-50稀土合金钢绞线(部分拆旧原地利用) 7、绝缘水平:耐张串为单或双串9片,跳线串为双串8片(部分拆旧原地利用)

8、绝缘子及金具串型:耐张串采用70KN的单、双联绝缘子串、跳线串采用70KN的单联绝缘子串,金具的选择与绝缘子及导、地线型号匹配 9、铁塔型号及数量:采用自立式铁塔,新建铁塔总数量1基,承立塔1基,耐张比例为100% 10、基础型号:现浇钢筋混凝土直柱式基础(采用地脚螺栓连接) 11、导线换位:本工程线路长度少于100km,不需要换位 二、施工准备 项目部3月1日进驻现场后,迅速建立了工程施工组织机构,组建了技术、质量、安全、物资等部门,明确了各部门的责任人及岗位职责。在建立施工处组织机构的同时,我们督促施工队安排专人负责技术、质量及安全工作,建立了完善质量体系、安全体系。在施工工程中,质量体系、安全体系均能有效的运行,各责任人能认真的履行其职责,保证了整个工程施工的质量、安全。 本工程施工前,项目部组织相关技术人员编制了《施工组织设计》、《基础作业指导书》、《铁塔组立作业指导书》、《导线架设作业指导书》等技术文件,根据本工程的实际情况,特别是重点、难点进行了认真的分析,并提出了相应的解决办法。这些文件编制完成后,即报送监理部审批,监理部对进行了认真的审查,并提出了一些有针对性的修改意见。 组塔施工人员进场后,项目即组织施工人员进行了集中培训,重点强调了本工程的技术、质量、安全要求。编制了组塔工程的技术交底和安全交底,向施工队的质量、安全、技术人员及班组长进行了相应的安全和技术交底,督促施工队向班组进行安全、技术交底,并在施工中进行经常性的检查督促,这些措施有力的保证了施工质量、安全等控制项目全过程处于受控。

公路工程质量自检报告及施工总结

附件1 XXXX公路XXXX隧道工程XX标合同段 交工验收工程质量自检报告 一、工程概述 XXXX 公路XXX 隧道工程XX标段起点位于XXX 县XXX 镇XXX村,本标段起点桩号KXX+XXXX,终点桩号为KXX+XXX,线路长X 公里。其中隧道起止里程桩号为KXX+XXX-KXxx+XXXX,长度为X 公里;路基起止桩号为KXXX+XXXX-KXXX+XXXX,长度为XXX 公里,共计土石方开挖XXXX 万m3,填筑XXXX万m3。含路基、路面、排水与防护、涵洞15道、隧道(不含机电)、交通工程及安全设施、房建等工程。 二、单位、分部工程划分 依据《公路工程质量检验评定标准》附录A的规定,结合本合同段的工程实际情况,单位、分部工程划分如下:

三、评定过程及依据 评定工作依据《公路工程质量检验评定标准》进行。合同段划分为单位工程、分部工程和分项工程。合同段工程质量自检评定是在施工过程中,每完成一个分项工程,就及时地进行检查、评定,并经监理工程师签署意见,最终汇总到分部、单位、合同段工程质量得分。 四、自检结论 通过对我合同段各分项、分部及单位工程的评定汇总,单位工程合格率达100%,合同段工程质量自检评定得分97.7 分,合同段工程质量等级为合格。

XXXXXX有限公司 XXX 公路XXX 隧道工程XX标项目经理部 二Ο一四年十二月十一日XXX 公路XXX隧道工程X 标段 施工总结报告 建设单位:XXX省XXX市XXX县XXXXX有限公司 设计单位:XXXXXX设计院 监理单位:XX省XXXX工程监理公司

总承包单位:XXXXXX设计院施工分包单位:XXXXXXXX有限公司 二Ο一四年十二月十日

单位工程质量竣工验收自评报告

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:福建宏盛建设集团有限公司西安分公司 编制日期:2011年12月30日 目录 一、前言............................................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工质量评估依据................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织情况........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工组织设计及相关方案........................................... 错误!未定义书签。 (二)质量管理体系 ............................................................... 错误!未定义书签。 五、施工原材料、半成品材料质量控制 ..................................... 错误!未定义书签。 六、主要施工过程控制情况 .......................................................... 错误!未定义书签。

电力工程三级自检报告111

电力工程三级自检报告工程名称:九鼎花苑安置房小区配电工程编号:

管理部门监督检查编号:

检查结果: 检查人/日期:受检部门负责人/日期: 纠正意见: 纠正结果验证: 验证人/日期: xxxxllOkV变电站新建工程验收报告 我公司承建的___________ 110kV变电站新建工程施工完毕后,项目 部内部班组,项目部先自检合格后,我公司于___________ 年____ 月____ 日组织公司内相关部门会同项目部进行验收,验收情况如下:

验收依据: 1、G B《电气装置安装规程式及验收规范》; 2、G B《土建工程施工验收规范》; 3、国家及行业相关标准、规程、规定; 4、《110kV?500kV 送变电工程式质量检验及评定标准》(第2部分: 变电电气安装工程Q/CSG10017.2-2007 ,第3部分:变电土建工程上、下册 Q/CSG 10017.3-2007 ); 5、设计有关文件(包括设计图纸、设计说明、设计变更等),施工图 纸会审纪要; 6、南方电网公司相关规定及反措要求; 二、验收范围: 1、土建部分分项工程:______ kV场地、设备构架杆及基础、—kV 配电室、电容器组基础。 2、电气安装工程: 1 )电气一次设备: ____ kV配电装置、______ kV配电装置、主变、电 容器。 2)电气二次设备:控制定屏柜、端子箱、后台操作系统、五防、站用交流系统。 3、资料部分:土建安装验评、电气安装验评、厂家资料、其它相关 资料(前期) 三、验收分:

验收时根据专业分成4个小组〈土建、电气一次、电气二次、其它 (前期)〉采取全线检查的方式,各小组提出消缺清单,由施工项目部和厂家、调试单位逐条消缺,消缺完成后再由各专业人员进行复检,验 收。验收结果如下:

公路工程自检报告

市元宝山区通村公路工程质量自检报告 林州市建筑工程九公司 2009年11月20日

一、工程概述 1、概况: 元宝山通村公路起点建昌营外环公路和润高科技产业园开发园区道路、元平线至西六家通村公路、元宝山工业园区二经街至木头沟通村公路,路线全长5.57公里。 合同总价:3976600元。 2、参建单位: 建设单位:市元宝山区交通局 设计单位:中交公路勘察设计有限责任公司 监理单位:元宝山区农村公路工程监理组 施工单位:林州市建筑工程九公司 3、主要工作容: 1、路基填方:2713立方米。 2、路基挖方:10486立方米。 3、软基处理:11898立方米。 4、砂砾垫层:32180平方米。 5、水泥稳定砂砾基层:32180平方米。 6、透层:31353平方米。

7、沥青混凝土面层:35656平方米。 8、小桥0座。 9、涵洞0道。 4、工期: 本合同段于2009年9月5日开工,于2009年10月1日完工。 二、质量自检体系 在施工过程中,项目部严格按照ISO9001—2000质量标准,全面推行质量管理,建立了一套全面的质量管理体系,能够达到:“横向到边,纵向到底”,质量保证管理组织框图如下:

质量保证体系 三、自检工作开展情况

施工自检是保证每道工序质量的第一关口,我们在施工自检上始终严格自我要求,对于部分没有达到标准、规及设计要求的分项工程或工序,坚决返工或整改,必须把质量隐患消灭在萌芽状态。 1、施工前所采取的质量控制措施 1)、我部在确保工程质量方面,做到不仅要保证工程的在质量,还要保证工程的外观质量,使之工程质量达到“实外美”。工程上舍得投入,采用了先进的施工技术和工艺,降低了一些工程施工难度。同时制订奖罚分明的激励机制,杜绝人为的随意性,抵制一些外界欠合理的施工进度计划和施工顺序。要求将工程施工变成一种常规化、规化和程序化作业,从而保证工程的顺利实施。 2)、资料交接和技术交底是施工准备工作的重要环节。在施工前,进一步了解设计意图及工程实施的技术要求和质量标准,以便准确无误地进行现场放样和安排施工,对设计图纸或资料中不明确或不完善的部分,提请设计单位或驻地监理工程师进行澄清、补充、确认。 3)、建立技术交底网络,项目总工向各专业工程师作技术交底,对重要关键的分项工程和部分,作详细的书面技术交底。各专业工程师向施工队进行交底。 施工中,项目总工经常检查,了解施工班组技术人员掌握和领会的技术情况程度,做到参建技术人员心中有数,领会清楚,落实貫彻到位。

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告 一、工程概况: 本工程位于,工程总投资约93万元,建筑积为2980m2,层高为七层、总高度,砖混结构。参建单位: 建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站

二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完成后,报经监理单位及建设方签字后,才进行下道工序,基础施工于年月日施工完,经验收,均达到设计要求和施工规范规定。 2、主体分部工程:共七层,该工程一至三层为水泥标砖;砂浆为水泥砂浆砌筑。四至七层为页岩红砖;砂浆为M5水泥砂浆砌筑。一层KZ柱;转换梁及二至七层XB;TL,混凝土强度等级为C30,其余一至七层结构;二;四;六;屋面圈梁混凝土强度等级为C25,砼及砂浆标号均有现场抽检试验报告,达到设计要求。各层施工工序完成后报监理、建设方检验才进行下层施工,进场材料及预制空心板均有出厂合格证和现场抽样试验报告,达到设计要求于年月日完成主体结构分部工程,验收合格。 3、装饰、装修分部工程:内墙、天棚面为水泥、石灰石砂浆罩面,地坪为普通水泥砂浆毛地坪、外墙砖由不同规格色砖满贴而成,外墙窗为塑钢窗,以上工序严格按照施工规范施工,进场材料达到设计要求,验收合格。

4、屋面分部工程:屋面为刚性防水屋面,在预制空心板上找平后,铺设钢筋网,浇筑细石砼4CM厚,留伸缩缝,油膏嵌缝及各个细部都按设计要求及施工规范施工,并作了淋水,无渗漏现象,经检验合格。 5、建筑给排水分部:严格按设计要求购买原材料,安装前对厕所进行了蓄水试验,无渗漏时才安装卫生器具,对排水管件及化粪池砌筑,按设计要求施工的。室内给水管,排水管作灌水试验,无渗漏现象,验收合格。 6、建筑电气分部,我施工方只负责霹雷、接地安装,经气象部门检测合格。 三、施工总结 1、严格按照设计图纸,设计变更和施工技术标志施工。 2、按照有关要求、规定,对进场材料进行检验,履行见证取样手续,分部、分项工程报验申请及砼浇筑申请手续。 3、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量、技术交底,及时做好隐蔽工程质量验收检查记录。

最新工程质量自查报告

工程质量自查报告 第一篇:博物馆项目工程质量自查报告 博物馆项目工程质量自查报告 市建筑质监站: 根据《市建委关于开展2020年全市建设工程质量与安全生产大检查的通知》的要求,湖北省博物馆项目高度重视,积极组织成立自查小组,按照通知精神进行全面自查工作。现将自查情况汇报如下: 湖北省博物馆楚文化馆工程位于武昌东湖路156号湖北省博物馆内,是湖北省博物馆扩建工程中的二期工程,由湖北省文物局投资兴建,中南建筑设计院设计,武汉华胜工程建设监理有限公司监理,中建三局工程总承包公司总承包施工。 本工程地上两层,占地面积2900m2,总建筑面积4711 m2,建筑高度20.580米。由a区和b区两个部分组成,工程基础采用柱下独立柱基(共98个),主体为全现浇框架结构,除b区二层梁板设计采用c40砼外,其余梁板柱采用c30砼;主要结构尺寸:梁(450×1400、200×500、250×500、250×600),板厚(100、110、120),柱(600×600、500×500、200×400、500×400),其中a,b区屋面皆设计为坡度约39ο仿古斜屋面,b区二层采

用18米跨预应力梁截面尺寸为450×700和450×800施工,保证结构净空。两层皆用于文物展览,建筑物±0.000标高相当于绝对标高27.000m。本工程内部结构合理,使用功能分配和谐。于2020年12月8日正式开工,2020年1月12日冲出基础±0.00,于2020年4月30日主体结构顺利封顶。本工程地基与基础、主体结构质量均一次性通过验收达到合格标准。 为了优质、高速地履行我司对建设单位的各项承诺,确保获得“湖北省优良 样板工程—楚天杯奖”。围绕这个质量目标,项目经理部对全过程进行了精心的组织和策划,编制出详细的质量计划,并通过严格细致的管理使各项制度得到实施,各项目标得到落实。 1、完善质量管理,严格过程控制 (1)严格执行基建程序及相关标准 湖北省博物馆工程项目由湖北省政府财政投资兴建,从立项审批到工程招投标都严格按照基建程序进行。施工、监理单位从进场依始就积极敦促业主完善开工手续,并严格按开工条件是否具备作为项目施工开始的必须要求。在施工中,坚决执行相关规范、

施工质量自检评定报告

XXXXX XX水电站 土建第Ⅰ标(枢纽)工程 合同编号:XXXX (阶段验收) 施工质量自检评定报告 施工单位:XX水利电力工程局 二○一○年七月十日

工程名称:XX水电站土建第Ⅰ标(枢纽)工程 建设地点:XXXXXXXXXXXX 所在河流:XX河 开工日期:2008年08月08日 建设单位:XX水电开发有限公司 监理单位:XX水监理咨询有限责任公司第二十五监理部设计单位:XX水利水电设计有限公司 施工单位:XX水利电力工程局

施工质量控制情况: 本工程自开工至阶段性竣工,我单位始终依据合同文件有关技术规范,施工图纸和设计变更等进行规范化施工,从本工程开工开始,我们就牢固地树立了“以质量求生存,以效益求发展”的思想,狠抓质量管理工作,依“百年大计,质量第一”的原则,在我方员工的努力下,监理方的监督下,指挥部的支持下,上级领导的关心下,本工程引水枢纽工程保质保量地完成并具备了二期截流的过流条件。 1.工程质量控制实施的依据 ⑴.已批准的设计施工图和变更统治。 ⑵.合同规定的有关质量要求和合同中指定的国家行业现行施 工技术规程、规范、质量等级评定标准及有关操作规程。 2.确保本工程的施工质量,建成优质工程,对工程质量实施“三控制”,即事前、事中、事后控制的施工措施。 3.项目部实行岗位责任制,形成自上而下,齐抓共管的局面,严把质量关。 4.在工程开工前,项目部对参与工程施工的技术管理人员进行了技术交底和熟悉图纸等工作,领会设计意图,并根据 本工程特性,采取不同的施工方法、施工程序。 5.在施工过程中,加强施工工艺的质量控制,严格执行“三检制”上道工序不合格,严禁进入下一道工序的施工,实 行谁施工谁负责,奖罚分明,及时兑现。质量数据分析(简 述工程质量评定项目的划分、分部、单位工程的优良率及

建筑工程质量检查报告

勘察单位项目负责人:(签名) 勘察单位法人章或验收专用章:(盖章)时间:

设计单位项目负责人:(签名) 设计单位法人章或验收专用章:(盖章)时间:

西湖明珠阳光宅16#楼地基与基础工程验收会议纪要 会议时间:2011年6月2日上午 会议地点:西湖明珠阳光宅15#楼项目部办公室 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人和有关专家参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸和合同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸和合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准和合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全和使用功能设计文件要求。后浇带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字和技术部门盖章。 建设单位(盖章)代表人签字: 勘察单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字: 施工单位(盖章)代表人签字:

施工单位质量自评报告

建设工程质量施工单位(主体)验收报告 工程名称: 施工单位:

一、工程概况 工程名称: 建设单位:设计单位: 监理单位: 施工单位: 该工程座落于xx.设计合理使用年限:土建部分50年,钢结构部分5年。建筑耐火等级为二级,±0.000相当于新港标高7.15m。改造范 围如下:主楼部分,原有建筑主体结构不作改动,建筑内部作相应调整,局部房间保留;附楼部分,拆除食堂首层部分墙体,采用钢结构与消防水池及泵房外墙贴建形成扩大厨房,作为厨房操作间及其附属房使用;在现有西侧屋顶水箱间附近扩建一部分,墙体为加气混凝土板,屋面为钢结构。 本次验收范围为:主体工程。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同及建设单位对工程的各项要求; 2、设计施工图纸、、设计变更、会议记录及相关标准图集; 3、经建设单位和监理单位审批的施工组织设计及主体工程施工方案; 4、国家、行业现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准; 国家现行工程建设强制性标准及地方有关条文;

三、工程管理 (一)施工组织与管理 1、在基础工程施工管理的基础上,根据工程实际情况,及时调整管理思路,采用先进的施工工艺和奖惩激励措施,完善项目各项管理制度,总结经验,弥补不足,向精细化管理发展。 2、继续强化创优意识,以创建优质结构示范工程为目标,落实管理责任制,不断加强现场管理力度。 3、加强施工过程控制,严把进场原材料二次检测和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序设立质量管理点,贯彻执行自检、互检和交接检制度。对新材料的应用及时报请甲方、监理单位进行实际考察,确认后进行应用。 4、结合后期装饰装修的需要,作好主体各工程的协调及与装饰工和的配合工作。 5、切实落实质量通病的预防措施。 (二)、技术管理情况 按照经审核的施工组织设计和主体工程施工方案,作好新材料和新工艺应用的交底工作。组织相关人员到现场实际考察学习,熟悉施工工艺。施工过程中及时反馈现场施工中遇到的问题,予以解决。定期召开施工现场管理例会和样板交底会,作好职工的教育工作。严格执行管理程序,按要求向现场监理进行各项报验,保证技术管理的有序运行。作好施工过程中技. 术资料的收集,整理工作,并按要求归档。

工程完工与质量自检报告

辽宁徐大堡核电工程厂区大门及公安楼工程 工程完工质量自检报告 施工单位:辽宁城建集团有限公司 编制单位:辽宁城建集团有限公司 核电厂区大门工程项目部 项目经理: 审批: 审核: 编制: 编制日期:二〇一一年四月二十七日

辽宁徐大堡核电工程厂区大门及公安楼工程 工程完工质量自检报告 一、工程概况 (一)工程概况: 1、工程名称:辽宁徐大堡核电工程厂区大门及公安楼工程 2、建设单位:中核辽宁核电有限公司 3、设计单位:中国建筑东北设计研究院有限公司 4、建设地点:辽宁省兴城市海滨乡徐大堡村南侧 5、结构类型:公安楼框架结构,地上3层。大门钢结构。 6、建筑面积:总建筑面积914.16m2。 7、建筑室内地面标高:±0.000相当于绝对高程9.45m。 8、本工程由公安楼及大门组成,公安楼总长25.4米,宽12.1米,建筑高度11.40米。 9、水电安装:给排水、暖通、电气照明、通讯安装等系统配套。 (二)建筑特点: 本工程的建筑平、立面设计造型方正,装饰质量要求高档,建筑材料齐全,具体的装饰工程项目如下: 屋面:高分子卷材防水屋面,保温层采用100厚挤塑聚苯板。 顶棚:卫生间铝合金吊顶,其他房间石膏板吊顶。 内墙:混合砂浆、刮大白、卫生间瓷砖内墙。 楼地面:卫生间防滑地砖、其他房间玻化地砖楼、地面。 外墙:办公楼干挂灰色火爆花岗岩,局部外墙涂料。 (三)结构特点: 结构体系为现浇楼盖框架结构,结构安全等级二级,耐火等级二级,设计使用年限为50年,抗震设防6度,框架抗震四级,节能按照夏热冬冷分区设计。 地基钢筋混凝土独立基础C25。 墙体采用小型混凝土空心砌块,M5混合砂浆砌筑。 (四)节能施工:外墙采用60厚挤塑聚苯板保温,外窗全部采用单框双玻外开塑钢保温窗,屋面保温层采用100厚挤塑聚苯板。 二、施工工期 本工程基础于2010年8月26日开工建设,主体结构2010年10月9日封顶,工程于2011年4月15日竣工,2011年4月28日竣工验收。

公路工程自检报告

赤峰市元宝山区通村公路工程质量自检报告 林州市建筑工程九公司 2009年11月20日

一、工程概述 1、概况: 元宝山通村公路起点建昌营外环公路赤峰和润高科技产业园开发园区道路、元平线至西六家通村公路、元宝山工业园区二经街至木头沟通村公路,路线全长5.57公里。 合同总价:3976600元。 2、参建单位: 建设单位:赤峰市元宝山区交通局 设计单位:赤峰中交公路勘察设计有限责任公司 监理单位:元宝山区农村公路工程监理组 施工单位:林州市建筑工程九公司 3、主要工作内容: 1、路基填方:2713立方米。 2、路基挖方:10486立方米。 3、软基处理:11898立方米。 4、砂砾垫层:32180平方米。

5、水泥稳定砂砾基层:32180平方米。 6、透层:31353平方米。 7、沥青混凝土面层:35656平方米。 8、小桥0座。 9、涵洞0道。 4、工期: 本合同段于2009年9月5日开工,于2009年10月1日完工。 二、质量自检体系 在施工过程中,项目部严格按照ISO9001—2000质量标准,全面推行质量管理,建立了一套全面的质量管理体系,能够达到:“横向到边,纵向到底”,质量保证管理组织机构框图如下:

质量保证体系

三、自检工作开展情况 施工自检是保证每道工序质量的第一关口,我们在施工自检上始终严格自我要求,对于部分没有达到标准、规范及设计要求的分项工程或工序,坚决返工或整改,必须把质量隐患消灭在萌芽状态。 1、施工前所采取的质量控制措施 1)、我部在确保工程质量方面,做到不仅要保证工程的内在质量,还要保证工程的外观质量,使之工程质量达到“内实外美”。工程上舍得投入,采用了先进的施工技术和工艺,降低了一些工程施工难度。同时制订奖罚分明的激励机制,杜绝人为的随意性,抵制一些外界欠合理的施工进度计划和施工顺序。要求将工程施工变成一种常规化、规范化和程序化作业,从而保证工程的顺利实施。 2)、资料交接和技术交底是施工准备工作的重要环节。在施工前,进一步了解设计意图及工程实施的技术要求和质量标准,以便准确无误地进行现场放样和安排施工,对设计图纸或资料中不明确或不完善的部分,提请设计单位或驻地监理工程师进行澄清、补充、确认。 3)、建立技术交底网络,项目总工向各专业工程师作技术交底,对重要关键的分项工程和部分,作详细的书面技术交底。各专业工程师向施工队进行交底。

基础分部工程质量验收自评报告

花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 自 评 报

告 中国建筑第四工程局有限公司 花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 地基与基础分部工程 质量验收自评报告 一、工程基本概况 建设单位:贵阳宏益房地产开发有限公司 设计单位:中铁二局股份有限公司 勘察单位:四川蜀通岩土工程公司 监理单位:四川铁科建设监理有限公司 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程位于贵阳市花果园五里冲延安南路旁,建筑面积约63916.01平方米,建筑层数:地下4层,地上42层;建筑结构形式为框支剪力墙结构,建筑高度为136.25米。基础类型为人工挖孔桩和机械冲孔,有45个人工挖孔与23 个机械成孔,基础工程所使用的砼强度等级为:孔桩基身为C30砼浇筑。本工程开工时间是二0一三年六月二十一日,于二0一四年三月三十一日地基与基础分部工程完工。 二、施工控制依据 1、《建设工程监理规范》(GB505319-2000); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002<2011版>); 6、国家现行的有关法律、法规及相关验收规范;

7、当地建设行政主管部门有关文件要求; 8、工程设计文件、图纸; 9、工程施工合同; 10、地质勘查报告和补勘资料; 11、设计变更; 三、材料控制情况 1、本工程商品混凝土采用“贵州中建双元建材有限公司及贵州城上城混凝土有限公司彭家湾分公司”混凝土,配合比及设计报告、出厂合格证明文件齐全,经监理单位和建设单位见证取样送检,试验合格。 基础孔桩护壁及砖胎膜分部工程采用“贵州大道水泥有限公司”PO32.5水泥、“龙里红狮水泥有限公司”PC32.5水泥。 2、按设计图纸要求,该基础工程分别用了(一级钢)A8、A10, (三级钢)C8、C10、C12、C14、C16、C18、C22、C25、C28、C32、C36、C40,(四级钢)D8、D10、D12、D14、D16、D18、D20、D22、D25、D28、D32、D36、D40,共27种钢材,钢材的出厂合格证明文件齐全,每次进场的钢材均严格按规范规定及见证取样程序进行取样送检,试验合格。钢材出厂厂家主要为首钢水城钢铁集团有限公司、四川德胜集团钢铁有限公司、云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司等。 四、地基与基础分部工程施工情况 1、在工程施工前,按程序进行图纸会审,我单位组织了项目经理、安全、质量和技术部门负责等人员熟悉现场,结合本工程实际情况,认真编制施工组织设计和基础工程施工方案并严格按照施工组织设计以及方案要求进行人力、物力配备和机械设备配置。基础定位放线严格按总平面图基准座标定位、测量放线,严格控制轴线位移,并会同监理单位、建设单位及相关部门现场验收,确定准确无误后才进行基础开挖。 2、孔桩及条基的土石方开挖过程中,严格按照施工组织设计和施工方案进行施工。为了保证施工安全和成孔质量,护壁均严格按照设计要求厚度进行施工并由施工员和质检员随时检查孔径和垂直度等,项目部安排专人观察和指导作业,采用可靠措施确保了施工安全。挖至持力层时,由我方施工员、质

工程质量自查报告范本

工程质量自查报告范本 建筑工程质量是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中,对工程的安全、适用、经济、环保、美观等特性的综合要求。下面是小编为您推荐的工程质量自查报告,请参阅。 一、主要工作完成情况 (一)工程质量监督检查情况 20xx年,我站共办理监督登记工程411个,面积432万㎡;完成竣工备案工程147个,竣工面积177万㎡。检测中心1~11月完成检测90809批/次,其中查明并排除不合格建筑材料1383批/次。另外,开展了全市重建工程质量安全大检查6次,开展进场材料、压缩工期、装饰装修专项检查累计998 次,发出整改通知820 份。对存在违规行为的1个建设单位、34个施工单位、14个监理单位进行了行政处罚。罚款金额为万元。配合上海援建监督组推荐申报四川省“天府杯”、成都市“芙蓉杯”项目40起,现已经省市质量安全监督机构审核通过,并公示。全年查明并排除重大施工质量隐患5起,杜绝了重大质量事故发生,忠实履行了《建筑法》和《建设工程质量管理条例》赋予的职责。 (二)工程质量监督管理情况 20xx年,为进一步加强工程质量监督,完善监督管理制度,我站按照《建设工程质量管理条例》、《建筑法》以及强

制性条文的要求,针对我市灾后重建工程时间紧、任务重、情况复杂、矛盾交错等因素,在省市质监站的关心支持下,采取有力措施,有针对性地做好重建工程质量监督管理工作。 1、开展缩短工期专项检查和进场材料专项检查。针对灾后重建工程规模大、进度快的特点,我站印发了《关于禁止违反技术规律压缩工期杜绝重特大安全质量事故的通知》和《关于加强建筑工程进场材料监督管理的通知》,并在全市所有重建项目上开展缩短工期专项检查和进场材料专项检查。截止目前为止,已完成第一轮全部项目的专项检查,第二轮专项检查正在进行中。累计实施专项检查998 次,发出整改通知820份,对存在违规质量行为的113项目移交城监大队立案查处。 2、坚持原则性和灵活性的有机结合,积极配合和推动重建项目快速推进。首先是执行报建接待制度和节假日值班制度,保证工程施工的连续进行和质量监督的全程覆盖;二是在保证监督全程覆盖的提前下,允许三层(含三层)以下的房屋,基础和主体合并验收;三是实行”两个承诺”,即对于获得施工许可的重建项目承诺30分钟内派出监督员到现场履行职责,当天申报的监督检查承诺当天按时全部完成。 3、实行例会制度,落实工作责任,确保重建工程质量监督履职到位。为保证质监站对全市灾后重建工程质量的有效控制,都江堰市质监站实行每周例会制度,对于本周的各

公路工程交工验收工程质量自检报告

交工验收工程质量自检报告 一、工程概述 本段起点位于********西,路线沿老路向西经****向西北方向,经******南,止于与***交叉处,路线全长*****km,主要经过三个乡镇均位于*******境内,自东向西依次为***、***、*****。其中小桥**座,盖板涵**道,圆管涵**道。 本合同段里程********,全长******km。采用公路一级标准,设计行车速度80km/h,沥青混凝土路面。一般路基宽度为24.5 m,路面宽23m,过重要村镇路段宽30m,路面宽30m,本次改造采用路面双侧加宽,。老路路面病害处理后统一进行补强。路面结构为:5cm 厚AC-16C 改性沥青砼上面层+改性乳化沥青粘层+8cm厚AC—25C沥青砼下面层+改性乳化沥青碎石封层+乳化沥青透层+18cm水泥稳定碎石上基层+18cm水泥稳定碎石下基层+18cm水泥稳定碎石底基层。 全合同段共有中桥一座,小桥三座,线外桥一座。 合同工期**个月,本合同段于****年**月开工,在业主、监理的监督与大力支持指导下于****年**月**日完成了本合同全部施工任务。

二、单位、分部工程划分 三、评定结果及依据 评定工作依据《公路工程质量检验评定标准》及设计图纸进行,合同段划分为单位工程、分部工程和分项工程。合同段工程质量自检评定在施工过程中,每完成一个分项工程及时进行检查、评定,并经监理工程师签署意见,最终汇总到分部、单位、合同段工程质量得分。通过各分项、分部及单位工程的评定汇总,单位工程合格率100%,合同段工程质量自检评定得分,工程质量等级为合格。

***************有限公司 ****************改建工程**********标段项目经理部 *****年**月**日

桥梁工程质量自检评定报告例子

桥梁工程质量自检评定报 告例子 Prepared on 22 November 2020

五贤一级道路白莲大桥及桥头接线工程 工程质量自检评定报告 湖南省第六工程有限公司 二〇一一年十二月二十五日 五贤一级道路白莲大桥及桥头接线工程 质量自检评定报告 一、工程项目概况 (一)项目自然地理概况 五贤路是直接联系后官湖宜居新城的主要城市干道,规划路段全长约7290m。规划红线范围内地形高程在~之间,现状地势有一定起伏,以知音大道附近的区域地势相对较高。 本项目为五贤路中的一段,桩号为k0+615~k1+110。其中包括桥梁一座及桥头两端接线,桥梁向南跨越白镰湖湖汊,设计长495m。本桥路基区域位于江汉平原东缘,长江中游与汉江交汇处。地表植被发育,湖泊、鱼塘星罗棋布,地面相对高差较小,地面标高一般约为20~30m。路基区域所在地位于十永线与汉鄂高速的交接处,交通情况较为便利。 (二)工程结构概况 主体桥跨布置:5×25m板拱+5.1m制动墩+6×25m板拱。桥梁全长米。主桥采用上承式钢筋混凝土板拱桥,拱肋轴线采用半径R=18m的圆弧线。桥台采用组合式桥台,桥台钻孔桩基础,桥台后接挡土墙,挡土墙参与承受水平推力;桥墩为实体墩身,钻孔桩基础。 桥梁两侧分别设有1.5m的人行道。人行道外侧设有混凝土栏杆。桥面横坡按双向2%设置,通过拱上立柱高度调整来实现桥面横坡。桩基础根据

需要埋置超声波检测钢管,单桩设置3根,钢管设置要求露出桩顶外并通至桩底。人行道板预留一定空间,较小的管线可以放置在该处。 (三)工程技术指标 设计行车速度:60km/h。 桥面宽度:桥宽27m,双向4车道,其中机动车道宽24m,两侧人行道宽1.5m。 桥面铺装:9cm沥青混凝土 设计荷载:公路-Ⅰ级;人群荷载m。 建筑限界:本桥上跨农湖,无通航要求。 道路等级:城市主干道 路面结构:设计荷载,BZZ-100KM。 道路设计年限:20年;排水设计年限:管涵50年。 结构安全等级为二级,结构设计年限50年。 二、单位、分部工程划分 依据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004)附录A的规定,结合本合同的实际情况,单位、分部及分项工程划分如下:(详见附件1:单位、分部及分项工程划分表) 三、自检评定依据 1、评定工作依据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004)、《公路工程竣(交)工验收办法》(2004)进行,合同段划分为单位工程、分部工程和分项工程。 2、经批复的施工图设计文件。 3、业主、监理批复的有关变更设计文件、资料。

工程质量自检报告.doc

工程质量自检报告 一、工程概况 (一) 工程简介 1、本项目为南水北调中线一期工程总干渠跨线桥河北省邯郸市段第1合同标段,本标段共有桥梁3座,分别为K15+130.0西槐树北交通桥(连接魏峰公路)、K28+503.6马头—峰峰交通桥(连接成峰公路)、K51+737.0薛庄交通桥(连接309国道)。 2、自然情况:本项目位于磁县西部和邯郸县境内,磁县属暖温带半湿润气候区,大陆性季风气候,地处漳河西岸,东部位于河北平原南部,属山前冲积平原;西部属太行山东翼,地势西高东低,地形自西而东由山区、丘陵、平原三部分组成,南水北调总干渠流经地区地势西高东低,属山岭重丘地形;邯郸县属暖温带半湿润气候区,大陆性季风气候,地处冲击平原区,西部地区有少量丘陵区,南水北调总干渠所流经地区地势较为平缓。 该工程在市交通运输局的高度重视和大力支持与帮助下,经本公司全体员工的共同努力,以“勤奋务实,赶打赶拼”的精神,圆满地完成了施工任务。在这两年的施工过程中,我们始终坚持“百年大计,质量第一”的质量方针;坚持“稳中求进,消灭通病”;坚持“三严、三细、三规范,干一流工作、创优质工程”。精心组织,科学管理,实现了建设项目提出的“生态与环保同步建设”的管理目标。 二.工程质量保证体系及质量保证措施 1.质量管理

项目经理部成立以项目经理为首,项目总工为主的质量管理领导小组负责质量。把质量教育贯穿于生产全过程,不断提高全员的质量意识,树立“质量第一”的思想,摆正质量进度与效益的关系,精心管理,精心组织,精心施工,创一流质量。 建立质量责任制,做到事事有人抓,处处有人管,按工种签定质量责任状。责任落实到人,做到奖惩分明。质量达优者予以奖励,出现质量问题,根据情节轻重和损失程度给予惩罚。 1)、加强领导,建立健全组织机构;逐级落实岗位质量责任。 2)、强化施工人员的质量意识,开工前由项目总工做好技术交底工作,对施工人员进行全面技术岗位培训,做到施工人员都能够熟悉掌握设计图纸、技术规范,监理规程等有关文件。 3)、不断提高施工人员的业务水平和管理能力,经常组织工程技术人员进行业务学习,科学、合理地组织施工,实现标准化、规范化、程序化施工。 4)、严格控制原材料的质量,安排专职检测人员,严把材料进场关。劣质材料不允许进场,不合格的拌合料不允许出场。 5)、加强试验工作。建立工地试验室,配备二名有施工经验,有专业能力的化验员,以科学准确的试验数据指导施工,为施工服务。一名负责压实度、平整度、EDTA、无侧限抗压强度的自检试验。另一名则负责砼配合比,以及每天开工时的混合料的抽样检测。 6)、加强测量工作。由质检员长期负责控制点、水准点的测设、校核工作。