文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双臂电桥测量变压器直流电阻的方法与测量结果分析

双臂电桥测量变压器直流电阻的方法与测量结果分析

双臂电桥测量变压器直流电阻的方法与测量结果分析

作者:夏志云

来源:《科技创新导报》2011年第33期

摘要:本文介绍了变压器直流电阻的测量的目的、方法,重点介绍了用QJ44双臂电桥测量直流电阻具体的方法和步骤,以及注意事项,并通过分析测量的结果来找出问题所在。

关键词:直流电阻双臂电桥测量分析

中图分类号:TM41 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)11(c)-0028-01

1 测量电力变压器直流电阻的目的

按照GB1094.1-1996《电力变压器第一部分总则》的规定:变压器在制造的过程中、大修后、交接实验和预防性试验以及绕组平均温升的测定和故障诊断等都必须进行直流电阻的测量和试验。通过测量和试验,可以知道:

(1)检查绕组接头的焊接质量是否符合要求;

(2)电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;

(3)引线和绕组的焊接是否牢靠,有无断线的地方;

(4)绕组有无匝间短路现象;

(5)并绞导线和并联支路是否正确,是否存在绕组发生一处或多处断线的情况;

(6)三相绕组是否平衡。

变压器的绕组有一个特点,就是电感很大,有数百至数千亨利。而电阻很小,约为0.001~1Ω,并且变压器的容量越大,电压等级越高,电感与电阻的比值就越大。基于以上情况,确定正确测量方法,选择适当的测量设备,是保证测量变压器直流电阻准确度的关键。

2 测量的方法和步骤

目前常用测量直流电阻的方法有电压、电流表法;电桥法和直流电阻快速测量法三种。而最常用的是用电桥进行测量,用电桥测量电力变压器的具体步骤:

(1)对变压器进行放电。在放电时要做好安全防护,带上绝缘手套,用绝缘棒进行放电。放电时应遵循就近原则,先用绝缘棒碰触靠近自己的接线桩放电,再依次向外进行放电。绝缘棒与接线桩要有一定的停留时间。

(2)初测。用万用表对变压器要测电阻进行测量,根据万用表的初测的数值来选择电桥合适的倍率。

(3)接线。先在电桥上接好P1、C1和P2、C2,再将P1、C1和P2、C2两组线分别接到变压器被测线圈两端并接牢靠。

注意:电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。在测量0.1Ω以下阻值时,C1、P1、P2、C2、接线柱到被测量电阻之间的连接导线电阻为0.005~0.01Ω;测量其它阻值时,连接导线电阻可不大于0.05Ω。

(4)打开电源开关。按下电桥上的电源开关,进行充电5分钟。并把灵敏度旋钮调至最低,根据万用表初测的数值选择好倍率。

(5)进行测量。按下“B”按钮再按下“G”按钮,根据指针偏转情况调节步进和滑线读数盘,使检流计指针指在零位上,后增大灵敏度反复调滑线电阻使指针指零,直到灵敏度达到最高。指针指零稳定后,先松开“G”按钮,再松开“B”按钮,断开K1。测量结束,记录测量数值。被测线圈电阻值=倍率数×测量臂电阻值。在测量过程中要注意: “B”按钮应间歇使用。不要长时间按住不放;在测量时不要让指针打到刻度盘的两边,以防止表头损坏;在改变灵敏度时,会引起检流计指针偏离零位,在测量之前,随时都可以调节检流计零位。

(6)再按照同样的方法测量其它两相的电阻阻值。

3 测量结果的分析

测量变压器线圈直流电阻的标准是:对于1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%,对于1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。

实际测量结果出来以后,可以根据数据的多少来判断是否超出了规定的要求,如果超出就要分析原因。一方面是测量技术上有没有问题。比如:线有没有接错、充电的时间是不是短了、电桥的电池是不是电压不足了等。另一方面,是不是变压器本身的问题。比如焊接不良,断线等。所以要对这些测量数据进行分析,从而找出问题所在。常见故障现象及分析:

一相线圈断裂: