文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 质量通病防治专项施工方案

质量通病防治专项施工方案

质量通病防治专项施工方案
质量通病防治专项施工方案

施工组织设计/(专项)施工方案报审表

工程名称:新杭镇2014-1号商住用地-西侧组团工程编号:

1 / 24

专项施工方案会签表

新杭镇2014-1号商住用地-西侧组团工程

安徽联邦建筑安装工程有限公司

2016年12月

3 / 24

目录

一、前言

二、编制依据

三、工程总体及设计概况

四、质量管理制度

五、质量通病防治措施

住宅质量通病防治专项方案

一、前言

建筑工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。在实际的建筑工程施工中还是同样可以看到这样或那样的问题的出现,究其原因是施工人员对如何预先控制工程质量通病缺少必要的理论知识和实践经验。针对本工程的特点,结合企业的施工水平,编制如下住宅质量通病防治方案,以在施工中及时预见质量通病的发生,以便及时有效的控制通病的发生,以及发现质量问题后如何处理。

根据《宣城市住宅工程质量通病防治实施规定》编制本工程质量通病防治方案,施工中按质量通病防治要求组织实施需要增加的费用,应在工程竣工决算时予以列支计取,施工前经监理、建设单位认可签证后方实施。

二、编制依据

①施工图纸、合同

②《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

③施工组织设计、施工文件

④《宣城市住宅工程质量通病防治实施规定》

⑤广德县相关质量文件以及其它相关标准、规范

三、工程总体及设计概况

本工程位于安徽省广德县新杭镇流洞。基础采用人工挖孔灌注桩基础,主体为钢筋混凝土框架结构,结构设计合理使用年限为50年。本工程合同工期为250天,合同价款为1533.5609万元。建筑总面积约为8574.98M2,地上4层、6层。邹园园担任项目经理,林传华担任项目技术负责人。

①工程质量管理目标:按国家验收规范一次性验收“合格”标准。

②工程安全文明施工管理目标:

安全等级要求为“合格”标准。

③工程工期及施工进度管理目标:

本工程计划于2016年12月18日开工,计划竣工时间为2017年12

5 / 24

月17日,总工期为365日历天(具体日期以开竣工报告为准)。

④建设概况

工程名称:新杭镇2014-1号商住用地-西侧组团工程

建设地点:安徽省广德县新杭镇流洞

建设单位:广德阳光房地产开发有限公司

勘察单位:化工部马鞍山地质工程勘察院

设计单位:江苏华电工程设计院有限公司

监理单位: 安徽中祥建设项目管理有限责任公司

施工单位:安徽联邦建筑安装工程有限公司

质量监督单位:广德县建筑工程质量监督站

四、质量管理制度

①技术交底制度

分项工程开工前,土建工程师根据施工组织设计及施工方案编制技术交底,对关键工序必须编写施工方案,分项工程施工前必须向作业人员进行技术交底,讲清该分项工程的质量要求、技术标准,施工方法和注意事项等。

②工序交接检制度

工序交接检即:(1)工种之间交接检。(2)成品保护交接检。上道工序完成后,在进入下道工序前必须进行检验,并经监理签证。做到上道工序不合格,不准进入下道工序,确保各道工序的工程质量。坚持做到:“五不施工”即:未进行技术交底不施工;图纸及技术要求不清楚不施工;施工测量桩未经复核不施工;材料无合格证或试验的不合格者不施工;上道工序不经检查不施工。“三不交接”即:无自检记录不交接;未经专业技术人员验收合格不交接;施工记录不全不交接。

③隐蔽工程签证检查制度

凡属隐蔽工程项目,首先由班组、项目部逐级进行自检,自检合格后会同监理工程师一起复核,检查结果填入隐检表,由双方签字。隐蔽工程不经签证,不能进行隐蔽。

④施工过程的质量三检制度

施工过程的质量检查实行三检制,即:班组自检、互检、工序交接

检。工长负责组织质量评定,项目部质检员负责质量等级的核定,确保分项工程质量一次验收合格。

⑤严格执行材料半成品、成品采购及验收制度

原材料采购需制定合理的采购计划,根据施工合同规定的质量、标准及技术规范的要求,精心选择合格分供方,同时严格执行质量检查和验收制度,按规定进行复试及见证取样,确认合格后方可使用。所有采购的原材料、半成品、成品进场必须由专业人员进场验收,核实质量证明文件及资料,对于不合格半成品或材质证明不齐全的材料,不许验收进场,材料进场后应及时标识,确保不误用、混用。

⑥持证上岗制度

焊工、电工、防水施工人员、架子工、司机、材料员、核算员、资料员、质检员、安全员、施工员等均要经考核,必须持证上岗。

⑦实行质量否决制度

质检员具有质量否决权、停工权和处罚权。凡进入工地的所有材料,半成品、成品,必须经质检员检验合格后才能用于工程。对分项工程质量验收,必须经过质检员核查合格后方可上报监理。

⑧认真执行“样板制”

施工中严格执行样板制,明确标准,增强可操作性,便于监督检查。“样板”必须按规定经验收合格,并经监理、甲方确认后方可大面积展开施工。

⑨做好施工中的协作配合工作

为确保工程质量目标实现,以真诚的合作诚意与设计、监理共同把好质量关,在施工全过程中,教育施工所有人员,尊重和服从业主、监理工程师和质量检查人员的监督和指导。

五、质量通病防治措施

(一)、地下防水工程

一、防水混凝土结构裂缝、渗水

防治措施:

1、材料:商品防水混凝土掺入的外加剂、相关掺合料应有相应的检验资料,符合要求后使用,其掺量应经商品砼公司试验确定。

7 / 24

2、施工

1)浇筑混凝土前,应考虑混凝土内外温差的影响,采取适当的养护措施。

2)防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎的低碳钢丝不应接触模板。固定模板而穿过的螺栓应加焊止水环。拆模后,将留下的凹槽封堵密实,并在迎水面按照图纸要求施工防水。

3)采用预拌的商品混凝土,其质量指标应在合同条款中明确,施工时应加强现场监控力度,安排专人检测混凝土的坍落度,如实填写坍落度检测记录,其和易性应满足要求。

4)混凝土采用分层浇筑,泵送混凝土每层厚度宜为400-600mm,插入式振动器分层捣固,板面应用平板振动器振捣,排除泌水,进行二次收浆压实。

5)防水混凝土水平构件表面覆盖塑料薄膜或双层草袋浇水养护,竖向构件宜采用喷涂养护液进行养护,养护时间不少于14d。

(二)、钢筋工程质量通病预防措施

1、成型尺寸不符合要求

加强配料管理工作,根据本单位设备经验和传统操作经验,预先确定各种形状钢筋下料长度调整值,配料时考虑周到,为了划线简单和操作可靠,要根据实际成型条件制定一套划线方法及操作时搭板子的位置规定备用,板距大小应根据弯曲角度和根据直径确定,对于设备老化的,就在成型案上划出角度准线,并先放实样检查后,再大批制作。

2、骨架外形尺寸不准,箍筋间距不一

⑴绑扎时应牢固;

⑵对已不准确骨架个别箍筋松绑应重新绑扎;

⑶外伸部分加一道临时箍筋,并应缠扣绑扎;

⑷浇筑砼时,不能踩筋;

⑸划出箍筋位置后再绑扎

(三)、模板工程质量通病预防措施

1、柱模板

现象:支撑不牢固,移位

预防措施:柱模安完后,应全面复核模板的垂直度、对角线长度差、截面尺寸等,支撑必须牢固

2、梁模板

现象:支模架不牢固,变形梁模夹具不牢固,底模未按规定起拱,梁柱接头处未处理好

预防措施:模板安完后,应检查中心线,标高断面尺寸等项目,支模架及梁模夹具必须牢固,偏差超过时应进行校正,底模按规定起拱。

3、板模板

现象:支撑不牢固

预防措施:楼板模板下支撑应有足够强度和刚度,支撑平面平整

4、漏浆预防措施

①定型柱模板和定型墙模板与楼板面接触的部分应粘贴50mm宽海绵条,在模板安装和调整后,如果仍然存在缝隙,则用砂浆在模板外侧填塞,但注意填塞砂浆不得进入柱或墙体截面内部。

②顶板模板拼缝间用5mm×10mm自贴式海绵条填嵌,靠墙的方木侧面粘贴50mm宽海绵条。

(四)混凝土结构工程

1、混凝土结构裂缝

防治措施

①模板和支撑的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不大于300㎜,中间不大于900㎜。根据工期要求,配备足够数量的模板,拆模时,混凝土强度满足规范要求。

②严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面设置间距不大于500㎜的钢筋保护层支架(支架采用钢筋马蹬),在浇筑混凝土时,保证钢筋不移位。

③现浇板中的线管须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处采用线盒,线管的直径小于1/3楼板厚度。水管严禁水平埋设在现浇板中。

④楼板、屋面板砼浇注前,必须搭设可靠的施工平台、走道,施工中应派

9 / 24

专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求。

⑤现浇板浇注时,在砼初凝前应进行二次振捣,在砼终凝前进行二次压抹。

⑥施工缝的位置和处理及砼浇注严格按设计要求和施工技术方案执行。

⑦混凝土浇筑完毕后应及时加以覆盖和保湿养护。

1) 根据气候条件,淋水次数应能使混凝土保持湿润状态。养护用水应与拌制用水相同。

2) 用塑料布覆盖养护时应将混凝土盖严,并保持塑料布内有凝结水。

3) 日平均气温低于5℃时,不应淋水。

4) 对不便淋水和覆盖养护的,宜涂刷保护层(如薄膜养生液等)养护,减少混凝土内部水分蒸发。

⑧混凝土养护时间应根据所用水泥品种确定:

1) 采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,养护时间不应少于7d。

2) 对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性能要求的混凝土,养护时间不应少于14d。

⑨现浇板混凝土浇筑完成后养护期间,48h(冬季72h)内不得进行后续施工,72h(冬季120h)内不得在现浇板上吊运、堆放重物。到后期吊运、堆放重物时应采取措施,减轻对现浇板的冲击影响。

2、砼保护层偏差

防治措施

①梁、柱垫块应垫于主筋处。

②当板面受力钢筋和分布钢筋的直径均小于10㎜时,应采用钢筋支架支撑钢筋,支架间距为:当采用Φ6分布筋时不大于500㎜;当采用Φ8分布筋时不大于800㎜;支架与受支撑钢筋应绑扎牢固,当板面受力钢筋和分布钢筋的直径均不小于10㎜时,可采用马凳作支架,。马凳在纵横两个方向的间距均不大于800㎜,并与受支撑的钢筋绑扎牢固。当板厚<200mm时马凳用Φ10钢筋制作;当200mm≤h≤300mm时,马凳用Φ12钢筋制作;当h>300mm时,制作马蹬的钢筋应根据具体情况定。

3、砼构件的轴线、标高等几何尺寸偏差

防治措施

①施工过程中的测量放线由专人进行,各种测量仪器定期校验。并报监理审核。

②主体砼施工阶段应及时弹出标高和轴线的控制线(墙面0.5M线、地面方正控制行等,准确测量,认真记录,并确保现场控制线标识清楚。

③模板支撑完成后,要测量、校正模板的标高和平整度,若有偏差随时调整。

④严格控制现浇板厚度,在砼浇注前应做好现浇板厚度的控制标识,在墙柱钢筋及外侧模板上用红漆标注。

⑤楼地面水平结构构件施工完成,在柱、墙上抄出水平控制线,以控制住宅工程的建筑物标高。

⑥模板的背楞统一使用50×100木材和¢48钢管,统一加工尺寸。浇注砼墙板、柱时,在现浇楼面埋设Φ25的钢筋,增设斜撑,以增强模板的刚度和平整度。

⑦根据砼的侧压力,墙、柱自楼面向上根据施工方案采取下密上疏的原则布置对拉螺栓。

⑧模板支撑完成后,要全面检查模板的几何尺寸,合格后方可进入下一道工序施工。

(五)、砌体工程

1、砌体裂缝

防治措施

1)据当地标准为准在一层及顶层沿外墙窗台标高处设置通长钢筋砼窗台梁,高度为180mm,宽度同墙宽,纵筋4Φ10,箍筋Φ6@200;其它楼层在外墙窗台标高处设置通长钢筋砼板带,120厚,纵筋3Φ8,横向Φ6@200,砼C20。通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。

2)填充墙砌体至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌体筑完并间隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高强度等级的水泥沙浆嵌填密实。

3)框架柱间填充墙拉结筋满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。

11 / 24

4)每天砌筑高度控制在1.8m以下,并应采取严格的防风、防雨措施。4)在墙体充分的沉实稳定后,方可进行下一工序粉刷阶段。为了防止产生裂缝,外墙在梁、柱边砌体等交接处,采用300宽钢丝网铺钉加固,内墙采用波纤网加固,楼梯间砌体墙墙面采用Φ1镀锌钢丝网满挂抹灰。5)严禁在墙砌体上交叉埋设和开凿水平槽;竖向槽须在砂浆强度达到设计要求后,用机械开凿,且在粉刷前,加贴钢丝网片等抗裂材料。

6)宽度大于300㎜的预留洞口设钢筋混凝土过梁,并且伸入每边墙体的长度不小于250㎜。

7)顶层、底层砌筑砂浆强度等级不应小于M7.5。

8)洞口宽度大于2m时,两边增设构造柱。

9)填充墙砌至接近梁底、底板时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完成间隔15d以后,方可将其补砌挤紧。

10)砌体结构砌筑完成后45d后再进行抹灰。

采取以上措施后,可以有效防止墙体裂缝,满足质量要求。

2、砌体砂浆饱满度不符合规范要求

防治措施

1)应严格控制砌筑时块体材料的含水率。应提前1~2d浇水湿润,砌筑时块体材料表面不应有浮水。各种砌体砌筑时,块体材料含水率应符合以下要求:煤矸石砖:10%~15%;

2)混凝土砖:自然含水率。

3)施工洞、脚手眼等后填洞口补砌时,应将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆。外墙防水墙面的洞口采用防水微膨胀砂浆分次堵砌,迎水面表面采用1:3防水砂浆粉刷。孔洞填塞由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。

4)砌体灰缝应厚度一致,砂浆饱满,应控制在8~12mm之内。

3、砌体标高、轴线等几何尺寸偏差

防治措施

1)砌体施工时设置皮数杆,皮数杆上标明皮数及窗台、门窗过圈梁位子。砌筑完成基础或每一楼层后,应及时弹出标高和轴线控制线。施工人员应认真做好测量记录,并及时报监理验收。

质量通病防治措施方案.

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治专项措施方案 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 2013年7月

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治措施方案 编制人: 审核人: 批准人:

编制单位: 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 编制日期: 2013年7月16日 第一章工程概况 本道路工程设计起点K0+020,接现状迎宾大道南延线车道边缘线,设计终点K3+200,位于锦江桥附近。道路全长3200米,红线宽度40米,道路两侧各有一定宽度的规划绿地,道路北侧规划绿地为15米,道路南侧规划绿地为30米。 道路沿线共有六处交叉口(含起点与迎宾大道南延线线交叉口),第一处交叉口为起点处天保大道与迎宾大道平交口,天保大道顺接现状迎宾大道南延线车道边缘线;第二处交叉口为天保大道与规划道路平交;第三处交叉口为天保大道与元华路底层道路平交;第四处交叉口为天保大道与规划道路平交,第五处交叉口为天保大道与赛事中心连接线平交;第六处交叉口为天保大道与站华路平交。与元华路相交路口,元华路40米红线范围由元华路实施,元华路红线范围外由本道路实施;与站华路相交路口已由站华路实施。其余路口由本道路设施。 本项目位于双流县华阳区,处于天府新区的核心地带,作为与元华路、红星路南延线、正公路同期开工的天府新区第一批重点项目,建设意义非常重大。不仅可以在区域交通中起到连通“三纵”的作用,同时可带动周边区域地块的招商引资、开发建设。本道路规划红线宽

40米,北侧规划绿地为15米宽,南侧规划绿地为30米宽。横断面布置要素及尺寸如下: 其中车行道路面具体划分为: 32米=0.25米路缘带+4.5米非机动车道+(3.75+3.75+3.5)米机动车道+0.5米中央双黄线+(3.5+3.75+3.75)米机动车道+4.5米非机动车道+0.25米路缘带。 车道横坡度为1.5%向外侧,人行道横坡度为2%向内侧,均采用单折线型式;人行道路缘石外露高度22cm。 路面设计标高线为道路中线。 设计标准: (1)道路等级:城市主干路; (2)计算行车速度:60km/h;

质量通病防治措施方案77642.pdf

目录一、编制依据 二、工程概况 三、编制目标及原则

四、最常见的质量通病 五、质量通病的原因分析及防治措施 一、编制依据: 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015)1.3、屋面工程技术规范(GB50207-94) 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况:

本工程为庐江中心城46#楼项目,位于安徽省庐江县文明中路西侧 庐江县人民医院北侧。 建设单位:庐江县云升房地产开发有限公司 监理单位:安徽祥如建设工程咨询有限公司 施工单位:江苏大汉建设实业集团有限责任公司 设计单位:合肥工业大学建筑设计研究院 勘探单位:安徽工程勘察院。 本工程为庐江县庐江中心城46#楼项目工程,本工程相对标高+0.000相对于绝对标高值为11.5m、室内外高差为0.30m,主要使用功能为商业。建筑工程等级为一级,设计使用年限50年;建筑面积为77263.34㎡,其中地上62464.18㎡、地下14799.16㎡、建筑基底面积7045㎡;建筑层数为地上28层、地下2层,建筑高度99.9m。耐火等级为Ⅰ级、地下室耐火等级为Ⅰ级;屋面防水等级为Ⅰ级、地下室防水 等级为Ⅰ级;抗震设防烈度为7度;主要结构类型为钢筋混凝土框架结构。 三、编制目标及原则: 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的 一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是 提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量 意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀 的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第

福田雅居一期绿色文明施工方案(DOC)

福田雅居一期工程 绿色文明施工专项施工方案 编制人:邢建平 审核人:蔡道强 审批人:邵民龙 南京苏舜建筑安装工程有限公司 年月日 福田雅居一期一期绿色文明施工方案 绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。 一、编制说明 根据招投标文件、施工合同以及设计施工图纸,结合本工程施工组织设计和现场实际条件,并在充分理解的基础上进行编制的。本施工方案作为工程绿色环境管理的依据,编制时对施工部署、主要技术方案及措施、工程质量及施工安全保证体系、工程项目组织管理机构情况、施工现场平面布置、施工总进度计划控制等诸多因素进行充分考虑,突出其可行性、科学性。 本施工方案是我公司为优质、高速、安全、文明、低耗等绿色施工工程,全面实现施工合同和设计图纸提出的各项要求而作出的慎重承诺,是做到绿色施工相关要求的指导性文件。 二、编制依据 1.《中华人民共和国环境保护法》 2.《中华人民共和国环境影响评价法》 3.《中华人民共和国大气污染防治法》

4.《中华人民共和国水污染防治法》 5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 6.《中华人民共和国固体废物污染防治法》 7.《建设项目环境保护管理条例》 8.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006; 9.《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011); 10《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90); 11.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB54011-2007); 三、工程概况 本工程为新建福田雅居一期工程,建设单位是南京润科置业有限公司,设计单位是南京金海设计工程有限公司,勘察单位是江苏省地质勘察院,监理单位是南京工大建设监理咨询有限公司,施工单位是南京苏舜建筑安装工程有限公司。 本工程位于南京市溧水区开发区(福田路以东,19号路以北)。总用地面积为68077㎡,由住宅、地下室及商业楼三部分组成。总建筑面积161344.25㎡,地上总建筑面积为134880㎡,地下总建筑面积26464.25㎡,其中地上住宅总建筑面积为130000.33㎡,商业楼建筑面积为4879.67㎡。建设工期700天。 四、施工部署 4.1施工组织 4.1.1 项目管理部组织机构 由公司委派项目经理组建“福田雅居一期工程项目部”,实施项目经理负责制,下设生产经理,负责项目部日常工作。项目管理部组织机构详见组织系统表:

工程质量通病防治专项施工方案

工程质量通病防治专项施工方案 一、工程概况 由江苏万豪房地产有限公司开发得万豪西花苑二期一标段工程,其中A12为两层框架结构独立基础、A11为地下一层地上三层框架结构、09栋为地下一层地上九层框架剪力墙结构、11 栋为地下一层地上十七层框架剪力墙结构,总建筑面积约为30000平方米。总承包单位为通州建总集团有限公司。 二、施工措施得编制依据: 根据《扬州市建筑工程质量通病防治办法》得规定,凡2004年7 月1 日起新开工得住宅工程,应全面贯彻《江苏省工程建设标准工程质量通病控制标准》得要求,结合万豪西花苑二期一标段工程得实际情况,就本工程工序,按《江苏省工程建设标准工程质量通病控制标准》得要求,认真研究,加以细化、完善,制定得实施计划与措施。 本方案就是在原施工组织设计得基础上,根据《江苏省工程建设标准工程质量通病控制标准》得要求,针对住宅工程常见得通病制定得专项治理方案,就是施工组织设计得补充,报业主、监理审批后在后续工程中与施工组织设计一并实施。三、运行程序 制定计划T落实措施T学习、交底T检查、整改T验收、总结、制定计 划为提高住宅工程质量,克服住宅工程质量通病,规范住宅工程质量通病防治。本工程成立质量通病防治领导小组。由项目经理担任组长,技术负责人、质检员担任副组长,各工种得班组长担任成员。对通病防治得全过程进行组织、实施,加强预控,特制定通病防治计划,具体如下: 1、墙体裂缝防治 2、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治

3、楼地面渗漏防治 4、外墙渗漏防治 5、门窗渗漏防治 6、屋面渗漏防治 7、屋内标高与几何尺寸防治 五、治理质量通病得防治措施 1、墙体裂缝防治得技术措施: 1.1 本工程外墙为砂浆加砌块砖,内墙粉煤灰加气混凝土砌块,考虑到加气混 凝土砌块得工期与质量方面得不利因素,我方做出以下调整,砌块进场后及 时进行复试,复试合格后现场开始使用,在使用前两天提前洒水湿润,保证砌块含水率控制在在15%。 1.2砌墙时在留置墙体拉结筋间距500mm在砌体得中部设置腰梁一道,门洞上 口及窗台上口设置门过梁及窗台梁一道。门窗洞口两侧设置构造柱。 1、3 墙体得管线密集处,砖砌体无法砌筑时,进行留槽用混凝土进行浇灌,留槽做法同 构造柱马牙槎,内配双层双向箍筋① 8@150拉钩间距①6@300。 1 、4 填充墙与砼梁、墙结合处均采用钢丝网加强抹灰,加强带与各基体得搭接 宽度150,顶层粉刷砂浆宜掺入抗裂剂。 1、5砌筑砂浆采用专用砌筑砂浆。 1、6填充墙砌至接近梁底、板底时留置2?3cm得缝隙。填充墙砌筑完间隔15d 以后,用细石砼或高标号水泥砂浆分两次嵌填密实 1、7 框架间填充墙拉接筋按砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 1、8砌体结构砌筑完成后30d后开始抹灰。 1 、9 墙体安装电管须开槽时,开槽必须使用切割机,开槽宽度必须就是管径得两倍。

质量通病专项施工方案

目录 第一节、编制依据--------------------------------------1 第二节、工程概况--------------------------------------1 第三节、编制目标及原则--------------------------------2 第四节、质量保证体系----------------------------------3 第五节、质量通病的原因分析及防治措施------------------4 一、土方工程质量通病及防治措施-------------------------------4 二、大体积混凝土工程质量通病及防治措施-----------------------7 三、模板工程质量通病防治措施---------------------------------9 四、钢筋工程质量通病防治措施--------------------------------11 五、现浇混凝土结构工程质量通病防治措施----------------------15 六、砌体工程质量通病防治措施--------------------------------23 七、塑钢门窗工程质量通病防治措施----------------------------28 八、一般抹灰主要质量通病防治措施----------------------------29 九、地面工程质量通病防治措施-------------------------------31 十、内墙腻子、涂料工程质量通病防治措施----------------------40 十一、地下防水工程质量通病治理措施--------------------------42 十二、屋面防水工程质量通病治理措施-------------------------43 十三、厨房、卫生间防水工程质量通病治理措施------------------47 十四、外墙及门窗周边渗漏质量通病及防治措施------------------48十五、外保温外墙渗漏质量通病及防治措施----------------------49 十六、外墙涂料工程质量通病治理措施--------------------------50 十七、散水、明沟、台阶和坡道工程质量通病治理措施------------51 十八、电气工程质量通病防治的技术措施------------------------51 十九、给排水工程质量通病防治--------------------------------52

质量样板引路专项施工方案

目录 1 工程概述............................................................................................................................................................ - 1 - 1.1工程概况 (1) 1.2分部分项工程概况与特点 (1) 1.2.1 混凝土结构工程概况与特点 ............................................................................................................. - 1 - 1.2.2 砌体工程概况与特点......................................................................................................................... - 1 - 1.3编制依据 (2) 1.4施工准备 (2) 2 实行样板引路范围和样板施工作业计划 ........................................................................................................ - 3 - 2.1混凝土结构工程 (3) 2.2砌体工程 (3) 3 样板分项工程施工内容和标准 ........................................................................................................................ - 3 - 3.1混凝土结构工程 (3) 3.1.1 钢筋分项工程..................................................................................................................................... - 3 - 3.1.2 模板分项工程..................................................................................................................................... - 5 - 3.1.3 混凝土分项工程............................................................................................................................... - 6 - 3.2砌体工程 (8) 3.2.1 施工内容和工序要求......................................................................................................................... - 8 - 3.2.2 质量标准和技术措施....................................................................................................................... - 9 - 4 分部分项质量通病的预防措施 ...................................................................................................................... - 11 - 4.1钢筋工程质量通病的预防措施 (11) 4.2模板工程质量通病的预防措施: (12) 4.3砼工程质量通病的预防措施: (13) 4.4砌体工程质量通病的预防措施 (15) 5 质量样板引路专项施工方案实施的工作流程 .............................................................................................. - 15 - 5.1第一步:方案确认 (15) 5.2第二步:样板施工 (15) 5.3第三步:样板验收 (15) 5.4第四步:样板交底 (16)

工程质量通病防治施工方案(汇编)

工程质量通病防治施工方案 一、前言: 随着建筑业的迅猛发展,人们对建筑工程质量意识越来越强,要求越来越高。通过对一期交房,经整改达到了验收要求,从中存在不足之处,吸取教训,面临当今的建筑市场,低劣的质量,不仅被淘汰,而且会影响人民财产生命安全。只有抓好工程质量,以质取胜,创立良好的社会信誉,减少投诉,才能站稳当今的建筑市场。二期B块工程将要复工,避免过去的不足,降低成本,把二期工程质量上一个台阶。为此,特制订分部、分项工程质量通病防治方案。 二、分部、分项工程质量通病防治技术措施 1. 地下防水工程施工技术措施 1.1 防水混凝土结构裂缝、渗水 1)浇筑混凝土前,应考虑混凝土内外温差的影响,采取适当的措施。清理模板内的残留砂浆、杂物。 2)防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎的低碳钢丝不应接触模板。固定模板而穿过的螺栓应加焊止水环。达到一定强度后,不使止水螺栓转动,方可拆除侧模。拆模后,将留下的凹槽封堵密实,并在迎水面涂刷防水涂料。 3)采用预拌混凝土,其质量指标应在合同条款中明确,施工时应加强现场监控力度,安排专人检测混凝土的坍落度,其和易性应满足要求。 4)混凝土采用分层浇筑,泵送混凝土每层厚度宜为500-700mm,插入式振动器分层捣固,板面应用平板振动器振捣,排除泌水,进行二次收浆压实。 5)防水混凝土水平构件表面覆盖塑料薄膜或双层草袋浇水养护,竖向构件宜采用喷涂养护液进行养护,养护时间不少于14d。 2.1 后浇带部位渗漏、漏水 1) 底板、顶板不宜留施工缝,底板、顶板不宜留纵向施工缝。 2) 墙体不应留垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处,应留在高出底板不小于300mm的墙体上。 3) 后浇带施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,并凿到密实混凝土,再铺设去石水泥砂浆。浇筑混凝土时,先浇水湿润,再及时浇灌混凝土,并振捣密实。

质量通病防治措施方案(最完整)

恩施州怡嘉苑经济适用住房小区工程 工程质量通病防治措施方案 编制单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 编制组人员:

审核单位: 编制日期:二0一0年十一月三日 目录 一、施工概况··2 1.1.工程项目名称和参建单位名称··2 1.2.工程概况及说明··2 二、质量通病防治保证管理体系·3 三、编制依据··4 四、防质量通病实施目标·5 五、工程质量通病各项防治措施方案·5 (一)外墙渗漏防治措施··5 (二)变形缝渗漏防治措施··13 (三)钢筋混凝土现浇楼板开裂控制与防治措施··16 (四)墙体裂缝控制与防治技术措施··26 (五)给排水工程质量通病防治技术措施··32 (六)电气工程质量通病防治方案··37 (七)室内标高与几何尺寸控制质量通病防治方案··41 (八)屋面渗漏防治措施··43 (九)楼地面渗漏防治措施··50 六、质量通病防治管理措施·54

一、工程概况 1.1.工程项目名称和参建单位名称 项目名称:恩施州经济适用住房小区工程 建设单位:恩施州蓝盾城市综合开发有限责任公司 监理单位:恩施州同欣监理有限公司 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 设计单位:北京威斯顿建筑设计有限公司 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 勘察单位:中南勘察设计院 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 参建单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 1.2.工程概况及说明 恩施怡嘉苑经济适用住房小区工程位于恩施市学院二巷,地势平坦。整个小区包括有5幢建筑物,拟建小区规划总用地面积约15161.70㎡,其中建筑总占地面积约为3200.00㎡,总建筑面积约为59100.00㎡,地下面积约3500㎡。

质量专项施工方案

一.质量目标 本工程质量管理目标为确保“合格”。 为确保本工程质量目标的实现,在工程开工初期,首先进行精品策划工作,建立完善的项目管理体系,建立相应的岗位责任制,确定创优控制点,使工程从开始就纳入有序轨道,使工程质量管理工作有一个良好的开端。项目精品策划流程示意图如下图。 二.质量保证体系 1.全面推行质量管理体系和质量保证标准,根据公司质量保证体系的要求编制本工程项目质量计划,结合本工程的实际情况,建立由公司总工程师、项目技术负责人负责的质量管理机构,采用质量预控法,把质量管理由事后检查转变为事前控制,达到“预防为主”的目的。使整个质量保证体系协调运作,工程的质量始终处于受控状态。 项目精品策划流程示意图 2.项目经理部建立工程创优领导小组和以项目技术负责人为组长的QC领导小组,明确工程质量目标,制定工程创优计划,与各作业班组层层分解,按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。项目技术负责人、质量技术部门负责本工程的施工过程的全面控制,作业层每个班组设有专职的质检人员,层层落实工程质量经济责任制。

项目部质量保证体系示意图 三.组织管理措施 1.全面推行工程质量优质优价,与全体管理人员及各班组长签订创优责任状,把工程质量与干部职工的经济利益挂钩,完成质量目标管理的,工资上浮;否则,管理人员、工人工资下浮。管理人员考核以单位工程作为考核依据,工人考核以每天完成的工作量为考核依据,由质检员每天检查考核,充分落实质量经济责任制,调动全体职工的积极性。 2.强化项目技术负责人、质检员的质量否决权利,质检员对工人每天完成的工作量进行验收,工程技术部门每周对质检员工作进行检查,项目技术负责人对工程技术部门每旬进行考核一次,发现达不到优良标准的一律返工,充分行使质量一票否决制度。 3.进一步完善项目经理部的质量管理制度,强化干部职工的质量意识,充分落实公司的质量方针,贯彻落实各项质量管理制度,严格执行质量程序文件,正确处理好质量与效益的关系。 4.加强对职工进场前的技术质量教育、培训与考核,抽调等级高的技术骨干到本工程施工,坚持管理人员和特殊作业人员持证上岗,进入本施工现场的技术工人一律持相应工种的 技术等级证书,无证者不录用,提高项目经理部施工人员的整体素质,为能实现目标管理提

建筑工程施工质量通病防治方案和施工措施

目录 一、编制目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、预防质量通病的施工技术措施 (2) (一)、墙体质量通病防治技术措施 (4) (二)、钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治施工措施 (5) (三)、楼地面质量通病防治技术措施 (6) (四)、外墙质量通病防治技术措施 (7) (五)、门窗质量通病防治技术措施 (8) (六)、屋面质量通病防治技术措施 (9) (七)、楼梯、栏杆、台阶质量通病防治技术措施 (10) (八)、主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治技术措施 (11) (九)、电缆沟及盖板质量通病防治技术措施 (12) (十)、道路及散水质量通病防治技术措施 (12) (十一)、站区围墙质量通病防治技术措施 (13)

XXXXXXX土建工程 房屋工程质量通病防治方案和施工措施 一、编制目的 质量通病量大面广,危害较大,消除和防治质量通病是提高工程质量的重要环节,也是工程质量创优的重要措施之一。为保证工程质量,防止出现屋面、外墙、门窗渗漏和混凝土楼板、外墙裂缝等质量通病,特编制此方案。 二、编制依据 《建筑施工验收规范》 《110kV-1000kV变电(换流站)土建工程施工质量验收与评定规程》 《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 三、预防质量通病的施工技术措施 产生质量通病的原因虽多,涉及面虽广,但究其主要原因是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第一”的观念,认真遵守施工程序和操作规程及强制性条文有关规定,认真贯彻质量责任制,认真总结质量通病的经验教训,采取有效的预防措施,要解决质量通病是完全可能的。

(完整版)质量通病防治措施方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制目标及原则 (3) 四、最常见的质量通病 (4) 五、质量通病的原因分析及防治措施 (5)

一、编制依据: 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 1.3、屋面工程技术规范(GB50207-94) 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况: 三、编制目标及原则: 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第二”的观念,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把关;认真总结产生质量通病的经验教训,采取有效的预防措施。

建筑工程质量的好坏很大程度上取决于“渗、漏、裂、空、堵”等质量通病的防治效果,这些质量通病主要表现为:外墙面渗水;外门窗周围渗水;屋面渗水;卫生间、厨房间渗漏;管道接口渗漏;地面、顶棚空鼓;楼地面、墙面裂缝;下水道堵塞等。 3.2、质量通病防治基本原则 1、质量通病的治理要以管理和技术措施为主,反对不计成本,以治理为名进行不必要的变更的治理行为。在管理上,要加强施工组织,完善各项制度,落实质量责任,推广标准化、精细化施工管理;在技术上,要加强技术创新,鼓励研发、推广和采用新技术、新材料,完善工艺流程和标准,严格执行强制性标准。 2、质量通病的治理要和精细化管理相结合,治理工作注重从小、从细抓起。治理质量通病的过程就是一个精细化管理的过程,要注重抓好工程质量的细小部位,施工管理的细小措施,施工工艺的细小环节。 3、质量通病的治理要加强协作,各负其责。在治理过程中,要通过治理责任这个纽带,建立治理沟通、协作机制,形成合力,共同发挥作用。 4、质量通病的治理要预先制定专项治理措施,找准病因,对症下药,做到事半功倍。质量通病是长期形成的痼疾,治理活动不可能一蹴而就、立竿见影,要根据工程实际情况,突出重点、重点突破,带动全面。 5、质量通病治理活动要在明确责任的基础上,充分发挥一线人员的智慧,要防止质量通病的治理要求、治理措施和一线人员不见面的情况,要让一线工程人员了解质量通病的名称、危害、产生原因和表现形式,掌握治理的措施和施工工艺关键环节,把治理的直接责任落实到一线,调动一线人员的积极性。 3.3、工程质量通病治理工作领导小组: 组长:唐新(项目经理) 副组长:黄礼辉(项目副经理)、张曼维(项目技术总工) 成员:王双(质检员)、各栋号施工员、劳务班组负责人 四、最常见的质量通病: 4.1基础不均匀下沉,墙身开裂; 4.2现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋; 4.3现浇钢筋混凝土阳台、雨蓬根部开裂或倾覆、坍塌; 4.4砂浆、混凝土配合比控制不严,任意加水,强度得不到保证; 4.5屋面、厨房渗水、漏水; 4.6墙面抹灰起壳,裂缝、起麻点、不平整; 4.7地面及楼面起砂、起壳、开裂; 4.8门窗变形,缝隙过大,密封不严;

质量通病治理专项施工方案

智慧新城二期工程1标段 建筑质量通病治理专项施工方案 审定: 审核: 编制: 陕西建工第五建设集团有限公司 2015年6月 27日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制目标及原则 (3) 四、土方工程................................................................... - 3 - 五、模板工程..................................................................... - 4 - 六、钢筋工程..................................................................... - 5 - 七、砼工程....................................................................... - 8 - 八、砌体工程.................................................................... - 12 - 九、装饰工程.................................................................... - 13 - 十、防水工程.................................................................... - 15 -十一、安装工程.................................................................. - 21 -

消防工程专项施工方案模板

消防工程专项施工 方案 1

重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程专项施工方案 编制人: 审批人 : 编制单位 :

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 3

三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施 第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容 资源配备计划 附表 4

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对目标工期、工程质 量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。当前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的 5

工程质量通病防治措施专项施工方案

目录 一、工程概况 0 二、总体要求....................................... 错误!未定义书签。 1.1编制说明.................................... 错误!未定义书签。 1.2质量目标?0 三、防控治理保证体系................................ 错误!未定义书签。 3.1防控治理管理组织机构........................ 错误!未定义书签。 四、防控治理制度?错误!未定义书签。 4.1质量实施体制?错误!未定义书签。 4.2建立防控治理工程预检制度?错误!未定义书签。 4.3建立防控治理计划制度....................... 错误!未定义书签。 4.4成立相应QC小组制度.......................... 错误!未定义书签。 4.5责权利相结合制度............................. 错误!未定义书签。 4.6严格防控治理检查制度?5 4.7坚持样板引路制度?错误!未定义书签。 4.8加强成品保护制度?错误!未定义书签。 4.9工程例会制?错误!未定义书签。 4.10建立开工前的技术交底制度?6 4.11建立“五不施工”、“三不交接”及工序“三检”制度错误!未定义书签。 4.12建立严格的隐蔽工程检查签证制度 (7) 4.13建立质量巡视检查和旁站制度?错误!未定义书签。 4.14建立严格的原材料、成品和半成品进场验收制度. 错误!未定义书签。 4.15建立健全原材料、成品、半成品管理制度 (7) 4.16建立原材料采购制度?7 五、防控治理保证措施?错误!未定义书签。 5.1第一要素——人.............................. 错误!未定义书签。 5.2第二要素——材料?错误!未定义书签。 5.3第三要素——方法 (9) 5.4第四要素——机械............................. 错误!未定义书签。 5.5第五要素——环境?错误!未定义书签。 六、防控治理程序?错误!未定义书签。 6.1防控治理保证程序?错误!未定义书签。 6.2过程质量执行程序............................ 错误!未定义书签。 6.3施工质量检查与评定 (11) 6.4质量事故、汇报与验收......................... 错误!未定义书签。 13 七、可能出现的质量通病分析? 7.1、桩基工程?错误!未定义书签。 7.2、模板工程.................................. 错误!未定义书签。 7.3、钢筋工程?错误!未定义书签。

质量通病防治措施专项施工方案

目录 一、工程概况 1、工程建设概况 2、建筑设计概况 3、结构设计概况 4、机电安装设计概况 二、编制说明 三、编制依据 四、可能出现的质量通病分析 1、桩基工程 2、模板工程 3、钢筋工程 4、砼结构工程 5、砌体工程 6、楼地面工程 7、装饰装修工程 8、防水工程 9、内外墙面抹灰及顶棚抹灰工程 10、面砖饰面工程 11、门窗安装工程 12、油漆工程 13、给排水管道安装工程 14、电气安装工程 五、预防质量通病的主要措施 1、制订消除质量通病的规划 2、精心会审图纸,消除因设计欠周而造成的质量通病 3、提高队伍素质,改进施工工艺 4、组织技术力量,攻克难度大的质量通病 六、质量通病的控制程序

七、施工过程质量控制 1、施工质量控制程序 2、施工过程质量控制措施 3、技术检测和试验保障 八、质量通病问题处理措施 (一)土方工程主要质量通病防治措施 1、机械开挖 2、人工清槽 3、土方回填 (二)桩基工程主要质量通病防治措施 (三)模板工程主要质量通病防治措施 1、轴线偏位的预防措施 2、垂直偏差的预防措施 3、梁、板模板通病的预防措施 4、柱模板通病的预防措施 5、柱、梁模板胀模的预防措施 6、漏浆的预防措施 7、拆模时出现缺陷的预防措施 8、模板变形的预防措施 9、标高偏差的预防措施 10、模板接缝不严的预防措施 11、脱模剂使用不符要求的预防措施 12、拆模时出现缺棱掉角 (四)钢筋工程主要质量通病防治措施 1、预防钢筋原材料缺陷的措施 2、预防钢筋加工制作缺陷的措施 3、预防墙、柱主筋偏位的措施 4、钢筋绑扎与安装中质量通病的防治措施 5、预防砼保护层厚度不够的措施 6、预防钢筋连接缺陷的措施

质量通病防治措施(最全版)

通病防治专项方案 一、土建部分 (一)土方开挖主要工程质量通病及防治措施 1.场地积水(场地范围内局部积水) 产生原因 (1)场地周围未做排水沟或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。 (2)测量偏差,使场地标高不一。 防治措施: (1)按要求做好场地排水坡和排水沟。 (2)做好测量复核,避免出现标高错误。 2.挖土边坡塌方(在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌) 产生原因: (1)基坑(槽)开挖较深,未按规定放坡。 (2)在有地表水,地下水作用的土层开挖基坑(槽),未采取有效降排水措施。 (3)坡顶堆载过大或受外力震动影响,使坡体内剪切应力增大,土体失去稳定而导致塌方。 (4)土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。 防治措施:根据不同土层土质情况采用适当的挖方坡度;做好地面排水措施,基坑开挖范围内有地下水时,采取降水措施;坡顶上弃土、堆载,使远离挖方土边缘3~5m;土方开挖应自上而下分段分层依次进行,并随时做成一定坡势,以利泄水;避免先挖坡脚,造成坡体失稳;相邻基坑(槽)开挖,应遵循先深后浅,或同时进行的施工顺序。处理方法,可将坡脚塌方清除,做临时性支护(如推装土草袋设支撑护墙)措施。 3.超挖(边坡面界面不平,出现较大凹陷) 产生原因: (1)采用机械开挖,操作控制不严,局部多挖。 (2)边坡上存在松软土层,受外界因素影响自行滑塌,造成坡面凹洼不平。 (3)测量放线错误。 防治措施:机械开挖,预留0.3m厚采用人工修坡;加强测量复测,进行严格定位。 4.基坑(槽)泡水(地基被水淹泡,造成地基承载力降低) 产生原因: (1)开挖基坑(槽)未设排水沟或挡水堤,地面水流入基坑(槽)。 (2)在地下水位以下挖土,未采取降水措施将水位降至基底开挖面以下。 (3)施工中未连续降水,或停电影响。 防治措施:开挖基坑(槽)周围应设排水沟或挡水堤;地下水位以下挖土应降低地下水位,使水位降低至开挖面以下0.5~1.0m。 5.基底产生扰动土 产生原因: (1)基槽开挖时排水措施差,尤其是在基底积水或土壤含水量大的情况下进行施工,土很容易被扰动。 (2)土方开挖时超挖,后又用虚土回填,该虚土经施工操作后亦改变了原状土的物理性能,变成了扰动土。 防治措施: (1)认真做好基坑排水和降水工作。降水工作应待基础回填土完成后,方可停止。 (2)土方开挖应连续进行,尽量缩短施工时间。雨季施工或基槽(坑)开挖后不能及时进行下一道工序施工时,可在基底标高以上留15~30cm的土不挖,待下一道工序开工前再挖除。采用机械挖土时,应在基底标高以上留一定厚度的土用人工清除。冬季施工时,还应注意基底土不要受冻,下一道工序施工前应认真检查。禁止受冻土被隐蔽覆盖。为防止基底土冻结,可预留松土层或采用保温材料覆盖措施,待下一道工序施工前再清除松土层或去掉保温材料覆盖层。 (3)严格控制基底标高。如个别地方发生超挖,严禁用虚土回填。处理方法应征得设计单位的同意。 4.2.9回填土主要工程质量通病防治措施

质量样板引路专项施工方案

目录 1工程概述 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2分部分项工程概况与特点 (1) 1.2.1混凝土结构工程概况与特点 (1) 1.2.2砌体工程概况与特点 (1) 1.3编制依据 (1) 1.4施工准备 (1) 2实行样板引路范围和样板施工作业计划 (2) 2.1混凝土结构工程 (2) 2.2砌体工程 (2) 3样板分项工程施工内容和标准 (2) 3.1混凝土结构工程 (2) 3.1.1钢筋分项工程 (2) 3.1.1.1施工内容和技术措施 (2) 3.1.1.2质量标准 (3) 3.1.2模板分项工程 (4) 3.1.2.1施工内容和技术措施 (4) 3.1.2.2质量标准 (5) 3.1.3混凝土分项工程 (6) 3.1.3.1施工内容和基本要求 (6) 3.1.3.2质量标准 (6) 3.2砌体工程 (8) 3.2.1施工内容和工序要求 (8) 3.2.2质量标准和技术措施 (9) 4分部分项质量通病的预防措施 (11) 4.1钢筋工程质量通病的预防措施 (11) 4.2模板工程质量通病的预防措施: (12) 4.3砼工程质量通病的预防措施: (13) 4.4砌体工程质量通病的预防措施 (14) 5质量样板引路专项施工方案实施的工作流程 (15) 5.1第一步:方案确认 (15) 5.2第二步:样板施工 (15) 5.3第三步:样板验收 (15) 5.4第四步:样板交底 (15) 6人员培训和考核 (16) 7样板引路施工注意事项 (16)

质量样板引路专项施工方案 1工程概述 1.1 工程概况 本工程位于佛山市东平新城世纪莲体育馆西侧,总建筑面积70535平方米,地上9层(42626平方米),地下2层(27909平方米)。本工程的建设单位为佛山市东平新城开发建设有限公司,设计单位为华南理工大学建筑设计研究院,监理单位为浙江江南工程管理股份有限公司,施工单位为广东省第一建筑工程有限公司。 1.2 分部分项工程概况与特点 1.2.1混凝土结构工程概况与特点 本工程大楼为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,结构安全等级为二级,结构设计基准期为50年,建筑抗震设防烈度为七度。 本工程大楼为青少年宫、科技馆两栋双体建筑,层数为9层,地下2层,总建筑面积为70535m2,其中地下室部分面积27909m2,建筑物总高度为56.65m。 混凝土强度等级为C30~C55; 1.2.2砌体工程概况与特点 围护结构采用蒸压加气混凝土砌块,规格600*200*200mm和600*200*100mm,M7.5砌筑砂浆砌筑,底部调节砖采用水泥砖,顶部斜顶砖采用灰砂砖。 1.3 编制依据 (1)本工程施工设计图及说明 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (3)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) (4)《防水工程质量验收标准》(GB50208—2002) (5)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002) (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) (8)《建筑电气安装工程质量检验标准》(GB50303—2002) (9)业主下发的其他各类文件 1.4 施工准备 (1)根据项目部的人员,由项目经理统一调配人员组成样板制作指导、监督小组。 组长:李作洪 副组长:苏龙泉

相关文档
相关文档 最新文档