混凝土部分

一、一般规定

1、混凝土施工应该根据那些规定组织实施?

答:根据工程的设计使用年限级别,环境类别,作用等级及混凝土耐久性等方面的规定相关技术标准,规范组织实施。

2、何为混凝土的耐久性,有那些指标?

答:在一定环境作用和预期的维护与使用条件下,结构及部件在预定的期限内维持有所需的最低性能要求的能力。主要指标有抗裂性、护筋性、耐蚀性、抗冻性、耐磨性、抗碱性-骨料发应性等。

3、混凝土设计使用年限级别如何划分规定的?

答:设计使用年限级别分为三级,一级使用年限100年,二级使用年限60年,三级使用年限30年。

4、何为矿物掺和料?

答:在混凝土搅拌过程中加入具有一定细度和活性的用于改善新拌和硬化混凝土性能的矿物产品。如粉煤灰,磨细矿渣粉,硅灰粉等,可单一使用,也可复合使用。

5、对现场实验室有何规定要求?

答:从事铁路混凝土工程的施工单位应建立现场实验室并应由具有规定资质等级并经计量认证的主管实验室的授权,并应通过有关方面的检查验收,其试验检验能力应与工程性质和规模适应。试验检验员经过专门培训,取得规定资格后,持证上岗。试验检验所必须的仪器设备配置齐全,其技术性能和工作状态应良好,并按规定进行检定,校验。试验检验的方法和环境条件必须符合相关标准的规定。

6、混凝土搅拌站有何规定?

答:铁路混凝土工程应由自动化搅拌站集中搅拌方式进行施工。混凝土集中搅拌站投产前,应制定完备的质量管理制度,生产控制工艺和环境保护方案,主要工程操作人员应有上岗证书,搅拌检测设备和计量器具设置应符合要求,经管监理工程师核查确认后,方可投产。

二、混凝土原材料

(一)水泥

1、对水泥品种和混合料有何要求?

答:水泥应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。在有充分实践证明可行的情况下,大体积混凝土也可选用矿渣硅酸盐水泥。有耐硫酸盐侵蚀的混凝土也可选用中级抗硫酸盐硅酸盐水泥或高级抗硫酸盐水泥。不宜用早强水泥。混合材料宜为矿渣或粉煤灰。

2、对水泥的技术要求有何规定?

答:对水泥的技术要求除应满足国家标准的规定外,还应满足下表规定。

水泥的技术要求表1序号项目技术要求

1比表面积≤350㎡/㎏(硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥)

280um方空筛筛余≤10.0%(普通硅酸盐水泥)

3游离氧化钙含量≤1.0%

4碱含量≤0.80%

5熟料中的C

A≤8%氯盐环境≤10%

3

6氯离子含量不宜大于0.10%(钢筋混凝土)≤0.06%(预应力混凝土)注:1.当骨料具有酸反应活性时,水泥的碱含量不应超过0.60%

2.C40及以上混凝土用水泥的碱含量不宜超过0.60%

(二)细骨料

1、对细骨料的品质、类型有何要求?

答:应选用级配合理,质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然中粗河砂,也可用专门磨机机组生产的人工砂。不宜使用山砂,在不具备可靠冲洗条件的情况下不得使用海砂。

2、细骨料粗细程度是如何分的?怎样选用?

答:是按细度模数分为粗、中、细三种规格,其细度模式数分别为:

粗砂:3.7~3.1

中砂:3.0~2.3

细砂:2.2~1.6

配制混凝土时宜优先选用中砂骨料。当采用粗砂时,应提高砂率,并保持足够的水泥用量,以满足和易性;当采用细砂时,宜适当降低砂率。

3、对使用人工砂或混合砂有何要求?

答:采用以专门机组生产的人工砂或混合砂配制混凝土时,其压碎指标值应小于25%,经亚甲蓝试验判定后,石灰含量应符合下表规定。

人工砂及混合砂中石灰含量表2

混凝土强度等级<C30≤C30-C45≥C50

石灰含量(%)MB<1.40≤10.0≤7.0≤5.0 MB≥1.40≤5.0≤3.0≤2.0

(三)粗骨料

1、对粗骨料的品质种类有何要求?

答:应选用级配合理,粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小的洁净碎石,也可采用碎卵石,不宜采用砂岩碎石。

2、对粗骨料的最大粒径有何规定?

答:粗骨料的最大公称粒径不宜超过钢筋混凝土保护层厚度的2/3,(在严重腐蚀环境条件下,不宜超过1/2)。且不得超过钢筋最小间距的3/4、配置强度等级C50及以上混凝土时,粗骨料最大公称粒径(圆孔)不应大于25mm。

3、对堆积密度、空隙率、吸水率有何要求?

答:粗骨料应采用二级或多级级配,其松散堆积密度应大于1500kg/m3,紧密空隙率宜小于40%,吸水率应小于2%(用于干湿交替或冻融循环下的混凝土应小于1%)。

4、碎石粗骨料的强度有何规定?

答:碎石强度用岩石抗压强度表示,且岩石抗压强度与混凝土等级之比不应小于1.5。碎石强度可用压碎指标值进行控制,粗骨料的压碎指标应符合下表规定。

粗骨料压碎指标(%)表3混凝土强

度等级岩

石种类

<C30≥C30

岩石种类沉积岩(水

成岩)

变质岩或

深成火岩

火成岩

沉积岩(火

成岩)

变质岩或

深成火岩

火成岩

碎石≤16≤20≤30≤10≤12≤13

碎卵石≤16≤12

注:沉积岩包括石灰岩、砂岩等,变质岩包括片麻岩、石英等,深成的火成岩包括花岗岩、正长岩、闪长岩、橄榄岩等,喷出的火成岩包括玄武岩、辉绿岩等。

5、粗骨料中有害物质的含量有何要求?答:有害物质的含量应符合下表要求:

粗骨料有害物质含量(%)表4

项目

强度等级

<C30≤C30-C45≥C50

含泥量(%)≤1.0≤1.0≤0.5泥块含量(%)0.25针片状颗粒含量

(%)≤10≤10≤8

CI -

含量(%)≤0.02硫化物及硫酸盐含

量(折算成SO 3)≤0.5

氯离子含量(%)≤0.02

碎卵石中有机质含量(用比色法试验)颜色不应深于标准色,深于时应配制成混凝土进行强度对比试验,抗压强度比不应小于0.956、混凝土采用多级配粗骨料时有何要求?

答:当采用多级粗骨料时,要实行分级采购,分级运输,分级堆放,分级计量,不得混用。7、混凝土泥土原材料堆放有何要求规定?

答:不同混凝土原材料应有固定的堆放地点和明确的标识,标明材料名称、品种、生产厂家、生产日期和进厂(场)日期。原材料堆放时应有堆放分界标识,以免误用。骨料堆场地面应进行硬化处理,并设必要的排水设施。8、混凝土原材料管理台帐有何内容?

答:台帐的内容包括进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号,“试验检验报告”编号及检验结果等。台帐填写正确,真实,项目齐全。9、混凝土原材料进厂(场)后是否需要验收核查?

答:应对材料的品种、规格、数量及质量证明书等进行验收核查,并按有关标准规定取样复验。经验收合格后方可使用。(四)外加剂

1.对外加剂有何基本要求?

答:应具有减水率高、坍落度损失小,适量引起,能说明改善或提高耐久性且质量稳定的产品。外加剂于水泥之间应有良好的相容性,并须经铁道部鉴定或审评,铁道部产品质量监督检验中心检验合格,应优先选用多功能复合外加剂。2.外加剂的性能有何要求?

答:外加剂的性能应满足下表的要求:

外加剂的性能指标表5

序号项目指标备注1水泥净浆流动度(mm)≥240

按《混凝土外加剂

均质性试验方法》(GB/T8077)检验

2Na 2SO 4含量(%)≤10.0

3CI -

含量(%)≥0.2

4总碱量(Na 2O+0.658K 2O )(%)≤10.05减水率(%)≥20

按《混凝土外加剂》

(GB8076)检验6含气量(%)

用于配制非抗冻混凝土时≥3.0

用于配制抗冻混凝土时≥4.5

7坍落度保留值(mm)30min ≥180按《混凝土外加剂》

(JC473)检验60min

≥1508常压泌水率比(%)≤20按《混凝土外加剂》(GB8076)检验9压力泌水率比(%)

≤90按《混凝土泵送剂》(JC473)检验

10抗压强度比(%)

3d ≥130按《混凝土外加剂》(GB8076)检验

7d ≥12528d

≥12011对钢筋锈蚀作用无锈蚀12收缩率比(%)

≤13513

相对耐久性指标(%,200次)

≥80

(五)水

1、混凝土用水的品质有何要求?

答:拌和用水可用饮用水,不得用海水,需采用其它来源的水石应符合下表要求。

拌和站用水的品质指标表6

项目预应力混凝土钢筋混凝土素混凝土Ph 值>4.5>4.5>4.5不溶物(mg/L)<2000<2000<5000可溶物(mg/L)<2000<5000<10000

氯化物(以CI -

计)(mg/L)<500<1000<3500

硫酸盐(以SO 42-

计)(mg/L)<600<2000<2700碱含量(以当量Na 2O 计)

(mg/L)

<1500<1500<1500

2、用拌和用水进行初、终凝试验及抗压强度试验有何要求?

答:用拌和水与蒸馏水(或符合国标的饮用水)进行水泥净浆试验所得的水泥初凝时间差及终凝时间差均不得大于30min,其初凝时间还应符合水泥国家标准规定。用拌和用水配制的会你砂浆或混凝土的28d 抗压强度不得低于用蒸馏水(或符合国家标准的饮用水)拌制的对应砂浆或混凝土抗压强度的90%

3、当混凝土处于氯盐环境与使用钢丝或热处理钢筋的预应力混凝土,对拌和有何要求?答:处于氯盐环境时,拌和水氯离子含量应不大于200ml/L 使用钢丝或热处理钢筋的预应力混凝土,拌和水氯离子含量不得超过350mg/L。

4、对养护用水有何要求?

答:养护用水除不溶物,可溶物可不作要求外,其它项目均应符合拌和用水的要求。不得采用海水养护混凝土。三、

混凝土施工

(一)施工前准备

1.施工前应做好那些主要准备工作?答:应做好以下几方面的准备工作:

(1)应针对设计要求,施工工艺和施工环境等因素的特点,会同设计、监理各方,共同

制定施工全过程的质量控制与保证措施

(2)应制定严密的施工技术方案,特别应制定明确的混凝土养护措施方案。

(3)应建立完善的质量保证体系和健全的施工质量检验制度,明确质量检验方法,加强对施工过程每道工序的检验。

(4)针对不同结构的特点和施工季节,环境条件特点,进行混凝土试浇筑,验证并完善混凝土的施工工艺。

(5)在施工现场建立具有相应资质的实验室。

(6)形成一系列保证质量的措施,制度,检验方法等技术文件,以便对混凝土质量进行全面全过程的控制。

(二)混凝土搅拌

1.对组成混凝土的原材料在数量上有何要求?

答:应严格按施工配比进行准确称量,称量最大不允许偏差应符合规定。即胶凝材料(水泥掺和料等)±1%;外加剂±1%;骨料±2%;拌和用水±1%。

2.搅拌前对粗细骨料的含水率有何要求?

答:应严格测定含水率,准确测定含水量变化,以便及时调整施工配比。一般每班抽测二次,雨天应随时抽测,并按测定结果及时调整施工配比。

3.混凝土的搅拌有何要求?

答:应采用卧轴式、形星式或逆流式强制搅拌机搅拌,采用电子计量系统计量原材料。宜先向搅拌机投入细骨料、水泥、矿物掺和料,搅拌均匀后加入所需用水量,等砂浆充分搅拌后在投入粗骨料,充分搅拌后投入外加剂,并搅拌均匀。每阶段搅拌时间不宜少于30s,总搅拌时间不宜少于2min,也不超过3min。

4.冬季搅拌混凝土有何规定?

答:搅拌前应经热工计算,并经试拌确定水和骨料需预热的最高温度。预热应优先采用加热水的方法调整拌和物温度,但水加热温度不宜高于80℃,当加热水还不能满足要求时,也可将骨料进行均匀加热,其加热温度不应超过60℃。水泥、外加剂、矿物料不得直接加热,可在使用前运入暖棚进行自然预热。骨料中不得混有冰、雪等结成冰块及易被冻裂的矿物质。

5.炎热季节搅拌混凝土有何要求?

答:宜采用措施控制水泥的入搅拌机温度不大于40℃,可采取在骨料堆场设遮阳棚,低温水搅拌混凝土等措施降低混凝土拌和物的温度,或尽量在傍晚或晚上搅拌混凝土。

(三)运输

1.运输混凝土时对运输设备有何规定?

答:应选用能确保浇筑连续进行,运输能力与搅拌能力相匹配的运输设备。不宜采用机动翻斗车,手推车长距离运输混凝土。长距离宜采用搅拌车运输,近距离宜采用混凝土泵,混凝土斗或皮带运输。

2.运输过程中有何具体要求?

答:应确保混凝土不发生离析,漏浆,严重泌水及坍落度损失过多等现象。当发生离析时,应在浇筑前对混凝土进行二次搅拌,但不得再次加水。

3、用吊斗运输时有何要求?

答:吊斗出口到承接面的高度不得大于2m,吊斗底部的卸料门应开启方便,并不得漏浆。

4、采用混凝土搅拌运输车运输有何要求?

答:运输中宜以2~4r/min的转速搅动,到达浇筑现场时,应高速旋转20~30s,再将混凝土拌合物喂入泵车受料斗或混凝土料斗中。

5、泵送混凝土时有何主要要求?

答:有以下主要要求:

(1)泵送管路起始段水平长度不应小于15m,除出口处使用软管外,其它部份均不得采用软

管。管路应用支架、吊具等加以固定,不应与模板、钢筋接触,高温或低温环境下,管路应分别用湿帘和保温材料材覆盖。

(2)一般情况下,泵送下料口应能移动,当下料口固定时,固定的间距不宜过大,一般不大

于3m。

(3)向下泵送混凝土时,管路与垂线的夹角不宜小于12°;

(4)混凝土宜在搅拌后60mim内泵送完毕,且在1/2初凝时间前入泵,全部混凝土应在初

凝前浇筑完毕。

(5)因各种原因导致停泵时间超过15min,应每隔4~5mim开泵一次,使泵机进行正反转两

个方向运动,同时开动料斗搅拌器,防止料斗中混凝土离析。如停泵时间超过45min,应将管中的混凝土清除,并用压力水或其它方法洗管内残留混凝土。

(6)泵送混凝土前,应先用水泥浆或与泵送混凝土配合比相同,粗骨料减少50%的混凝土

通过管道,当用活塞泵时,受料斗内应具有足够的混凝土,并不得吸入空气。

6、用带式运输机运送混凝土时有哪些规定?

答:有如下规定:

(1)传送带的倾斜度不应超过下表的规定:

(2)传送带运输速度不应超过12m/s。

传送带最大倾斜角度表7

混凝土坍落度(mm)向上运送向下运送

<4018°12°

40-8015°10°

>80通过工艺试验确定

(3)应尽量减少混凝土的转载次数和运输时问,混凝土从加水搅拌到入模的最长时间,应

由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定并符合下表规定。

(4)混凝土倒装、分配或倾注时,应采用滑槽,串筒或漏斗等金属类器具辅助进行。用木

器具时,应内衬铁皮。

混凝土拌合物运输时间限性(min)表8

气温T(℃)无搅拌运输有搅拌运输

20

10

5≤T≤106090

(四)混凝土浇筑

l、混凝土浇筑前应做好哪些主要准备工作?

答:1)应针对工程特点,施工环境条件制定浇筑方案,确定浇筑起点,进展方向,厚度和浇筑顺序。以及钢筋保护层厚度的控制措施。

2)按要求对不同基面采用相应方法清除干净,并不得有积水。检查钢筋保护层厚度和垫

块的位置、数量及紧固程度,侧面、底面垫块至少为4个/m2,垫块绑扎丝头不得伸入保护层内。不得使用砂浆垫块,采用细石垫块时,其抗腐蚀能力和抗压强度应高于构件本体混凝土。

当采用塑料垫块时,其耐碱和抗老化性能应良好,且抗压强度不低于50mpa。

3)仔细检查模板,支架、钢筋、预埋件严密性和支撑程度,数量、位置。

2、在炎热气候条件下,浇筑混凝土有何要求?

答:混凝土入模时的温度不宜超过30℃。应避免模板和新浇混凝土受阳光直射,控制混凝

土入模前模板和钢筋的温度及附近的局部气温不超过40℃。当设计无要求时,混凝土的入模温度宜控制在5~30℃。

3、何种气温条件下应按冬季施工办理?

答:当昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时,应按冬季施工办理,混凝土的入模温度不应低于5℃。

4、在相对湿度较小,风速较大的环境下浇筑混凝土时有何要求?

答:应采取适当的挡风及场地洒水、喷雾等,防止混凝土失水过快,应避免浇筑有较大暴露面积的混凝土构件。

5、浇筑重要工程的混凝土时,应注意些什么?

答:应定时测定混凝土温度及环境气温,相对湿度、风速等参数,并根据环境参数的变化及时调整养护方式。

6、混凝土浇筑应连续进行,有哪些规定?

答:因故间歇时,间歇时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。不同混凝土的允许间歇时间应根据环境温度、水泥性能、水胶比和外加剂类型等通过试验确定。当允许间歇超过时,应按浇筑中断处理,同时应按要求留置施工缝。并作出记录。

7、浇筑混凝土期间对支架、模板、钢筋、预埋件等有何要求?

答:应设专人检查是否稳固,有无松动、变形、移位,并及时处理,保证其刚度、强度稳定性符合要求。

8、浇筑大体积混凝土对混凝土的温度有何要求?

答:应在一天中气温较低时进行,混凝土的浇筑温度(振捣后50~100mm深加处的温度)不宜高于28℃。

9、浇筑大体积混凝土时对分层分段有何要求?

答:应沿高度均匀分段,分层浇筑。分段数目宜减少,每段混凝土厚度应为1.5~2.0m,当横载面积在200m2以内时,分段不宜大于2段,当横载面积在300m2以内时分段不宜大于3段,且每段面积不得小于50m2。段与段间的竖向施工缝应平行于结构较小载面尺寸方向,分段浇筑时,竖向施工缝应设置模板。上下两邻层中的竖向施工缝应互相错开。

10、在炎热季节浇筑大体积混凝土时有何要求?

答:宜将混凝土原材料进行遮盖,避免日光曝晒,并用冷却水搅拌混凝土,或采用冷却骨料,搅拌时加冰屑等方法降低入模温度,或在混凝土内设冷却管通水冷却。

1l、浇筑墩台混凝对基底处理有何规定?

答:基底为非粘性土或干土时,应湿润;基面为岩石时应润湿,并铺一层厚20~30mm的水泥砂浆,在砂浆凝结前浇筑混凝土。

12、浇筑预应力构件有何规定?

答:浇筑先张构件时,应避免振动器撞碰预应力筋;浇筑后张结构时,应避免振动器碰撞预应力筋管道,预埋件等,以保证其位置、尺寸均符台设计要求。

13、浇筑隧道拱圈等长筒形混凝土结构时有何要求?

答:应视具体情况按其长度方向分节浇筑,且分节界面应与拱的纵轴垂直。当连续浇筑拱肋或拱圈时,应自两拱脚向拱顶对称浇筑,当混凝土或钢筋混凝土拱肋或拱圈的跨度在16m 及以内时,应一次连续浇完。当跨度大于16m时,应沿拱的跨度方向分段浇筑,各分段的界面应与拱肋中心践垂止。两邻接浇筑段之间应预留间隔槽.待各段混凝土浇筑完,且相邻段混凝土至少硬化7d后,方可由拱脚向拱顶依次对称浇筑。尽量采用坍落度较小的混凝土。当两测间隔槽浇筑完,且已浇筑的混凝土温度接近拱的设计浇筑温度时,方可浇筑拱顶间隔中混凝土,封顶时的气温和混凝土温度应作好记录。

14.深埋隧道二次衬砌作有何要求?

答;一般应在围岩和初期支护变形基本稳定后进行,隧道周边变形速率明显下降并趋于缓和;或水平收敛(拱脚附近7d平均值)小于0.2mm/d,拱部下沉速率小于0.15mm/d:或累计位移值已达到极限相对位移值的80%以上;或初期支护表面裂隙(观察)不再继续发展时施作。

15.浅埋隧道与围岩及初期支护变形过大或变形不收敛的隧道衬砌有何规定?

答:浅埋隧道应及早施作二次村砌,且二次衬砌应予以加强。对围岩及初期支护变形过大或变形不收敛,又难以及时衬强时,可提前施作二次衬砌,此时二次衬砌应予以加强。

16.二次衬砌的施工顺序如何?

答:施工的顺序是仰拱超前,(超前距离宜保持3倍以上二次衬砌循环作业长度)。墙拱整体浇筑,边墙基础高度设置的水平施工缝应避开剪应力最大的载面。仰拱底板混凝土应整体浇筑,一次成型。

(五)混凝土振捣

l、混凝土振捣宜用哪些振捣设备?

答:宜用插入式振捣器垂直点振,也可采用插入式振捣器和附着式振捣器联合振捣。及表面平板振捣器振捣。振捣时应避免碰撞模板,钢筋和预埋件。

2、插入式振动器的移动间距,插入深度与模板的距离有何要求?

答:移动的距离不宜大于振动器作用半经的15倍,且插入下层混凝土内的深度为50~100mm,与侧模应保持50~100mm的距离。

3、振捣混凝土的基本要求和振捣时间是如何规定的?

答:应按事先确定的工艺方式振捣混凝土,及时将入模的混凝土均匀振捣密实,不得随意加密振点和漏振,每点的振捣时间宜为20—30s,以混凝土不再沉落,不出现气泡,表面泛浆为度。

防止过振、漏振。

4、使用插入式振动器时应注意哪几方面基本要求?

答:变换振捣棒在混凝土拌合物中的水平位置时,应边振动边竖向缓慢提出,不得将振动棒放在拌合物内平拖,不得用振动棒驱赶混凝土。

5、使用表面平板振动器移动距离有何要求?

答:移动距离应能覆盖己振动部分的边缘。

6、附着式振动器设置距离有何要求?

答:设置距离和振动能量应通过试验确定,并应与模板紧密接触连接。

7、混凝土浇捣完成后有何要求?

答:应及时修整,抹平混凝土外露面,待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛,抹面时严禁洒水。

并及时做好养护工作。

(六)混凝土的养护

1、混凝土养护的意义及方法有哪些?

答:养护的意义在于提供水泥水化作用必须的适当的温度,湿度条件,以保证正常的水化作用。混凝土养护不及时,不充分,易产生收缩裂缝、降低强度,而且影响混凝土的耐久性和其它各种性能。养护方法按其养护工艺分为自然养护和蒸汽养护两大类。自然养护又分为浇水养护,带膜养护,太阳能养护。

2、浇水养护有何要求?

答:当日平均气温高于5℃时,对一般塑性混凝土应在浇筑后10~12h内(炎夏时2~3h),干硬性混凝土浇筑后1~2h内,用适当的材料对混凝土表面加以覆盖并浇水养护。一般气候条件下,(15℃左右)前3d内,白天应每隔2h洒水一次,夜间洒水2次;3d后每昼夜至少洒水4次;高温、干燥、多风的条件下,洒水次数还要增加。

3、对不同品种的水泥施工的不同结构的混凝土及不同的气温条件下,养护的时间有何规定?

答:不同品种的水泥,不同的混凝土结构及气温环境条件,自然养护的时间也不一样。对采用硅酸盐水泥,普通水泥、矿碴水泥拌制的混凝土不得少于7d,火山灰水泥混凝土不得小于14d;矾土水泥混凝土不少于3d,掺有缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土不少于14d。不同混凝土养护的最低期限按下表规定执行。(见表9)

不同混凝土潮湿养护的最低期限表9

混凝土类型水胶比大气潮湿(RH≥50%),无风,

无阳光直射

大气干燥(RH<50%),有风,

或阳光直射

日平均气温

T(℃)

潮湿养护期

限(d)

日平均气温

T(℃)

潮湿养护期

限(d)

胶凝材料中掺有矿物掺

和料≥0.45

5≤T<10215≤T<1028

10≤T<201410≤T<2021

20≤T1020≤T14<0.45

5≤T<10145≤T<1021

10≤T<201010≤T<2014

20≤T720≤T10

胶凝材料中未掺矿物掺

和料≥0.45

5≤T<10145≤T<1021

10≤T<201010≤T<2014

20≤T720≤T10<0.45

5≤T<10105≤T<1014

10≤T<20710≤T<2010

20≤T720≤T7

4、混凝土带模养护有何要求?

答:可采取带模包裹,浇水,喷淋洒水或通蒸气等措施进行保温、保湿养护.要保证模板接缝处不至失水干燥。为保证顺利拆模,可在混凝土浇筑24~48h后,略微松开模板,并继续烧水养护至规定时问。

5、混凝土拆模后应如何养护?

答:应对混凝土采用蓄水,浇水或覆盖洒水等措施进行潮湿养护。也可在混凝土表面处于潮湿状态时,迅速采用麻布,草帘等材料将混凝土暴露面覆盖或包裹,再用塑料布或帆布等将麻布、草帘等保湿材料包裹。并保证包裹物完好无损,彼此衔接完整。内表面应具有凝结水珠,且应尽量延长包覆保湿养护时间.

6、在任意养护时间内对水温有何要求?

答:淋洒于混凝土表面的养护水温低于混凝土表面温度时,二者温差不得及大于15℃。

7、混凝土养护期间对温差有何要求?

答:应注意采取保温措施,防止混凝土表面温度因环境因素影响而发生剧烈变化。混凝土的芯部与表层、表层与环境间的温差不宜超过20℃(载面较复杂时不宜超过15℃),大体积混凝土施工前应制定严格的养护方案,控制混凝土内的温度满足设计要求。

8、混凝土冬夏季拆模后,若天气发生骤然变化应采取何措施?

答:应采取适当的保温(冬季)隔热(夏季)措施,防止混凝土产生过大的温差应力。

9、混凝土采用喷涂养护液养护时应注意什么?

答:应注意完整全面喷涂,确保不漏喷。

10、混凝土拆模后可能与流动水接触,有何规定?

答:应在混凝土与流动的地表水或地下水接触前采取有效的保温保湿养护措施养护14d以上,且

确保混凝土获得75%以上的设计强度。养护结束后及时回填。

l1、直接与海水或盐渍土接触的混凝土有何养护要求?

答:应保证混凝土在强度达到设计强度等级以前不受侵蚀,并尽可能推迟新浇混凝土与海水或盐渍土接触的龄期,一般不宜小于6周。

12、对于严重腐蚀环境下采用大掺量粉煤灰的混凝土结构或构件有何养护要求?

答:在完成规定的养护期限后,如条件许可,在上述养护措施基础上仍应进一步适当延长潮湿养护时间。

13、对养护期间的温度监控有何要求?

答:应对有代表性的结构进行温度监控,定时测量混凝土芯部、表层温度及环境气温、相对温度、风速等。并根据混凝土温度和环境参数的变化及时调整养护制度,严格控制

混凝土内外温差。

14、当环境温度低于5'C时有何要求?

答:应禁止对混凝土表面进行洒水养护,此时,可在混凝土表面喷涂养护液,并采取适当的保湿措施进行保温养护。

15、混凝土蒸汽养护分哪几个阶段,对温度有何要求?

答:可分为静停、升温、恒温、降温四个阶段。静停期间应保持环境温度不低于5'C,灌筑结束4-6h且混凝土终凝后方可升温,升温速度不宜大于10℃/h,恒温期间混凝土内部温度不宜超过60℃,最大不超过65℃,恒温养护时间应根据构件脱模强度要求,混凝土配合比情况及环境条件等通过试验确定,降温速度不宜大于10℃/h。

16、冬季施工用蒸汽加热法养护的混凝土,对水泥品种及养护温度有何要求?

答:用蒸汽加热法养护的混凝土,当采用快硬硅酸盐水泥、硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥时,养护温度不得高于60℃

17、冬季施工采用电热法养护的混凝土有何要求?

答:当结构的表面系数小于15m-1时,养护温度不宜高于40℃:当结构的表面系数大于15m-1。时,养护温度不宜高于35℃。

18、恒温养护有何要求?

答:恒温养护结束后,表面系数等于或大于6m-1的结构,降温速度不得大于15℃/h;表面系数小于6m-1的结构,降温速度不得大于5℃/h。

19、当采用电热法养护混凝土时,有何规定?

答:1)所有混凝土外露面覆盖后,方可通电加热。

2)必须采用交流电,电极布置应保证混凝土的温度均匀。达到设计强度的50%时,应停止通电加热。

3)工作电压宜采用50-110V。每立方米混凝土内钢筋用量不大于50kg时,工作电压也可采用120-220V,严禁采用工作电压大干380V的电源。

4)养护过程中应观察混凝土表面的温度。当表面开始干燥时,应暂停通电,并以温水湿润混凝土表面。

5)掺用减水剂的混凝土,应经试验确认电热法养护对其强度无影响后,方可采用。

20、当采用暖棚法养护混凝土时有何要求?

答:当采用暖棚法养护混凝土时,棚内底部温度不低于5℃,且混凝土表面应保持湿润;采用燃煤加热时,应将烟气排出棚外。

(七)混凝土拆模

1、混凝土拆模时的强度有何要求?

答:拆模时的强度应符合设计要求,当设计未提出要求时,应符合下列规定:

1]侧模应在混凝土强度达到25MPa以上,且其表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆除。

2)底模应在混凝土强度符合下表规定后,方可拆除。

3)芯模或预留孔洞的内模应在混凝土强度能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝时,方可拆除。

拆除底模时所需混凝土达到的强度表10

结构类型结构跨达到混凝土设计强度的百分率(%)

板、拱≤250 2-875>8100

梁<875

2、混凝土拆模时对温度有何要求?

答:混凝土内部开始降温以前及混凝土内部温度最高时不得拆模。一般情况下,结构或构件芯部混凝土与表层混凝土问的温差,表层混凝土与环境间的温差大干20℃(预应力箱梁和载面较为复杂时,温差大于15℃)时不宜拆模。大风或气温急剧变化时不宜拆模。在环境温度低于0℃时不宜拆模。在炎热和大风干燥季节,应采取逐段拆模,边拆边盖的拆模工艺。

3、冬季对拆模有何基本要求?

答:混凝土已达到拆模的强度要求,并符合抗冻的强度规定后,方可拆模。

4、冬季施工拆模时,对混凝土与环境温度有何要求?

答:混凝土与环境温差不得大于15℃,当温差在10℃以上,但低于15℃时,拆除模板后的混凝土表面应采用临时覆盖措施。

5、冬季用外部热源加热养护的混凝土,养护完后的环境气温仍在0℃以下时,拆模有何要求?

答:应待混凝土冷却至5℃以下,且混凝土与环境之间的温差不大于15℃后,方可拆除模板。6、拆模的顺序如何?

答:拆模宜按立模顺序逆向进行,不得损伤混凝土,并减少模板破损。

7、拆除拱架,拱圈及跨度大干8m的梁式结构模板或特殊设计的模板有何要求?

答:应按设计要求的程序及措施制定具体方案进行拆除。

8、拆模时对养护工作有何要求?

答:不得影响或中断混凝土的养护工作。

9、拆模后的混凝土结构承受全部设计荷载的强度有何要求?

答:应在混凝土达到100%的设计强度后,方可承受全部设计荷载。

四、混凝土缺陷处理

1、当混凝土拆模后表面有缺陷或不良外观时应如何处理?

答:如表面有粗糙、不平整、蜂窝、孔洞,蔬松麻面和缺棱掉角等缺陷或不良外观时,应认真分析产生的原因,及时报告监理和业主,不得自行处理,经分析不危及结构或构件的使用性能和耐久性时,可采用经有关部门批准的技术方案进行修补处理。

2、对混凝土表面的缺陷的修补质量有何要求?

答:修补或填充的混凝土应与本体混凝土紧密结合,养护干燥后,所有填充物应坚固,无收缩开裂或产生鼓形区。表面平整且与相邻表面平齐,达到工程技术规范要求的相应等级及标准的要求。修补后的混凝土的耐久性应不低于本体混凝土。

3、对模板成型的混凝土表面可否粉刷?

答:除监理工程师批准外,不允许粉刷。

五、预应力混凝土工程:

(一)后张法预留孔道

1、在后张法预应力混凝土结构中.预留预应力筋孔道的方法有哪几种?

答:宜由浇筑在混凝土中的金属波纹管或高密度聚乙烯波纹管制成,也可采取胶管抽芯、钢管抽芯及金属伸缩套管抽芯等方法预留,

2、预留孔道的管道质量有何要求?

答:浇筑在混凝土中的管道不允许有漏浆现象。管道应具有足够的强度,使其在混凝土的重量作用下能保持原有的形状,且能按要求传递粘结力。管道的材质不应与混凝土,预应力筋或水泥浆产生不良的化学反应。

3、金属管道有何质量要求?

答:金属管道宜采用镀锌材料制作,并具有良好的柔韧性、耐磨性和绝缘性能,其性能应符合《预应力混凝土用金属螺旋管》(JG/T3013)的要求。

4、高密度聚乙烯波纹管有何质量要求?

答:高密度聚乙烯波纹管的制作材料和管道性能应符合规定要求。波纹管的波峰和纵向接缝处壁厚:对于内径ф<100mm的管,壁厚不小于2.0mm;对于内径ф≥100mm的管,壁厚不小于2.5mm。

5、预留孔道有何要求?

答:预留孔道的尺寸,位置应正确,孔道应平顺,要有可靠的定位措施,端部的预埋钢垫板应垂直孔道中心线。

6、管道的安装定位有何要求?

答:管道安装前,应按设计规定的管道坐标进行放样,采用定位钢筋固定法将管道牢固的固定在模板内的设计位置,确保管道在混凝土浇筑期间不产生位移。固定各种成孔管道的定位钢筋的间距,对于钢管不宜大于1m,对于波纹管不宜大于0.8m,对于胶管不宜大于0.5m,对于曲线管道宜适当加密。

7、管道接头连接有何要求?

答:金属管道接头处的连接管宜采用大一个直径级别的同类管道,其长度宜为被连接管道内径的5~7倍。连接时应不使接头处产生角度变化,在混凝土浇筑期间不发生转动或移位,并应缠裹紧密,防止水泥浆渗入。高密度聚乙烯波纹管应采用专用焊接机进行焊接,或采用本身具有密封性能且带有观察管的塑料结构连接器连接-

8、管道锚垫板的连接有何要求?

答:应采用同一材料、同一规格的连接头连接,连接后用密封胶封口。

9、管道与排气管连接有何要求?

答:应采用带有排气管的密封连接器连接,其密封性能应满足真空度要求。

10、管道的压浆孔、排气、排水孔有何要求?

答:所有管道均应设压浆孔,在最高点设排气孔,需要时还应在最低点设排水孔。压浆管、排气管和排水管应是最小内径为20mm的标准管或适宜的塑料管,与管道之间的连接应采用金属或塑料结构扣件,长度应满足从管道引出结构物以外。所有管道的压浆孔、抽气孔应设在锚座上,排气孔应设在锚具的附件上。

11、管道位置的允许偏差符合下表要求?(见表11)

梁体管道安装位置的允许偏差表11

项次检查项目允许偏差(mm)检查方法

1坐标梁长方向30

尺量梁高方向6

梁宽方向6

2间距同排6尺量

12处于氯盐环境下的后张法预应力混凝土结构,预留管道有何规定?

答:预留管道应采用塑料波纹管。

13管道在模内安装完毕后还应注意什么?

答:安装完毕后,应将其端部盖好,防止水和其它杂物进入。

(二)后张孔道压浆

1、压浆浆体材料的配制有何要求?

答:浆体宜用净浆,孔道空隙较大时也可采用细砂砂浆。浆体中一般应掺入适量减水剂、缓凝剂或引气剂等外加剂,也可掺入粉煤灰以提高浆体的工作性和密实性,加入钢筋阻锈剂以提高浆体的防护性能,加入微膨胀剂以保证浆体的密实性,但不得加入铝粉或含有氯化物等有害成分的外加剂。浆体的水灰比应低于本体混凝土,且不大于0.35。

2、浆体应具何性能?

答:浆体应具有流动性好、不泌水、无收缩、可灌时间满足施工工艺要求的性能。在施工环境温度下,浆体在6h内应保持可灌性,并基本不泌水。即使早期有少许泌水,在密封状态下24h内应能被浆体重新吸收。浆体终凝时问不大于24h。

3、浆体性能测试的项目有哪些?

答:应测试流动度,流动度的运时变化与温度的敏感性,压力引起的最大泌水量及强度发展速率等。灌浆料的流动度应在施工前和施工中按规定的方法进行测定。

4、浆体流动度的试验如何?

答:将专用的试验漏斗调整放平,关上底口活门,将搅拌均匀的水泥浆倒入漏斗内,直至表面触及点测规下端。(1725mL)打开活门,让水泥浆自由流出,水泥浆全部流完时间(s),称为水泥浆的稠度,即流动度。

5、浆体自搅拌至压入孔道的延续时间有何规定?

答:浆体自搅拌至压入孔道的延续时间,视浆体的性质和气温情况而定,一般在30-45min范围内。应采用搅拌速度大于700r/min的高速搅拌设备,在使用前和压注过程中连续对浆体进行搅拌。对于因延迟使用导致流动度降低的浆体,不得通过加水来增加其流动度。

6、灌浆有何时间规定?

答:灌浆需要预应力筋穿入孔道后48h以内和张拉后24h以内完成,否则应采取专门的并经过实践验证的可靠措施,确保孔道中的预应力筋体系在完成灌浆工序前不出现锈迹。

7、孔道压浆的工艺要求如何?

答:孔道压浆宜采用真空辅助压浆工艺。对曲线孔道和竖向孔道宜从最低点的压浆孔压入,由最高点的排气孔排气或泌水。压浆宜先压注下层孔道。由下而上进行。同一管道压浆应连续进行,一次完成。管道出浆口应装有三通管,确认出浆浓度和进浆浓度一致时,方可封闭保压。关闭出浆口后,应保持不小于0.5MPa的一个稳压期,不少于2min时间。当孔道较长或采用一次压浆时,最大压力宜为10MPa。梁体竖向预应力筋孔道压浆的最大压力可控制在0.3~0.4MPa。压浆应达到孔道另一端饱满和出浆,排气孔排出与规定稠度相同的水泥浆为止。并填写好施工记录。

8、压浆过程及压浆后对温度有何要求?

答:压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。当气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。

9、水泥浆试件及强度有何要求?

答:水泥浆试件应在压浆地点随机抽样制作。水泥浆的抗压强度必须符合设计要求,对压浆后28d

内需要移动的构件,应在压浆地点随机抽样制作同条件养护水泥浆试件,移动构件时,水泥浆的抗压强度必须符合设计要求,当设计无要求时,水泥浆的抗压强度应大于设计强度的75%。

(三)封锚

1、封锚有何要求?

答:压浆结束后,应及时对需封锚的锚具进行封闭。先将锚具周围冲洗干净,并对梁端混凝土凿毛,然后设置钢筋网浇筑封锚混凝土。并严格控制封锚后的梁体长度。

2、封锚前锚具和预应力筋应如何处理?

答:锚具和预应力筋必须按设计要求做防锈防水处理。

六、水下混凝土:

1、水下混凝土的配制强度有何要求?

答:水下混凝土配制强度应较在一般配制的基础上再提高10~20%。

2、配比设计有可要求?

答:应同时按数种不同流动度的要求进行选定。

3、水下混凝土对胶凝材料有何要求?

答:胶凝材料用量不宜小于350kg/m3,胶凝材料的初凝时间不宜小于2h。

4、水下混凝土对粗骨料有何要求?

答:粗骨料的最大粒径不应大于导管内径的1/4或钢筋净距的1/4(仅有单层钢筋时,不应大于钢筋净距的1/3),且不宜大干60mm。

5、水下混凝土的坍落度有何要求?

答:水下混凝土的坍落度宜为180-220mm,在可能与水接触的最初阶段,坍落度可适当减小,6、水下混凝土的流动性、和易性有何要求?

答:水下混凝土应具有足够的流动性和良好的和易性,且在浇筑过程中不发生离析或泌水过多等现象。

7、对承重、水较深、浇筑面积较大的结构或混凝土强度、密度、匀质性要求较高的水下混凝土如何浇筑?

答:应采用竖向导管法浇筑。

8、当水下混凝土浇筑面积较大时,如何浇筑?

答:浇筑面积较大时,应使用数根导管同时浇筑。导管的数量、安放位置及浇筑速度,应根据结构的具体条件确定。

9、采用多根导管浇筑水下混凝土时,导管的作用半径有何规定?

答:应视导管管径而定,当管径为250mm时,作用半径可为3~3.5m。当围堰内有桩或柱时,导管的作用半径宜减小。

10.水下混凝土的浇筑速度有何要求?

答:水下混凝土每小时的浇筑数量,应使每根导管均有适当的埋入深度,且不宜小于0.25m。11.浇筑水下混凝土的导管有何要求?

答:导管不应漏水,内壁光滑。安装好的导管在使用前,应通过充水、加压的方式进行检查。12.浇筑水下混凝土有何具体要求?

答:浇筑水下混凝土的准备工作应充分,并经检查合格后,方可开始浇筑。水下混凝土的浇筑应在不受水流影响的环境中进行。开始浇筑时,导管底端与浇筑基面的距离,应能使混凝土顶着球塞或其他隔水物沿导管流入水中,同时将导管内的水、空气和球塞或其他隔水物排出管外。混凝土应在导管底端形成锥体,导管底端埋入混凝土内的长度不宜小于1.0m,但钻孔桩以外的水下混凝土(如封底混凝土等)埋入混凝土内的深度应为0.8m,继续浇筑的混凝土不应再与水接触。

13.浇筑的基面不在同一水平面时如何浇筑?

答:浇筑的基面不在同一水平面而里阶梯形或斜面时,应从低洼处开始浇筑,待大致浇平后再全断面浇筑。

14.浇筑水下混凝土时中途间歇有何规定?

答:浇筑水下混凝土不得中途间歇。连续浇注。每根导管的间歇时间应根据具体情况确定,但不宜大干30min。

15.浇筑过程中应随时检查哪些项目?

答:应随时检查混凝土的流动距离、流动坡度、导管埋入深度、浇筑速度和基坑内混凝土面升高等情况。及时作出相应调整。

16.浇筑过程导管的提升有何要求?

答:导管应沿竖向徐徐提升,每次提升高度应与混凝土浇筑速度相适应,且导管内应经常保持足够高度的混凝土。

17.如何调整控制混凝土顶面的流动坡度?

答:水下混凝土顶面的流动坡度宜在1:5以下。当流动坡度较大时,应增加导管底端在混凝土内的埋入深度,同时应加快浇筑速度,或改用流动较大的混凝土。

18.水下混凝土浇筑的顶面高程有何要求?

答:浇筑完的水下混凝土顶面的高程可略高于设计高程,保证顶面松弱层凿除后,仍应达到设计高程。

19.围堰封底抽水时,水下混凝土的强度有何要求?

答:此时水下混凝土的强度应视其厚度及所需水压的大小确定,但不宜小于10MPa

20.水下混凝土的质量检查有何要求?

答:当设计有要求时,应从硬化后的混凝土层中铅取试件,检查混凝土的抗压强度、匀质性及混凝土与基底的结合情况.试件的平均强度不应低于水下混凝土的设计强度等级.当采用无损检测方法检查时,应符合相应规定-

七、喷射混凝土

1、喷射混凝土用水泥有何要求?

答:喷混凝土应采用普通硅酸盐水泥,必要时可采用特种水泥。

2、喷混凝土对细骨料有何要求?

答:喷混凝土所用细骨料的细度模数应大于2.5,其余指标应符合一般混凝土的有关规定。

3、喷混凝土对粗骨料有何要求?

答:喷混凝土所用粗骨料的最大粒径不宜大于16mm,宜采用连续级配,其余指标应符合一般混凝土的有关规定.

4、喷混凝土对速凝剂有何要求?

答:喷混凝土所用液体速凝剂应进行与水泥相容性和速凝效果检验,其掺量不宜超过水泥重量的5%。水泥净浆初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于10min。

5、喷混凝土对其它外加剂有何要求?

答:喷混凝土可按需要掺入其他外加剂,但掺量应通过试验确定。外加剂应对混凝土钢材无腐蚀作用,吸湿性差、易于保存、不污染环境,对人体无害。

6、喷混凝土配比设计有何规定?

答:喷混凝土的配比应满足设计强度和喷射工艺的要求,并通过试验确定。下列数据可供选择:

1)灰骨比宜为1:4~1:5;

2)水灰比宜为0.40~0.50;

3)砂率宜为45%~60%。

7、喷混凝土的水泥用量和坍落度有何规定?

答:喷混凝土的胶凝材料用量不宜小于400kg/m3,混凝土拌合物的坍落度宜为80~130mm。

8、喷混凝土的搅拌有何要求?

答:喷混凝土宜采用强制式搅拌机搅拌,搅拌时问不得小于1.5mm。

9、混凝土喷射前应做好哪些工作?

答:用高压水冲洗受喷面,当受喷面遇水易潮解,泥化时,应用高压风吹净岩面。并设置控制厚度的标志。检查机具设备、风、水、电线路、并试运转正常。

10、喷混凝土拌合物停放时间有何规定要求?

答:喷混凝土宜随拌随用,混凝土在运输、存放过程中不得雨淋、浸水及混入杂物。混凝土拌合物的停放时间不得大于30rnin。

11、喷混凝土的喷射顺序有何要求?

答:喷混凝土应分段、分片、分层自下而上顺序喷射,每段长度不宜大于6m,当岩面有较大凹洼时,应先将凹洼处喷平。

12.喷混凝土一次喷射厚度有何规定?

答:一次喷射厚度可根据喷射部位和设计要求的厚度确定。当设计无要求时,可按下表选用;(见表12)

一次喷射厚度(mm)表12

喷射部位掺速凝剂(中性)不掺速凝剂

边墙70-10050-70

拱部50-6030-40

13、喷枪距岩面距离及移动有何要求?

答:喷嘴宜与喷射面垂直,其间距宜为0.6-1.8m,喷枪应连续、缓慢作横向环形距动。喷层厚度应均匀。

14.分层喷射时有何要求?

答:分层喷射时,后层应在前层混凝土终凝lh后,先用风、水清洗喷层表面后再行喷射。

15-喷混凝土对回弹量有何要求?

答:喷拱部时,混凝土的回弹率不应大于25%,喷边墙时,混凝土的回弹率不应大于15%,湿喷时的粉尘含量不得大于2mg/m。。

16.喷混凝土对表面质量有何要求?

答:喷在岩面上的混凝土表面应无滑移下坠现象。

17.喷射作业对环境温度有何规定?

答:喷射作业的环境温度不得低于5℃。

18.喷混凝土的养护有何规定?

答:喷混凝土终凝2h后,应进行湿润养护,养护时间不得小于14d。

19.当喷混凝土表面有松动,开裂下坠、滑移等现象时应如何处理?

答:当表面有松动、开裂、下坠、滑移等现象时,应及时清除重新喷射。

20如何检查喷混凝土与岩面的粘结情况有何要求?

答:可以用小锤敲击检查,当有空鼓,脱壳时,应及时凿除,洗净重喷或采用压浆法重喷。

21.喷混凝土对试件制作有何要求?

答:每喷50~100m3混凝土应制作不小于1组的强度检查试件,不足50m3时,也应制作1组试件,当材料或配比变更时,应分别制作试件。

22.喷混凝土强度检查试件如何制作?有何要求?

答:强度检查试件可采用喷大板切割法制作,不具备切割条件时,也可采用边长为150mm的立方体无底试模,在现场现喷制作。试件成形的喷射方向,应与边墙相同。当对强度有怀疑时,可

采用凿方切割法或铅芯取样法制作试件。

23.喷混凝土过程中应注意检查什么?

答:喷射过程中应及时检查喷射厚度,混凝土的回弹率及实际配合比。

八、混凝土冬季施工

1、冬季施工的温度条件是如何规定的?

答:当环境昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时、及21时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时,应按冬季施工办理。

2、冬季施工期间混凝土的抗压强度未达到多少时不得受冻?

答:用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土其抗压强度达到设计强度的30%前均不得受冻,混凝土的抗压强度未达到5MPa前,也不得受冻。浸水冻融条件下的混凝土开始受冻时。其强度不得低于设计强度的75%。

3、冬期施工有哪两类施工方法?

答:有在养护期间不需对混凝土加热的蓄热法、掺外加剂法和综合法以及在养护期间需要利用外部热源对混凝土加热的暖棚法,蒸汽加热法,电热法和综合法两大类。

4、冬季施工对骨料有何基本要求?

答:骨料中不得混有冰雪,冻块及易被冻裂的矿物质。

5、当拌制的混凝土出现坍落度减小,或发生速凝现象时应如何处理?

答:应重新调整拌合料的加热温度。混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。

6、冬季施工对水进行加热,搅拌时投料顺序有何不同?

答:搅拌时应先投入骨料和已加热的水,拌均后在投入水泥。且搅拌时间较常温施工延长50%左右。

7、冬季施工对搅拌设备、地点有何要求?

答:搅拌设备应安装在气温不低于10℃的厂房或暖棚内,搅拌混凝土前或停止搅拌后,应用热水冲洗搅拌机鼓筒。

8、对混凝土运输有何要求?

答:运输容器应有保温措施,运输时间应缩短,并尽量减少中间倒运环节。.

9、冬季施工对模板钢筋旧混凝土的温度有何要求?

答:混凝土浇筑前应清除模板及钢筋上的冰雪圬垢,当环境气温低于-10℃时,应将直径大于25rnm的钢筋和金属预埋件加热至正温。当旧混凝土面和外露钢筋(预埋件)暴露在冷空气中时,应对距新、旧混凝土施工缝l.5m范围内的旧混凝土和长度在1.0m范围内的外露筋(预埋件)进行防寒保温。

10、混凝土不需加热养护,对非冻胀性地基或旧混凝土面有何要求?

答:当不需加热养护,且在规定的养护期内不致冻结时,对非冻胀性地基或旧混凝土面,可直接浇筑混凝土。

11、混凝土需要加热养护时,混凝土和其接触面有何要求?

答:混凝土和地基接触面的温度不得低于2℃。当浇筑负温早强混凝土时,对于用冻结法开挖的或在冻结线以上且气温低于-5℃的应做隔热层。

12、对混凝土分层浇筑的厚度有何要求?

答:混凝土应采用分层连续的方法浇筑,分层厚度不得小于20cm。

13、采用加热养护的整体结构,当混凝土的养护温度高于40℃时,有何要求?

答:应预先安排混凝土的浇筑顺序和施工缝的位置。

14冬季施工对喷射混凝土有何要求?

答:喷混凝土作业区的环境气温和进入喷射机的材料温度不应低于5℃,己喷混凝土的强度未达到5MPa前不得受冻。

15.对预应力混凝土的孔道灌浆有何要求?

答:预应力混凝土的孔道灌浆应在正温下进行,其强度达到25MPa前不得受冻。

16.选择冬季混凝土的施工方法应考虑的因素有哪些?

答:应综合考虑自然条件、结构类型、工期限制,经济指标等因素,制定合理经济的施工措施。

17.防止混凝土早期冻害的措施有哪些?

答:其一,提高混凝土早期强度。使其尽快达到混凝土受冻临界强度。具体措施有:使用早强或超早强水泥;掺早强剂或早强型减水剂;早期保温蓄热;早期短时间加热等。其二,改善混凝土内部结构,增加混凝土的密实度,排除多余游离水,掺用减水型引气剂,提高混凝土的抗冻能力,掺用防冻剂,降低混凝土的冰点温度。

18.冬季施工对混凝土养护温度有何要求?

答:混凝土开始养护时的温度应按施工方法通过热工计算确定,但不得低于5℃细薄载面结构不宜低于l0℃。

19.采用蓄热法养护对气温、工程类型有何要求?

答:当室外气温高于-15℃时,地下工程或表面系数(冷却面积和体积之比)不大干15m3的工程应优先采用蓄热法养护。

20.基坑中的混凝土且有地下水时应如何养护?

答:对于基坑中的混凝土,当地下水位较高时可待顶面混凝土初凝后,采用放水淹没的方法养护,但当地下水位超出混凝土顶面的高度小于冰层厚度时,不得放水养护-

21.整体浇筑表面系数等于或大干、小于6m3的结构,采用外部热源加热法养护,有何要求?

答:浇筑表面系数等于或大于6m-1的结构,升温速度不得大于15℃/h;浇筑表面系数小于6m-1的结构,升温速度不得大于10℃/h。

22恒温养护结束后,表面系数及降温速度有何规定?

答:恒温养护结束后,表面系数等于或大于6m。的结构,降温速度不得大于15~℃/h;表面系数小于6m-1的结构,降温速度不得大于5℃/h。

23.冬季施工对施工温度检测有何要求?

答:定期检测水、外加剂、骨料加入搅拌机时的温度,混凝土搅拌、运输、浇筑时的温度及环境温度,每一工作班至少检测4次。

24.采用蓄热法养护时,对混凝土的养护温度检测有何要求?

答:采用蓄热法养护,在养护期间至少每6h检测一次。

25.采用蒸汽或电热法养护时,对混凝土的养护温度检测有何规定?

答:在升温、降温期间每1h检测1次,在恒温期间每2h检测1次。

26.对测温孔的留置有何要求?

答:应在结构的隅角、突出、迎风和细薄部位均匀留置测温孔,孔深根据养护方法及结构尺寸确定,测温孔应编号并绘图。

27.当采用蓄热法养护和外部加热养护时,对测温孔有何要求?

答:当采用蓄热法养护时,测温孔应设在易于散热的部位,当采用外部加热养护时,测温孔应设在离热源不同的位置,大体积结构的测温孔应在表面及内部分别设置。

28检测混凝土温度时,对温度计和检测方法有何规定?

答:根据施工条件可来用热电偶、热敏电阻等预埋式温度计,测温计不应受外界气温的影响,并应在测温孔内至少留置3min。

29.冬季施工对制作试件有何要求?

答:除应按规定制作标准试件外,还应根据养护、拆模、承受荷载的需要,增加与结构同条件养护的施工试件不少于2组。

九、混凝土夏(热)季施工

l、夏(热)季施工的温度条件如何规定?

答:当昼夜平均气温高于30℃时,混凝土工程的施工应符合夏(热)季施工的相关规定。

2、高温环境对新拌制混凝土有何影响?

答:高温环境下,由于骨料及水温过高,拌制时水泥易出现假凝现象。运输时,工作性损失大,捣固和泵送困难。

3、高温环境下对刚成型混凝土有何影响?

答:高温环境刚成型的混凝土由于直接暴晒或干热风影响,表面水分蒸发快,内部水分上升量低于蒸发量,面层急剧干燥,外硬内软,出现塑性裂缝。如昼夜温差而引起温差裂缝。

4、夏(热)季施工对原材料有何要求?

答:应对水泥、砂、石的储存仓、料堆等进行遮阳防晒处理,或在砂、石料堆上喷水降温,以便降低原材料进入搅拌机的温度.

5、夏(热)季施工对拌合水有何要求?

答:可采用冷却装置冷却拌合水,并对水管及水箱加遮阳隔热设施,也可在拌合水中加碎冰作为拌合水的一部分。

6、夏(热)季对水泥的温度有何规定?

答:水泥进入搅拌机的温度不宜大于40℃。

7、夏(热)季对配比设计有何要求?

答:混凝土配比设计应考虑坍落度损失,并且在施工时经常测定坍落度。可掺加减水剂以减少水泥用量。也可掺用粉煤灰取代部分水泥。

8、夏(热)季施工对选用水泥有何要求?

答:宜选用水化热较低的水泥。当采用缓凝型减水剂时,可根据气温适当增加坍落度。

9、夏(热)季施工对混凝土的入模温度有何规定?

答:尽可能在棚内或气温较低的晚上搅拌混凝土,尽量缩短搅拌时间,以保证混凝土的入模温度满足设计要求.当设计未规定时,混凝土的入模温度不宜高于30℃。

10.夏(热)季施工对混凝土运输有何要求?

答:运输混凝土宜采用混凝土运输搅拌车。运输容器应有防晒设施,尽量缩短运输时间,运输过程中宜慢速搅拌,不得在运输过程中加水搅拌。

11.夏(热)季浇筑混凝土有何基本要求?

答:浇筑混凝土前,应作好充分准备,保证浇筑连续进行,混凝土从搅拌到入模的传输时同及浇筑时问应尽量缩短,并尽快开始养护。

12.夏(热)季旋工对降低横板、钢筋温度有何要求?

答:浇筑场地应遮荫,以降低模板、钢筋的温度,也可在模板钢筋和地基上喷水以降温,但在浇筑时不能有附着水。

13.夏(热)季混凝±的养护有何基本要求?

答:混凝土浇筑完后,表面应立即覆盖清洁的塑料膜,初凝后撤膜,用浸湿的粗麻布覆盖,并经常洒水,保持潮湿状态至少7d。当条件许可时.也可采取在混凝土表面喷雾降温,湿润空气等养护措施,或在模板底部采取预先冷却的技术措施等保湿。养护期间,应采取遮阳挡风措施,以控制温度和于热凤的影响。

14.夏(热)季混凝土拆模后的养护有何规定?

答:混凝土拆模后的洒水养护宜用自动喷水系统和喷雾器,湿养护应不间断,不得形成干湿

循环。大体积混凝土养护时间不应小于28d。

15.夏(热)季施工对环境温度检测有何要求?

答:夏(热)季施工浇筑与养护时,环境温度每日检测4次,并作好检测记录.当温度超过规定要求时,应采取有效的降温、防晒措施,否则应停止施工。

16.夏(热)季混凝土施工对分层浇筑的覆盖时间有何要求?

答:在混凝土浇筑前,应通过试验确定在最高气温条件混凝土分层浇筑的覆盖时问,施工时应严格控制不得超过。

17.混凝土夏(热)季旋工对试件制作有何规定?

答:混凝土夏(热)季施工,除应留标准条件下养护的试件外,还应制作相同数量的试件,并将其置于与结构相同的环境条件下养护,检查混凝土强度以指导施工。

18.雨季进行混凝土旋工有何基本要求?

答:无论是在运输、浇捣过程中,还是刚浇好之后,混凝土都不允许受雨淋。

19.在混凝土施工中若遇下雨如何处理?

答:若遇下雨,则必须用塑料薄膜覆盖运输工具和浇后混凝土,保证不被雨淋冲刷。随时测定砂石含水率,调整用水量,适当加大水泥用量。对遭受雨淋冲刷的混凝土,必须进行详细检查,必要时应采取补强措施,方可进行下道工序施工。

十、混凝土的质量检验

1、混凝土的质量检验分哪几步?相互关系如何?

答:分为施工前检验,施工过程检验,施工后检验。施工前检验项目应全部合格后方可施工;施工过程中出现不合格时,应分析原因,及时调整,合格后方可继续施工;施工后检验项目应和施工前、施工过程检验项目共同作为质量评定和验收的依据。

2、施工前检查的主要内容有哪些?

答:对混凝土原材料的合格证及出厂质量检验报告进行进场核查,并按要求项目进行复验,复验结果应满足相关技术要求。复验施工配合比混凝土的拌合物性能,核查配合比试拌过程及相关混凝土力学性能、抗裂性能及耐久性能试验结果。其中混凝土的耐久性应由国家、铁道部认可或业主指定的权威部门检验,检验结果应满足相关技术要求。混凝土原材料性能检验要求见(表13)

混凝土原材料性能检验要求表13

检查项目

进场检查复查日常检查项目频次项目频次项目频次

水泥

烧失量√

更换料源或

每批进货时

核查供应商

提供的报告

√下列情况为

一批,每批检

验一次:○1任

何新选货源;

○2同厂家、同

编号、同品

种、同出场日

期的水泥出

场日期达3

同厂家、同

编号、同品

种、同强度

等级、同出

场日期的

散装水泥

每500t袋

装水泥每

200t检验氧化镁含量√√

三氧化硫含量√√

细度√√√

凝结时间√√√

安定性√√√

强度√√√

碱含量√√

比表面积√

商品混凝土施工记录

商品混凝土 施 工 记录 工程名称: 祁东县廖家小区廉租房M 栋 天气: 温度: 共 页第 页 注:该记录由施工单位填写;对现浇钢筋砼构件应有专人跟踪调正钢筋偏位。管线安装专业在浇筑砼施工同时应派专 人进行施工。 商品混凝土施工记录 湘质监统编 施2002—41a 湘质监统编 施2002—41a

工程名称: 祁东县廖家小区廉租房M 栋 天气: 温度: 共 页第 页 注:该记录由施工单位填写;对现浇钢筋砼构件应有专人跟踪调正钢筋偏位。管线安装专业在浇筑砼施工同时应派专 人进行施工。 商品混凝土施工记录 工程名称: 祁东县廖家小区廉租房M 栋 天气: 温度: 共 页第 页 湘质监统编 施2002—41a

注:该记录由施工单位填写;对现浇钢筋砼构件应有专人跟踪调正钢筋偏位。管线安装专业在浇筑砼施工同时应派专 人进行施工。 商品混凝土施工记录 工程名称: 祁东县廖家小区廉租房M 栋 天气: 温度: 共 页第 页 湘质监统编 施2002—41a

注:该记录由施工单位填写;对现浇钢筋砼构件应有专人跟踪调正钢筋偏位。管线安装专业在浇筑砼施工同时应派专 人进行施工。 商品混凝土施工记录 工程名称: 祁东县廖家小区廉租房M 栋 天气: 温度: 共 页第 页 湘质监统编 施2002—41a

注:该记录由施工单位填写;对现浇钢筋砼构件应有专人跟踪调正钢筋偏位。管线安装专业在浇筑砼施工同时应派专 人进行施工。 商品混凝土施工记录 工程名称: 祁东县廖家小区廉租房M 栋 天气: 温度: 共 页第 页 湘质监统编 施2002—41a

注:该记录由施工单位填写;对现浇钢筋砼构件应有专人跟踪调正钢筋偏位。管线安装专业在浇筑砼施工同时应派专 人进行施工。 商品混凝土施工记录 工程名称: 祁东县廖家小区廉租房M 栋 天气: 温度: 共 页第 页 湘质监统编 施2002—41a

混凝土结构工程施工方案

编号:SM-ZD-81711 混凝土结构工程施工方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

混凝土结构工程施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、基础砼工程 砼施工前,会同有关部门对隐蔽工程进行验收,完全符合设计及规范要求后方可进行砼施工。 基础砼施工中不得留施工缝,确保每一层砼初凝前就被上一层砼覆盖。墙板砼浇捣前用水泥砂浆套浆,施工中要做到两个充分即劳动力组织和材料、物资准备充分;三个可靠即脚手平台、机具设备、技术措施可靠;四个畅通即调度指挥、浇捣下料、电气水源线路、现场道路畅通,以保证砼顺利浇捣,防止出现意外冷缝。 振捣采用插入式振动棒,人员分三班制施工,人员配套在砼浇捣前列出详细名单,责任落实到人。振捣时严格控制

振棒插入深度及振捣时间,采用“快插慢拔”的方法施工。严禁通过振捣钢筋的方法来促使砼密实。基础浇捣时由中间向两侧分路浇捣,确保两个班组之间的新老连接。 工程基础为条形基础,施工时要采取适当措施,确保混凝土施工质量。 首先要适当选择混凝土配合比,一方面采用低水化热的水泥,掺加优质粉煤灰等措施尽快可能地降低水泥用泥及减少水泥化热;另一方面在大体积混凝土中掺加一定量的微膨胀剂,形成部分补偿收缩混凝土,砬少混凝土古硬化过程中的收缩裂缝,同时由于它替代了部分水泥,也减小了水化热,进一步减小内处温差。 浇捣混凝土时,采用分层浇筑法,一方面在施工中即使混凝土内部热量得以有效散发,另一方面加强振捣,提高混凝土密实度,使之有相对较强的抗裂能力。

混凝土施工工艺

二、素砼施工 1、施工准备 基础轴线尺寸、基底地质情况均经过检查,并应办完隐检手续。安装的模板已经过检查,符合设计要求,在槽帮或模板上做好混凝土上平的标志。广场大面积浇筑的素砼垫层每隔3m左右钉上埋在垫层中的暖卫、电气等各种管线均已安装完毕,并经过有关方面验收。组织商品供应和现场泵送设施架设。如零星部位采用现场拌制混凝土,校核混凝土配合比,检查并进行技术交底。准备好混凝土试模。 工艺流程:基底或模板内清理→商品混凝土或混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护 2、素砼垫层浇筑 清理:在地基或砂石垫层上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿,表面不得留有积水。在支模的板内清除垃圾、泥土等杂物,并浇水润湿木模板,堵塞板缝和孔洞。商品混凝土的组织供应应及时和连续,确保浇捣顺利进行。零星部位现场混凝土拌制:后台要认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为石子→水泥→砂子(掺合料)→水(外加剂)。严格控制用水量,搅拌要均匀,最短时间不少于90s。混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土表面高度不得超过2m。如自由倾落超过2m时,应采用串桶或溜槽。混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的 1.25倍,最大不超过50㎝。先用插入式振捣器振捣,应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时应插入下层5㎝,以清除两层间的接缝。后用平板振捣器振捣,移动间

距应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘。混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。浇筑混凝土时,应经常注意观察模板、支架、管道和预留孔、预埋件有无走动情况。当发现有变形、位移时,应立即停止浇筑,并及时处理好,再继续浇筑。混凝土振捣密实后,表面应用木抹子搓平。 3、素砼垫层养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏时,方可拆除侧面模板。在已浇筑的混凝土强度达到1.2MPa以后,方可在其上来往行人和进行上部施工。在施工中,应保护好暖卫、电气暗管以及预留洞口,不得碰撞。雨期、台风季节施工时,露天浇筑混凝土编制季节性施工方案,准备覆盖材料,采取有效措施,确保混凝土的质量。 三、混凝土基础施工工艺 1、工艺流程:按规范标准。 2、清理:在地基或基土上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于操土应用水湿润,表面不得留有积水,在去模的板内清除垃圾、泥土等杂物,并浇水湿润木模板,堵塞板缝和孔洞。 3、混凝土拌制:要认真按混凝土的配合比投料;每盘投料顺序为石子水泥砂子(掺合料)水(外加剂)。严格控制用水量,搅拌要均匀,最短时间不少于90s。 4、混凝土的浇筑:混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土表面高度不得超过2m。如自由倾落超过2m时,应采用串桶或溜槽。混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm。用插入式振

混凝土工程施工方案[1]

目录 一、编制依据 (2) 二、施工部署 (2) 三、施工方法 (4) (一)、准备工作 (4) (二)、主要措施 (4) (三)、混凝土浇筑 (5) (四)、施工顺序及工艺 (6) (五)、泵送混凝土要求 (8) 三、质量要求 (10) 四、质量通病及防治措施 (12) 五、季节性施工 (19) 六、安全措施 (20) 七、文明施工 (23) 制证中心附属用房 混凝土工程施工方案

一、编制依据 (1)施工图纸 (2)主要规范、规程 (3)施工组织设计 (4)工程概况 制证中心附属用房工程位于广州市天河区天源路,广州市天河区华南植物园斜对面。本工程由广东省公安厅投资兴建,广州智海建筑工程技术有限公司设计。地上6层,部分4层,建筑高度为22.30m,,总建筑面积3802平方米,设计为钢筋混凝土框架结构。 (5)各部位混凝土具体情况 二、施工部署 (1)施工流水段划分

(2)本工程全部采用商品混凝土,先施工墙、柱分项,后施工梁、板分项,柱、梁、板、墙体采用泵送。 本工程结构混凝土采用HBT-60泵浇筑。泵管随结构施工同步升高,与顶板用架子钉牢并加固。 根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若混凝土浇筑最较大,白天不能浇筑完成不能留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12小时,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方协调工作。 2.3主要机具准备:

三、施工方法 (一)、准备工作 (1)钢筋的隐检工作已经完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况无误。 (2)模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定,支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密,符合规范要求。 (3)由商品混凝土搅拌站试验室确定配合比及外加剂用量。 (4)混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习,由技术部门讲述施工方案,对重点部位单独交底,设专人负责,做到人人心中有数。 (5)浇筑混凝土用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇筑要求。 (6)混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架加固情况。 (7)各流水段结合部位施工缝均采用多层板(根据钢筋保护层厚度及钢筋间距切口)分隔。 (8)提前签订商品混凝土供货合同,签订时由技术部门提供具体供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如抗渗、防冻剂、入模温度、坍落度、水泥及预防混凝土碱集料反应所需提供的资料等。 (二)、主要措施 (1)商品混凝土供应商编制预防混凝土碱集料反应的技术措施,必须确保20年内不发生混凝土碱集料反应损害;浇筑每部位混凝土前预先上报配合比及所选用各种材料的产地、碱活性等级、各项指标检测及混凝土碱含量的评估结果。混凝土要用低活性集料配制,

混凝土工程施工方案(续上1)

混凝土工程施工方案(续上1) 混凝土工程施工方案(续上1) 10 混凝土养护 1、混凝土浇筑完毕后,应在12小时以内加以覆盖,并浇水养护。 2、混凝土浇水养护日期,掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得小于14天。在混凝土强度达到1.2MPa之前,不得在其上踩踏或施工振动。柱、墙带模养护2天以上,拆模后,用棉布包住,浇水在棉花布上养护,以确保立面结构表面保持湿润状态。 3、每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的润湿状态。 11 大体积混凝土浇注施工要点 大体积混凝土施工中,温度控制问题的解决至关重要,混凝土块体内温度的变化是不均匀的,内部水化热的散发是通过混凝土表面进行的,由于内外温度的不一致,表面混凝土的收缩受到内部混凝土的约束,产生温度应力,往往导致混凝土开裂。通过计算拟定采用的温度控制措施以减小混凝土的温度应力,确保混凝土质量。主要施工控制措施如下: 1、当工程全部采用商品混凝土时,厂家应使用水化热较低的矿渣水泥,以减少混凝土中总水化热;可掺入缓凝型减水剂增加和易性,延长初凝时间;控制粗细骨料的质量,尽量减少含泥量。 2、控制混凝土塌落度:在满足泵送混凝土的条件下,尽量减小水灰比,有效控制混凝土塌落度。 3、分层浇筑混凝土:每层厚度不大于30cm,以加快热量散发,并可使温度分布较均匀。 4、控制温度:加强混凝土内外测温监测工作,严格控制内外温差在25度内,在混凝土底板大于1000处每100m2见方设置一个测温孔,派专人检测内部温度。当温差达20度时就要及时采取措施,加强覆盖。此项工作一直要连续监测7昼夜,待温度明显减小为止。 5、采用厚麻袋加塑料膜对混凝土进行养护,派专人负责覆盖保温、淋水工作,保持混凝土外表湿润。 6、天气气温过高时,要求混凝土供应商对骨料采取降温措施,以降低商品混凝土的温度。 7、为防止混凝土暴晒或遭受暴雨,需搭设临时遮阳防雨棚;在浇筑前利用预埋钢管脚手支撑架,搭设简易钢管架,上用大型帆布遮顶盖,保持20m宽度,随着混凝土完成施工面的推移而移动帆布,避免混凝土早期暴晒开裂及遭受暴雨。 8、测温点布置 采用钢管,下端砸扁加焊,可沿浇筑高度测量底部、中部及表面的温度,测点距边角和表面大于50mm。 12 墙面预留洞的施工 采用砼预制的方法。即根据设计预留洞尺寸,先采用砼制作成预制构件,在墙体钢筋绑扎完成后,确定出预留洞的位置,将预制好的构件安装上,并采用短钢筋固定牢,在预制品孔洞内填上松散材料,防止砼浇筑时淌入而堵塞。 13 对商品砼的要求 本工程采用商品砼,在施工中要注意做到: (1) 对要浇筑的砼的技术要求应书面通知砼搅拌站,应包括:砼的设计强度等级、抗渗等级;砼原材料要求:石子粒径、水泥品种、标号、外加剂种类等;砼的坍落度、初终凝时间等;砼施工日期、砼施工部位、砼方量等。并向搅拌站索要砼施工配合比单。 (2) 商品砼送到施工现场后要进行检查。包括:向司机索要送料单,以确定砼出机的时间;测量砼的坍落度,以确定砼的施工度。对砼出机时间超过初凝时间,而且出料有离析、

地下结构混凝土工程施工方案

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工安排 (3) 4 施工准备 (4) 5 主要施工方法及措施 (5) 6 质量要求 (12) 7 成品保护措施 (14) 8 安全文明施工 (14)

1 编制依据 2 工程概况2.1 设计概况 2.2 结构概况

3 施工安排 3.1 混凝土供应方式 本工程混凝土需用量大,垫层、防水保护层、底板、板墙、柱、顶板及所有砼构件全部采用商品混凝土,混凝土输送采用汽车泵。 3.1.1 水泥品种选择 选用矿渣硅酸盐、低碱、低水化热水泥。超长结构混凝土所用水泥7天的水化热不大于250KJ/kg;混凝土浇筑时采取有效措施排除泌水;掺加符合国家标准的Ⅰ级粉煤灰,以改善混凝土性能,降低水泥用量。 3.1.2 骨料选择 配制混凝土粗骨料的连续级配为5~40㎜;细骨料采用天然砂,其质量除符合现行的国家标准的规定外,其含泥量控制在1%~1.5%;配制混凝土细骨料的级配为中、粗砂,其细度模量为2.80,平均粒径为0.38㎜。 3.1.3 矿物掺合料的选择 常用的矿物掺合料有磨细矿渣和磨细粉煤灰,二者相比磨细矿渣细度高、强度增长快,但需水量相对高,收缩亦比磨细粉煤灰偏大。一级粉煤灰作为矿物掺合料,掺量不大于15%水泥用量,磨细矿渣掺量不得超过水泥用量的20%,水胶比控制在0.35-0.45。 3.1.4 外加剂选择 选用高性能抗裂阻锈防腐型防水剂,且选用2~3家信誉度高质量稳定的产品,在使用前对拟选用的水泥和各种掺合料做多种掺量下的相容性试验,寻找掺量饱和点和最佳掺量以及对混凝土的强度增长、收缩、密实性和各项工作性的影响,选择最佳产品。 3.1.5 配合比设计 本工程地下混凝土最小胶凝材料用量为320Kg/m3,最大水胶比为0.45,最大氯离子含量为0.1(胶凝材料用量的百分比)。 在满足强度要求和工作性能的前提下,减少水泥用量和用水量,降低砂率、提高粗骨料含量、控制含气量,以减少混凝土的自收缩,降低绝对温升,延缓水化热峰值,提高混凝土的抗裂性、密实性和耐久性等。本工程我司将派混凝土专家与拟定的商品混凝土搅拌站一起,根据本工程各部位的特点及设计要求和材料供应情况,研究确定配合比设计、试配方案。 3.2 劳动组织 3.2.1 管理层负责人

混凝土施工方案(正式版)

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章施工准备 (3) 一技术准备 (3) 二材料准备 (3) 三机械准备 (4) 四作业条件准备 (4) 五人员准备 (5) 第四章砼施工工艺 (5) 一混凝土的拌制 (5) 二混凝土的运输 (5) 三混凝土的浇筑 (6) 第五章质量保证措施 (15) 一混凝土试块 (15) 二砼的养护 (17) 三质量保证措施及质量要求 (18) 第六章质量验收标准 (20) 第七章安全技术要求 (22) 第八章文明环保要求 (23) 第九章其他保证措施 (24)

第一章工程概况 本项目位于浐灞生态区辖区范围,东二环东侧。一期规划净用地面积约38378平方米,其中住宅用地面积约33155平方米,幼儿园用地面积约5220平方米。包括住宅楼:1号楼,2号楼,3号楼,4号楼及幼儿园。建筑总面积187644m2。地上建筑面积162644,m2地下建筑面积25000m2。本工程1#、2#、3#、4#楼均为设计年限50年的框架剪力墙结构的商住楼,耐火等级一级,抗震设防烈度8度,为34层,建筑高度为98.8m。建筑面积分别为32917m2、41103m2、39095m2、46533m2。 砼强度等级分布一览表

第二章编制依据 一、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011年版 二、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 三、《商品混凝土质量管理规程》(DBJ01-6-90) 四、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 五、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 六、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 七、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 八、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 九、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3---2002) 十、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 十一、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 十一、《地下防水工程技术规范》(GB50108-2008) 十二、建筑施工手册(第五版) 十二、万科城8#地一期1.2标段结构、建筑施工图 第三章施工准备 一、技术准备: 施工前进行详细的技术交底,严格执行三级交底制度,并要求参加施工的每一个技术人员及管理人员熟知技术指标、施工工艺及相关知识。施工前进行运输路线核实,对砼搅拌站进行确认,确保砼供应量及供应速度、供应质量。

基础结构混凝土工程施工方案

基础结构混凝土工程施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1 5、施工图纸 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、工程基本概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 本工程由A座和B座两幢楼组成,其中地下室1层,A座16层、标准层层高4m,B座6层,标准层层高3.9m,总建筑面积31682.38㎡,其中地下一层,5973.49㎡,A座建筑面积21902.47㎡;B座建筑面积3806.42㎡。最高建筑高度m,设计使用年限50年, 2、混凝土工程概况 2.1混凝土环境类别 ±0.000以上外露构件如现浇雨蓬、挑檐、屋顶现浇女儿墙为二b类,卫生间为二a类,其它构件为一类。 2.2混凝土强度等级

三、工程特点、重难点分析及施工对策 1、本工程基础钢筋品种规格多,间距小,混凝土施工振捣困难,且混凝土方量多,浇筑时应合理安排浇筑顺序,尽量减少施工缝的留置,保证质量。 2、本工程基础为大体积混凝土,混凝土标号C35P6抗渗混凝土,如此高标号的混凝土,水泥用量大,这样混凝土在凝固过程中释放的水化热势必很高,同时影响混凝土抵抗温度应力能力的因素还有骨料粒径、水泥品种、粉煤灰及外加剂,这样,我项目部要求混凝土厂家必须对各种原材料做好实验,各项指标都应符合相应的标准规定,安排专人前往厂家监督检查配量及材料质量。四、管理目标 严格按照图纸设计及国家规范施工,混凝土标号符合设计要求,进场的混凝土严把材料关,垫层混凝土、基础混凝土、地库柱梁板梯混凝土分项工程检验批达到合格标准。 五、项目管理机构和项目主要人员表 1、工程的施工组织机构及施工人员,是搞好施工管理全面完成施工任务的基本保证。为此,我项目部针对该工程基础、地下室混凝土分项工程的结构特点,在本工程上专门组建一个强有力的施工组织机构,即项目经理部,实行项目经理负责制。对该工程从开工至竣工交验,代表企业全面负责。该工程项目经理部组成人员包括:项目经理、项目技术负责人、施工员、质量安全员、材料员、预算员等人组成。

《混凝土工程施工》教案1

《混凝土工程施工》教案 (2015~2016学年第一学期) 系(部):土木工程学院 教研室:建筑工程技术教师:张辉

黑龙江林业职业技术学院教案

《混凝土工程施工》学习任务书

项目一:混凝土施工 情境1.1现场制备混凝土施工任务1.1.1现场制备混凝土 1咨询 1.1明确任务 根据祥和小区图纸中一层柱子要求,制备C25普通混凝土,水泥强度等级32.5MPa 碎石混凝土,骨料粒径20mm, 塌落度55-70mm。水、水泥、砂、石子=0.47:1:1.413:2.622 含砂比率35% 水灰比:0.47 1.2搜集资料 1.混凝土的分类? 1)混凝土的种类按胶凝材料分类 ①无机胶凝材料混凝土,如水泥混凝土、石膏混凝土、硅酸盐混凝土、水玻璃混凝土等; ②有机胶结料混凝土,如沥青混凝土、聚合物混凝土等。 2)混凝土按表观密度分类 混凝土按照表观密度的大小可分为:重混凝土、普通混凝土、轻质混凝土。这三种混凝土不同之处就是骨料的不同。重混凝土是表观密度大于2500Kg/m3;,用特别密实和特别重的集料制成的。如重晶石混凝土、钢屑混凝土等,它们具有不透x射线和γ射线的性能。普通混凝土即是我们在建筑中常用的混凝土,表观密度为1950~2500Kg/m3;,集料为砂、石。轻质混凝土是表观密度小于1950Kg/m3;的混

凝土。它由可以分为三类: (1)轻集料混凝土,其表观密度在800~1950Kg/m3;./ (2)多空混凝土(泡沫混凝土、加气混凝土),其表观密度是300~1000Kg/m3;。泡沫混凝土是由水泥浆或水泥砂浆与稳定的泡沫制成的。加气混凝土是由水泥、水与发气剂制成的。 (3)大孔混凝土(普通大孔混凝土、轻骨料大孔混凝土),其组成中无细集料。普通大孔混凝土的表观密度范围为1500~1900Kg/m3;,是用碎石、软石、重矿渣作集料配制的。轻骨料大孔混凝土的表观密度为500~1500Kg/m3;,是用陶粒、浮石、碎砖、矿渣等作为集料配制的。 3)按使用功能分类主要有 结构混凝土、保温混凝土、装饰混凝土、防水混凝土、耐火混凝土、水工混凝土、海工混凝土、道路混凝土、防辐射混凝土等。 4)按施工工艺分类主要有 离心混凝土、真空混凝土、灌浆混凝土、喷射混凝土、碾压混凝土、挤压混凝土、泵送混凝土等。按配筋方式分有:素(即无筋)混凝土、钢筋混凝土、钢丝网水泥、纤维混凝土、预应力混凝土等。 5)按混凝土拌合物的和易性分类 干硬性混凝土、半干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、高流动性混凝土、流态混凝土等。 2.普通水泥混凝土的组成材料有哪几种?在混凝土中各起什么作用? 普通混凝土有水、砂、石子、水泥按一定的比例搅拌而成。砂子和石子起到了增加强度的作用,水是拌合用的,水泥起到了粘结和达到一定强度的作用。 3.混凝土定义? 混凝土,简称为“砼”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(加或不加外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。 4.混凝土强度等级是如何划分的? GB/T50107-2010中基本规定1.混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值划分。2立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%。 GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定的混凝土强度等级有C15、C20、C25、C30、C35、C 40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80共14个等级。 5.混凝土强度等级评定的方法? 混凝土强度评定:有标准养护试块和同条件养护试块。强度评定方法有:非统计法和未知方差法。小于10组的用非统计法,10组或大于10组的用未知方差法,同条件养护试块评定允许乘以系数1.15。设计值为:标准值,评定条件为:平均值大于标准值,最小值应满足评定条件规定的指标。详细评定方法见《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107-87和2010版。

混凝土施工记录

混凝土工程施工记录 气温:27℃气候:晴单位工程名称:洛阳市中沟村城中村改造安置小区中鑫家苑7#楼 建设单位名称:河南六建置业有限公司 施工单位名称:河南六建建筑集团有限公司 监理单位名称:河南大象建设监理咨询有限公司 浇筑部位及结构名称(标明轴线和标高): 1-50/A-N轴CFG桩 混凝土数量(m3): 69 当班完成量:69 混凝土强度等级:C20 混凝土配合比设计报告单编号:PS08-2012-07-25-01 混凝土捣实方法:螺旋钻孔成桩 拆模日期:记录人:2012 年 8 月10日

混凝土工程施工记录 气温:28℃气候:晴单位工程名称:洛阳市中沟村城中村改造安置小区中鑫家苑7#楼 建设单位名称:河南六建置业有限公司 施工单位名称:河南六建建筑集团有限公司 监理单位名称:河南大象建设监理咨询有限公司 浇筑部位及结构名称(标明轴线和标高): 1-50/A-N轴CFG桩 混凝土数量(m3):100 当班完成量:100 混凝土强度等级:C20 混凝土配合比设计报告单编号:PS08-2012-07-25-01 混凝土配合比: 混凝土捣实方法:螺旋钻孔成桩 拆模日期:记录人:2012 年 8 月11日

气温:27℃气候:晴单位工程名称:洛阳市中沟村城中村改造安置小区中鑫家苑7#楼 建设单位名称:河南六建置业有限公司 施工单位名称:河南六建建筑集团有限公司 监理单位名称:河南大象建设监理咨询有限公司 浇筑部位及结构名称(标明轴线和标高): 1-50/A-N轴CFG桩 混凝土数量(m3):63 当班完成量:63 混凝土强度等级:C20 混凝土配合比设计报告单编号:PS08-2012-07-25-01 混凝土捣实方法:螺旋钻孔成桩 拆模日期:记录人:2012 年 8 月12日

结构混凝土工程施工要点

结构混凝土工程施工要点 1、结构混凝土的材料: 1)、水泥 (1)混凝土所用水泥,应采用符合GB175-92 规定的硅酸盐水泥和普通水泥, 当采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥时,应符合GB1344-92 的规定,在受侵蚀介质作用时,应按图纸要求选用水泥。水泥标号以其软练胶砂强度(MPa)表示时,对于30 号以下的混凝土宜为混凝土标号的1.2~2.2 倍,对于30 号以上的混凝土宜为混凝土标号的1.0~1.5 倍。无论使用何种水泥都必须经监理工程师的认可。 (2)每批水泥进场都应向监理工程师提交货单抄件,说明水泥的生产厂家,水泥的品种、标号、出厂日期与数量,连同厂家的品质试验报告等合格证明书,表明这批水泥经过试验分析是符合规范要求的。 (3)对水泥质量有怀疑或生产日期超过3 个月时,应按JTJ053-94 的有关规定重新取样检验,按监理工程师认可

的复验结果使用。 (4)应对进场的每批水泥均按《公路工程水泥混凝土试验规程》(JTJ053-94)规定取样检验,检验结果报送监理工程师批准。不合格水泥不得使用。 (5)水泥运到工地后应尽快使用,水泥由于受潮或其他原因,监理工程师认为变质或不能使用时,应从工地运走。2)、细集料 细集料由天然砂或硬质岩石轧碎而成的人工砂组成,要求质地坚硬、颗料洁净、耐久性好,且不得包含团快、以及粘土、灰尘、盐、碱、壤土、有机物和其它有害物质。如果需要时,砂应经过筛洗以达到上述要求。 (1)砂的分组,见下表: 砂的分组 (2)砂的级配应符合JTJ041-91 砂的分区级配范围所列三个级配区中任何一个级配区所规定的级配范围。表中,级配

1#车间混凝土地面施工方案

混凝土地面施工方案 一、工程概况 二、1、设计概况:本工程工程名称为蓝帆医疗股份有限公司60亿支/年健康防护(新型手套)项目(一期20亿支/年),位于齐鲁化学工业区清田路21号蓝帆医疗股份有限公司厂区内。 总建筑面积为14153.30川,钢框架结构,层数为地三层。地面面积约9135.6卅,地面做法为:素土夯实,-100厚3:7灰土垫层-150 厚C25素混凝土地面(不包括梯间及卫生间地面)。施工顺序:材料准备-定位放线-抹侧模垫层-支侧模(槽钢)-钢筋铺设-混凝土摊铺—振捣—粗刮—细刮—机械提浆、磨光—养护—割缝。材料准备本次施工材料除正常使用的混凝土、钢筋、整平机、振捣棒、提浆磨光机外其他材料需特殊加工。 2、重点及难点分析: ⑴本车间地面面积大,纵横跨度为198.6m x 46m,如何控制平整度是施工的重点; ⑵地面回填土虽然采取了强夯,但基础梁和承台部分开挖后重新回填的土方的沉降量与原土方不同,且地面为素混凝土地面,如何控 制由于温度应力、收缩应力及沉降不均匀引起的混凝土开裂是施工的主要难点; 3、施工条件: 1)、地面控制标高已经设置。 2)、地面回填层压实平整完成,并经建设和监理验收合格; 二、施工组织 1、施工准备: ⑴物资设备准备:为蓝帆医疗股份有限公司60亿支/年健康防护(新型

手套)项目(一期20 亿支/年)混凝土采用商品混凝土,混凝土量约1400用,采用输送泵输送混凝土;钢筋采用HRB40(直径6 钢筋;其他物资设备主要有:木模、振动棒、3m 长的普通的铝合金刮杠。 ⑵施工班组准备使用一个地面混凝土施工班组,因为地面混凝土施工的工艺要求高,所以要选择高素质的劳务班组,项目部通过考察和样板施工等方式对班组进行选择。 ⑶技术准备:施工前应针对施工工艺特点制定专项的施工方案,并进行技术交底;地面标高控制线已经弹好并且经过复核无误;通过甲方、监理单位的验收合格。 2、施工顺序:施工顺序见平面布置图。浇筑顺序自西向东分段施工: 三、施工方法 1 、工艺流程: 定位放线-抹侧模垫层-支侧模(槽钢)-钢筋铺设-混凝土 (人工)摊铺T振捣T粗刮T细刮T机械提浆、磨光T养护T割缝2、施工方法: ⑴定位放线、支侧模:定位放线重点在于控制侧模的标高和位置,混凝土设计厚度为150mn厚。 在模板下为灰土垫层,垫层用做侧模的底板,所以要严格控制垫层顶标高及平整度,以确保侧模的水平度和地面标高的准确。再在垫层上放出模板位置线。使用钢筋钉入地面使模板固定,从而到达严格控制侧模标高的要求。 本次施工顺序为先1-7轴/A-D轴再施工8-34轴/A-C轴,分段施工。待混凝土强度达到设计要求后,利用第一次浇筑的混凝土地面作为第二次浇筑混凝土的侧模进行第二此混凝土的浇筑。在施工前按要求对混凝土进行凿毛。 ⑵钢筋铺设本次混凝土地面施工钢筋根据设计要求采HRB400

{1}大体积混凝土施工方案

一、编制依据 1、业主提供的有关设计施工图纸资料及技术说明 2、大庆(绿地)金融中心项目施工组织设计 3、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 4、《普通混凝土用碎石或卵石标准质量标准及检验方法》(JGJ53-92) 5、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ146-90) 6、《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-88) 7、《混凝土拌合用水标准》JGJ63 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) 9、《预拌混凝土》(GB14902-94) 10、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10--95) 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 12、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 13、《地下防水工程技术规范》GB 50108-2001 14、《地下室防水工程质量验收规范》GB 50208-2002 15、《建筑工程施工质量验收标准强制性条文》 二、工程概况及施工条件 2.1工程概况 大庆(绿地)金融中心项目是上海绿地集团大庆置业有限公司开发的的商住楼工程项目,位于大庆市萨尔图区世纪大道以北、火炬新街以西。地下1层、车库及设备用房;地上由6栋32——33层的商住楼房(含裙房)、1栋2层会所及2栋2层商业用房组成,本工程住宅主楼采用桩筏基础,其中筏板厚度为1.80m,桩筏基础面积共约3150㎡,筏板混凝土总量约7500m3,为大体积混凝土,混凝土强度等级为C30,抗渗等级为P6。根据设计,基础及地下室采用补偿收缩混凝土,膨胀率不小于0.0002,干缩率不大于0.0003;后浇带混凝土采用微膨胀混凝土,膨胀率不小于0.0004,干缩率不大于0.0003;温度后浇带砼浇筑时间安排在其两侧混凝土浇筑两个月后进行,沉降后浇带砼浇筑时间安排在主体封顶后

主体结构(混凝土工程)施工方案

九、混凝土工程施工方案 1、编制依据 1.1施工图纸 1.2主要规范、规程 1.3施工组织设计 1.4工程概况

1.5各部位混凝土具体情况

2、施工部署 本工程全部采用商品混凝土,先施工墙、柱分项,后施工梁、板分项,柱、梁、板、墙体采用泵送。 地下室及首层采用汽车泵浇筑。二层及以上结构混凝土采用HBT-60泵浇筑。HBT-60泵分别置于基坑主楼筒体部分,泵管随结构施工同步升高,与顶板用架子管顶牢并加固。泵送混凝土最大高度为65.4m。 根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若混凝土浇筑最较大,白天不能浇筑完成不能留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12小时,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方协调工作。 主要机具准备:

3、施工方法 3.1准备工作 3.1.1钢筋的隐检工作已经完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况无误。 3.1.2模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定,支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密,符合规范要求。 3.1.3由商品混凝土搅拌站试验室确定配合比及外加剂用量。 3.1.4混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习,由技术部门讲述施工方案,对重点部位单独交底,设专人负责,做到人人心中有数。 3.1.5浇筑混凝土用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇筑要求。 3.1.6混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架加固情况。 3.1.7各流水段结合部位施工缝均采用多层板(根据钢筋保护层厚度及钢筋间距切口)分隔。 3.1.8提前签订商品混凝土供货合同,签订时由技术部门提供具体供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如抗渗、防冻剂、入模温度、坍落度、水泥及预防混凝土碱集料反应所需提供的资料等。 3.2主要措施 3.2.1商品混凝土供应商编制预防混凝土碱集料反应的技术措施,必须确保20年内不发生混凝土碱集料反应损害;浇筑每部位混凝土前预先上报配合比及所选用各种材料的产地、碱活性等级、各项指标检测及混凝土碱含量的评估结果。混凝土要用低活性集料配制,其混凝土含碱量不得超过5kg/m3。 3.2.2为增强混凝土的可泵性,在混凝土中掺入适量的粉煤灰和减水剂,掺量必须经过实验确定。为保证混凝土的缓凝时间到4~6小时,能够满足混凝土出机运至现场具有可泵送料条件,在混凝土中掺入适量缓凝剂。严禁在混凝土中加水。混凝土入泵坍落度控制在16~18cm。 3.2.3施工流水段划分

混凝土结构工程施工方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD590 混凝土结构工程施工方案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

混凝土结构工程施工方案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、基础砼工程 砼施工前,会同有关部门对隐蔽工程进行验收,完全符合设计及规范要求后方可进行砼施工。 基础砼施工中不得留施工缝,确保每一层砼初凝前就被上一层砼覆盖。墙板砼浇捣前用水泥砂浆套浆,施工中要做到两个充分即劳动力组织和材料、物资准备充分;三个可靠即脚手平台、机具设备、技术措施可靠;四个畅通即调度指挥、浇捣下料、电气水源线路、现场道路畅通,以保证砼顺利浇捣,防止出现意外冷缝。 振捣采用插入式振动棒,人员分三班制施工,人员配套在砼浇捣前列出详细名单,责任落实到人。振捣时严格控制振棒插入深度及振捣时间,采用“快插慢拔”的方法施工。严禁通过振捣钢筋的方法来促使砼密实。基础浇捣时由中间向两侧分路浇捣,确保两个班组之间的新老连

商品混凝土施工方案1

商品混凝土施工方案1 商品混凝土施工方案 1、混凝土工程 1.1 混凝土施工方案 (1)本工程中除部分次要零星构件(垫层、构造柱、过梁、栏板等)及强度较低的混凝土采用现场搅拌混凝土外其余所有混凝土全部采用商品混凝土。 (2)由商品混凝土搅拌站实验室确定配合比及外加剂用量。 (3)提前签订商品混凝土供货合同,签订时由预先提供基本的供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如泵送剂、超细粉、坍落度、水泥等所需提供的资料。 (4)商品混凝土要用出厂合格证,混凝土所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定,使用前检查出厂合格证及有关试验报告数据。 1.2 混凝土运输 本工程中商品混凝土场外运输采用商品混凝土车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位(商品混凝土供应商提供)。 1.3 混凝土浇筑混凝土要按规定留置试块,施工中要保证钢筋位置的正确,严禁踩踏已绑扎成型的钢筋骨架,特别是重视竖向结构的保护层及板、雨蓬等结构负弯矩部分钢筋的位置。不能随便移动预埋件及预留孔洞原来的位置,如发现偏移,应及时校正。在浇捣过程中,严格按有关操作规程施工,明确岗位职责,严格交接班制度,严防漏振造成蜂窝、麻面及孔洞等现象。 (1)基础垫层混凝土采用汽车泵分区浇筑,采用平板振捣器振 捣,表面抹平压光。

(2)基础梁混凝土用汽车泵循环浇筑,每次浇筑高度根据现场使用振捣棒(50或30棒)而定,为其有效长度的1.25倍(50棒应为43.75cm,取40cm;30棒应为33.75cm,取30cm),下灰厚度采用尺杆配手电筒控制。 (3)框架柱混凝土浇筑:柱子应分段浇筑,砼浇筑高度一次不宜超过2m,待砼沉积收缩完成后,再进行第二次浇筑,要加强柱根的浇捣质量,防止烂根,高柱应开门子板浇筑。分层浇筑上一层砼时,底部先填以5,10cm厚与混凝土同强度等级的水泥砂浆(或水泥浆),以免底部产生蜂窝现象。混凝土浇筑过程中,要分批做坍落度试验,以便及时调整至设计要求。按规定在现场留做试块,试块组数应符合设计、规范规定。混凝土柱浇筑采用插入振捣,振捣时要做到: 1)一般振动采用振动棒与混凝土表面垂直或斜向振捣,当采用斜向振捣时要使振动棒与混凝土表面成40?,45?角。 2)振捣时要做到“快插慢拨”,在振捣过程中,宜将振动棒上下略为抽动,以使上下振捣均匀。 3)混凝土分层浇筑时,每层混凝土厚度应不超过振动棒长1.25倍;在振捣上一层时,应插入下层中5cm左右,以消除两层之间的接缝,同时要保证在下层混凝土初凝之前进行上层混凝土的振捣。 4)每一插点要掌握好振捣时间,过短不易捣实,过长可能引起混凝土产生离析现象。一般每点振捣时间20,30秒,使用高频振动器时,最短不少于10s,但应视混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。 5)振动棒插点均匀排列,可采用“行列式”或“交错式”的次 序移动,不应混用,以免造成混乱而发生漏振。每次移动位置距离不应大于振动棒作用半径的1.5倍。 6)振动棒使用时,振动棒距离模板不应大于振动棒作用半径0.5倍并不宜紧靠模板振动,并应尽量避免碰撞钢筋、芯管、吊环、预埋件等物。

(范本)商品混凝土施工记录

精心整理 商品混凝土施工记录 工程名称: 祁东县廖家小区廉租房M 栋 天气: 温 度: 共页第页 砼浇捣部位(轴线、标高 及构件名称): 1-17轴基础垫层 砼设计强度: C15 Mpa 商品砼生产单位及联系电话: 祁东县恒久商品砼有限公司 厂家计量认证证 书: 浇捣时间:自2012年8月20日15时00分开始,至8月20日17时10分终止,连续浇捣砼量: 47.5m 3 试验室设计配合比:水泥:水:砂:石= 编号 配合比试块推算强 度 Mpa 商品砼生产单位试验室资质证书 编号 湘建检字第2012480号 掺入外加剂的种类及水泥重量掺量 比例 商 品 混 凝 土 电 脑 出 料 单 施工事项检查落实情况 1 钢筋绑扎及支模体系是否符合要 求: 2 管线的预留预埋预设是否符合设计要求: 3 浇水养护时间、复盖方式等情况交待检 查: 4 塌落度共检查:次,其检查值(cm )分别为: 5 留置砼试块共:组。其中标准强度试验:组,抗渗试验:组,同条件养护试验:组。 检查落实情况说明: 记录是否真实可靠: 施工单位 项目专业技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位旁站 监督人: 监理(建设)项目部 (章) 年月日 注:该记录由施工单位填写;对现浇钢筋砼构件应有专人跟踪调正钢筋偏位。管线安装专业在浇筑砼施工同时应派专 湘质监统编 施2002—41a

人进行施工。 商品混凝土施工记录 工程名称: 祁东县廖家小区廉租房M 栋 天气: 温 度: 共页第页 砼浇捣部位(轴线、标高 及构件名称): 18-50轴基础垫层 砼设计强度: C15 Mpa 商品砼生产单位及联系电话: 祁东县恒久商品砼有限公司 厂家计量认证证 书: 浇捣时间:自2012年8月25日8时00分开始,至8月25日11时20分终止,连续浇捣砼量: 105m 3 试验室设计配合比:水泥:水:砂:石= 编号 配合比试块推算强 度 Mpa 商品砼生产单位试验室资质证书 编号 湘建检字第2012480号 掺入外加剂的种类及水泥重量掺量 比例 商 品 混 凝 土 电 脑 出 料 单 施工事项检查落实情况 1 钢筋绑扎及支模体系是否符合要 求: 2 管线的预留预埋预设是否符合设计要求: 3 浇水养护时间、复盖方式等情况交待检 查: 4 塌落度共检查:次,其检查值(cm )分别为: 5 留置砼试块共:组。其中标准强度试验:组,抗渗试验:组,同条件养护试验:组。 检查落实情况说明: 记录是否真实可靠: 施工单位 项目专业技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位旁站 监督人: 监理(建设)项目部 (章) 年月日 注:该记录由施工单位填写;对现浇钢筋砼构件应有专人跟踪调正钢筋偏位。管线安装专业在浇筑砼施工同时应派专 人进行施工。 湘质监统编 施2002—41a

相关文档