文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砼浇筑方案通用版讲解

砼浇筑方案通用版讲解

砼浇筑方案通用版讲解
砼浇筑方案通用版讲解

混凝土浇筑方案建设单位:

设计单位:

监理单位:

施工单位:

1.编制依据

1.1核工业西南勘察设计院有限公司所设计的《1#、2#、3#、地下室结构施工图》以及与之对应的相关图集规范。

1.2混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-92)

1.3建筑分项工程施工工艺标准(第二版)

1.4钢筋砼高层建筑结构设计与施工规程JGJ3-91

1.5施工组织设计

2.工程概况

本工程为武胜县万善镇棚户区改造安臵房建设项目,位于四川省广安市武胜县万善物流园区。本工程由3栋为纯剪、框支剪力墙结构的高层建筑(2栋17+1、1栋18+1)以及一层结构形式为框架结构的大底盘地下室组成,上部结构嵌固在基础顶。基础形式主楼部分为筏板基础,地下室部分为独立基础。

混凝土强度等级详见下表:

3

3.1生产布臵

1.根据结构特点和施工组织设计的总体部署,整个工程的砼采用泵送砼

2.本工程采用商品混凝土,三台HBT-100B型砼输送泵。泵站位臵详见现场施工平面图。

3.基础和地下室部分的砼为抗渗砼,为加快施工进度和保证现浇砼质量,地

下室及四层以下均采用二台汽车泵砼浇筑。

4.本工程三栋楼同时开工,主体结构几乎同步进行,三栋楼混凝土分别供应,每栋楼各自单独进行流水施工。

3.2混凝土施工流水段的划分

3.2.1本工程垫层和基础底板分段,一次浇注成型。为保证基础底板成型密实,底板采用分层浇筑

3.2.2三栋楼单独流水施工,大模板单独配臵。

3.3施工机械配臵

3.4.1对原材料及砼的要求

1.泵送砼拌合物除了要满足设计规定的强度、耐久性要求外,还必须具有良好的合一性,保证砼拌合物能够顺利地通过泵管,不产生离析、泌水、阻塞等现象,保证砼在泵管出口时的坍落度损失值在规范允许范围内(±30mm)。

2.水泥:P.O. 32.5普通硅酸盐水泥(罐装)

3.碎石:楼板、楼梯为粒径5-30的级配碎卵石;墙体及阳台为粒径5-25的级配碎卵石,含泥量<1%

4.砂:中粗砂,含泥量<2%

5.水:饮用水

6.外加剂

.砼的坍落度对于墙体应控制在160±20mm,对于板应控制在140±20mm,砼初凝时间大于8小时,以上数据以试验室配合比通知单为准。

3.4.2砼泵的布臵及砼泵管的敷设 1.砼泵的布臵

1#2#3#楼共设臵三台HBT100泵,砼泵的位臵见施工现场平面布臵图。在泵的位臵处基层要用蛙式打夯机夯实,铺砼垫层,表面要平整、密实。泵附近设沉淀池,并定期清淘。

2.泵管的布臵

泵管的布臵、位臵、布管进楼层的走向,敷设及固定详见附图。 3.泵送砼的输送和供应

在施工过程中要加强通讯联系和调度,专人负责。必须保证输送泵能均匀连续工作,泵送过程中,受料斗内应具有足够的砼,以防吸入空气发生阻塞。

拌制泵送砼时,应严格按照配合比对各种原材料进行计量,考虑施工的连续性,本工程泵送砼原材的投料采用一次投料的方法,但必须保证砼搅拌时间不少于120s ,在每种配合比的泵送砼全部拌制完毕后,应将砼搅拌装臵清洗干净,并排净积水。

商品混凝土的泵送砼通过泵管输送到各砼浇注地点,为保证泵送砼输送的均匀连续性,必须验算砼泵的实际输出量。砼泵的实际平均输出量可根据泵管的最大输出量、配管情况和作业效率按下式计算: 式中:Q 1 为每台砼泵的实际平均输出量(m 3/h )

Q max 为每台砼泵的最大输出量(m 3/h )

α1为配管条件系数,可取0.8-0.9,本工程取0.8

η为作业效率,根据砼搅拌机向泵供料的间断时间,拆装砼输送管和布料停歇等情况,可取0.5-0.7,本工程取0.5

查HBT-80B 型砼泵的使用说明书,得最大理论砼输送量Q max =87 m 3/h 则 Q 1 =87×0.8×0.5=34.8 m 3/h

说明砼输送泵的实际输出能力能够保证砼浇注的连续性。

ηα??=max 1Q Q

4.砼泵的泵送能力验算 (1)最大水平输送距离

根据砼泵的最大出口压力、配管情况、砼泵送指标和输出量,按下式计算最大水平输送距离:

L max =P max /△P H

△P H =(2/γ0)[K 1+K 2(1+t 2/t 1)V 2]α1 K 1=(3.00-0.01S 1)×102 K 2=(4.00-0.01S 1)×102

式中:L max 为砼泵的最大水平输送距离(m )

P max 为砼泵的最大出口压力(Pa ),本例为12.5MPa

△P H 为砼在水平输送管内流动每米产生的压力损失(Pa / m ) γ0为泵管半径,本例取0.125/2=0.0625m K 1为粘着系数(Pa ) K 2为速度系数(Pa/m/s ) S 1为砼坍落度,本例取180mm

t 2/t 1为砼泵分配阀切换时间与活塞推压砼时间之比,本例取0.3 V 2为砼拌合物在输送管内的平均流速(m/s ) α1为径向压力与轴向压力之比,本例取0.90 K 1=(3.00-0.01×18)×102=2.82×102 K 2=(4.00-0.01×18)×102=3.82×102

则△P H =(2/0.0625)×[2.82×102+3.82×102×(1+0.3)×0.79] ×0.9 =1.94×104Pa/m

L max =P max /△P H =12.5×106/1.94×104=664m

(2)砼泵送能力验算

在进行砼泵送能力验算时,结果应该满足以下两个条件:

a. 砼输送管道的配管整体水平换算长度应小于砼泵的最大水平泵送距离。

s m V /79.03600

)2/125.0(8

.342

2=??=π

b. 砼输送过程中的压力损失值总和小于砼泵的正常工作出口压力

2.压力损失验算

砼输送管的水平换算长度

砼泵的换算压力损失

3.4.4配管设计

1.砼输送管应根据工程和施工场地特点、砼浇注方案进行配管,应尽可能缩短管线长度,减少压力损失,少用弯管和软管。输送管的敷设应保证安全施工,便于管道清洗、故障的排除和装拆维修的方便,砼输送管路决不允许承受任何拉力。

2.水平管敷设不应悬空,每隔一定距离用支架、垫木、吊具等加以固定,以便于排除堵管、装拆和清洗管道,泵管不得直接支撑在钢筋、模板和预埋件上。

3.各管路必须保证连接牢固、稳定,弯管处加设牢固的固定点,以免泵送时产生摇晃松脱,管卡接头密封严密,不漏浆、不跑气。

4.垂直向上的输送管必须用新管,垂直管路不得使用弯管做支撑,每根管都应设1-2个支撑点。直管及弯管用钢管搭设成骨架,固定在楼层上,在泵机和垂直管路间敷设一定长度的水平管,水平管的长度不少于垂直管路长度的15%,且不少于15米。

5.夏季,在管路上应加盖湿草袋等防护用品,以防砼过热脱水。

6.在垂直立管的起点处必须设臵坚固可靠的竖直支撑,以承受周期性的脉冲作用。垂直泵管采用钢管脚手架固定,穿越在楼板预留孔向上架设,孔洞尺寸为30cm*30cm,垂直泵管架设示意图见附图。

7.水平输送管每隔一定距离应用支架固定,以便于排除堵管、拆装和清洗管道。水平泵管架设示意图见附图。

3.4.5砼的泵送工艺

工艺流程:敷设固定泵管→泵送前检查维护→用水润湿管道→泵送砂浆→泵送砼→泵管清洗→泵管拆除。

1.砼泵与输送管道连通后,在泵送砼前,应严格按照砼泵的使用说明进行全面检查,符合要求后,启动主电机,做短时间空运转,一切正常时,首先泵送0.3-0.5立方米的清水以润滑管道、料斗、砼缸,然后用同配合比水泥砂浆0.5立方米进行砼泵与输送管内壁的润滑。

2.开始泵送时,砼泵应处于慢速、匀速,并随时可反泵的状态,待各方面都正常后再转入正常泵送,正常泵送时,要连续进行,尽量不要停滞,遇有运转不正常情况,可放慢泵送速度。

3.泵送过程中,暂停泵送时,如确实需停止泵送20分钟以上,应每隔5分钟左右反泵,再正泵两至三个行程,同时开动料斗中的搅拌器,以防止砼离析。

4.当砼输送管堵塞时,可采取以下方法进行排除:

(1)反泵排除法

一旦堵管,可操作反泵开关,一般反泵3-4个行程,再出泵,堵管即可排除。若该程序操作反复3-4次,仍不能排除,则只有找出堵塞位臵,清管排除,拆管时应先反泵,释放管道内的压力,以免拆管时砼喷溅伤人。

(2)堵塞位臵判定

若反泵操作不能排除堵塞,则只有找出堵塞位臵,拆管排除,可一边进行反泵-正泵交替操作,一边沿输送管敲打输送管,堵塞的地方声音沉闷,没有砼流动的嚓嚓声。找出位臵,拆开清理即可。一般直管堵塞可能性小,弯管可能性大,最末端弯管易堵塞。

若反泵不能正常运行,一个行程都走不满,则可能是砼缸或S管堵塞,应放出料斗内料,用水清洗砼缸。

(3)堵塞原因及预防措施

由于砼可泵性差或输送管布臵不合理,均会发生堵塞,但都可以通过操作人员的控制、得以避免。

堵塞原因及处理措施见下表:

防止砼多搅拌,泵送过程中废弃的和泵送终止时多余的砼拌合物应按指定的场所和处理方法及时妥善处理。

6.砼泵送结束时,应及时清洗砼泵和输送管。清洗砼泵前,应先反泵吸料降低管路内的剩余压力,清洗方法采用水洗。水洗时,从进料口塞入海绵球,使海绵球与砼拌合物之间不得有空隙,以免压力水越过海绵球混入砼拌合物中。然后砼泵以大行程、低转速运转,泵水产生的压力将砼拌合物推出,清洗用水不得排入已浇注的砼内。

3.4.6劳动力安排、机械配备

泵送砼浇注时,视砼浇注量的大小适当配臵劳动力,根据预算定额按劳动力定额下交各班组。

为保证砼浇注的连续性,前台设布料器,臂长12米,各种小型工具、振捣器到位,电闸箱按临电方案布设到位。

标准层砼浇注劳动力安排

标准层砼浇注机具一览表

4.技术准备

方案编制后,发到工长和质检员等有关人员。技术员编制技术交底,并对施工队进行详细交底。对原材料复试后由试验室出具试验室配合比。

5.主要施工方法及要求

5.1混凝土施工缝的留设与处理

5.1.1施工缝的留设

1.地下室外墙水平施工缝设臵在底板向上500mm及地下一层、地下一层顶板处、内墙施工缝留于底板上皮平。

2.地上部分水平施工缝设臵在顶板处,竖直施工缝根据施工流水段的划分进行留臵。

3.梁、板施工缝留在跨中1/3跨度范围内。楼梯砼施工缝设在休息平台处,留出完整的梁窝不打砼。

5.1.2施工缝的处理

施工缝处须待已浇筑砼的抗压强度不小于1.2MPa时才能继续浇筑。在施工缝处继续浇筑时,要把已硬化的砼表面的水泥薄膜和松动石子以及软弱砼层清除干净,并加以充分润湿和冲洗干净,且不得积水。在浇筑前,先在施工缝处浇一层与原浇筑砼同强度、同配比约50 mm厚的水泥砂浆,然后再继续浇筑砼。地下室外墙水平施工缝加止水钢板,地下室外墙竖向施工缝加钢板止水带(由底板开始设臵),具体见做法见附图。

5.1.3后浇带处理

后浇带处的砼接缝按规范留成企口状,待主体结构封顶后再浇注砼封堵,要求封堵砼提高一个标号且为掺加HEA的微膨胀性砼,并加强养护。

5.2混凝土浇注

5.2.1准备工作

砼浇注前,先检查工序交接是否记录齐全,隐预检是否齐全,浇注申请、开盘鉴定、砼配比牌内容是否齐全。

模板检查:检查模板的支撑是否牢固,拼缝是否严密,以免在砼浇注过程中发生变形、走动和漏浆,对竹胶模板,浇注前洒水,润湿但不允许板面积水,模板内的垃圾清理干净。

掌握天气变化情况,加强气象预测联系工作,特别在雷雨季节更应注意,应备齐塑料布等防雨材料,对已经浇注完的砼进行遮盖,并要事先考虑设臵紧急施工缝的位臵和措施,以保证砼浇注的质量。保证水、电、照明不中断,对操作层工人有详细的交底并做记录。

本工程混凝土地下结构部分采用商品砼,商品砼到达现场后,砼垂直和水平运输主要采用砼罐车和砼地泵。泵送砼具有输送能力大的特点,因此严格控制砼浇筑标高位臵极为重要,必须采取有效措施,确保砼的浇筑位臵正确。为了保证砼均衡供应和连续浇筑的要求,现场指定专人负责与搅拌站联系,按现场要求及时准确的提供砼。

5.2.2泵送砼的浇注顺序

1.在采用砼输送泵输送砼时,应由远而近浇注。

2.在同一区域的砼,应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续浇注。

3.当不允许留设施工缝时,区域之间、上下层之间的砼浇注间歇时间不得超过砼的初凝时间。

4.当下层砼初凝后,浇注上层砼时,应先按施工缝的规定处理。

5.门窗洞口部分两侧同时对称下料,以防止洞口模板变形移位。

5.2.3泵送砼的布料方法

1.在浇注竖向结构砼时,布料设备的出口离模板内侧面不应小于50mm,并且

不应向模板内侧面直冲布料,也不得直冲钢筋骨架。

2.浇注水平结构砼时,不得在同一处连续布料,应在2-3米范围内水平移动布料,且宜垂直于模板。

5.2.4商品砼的进场验收

1.在浇筑砼前要做好委托工作,在委托中要明确浇筑部位,砼的种类、标号、用量、初凝时间、塌落度、供应的时间和部位、需要车次等。

2.商品混凝土供应商根据所用的水泥品种、砂石级配、粒径、含泥量和外加剂等进行混凝土预配,最后得出优化配合比,并把试配结果报送项目经理部,由总包现场总工程师审核,报监理工程师审查合格后,方准在本工程使用。

3.混凝土进场时,由供应商出具混凝土正式的检测报告,包括所用砂石产地及碱活性等级和混凝土碱含量的评估结果,并报送总包、监理单位认可后方正使用。现场试验工做好坍落度试验等,砼出现离析或其它质量问题应坚决退回。

4.商品混凝土到场后应进行质量检查,初凝时间8-10小时,终凝时间12-14小时,坍落度控制在160±20cm内,不得出现离析现象,不符合上述要求的商品砼应坚决退回,以保证混凝土质量。

5.3混凝土的浇注和振捣

5.3.1 底板垫层砼浇筑

1.地下室楼垫层面积约12516.38m2、厚为100mm,混凝土为C15, 用量总计约1251m3,,要求随打随抹,一次成活。

2.按底板平面图纸,放出垫层边线。并用100×100mm的方木沿垫层边线固定好,作垫层边模。

3.垫层砼连续进行浇筑,顺序为由西往东,由北往南,先平面后斜坡的顺序进行浇筑。

4.垫层砼采用平板振动器振捣,以保证砼密实。平板振动器要振动均匀,严防漏振,振动时要作到表面泛浆但无气泡为止。

5.砼随打随抹,一次性压出光面,在垫层混凝土初凝后,要用铁抹子赶压两遍,以防产生裂缝。浇筑过程中严格控制标高,每3米一根标高控制桩,浇筑砼时拉线找平。

6.砼浇筑完毕后,要及时进行养护,方法为表面随打随抹压光,终凝后用时复盖塑料布,并加盖草帘进行保温。同时,由专人负责成品保护,严防上人踩压。

5.3.2 底板砼浇筑

1.底板砼浇筑采用“分层浇筑,循序渐进,一次到位”的方法,这种浇筑方法能较好地适应泵送工艺,从而提高了泵送效果,简化了砼的泌水处理,保证上下层砼不超过初凝时间。浇筑砼时,以防漏振应提前做好振捣标尺,在标尺上每隔40公分做一个标识,纵横方向布臵在地板上。

2.砼振捣时要做到“快插慢拔”,在振捣过程中,宜将振捣棒上下略有抽动,以使上下振动均匀,振捣棒应插入下层50mm左右,以消除两层之间的接缝。每点振捣时间以视春表面不再显著下沉,表面无气泡产生且砼表面有均匀的水泥浆泛出为准。振点间距500mm,梅花型布臵。振捣时禁止碰到钢模板,预留管道和埋件等,振捣完一段,即用铁锹摊平拍实。

3.底板泵送砼,其表面水泥浆较厚,在砼浇筑结束后要认真处理。经过4—5小时左右,初步按标高用长刮尺刮平,在终凝前,用木抹子拍压两遍,搓成麻面,以闭合收水裂缝,然后用铁抹子压光,紧跟着用塑料扫帚沿短向(东西向)扫出细麻面,施工时用刮杠按毛刷宽度靠线,保证一行压一行且相互平行,应特别注意距墙边20cm处表面平整度,搓平前用3m刮杠刮平板面平整误差控制在2mm之内,这样可保证模板下口平整,防止出现漏浆现象。

4.为保证底板浇筑砼的表面平整度,在墙体插筋上每隔3m抄标高控制点(+10cm),并用20号铅丝绑扎,以便砼浇筑时能辨别该标高点,及时拉线找平,误差在5mm之内。

5.3.3 墙体砼浇筑

1.浇筑墙混凝土前要先铺50mm厚与原浇筑砼同强度、同配比的水泥砂浆,砂浆应用铁锹入模,不应用料斗直接灌入模内。浇筑时应分层浇筑、分层振捣,每层浇筑厚度要控制在500mm以内。采用ZN-50型行星式高频振动棒振捣,振捣时要快插慢拨,垂直上下。快插是为了防止先将表面混凝土振实而与下面砼发生分层离析现象,慢拨是为了使砼填满振动棒抽出时所造成的空洞;垂直上下是为了防止振动棒只浮在混凝土表层和触碰钢筋骨架。振动棒插点要均匀排列,间距不超过500mm,

要掌握好振捣时间,振捣时间过短,则不易振实,振捣时间过长,则可能发生分层离析现象,一般混凝土振捣时间应视混凝土表面呈水平,不再显著下流,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。上层砼应确保在下层砼初凝前浇筑,浇筑上层砼时,振捣棒要插入下层砼内50mm。

2.在洞口处浇筑时,应使洞口两侧砼高度大体一致,振捣时,振捣棒应距洞口边300mm以上,最好从两侧同时振捣,以防洞口变形。地下室内、外墙交接处对砼抗渗等级的要求不同,应用钢丝网隔离分开浇筑。

5.3.4顶板、梁砼浇筑

1.浇筑梁板砼时,使用平板式振动器和插入式振捣棒相结合,不得漏振,保证砼密实。特别注意要把润管的砂浆排放到灰槽中,严禁直接浇注到顶板上。

2.浇注顶板混凝土时,拉通线找平,严格控制顶板标高,误差在3mm之内。如距离过大,要求增加标高控制点,采用φ8钢筋点焊于顶板马凳上。

3.浇注顶板混凝土时,要求振捣均匀,用木抹子搓平不少于两遍,应特别注意距墙边20cm处板面平整度,搓平前用3m刮杠刮平,板面平整度误差控制在2mm 之内,这样可保证大模板下口平整度,防止出现漏浆现象。砼最后用铁抹子压光,用毛刷拉毛。

5.3.5楼梯混凝土浇筑

楼梯段混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位臵时,再与踏步混凝土一起浇捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

5.4混凝土的试块留臵

1.每拌制100盘且不超过100m3同配合比的砼,取样不少于一组。

2.每工作班的同配比砼不足100盘时,其取样不少于一组。

3.每施工段留设不少于一组。

4.同条件试块留设要求:墙体砼每施工段留设一组(10MPa);梁板、楼梯砼每施工段留设一组(1.2 MPa)和两组75%设计强度试块;阳台梁板结构留设两组100%设计强度拆模试块。

5.5混凝土养护

本工程立面砼在拆模后立即浇水养护,养护水应均匀覆盖砼,并随时保证表面

湿润。对于水平方向的砼应该在砼浇注完毕后12小时浇水养护,砼表面覆盖草帘,浇水次数以能够保持砼具有足够的湿润状态为标准。养护时间不少14天,在已浇注砼强度未达到1.2MPa之前,不得在其上踩踏或安装模板支架、堆料等。

5.6标高控制和清理

5.6.1 墙体

在浇注最上层砼时应严格控制标高,比相应部位楼板底标高略高2-3cm。应该设专人进行收尾,依据钢筋上抄的标高控制点拉线,用铲刀或勺子等工具根据标高增减砼。同时,若上层砼石子下沉,表面浮浆较厚(超过2cm),要把浮浆清除,重新浇注的砼人工振捣密实。顶板支模时根据标高控制线把墙体上口剔至略高于5mm,以保证墙板夹角方正。

5.6.2 楼板、楼梯

在砼浇注振实后,依据标高控制线用刮杠刮平,若有埋件时,应找准位臵,安放比砼面略低5mm,并在铁件上敲打与砼结合紧密,铁件周围砼振捣密实。砼面收水后用木抹子找平搓毛。在墙根5cm范围内用木抹子仔细抹平。卫生间部位砼面均匀撒1:1水泥砂子干灰面,吸水后一次压光。

5.6.3 清理

砼浇注时,每浇注完一段应把下部相应部位结构上的砼浆、落地灰清理干净,钢筋上的砼浆在砼初凝前用水刷洗干净。

6.砼质量验评要求

1.外观检查

在砼结构构件拆模后应从外观检查其表面有无涨模、蜂窝、麻面、漏筋、裂缝、漏浆、孔洞等缺陷情况,预留孔道是否畅通无堵塞。如有类似情况则应加以修正。

2.允许偏差

3.强度检验评定

混凝土强度应分批进行验收,同一验收批的砼应由强度等级相同、生产工艺和配合比基本相同的砼组成,对现浇砼结构构件尚应按单位工程的验收项目划分验收批,同一验收批的砼强度应以同批内标准试件的全部强度代表值来评定,严格按照GB50204-2002第4.6.9条的规定按统计法和非统计法进行强度等级验评。

7.雨季施工措施

1.雨季施工期间要勤测混凝土粗骨料的含水量,随时调整用水量和粗细骨料的含水量。

2.夏季由于高温会造成楼板混凝土浇注后产生收缩裂缝,要及时浇水养护。

3.遇雨天浇注顶板混凝土,要及时覆盖塑料膜以防混凝土凝固前受到冲刷。注意收听天气预报,如遇大雨应停止浇注混凝土。

8.质量通病及预防措施

1.严禁在混凝土内任意加水,严格控制水灰比,水灰比过大将影响补偿收缩混凝土的膨胀率,直接影响补偿收缩及减少收缩裂缝的效果。水灰比过大也影响砼的强度。

2.止水带位臵要固定准确,周围混凝土要细心浇筑振捣,保证密实,止水带不得偏移。

3.泵送混凝土质量通病及防治措施,见下表:

9.成品保护措施

1.楼板砼浇注泵管的敷设应按方案中泵管敷设的要求进行。泵管下设钢筋马

凳,马凳上铺架板。操作人员注意对钢筋预埋件和预留洞的保护,如发现偏移,应及时校正或通知相应工种。

2.在已浇注的砼强度尚未达到1.2MPa时,不可上人施工,强度达到1.2MPa 后对模板上的堆料要进行部荷,不得大于150Kg/m2。

3.严格按照规范规定进行拆模控制,拆模必须按同条件养护试块的强度进行,且应经过技术负责人批准后方可拆除。在模板拆除过程中要轻拆轻放,不得损坏棱角。在门窗洞口、楼梯踏步砼边角钉木板护角,做好保护。

10.安全注意事项

1.搅拌站内所有操作人员均经过严格培训,并经过考试取得合格证书后才能上岗操作。

2.严格执行施工现场安全操作规程,施工前要安全交底,施工中进行安全检查。

3.布料杆工作时风力应小于6级,当风力超过6级时,停止作业,布料杆采用水清洗时,管端不得站人,以防止砼溅渣伤人。

4.砼泵机出口处管道受力较大,管道由于磨损易发生爆裂事故,应该经常检查,输送管道内有压力时,接头部分严禁拆卸,因拆卸时容易伤人,应先反泵回吸,再拆卸。

5.振捣棒手应带好个人防护用具如绝缘手套、绝缘鞋等,振捣器的线路应详细检查,保证完好无损,不得漏电,工作面用皮槽乘装振动电机,以防受潮漏电。

6.水泥贮仓下部基础应坚实平整,贮仓支撑件应与基础可靠连接.

砼专项施工方案

旭日景城I标段6#地下人防及25-28幢住 宅楼 专 项 施 工 方 案 (砼) 编制人:郑国云 审核人:陈益明 批准人:许吉林

江苏兴厦建筑安装公司 混凝土混凝土工程施工方案 本工程地上、地下结构工程所用砼均采用预拌商品砼,泵送技术,为保证砼质量,在施工前,砼进场第一车必须有砂、石材料试验分析报告,水泥出厂合格证和复试报告,砼配合比单,并经业主和监理负责人认可,方可进行实际使用。 本工程地下室顶梁、顶板、柱砼强度为C30,基础部分垫层为C15,底板为C30S6抗渗混凝土,圈梁、过梁、构造柱为C20,±0.00上所用混凝土强度等均为C20。 一、作业条件 (1)浇筑混凝土层段的模板、钢筋、水电安装预留、预埋件安装完 毕,经检查符合设计要求,并办理隐、预检手续。 (2)提前一天通知业主、监理方以利配合,确保施工用道保持通畅, 施工用电、用水水正常。 (3)混凝土泵送机械、泵管安装已就位,振动器(棒)施工机械等 配备有足够的数量,经检验试运转合格。 (4)浇筑前模板内的垃圾、木屑等杂物及钢筋上的油污应清除干 净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好。 (5)木模板浇水湿润,柱子模板的清扫口杂物及积水后封闭 二、要求 (1)混凝土浇筑前应将模板表面洒水湿润, (2)混凝土浇筑过程中,安排专业人监看模板和钢筋并随时加固和

纠偏。 (3)施工生产过程中,派专业技术人员不定时在施工现场抽查混凝土配合比和坍落度及混凝土的易和性,并做好记录。 三、施工方法 (1)工艺流程:作业准备混凝土运输混凝土现场浇筑砼 (2)混凝土运输 泵送混凝土运输用混凝土搅拌运输车运送,由于泵管较长,泵车泵送的第一车应是与混凝土相同配比的水泥砂浆,混凝土搅拌运输车装运混凝土后,筒体应保持慢速转动,卸料前筒体应加快速转20-30min 方可卸料。 (3)砼浇筑、振捣的一般要求 1)浇筑混凝土应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密而定,一般为振动器作用部分长度的1.25倍,最大不超过500mm。 2)采用插入式振动器振捣应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,顺序进行,均匀振实,不得遗漏。移动间距不得大于振动棒作用半径的1.5倍,一般为30-40cm,振捣上一层时应插入50mm,以消除两层间的接槎。 3)一般混凝土的浇筑应连续进行,如有间隙应在混凝土初凝前接缝,一般不超过2小时,否则应按施工缝处理。 4)浇筑混凝土时,应清理模板上的杂物,并浇水湿润模板。 5)楼面板混凝土面层抹面须在三次上,浇筑到一定数量后,

筏板基础大体积砼浇筑方案设计

力上桃花源A、B区(10#~16#楼)及车库工程混凝土工程施工方案 编制人: 审核人: 审批: 市常青建筑安装工程力上桃花源项目部

1、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB 50204-2002) 1.2 《普通混凝土设计规程》(JGJ 55-95)。 1.3 工程施工图 1.4 力上桃花源施工组织设计 1.5 《高层建筑施工手册》(第二版)。 1.6 《建筑施工手册》(第四版) 1.7 本公司有关施工、施工质量、安全生产、技术管理等文件。 2、工程概况、特点 力上桃花源工程10#~16#楼工程基础为筏板基础, 混凝土为C35,抗渗等级均为P6。筏板厚除12#楼为1000mm外,其它均为1100mm厚,单栋楼混凝土总方量约475~950m3,属大体积混凝土,施工要求混凝土一次浇筑完毕,以保证筏板的整体性和刚度,不允许出现有害裂缝。施工时间为八月,底板混凝土厚,强度等级高,又在炎热季节施工,无疑增加了施工难度。施工过程中要采取部降温、外部保温及温度监测等相应措施,以控制混凝土温升和温降速度,避免底板出现温度裂缝和较大的温度应力。 控制裂缝是大体积混凝土施工的关键。控制裂缝的产生,重点控制水泥的水化热和降低混凝土部和表面温差。本工程大体积混凝土采用低水化热42.5级矿渣硅酸盐水泥,并掺加二级粉煤灰,在保证混凝土强度的前提下,减少水泥用量,降低水泥的水化热。 组织本次大体积基础底板混凝土浇筑必须从:汽车泵、混凝土汽车泵、混凝土运输罐车的配备,商品混凝土供货速度,混凝土罐车进场运输路线,浇筑小分队及振捣手、振捣机具安排,混凝土浇筑分区、分层设计等方面做细致、认真的布置,确保混凝土每小时浇筑量达到60~70m3,475m3混凝土在9个小时连续作业,950m3混凝土在15个小时浇筑完成。 3、施工部署 3.1劳动力(人员)安排 为保证基础底板混凝土的连续浇筑,浇筑475m3混凝土时配备一个浇筑小组,浇筑950m3时配备两个浇筑小组,具体人员配备如下(其他工种配合) 具体人员配备表3-1

大体积砼专项施工方案(含降温措施)

帅丰.时代(二期)项目 大 体 积 混 凝 土 专 项 施 工 方 案

编制单位:四川仁湖建筑工程有限公司 编制人员: 审核人员: 编制时间: 目录 一、工程概况 (1) 二、混凝土裂缝分析 (1) 三、施工准备 (2) 1、现场准备 (2) 2、人员、机具准备工作 (3) 四、混凝土施工工艺 (3) 1、混凝土降温措施 (4) 2、混凝土浇注措施 (4) 3、混凝土测温措施 (5)

五、混凝土养护 (6) 六、质量保证体系 (7) 七、安全生产保证体系 (8) 大体积混凝土专项施工方案 编制依据: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4、《建筑地基基础工程施工工艺规程》Q/GJZ01-2005;

5、《钢筋工程施工工艺规程》Q/GJZ04-2005; 6、《混凝土工程施工工艺规程》Q/GJZ05-2005; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 一、工程概况 本工程名为帅丰.时代(二期)工程,位于湖北省来风县龙凤区内。建筑面积:124803.13㎡;建筑层数:地下一层,地上三十二层;建筑高度:103.4m;建筑结构类型:框剪结构;基础类型:独立桩+筏板基础,筏板厚度为1.4m,筏板基础混凝土强度等级:C40,抗渗砼:P6。 二、混凝土裂缝分析 本工程筏板基础厚度为1.4m厚,10#、11#、4#楼筏板面积各栋约为1515㎡左右(一、二单元共计),混凝土量约2121m3左右,筏板基础施工属于大体积混凝土施工范畴。本工程筏板基础混凝土施工在2018年7月,根据来风县龙凤区近10年气温统计数据,7月份平均气温最高为40°左右,最低为30°左右。大体积混凝土施工产生裂缝有多重原因,主要原因是温度和湿度的变化、混凝土的脆性和不均匀性,次要原因是结构不合理、原材料不合格、模板变形、基础不均匀沉降等。裂缝产生的次要因素比较容易控制,而主要因素的控制较为困难,同时也极为重要,我公司对于产生裂缝的次要因素有较为完整的管理方针和技术措施,并成熟的应用于大体积混凝土施工和质

混凝土浇筑专项施工方案35271.doc

保利国际广场地下室底板混凝土浇筑施工方案混凝土浇筑施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪

保利国际广场地下室底板混凝土浇筑施工方案 西安三好建筑工程公司 XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

保利国广地下室底板混凝土筑施工方案 目 一制依据????????????????????? 2 二工程概况????????????????????? 2 三施工准????????????????????? 2 四混凝土筑施工?????????????????? 2 五量保措施??????????????????? 5 六安全文明施工措施????????????????? 5

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006) 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002);

6、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 7、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92); 8、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 二:工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中 路 296 号,主楼为框架结构,总建筑面积为 2 115.9m。其中主楼地 上 2 层。建筑高度为 6.8m ;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组 ;施工单位 :西安古典建筑工程有限公司 ,竣工日期 :2017 年 12月 20 日,基础类型 :阶梯型独立基础 ,建筑檐高 6.8m 地下面积:99.12 ,抗震等级 ;二级 . 三、施工准备 1、供应商选择 选择供应商,考察运距能否满足需求及砼质量;随时抽查搅拌 站后台计量、原材料等,确保供应质量;签定供货合同时由技术人 员提供具体供应时间、砼强度登级、所需车辆及间隔时间,特殊技 术要求如抗渗、坍落度、水泥及预防碱集料反应所需提供的资料。 供应商的资质等材料提前报监理工程师审查。

混凝土浇筑施工方案

混凝土工程施工方案 工程名称:安康医药项目工程 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

混凝土工程专项施工方案目录No table of contents entries found. 混凝土工程专项方案 一、编制依据:

1、弘宇建筑设计有限公司提供的安康医药项目工程设计图纸 2、安康医药项目工程施工组织设计 3、建筑施工手册(缩微版第二版) 4、混凝土结构工程施工质量验收规 5、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 6、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、工程概况: 1、安康医药项目工程建筑总面积7328.19m2。本项目地理位置为N29°35′18.26″、E91°02′41.05″,位于西藏自治区拉萨市柳梧新区。施工车辆经现有道路及其连接便道可直接到达场地,交通较为便利。 2、本工程为框架结构和钢结构,综合楼为地上5层其余为地上1层,独立基础框架结构。1#、2#、3#仓库为地上一层,地下独立基础,地上为钢结构,门卫室地上一层,条形基础砖混结构,设备房为地上一层,独立基础框架结构。建筑的工程类别为二类,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级分布一览表

三、施工安排 3.1 混凝土供应及运输方式: 本工程所用混凝土全部为商品混凝土,采用混凝土运输车运至现场,基础、主体均采用汽车泵进行浇注;零星混凝土采用塔吊进行浇筑。 3.2 流水段划分: 3.2.1 本工程为多层框架结构,基础施工时按栋号划分成多个流水段。 3.3 浇筑顺序: 3.3.1基础部分先承台,后浇基础柱;主体结构部分柱、梁、板一次浇筑成型。 四、施工准备 4.1 技术准备: 每次浇筑混凝土前,砼工长应根据现场的实际情况和施工部位,具体准备混凝土浇筑的技术交底,经技术负责人审核批准后,对施工班组进行详细的技术交底。 4.2 材料准备: 4.2.1 商品混凝土: 商品混凝土内原材料的性能必须符合国家有关规范和规程的要求。本工程的砼全部采用商砼,分包给具有相应资质的砼公司,预单要求的砼强度等级、塌落度、初凝时间、出料车温度进行配合比设计、试配、搅拌,保证砼及时、准量、保质的供应。 对商砼的材料质量监控,主要为以下几点: 水灰比:符合设计及规范要求。

大体积混凝土施工方案最新完整版

大体积混凝土施工方案 最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

大体积混凝土施工方案 (一)大体积混凝土施工概况 根据大体积混凝土的规范定义,本工程大体积混凝土结构主要为EF栋地下室底板、A栋地下室底板和B栋地下室底板。混凝土施工过程中要采取散热、保温保湿及温度监测等相应措施,以控制混凝土温升和温降速度,避免底板出现温度裂缝和较大 础底板混凝土浇筑必须从混凝土固定地泵、混凝土运输罐车的配备,商品混凝土供货速度,混凝土罐车进场运输路线,浇筑小分队及振捣手、振捣机具安排,混凝土浇筑分区、分层设计等方面做细致、认真的布置,确保混凝土连续浇筑,尽量减少浇筑时间。 (二)底板大体积混凝土施工部署 各楼大地下室底板按设计后浇带分区分块浇筑,其中E栋核心筒底板块、F栋核心筒底板块、A栋核心筒底板块、B栋剪力墙核心筒底板先浇筑,然后浇筑裙楼区,最后浇筑仅有地下室区。整个分块采用斜面分层整体性一次浇筑的方案。 EF栋底板分块示意

浇筑 顺序为:Ⅰ区1块→Ⅰ区2块→Ⅰ区3块→Ⅰ区4块→Ⅰ区5块;Ⅱ区1块→Ⅱ区2块→Ⅱ区3块→Ⅱ区4块;最后浇筑后作区。 A栋底板分块示意 浇筑顺序为:Ⅳ区1块→Ⅳ区2块→Ⅳ区3块→Ⅳ区4块→后作1块→后作2块; 浇筑顺序为:Ⅴ区1块→Ⅴ区2块→Ⅴ区3块→Ⅴ区4块→Ⅴ区5块→Ⅴ区6块→后作1块。 三、主要核心筒底板块砼的浇筑安排 1、E座核心筒底板 ⑴概述 E栋核心筒地下室分块示意如下: 该分块总混凝土量约9400 m3。 ⑵劳动力(人员)安排 底板浇筑:配备8个浇筑小组两班倒连续作业。 ⑶机械、车辆配备 底板浇筑:采用4台混凝土泵车,备用1台泵车,混凝土泵车每小时实际混凝土输出量50m3。 混凝土泵的平均实际输出量: Q 1 =4×50=200m3; h=9403÷200=47小时 混凝土运输车辆按照现场泵送能力(实际平均输出量Q 1 )配置,每罐车装方量以10 m3计: N 1=(Q 1 /60V 1 )·(60L 1 /S0+T 1 )=[200/(60×10)] ×[60×30/80+30]=18辆 即共需配置18辆运输罐车。备用罐车8台。 ⑷混凝土泵送交通组织方案图: 2、F座核心筒底板

混凝土浇筑专项施工方案 (3)

混凝土浇筑施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司 XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四混凝土浇筑施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5) 一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图

2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006) 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 6、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 7、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92); 8、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 二:工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 1、供应商选择 选择供应商,考察运距能否满足需求及砼质量;随时抽查搅拌站后台计量、原材料等,确保供应质量;签定供货合同时由技术人员提供具体供应时间、砼强度登级、所需车辆及间隔时间,特殊技术要求如抗渗、坍落度、水泥及预防碱集料反应所需提供的资料。供应商的资质等材料提前报监理工程师审查。 2、砼浇筑前,组织施工管理人员学习施工规范规定,对施工方案进行交底,使操作人员明确施工部位,浇筑部位砼强度登记及质量标准。 3、组织放线人员做好标高控制工作,在竖向钢筋上做明显标记。

大体积砼浇筑降温方案

大体积砼浇筑降温方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土膨胀剂》GB23439-2009 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《高层建筑筏形及箱形基础技术规范》JGJ6-2011 二、工程概况 本工程主楼基础为筏板基础,板厚1.8m,属于大体积混凝土。筏板整体混凝土工程量约为1900,混凝土强度等级C40.P6外加膨胀抗裂防水剂。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑应作为一个施工重点和难点认真对待。大体积混凝土施工重点主要是将温度应力产生的不利影

响减少到最少,防止和降低裂缝的产生和发展。因此我项目部考虑采 取如下施工措施。 三、混凝土配合比 考虑水泥水化热引起的温度应力和温度变形,在混凝土级配及施工过程中要注意如下问题: 1、优先采用低水化热的矿渣硅酸盐水泥 矿渣硅酸盐水泥比普通硅酸盐水泥水化热低,收缩小,导温效果好,对防止混凝土收缩裂缝有利。 2、骨料:粗细骨料不得含有有机杂质,应选用10mm—30mm粒径的粗骨料且级配良好,含泥量不小于1%,细骨料的含泥量不大于2%,粗骨料采用连续级配,控制最佳空隙率以减少泌水。 3、掺加粉煤灰,以降低水化热提高抗渗性能,选用Ⅱ级优质粉煤灰,要求主要性能指标应符合以下: 细度:0.080MM方孔筛余量不大于8% 烧失量:不大于8% 三氧化硫:不大于3% 4、混凝土采用微膨胀混凝土,混凝土内掺水泥用量8%-10%的膨胀剂,膨胀剂应为低碱型,同时减少水泥用量,降低水化热。掺加高效减水剂以及HDCFiber高强聚丙烯抗裂纤维。 5、混凝土设计强度等级的龄期设计为90天,180天龄期的强度指标作为混凝土设计强度,降低水泥用量,降低水化热,降低混凝土的绝热温升。 6、施工期间要根据天气及材料等实际情况,及时调整砼水灰比,控制好砼的坍落度,并且应避免在雨天施工。 四、混凝土浇筑方案 4.1混凝土施工

大体积砼专项施工方案

XXXXXXB区商业楼工程 大体积砼专项施工方案 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《XXXB区商业楼工程设计图纸》 2、《XXXB区商业楼工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑 4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-99 《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《砼膨胀剂》JC476 三、技术分析 (一)大体积砼施工特点 ⑴、本工程底板混凝土施工特点是深基坑作业,结构尺寸体积较大,属大体

积混凝土,配筋较密,质量及防水要求高。筏板基础板厚1600mm。 ⑵、大体积砼多用于地下或半地下建筑结构,常处于潮湿或与水接触的环境条件下。因此,除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为0.6Mpa。 ⑶、大体积砼强度等级比较高,单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂;需通过优化配合比进行混凝土开裂的预控。 ⑷、大体积砼由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是大体积砼施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的砼体积变化,以便最大限度地减少砼裂缝。 针对以上大体积砼的特点,本工程砼采用商品混凝土,因质量及防水要求高,砼需要经过严格的配合比申请及外加剂、掺和料的检验。砼抗渗等级为S6,强度为C30。防水砼的配合比应符合下列规定: ○1. 宜采用低水化热的矿渣或火山灰水泥配置砼,并掺入适量的粉煤灰(一般不大于15%),水泥最小用量为275kg/m3; ○2砼坍落度宜控制在140±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于 30mm,坍落度总损失值不应大于60mm。 ○3采用FS型防水外加剂,外加剂供应方应提供详细的实验数据,实验数据必须符合国家规范对外加剂的要求。供应方还应提供详细的施工方案和施工要求,确保外加剂的正确使用; ○4缓凝时间宜为6~8h; ○5为降低水泥水化热,减少水泥用量,采用混凝土60d 后期强度配合比。(二)、工艺原理 大体积砼施工是通过对砼温度和应力的计算(主要包括拌合温度、出罐温度、浇筑温度、绝热温度、内部实际最高温度、表面温度及温度应力计算),确定控制温度的措施,并对砼搅拌、运输、入模、浇筑等全过程及配合比、外加剂的优选,在确保砼具有良好的和易性和温度变化的情况下,采用科学管理方法,严密

混凝土浇筑施工方案最新版

. 混凝土工程施工方案 工程名称:安康医药项目工程 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制单位:江苏顺通建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日

混凝土工程专项施工方案目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章施工安排 (2) 第四章施工准备 (4) 第五章施工方法 (4) 第六章安全、文明保证措施 (5)

混凝土工程专项方案 一、编制依据: 1、弘宇建筑设计有限公司提供的安康医药项目工程设计图纸 2、安康医药项目工程施工组织设计 3、建筑施工手册(缩微版第二版) 4、混凝土结构工程施工质量验收规 5、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 6、建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003) 二、工程概况: 1、安康医药项目工程建筑总面积7328.19m2。本项目地理位置为N29°35′18.26″、E91°02′41.05″,位于西藏自治区拉萨市柳梧新区。施工车辆经现有道路及其连接便道可直接到达场地,交通较为便利。 2、本工程为框架结构和钢结构,综合楼为地上5层其余为地上1层,独立基础框架结构。1#、2#、3#仓库为地上一层,地下独立基础,地上为钢结构,门卫室地上一层,条形基础砖混结构,设备房为地上一层,独立基础框架结构。建筑的工程类别为二类,建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级分布一览表 三、施工安排 3.1 混凝土供应及运输方式: 本工程所用混凝土全部为商品混凝土,采用混凝土运输车运至现场,基础、

主体均采用汽车泵进行浇注;零星混凝土采用塔吊进行浇筑。 3.2 流水段划分: 3.2.1 本工程为多层框架结构,基础施工时按栋号划分成多个流水段。 3.3 浇筑顺序: 3.3.1基础部分先承台,后浇基础柱;主体结构部分柱、梁、板一次浇筑成型。 四、施工准备 4.1 技术准备: 每次浇筑混凝土前,砼工长应根据现场的实际情况和施工部位,具体准备混凝土浇筑的技术交底,经技术负责人审核批准后,对施工班组进行详细的技术交底。 4.2 材料准备: 4.2.1 商品混凝土: 商品混凝土内原材料的性能必须符合国家有关规范和规程的要求。本工程的砼全部采用商砼,分包给具有相应资质的砼公司,预单要求的砼强度等级、塌落度、初凝时间、出料车温度进行配合比设计、试配、搅拌,保证砼及时、准量、保质的供应。 对商砼的材料质量监控,主要为以下几点: 水灰比:符合设计及规范要求。 水泥:拟采用普通硅酸盐水泥Ⅱ型(低水化热) 骨料:洗净碎石 搅拌用水:清洁、无色无味 外加剂:符合设计要求 塌落度:泵送砼塌落度控制在160±20mm。 4.3 机械准备: 4.3.1 混凝土输送泵:为保证混凝土的施工质量和进度,浇注混凝土基本是用汽车泵。设1辆汽车泵。 4.3.2 振捣机械准备:准备2台以上直径为50mm的插入式振捣棒。 4.3.3 电源准备:施工前应根据用电设备布置位置,将设备电源准备到位。 4.3.4 其它工具:铁锨、抹子等。

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案 一、工程概况 工程名称:彭州市温哥华牡丹国际大酒店 工程地点:彭州市牡丹大道北段东侧、行政东路1号 建筑单位:彭州市温哥华置业有限公司 设计单位:太原市建筑设计研究院 监理单位:成都市交大建设咨询监理有限公司 勘察单位:四川省科建地基基础工程有限公司 该工程东南长331m,南西长246m,呈不规则四边形布置,地下一层,层高-4.8m,地下室底板后浇带和伸缩缝分为3个部分。温哥华牡丹国际大酒店项目总建筑面积为108933㎡,地下室一层总计面积9005.6㎡,地上分为2 幢塔楼,商务办公楼、酒店客房部、裙楼三层,塔楼24层,总高度为93.95m。 地下室副楼底板底板厚为400mm,塔楼底板厚度为1200mm,在1-3 轴至1-4轴和1-C轴至1-D轴之间距1-3轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带,在1-9 轴至1-10轴和4-B轴至4-D轴之间距4-B轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带。根据业主单位的工期要求,同时A、B区施工。地下室底板和承台砼为C40,抗渗等级为S8,水池底板为C40 抗渗等级S6,后浇带采用C45,微膨涨砼浇筑,A、B区地下室梁式筏型基础及抗水板砼量约为 m3,所以本工程中的大体积砼包括A、B区及副楼。 二、编制依据: 1、业主提供的全套图纸。 2、砼施工及验收规范。 3、建筑工程施工手册。 4、建筑工程施工计算手册。 三、施工流程: 1、核心筒部分的承台、待核心筒工程桩施工完毕后经检测合格,进行垫层以下 部分(核芯筒和集水井)的防水工作,防水完成后进行核心筒和集水井部分的钢筋砼部分施工。 2、在施工核芯筒部分钢筋砼结构的同时进行A、B 区底板(核芯筒、集水井之外)

大体积混凝土施工方案完整版本

大体积混凝土专项施工方案 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

大体积混凝土专项施工方案 编制: 审核: 批准: 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

地下室工程施工方案 一、编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ10-95 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 建筑图集11G101-1 11G101-2 二、工程概况 台州市方远大饭店工程,位于台州市经济技术开发区西商务区。南邻市府大道,西接学院路,北侧为西商纬二路,东侧为西商经一路,本工程主楼地上13层,裙房地上3层,设2层地下室,。总建筑面积61832㎡,其中地上39221㎡,地下22611㎡,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,地下室防水等级为

二级,地下室顶板和屋面绿化种植土部位防水等级为一级,人防等级为核六级,构件耐火等级为一级。 本工程±0.00相当于绝对标高4.3m(黄海标高)。 地下室底板标高为-10.7m,底板现浇砼厚800mm。 地下室剪力墙厚度为400mm。 地下室-2层顶板厚度人防部分200mm,其余150mm。 地下室-1层顶板厚度主楼部分180mm,其余250mm。 地下室按后浇带划分为9个区块,东西方向长度为124m,南北方向长度为94m,属大面积,超长地下室钢筋混凝土结构,电梯井最深处深度为4.2m,电梯井基础混凝土厚度为2m,地下室地板混凝土厚度为800mm,属于大体积混凝土,基础垫层砼强度为C15,基础承台、地梁、底板、地下室侧壁、砼强度等级为C35(地下室底、侧、顶抗渗等级为P8,掺HEA膨胀剂),根据本工程地下室钢筋混凝土结构超长,大面积的特点,在施工中要抓住以下几方面的关键技术:一是设计具有抗渗,抗裂性能的混凝土配合比,二是地下室结构的抗渗,抗裂的技术措施及质量控制,三是混凝土的搅拌、泵送、浇筑等质量控制,四是大体积混凝土浇捣时的内外温差的控制 三、混凝土工程 混凝土采用商品砼,搅拌车运输到现场,由混凝土泵泵送入模。施工时,应严格控制砼的配合比,泵送施工工艺及混凝土的养护,在前三车混凝土到达施工现场时间内,向搅拌站有关负责人索取水泥、砂石试验单,外加剂质量证明及配合比通知单,浇筑一个月内,搅拌站应提供其他混凝土技术资料(强度报告及合格证等)。

混凝土浇筑专项施工方案

一、编制依据 1.1国家颁发的现行施工规程、规范及质量验评标准。 1.2中化二建集团有限公司的质量管理体系文件、环境管理体系文件、职业健康安全管理体系文件。 1.3中化二建集团有限公司历年工程项目施工经验和公司施工综合优势、施工方法。 1.4各单位工程施工图纸。 二、工程概况: 2.1工程内容: 本工程为新疆爱迪公司20万吨/年煤焦油加氢工业示范项目一期工程,工程地点位于新疆昌吉回族自治州阜康市甘河子镇晋商工业园区。 2.2主要材料:混凝土采用商品混凝土C25、C30,基础垫层采用C20,外加剂按图纸设计要求执行。 2.3本工程所有部位均采用商品混凝土,由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 3.1 施工工艺:浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 3.2 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时,应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土,应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续浇筑; ③混凝土不能持续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后,浇筑上层混凝土时,应先按留施工缝的规定处理。 3.3 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,一旦钢筋骨架发生变形或位移,应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋,应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应

采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前,向准备浇筑混凝土的模板内浇水,湿润施工缝处,同时检查模板漏水情况,对于缝隙过大的部位进行修补,避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行,一次浇注完毕。如遇特殊情况中断,其间隔时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑,先浇注梁,根据梁高分层浇注成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇注连续向前进行。 3.3.6楼梯段混凝土自下而上浇注,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。 3.3.7混凝土浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,一般为30~50cm,最大厚度不超过50cm。混凝土由料斗、漏斗内卸出进行浇筑时,其自由倾落度一般不得超过2m,在竖向结构中混凝土的自由倾落高度不得超过3m,否则应采用串桶或溜槽等将混凝土导入模板内。 3.3.8混凝土振捣: 混凝土采用插入式振动棒振动浇筑,砼浇筑后必须振捣密实,振捣棒要快插慢拔,上下略为抽动,以使上下振捣均匀。插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5,控制在30~40cm,每一振动点的振捣时间控制在15-30秒之间,表现为混凝土开始泛浆和不冒气泡为准,并且在20~30min后对其进行二次复振。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。在整个振捣作业中,不要振模振筋,不得碰撞各种预埋件。在浇注过程中,要组织木工、钢筋工及时配合混凝土的浇注以便对出现的问题及时进行修整。平板振捣器的移动间距,应能保证振捣器的平板覆盖已振捣的边缘。 在混凝土初凝前,在浇注交接处及柱、墙、梯井壁与底板交接部分的底板面上用平板式振动器进行二次振动,提高混凝土的抗裂性。 混凝土振捣后,初凝前进行混凝土的表面处理。组织瓦工班在砼浇注后,初凝前收水时,用木模子打磨压实,以闭合收水裂缝。

混凝土浇筑施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况: ........................................................................ 三、施工组织 (2) 四、混凝土施工工艺 (3) 五、混凝土质量保证措施 (6) 六、混凝土现浇楼面防裂措施 (7) 七、混凝土成品保护 (8) 八、施工安全措施 (8)

混凝土工程专项施工方案 一、编制依据 1、合肥工业大学建筑设计研究院设计的施工图纸; 2、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》国家及巢湖市颁发的有关建设工程的法律、法规、施工及验收规范、施工规程、规定及标准; 3、公司项目管理文件及企业标准; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《混凝土质量控制标准》GB50164-92 7、《混凝土泵送技术规程》JGJ/10-95 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 9、《混凝土强度检验评定标准》GB107-87 二、编制说明 (1)、本工程为无为蓝鼎中央城·人防地下车库工程,位于无为县新一中南侧。 (2)、针对本工程的特点,按基础工程,主体工程,装饰工程和工程竣工收尾四个施工阶段编制施工作业计划,在工程开工前做好各项施工准备工作。现场道路铺设(硬化)、搭设好食堂、厕所、材料库房等临时设施,架设和敷设施工用电线路,安装好现场施工机械,并经项目部验收合格。“三通一平”到位,要强化整个施工过程的控制和施工现场的各项管理及安全资料管理工作,加大工程在施工过程的文明管理力度。

大体积筏板基础砼施工方案

一、工程概况: 本工程东西长42.8 m南北长14.8 m,筏板基础厚1.2 m,砼强度等级C30,抗渗等级S6,混凝土中掺入10﹪UEA。设0.8米宽膨胀加强带一道,埋置高度距筏板基础底0.6 m,膨胀加强带混凝土在两侧混凝土浇筑三天后浇筑补偿收缩混凝土,砼强度等级C35,内掺加膨胀纤维。混凝土浇筑量约820m3,属于典型的大体积混凝土施工。 二、施工准备工作: 大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。 1、材料选择 (1)水泥:本工程采用为42.5#普通硅酸盐水泥,,通过掺加合适的外加剂来改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。 (2)粗骨料:采用碎石,粒径20-40mm,含泥量不大于1﹪。选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土的温升。 (3)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于3﹪。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。 (4)外加剂:外加剂有减水剂、膨胀剂、粉煤灰。由于混凝土的浇筑方式为泵送混凝土,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,粉煤灰的掺量控制在2﹪以内,采用外掺法,按配合比要求计算出每立方米混凝土所掺加粉煤灰量。掺加减水剂、膨胀剂对降低水化热峰值、混凝土的收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。 2、混凝土配合比

大体积砼工程施工组织设计方案

大体积砼施工方案 1、适用围 该施工方案适用于澄合矿务局金水小区A27#住宅楼基础筏板砼施工。 2、编制依据 2.1施工蓝图 2.2高层施工手册 2.3《普通砼配合比设计规程》(JG J55—2000) 2.4《泵砼施工技术规程》(JGJ/T10—95) 2.5《砼结构工程施工质量验收规》(GB50204—2002) 2.6《粉煤灰砼应用技术规》(GBJ146—90) 2.7《预拌砼》(GB14902—94) 2.8《普通砼用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92) 2.9《普通砼用石质量标准及检验方法》(JGJ53—92) 2.10《砼外加剂应用技术规》(GB500119—2003) 3、工程概况 澄合矿务局金水小区B20#住宅楼,地下1层,地上18层,结构形式为剪力墙结构,总建筑面积10726.4㎡。基础采用钢筋混凝土筏板基础,基础面积为650㎡,砼标号C30-P6,筏板厚为1.0 m ,需浇筑砼方量约650m3,属大体积混凝土施工。 由于基础底板设计未留设后浇带,要求基础筏板砼一次浇筑完成,不留设施工缝。 4、施工准备 4.1技术准备

为了确保大体积砼施工质量,首先项目部技术负责组织技术人员熟悉图纸,认真学习施工规和大体积砼相关的资料。 4.2配合比设计 水泥采用岭水泥股份生产的岭牌P O.42.5R普通硅酸盐水泥;粗骨岭派料采用灞河5—31.5mm卵石,含泥量不大于1%;细骨料采用灞河中砂,细度模数2.8,含泥量小于3%,;外掺料采用Ⅱ级粉煤灰;泵送剂天石混凝土工程生产的STB-BSI高效泵送剂;防水剂采用STB-FS复合防水剂;拌制水为饮用水,每立方砼原材料掺量如下表所示: 4.3砼拌制浇筑温度预测 为了保证大体积砼施工,我项目部从六月份开始搜集有关气象资料,预计在七月份配合比原材料温度、砼坍落度、砼出机温度、砼入模温度、凝结时间、砼部温度和三天增长强度如下: 均同大气温度

基础砼浇筑方案

石家庄市工商行政管理局4#高层住宅基础设计为梁板式筏形基础,其特点是: 1、钢筋布置密集,尤其是集水坑部位,上下多层钢筋,加上暗梁、暗柱、墙体插筋、集水坑插筋交织在一起,砼浇筑困难; 2、基础砼工程量大,预计为570方,基础筏板厚0.9m,虽不属于厚大体积砼,但施工时应按厚大体积砼来指导施工,尤其是目前是夏季,白天空气温高,要考虑采取措施防止出现收缩裂缝。 本方案内容的重点是确保基础砼一次性浇筑及不出现收缩裂缝。 一、确保基础砼一次性浇筑的措施: 1、劳动力安排----鉴于基础砼工程量较大,并考虑一些不确定因素,基础砼连续浇筑的时间较长,在施工前提前组织好劳动力,考虑现场实际情况安排两班队伍,以保证人员有充足的体力; 2、总体设想----采用商品砼,安排一台44m汽车泵,最大限度地提高工作效率; 3、浇筑顺序----本基础长度不足40m,设计上不留后浇带,加上夏季白天气温较高,砼终凝时间较正常相比缩短,因此要确定合理的浇筑顺序,详见附图; 4、技术准备----就砼浇筑方案的内容及施工图纸结构形式、设计要求、工艺要求、质量标准等提前进行详细的技术交底; 5、保障措施----对施工现场进行清理,保证运输道路、临水、临电畅通,并与相临的3#楼提前进行沟通,以免车辆进出、停放对其施工造成影响; 6、信息搜集----作好天气预报信息搜集工作,准备充足的雨季施工材料

(工具),出现天气突变的情况有预急措施及准备; 7、其它----提前与搅拌站沟通,要求其车辆调配得当,最大限度地减少时间浪费,保证砼及时供应。 二、由于基础的体积较大,水泥水化热高,积聚内部热量不易散发,而表面散热较快,使内外产生较大温差,易使基础产生表面温度裂缝,因此在基础砼浇筑前,应采取措施以控制温度裂缝出现。 1、选用中低热矿渣水泥配制砼,减少砼凝结时的发热量; 2掺加粉煤灰,减少水泥用量,显著推迟和减少发热量,降低温度峰值; 3、掺加减水剂,减少水泥用量,降低水化热量,减缓水化速度,或掺加缓凝型减水剂,除以上效果外,还可减缓浇筑速度和强度,以利散热; 4、掺加U型砼膨胀剂,以部分或全部抵消收缩在结构中产生的约束应力,防止或减少温度与收缩裂缝的出现; 5、采用商品砼,控制砂、石含泥量,通过合理配料和优选砼配合比,提高砼的密实度,降低水泥用量,减少收缩; 6、集水坑部位采取分层分次浇筑的方法,以加速热量的散发; 7、做好砼的养护,适当延长拆模时间,提高砼强度,减少砼表面的温度梯度,筏板表面上覆盖塑料薄膜,缓慢降温,充分发挥砼的徐变松弛效应,削减温度收缩应力。 三、施工要点:根据规范要求,地下室负二层30㎝外墙墙体要与筏板基础砼一同浇筑,根据以往同类工程施工经验,此30㎝外墙墙体根部易出现蜂窝、烂根等质量缺陷,因此砼振捣时对该部位要重点关注。 1振捣点要求均匀分布,振捣器的水平移动间距根据振捣棒的有效半径确

大体积混凝土施工方案

金科·集美晴洲一标段工程 大体积混凝土施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 审批日期:

大体积混凝土施工方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1施工准备 (2) 3.2现场准备 (3) 3.3施工计划安排 (3) 3.4混凝土浇筑的人员组织 (3) 3.5泵管的布置 (4) 3.6泵管的加固 (5) 第四章组织管理及施工顺序 (5) 4.1施工组织构架 (5) 4.2施工顺序 (6) 第五章原材料选用及配合比设计 (7) 5.1原材料 (7) 5.2配合比设计 (7) 第六章大体积混凝土施工 (8) 第七章大体积混凝土测温与养护 (10) 第八章质量保证措施 (16) 第九章安全文明施工措施 (16) 第十章环境保护措施 (17) 第十一章应急措施 (18)

第一章工程概况 (注:重点叙述筏板基础厚度、混凝土标号、浇筑方量、混凝土供应单位等相关信息) 本工程位于**,工程为3栋高层商业住宅,整个工程的总建筑面积为103320平方米,地上建筑面积约75320平方米,地下建筑面积约28000平方米。高度为102.30m,±0.000相当于绝对标高482.25m。 本工程主楼结构形式为剪力墙结构,筏板基础;地库部分结构形式为框架结构,独立基础。基底标高-12.75m,电梯井集水坑基底标高-14.30m。 根据图纸介绍的情况,本工程2、3、4#楼地下室有高层筏板基础,地下室建筑面积约8100 m2, 筏板板厚均为1500mm,属于大体积混凝土施工,混凝土的浇筑量较大,施工中应加强浇筑和养护措施,防止出现冷凝缝和温度裂缝。基础具体如下表所示。 地基基础桩基基础形式平板式筏板基础 基础混凝土量约5610m3 筏板基础厚度1500mm 基础混凝土标号C40/P8 商品混凝土由指定的**商品混凝土有限公司供应,为了保证混凝土的连续供应,与混凝土公司协商混凝土供应的连续性。要求搅拌站配备足够的混凝土运输车外,沿途派专人及时反馈路况信息。 优化混凝土配合比,掺外加剂,减少水泥用量;控制混凝土入模温度;加强混凝土的养护。 建设单位:**; 设计单位:**; 监理单位:**; 施工单位:中天建设集团有限公司。 第二章编制依据 1、《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013

相关文档