文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土木工程施工课后习题答案

土木工程施工课后习题答案

土木工程施工课后习题答案
土木工程施工课后习题答案

第二章深基础工程施工

一、按受力情况桩分为几类?桩上的荷载由哪些部分承担?

可分为端承桩和摩擦桩。桩上的荷载由桩端阻力和桩身摩擦力共同承担。但,对于端承桩,极限状态下荷载主要由桩端阻力承担;而对于摩擦桩,荷载由桩端阻力和桩身摩擦力共同承担,桩身摩擦力发挥很重要的作用。

二、试述钢筋混凝土预制桩吊点设置的原则是什么?如何设置?(P56)

吊点应严格按设计规定的位置绑扎。无规定时,应按起吊弯矩最小的原则确定吊点。绑扎设置位置P56页。我就不信还要记那些数据!

三、试述桩锤的类型及其适用范围,打桩时为什么采用重锤低击?(P57)

1、落锤-常用锤重1?2吨。适于打木桩及细长尺寸的混凝土桩;在一般土层及粘土、含有砾石的土层中均可使用。

2、单动汽锤-常用锤重3?10吨。适于打各种桩,最适于套管法打就地灌注混凝土桩。

3、双动汽锤—常用锤重0.6?6吨。适于打各种桩,并可用于打斜桩;使用压缩空气时,可用于水下打桩;可用于拔桩,吊锤打桩。

4、柴油桩锤—常用锤重0.6?6吨。最适于打钢板桩、木桩;在软弱地基打12m以下的混凝土桩。

5、振动桩锤-适于打钢板桩、钢管桩、长度在15m以内的打入式灌注桩;适于粉质粘土、松散砂土、黄土和软土,不宜用于岩石、砾石和密实的粘性土地基。

6、重锤低击的原因:如果是轻锤,势必“高击”。这样,则(1 )锤击功能很大部分被桩身吸收,桩不易打入;(2)桩头易被打坏;保护层用可能震掉;轻锤高击的应力,还会使桩顶1/3桩长范围内薄弱处产生水平裂缝,甚至桩身

断裂。当然,桩锤不能过重,否则所需动力设备也较大,不经济。

四、试述打桩顺序有几种?打桩顺序与哪些因素有关?如何确定合理的打桩顺序?(P60)

打桩顺序有(1)逐排打(2)自中央向边缘打(3)自边缘向中间打(4)分段打影响因素:桩的密集程度、桩的规格、长短和桩架移动方便。

逐排打桩的效率高,但最终会引起建筑物的不均匀沉降。它和自边缘向中间打一样适用于桩不太密集的情况。

一般以中央向边缘打,分段打法为宜,若柱距大于或等于4倍桩直径,土壤挤压情况和打桩顺序关系不大。一般宜

先大后小,先深后浅,先长后短,从建筑处向远处打,基坑大则分成数段打。(详见P60)

五、钢筋混凝土预制桩接桩的方法有哪些?试问各自适用于什么情况?

1、焊接法:

2、法兰接装法:接桩速度快,但耗钢量大,多用于混凝土管桩;

3、硫磺胶泥锚接法:可节约钢材,操作简便,接桩时间比焊接法大为缩短,但不宜用于坚硬土层中。

六、打桩过程可能出现哪些情况?如何处理?

七、钢筋混凝土预制桩的停打原则是什么?

八、打桩对周围环境有何影响?如何预防?

九、灌注桩与预制桩相比有何优缺点?(P64)

灌注桩具有节约材料,成本低,施工无振动、无挤压,噪音小等优点。

施工后混凝土需要一定的养护期,不能立即承受荷载,施工工期较长,在软土地基中易出现颈缩、断裂等质量事故。

十、灌注桩成孔方法有哪几种?各自适用于什么条件?(P65页起)

1、钻孔灌注桩:能在各种土层条件下施工。

(1)干作业:适用于地下水位以上的粘性土、粉土、填土、中等密实以上的砂土、风化岩层,成孔时不必采取护壁措施而直接取土成孔。

(2)湿作业(泥浆护壁):适用于地下水位以下的粘性土、粉土、砂土、填土、碎(砾)石土及风化岩层,以及地质情况复杂、夹层多、风化不均、软硬变化较大的岩层。

2、套管成孔灌注桩:

(1)振动沉管灌注桩:适于在一般粘性土、淤泥、淤泥质土,粉土、湿陷性黄土、稍密及松散的砂土及回填土中使用;但在坚硬砂土、碎石土及有硬夹层的土层中,因易损坏桩尖,不宜采用。

(2)锤击沉管灌注桩:适于粘性土、淤泥、淤泥质土、稍密的砂土及杂填土层中使用;但不能在密实的砂砾石、漂石层中使用。

3、挖孔灌注桩:

十一、试述泥浆护壁成孔灌注桩的施工工艺(详见P70)

1、埋设护筒。

2、钻孔的同时注入泥浆。控制泥浆的相对密度很重要。

3、钻孔达到要求深度(完成)后,应及时清孔。

4、放入钢筋、浇筑混凝土。

十二、套管成孔灌注桩拔桩方法有几种?如何进行施工?(P71)

1、振动沉管灌注桩:根据承载力的不同要求,分为

(1)单打法,即一次拔管法。拔管时,先振动5?10s,再开始拔桩管,拔管时应边振边拔,每提升0.5?1.0m , 振5?10s,再拔管0.5m,再振5?10s,如此反复进行直至地面。

(2)复打法,即在同一桩孔内进行两次单打,或根据需要进行局部复打。

(3)反插法,先振动再拔管,每提升0.5?1.0m,向下反插0.3?0.5m(且不宜大于活瓣桩尖长度的2/3),此种方法在淤泥中可消除缩颈,但在坚硬土层中易损坏桩尖,不宜采用。

2、锤击沉管灌注桩:

(1)单打法,(2)复打法十三、试述套管成孔灌注桩施工中常见问题及其处理方法?(P74)

1、断桩,指桩身局部残缺夹有泥土,或桩身的某一部位混凝土坍塌,上部被土填充。避免的措施,(1)桩的中心距应大于3.5倍桩径;(2)考虑打桩路线及桩架行走路线时,应注意对新打桩的影响;(3)采用跳打发或控制

时间法,以减少对临桩的影响。

2、缩颈,浇筑混凝土后,桩身局部直径小于设计尺寸,截面面积不符合要求。施工中应经常测定混凝土下落情况,发现问题及时纠正,一般可采用复打法或反插法处理。

3、桩靴进水进泥,指套管活瓣处涌水或泥沙进入桩管内。处理方法:将桩管拔出,修复改正桩尖缝隙后,用

砂回填桩孔重打。地下水位大时,沉到地下水位时,用水泥砂浆灌入沉管内0.5m做封底,并再灌1m高混凝土,

然后打下。

4、吊脚桩,桩底部的混凝土隔空,或混凝土中混入泥沙形成松软层的桩。防止活瓣不张开,采用密振慢拔的方法;开始时先反插几下,然后再正常开始拔管。

5、有隔层。处理:混凝土的坍落度玄5?7cm,骨料粒径》3cm ;拔管速度》1m /min。十四、试述人工挖孔桩的施工过程及安全措施。

人工挖孔桩的施工顺序:场地平整T防、排水措施T放线、定桩位、复核、验收T人工挖孔、绑扎护壁钢筋、支护模板、浇捣护壁混凝土(按节循环作业,直至设计深度)7桩底扩孔T全面终孔验收T清理桩底虚土、沉渣及积水T放置钢筋笼T浇筑桩身混凝土T检测和验收。

安全措施:

施工人员进入孔内必须戴安全帽;

孔内有人时,孔上必须有人监督防护;

护壁要高出地面150?200mm , 1.0m范围内不得堆土;

孔周围设置0.8m高的安全防护栏杆,每孔要设置安全绳及安全软梯;使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠并有保险装置,不得使用麻绳;孔下照明要用安全电压;使用潜水泵,而且必须有防漏电装置;每日开工前应检测井下的有毒有害气体,并应有足够的安全防护措施;十五、试述地下连续墙的优缺点及其施工过程

地下连续墙的优点:

1、墙体刚度大,强度高,可承重、挡土、截水、抗渗,耐久性能好;

2、建造深基础,对相邻建筑物、地下设施影响较小,与原有建筑物的最小距离可达0.2m左右;对附近地面交通影响较小;

3、可用于逆作法施工,使地下部分与上部结构同时施工,大大缩短工期;

4、比常规方法挖槽施工可节省大量土石方开挖工作量,且无需降低地下水位;

5、施工机械化程度高,劳动强度低,挖掘功效高;

6、施工振动小,噪音低,有利于保护城市环境;

7、在地面作业,无需放坡、支模,施工操作安全。

缺点:

需要较多的机具设备,一次性投资较高,施工工艺较为复杂,技术要求高,质量要求严,施工队伍需要具有一定的技术水平,若施工操作不当,易出现塌孔、混凝土夹层、超挖、表面粗糙、渗漏等问题,股要有适用于不同地质条件的护壁泥浆的管理方法以及发生故障时所需采取的各项措施。

三砌体工程

1砌块的分类和各类砌块的组成?砌块的种类较多,一般常用的有混凝土空心砌块、加气混凝土砌块及粉煤灰实心砌块。

2混凝土小型空心砌块专用砂浆的原料要求有哪些?

一般常用的砂浆有水泥砂浆、石灰砂浆和混合砂浆三种,其主要原材料为水泥、砂、石灰膏及外掺料。水泥品种及强度等级应根据设计要求、砌体的部位和所处的环境来选择。水泥砂浆采用的水泥,其强度等级不应大于

32.5;水泥混合砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于42.5。砂宜用中砂,其中毛石砌体宜用粗砂。砂应过筛,不

得含有杂物,其含泥量一般不应超过5%,对强度等级小于M5的混合砂浆也不应超过10%。

3灌孔混凝土?其原料要求有何要求?

灌孔混凝土由水泥、集料、水、掺合料和外加剂按一定比例机械搅拌而成。

水泥采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥,采用细石混凝土,粗集料用碎石或卵石,粒径5~12mm ,

最大粒径为16mm,细集料用中砂,加入粉煤灰最做掺合料,另加入减水齐M故外加剂。

4毛石基础和毛石墙的砌筑要点?

5料石基础、料石墙和料石柱的砌筑要点?

6小型空心砌块建筑的结构构造有哪些?错缝搭接、内外墙交错搭接、钢筋网片的铺设、设置圈梁以提高建筑的刚度

7何谓砌块排列图?绘制砌块排列图的作用是什么?

砌块排列图石以主规格砌块为主,参照建筑施工图中的平面图、立面图、以及剖面图上的门窗大小、楼层标高何构 造要求绘制的用来有效组织砌块建筑施工的图。

砌块排列图可以计算工程所需各种砌块的数量,保证砌块的订货数量准确;工地根据砌块排列图何施工进度,组织 各种砌块的进场时间,减少砌块在施工现场的堆放场地;并且可以组织各种砌块的垂直和水平运输,提高工人的劳 动效率。

8混凝土小型空心砌块墙体砌筑和建筑芯柱的施工工艺?

砌块墙体施工工艺:抄平放线 一干排第一皮、第二皮砌块 一立皮数杆一砌块砌筑一清缝一原浆勾缝一自检 芯柱:芯柱砌块的砌筑 一芯孔的清理一芯柱钢筋的绑扎 一用说冲洗芯孔一隐检一封闭芯柱清扫口 一孔底灌适量素水 泥浆一浇注灌孔混凝土 一振捣一芯柱质量检查 做到“横平竖直、砂浆饱满、组砌得当、接槎可靠”。

(1)横平竖直

砖砌体主要承受垂直力,为使砖砌筑时横平竖直、均匀受压,要求砌体的水平灰缝应平直、竖向灰缝应垂 直对齐,不得游丁走缝。

(2 )砂浆饱满

砂浆层的厚度和饱满度对砖砌体的抗压强度影响很大,这就要求水平灰缝和垂直灰缝的厚度控制在 mm 以内。

4.4新浇注的混凝土对模板的侧压力是怎样分布的,如何确定侧压力最大值?

梯形分布的 F H 或匚 0 22 t

4.7预应力钢筋纵向接长用闪光对焊的方法I 1

4.10混凝土配置强度如何确定?

率加以考虑,以确保混凝土配合比的准确,从而保证混凝土的质量。根据施工现场砂、石含水率,调整以后的配合 比称为施工配合比。

?若混凝土的实验室配合比为水泥:砂:石= 1: s : g ,水灰比为 w/c ,施工现场测出的砂的含水率为 W s ,石 的含水率为 W g ,则换算后的施工配合比为:水泥:砂:石 =1 : S (1+W s ): g (1+w g ),水灰比w/c 保持不变,即用水量 要减去砂石中的含水量。

4.12如何才能使混凝土搅拌均匀?为什么要控制搅拌机的转速和搅拌时间 ?

为了获得质量优良的混凝土拌合物,除正确选择搅拌机外,还必须正确确定搅拌制度,即搅拌时间、投料顺序 和进料容量等。 搅拌时间是指从原材料全部投入搅拌筒时起,到开始卸料时为止所经历的时间。

?搅拌时间过短,混凝土不均匀,和易性强度降低;

?搅拌时间过长,石子破碎,增加砂浆的包裹面积,和易性降低,影响生产率。

4.13搅拌机为什么不宜超载?出料容量和装料容量如何换算?

一般搅拌机不能任意超载,进料容量超过 10%以上,就会使材料在搅拌筒内无充分的空间进行拌合,影响混凝

土拌合物的均匀性。出料系数 =出料容量/进料容量,一般为 0.60~0.70, —般取0.65。

4.14混凝土在运输和浇注过程中如何避免产生分层离析?

?混凝土在运输工程中保持均匀性,使运输线路短直、道路平坦、车辆行使平稳,防止造成混凝土分层离析。?混 凝土在初凝前浇注完毕,避免产生分层离析现象。控制自由落差

混凝土浇筑自高处倾落的自由高度不应超过 2m ;

在竖向结构中限制自由倾落高度不宜超过 3m ,否则应沿串筒与溜槽下料。

4.15混凝土搅拌机使根据什么原理设计的?目前常用的搅拌机有哪几种类型?

?自落式搅拌机主要是以重力机理设计的,其搅拌机理为交流掺合机理。?强制式搅拌机是利用剪切搅拌机理进行 设计的,其搅拌机理为剪切掺合机理。

4.16混凝土长途运输为什么会离析?混凝土搅拌运输车运输混凝土为何不会产生离析?

时间过长,震动使骨料不均匀。 10km 的短途运输时只作为混凝土运输工具,即将搅拌好的混凝土运送到浇注点,

在途中搅拌桶做低速转动防止混凝土分离;运距较长时,搅拌运输车则是先干料运输,然后到达距使用点 10~15 分钟路程时,开始搅拌混凝土,边运输边搅拌成混凝土拌合物。

4.17活塞式混凝土泵的工作原理?泵送混凝土对配合比有何要求 ?为什么有这些要求?

?活塞泵工作时,利用活塞的往复运动,将混凝土吸入或压出。?泵送混凝土工艺对混凝土的配合比提出了要求:

碎石最大粒径与输送管内径之比不宜大于 1:3,卵石则不宜大于 1:2.5,泵送高度在50~100m 时不宜大于1:3~1:4 , 泵送高度在100m 以上时不宜大于 1:4~1:5,以免堵塞。

4.18柱、梁、板的施工缝如何留置,为什么?

施工缝留设的原则,应留在剪力较小,便于施工部位。? 在施工缝处继续浇筑混凝土时,待已浇筑的混凝土的抗

压强度不低于1.2MPa 时才允许继续浇筑。(1)柱子宜留在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无 梁楼盖柱帽的下面,(2)有主次梁楼盖,宜顺着次梁方向浇筑,应留在次梁跨度中间 1/3范围内,(3)单向板应留8?12 1/2的较小值为侧压力最大值 为了保证混凝土的实际强度基本不低于结构设计要求的强度等级, 标准值提高一个数值,以达到 95%勺保证率,

4.11如何将混凝土的理论配合比换算为施工配合比,如何进行施工配料? 一般混凝土的配合比是实验室配合比(理论配合比) ,即假定砂、石等材料处于完全干燥状态下。但在现场施

工中,砂石一般都露天堆放,因此不可避免地含有一些水分,并且含水量随气候而变化。配料时必须把材料的含水

混凝土的施工配制强度应比设计的混凝土的强度 cu ,0 cu,k 1.645

在平行于板短边的任何位置。

(4)和板连成整体的大截面梁,应留在板底面以下20?30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。(5)楼梯应留在楼梯段跨度中间1/3范围内。(6)圈梁留在非砖墙交接处、墙脚、墙垛及门窗范围内。

4.19混凝土浇注时应注意哪些事项?

1?混凝土在初凝前浇注完毕,避免产生分层离析现象2?控制混凝土的均匀性和密实性3浇深而窄的结构物(立柱、

薄墙),在底部可先铺一层50?100cm水泥浆或减半石混凝土4确保模板、支架、钢筋、预埋件、预留孔洞没有变位和移位,若有,应在混凝土初凝前修整5混凝土浇注好静置过程中,应采取措施防止产生裂缝6梁和板应同时浇注。

4.20试述振捣器的种类、工作原理和使用范围?

(1)内部振动器又称插入式振动器,是工地用得最多的一种,其工作部分是一棒状空心圆柱体,内部装有偏心振子,在电动机带动下高速转动而产生高频微幅的振动。

?内部振动器只用一人操作,具有振动密实,效率高,结构简单,使用维修方便的优点,但劳动强度大。

?主要适用于梁、柱、墙、厚板和大体积混凝土等结构和构件的振捣。当钢筋十分稠密或结构厚度很薄时,其使用会受到一定的限制。

(2)表面振动器又称平板振动器,它由带偏心块的电动机和平板(木板或钢板)等组成。

?振动力通过平板传给混凝土,由于其振动作用较小,仅适用于面积大且平整、厚度小的结构或构件,如楼板、地面、屋面等薄型构件,不适于钢筋稠密、厚度较大的结构件使用。

(3)外部振动器又称附着式振动器,它通过螺栓或夹钳等固定在模板外部,利用偏心块旋转时产生的振动力,通过模板将振动传给混凝土拌合物,因而模板应有足够的刚度。

?其振动效果与模板的重量、刚度、面积以及混凝土结构构件的厚度有关,若配置得当,振实效果好。外部振动器体积小,结构简单,操作方便,劳动强度低,但安装固定较为繁琐。

?适用于钢筋较密、厚度较小、不宜使用插入式振动器的结构构件。

(4)振动台振动台是混凝土构件成型工艺中生产效率较高的一种设备,只产生上下方向的定向振动,对混凝土拌合物非常有利,适用于混凝土预制构件的振捣。

4.21使用插入式振捣器为何要“快插慢拔”?

操作时,要“快插慢拔”。“快插”是为了防止先将表面混凝土振实而与下面混凝土发生分层、离析现象;“慢拔” 是为了使混凝土能填满振动棒抽出时所造成的空洞。

4.22大体积混凝土浇注时会出现哪些裂缝?为什么?大体积的三种浇注方案中哪种方案的单位时间浇筑量最大?混凝土内部温度高,而

表面散热较快,这样形成较大的内外温差,内部产生压应力,而表面产生拉应力,如温

差过大造成的拉应力大于混凝土极限抗拉强度则易在混凝土表面产生裂纹。当混凝土内部逐渐散热冷却产生收缩,接触处将产生很大的

拉应力,当拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时,

.. .... ...分为全面分层、分段分层和斜面分层三种

毎f i吭Pi*十产能h为加亠/11?试集:

4.23混凝土早期受冻有何危害?何谓混凝土受冻临界强度?在什么情况下才应采用冬期施工措施

混凝土内水结冰,产生冰晶应力,使强度低的混凝土产生微裂缝,减弱水泥和砂石、钢筋之间的粘结力,使混凝土强度降低。

把混凝土遭冻结后其抗压强度损失在5河内的渔阳强度值定为“混凝土受冻临界强度”,

根据当地多年气温资料,凡连续5天室外日平均气温稳定低于5°C应采取

解〔1 '毎小时麼艇L浇筑fit

(2)搅拌机台数

(3)设备基础浇筑完毕所需时间20 10 5

5.1预应力混凝土是预先在结构或构件的受拉区施加一定的预压应力并产生一定压缩变形,当结构或构件受力后,受拉区混凝土的拉应力和拉伸变形,首先与预压应力和压缩变形相互抵消,然后随着外力的增加,混凝土才产生拉应力和拉伸变形,从而推迟裂缝的出现和限制裂缝的开展,提高结构或构件的抗裂性能和刚度。

预应力混凝土的优点:能提高钢筋混凝土构件的刚度、抗裂生和耐久性)可有效地利用高强度钢筋和高强度等级的混凝土。与普通混凝土相比,在同样条件下具有截面小、自重轻、质量好、材料省6m-h (要节约钢材20% ~40 % ),并能

扩大预制装配化程度。 1 2.

5.2 (一)外观检查。有粘结预应力筋展开后应平顺,不得有弯折裂台、小刺7台机械损伤、氧化铁皮和油污等;无粘结预应力筋应光滑、无裂缝、无明显褶皱。5

(二)力学性能检验。屈服强度、抗拉强度、伸长率、松驰性能和冷弯性能等,其质量必须符合有关标准的规定

5.5施加预应力用的机具设备及仪表,应由专人使用和管理,并应定期进行维护和标定。

张拉设备应配套标定,以确定张拉力与压力表读数的关系曲线。标定张拉设备用的试验机或测力计精度,不得

低于±2%压力表的精度不宜低于1.5级,最大量程不宜小于设备额定张拉力的 1.3倍。标定时,千斤顶活塞的运行

方向,应与实际张拉工作状态一致。 1.用标准测力计标定,用测力计标定千斤顶简单可靠、准确程度较高。2?用试

验机标定,拉杆式千斤顶的标定,宜在拉力试验机上进行。穿心式、锥锚式和台座式千斤顶的标定,宜在压力试验机上进行。

5.6?先张法是指先张拉钢筋,后浇筑混凝土的方法,如图541所示。在浇筑混凝土前先张拉预应力钢筋,并将其

固定在台座或钢模上,然后浇筑混凝土。

当混凝土强度达到要求的放张强度后,放松端部锚固装置或切断端部外露钢筋,钢筋回缩,使原来由台座或钢模板承受的张拉力传给构件的混凝土,使混凝土内产生预压应力,预应力的传递主要依靠混凝土与预应力筋的粘着力和握裹力。

这种方法常用于生产预制构件,需要有张拉台座或承受张拉的钢模板,以便临时锚固张拉好的预应力筋。

?后张法,就是先制作构件(或块体),并在预应力筋的位置预留出相应的孔道,待混凝土强度达到设计规定的

数值后,穿入预应力筋(预埋金属螺旋管可事先穿筋)进行张拉,并加以锚固,张拉力由锚具传给混凝土构件产生预压应力,张拉完毕几小时后在孔道内灌浆。如图 5.5.1所示。

后张法不需要台座设备,大型构件可分块制作,运到现场拼装,利用预应力筋连成整体。因此,后张法灵活性较大,适用于现场预制或工厂预制块体,现场拼装的大中型预应力构件、特种结构和构筑物等。

5.7?先张法:预应力筋的张拉方法有超张拉法和一次张拉法两种。对于粗钢筋(冷拉ll~IV级粗钢筋),宜采用超张

拉程序:

0 1.05 con(持荷2min)con

?对于钢丝宜采用一次张拉程序:0 1.03 con

?超张拉程序中,超张拉5%并持荷2min,可减少50%以上的松弛应力损失。

? 一次张拉程序中,超张拉3%,其目的是为了弥补设计中预见不到的预应力损失,这种张拉程序施工简便, 般常采用。

5.8先张法预应力筋放张

?放松预应力筋时,当设计无规定时,混凝土设计强度标准值不得低于75 %。当预应力筋为高强螺旋肋钢丝

或刻痕钢丝时,放张强度不宜低于30MPa。预应力筋放张时,宜同时、缓慢放松预应力筋。

?预应力筋的放张顺序,应符合设计要求;当设计无专门要求时,应符合下列规定:

①轴心受预压构件(如拉杆、桩等),所有预应力筋同时放张;

②偏心受预压构件(如梁等),应先同时放松预拉区和预压应力较小区域的预应力筋,再同时放张预压力较大区域的预应力筋;

③如不能满足①、②两项要求时,应分阶段、对称、相互交错地进行放张,以防止放张过程中构件发生弯曲、裂纹和预应力筋断裂。

5.9 (重点)当采用蒸汽养护时,应采用二阶段(次)升温法,第一阶段升温的温差控制在20C以内(一般以不超

过10?20C /h为宜),待混疑土强度达10MPa以上时,再按常规升温制度养护。避免预应力损失过大

5.10①采用同一张拉值,逐根复位补足;

②采用同一张拉值,在设计中扣除弹性压缩损失平均值;

③对重要的预应力混凝土结构,为了使结构均匀受力并减少弹性压缩损失,可分两阶段建立预应力,即全部预应力筋先张拉50 %以后,再第二次拉至100 %。

5.11后张法的与先张法一样。有超张拉法和一次张拉法两种,即:见 5.7

5.12孔道的留设方法有钢管抽芯法、胶管抽芯法和预埋管法等。

5.13 略

5.14孔道灌浆目的是保护预应力筋,以免锈蚀,增加结构的耐久性;同时亦使预应力筋与构件混凝土具有有效的粘结,以提高结构抗裂性、承载能力并减轻梁端锚具的负荷状况。

?灌浆所用的水泥浆,既应有足够强度和粘结力,也应有较大的流动性和较小的干缩性及泌水性。

?按规范规定,孔道灌浆用水泥应采用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于C42.5MPa。为了使灌浆更加密实,

一般都在浆体中增加外加剂。

?灌浆所使用外加剂,应对预应力筋及混凝土无腐蚀作用,且应符合环保要求。常用的外加剂有:木质素磺酸钙,掺量(占水泥重量)0.25 %;FDN,掺量0.25 %。

?灌浆用水泥浆的水灰比不应大于0.45,搅拌后3h泌水率宜大于2%且不应大于3%泌水应能在24h内

全部重新被水泥浆吸收。灌浆用水泥浆的抗压强度不应低于30MPa

灌浆顺序应先下后上

七结构安装工程

4履带式起重机主要有哪些参数?他们之间的关系?

Word资料.

起重量Q、起重半径R、起重高度H。起重量Q、起重半径R、起重高度H的大小取决于起重杆长度及其仰角。当起重杆长度一定时,随着仰角的增大,起重量和起升高度增加,而回转半径减小。当起重杆长度增加时,起重半径和起重高度增加而起重量减小。

6构件吊装前应做哪些准备?如何进行构件的弹线和编号?

场地清理和铺设道路;构件的检查和清理;构件的弹线和编号;基础准备和吊具准备。

构件经过检查,质量合格后,即可在构件上弹出安装中心线,作为构件安装、对位、校正的依据。外形复杂的构件,

还要标出它的重心的绑扎点的位置。(1-柱中心线;2-地坪标高线;3-基础顶面线;4-吊车梁对位线;5-柱顶中心

线)在对构件弹线的同时,应按图纸将构件进行编号,以免搞错。不易辨别上下左右的构件,应在构件上用记号标明,以便于安装。

7如何进行杯底的抄平?杯底抄平有哪几种方法?

杯底抄平的具体方法如下:

方法1 :

(1)用水准仪在杯口内壁测一标高线,假定杯口顶面标高为—

0.05m,则在杯口内抄上—0.06m的标高线;

(2)用钢尺自柱子牛腿面在柱身上量出—0.06m标高的位置,并画出标记。

(3)量出杯口内一0.06m标高线至杯底距离设为a ;

(4)量出柱身上—0.06m标高线至柱脚的距离设为 b ;

(5)比较a、b大小,a=b,则正好;a>b,杯底低了;a

杯底高或低超过10mm,应结合柱底面的平整程度,用水泥砂浆或细石混凝土将杯底抹平,垫至所需标高。标咼允许偏差

5mm。

方法2:

(1)测出杯底原有标高(小柱测中间一点,大柱测四个角点)

(2)量出柱脚底面至牛腿面的实际长度,结合柱脚底面制作误差调整。

8柱子的绑扎方法有哪几种?什么叫直吊绑扎法?

常用的绑扎方法有:斜吊绑扎法、直吊绑扎法、两点绑扎法。当柱子平放起吊抗弯强度不足时,先将柱翻身后再绑扎起吊,绑扎点在牛腿两侧,吊索从柱的两侧分别卡住卡环,上端通过卡环或滑轮挂在横吊梁上,柱起吊时横吊梁位于柱顶,柱身呈直立状态,便于垂直插入杯口。

9柱子的吊升有哪几种方法,什么叫旋转法?

按吊装方法分为旋转法和滑行法。采用旋转法吊装柱,起重机起吊时,起重半径不变,边升钩边回转起重臂,使柱绕柱脚旋转而转为直立状态后,吊离地面插入杯口。

10单机吊装柱时,旋转法和滑行法各有什么特点?对柱的平面布置有何要求?

采用旋转法吊装柱,在吊装过程中柱所受振动小,生产率较高,但对起重机的机动性要求高。柱的平面布置要做到杯口中心、柱脚中心和绑扎点中心三点共弧。

滑行法适用于柱子较重、较长,柱子无法按旋转法布置时采用,为减少柱脚与地面的摩擦力,需要在柱脚下设置托板、滚筒,并铺设滑行道。滑行法与旋转法相比,柱身受震动较大,耗费一定的滑行料柱的平面布置要做到绑扎点与杯口共弧。

11如何校正柱的垂直度?对经纬仪的设置有何要求?

用经纬仪和垂球进行,用经纬仪校正时,要用两台经纬仪在相互垂直方向对准柱子正面和侧面中心。

经纬仪的设置点至所测柱子的距离为柱高的 1.5倍,当观测中间柱时不能沿两个垂直方向同时观测,此时顺柱纵

轴线经纬仪的设置点与柱横轴线的夹角要大于750。要使柱子的上、下中线与经纬仪的竖线相吻合,观测变截面的

柱子垂直度时,经纬仪要架在柱子的设计轴线上,以免产生较大误差。

12如何进行柱子的就位、临时固定和最后固定?

柱脚插入杯口后,因悬离杯底2?3cm进行对位,对位时先沿柱子四周放入八只楔块,并用撬棍拨动柱脚使柱

子的安装中心线对准杯口的安装中心线,保持柱子基本垂直,对位完成后可落钩将柱脚放入杯底,并复查对线,符合要求后即可将楔块打紧,使之临时固定。(高大重型而杯口较浅的柱子除采用以上措施临时固定外,还应设置缆

风绳拉锚。)

应在柱子校正后立即进行,柱子的最后固定就是用细石混凝土将柱与杯口之间缝隙浇筑密实,使柱完全嵌固在基础内。

浇筑前首先将杯口内垃圾清理干净,并用水湿润,接着配置比柱子高一等级的细石混凝土。混凝土浇筑时分两次进行,第一次灌至楔子底面,混凝土达到25%强度后,把楔子拔出,再灌至杯口顶面。第一次灌筑混凝土后,

应立即检查垂直度,如有偏差立即纠正。

13吊车梁的吊装平面位置的校正有哪两种方法?边吊边校法?

吊车梁平面位置校正包括直线度(是同一纵轴线上的各梁的中线在一条直线上) 和跨距两项。一般6m长,50KN

以内的吊车梁可采用拉钢丝法和仪器放线法校正;12m长及50KN以上吊车梁,因吊车梁较重脱钩后校正比较困难,

常采用边吊边校法。

在厂房跨度一端,距吊车梁纵轴线400?600mm 的地面上架设经纬仪,使经纬仪的视线与吊车梁的中心线平

行,然后在一木尺上画上两条短线B、C,其距离必须和仪器视线至吊车梁中心线相等。

校正时将B线与吊车梁纵轴线重合,用经纬仪观测木尺C线,同时指挥拨动吊车梁,使C线与望远镜内丝重合

为止。

14屋架的扶直包括哪两种方法?什么是屋架的反向扶直?

屋架的扶直分为正向扶直和反向扶直。

屋架的反向扶直:起重机位于上弦一侧,吊钩对准屋架上弦中点,收钩、降臂使屋架脱模,然后再收钩降臂,使屋架以下弦为轴慢慢转为直立状态。

15屋架的吊装、垂直度校正、临时固定和最后固定?

按构件的重量屋架吊装分为单机抬吊和双机抬吊,一般应尽量采用单机抬吊,若构件重量较重,单机抬吊不能满足要求,可采用双机抬吊,采用双机抬吊时要详细制定吊装方案,避免起重机在双机抬吊过程中不同步,使构件在空中扭断。

采用的单机抬吊时,先将屋架从就位位置吊离地面50mm左右,然后转到吊装位置下方,接着再将屋架吊到离

柱顶30mm左右,用两端拉绳旋转屋架的方向,使其基本对准安装中心线,随后缓慢落钩进行对位。

临时固定

?第一榀屋架为单片结构,侧向稳定性差,同时还是第二榀的支撑,所以必须做好第一榀屋架的临时固定,一般用四根缆风绳从屋架两边拉牢。

?第二榀屋架以及其余各榀屋架,都通过工具式支撑支撑在前一榀屋架上,工具式支撑由50的钢管做成,

两端各有两支撑脚,撑脚上有可调节的螺拴,使用时旋紧撑脚上的螺拴,即可将屋架可靠固定。

垂直偏差的校正可采用经纬仪和线锤进行。用经纬仪检查屋架垂直偏差的方法是,将仪器放在被检查屋架的跨外,距屋架中线500mm左右,观测屋架两端和中间所挑出的木尺上的标记,如有偏差,转动工具式螺栓进行调整,

用线锤检查时,木尺设置的方法与经纬仪检查方法相同,木尺的标记距屋架中心线的距离为300mm,观测时

在屋架两端的木尺标记处拉一通线,从屋架顶端中间木尺标记处向下垂球,以观测木尺的三个标记是否在一个平面上,如有偏差,转动工具式支撑进行调整。

屋架校正无误后,立即用电焊焊牢,焊接时应对角施焊,避免预埋铁板受热变型。

16对柱和屋架的吊装时,如何确定起重量Q、起重高度H、和起重半径R?如何确定起重机最小臂长?

1?起重量必须大于所吊装构件的重量与索具重量之和。2?起重高度必须满足所吊构件的吊装高度要求17单层工业厂房结构吊装的分件吊装法和综合吊装法各有什么优缺点?

分件吊装法优点是每次吊装同类构件,构件可分批进场,索具不需经常更换,吊装速度快,能充分发挥起重机效率,也能为构件校正、接头焊接和灌筑接头混凝土、养护提供充分的时间。缺点是不能为后续工序尽早提供工作面,起重机的开行路线较长。

综合吊装法方法的优点是:开行路线短,停机次数少,为后续工种提早让开工作面,加快了施工进度缩短了工期。缺点是:由于同时吊装不同类型的构件,索具更换频繁,吊装速度慢,使构件供应紧张和平面布置复杂,构件的校正困难等。因此目前该法很少采用。

18屋架的预制平面布置的方式?一般采用什么布置方式?

为便于吊装,屋架一般在跨内叠层预制,每叠3?4榀。布置的方式有:正面斜向布置、正反斜向布置、正反

纵向布置。一般采用正面斜向布置

19屋架的扶直就位包括哪两种方式?如何进行屋架的斜向就位?

按就位方式可分为柱边斜向就位和柱边纵向就位。

①确定起重机的开行路线机及停机点

②确定屋架的就位范围

十二流水施工

3流水施工主要有哪些参数?如何确定这些参数?

工艺参数、空间参数和时间参数。工艺参数是用以表达流水施工在施工工艺的开展顺序及其特征的参数,包括施工过程数和流水强度。在组织流水施工时,用以表达流水施工在空间布置上所处状态的参数,称为空间参数。空间参数包括三种:工作面、施工段和施工层。用以表达流水施工在时间排列上所处状态的参数,称为时间参数。时间参数包括:流水节拍、流水步距、技术间歇、组织间歇和搭接时间等。

5流水施工有哪几种主要基本形式?6施工段数与施工工程数有何关系? 施工段数大于等于施工过程数

7固定节拍流水视施工的特点及其计算方法?

(1)施工过程在各施工段上的流水节拍相等;

(2)各施工过程的流水节拍彼此都相等,为一固定值,t=t;

(3 )流水步距都相等,并且等于流水节拍,即k i= t i=t;

(4)施工的专业队数等于施工过程数,即每一个施工过程成立一个专业队,完成所有施工段上的任务。

8成倍节拍流水视施工的特点及其计算方法?

9分别流水法?分别流水法组织流水施工的设计步骤?分别流水包括两种情况:异步距成倍节拍流水和无节奏流水。

异步距成倍节拍流水各施工过程的流水节拍互成倍数,但每个施工过程只有一个施工队完成,因此各施工队进入流水的步距不等,这种流水方式也称为一般成倍节拍流水。

无节奏流水是各施工过程的流水节拍随施工段的不同而改变,不同施工过程之间流水节拍又有差异。这种流水方式在实际中是最常见、应用最普遍的一种流水施工组织方式。

1?确定流水步距k,采用“累加数列错位相减取大差”的方法2 .确定施工段数m 3?分别流水施工的总工期T

流水节拍是指每个专业队在各个施工段上完成各自的施工过程所必须的持续时间,

土木工程施工课后习题答案(供参考)

第一章 土方工程 1.某工程基础(地下室)外围尺寸40m ×25m ,埋深,为满足施工要求,基坑底面积尺寸在基础外每侧留宽的工作面;基坑长短边均按1:放坡(已知K S =,K S ′=)。试计算: (1)基坑开挖土方量; (2)现场留回填土用的土方量; (3)多余土用容量为5m 3 自卸汽车外运,应运多少车次? 解: (1) ()()()()()3 132303102400.52250.521066400.520.5 4.82250.520.5 4.821410.640.5 4.820.5 4.82400.52250.521232.562245925.50() 6 A m A m A m H V A A A m =+??+?==+?+???+?+??=????????=+?+?+?+= ? ? ???? =?++=自然方量 (2) 35925.504025 4.8 1071.91()1.05 V m -??= =自然方量 (3) 外运的土为虚方 36066.986066.98n==12145 V m =?=虚方(5925.50-1071.91)1.25车

填方区 挖方区 1 T 1 T 1 T 1 T 挖方量 (3 m ) 1 W 15 20 18 240 1000 2 W 70 14 110 170 4000 3 W 15 22 120 200 4000 4 W 10 13 80 160 10000 填方量(3 m ) 1000 7000 2000 9000 19000 注:小格内单位运距为m 。 解: 表中可以看出:x 11+x 21+x 31+x 41=1000 x 11+x 12+x 13=1000 ……………… 利用“表上作业法”进行调配的步骤为: (1)用“最小元素法”编制初始调配方案 步骤1:即先在运距表(小方格)中找一个最小数值,即2170L =,于是先确定 21 X 的 值,使其尽可能地大,即取 21min(1000,4000)1000 X ==。则 1131410 X X X ===,在 空格内画上“×”号,将(1000)填入 21 X 格内; 步骤2:在没有填上数字和“×”号的方格内再选一个运距最小的方格,即4380L =, 让X 43值尽可能的大,即X 43=min(10000,2000)=2000。同时使x 13=x 23=x 33=0。同样将(2000) 填入表1-5中X 43格内,并且在X 13、X 23 、X 33格内画上“×”。 步骤3:按同样的原理,可依次确定x 42=7000,x 12=x 22 =x 32 =0;x 31=300,x 32=x 33 =100,并填入表1-5,其余方格画上“×”,该表即为初始调配方案。 表1-5 土方初始调配方案 填方区 挖方区 1 T 2T 3T 4T 挖方量 (3 m ) 1W 150 200 180 240 1000 × × × (1000) 2 W 70 140 110 170 4000 (1000) × × (3000)

大学《土木工程施工》试题库及答案

单选题 道路的防护林带一般应距离路基()。 收藏 A. 1~5m B. 10~30m C. 5~l0m D. 50~100m 回答错误!正确答案: B 柱子吊装、运输时的混凝土强度不应低于设计强度标准值的() 收藏 A. 80% B. 70% C. 75% D. 100% 回答错误!正确答案: C 单层工业厂房吊装柱时,其校正工作的主要内容是( )。 收藏 A. 垂直度 B. 平面位置 C. 牛腿标高 D. 柱顶标高 回答错误!正确答案: A 场地狭窄,结构安装工程量集中的工程应优先选用的起重机械是()收藏 A. 履带式起重机 B. 桅杆式起重机 C.

汽车式起重机 D. 轮胎式起重机 回答错误!正确答案: B 单层工业厂房结构安装时,柱采用旋转法吊装时,柱斜向布置中三点共弧是指( ) 收藏 A. 停机点,杯形基础中心点,柱脚 B. 柱吊点,柱脚,停机点 C. 柱吊点,停机点,杯形基础中心点 D. 柱吊点,杯形基础中心点,柱脚 回答错误!正确答案: D 地下防水混凝土工程施工时,应满足的要求是()。 收藏 A. 施工缝应留在底板表面以下的墙体上 B. 环境应保持潮湿 C. 自然养护时间应不少于7天 D. 混凝土浇筑时的自落高度应控制在1.5m以内 回答错误!正确答案: D 收藏 A. 斜吊法 B. 滑行法 C. 旋转法 D. 直吊法 回答错误!正确答案: D 某厂房平面宽度为72m,外搭脚手架宽度为3m,采用轨距为2.8m塔式起重机施工塔式起重机为双侧布置,其最大起重半径不得小于( )。 收藏

A. 40.4m B. 40.9m C. 41.8m D. 42.3m 回答错误!正确答案: A 不设人行道的桥面上,其两边所设安全带的宽度应()。 收藏 A. 不小于0.25m B. 不小于2.0m C. 不小于0.75m D. 不小于1.0m 回答错误!正确答案: A 结构构件的吊装过程一般为() 收藏 A. 绑扎、起吊、对位、校正、临时固定和最后固定; B. 绑扎、起吊、校正、对位、临时固定和最后固定; C. 绑扎、起吊、临时固定、对位、校正和最后固定; D. 绑扎、起吊、对位、临时固定、校正和最后固定; 回答错误!正确答案: C 为使汽车在弯道顺利行驶,地下汽车停车场单向行驶车道的弯曲段回转半径有效宽度应()。 收藏 A. 大于5.5m B. 大于3.5m C. 大于5.0m D.

土木工程施工复习题(整理版)

土木工程施工复习题 一、单项选择题 1、现浇钢筋混凝土框架结构中竖向钢筋的连接宜采用(C )进行焊接。 A 闪光对焊 B电弧焊 C 电渣压力焊 D 电阻焊 2、能挖停机面以下1~2类土,可挖出直立边坡,且能在任意高度卸土的是(D ) A.反铲挖土机 B.拉铲挖土机 C.正铲挖土机 D.抓铲挖土机 3、下列哪种不是柱校正的内容:(C ) A.标高 B.垂直度校正 C.柱身偏斜 D.平面定位轴线 5、摩擦型灌注桩采用锤击沉管法成孔时,桩管入土深度的控制以( C )为主, 以( ) 为辅。 A标高贯入度 B 标高垂直度 C贯入度标高 D垂直度标高 6、预制桩起吊时,其混凝土强度应达到设计强度等级的(C ) A.50% B.60% C.70% D.100% 7、施工时无噪音,无振动,对周围环境干扰小,适合城市中施工的是(D ) A.锤击沉桩 B.振动沉桩 C.射水沉桩 D.静力压桩 8、柱起吊有旋转法与滑行法,其中旋转法需满足:(C ) A. 两点共弧 B. 三点共弧 C. 降钩升臂 D. 降钩转臂 9、当屋架跨度L=32m时,屋架绑扎方法可选择( D ) A. 采用横吊梁,两点绑扎法 B.两点绑扎法 C. 采用横吊梁,四点绑扎法 D.四点绑扎法 10、防水混凝土应自然养护,其养护时间不应少于:( C) A.7d B.10d C.14d D.21d 11、砌砖墙留斜槎时,斜槎长度不小于高度的(C ) A.1/2 B 1/3 C 2/3 D 1/4 12、柱施工缝留设位置不当的是(B ) A.基础顶面 B.与吊车梁平齐处 C.吊车梁上面 D.梁的下面 13、钢筋冷拉后会出现的变化是(A ) A.屈服点提高 B.塑性提高 C.弹性模量提高 D.晶格变形停止 14、在预应力混凝土施工时,不需要台座设备,不必预留孔道与灌浆的方法是 ( A ) A.无粘结后张法 B.后张法 C.先张法 D.电热法 15、下列各项内容,( B )是单位工程施工组织设计的核心。 A.工程概况 B.施工方案 C.施工平面图 D.施工进度计划 16、冷拉后的HPB235钢筋不得用作(A) A 预应力钢筋 B 梁的箍筋C构件吊环 D 柱的箍筋 17、不能用于水下挖土的挖土机是(C ) A.反铲挖土机B.拉铲挖土机C.正铲挖土机D.抓铲挖土机 18、钢筋混凝土预制桩期吊时,混凝土的强度要达到设计强度标准的(A)后 才能起吊。 A 70% B 80% C 90% D 100% 19、预制桩的垂直偏差应控制的范围是(A) A.1%之内B.3%之内C.2%之内D.1.5%之内

土木工程施工技术期末复习重点

《土木工程施工》期末复习 1.钢筋下料长度的计算 直钢筋下料长度=直构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯折量度差值+弯钩增加长度 箍筋下料长度= 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 【例5.2】某建筑物简支梁配筋如图5-25所示,试计算钢筋下料长度。钢筋保护层取25mm。(梁编号为L1共10根)

①号钢筋下料长度 ②(6240+2×200-2×25)-2×2×25+2×6.25×25=6802(mm) ③号钢筋下料长度 ④6240-2×25+2× 6.25×12=6340(mm)

⑤号弯起钢筋下料长度 ⑥上直段钢筋长度240+50+500-25=765(mm) ⑦斜段钢筋长度(500-2×25)× 1.414=636(mm) ⑧中间直段长度6240-2×(240+50+500+450)=3760(mm) ⑨下料长度(765+636)×2+3760-4×0.5×25+2× 6.25×25=6824(mm) ⑩号钢筋下料长度计算为6824mm。?号箍筋下料长度 ?宽度200-2×25+2×6=162(mm) ?高度500-2×25+2×6=462(mm)

?下料长度为(162+462)× 2+50=1298(mm) 2.为什么要进行钢筋下料长度的计算?答:如果下料长度按钢筋的外包尺寸的总和来计算,则加工后的钢筋尺寸将大于设计要求的外包尺寸或者弯钩平直段太长造成材料的浪费。 3.场地设计标高,施工高度的计算 ①计算各角点的设计标高 ②调整设计标高 ③计算施工高度 ? ? ? ? ? ?+ + + = ∑∑∑- - - - N H H H H H i i i i 4 4 3 2 4 3 2 1

土木工程施工课后习题答案

土木工程施工课后习题 答案 The manuscript was revised on the evening of 2021

第一章土方工程 1.某工程基础(地下室)外围尺寸40m×25m,埋深,为满足施工要求,基坑底面积尺寸在基础外每侧留宽的工作面;基坑长短边均按1:放坡(已知K S =,K S′=)。试计算: (1)基坑开挖土方量; (2)现场留回填土用的土方量; (3)多余土用容量为5m3自卸汽车外运,应运多少车次? 解: (1) (2) (3) 外运的土为虚方 2.某场地方格网及角点自然标高如图,方格网边长a=30m,设计要求场地泄水坡度沿长度方向为2‰,沿宽度方向为3‰,泄水方向视地形情况确定。试确定场地设计标高(不考虑土的可松性影响,如有余土,用以加宽边坡),并计算填、挖土方工程量(不考虑边坡土方量)。 3.试用“表上作业法”土方调配的最优调配方案。 土方调配运距表 注:小格内单位运距为m。 解: 表中可以看出:x 11+x 21 +x 31 +x 41 =1000 x 11+x 12 +x 13 =1000 ……………… 利用“表上作业法”进行调配的步骤为:(1)用“最小元素法”编制初始调配方案

步骤1:即先在运距表(小方格)中找一个最小数值,即2170L =,于是先确定 21 X 的值,使其尽可能地大,即取 21min(1000,4000)1000 X ==。则 1131410 X X X ===,在空格内画上“×”号,将(1000)填入21 X 格内; 步骤2:在没有填上数字和“×”号的方格内再选一个运距最小的方格,即 4380L =,让X 43值尽可能的大,即X 43=min(10000,2000)=2000。同时使x 13=x 23=x 33 =0。同样将(2000)填入表1-5中X 43格内,并且在X 13、X 23 、X 33格内画上“×”。 步骤3:按同样的原理,可依次确定x 42=7000,x 12=x 22 =x 32 =0;x 31=300,x 32= x 33=100,并填入表1-5,其余方格画上“×”,该表即为初始调配方案。 表1-5 土方初始调配方案 (2)最优方案的判别 用“位势法”求检验数。 表1-6 平均运距和位势数

土木工程施工技术复习题文档

第六章结构安装工程 一、单项选择题 1、桅杆式起重机制作简单、起重量,移动;自行式起重机行动自如,活动范围。 A.较大/困难/较大 B.较小/困难/较大 C.较小/困难/较大D、较大/方便/较小 答案:A 2、民用建筑施工应用最为广泛的起重设备是。 A.自行式起重机 B.桅杆式起重机 C.塔式起重机 答案:C. 3、柱子的校正完毕后,杯口内细石砼第一次浇至,待强度达到设计强度%时,拔去楔子二次浇注砼至。 A.楔底/50/地面 B.楔底/25/杯顶 C.杯底上100mm处/75/杯顶 D.杯底上50mm处/25/杯顶 答案:B 4、第一榀屋架临时固定通常使用根缆风绳,从第二榀屋架开始,通常使用连接在前一榀上。 A.3/工具式支撑 B.4/水平系杆 C.4/工具式校正器.D、6/Φ50钢管 答案:C 5、履带式起重机吊钩中心与臂架顶部定滑轮之间的最小安全距离一般为。 A、0.8~1.2m; B、1.5~2.0m; C、2.5~3.5m; D、3.5~4.0m; 答案:C 6、履带式起重机工作时的地面允许最大坡度不应超过; A、10 B、30 C、50D80 答案:B 7、履带式起重臂杆的最大仰角一般不得超过; A、450 B、600 C、750D780 答案:D 8、屋架高度大于时,应加绑木、竹或钢管横杆,以加强屋架平面刚度。 A、1.5m B、1.7m C、2.0m D、2.5m 答案:B 9、屋架吊升时,吊索与水平面的夹角不小于。 A、300 B、450 C、600 D、700 答案:B 10、屋面板对位后应立即焊接牢固,每块板不少于焊接。 A、二个角点 B、三个角点 C、四个角点 D、全面施焊 答案:B 二、填空题 1、轨道式起重机应用广泛,特的特点是能负荷行走、能同时完成水平和垂直运输。

土木工程施工试题

1按照土的开挖难易程度划分,土可分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石八类 2桩基础是由若干个沉入土体中的桩和连接于桩顶端的承台组成。按桩与土体作用性质的不同,桩可分为端承型桩和摩擦型桩 3钻孔灌注桩成孔施工时,泥浆作用是保护孔壁、防止塌孔、携渣、冷却钻头。 4钢筋混凝土工程中,组合钢模板系统主要由钢模板模板和连接件三部分构成。 5钢筋的连接方法主要有:焊接机械连接绑扎搭接 6混凝土搅拌机根据搅拌方式不同分为:自落式强制式两类 7混凝土养护是指混凝土浇筑后,在硬化过程中进行温度和湿度的控制过程,常见的方法有人工养护和自然养护。 8柱子在单机旋转法起吊时,柱脚不动柱顶做向上的圆弧运动,起重机不行走不变幅,柱子受振动小,但柱子的平面布置应做到绑扎点、柱脚中心、杯口中心三点共弧 9吊车梁的吊装必须在基础杯口二次灌浆的混凝土强度达到设计强度的50%以上后方可进行 10防水工程根据防水部位的不同可分为屋面防水地下防水厨房卫生间防水外墙防水等 11抹灰层的组成主要有底层中层面层三部分组成 12混凝土自高处自由倾落的高度不应超过2米,在浇筑竖向结构混凝土时,倾落高度不应超过3米。 13吊顶主要有三部分构成,它们是:吊杆、龙骨和罩面板。 14砖墙的砌筑施工艺包括抄平、弹线、摆砖、立皮数杆、盘角、挂线、砌砖及清理、勾缝。 15先张法预应力混凝土构件施工一般在预制厂台座上进行,台座按构造形式的不同可分为墩式台座钢模台座槽式台座 16抹灰工程施工一般需要分层进行,以利于粘接牢固、抹面平整和避免开裂。因此通常由底层、中层、面层三个层次构成。其中主要起找平作用的是中层 17混凝土工程施工的主要工序包括:配料、搅拌、运输、浇筑、振捣和养护,各工序紧密联系和相互影响,任何一工序出现问题都会影响混凝土的最终质量。 18地下工程的防水等级分为4级 19土方工程施工的特点主要有面广量大和施工条件复杂两点 20钢筋焊接是钢筋连接的重要方法,常用的焊接方法有闪光对焊、电弧焊、电阻点焊、预埋件埋弧压力焊和电渣压力焊等几种。

土木工程施工-选择题

《土木工程施工》复习题-选择题 1、较容易产生流砂的土质是(c )。 A. 淤泥质土 B. 粘土 C. 地下水位以下的细砂土 D. 细砂土 2、某天然土, 土样重100g,烘干后重85 g,则该土样的含水量为( C )。 A.10% B.15% C.17.6% D. 20% 3、某天然土,土样重16.7g,烘干后重14.5 g,则该土样的含水量为( C )。 A.13.2% B.15.2% C.86.8% D. 115% 3,4、开挖体积为1000m的坑,若可松性系数K=1.20, K=1.05。挖出的土为( A )。 SS3333 A. 1200 m B. 833 m C .1050 m D.952 m 3,5、填筑体积为1000 m的坑,若可松性系数K=1.20, K=1.05。需用自然状态下的土为SS ( D )。 3333 A. 1200 m B. 833 m C .1050 m D.952 m 6、防治基坑的边坡坍塌的措施有放足边坡和( C )等,并应遵循先整治后开挖的原则。 A.加快挖土 B.机械化施工 C.设置支撑D. 边坡堆载 7、当施工用地狭小,基坑施工方案宜采用 ( C )。 A.放足边坡 B.机械化施工C.设置土壁支撑 D.井点降水 8、当土的渗透系数很小时基坑降水宜采用 ( C )。 A.轻型井点B.喷射井点 C.电渗井点 D.管井井点 9、产生流砂的内因是土质颗粒大小和粘聚力,外因是 ( C )。 A.边坡 B.降雨 C.地下水和动水压力 D.振动 10、当板桩或地下连续墙深入基坑底面 以下一定深度, ( B )达到减小动水压力防止流砂的目的。 A.挡住地下水 B.增长渗径 C.基坑支护 D.地下结构 11、在土木工程施工中,按土的( C )将土分为八类。 A.粒径大小 B.承载能力 C.开挖难易程度 D.孔隙率 12、土的天然含水量是指( B )之比的百分率。 A.土中水的质量与所取天然土样的质量 B.土中水的质量与土的固体颗粒质量’ C.土的孔隙与所取天然土样体积 D.土中水的体积与所取天然土样体积13、在土方填筑时,常以土的( D )作为土的夯实标准。A.可松性 B.天然密度 C.控制干密度 D.含水量14、填土的密实度常以设计规定的( C )作为控制标准。 A.可松性系数 B.孔隙率 C.渗透系数 D.压实系数 15、基坑(槽)的土方开挖时,以下说法中不正确的是( C )。 A.当土体含水量大且不稳定时,应采取加固措施 B.一般应采用“分层开挖,先撑后挖’’的开挖原则 C.开挖时如有超挖应立即填平 D.在地下水位以下的土,应采取降水措施后开挖 16、填方工程施工( A )。 A.一直由下至上分层填筑 B.必须采用同类土填筑 C.当天填土,应隔天压实 D.基础墙两侧应分别填筑 17、可进行场地平整、基坑开挖、土方压实、松土的机械是( B )。 A.推土机 B.铲运机 C.平地机 D.摊铺机 18、铲运机适用于( B )工程。 A.中小型基坑开挖 B.大面积场地平整 C.河道清淤 D.挖土装车 19、正铲挖土机的挖土特点是( B )。 A.后退向下,强制切土 B.前进向上,强制切土 C.后退向下,自重切土 D.直上直下,自重切土 20、正铲挖土机适宜开挖( C )。 A.停机面以下的一~四类土的大型基坑 B.有地下水的基坑 C.停机面以上的一~四类土

土木工程施工技术试题库与答案

土木工程施工技术试题库与答案 第一章土方工程. 一、填空题 1.土方工程的施工往往具有:工程量大、劳动繁重、施工条件复杂等特点。 2.土方施工中,按照土的开挖难易程度划分,土可分为松软土、普通土、 坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石八类。 3.土方施工中要考虑土的可松性,是由于土方工程量是以自然状态的体积 来计算的,土的可松性用可松性系数来表示。 4.影响土方边坡稳定的因素主要有土质、开挖深度、施工工期、地下水水 位、坡顶荷载、气候条件因素。 5.计算水井系统时,水井可分成承压完整井、承压非完整井、无压完整井、 无压非完整井。 6.一般轻型井点的管路系统包括滤管、井点管、弯联管、总管。 7.填土的压实方法有碾压、夯实、振动压实,其中夯实、振动压实适用于非粘性土。 8.防治流砂的方法有水下挖土法、冻结法、枯水期施工、抢挖法、加设支护结构、井点降水。9.单斗挖掘机机根据工作装置可装成正铲、反铲、抓铲、拉铲等类型。 10.土的工程分类是按土开挖的难易程度将土分为八大类。 11.轻型井点的布置应根据基坑大小与深度、土质、地下水位高低与流向、 降水深度要求而定。 12.填土压实方法有碾压法、夯实法、振动压实法。 13.影响填土压实的因素有土的含水量、铺土厚度、压实功。 14.流砂产生的原因是GD ≥ r',防治流砂的方法有改变动水压力方向、增大动水压力路经等。15.基坑坑壁支护的类型有加固型、支挡型、混合型三种。 16.板桩设计的五要素入土深度、截面弯矩、支点反力、拉锚长度、板桩位移。 17.基坑降水的方法有集水坑降水法、井点降水法。 18.井点降水根据开挖深度不一样,渗流速度不一样,可划分为轻型井点、 喷射井点、电渗井点、管井井点和深井井点五种类型。 19.轻型井点平面布置的形式有单排线状布置、双排现状布置、环状布置。 20.轻型井点系的类型:无压完整井、无压非完整井、承压完整井、承压非完整井。 21.正铲挖土机的工作特点:前进向上、强制切土。 22.反铲挖土机的工作特点:后退向下、强制切土。 23.单斗挖土机包括:正铲挖土机、反铲挖土机、拉铲挖土机、抓铲挖土机。 24.最佳设计平面既能使土方工程量最小,又能保证填挖方量相等,一般 可用最小二乘法原理求解。 25.一般轻型井点的管路系统包括:井点管、滤管、弯联管、总管。 二、名词解释 1、流砂现象:基坑挖土至地下水位以下,土质为细砂土或粉砂土的情况下, 采用集水坑降低地下水时,坑下的土有时会形成流动状态,随着地下水流 入基坑,这种现象称为流砂现象。 2、土的最优含水量:回填土含水量过大或过小都难以压实,在压实机械和 压实遍数相同的条件下,使填土压实达到最大密实度时的土的含水量,称 为土的最优含水量。 3、土的可松性:自然状态的土,经开挖体积松散增大,经回填压实仍不能 恢复原来体积的性质,称为土的可松性。 三、单项选择 1) 当基坑的土是细砂或粉砂时,宜选用的降水方法是(D)。

土木工程施工课后习题答案

1- 1 土的工程性质有:可松性、含水量、透水性 含水量影响:含水量越大,土就越湿,对施工越不利。含水量对挖土的难易、施工时的放坡、回填土的夯实等均有影响。 地下水的流动以及土中渗透速度都与土的透水性有关。 1- 2 土的可松性:自然状态下的土经开挖后组织被破坏,其体积因松散而增大,以后虽经回 填压实,也不能恢复为原来状态时的体积。土的可松性程度,一般用最初可松性系数和最后 可松性系数来表示。 1- 3确定场地平整设计标高时应考虑哪些因素? 满足生产工艺和运输的要求;满足设计时考虑的最高洪水位的影响;充分利用地形,尽量使 挖填平衡(如土的可松性的影响),以减少土运输量。 1-4试述按填、挖平衡时,确定场地平整设计标高的步骤与法? 1、初步确定场地设计标高(H o)(1)将场地划分为区隔(正形),确定各格角点标高(平坦,则地形图+插入法;起伏,则现场木桩格网,测量)。(2)挖填平衡,算体积列程, 2、计算设计标高的调整值:考虑土的可松性影响,考虑泄水坡度。 1-5在什么情况下对场地设计标高要进行调整?如调整? 1、土的可松性的影响:由于土具有可松性,回填压实回复不了原来状态,要相应提高设计标高。 2、考虑泄水坡度对设计标高的影响。 1-8流砂的主要成因是什么?防治流砂的途径是什么?有哪些有效措施? 由于地下水的水力坡度大,即动水压力大,而且动水压力的向(与水流向一致)与土的重力 向相反,土不仅受到水的浮力,而且受到动水压力的作用,有向上举的趋势。当动水压力等 于或大于土的浸水密度时,土颗粒处于悬浮状态,并随地下水一起涌入基坑,即发生流砂现象。 防治途径:减小或平衡动水压力;设法使动水压力的向向下;截断地下水流。 有效措施:①在枯水期施工,减少动水压力;②抛大块,以平衡动水压力;③打板桩, 增加水流途径,减少动水压力;④水下挖土,平衡或减少动水压力;⑤井点降低地下水位,使动水压力向下;⑥搅拌桩或地下连续墙,截水,支承土水压力。 1-9基坑降水有哪几种法?各自的适用围? 降低地下水位的法主要有:集水井降水法、井点降水法等。 集水井降水也称基坑排水,是指在基坑开挖过程中,在基坑底设置集水井,并在基坑底四或中央开挖排水沟,使水流入集水井,然后用水泵抽走的一种施工法。主要适应于土质情况较好,地下水不很旺的情况。 井点降水法是在基坑开挖前,预先在基坑四埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备从开挖前和开挖过程中不断地抽水,使地下水位降低到坑底以下,直至基础工程施工完毕。 1-10如进行轻型井点系统的平面布置与高程布置? 平面布置:基坑宽度小于6m,降水深度不大于5m,单排井点布置在地下水流上游;基坑宽度大于6m或土质不良,双排线状井点,布置在地下水流上游;基础面积较大,环形井点,并在四角加密;井点管距井壁边缘保持在0.7?1m,间距一般为0.8?1.6m。 高程布置:轻型井点的降水深度,在井点管底部(不包括滤管)处,一般不超过6m。对井点系统进行高程布置时,应考虑井点管的标准长度,井点管露出地面的长度(约0.2?0.3m), 以及滤管必须在透水层。 1-11水井的类型是怎样划分的?涌水量的计算步骤? 水井根据其井底是否到达不透水层,分为完整井与非完整井。井底到达不透水层的称为完整 井;否则为非完整井。根据地下水有无压力,分为承压井与无压井。凡水井布置在两层不透

土木工程施工考试试题库与答案

土木工程施工员考试题库 一、单项选择题 1.开挖高度大于2米的干燥基坑,宜选用( D ) 。 A、抓铲挖土机 B 、拉铲挖土机 C 、反铲挖土机 D 、正铲挖土机2.选用平碾, 填方每层的铺土的厚度和压实遍数应分别是( C ) 。 A、200~350mm,3~4遍B 、200~250mm, 3~4遍 C、200~300mm,6~8 遍 D、200~250mm, 6~8 遍 3.根据土的坚硬程度,可将土石分为八类,其中前四类土由软到硬的排列顺序为( A )。 A、软粘土、普通土、坚土、砾砂坚土 B 、普通土、软粘土、坚土、砾 砂 坚 土C、软粘土、普通土、砾砂坚土、坚土 D 、 坚 土 、 砾 砂 坚

土、软粘土 普 4.在土方填筑时,常以土的 ( C )作为土的夯实标准。通土

A、可松性B 、天然密度 C 、干密度 D 、含水量 5.填土的密实度常以设计规定的( B )作为控制标准。A、可松性系数 B 、孔隙率 C 、渗透系数 D 、压实系数 6.填方工程中,若采用的填料具有不同透水性时,宜将透水性较大 的填料( C )。 A、填在上部 B、填在中间 C、填在下部 D、与透水性小的填料掺 杂 7.铲运机适用于 ( C )。 A、中小型基坑开挖 B、大面积场地平整 C、河道清淤 D、挖土装车 8.在地下水的处理方法 中, 属于降水方法的是( A )。 A、集水坑 B 、水泥旋喷桩 C .地下连续墙 D 、深层搅拌水泥桩10.正铲挖土机适宜开挖( C )A、停机面以下的Ⅰ~Ⅳ类土的大型基坑 B、有地下水的基坑 C、停机面以上的Ⅰ~Ⅳ类土的大型基坑 D、独立柱基础的基坑 11.检查填方质量的依据是( B ) A.施工控制干密 度 .实际干密度D. B. 土的最大干密 度

土木工程施工_习题集(含答案)

《土木工程施工》课程习题集西南科技大学成人、网络教育学院版权所有 习题 【说明】:本课程《土木工程施工》(编号为06012)共有单选题,多项选择题,名词解释题,论述题,计算题,简答题等多种试题类型,其中,本习题集中有[论述题]等试题类型未进入。 一、单选题 1.砖墙每天可砌筑高度不应超过( )。 A.1.1m B、1.2m C、1.6m D、 1.8m 2.桩身混凝土强度等级不应低于( )。 A.C10 B.C20 C.C25 D.C30 3.当混凝土采用矿渣硅酸盐水泥拌制时,其浇水养护时间不少于( )。 A.7d B.14d C.15d D.28d 4.配置在同一截面的受力钢筋,其绑扎接头的截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率为(). A、小于50% B、受拉区不超过25%,受压区不超过50% C、25-50% D、受拉区不超过50%,受压区不超过25% 5.若施工期间最高气温超过300C,水泥砂浆应在拌成后2h内使用完毕。 A.45分钟 B.2小时 C.3小时 D.4小时 6.缆风绳用的钢丝绳一般宜选用( )。 A.6 x 19+1 B.6 x 37+1 C.6 x 61+1 D.6 x 89+1 7.某场地平整工程,有4000m3的填方量需从附近取土回填,土质为密实砂土(已知K s=1.35,K/S=1.15),其填土挖方量为( ). A.2986m3 B.3478m3 C.4000 m3 D.4600 m3 8.吊装大跨度钢筋混凝土屋架时,屋架的混凝土强度应达到设计强度的( )。 A.70% B.80% C.90% D.100% 9.当地质条件良好,土质均匀且地下水位低于基坑底面标高时,坚硬粘土可直立

土木工程施工技术试题库与答案__附答案

建筑施工技术复习

第一章土方工程 一、填空题 I 土方工程的施工往往具有:工程量大、劳动繁重、施工条件复杂等特点。 2?土方施工中,按照土的开挖难易程度划分,土可分为松软土、普通土、坚土—砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石八类。 3 土方施工中要考虑土的可松性,是由于土方工程量是以自然状态的体积来计算的,土的可松性用可松性系数来表示。 4 影响土方边坡稳定的因素主要有土质、开挖深度、施工工期、地下水水位、 坡顶荷载、气候条件因素。 5计算水井系统时,水井可分承压完整井、承压非完整井、无压完整井、无压非完整井。 6 一般轻型井点的管路系统包括滤管、井点管、弯联管、总管。 7 填土的压实方法有碾压、夯实、振动压实,其中夯实、振动压实适用于非粘性土。 8 防治流砂的方法水下挖土法、冻结法、枯水期施工、抢挖法、加设支护结构、井点降水。 9 单斗挖掘机机根据工作装置可装成正铲、反铲、抓铲、拉铲等类型。 10?土的工程分类是按土开挖的难易程度将土分为八大类。 II 轻型井点的布置应根据基坑大小与深度、土质、地下水位高低与流向、降水深度要求而定。 12 填十压实方法有碾压法、夯实法、振动压实法。

13.影响填十压实的因素有十的含水量、铺十厚度、压实功 14流砂产生的原因是GD大于等于r,防治流砂的方法有改变动水压力方向、 增大动水压力路经等。 15基坑坑壁支护的类型有加固型、支挡型、混合型三种。 16 板桩设计的五要素入土深度、截面弯矩、支点反力、拉锚长度、板桩位移。 仃基坑降水的方法有水坑降水法、井点降水法。 18井点降水根据开挖深度不一样,渗流速度不一样,可划分为轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点和深井井点五种类型。 19 轻型井点平面布置的形式有单排线状布置、双排现状布置、环状布置。 20 轻型井点系统的类型有:无压完整井、无压非完整井、承压完整井、承压_ 非完整井。 21 正铲挖土机的工作特点:前进向上、强制切土。 22 反铲挖土机的工作特点:后退向下、强制切土。 23 单斗挖土机包括:正铲挖土机、反铲挖土机、拉铲挖土机、抓铲挖土机。 24 最佳设计平面既能使土方工程量最小,又能保证填挖方量相等,一般可用最小二乘法原理求解。 25 一般轻型井点的管路系统包括:井点管、滤管、弯联管、总管。 26 场地平整土方的计算方法有方格网法和断面法两种。当场地地形较为平 坦时,宜采用方格网法;当场地地形起伏较大、断面不规则时,宜采用断面法。 二、名词解释 1、流砂现象:基坑挖土至地下水位以下,土质为细砂土或粉砂土的情况下,采 用水坑降低地下水时,坑下的土有时会形成流动状态,随着地下水流入基坑,这种现象称为流砂现象。

土木工程施工习题集含答案

《土木工程施工》 一、单选题 1.砖墙每天可砌筑高度不应超过( )。 A.1.1mB、1.2mC、1.6mD、 1.8m 2.桩身混凝土强度等级不应低于( )。 A.C10 B.C20 C.C25 D.C30 3.当混凝土采用矿渣硅酸盐水泥拌制时,其浇水养护时间不少于( )。 A.7d B.14d C.15d D.28d 4.配置在同一截面的受力钢筋,其绑扎接头的截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率为(). A、小于50% B、受拉区不超过25%,受压区不超过50% C、25-50% D、受拉区不超过50%,受压区不超过25% 5.若施工期间最高气温超过300C,水泥砂浆应在拌成后2h内使用完毕。 A.45分钟 B.2小时 C.3小时 D.4小时 6.缆风绳用的钢丝绳一般宜选用( )。 A.6 x 19+1 B.6 x 37+1 C.6 x 61+1 D.6 x 89+1 7.某场地平整工程,有4000m3的填方量需从附近取土回填,土质为密实砂土(已知K s=1.35,K/S=1.15),其填土挖方量为( ). A.2986m3 B.3478m3 C.4000 m3 D.4600 m3 8.吊装大跨度钢筋混凝土屋架时,屋架的混凝土强度应达到设计强度的( )。

A.70% B.80% C.90% D.100% 9.当地质条件良好,土质均匀且地下水位低于基坑底面标高时,坚硬粘土可直立壁开挖不加支撑的最大深度不宜大于(). A.1.5m B.1.8m C.2.0m D.2.5 10.砌筑中每块支好的安全网应能承受不小于( )的冲击荷载。 A.1.0KN B.1.6 KN C.1.8KN D.2.0 KN 11.托线板的作用主要是( )。 A.靠吊墙面的平整度 B.靠吊墙面的垂直度 C.测量阴角的方正 D.测量阳角的方正 12.钢筋搭接长度的末端及钢筋弯曲处的距离,小于( )。 A.10d B.500m C.30d D.35d 13.屋架的扶直应优先选用()。 A.反向扶直 B.正向扶直 C.正、反向均可 14.预应力后张法施工中,对孔道灌浆工序的施工不宜采用( )。 A.压力灌浆 B.先从最下层孔道开始逐层向上的灌浆顺序 C.从孔道的两端向中间灌压力法 D.每个孔道灌浆一次连续完成 15.为避免一般抹灰各抹灰层间产生开裂空鼓或脱落( )。 A.中层砂浆强度高于底层砂浆强度 B.底层砂浆强度应等于中层砂浆强度 C.底层砂浆强度应高于中层砂浆强度 D.底层砂浆强度应高于基层强度

土木工程施工员考试试题

土木工程施工员考试试题 ★★★ 来源:本站原创更新时间:2011-4-18 点击数:788 一、填空题: 1.适用于独立基坑,Ⅳ类土开挖的土方机械是。 2.砌筑用的石灰熟化时间不少于,抹灰用的石灰熟化时间不少于。 3.砖砌体冬期施工常用的方法有和。 4.当梁跨度≥时,模板要求起拱1~3‰梁跨度。 5.端承桩打入时,入土深度的控制以为主,以为参考。6.脚手眼的尺寸不得超过。 7.某阳台悬挑1.8米则其拆除底模时的混凝土强度等级应不少于%设计强度等级。

8.摩擦桩的入土深度以控制为主,以控制为参考。9.每皮砖砌筑的竖向尺寸用控制。 10.相邻两块组合钢模板是用夹紧的。 11.当基坑宽度<6m,水位降低值<5m时,轻型井点平面布置可以是。12.地下连续墙施工用法进行水下混凝土浇筑。 13.某梁跨度10m,则其拆除底模板强度为设计强度等级的%。 14.组合钢模板中,用来连接钢模板和内外钢楞(钢管)的连接件是和。 15.砂浆的拌合时间不少于分钟,掺微沫剂的砂浆拌合时间宜为分钟。 16.砖砌体水平灰缝饱满程度不应低于,水平灰缝厚为。 18.砖砌体留设直槎时,必须做成并加设。19.挖填方的分界线称为。 20.构件按最小配筋率配筋时,钢筋代换应按的原则进行代换。21.Ф20钢筋采用电弧焊,搭接接头,双面焊缝,则焊缝长度为。

22.最初可松性系数Ks=V2/V1,其中,V1是的体积,V2是的体积。 23.打入桩的接桩方法应采用。 24.初步确定场地设计标高的原则是。 25.填方施工的铺土厚度应根据及 而定。 26.锚杆静压桩的接桩方法是采用。 27.土方边坡坡度是以其与之比来表示的。28.预制桩的混凝土浇筑工作应从连续浇筑。29.灌注桩成孔方法有、、、 等。 30.钢筋的主要机械性能指标有、、 及。 31.场地平整土方量计算时,先在地形图上将施工区域划分为若干个方格网,方格网的边长大小根据确定。 32.土方的施工高度等于该点的减去。

2018年春《土木工程概论》课程期末试题

工程学院 2018年春《土木工程概论》课程期末试题 批次专业:201701-建筑工程技术(高起专)课程:土木工程概论(高起 专)总时长:180分钟 1. ( 多选题 ) 招标投标上一项经济活动的两个侧面,是()共同完成的交易过程。(本题4.0分) A、业主 B、承包方 C、招标单位 D、投标单位 学生答案:C,D 标准答案:CD 解析: 得分:4 2. ( 多选题 ) 外脚手架的基本形式有()。(本题4.0分) A、落地式外脚手架 B、悬挑式外脚手架 C、吊挂式外脚手架 D、附着升降外脚手架

学生答案:A,B,C,D 标准答案:ABCD 解析: 得分:4 3. ( 多选题 ) 砌筑工程所用的材料主要是()。(本题 4.0分) A、砖 B、型钢 C、石 D、砌筑沙浆 学生答案:A,C,D 标准答案:ACD 解析: 得分:4 4. ( 多选题 ) 模板的水平的支撑主要有()(本题4.0分) A、钢支柱 B、门型架 C、平面可调珩架梁 D、曲面可变珩架梁 学生答案:C,D 标准答案:CD

得分:4 5. ( 多选题 ) 保证浇灌混凝土的()是确保工程质量的关键。(本题4.0分) A、均匀性 B、振捣的密实性 C、整体性 D、连续性 学生答案: 标准答案:AB 解析: 得分:0 6. ( 多选题 ) 以下选项属于特种结构的是()(本题4.0分) A、高耸结构 B、筒体结构 C、管道结构 D、剪力墙结构 学生答案: 标准答案:AC

得分:0 7. ( 多选题 ) 毛石可用于()(本题4.0分) A、基础 B、堤坝 C、当土墙 D、混凝土 学生答案: 标准答案:ABCD 解析: 得分:0 8. ( 多选题 ) 工程地质勘查的目的主要有()(本题4.0分) A、查明工程地质条件 B、分析存在的地质问题 C、寻找适宜的施工地区 D、对建筑地区做出地质评价 学生答案: 标准答案:ABD 解析: 得分:0

土木工程施工课后习题答案

土木工程施工课后习题答案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第一章 土方工程 1.某工程基础(地下室)外围尺寸40m ×25m ,埋深,为满足施工要求,基坑底面积尺寸在基础外每侧留宽的工作面;基坑长短边均按1:放坡(已知K S =,K S ′=)。试计算: (1)基坑开挖土方量; (2)现场留回填土用的土方量; (3)多余土用容量为5m 3 自卸汽车外运,应运多少车次 解: (1) ()()()()()3 132303102400.52250.521066400.520.5 4.82250.520.5 4.821410.640.5 4.820.5 4.82400.52250.521232.562245925.50() 6 A m A m A m H V A A A m =+??+?==+?+???+?+??=????????=+?+?+?+= ? ? ???? =?++=自然方量 (2) 35925.504025 4.8 1071.91()1.05 V m -??= =自然方量 (3) 外运的土为虚方 36066.986066.98n==12145 V m =?=虚方(5925.50-1071.91)1.25车

注:小格内单位运距为m 。 解: 表中可以看出:x 11+x 21+x 31+x 41=1000 x 11+x 12+x 13=1000 ……………… 利用“表上作业法”进行调配的步骤为: (1)用“最小元素法”编制初始调配方案 步骤1:即先在运距表(小方格)中找一个最小数值,即2170L =,于是 先确定 21 X 的值,使其尽可能地大,即取 21min(1000,4000)1000 X ==。则 1131410 X X X ===,在空格内画上“×”号,将(1000)填入21 X 格内; 步骤2:在没有填上数字和“×”号的方格内再选一个运距最小的方 格,即4380L =,让X 43值尽可能的大,即X 43=min(10000,2000)=2000。同时使x 13=x 23=x 33=0。同样将(2000)填入表1-5中X 43格内,并且在X 13、X 23 、X 33格内画上“×”。 步骤3:按同样的原理,可依次确定x 42=7000,x 12=x 22 =x 32 =0; x 31=300,x 32=x 33=100,并填入表1-5,其余方格画上“×”,该表即为初始调配方案。 表1-5 土方初始调配方案

土木工程施工试题库及答案完整版

土木工程施工试题库及 答案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

《建筑工程施工技术与管理》试题库答案 第一章土方工程(32个题) 一、单项选择题 1、以下哪项不属于常见的土方工程。 A、人工挖孔灌注桩 B、场地平整 C、沟槽开挖与回填 D、深基坑开挖答案:A 2、在土方施工中,根据土的______和_______将土分为八类。 A. 坚硬程度/开挖方法 B. 相对密实度/含水量 C.密实度/可松性系数 答案:A 3.土的天然含水量,反映了土的干湿程度,按下式 _____ 计算。 A.W=m/v。 B. W=m W /m s ×100%。 C.n=V v /V×100%。 D. K=V 3 /V 1 。 答案:B 4.关于深基坑开挖下列说法明显错误的是。 A. 分层开挖、严禁超挖 B.开槽支撑、先挖后撑 C.坑底防浸水 D.尽快浇筑基础垫层 答案:B 5. 土方边坡可做成直壁不加支撑,根据判断,碎石土、可塑粉土、可塑粘性土和坚 硬粘土, 将它们做成直壁最大限制深度,正确的数据排列应该是。 A. B. C. 答案:B 6. 土方边坡的稳定,主要是由于。 A. 毛细水作用 B. 土颗粒间摩阻力和粘聚力 C. 重力 答案:B 7. 以下不属于常用基坑坡面保护法的是。 A. 挂网抹面 B.薄膜覆盖 C.早拆模板 D.喷射砼 E.砌石压坡答案:C 8. 反铲挖土机的工作特点是。 A.后退向下,自重切土 B.前进向上,强制切土 C.后退向下,强制切土 D.直上直下,自重切土 答案:C 9. 关于填土压实效果,正确的描述是。

相关文档