真空断路器试验作
业指导书
真空断路器试验作业指导书
一范围
本作业指导书适用于真空断路器试验作业,包括交接验收试验、预防性试验。大修后试验项目的引用标准、仪器设备要求、作业程序和作业方法、试验结果判断方法和试验注意事项等。该试验的目的是判定真空断路器的情况,能否投入使用或继续使用。制定本指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。
二规范性引用文件
下列文件中的条款经过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。
GB 1984 交流高压断路器
JB 3855 3.6~40.5kV户内交流高压断路器
GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
三安全措施
为保证人身和设备安全,在进行绝缘电阻测量后应对试品充分放电;在进行交流耐压试验等高电压试验时,要求必须在试验设备及试品周围设围栏并有专人监护,负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现异常应马上断开电源停止试验,查明原因
并排除后方可继续试验。
四工作程序
4.1 试验项目
真空断路器试验包括以下试验项目:
a)真空断路器整体和断口间绝缘电阻;
b)导电回路电阻;
c)合、分闸时间及同期性及合闸弹跳时间;
d)合分闸速度及分闸反弹幅值;
e)灭弧室的触头开距及超行程;
f)合闸接触器及合、分闸电磁铁的最低动作电压;
g)断路器主回路对地、断口间及相间交流耐压。
4.2 试验方法及主要设备要求
4.2.1 真空断路器整体和断口绝缘电阻
4.2.1.1 使用仪器
测量真空断路器整体和断口间绝缘电阻使用2500V兆欧表。
4.2.1.2 试验结果判断依据
a)对整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定。
b)断口和有机物制成的提升杆的绝缘电阻(MΩ)不应低于
表1数值(20℃时)。
表1 真空断路器断口和提升杆的绝缘电阻值 MΩ
4.2.1.3 注意事项
试验时应记录环境温度
4.2.2 导电回路电阻
4.2.2.1 使用仪器
回路电阻测试仪(要求不小于100A)或双臂直流电桥。
4.2.2.2 测量要求
将真空断路器合闸,将导电回路测试仪试验线接至断路器一次接线端上,注意电压线接在内侧,电流接线在外侧。
4.2.2.3 试验结果判断依据
交接时和大修后导电回路电阻数值应符合制造厂的规定,运行中自行规定,建议不大于1.2倍的出厂值。
4.2.2.4 注意事项
如采用直流压降法测量,则电流应小于100A。
4.2.3 合、分闸时间及同期性及合闸弹跳时间
4.2.3.1 使用仪器
a)可调直流电压源。输出范围:电压为0~250V直流,电流
应不小于5A,纹波系数不大于3%。
b)断路器特性测试仪一台,要求仪器时间精度误差不大于
0.1ms,时间通道数应不少于3个。
4.2.3.2 测量方法
将断路器特性测试仪的合、分闸控制线分别接入断路器二次控制线中,用试验线将断路器一次各断口的引线接入测试仪的时间通道。试验接线如图1所示。
将可调直流电源调至额定操作电压,,经过控制断路器特性测试仪,对真空断路器进行分、合操作,得出各相合、分闸时间及合闸弹跳时间。三相合闸时间中的最大值与最小值之差即为合闸不同期;三相分闸时间中的最大值与最小值之差即为分闸不同期。
4.2.3.3 试验结果判断依据
a)合、分闸时间与合分闸不同期应符合制造厂的规定。
b)合闸弹跳时间除制造厂规定外,应不大于2ms。
4.2.3.4 注意事项
试验时也可采用站内直流电源作为操作电源;对于电磁操作机构,应将合闸控制线接至合闸接触器线圈回路。
4.2.4 合分闸速度计分闸反弹幅值
4.2.4.1 试验仪器
a)可调直流电压源。输出范围:电压为0~250V直流,电流
应不小于5A,纹波系数不大于3%。
b)断路器特性测试仪一台,要求仪器时间精度误差不大于
0.1ms,时间通道数应不少于3个,至少有1个模拟输入通
道。
4.2.4.2 试验方法