第十章建筑节能与绿色建筑专篇

10. 1、设计主要依据

[1].《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2013

[2].《建筑采光设计标准》GB50033-2013

[3].《声环境质量标准》GB3096-2008

[4].《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

[5].《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

[6].《无障碍设计规范》GB50763-2012

[7].《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

[8].《建筑外窗气密性、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7016-2008

[9].《屋面工程技术规范》GB50345-2012

[10].《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013

[11].《重庆市种植屋面技术规程》DBJ/T50-067-2007

[12].《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

[13].《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

[14].《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

[15].《建筑给水排水设计规范》GB50015(2009 年版)

[16].《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010

[17].《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014

[18].《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2013

[19].《建筑照明设计标准》GB50034-2013

[20].《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

[21].《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008

[22].《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

[23].《关于执行公共建筑节能(绿色建筑)设计标准有关事项的通知》(渝建发〔2013〕98 号)

[24].《重庆市建设工程设计文件编制技术规定建筑节能与绿色建筑专篇(公共建筑部分)》渝建发〔2013〕103 号

[25].《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术通告》(一~七号)

[26].重庆市建委关于明确《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》执行要求的通知(渝建〔2014〕221号)

[27].与本工程设计有关的国家和地方现行法规、规范、规程、标准

10. 2、设计范围及概况

本项目名称XXX,项目地点XXX,开发单位为重庆XX房地产开发有限公司,项目总建筑面积为XXXm2。(描述项目情况)

本项目中的S1-S4#,3A#、5#、6#楼为住宅楼底商,包含商业裙楼和大型商业建筑空间,执行重庆市《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2013),满足绿色建筑一星级要求。(界定适用范围)

建 筑 节 能 与 绿 色 建 筑 专 篇

第 3 页

建筑节能与绿色建筑设计概况表(公建部分)

10. 3 建筑专业

10. 3.1 建筑节能设计说明

(1)主要围护结构构造技术措施

S1-S4#商业裙楼、3A#、5#、6#(商业部分)

屋面类型(自上而下):碎石、卵石混凝土2300(40.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+难燃型挤塑聚苯板(40.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(100.0mm)外墙类型(由外至内)1:水泥砂浆(20.0mm)+蒸压加气混凝土砌块626~725(300.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)

外墙类型(由外至内)2(用于商业与车库相连的功能转换隔墙):水泥砂浆(20.0mm)+普通烧结页岩空心砖砌体(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)底部自然通风的架空楼板类型1:水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(100.0mm)+水泥砂浆(15.0mm)+难燃型挤塑聚苯板(20.0mm)+水泥砂浆(5.0mm)

底部自然通风的架空楼板类型2(实为商业与车库相连的功能转换楼板):水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(100.0mm)+水泥砂浆(15.0mm)+岩棉板(垂直纤维)(30.0mm)+水泥砂浆(5.0mm)

分隔楼板类型:水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(100.0mm)

地面类型(实为商业与车库相连的功能转换楼板):全轻混凝土1051~1150(40.0mm)+钢筋混凝土(100.0mm)

外窗类型1:隔热铝合金型材(窗框窗洞面积比20%)(5中透光Low-E+12A+5透明),传热系数2.60W/m2.K,玻璃遮阳系数0.50,气密性为6级,可见光透射比0.62

外窗类型2:隔热铝合金型材(窗框窗洞面积比20%)(5中透光Low-E+12A+5透明),传热系数2.60W/m2.K,玻璃遮阳系数0.50,气密性为3级,可见光透射比0.62

天窗类型:隔热铝合金型材(窗框窗洞面积比20%)(5中透光Low-E+12A+5透明),传热系数2.60W/m2.K,玻璃遮阳系数0.50,气密性为6级,可见光透射比0.62。

(2)建筑节能主要技术指标及达标判定建筑节能设计标准综合计算判断结果。

(3) 外窗和幕墙可开启面积占地板轴线面积比

本项目中大部分外窗和幕墙可开启面积比例满足“外窗和幕墙可开启面积大于地板轴线面积的8%”,不满足时在对应房间设置机械通风,机械通风按2次/h 设计。

(4)外窗和幕墙的气密性等级

外窗气密性等级按照现行国家标准《建筑外窗气密性、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB /T 71016 中规定的6 级要求设计,幕墙的气密性按照不低于现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086 规定的3级设计。

(5)西向外窗窗墙比及遮阳设计

(6)屋顶透明部分面积比及遮阳措施

屋顶透明部分:隔热铝合金型材(窗框窗洞面积比20%)(5中透光Low-E+12A+5透明),传热系数2.60W/m2.K,玻璃遮阳系数0.50,气密性为6级,可见光透射比0.62。

透明部分面积不大于屋顶面积的20%,屋顶遮阳系统:电动天篷遮阳帘,控制方式为电动。

(7)空调器(机组)室外空调机位设置

室外空调机位的安装应安全可靠,有利于通风换热,当建筑外立面竖向凹槽

内布置室外机时,凹槽宽度不小于3.0m,室外机置于凹槽深度不大于4.2m。空调室外机的排风口相对时水平间距大于4m。

(8)建筑防结露计算

本项目商业部分外墙采用自保温,热桥采用600级蒸压加气混凝土砌块。屋面采用难燃型挤塑聚苯板。经过核算,建筑均符合《重庆市工程建设标准-公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2013)第4.2.5 条规定,围护结构各部位不会发生结露的现象,详见《建筑节能计算书报告》。

(9)节能防火与安全设计

1)主要部位保温材料热工及燃烧性能

主要部位保温材料热工及燃烧性能详见10.3.1中第(1)部分。

以上材料的燃烧性能等级,均满足重庆市城乡建设委员会文件《关于加强民用建筑保温隔热工程防火安全管理的通知》(渝建发〔2012〕74)号要求及公安部公通字【2009】46号文件的规定和符合国家现行标准规范的有关规定。

注:依据倒置式屋面应用技术规程JGJ230-2010,屋面保温材料的施工厚度应增厚计算厚度的25%。

屋面与外墙交界处、屋顶开口部位设置500mm宽改性发泡水泥板防火隔离带;

2)保温材料与主体结构构造安全措施

外墙饰面材料:涂料

外墙构造安全措施:

①外墙外保温:外墙保温层采用耐碱玻纤网复合锚固件固定,锚固件每平

米不少于6个。基层为混凝土时,锚栓有效锚固深度不小于25mm,基

层墙体为加气混凝土砌块时,有效锚固深度不小于50mm。

②外墙自保温:

蒸压加气混凝土砌块墙体内墙面抹灰满挂耐碱玻纤网格布。

架空楼板构造安全措施:难燃型挤塑聚苯板采用12.7×12.7Φ0.9热镀锌钢丝网复合锚固件固定,锚固件每平米不少于6个,锚固在混凝土基层的厚度不小于25mm。

功能转换楼板构造安全措施:垂直纤维岩棉板采用12.7×12.7Φ0.9热镀锌钢丝网复合锚固件固定,锚固件每平米不少于6个,锚固在混凝土基层的厚度不小于25mm。

10.3.2 绿色建筑设计说明

10. 3.2.1 节地与场地规划选址

(1)场地选址、场地安全情况、场地污染源及措施(根据环评报告及项目现场情况描述)

1)本项目位于重庆市XXX区,拟建项目所在区域属于城市生态系统,范围内无国家重点保护的珍稀或濒危动植物,不存在野生动物等相关的生物多样性问题。非基本农田、古树、文物保护区等,规划已获规划局批准。

2)项目地块场地平整呈南高北低,高差约10米,地块与周边道路基本平接。

3)依据项目地勘报告,场区无活动性断层通过,未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用,现状边(斜)坡稳定,场地整体稳定性较好,适宜进行工程建设。

4) 项目场地内不存在污染源,地质灾害;无洪涝灾害,无含氡土壤,无电磁辐射危害,无火、爆、有毒物质等危险源,场地的防洪设计符合现行标准《防洪标准》GB50201 及《城市防洪工程设计规范》的要求,详见情况见环评报告,环评已通过。

5)、周边污染调查:根据现场调查,项目所在区域不存在污染型工业、企业等,因此不存在与本项目有关的污染问题。

废气处理:地下室车库的尾气排放分别通过相近的建筑屋顶排放;卫生间排风经管井至相应屋面排出。

6)、废水处理:本地块生活污水汇集到室外设置的小区污水管网后,再集中排放到本地块生化池,经处理达环评标准后就近排入周边市政污水管。餐饮含油废水经气油器进行油水分离后,集中进入室外隔油池处理后排入污水检查井。

7)、固废处理:生活垃圾、办公废弃物、餐厨垃圾等。应分类收集、分类处理处置。生活垃圾分类袋装,集中收集,每天由专人定时收集到项目内设置的垃圾收集点,对可回收垃圾进行回收处理后,其余统一送至环卫部门统一处理。餐饮油烟净化器、厨房污水油水分离器产生的废油交由有资质单位处理处置。厨余垃圾设置垃圾桶单独收集,交由有资质的单位处理处置。

(2)场地生态修复、表层土的利用情况

1)、项目场地整体较为平整,南北高差约8m,建设中将充分利用现有地形地貌,尽量减少土石方量,开发建设过程中通过临时覆盖,有组织施工等方式尽量减少对原有植被、表层土壤的破坏,预防水土流失。

2)、施工过程中尽量利用地形,结合周边道路关系作场地平整,减小对场地土石方量,从而减小建设方对大面积挖填方的处理。

3)、在建设过程中确需改造场地内的地形、地貌、植被等环境状态时,在工程结束后施工单位应及时采取生态复原措施,减少对原场地环境的改变。

4)项目场地内无原始水体。

(3)场地交通及其设施

1)场地内外交通:场地西侧为市政道路,项目周边500米范围内有xx站、xx站两个公交站点,有338、373等10余条公交线路,可满足日常出行要求。

2)、无障碍设计:场地内人行通道设计路缘坡道、提示盲道、轮椅坡道、扶手建筑入口、入口平台及门、公共厕所、服务台、公共电话、饮水器等采用无障碍设计,与场地外人行通道实现无障碍连通,设计符合《无障碍设计规范》GB50763-2012 的要求。

3)、公共设施及共享:商业裙房对外营业。项目内部配套有商业、酒店、绿地等公共配套设施,并向社会公众开放。

(4)地下空间开发及利用

1) 利用项目场地高差,合理开发利用地下空间,地下空间主要功能为地下车库、设备用房。

2)整个项目场地面积72618(其中公建:22853.9)m2,地下建筑面积46560.85(其中公建:14653.37)m2,地下建筑面积与总用地面积的比例为64.12%。(注:公建部分的用地面积和地下空间面积已按渝建(2014)221号文“重庆市城乡建

设委员会关于明确《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》执行要求的通知”进行折算)

3)项目场地地下空间顶板覆土采用了架空绿化,改善场地内热岛效应。

(5)既有建筑利用的情况

本项目场地内无既有建筑,不涉及此项。

10. 3.2.2 建筑物理环境设计

(注意:按照《设计文件编制技术规定》,部分项目需要做模拟。)

(1)建筑风环境设计

1)、总平面设计考虑避开冬季主导风向,整个项目采取自由式建筑群布局,单个建筑为板式建筑,建筑中采用通透式布局,具有连续开敞空间,夏季引风进入场地内,增强建筑内部自然通风。项目内各建筑朝向接近西向,夏季有利于利用全年主导风向,实现夏季良好的自然通风。

2)建筑场地周围人行区距地1.5m 高处,风速均小于5m/s,过渡季节平均风速、夏季平均风速和夏季、冬季三种工况下风速放大系数满足小于2,且建筑迎风侧与背风侧的压差大于0.5Pa。各种工况下均不存在局部无风区和涡旋区,不至影响室外散热和污染物消散,项目地块建筑与北侧高层建筑的错落布局使内部人行区可以获得良好的自然通风效果。本项目的建筑物边长大于80米,底层未架空或架空率(架空建筑面积/底层建筑面积)小于10%,按照“重庆市建设工程设计文件编制技术规定”的要求,进行计算机模拟分析,并提供《XX项目室外风环境模拟分析报告》,通过分析报告发现,项目室外自然通风满足要求。

3)大部分房间满足外窗可开启面积比例设计达到40%以上,大部分房间外窗开口面积与地板轴线之比均大于8%。在过渡季典型工况下,地上房间外窗可开启面积占地板轴线面积均大于8%,经计算分析,过渡季节90%的房间的平均自然通风换气次数不低于 2 次/h,实现通风与节能的目的。当大部分房间外窗开口面积与地板轴线之比均小于8%时,房间设置机械通风系统。

(2)建筑视野和光环境设计

1)建筑朝向接近西向,周边无高大建筑物的遮挡,地上各个功能房间具备良好的自然采光。大部分房间的外窗可开启面积占地板轴线面积的8%以上,该比例不满足8%的房间已设置机械通风系统,建筑外窗窗台高度低,周边近距离

内无遮挡,室内工作人员与室外有良好的视野,自然景观好。

2)公建建筑呈南北条状布置,主要视野面正对长江,视野较为开阔,视线干扰较少。

3)《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准中,未对商业房间采光标准有明确要求,仅物管办公及社区管理用房有采光要求,因此,物管办公及社区管理用房采光要求参照《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准中的办公房间执行。项目采用了较优的窗墙比设计,具有较好的透光性能,保证了建筑内部良好的采光。重庆地区采光位于五类区,考虑1.2的采光系数值,参照办公建筑的采光标准要求,主要功能房间执行III类采光等级标准,采光系数标准值为1.2%,室内天然光照度标准值为450lx。走廊、楼梯间和卫生间执行V类采光标准,采光系数标准值为1.2%,室内天然光照度标准值为150lx,保证建筑内75%的室内空间有良好的采光效果,达到现行国家采光标准。

根据《建筑采光设计标准》GB50033,其中的最不利房间的窗地比如下:

上述房间采光的窗地面积比不满足标准要求,经计算机模拟分析,上述房间采光可满足标准要求,详细见《XX项目室内自然采光模拟分析报告》。

4)项目的房间墙体内表面颜色为白色,增强自然光在室内的反射,建筑窗墙比在满足节能要求下较大,可有效解决项目的采光问题。

5)严格控制室外景观照明安装功率,照度设计值低于100lx,严格按照《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008进行设计,禁止直射夜空的照明设计,光线颜色采用泛光照明。室外景观照明运行时间为18:00~6:00,冬夏季因日落时间不同而略有差异,严格控制室外照明运行时间。对于建筑室内照明,但建筑功能房间在夜晚运行时,考虑采用内遮阳帘等措施,防止室内灯光外溢。

6)玻璃幕墙的选用满足《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091-2000的要求的玻璃,可见光反射比不大于0.2;本建筑室外地坪高度10m以下采用了玻璃幕墙,

玻璃为低反射玻璃,反射比不大于0.16。

(3)建筑声环境设计

场地声环境:经实测,场地声环境如下表所示:

室内噪声控制:为提高主要功能房间的隔声性能,外墙、隔墙、楼板等隔声性能设计均优于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求和高要求标准的平均数值,见下表,各围护结构详细构造见10.3.2节。

噪声敏感房间与产生噪声房间之间的隔墙、楼板的空气隔声标准

噪声敏感房间与产生噪声房间之间的空气隔声标准

楼板撞击声隔声标准

围护结构隔声性能做法参考现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118要求,确保主要功能房间的室内噪声级低于现行国家标准中的低限要求和高要求标准的平均数值。围护结构的详细做法见第3.1建筑节能设计说明部分。

设备设施噪声控制:为了确保项目室内噪声达标,建筑采用中空LOW-E玻璃等隔声材料。空调系统室外机考虑噪声处理及相对美观处理等因素。结合实际使用,同时,水泵房做隔、吸声处理,排水系统采用新型降噪管,新型降噪管使用率不低于50%。

10. 3.2.3 建筑节材与资源利用

1)建筑立面造型要素简约,不存在不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等纯装修性构件。

2)女儿墙高度为1.5m,不大于1.5m。

3)本工程现浇混凝土全部采用预拌混凝土,达到保障工程质量、节能降耗、节省施工用地、改善劳动条件、减少环境污染等目的。

4)项目中采用可重复使用材料的部位为隔墙和隔断,主要应用部位为商业内隔墙,办公内隔墙,内部商业考虑采用石膏板、玻璃等作为灵活隔断。

5)建筑中大量使用了可再循环利用材料,如基础、粱、现浇楼板中的钢筋、

玻璃、标准尺寸的钢结构型材等。框架结构体系中的基础、梁、柱大量采用了钢筋、钢材,机电设备采用了铜线、铝合金、橡塑保温材料、塑料等可再循环材料,建筑外窗采用了玻璃,金属型材等可再循环利用材料。

6)绿色建材:a)建筑中采用了蒸压加气混凝土砌块、发泡水泥保温板等绿色节能建材。b)建筑中内部隔墙大量采用玻璃、石膏板、钢铁等可再循环利用产品。c)建筑中采用了节水型器具,如双冲马桶、感应龙头等用水器具。d)建筑中照明系统采用高能效光源,如T8细管型荧光灯、高能效变压器,采用节能、耐久电气设备产品。e)采用隔声性能良好、热工性能优良的门窗产品。f)采用高强钢材、高性能混凝土。g)未采用重庆市“禁限通告”名录的产品材料。

10. 3.2.4 景观设计

(1)改善热岛效应措施

1)、项目总体绿地面积为21785.4m2,绿地率30.00%(已满足规划要求)。植物布置主要以地面植物为主,在地势平坦绿地面积较大的地方以乔木、地面铺砖和植被花草设计,形成植物景观。

2)、设计具有遮荫的活动场地面积占整体活动场地面积50%以上。

3)、超过70%的屋顶、外墙面采用太阳辐反射系数不低于0.4的材料设计,屋顶采用种植屋面,外墙饰面材料颜色为浅灰色。

4)硬质铺装中大于50%面积采用透水混凝土或透水砖设计。

(2)绿化及种植

a)、绿化方式采用实土绿化和架空绿化,架空绿化覆土深度大于1.5m。种植乔木、灌木及草复层绿化,绿地向社会开放,绿地设计采取保证安全的措施,绿地开放时运营管理保证安全,绿地无障碍可达。植物以乡土植物为主,比例占70%以上,选择维护少、易成活的植物品种,实现乔木、灌木、草的复合绿化。

b)、硬质铺装中大于50%面积采用透水混凝土或透水砖设计,场地停车场采用植草砖设计,减少了雨水对市政雨水管网的冲击。

c )、景观绿化(含屋顶绿化)采用滴灌的节水灌溉方式,节约用水。

d)、屋顶可绿化面积的50%以上实施了屋顶绿化,具体绿化范围见建筑屋顶平面图。绿化方式按照《种植屋面工程技术规程》JGJ 155、《种植屋面技术规程》DBJ/T50-067执行,屋顶绿化大样做法详见建筑设计图纸。(注:已根据

221号文进行调整)

(3)场地雨水径流控制措施

1)采用实土绿化和架空绿化,植草砖、透水混凝土地面等进行场地内雨水地表径流的控制,满足标准要求。

2)合理设计场地内给排水管网,详细见给排水设计。

10. 4 结构专业

10.4.1 场地规划选址

拟建工程位于位于重庆市南岸区南滨路,属剥蚀浅丘地貌。场地地质构造部位位于南温泉背斜西翼,岩层产状为290°∠65°,层面裂隙及两组构造裂隙裂面均未见泥化夹层分布,结构面较平直,均属硬性结构面,裂隙不发育,岩体较完整,地质构造简单。场地岩性由新到老为素填土、泥岩、砂岩。由本场地地下水的补给条件、周围无污染源判定,地下水、岩土对建筑材料具微腐蚀性。调查范围内目前未发现滑坡、危岩、泥石流、采空区及活动断裂等不良地质作用,场地岩土体整体稳定。拟建建筑物场地类别为III类,均为抗震不利地段,按照规范的相关规定采取相应的加强措施后,适宜本拟建项目建设。

10.4.2 地基基础(在条件许可时,应给出相应数据进行佐证)

1)、S1~S4商业裙楼:选用中等风化基岩作为持力层;本工程采用浅基础(独立基础)。基础埋置深度H(H≥1m)。基坑开挖深度为H+0.1m。

关于两种基础方案的优化说明:S1~S4商业裙楼为框架剪力墙结构,底部荷载较大,但中风化基岩埋置深度较浅,承载力大,且浅基础施工方便,施工安全容易保证,且施工周期较短,费用相对桩基础较少,故采用独立基础较为合适。若采用桩基础,施工没有浅基础方便,且深基础易出安全事故,周期较长,且桩长较长,开挖难度大,费用比较高,造成不必要的浪费。故综合分析比较,采用独立基础较为合适。

2)、5号楼:选用中等风化基岩作为持力层;本工程采用浅基础(独立基础)。基础埋置深度H(H≥1m)。基坑开挖深度为H+0.1m。

关于两种基础方案的优化说明:5号楼为框架剪力墙结构,底部荷载较大,但中风化基岩埋置深度较浅,承载力大,且浅基础施工方便,施工安全容易保证,

且施工周期较短,费用相对桩基础较少,故采用独立基础较为合适。若采用桩基础,施工没有浅基础方便,且深基础易出安全事故,周期较长,且桩长较长,开挖难度大,费用比较高,造成不必要的浪费。故综合分析比较,采用独立基础较为合适。

3)、6号楼:选用中等风化基岩作为持力层;本工程采用浅基础(独立基础)。基础埋置深度H(H≥1m)。基坑开挖深度为H+0.1m。

关于两种基础方案的优化说明:6号楼为框架剪力墙结构,底部荷载较大,但中风化基岩埋置深度较浅,承载力大,且浅基础施工方便,施工安全容易保证,且施工周期较短,费用相对桩基础较少,故采用独立基础较为合适。若采用桩基础,施工没有浅基础方便,且深基础易出安全事故,周期较长,且桩长较长,开挖难度大,费用比较高,造成不必要的浪费。故综合分析比较,采用独立基础较为合适。

4)、裙房:选用中等风化基岩作为持力层;本工程采用浅基础(独立基础)。基础埋置深度H(H≥1m)。基坑开挖深度为H+0.1m。

关于两种基础方案的优化说明:裙房为框架结构,单柱底部荷载较大,但中风化基岩埋置深度较浅,承载力大,且浅基础施工方便,施工安全容易保证,且施工周期较短,费用相对桩基础较少,故采用独立基础较为合适。若采用桩基础,施工没有浅基础方便,且深基础易出安全事故,周期较长,且桩长较长,开挖难度大,费用比较高,造成不必要的浪费。故综合分析比较,采用独立基础较为合适。

10.4.3 结构体系(在条件许可时,应给出相应数据进行佐证)

1)、S1~S4商业裙楼:采用框架剪力墙结构体系。

关于两种结构体系的优化分析说明:框剪结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,是由框架构成自由灵活的使用空间,来满足不同建筑功能的需要;同时利用局部的,适当数量的剪力墙,使建筑具有较强的抗侧向力能力。S1~S4商业裙楼为高层建筑的底下商业用房部分,采用框架剪力墙结构,S1~S4商业裙楼,要求大空间,且空间布置相对需要灵活,若采用剪力墙结构,则空间布置不灵活,满足不了多方面的使用要求,且采用纯剪力墙结构的话,剪力墙截面较长,配筋较多,造成不必要的浪费,所以本楼采用框架剪力墙结构比较合适。

2)、裙楼:采用梁-板-柱框架结构体系。

关于两种结构体系的优化分析说明:裙楼采用梁板柱框架结构体系,主要结构构件为框架梁与框架柱,传力途径为板→次梁→框架梁→框架柱,传力途径清晰,受力明确。对于多层建筑,框架结构竖向构件截面较小,配筋较小,节约混凝土与钢筋,并且裙楼为商业用房,要求大空间和灵活布置空间,框架结构体系空间布置灵活,可满足多方面的使用要求。若采用剪力墙结构,则空间布置不灵活,满足不了多方面的使用要求,且层数较少,剪力墙截面较长,配筋较多,造成不必要的浪费,故对于多层建筑,且对空间布置灵活度有要求的情况下,采用框架结构比较合适。

10.4.4 建筑结构高耐久材料的运用

①、S1~S4商业裙楼:竖向构件:C30~C60,梁板混凝土:C30。墙、梁、板、柱、基础的纵向受力钢筋均采用400MPa级的热轧带肋钢筋。

○2、裙楼:竖向构件:C30~C60,梁板混凝土:C30。墙、梁、板、柱、基础的纵向受力钢筋均采用400MPa级的热轧带肋钢筋。

本项目不涉及钢结构。

10.4.5 高耐久性建筑结构材料的运用

1)、混凝土结构:

①、S1~S4商业裙楼:采用了抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、耐热性好等高耐久性的高性能混凝土。保证高耐久性的混凝土技术措施如下: 措施一、在混凝土中掺入高效减水剂和外掺料,用以降低用水量和水灰比,降低水化热,增加结构的致密性和稳定性,从而使混凝土具有高耐久性。措施二、改善外部环境,:避免①冻溶循环作用,②钢筋锈蚀作用,③碳酸盐的作用,④淡水溶蚀作用,⑤盐类侵蚀作用,⑥碱-集料反应,⑦酸碱腐蚀作用,⑧冲击、磨损等作用。

②、裙楼:采用了抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、耐热性好等高耐久性的高性能混凝土。保证高耐久性的混凝土技术措施如下: 措施一、在混凝土中掺入高效减水剂和外掺料,用以降低用水量和水灰比,降低水化热,增加结构的致密性和稳定性,从而使混凝土具有高耐久性。措施二、改善外部环境,:避免①冻溶循环作用,②钢筋锈蚀作用,③碳酸盐的作用,④淡水溶蚀作用,⑤盐类侵蚀作用,⑥碱-集料反应,⑦酸碱腐蚀作用,⑧冲击、磨损等作用。

2)、钢结构:本工程无钢结构不涉及此项

3)凝土结构受力普通钢筋中不低于400Mpa级钢筋的使用比例不低于70%。

4)高耐久性混凝土的应用比例达50%以上,主要应用部位为柱、梁等部位。

10.4..6预拌混凝土的运用

项目均采用预拌混凝土。

10.4.7预拌砂浆的运用

重庆市尚无预拌砂浆生产点,故本工程未采用预拌砂浆。

10.4.8 工厂化预制配件的运用本

本工程未采用工厂化预制生产的建筑构配件。

10.4..9 墙体材料

建筑外墙采用700级蒸压加气混凝土砌块、内墙采用烧结页岩空心砖(密度等级900级,12孔及以上,强度等级MU3.0),墙体均采用M5混合砂浆砌筑;厨房、卫生间墙体采用MU10烧结页岩多孔砖(20孔及以上)、M5水泥砂浆砌筑;厚度小于100的隔墙应采用轻质实心隔墙板(面密度<0.5KN/m )。电梯井道为砌体墙时,采用MU10烧结页岩多孔砖(20孔及以上?),M5混合砂浆砌筑。

10.4.10 既有建筑加固改造:

拟建场地无既有建筑,故不涉及此项。

10.4..11 新技术、新工艺、新材料的运用:

①、S1~S4商业裙楼:(1)大直径钢筋的连接采用套筒连接;(2)采用高耐久性的高性能混凝土技术;(3)纵向受力钢筋全部采用HRB400级钢筋;

②、裙楼:(1)大直径钢筋的连接采用套筒连接;(2)采用高耐久性的高性能混凝土技术;(3)纵向受力钢筋全部采用HRB400级钢筋;

10.5 给排水专业

10.5.1 气象资料

⑴. 气温:年平均气温19.8℃

极端最高气温41℃

建筑节能实施细则

莱芜天泰绿城住宅小区 建筑节能监理实施细则 (QR-75101-06/ ) 山东金厦工程项目管理咨询有限公司 二0一四年二月 审核意见表

建筑节能环保工程监理实施细则 本实施细则的编制依据 1.《关于在全区开展建筑节能工作意见》内正文字(2004)85号 2.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

3.《建筑照明设计标准》GB50034-2004 4.《建筑节能工程质量验收规范》GB50411-2007 5.《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 6.《建筑工程监理规范》GB50319-2000 7.《外墙保温工程技术规范》TGJ144-2004 8.本公司编制的《建筑节能工程作业指导书》WHJL-ZYZDS-013 建筑节能的主要内容: 通过技术措施增强建筑围护结构的保温隔热效果,提高常规能源和可再生能源的优化利用,进行建筑采暖.电气照明和空调设备系统的节能。 本工程建筑节能工程监理工作的主要内容: 1.墙体节能工程 2.门窗节能工程 3.屋面节能工程 5.采暖节能工程 6.配电与照明节能工程 7.地面节能工程 8.通 风节能工程 (一)墙体节能工程 墙体节能目前主要是墙体保温,分内墙保温好外墙保温两大体系。墙体保温必须满足与基层有可靠的连接,保证保温系统的的稳定性.耐火性.水密性.耐侯性和抗风压的性能,外墙保温系统优于内墙保温系统。 外墙保温工程监理要点: 1.节能工程须在基层质量验收合格后进行,基层必须坚实.干燥.无控鼓.无油性污染。

2.外墙的平整度要符合要求。 3.金属托架安装要符合要求。 4.粘结剂要符合要求。 5.保温板的粘结方法和厚度要符合设计要求。 6.保温板的平整度.垂直度必须符合要求,粘结必须牢固,不能脱层.空鼓.开裂。 7.锚栓的安装数量.位置.锚固深度和拉拔力要符合设计要求,并作现场拉拔试验。 8.专用抹面胶的厚度要符合设计要求。 9.玻纤布的使用要符合设计要求。(检验要点:耐碱.受力.注塑.做法) 10.面层要薄,采用弹性材料,腻子要匹配,面砖要使用专用胶浆。(二)幕墙节能工程 建筑幕墙包括:玻璃幕墙.金属幕墙.石材幕墙和其他板材幕墙。 幕墙工程中监理工作的主要点: 1.凡是幕墙工程一律单独验收 2.用于幕墙节能工程的材料.构件和组件品种.规格应符合设计要求和相关标准的规定,并安装牢固。 3.幕墙节能工程使用的保温材料的导热系数.密度.燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数.遮阳系数.可见光投射比.中空玻璃露点必须符合设计要求。 4.幕墙的气密性应符合设计规定的等级要求,主要检查典型单元.

厂房初步设计文本

厂房初步设计文本 目 录 第八章消防 第一部分设计分析 效果图第二部分第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章总平面图功能分析消防分析车行分析人行分析区域位置竖向布置分析 设计说明书 设计说明书 总平面 建筑结构给水排水电气 供暖通风与空气调节 第九章第十章第十一章第十二章第十三章 第三部分环境保护专篇节能减排无障碍设计专篇质量通病防治专篇概预算篇设计图纸部分 xxxxxxxxxxxxx 设计研究院(盖章) 证书编号:xxxxxxxxxxx 地址:xxxxxxxxxxx 电话:xxxxxxxxxxxx 邮编:xxxxxxxxxxxxx 院长: 一级注册建筑师: 一级注册结构师: 项目负责人: 建设单位:xxxxxxxx 工程名称:xxxxxxxxxxx 各专业主要设计人员 总图设计:(签字) 建筑设计: 结构设计:

给排水设计: 电气设计: (签(签(签字)字)字)字) (签 第一章设计说明书 1.1 工程概况: 1.1.1 建设场地概况 1 .区位:该厂区位于xxxxxxxx ,四周相邻。 2 .平面、竖向:该厂区场地为规则的“长方形”地块,新建厂房出入口面向厂区内主道路,直通室外开阔地带。满足疏散要求。 3 .交通:本次新建建厂房主入口设置靠道路,交通方便。地面道路以车行为主,设计中注重无障碍交通设计。 1.1.2 工程项目概况 本项目为xxxxxxxxxxxxxx ,位于xxxxxxxx ,该厂区由四栋厂房及一栋办公楼组成,其中 1#,2#厂房及办公楼为已建建筑,3#(丙类),4#(丙类)为本次设计新建厂房,厂区规划用地面积:m 2 、建设净用地面积:m 2 。本次新建3#,4#厂房及门卫占地面积为:m 2 、建筑面积:m 2 ,建筑耐火等级二级,建筑合理使用年限50 年。 1.2 工程设计的主要依据 1.2.1 主要设计规范和标准 1 .甲方提供的1:1000地形现状图。 2 .建设单位提供的工程设计委托书。 1. 《房屋建筑制图统一标准》(GB5001-2019)2 .《民用建筑设计通则》(GB50352-2019) 3 .《建筑设计防火规范》(GB50016-2019) 4 .《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2019 )5. 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2019) 6 .《长沙市城市规划管理技术规定》7. 长沙市房屋面积测算实施细则8. 国家及地方有关设计规范等法规及条例1.2.2 工程设计有关文件 1 .甲方提供的经规划局批准的规划红线图及地形图。 2 .国家相关法律、法规及长 沙市政府相关设计条例、规定。3 .本阶段的设计要求及各种有关设计的基础资料和双方会商纪要; 4 .业主提供的《岩土工程勘察报告》; 5 .有关部门批准并经业主确认的该工程方案设计文件; 6 .业主与我院签定的《建筑工程设计

毕业设计论文模板

本科生毕业论文(设计)Undergraduate Graduation Thesis(Design) 题目Title: 院系 School (Department): 专业 Major: 学生姓名 Student Name: 学号 Student No.: 指导教师(职称) Supervisor(Title): 时间:年月日 Date: Month Day Year

说明 1. 毕业论文(设计)的写作格式要求请参照《中山大学本科生毕业论文 的有关规定》和《中山大学本科生毕业论文(设计)写作与印制规范》。 2. 除完成毕业论文(设计)外,还须填写三份表格: (1)表一毕业论文(设计)开题报告; (2)表二毕业论文(设计)过程检查情况记录表; (3)表三毕业论文(设计)答辩情况登记表。 3. 上述表格均可从教务部主页的“下载中心”处下载,如表格篇幅不够, 可另附纸。每份毕业论文(设计)定稿装订时应随同附上这三份表格。4. 封三是毕业论文(设计)成绩评定的主要依据,请认真填写。 Instruction 1. Please refer to ‘The Guidelines to Undergraduate Graduation Thesis (Design) at Sun Yat-sen University’and ‘The Writing and Printing Format of Undergraduate Graduation Thesis(Design) at Sun Yat-sen University’for anything about the thesis format. 2. Three forms should be filled up before the submission of the thesis (design): (1)Form 1: Research Proposal of Graduation Thesis. (2)Form 2: Process Check-up Form. (3)Form 3: Thesis Defense Performance Form. 3. All the above forms could be downloaded on the website of the Office of Education Administration. If there is not enough space in the form, please add extra sheets. Each thesis (design) should be submitted together with the three forms. 4. The form on the inside back cover is the grading sheet. Please fill it up before submission.

建筑节能工程施工监理实施办法

厦门协诚工程建设监理有限公司 建筑节能工程施工监理实施细则(示范本)文件序号:07 文件编号:XCJ-XZ(07)-2010 页数:共 25 页 XXXX工程 建筑节能工程施工监理实施细则 1、编制依据 1.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件 1.2 经审批通过的《监理规划》 1.3 承包单位报送的《施工组织设计方案》 1.4 本工程的施工合同 1.5 现行建筑节能法律、法规和有关标准规范(注:依照项目实际选用和增减): 1 《民用建筑节能条例》国务院令第530号 2 《建设工程监理规范》GB50319-2000 3 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

5 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 6 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 7 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 8 《建筑工程施工组织设计规范》GBT50502-2009 9 《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》DBJ13-62和《福建省居住建筑节能设计使用手册》闽建科[2008]23号 10 《居住建筑节能工程施工技术规程》DBJ13-82和《居住建筑节能工程施工质量验收规程》DBJ13-83 11 《福建省建筑节能工程施工文件治理规程》DBJ/T13-112 12 《福建省建设工程常用建筑节能工程材料和产品质量检测治理暂行方法》闽建建[2010]6号 13 其它 2、编制目的 在监理规划基础上,将监理工作内容具体化、详细化、深入化,使之成为可实际操作的实施细则。进而按打算全面有效地对建筑节能各分项分部工程质量、投资、进度、安全等进行监理操纵。 3、适用范围 本细则适用于“XXX工程项目”建筑节能分部工程施工质量的监理检查验收。

工程可行性研究报告、方案、初步设计等环境评价文本

6环境评价 6.1建设项目对生态环境的影响分析 6.1.1建设期对生态环境的影响分析 (1)施工噪声 该项目建设过程中,作业机械种类较多,如路基施工时有挖掘机、推土机、平地机等;基础施工时有钻孔机、压力泵和混凝土拌合机等;路灯线路施工时有起重机运输汽车等这些机械运行时发出的噪声将 对周围环境产生影响。 (2)废水 该项目建设过程中,由于路基土石方工程,容易引起泥浆、砂石漫流现象;如果施工机械设备发生油品滴漏,则污水中将会含有悬浮油品,废水若排水不当,将会造成当地水质污染。 (3)废气 该项目建设过程中,建筑材料的卸装、运输、拌和等,会有大量的粉尘散逸到周围大气中;物料堆放期间由于风吹等原因也会引起扬尘污染。施工中使用各种车辆、燃机、电焊机等,均为燃烧柴油的机械设备,如果车况不好,并且车辆来往频繁,则会排放出大量的烟尘、CO、NO2、HXCY等污染物质,都会造成大气污染。 (4)固体废弃物 该项目建设过程中,平整场地、挖路基、路面施工等都会产生大量的建筑垃圾,同时建筑工人在施工期间日常生活中也会产生少量的生活垃圾,如不能予以妥善处理,将会对周围环境造成污染。 (5)施工队交通的干扰 本工程道路施工中所需的土石方、物料和设备运输将对沿线地区的道路造成压力,影响正常的交通运输。 6.1.2 运营期对生态环境的影响分析 (1)空气环境

本项目运营期的空气环境污染主要来自于汽车尾气的排放 和工程施工期汽车运输过程中引起的扬尘,其主要污染物为COCO、NO2、THC和TSP。机动车辆的尾气排放将对环境造成长期影响,污染浓度特征表现为在距离机动车道下风向5-10m围达最高,至300m出则影响冥想降低或影响消除。 (2)水环境 道路废水的排放主要来自于降水冲刷路面产生的路面径流 污水,这也是造成对周围水环境污染的主要因素之一。另外,沿线设立的加油站、养护中心、等沿线各类生产、服务设施,期废水若直接排放会对周围水环境产生污染。 (3)噪声环境 道路交通噪声是本项目运营期主要的环境污染因素,工程投入运营后,产生的交通噪声随车流量的增加等效声级也呈增加趋势,对道路两侧分布的居民区、学校等噪声敏感点产生影响。 因此,应对该项目建设的环境影响做出全面调查,深入分析,并提出相应的环境保护措施,最大程度地减少项目建设对环境的不利影响,使该项目建设在发挥社会效益和经济效益的同时增强起环境效益。 6.2环境保护措施 6.2.1建设期对生态环境的影响分析 (1)工程施工时植被破坏不可避免,工程完工后应迅速予以恢复,以免造成水土流失。 (2)水土流失防治措施:工程开挖、填方路堤、沟壑的土层裸露面要及时加固,工程结束后应立即植草护坡。 (3)弃土、取土的处理:弃土的堆放点应统筹安排,尽可能选择荒地,并应及时对弃土方进行压实,在其表面进行植被覆盖,必要时设置防护工程。另外,在条件许可的情况下,弃土方也可平整作耕地。取土坑应选在高地、荒地,尽量不占耕地,且使用后必须修复植被或复耕。对于深而宽的取土坑可与地方水产养殖、农田排灌结合起来,

初步设计文本

目录 第一篇建筑初步设计说明................................ 1总说明...................................... 工程设计主要依据.............................. 工程概况................................... 建设规模和设计范围 ............................ 设计特点 总指标................................... 需要注意的问题................................. 2总平面...................................... 总平面设计依据及基础资料.......................... 场地概述:................................. 总平面布置及交通组织:............................ 竖向布置:................................. 绿化设计:................................ 管线平面综合:................................ 3建筑:...................................... 设计依据:................................ 设计概述:................................. 建筑节能设计................................ 第二篇结构初步设计说明................................ 1总说明...................................... 工程概况................................... 工程设计主要依据.............................. 2结构设计................................... 高程:.................................. 楼面荷载:................................ .主要结构材料.................................. 结构选型 ................................ 基础设计 ................................ 耐火等级 ................................ 主要结构尺寸............................... 结构计算 ................................ 其它 .................................. 第三篇给排水初步设计说明............................... 1总说明...................................... 2消防系统:.................................... 3给水系统:.................................... 用水量统计................................ 市政设施 ................................

毕业设计论文格式模板

毕业设计论文格式模板 毕业设计论文格式模板1、毕业设计(论文)的基本任务是:培养学生综合运用所学知识和技能,分析解决工程实际问题的能力。 2、毕业设计应使学生受到综合训练,培养独立工作能力。如调查研究、查阅文献(中、外文资料)、理论分析、制订设计方案,工程设计、计算与绘图、实验研究与数据处理、计算机应用、技术经济分析、质量效益分析等能力,撰写论文或设计说明书。 3、毕业设计应重视开发学生的创造力。 4、毕业设计应培养学生正确的设计思想和树立严谨、科学的工作作风。 5、各专业应对毕业设计下达毕业设计(论文)任务书,内容包括:毕业设计任务(题目);毕业设计内容;完成毕业设计任务(设计时间、完成标准)的要求等。 1、选题应符合本专业培养目标要求,体现本专业特色,力求与工作实际、科学研究及实验室建设相结合,题目应有综合性,有利于巩固、深化和扩充学生所学知识,有利于学生得到较全面的工程训练,有利于培养学生的独立工作能力和勇于创造的科学精神。 2、题目大小和难度适度,设计工作量要饱满,能在教

学计划规定的时间内保质保量按时完成任务。 3、题目类型:理工类以“工程设计”为主;经管类可作“论文”,撰写开发研究报告等。 1、指导教师应由具有中级职称及中级以上职称的老师担任。为保证毕业设计质量,原则上每名教师指导本科毕业生人数不能超过5人,指导专科学生人数不能超过7人。 2、指导教师职责:认真拟定设计任务书、做好设计或实验的必要准备,指导查阅文献和收集、分析资料,指导编制设计工作计划及进程,审定设计总体方案,指导设计或实验,检查设计情况和进度,审阅毕业设计(论文),认真书写老师评语,力求真实全面反映设计(论文)水平。在指导过程中要教书育人、严格要求、培养学生独立工作的能力,积极引导学生发挥创造性。 3、指导教师应增加面授指导时间,每周不应少于8学时。要根据学生的基础和特点,启发引导,切忌包办代替或放任自流,要认真掌握进度,经常检查及协调。 1、在设计工作中应坚持科学的态度,要有高度的责任感,刻苦钻研、努力创新、高质量地独立完成毕业设计。 2、尊重导师,虚心向导师和参与指导的工程技术人员学习。 3、加强组织纪律性,服从领导、遵守纪律,做好技术保密工作。

【建筑工程管理类】建筑节能监理实施细则(通用)

(建筑工程管理)建筑节能监理实施细则(通用)

工程监理实施细则 (建筑节能) 内容提要: 工程概况和专业工程的特点 监理工作的依据和流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 建筑节能监理实施细则 一、本项目建筑工程节能概况及特点 1.1本项目节能概况: 1.工程名称: 2.工程建设地点: 3.总建筑面积: 4.结构类型:

5.工程外墙保温采用的类型: 6.屋面的保温形式: 7.门窗、幕墙的保温形式: 8.其它保温形式: 1.2项目建筑节能质量控制特点、难点 1.2.1建筑节能质量控制的特点主要如下: 1.强制性:国家已发布《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、 建筑节能设计标准、材料标准等一系列规范标准,已将建筑节能情况作 为工程评优的重要内容,同时加大了节能标准实施的监管力度,因此建 筑节能的质量控制有鲜明的强制性。 2.系统性:建筑节能是一个庞大的系统工程,从规划到设计、再到施工、 监理每个环节都有节能要求; 3.相关性:建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、施工图审查机构、 工程检测机构等各参建单位均应严格执行建筑节能法规、规范和技术标 准履行合同约定义务,并依法对建筑工程节能质量负责。 4.差异性:建筑节能受结构类型、质量要求、施工方法等因素的影响,还 受自然条件的影响,因此在建筑节能质量的控制上有一定的差异性,主 要体现在:节能建筑物的墙体、幕墙、门窗、屋面和地面的工程质量上、 围护结构外墙的质量以及供热采暖和空气调节、配电与照明、监测与控 制工程等方面在设计、施工质量控制的差异性。 1.2.2本项目建筑节能的难点: (陈述本项目节能工程的设计要求,工程的特点、难点和特殊要求等)

建筑节能与绿建专篇初步设计文本范本 (1)

重庆XX房地产开发有限公司 重庆XX工程 建筑节能与绿色建筑(初步设计)专篇 (本案例仅针对商业建筑绿建设计) XX建筑设计有限公司

目录 10. 1 设计主要依据 (1) 10. 2 设计范围及概况 (2) 10. 3 建筑专业 (4) 10. 4 结构专业 (15) 10. 5 给排水专业 (19) 10. 6 电气专业 (23) 10. 7 暖通专业 (28)

第十章建筑节能与绿色建筑专篇 10. 1、设计主要依据 [1].《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2013 [2].《建筑采光设计标准》GB50033-2013 [3].《声环境质量标准》GB3096-2008 [4].《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 [5].《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 [6].《无障碍设计规范》GB50763-2012 [7].《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010 [8].《建筑外窗气密性、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7016-2008 [9].《屋面工程技术规范》GB50345-2012 [10].《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013 [11].《重庆市种植屋面技术规程》DBJ/T50-067-2007 [12].《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 [13].《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 [14].《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 [15].《建筑给水排水设计规范》GB50015(2009 年版) [16].《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 [17].《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 [18].《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2013 [19].《建筑照明设计标准》GB50034-2013 [20].《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 [21].《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008 [22].《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 [23].《关于执行公共建筑节能(绿色建筑)设计标准有关事项的通知》(渝建发〔2013〕98 号) [24].《重庆市建设工程设计文件编制技术规定建筑节能与绿色建筑专篇(公共建筑部分)》渝建发〔2013〕103 号 [25].《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术通告》(一~七号)

毕业设计论文格式要求

安徽机电职业技术学院 毕业设计论文格式要求 一、毕业设计论文纸型及页边距 ⑴毕业设计论文纸型 毕业设计论文一律用国际标准A4型纸(297mm×210mm)打印。页面分图文区与白边区两部分,所有的文字、图形、其他符号只能出现在图文区内。白边区的尺寸(页边距)为:天头(上)25 mm,地脚(下)25 mm,订口(左)30 mm,翻口(右)25 mm。 ⑵论文页码添加在每页中间 ⑶签名 毕业设计论文凡涉及签名处,均需本人书写签名;教师评语也需钢笔书写。二、论文首页格式 毕业论文题目用黑体二号字,其余用宋体四号字。论文题目应能概括整个论文最重要的内容,简明、恰当,一般不超过20个字。 三、中文摘要及其关键词(宋体小四号字,1.5倍行距) 论文第二页为500字左右的中文内容摘要,应说明本论文的目的、研究方法、成果和结论。毕业论文摘要是毕业论文的缩影,尽可能保留原论文的基本信息,突出论文的创造性成果和新见解。论文摘要应尽量深入浅出,通俗易懂,少用公式字母,语言力求精炼、准确。 在本页的最下方另起一行,注明本文的关键词3 ~ 5个。 ⑴摘要(粗宋体居中四号字) (空一行) ⑵摘要内容(宋体小四号左对齐) (空一行) ⑶关键词:词1、词2 四、目录

图×-×论文目录示例 论文各章节的二级目录,其中: “一级标题”部分使用宋粗体四号字;1.5倍行距 “二级标题”部分采用宋体小四号字,内缩两个字符,1.5倍行距 五、引言(或序言)(宋体小四号字): 内容为本研究领域的国内外现状,本论文所要解决的问题,该研究工作在经济建设、科技进步和社会发展等某方面的实用价值与理论意义。 六、正文(毕业论文的主体) ⑴正文书写规范 正文要符合一般学术论文的写作规范,一级大标题用宋体四号字加粗,二级标题用宋体小四号字加粗,正文统一用宋体小四号字,行距为20磅。论文字数控制在1万字至2万字之间,原则上不突破3万字。 ⑵正文序号规范 正文二级标题之后,标题序号从大到小的顺序为"1."、"⑴" "①"……;论文中的公式编号,用括弧括起写在右边行末,其间不加虚线。 ⑶正文插图和表规范 ①论文中需要的插图居中,按章顺序编号,图标题用宋体五号字,置于图下方。 ②若插图是屏幕截图,需适当缩放。 ③表序号及表名用宋体五号字,置于表的上方, ⑷论文引注规范 毕业论文内容涉及到他人的观点、统计数据或计算公式的要注明出处(引注),涉及计算内容的数据要求准确。 七、参考文献 按毕业论文中所引用文献的顺序、列于文末。 ⑴文献出自期刊文章格式 [编号]. 作者.文章题目.期刊名.年份.卷号.期数.页码. ⑵文献是图书时,书写格式 [编号]. 作者.书名.出版单位.年份.版次.页码.

建筑节能监理实施细则(通用)

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 监理规划 编制:(总监) 审核:(技术负责) 年月日

监理规划审批表

一、本项目建筑工程节能概况及特点 1.1本项目节能概况: 1.工程名称: 2.工程建设地点: 3.总建筑面积: 4.结构类型: 5.工程外墙保温采用的类型: 6.屋面的保温形式: 7.门窗、幕墙的保温形式: 8.其它保温形式: 1.2项目建筑节能质量控制特点、难点 1.2.1 建筑节能质量控制的特点主要如下: 1.强制性:国家已发布《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、 建筑节能设计标准、材料标准等一系列规范标准,已将建筑节能情况作 为工程评优的重要内容,同时加大了节能标准实施的监管力度,因此建 筑节能的质量控制有鲜明的强制性。 2.系统性:建筑节能是一个庞大的系统工程,从规划到设计、再到施工、 监理每个环节都有节能要求; 3.相关性:建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、施工图审查机构、 工程检测机构等各参建单位均应严格执行建筑节能法规、规范和技术标 准履行合同约定义务,并依法对建筑工程节能质量负责。 4.差异性:建筑节能受结构类型、质量要求、施工方法等因素的影响,还 受自然条件的影响,因此在建筑节能质量的控制上有一定的差异性,主 要体现在:节能建筑物的墙体、幕墙、门窗、屋面和地面的工程质量上、 围护结构外墙的质量以及供热采暖和空气调节、配电与照明、监测与控 制工程等方面在设计、施工质量控制的差异性。 1.2.2本项目建筑节能的难点: (陈述本项目节能工程的设计要求,工程的特点、难点和特殊要求等) 二、节能方面的监理依据:(不限于) 2.1 经批准的本项目《监理规划》。 2.2 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.3 经批准的建筑施工组织设计。 2.4 适用于本项目建筑节能工程施工监理的相关现行法律法规、标准规范如下。 1.民用建筑节能条例国务院令第530号 2.公共机构节能条例国务院令第531号

初步设计报告模板(自主开发类项目)

文件编号:PCITC/B05-C12 项目编号: 版本号:V1.0.0 记录号: 密级: 『项目名称』 初步设计 编制:业务技术部完成日期:2008年 7 月 10日 审核: ______ 审核日期:____年 _ 月 __ 日 批准: ______ 批准日期:____年 _ 月 __ 日 石化盈科信息技术有限责任公司

XXX项目 初步设计报告编写大纲(自主开发类项目) (V4.0) 编制单位:XXXXXXX XXXXXXX YYYY年MM月

编制说明 1、为规范信息技术项目初步设计报告编写,特编制本提纲,初步设计报告 必须按照本大纲要求的目录和内容进行编写。 2、初步设计定位主要是在可研报告基础上细化用户需求、总体架构及功能、 技术方案和实施方案。 3、本编写大纲适用于自主开发类项目,定义为:指以拥有自主知识产权为 主的软件开发项目,包括软件产品研发项目和以开发为主的工程项目。 4、在一、二级标题下的[ ]中注明要求编写内容。 5、初步设计报告格式要求按照《文档格式说明》进行编写。

目录 1.现状及发展趋势 (1) 1.1国内外发展趋势 (1) 1.2行业现状 (1) 2.需求分析 (1) 2.1业务现状 (1) 2.2信息系统现状 (1) 2.3用户业务需求 (1) 2.3.1数据需求 (1) 2.3.2功能需求 (1) 2.3.3权限需求 (2) 2.3.4其他需求 (2) 3. 总体目标、阶段目标和子系统目标 (2) 3.1范围和阶段 (2) 3.2总体目标、阶段目标 (2) 3.3 建设内容 (2) 3.4子系统目标和内容 (2) 3.5设计原则 (2) 4. 总体设计 (3) 4.1总体架构 (3) 4.2子系统技术架构 (3) 4.2.1功能设计 (3) 4.2.2系统平台设计 (3) 4.2.3集成设计 (3) 4.2.4权限设计 (4) 4.3 技术路线 (4) 4.4关键技术及瓶颈解决 (4) 4.5安全设计 (4) 4.6标准化 (4) 5. 系统配置 (4) 6.实施方案 (4) 6.1开发策略 (4) 6.2组织机构 (4) 6.3进度计划 (4) 6.4风险评估及规避 (5) 6.5保证措施 (5) 7. 资金预算 (5) 7.1投资计算依据及方法 (5) 7.2项目总预算 (5) 7.3阶段资金使用计划 (5) 7.4资金筹措 (5) 8. 项目验收指标 (5)

项目初步设计及其具体内容

项目初步设计及其具体内容(范例) 一.项目初步设计封面: 封面要求如下: 项目名称: 主管部门: 建设单位(章): 项目负责人: 项目监管责任人:(一般为厅相关业务单位负责人) 项目法人代表及联系电话: 建设地点: 建设期限: 编写单位(章)、人员及联系电话: 编写时间: 二.格式及要求: 第一章总论 包括项目建设背景、目标和任务,设计依据,设计范围等。 第二章总平面布置 包括项目总图布置和总图主要技术指标等。 第三章设计内容 (即:主要建设内容) 第四章工艺设计

1、工艺技术方案 (1)拟建项目工艺技术选择的原则或路线。 (2)拟建项目工艺技术方案。 (3)编制工艺流程框图、各工艺环节的技术参数或说明。 (4)阐述所选工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性。 2、设备方案: 根据项目类别、工艺技术要求、建设标准,选择配置相应的仪器设备,阐述拟选工艺设备和附属配套设备的依据和理由,并编制仪器设备清单,将已有和新增分别列表;仪器设备清单内容包括设备名称、规格、单位、数量及主要技术参数说明等。 第五章建筑、结构设计 (含设计依据及设计要求、设计范围、设计内容等)。 第六章给排水、采暖及通风设计。 第七章电气设计 含供电、电力、照明、防雷接地设计等。 第八章农业生产措施及基础设施设计 含田间工程、育秧大棚、网室、附属工程设计及田间耕作机械选型说明。 第九章环境保护与安全生产设计。 1、对于有污染的项目,要提出具体处理技术方案及措施,污染物处理后能达到相应的排放标准。 2、现代农机装备推进项目和加工项目要对有可能发生威胁人身、生

产设施安全的因素进行分析和描述。 第十章工程概算和资金筹措方案。 1、投资估算 (1)投资估算内容。包括估算说明和总投资估算表、单项工程投资估算表、仪器设备投资估算表的编制。 (2)投资估算编制说明。要分别对总投资估算、单项工程投资估算表和仪器设备投资估算表中的工程量核定、建筑工程的结构类型(仪器设备指规格)、单价(或单位工程造价)及各种税费费率的取值依据和理由做逐一说明。 (3)编制投资估算表。 1)总投资估算表:按工程建设费、工程建设其他费、预备费三项合计为项目建设总投资(或称固定资产总投资)。 2)单项工程投资估算表:按项目具体建设内容凡单独设计、单独施工、独立发挥作用的单体工程(如独立建设的科研实验楼、库房、晒场、温室、渠系、打井等),均应编制单项工程投资估算表。土建工程、田间工程、配套工程等估算内容包括工程名称、单位、工程数量、单价、合价。 3)仪器设备投资估算表。根据仪器设备清单编制仪器设备投资估算表,按实验室仪器设备、农机具、其他设备(主要指通用设备、家具及其他设备)分列。仪器设备估算内容包括设备名称、规格、单位、数量、单价、合价。 (4)投资估算依据。

建筑节能工程监理实施细则

建筑节能工程监理实施细则 一、工程概况: (一)项目建设概况 1.项目名称:洛阳建业桂园二期工程 2.项目建设地点:洛阳市洛龙区滨海南路以南,苏秦街以西 3.建设单位:建业集团洛阳置业有限公司 4.设计单位:郑州大学综合设计研究院 5.施工单位:中建六局第三建筑有限公司 河南六建建筑集团有限公司 (二)工程概况 1、本工程为洛阳建业桂园二期工程,位于洛阳市洛龙区滨河南路以南苏秦街以 西,本工程为5栋高层住宅楼,地下2层,地上33层,一层地下车库,总建 筑面积约为14万平方米,建筑结构类型:剪力墙结构;基础型式:筏板基础; 建筑抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为二级,设计合理使用年限为50年。 墙体工程:图中除特殊注明外,均为200厚加气混凝土砌筑墙,未注明的洞口 高度住宅户内的均距地2200mm,砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后用C20 混凝土填实。门、窗工程:本工程所采用外窗均为宝石灰塑钢窗框,5+9A+5 厚中空白玻(楼梯间、电梯厅、电梯机房外窗均为5厚白玻)。空气渗透量q 小于等于1.5m3/(m.h),面积大于1.5m2或距装修完成面低于900的窗,七层 及七层以上的外开窗均为安全玻璃。所有外门窗抗风压性能为3级,水密性能 为3级,外门窗气密性等级不应低于现行国家标准《建筑外窗空气渗透性能分 级及其检测方法》GB7008-2008规定的6级,保温性能为7级,空气隔声性能 为4级,采光性能为2级。 2、编制依据: 1、经审批通过的《监理规划》; 2、经审查的《专项施工方案》; 3、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG158—2004); 4、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144—2004);

毕业设计论文格式模板

毕业设计论文格式模板 一、毕业设计要求 1、毕业设计(论文)的基本任务是:培养学生综合运用所学知识和技能,分析解决工程实际问题的能力。 2、毕业设计应使学生受到综合训练,培养独立工作能力。如调查研究、查阅文献(中、外文资料)、理论分析、制订设计方案,工程设计、计算与绘图、实验研究与数据处理、计算机应用、技术经济分析、质量效益分析等能力,撰写论文或设计说明书。 3、毕业设计应重视开发学生的创造力。 4、毕业设计应培养学生正确的设计思想和树立严谨、科学的工作作风。 5、各专业应对毕业设计下达毕业设计(论文)任务书,内容包括:毕业设计任务(题目);毕业设计内容;完成毕业设计任务(设计时间、完成标准)的要求等。 二、毕业设计(论文)题目的选择 1、选题应符合本专业培养目标要求,体现本专业特色,力求与工作实际、科学研究及实验室建设相结合,题目应有综合性,有利于巩固、深化和扩充学生所学知识,有利于学生得到较全面的工程训练,有利于培养学生的独立工作能力和勇于创造的科学精神。 2、题目大小和难度适度,设计工作量要饱满,能在教学计划规定的时间内保质保量按时完成任务。

3、题目类型:理工类以“工程设计”为主;经管类可作“论文”,撰写开发研究报告等。 三、指导教师职责和要求 1、指导教师应由具有中级职称及中级以上职称的老师担任。为保证毕业设计质量,原则上每名教师指导本科毕业生人数不能超过5人,指导专科学生人数不能超过7人。 2、指导教师职责:认真拟定设计任务书、做好设计或实验的必要准备,指导查阅文献和收集、分析资料,指导编制设计工作计划及进程,审定设计总体方案,指导设计或实验,检查设计情况和进度,审阅毕业设计(论文),认真书写老师评语,力求真实全面反映设计(论文)水平。在指导过程中要教书育人、严格要求、培养学生独立工作的能力,积极引导学生发挥创造性。 3、指导教师应增加面授指导时间,每周不应少于8学时。要根据学生的基础和特点,启发引导,切忌包办代替或放任自流,要认真掌握进度,经常检查及协调。 四、对学生的要求 1、在设计工作中应坚持科学的态度,要有高度的责任感,刻苦钻研、努力创新、高质量地独立完成毕业设计。 2、尊重导师,虚心向导师和参与指导的工程技术人员学习。 3、加强组织纪律性,服从领导、遵守纪律,做好技术保密工作。

建筑节能监理实施细则(通用)

睿智花苑工程监理实施细则 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

建筑节能监理实施细则 一、本项目建筑工程节能概况及特点 (一)、工程结构概况 工程名称:睿智花苑 建设地址:万宁市万城镇城北新区纵二路西侧(环市三东路北侧) 建设单位:万宁市开泰房地产开发有限公司 设计单位:海南省建筑设计院 施工单位:长春新星宇建筑安装有限责任公司 监理单位:四川亿博工程项目管理有限公司 1.2项目建筑节能质量控制特点、难点 1.2.1 建筑节能质量控制的特点主要如下: 1.强制性:国家已发布《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、 建筑节能设计标准、材料标准等一系列规范标准,已将建筑节能情况作 为工程评优的重要内容,同时加大了节能标准实施的监管力度,因此建 筑节能的质量控制有鲜明的强制性。

2.系统性:建筑节能是一个庞大的系统工程,从规划到设计、再到施工、 监理每个环节都有节能要求; 3.相关性:建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、施工图审查机构、 工程检测机构等各参建单位均应严格执行建筑节能法规、规范和技术标 准履行合同约定义务,并依法对建筑工程节能质量负责。 4.差异性:建筑节能受结构类型、质量要求、施工方法等因素的影响,还 受自然条件的影响,因此在建筑节能质量的控制上有一定的差异性,主 要体现在:节能建筑物的墙体、幕墙、门窗、屋面和地面的工程质量上、 围护结构外墙的质量以及供热采暖和空气调节、配电与照明、监测与控 制工程等方面在设计、施工质量控制的差异性。 二、节能方面的监理依据 2.1 经批准的本项目《监理规划》。 2.2 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.3 经批准的建筑施工组织设计。 2.4 适用于本项目建筑节能工程施工监理的相关现行法律法规、标准规范如下。 1.民用建筑节能条例国务院令第530号 2.公共机构节能条例国务院令第531号 3.海南省建筑节能管理办法 4.采暖通风和空气调节设计规范GB50019-2003 5.建筑照明设计标准GB50034-2004 6.民用建筑热工设计规范GB50176-1993 7.公共建筑节能设计标准GB50189-2005 8.民用建筑节能设计标准 JGJ26-1995 9.夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2003 10.既有采暖居住建筑节能改造技术规程JGJ129-2000 11.采暖居住建筑节能检验标准JGJ132-2001 12.夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ134-2001 13.建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规程 GB50242-2002 14.通风与空调工程施工质量验收规程GB50243-2002 15.民用建筑太阳能热水系统应用技术规范GB50364-2005 16.地源热泵系统工程技术规范GB50366-2005 17.住宅建筑规范 GB50368-2005 18.建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 19.太阳能供热采暖工程技术规范GB50495-2009 20.节能监测技术通则 GB/T15316-2009 21.建筑保温砂浆 GB/T20473-2006 22.建筑外窗气密性分级及检测方法GB/T7107-2002

道路初步设计说明完整范文

初步设计说明 第一章工程概况 一、区位条件 江山市贺村镇距江山市区10公里,浙赣铁路、205国道、46省道穿境而过,是江山市重要的工业基地、浙西商贸重镇。全镇总面积82.3平方公里,辖42个行政村、1个居委会,常住人口5.2万人,外来人口2.1万人。2002年11月被衢州市确定为四个经济强镇之一, 2005年被省委、省政府命名为省级文明镇。贺村镇作为经济强镇,通过几年的发展已初步形成建材水泥、竹木加工、机电、纺织服装、食品与饲料加工、文体用品等6个主导产业,经济实力在江山市行政区划调整过后的19个乡镇中排名首位。2005年全镇生产总值实现8.7亿元,比上年增45.7%,其中工业增加值7.3亿元,比上年增51.3%;全社会固定资产投资7.2亿元,比上年增55.2%,其中工业投入5.8亿元,比上年增55%;地方财政收入达3239.69万元,比上年增56%。农民人均收入约5000元。 江山市贺村镇木材深加工基地三期工程选址在贺村镇丰益村银碓山,地理位置优越,交通便捷,符合土地利用总体规划和贺村镇城镇总体规划的要求。贺村镇木材深加工基地三期工程建在新205国道边,背靠浙赣铁路,交通条件良好;基地远离居民区,不影响群众的生产和生活,周围环境适合项目的建设。基地与贺村镇区紧邻,道路、给水、排水、电力、通信等基础设施均已经敷设到区块,可以方便地与贺村镇基础设施网络衔接,也为基地三期的开发建设创造了良好的外部配套设施条件。 二、自然条件 1、地形地貌 项目所在地属丘陵平原地,从土壤资源来看,以黄色粘土为主,地层、地质条件好,坡度平缓,适宜项目建设。 2、气候气象 贺村镇属亚热带季风性气候区,受地形影响,兼盆地气候的某些特色。气候温和,四季分明,梅雨季节雨量集中。年均气温17.7度,年平均降雨量1658毫米,年无霜期255天,宜于农业生产。常年主导风向为东北风,主要灾害性天气有低温和寒流,梅雨及台风。 3、工程地质 沿线地址情况良好,基本属第三期黄土地区。 三、设计内容 本次项目内容为江山市贺村镇木材深加工基地三期一号路、二号路、三号路基础设施工程设计。设计内容主要包括以下几个方面: 1、道路工程设计 2、给排水工程设计 3、交通工程设计 4、电力、电信工程设计

相关文档