一、监护病房的建筑设计要求

1.监护病房的选址

(1)选择监护病房的原则是要方便抢救,如病房内的监护病房由于50%以上是收治手术后恢复病人,故宜靠近手术室和麻醉科;急诊科的监护病房则应贴近急诊科抢救室,以便病人直接转入。

(2)方便抢救的中心问题是要做到“接近”,例如心脏外科的ICU要求七个“接近”:

①接近手术室,便于很快进行抢救性心包填塞减压;

②接近心导管和心血管检查造影室,以保证在心导管检查时,一旦发生意外可以便

于抢救,例如作经皮腔内冠状动脉成形术时可能发生冠状动脉夹层、梗塞或穿破等并发症时,可迅速作紧急手术;

③接近心脏外科,便于心脏外科医师呼唤;

④接近血库;

⑤接近心内科,便于会诊和转送病人;

⑥接近中心监护病室;

⑦接近化验室。

若无法实现上述七个“接近”时,应尽量争取靠近电梯。

2.监护病房的整体布局

监护病房的整体布局主要是两种形式:

(1)圆形结构,以护理站为中心,周围一圈均为监护病间,每间30平方米左右,

每间可收治2位病人;

(2)扇形结构,也以护理站为中心,其对面呈扇形排列的监护病间,病间大小不等,除收治1人或2人的以外,可有收治6~8人的统仓式,床与床之间隔以屏布。其他辅助设施(包括医师值班室、护士长室、储藏室、餐具室、清洁间、污物间、小化验室、病人

、家属接待室等)的布局,有的设计在监护病房外,有的则在监护病房内,但总的要求是便于抢救和减少污染。

3.监护病房的室内建筑设施

对监护病房的室内建筑设施具有不同于其他普通病房的特点和要求,主要有:

(1)对地面和墙体的要求,适用液体清洁消毒;

(2)对房顶的要求,安装可拆卸天花板,并装有天轨,以自由移动输液吊钩和围帐

(屏布);

(3)对照明光源的要求,要有一定强度的可移动的照明装置,夜间照明灯的光线亮度应可以调节;

(4)对通风采光要求,要求通风良好,保持相对恒定的温度和湿度,故应有空调设备,病室的色调、色彩应柔和,每个病室必须有一个与外面相通的大窗户,可见自然光,但应有窗帘以调节光线强度;

(5)对出入通道的要求,监护病房的病人进出通道应与工作人员进出通道分开,以免带来污染,引起感染;

(6)对病床空间的要求,每床的理想面积为10~15平方米,因为每张病床周围均被很多电子仪器和装置所包围,为了保证医护人员从病人的四面八方均能对其进行操作和检查,要求床头留有0.6米的空隙,每个病室以设置2~4张床为宜;

(7)对电源系统的要求,要求备有多套电源系统,并保证不停电;

(8)对管道和传呼装置的要求,要有中心供氧系统、中心吸引管道和传呼器装置;

(9)对卫生排污的要求,监护病房要设置更衣室、盥洗室、消毒室、洗涤室和污物

室等相当辅助部门;

(10)对病床功能要求,病床配有脚轮和制动装置,可调节病床高度和倾斜度,两侧装有可调动的栏杆以防跌床,病床上配有防止褥疮发生的带波纹的或多孔的塑料垫褥;

(11)其他要求

①要尽可能建有室外花园;

②要在室内挂有日历和时钟,时钟要有秒针,以便让病人能自己观察时间的变化;

③儿童监护病房还要有各种适合儿童心理的挂在墙上或床上的装饰、儿童画和玩具

等。

二、监护病房的基本医疗器械设备要求

监护病房除要装备普通病房所需要的诊疗器械外,还应配备以下仪器:

1.基本固定设备,每床都有中心供氧和高低压两种中心吸引装置,输液瓶悬吊装置,

微量输液泵及电源点;

2.心血管系统监测方面,包括心电记录监测仪、血压监测仪、心输出量测定仪、心

室颤动除颤器、体外起搏器、肺动脉漂浮导管血流动力学监测、多道血流动力学监测器,

相关文档