文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土强度评定标准

混凝土强度评定标准

混凝土强度评定标准
混凝土强度评定标准

混凝土强度评定标准

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录

第一章总则

第二章一般规定

第三章混凝土的取样,试件的制作、养护和试验

第四章混凝土强度的检验评定

附录一混凝土标号与混凝土强度等级的换算关系

附录二混凝土施工配制强度

附录三混凝土生产质量水平

附录四习用的非法定计量单位与法定计量单位的换算关系表

附录五本标准用词说明

第一章总则

第1.0.1条为了统一混凝土强度的检验评定方法,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量,特制定本标准。

第1.0.2条本标准适用于普通混凝土和轻骨料混凝土抗压强度的检验评定。

有特殊要求的混凝土,其强度的检验评定尚应符合现行国家标准的有关规定。

第1.0.3条混凝土强度的检验评定,除应遵守本标准的规定外,尚应符合现行国家标准的有关规定。

注:对按《钢筋混凝土结构设计规范》(TJ10—74)设计的工程,使用本标准进行混凝土强度检验评定时,应按本标准附录一的规定,将设计采用的混凝土标号换算为混凝土强度等级。施工时的配制强度也应按同样原则进行换算。

第二章一般规定

第2.0.1条混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分。混凝土强度等级采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/计)表示。

第2.0.2条立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%。

第2.0.3条混凝土强度应分批进行检验评定。一个验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。对施工现场的现浇混凝土,应按单位工程的验收项目划分验收批,每个验收项目应按照现行国家标准《建筑安装工程质量检验评定标准》确定。

第2.0.4条预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应按本标准规定的统计方法评定混凝土强度。对零星生产的预制构件的混凝土或现场搅拌的批量不大的混凝土,可按本标准规定的非统计方法评定。

第2.0.5条为满足混凝土强度等级和混凝土强度评定的要求,应根据原材料、混凝土生产工艺及生产质量水平等具体条件,选择适当的混凝土施工配制强度。混凝土的施工配制强度可按照本标准附录二的规定,结合本单位的具体情况确定。

第2.0.6条预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应定期对混凝土强度进行统计分析,控制混凝土质量。可按本标准附录三的规定,确定混凝土的生产质量水平。

第三章混凝土的取样,试件的制作、养护和试验

第3.0.1条混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定:

一、每100盘,但不超过100的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;

二、每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时其取样次数不得少于一次。

注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。

第3.0.2条每组三个试件应在同一盘混凝土中取样制作。其强度代表值的确定,应符合下列规定:

一、取三个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值;

二、当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间似的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值;

三、当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。

第3.0.3条当采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度折算为标准试件抗压强度。折算系数按下列规定采用:

一、对边长为100mm的立方体试件取0.95;

二、对边长为200mm的立方体试件取1.05。

第3.0.4条每批混凝土试样应制作的试件总组数,除应考虑本标准第四章规定的混凝土强度评定所必需的组数外,还应考虑为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件组数。

第3.0.5条检验评定混凝土强度用的混凝土试件,其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法均应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》的规定。

第3.0.6条当检验结构或构件拆模、出池、出厂、吊装、预应力筋张拉或放张,以及施工期间需短暂负荷的混凝土强度时,其试件的成型方法和养护条件应与施工中采用的成型方法和养护条件相同。

第四章混凝土强度的检验评定

第一节统计方法评定

第4.1.1条当混凝土的生产条件在较长时间内能保持一致,且同一品种混凝土的强度变异性能保持稳定时,应由连续的三组试件组成一个验收批,其强度应同时满足下列要求:

第4.1.3条当混凝土的生产条件在较长时间内不能保持一致,且混凝土强度变异性不能保持稳定时,或在前一个检验期内的同一品种混凝土没有足够的数据用以确定验收批混凝土立方体抗压强度的标准差时,应由不少于10组的试件组成一个验收批,其强度应同时满足下列公式的要求:

水泥混凝土强度的检测方法

水泥混凝土强度的检测方法 1、水泥砼抗压强度 测定砼抗压强度是评定砼品质的主要指标。目前,砼抗压强度试件以边长为150mm的正立方体为标准试件,砼强度以该试件标准养护到28天,按规定方法 测得的强度为准。 当砼抗压强度采用非标准试件时,其集料粒径要求及抗压强度尺寸换算系数如下: 集料粒径要求及抗压强度换算系数 集料最大粒径 试件尺寸(mm)尺寸换算系数 (mm) 30 100×100×100 0.95 40 150×150×150 1.00 60 200×200×200 1.05

砼立方体试件抗压强度计算:R=P/A 其中:R—砼抗压强度(MPa)P—极限荷载(N)A—受压面积(mm2)注:①以3个试件测值的算术平均值为测定值。如任一个测值与中间值的差值超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效。②结果计算至0.1MPa。③非标准试件的 抗压强度应乘以尺寸换算系数。 2、砼抗折(抗弯拉)强度 测定砼抗(抗弯拉)极限强度,是为了提供水泥砼路面设计参数,检查水泥砼路面施工品质和确定抗折弹性模量试验加荷标准。 水泥砼抗折强度是以150mm×150mm×550mm的梁形试件,在标准养护条件下,达到规定龄期后,在净跨450mm,双支点荷载作用下的弯拉破坏,并按规定的计算方法得到的强度值。 砼抗折强度计算:Rb=PL/bha 其中:Rb—抗折强度(MPa);P—极限荷载(N);L—支座间距(L=450mm);b—试件宽度(mm);h—试件高度(mm)。 注:①如断面位于加荷点外侧,则该试件之结果无效;如两根试件无效,则该组结果作废。断面位置在试件断块短边一侧的底面中轴线上量得。②以3个试件测值的算术平均值为测定值。如任一个测值与中间值的差值超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效。③结果计算至0.01MPa。④采用100mm×100mm×400mm非标准试件时,所取得的抗折强度值应乘以尺寸换算系数0.85。

施工中同时浇筑不同标号混凝土方法

6. 7."11不同强度等级混凝土浇筑 (1)按不同强度等级混凝土设计的现浇构件相连接时,两种混凝土的接缝应设置在低强度等级的构件中,并离开高强度等级构件一段距离(参见图 6." 7.11-1)。 图 6." 7.11-1不同强度等级混凝土接缝 (2)当接缝两侧的混凝土强度等级不同且分先后施工时,可沿预定的接缝位置设置固定的钢板网或快易网作永久模板处理施工缝,先浇筑高强度等级混凝土,后浇筑低强度等级混凝土。 (3)当接缝两侧的混凝士强度等级不同且同时浇筑时,可沿预定的接缝位置设置隔板,随着两侧混凝土浇入逐渐提升隔板并同时将混凝土振捣密实,也可沿预定的位置设置胶囊,冲气后在其两侧同时浇入混凝土,待混凝土浇筑完毕后排气并取出胶囊,同时将混凝土振捣密实。 (4)当柱子混凝土强度等级高于楼层梁板时,经设计单位验算同意,可参考以下方法浇筑:1)以混凝土强度5N/mm2为一级。凡柱子混凝上强度高于梁板混凝土强度不超过一级者,梁柱节点处的混凝土,可随梁一同浇筑。 2)柱子混凝土强度高于梁混凝土强度不超过两级,且柱子四边皆有现浇梁者,梁柱节点处的混凝土,可随梁一同浇筑。 3)当不满足1)、2)的条件,但柱子节点处的竖向荷载承载力及考虑地震作用时的抗剪能力通过采取措施能够满足要求时,可以将梁柱节点处的混凝土强度,改为与梁相同,以方便施工,井保证节点处的混凝土施工质量参见图 6."

7.11- 2。" 图 6." 7.11-2梁柱节点加强 ①解决竖向荷载承载力不足的问题,可以采取: a.在节点区内增加纵向钢筋,可在柱子周边设置,也可在中心区用螺旋箍筋做成集束钢筋笼; b.在节点区内设置型钢。 ②解决抗剪能力不足的问题,可以采取: a.节点内设置型钢; b.增加节点范围内的箍筋。

不同标号混凝土应该如何浇筑

不同标号混凝土应该如何浇筑 在工程施工中,想必各位经常遇到多种标高的混凝土同时浇筑的情况吧,很多时候现场管理人员放任不管,不把这个问题当回事,一旦你不管,再加上浇筑时间很晚的话,工人很可能多种混凝土随意浇筑,抗渗的浇到内墙里,非抗渗的浇筑在地下室外墙里,最后会产生很多的问题: 比如,外墙渗漏水,内墙实体回弹强度不够,内外墙产生裂缝,而且高层、超高层地下室部分内墙柱强度都比较高,会对结构产生影响,所以不同部位不同标号的混凝土浇筑的时候一定要做好管理工作。 从技术层面做好施工分隔措施,从管理角度杜绝随意施工的现象。 举个栗子来说说不同部位不同标号混凝土如何进行浇筑吧: 地下室外墙C30P6,地下室内墙柱C45,地下室顶板C35 施工时候如何进行浇筑? 正常情况下浇筑肯定是先浇筑外墙,再浇筑内墙,最后是梁板的混凝土,先来说说外墙抗渗与内墙非抗渗混凝土如何进行隔断施工吧: 来个施工节点see see: 一、外墙与内墙不同标号如何浇筑 主页君来解说一下: 1、在绑扎剪力墙钢筋的时候,在距离外墙内侧200处设置一道剪力墙纵向梯子筋,在纵向梯子筋的靠外墙方向从上至下设置快易收口网,并加固牢靠(PS:过几天会讲讲剪力墙水平梯子筋和纵向梯子筋的制作要求) 2、快易收口网两端各留半公分,避免拆模后露出快易收口网返锈

3、浇筑时现将外墙抗渗混凝土浇筑完成后再进行内墙混凝土浇筑 二、内墙柱与梁板不同标号混凝土如何浇筑 注意要点: 1、浇筑混凝土前在混凝土板内、梁内设置快易密目钢丝网,上口距离柱边500,与板底成45度角,下表面预留半公分不触底,防止露出返锈; 2、使用钢筋进行加固,避免浇筑时胀开而使混凝土外流; 3、浇筑时应先浇筑墙柱C45高等级标号的混凝土(图中绿色的部分),然后浇筑梁板C35的混凝土。 当然,并不是所有的内墙柱与梁板不同标高的混凝土都这样施工,还是有更简单的方法,会使用一些现场制作钢筋留下来的短钢筋,不过这个需要联系设计出洽商变更了。 如何施工呢呢?

梁柱节点标号不一致混凝土浇筑施工方案44903

南京中电熊猫液晶显示科技有限公司G108项目3A阵列厂房梁柱节点不同标号砼浇筑专项施工方案 1、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 3、《砼结构设计规范》(GB50010-2010) 4、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101—1) 5、本项目设计图纸及相关规范和标准 6、施工组织设计 2、工程概况 1)、工程名称:G108项目3A阵列厂房 2)、建设单位:南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 3)、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 4)、施工单位:中天建设集团有限公司 5)、监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 6)、勘察单位:建设综合勘察研究设计院有限公司 7)、3A阵列厂房位于南京市南京市栖霞区,距北面约200m为液晶面板CF厂房,,西侧为天佑路,厂房东西长298.2m,南北宽239.4m,为4-5 层工业厂房,建筑高度35.5米,占地面积72393平方米,建筑面

积304738平方米。 三、混凝土强度等级设计及施工要求: 柱混凝土标号为C45、梁砼标号为C35(局部变更为C40) 根据施工组织设计,本项目实行柱与梁板砼分开浇筑,先浇筑柱,后浇筑梁板,柱顶施工缝留置在梁底,梁柱节点与梁板砼一起浇筑,为保证梁柱节点处的砼强度满足设计要求,须对梁柱节点处进行处理。 四、处理措施 根据规范规定在梁柱节点不同砼交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的结构梁中中,且距柱边不应小于500mm和二分之一的柱宽;采用钢丝网片进行分隔,钢丝网背面用¢14钢筋固定,固定钢筋的间距为双向@150mm。混凝土浇筑时,先按柱标号浇筑分隔范围内的柱梁节点混凝土至梁板顶部标高处,再进行梁板标号混凝土的浇筑。

混凝土强度检验评定标准GB50107-2010.

中华人民共和国国家标准 混凝土强度检验评定标准 Standard for test and evaluation of concrete compression strength GB50107-2010 2010-05-31发布2010-12-01实施———————————————————————————— 中华人民共和国建设部 国家质量监督检验检疫总局

前言 本标准是根据原建设部《关于印发〈二OO二~二OO三年度工程建设国家标准制订、修订计划〉的通知》(建标[2003]102号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验、参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。 本标准规定的主要内容有:1总则;2术语、符号;3基本规定;4混凝土的取样与试验;5混凝土强度的合格评定。 本标准修订的主要内容是:1增加了术语、符号;2补充了试件取样频率的规定;3增加了C60及以上高强混凝土非标准尺寸试件确定折算系数的方法;4修改了评定方法中标准差已知方案中的标准差计算公式;5修改了评定方法中标准差未知方案的评定条文;6修改了评定方法中非统计方法的评定条文。 本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送中国建筑科学研究院《混凝土强度检验评定标准》管理组(地址:北京市北三环东路30号,邮政编码:100013;电子信箱:standards@https://www.wendangku.net/doc/d53491499.html,)。 本标准主编单位:中国建筑科学研究院 本标准参编单位:北京建工集团有限责任公司 湖南大学 北京市建筑工程安全质量监督总站 上海建工材料工程有限公司 西安建筑科技大学 云南建工混凝土有限公司 舟山市建筑工程质量监督站 北京东方建宇混凝土技术研究院 贵州中建建筑科学研究院 沈阳北方建设股份有限公司 广东省建筑科学研究院

探讨现场混凝土强度检测技术 施彬

探讨现场混凝土强度检测技术施彬 发表时间:2018-10-01T15:27:14.393Z 来源:《基层建设》2018年第23期作者:施彬 [导读] 摘要:在我国建筑工程行业不断的发展下,各类建筑在城市中得到迅速的发展,而混凝土也被广泛的应用在建筑物中。 南通市通佳工程质量检测有限公司江苏南通 226007 摘要:在我国建筑工程行业不断的发展下,各类建筑在城市中得到迅速的发展,而混凝土也被广泛的应用在建筑物中。混凝土作为一种结构性的材料,在近些年来,其在品种、强度等级、用途等方面的不断更新,混凝土技术也有了长足的进步。而当前,检测混凝土强度的方法有很多种,但总体而言,分为无损检测和局部损检测这两种。本文主要结合作者实际的工作经验,就以混凝土的强度检测为中心,对混凝土项目强度现场检测的概念和内容展开探讨,并且提出了更好地运用技术进行混凝土强度现场检测的要点。 关键词:建筑工程;混凝土项目;强度;现场施工 前言:近年来,随着混凝土需求量的增加,其质量问题也引起了人们的广泛关注,为了保证建筑物的结构安全,人们都会选择使用上乘的混凝土进行施工,其中被应用最多的是商品预拌混凝土,这种混凝土的结构材料不仅质量好,性能稳定,节能环保,还能够有效地缩短施工工期和降低建设投资等,但是它最大的优点还是它具有很高的抗压强度。在机械生产过程中,由于某些原因,混凝土的实际抗压强度出现了异常波动,混凝土的抗压强度达不到设计要求的强度等级现象。为确保混凝土结构工程的质量,探讨结构混凝土的实际强度,往往采用回弹法,超声回弹综合法等。 1常见的混凝土强度检测技术 1.1混凝土强度检测的回弹法 混凝土强度推定的准确性是由两方面的原因引起的,一方面是由回弹仪的质量引起的,而另一方面是测试性能的直接引起的,高性能的回弹仪有利于确保检测结果的真实性和准确性。洛氏硬度HRC为60±2的标准钢砧上是回弹仪的标准状态的平均率定应为80±2,如果缺乏这一条件则回弹仪就需要及时进行调整或校验。批量检测项目检测前后回弹仪率定值的差异会导致测试结果偏低。因此,在大批量检测过程中随时进行率定检测有利于确保检测结果的准确性。 回弹仪是回弹法在混凝土检测中最常用的仪器,回弹仪首先可以检测出混凝土的表面硬度,然后根据混凝土的表面硬度来推算出混凝土强度的一种方法。《建筑结构检测技术标准》的第4.3.2条规定:采用回弹法的过程中要确保被检测混凝土的表层质量具有代表性,同时还要确保切混凝土的抗压强度和龄期在技术规程限定的范围内。因此,回弹法在混凝土的检测过程中要建立在保证混凝土的内外质量基本一致的基础上。当混凝土表层与内部质量遭受化学腐蚀、火灾、冻伤以及内部存在缺陷时,这种情况是回弹法不能直接用于检测混凝土的强度。 1.2混凝土检测的超声回弹综合法 在混凝土强度检测方法当中,超声回弹综合法属于非破损方法之一。超声回弹综合法的主要是利用回弹值和超声波的脉冲速度这两个物理量来考量混凝土的强度,由于该种方法采用多项的物理参数,因此可较为全面的反应构成混凝土强度的各种因素,不仅如此,其还可以抵消部分影响混凝土强度的相关物理量。 1.3混凝土强度检测的钻芯法 混凝土检测方法,从宏观来分类,可分为非破损法和局部破损法两种,其中,属于非破损法的检测方法有回弹法、超声法和超声回弹综合法,而属于局部破损检测方法的有钻芯法和拔出法。混凝土检测的钻芯法,受混凝土工龄的限制比较小,因此其检测结果的误差也往往比较小可直观且真实地反映出混凝土的整体强度,因此在混凝土检测当中得到了广泛的应用。 2混凝土现场施工强度检验的方法 应用于混凝土强度检测的技术有很多,而在现场施工中检验混凝土强度一般采用回弹法,这种方法具有操作简便、适用现场的特点,可以充分满足混凝土现场施工的检测需要,且检测的数据具有精确性,不但能够对混凝土强度进行检测,而且能够对混凝土进行整体检验。 3混凝土现场施工强度检测的要点 3.1制定科学而周密的强度检测计划 应该看到混凝土项目现场施工因自身的特点、周边的环境不同而会表现出不同的特性,因此,应用混凝土强度现场检测的方式和方法也应该有所区别,因此,必须制定混凝土强度现场检测计划,这样才能够确保现场强度检测的质量。在制定混凝土强度检测计划时,应该注意如下几点:第一,应该对混凝土现场施工的情况进行综合分析,这样才能得出混凝土现场施工的整体而全面的信息和数据,有利于强度检测计划的设计。第二,要考虑强度检测计划的可执行性,要结合混凝土检测人员的组织和能力,这样所制定的混凝土强度检测计划才能够更加富有适应性,能够得到实际的有利支持。第三,要对强度检测计划进行科学验证,要考虑影响检测的各类因素,使计划制定得更为科学而严谨。 3.2规范操作 回弹法的操作过程简便易行,若检测过程中技术要求被忽视或实际检测中没有严格按照标准规定的技术要求进行规范操作就会产生较大的测试误差,无法保证回弹质量。因此,规范操作是必需的。在规范操作的过程中要做到三方面的内容,第一方面,检测人员应持有相应的资格证书和经过专业培训。第二方面,建设、监理、施工及检测单位共同商定检测方案。第三方面,加强检测人员的职业道德素养和加强检测者的责任心。通过这些方面的努力从而实现回弹法在混凝土检测中的规范操作。 3.3碳化深度的测试取值 回弹值的准确与否是直接影响推定混凝土强度准确度的因素,同理,碳化深度值的测量准确与否和回弹值有相似的作用。孔洞内的粉末和碎屑在没有清除干净的情况下将很难将划分出已碳化和未碳化这条很明显的分界线,孔洞内的粉末和碎屑会造成测试误差的重要原因。测量碳化深度值时要使用专用的测量仪器而不是使用目测方法。检测已用粉刷砂浆覆盖的构件是我们必须注意的一种特殊情况,由于测试面的含碱量受水泥砂浆充填渗透的影响,测试表面会有较高的碱含量,碳化测试的酚酞酒精溶液和测试表面的碱会发生反应而变红,变红以后极易使人产生视觉误差。碳化深度的测试取值在回弹法的运用中有利于减少和修正误差。

钻芯法混凝土强度检测报告

钻芯法混凝土强度检测 报告 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

1- 检测报告 Detection Report 报告编号 RYJK-JG-002(11)-2016 Serial Number 项目名称 中海·国际社区S04#楼楼板混凝土强度检测Sample Description 委托单位 广西瑞宇建筑科技有限公司 Applicant 监测类别 委托检测 Monitoring Type 广西瑞宇建筑科技有限公司 Guangxi Ruiyu Construction Technology Co.,Ltd. 2016年11月30日 声明 1.本监测报告涂改、换页无效; 2.未经本监测单位书面批准,不得复制本报告,复印的报告未加盖检测专用章无 效; 3.监测报告无三级审核手写签字无效; 4.检测单位名称与检测专用章所示名称不符者无效; 5.如对本监测报告有异议,可在收到报告后15天内向本检测单位书面提请复议; 6.指定样品的委托检测结果仅对样品负责。 地址:广西南宁市秀厢大道56号4号综合楼邮编:530004 电话: Fax:

目录

1 工程概况 中海国际社区S04#楼位于广西南宁市降桥路,由南宁中海宏洋房地产有限公司承建。该工程为一栋3层的框架结构建筑,基础采用CFG桩基础。该工程设计单位为南宁市建筑设计院。一层柱的设计混凝土强度等级均为C30,一层梁(板)至屋面梁(板)的设计混凝土强度等级均为C30。一层墙体的设计砂浆强度等级为。一层柱受力钢筋的设计混凝土保护层厚度分别为30mm。 我公司根据相关规范及业主要求,对该工程二层②-③×C-D轴楼板进行钻芯法混凝土强度检测。我公司于2016年11月16日-2016年11月17日进场进行检测,现将检测结果汇报如下。 2检测依据及工具 检测依据 本次检测评定主要依据以下规范、规程: (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; (2)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016; (3)本工程现有设计图纸及其它规范文件。 检测工具 本工程检测主要仪器设备见表2-1所示。 3检测内容 钻芯法混凝土强度检验。

混凝土强度检测试卷及问题解释

混凝土强度检测试题 公司/部门: 姓名:分数: Ⅰ、单选题(每题1分) 1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( )。 (6.1.2) (A)专用曲线、统一曲线、地区曲线 (B)统一曲线、地区曲线、专用曲线 (C)地区曲线、专用曲线、统一曲线 (D)专用曲线、地区曲线、统一曲线[正确] 2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不 低于( )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。(7.0.3) (A)85% (B)95%[正确] (C)90% (D)100% 3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的 测点数最少的情况下也不应少于( )。 (A)1个 (B)2个[正确] (C)3个 (D)4个 4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为 1.5mm、2.0mm、 3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( )。 (A)2.5mm[正确] (B)1.5mm (C)2.0mm (D)以上都不是 5、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( )以内。(4.1.3) (A)1m (B)0.2m (C)2m[正确] (D)0.5m 6、某工程同批构件共计26根,依据JGJ/T23-2001或DBJ/T13-71-2015的要求,按批量抽检时,抽检数量不得少于( )。(4.1.2) (A)8根 (B)9根 (C)10根[正确] (D)11根。 7、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( )。(4.1.5) (A)3个 (B)10个 (C)6个[正确] (D)5个 8、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为 3.0mm时,应( )。(4.1.6) (A)按规程的附录B进行修正 (B)可不进行修正 (C)对回弹值进行修正 (D)采用钻芯法进行修正[正确] 9、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( )。(4.2.2) (A)30mm (B)20mm[正确] (C)10mm (D)40mm 10、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。(4.2.2)

不同标号混凝土浇筑专项施工方案

不同标号混凝土浇筑专项 施工方案 Revised by Jack on December 14,2020

招商·海德花园二期F地块工程不同标号混凝土浇筑方案 天元建设集团有限公司招商·海德花园项目部 2015年 11月7日

目录

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑施工手册》第四版(缩印本) 二、工程概况 本工程为招商.海德花园(二期)项目F区,建设地点位于高新区规划中31号线以北、规划中11号线以南、合心路以东、规划中44号线以西地块内。包括地下车库,地下车库大底盘上有5幢高层住宅(F1#~F3#、F7#、F8#楼,其中F1#~F3#周边裙房为1层商业网点)和7座多层住宅楼(F9#~F15#楼),车库范围之外有4幢高层住宅(F4#~F6#、F16#,其中F4#~F6#周边裙房为1层商业网点) 结构为框架剪力墙结构 基础型式:桩基+承台,筏板基础。 楼层标高及砼标号划分见下表: 三、施工方法 从施工方面讲,由于节点构造复杂,钢筋绑扎密集,而且都是高空作业,特别是中间柱子钢筋交错,给施工造成许多麻烦,稍有疏忽质量就难以保证。 1、不同等级砼邻接面的留设: 柱顶留水平施工缝则应留于梁底,同时为避免商品砼有浮浆,接触面过于光滑,柱振捣完成后在柱顶面撒10~30mm粒径石渣,加强摩擦力。 2、梁柱节点砼邻接面隔离措施: 梁柱节点处主梁钢筋绑扎时,在梁柱节点附近离开柱边≥500㎜,且≥1/2梁高处,沿45°斜面从梁顶面到梁底面用2㎜网眼的密目铁丝网分隔(做为高低等级砼的分界),铁丝网绑扎12钢筋上,钢筋数量同梁箍支数。(具体见下图) 3、梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法: 事先作好技术交底和准备工作。 施工时,混凝土实行“先高后低”的浇捣原则,即先浇高强度等级混凝土,后浇低强度等级混凝土,严格控制在先浇柱砼初凝前继续浇捣梁、板砼,先用塔吊吊斗或混凝土泵输送剪力墙等级的混凝土就位,分层振捣,在楼面梁板处留出45度斜面。 在混凝土初凝前,使用混凝土泵,尽快浇筑楼面柱梁板的混凝土, 在混凝土初凝前重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形成冷缝,故应在墙顶梁底处留设施工缝,避免高低强度等级混凝土的邻接面之间形成冷缝。 同时对梁柱节点钢筋密集的核心区用小型插入振捣器加强振捣,坚决杜绝漏振死角,避免形成蜂窝麻面,以确保节点核心区混凝土的密实性和设计强度。 随之泵送浇筑楼面梁板的混凝土。应重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形成冷

混凝土强度检测试卷及答案

混凝土强度检测试题 公司/部门:姓名:分数: Ⅰ、单选题(每题1分) 1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( )。 (6.1.2) (A)专用曲线、统一曲线、地区曲线(B)统一曲线、地区曲线、专用曲线 (C)地区曲线、专用曲线、统一曲线(D)专用曲线、地区曲线、统一曲线[正确] 2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。(7.0.3) (A)85% (B)95%[正确](C)90% (D)100% 3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的测点数最少的情况下也不应少于( )。 (A)1个(B)2个[正确](C)3个(D)4个 4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为1.5mm、2.0mm、 3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( )。 (A)2.5mm[正确](B)1.5mm(C)2.0mm(D)以上都不是 5、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( )以内。(4.1.3) (A)1m(B)0.2m(C)2m[正确](D)0.5m 6、某工程同批构件共计26根,依据JGJ/T23-2001或DBJ/T13-71-2015的要求,按批量抽检时,抽检数量不得少于( )。(4.1.2) (A)8根(B)9根(C)10根[正确](D)11根。 7、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( )。(4.1.5) (A)3个(B)10个(C)6个[正确](D)5个 8、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为3.0mm时,应( )。(4.1.6) (A)按规程的附录B进行修正(B)可不进行修正 (C)对回弹值进行修正(D)采用钻芯法进行修正[正确] 9、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( )。(4.2.2) (A)30mm(B)20mm[正确](C)10mm(D)40mm 10、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。(4.2.2)

钻芯法检测混凝土强度试验报告

钻芯法检测混凝土强度试验报告 目录 1 适用范围 2 检测依据

3 检测设备 4检测内容 5 芯样试件的试验 6 芯混凝土强度计算 7 注意事项 8安全保证措施 一适用范围 本试验适用于从混凝土结构中钻取芯样,以测定普通混凝土的强

度。 钻芯法检测混凝土强度主要用于下列情况: ⑴对立方体试块抗压强度的测试结果有怀疑; ⑵因材料、施工或养护不良而发生混凝土质量问题时; ⑶混凝土遭受冻害、火灾、化学侵蚀或其他损害时; ⑷需检测经多年使用的结构中混凝土强度时; ⑸当需要施工验收辅助资料时。 对混凝土强度等级低于C1O 的混凝土结构,不宜采用钻芯法检测。二检测依据 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECSO3-2007; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 三检测设备 钻芯机;冲击钻;补平装置;游标卡尺;钢板尺;塞尺;量角器;钢筋定位仪;切割机;磨平机;补平器;压力机。 四检测内容 进行检测之前,首先应根据检测的目的及要求,按照规范规定的要求进行抽样钻芯。 1、芯样钻取 芯样应在结构或构件的下列部位钻取 (1)结构或构件受力较小的部位 (2)混凝土强度质量具有代表性的部位

(3)便于钻芯机安放与操作的部位 (4)避开主筋预埋件和管线的位置并尽量避开其他钢筋 (5)用钻芯法和非破损法综合测定强度时应与非破损法取同一测区 2. 钻取芯样的数量应符合下列规定: a 按单个构件检测时,每个构件的钻芯数量不应少于3 个;对于较小构件,钻芯数量可取2 个; b 对构件的局部区域进行检测时,应由要求检测的单位提出钻芯位置及芯样数量; c 作回弹法检测混凝土强度修正的芯样数量应不少于6 个。 3、芯样加工及技术要求 a芯样直径应为粗骨料粒径的3倍。在构件截面较小或钢筋过密不可能钻取标准尺寸芯样时,芯样直径可为粗骨料粒径的2倍。芯样高度和直径之比应在1~2的范围内。应依据芯样直径和高度选择合适型号的钻机和钻头。 b芯样试件内不应含有钢筋,如不能满足此项要求,每个试件内最多只允许含有二根直径小于10mm的钢筋,且钢筋应与芯样轴线基本垂直并不得露出端面 c芯样抗压试件的高度和直径之比应在1-2的范围内。 d 锯切后的芯样应满足平整度和垂直度的要求,当不能满足时,应对端面进行加工,用水泥砂浆(或水泥净浆)等材料补平。水泥砂浆(或水泥净浆)补平厚度不宜大于5mm,硫磺胶泥(硫磺)补平

混凝土抗折强度试验方法

一.目得 检测混凝土抗折强度,指导检测人员按规程正确操作,确保检测结果科学准确。 二.检测参数及执行标准 混凝土抗折强度 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 三.适用范围 1、150mm×150mm×600mm或550mm得棱柱体混凝土标准试件(称标准试件)。 2、100mm×100mm×400mm得棱柱体混凝土试件(称非标准试件)。五.样本大小及抽样方法 1、每拌制100盘且不超过100 m3得同配合比得砼,取样不得少于一次; 2.每工作班拌制同一配合比得砼不足100盘时, 取样不得少于一次; 3、每一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比得砼每200m3不得少于一次; 4、试件在长向中部1/3区段内不得有表面直径超过5mm,深度超过2mm得孔洞。 六.仪器设备 1、液压万能试验机300B型一台(设备型号;WE—300B,设备编号;JC—031),精度(示值得相对误差)不大于±2%,选取时其量程应能使试件得预期破坏荷载值不小于全量程得20%,也不大于全量程式得80%。 2、抗折试验装置一个。

3、直尺一个。 4、四轮运试件手推车一台。 5、独轮手推车一台。 6、扫把一个。 7、搓子一个。 8、抹布二块。 9、活扳手一个。 10、劳动保护用品(手套、口罩、眼镜)。 七.环境条件 常温下得物理室内进行。 八.检测步骤及数据处理 1、首先打开信号转换器,待到数字稳定,准备试验。 2、打开计算机,进入该试验得编号窗口。 3、带好劳保用品,将试块表面擦拭干净,测量尺寸。并记录支座间跨度L(mm),试件截面高度h(mm),试件截面宽度b(mm)。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。检查外观,试压承压面不平度为每100mm2不超过0、05mm,承压面与相邻面得不垂直度不应超过±1度、安装尺寸偏差不得大于1mm。试件得承压面应为试件成型时得侧面。支座及承压面与圆柱得接触面应平稳,均匀,否则应垫平。 4、施加荷载应保持均匀,连续。当混凝土抗压强度等级C30时,加荷速度取每秒钟0、02—0、05MPa,当混凝土等级>C30且<C60时,加荷速度取每秒钟0、05—0、08MPa,当混凝土强度等级>C60时,加荷速度取每秒钟0、08—0、10MPa,至试件接近破坏时,应停止调整试验机油

不同砼标号浇筑方案

不同标号砼浇筑方案 项目名称:青岛跨境电商冷链厂房-检验车间工程 编制:__________ 审核:__________ 审批:__________ 山东荣泰建筑工程集团有限公司

不同标号砼的施工方案 1、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 3、《砼结构设计规范》(GB50010-2010) 4、本项目设计图纸及相关规范和标准 5、施工组织设计 2、工程概况 3、混凝土强度等级设计及施工要求: 柱混凝土标号为C40、C35,梁板砼标号为C30 根据施工组织设计,本项目实行柱与梁板砼分开浇筑,先浇筑柱,后浇筑梁板,为保证梁柱节点处的砼强度满足设计要求,须对梁柱节点处进行处理。 4、处理措施

根据规范规定在梁柱节点不同砼交界区域采取分隔措施。确保不同强度混凝土等级的梁柱节点中墙柱混凝土强度符合设计要求。具体做法为:在柱边500mm处采用密目钢丝网进行拦截。混凝土浇筑时,先按柱标号浇筑分隔范围内的柱梁节点混凝土至设计标高处,再进行梁板标号混凝土的浇筑。 节点处的混凝土实行“先高后低”的浇捣原则,即先浇高强度等级混凝土,后浇低强度等级混凝土,严格控制在先浇柱混凝土初凝前继续浇捣梁板的混凝土。 砼浇筑前,对施工班组进行详细的技术交底,明确各砼构件的标号、浇筑顺序、浇筑方法以及节点处理。 施工时采用对讲机保持联系,更换砼标号要提前通知,项目部安排两名管理人员值班。 为了杜绝低标号混凝土浇灌入高标号构件,现场采用专用钢丝网将不同标号的构件事先隔开,见附图。

2019混凝土强度检验评定标准word资料25页

1 总则 2 术语、符号术语、 2.1 术语 2.2 符号 3 基本规定 4 混凝土的取样与试验 4.1混凝土的取样 4.1混凝土的取样 4.2混凝土试件的制作与养护 4.2混凝土试件的制作与养护 4.3混凝土试件的试验 4.3混凝土试件的试验 5 混凝土强度的检验评定 5.1统计方法评定 5.1统计方法评定5.2非统计方法评定 5.2非统计方法评定 5.3混凝土强度的检验评定 5.3混凝土强度的检验评定本标准用词说明引用 标准名录条文说明 1 总则 1.0.1 为了统一混凝土强度的检验评定方法,保证混凝土强度符合混凝土工程质量的要求,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于混凝土强度的检验评定。(原标准:适用于普通本标准适用于混凝土强度的检验评定。(混凝土和轻骨料混凝土抗压强度的检验评定) 1.0.3 混凝土强度的检验评定,除应符合本标准外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。 (本标准是关于混凝土抗压强度合格性评定的具体规定。它对保证混凝土工程质量,提高混凝土生产的质量管理水平,以及提高企业经济效益等都具有重大作用。) 2 术语、符号 2.1.1 混凝土由水泥、骨料和水等按一定配合比,经搅拌、成型、由水泥、骨料和水等按一定配合比,经搅拌、成型、养护等工艺硬化而成的工程材料。而成的工程材料。 2.1.2 龄期自加水搅拌开始,混凝土所经

历的时间,按天或小时计。自加水搅拌开始,混凝土所经历的时间,按天或小时计。 2.1.3 混凝土强度混凝土的力学性能,表征其抵抗外力作用的能力。混凝土的力学性能,表征其抵抗外力作用的能力。本标准中的混凝土强度是指混凝土立方体抗压强度。强度是指混凝土立方体抗压强度。 2.1.4 合格性评定根据一定规则对混凝土强度的合格与否所作的判定。根据一定规则对混凝土强度的合格与否所作的判定。 2.1.5 检验批由符合规定条件的混凝土组成,用于合格性判定的混凝土总体。由符合规定条件的混凝土组成,用于合格性判定的混凝土总体。 2.1.6 检验期为确定检验批混凝土强度的标准差而规定的统计时段。为确定检验批混凝土强度的标准差而规定的统计时段。 2.1.7样本容量 2.1.7样本容量代表检验批的用于合格评定的混凝土试件组数。代表检验批的用于合格评定的混凝土试件组数。 ——同一检验批混凝土立方体抗压强度的平均值;同一检验批混凝土立方体抗压强度的平均值 m fcu ——同一检验批混凝土立方体抗压强度的平均值;——混凝土立方体抗压强度标准值混凝土立方体抗压强度标准值; f cu,k ——混凝土立方体抗压强度标准值;——同一检验批混凝土立方体抗压强度的最小值——同一检验批混凝土立方体抗压强度的最小值; f cu,min 同一检验批混凝土立方体抗压强度的最小值;——方差未知评定方法中方差未知评定方法中, S f c u ——方差未知评定方法中,检验批混凝土立方体抗压强度的标准差;压强度的标准差;度的标准差;度的标准差; λ 1 λ 2 λ3 λ 4 ——合格性判定系数——合格性判定系数;合

混凝土抗压强度检测

混凝土抗压强度检测 试验原理: 以压力试验机测出混凝土试件的破坏荷载,依据计算公式求得混凝土试件的抗压强度。 试验设备、仪器及要求: 1.仪器设备:钢板尺(0—300mm)、NYL—2000A压力试验机----测试范围(0—400KN 、0—1000K 0—2000KN)分度值(1KN、2.5KN、5KN)、稳压电源、计算机采集分析系统。 2.要求: 其测量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%。 钢垫板承压面的平均度公差为0.04mm;表面硬度不小于55HRC;硬化层厚度约为5mm。 检测标准及试块规格要求: 1. 检测标准:GB/T50081―2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》、 GB 107―87《混凝土强度检验评定标准》、 GB 50204―2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 2. 抗压强度试件应符合下列规定: 边长为150mm的立方体试件是标准试件。

边长为100mm 和200mm 的立方体试件是非标准试件。 3. 所有试件的承压面的平面度公差为0.0005d 。为方便使用,列出各种试件对应的承压面的平面度公差值: 表1 试件承压面公差允许值 试件横截面边长(mm ) 承压面平面公差(mm ) 100 0.050 150 0.075 200 0.100 4 .规定了各种试件相邻面夹角的公差为0.5°。 5 . 规定了各种试件边长公差为1mm 。 6 .试件的养护: ①试件成型后应立即用不透水薄膜覆盖表面。 采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入XXXX 作业指导书 文件编号: XXXX-03-3.36 第2页 共 6 页 主题:混凝土抗压强度检测方法 第B 版 第0次修订 颁布日期:2017年8月 15日

混凝土强度检验评定标准GB/T—

UDC 中华人民共和国国家标准 P GB/T 501 07-2010 混凝土强度检验评定标准Standard for evaluation of concrete compressive strength 2010—05—31 发布2010—12—01 实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验

中华人民共和国住房和城乡建设部 公告第594号 关于发布国家标准 《混凝土强度检验评定标准》的公告现批准《混凝土强度检验评定标准》为国家标准,编号为GB/T 50107—2010,自2010年12月1日起实施。原《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107—87同时废止。 本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2010年5月31日 前言 本标准是根据原建设部《关于印发〈二○○二~二○○三年度工程建设国家标准制订、修订计划〉的通知》(建标[2003] 102号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。 本标准主要内容包括:1 总则;2术语和符号;3基本规定;4混凝土的取样与试验;5混凝土强度的检验评定。 本标准修订的主要内容是:1增加了术语和符号;2补充了试件取样频率的规定;3增加了C60及以上高强混凝土非标准尺寸试件确定折算系数的方法;4修改了评定方法中标准差已知方案的标准差计算公式;5修改了评定方法中标准差未知方案的评定条文;6修改了评定方法中非统计方法的评定条文。 本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送中国建筑科

常用的混凝土质量检测方法

在当今建筑工程中,商品混凝土的应用非常广泛,无论是钢筋商品混凝土结构,还是砖混结构的建筑,都离不开商品混凝土。而商品混凝土质量的好坏,不但对建筑结构的安全,也对建筑工程的造价有很大影响,因此商品混凝土质量检测是整个检测工作中的重要环节之一。一、商品混凝土强度的检测商品混凝土强度的检测目前来说方法比较多,常用的有回弹法、超声回弹综合法、拔出法、钻芯法。其中回弹法和超声回弹综合法都属于非破损法。 回弹法操作简单,并能较好的反映商品混凝土的均匀性。回弹法检测商品混凝土强度应分批进行验收。同一验收批的商品混凝土应由强度等级相同、原材料、龄期、养护条件相同以及生产工艺和配合比相同的同种构件组成,且对抽检数量有严格的规定。 超声回弹综合法检测商品混凝土强度是1966年罗马尼亚建筑及建筑经济科学研究院首次提出的,1988年我国也批准了《超声回弹综合法检测商品混凝土强度技术规程》(CECS02:88)。相对于单一回弹法来说超声回弹综合法检测商品混凝土强度可以减少龄期及含水率对商品混凝土强度造成的影响,弥补不足,提高测试精度。 后装拔出法是一种半破损检测方法,是指在已硬化的商品混凝土表面钻孔、磨槽、嵌入锚固件并安装拔出仪进行拔出试验,测定极限拔出力,根据预先建立的拔出力与商品混凝土强度之间的相关关系检测商品混凝土强度。由于对拉拔时商品混凝土中的应力状态尚无定论,目前还只能用拉拔强度作为衡量商品混凝土质量的相对指标,当用拔出法推定商品混凝土抗压强度时,则必须建立商品混凝土标准抗压强度与拉拔强度之间的经验关系。 钻芯法是利用专用钻机,从结构商品混凝土中钻取芯样以检测商品混凝土强度和观察商品混凝土内部质量的方法,也是一种半破损检测手段。钻芯法检测商品混凝土强度有直观、可靠、精度高的特点。试验表明,对于龄期过短或者强度没有达到10MPa的商品混凝土,不适宜用钻芯法,而且因为钻芯时会对结构造成局部损伤,对钻芯的位置及数量也有一定的限制,钻芯后的孔洞需要修补,钻芯机设备笨重,成本较高等问题的出现,造成钻芯法有一定的局限。 二、商品混凝土内部状况的检测在实际施工中,经常会因技术管理和施工的疏忽造成商品混凝土内部产生疏松、空洞、施工缝等问题,所以内部状况检测可以及时提出补救措施。现行的一般采用超声测缺,根据声时、振幅、波形等超声参量的变化与结构商品混凝土的密实度、均匀性和局部缺陷的状况来判断。 ①如果存在缺陷,会出现超声波收发通道上的介质不连续,声波路程变长,所以声速差异是判断缺陷的参量之一。 ②第二个参量是首波幅度高低,因为各介质声阻抗显著不同,使投射的声波产生不规则散射,造成超声波的较大损失,绕射到达的信号微弱,使得首波幅度下降。 ③接收信号中的频率成分的变化也是超声测缺的一个研究方向,其原因是商品混凝土组织构造的不均匀性内部缺陷,使探测脉冲在传播过程中发生反射、折射。 ④接收的波形也可以用作判断缺陷的一个参量,超声波在缺陷的界面上的复杂反射折射使声波传播的相位发生差异,叠加的结果导致接收信号的波形发生不同程度的畸变。三、商品混凝土中钢筋的检测钢筋商品混凝土结构中对钢筋保护层厚度有明确的规定,不符合规范要求的将影响结构的耐久性。钢筋的移位则会不满足受力的设计要求,而主筋的直径尺寸则会影响建筑的承载力和抗震度。因此商品混凝土内部钢筋的检测是一项十分重要的检测项目。保护层厚度的检测 保护层厚度是指从商品混凝土表面到钢筋最外缘之间的距离。作用是保护钢筋不被锈蚀。粘结锚固(钢筋要通过保护层把均匀力传到商品混凝土中,保护层厚度不够的话,会过早出现裂缝,钢筋不能充分受力,同时水和二氧化碳又能大量入侵,锈蚀钢筋)。但是不能太厚,若超出设计规范要求,对于偏心受力柱的承载能力将有一定程度的不利影响,因为商

混凝土强度现场检测方法

混凝土强度现场检测方法: 非破损法:回弹法 以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础,测试这些物理量,然后根据相关关系推算被测混凝土的标准强度换算值。 综合法:超声回弹综合法 采用两种或两种以上的非破损检测方法,获取多种物理参量,建立混凝土强度与多项物理参量的综合相关关系,从而综合评价混凝土强度。 半破损法:钻芯法 以不影响结构或构件的承载能力为前提,在结构或构件上直接进行局部破坏性试验,或钻取芯样进行破坏性试验,并推算出强度标准值的推定值或特征强度。 回弹法的特点 回弹法是目前国内应用最为广泛的结构混凝土抗压强度检测方法; 优点1:对结构没有损伤; 优点2:仪器轻巧,使用方便; 优点3:测试速度快; 优点4:测试费用相对较低; 优点5:可以基本反映结构混凝土抗压强度规律; 检测原理 回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法,即fcu=f ( R, l )。其基本原理是:用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,即回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,同时考虑混凝土表面碳化后硬度变化的影响,来推定混凝土强度的一种方法。 表面硬度法、非破损法。 检测依据 中华人民共和国行业标准:JGJ/T 23-2001 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 适用范围 适用于工程结构普通混凝土抗压强度的检测。

《混凝土结构工程施工混凝土强度的检验与评定应按现行国家标准注:在正常情况下, 及验收规范》及《混凝土强度检验评定标准》执行。不允许因为有了本规程而不按上述《规、当出现标准养护试件或同条1范》、《标准》制作规定数量的试件供常规检验之用。但是,、当所制作的标准试件或同条件试件与所成型的2件试件数量不足或未按规定制作试件时;、3构件在材 料用量、配合比、水灰比等方面有较大差异,已不能代表构件的混凝土质量时;规范规定的对结构或构件的强度合当标准试件或同条件试件的施压结果,不符合现行标准、格要求,并且对该结果持有怀疑时。当对结构中混凝土实际强度有检测要求时,可按该规程进行检测,检测结果可作为处理 混凝土质量的一个依据。不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。(由于回弹法是通过回弹仪检测混凝土表面硬度从而推算出混凝土强度的方法。就不能直接采用回受化学物质侵蚀或内部有缺陷时,冻伤、当混凝土表面遭受了火灾、)弹法检测。仪器设备及检测环境测定回弹值的仪器,宜采用示值系统为指针直读式的混凝土回弹仪。并应在回弹仪的明显位置上回弹仪必须具有制造厂的产品合格证及检定单位的检定合格证,具有下列标志:名称、型号、制造厂名(或商标)、出厂编号、出厂日期和中国计量器具制造许可证标志CMC及许可证证号等。 (回弹仪是计量仪器。) 回弹仪应符合下列标准状态的要求: 水平弹击时,弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标准能量应为:小型(0.735J)、中型(2.207J)和大型(29.40J);普通混凝土:中型回弹仪。 注:水平弹击时,弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标准能量E,即弹击拉簧恢复原始状态所作的功:E=(1/2)KL2= (1/2)*784.532*0.0752=2.207J K——弹击拉簧的刚度; L——弹击拉簧工作时拉伸长度。 弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧应处于自由状态,此时弹击锤起跳点应相应于指针指示刻度尺上“0”处; 在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为80±2。(作用:检验回弹仪的标准能量是否为2.207J;回弹仪的测试性能是否稳定;机芯的滑动部位有污垢等。) 回弹仪使用时的环境温度应为-4~40℃。 回弹仪具有下列情况之一时应送检定单位检定: (1)新回弹仪启用前; 目前国内外回弹仪生产不能保证每台新回弹仪均为标准状态,特别是一些国外进口仪器不按我国有关标准生产及检定,因此新回弹仪在使用前必须检定。 (2)超过检定有效期限(有效期为半年); (3)累计弹击次数超过6000次; 检定有效期为半年或累计弹击次数6000次,是参照国内外现有试验资料而定的,一般如不超过者一界限,正常质量的弹击拉簧不会产生显著的塑性变形而影响其工作性能。 (4)经常规保养后钢砧率定值不合格; (5)遭受严重撞击或其他损害。 回弹仪在工程检测前后,应在钢砧上作率定试验。 (为了保证在使用过程中及时发现和纠正回弹仪的非标准状态) 回弹仪率定试验宜在干燥、室温为5~35℃的条件下进行。率定时,钢砧应稳固地平放在刚度大的物体上。测定回弹值时,取连续向下弹击三次的稳定回弹平均值。弹击杆应分四次旋转,每次旋转宜为90°。弹击杆每旋转一次的率定平均值应为80±2。

相关文档
相关文档 最新文档