1、工程概况

本工程钢结构屋面主要分布在无站台柱雨棚和主体以及高架雨棚等区域,钢屋面结构主要有檩条、钢板衬托、隔气层、保温层、防水层和彩色钢板面层等组成,屋面桁架下吊装铝合金扣板。

2、钢结构屋面施工流程

1 待主体屋面桁架或无站台柱雨棚桁架施工完毕并验收合格后屋面安装施工进场,施工总体思路为“化整为零,分段施工;先易后难、逐步推进”。

根据本工程的布局安排将工程化零为整,分段施工,施工过程中先安装屋面上的钢檩条、钢构件排水沟、屋面板支座等部分,最后同时进行屋面面板的施工。

2 施工主要流程如下:施工准备→测量放线→檩条安装→压型钢衬板安装→无纺布隔气层铺设→铝合金T型码安装→保温隔声玻璃棉的安装→高分子防水卷材铺设→屋面彩钢板安装→收边收口安装→调整→验收。

3 排水天沟支架的安装跟檩条同步,不锈纲排水沟的安装在屋面板

安装之前完成。桁架吊顶钢板的安装在屋面板安装之后进行。

2.1 施工准备

熟悉图纸,对于作业的操作,首先要对有关图纸有全面的了解,不仅是对金属屋面施工图,对土建建筑图也需要了解,主要了解立面变化

的位置、标高、变化的特点,对图纸全面掌握需对照实际施工进行。

人员、机械、材料的准备、组织进场,组织相关管理人员,施工技术人员进场,进行施工前安全、技术交底;大型设备如电焊机、等离子切割机、自带发电机的便携式压型机等,并对机器进行调试、试用;施工中需用的檩条、钢板及施工辅材组织进场。

安全设施的搭设,屋面工程施工前应搭设好安全操作平台、材料

转运平台,应搭好安全通道及安全防护栏杆等安全防护措施。

2.2 测量放线

1 对整个工程进行分区、分面、编制测量计划,对于工作量较大的或是较复杂的区段,测量要分类有序的进行,在对建筑物轮廊测量前要编制测量计划,对所测量对象进行分区、分面、分部的计划测量,然后进行综合,测量区域的划分在一般情况下遵循以立面划分为基础,以立面变化为界限的原则,全方位进行测量。在对整个工程进行分区后。就对每个区进行测量,根据实际情况,可一区一区进行,也可以几个区同时进行,在测量时首先找到关键层。

2 确定了基准测量层后随后即要确定基准测量线。轴线是建筑物的基准线,金属屋面施工定位前,首先要与土建共同确定基准轴线或复核土建的基准轴线。

3 关键层、基准轴线确定后,随后确定的就是关键点,关键点在关键层寻找,但不一定在基准轴上,且不低于两个。

4 放线从关键点开始,先放水平线,用水准仪进行水平线的放线,

一般的放线采用花蓝螺丝收紧(俗称紧线器),然后吊线(垂线),放线时要注意风力大于4级时须用光学经纬仪、铅直激光仪及水准仪。

5 根据放线后的现场情况,对实际施工的土建结构进行测量。测量时注意:多把米尺同时测量时要考虑米尺的误差,即测量前要对尺;测量点要统一;测量结构要随时记录,记录清单要清楚明了。

6 数据记录整理分类:对测量的结果,要进行整理,对各种结果进行分类,同时对照建筑图进行误差寻找得出误差结果。

7 处理数据:对数据进行处理后,要是误差大,需调整的位置进行处理,提出切实可行的处理方案。同时,将资料(原始)整理成册上报设计室,同时进行下一道工序的工作。

2.3 檩条安装

檩条安装是通过与支托板连接在原设计的结构檩条上,檩条支托板与原设计的结构檩条上连接采用焊接连接。

檩条是通过螺栓连接在支托板上与结构檩条相连,檩条安装与屋

结构檩条相交成90。由于檩条同时作为T型码的支撑体,因此安装定位要求很高,必须经过精确测量以保证次压型钢衬板的顶面平整和整体的结构外观。

1 檩条安装工艺为:

材料加工准备→集中吊装→施工平台→搬运→测量定位→安装→调整→验收。

2 安装要求

本工程檩条的安装,要严格执行现行轻钢结构安装规范,檩条的安装焊缝满足国家标准,安装同时要配合测量人员对檩条的安装做进一步检验核实,对存在位移差的檩条、支托板要及时调整并对调整处的处理方案报监理备案。

檩条安装是要注意避免二次划伤热涂漆表面,在安装时严格对以划伤的檩条要做相应处理,避免有残损檩条安装在屋面上。

紧固件使用安装要严格执行产品使用说明,对紧固件的充放运输严格执行项目管理部所制定的《重要材料充放运输管理章程》。

檩条的安装在结构上要严格执行现行《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002

同时对精度要严格控制在允许范围内:

图(表) 檩条安装精度控制表

檩托与檩条安装

檩条的安装平行于钢结构屋面排水方向,在已安装好的钢桁架结构上连接固定,焊接固定。安装方法为先用经纬仪在已安装好的钢桁架结构上上放出檩条定位控制线,根据定位线在原设计的钢桁架(网架)结构上标记檩托位置,然后将檩托焊接在已安装好的钢桁架结构上,

安装檩条,固定在檩托上,用垫块调整位置,最后用螺栓固定。在焊接过程中要采取减小变形的措施,先对称点焊,检查檩托的角度,合格后再焊接,不合格的要校正角度。点焊要牢固。焊条直径为4mm,焊条型号为E4303。

檩条与桁架顶面的角度应为直角,保证檩条安装后顶面在屋面剖面的线上,其与桁架表面的夹角要保证为90度,正负1度,位置偏差在5mm内。

1) 檩条吊装

檩条吊装须用50吨汽车进行,对于不在吊车回转半径内的檩条,先用吊车吊到屋面上,放置稳定,再由施工人员抬到安装位置安装。本工程檩条单重小,且为线性杆件,绑扎容易,吊装时主要耗时的是起钩和落钩,为提高安装速度,可采用一钩多吊的方法来提高工作效率。

2) 檩条的屋面水平运输

檩托和檩条的安装是金属屋面施工的第一道工序,也是最危险的工序,特别是屋面的水平运输,必须采用合理有效的施工办法,保证工程质量、按计划和进度。解决的办法是在屋面钢结构上固定活动式架板,用10mm厚的木板铺设,用钢管做两侧的栏杆,某个区域工作完成后再拆开搬到另一个区域继续施工。

3) 防腐、防火处理

因檩托为防腐构件,焊接时会破坏表层,所以焊接后应对焊缝及其四周进行防腐处理,清除干净焊缝表面的药皮和污物。防腐材料可用防锈漆或富锌漆,要求涂刷两道。

2.3 压型钢衬板安装

压型钢衬板的安装是在檩条安装完后进行,安装前应对整体进行测量、放线、排版,压型钢衬板的板勒方向垂直于檩条。

压型机的设置:钢衬板的垂直运输为保证板勒方向与檩条方向垂直,减少钢衬板在屋面上转运、倒向,宜将压型机设置在I-G和I-D 轴外侧,由于铺设线较长,压型机须随施工面的转移一起移动,30米

层屋面及40米层屋面全长约400米,延边设置8个制作点,以方便运输安装。

垂直运输板材:由于屋面横向跨度也较大,且屋面高度较高,30米层屋面45米,40米层屋面为90米,为确保施工工期,减少钢板搭接的材料损耗,钢衬板延勒方向整体加工不设置搭接,所以材料的垂直运输不宜用吊装。钢板的垂直运输采用卷扬机滚轴运输,设置在压型机尾部,滚轴下搭设胎架。

钢衬板安装:确保母肋朝向安装开始的方法,安装第一排固定支架与屋面附檩条固定,调整其位置,确保第一张顶板位置的准确无误,固定第一排固定支架。将第一块屋面板,依照与天沟正交的方向,排放在已固定后的固定支架上,先将中间肋对准固定支架的弯角,用脚肋或木檩将中间肋及母肋扣和在固定支架上,并检查是否完全扣紧。将第二行固定支架扣住已安装完毕的屋面板公肋,安装在每一支架件上。将第二张屋面板的母肋与第二排固定支架固定,同样从中间向两端方向紧固,用同样的方法安装以后的屋面板,注意连接要可靠紧固,并随时检查屋面在天沟处成一条直线,对天沟的垂直度等位置的准确性。在安装过程中,始终在板端用定位线保证屋面板自身的平行度及其对天沟的垂直度。

在安装过程中要特别注意:作支撑用的檩条,其顶部必须在同一平面上,可按实际情况需要,使用拍打或放松的方式,调整其位置以达到这项要求,千万不能直接排击固定支架的下方来企图调整屋面的坡度或

位置,将屋面板正确的安放,可以确保其有效的扣合,相反,如果屋面板安放时没有对正恰当,将会影响屋面板的扣合效果,尤其是接近支撑中心点部分。

2.4. 高强度铝合金T码固定支座的安装

1 高强度铝合金T码固定支座简介:

高强度铝合金T码固定支座的施工是屋面板施工的关键程序,因其直接关系到屋面板能否顺利安装及屋面板的抗风能力,本工程选用T

码为铝合金支座,T码的安装为屋面安装的关键环节,底部有隔热垫。屋面板固定支座应由铝合金铸压成型,整体为一整件,无接缝及连接处。

采用专用支架连接,还有一显著的优点,即在温度变化下整个屋面板系统可自由滑动、伸缩。该项功能避免了由于温度变化较大时,金属屋面板由于热胀冷缩引起的伸缩,使扣盖咬合缝发生错位,引起屋面渗漏的现象。

2 高强度铝合金T码固定支座的安装流程

高强度铝合金T码固定支座是将屋面风载传递到钢结构和钢檩条的受力配件,它的安装质量直接影响到屋面板的抗风性能。

另外,高强度铝合金T码固定支座的安装误差还会影响到屋面板的纵向自由伸缩,前屋面板槽口扣合的严密性。

因此,高强度铝合金T码固定的安装也是本工程中的关键工序。

整个屋面高强度铝合金T码固定的安装流程为:

安装前的测量放线→高强度铝合金T码固定支座的定位→高强度铝合金T码固定的安装→安装完成后的复查。

1) 安装前的测量放线

首先,采用经纬仪,将轴线引测到次檩条上表面,作为铝合金支座安装的纵向控制线。

第一排铝合金支座安装最为关键,将直接影响到后续支座的安装精度。因此,第一排支座位置要多次复核,其支座间距应采用标尺确定。

另外,铝合金支座的数量多少,决定着屋面板的抗风能力。所以,铝合金支座应沿板长方向的排数严格按图纸设计进行安装,不得漏装,少装。"T"码沿板长方向的排数按建筑物的高度、屋面坡度、不同位置和迎风方向、最不利荷载(屋顶转角和边缘区域)等因素而定,尤其是转角和边缘部位更是重点。

2) 铝支座的安装

屋面板支座安装质量控制思路,在屋面板安装后,因热胀冷缩过

中,能使屋面板自由滑移,防止出现因支座安装不正确在屋面板滑移的过程中将屋面板拉破。

安装铝合金支座时,应先安装支座下方的隔热垫。支座的安装采用对称打二颗自攻钉。安装时,应先打入一颗自攻钉,然后对支座进行校正一次,调整偏差,并注意支座端头安装方向应与屋面板铺板方向一致。校正完毕后,再打入第二颗自攻钉,将其固定。安装好后,应控制好自攻钉的紧固程度,避免出现沉钉或浮钉。

3) 安装完成后的复测

先用目测检查每一列铝合金支座,看是否在一条直线上。铝合金支座如出现较大偏差时,屋面板安装咬边后,会影响屋面板的自由伸缩,严重时板肋将在温度作用下被磨穿。因此,如发现有较大的偏差时,应对有偏差的支座进行纠正,直至满足安装要求。

在支座安装完成后进行全面检查,采用在固定座梅花头位置用拉线方式进行复查,对错位及坡度不符、与屋面板不平行的及时调整。

4) 高强度铝支座固定钉的选择

高强度铝支座的固定是靠自攻钉直接固定在钢檩条上的,根据设计要求,采用钻尾自攻钉。

5) 施工的注意事项:

檐口两侧的固定座离铝单板边不宜太远,而且两侧相同,一般在5mm内,这样有利此处泛水板安装及泛水板宽度一致,此间距可用每块板材的有效偏差中调节。

屋脊两侧的固定座离天窗边不宜太远,而且离每条屋脊相同,一般在

10mm内,这样有利此处泛水板安装及泛水板截面宽度一致,此间距可用每

块板材的有效宽度偏差中调节?固定座应在屋脊的端头位置等板材受力薄弱处加。

2.5 隔气层、保温玻璃棉及屋面防水卷材的铺设方案

本工程采用的隔热保温材料为: 150mm厚玻璃纤维棉,玻璃棉为不燃的无机物,并有良好的隔声、保温、防火功能,容重16kg/m3。

1、保温棉的铺设方法

屋面的保温是否达到要求,全靠保温层,因此保温棉是施工的关健。保温棉毡应与屋面板充分紧贴,不得与屋面板之间出现空气间层,充分紧贴可减小下雨时雨水对屋面的击打声,并防止屋面在加温后空气间层空气流动对保温效果降底的影响。

本工程的金属屋面系统采用150mm厚玻璃纤维棉,为了更有效的保温效果采用错开搭接铺设。为了更有效的保温效果采用错开搭接铺设。在保温棉毡铺设时,为更好的起到隔气、隔温、反热辐射作用,有时需在保温棉下侧设置防潮铝箔。

铺设时的注意事项:

为保证铺设不受天气的影响,屋面板与保温、隔声材料平行施工,施工时应避免对已安装的固定座及屋面底板的破坏并有防突击强风设施,采用安全网全部覆盖。浸水泡湿的保温棉不得直接使用,以确保施工质量。保温棉铺设时应注意以下事项:

1) 保温棉必须铺平、无翘边、折叠;接缝严密,上下层错缝铺设。

2) 由于玻璃丝棉为受潮易损坏材料,保温棉的铺设最好与屋面板安装同步进行,同时应在裸露和交接缝处用彩条布等物覆盖,做好防风雨保护措施。为保证工程施工质量,雨、雪或大风天气严禁施工。

3) 为防止保温棉长时间暴露,施工时必须严密组织、集中施工,尽量减少保温棉暴露时间,同时准备防雨苫布,每天施工完后及时将未覆盖的保温棉临时覆盖。以防夜间被雨淋湿。

4) 保温棉端部必须固定,可用订书机搭接固定。

5) 在屋檐、玻璃天窗窗口等处须作收边处理。

2 高分子防水卷材层的铺设

1) 施工前将基层清扫干净,并铲除异物。

2) 卷材宜平行于屋脊方向铺贴,天沟、檐沟卷材应顺向铺设,且沟内尽量避免卷材长边搭接。当天沟、檐沟较宽时,宜将接缝留在两

侧。

3) 先做好屋面基层节点部位附加层和屋面排水比较集中部位(落水口、天沟、檐沟、屋面转角处板端缝、排汽道)的处理,然后由屋面标高最低处向上施工。

4) 先把卷材退卷在基层上,按铺贴位置要求,将卷材的一端对折于另一端对折于另一端,将搅拌均匀的基层粘接剂同时均匀地涂刷于卷材和基层表面,约10分钟,待粘接剂基本上不粘手时,将卷材平整地贴合在基层上,并再将卷材的另一端对折于铺贴好的一端,以同样的方法进行铺贴。

5) 满铺时卷材搭接宽度≥80mm,空铺或条铺时搭接宽度≥100mm,相邻两幅卷材的短边搭拉及多层铺设的上下层搭接缝均应叉开。

6) 防水卷材搭接部位,应用沾有配套溶剂的棉纱擦洗卷材搭接部位,涂搭接胶晾干后,将搭接部位粘牢、压平,并用橡皮锤敲实。且卷材的收头处(四周)和较难处理的特殊部位应用卷材收头封边剂或聚合物水泥砂浆封实。

3 屋面隔气层安装前应将屋面基层清理干净,不得有油渍、杂物等。

隔气层横向搭接应不少于5㎝,在屋脊、排水沟等节点处应布置紧密,不得有漏铺的现象,在施工中如有破损应及时修补。

直立锁边彩钢板施工

本屋面工程屋面板采用直立锁边彩色钢板。屋面板面层的固定方式为隐含式直立锁边咬合连接,机械咬边。其突出特点如下:铝合金材料比较轻巧,减少屋面荷载,减少下部结构的主材用量;表面进行氟碳处理,有较强的耐腐蚀性能,一般其寿命可以达到60年以上;整体结构性防水、排水功能强,特别是选用直立锁边构造后,水密性能好;铝板具有较强的柔韧性,可以做成各种建筑造型,满足建筑美观要求;因其结构简洁、轻巧,施工安装灵活、快速、经济。

1 屋面板构造系统简介

这种构造主要用于大跨度金属屋面,面板厚度一般在0.8mm~

1.2mm之间,常以彩色钢板为主。这种构造原理是采用机械咬合的方式进行板与板之间连接,板与结构层采用铝合金固定座(T型码)支撑,T 型码隐藏在板肋里面,采用暗扣式。

直立锁边机械咬合式点支撑构造具有以下特点:

1) 采用机械咬合,没有任何螺钉外露,杜绝了传统屋面上成千上万个螺钉孔造成的漏水隐患。

2) 钢结构屋面板在长度方向可以不受限制地在铝合金固定座上自由伸缩,不会产生温度应力,这样便有效解决了温度变形问题。

3) 结构轻巧,施工方便,采用自动控制机械施工,安装非常灵活、快速。

4) 水密性强,金属屋面板块的咬合方式为立边单向双重折边并依靠机械力量自动咬合。板块吻合紧密,水密性强,能有效防止毛细雨入侵,无须化学嵌缝胶密封防水,免除胶体老化带来的污染和漏水问题。

5) 整体效果好,屋面可以做成各种造型,满足建筑美观要求,可以做成超长板而无需断开,目前国内最长的屋面板长达120m,保证了屋面防水和抗风的可靠性。

2 金属屋面板的运输

由于单块屋面板的长度比较长,而且主体屋面高度较高。若采用吊机直接将金属屋面板吊至安装作业面,需要功率较大的吊机。不单使得整体的工程造价的上涨而且在使用吊机的过程中容易对金属屋面板造成损坏变形。

因此对于本工程金属屋面板的运输计划先把铝卷吊装到施工屋面,然后由压型机制作完成后,(压型机械同钢衬板压型机,为自带发动机便携式压型机)由人工搬运的形式将金属屋面板通过搭建的坡道将屋面板运至安装作业面进行施工。

在搬运过程中,每隔10米左右安排工人进行搬运。

屋面板的搬运到屋面后,统一放置在规划好的屋面板的堆放场地。同时对已经完成的屋面板以下的屋面系统构造层如铝支座,副檩条等

进行测试调差,在完成以后开始进行屋面板的安装,减少屋面板材在屋面上的堆积时间。

3 屋面板的安装工艺要点

1) 屋面板的安装流程

屋面板安装的流程为:放线—就位—咬边—板边修剪。

a.放线:在“T”码安装合格后,只需设板端定位线,一般以板出排水沟边沿的距离为控制线,板块伸出排水沟边沿的长度以略大于设计为宜,以便于修剪。面板出天沟长度确定原则为板长的1/1000+下弯长度15mm+滴水片宽度30mm+尺寸余量30mm,但不小于100mm。

b.就位:施工人员将板抬到安装位置,就位时先对准板端控制线,然后将搭接边用力压入前一块板的搭接边,最后检查搭接边是否紧密接合,如下图所示。

c.咬边:屋面板位置调整好后,用专用电动咬边机进行咬边,要求咬过的边连续、平整,不能出现扭曲和裂口。在咬边机咬合爬行的过程中,其前方1mm范围内必须用力卡紧使搭接边接合紧密,这也是机械咬边的质量关键所在。屋面板接口的咬合方向需符合设计要求,即相临两件板接口咬合的方向,应顺最大频率风向,当在多维曲面的屋面上雨水可能翻越屋面板的肋高横流时,咬合接口应顺水流方向。

当天就位的屋面板必须完成咬边,以免来风时板块被吹坏或刮走。

d.板边修剪:屋面板安装完成后,需对边沿处的板边需要修剪,以保证屋面板边缘整齐、美观。檐口和天沟处的板边需要修剪,保证屋面板伸入天沟的长度与设计的尺寸一致,以防止雨水在风的作用下吹入屋面夹层中。屋面板在水槽上口伸入水槽内的长度不得小于50mm,通常为70-120mm。屋面板修剪如下图所示。

e.收边。

屋面板安装完毕,檐口收边工作应尽快完成,防止遇特大风吹起面发生事故,收边要求泛水板,封檐板安装牢固,包封严密,棱角顺直,成形良好。安装完毕的屋面板外观质量符合设计要求及国家标准规定,面板不得有裂纹,安装符合排板设计,固定点设置正确、牢固;

面板接口咬合正确紧密,板面无裂缝或孔洞。水流入天沟处折边向下,否则折边向上。折边时不可用力过猛,应均匀用力,折边的角度应保持一致。

2) 屋面板的安装要点

a.在完成屋面板安装前的测试之后开始进行屋面板的安装。

铝合金屋面板安装采用机械式咬口锁边。屋面板铺设完成后,应尽快用咬边机咬合,以提高板的整体性和承载力。

当面板铺设完毕,对完轴线后,先用人工将面板与支座对好,再将咬口机放在二块面板的接缝处上,由咬口机自带的双只脚支撑住,防止倾覆。

屋面板安装时,先由二个工人在前沿着板与板咬合处的板肋走动。边走边用力将板的锁缝口与板下的支座踏实。后一人拉动咬口机的引绳,使其紧随人后,将屋面板咬合紧密。

b.安装完成后的复测

在完成金属屋面板的安装后,安排技术小组对已安装完成的金属屋面板的各项性能进行测试,以保证金属屋面板的防水、抗风等性能。

c.屋面固定点

金属屋面在夏天表面温度可达到80摄氏度,普通铝的热膨胀率为1/1000,为了使其在热胀冷缩时延预定的方向伸缩,在金属屋面安装时必须设置固定点,固定点的设置与屋面板长度、屋顶坡度、板材宽度和屋面荷载有关。固定点设置的方式也有许多种,如下图所示,这样设置屋面板可以沿长度方向自由伸缩,成功的解决了这一问题。

2.7 屋面节点处理

屋面主要节点有:屋面天沟、天窗处节点处理以及钢屋面收边处理等,屋面天沟支架托板的安装与檩条安装同步,天窗、收边等处的防风也与屋面檩条同步安装,天窗、天沟、屋脊等处的隔气层、防水层应加设附加层,搭接接头处离节点边距≥500㎜,保温层在此节点处应铺设紧密,不得漏铺。

1、天沟的安装

本工程屋面采用虹吸排水,其他屋面为由组织排水。

天沟设置在屋面边口处和雨棚采光天窗处。

天沟安装时到场材料利用吊机直接吊装至高空位置,按照天沟龙骨

安装→天沟板安装→天沟板调节焊接→焊缝检验检查→闭水试验→交付

使用的顺序进行。排水天沟支架的安装跟檩条同步,不锈纲水槽的安装,在屋面板安装之前进行。

1) 安装工艺顺序

测量放线→钢支托安装→钢龙骨安装→不锈钢板安装→收边收口→验收

2) 安装要求

本工程按设计采用不锈钢天沟,天沟材料为3mm厚不锈钢板、钢支托和角钢护架,两段天沟之间的连接方式为焊接。天沟支架采用焊接钢架, 钢架支承于钢支托上。

首先依施工图纸核查运至现场的天沟结构材料规格是否符合设计要求,材料外观视觉成型良好,无变形,表面涂层粘结牢固均匀、接搓平整富有光泽,转角位涂层无凹陷。如钢构件在运输、堆放和吊装过程中产生的扭曲、涂层脱落等现象,须经矫正和修补合乎设计要求后再进行安装。

安装前根据设计图纸规定的尺寸,用机械或等离子切割设备将檩条切割成形,切口必须确保平直、光滑而无钢刺。先将切割成型的天沟结构材料吊装到安装作业面,并根据设计图纸要求摆放在钢结构的檩条上,保证构件中心线在同一水平面上,其误差不超过±1cm,上下水平,不平整的需用角铁等填充物垫平,误差不超过±6mm。

用自攻螺丝在已安装好的天沟结构上固定特制的天沟配件,再将天沟支架焊接固定在已安装好的天沟配件上。

2、屋脊处的处理

本工程屋面屋脊的安装方向与屋面彩钢板勒的方向垂直,垂直于

屋面采光天窗的布置方向,雨棚屋脊的布置方向与采光窗的布置方向平行。

屋脊装饰铝板的安装应在檩条安装之后钢衬板安装之前进行。装饰铝板的安装高度应根据屋面的跨度及屋面泛水的坡度决定。

1) 安装工艺顺序

测量放线→装饰铝板安装→衬托、支撑安装→屋脊泛水、密封件安装→收边收口、整体密封→验收

2)注意事项:屋脊安装的测量放线工作主要是测量屋面檩条的安装坡度是否与设计泛水坡度相符;测量沿屋脊方向的标高。在安装装饰铝板前应确保沿屋脊方向上的标高一直,以致装饰铝板安装平整、铝板与屋脊泛水板接缝高度一致;确保檩条安装坡度与设计相符且各点坡度一直,以致屋脊拼缝严密、一直。屋脊两端的钢衬板应与装饰铝板紧密拼接在一起,对装饰铝板起到辅助加固的作用,Z型支撑可根据现场实际需要进行调节间距。

3 檐口泛水板、收边收口的处理

本工程因含排水天沟特点,故其包含的檐口附件也极为复杂,较难处理,因此在制做安装附件时也应特别小心注意。

泛水分为两种,一种是压在屋面板下面的,称为底泛水;一种是压在屋面板上面的,称为面泛水。天沟两侧的泛水为底泛水,必须在屋面板安装前安装。底泛水的搭接长度、铆钉数量和位置严格按设计施工。泛水搭接前先用干布擦拭泛水搭接处,目的是除去水和灰尘,保证硅胶的可靠粘接。要求打出的硅胶均匀、连续,厚度合适。

屋面四周的收边泛水均为面泛水,其施工方法与底泛水相同,但要在面泛水安装的同时安装泡沫塑料封条。要求封条不能歪斜,与屋面板和泛水接合紧密,这样才能防止风将雨水吹进板内.

檐口泛水附件材料为铝合金板,连接板材料为镀锌钢板;其加工尺寸须根据现场测量标准尺寸而定;安装顺序依次为连接板、附件、面板;连接板之间须有搭接,且搭接缝须与附件接缝错开;连接板通过拉钉固定在基层上,附件与连接板为扣接固定;安装附件必须保证

附件之间搭口平整,下沿直线度及整体的观感要美。

本工程屋面有很多收边收口,这些收边收口的处理是屋面防水的关键。

本方案利用铝合金材料良好的可焊性,将屋面板与洞边泛水焊接连接,制成完全密封的立体防水体系,洞边泛水翻边高度可以保证雨水不会流入室内。同时,在支架上设盖板泛水扣住洞边泛水的翻边,洞边泛水与天窗或支架之间留有足够的空间使屋面板及泛水能够自由伸缩,从而既能防水,又不与洞边泛水连接固定,不会影响屋面板的热涨冷缩自由度,避免产生温度应力造成屋面板或泛水的损坏。

2 屋面天窗接口处的处理

本工程屋面跨中、雨棚跨中均设置采光天窗。

屋面天窗处屋面的处理应与屋面天窗安装同步。

1) 安装工艺顺序

测量放线→阳光板基座的安装→外压板安装→阳光板安装→挡水金属板安装→收边收口、整体密封→验收。

2) 在安装前应测量基座的平整度,对存在高差的地方进行处理,对外压板的布置放线定位,以及高度定位,外挡水板应设置在外压板内测,为保天窗处排水畅通,在挡水板外宜设置滴水板,整体形成一滴水线体系。

3) 天窗处各节点的处理直接影响天窗的密封度,处理不好极易导致渗水、漏雨。密封玻璃胶应与基层粘结牢靠,玻璃胶应分层且应挤入缝隙里面。待玻璃胶凝固后应派专人检查其粘结牢固度,如发现有翘角、起皮等应立即清扫基层,进行涂补。

5 屋面避雷设施的安装

1) 金属屋面的防雷处理

金属屋面的防雷处理是在屋面板上安装避雷网格或避雷针。避雷针的做法需要在屋面板上打孔穿透屋面。根据我国《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)第4.1.4条规定,除第一类防雷建筑外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,但应符合下列要求:

2) 金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm。

3) 金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm。

直立锁边屋面系统满足以上所有条件,因此可以将屋面板直接作为闪接器,从而保证屋面的防水、整洁和美观。

4) 施工方法:屋面体系与结构整体防雷体系紧密连接,充分解除雷电破坏、静电积留的问题。本系统屋面的金属板块均为良好的建筑外维护系统材料,铝锰镁合金都是良好的导体。

金属屋面本身是一个大的导体,但是本屋面系统的T码支座都带有隔热断桥,实际施工方法是:在金属屋面纵向、横向每隔6米的屋面板下隐藏做一个接地,在接地点安装角码,一头固定在组合压型钢板上,另一头固定在T型码支座上。固定在组合压型钢板上的接地可以连接其他单位施工的防雷系统。

3 质量保证措施

1 施工过程管理措施

1) 加强工程施工全过程的质量管理,严格按《过程控制程序》实行监控,尤其是被列入关键工序和特殊过程的工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点技术攻关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力检定、工序验收等各个环节予以全过程控制,保证工程质量。

2) 实行“工序操作挂牌制”,“三检制”,避免返工,同时也提高自我控制的意识和能力;施工中严格按照有关标准、规程、规范进行作业,提高工序质量。

3) 建立并执行质量预控及检测程序。质量预控及检测是保证工程质量的一个重要手段。项目经理部从施工图纸到工程开始,经图纸会审,编制施工组织设计,分项分部工程质量评定,单位工程质量评定,竣工验收,直至竣工后服务,实行全过程控制。同时接受业主及监理公司的监督及政府质量监督机构—工程质量监督站的指导和监督,实现工程质量一次成优的目标。

4) 强有力的协调总包控制工程质量:建立每天下午4点的施工现

场生产调度会制度,各分包单位现场负责人必须准时参加。听取施工调度安排、协调各方及各工种工序穿插有关问题。解决现场生产、安全、质量、文明施工出现的问题。会议决定,各分包单位必须认真执行。

5) 构件加工尺寸严格按照设计要求的大小进行加工,严格控制构件加工质量的精度,对构件进行100%外观检查和尺寸检验,复查构件的型号、编号、长度等确保构件尺寸。

6) 安装出过程中,严格控制檩条、檩托等构件安装过程中标高偏差和位置偏差,在施工过程中认真检查复核。

7) 根据板材的自有弯曲能力,对板材连接处加强外形、标高等方面的检测,保证实现大屋面的三维外形。

2 屋面板加工制作的检验方法

1) 验收的保证项目:屋面板、披水板和连接件的材质、规格、外观质量需符合设计要求及国家标准规定,面板成型后,不得有裂纹。

2) 验收的基本项目:排板设计、固定点设置正确、牢固;屋面板咬合正确紧密,板面无裂缝或孔洞,板端伸入水槽长度应符合设计要求。

3) 质量优良:除满足上述保证项目和基本项目外,还需板面平整无明显变形,表面清洁,无施工残留杂物。允许偏差S≤10mm。压型屋面板波纹线对屋脊的垂直度S≤L/1000=20mm。

4) 支架、塑料垫材质、型号应符合设计要求及施工规范的规定,支架安装朝向正确,固定可靠,支架底部带有保温垫块。

5) 金属水槽板、泛水板规格以及防水密封材料的性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;应固定可靠,无松动,防腐涂刷和防水密封材料敷设应完好,连接件的数量和间距符合设计要求和有关规定。板材表面不允许裂纹,裂边腐蚀,穿通气孔,允许有轻微压过、划痕等缺陷。水槽板焊缝成型良好,无气孔、渗漏现象,质量符合要求。要达到优良标准,水槽板板面需整洁,线条顺直。

6) 檐口及天沟的铝型材密封胶条及连接件的材质、规格、外观质

量符合设计要求及国家标准的规定。各单元板块应定位准确,安装平整顺直,固定牢靠,密封性良好,外形符合设计图纸要求。

3 屋面整体外观的检测

1) 屋面成品外观检测:屋面板、檐口包边应铺设平滑、连续,外形符合设计要求,美观。

2) 屋面、天沟防水性好,不得有渗漏现象

4 防雨、防潮施工措施

1) 所有部品下面要压枕木

2) 作业线要高于地面30厘米,以免与积水接触。

3) 当日作业剩下的材料要用膜或布盖好,以免损伤发生作业完工后,和作业中产生的残材,尤其散落的切割粉料要随时清理,避免污染发生。

4) 防潮主要为吸音玻璃棉、无纺布、铝箔隔汽层的防潮,所以本联

合体在采购时选用材料采购时选用优质玻璃棉,包装完好。以防止玻璃棉遇水受潮。并且在现场设立临时仓库存放吸音玻璃棉、无纺布、铝箔隔汽层等易受潮的物品,随用随取。

4 成品保护措施

1 项目部制定具体工程在施工中和竣工交付前的防水、防火、防盗、防尘、防腐等保护措施,并组织实施;

2 项目部在对施工班组进行技术、安全、质量交底的同时,根据本工程的特点进行具体防护措施的交底,施工班组按此要求保护本单位和其他单位的成品和半成品;

3 项目部向其他施工单位获取其他单位施工的程序和即时的状态,其他单位成品和半成品的保护方法,共同商议工地现场成品和半成品的保护措施。

4 项目部与业主和其他单位商议制定工地的现场保安措施,安排保安员在现场值班,同其他单位的保安员共同对工程进行保护。

5 公司工程部每月进行一到两次的项目部质量、安全、工程保护

的检查,有不合格项立即要求项目部整改。

6 运输、堆放和吊装钢结构件的过程中,要注意保护镀锌层,并防止产生变形。

7 运到现场的材料要加以保护,吸音棉、无纺布、铝箔、铝板等要有防雨措施。

8 所有配件保存在仓库内,并派专人保管,每天按计划领用。

9 在板材吊运、搬运过程中,指挥要得当,配合要协调,不能造成屋面板变形和折坏。

10 已安装好的屋面板,要尽量减少人在上面走动,安装泛水时在上面走动要注意脚步要轻。

11 在抬运和安装屋面板时,要注意保护采光天窗的玻璃,严禁施工人员踏在天窗。

12 泛水板上不准堆放其它重物,以免板和泛水产生变形。

13 已安装完的泛水严禁人在上面行走,特别是打胶的部位,更不允许硬物撞击。

14 使用电焊时,注意对板材、保温板等的保护和防火,杜绝因焊把线短路损坏屋面板。

15 已安装好的屋面板严禁锐物和重物撞击。

16 屋面板开始安装后,上屋面的通道派专人看管,拆除了保护膜后,非特别需要未经允许不准上屋面。

17 现场施工的废料、边角料处理:应及时收集、固定堆放。

钢结构投标文件(技术标)

目录 1、工程概况 2、编制依据 2.1 施工组织设计编制依据 2.2 遵循的有关规范和标准 3、施工方案 3.1 施工总体部署 3.2 任务安排 3.3 施工部署 3.4 施工原则 3.5 主体结构工艺流程 3.5.1钢结构构件制作工艺流程图 3.5.2 钢结构安装工艺流程图 3.6 安装准备 3.7 钢柱安装 3.8 钢梁安装 3.9 钢联系构件的安装 3.10 主体结构检查验收 4、钢结构专项吊装方案 4.1 吊装前准备工作 4.2 钢结构吊装 4.2.1 钢结构吊装总体构想

4.2.2 吊装机械选型 4.2.3 钢柱吊装 4.2.4 钢梁吊装 5、质量保证体系 5.1 项目部质量管理体系 5.2 质量保证措施 5.3 钢结构构件、半成品和其他材料进场验收5.4 保证项目 5.5 基本项目 5.6 多层钢结件安装工程检验批质量验收记录表5.7 成品保护 5.8 施工注意事项 5.9 施工记录 5.10 质量承诺 5、施工前的准备工作 6.1 施工前的准备工作 6.1.1 施工场地布置 6.1.2 施工生活条件准备 6.1.3 项目部施工前的具体准备工作 6.2 主要施工机具 6.3 人员配备 7、安全保证措施

7.1 我司符合安全生产要求 7.2 安全保证措施 8、环境保护文明施工管理 9、工期保证 9.1 工期保证措施 9.2 工期承诺(见施工工期进度计划横道图) 10、施工现场总体平面布置 11、雨季施工措施

1、工程概况 工程名称:河南天邦菌业股份有限公司杏鲍菇工厂化生产扩建计划工期为:60日历天。 质量要求为:一次性验收合格。 2、编制依据 2.1 施工组织设计编制依据: (1)甲方提供的施工图 (2)项目现场实地勘察 (3)建筑施工安全检查标准JGJ59-99 (4)国家有关建筑工程法规、规范及文件 (5)本公司质量管理体系、安全生产体系、技术标准 2.2 遵循的有关规范和标准 (1)《钢结构设计规范》GBJ50017-2002 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 )(3)《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) (4)《钢结构制作工艺规程》( DBJ08-16-95 ) (5)《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》( JGJ82-91) (7)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)(8)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (10)《工程测量规范》GB50026-2001

钢结构房施工组织设计方案

工程名称: 江苏康力源健身器材有限公司 钢结构1#、2#厂房工程 (技术标) 投 标 文 件 投标单位:江苏恒信钢结构有限公司 2016年9月12日 目录 一、各分部分项工程的主要施工方法和加工工艺 二、拟投入本工程的主要施工机械设备情况

三、劳动力安排计划 四、确保工程质量的技术组织措施 五、确保安全文明生产的技术组织措施 六、施工工艺流程图 七、施工总平面图 八、项目管理机构框架示意图 九、保修措施 十、有必要说明的其他内容 目录 第一章总则.................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况及质量目标...................................... 错误!未指定书签。 第1节工程概况............................................ 错误!未指定书签。 第2节质量目标............................................ 错误!未指定书签。

第三章施工准备................................................ 错误!未指定书签。 第1节材料、半成品........................................ 错误!未指定书签。 第2节作业条件............................................ 错误!未指定书签。第四章钢柱基础................................................ 错误!未指定书签。 第1节钢柱基础支承面形式.................................. 错误!未指定书签。 第2节钢柱基础调整方法.................................... 错误!未指定书签。 第3节钢柱基础质量标准.................................... 错误!未指定书签。第五章操作工艺................................................ 错误!未指定书签。 第1节工艺流程............................................ 错误!未指定书签。 第2节安装准备............................................ 错误!未指定书签。 第3节钢柱安装............................................ 错误!未指定书签。 第4节柱间刚性系杆安装.................................... 错误!未指定书签。 第5节钢梁拼装............................................ 错误!未指定书签。 第6节钢梁安装............................................ 错误!未指定书签。 第7节钢联系构件的安装.................................... 错误!未指定书签。 第8节屋面檩条系统安装.................................... 错误!未指定书签。

钢结构投标文件(##技术标)

钢结构投标文件 技术标 x年 x月x日

完整版 生产车间钢结构工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章、工程概况 第二章、施工布署 第三章、主要施工方法 第四章、拟投入的主要物资计划 第五章、拟投入的主要施工机械 第六章、劳动力安排计划 第七章、确保工程质量的技术组织措施第八章、确保安全生产的技术组织措施第九章、确保工期的技术组织措施 第十章、确保文明施工的技术组织措施第十一章、现场安装技术交底 第十二章、附表

第一章、工程概况

一、编制目的与依据 1、编制目的: 本施工方案编制的目的是:为****棉纺贸易有限公司仓库、生产车间钢结构工程项目的制作、安装的投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 2、编制依据: ①. ②.有关建筑安装管理条例。 ③.根据中国现行的有关标准和规范要求: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) 《建筑结构荷载设计规范》(GB5009-2001) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102-98) 《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89) 《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2001) 《屋面工程技术规范》(JG50207-1994) ④.施工节点图集、质量保证体系标准文件、质量手册等技术指导性

钢结构工程投标文件(技术标)

悦天地C2栋、F栋钢结构工程 投 标 文 件 项目名称: 悦天地C2栋、F栋钢结构工程 文件内容:技术标部分 投标人(盖公章):云南新兴航钢结构工程技术有限公司(盖公章) 法定代表人 或其委托代理人(签字):

日期: 2013 年 8 月 13 日

悦天地C2栋、F栋钢结构工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:云南新兴航钢结构工程技术有限公司 日期:2013年8月13日

目录 1、工程概况 2、编制依据 2.1 施工组织设计编制依据 2.2 遵循的有关规范和标准 3、施工方案 3.1 施工现场总体平面布置 3.2 施工总体部署 3.3 任务安排 3.4 施工部署 3.5 施工原则 3.6 主体结构工艺流程 3.6.1钢结构构件制作工艺流程图 3.6.2 钢结构安装工艺流程图 3.7 安装准备 3.8 钢柱安装 3.9 钢梁安装 3.10 钢联系构件的安装 3.11 主体结构检查验收 4、钢结构专项吊装方案 4.1 吊装前准备工作 4.2 钢结构吊装

4.2.1 钢结构吊装总体构想 4.2.2 吊装机械选型 4.2.3 钢柱吊装 4.2.4 钢梁吊装 5、质量保证体系 5.1 项目部质量管理体系 5.2 质量保证措施 5.3 钢结构构件、半成品和其他材料进场验收5.4 保证项目 5.5 基本项目 5.6 多层钢结件安装工程检验批质量验收记录表5.7 成品保护 5.8 施工注意事项 5.9 施工记录 5.10 质量承诺 5、施工前的准备工作 6.1 施工前的准备工作 6.1.1 施工场地布置 6.1.2 施工生活条件准备 6.1.3 项目部施工前的具体准备工作 6.2 主要施工机具 6.3 人员配备

钢结构投标文件技术标

钢结构投标文件技术标 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

目录 1、工程概况 2、编制依据 施工组织设计编制依据 遵循的有关规范和标准 3、施工方案 施工总体部署 任务安排 施工部署 施工原则 主体结构工艺流程 钢结构构件制作工艺流程图 钢结构安装工艺流程图 安装准备 钢柱安装 钢梁安装 钢联系构件的安装 主体结构检查验收 4、钢结构专项吊装方案 吊装前准备工作 钢结构吊装 钢结构吊装总体构想

吊装机械选型 钢柱吊装 钢梁吊装 5、质量保证体系 项目部质量管理体系 质量保证措施 钢结构构件、半成品和其他材料进场验收保证项目 基本项目 多层钢结件安装工程检验批质量验收记录表成品保护 施工注意事项 施工记录 质量承诺 5、施工前的准备工作 施工前的准备工作 施工场地布置 施工生活条件准备 项目部施工前的具体准备工作 主要施工机具 人员配备 7、安全保证措施

我司符合安全生产要求 安全保证措施 8、环境保护文明施工管理 9、工期保证 工期保证措施 工期承诺(见施工工期进度计划横道图) 10、施工现场总体平面布置 11、雨季施工措施

1、工程概况 工程名称:河南天邦菌业股份有限公司杏鲍菇工厂化生产扩建计划工期为:60日历天。 质量要求为:一次性验收合格。 2、编制依据 施工组织设计编制依据: (1)甲方提供的施工图 (2)项目现场实地勘察 (3)建筑施工安全检查标准JGJ59-99 (4)国家有关建筑工程法规、规范及文件 (5)本公司质量管理体系、安全生产体系、技术标准 遵循的有关规范和标准 (1)《钢结构设计规范》GBJ50017-2002 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 )(3)《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) (4)《钢结构制作工艺规程》( DBJ08-16-95 ) (5)《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》( JGJ82-91) (7)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)(8)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (10)《工程测量规范》GB50026-2001

钢结构技术标

八.施工组织设计 (一)工程概况及编制依据: 可隆工程建设股份有限公司(南京)涤纶轮胎帘子布一期工程,工程地点在江苏省南京经济开发区。该工程总建筑面积16242㎡,其中捻线织造车间(含中间库房)6042㎡,单层实腹式钢架结构厂房。浸胶车间10200㎡,七层框架结构。工程范围包括钢结构及围护系统的制作、安装,工程总施工工期为200天。工程质量严格按《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)执行,确保合格。 1. 厂房主体结构采用Q345B 钢材,檩条、墙梁采用热镀锌材料。主体结构的梁、柱工厂拼接焊缝应达Ⅱ级,采用加引弧板焊接,其余焊缝为Ⅲ级。摩擦面需妥善保护,并使摩擦系数达到0.45以上。钢构件表面采用抛丸处理,等级达到Sa 2.5。主刚架涂红丹底漆二道、醇酸面漆二道,外涂防火涂料,耐火3小时。 2. 屋面系统采用双层板+保温棉的型式,外板为HXY-450型0.53mm镀铝锌板(卷边咬合板)。保温棉为50㎜厚有箔保温棉,容重16kg/m3。内板为HXY-1038型0.476mm厚镀铝锌板。天沟材质为1mm不锈钢。落水管采用φ110mmPVC管材。屋面泛水收边材料同屋面板。 3. 墙面系统采用双层板+保温棉的型式。外板为HXY-450型0.53mm镀铝锌板,保温棉为80㎜厚无箔保温棉,容重12kg/m3。内板为HXY-1038型0.476mm厚镀铝锌板。墙面泛水收边同墙面。 本设计的编制以及该工程项目的制作、安装遵循以下文件及标准,并严格按此执行。 1.贵公司提供的招标文件和招标用的施工图纸; 2.《杭萧钢构主体结构安装手册》; 3.《杭萧钢构建筑钢品安装手册》; 4.杭萧钢构企业标准Q/HX0110—2000《安全管理制度》; 5.CECS102-98《门式刚架轻型房屋钢结构设计规程》; 6.GBJ17-88《钢结构设计规范》; 7.GBJ9-87《建筑结构荷载规范》; 8.GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; 9.GBJ81-91《建筑钢结构焊接规范》; 10.GB6479-88《低合金结构钢物理性能和化学成分》; 11.GB6479-89《钢焊接超声波探伤及等级分类法》; 12.GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》; 13.GB/T1228-1231-91《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母垫圈与技术条件》; 14.JGJ82-91《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》。 (二)工期、劳动力计划及保证措施

钢结构围挡工程技术标

绿地南昌赣江新区 儒乐湖北岸111亩项目围挡工程 投标文件 项目名称: 绿地南昌赣江新区儒乐湖北岸111亩项目围挡工程投标文件内容:投标文件技术标 投标人: (盖公章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期: 2018 年 01 月 23日

目录 第一章、施工控制性进度计划 (3) 第二章、施工方案 (4) 第三章、质量和安全保证措施 (12) 第四章、主要机具使用计划 (17) 第五章、安全文明施工现场措施 (17) 附件:质量、安全管理组织设置及控制框图 (19)

绿地南昌赣江新区儒乐湖北岸111亩项目围挡工程投标文件-技术标 第一章施工控制性进度计划 围挡施工横道图 3

第二章施工方案 第一节编制说明及编制依据 (一)编制说明 本技术标内容作为投标阶段较为完整的纲领性技术文件,包括施工控制性进度计划,工程主要施工方案,质量、安全目标及保证措施,主要机具使用计划、文明施工及环境保护措施,验收管理计划及竣工保修措施计划等自开工至竣工的全过程施工组织管理的内容。 在充分阅读招标文件及附件的基础上,做好各道工序,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理确保质量、安全目标、保证施工进度,高效的完成该工程的建设任务。 (二)编制依据 (1)招标文件及工程施工图纸。 (2)国家或行业现行的有关钢结构等施工规范,验评标准或设计提供的验评标准。 (3)《钢结构制作工艺规程》DG/TJ08-216-2016。 (4)《钢结构焊接规范》GB50661-2011(2015版)。 (4)公司《作业指导书》和程序文件。 (三)项目施工管理的指导思想、目标 (1)以标准管理,以优质服务,树企业信誉。 (2)严格按照公司《质量手册》和符合GB/T19002-ISO9001标准建立的质量保证体系,进行有效的实施和控制。 (3)本项目的目标: a、工程产品质量符合设计要求。 b、工程产品符合施工及验收规范及工程质量检验评定标准的要求,保证使用功能。 c、分项、分部工程一次合格率100%。

钢结构围挡工程技术标 (2)

绿地南昌赣江新区儒乐湖北岸111亩项目围挡工程 投标文件 项目名称: 绿地南昌赣江新区儒乐湖北岸111亩项目围挡工程投标文件内容:投标文件技术标 投标人: (盖公章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 日期: 2018 年 01 月 23日 目录 第一章、施工控制性进度计划 (3) 第二章、施工方案 (4) 第三章、质量和安全保证措施 (12) 第四章、主要机具使用计划 (17) 第五章、安全文明施工现场措施 (17) 附件:质量、安全管理组织设置及控制框图 (19)

第一章施工控制性进度计划 围挡施工横道图

厂房建设项目钢结构工程技术标

目录 第一章工程概况 第一节招标工程基本情况 (4) 第二节钢结构工程整体概况 (5) 第三节主要构件截面统计 (5) 第四节钢结构典型节点 (6) 第五节钢结构施工重难点分析与对策 (7) 第二章钢结构施工部署 第一节钢结构现场组织管理机构 (9) 第二节施工区域划分与整体施工顺序 (11) 第三节主要施工方案选择 (12) 第四节钢结构施工进度计划与进度保证措施 (16) 第五节钢结构施工现场资源投入计划 (18) 第六节钢结构施工现场平面布置图与临时用地表 (21) 第三章钢结构深化设计、制作与运输 第一节钢结构深化设计 (25) 第二节钢结构制作加工 (37) 第三节钢结构运输 (54) 第四章钢结构安装 第一节施工准备 (64) 第二节钢结构单体安装流程 (70) 第三节地脚螺栓预埋施工 (73) 1

第三节钢柱安装工艺 (77) 第四节钢梁分块抬吊安装 (81) 第五章钢结构测量方案 第一节施工测量总体思路 (83) 第二节测量前的准备工作 (83) 第三节测量控制网的建立 (85) 第四节钢结构测量施工 (86) 第六章高强螺栓施工 第一节钢结构高强螺栓概况 (90) 第二节施工准备 (90) 第三节高强螺栓施工工艺和方法 (94) 第七章钢结构焊接施工 第一节焊接内容及焊接特点 (100) 第二节焊前准备 (100) 第三节焊接工艺流程 (103) 第四节焊缝检测 (103) 第五节焊接质量控制 (105) 第八章压型钢楼承板与栓钉施工 第一节压型钢楼承板概述 (108) 第二节压型钢板铺设 (109) 第三节栓钉施工 (112) 第九章钢结构涂装施工 2

钢结构投标技术标

钢结构投标技术标

技术标

服务措施承诺 管理目标 1、质量目标:确保一次性交验合格工程。 2、工期目标:工期按招标文件要求(45天)如期竣工。 3、安全目标:杜绝重大伤亡事故,争创安全文明示范工地。 保证措施 本工程除制定严谨科学施工方案外,又制定了严格的保证体系及保证措施,以确保以上承诺的实现。 1、工程组织管理机构 建立**********有限公司厂区钢结构工程项目经理部,实行项目经理负责制,对施工全过程负责,统一组织,统一指挥,确保工程质量和进度,项目经理部下设生产技术,质量安全,材料设备等专职人员负责从施工准备、生产调度、技术管理、质量控制、计量试验检测、安全生产、文明施工、材料供应、设备保养维修到竣工验收、工程回访等方面的管理,对建设单位全面负责。 2、工程工期进度保证措施 (1)认真做好施工准备,中标后,立即组织人员、材料、设备进场,详细制定各阶段的资源需要量计划。

(2)实行项目经理负责制对施工全过程负责,统一组织,统一指挥,确保进度。 (3)合理配置施工所需的材料、机械设备、小型机具、构件需用量计划,提前安排加工定货。为实现工程计划工期,创造有力条件。 (4)在搞好施工组织设计的前提下,优化施工工艺,安排好工序穿插,组织协调好各工种的交叉作业和分段流水作业。 (5)采用横道图计划指导施工,实行全面计划管理,建立形象进度控制点,采取平行流水立体交叉作业,确保工程按时完成。 (6)积极创造条件,克服季节对施工带来的影响,尽一切能力保证工期计划正常实施,减少季节对工程的影响。 3、工程质量保证措施 为使本工程达到优良工程标准,向建设单位交付满意的建筑产品。公司设有健全的质量管理机构,项目部也建立以项目经理总负责、总工程师、质检科长组成的工程质量管理小组,综揽质量管理工作,形成本工程有机的质量保证体系。 项目部制定从项目经理、技术负责人、质检员到施工队、班组、工人责、权、利明确的岗位质量责任制,做到质量目标逐级承包,责任明确、操作到位。确保事事有人管,人人有职责,质量有标准,工作有检查,检查有考核,考核有奖罚,贯彻“质量第一、预防为主”的方针,以事前控制为主,做好事前、事中、事后全过程质量管理。 4、施工安全目标保证措施 按照“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的安全生产管理

标准化厂房施工钢结构

涟水县麻垛工业集中区标准化厂房工程 投标书 (技术标) 招标人:涟水县麻垛现代农业开发区管理委员会投标人:(盖单位公章)法定代表人或其委托代理人(签字或印章) 2013年5月22日

涟水县麻垛工业集中区标准化厂房工程 施 工 组 织 设 计 2013年5月22日

目录 第一章:总体概述、施工组织总体布署设想及施工段划分 第二章:施工现场平面图、临时设施及道路布置 第三章:施工进度计划及保证措施 第四章:主要分部、分项工程的施工方案及质量保证措施 第五章: 安全文明施工及环境保护措施 第六章:项目部施工管理人员配备、素质及管理经验 第七章:劳动力、机械设备和材料计划 第八章:关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案第九章:冬雨季施工、已有设施、管线加固保护措施 附图(表): 施工平面布置图 施工进度计划表

第一章:总体概述、施工组织总体布署设想及施工段划分本项目为涟水县麻垛工业集中区标准化厂房,框架结构两层,屋面为钢结构。 一、建筑部分: 本工程为二层框架结构,建筑面积1540 ㎡。 建筑物各分部、分项施工做法除特别注明外均详见苏J01-2005,现分述如下: (一)地面工程: 1、水泥地面:做法见苏J01-2005-3/2。 (二)内墙面工程: 墙面:白色涂料墙面,做法见苏J01-2005-9/5。 (三)外墙面工程: 外墙涂料墙面:做法见苏JJ01-2005-21/6。 二、结构部分: 1.基础:本工程基础钢筋混凝土独立基础, 2.墙体材料,±0.000以下墙体240厚Mu15粉煤灰砖,采用M7.5水泥砂浆,±0.000以上墙体240厚Mu10(KP1型)承重粘土空心砖,M7.5混合砂浆砌筑。 3、本工程钢筋:a Φ为HPB235 级钢,b Φ为HRB335 级钢, c Φ为HRB400级钢。 4、混凝土强度等级:基础垫层砼为C10,其余构件砼为C25。 三、施工原则: 本工程总体施工方法先地下后地上,先土建主体结构,屋面结构,再装修水电安装,采用交叉施工方法。其原则是:基础施工阶段,先土建为主,安装配合。主体施工阶段:土建,安装并列穿插施工,装修阶段:土建地坪、涂料墙面,分别进行。 本标段为一幢可作为一个独立的施工段,采用按分部分项工程施工顺序进行施工。 本工程模板系统采用复合模板、方木等;圈梁模板采用钢架支撑系统,根据工期,模板需用量按实际情况进行配置,可满足施工的需要。 四、施工总体顺序 本工程的施工顺序如下图所示: 钢筋混凝土基础→主体结构→屋面工程→装修工程→竣工交验 五、工程工期: 本工程计划工期为120天。 六、管理目标:

钢结构连廊技术标

正本鄞州新城大厦商业综合项目工程施工招标 投标文件 项目名称:鄞州新城大厦商业综合项目 投标文件内容:技术标部分 投标人:宁波金阳钢结构有限公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 日期: 2016 年 11 月 03 日

一、工程概况 鄞州新城大厦商业综合项目总建筑面积148511.8 ㎡,其中地上建筑面积104032.6 ㎡,地下建筑面积44722 ㎡;其中1#楼超高层38 层,层高4.3m,2#楼公寓式办公楼22 层,层高4.5m,3#、4#、5#、6#、7#楼均为商务会所;框架-剪力墙结构。 本次招标工程范围:本工程范围内的走廊钢结构工程、及现场临设钢结构工程。 二、施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 7. 现场吊装前,应在柱脚埋件上弹好十字线,同时将标高控制点设置好。现场场地应平整夯实,没有积水,并且要预留车道。 三.施工进度安排 根据鄞州新城大厦商业综合项目的土建建设情况,结合招标书的工期要求

钢结构投标文件技术标

目录 1、工程简况 2、编制依据 2.1 施工组织设计编制依据 2.2 遵循的有关规范和标准 3、施工方案 3.1 施工总体部署 3.2 任务安排 3.3 施工部署 3.4 施工原则 3.5 主体结构工艺流程 3.5.1钢结构构件制作工艺流程图3.5.2 钢结构安装工艺流程图 3.6 安装准备 3.7 钢柱安装 3.8 钢梁安装 3.9 钢联系构件的安装 3.10 主体结构检查验收 4、钢结构专项吊装方案 4.1 吊装前准备工作 4.2 钢结构吊装

钢结构吊装总体构想4.2.1 4.2.2 吊装机械选型 4.2.3 钢柱吊装 4.2.4 钢梁吊装 5、质量保证体系 5.1 工程部质量管理体系 5.2 质量保证措施 5.3 钢结构构件、半成品和其他材料进场验收5.4 保证工程 5.5 基本工程 5.6 多层钢结件安装工程检验批质量验收记录表5.7 成品保护 5.8 施工注意事项 5.9 施工记录 5.10 质量承诺 5、施工前的准备工作 6.1 施工前的准备工作 6.1.1 施工场地布置 6.1.2 施工生活条件准备 6.1.3 工程部施工前的具体准备工作 6.2 主要施工机具 6.3 人员配备

、安全保证措施7. 7.1 我司符合安全生产要求 7.2 安全保证措施 8、环境保护文明施工管理 9、工期保证 9.1 工期保证措施 9.2 工期承诺(见施工工期进度计划横道图) 10、施工现场总体平面布置 11、雨季施工措施

1、工程简况 工程名称:河南天邦菌业股份有限公司杏鲍菇工厂化生产扩建计划工期为:60日历天。 质量要求为:一次性验收合格。 2、编制依据 2.1 施工组织设计编制依据: (1)甲方提供的施工图 (2)工程现场实地勘察 (3)建筑施工安全检查标准JGJ59-99 (4)国家有关建筑工程法规、规范及文件 (5)本公司质量管理体系、安全生产体系、技术标准 2.2 遵循的有关规范和标准 (1)《钢结构设计规范》GBJ50017-2002 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 )(3)《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) (4)《钢结构制作工艺规程》( DBJ08-16-95 ) (5)《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》( JGJ82-91) (7)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)(8)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88)

3、施工技术方案 3.1 施工总体部署 根据本项目现场实际情况和工程自身特点,本工程总体实行同步施工(即钢柱、钢梁同时进行制作安装),钢材采用分批分段,按需采购。 3.2 任务安排 组织我公司钢结构工厂加工和专业钢结构专业安装队伍施工。3.3 施工部署 施工准备阶段(包括现场准备、技术准备、材料准备、人员和设备准备,均在工程开工前完成)和钢结构施工阶段(包括钢结构构件加工制作、运输、吊装、安装、校正及构件涂料喷刷等) 3.4 施工原则 遵循“先主体,后连接件”的施工原则。 3.5 主体结构工艺流程 钢结构构件厂内制作一检测、验收一钢柱安装、校正一钢梁安装一连接件安装一检查验收

钢结构厂房技术标

第一章工程概况 一、工程概况 二、工程目标 1、质量目标 达到国家质量验收合格标准。 2、安全目标 保证人员健康安全与财产免受损失,实现风险预防。 3、工期目标 招标文件要求总工期为35天完工。我方保证35天完成本工程。 4、文明施工目标 争创三门峡市文明工地。 三、编制依据 1、本工程的招标文件、工程量清单及图纸。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、其她与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。 4、工程地理位置、交通与现场踏勘情况。 5、本公司的技术素质及施工能力。 6、本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》与质量要素程序文件。 7、本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。

第二章现场组织管理机构 一、组织管理机构 1、项目部的组成 我们按项目法施工的原则,选派具有较强同类工程施工经验、精干得力的人员组成合格的项目班子进驻现场,代表本企业全面履行承包合同,承担该工程的施工管理。 项目管理人员的配备原则为: 年富力强、精力充沛,并具有吃苦耐劳精神; 工作扎实、专业精通,有较多技术与项目管理经验。 2、项目部人员专业构成 (1)项目部的管理人员均为我公司的管理人员,项目经理与施工员等项目部人员为土建、钢结构专业、其中包括部分水电专业。 (2)项目部的各工种人员均为我公司的基本专业施工班组。 二、项目经理部岗位责职 项目经理部在项目经理的领导下,作为本项目管理的组织结构,全面负责本项目从开工到竣工全过程的生产、经营、技术与质量管理,,对作业层负有管理与服务的职能。代表公司履行对顾客的承包合约,对发行合约负直接责任,执行公司质量方针,实现质量目标;组织实施公司质量体系文件,建立与完善项目机构,做到人员职责明确,各负其职;贯彻实施项目施工组织设计,严格按标准、规范、图纸施工;负责现场施工生产全过程的安全文明控制。 1、项目经理: (1)参与所承建项目的合同评审,掌握合同内容与有关法律、法规

钢构技术标

目录 第一章编制说明 一、工程名称 二、工程概况 三、编制依据 四、编制的目的、宗旨 第二章施工组织部署 一、总体指导思想 二、施工组织与部署的原则 三、施工组织 四、施工部署 第三章主要分项工程施工方法 第一节钢结构主要分项施工方法 一、钢结构制作 二、钢结构安装 三、围护系统 第四章保证质量、工期、安全、文明施工措施第一节、保证工程质量措施 第二节、保证工程工期措施 第三节、保证工程安全措施 第四节、保证工程文明施工措施 第五章、季节性施工措施 第一节、雨季施工措施

第二节、节假日、农忙季节施工措施第六章、拟投入的主要施工机械设备表第七章、工程业绩介绍

第一章编制说明 一、工程名称 济南轻骑铃木 二、工程概况 建设单位:山东润生堂生物有限公司 工程地点:山东润生堂生物有限公司厂区内 工程工期: 120天 工程简要: 该工程拟采用轻钢结构,屋面、墙面板均采用150mm厚玻璃丝棉现场复合夹心板,上层厚0.5厚彩色压型板,下层为0.4厚彩色压型板;铝合金窗。 三、编制依据: 本施工组织设计是依据国家现行规范、规程、标准,并结合以往施工同类工程的特点、施工经验,我公司施工能力、技术力量和技术装备状况而制定的。 四、编制目的、宗旨 1、本施工组织设计是为山东润生堂生物有限公司一期六栋钢结构厂房工程而编制,中标后再编制详细的施工组织设计。 2、编制的宗旨:编制时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,同时在经济上合理,技术上可靠的前提下,保质、保量、保工期。 第二章施工组织与部署 一、总体指导思想. 本公司将组建优秀的项目领导班子组织施工,选派有丰富的同类型厂房施工经验的队伍进行施工,采取先进的施工技术和施工设备,科学管理,严格执行ISO9002:1994标准,严格按规范施工,加强网络计划

钢结构施工组织设计(技术标)

中国储备粮管理总公司河南分公司罩棚改 造工程(第二标段) 施工组织设计 (正本) 招标编号:1205134 日期:2010年12月

目录 第一章、工程概况 一、工程概况 二、编制依据 三、工期目标 四、质量目标 五、工程特点 第二章、施工方案与平面布置 一、施工总体布置 1、平面布置原则 2、平面布置方案 3、平面管理 二、施工现场组织和管理 三、主要项目施工方案 1、施工准备 2、主要施工方案选择 3、基础测量及预埋方案 4、钢结构制作 5、钢结构安装 6、屋面系统安装 7、墙面系统安装

第三章、工程质量保证措施 1、质量保证体系 2、质量保证措施 3、实现质量目标的措施 4、工程回访和维修服务措施 第四章、安全生产保证措施 1、安全组织 2、职能划分和制度管理 第五章、文明施工保证措施 第六章、环境保护保证措施 第七章、施工进度计划配置 一、总计划进度控制 二、保证工期实施措施 第八章、劳动力计划配置 第九章、材料供应计划配置 第十章、主要施工设备配置 第十一章、针对本工程的特点和难点分析及解决措施第十二章、施工进度计划 第十三章、临时设施及用地布置

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为中央储备粮河南分公司六库罩棚改造工程(鹤壁直属库、濮阳直属库、卫辉直属库、夏邑直属库、内黄直属库、许昌直属库禹州分库) 具体情况介绍如下: (1)罩棚维护分单层板围护、复合板(双层板)围护两种。 (2)改造工程含门、窗及防水墙。 二、编制依据: 建设单位提供的本工程的施工图纸。 《建筑工程施工质量验收统一标准50300-2001》 《钢结构工程施工质量验收规范50205-2001》 《钢结构高强螺栓连接的施工及验收规范82-91》 《屋面工程施工质量验收规范50207-2002》 《建设工程施工现场供用电安全规范50194—93》 《国家现行安全生产、文明施工的规定》 《建筑施工安全检查标准59-99》 《施工企业安全生产评价标准77-2003》 《施工现场临时用电安全技术规范46-2005》 《质量管理体系及公司质量保证体系标准文件》 公司现有同类工程的施工经验,技术力量和机械化施工能力。 三、工期目标: 根据公司的施工机械和人员确保本工程工期日历天数为 50 天。 四、质量目标: 国家施工验收规范次性合格标准。 五、工程特点: 本工程是基础混凝土与全钢结构结合的工程,施工时必须按施工图及规范施工,互相协调,共同配合,顺利完成。

钢结构厂房技术标

目录 一】综合说明......................................................... 2...二】施工现场平面布置................................................. 5...三】劳动力计划....................................................... 6...四】施工进度计划..................................................... 7...五】施工进度施工工期保证措施......................................... 8..六】基础施工方案或方法.............................................. 1..0.七】基础质量保证措施................................................ 1..5.八】基础排水和防止沉降措施........................................... 1..9九】地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施........................... 1. 9十】主体结构主要施工方法或方案和施工措施............................. 2.0十一】主体结构质量保证措施......................................... 4..5十二】采用的新技术、新工艺、专利技术................................ 5. 6十三】各种管道、线路等非主体结构质量保证措施 ....................... 5. 7十四】各工序的协调措施.............................................. 5..8十五】冬、雨季施工措施.............................................. 5..9十六】施工安全保证措施.............................................. 6..2十七】现场文明施工措施.............................................. 6..6十八】施工现场环保措施.............................................. 6..8十九】施工现场、周围建筑物维护措施.................................. 7.0二十】工程交验后服务、保修措施..................................... 7..0

相关文档
相关文档 最新文档