文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ASCON温度控制器M1中文说明书

ASCON温度控制器M1中文说明书

ASCON温度控制器M1中文说明书
ASCON温度控制器M1中文说明书

ASCON spa via Falzarego 9/11 20021 博拉特 意大利(米兰) 电话: +39 02 333 371 传真: +39 02 350 4243 网址:

温度控制器

1/16德国标准 -48x48

系列

M1线

用户手册?编号J30-478-1AM1 IE

通过ISO9001认证

温度控制器

1/16德国标准-48x48

M1线

对电气安全和电磁兼容的注释

在安装控制器前,请先认真阅读下列指导。

第二类仪器,后面板安装。

控制器按照以下内容设计:

电气设备规则根据欧洲共同体第93/68/EEC号指令修正的欧洲共同体第73/23/EEC号指令(设备、系统和安装)以及电气设备EN61010-1 :93 + A2:95中关于强制保护要求的规则。

电磁兼容规则根据欧洲共同体第n°92/31/EEC、93/68/EEC和98/13/EEC号指令修正的欧洲共同体第n089/336/EEC号指令,并遵守以下规则:

射频排放规则:

EN61000-6-3 : 2001 居住环境

EN61000-6-4 : 2001 工业环境

射频抗扰度规则:

EN61000-6-2 : 2001 工业设备和系统

让安装者了解其应遵守安全要求和EMC规则至关重要。

该设备不具备可供用户使用的部件,且需要使用专用设备并通过专业工程师来操作。因此,用户不能轻易直接对设备进行维修。为此,生产商可为客户提供技术援助和维修服务。欲知详情,敬请联系最近的代理商。

所有关于安全和电磁兼容信息和警告都在注释侧面标明了标志。

目录

安装 ..................................................................................................................... 第4页 电气连接 ............................................................................................................. 第8页 3 产品编码 ............................................................................................................. 第14页 4 操作 ..................................................................................................................... 第18页 5 自动调准 ............................................................................................................. 第28页 6 技术规范 . (29)

(可选)

指示专用

主要通用输入

单一动作

资源 工作模式 单一动作 控制

警告

重新传输

设置点 特殊功能

通过自动选择模糊调整

单次对焦自动调整

单次对焦固有频率

RS485通讯接

参数化监督

1 安装

只有合格人员才能进行安装

在安装控制器前,请遵守该手册中的指令,特别是标有标志的安装防范,该标志与欧洲共同体关于电气保护和电磁兼容的指令有关。

为防止手或金属接触零件而通电,必须将控制器安装在外壳和/或箱内。

概述

面板表面

产品条码标签

安装夹具

密封前面板垫

前面板 IP65保护

EN650529(IEC529)

IP20 接线盒

EN61010-1(IEC1010-1)

尺寸详图面板尺寸图

20mm 最长最长65mm最短

最短

6

5

m

m

环境评定等级

操作条件

海拔可达2000m

温度0-50℃

%Rh相对湿度5%-95%不凝结

特殊条件建议

使用24V交流电供电版本

高度>2000m

使用强制空气通风

温度>50℃

%Rh 湿度>95%加热

使用过滤器

导电空气

禁止条件

腐蚀性空气

爆燃性空气

面板安装 [1]

插入仪器 1 将面板切口准备好 2 检查前面板垫的位置 3

将仪器插入切口

UL 注释

[1]

供在2类和3类“防雨”外壳平整表面上使用。

安装固定

1 放置安装夹具

2

将安装夹具推至面板表面以固定仪器

拆除夹具

1 将螺丝刀插入夹具夹片中 2

旋转螺丝刀

取下仪器

1 向前推,然后 2

向后拉,以拆卸仪器

静电放电可能对仪器造成损坏,在拆卸仪器前,操作员必须将接触地面将身上的静电放掉。

2 电气连接

UL 注释

[1] 仅使用60/70℃铜(Cu )导线。

终端单元 [1]

14螺旋式接线柱 任选接线柱

拧紧力矩0. Nm 正极螺丝刀PH1 负极螺丝刀×4 mm

接线端

插头连接器

mm in

(最长处) 叉形 in

条形导线 L in

后端子盖

导线规格 1mm 2 (18AWG 固体/

绞成股状)

警告

尽管已将仪器设计为可在恶劣和吵闹的环

境(IEC801-4工业标准IV级)中工作,但还是强

烈建议遵守以下建议。

所有接线应遵守本地规则。

规定供电线在铺设时应与电源线分开。不要

使用邻近的电磁导体、电源继电器和大功率电

机。

不要使用邻近的供电装置,特别是通过相位

角控制的供电装置。

使低位传感器输入导线远离电源线和输出

线。

如果无法做到,则可在传感器输入线上使用

屏蔽线,并将屏蔽线与地面相连。

警告和建议的导线铺设路程

电源线和输出线用导管

低位传感器电线用导管

A=电源

B=输出

C=模拟输入

D=模拟输出系列通信

E=SSR驱动输出

接线图示例

注释:

1] 确保电源电压与仪器上显示的数据一致。

2] 只有在完成所有电器连接后才能打开电源。

3] 根据安全规则,电源开关应能识别相关仪器。操作员应能容易接触到电源

开关。 4] 用PTC 将仪器保护好。如果损坏,建议将仪器送回至生产商处维修。

5] 使用以下内容保护仪器内部电路:

-2 AT/250Vac (4AT/120Vac )继电器输出用保险丝 -1 A~ T 可控硅触发输出用保险丝 6] 继电器触电都已使用变阻器保护。

仅在万一出现24Vac 电感性负载时使用A51-065-30D7式变阻器(根据要求)。

电源

监控

重新传输

电源开关

Ω外部分流电阻

保险丝

2线制变送器

保险丝

电源

使用多路绝缘和内部PTC 转换电源 ● 标准版:标称电压:100-240Vac (-15~+10%)频率 50/60Hz

● 低压版:标称电压:24Vac (-25~+12%)频率 50/60Hz 或 24Vdc (-15~+25%) ●

最大功率消耗

OP1输出

A]单继电器输出

● 未接触最大值为2A/250Vac (4A/120Vac )的电阻负载

● 保险丝2AT/250Vac (4AT/120Vac )(IEC 127)

B]可控硅触发输出 ● 未接触最大值为1A/250Vac 的电阻负载 ● 保险丝1A~T (IEC 127)

OP2输出

A]SSR 驱动输出,未绝缘 0-5Vdc 、±20%、最大值30Ma

B]单相继电器输出

● 未接触最大值为2A/250Vac (4A/120Vac )的电阻负载

● 保险丝2A~T (IEC 127)

包括PTC 电源

保险丝

保险丝

负载导体

线圈 电感负载用变

阻器 仅限24Vac 负载

静态继

电器

负载导体

线圈

电感负载用变

阻器 仅限24Vac

负载导体线圈

电感负载用变阻器 仅限24Vac

保险丝

OP2 输出

OP2输出类型可以为继电器(标准)或SSR 驱动。

辅助配电盘上的“跨接线”可以选择以下的输出类型:

OP2-继电器用连杆梢1-2

OP2-SSR驱动用连杆梢1-2

OP4输出(可选)

PV重新传输

●绝缘,最小值500Vac/1

●0/4-20mA(750Q 或最大值15Vdc)

串行通信(可选)

●绝缘,最小值500Vac/1

●遵守Modbus/Jbus通信协议的EIA RS485标准

请阅读:gammadue?和deltadue?控制器系列串行通信和配置

跨接线

辅助配电盘

负载

PV控制输入

●将导线与如图所示的两级连接

●仅使用正确型号的热电偶补偿电线

●如有防护罩,必须连接合适的地面

LJKST型热电偶

mA、mV 和V

●如果使用3线系统,则只能使用同样尺寸(最小

1 mm2)的电线。(线路20Ω/最大引线电阻)

●如果使用2线系统,则只能使用同样尺寸(最小)

的电线,并应在接线柱5和6之间放置一个跨接

线

控制器与传感器相距15m时,如使用规格为的

电线,会导致1℃的测量偏差。

PT100电阻温度计

ΔT(2 x RTD Pt100)特殊

R1+R2必须<320Ω

配有2线变送器

配有3线变送器

仅供3线使用

最大线阻力:20Ω/

线

使用相同长度以及

大小的电线

最大线阻力:20Ω/

线

外部分流器

Ω

变送器

变送器

外部分流器Ω

金属膜电

阻>10MΩ

导线阻力

最大值150Ω

3产品编码

仪器的标签上标有完整的编码。产品编码方

面的信息可根据第节(第19页)中描述的特殊程

序的方法从前面板中获得。

仪器标签

品名:M

配置:2002

序号:A0A-9809/0013

V~(L-N): 85+264V 50/60 Hz -

基本产品编码(硬件)

配置编码(软件)

类型编码

产品编码表明仪器的特殊硬件配置,仅能由专业工程师修改。

线基本附件配置型号:

如果首次启动控制器,显示屏上将显示以下信息。

这表明控制器还未配置好。该控制器一直处于备用状态,直到正确设置配置编码(参见第26页的第章)。

注释

[1] 控制器配置2个报警指示器时,选择无法使用(指定4或5个L 数位)。

4 操作

键盘命令和显示

PV 控制输入(操作者模式)

(设计单位中)测量值大于传感器的最大刻度时

测量值小于传感器的最低刻度时

编码和/或参数值(编程模式)

偏差指示器(SP-PV )

绿色发光二极管亮 OK

绿色发光二极管亮+1个红色发光二极管亮

只有红色发光二极管亮

OP1 输出亮(红) OP2输出亮(红) 正调整(绿)

选择和设定值确认的回车键

数值修改

快捷菜单

显示

选择显示操作时,控制器可以自动显示所有最重要的参数和配置信息。

工作时,用户不能擅自修改参数值。

操作结束2秒后,控制器闪现显示并返回至正常工作状态。

注释

[1] 参见第27页

[2] 如果仪器被配置为接通-关断控制器,则不会出

现该显示。进程变量的显示配置编码的显示

操作者模

设计单位

[1]

设置点

控制输出

设计单位[1]

操作者模式

基本产品编码

(参见第15

页)

配置编码(参

见第16页)

软件发行编号

示例:

M/发行编号00A

秒后

秒后

温控仪说明书

YSZ88-D温控仪 产品操作手册 武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户: 感谢您购买本公司YSZ88-D温控仪。在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。 注意事项 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插 座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全! ●请勿在易爆环境中操作! ●请勿在潮湿环境下操作! ●防止火灾或人身伤害! ●保持产品表面清洁和干燥。 ●只有合格的技术人员才可执行维修! 本手册内容如有更改,恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面 许可,本手册任何部分都不许以任何(电子的或机械的)形式、方法或以任何 目的而进行传播。

目录 一、概述 (4) 二、控制面板介绍 (5) 三、操作 (6) 四、油杯简介 (6)

YSZ88-D型温控仪使用说明书 一、概述 YSZ88-D型温控仪是专为介损油杯配置的温度控制装置。采用最新的高频感应加热方式。加热时,油杯周围的感应线圈在油杯的周围产生一高频交变磁场,油杯就是利用其金属部分在此磁场作用下形成无数涡流发热。因而该加热方式加热速度快,加热均匀,同时还有非接触加热等特点。在油杯的底部集成了一个经激光校准的数字温度传感器,在全温度范围内,精度特别高,且精度稳定。 仪器内部采用单片机控制,其温度采用PID超前控制算法,保证加热、恒温过程可控、稳定。仪器内部的功率部分进行了温度保护,当温度高于45℃时自动打开散热风扇进行散热。

温控器说明书

温湿度控制器 一、产品概述 温湿度控制器,主要应用于需要对被测环境进行自动温湿度调节的场合, 用户可通过按键分别调整温湿度的上、下限值来控制加热或排风实现自动控制, 显示方式为数码管显示。 二、基本功能: 2.1 温度测量范围:-25℃~+80℃±1℃; 2.2 湿度测量范围:相对湿度RH: 0%~99% 精度±3%RH; 2.3 控制方式:温度采用上、下限和回差控制,湿度采用上、下限控制,所有参数均可设置; 2.4 输出控制类型:两组继电器触点,分别为加热和排风,每路最大负载AC250V /3A,均为有源输出。 三、技术指标: 3.1电源:AC 220V±20% 3.2 工作环境:温度:-25℃~+55℃,相对湿度:<95%RH 3.3控制设定范围:温度:0℃~80℃,相对湿度:50%RH~99%RH 3.4 本机功耗:<3W 3.5自检功能:若数码管显示“–––”,则为检测到传感器故障;若加热或排风运行过程中相应指示灯熄灭, 则检测到加热或排风故障。 四、工作原理: 4.1 温度控制: 当被测环境温度低于设定温度下限时,本仪器启动电加热设备开始加温,此时加热指示灯亮,温度升至比下限温度设定值高回差值时,即:W测≥W下限+回差,停止加温。 当被测环境温度高于设定温度上限时,本仪器启动降温设备(如风机或空调)开始降温,此时排风指示灯亮,温度降至比上限温度设定值低回差值时,即:W测≤W上限-回差,停止降温。 4.2 湿度控制: 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较高,即:W测≥W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用降温(或排风,视具体地区采用不同设备)抽湿,此时排风指示灯亮;抽湿过程中,如果温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿;当降湿过程中温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿,直至湿度低于设定下限值为止。 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较低,即:W测<W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用加热降湿,此时加热指示灯亮,降湿过程中,如果温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿;当温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿,直至湿度低于设定下限值为止。 4.3 手动/自动控制: 当按下“手动/自动”按键后,本控制器无条件执行加热操作;再次按下该按键,控制器切入自动控制状态。 4.4 指示灯: 面板上四个指示灯依次为:温度指示灯、湿度指示灯、加热指示灯、排风指示灯;数码管显示哪项值时对应的指示灯会亮起,加热或排风动作时相应的指示灯亮起。 4.5 固定/循环显示: 上电后产品默认显示温度值,按“上键”或“下键”切换到显示湿度值,若要自动循环显示温湿度值,

智能型数字显示温度控制器使用说明书

XMT-2000 智能型数字显示温度控制器使用说明书 此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。 操作注意 为防止触电或仪表失效,所有接线工作完成后方能接通电源,严禁触及仪表内部和改动仪表。 断电后方可清洗仪表,清除显示器上污渍请用软布或棉纸。显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。 禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 1.产品确认 本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。本产品的PID参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。 请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。 XMT□-□□□□-□ ①②③④⑤⑥ ①板尺寸(mm)3:时间比例(加热) 5:下限偏差报警 省略:80×160(横式) 4:两位PID作用(继电器输出) 6:上下限偏差报警 A:96×96 5:驱动固态继电器的PID调节⑤输入代码 D:72×72 6:移相触发可控硅PID调节 1:热电偶 E:96×48(竖式) 7:过零触发可控硅PID调节 2:热电阻 F:96×48(横式) 9:电流或电压信号的连续PID调节 W:自由信号 G:48×48 ④报警输出⑥馈电变送输出 ②显示方式 0:无报警 V12:隔离12V电压输出 6:双排4位显示 1:上限绝对值报警 V24:隔离24V电压输出 ③控制类型 2:下限绝对值报警 GI4:隔离4-20mA变送输出 0:位式控制3:上下限绝对值报警 2:三位式控制 4:上限偏差报警 2.安装 2.1 注意事项(5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固。 (1)仪表安装于以下环境 (2)大气压力:86~106kPa。2.3 尺寸 环境温度:0~50℃。 相对湿度:45~85%RH。 (3)安装时应注意以下情况 H h 环境温度的急剧变化可能引起的结露。 腐蚀性、易燃气体。 直接震动或冲击主体结构。 B l 水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。 b b’ 过多的灰尘、盐份或金属粉末。 空调直吹。阳光的直射。 热辐射积聚之处。 h’ 2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装单位:mm 仪表的矩形方孔。型号 H×B h×b×1 h’×b’ (2)多个仪表安装时,左右两孔间的距离应大 XTA 96×96 92×92×70 (92+1)×(92+1) 于25mm;上下两孔间的距离应大于30mm。 XTD 72×72 68×68×70 (68+1)×(68+1) (3)将仪表嵌入盘面开孔内。 XTE 96×48 92×44×70 (92+1)×(44+1) (4)在仪表安装槽内插入安装支架 XTG 48×48 44×44×70 (44+1)×(44+1) 3.接线 3.1接线注意 (1)热电偶输入,应使用对应的补偿导线。 (2)热电阻输入,应使用3根低电阻且长度、规格一致的导线。 (3)输入信号线应远离仪表电源线,动力电源线和负荷线,以避免引入电磁干扰。 3.2接线端子 4.面板布置 ①测量值(PV)显示器(红) ?显示测量值。 ?根据仪表状态显示各类提示符。 ②给定值(SV)显示器(绿) ?显示给定值。 ?根据仪表状态显示各类参数。 ③指示灯 ?控制输出灯(OUT)(绿)工作输出时亮。 ?自整定指示灯(AT)(绿) 工作输出时闪烁。 ?报警输出灯1(ALM1)(红)工作输出时亮。 ?报警输出灯2(ALM2)(红)工作输出时亮。 ④SET功能键 ?参数的调出、参数的修改确认。 ⑤移位键 ?根据需要选择参数位,控制输出的ON/OFF。 ⑥▲、▼数字调整键 ?用于调整 数字,启动/退出自整定。

液晶温控器中文说明

HY329DH电采暖型温控器HY329DH系列采暖型温控器适用于电采暖系统,采用微电脑控制技 术,大屏幕液晶显示。以室内温度和设定温度的比较结果,通过继电器控 制采暖设备的启停,达到室内恒温和节能的目的。 特有的双温双控功能,在检测室内温度的同时又增加了对采暖设备 的监控,当设备温度到达保护温度值时,自动停止加热,延长了采暖设备 的使用寿命。从而保证了设备能够在合理的温度下工作,更加安全、可靠。 功能: 温度设定双温双控功能(选配) 温度测量并显示掉电记忆功能 延时关机功能传感器故障检测功能 蓝屏背光(选配)防冻保护功能(选配) 红外遥控功能(选配) 技术参数: 设定温度范围:0-95℃传感元件:NTC 控温精度:±1℃回差:2℃ 电流负载:≤16A(阻性)电源电压:AC220V±10﹪50-60HZ 自身功耗:≤1W工作环境:0—50℃ 显示:LCD外壳:PC+ABS材料 外型尺寸:86X86X13mm安装孔距:60mm(标准) 安装: 电气接线图:

操作说明: 温度设定:在待机界面下,可以通过▲或▼键改变设定温度,如按住▲或▼键超过3秒,设定值会快速上升或下降。设定结束后,温控器自动确认,并返回待机界面,温控器将记忆此设定值,直到改变该设定值。 键,直至显示00 ▲或▼键超过3 递减时间,时间为零时自动关机。定时关机设定范围:1-24小时。(单位:小时) 设备温度传感器:设备温度传感器是外置式,主要用来保护电加热设备及特定环境的温度保护。其引线长度及需要保护温度的具体温度值定货时应说明。在加热过程中,如设备温度传感器检测到超过保护温度55度(可选),温控器将停止加 热。保护温度数值用户不能更改。 设备温度传感器故障检测功能:*显示代码E0表示设备温度传感器正常 *显示代码E1表示设备温度传感器开路 *显示代码E2表示设备温度传感器短路 蓝屏背光功能:方便于黑暗中操作﹙选配﹚ 远红外遥控功能:使用遥控器,可实现远距离的功能控制。﹙选配﹚ 防冻保护功能:在关机状态下,当环境温度低于5℃时,将自动开启并进入加热模式,直到环境温度≥7度时,温控器自动关闭。 显示说明: 警告: 接线一定按照电气接线图正确接线,切勿将水,泥浆等杂质进入温控器内,否则将造成元件损坏。

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

温控器说明书:DH-ZB-CMC型(补充)

ZigBee联网型风机盘管智能温控器使用说明书 (DH-ZB-CMC型) 1、产品概述 ? DH-ZB-CMC型智能温控器采用国际最先进的微电脑控制芯片和ZigBee无线自组网物联技术,内置多种节能控制策略,自动感知周围环境,自动调控中央空调风机盘管运行,保持室内恒温;自动记录风机盘管各风速档运行时间,用于中央空调主机系统能耗分户分摊;用户操作简单,系统管控灵活方便,节能效果明显,广泛应用于各种中央空调系统末端风机盘管分户计量与节能控制。 本产品采用标准86*86型墙壁式内嵌结构,暗盒或明盒安装,可直接替换普通温控或风机三速开关,无需开孔、开槽布线,便于安装以及房间整体的美观。液晶大字符显示可直观的观察室内温度和设备运行状态。 本产品具有多种网络控制和锁定使用的功能。锁定使用分为两种情况,一种是锁闭温控器即服务器远程通过网络锁闭温控器禁止使用中央空调,在接收到服务器解锁命令之前,使用者无法通过面板按键控制风机盘管运行;另一种是锁定温控器的设定温度,温控器按网络设定的温度运行而不受使用者通过温控器按键调节温度控制,直到服务器解锁。自动风速、一键节能、限温运行、定时关机、远程控制等多种控制策略让管理者灵活管控、轻松节能。 2、功能特点 ◆测量室内温度及各风速档运行时间,优化空调系统能源配置,便于分户分摊计量。 ◆ZigBee无线双轨通讯,免布线安装,一键配置自动组网,安装调试更简单。 ◆远程开关温控器、设定温度及温度调节范围,系统管控灵活。 ◆低功耗设计,内置多种节能策略,自动风速,一键节能,智能设计随时随地舒适节能。 ◆掉电记忆,上电自检,网络校时;可联网运行,也可脱机运行。 3、技术指标 ◆工作功耗:<1.0W;静态功耗:<0.4W ◆输入电压:185-265VAC ◆控温精度:±1℃(在25℃,30%-75%湿度环境下) ◆工作环境温度:0~60℃ ◆ZigBee通讯,Modbus-RTU协议

CH402型温度控制器使用说明书

附: CH402型温度控制器使用说明书 一简介: 该温度控制器利用精密的铂电阻来传递温度信号,采用先进的部控制模块,优化了各个控制参数之间的关系,并进一步加强了自适应功能在各种条件的适应调节的功能,使之在温度控制方面表现得更为突出。 CH402的电源输入可选用工频交流电220V,直流24V;输入可以是电阻信号,也可以使用热电偶;继电器输出为24V直流电;另外CH402还具有报警输出端。 二 CH402的面板 1——PV 实际温度显示(绿色显示)。 2——SV 设定温度显示(桔红显示)。 3——AT 自调节功能显示(绿灯)。 OUT1 输出控制显示(绿灯)。 ALM1 报警输出显示(红灯)。 OUT1 ALM1 未扩展。 4——SET 用来选择设定各个参数的键。 5——R/S 用来改变数据位(参数设定时), 控制温控器的开关。 6——用于数字的减少(参数设定时)。 7——用于数字的增加(参数设定时)。

三:CH402显示信息说明 在刚接通电源的时候,CH402会显示: 然后显示: 随后即为正常工作显示,在设定参数时,PV会显示各种功能的代表符号,特列举在下: 各符号功能列表

附:表一 四:参数设定说明: 1、在使用SET键功能时:按一下,即SV温度可设,R/S为选择所要改动的数据位;按定SET键超过2秒钟,既出现表中所列的功能选项,再按SET键,可选择需要设定的参数项,R/S为选择所要改动的数据位。各位数字的调节则由另外两键来调节。 2、在使用R/S的开关功能时,也需要按住R/S超过1秒后。 3、使用自动调节的功能时,外界环境与正常实验时相同,温度的变化必须是一个完整连续的过程,这样才能获得一系列比较满意的自

开利温控器说明书

大屏联网温控器安装使用说明书

概述 TMS710C系列温控器用于公共建筑、家庭居室等环境的温度控制,温控器通过控制中央空调分户风机盘管及电动阀等,从而实现对房间温度的控制。温控器不仅符合人们对环境舒适度的要求,又能节省能源,同时能根据计量合理计费,做到多用多付费,少用少付费。 一、产品型号 TMS710C 二、特点 1.外观新颖,液晶显示清晰; 2.均采用本地220V AC供电; 3.电源采用变压器降压,安全可靠; 4.外壳采用ABS阻燃材料 三、主要功能 1.温控器开、关控制; 2.室内温度设定; 3.室内温度显示; 4.手动或自动控制风机三速; 5.制冷、制热及通风模式设定; 6.实时时钟功能; 7.睡眠功能; 8.低温保护功能; 9.防结露功能; 10.温度校准功能; 11.风机是否受控设置功能; 12.键盘锁功能; 13.四时段编程功能; 14.摄氏温度/华氏温度转换功能; 15.制热上限、制冷下限设置功能; 16.风机盘管有效运行时间计时显示功能(联网型); 17.LED背光(背光型); 18.背光时间设置功能(背光型); 19.遥控功能(遥控型)。

20.外置传感器温度上、下限设置功能(带外置传感器); 21.内、外置传感器/双温双控选择功能(带外置传感器); 22.节能模式进入方式设置功能(带数字输入口); 四、技术特性 1.工作电压:AC220V,50/60Hz;允许范围:AC198V~AC242V 2.自耗功率<2W 3.负载电流<2A 4.设定温度范围:5℃~35℃ 5.限温范围:1℃~70℃ 6.感温元件:热敏电阻 7.显示精度: 0.5℃ 8.风机盘管有效运行时间的平均瞬时日差<20s/d 9.联网节点数:485联网,推荐节点数不大于32个 10.外形尺寸:90mm×86mm×40mm 11.安装孔距:60mm(标准) 12.接线方式:螺丝固定,建议用1mm2单股铜线 五、结构特征与工作原理 5.1结构特征 温控器外观如图1所示。 图1温控器外形示意图

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

BWY(WTYK)-802、803温度控制器说明书中文

感谢您使用本厂产品 使用前请认真阅读产品使用说明书 目录 一、概况 (1) 二、工作原理 (5) 三、主要技术指标 (5) 四、安装及使用 (5) 五、注意事项 (10) 六、附录Pt100工业铂电阻分度值表 (11)

一、概况 1、温度控制器根据沈阳变压器研究所制订的JB/T6302《变压器用压力式温度计》标准的命名 如下: 2 2、温度控制器根据JB/T9236《工业自动化仪表产品型号编制原则》的要求产品命名如下: 2

BWY(WTYK)系列温度控制器的成套性和适用性

图一 系列温度控制器外形及安装尺寸B W Y (W T Y K )

二、工作原理 变压器温度控制器(以下简称温控器),主要由弹性元件、毛细管、温包和微动开关组成。当温包受热时,温包内感温介质受热膨胀所产生的体积增量,通过毛细管传递到弹性元件上,使弹性元件产生一个位移,这个位移经机构放大后指示出被测温度并带动微动开关工作,从而控制冷却系统的投入或退出。 BWY(WTYK)-802A、803A温控器采用复合传感器技术,即仪表温包推动弹性元件的同时,能同步输出Pt100热电阻信号,此信号可远传到数百米以外的控制室,通过XMT数显温控仪同步显示并控制变压器油温。也可通过数显仪表,将Pt100铂电阻信号转换成与计算机联网的直流标准信号(0~5)V、(1~5)V或(4~20)mA输出。 三、主要技术指标 (一)BWY(WTYK)-802、803型 1、正常工作条件:(-40~+55)℃ 2、测量范围:(-20~+80)℃ (0~+100)℃ (0~+120)℃ (0~+150)℃ 3、指示精确度: 1.5级 4、控制性能:①设定范围:全量程可调 ②设定精确度:±3℃ ③开关差: 6±2℃ ④额定功率: AC 250V/3A ⑤标准设定值:802:K1=55℃; K2=80℃ 803:K1=55℃; K2=65℃ K3=80℃ 5、仪表安装尺寸:详见外形及安装尺寸图 (二)BWY(WTYK)-802A、803A型 1~5条同上。 6、输出Pt100铂电阻信号(附分度值) (三)XMT-288F数显温控仪,另附说明书。 (四)XMT-288FC数显温控仪,另附说明书。 四、安装及使用 (一)BWY(WTYK)-802、803型温控器

BWDK-26系列中文说明书(干变温控器)

干式变压器温控器 说明书(BWDK-26 系列) 安全指导

一、产品概述 本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国生产的

单片计算机为控制核心,结合最先进的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模拟与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 本产品性能符合JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》标准 本产品生产体系通过ISO9001:2000质量体系认证 本产品被国家科委和国家经贸委评审为1997年度国家重点新产品 三、技术参数 3.1 测温范围:-30℃-200℃ 3.2 测温精度:0.5%FS±1个字 3.3 分辨率:0.1℃ 3.4 工作电压:AC176V~AC242V( 50Hz ) 3.5 功耗:5VA 3.6 继电器触点容量:10A/220VAC 3.7 仪表重量:<3Kg 3.8 仪表外形尺寸:200mm×260mm×80mm(宽×高×深) 四、产品功能介绍 4.1 具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示的切换功能。 4.2 风机控制功能:可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保

博世壁挂炉温控器说明书

8807/8806型系列温控器 用户使用手册 显示示意图

第一章使用须知 1.1 使用环境 尊敬的客户,首先感谢您选用本公司生产的8806型和8807型系列电采暖温控器,安装和使用前希望您仔细阅读本说明,这将有助于您充分了解本产品的功能,从而保证您的正确安装和使用. ①本产品电子集成度较高,请不要在过分潮湿的环境下使用. ②由于本产品采用上下散热孔,因此请在装饰墙面时对上部散热孔采取一定的 保护措施,以防止进水后电子器件短路,造成机器损坏. ③请不要在高于50℃的环境下使用,否则,对机器的使用寿命将会产生很大的 影响. ④如安装过热保护传感器,请将其穿入穿线管中,放置于需要测温的地方,切 勿将其线及探头直接接触水泥沙浆。 1.3 主要技术参数指标: ①测温范围: 5~85℃ ②测温精度: ±1℃ ③温度上限: 85℃ ④负载电流:16A(8807型);10A (8806型) ⑤温度校正值: ±9℃ 在对温度进行校准时,上、下可调整的范围 ⑥电源电压: 220V±10% 50HZ ⑥定时开机、关机:1~99小时(可调) ⑦过热保护温度: 出厂设置为40℃(可调)防止加热元件表面温度过高,而导 致寿命减少 ⑧自动低温防冻功能:出厂设置为8℃(可调)防止由于环境温度过低,室内结冰。第二章键盘操作及相关功能介绍 2.1 [开/关]键 ①接通电源后,按[开/关]键可开启和关闭温控器; ②在温度设定、定时设定完毕后,可通过按[开/关]键进行确认后并退出. ③在开机(包括定时关机)状态下,按[开/关]键,温控器进入关机状态,清除屏幕所 有显示,加热装置断电,并保存关机前的所有参数(原设置的定时关机取消);在关机(包括定时开机)状态下,按[开/关]键,温控器进入开机状态,并恢复原有工作参数,液晶屏显示. (原设置的定时开机取消) [温升]键、[温减]键

无线温控器使用说明书(带遥控器)

无线温控器使用说明书 一、技术参数 1、电源:控制器:DC 6V、遥控器:5号电池两节 2、功耗:<0.5W 3、环境温度:0----70℃ 4、显示温度:0----40℃ 5、控制温度:10----26℃ 6、控制精度:±1℃,温度分辨率:0.1℃ 7、尺寸: 8、重量: 180g 二、主要功能 1、无线温控器由SHW301遥控器和SHW302控制器组成,SHW301遥控器完成对室温的采集、与控制器的数据传输、参数显示、参数设置等功能;SHW302控制器完成对阀门的开关控制、热量管理、RS485数据通信、对遥控器无线通讯等功能。 2、无线温控器具有两种收费方式,一种是不需要充值就可以使用,计算“已用时间”收费,液晶面板不显示“调试”;另一种是通过充值后温控器工作,遥控器液晶面板“调试”出现闪动,出厂默认“剩余时间”设置为“0000小时00分钟”,余额为64小时温控器报警提示充值;倒计时累计为“0000小时00分”后,阀门自动关闭。 3、根据设定室温和当前室温控制供热阀门通断,当室内温度低于设定室温1℃时,打开阀门加热;当室内温度高于设定室温1℃时,关闭阀门。使室内尽量保持恒温,从而实现节能目的。 4、“设定室温”默认值范围为“10℃---36℃”,可通过远程命令修改“设定室温”值上限及下限范围。 5、阀门关闭期间余额不减,节能的同时节省费用。 6、断市电后,SHW302控制器由电池供电,当电池电量降低到一定程度,控制器自动打开阀门,保证了在断电情况下,能够正常供暖。

7、温控器能够实时监测阀门是否连接正常、阀门开关是否到位,并可将检测状态上报。 8、设置专有节能按键,用户外出时使用此键,即维护了建筑温度,又节约了能源。 9、为了防止在不供暖期间阀芯生锈、结垢造成阀门堵转,在温控器供电正常情况下,每隔12天左右阀门自动开关一次。 10、支持RS485通信功能,远程读取面板显示信息,包括当前室温、设定室温、剩余时间、已用时间、阀门开关信号、温控器运行模式等信息,可对设定室温、最高设定室温、温度修正值、剩余时间、计费模式实施远程修改,还可以对阀门开关、温控器开关、工作模式切换进行远程控制。 三、遥控器的操作使用 操作界面如下图。 (1)遥控器“开关”键,用于对遥控器的从休眠状态唤醒、控制温控器“打开”和“关闭”。 遥控器处于休眠状态时,液晶屏的显示:如果温控器处于“打开”状态,遥控液晶屏显示温度等信息;如果温控器处于“关闭”状态,遥控液晶屏什么都不显示。

MT温控器说明书完整版

M T温控器说明书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

MTC-5080 微电脑温度控制器使用说明 产品概述 双温度显示,按键直接进入查看、设置参数,多指示灯显示系统运行状态,终端用户脱离说明书方便操作各种功能,无任何复杂的组合和难于理解参数,具备制冷、化霜、风机等功能,适用于对冷库温度的控制。 主要功能 温度测量、显示、控制;温度校正;制冷、化霜、风机控制输出;温度超限、超量程及传感器故障报警等。 规格尺寸 ◇前面板尺寸:100(长)*51(宽)(毫米) ◇安装开孔尺寸:92(长)*44(宽)(毫米) ◇整机尺寸:100(长)*51(宽)*(深)(毫米) ◇传感器线长:2 米(含探头长度) 技术参数 ◇工作电压:220VAC±10% 50HZ/60HZ ◇测控温度范围:-50℃~50℃ ◇测温精度:±1℃显示分辨率:0.1℃ ◇制冷、化霜、风机输出触点容量:3A/220VAC ◇传感器类型:NTC(10Ω /25℃,B 值 3435K) ◇工作环境温度:0℃~60℃ ◇工作环境湿度:20%~85%不可结露 面板示意图 用户菜单 系统菜单 用户菜单设置:在运行状态下,按住“设置/查看”键持续 5 秒以上至“显示温度”显示窗显示“SET”时,则表明进入用户菜单设置,“开机温度”指示灯亮,以后每按下并立即松开“设置/查看”键一次,则进入下一项参数设置(可循环操作),相应的参数指示灯亮。进入用户菜单后,按“▲”或“▼”键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。 系统菜单设置:在运行状态下,同时按住“设置/查看”与“▼”键持续 5 秒以上至“显示温度”显示窗显示“F1”时,则表明进入系统菜单设置,以后每按下并立即松开“设置/查看”键一次,则进入下一项参数设置(可循环操作)。进入系统菜单后,按“▲”或“▼” 键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。参数指示灯全灭。 在参数设置状态下按住“设置/查看”键持续 3 秒以上或 30 秒内无按键动作,则退出参数设置状态。 用户菜单查看:在运行状态下,按住“设置/查看”键持续 3 秒至“开机温度”指示灯亮时,并按下下并立即松开“设置/查看”键一次,将查看下一项参数(可循环操作),相应的参数指示灯亮。在参数查看状态下,无法修改所设定的参数。在参数查看状态下按住“设置/查看” 键持续 3 秒以上或 10 秒内无按键动作,则退出参数查看状态。“显示温度”显示窗显示当前库温。 “化霜余时”键说明

RKC温控器CD-901中文说明书

o o o RKC温控器- CD-901 o RKC温控器系列- 精品推荐 o RKC温控器- CB-900 RKC温控器- CD-701 RKC温控器- CH-102 REX-C400 o RKC温控器- CD-901 - 详细信息

o RKC温控器CD-901 主要结构及功能:·自主校正功能 ·加热/制冷控制 ·外型、接线与RKC一致 ·大屏LED显示 ·温度报警 ·操作、性能与RKC相同 o RKC温控器使用警告 ·接线警告: - 如果仪器失效或发生错误,可引起系统故障,安装外部保护电路以防止类事故; - 为防止仪器损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防强电源冲击。 ·电源供给: - 为防止仪器损坏或失效,用额定电夺供电; - 为防止仪器损坏或失效,所有接线工作完成后方可供电。 ·禁止在易燃气体附近使用: - 为防火、防爆或仪器损坏,禁止在有易燃、易爆气体,排方蒸气的场所中使用。 ·严禁触及仪器内部: -- 为防止触电或燃烧,严禁触及仪器内部。只有本厂服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪器内部有高电压、高温部件,非常危险! ·严禁改动仪器: - 为防止事故或仪器失效,不禁改动仪器。 ·保养: - 为防止触电,仪器报废或失效,只有本厂服务工程师可以更换部件; - 为保证仪器持续且安全使用,应定期保养,仪器内某些部件可能随使用时间的延长而损坏。 RKC温控器操作注意 ·断电后方可清洁仪器; ·清除显示器上的污渍请用软布或棉纸; ·显示器易被划伤,禁止使用硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 RKC温控器概述 CH、CD系列智能温度控制器是采用专用微处理的多功能调节仪表,它采用开关电源和表面贴装技术(SMT),因而仪表精致小巧,性能可靠。特有的自诊断功能,自整定功能和智能控制功能,使操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。 主要特点: 热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入,量程自由设置; 软件调零满度,冷端单独测温,放大器自稳零,显示精度优于0.5%FS; 模糊理论结合传统PID方法,控制快速平稳,先进的整定方案; 输出可选:断电器触点、逻辑电平、可控硅单相或三相过零或移相触发肪冲或移发脉冲、模拟量。另附二路可定义的报警点输出。RKC温控器主要技术指标 ·输入:各种热电偶(TC)、热电阻(RTD)标准电流电压信号(见输入类型表); ·基本误差:输入满量程的±0.5%±1个字; ·分辨率:1℃、0.1℃; ·采样周期:3次/sec ·报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差,区间内,区间外; ·报警输出:继电器触点AC250V 3A(阻性);

(精选文档)RCKCH402温度控制器使用说明书

RCK CH402 温度控制器使用说明书 感谢您购买本系列温控器,请事先详细阅读此“使用说明书”,本说明书中的资料如改动恕不通知,敬请谅解。 本温控器的制造经过严格地品质管理,如遇有不正常的状态或显示,请即刻与北京四通股份公司工控部或您的供应商联络。 第1章准备篇 1.型号定义┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1-1 2.安装┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1-2 2.1外形尺寸 2.2安装方法 3.接线 3.1端子构成 3.2接线注意事项 4.规格 4.1输入 4.2设定 4.3显示 4.4输出 第2章功能篇 1.控制 1.1PID控制 1.2加热、冷却控制 1.3正动作、逆动作 1.4自动演算(AT)功能 1.5自主校正(ST)功能 1.6设定数据锁(LCK)功能 2.报警 2.1温度报警 2.2加热器断线报警(HBA) 2.3控制环断线报警(LBA) 3.输入异常时的动作 第3章操作篇 1.设定前状态 2 S V设定模式 3.参数设定模式 4工程师参数设定模式 第4篇通讯篇(仅限CD系列表) 第5篇其它

第1篇准备篇 1.型号定义 请参照下列代码表确认产品是否与您指定的型号一致。 CD/CH □01/02□□□-□□*□□-□□ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ①规格尺寸详见第1篇2.1节 ②控制类型 F:PID动作及自动演算(逆动作) D:PID动作及自动演算(正动作) W:加热/冷却PID动作及自动演算(水冷)*1 A:加热/冷却PID动作及自动演算(风冷)*1 ③输入类型:见输入范围表 ④范围代码:见输入范围表 ⑤第一控制输出(OUT1)(加热侧) M:继电器接点输出8:电流输出(DC4~20mA) V:电压脉冲输出G:闸流控制管驱动用触发器输出T:闸流控制管输出 ⑥第二控制输出(OUT2)(制冷侧)*2 无记号:当控制动作是F或D时 M:继电器接点输出T:闸流控制管输出 V:电压脉冲输出8:电流输出(DC4~20mA) ⑦第一报警(ALM1),⑧第二报警(ALM2)*2 N;未设报警J:下限输入值报警 A:上限偏差报警K:附待机上限输入值报警 B:下限偏差报警L:附待机下限输入值报警 C:上、下限偏差报警P:加热器断线报警(CTL-6)*3 D:范围内报警S:加热器断线报警(CTL-12)*3 E:附待机上限偏差报警R:控制环断线报警*4 F:附待机下限偏差报警V:上限设定值报警 G;附待机上下限偏差报警W:下限设定值报警 H:上限输入值报警 ⑨通信功能(仅限CD系列) N:无通信功能 5:RS-485(双线系统) ⑩防水/防尘功能 N:无防水/防尘功能 1:有防水/防尘功能 注:*1W或A型无自主校正功能 *2第二控制输出(OUT2)﹑第二报警(ALM2)为选项 *3不能被定为第一报警(ALM1) *4控制环断线报警只能在第一报警和第二报警中选择其一

地暖温控器说明书

福瑞达地暖温控器使用说明书 1、概述: 福瑞达数字液晶显示温控器,带有一周7天、每天6时段控制功能,主要用于地暖的自动温控。以设定温度为基准,检测地面温度传感器的温度为变量,自动控制地暖的通电或断电,以实现预定的控制目的。显示界面如下图所示: 2、控制功能说明: 2.1手动模式:温控器按手动设定温度目标 值控制房间温度,当检测传感器温度≤设定温度减去回差温度值(默认值1℃)时,温控器启动加热;当检测传感器温度≥设定温度加0.5℃时,温控器停止加热。 2.2 自动模式:温控器按分时段编程预先设定的温度目标值,控制房间温度,执行过程与手动模式相同。 3、操作设置说明: 3.1基本操作: ● ①.接通电源 ②.按住S1键3秒,打开温控器 ③. 按S4键,选择控制模式(编程模式/自动模式/手动模式),选择完毕后,按S1键确认。 ● 如果处于手动模式,则屏幕上显示 图标,此时可按S2键或S3键,设定目标温度,设定完毕后,轻按S1键确认。 ● 当液晶屏幕没有任何图标闪烁时,为正常显示状态。如果不是正常显示状态,可以等待10秒让系统自动恢复,或轻按S1键循环直至到正常显示状态。 ● 如需关机,按住S1键3秒即可关机。关机后屏幕仍然显示地表温度,此时仅相当于免费的温度计而已,几乎不耗电。 ● 关机后显示的是地表自然温度,例如夏季、秋季的自然温度;而温控器开机后显示的温度,属于采暖状态下的地表平均温度;在某些特殊情况下可能由于现场参数合理修正的需要而略有不同,这属正常现象无需顾虑。 3.2 控制模式的切换: 在正常显示状态下,按一下菜单键S4,进入切换界面后,会有一个菜单项的图标闪烁,当闪烁的图标为用户所要的模式时,轻按S1键进行确认 即可。如还需要选择其它控制模式,可再按S4键,依次循环切换,循环顺序为图二所示。 3.3出厂默认的自动模式参数:(下表出厂默认参数在周1至周7每天均一样,建议根据用户实际情况重新合理编程。)

RKC温控器CD 中文说明书

? o o o RKC温控器 - CD-901 o RKC温控器系列 - 精品推荐o RKC温控器 - CB-900 RKC温控器 - CD-701

RKC温控器 - CH-102 REX-C400 o RKC温控器 - CD-901 - 详细信息 o RKC温控器 CD-901 主要结构及功能: ·自主校正功能???·加热/制冷控制???·外型、接线与RKC一致·大屏LED显示???·温度报警??????? ?????·操作、性能与RKC相同 o RKC温控器使用警告 ·接线警告: - 如果仪器失效或发生错误,可引起系统故障,安装外部保护电路以防止类事故; - 为防止仪器损坏或失效,选用适当的保险丝保护电源线及输入/输出线以防强电源冲击。 ·电源供给: - 为防止仪器损坏或失效,用额定电夺供电; - 为防止仪器损坏或失效,所有接线工作完成后方可供电。 ·禁止在易燃气体附近使用: - 为防火、防爆或仪器损坏,禁止在有易燃、易爆气体,排方蒸气的场所中使用。

·严禁触及仪器内部: -- 为防止触电或燃烧,严禁触及仪器内部。只有本厂服务工程师可以检查内部线路或更换部件,仪器内部有高电压、高温部件,非常危险!·严禁改动仪器: - 为防止事故或仪器失效,不禁改动仪器。 ·保养: - 为防止触电,仪器报废或失效,只有本厂服务工程师可以更换部件;- 为保证仪器持续且安全使用,应定期保养,仪器内某些部件可能随使用时间的延长而损坏。 RKC温控器操作注意 ·断电后方可清洁仪器; ·清除显示器上的污渍请用软布或棉纸; ·显示器易被划伤,禁止使用硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。 RKC温控器概述 CH、CD系列智能温度控制器是采用专用微处理的多功能调节仪表,它采用开关电源和表面贴装技术(SMT),因而仪表精致小巧,性能可靠。特有的自诊断功能,自整定功能和智能控制功能,使操作者可能通过简单的操作而获得良好的效果。 主要特点: 热电偶、热电阻、模拟量等多种信号自由输入,量程自由设置;

约克温控器说明书

约克温控器说明书 篇一:约克YHAC风冷热泵机组功能特点简介 约克YHAC风冷热泵机组功能特点简介 YORK(约克)YHAC系列风冷式冷水机组/空气源热泵机组设计成通过向室内风机盘管输送冷热水来达到室内环境的目的。该系列共有12个型号,制冷量从19.5kW到80.0Kw,制热量从18.0 kW到80.0kW。该系列型号具有以下特点:品质卓越: ? 约克空调有着130多年的历史, 现是世界上最大暖通空调公司之一; ? 国内的工厂通过ISO9001:XX质量体系认证等一系列的认证; ? 出厂的每一款产品都经过严格的技术测试; 使用双管储液器 保证制热效率; 与单管储液器相比,化霜效果更好; 保证机组在恶劣工况下工作。 ? 室外机采用双面进风,并有两排换热器,换热面积大,换热更充分;

? 空气侧换热器采用内螺纹铜管和亲水铝箔(热泵机组),机组运行效率高;亲水铝箔内螺纹铜管 设计灵活: ? 在满足水泵扬程要求的前提下,管路不受长度,高度的限制; ? 用户可以根据建筑装潢,个人喜好等选择形式多样的末端机组和温控器,不受 品牌及类型限制; 风机盘管卡式天花 ? 室外机斜上排风,也可根据用户的需要选用备选件,将其改为上排风或侧排风;安装方便: ? 整装式设计,结构紧凑、轻巧,安装 方便; ? 内置水泵,机组外型简洁,美观,占 地面积小,方便安装。 ? 全系列机组的厚度仅为500mm,可方便地安装在阳台、屋顶或地面而不需机房; ? 机组两侧均有水管接口,可根据现场安装条件选择接管方向;

舒适性好: ? 采用世界名牌全封闭高效涡旋式压缩机,内置缺相、过热等多种保护装置,制冷性能更高; ? 机组内置高效水泵,噪音低; ? 冷凝风机采用大直径螺旋桨式低转速、低噪音调速风机,运行宁静; ? 纳米级TiO2室内杀菌技术的应用,使室内空气品质更高; 节省费用,安全环保: ? 室内为低压水系统管路,安装费用低,无须定期补充氟利昂; ? 制冷剂密封在室外机中,对环境影响远远小于直接蒸发式系统; 双回路设计: ? 部分型号机组采用双压缩机及相互独立的双冷媒系统 设计; ? 当一个系统发生故障或者系统检修时,另一个系统依

相关文档