文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电网自动化技术复习要点

配电网自动化技术复习要点

配电网自动化技术复习要点
配电网自动化技术复习要点

《配电网自动化技术》复习要点

第一、二章:

1、配电网自动化系统(DAS)内容包括配电网数据采集和监控(DSCADA)、需求侧管

理(DSM)、配电网地理信息系统(GIS)几个部分。

2、需求侧管理DSM所涉及的内容主要包括负荷控制与管理LCM和远方抄表与计费自动化

AMR。

3、配电网地理信息系统是设备管理FM、用户信息系统GIS以及停电管理系统OMS的总称。

4、配电网自动化系统和配电网高级应用系统一起构成配电网管理系统(DMS)。

5、馈线监控终端包括配电开关监控终端FTU和公用及用户配电站监控终端DTU。

6、配电网自动化系统有3个基本功能:安全监视功能_、控制功能、保护功能。

7、常见的配电网络接线模式分为放射式接线、网格式接线及环形接线。

8、电流互感器的二次电流额定值宜采用1A 或5A。

9、配电变压器通常是指电压为35kV及以下,容量为2500kV﹒A以下、直接向终端用户

供电的电力变压器。

10、熔断器熔断过程可大致分为以下3个阶段:弧前阶段、燃弧初期阶段和燃弧阶段。

11、熔断器按灭弧性能可分为限流式和非限流式两大类。

12、常见的开闭所接线方式有单母线接线、单母线分段接线和双母线接线3种。

13、配电站常用的接线方式有单母线接线和单母线分段接线。

14、箱式变压器是一种将变压器、高低压开关按照一定的结构和接线方式组合起来的一种预

装式配电装置。

15、中性点不接地系统发生单相接地时,非故障的两相对地电压升高至线电压。

16、小电流接地方式主要有中性点经消弧线圈接地、中性点不接地和中性点经高电阻接地

等。

17、配电网自动化系统建设存在的问题及解决办法(P9)

18、实现配电网自动化的意义(P4)

19、配电网自动化建设的难点(P8)

20、配电网中性点经消弧线圈接地系统补偿接地电流的原理:消弧线圈是一个具有铁芯的可

调电缆线圈,它接于变压器的中性点和大地之间。当发生单相接地故障时,可形成一个与接地电流的大小接近相等、方向相反的电流,对接地电流起补偿作用,使接地点电流减小或接近于零,从而消除了接地点的电弧及由它所产生的危害。

21、配电网的一次设备有:配电变压器、断路器、负荷开关、隔离开关、熔断器等。

第三章

1、比特率、波特率,比特率与波特率的区别(P32)

2、数据通信方式:单工通信、双工通信和半双工通信(P35)

3、数据通信的差错控制方式:循环传送检错、前向纠错、自动要求重传、信息反馈、混合

纠错。(P36)

4、配电网通信中常用的校验码:奇偶校验、水平一致校验、水平垂直一致校验、和校验、

循环冗余校验。(P37)

5、循环冗余校验码的计算(P39)

6、RS-232引脚2、3、5、

7、8的定义和功能(P41)

7、RS-232对数据“1”、“0”的传输电平的规定(P42)

8、RS-45采用平衡差分电路来抑制噪音的原理(P42)

9、载波通信高频通道的组成及高频阻波器的作用(P45)

10、名词术语:

DMS:配电管理系统;

EMS:能量管理系统;

FTU:馈线终端单元;

TTU:变压器监测终端;

SCADA:数据采集与监控;

FA:馈线自动化;

GIS:地理信息系统;

CIM:公共信息模型;

11、CAN总线采用非破坏性总线仲裁技术(P45)

12、目前用于配电自动化系统的光纤通信技术主要有:光纤同步数据体系SDH、光纤以太

网、串行异步光纤环网、无源光网络。

13、解析电力负荷管理系统数据传输规约的数据帧结构(帧头,帧长度,校验,帧尾)(P59)

14、解析IEC60870-5-104规约的帧结构(帧头,帧长度,校验,帧尾)(P69)

15、配电网常用的通信方式:RS-232、RS485、CAN总线、电力载波、光纤通信、ZigBee

无线传感网络、GPRS等。

16、数据通信中的串行传输方式和并行传输方式(P33)

17、数据同步传输中的位同步,字符同步和帧同步的含义(P34)

第四章

1、馈线监控终端具有遥测、遥信、遥控、对时、事件顺序记录等功能。馈线终端单元包括

交流量采样回路、数字量输入回路、数字量输出回路、通信接口、人机界面、CPU等组成。

2、交流采样的电压分辨率计算

3、馈线终端单元的采集回路的防抖措施:硬件上可以增加低通滤波器回路;软件上应采用

变位记录并延时确认的方式避免触电抖动造成的遥信误报。

4、馈线终端单元检测相间短路的整定值确定的原则:1.相电流的整定值一般大于线路的最

大负荷电流值;2.零序电流的整定值要躲过系统正常运行时的不平衡电流值。

5、区分线路合闸送电和馈电短路电流故障的方法:可以借鉴变压器保护常用的二次谐波制

动原理。涌流波形的二次谐波的含量一般大于基波的15%,通过检测二次谐波含量的大小,可以有效的区分线路合闸送电和馈线短路故障。

6、模拟量采样中异步采样和同步采样的区别:异步采样也称定时采样,采样周期Ts保持不

变。同步采样Ts不再恒定,采样频率fs跟踪系统基波频率f1,即fs/f1不变。

7、衡量交流采样算法优缺点的主要指标有计算精度、响应时间和计算量。

8、数字滤波器与模拟滤波器比较优点是滤波精度高、灵活性、稳定性、分时复用性开关量

输入隔离的方法有光电隔离、继电器隔离。

第六章

1、重合器+分段器方法的故障隔离过程分析(包括电压-时间型和过电流脉冲计数型)。

2、重合器电压-时间型、过电流脉冲计数型分段器的工作特性。(第一套功能,第二套功能)。

3、重合器+分段器(电压-时间)的时间整定方法。

4、基于基网结构矩阵的故障定位算法(P142)

5、基于基形结构矩阵的故障定位算法(P146)

第八章

1、配电网自动化主站系统设计的原则是:标准性、可靠性、可用性、安全性、扩展性、先

进性。

2、主站硬件配置采用分布式结构,由服务器、工作站、网络设备、安全防护设备、时间同

步装置等构成。

3、历史数据库服务器完成数据库管理、数据库备份与恢复、数据记录等功能。

4、主站系统软件功能部署的基本功能包括数据采集、数据处理、数据记录、控制欲操作、

网络拓扑着色、全息历史/事故反演、信息分区与分流、系统时钟与对时、打印。

5、配电网GIS及其作用:配电网GIS是将配电网络、用户信息及地理信息、配电网实时信

息进行有机集成,并运用于整个配电网络的生产和管理过程的系统。

6、配电网GIS可进行潮流计算为负荷转移分析、线路扩容分析和配电网规划等提供依据。

7、SCAD/DA与GIS这两种系统一体化方案和集成化方案的优缺点:一体化后界面风格一

样,共用一个数据库,实时性比较好。采用集成的方案,两套系统相对独立,提高了工程造价,也增加了以后的维护工作量。

8、信息交互是基于消息传输机制,实现实时信息、准实时信息和非实时信息的交换,支持

多系统间的业务流转和功能集成,完成配电网自动化系统和其他相关应用系统之间的信息共享。

配网自动化系统的组成和作用

配网自动化系统的组成和作用 中文摘要:配网自动化是一个庞大复杂的综合性很高的系统性工程,包含电力企业中与配电系统有关的全部功能数据流和控制。从而保证对用户的供电质量,提高服务水平,减少运行费用的观点来看,配网自动化是一个统一的整体。配网自动化系统采用分层分布式结构,配电主站层、配电子站层、配电终端层。其系统内部分为硬件系统和软件系统。其系统的作用大致分为九个方面:配网SCADA;对10kV馈线的快速故障诊断、隔离和自动恢复供电功能;无功/电压控制,配网潮流分析计算;网络拓扑分析及最优开关程序(网络重构);负荷控制与管理;远方抄表、电量电价分析、自动计费和管理的研究;GIS/AM/FM的联网、应用与开发;DMS与EMS的联网及数据共享;DMS与MIS的联网及数据共享。 日本语摘要:配網は大きな复雑なのは自动化システムプロジェクトの高い総合的な电力企业の中で、すべて配电システムに関するデータ流制御機能を備えている。ユーザーさんの供給を保証し、品质、サービス向上を减らす運行料金の観点からは、さらに網の自动化の全体の画一的。配网自动化システムを采用し配电主站构造になって、ファクトライズド?パワー?アーキテクチャ支援が立って、配电层、配電子機器だったという。そのシステム内部はハードウエアシステムやソフトウエアシステム。そのシステムの作用は大きく分けて九方面です。 前言 配电自动化系统,亦称配电管理系统(DMS)或配电自动化/需求方管理系统(DA/DSM),是包括110/10kV变电所的10kV馈线,开闭所、二次配电站和用户

在内的配电系统的整体数字自动化与能源管理系统,通过这一系统来完成对配电同一用户(尤其是城市电网—用户)的集中监视、优化运行控制与管理,达到高可靠性、高质量的供电,降低供电成本和为广大用户提供优质服务的目的。 配网自动化系统是利用了现代电子技术、计算机和网络技术及现代通信技术,将配电网数据和用户数据、电力网结构和地理图形进行信息综合,构成完整的自动化系统,实现配网及其设备正常运行和事故状态下的智能化监测、保护和控制。 正文 1、配网自动化系统的结构 配网自动化系统采用分层分布式结构,一般情况分为三层:配电主站层、配

配电网自动化知识点总结

第一章概述 1.名词解释 1)配电系统:配电区域内的配电线及配电设施的总称。它由变电站、配电站、配电变压器及二次变电站以下各级线路、发电厂直配线路和进户线及用电设备组成。 2)配电系统自动化:(DSA)“是利用现代电子、计算机、通信及网络技术,将配电网在线数据和离线数据等配电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系统,实现配电网及其设备正常运行及事故状态下的监测、保护、控制、用电和配电管理的现代化。” 3)SCADA:(SCADA系统)即数据采集与监视控制系统。是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。4)SA(变电站自动化):包括配电所、开关站自动化。它是利用现代计算机技术、通信技术将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。 5)FA(馈线自动化):包括故障自动隔离和恢复供电系统,馈线数据检测和电压、无功控制系统。主要是在正常情况下,远方实时监测馈线分段开关与联络开关的状态及馈线电流、电压情况,并实现线路开关的远方分合闸操作;在线路故障时,能自动的记录故障信息、自动判别和隔离馈线故障区段以及恢复对未故障区段的供电。 6)DMS(配电管理系统):就是利用当前先进的计算机监控、网络通信、数据处理技术对配电的运行工况进行监视、控制,并对其设备、图纸和日常工作实现离线、在线管理,提高配电运行的可靠性和故障自动分段、故障快速处理。包括配电网SCADA、配电网的负荷管理功能(LM)和一些配电网分析软件(DPAS),如网络拓扑、潮流、短路电流计算、电压/无功控制、负荷预报、投诉电话处理、变压器设备管理等。 7)LM(配电网的负荷管理功能):负荷管理提供控制用户负荷,以及帮助控制中心操作员制定负荷控制策略和计划的能力。其中削峰和降压减载为其主要的两个功能。 8)DPAS(配电网分析软件):配电系统的高级应用软件为配电网的运行提供了有力的分析工具,主要包括:潮流计算、负荷预测、状态估计、拓扑分析、电流/阻抗计算及无功电压优化等。 9)AM/FM/GIS(配电图资系统):是自动绘图AM(Automatic Mapping)、设备管理FM(Facilities Management)和地理信息系统GIS(Geographic Information System)的总称,也是配电系统自动化的基础。 10)DSM(需方用电管理):实际上是电力的供需双方共同对用电市场进行管理,以达到提高供电可靠性,减少能源消耗和供需双方的费用支出的目的。其内容包括负荷监控、管理和远方抄表、计费自动化两方面。 11)FTU:馈线自动化测控终端, 是一种集测量、保护、监控为一体的综合型自动监控装置 12)TTU(distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端):对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。 13)RTU:Remote Terminal Unit 微机远方终端/变电站远方终端。 2.问答题 (3)我国配电网有哪些主要特点? 1>城市配电网的主要特点 1》深入城市中心地区和居民密集点,负载相对集中,发展速度快,因此在规划时应留有发展余地。 2》用户对供电质量要求高。 3》配电网的设计标准较高,在安全与经济合理平衡下,要求供电有较高的可靠性。 4》配电网的接线较复杂,要保证调度上的灵活性、运行上的供电连续性和经济性。 5》随着配电网自动化的水平提高,对供电管理水平的要求越来越高。 6》对配电设施要求较高。因为城市配电网的线路和变电站要考虑占地面积小、容量大、安全可靠、维护量小及城市景观等诸多因素。 2>农村配电网的主要特点 1》供电线路长,分布面积广,负载小而分散;用电季节性强,设备利用率低。 2》发展速度快,存在建设无规划,布局不合理,施工无设计,设备质量差等先天不足。 3》农电队伍不稳定,专业水平不理想。

《配电网和配电自动化系统》作业题

作业: 1. 配电网分为哪几个部分,每一部分各有什么特点。 2. 配电网和输电网的分界点在什么地方,对配电网的稳态分析,上级电网可以简化等值为什电路。 3. 什么是短路容量,用户侧短路容量大小对用户配电网的有何影响。 4. 一般配电网环网设计、辐射运行,解释其道理。 5. 中压配电馈线的电气接线有哪几种?各有什么特点。 6. 描述GIS系统在配电管理系统中的作用。 7. 描述典型的调度主站有哪些主要设备,计算机网络结构的形式,及各台计算机的作用。 8. 配电网的定义是什么,配电网中包括那些设施、设备。 9. 什么是配电馈线的手拉手接线,什么是三分段三联络接线? 10.简述什么是环网柜,环网柜的用途是什么? 11. 简述什么是开闭所。开闭所常用的主接线有哪几种,各有什么特点。 11. 典型三层配电自动化系统是哪三层,各层的作用是什么? 12. 解释遥测、遥信、遥控、遥调的概念。 13. 什么是SCADA系统,SCADA系统的一般结构分为哪几个层次,其基本功能是什么? 14. 配电管理系统分为哪些部分,各部分的作用是什么。 15. FTU、TTU、DTU各是什么装置,有什么功能? 16. IED有什么特征?试列出几个电力系统用的IED装置的名称。 17.实施配电自动化的难点是什么? 18. 为什么说配电自动化技术是一门发展中的技术。 19.我国调度系统分为哪五级?给出其调度范围? 20. 典型的调度主站采用什么网络形式,有那些主要设备,用途是什么? 21. 调度主站软件由哪几部分构成? 22.解释E1 2M的由来。 第二章 1.当前分布式调度主站分为哪两类,有哪些设备,设备作用是什么?

接入网基本概念习题

接入网基本概念习题 一、判断题 1.随着电信技术的发展、电信业务的增加,电信网的类型和构成也在不断发生变化。目前,我国电信网的数字化 进程已基本完成,初步建立了一个现代通信网。() 2.电信网按信息类型分为公用通信网和专用通信网() 3.接入网最初的原型是用户环路,仅仅是一种专用设施,附属于电话网甚至附属于特定程控交换机。( ) 4.接入网的竞争给运营商带来了挑战和机遇,同时也给用户带来了更多的选择。() 5.传统的三网指的是电话网、电报网和互联网,随着技术的发展,网络融合是必然的趋势。( )有线电视网 6.对于电信接入网,用户可以通过信令选择不同的SN。( ) 7.IP接入网允许用户动态选择不同的ISP。() 8.G.902定义的电信接入网包含交叉连接、复用、传输和具有交换功能。() 9.电信接入网通过Q3接口接入到电信管理网,实施对电信接入网的管理。() 10.IP接入网通过RP接口接入到电信管理网,实施对IP接入网的管理。() 11.传统的电信网络没有接入网,仅仅只有接入段的概念,接入段负责将用户终端连接到电话端局,接入段附属于 电话网甚至附属于特定的程控交换机。( ) 12.AN网具有相对的独立性和完整性,能传送数据流以承载多种业务,能进行认证、授权和记账,接入网可以不 依附于网络接入设备而独立存在,用户可以接入不同的运营商。( ) 13.PSTN拨号接入基于模拟用户电话线接入到ISP网络平台,在网络侧的拨号接入服务器上动态获取IP地址,从 而接入Internet,这是一种简单、经济的接入方式。( ) 14.ITU-T在G.902建议中队接入网的定义是由SNI接口和UNI接口之间的一些列传送实体(包括线路实施和传输 设施)组成,为传送电信业务而提供所需传送承载能力的实施系统,可经由V5接口配置和管理。() 15.G.902定义的接入网主要是IP接入网。( ) 16.电信网中的本地数字交换机与接入网设备之间通过Q3接口连接。( )。 17.SN是指能独立提供某种业务的实体,指一种可提供各种交换型或永久连接型的电信业务的网元。( ) 18.用户—网络接口(UNI)是用户和网络之间的接口,位于接入网的用户侧。( ) 19.UNI主要包括PSTN模拟电话接口(V)、ISDN基本速率接口(2B+D)、ISDN基本基群率率接口(30B+D)和 各种专线接口。( ) 20.业务节点(SN)是指能够独立地提供某种电信业务的实体(设备和模块),也就是说,SN可以提供各种交换型、 半永久连接型或永久连接型电信业务的网元。( ) 21.在TMN中有3类接口,即Q接口、F接口和V接口。() 22.网络的拓扑结构是指组成网络的各个节点通过某种连接方式互连后形成的总体物理形态或逻辑形态。( ) 23.接入网最初的原型是用户环路,仅仅是一种专用设施,附属于电话网甚至附属于特定程控交换机。() 24.传统的三网指的是电话网、电报网和互联网,随着技术的发展,网络融合是必然的趋势。() 25.G.902定义的电信接入网具有交换功能。() 26.接入网的核心功能之一是对网络管理,而不是对用户进行接入进行管理。() 27.电信网中的本地数字交换机与接入网设备之间通过Q3接口连接。()。 28.SN是可以提供各种交换型、半永久连接型或永久连接型电信业务的网元。() 二、单选题 1.“最后一公里”可理解为( ) A、局端到用户端之间的接入部分 B、局端到用户端之间的距离为1公里 C、数字用户线为1公里 D、数字用户环路为1公里 2.G.902定义的接入网是传统意义上的接入网,区别于()定义的IP接入网。 A、CCITT B、ITU-T C、Y.1231 D、TMN 3.电信接入网具有用户接口功能(UPF)、业务接口功能(SPF)、( )、传送功能(TF)和接入网系统管理5 项功能。

配电网自动化试题及答案

配电网自动化试题及答 案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

一、填空题(每空1分,共33分) 1.配电网按照电压等级分为:_______配电网,_______配电网,_______配电网。 2. 我国中压架空馈线的常见结构是___________、___________、______________。 3. 配电网的设计原则_____ __设计,__ ______运行。 4. 架空馈线终端单元FTU安装在户外,能经受恶劣环境,因此设计时,需要考虑 ________、_______、________等因素的影响,从而导致设备的制造难度加大, ______和造价的矛盾非常突出。 5. 馈线自动化系统中,和配电变压器配合的二次设备为________,一般具有 ______、_________、_________等功能。 6. 智能测控装置(IED)交流采样通道中,多路开关的作用是____________,采样保持器的作用是因A/D转换需要时间,将_________保持一段时间。采样保持器工作时,每一次采样保持分为跟踪和保持两个阶段。 7. 配电自动化系统在调度主站进行遥控操作时,操作和监护人员具备遥控权限 后,才能进行遥控操作,遥控过程分为,发送________和__________,在没有发送动令之前可以发送遥控_________命令。 8.常见的基带信号的编码波形有单极性________码、单极性________码、双极性 _________码、双极性________码、差_______码等。 9. 反馈重传差错控制,收端收到信息后,收端收到信息后,进行_________、并 将_______结果反送到发方,发方收到收方_______接收的报文后,这一次信息发送结束,否则,重新发送报文,直到接收到收方_________的报文。 10. RS232C为______异步通信接口,同步方式为________同步法,适用于_______ 通信。 二、多项选择题(每小题2分,共12分) 1.配电调度主站系统的典型的局域网络结构为__________。

配电网自动化存在的问题及解决措施 樊涛

配电网自动化存在的问题及解决措施樊涛 发表时间:2019-03-12T11:22:04.093Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:樊涛[导读] 摘要:配电网自动化是对配电网上的所有设备进行实时远方监控以及协调的集成系统。 (国网江苏省电力有限公司灌南县供电分公司江苏连云港灌南 223500)摘要:配电网自动化是对配电网上的所有设备进行实时远方监控以及协调的集成系统。电力系统配电网自动化技术是指多种现代高科技在配电网自动化方面的应用,主要包括现代电子计算机技术、通信技术等等。近年来,我国电力系统自动化在多个方面都有迅速的发展,比如高压网路、发电厂等等。然而在配电网上是相当落后的。在我国城市化进程的不断加快的背景下,配电网供电质量的矛盾日益突出,所以想要 提高配电网供电质量,必须要进一步推进电力系统配电网自动化建设。 关键词:配电网;自动化;问题;解决措施 1概述配电网运行系统 1.1 配电网自动化主站系统 配电网自动化主站系统在配电网自动化系统是最顶层, 分别是配电网应用软件子系统DAS、配电SCADA主站系统以及配电故障诊断恢复等等。[1]想要更好的保证配电网自动化系统在投入运营之后, 能够满足相关的技术要求, 应该对配电网应用软件子系统DAS和配电网故障诊断恢复做联调测试。配电主站系统中的AM/GIS是获得、保存和分析电力设备的属性资料, 从而建立的信息化数据库管理系统。 1.2 配电网自动化终端系统 配电网自动化终端系统是应用于中低压电网的每种远方监测、控制单元的总称, 其关键功能是对开闭所、以及环网柜等进行有力的监控,从而实现FTU、TTU等各项功能、对故障的控制功能, 为配电网自动化主站系统提供更好的配合基础, 也为子站实现配网运行中的工况检测以及配电网故障中的非故障区域的修复, 创造一些技术条件。 2电力系统配电网中自动化技术应用的主要功能在电力系统中应用自动化技术具有重要作用, 能够有效促进配电网自动化的发展, 确保配电网能够朝着自动智能化的方向发展。通过自动化技术还能有效改善配电网的基本结构, 提高电网的基本供电能力。将自动化技术融入到电力系统配电网中, 能够对配电网进行全面监控,监控环节具有持续性与远程性, 能收集电网供配电环节中电流变化的数据, 还能促进数据信息之间的有效共享, 提高配电网基本监控成果。技术人员能够根据实际工作要求, 对配电网的基本运行情况进行查看, 找寻主要的安全问题, 便于配电网稳定运行。 在配电网的运行过程中, 要发挥出馈线自动化功能, 确保电力系统运行的安全性能够有效提升。在自动化系统运行中如果出现较多问题,通过检测系统能够发现问题, 然后根据问题提出应对措施。技术人员通过检测系统掌握问题的根源, 从而提高系统的安全性与稳定性, 降低各类故障威胁。在电力系统中应用自动化技术具有重要作用, 能够将电网运行中的各项数据进行收集, 提高数据应用的真实性, 便于配电网的自动化管理。比如可以根据实际运行要求, 设定停电自动化管理系统, 对获取的数据进行分类, 对故障的产生位置进行精确化定位, 确定停电基本范围, 确保各项维修操作稳定开展, 提高检修效率, 在最短时间内恢复供电。 3配电网自动化的现状分析 3.1配电网自动化建设认识不够 目前,我国电力企业对配电网自动化认识程度不够,导致很多企业投资人员没有正确认识自动化建设的重要性。配电网自动化建设在电力行业并没有获得统一协调认知,人们对于配电网建设的主要追求目标依然是投资回报。很多人认为,配电网自动化建设的回报率不高,且对建设技术、建设方法等要求很高,最终会降低企业经济利润。这种认识与想法非常片面,没有正确对待计算自动化技术和配电网经济效益回报之间的长久正比例关系。此外,我国政府相关部门并没有形成统一的配电网自动化建设体系与规章制度,经济市场中也没有规章制度可依,不利于配电网自动化建设的发展。 3.2配电网自动化功能设计不全面 很多城市进行配电网自动化建设,不仅是为了解决城市部分地区的用电需求,更重要的是合理调整与把控地区的电压。所以,城市大部分配电网建设中依然采取传统的配电建设模式,只有少数地区采用自动化建设模式。调查资料显示,很多城市电网系统的设计功能只有在大面积或者大范围停电时才会发挥其调控作用,部分停电或部分故障时无法充分发挥其调控与管理作用。虽然我国很多配电网自动化建设中都采取了各种各样的电力系统和建设方法,但是配电网系统的功能却比较单一或相似,无法很好地体现配电网自动化的调控与管理作用。 4配电网自动化技术的具体应用 4.1 DTS调度仿真防误系统 DTS调度仿真防误系统能够为配电网系统的调度工作发挥辅助作用, 可以避免调度操作的失误信息传达。操作系统的智能化使得主计算机的每一个命令以及具体操作过程都会在防误系统中呈现, 在传达信息存在错误的情况下, 防误系统会在第一时间发出警告, 引起工作人员的关注。然后相关工作人员会对警告发出的具体原因进行调度检查, 切实解决问题。此外, 工作人员可以在结合配电网实际情况的基础上利用仿真系统的模拟操作进行调度, 在减轻人员工作压力的同时实现整体操作的便捷。 4.2馈线自动化技术 馈线自动化技术作为一种综合智能系统, 能够对数据进行智能化运算, 实现对整个配电网系统的监控和检查, 还可以对电气设备的运转方式进行监察保护。在配电网系统中应用馈线自动化技术, 能够发现配电网工作中出现的故障问题, 节约维保人员的工作时间, 降低电气设备的维修成本。同时还具备地域定位能力, 可以精确的反映出发生故障的地域, 进而保证配电网系统故障的高效排除。馈线自动化技术容易受到外界条件的干扰, 因此, 目前在配电网系统中的应用还不是十分广泛。 4.3智能电网与电网调度自动化技术的应用 在计算机技术应用该过程中, 信息管理技术的应用范围较广, 实际应用价值较高。随着我国科学技术的快速发展, 当前信息管理技术与电力系统之间的融合度逐步提升, 通过二者之间的有效结合, 能够对电网运行环节进行有效控制, 确保电网朝着智能化的方向稳定发展。目前配电网自动化技术的有效研究主要是向电网调度自动化技术的方向发展, 对技术应用能够进行不同等级的划分, 不同等级的电网调度需要充分发挥出计算机的应用功能, 在电网调度系统中全面发挥计算机系统的应用价值, 对电网系统实施监控, 采集多项数据, 分析数据, 提高管理系统的运行效率与安全性。

《接入网技术》知识点总结

第一章 谁提出接入网的概念:国际电信联盟电信标准化部关于接入网的框架建议(G902)和我国的接入网体制规定,描述了接入网功能结构、接入类型、业务节点及网络管理接口等相关内容,接入网有了一个较为公认的认定。 公用电信网:长途网、接入网、中继网 接入网的定义:接入网(AN)是由业务节点接口和相关用户网络接口之间的一系列传送实体(诸如线路设施和传输设施)组成的,它是一个为传送电信业务提供所需承载能力的实施系统。接入网可以经由Q3接口经行配置和管理。 3个接口界定:网络侧由SNI与业务节点相连,用户侧经由UNI与用户相连,管理方面则经Q3接口与电信管理网相连。 业务节点接口(SN)是提供业务的实体/业务节点接口(SNI)是接入网(AN)和业务节点(SN)直接的接口/用户网络接口(UNI)是用户和网络之间的接口。 参考模型:ITU-T建议G803的分层模型(电路层CL、传输通道层TP和传输介质层TM,TM 可划分为段层和物理介质层) 模型体现接入网的重要特性:1.接入网对于所接入的业务提供承载能力,实现业务的透明传送。2.接入网对用户信令是透明的,除了一些用户信令格式转换外,信令和业务处理的功能依然在业务节点中。3.接入网的引入不应限制现有的各种接入类型和业务,接入网应通过有限个标准化的接口与业务节点相连。4.接入网有独立于业务节点的网络管理系统,该网管系统通过标准化接口连接电信管理网TMN。TMN实施对接入网的操作、维护和管理。 接入网主要功能:用户端功能、业务端功能、核心功能、传送功能、AN系统管理功能。 用户端功能UPF主要作用是将特定的UNI要求与核心功能和管理功能相适配。 业务端功能SPF主要作用是将特定SNI规定的要求与公用承载通路相适配,以便于核心功能处理;也负责选择有关的信息,以便在AN系统管理功能中进行处理。 核心功能CF处于UPF和SPF之间,其主要作用是负责将个别用户端口承载童虎或业务端口承载通路的要求,与公用传送承载通路相适配,还包括为了通过AN传送所需要的协议适配和复用所进行的协议承载通路处理。 传送功能TF为AN中不同地点之间公用承载通路的传送提供通道,也为所用传输介质提供介质适配功能。 AN系统管理功能AN-SMF的主要作用是协调AN内UPF、SPF、CF和TF的指配,以及操作和维护;也负责协调用户终端和业务节点的操作功能。 拓扑结构:物理配置结构/逻辑配置结构,五种类型:星型结构、双星型结构、总线结构、环形结构和树形结构。 接入网分类:有线接入网/无线接入网。有线接入网:铜线接入网/光纤接入网,无线接入网:固定无线接入网/移动无线接入网(蜂窝通信、地面微波通信和卫星通信等) 铜线接入网、光纤接入网、混合接入网、无线接入网

配电网自动化技术课程设计

《配电网自动化技术》 课程设计任务书 题目站控通信规约和通信管理机通信程序设计 学号专业班级 设计内容与要求1.背景 变电站自动化系统,普遍采用分布式的监视和控制系统。各类IED装置和通信管理机进行通信。通信管理机实现IED信息集结和控制命令的下达。 环冗余校验CRC(Cyclic Redundancy Check)是一种重要的校验方式。编码简单且误判概率很低,在电力自动化通信系统中得到了广泛的应用。 2.设计内容和要求 设计用于实现IED和通信管理机的通信规约,规约采用召唤式应答规约,实现YC、YX、YK及SOE和越限信息的传送。用循环冗余校验码进行校验。每个IED YC量≤12个,YX量≤20。设计IED的通信程序 具体内容如下: 1)根据功能要求,确定传输的内容(命令)编码,在此基础上设计出 帧结构。 2)设计出每一类信息的传送帧格式。 3)根据信息的传送重要性确定信息的传送原则。, 4)校验方式选用CRC-16校验方式。生成多项式g(x)=x16+x15+x5+1 5)用查表法实现CRC-16校验码生成和校验。 6)设计主机规约传输和接收的程序流程,并画出流程图。 7)设计CRC校验子程序流程。 8)撰写设计报告。 起止时间2011 年12 月20 至2011 年12 月26日 指导教师签名年月日 系(教研室)主任签 名 年月日学生签名年月日

目录 一、意义及设计背景 (3) 二、设计目的 (3) 三、设计内容和要求 (3) 四、设计内容分析 (4) 五、设计原理 (4) 1、召唤式应答规约 (4) 2、越限 (4) 3、遥测 (5) 4、遥信 (5) 5、遥控 (5) 6、SOE (5) 7、通信帧的格式 (5) 8、循环码校验 (6) 六、详细设计 (7) 1、功能码 (7) 2、下行报文帧结构设计,即主站对子站的命令。 (8) 3、上行报文帧结构设计,即子站对主站的响应。 (9) 4、全报文数据结构的设计 (12) 5、信息的传送原则 (12) 6、查表法 (13) 7、CRC表的产生 (15) 8、IED通信传输和接受的流程图 (16) 七、设计总结 (17) 参考文献: (18)

配电网自动化习题答案

1 配电网有那些特点?从配电网自动化的角度看,为何将配电网的结构复杂,数据量大视为重要特点? 与输电系统比较,配电网具有以下特点:配电网地域比较集中,电压等级低、级数多,单条馈电线传输功率和距离一般不大。网络结构多样、复杂。网络接线有辐射状网、树状网及环网,环网又可分为普通环式及手拉手环式。在配电网运行中,环网均以开环形式运行。在城市配电网中,随着现代化的进程,电缆线路将越来越多,电缆线路与架空线路的混合网络给电网运行和分析带来复杂性。配电网中性点接地方式有以下两类: ①中性点有效接地系统②中性点非有效接地系统 6)配电网内设备类型多且数量大,多种设备装于露天,工作条件恶劣 7)配电网内运行方式多变。 8)配电网中采用的通信方式多,但通信速率往往没有输电系统要求高 9)配电网中,即使自动化程度较高,仍需要人工操作;而输电系统内,大多数设备为自动控制。 10)配电网中有大量电力、电子等非线性负荷,故将产生不容忽视的谐波。谐波必须抑制。 11)分布式电源(网) 配电网的主要特点是数据量庞大,网络结构复杂,这是由于面对用户,网络运行方式变化多而快,要求处理问题及时,这些特点直接影响DAS系统的结构。 2 在电力系统中,怎样划分DMS、EMS的功能区域?它们的功能有那些异同点? 第四页图 1.2 整个配电网从变电、配电到用户用电过程,均由DMS系统进行监控和管理;而包括发电厂在内的输电系统,则是在能量管理系统(EMS)的监视、控制与管理下运行。EMS与DMS都是有明确对象的管理系统,但两者之间又是有联系的。通常,DMS应执行EMS的宏观调控命令,并有必要向EMS系统传递必需的信息。 3 DAS与DMS是否指同一功能系统? DAS是指配电网自动化系统,是能够实时监视、协调和运行配电系统的部分元件和全部元件的一个完整的信息采集、传递与处理的集成自动化系统。 当今,我国将变电站自动化、馈电线自动化、需方用电管理及配电管理自动化的有机集成称为配电管理系统(DMS);将第一和第二部分相关的自动化系统合称配电自动化(DA) DAS 与DMS两种关于配电网自动化的概念,实际是同一的。 4 熟悉DAS的基本功能及结构。 按DAS的基础性功能,可以分成以下功能:自动控制功能。主要包括:自动母线分段、馈线调度切换与自动分段,综合电压/无功控制、变电站负荷平衡、自动抄表等自动控制功能。数据采集与处理功能。人工控制功能。保护功能。负荷管理功能。远方计量功能。各种管理、估计、计算的功能等 结构:当前DAS系统结构多分为三个层次,即调度中心、地区电网管理中心,分散现场操作区(馈电网络区域)。第八页图1.3 5.怎样用功能子过程说明DAS的功能?有哪些子过程? 答:馈线自动化(FA) 配电网自动化(DA) 变电站自动化(SA) 配电网通信系统配电网地理信息系统(GIS)配电网管理系统(DMS)潮流分析、优化及其他应用软件调度员培训模拟系统(DTS)负荷管理系统(LM)需方用电管理(DSM)配电网SCADA 子过程如下:配电自动化。DA实现的是配电网中最基本和最重要的自动监控功能。 配电网实时数据检测与监控系统。配电网的实时数据检测与监控系统,是DMS实现自动化管理的基础。 2

配电网自动化论文

配电网自动化论文 浅谈城市配电网的优化改造 摘要:近几年来,石河子市经济社会的快速发展,居民生活水平的不断提高。特别是城市发展建设加快,电能需求,供电可靠性、电能质量的要求不断提高。针对市区配电网存在的问题,根据具体情况,进行一系列的优化改造的实施。 关键词:配电网供电可靠性电能质量改造优化 随着城市经济社会的快速发展,用电需求的猛增。造成配电网供电能力不足。主要存在的问题:1、配电站负荷分配不均,供电线路过长。高低压架空线为裸导线,导线截面小,计量装置分散安装,表计陈旧。配电站出线回路少,路径小,低压开关设备陈旧,缺少必要的无功补偿装置,电能质量低,供电可靠差。2、小区楼栋没有装集中装表。进行大规模的城区高低压配电网改造。对原有变压器、高压主干线、低压主干线、分支线、导线、线路电杆,不能满足负荷发展需要。 市区此次大规模进行城网改造最大的特点:一是抛弃原来的落地式变压器和杆上变压器改为箱式变电站。二是配电线路的绝缘化。高压裸导线换成架空绝缘导线,低压线路选用集束架空绝缘导线。三是系统保护方案和低压接户线的改造。四是安装微机远程抄表系统。 一、采用箱式变电站

箱式变电站,又称预装式变电站,简称箱变,是将电力变压器和高压进线柜、低压出线柜、无功补偿装置等设备组合在一个箱体内的可吊装运输的配电所。箱式变电站的成套性强,安装周期短,节省占地。有的箱式变电站使用干式变压器或高燃点油浸变压器、难燃性电容器和无油化断路器,以提高防火性能。箱式变电站在配电网内,既可连接为放射式供电,又可连接为环网式供电,箱体造型和颜色通常具有美化环境的作用。箱式变电站外壳采用铝合金板、钢板、钢筋混凝土预制板、塑料板等金属或非金属材料制成,并具有防潮、通风、隔热措施。 根据市区各小区现有变压器容量以及今后负荷发展水平结合实际需要增设箱变供电点。根据长远发展规划,满足今后几年的发展要求。 二、供电线路绝缘化 配电线路绝缘化改造主要采用电缆和架空绝缘导线两种方式。 因电缆线路投资巨大,前几年即使城区电网中,也只是小范围使用。近年来,随着城市化进程的加快,城市建设向着高标准、高品位方向发展,城区“无杆化”也越来越普遍。线路电缆化是大势所趋,但必须考虑投资费用和成本,电缆线路的使用还要结合城市市政建设,按照总体规划,在城区等级较高地段。如繁华商业街道、高等级住宅小区、公共娱乐广场等场所,进行无杆化改造。新开发的小区更多使用地埋电缆。房地产开发商非常喜欢地埋电缆。整个住宅小区没

配电网自动化课程论文

配电网自动化课程论文 论文题目重合器原理及在 馈线自动化中的应用

学 生 姓 名 肖雄 学 号 2008072031 所 在 学 院 控制工程学院 专 业 电气工程及其自动化 班 级 1班 2011年 12 月 重合器原理及在馈线自动化中的应用 一 、 引言 早在半个世纪前,许多国家就采用重合器或断路器与分段器、熔断器的配合使用来实现馈线自动化,它对 提高供电可靠性、减少运行费用具有一定作用。一般将重合器用在变电所内作为配电线路的出线保护设备,或用在配电线路中部和重要分支线入口作为线路分段保护设备。在不同使用场合中,重合器可能需同熔断器、分 段器、断路器或其它重合器配合使用,保护配合是重合器应用中的一个关键问题 。 二、基于重合器的馈线自动化 馈线自动化就是监视馈线的运行方式和负荷。当故障发生后,及时准确地确定故障区段,迅速隔离故障区段并恢复健全全区段供电的自动化的馈线自动化是配电网自动化最重要的内容之一。 馈线自动化有两种模式即: 基于自动化开关设备的馈线自动化系统。 基于RTU 、通信网络、SCADA 计算机系统配网自动化系统。 采用配电自动化开关设备的馈线自动化系统,不需要建设通信通道,只需恰当利用配电自动化开关设备的相互配合关系,就能达到隔离故障区域和恢复全区域供电的功能。 有三种典型的配电自动化开关设备的相互配合实现馈线自动化的模式:即重合器和重合器配合模式、重合器和电压-时间型分段器配合模式以及重合器和过流脉冲计数型分段器配合模式。 下面介绍下着三种基于重合器的配合模式的基本原理。 2.1、重合器的分类和功能 重合器:是一种自具控制及保护功能的开关设备,它能按预定的开断和重合顺序自动进行开断和重合操作,并在操作后自动复位或者闭锁。 分类: } 重合器 按绝缘介质和灭弧介质分类电子控制 油 真空SF 6液压控制 电子液压混合控制 单相三相 柱上 地面 地下 按相数分类 按控制装置分类按安装方式分类 分立元件控制电路集成电路控制电路 微处理器控制电路 } } } } }

接入网技术期末复习题

1.接入网的市场竞争给通信运营商带来了怎样的影响? 参考答案:接入网的市场竞争给通信运营商带来了新的挑战与机会。挑战主要体现在: 争抢用户,满足多业务需求;b、提高服务质量;c、提供新业务;d、发展各种宽带接 入 技术e、可能会被淘汰机会主要体现在:a、给新运营商带来契机; b、庞大的市场、高额 的 利润。 a、 https://www.wendangku.net/doc/d56116555.html,stmile和Firstmile的含义是什么? 参考答案:从位置关系理解接入网,Lastmile是从网络指向用户方向,最后一公里; Firstmile是从用户指向网络方向,最初一公里。 3.推动接入网发展有哪几个方面的因素? 参考答案:需求牵引,技术推动,规制开放,竞争激励. 4. 简述电信接入网与核心网的区别? 参考答案:(1)核心网和接入网属于公共电信网,用户驻地网(CPN)为用户自有通信网, 传统CPN是单用户。接入网的一侧是核心网,核心网主要由各类业务网构成,另一侧是用 户。接入网起到承上启下的作用,通过接入网将核心网的业务提供给用户。接入网是一种透明传输体系,本身不提供业务,由用户终端与核心网配合提供各类业务。 (2)在结构上,核心网结构稳定、规模大、适应新业务能力强;而接入网结构变换 大,规模小,用户类型复杂,连接入网的网径大小不一; (3)在业务上,核心网的主要作用是实现信息的交换和传送,而接入网的主要作用 是实现各种业务的接入; 5.选择电信网络的物理拓扑结构时,一般需要考虑哪些因素? 答: (1)经济性,即网络建设费用; (2)系统可靠性; (3)重新配置难易程度,即适应性、灵活性; (4)网络维护难易程度。 6.Y.1231与G.902相比,具有哪些优势? 参考答案:1)Y.1231建议的接口抽象为统一的接口RP,更具灵活性和通用性,而G.902 建议由UNI、SNI和Q3接口界定;2)Y.1231具有独立且统一的AAA用户接入管理模式, 适于各种接入技术, G.902必须通过Q3接口由电信管理网管理,受制于电信网体制;3) Y.1231建议除具有复用、连接、传送,还具有交换和记费功能,接、传送,无交换和记费功能;4)Y.1231建议解释用户信令,G.902建议只具有复用、连IP用户可以自己动态选择 IP业务提供者,业务与传送相对独立,符合下一代网络:业务、传送、控制相对独立的趋 势,G.902建议不解释用户信令,UNI和SNI只能静态关联,用户不能动态选择SN,接入网与SN不能完全分开。 7.电信接入网的定界接口的含义是什么? 参考答案:用户网络接口UNI,连接用户与接入网之间的接口业务节点接口SNI,连接接入网与业务节点之间的接口业务节点SN,业务节点(SN)是提供业务的实体电信管理接口Q3,连接电信管理网与电信网其他部分的标准接口 8.简单描述的 IP接入网的三大功能 参考答案:运送功能,承载并传送IP业务接入功能,对用户接入进行控制和管理(AAA)系统管理功能,系统配置、监控、管理 9.对于以太接入网面临的安全问题有什么相应的解决措施? 参考答案:实现用户隔离的措施:用VLAN 交换机或使用接入专用交换机实现用户隔离。采取相关的安全措施:用户接入需要身份认证,验证不通过不允许接入;MAC地址、端口、

配电网自动化系统的规划设计与实现

配电网自动化系统的规划设计与实现 发表时间:2017-12-04T15:22:58.073Z 来源:《基层建设》2017年第25期作者:李鑫[导读] 摘要:配电网作为电力供应链条上面向电力客户的最后一个环节,直接承担向电力客户提供优质电能和服务的重要功能,其表现直接影响电力客户的用电体验,进而基于此产生一个对整体电力系统的直接评价。 广东电网有限责任公司清远清城供电局 511500 摘要:配电网作为电力供应链条上面向电力客户的最后一个环节,直接承担向电力客户提供优质电能和服务的重要功能,其表现直接影响电力客户的用电体验,进而基于此产生一个对整体电力系统的直接评价。因此,从企业为客户提供优质产品服务的角度来看,配电是电力系统与电力客户之间的关键环节,直接影响电力客户对供电企业产品与服务的最终评价。提高配电网的可靠性对于我们国家国民经济 的发展和人民生活水平的提高都有着非常重要的作用,但是实际的状况是,我国电力行业到目前为止都还存在着较为严重的问题,主要是体现在其重视发电的效率和水平,但是忽略了事实上同等重要的供配电过程,尤其是未能做好配电网在实际运行中的过程管控,这一现象主要体现在目前电力行业里的设备落后、自动化水平低。我们国家现在正处在一个经济快速发展的阶段,对于配电网特别是配电网自动化是有着较高的要求的,因此必须得到足够的重视。本文正是针对这样一种现状提出了对于符合现代发展水平要求的自动化系统的规划设计方案及实现的方式和可能性。 关键词:配网系统;自动化系统;规划设计 0引言 我国国民经济的迅速发展对城市配电网供电质量及经济运行指标等提出了更高的要求。随着城市电网改造的深入进行,10kV配电网络的供电可靠性有了较大的提高,但网络的复杂程度也随之提高,为了全面提高配网运营的各项技术经济指标,配电自动化系统的建设势在必行。电力一次、二次设备及电子和通讯技术的发展,也为城市配电网自动化的实施提供了条件。 1配电自动化的概述 首先要给配电网自动化系统一个准确的定义,在相关的设计规范中已经针对其特点明确的给出配电网自动化的定义为“配电网自动化系统是一项利用现代计算机技术、电子技术和通信及网络技术,将配电网采集的相关数据以及电网自身的结构信息和地理图形信息等进行一个综合性的信息集成,一起来构成的一个完整的能够进行检测、保护与有效控制的系统。”采用配电网自动化系统的根本目的就是要有效提高供电网可靠性、改进电能质量,一次来保证向用户提供符合要求的服务,与此同时还能达到降低电网运行的费用、减轻工作人员的劳动强度、也减少人力的投资的目的。 2配电网自动化的系统结构分层在认识到配电自动化的实际内容就是对其辖区内全部的开关、开闭所以及配电变压所进行实时的监控和协调后,要实现其三遥功能、又要求其具备故障的识别和控制能力、还要求其实现与主站的配合与连接、最终达成整个配网运行的工况检测、网络重构与优化运行,这就对配电自动化的结构提出了更为严格的要求,事实上,配电自动化也是自动化系统的一种,且它直接面对为数极大的用户,这就对其提出了更高的要求,即要有更先进的适应性和更强大的多系统接口能力。也就是说,配电网自动化与其他自动化系统相比较,最大的特点就是前者对协调、集成的要求高,在对数据充分共享的基础上还要发挥整体系统的优良性能。正是这些内容和要求决定了配电自动化系统是一个分层、分布、分级式的监控和管理系统,具体分为配调中心层、变电站层、中压层和低压层,详述如下。 2.1配调中心层 配调中心局域网是整个配电网自动化系统中的最高指挥层,该网络是整个配电网自动化系统中的中心主站,其组成是一些共享着同一个数据库但实现着配网自动化系统中不同功能的服务器和工作站。硬件要求为符合国际的工业标准即可,操作系统的选用通常是WindowsNT,在这些配置的基础上还需要为之提供配套的软件支持,包括管理应用软件、配电监控软件、通信软件和数据库软件等,且应用软件的配置应以配网的实时数据库为基础来完成各自不同的自动化功能。由于其采用的是开放式和分布式的体系,故具有扩展性和兼容性。这一设计决定了配电网调度中心的建设应给予优先考虑,具体有三个方面的要求,一是数据库提供唯一的标准接口;二是实时数据与管理数据要结合利用;三是要具备灵活的发布和查询的能力。 2.2变电站层 变电站层是配电网自动化系统中调配中心层直接作用与指挥的层,是直接隶属于调配中心层的下一级层次,也就是是调配中心主站与各变电站子站进行通信的局域网。变电站层的设计主要是基于两个方面的原因,一是需要对获取的信息进行分层,以此来降低中心层的处理负担,与此同时也可降低子变电电站层对中心层的依赖;二是因为在进行故障处理时是需要遥控开闭所出口断路器的,这一过程的实现就要求必须通过变电站的终端单元。变电站层实现方式也有两种,一是建设一套带通信的现场装置;二是利用已有的设备,增设运动通信设备即可。 2.3中压网层 中压网层是配电网自动化系统中变电站层直接作用于指挥的层次,直接隶属于变电站层的下一级层次是以10kV的电力网络为依据的中压检测和控制网络。中压网层的主要功能就是完成配电网自动化系统的数据交换和控制,是配网自动化系统的核心所在,所以说,这一网络的实施胜败,就是决定自动化系统是否成功的关键,其实施的要点就在于控制方式和通信方式的选择。针对于这一问题,我们认为,通信是可以采用载波、光纤、无线或者是双绞线等不同方式的,但发展方向则应是载波和光纤的混合使用。不得不承认,配电网载波确实是存着很多不好处理的难点的,但是其对网络有着天然的适应性,以此可以预见在技术发展的大背景下,它依然将是配电层通信的主流选择。配电自动化的控制模式也可以分为两个大的方面,分布式就地控制和远方集中控制,远方集中控制是现在的主流方式,这是因为远方集中控制适宜于现在的工程要求实际,能够承载强大的通信系统,能够担当现代电网的实际要求。 2.4低压网层 低压网层是配电网自动化系统中的第四层网络,面向的是配电变压器低压侧负荷。低压网层起于各配电变压器的低压侧、终于各负荷的节点,这一结构就实现了对于负荷节点的测量和监控,如负荷控制和自动抄表等,然后再通过中压层、局域网等与中心主站进行通信。制约低压网的主要问题还是通信问题,目前普遍使用的是双绞线和低压载波,但这还是有较大的问题,这是因为双绞线的敷设相当有难度,但低压载波的应用又有一定的不便。

配电网自动化技术及其应用分析

配电网自动化技术及其应用分析 发表时间:2018-05-10T10:48:38.540Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:林泽华[导读] 摘要:随着科学技术的不断发展与完善,配电网建设已经得到本质上的提升,其安全性、可靠性大幅改善。 (广州风神汽车有限公司 510800)摘要:随着科学技术的不断发展与完善,配电网建设已经得到本质上的提升,其安全性、可靠性大幅改善。尤其是在配电网自动化技术大范围应用后,配电网真正实现实时配电监督,保证用户用电的时效性,减少配电网故障对用户用电的影响,从根本上提升人们的用电质量,已成为新时期配电网建设中的重中之重,需全面重视。 关键词:配电网;自动化技术;应用分析引言 配电网自动化技术作为我国先进的科学技术之一,其融合许多方面的技术,为人类的发展做出巨大贡献。该技术能对配电网络的运行状态进行检测、控制,并实行自动化的保护,不仅为配电网络的运行与发展提供了坚实基础,随着配电网自动化技术的普及,大大提高我国配电网络运行的可靠性与安全性。因此,必须构建坚强的配电网、实现配电网自动化。 一、配电网及其自动化技术的技术特点 1.1配电网的技术特点 配电网的电线分布跟建筑的布局有着密切的联系,电力的传输与平时的维修工作都极易受到电线长度、用业量的范围与变电器的数量等因素的影响。由于历史与现实发展的原因,城市与农村的结合部为配电网集中区,与一些其它建筑交叉配置。由于配电网偏向于民用电力设计,电压通过在10KV以下。配电网的网络布局比普通的输电网更为复杂。随着我国用电负荷量逐年增加,变电站的数量迅速攀升,故障的可能性明显增加。由于添加大量需要高安全性的用电设备,采用更多的链子结构。 1.2配电网自动化的技术特点 从现阶段普遍使用的配电网自动动技术来看主要有以下特点:设备偏向于小型化,更为智能化,有UPS电源配置,操作设备力求简化。在具体技术解决下,还要解决着如下所示的配电网技术难点。即:配电网由于所处的环境比较困难,信息信号的收集相对较困难。配电网涉及设备数量与种类都非常众多,操作次数高,安全系数高,有着多种多样的通信方式,但使用次数偏低。同时要求要与其他的数据库采用现代计算机的网络进行传输数据与接受控制指令。自动化与计算机软硬件技术的联系十分紧密,应用大量的专业与通用软件。如网络分析结构软件、自动报警软件、投诉电话软件、表格处理软件、绘图软件等。 1.3配电网自动化技术的功能与架构 综合国内外在配电网自动化技术上所使用的现状,归纳出以下几点功能与架构。如SCADA系统,这个系统可准确收集数据,监视配电网的运行状况,当出现危险时可以自动发出报警信号并切断危险区的电网联接。通过F/RTU模块,实现无人化的馈电功能。由于控制点众多,原有的操作基本上都是人工操作,现在通过网络集合在中央控制中心,由控制员通过控制网络发出指示信号,由系统自动完成控制参数的调整与装定。 在用电负荷管理上,配电网自动化技术可以智能化协助管理人员制负荷的控制方针,对用电高峰与低谷的调整策略。可自动生成相关的数学模型,并在实际应用中进行检验并加以自行修改以更好适应控制的需要。还可以监督各开关的状态,并显示在控制中心的显示屏上,当出现情况时准确反应危险的级别与提示解决方案,并给予发生问题的系统的详细信息与地理位置,以便人工维修第一时间到达。 二、配电网自动化关键技术 2.1配电网通信技术研究 通信技术作为配电网自动化技术中十分关键的技术之一,其能扩大配电网的规模,并有效处理复杂的事项。通信系统对配电网自动化的实现有着重要意义,因此需确保通信系统的可靠性,并增加通信系统的投资,更好满足配电网自动化数据传输的要求。通信系统在遇到断电情况时,还可以正常运行,也为后期问题的维护与操作提供了极大便利。目前我国通信系统中的通信方式多种多样,常见的通信方式有光纤通信、无线网通信及载波通信。 GPRS无线业务是实现无线网通信的重要基础,其主要利用外围的设备与中心节点的方式来实现一定范围内的数据传输。GPRS技术应用于配电网自动化技术中,一方面能扩大配电网自动化的范围,并实现数据的实施传输,该技术并不需要建设任何的设置,只要普及宽带就能够应用该技术。随着我国GPRS数据流量费用的不断降低,也给电力企业的发展带来更多的经济效益。 除了两种技术外,配电网自动化技术中还有光纤通信技术。该技术与GPRS技术相比,能承载的数据传输量更大。其主要将光作为信息传输的载体并实现电信号到光信号的转换。目前最早使用光纤通信的是工业型以太网的交换机组网。随着光纤技术的发展,EPON技术开始出现在人们的生活中,该技术是以智能配电技术作为基础发展起来的。 2.2电源技术 将SCADA系统应用于配电网中,能使配电网在断电后的15小时内通过使用UPS来使其正常运行。而区域工作站可在断电后使用1K的UPS使得配电网正常运行3个小时。区域工作站本质上是一种转发的装置,其主要由工业控制与自制扩展板两个部分组成。 2.3载波通信 载波通信技术由于其运行安全性较高,因此常应用于变电站与发电厂中。该技术与其他技术相比较,其与有线通信相似,最大优势在于这种技术中有一个耦合器,其不仅能在配电网电压较大时保证电压的安全,耦合器还能分散终端中通信的信号,并确保信息传输的质量,在一定程度上提高配电网自动化的程度。在使用过程中,载波通信技术的通频带是固定的,因此频谱的使用受到限制。因为配电网线中有高频,而载波信号会对其产生一定干扰,影响其正常运行。载波通信的干扰源较强,因此为了保障配电网的正常运行,提高载波通信的发信功率十分重要。配电网自动化技术中载波通信技术在使用过程中并不会产生较大的成本,因此对减低配电网成本有着较明显的作用。此外,载波通信并不依靠电话线与光缆等设备,其还具有覆盖范围广等优点,因此具有十分巨大的发展空间。 载波通信实现电力通信网络连接的过程比较简单,还具备实时在线的功能。载波的移动性的便捷性较好,无论在何处,只要有插座,都可以将载波设备与电力通信网络相连接。 2.4故障管理