文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铁塔基础隐蔽工程模版

铁塔基础隐蔽工程模版

铁塔基础隐蔽工程模版
铁塔基础隐蔽工程模版

隐蔽工程(基础浇前、支模)签证记录表

隐蔽工程(基础浇制)签证记录表

隐蔽工程(基础拆模)签证记录表

隐蔽工程灌注桩(挖桩)签证记录表工程名称:长龙山抽水蓄能电站施工供电系统10KV线路施工工程

隐蔽工程灌注桩(挖桩)基础承台(连梁)签证记录表

隐蔽工程(接地线埋设)签证记录表工程名称:长龙山抽水蓄能电站施工供电系统10KV线路施工工程

隐蔽工程(导线液压)签证记录表工程名称:长龙山抽水蓄能电站施工供电系统10KV线路施工工程

铁塔建设及验收要求规范

3.2.4铁塔基础 3.2. 4.1铁塔基础施工应根据建设单位确定的征地范围,平整场地,根据施工图进行准确的定位放线,并确定±0.000相应的绝对标高,特殊位置应判断铁塔和机房地形摆布位置的安全性和可行性。 3.2. 4.2根据放线要求和施工图规定进行基础人工开挖,开挖时若遇坚硬岩石,严禁采用爆破方法进行施工。 3.2. 4.3基础开挖必须有施工单位的技术督导现场监督,及时核对当地的实际地质条件与地勘结果,若有偏差,需立即通知设计单位,对设计进行复核和变更。 3.2. 4.4基坑(槽)开挖至设计要求深度,并预留相应的管道孔位后,由建设、铁塔设计、地勘、监理等有关人员进行现场验槽,经检验合格后应及时一次性浇筑砼垫层封闭地基,若有疑问或不符合要求应及时处理整改。 表3.2.4.4土方工程外形尺寸的允许偏差和检验方法 3.2. 4.5基础砼和钢材工程 3.2. 4. 5.1基础用材料 A水泥:宜用大厂水泥,进场水泥必须在保质期内,具有合格证,若对质量有疑问时,还应按质量标准进行抽检复验; B钢材:进场钢材必须具有出厂质量证明书并加盖销售红章和试

验报告,并按检查标准进行抽样送检(进场一批抽验一批),合格后方能使用。 C模板:模板必须牢固,具有一定强度、刚度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。接缝应严密不漏浆,砼浇筑前应对木模板浇水湿润,钢模板应刷隔离剂。模板内杂物泥土等应清理干净。 3.2. 4. 5.2钢材表面清洁:材料表面必须清洁除锈。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢材严禁按原规格使用。 3.2. 4. 5.3施工注意事项:砼浇筑前宜按设计标号进行试配,试配合格后施工单位技术人员应根据现场材料出具配合比通知单;钢筋在下料、成型等加工时,应自行检验,如发生脆断,焊接性能不良或力学性能不正常等现象,应立即停止加工并取样对该批钢材进行化学成份分析。 3.2. 4. 5.4钢材的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。钢筋焊接接头、焊接制品的机械性能必须符合《钢筋焊接及验收规范》。钢筋绑扎和保护层厚度必须满足设计要求。 3.2. 4. 5.5钢材、钢筋规格品种不齐需代换时,应先经设计单位同意和验算后方可进行代换,并及时办理技术核定单,所有加工钢材尺寸必须满足设计图纸和施工验收规范的要求。焊接、绑扎完毕应及时通知有关人员现场检查合格认可后,方能进行下道工序砼的浇筑施工。

铁塔与基础

7、铁塔与基础 7.1 铁塔 7.1.1 铁塔的设计原则与依据 (1)《110~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010) (2)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002) (3)《输电线路铁塔制图和构造规定》(DL/T5442-2010) (4)本工程地质专业报告。 7.1.2 铁塔选型 设计一条技术先进、经济合理、安全可靠的高压输电线路,必须合理地规划杆塔系列及设计条件。 本工程全线主要为梁峁状黄土丘陵和中低山区,地形起伏较大。根据地形结合导地线条件的要求,现将各种塔型分述如下: (1)1014-ZM3塔为猫头型直线塔,其导线呈三角形排列,塔头紧凑、塔身为方形断面,可在不同使用档距、不同呼称高条件下的单回路直线段使用; (2)1014-J2塔为干字型单回路转角塔,在20o~40o转角处使用, 1014-DJ (0o ~90o)终端塔在改接处和线路分歧塔线路方向第一基塔处使用。 7.1.3 杆塔荷载 本工程规划的塔型均满足《110~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)中有关荷载的规定和设计条件表中所列荷载条件的要求。 7.1.4 材料及连接 铁塔角钢均采用热轧等肢角钢,角钢和连板均采用Q235B钢和Q345B钢。 除塔脚及局部结构采用焊接,铁塔各部件的连接均采用螺栓连接,螺栓M16、M20采用6.8级,M24采用8.8级粗制镀锌螺栓。各构件焊接时所用焊条为E43、E50、E55型焊条。 全线铁塔自地面上10m范围内采用防盗螺栓,其余螺栓均需配扣紧螺母。 7.1.5 防腐措施 本工程所有铁部件均采用热浸镀锌防腐。 7.1.6 攀登铁塔措施 本工程铁塔设置脚钉为蹬塔措施,脚钉间距400-450mm。 7.1.7 铁塔抗震验算 本工程地质勘探报告提供的资料,线路所经地区地震烈度为Ⅶ,根据规范GB50545-2010第10.1.6条的要求,不需要进行铁塔抗震验算。 各种铁塔的设计条件、几何尺寸、耗钢指示详见《全线铁塔一览图》(图号:S01601S-A0101-03)。

新版铁塔基础知识

第一章铁塔概述 第一节基本概念铁塔 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1.1 1.2为实现承受某一空中载荷或通讯功能而架设的独立式的钢结构物通称为铁塔。现在的铁塔一般都采用角钢、钢板部件制做,用螺栓连接组合而成,只是局部采用少量的焊接件(如挂线角钢加强板等),基础座板一般都采用电焊焊接,塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。 输电线路 输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘子、金具、导线、地线(也 称避雷线)和接地装置等部分组成。 铁塔的呼称高度 输电线路铁塔的呼称高度一般是指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,500KV 铁塔到最低导线吊架挂线点处,一般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线处。多接腿铁塔 受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的高度在标准塔腿高度上进行了全加长、全减短和部分腿加长或部分腿减短。塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔。 档距 两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。 第二节输电线路铁塔分类 按铁塔在线路中的位置和作用分类(重要) 直线塔:用“Z”表示,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘子串是悬垂式故称悬垂式铁塔。在一条输电线路中,直线塔占了很大的比重,一般约占全线路铁塔总数的80%左右。这种塔只有在安装、事故断线和大风工况下承受着不平衡较大张力。平时只承受导、地线、覆冰、金具、绝缘子串、塔上操作人员(包括工具)和塔的自重等垂直载荷。直线塔的绝缘子串有单联悬垂、双联悬垂和“V”形悬垂三种。直线塔总体要比同线路的承力塔较高,塔身坡度较小,塔材较小,节点螺栓较少,塔体较轻。 典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45等。跨越塔:跨越塔用“K”表示,跨越塔也是直线塔的一种特殊型,这种塔一般都是成对地设立在江、河的两岸或用来跨越较大的沟谷或跨越铁路、公路及其他级别的中

铁塔基础知识

第一章常用国标及知识 ◎铁塔的专业知识 1.输电线路铁塔的定意? 在输电线路中,使导线之间、导地线之间、导地线和地面、建筑物之间保持一定安全距离的钢结构架。 2.电力铁塔电压等级分类? 电力铁塔按电压等级分:35千伏、66千伏、110千伏、220千伏、 330千伏、500千伏、750千伏、800千伏、1000千伏铁塔。 3.铁塔的种类? 电力铁塔、广播电视塔(广播电视塔一般都是比较高:在300到450米左右)、微波塔、通讯塔(GSM网)。 4.铁塔的组立方式有几种? 铁塔的组立方式有二种:一种是自立式,另一种是拉线式,拉线塔表示代号为“L”自立式可不表示,拉线式有拉V式和拉门式。 5.按照铁塔的用途分几类?采用什么代号?各起什么作用? 分成八类:直线塔Z 、转角塔J 、终端塔D 、耐张塔N 、 分歧塔F 、跨越塔K 、换位塔H 、直线转角塔ZJ 。 在线路中的用途: 直线塔:用于线路的直线部分,挂垂直绝缘子串。 转角塔:用于线路的转角处。 终端塔:设置在变电站前的线路终端。 耐张塔:用于线路比较重要的地点,用以限制线路事故和起锚固导线的作用,便于施工和检修。挂耐张绝缘子串。

分歧塔:适用于双回路的分叉处。 跨越塔:设置在跨越较宽的河流和峡谷处。 换位塔:设置在线路中倒相用。 直线转角塔:设置在线路转向0~5度的转角处。 6.按铁塔形状分几种?采用什么代号? 按铁塔形状分16种: 上字型S 、叉骨型C 、猫头型M 、三角型J 羊角型Y 、干字型G 、V字型V 、酒杯型B 鱼叉型Yu 、田字型T 、王字型W 、桥型Q 门型Me 、鼓型Gu 、正伞型Sz 、倒伞型Sd 7.什么叫双回路塔?双回路塔有什么作用? 双回路塔就是在一基塔上架设两组导线的塔。 用途:(1)从甲地向乙地两组同时送电。 (2)从甲地向乙地一组送电而另一组备用,必要时可由乙地向甲 地倒送。 (3)从甲地送出,到一定地点后则分别向乙地及丙地两处送。 8.什么叫多回路塔?多回路线路? 线路中同一基塔架设多于两组导线的线路叫多回路铁塔,并行的几组铁 塔线路或同塔多回线路叫多回路线路。 9.铁塔导线排列方式分哪几类? 铁塔导线排列方式分为:水平排列、三角排列。 10.铁塔的呼高是指哪段距离? 铁塔的呼高是指下横担主材准线到塔脚板上平面之间的距离。 11.铁塔根开:铁塔根开是指铁塔腿部主材准线与塔脚板上平面交点之间的距离。

铁塔基础知识新版

第一章铁塔概述 第一节基本概念 1. 为实现承受某一空中载荷或通讯功能而架设的独立式的钢结构物通称为铁塔。现在的 铁塔一般都采用角钢、钢板部件制做,用螺栓连接组合而成,只是局部采用少量的焊接件(如挂线角钢加强板等),基础座板一般都采用电焊焊接,塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。 2. 输电线路 输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘子、金具、导线、地线(也称避雷线)和接地装置等部分组成。 3. 铁塔的呼称高度 输电线路铁塔的呼称高度一般是指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,500KV 铁塔到最低导线吊架挂线点处,一般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线处。 4. 多接腿铁塔 受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的高度在标准塔腿高度上进行了全加长、全减短和部分腿加长或部分腿减短。塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔。 5. 档距 两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。 第二节输电线路铁塔分类 1. 按铁塔在线路中的位置和作用分类(重要) 1.1 直线塔:用“Z”表示,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘子串是悬垂式故

称悬垂式铁塔。在一条输电线路中,直线塔占了很大的比重,一般约占全线路铁塔总数的80%左右。这种塔只有在安装、事故断线和大风工况下承受着不平衡较大张力。 平时只承受导、地线、覆冰、金具、绝缘子串、塔上操作人员(包括工具)和塔的自重等垂直载荷。直线塔的绝缘子串有单联悬垂、双联悬垂和“V”形悬垂三种。直线塔总体要比同线路的承力塔较高,塔身坡度较小,塔材较小,节点螺栓较少,塔体较轻。 典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45等。 1.2 跨越塔:跨越塔用“K”表示,跨越塔也是直线塔的一种特殊型,这种塔一般都是成对 地设立在江、河的两岸或用来跨越较大的沟谷或跨越铁路、公路及其他级别的中小型电力线路。通常用于线路出现较大档距或要求跨越段具有较高的安全度,这种塔比一般直线塔要高得多,一般塔高都在50米~250米之间,构造也比较复杂。塔的重量都在50~200吨左右,这种塔的挂线方式和荷载情况与一般直线塔类似,只是荷载量大了。 典型的塔型有:SKTY、JK712等。 1.3 耐张塔:耐张塔是承力塔的一种,该塔在线路中把整个较长的直线段分成若干个小的 直线段,起着锚固直线段中塔上导、地线的作用,可以限制线路在本塔前后区段安装和检修紧线的不平衡张力和线路事故断线的影响范围。这种塔的塔身坡度较大,整体高度较矮,部件材料规格较大,节点螺栓用量较多,单塔比直线塔重,绝缘子串呈下斜式,接近水平而不是水平,这种塔在线路中用量较少。 典型的塔型有:JG系列、JT系列、YJ系列、JK系列是耐张塔的典型塔型。 1.4 转角塔:转角塔用“J”表示,转角塔也是承力塔的一种,转角塔设在线路的转角处。 典型设计中按转角的大小分0°~20°、20°~40°、40°~60°、60°~90°个角度系列。这种

竣工资料模板—铁塔基础

XX年中国铁塔云南XX工程 XX业务区基站铁塔基础工程施工及竣工文件 工程名称: 设计单位名称: 建设单位名称:中国铁塔股份有限公司云南省分公司XX分公司施工单位名称: 监理单位名称: 建设单位盖章: 施工单位盖章: 监理单位盖章:

资料目录

竣工验收资料要求及说明 总体要求:资料按同一厂家在同一地州(业务区)范围内的同一期工程归档整理,要求最终提供铁塔公司3份完整资料。除实验室出具的实验报告及采用省建设厅的标准表格部分外,其余一律为A4纸。除实验报告外,其余至少要求有2份原件。资料要求正本一份,必须全部为原件。 一、工程概况部分:该部分的资料为对整个地市整期铁塔或三管塔基础施工工程的 总体说明及描述,该部分资料及表格按整个工程整理即可,但需要细分到每一个站的资料需提交每一个站的资料。 1、工程说明:该表在初验完成时填写,要求按表描述工程的总体情况。 2、工程量汇总表:工程量汇总表在初验完成时填写,填写工程具体明细情况。 3、设计图纸会审及交底记录:在图纸设计确定,工程开工前完成。 4、设计变更表:在工程过程中完成。 5、停、复工通知单:在工程过程中完成,若没有,可在相应栏目填“无”。要求签 章齐全。 6、施工组织计划(方案)报审表:开工前制定并提交审核通过后方可进行工程实 施。 7、施工组织设计(方案):作为附件同及施工组织设计(方案)报审表一同提交审 批。 8、进场机具仪表报验表:开工前制定并提交审核通过后方可进行工程实施。 9、重大工程质量事故报告单:在工程过程中完成,若没有,可在相应栏目填“无”。 若有,必须附相应的最终解决详细情况。 10、备忘录:工程竣工保修期结束后完成,若没有,可在相应栏目填“无”。要 求签章齐全。 二、合同部分: 1、基站铁塔基础施工合同:该部分在竣工文档中存复印件,按整个工程统一整理。 三、证书部分:该部分在竣工文档中存复印件,按整个工程统一整理。 1、施工单位资质证书 2、施工单位营业执照

铁塔基础知识

送电线路的杆塔基础 时间:2010-09-01 11:01:16 来源:作者: 何谓杆塔基础?其作用是什么? 架空送电线路杆塔地面以下部分的设施,统称为杆塔基础。基础的作用是稳定杆塔,防止杆塔因承受导地线、风、覆冰、断线张力等垂直荷载、水平荷载和其他外力作用而产生的上拔、下压或倾覆。 267.杆塔基础的形成由什么条件来确定? 杆塔基础的形成应根据线路地形,施工条件,地质特点和杆塔形式,应根据节约混泥土量,降低造价的原则综合考虑确定。 268.杆塔基础设计的原则是什么? 必须保证地基的稳定性及结构强度,对处于弱地基的转角,终端杆塔的基础、应进行地基变形验算,并使地基变形控制在使用的容许范围内。 269.杆塔基础设计时对基础作用力应考虑哪些问题? (1)杆塔基础设计荷载取自杆塔传至基础的静态作用力,除高度在50m 以上的杆塔,基础作用力应考虑阵风影响外,其他及在安装断线情况的冲击均不考虑。 (2)无论基础承受上拔、下压及倾覆荷载,当地质条件合适时应尽量采用原状土承载力的基型,以提高承载力,减少变形。 270.基础设计如何考虑基础地下水位季节性的变化? 位于地下水位以下的基础容重,土容重应按其浮容重考虑,一般对混凝土浮容重取12kN/m3,钢筋混凝土的浮容重取14kN/m3,土的浮容重取8~14kN /m3,但当计算直线杆塔基础上拔稳定时,对塑性指数大于10的亚粘土和粘土可取天然容重。同时应考虑地下水和土壤对基础材料腐蚀的可能性。 271.电杆的基础倾覆承载力不能满足时应如何处理? (1)增加杆塔基础的埋深,此法增加费用、降低杆塔高度。 (2)增设卡盘加大倾覆承受力。

(3)设置拉线。 272.装配式基础包括那些类型? (1)直柱单盘类,分为直柱固接类和直柱绞接类。 (2)塔腿埋人类,分底脚直埋型和主材直插型。 (3)角锥支架类,分金属支架型和混凝土构件支架型。 (4)人字型类。 (5)花窗式金属基础。 273.装配式基础部件设计应考虑哪些原则? (1)单个部件重量应根据山区及平地的运输条件而定,部件外型力求简单。 (2)部件之间的连接节点宜少而简单,混凝土构件孔位设计尺寸应考虑到综合安装误差。 (3)各混凝土的构件间应尽量采用穿孔方法,当采用预埋件时,设计应提出铁件凸出部分的防碰要求。 274.杆塔基础的分类 杆塔基础应根据杆塔形式、地形、地质、水文及施工、运输综合考虑,按其承载力特性可分为: (1)大开挖基础类。指埋置于预先挖好基坑内,并将回填土夯实的基础。 (2)掏挖扩底基础类。这类基础是指用混凝土及钢筋骨架灌注于机械或人工掏挖成土胎内的基础。 (3)爆扩桩基础。以混凝土和钢筋骨架等灌注于爆扩成型的土胚内的扩大端的短桩基础。 (4)岩石锚桩基础。指以水泥砂浆或细石混凝土和锚筋,灌注于钻凿成型的岩孔内的锚桩或墩基础。 (5)钻孔灌注基础。用机具钻成较深的孔,以水头压力或水头压力和泥浆扩壁,放入钢筋骨架和水泥浇注混凝土桩基。 (6)倾覆基础。这类基础指埋于经夯实的回填土内,承受较大倾覆力矩的电杆基础、窄基铁塔的单独基础和宽基铁塔的联合基础。 275.大开挖基础的特点是什么?

铁塔基础知识完整版

铁塔基础知识标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

第一章常用国标及知识 ◎铁塔的专业知识 1.输电线路铁塔的定意 在输电线路中,使导线之间、导地线之间、导地线和地面、建筑物之间保持一定安全距离的钢结构架。 2.电力铁塔电压等级分类? 电力铁塔按电压等级分:35千伏、66千伏、110千伏、220千伏、 330千伏、500千伏、750千伏、800千伏、1000千伏铁塔。 3.铁塔的种类? 电力铁塔、广播电视塔(广播电视塔一般都是比较高:在300到450米左右)、微波塔、通讯塔(GSM网)。 4.铁塔的组立方式有几种? 铁塔的组立方式有二种:一种是自立式,另一种是拉线式,拉线塔表示代

号为“L”自立式可不表示,拉线式有拉V式和拉门式。 5.按照铁塔的用途分几类采用什么代号各起什么作用 分成八类:直线塔Z 、转角塔J 、终端塔D 、耐张塔N 、 分歧塔F 、跨越塔K 、换位塔H 、直线转角塔ZJ 。 在线路中的用途: 直线塔:用于线路的直线部分,挂垂直绝缘子串。 转角塔:用于线路的转角处。 终端塔:设置在变电站前的线路终端。 耐张塔:用于线路比较重要的地点,用以限制线路事故和起锚固导线的作用,便于施工和检修。挂耐张绝缘子串。 分歧塔:适用于双回路的分叉处。 跨越塔:设置在跨越较宽的河流和峡谷处。 换位塔:设置在线路中倒相用。 直线转角塔:设置在线路转向0~5度的转角处。 6.按铁塔形状分几种采用什么代号 按铁塔形状分16种:

上字型 S 、叉骨型 C 、猫头型 M 、三角型 J 羊角型 Y 、干字型 G 、 V字型 V 、酒杯型 B 鱼叉型 Yu 、田字型 T 、王字型 W 、桥型 Q 门型 Me 、鼓型 Gu 、正伞型 Sz 、倒伞型 Sd 7.什么叫双回路塔双回路塔有什么作用 双回路塔就是在一基塔上架设两组导线的塔。 用途:(1)从甲地向乙地两组同时送电。 (2)从甲地向乙地一组送电而另一组备用,必要时可由乙地向甲地倒送。 (3)从甲地送出,到一定地点后则分别向乙地及丙地两处送。8.什么叫多回路塔?多回路线路 线路中同一基塔架设多于两组导线的线路叫多回路铁塔,并行的几组铁塔线路或同塔多回线路叫多回路线路。 9.铁塔导线排列方式分哪几类? 铁塔导线排列方式分为:水平排列、三角排列。

铁塔基础施工方案 (1)

****至**北段 通信工程铁塔基础施工方案

铁塔基础施工方案 一、编制依据 1.**提供的通信铁塔基础图。 2.本项目部编制的通信专业(DK769-DK881)施工组织设计。 3.**公司制定的**线通信工程施工工艺标准。 4.**公司下达的建设进度节点计划。 5.铁塔厂家提供的资料。 6.网上搜集的相关资料。 二、工程概况 新建铁路**至**线**段北起**省**市,终止于**市,线路呈西北—东南走向,线路自**站引出,向东经**省**市、**县、**市、南部县、**市、**县,进入**市辖区的**市,在**市**区接入**线磨心坡站,而后引入**枢纽,正线全长361.981km。 本项目部负责施工DK769+250至DK885+350段约116.1正线公里,共有通信站点53处(包括基站和直放站),设计铁塔合计36座。 以关键工序促进一般工序,能够更好地加强工程的施工管理与工期质量控制。本次工程施工中,铁塔基础的施工要求严格、工期长,对整体工期影响大,为此我们把铁塔基础施工定为关键工序进行施工质量控制。

三、施工方法 一)、工作内容 铁塔基础施工包括施工准备、铁塔选址、基坑测量、定位放线、基坑开挖、垫层浇注、钢筋绑扎及地角螺栓安装固定、支模、铁塔基础浇注及养护、接地系统施工、回填夯实等几个部分。 二)、施工流程 1. 施工准备 审核设计文件,了解信号覆盖区内建筑物对场强覆盖的影响,利用数学模型对可能存在的盲区进行理论计算,做好设备机房地线的埋设及引入工作。 与设计人员、铁塔供应商技术人员一起对铁塔安装位置的地质情况勘探,结合当地的自然气候和铁塔的结构和重量,确定适宜的铁塔基础。 根据设计图纸统计各个站点所适用类型的铁塔基础需用物资并 采购,以备使用。组织施工人员做好施工前的工班技术、安全交底,发放安全劳保用品。

铁塔常用基础计算

幻灯片1 架空输电线路基础设计(一) 主要内容: 1.基本规定 2.上拔稳定计算 3.基础下压和地基计算 4.倾覆稳定计算 5.构件承载力计算 6.构造要求 1.1 依据规程规范 架空送电线路基础设计技术规定(2005版和征求意见稿) 建筑地基基础设计规范(2011) 混凝土结构设计规范(2010) 岩土工程勘查规范(2009) 湿陷性黄土地区建筑规范(2004) 工业建筑防腐蚀设计规范(2008) 构筑物抗震设计规范(2012) 建筑地基处理技术规范(2002) 建筑桩基技术规范(2008) 冻土地区建筑地基基础设计规范(2011) 1.2 输电线路基础设计等级 根据《建基规》表3.0.1,一般工业建筑属于丙级,重要的工业与民用建筑属于甲级。 针对黄土地区,根据《黄土》表3.0.1和《线路基础》附录C: 1. 大跨越、重要跨越塔及高塔(100m及以上)可按乙类建筑考虑。 2. 在Ⅲ、Ⅳ 级自重湿陷性黄土地区的转角塔和塔高50m及以上的直线塔可按丙类建筑考虑。 3. 塔高在50m以下直线塔(不含水浇地)按丁类建筑考虑。 1.3 荷载设计值和标准值的取用 荷载设计值——进行基础上拔、下压、倾覆稳定以及软弱下卧层地基的承载力计算;进行基础正、斜截面的强度计算。 荷载标准值——进行地基沉降及基础位移计算;进行基础裂缝控制和挠度计算。 1.4 基础附加分项系数 征求意见稿:统一规定为1.10、1.30、1.60

2.上拔稳定计算 2.1 适用条件 基础上拔稳定计算,仅适用于带底板的一般型基础,根据抗拔土体的状态分别采用剪切法和土重法。 土重法适用于回填抗拔土体,一般适用于“大开挖”基础类,含刚性基础(主要为台阶基础),柔性基础(直柱板式、斜柱板式、柔性大板等)及重力式基础。 剪切法适用于原状抗拔土体,一般适用于带扩大头掏挖基础。 土重法: 1 基础埋深与圆形底板直径之比(ht/D)小于4、与方形底板边长之比(ht/B)不大于5的非松散砂类土; 2 基础埋深与圆形底板直径之比(ht/D)不大于3.5、与方形底板边长之比(ht/B)不大于4.5的粘性土。 剪切法: 1 基础埋深与圆形底板直径之比(ht/D)不大于4的非松散砂类土; 2 基础埋深与圆形底板直径之比(ht/D)不大于3.5的粘性土。 拉线盘换算成圆形底板计算 ,即 D=0.6(b+l) 2.上拔稳定计算 3.2.2 土重法 2.2 土重法 上拔稳定,按式(6.3.1-1)计算:

铁塔工程量计算式

50米四管塔基础工程量 1、场地平整:S=16*16.5=264㎡ 2、基础土方开挖及换填 ○11级湿陷、换填1米,每边宽出基础周边0.5米,挖深5米深。 V=1/3(8.7*8.7+14.5*14.5+8.7*14.5)*5=686.5m3 3:7灰土换填:V=1/3(8.7*8.7+9.9*9.9+8.7*9.9)*1=86.6m3 ○22级湿陷、换填2米,每边宽出基础周边0.8米,挖深6米深。 V=1/3(9.3*9.3+14.5*14.5+9.3*14.5)*6=863.18m3 3:7灰土换填: V=1/3(9.3*9.3+11.1*11.1+9.3*11.1)*2=208.62m33、基础垫层砼:C15 8*8*0.1=6.4 m3 基础底板砼:C30 7.7*7.7*0.8=47.43 m3 矩形柱砼:C30 0.7*0.7*3.2*4=6.27 m3 连系梁砼:C30 3.3*0.4*0.6*4=3.17 m3 4、现浇构件钢筋:圆钢≤10 0.3t 现浇构件钢筋:螺纹钢综合 3.48t 预埋铁件:1.124t 5、模板安拆: 基础垫层:8*4*0.1=3.2㎡ 基础底板:7.7*4*0.8=24.64㎡ 矩形柱:0.7*4*3.2*4=35.84㎡ 连系梁:(3.3*0.6*2+3.3*0.4)*4=21.12㎡

6、连系梁下底、侧面灰渣回填(300厚) V=5.5*5.5*0.3=9.07 m3 7、硬化面下换填(300厚)3:7灰土: V=(10.7*10.7-0.7*0.7*4) *0.3=33.76 m3 水泥砂浆地面: S=10.7*10.7-0.7*0.7*4=112.53㎡ 8、土方回填: ○11级湿陷、换填1米,每边宽出基础周边0.5米,挖深5米深,围墙内场坪高出自然地面0.5米。 V=686.8-86.6-63.27-9.07-33.76+0.5*264=626.13m3 ○22级湿陷、换填2米,每边宽出基础周边0.8米,挖深6米深。围墙内场坪高出自然地面0.5米。 V=863.18-208.62-63.27-9.07-33.76+0.5*264=680.46 m3 9、接地装置安装 接地扁钢:-40mm*4mm 74米 接地角钢:50mm*5mm 24米

铁塔基础安全技术交底 级

新建XX铁路XXXX段站后弱电系统集成工程 铁塔基础 安全技术交底 (三级交底) XXXXX有限公司 XXXXX项目经理部 二○一七年八月

安全技术交底书

基坑的施工: (1)基坑开挖有人工开挖和机械开挖,本土方工程的工程量大,施工工期长,劳动强度大。因此,在土方开挖、运输、填筑与压实等施工过程中应采用机械施工,以减轻繁重的体力劳动,加快施工进度。 (2)开挖基坑应按规定的尺寸合理确定开挖顺序和分层开挖深度,连续进行施工,尽快完成。因土方开挖施工要求断面、标高准确,土体应有足够的强度和稳定性,所以在开挖过程中要随时注意检查。 (3)挖出的土除预留一部分用作回填外,不得在场地内任意堆放,应把多余的土运到弃土地区,以免妨碍施工。为防止坑壁滑坍,根据土质情况及坑的深度,在坑顶两边一定距离(一般为)内不得堆放弃土,在此距离范围外堆土高度不得超过。 3、承载力检测 实测地基承载力不小于设计规定值,若达不到要求时,报现场监理和设计单位,采取有效措施。 4、垫层浇筑 坑基承载力试验合格后,将坑底清平、夯实,按照设计图纸要求的混凝土标号及厚度打好基础垫层。 5、钢筋的绑扎 钢筋绑扎按以下步骤进行:清理垫层→弹出钢筋位置线→绑扎基础底片网→绑扎独立柱钢筋→绑扎基础梁钢筋。 (1)基础承台钢筋绑扎: 基础钢筋在垫层上混凝土硬化后直接绑扎。现场就位绑扎前,先将垫层表面清扫干净,在垫层上划出钢筋位置线,校核钢筋的级别、尺寸、数量等,绑扎用22号铁丝。按划出的钢筋位置线,摆放钢筋,钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,但必须保证钢筋不位移,承台钢筋绑扎时必须将立柱主筋承台部分绑扎到位,承台钢筋绑扎完毕后,摆放基础保护层用砂桨垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。

铁塔基础计算与优化汇总

浅谈铁塔基础的计算与优化 丛日立赤峰华辰电力勘察设计院 【摘要】在普通地质条件下,就台阶式铁塔基础采用深埋与浅埋基础进行计算,比较后选优;在复杂地质条件下,就台阶式和正方形两种不同形式基础进行计算,对设计的方式进行优化比较,提出了自己的观点,供参考。 【关键词】铁塔基础承载力深埋与浅埋地下水台阶式基础 正方形基础优化设计 铁塔基础在输电线路工程中的设计是重中之重,它均需同时满足上拔和下压的基本要求,还必须进行稳定和剪切验算及构造和配筋要求。计算过程相对复杂,随着计算软件的开发和利用,烦琐的计算已变的程序化,但同时也产生计算的优化控制问题,计算机只会按照指定的程序运行,实际工程中地质情况复杂多变,软件的智能化远远不能满足实际的需要,这就需要设计人员合理的控制与优化。下面就普通地质条件和复杂地质条件两个方面的优化计算进行探讨和分析。 一、在普通地质条件下,台阶式铁塔基础的深埋与浅埋 无论直线塔还是转角塔,从受压基础或者说基础受压的角度来讲,一方面线路铁塔的压力值相对地基的承载力来讲,比较容易满足承压要求,另一方面满足受拉要求的基础只要构造合理大都能满足受压要求,进一步讲转角塔的受压腿的上拔力都非常小,角度越大上拔力就越小,设计时只是考虑一下持力层和冻土层的深度影响,基础也很小,因而在此不做详述。而受拉基础的大小深浅对整个基础起着控

制作用,鉴于受拉基础的下压力较小,计算时验算一下即可,所以本文着重从基础的上拔角度进行详述,基础上拔时要求基础自重与基础上拔时带出的土体重量之和,必须大于或等于设计值,即满足基础的抗拔稳定的要求,公式如下: N≤G/γR1+ G0/γR2 式中: N-基础上拔力标准值(kN); G-采用土重法计算时,为倒截锥体的土体重力标准值,采用剪切法计算时,为土体滑动面上土剪切抗力的竖向分量与土体重力之和(kN); G0-基础自重力标准值(kN); γR1-土重上拔稳定系数,按现行规范的规定采用; γR2-基础自重上拔稳定系数,按现行规范的规定采用。 在受压时,要求轴向压力与基础水平推力产生的基地应力之和,必须小于或等于地基的需可承压力,基础底面压应力的计算,应符合下列公式的要求: P≤f 式中:P-作用于基础底面处的平均应压力标准值(N/m2) f-地基承载力设计值,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)的规定采用。 当偏心荷载作用时,除符合式上式要求外,尚应符合下列要求:Pmax≤1.2f 式中:Pmax-作用于基础底面边缘的最大压应力标准值(N/m2)。

铁塔土建与外电施工难点、重点

5.2施工难点、重点分析等措施 5.2.1物业选址 5.2.1.1物业协调 解决办法: (1).施工人员着装整齐,佩带工作证。 (2).采用礼貌用语,根据需要对业主进行合理的解释。 (3).对施工人员进行有关方面的教育(基本常识、解决方式等)。 (4).及时把业主的意见反馈回地市分公司工程管理中心。 (5).对于实在无法取得业主谅解的站点可以采取隐蔽施工的方法。 5.2.1.2防止施工受阻 解决办法: 由于民间对移动通信辐射问题较为敏感,施工队在进入敏感站点施工时需移除车辆有关于移动通信方面的标签,在施工时不能以建设单位名义进场施工,可以水电装修等名义进场施工。 5.2.1.3涉及单位众多,沟通协调工作困难 解决办法: 在施工组织方案中,按照施工管理流程,列出需要与之协调、配合的全部相关部门、单位和专业,并列举所有需要进行协调、配合的内容、渠道和方式,然后按项目部各职位进行划分,落实每个职位在协调、配合上的责任和工作内容。 在项目启动前,主动与铁塔湛江市分公司的相关部门、单位、专业的项目负责人进行联系,并记录负责人的联系方式,包括办公电话、移动电话、传真、电子邮箱等,了解相关的流程,协商在项目内保持有效协调和配合的方法和注意事项,为项目的实施做好准备工作。 在项目实施过程中,项目成员应按照施工方案上规定的协调、配合责任完成自己的协调、配合任务,主动与各方保持联系,及时协同解决施工中出现的干扰因素。

项目经理和各区域项目经理必须随时监督项目部与各方的沟通配合工作,发现故障点,并及时要求责任人进行跟踪解决,并不断改善沟通、配合机制,使之保持灵活和高效。 制定客户和各参建单位定期拜访计划,及时了解最新工程信息和意见。

铁塔基础工程质量控制

铁塔基础工程质量控制 铁塔基础实际上是项混凝土基桩工程,施工现场应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。 铁塔基础施工项目应有施工组织设计和施工技术方案,并经建设单位和监理单位审查批准。施工时必须按照经过会审后的施工文本和相应的文件为准施工。 监理人员必须根据设计文件对铁塔基础进行质量控制,对铁塔地质勘探报告及相关文件或楼层承载数据资料、图纸等相关文件进行核查,以保证铁塔基础符合工程设计要求。铁塔基础工程可分:1.定位和测量放线;2.土方开挖;3.垫层浇砼;4.模板支设;5.钢筋绑扎;6.砼浇灌;7.地脚螺栓定位;8.接地装置埋设;9.养护;10.回填土等十道工序。 下面按上述十道工序叙述质量控制过程: 1、定位和测量放线: 定位划线,按设计要求,依据地质勘探资料,测量铁塔基础位置,有时需要变更,必须有建设单位代表确认,在测量基础位置确定后,要对照设计再核实,保证其准确性。 2、土方开挖: 按设计要求开挖,要保证基础坑和连系梁坑的长、宽、深,同时在挖坑时要注意地下文物的保护。 3、垫层浇砼: 基础坑和连系梁挖好后,经夯实平整,要按设计要求浇灌基础垫层混凝土(一般为10cm 左右),待混凝土硬化后,再绑扎基础和连系梁内的钢筋骨架。 4、铁塔基础模板安装: 在浇灌基础和连系梁之前要支设模板,尺寸应符合要求。 模板及其支架应根据工程结构形式,荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。能可靠地承受浇筑混凝土的重量,侧压力以及施工荷载。 在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。在浇筑时,应对模板及其支架进行观察和维护,发生异常情况时,应及时进行处理。 模板安装应满足下列要求: (1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。(2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能的隔离剂。(3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。 (4)模板拆除时,混凝土的强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 ⒌铁塔基础钢筋绑扎: (1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关规定。钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 (2)当钢筋品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 (3)钢筋安装时,受力钢筋品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 (4)基础骨架要严格按照设计要求进行绑扎。其规格、尺寸、质量应符合要求。钢筋需要焊接时,应有焊接试验报告,报监理进行检验。 (5)在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程的验收,其内容包括: ①纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等。②钢筋的连接方式、接头位置、接头

铁塔基础工程施工合同

第四章合同条款及格式 【】铁塔基础工程施工合同 发包方(甲方):【】 承包方(乙方):【】 依照《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范》(GF-91-0201),《集团公司框架合同》就本项工程建设有关事项,经双方协商达成如下协议: 第一条工程概况 1.1工程名称:【】 1.2工程范围:【】 1.3工程内容:【】 1.4承包范围:【】 1.5承包方式:【】 1.6开工日期(群体工程以第一个开工的单项工程为准):【】 1.7交工日期(群体工程以最后一个交工的单项工程为准):【】 1.8交工是指乙方将满足下列条件的成果和工程资料提交甲方: (1)全部工作量已按设计要求完成安装工作; (2)全部设备、系统指标测试已经完成,并符合设计要求; (3)施工质量标准符合信息产业部有关施工验收规范及甲方的验收手册;

(4)工程文件、技术档案和交工资料齐全、完整。 1.9质量等级:【】 1.10合同价款:本合同工程承包造价为【】元 金额大写:【】 其中合同总价的【2】%为安全防护、文明施工措施费: (小写):【】 (大写):【】 (安全生产费的使用范围及支付式见第三十三条) 第二条合同文件及解释顺序 2.1合同组成:合同文本、工程预算、图纸及相关的技术规范、标准。 2.2解释顺序: 1.协议条款 2.合同条件; 3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4.施工图纸和现行确定及调整工程造价的有关规定; 5.按可填单价的工程量清单承包的建设工程,甲方提供的工程量清单; 6.行业标准、规范和其它有关技术资料、技术要求; 7.国家关于施工合同管理的规定。 当合同文件出现含糊不清或不一致时,在不影响工程进度的前提下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言、文字,标准和适用法律 3.1合同语言:本合同文件使用中文。 3.2适用法律法规:中国有关法律、法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 3.3适用标准、规范:按国家现行质量评定标准、信息产业部最新标准和施工技术验收规范 执行。

铁塔基础知识

铁塔基础知识 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

第一章常用国标及知识 ◎铁塔的专业知识 1.输电线路铁塔的定意 在输电线路中,使导线之间、导地线之间、导地线和地面、建筑物之间保持一定安全距离的钢结构架。 2.电力铁塔电压等级分类 电力铁塔按电压等级分:35千伏、66千伏、110千伏、220千伏、 330千伏、500千伏、750千伏、800千伏、1000千伏铁塔。 3.铁塔的种类 电力铁塔、广播电视塔(广播电视塔一般都是比较高:在300到450米左右)、微波塔、通讯塔(GSM网)。 4.铁塔的组立方式有几种 铁塔的组立方式有二种:一种是自立式,另一种是拉线式,拉线塔表示代号为“L”自立式可不表示,拉线式有拉V式和拉门式。 5.按照铁塔的用途分几类采用什么代号各起什么作用 分成八类:直线塔Z 、转角塔J 、终端塔D 、耐张塔N 、 分歧塔F 、跨越塔K 、换位塔H 、直线转角塔ZJ 。 在线路中的用途: 直线塔:用于线路的直线部分,挂垂直绝缘子串。 转角塔:用于线路的转角处。 终端塔:设置在变电站前的线路终端。 耐张塔:用于线路比较重要的地点,用以限制线路事故和起锚固导线的作用,便于施工和检修。挂耐张绝缘子串。 分歧塔:适用于双回路的分叉处。 跨越塔:设置在跨越较宽的河流和峡谷处。

换位塔:设置在线路中倒相用。 直线转角塔:设置在线路转向0~5度的转角处。 6.按铁塔形状分几种采用什么代号 按铁塔形状分16种: 上字型 S 、叉骨型 C 、猫头型 M 、三角型 J 羊角型 Y 、干字型 G 、 V字型 V 、酒杯型 B 鱼叉型 Yu 、田字型 T 、王字型 W 、桥型 Q 门型 Me 、鼓型 Gu 、正伞型 Sz 、倒伞型 Sd 7.什么叫双回路塔双回路塔有什么作用 双回路塔就是在一基塔上架设两组导线的塔。 用途:(1)从甲地向乙地两组同时送电。 (2)从甲地向乙地一组送电而另一组备用,必要时可由乙地向甲 地倒送。 (3)从甲地送出,到一定地点后则分别向乙地及丙地两处送。 8.什么叫多回路塔多回路线路 线路中同一基塔架设多于两组导线的线路叫多回路铁塔,并行的几组铁 塔线路或同塔多回线路叫多回路线路。 9.铁塔导线排列方式分哪几类 铁塔导线排列方式分为:水平排列、三角排列。 10.铁塔的呼高是指哪段距离 铁塔的呼高是指下横担主材准线到塔脚板上平面之间的距离。 11.铁塔根开:铁塔根开是指铁塔腿部主材准线与塔脚板上平面交点之间的距离。 12. 基础根开:铁塔基础根开是指塔脚板中心线之间的距离。 13.塔用材料的材质 一般情况下采用的是碳素结构钢中的Q235和低合金高强度结构钢中的Q345

隐蔽工程报验报审表

隐蔽工程报验报审表 工程名称:新疆天富生产运营服务中心设备安装项目智能信息化系统集成工程 编号:TFXX201603-YBBY-001 致:新疆泽翔信息化监理有限公司 我方承担的新疆天富生产运营服务中心设备安装项目智能信息化系统集成工程,已完成地下室至十三层隐蔽部位的安装,特申请隐蔽部位验收工作,请予以审批。 附:隐蔽工程随工验收单 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日 审查意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日

三级自检报审表 工程名称:新疆天富生产运营服务中心设备安装项目智能信息化系统集成工程 编号:TFXX201603-SJZJ-001 致:新疆泽翔信息化监理有限公司 我方承担的新疆天富生产运营服务中心设备安装项目智能信息化系统集成工程,已完成春城大楼各系统自检工作,请予以审查。 附:各系统自检表 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日 审查意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日

试运行报审表 工程名称:新疆天富生产运营服务中心设备安装项目智能信息化系统集成工程 编号:TFXX201603-SYX-001 致:新疆泽翔信息化监理有限公司 我方承担的新疆天富生产运营服务中心设备安装项目智能信息化系统集成工程,已完成春城大楼各系统的安装调试,各系统已进入试运行阶段,请予以审查。附:各系统试运行记录 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日 审查意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日

经济签证单报审表 工程名称:新疆天富生产运营服务中心设备安装项目智能信息化系统集成工程 编号:TFXX201603-JJQZ-001 致:新疆泽翔信息化监理有限公司 我方承担的新疆天富生产运营服务中心设备安装项目智能信息化系统集成工程,已完成春城大楼各系统的安装调试,因原三标段设备由建设单位自行采购,现附各类签证单,请予以审查。 附:各类签证单 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日 审查意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日

铁塔基础交底主要内容

基础工程技术交底主要内容 一、施工有关说明 1、工程简况 清江至葛山、白沙220kV双回线路破口进新干变工程,将现有的白沙至清江、葛山至清江220kV送电线路分别破口至新干变(熊家曹站址)。线路长度:葛山、白沙侧至新干变破口段长 2.214km,清江侧至新干变破口段长2.453km,全线双回路、单回路塔设计。新建铁塔17基。 2、基础编号规定:线路方向由小号侧(新干变)至大号侧(破口侧)方向,基础编号如下图所示 小号侧(新干变侧) 小号侧(新干变侧) 二、基坑复测要求 1、依据设计平断面图及塔位明细表,核对现场桩位是否符合设计图纸。如:直线塔、转角度及方向,塔位高差、档距,补钉丢失的塔位桩,补充施工用辅助方向桩,重要交叉跨越位置、标高以及风偏危险点是否符合规范要求。

2、对塔位进行校核时应注意基础保护范围,设计图纸所标地形与实际地形是否相符等,特别注意:高低腿是否符合,如有不符及时上报。 3、在复测时对人行道路、行车道路、房屋、电力线、通讯线、光缆保护树木及其它文物等做好统计。特别应注意:沿线是否有新的建筑物,下跨电力线的调查包括电力线名称、等级等。 4、线路路径复测应规范要求逐基全线进行检查,如有不符规范要求的及时上报处理。 三、基础分坑、开挖要求 1、基础分坑要求 ⑴分坑放样时,以基础中心桩为准,以基坑底与中心桩高差控制各个洞深。同时考虑基础浇制成型后基础表面露出地面高度满足设计要求,不能形成凹进地面现象。 ⑵铁塔及明细表及分坑浇制资料中所有高差均为相对中心桩而言,即中心桩处地面标高为±0.00m。 ⑶特别注意:清江I、II回破口段单回路的5#、9#以及葛山、白沙破口段单回路的5#、8#应分别对应4#的横担投影桩。两破口段1#、4#塔分坑按设计图纸要求进行。 2、基坑开挖要求 ⑴开挖前必须核对铁塔及基础明细表上数据是否与分坑资料上一致。 ⑵基础开挖时,如遇地质条件与设计不符(基础埋深不够、边坡保护不够、等),或有溶洞、岩石裂缝、墓穴、滑坡等,应及时通知项目部,以便报监理及设计单位处理。 ⑶半掏挖基坑开挖时,掏挖部分要求做到以“坑壁成型”代替侧向模板,使底板四边嵌入岩石(或原状土)中,当基坑挖至掏挖部分上平面深度时,不允许采用爆破的方法开凿。

相关文档